一、工程概况

路线在K21+763.8处跨越盐靖河,与河流交角为90,同时在K21+802处上跨229省道,与省道的交角为86o,盐靖河为等外级航道,通航净空为12×2.5m,229省道现状为二级公路,路基宽12m,路面宽10.5m,未来规划为一级公路,设计速度80Km/h,路基宽度24.5m,考虑未来拓宽需求,在未来道路中央分隔带中设墩,对现状道路在西侧拓宽。该桥平面位于R=4175.66mm的左偏圆曲线上,桥跨布置为12×20+16+13×20m。上部结构采用16m、20m先张法预应力空心板梁,桥面曲线通过调整板长的方式形成,预制梁高16m为75cm,20m为90cm,下部结构桥墩采用双柱式墩,钻孔灌注桩基础,桩径φ1.3m,桥台采用助板式台,钻孔灌注桩基础,桩径φ1.2m。本桥空心板梁在2#、6#、10#、14#~15#、19#~20#、24#墩采用GYZ圆板式橡胶支座,在0#台、1#、3#~5#、7#~9#、11#~13#、16#~18#、21#~23#、25#墩26#台采用GYZF4圆板式橡胶支座。本桥桥面在0#台、4#、8#、12#、17#、22#墩、26#台处设置D80型刚组合伸缩缝,其余墩顶处均设置连续缝。桥面系部分墩顶采用桥面连续,其余处设D80型钢伸缩缝,桥梁全长523.945m。

二、编制原则

(1)安全第一的原则

在安全方案编制中始终按照技术可靠、措施得力、施工顺序安排合理、确保安全的原则确定安全生产方案。重点是钻机就位移位、钻孔及砼浇筑、临边、临水防护等重要环节的施工安全。工程开工前做到安全保证措施首先落实到位,在确保万无一失的前提下组织施工。

(2)坚持规范、规程原则

贯彻执行桥涵施工规范、安全施工规程。执行业主对本工程建设的各项要求,采取现代化的管理手段和管理模式,优化各项资源配置,以适应施工组织安排。

三、安全目标

坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,建立健全安全组织机构,完善安全生产保证体系,杜绝安全特别重大、重大、大事故,杜绝死亡事故,防止一般事故的发生。消灭一切责任事故,确保人民生命财产不受损害。创建安全标准工地。

四、安全保障措施

为加强安全领导,进行系统化、网络化管理,项目经理部成立由项目经理为组长,项目副经理、总工程师为副组长,各部门和各施工队为组员的安全领导小组;操作层为项目部安全员;执行层为各相关部门及各施工队。

项目部配备专职安全安全员1。每施工队配安全员1,共同负责安全工作。

安全保证体系见下图。

项目经理部安全领导小组组长:项目经理 副组长:副经理、总工程师 工程科

科员 安全科安全员

试验室试验员

综合办公室主任 材料科科长 物资设备科科长 各施工队长

安全保证体系框架图

1、安全保障管理措施 (1)安全管理组织

实行项目经理安全责任制,建立以岗位责任制为中心的安全逐级负责制,各级成立安全领导小组,制定切实可行的安全管理办法和奖惩制度,明确各职能部门和有关人员的安全工作职责。各级各类人员各负其责,定期检查、考核,奖惩兑现。引入竞争机制,把安全生产纳入承包内容,与业主签订安全生产协议,与施工队逐级签订安

安 全 方 针: 安全第一,预防为主。

安 全 目 标: 杜绝死亡、重大施工事故、重大火灾事故。

安全领导小组:项目经理、安全长、总工、各业务部门领导、

施工安全员。 安全责任制

安全教育 1新工人三级教育 2新工艺教育 3特殊工种培训 4技术交底教育 5领导干部安全教育 班组安全制度 事故处理

奖惩制度 1班前安全教育 2安全活动 3交接班制度 4三检制 5制度上墙 逐级上报 项目部月评奖罚 施工队自评奖罚 施工班组自评 安全监督制度 项目部安全检查小组 施工队自检 开工前检查 施工中检查

总结教训,以利于今后提高

全生产包保责任状,做到上对下一级包一级,下对上一级保一级。主管必须先管安全,明确分工,责任到人。

(2)安全管理制度

必须遵守当地和所有适用本工程的安全规定,采取预防措施消除现场安全隐患,负责在现场所有人员的安全,在完工和规定移交前提供围栏、照明、保卫、看守。因实施工程,为公众及邻近土地的所有人、占用人,提供可能需要的任何临时工程(包括道路、人行道、防护物和围拦等)。

在施工中,坚持安全活动日的学习制度和安全例会制度、建立安全措施先报批后执行制度、建立安全检查制度、建立工班“三上岗”和“三工制”制度、建立事故档案制度。制定高空作业安全专项规定、开挖爆破作业安全规章制度、各类机电设备操作规程及各项安全作业规章制度、用电安全须知及电力架设养护作业制度、防洪防火的安全专项规定、突发事故处理作业安全专项规定等,做到各项工作有章可循。

(3)安全教育

组织上场人员认真学习《安全生产法》、《公路工程施工安全技术规程》等有关安全的法律、法规、办法和制度,对全体现场职工进行主人翁责任感和安全第一的教育、本职工作安全基本知识技能安全教育、操作规程、排除险情和应急措施的教育、遵守规章制度和岗位作业标准教育。

新工人上岗须进行公司、项经部和班组的三级教育,工人变换工种须进行新工种的安全技术教育,使每个工人都掌握本工种操作技能,熟悉安全技术操作规程。

(4)进入施工现场安全教育

施工现场制作安全宣传标语和警示标志,配齐安全防护用品。对全体职工进行安全知识和基本技能培训,熟悉和遵守有关安全技术操作规程,并进行安全考试。对进入施工现场人员要交代安全注意事项,穿戴安全防护用品。

本工程上跨229省道,229省道交通车辆较为繁多,交通安全尤为重要;在工程前后路段上设置明显减速标志,并设置减速段;加强浇筑混凝土时过往车辆的指挥,安排专人在前后路段指挥往来车辆。

(5)特种作业人员安全教育

对从事焊接、电气、高空、起重等作业的人员、各种机械的操作人员和机动车辆驾驶人员进行安全生产知识教育,并经专业培训和考试,合格后方可上岗作业。

(6)施工及管理人员的安全生产培训

参加施工的施工及管理人员必须自觉加强安全法律、法规和现场安全规则等知识的学习,贯彻并自觉遵守各项规定。各级施工负责人管生产的同时管安全,在施工过程中,将安全措施落到实处。

(7)安全生产的经常性教育

现场安全领导小组坚持开展安全活动,认真贯彻以岗位责任制为中心的各项安全制度,充分发挥各级组织的作用,进行岗前培训,加强工前、工间和工后安全教育。对各类人员的安全教育每年不少于50学时。

(8)安全检查

建立安全生产检查制度,做到班组日查,队周总结,项目部每月进行一次安全教育和检查评比,使警钟常鸣,常抓不懈。

为保证安全规定及措施的落实,建立安全检查程序见下图。

检查工作内容

安全保证体系

组织机构安

度日常检查

检查安全会议记录检

整改方案

复查

安全工作总结

安全检查程序框图

(9)建立施工安全准备工作验收制度

每项工程开工前验收内容主要包括:施工组织设计是否有安全措施,施工机械设备是否符合技术和安全规定,安全防护设施是否符合要求,施工人员是否经过培训,安全责任制是否建立,施工中可能发生的危险情况是否有预防措施等。

开展安全生产检查活动。项目经理部每月组织一次安全检查,每季项目部和施工队联合组织一次安全大检查。各队每周组织一次安全检查。对重点工程的安全工作加大力度和检查频率。

(10)本桥11#、12#墩桩基位于盐靖河河道中,系梁处于常水位之上,根据现场情况,我项目部计划采用打工字钢围堰的方式,将水中桩作为陆上钻孔桩施工,施工工艺如前所述。

水中桩基施工时需在上下游100m处设置安全标志,提醒来往的船舶注意安全;夜间需在围堰上下游5m处设置红色警示灯,以警示夜间船舶行驶。及时对标志牌进行维护,保障标志牌和警示灯处于工作状态。

所有水域施工区要设立安全警戒区,一切与施工作业无关的船舶、水上移动设施等,严禁进入警戒水域。

2、安全保障技术措施

以建设安全标准工地为载体,强化施工现场作业控制。各施工队结合本队施工的内容,制订出各自的施工安全标准。

现场安全管理瞄准施工的交叉作业、跨229省道安全用电和消防安全等重点主攻方面,按照公路施工有关施工技术安全规程执行。在运输过程中,布置好汽车与施工人员的行走路线,杜绝施工人员与各种施工车辆碰撞而造成受伤、亡人事件。

施工工地平整,经常保持排水畅通,工地内的各种道路平整、坚实,保持畅通,且有照明设施。施工现场设置安全警示标志,设置安全生产宣传栏。在重点作业场所、危险区、主要通道设立“五牌一图”,即:工程告示牌、安全生产记录牌、防火须知牌、安全无事故记录牌、工地主要管理人员名牌和施工总平面布置图。现场设立安全标志,危险区必须悬挂“危险”、“禁止通行”和“严禁烟火”等标志,夜间设红灯警示。

现场的生产、生活区设足够的消防水源和消防设施网点,消防器材有专人管理,不乱拿乱放。每个施工工区组成一个义务消防队,所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

各类房屋、库棚、料场等安全距离符合有关规定,现场的易燃物随时清理,严禁在有火种的场所和附近堆放易燃易爆物品。

3、管理人员安全生产职责

(1)项目经理

1)根据国家及上级有关安全生产法规及规定,结合本项目工程情况,制订本项目安全生产责任制实施细则,根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定,对本项目安全生产负全面领导责任,是本项目的安全生产第一责任人。

2)坚持“安全第一,预防为主”的方针,建立有效运行的项目安全生产管理体系,建立分级安全生产责任制,建立安全生产领导小组和防洪防台领导小组。

3)批阅和传达上级有关安全生产的文件和批示,主持每月一次的安全例会,研究和协调本工程项目施工的安全生产,在生产与安全发生矛盾时,保证在解决安全问题后再生产。

4)根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制,并根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求,采取可靠的技术措施、消除安全隐患,保证施工安全。对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目,除制订项目安全技术总体保证计划外,还必须制订单位工程或分部、分项工程的安全施工专项方案。

5)在进行施工平面图设计时,应充分考察安全、防火、防爆、防污染等因素,做到分区明确,合理定位。

6)每月组织一次全工地系统的安全检查,组织带队或委托主管副经理带队检查。定期听取安全生产直接责任人和各部门安全责任人的汇报,对查出的安全隐患,责成安全员督促整改措施的落实。

7)组织有关人员做好各类设施、设备和安全装置的维修保养和定期检测,保持其处于安全状态,确保劳动保护和安全技术措施经费的必须投入。

8)发生事故,应立即组织抢救,并在规定的时间内向上级报告。按照“事故原因不清楚不放过,事故责任人和员工没有受到教育不放过,事故责任人没有处理不放

过,事故隐患不整改不放过”的原则,主持轻伤事故的调查处理工作,协助上级领导做好重伤、死亡事故的调查处理工作,并做好善后处理工作。

9)检查和督促其它部门领导和职能人员严格履行安全生产责任制,保证“五同时”落到实处,不违章指挥。

10)对高处作业,井下作业、水上作业、水下作业、深基础开挖、爆破作业、脚手架上作业、有害有毒作业、特种机械作业、隧道作业等专业性强的施工作业,以及从事电气、压力容器、起重机、金属焊接等特殊工种的作业,应制订单项安全技术方案和措施,对操作人员的安全作业资格和身体状况进行审查,并为从事危险作业的人员办理人身意外伤害保险。

(2)项目部副经理

1)在项目经理的领导下,对安全生产负直接责任,是本项目的安全生产直接责任人。

2)组织编制和审查施工组织设计,落实施工方案中的安全技术措施或安全保证措施,并督促分项技术主管或安全员在施工前做好安全交底工作和监督落实。

3)督促各分项技术主管在制订技术方案、技术措施时,同时制订安全技术措施。负责督促制订本单位的防洪、防台、防暑降温及季节性的施工安全技术措施。

4)负责组织开展安全生产专项活动和季节性安全工作,组织每月一次安全生产大检查,对查出的隐患落实整改部门和责任人,并督促安全管理人员做好记录,跟踪整改情况,确保整改措施的落实。

5)督促有关部门对员工进行各种安全教育和特殊工种的安全培训。坚决执行作业人员持证上岗的规定。

6)负责检查外包单位是否严格按照安全措施进行施工,及时制止外包单位的违章作业行为。

7)支持质安部门的工作,经常听取质安部门负责人的汇报并解决生产中存在的安全问题,不能立即解决的通过安全生产领导小组讨论解决。

8)检查和督促其它部门领导和职能人员严格履行安全生产责任制,定期向安全生产第一责任人汇报安全生产情况。

9)发生事故,负责现场指挥抢救伤员、排除险情、防止事故蔓延扩大。

10)不违章指挥,严以律己,接受员工监督,维护员工合法权益。

(3)项目部总工程师

1)严格执行国家、行业及上级主管单位和技术部门颁发的安全技术标准、规范及安全技术措施,结合本工地的生产技术情况,组织制订具体安全技术措施,并负责检查落实。

2)组织编制、审查施工组织设计,优化施工方案,确保施工方案的安全性。认真制订施工安全技术措施,及时研究、调整安全技术措施中存在的问题,及时整改安全隐患。

3)组织制订安全技术操作规程和特殊施工工艺的安全技术措施,对采用新技术、新设备、新工艺时,必须制订相应的安全技术措施。

4)参加重大事故的调查,从技术上分析事故原因,提出技术鉴定意见和改进措施。

5)指导、组织、检查、落实安全技术交底工作。

(4)项目部专职安全管理人员

1)负责拟订上级下达的安全生产目标、指示及安全基础管理要求的实施办法,并按规定上报有关资料。负责施工现场的安全管理、监督检查。

2)组织员工参加各项安全活动,做好总结和宣传工作,对员工进行安全知识培训及考核工作。

3)负责组织轻伤事故的调查处理工作,拟订安全防范措施。配合及参加由上级组织的安全事故调查处理工作。

4)按照上级的规定,结合本工程的实际情况,拟订防台、防洪、防暑降温措施并督促实施。

5)协助主管技术人员在制订施工方案时,制订安全技术措施,参加施工前的安全技术交底会,协助主管技术人员对员工进行施工安全技术交底工作。

6)协助领导监督检查各职能部门主管人员贯彻执行安全规章制度、安全操作规程、安全技术标准和安全责任制的情况。

7)督促各工段、班组按时开展安全活动,布置学习内容,检查学习记录,搞好班组的安全知识考核工作。

8)协助有关部门做好特殊工种的培训考核发证工作,对新工人、调换工种的工人进行上岗前安全教育。

9)参与外包工程安全合同的拟订,检查外包单位的安全责任条款落实情况,并负责监督执行。

10)经常深入施工现场按照有关规程、规定、规范进行安全检查、督促操作人员正确使用劳动保护用品,对违章行为及时制止,并按有关规定进行处罚。对事故隐患提出整改措施,对安全隐患整改措施的实施过程和实施效果应进行跟踪检查,保存验证记录。

11)做好各种台帐、报表、原始记录整理工作,作为安全管理过程控制的依据。

12)参加生产调度会,讲评安全情况,提出安全措施。

13)负责在危险品场所、重要仓库、施工现场便道、高处作业现场,设置安全警示标志牌。

14)会同有关部门,召开安全会议,做好安全宣传教育工作,及时上报有关安全生产情况。

15)在外包工程结算、决算时,签署外包工程安全考核意见,作为领导决算依据。

(5)施工队负责人

1)对本施工队的安全工作负全责。

2)认真遵守安全操作规程和有关安全生产规章制度、机械安全管理规章制度,合理安排安全管理工作,做好安全交底工作。

3)组织施工队参加上级布置的安全生产活动,按规定时间开展安全日活动,主持开好班前会议,支持兼职安全员的工作。

4)负责对新调入的员工进行岗位教育。

5)严格执行项目部的安全生产责任制的各项规定。

6)经常对本施工队的消防设备进行检查,保证其处于正常可用状态。

7)督促本施工队作业人员严格执行安全操作规程和正确使用劳动保护用品,不得安排无证人员参加特殊工种的作业。

8)发生安全事故或未遂安全事故,应采取有效抢救措施,减少事故损失,并及时上报。

9)有权拒绝上级领导违章指挥,自己不违章指挥。

(6)班、组长

1)按项目部的安排每月组织二次班组安全学习。

2)安排施工生产任务时,向本工种作业人员进行安全措施交底。

3)严格执行本工种安全技术操作规程,拒绝违章指挥。

4)作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,消除安全隐患,检查安全标牌是否按规定设置,标识方法和内容是否正确完整。

5)组织班、组开展安全活动,召开班前安全生产会,每周应进行安全讲评。

(7)员工个人安全生产责任

1)认真学习和掌握国家及上级有关安全生产法律、法规、操作规程,努力提高安全意识和安全技术水准,不违章作业。

2)坚守工作岗位,正确使用个人劳动防护用品。

3)积极参加班组安全活动,严格遵守安全技术操作规程。

4)不随便开动别人操作的机械、车辆、电器设备,无证不准进行特种作业。

5)做好开工作业环境的安全检查,发现隐患及时向班组长报告。做到“我不伤害别人,不被别人伤害”。

6)发生事故后立即向班组长、工区长报告,积极参加抢救和采取紧急措施减少事故损失。

7)有权拒绝违章作业,有责任劝阻、纠正和制止他人违章作业。

8)、积极向有关领导或部门提出安全生产合理化建议,有权越级报告有关安全生产情况。

(8)办公室

负责考核各职能部门履行安全生产责任制的情况,及时将上级有关安全生产、劳动保护的文件交安全生产责任人审批或安全管理部门处理。

(9)财务部门

1)在编制财务预算或用款计划时,应根据质安部门编制的劳动保护、环境保护及有关安全生产措施经费计划,经审核平衡后纳入财务预算或用款计划,并督促使用。

2)安全生产的宣传教育、个人防护用品、保健用品、清凉饮料及有关安全生产经费,应按规定支付。

五、安全施工技术交底

1、一般规定

(1)进入施工现场,必须戴安全帽,遵守安全生产规章制度。

(2)参加施工的操作人员,必须懂得本工种的安全操作规程,遵章操作。

(3)工作中不准饮酒、赌博、打闹、冒险作业。不准赤脚、穿拖鞋、高跟鞋、吸烟到指定地点。

(4)各种机电设备必须安装灵敏可靠的安全防护装置,非专职人员严禁启动和操作。

(5)未经允许,禁止进入设有危险标志区域和围护栏围护场所。

(6)高空作业必须系安全带,安全带高挂低用,高空作业严禁穿皮鞋或带钉易滑鞋。

(7)严禁从高空抛扔物体,高处施工防止高空坠物伤人。

(8)禁止乱拉乱接电线,在电线上禁止搭挂衣物;夜间施工必须有足够的照明。

(9)未经允许,不得私自拆除架子设施及安全防护装置。

(10)特种作业人员必须经过培训,考试合格后,持证上岗。

(11)未进行安全技术交底的施工项目,不得盲目进行施工。

(12)发生伤亡事故要采取紧急救护措施,减少人员伤亡,保护好现场,及时上报。

2、用电安全措施

应严格按照“三相五线制、照明二相三线制”设置电缆线。

(1)严格按有关规定安装线路及设备,用电设备安装接地线,不合格的电器器材严禁使用。

(2)配电箱开关分开设置,坚持一机一闸用电,并采用两级漏电保护装置;配电箱、开关箱安装牢固,电具齐全完好,注意防潮。

(3)现场照明:照明电线绝缘良好,导线不得随地拖拉或绑在钻机上。照明灯具的金属外壳接零。

(4)配电箱、开关箱:使用标准电箱,电箱内开关电器完整无损,接线正确,电箱内设置漏电保护器,选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关,动力和照明分开设置。金属外壳电箱作接地保护。

(5)所有电缆线架空设置,不得落地。

(6)用电管理:安装、维修拆除临时用电工程,由电工完成,电工持证上岗,实行定期检查制度,并做好检查记录。

3、钻机作业

所有施工设备和机具使用时必须由专职人员负责进行检查和维修,确保状况良好。各技术工种必须经过培训考核取得合格证,方可持证上岗操作,杜绝违章作业。

(1)钻机基础应平整坚实,必要时应铺设枕木或钢板。

(2)作业时必须服从指挥,分工明确,协调配合。

(3)钻机作业前检查应遵守以下规定:

1)各部件完整,连接牢固、正确。

2)动力系统安全装置齐全、灵敏有效。

3)电力系统接线牢固可靠,仪表正常。

4)卷扬提升机构运转正常,制动可靠,钢丝绳符合规定。

5)钻架钢结构无裂纹损坏、严重锈蚀、开焊、变形。

(4)钻机作业时,钻机旋转部件固定,吊索具下方不得有人。

(5)大雨、风力六级以上(含六级)天气不得架设钻机及进行高处作业。

(6)钻孔机移动的道路应平整坚实。

(7)钻机施工时,钻机必须楔牢、支脚支稳后在进行操作。

(8)钻孔机下钻提钻时要慢,应密切注视电流表,严禁过载。

(9)必须严格定期保养制度,做好操作前、操作中和操作后设备的清洁润滑、坚固、调整工作。严禁机械设备超负荷使用、带病运转和在作业运转中进行维修。

(10)机械设备夜间作业必须有充足的照明,夜间施工现场要有良好的照明设备。

(11)钻机成孔

1)钻杆就位准确、垂直。

2)钻进中当发现钻杆跳动、机架摇晃、不进尺等现象时,应停钻检查。

3)钻孔时随时观察孔内泥浆变化情况,如浆面明显下降或孔口周围有塌陷情况,孔口周围施工人员迅速撤离至安全地点,及时向上级领导报告情况,等待处理。

4)钻孔施工前,详细了解施工区域地质情况,施工中依不同的土层采用相应的钻速、泥浆比重等。

5)施工过程中,非施工人员未经允许,不得靠近钻机,灌注成孔后及时对孔口部位进行防护,以防伤人。

(12)钢筋笼吊装

1)进场钢筋应分类堆放整齐,不得阻碍交通。

2)电气焊作业人员必须持证上岗,并按《电气焊工岗位安全标准》进行操作。

3)钢筋转移、吊运必须使用合格钢丝绳、双绳两点吊运,禁止单绳、单点起吊。绑扎钢筋前必须焊牢架立筋和支撑筋。

4)高空作业人员必须配备安全帽、安全带和防滑鞋。

5)钢筋笼的吊装作业时应遵守“高处作业”的安全规定,工程技术部应向参加钢筋吊装施工人员进行安全技术交底。

(13)泥浆泵

1)运转中应注意各密封装置的密封情况,必要时加以调整。拉杆及副杆要经常涂油润滑。

2)运转中经常测试泥浆含沙量不得超过10%。

3)为使飞溅润滑可靠,应在每班运转中将几档速度分别运转,时间均不少于30秒。

4)严禁在运转中变速,需变速时应停泵换档。

5)运转中出现异响或水重、压力不正常或有明显高温时应停泵检查。

六、施工注意事项及故障处理

1、注意事项

(1)施工中要及时准确填写各种原始成孔记录,字迹要清晰,不得涂改。

(2)施工中要注意保护桩位,如不能确定其准确性,要及时通知测量人员进行复测;十字线要牢固,要及时将十字线引至护筒上。

(3)对细砂和粉砂地层:

1)要控制钻进速度;

2)适当加工泥浆比重和泥浆粘度,使地层压力平衡;

3)减小上、下钻头的速度;

4)及时补充浆液、使浆面在孔内达到要求。

(4)缩径:如钻孔过程中发现缩径,应适当加大钻头直径,增大泥浆比重,并尽可能缩短成孔后到灌注之间的时间,一般不要超过4小时,如出现缩径情况,应在缩径段重新扫孔,一直达到要求为准。

(5)钻进时,要随时校正钻机桅杆的水平和垂直度,在软土地面施工时,要提前选好钻机就位位置,避免钻机往复行走。

(6)孔底沉渣超限时,应及时二次清孔,直到满足设计要求为止。

(7)所有上岗人员必须戴安全帽。

(8)施工中要注意电缆线须架空设置,不得放置地面或泥水中,不得带电检修电器设备。

(9)在施工中,要注意自我保护,以防掉入孔内和泥浆池中。

(10)泥浆池采用钢管加密目网围护,并设置必要的安全警戒标识牌。

(11)吊放钢筋笼前,检查吊车性能和钢丝绳、锁扣是否正常。

(12)非施工作业人员禁止操控钻机,钻机操控时,严格按照操作规程进行。

2、故障处理

(1)坍孔处理

1)坍孔部位不深时,可改用深埋护筒,将护筒周围填土,夯实、重新钻孔;

2)轻度坍孔可加大泥浆相对密度和提高水位或用粘土泥膏投入,待孔壁稳定后采用低速钻进;

3)在松软砂层钻进时,应控制进尺速度,并用较稠的泥浆护壁;提升钻头,下放钢筋笼、导管时应保持垂直,尽量不碰撞孔壁。

(2)灌注中途卡管

因机械故障使砼在导管内停留时间过长,或者灌注时间过久,部分砼已经初凝,使下落阻力增大而堵在导管内。这种事故宜以预防为主。如遇到,应在停顿时间内经常上下抽拔导管,抽拔时应注意抽拔的深度防止将导管拔空。

(3)埋管

由于导管埋深过大或砼初凝使导管内外阻力增大,从而导致浇注过程中导管无法拔出。一旦发现埋管,应先查明原因,尽可能增大拔管力度(同时防止拔空导管),拔起过程中应左右旋转晃动导管,使之易于拔起。

3、施工中注意要点:

(1)钻头直径满足设计要求,且钻孔时孔内水头应足够,建立满足需要的泥浆池。

(2)钻入时须根据地质情况调整钻速,同时随时检查泥浆各种指标,并且及时调整至符合规范要求。

(3)灌注前孔底沉淀层厚度满足设计要求。

(4)在钢筋笼制作中,钢筋规格数量、钢筋笼垂直度、长度、焊缝长度以及钢筋焊接质量及焊条规格必须符合要求。

(5)钢筋笼的保护层厚度必须满足设计图纸要求。

(6)导管必须做接头密封试验。

(7)首批砼导管埋深必须1m以上。

(8)浇筑终了,孔内砼顶面应比桩顶高0.5~1.0m。

(9)灌注过程中导管埋深严格控制在2-6m。

(10)桩位中心、护筒中心、钻杆中心严格控制,三心重合,偏差必须符合规范要求。

七、钻机安全操作规程

(1)电动机或内燃机部分,按通用操作规程的有关规定执行。

(2)详细了解钻孔部位的地质、水位情况,以便确定钻头和钻进的各项参数。

(3)钻机的基础场地必须坚实、平整,钻机底座必须加垫方木,并调整好水平。水上作业,应符合水上施工的安全要求。

(4)检查钻架、转盘、水龙头、卷扬机、排渣系统、钻杆夹持装置及钻压指示装置等的完好情况。检查防护装置是否齐全。

(5)检查电气设备的完好情况,是否设有良好的接地装置。

(6)检查各润滑部位的润滑油量,不足时应当加足。

(7)检查钻机的中心度与水平度,如不合要求,应予调整。

(8)检查各部连接螺栓有无松动。钻杆法兰的连接螺栓必须用特制螺栓,不能用普通螺栓代替。

(9)检查各管路接头的密封情况,并进行必要的紧固工作。

(10)检查排渣防污及供水系统是否完善。

(11)钻机作业范围内应设置明显的安全标志,距钻架顶部5m以内的范围不能有高压电线。水上作业时,应符合水上施工安全技术要求。

(12)检查钻机安装后,吊钩中心是否对准孔位中心;

(13)检查井口护筒及其埋设是否符合要求;

(14)正旋环钻机要检查空压机及输气系统的完好情况。

(15)钻机安装完毕后,连接好泥浆循环系统,确认各部正常后,方可开始钻进。

(16)钻进时,应有统一的指挥人员,不允许多头指挥。多班作业时,应坚持交接班制度,做好交接班记录。

(17)钻进时,先向孔内输送泥浆,待泥浆从孔内流出后,再开动钻盘。初钻时,应以低速钻进,逐步提高钻速。

(18)根据不同的地质条件,选择适当的转速和扭矩,以便达到最佳的钻进效果。

(19)随时注意井内的水位,保持规定的水压,经常测量泥浆的比重,并保持稳定流量,严禁出现负压。

(20)起落钻头要平稳,避免撞击孔壁。

(21)当钻头磨损,需更换新钻头时,应修整孔底。修整时,钻头应在稍高于孔底处开始。

(22)拆卸钻杆时要严防钻头脱落,钻杆接头要拧紧,以防脱扣。

(23)随时检查钢丝绳的完好情况,磨损、断丝超过规定时,禁止使用,必须更换新品。

(24)变速箱换档时,先停机,挂档后才能开机。

(25)当第一节钻杆钻完时,先停止转动,使循环系统延续工作至孔低沉渣排出后再换接钻杆,并予拧紧,以防漏气、漏水。

(26)密切注意水龙头工作情况,若发现漏气、漏渣,应立即更换密封圈。

(27)每次接妥钻杆钻具放入水中后,应将钻头提升距孔底20~30cm,以防堵塞吸渣口。

(28)钻盘上严禁放置物品,以免旋转中抛出伤人。

(29)严禁在钻机运转过程中进行修理或润滑。

(30)每班作业后,应按保修规程的规定,进行例保作业。

(31)短期停用时,应将钻架放倒,收集存放各附属设备,并将钻机移至平坦坚实的地点停放。

(32)长期停用时,应对钻机进行全面的检查和保修,并停放到指定地点。露天存放时,则应加垫加盖,以防日晒雨淋。

八、文明施工保障措施和环保措施

(1)建立健全文明施工和环境保护的管理组织机构,工地成立以项目经理为组长,各业务科室和生产班组为成员的文明施工和环保管理组织机构。

(2)对桩基队加强教育,提高施工人员的文明施工和环保意识,做到设备安排有序、文明生产、防止污染、为人着想。

(3)制定各项规章制度,明确责任,并加强检查监督。

(4)合理布置施工场地,合理定置各种施工设施,施工现场标牌明示,分区管理,创建文明施工责任区。

(5)钻孔泥浆尽量循环利用,废泥浆排放至指定泥浆池,保证不污染地表水,施工中注意保证使泥浆不外溢,污染周围环境。

(6)施工中尽量使用低噪音设备,减少噪音和振动,不干扰村民生活,对现场便道经常洒水,减少粉尘。

(7)施工完成后,施工场地尽快恢复,做到工完场地清,场地恢复要及时、到位。

九、应急救援预案

1、应急预案编制的目的

为了贯彻实施“安全第一,预防为主”的安全方针,针对危险性较大的钻孔灌注桩工程并根据“危险源识别与监控措施”要求,采取相应的预防措施及求援方案,提高警惕整个项目部对事故的整体应急能力,确保发生意外事故时能有序地应急指挥,有效地保护员工的生命、企业财产的安全、保护生态环境和资源、把事故降低到最小程度。

2、桩基础施工应急救援预案

(1)机械伤害事故应急救援措施

发生机械伤害,要及时停止机械运转,并根据伤害采取相应的救治措施。及时逐级上报到预案指挥部,伤势严重的应及时打120 救援。出血性外伤应及时采取止血措施,避免伤员因失血过多造成生命危险。骨折性外伤,在挪动伤员时要冷静小心,

采取正确的方法救护避免伤势扩大。脊椎骨折伤员要使受伤者静卧,严禁采用抱、拉、抬腿等方法处理,以防脊椎受伤,导致伤员瘫痪。对事故现场要注意保护,以便调查组调查。配合上级主管部门和调查组处理,并做好伤员及家属的善后工作。

(2)起重伤害事故的应急预案措施

起重伤害事故发生后,项目部应急救援小组人员应立即赶往出事地点,积极采取对伤员的救护,同时逐级上报到应急预案指挥部。根据工程环境情况及地点不同,积极采取有效的措施,扼制事故的发展和蔓延。把事故损失减少到最小范围内。在抢救伤员的同时,应及时拨打120 急救求救,以便争取时间,减小伤亡。物资供应人员应及时将救援所需的物质和器械供应到现场,保证抢救工作的顺利进行。对事故现场采取保护或拍照等必要手续,留存重要痕迹物证等,以为事故查处提供完整可靠的依据。配合上级主管部门和事故调查组开展调查处理,并做好伤亡人员的善后处理工作。

(4)触电伤害事故的应急预案措施

触电急救要动作迅速、方法正确。发现有人触电时,不要惊慌失措,应赶快使触电人员脱离电源,千万不要用手直接去拉触电的人,防止造成群体触电事故。在就近安全地带紧急抢救受伤人员,必要时及时打120 救援。事故发生至现场恢复期间,应封锁现场,防止无关人员进入现场发生意外。救助人员要服从指挥,统一行动。

(5)钻机支架坍塌

发生钻机支架坍塌事故后,发现事故发生人员首先高声呼喊,通知现场作业人员远离危险区域,在确认对人员不会造成伤害的情况下,由施工队负责人组织清理现场、重新搭设钻机支架。由于支架坍塌导致的人员伤害按物体打击应急响应方式进行救护。

十、工种安全技术操作规程

1、电工操作规程

(1)现场安装、维修、拆除临时用电必须由电工完成。

(2)电工要熟知工具、用具、量具的安全性能和方法,熟悉临时用电的安全规范和技术标准,安全防护技术。

(3)架空线路的终端和转角杆处应做重复接地,所架线路的安全必须合符规定要求。

(4)不许将导线绑在金属杆或树枝、脚手架上,绑扎绝缘导线时,不应用裸导

工程桩接桩处理方案

工程桩接桩处理方案 The manuscript was revised on the evening of 2021

洞头县海霞中学迁建一期工程工程桩接桩处理方案 编制人: 日期: 浙江省东阳第三建筑工程有限公司温州分公司海霞中学迁建一期工程项目部

目录 一、桩基工程概况 二、桩基情况说明 三、施工部署 四、施工工艺流程 五、施工准备 六、主要技术措施 七、质量保证措施 八、安全保护措施 九、注意事项

工程桩接桩处理方案一、桩基工程概况

注:此方案中Φ均为三级钢(HRB400) 二、接桩情况说明 原图纸设计钻孔灌注桩施工工艺因地质条件复杂无法确保桩身质量,建设单位组织五方主体及专家进行了论证,最终确定采用冲击成孔钻孔灌注桩施工工艺(加内外双护筒),由于在未确定新工艺前,我单位已完成144根工程桩,现我单位对未采取新工艺的144根进行静载及动测等检查,发现有部分桩存在桩顶标高不满足设计要求及断桩等现象,为了确保桩基工程质量能满足设计及规范要求,我单位针对桩顶标高不符合要求的工程桩,拟采取接桩的方式。特编制此方案,请审定。 三、施工部署 由于桩基完成后在未开始基础施工前,桩顶标高不符合设计要求的具体数量不明,所以需在施工过程中发现问题、处理问题、解决问题的方式进行。并根据需要专门安排接桩所需的人员及机械设备,拟安排风镐操作工2名、电焊工1名、钢筋工2名、泥工2名、小工2名,空压机2台、电焊机1台,振动棒2台。

四、施工工艺流程 挖除桩四周土方凿除浮浆及松散砼监理确认钢筋焊接绑扎箍筋桩筋验收钢护筒支模桩四周填土 桩内清理浇桩混凝土。 五、施工准备 1、基础施工前将基础施工所需电缆、水管、排水系统,临时施工道路等,按基础施工总平面布置图,落实到位。 2、测量员按总平面图中的坐标基准点、高程,定出角桩、轴线、标高,在场内稳定的、合适的位置设置轴线控制点及标高控制点,在施工过程中注意保护,免受损坏。 3、桩基施工各种规格钢材保留一部分,以备接桩所用。原材料的质保单、材料复验报告整理归册。焊接材料应防受潮,并查明焊接材料和母材性能一致,方可使用。 4、准备水泥、黄沙、钢护筒、等材料,如接桩部位太深还要采取降水、防坍塌措施。 六、主要技术措施 1、发现桩顶标高不符合设计要求或断桩现象后应及时上报项目部工程师及监理单位;并形成接桩处理记录; 2、如接桩深度较深时,应做好支护工作,支护材料到位后,挖除桩四周土方,挖土时尽量保证钢筋完好及工程桩质量。挖到位后立即进行临时支护,以防基土流动,严禁挖机直接碰撞桩身。 3、凿除桩头浮浆及松散砼时必须在二根桩主筋中间凿进,严禁镐头对准桩主筋凿击。凿至坚硬砼部位时请监理确认是否到位。方可进入下道工

钻孔灌注桩方案

第一节工程概况 XXXXXX加工厂科研质检车间位于湖州环渚工业园区内,采用为预应力管桩加固 地基。因施工原因 3-12轴线桩改为①1000钻孔灌注桩,总桩数 5根。设计桩长 38m砼强度C25,桩顶标高-1.5米,主筋配筋14①20加强筋①14@2000箍筋①8@200单桩竖向承载力抗压Ra= 1700K2桩基施工要求按浙江省钻孔灌注桩标准图集《2004浙G23〉、《建筑地基基础设计规范》(DB33/1001-2003 )及《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)进行组织施工。 第二节、编制依据 1、浙江省疏浚工程有限公司培训中心二期工程地质勘测报告; 2 、浙江省疏浚工程有限公司培训中心二期工程施工图纸; 3 、钻孔灌注桩相关标准、图集等。 第二节、施工准备 1、劳动力计划安排 2、施工主要机械设备的组织安排 根据施工工艺的要求,采用转盘式工程钻孔及配套设备,根据工程的规模和工期的要求 以及现场场地条件和临时用电等情况,合理确定设备的投入力量和机械的配套工具,详见下表:

3、场地准备 ⑴工程施工前须平整场地,修筑必要的施工便道,以满足施工要求。 如有影响施工作业的地上、地下障碍物须在施工前予以清除,并及时平整处理。 ⑵水电准备 为保证施工机械正常运行,快速高效地完成生产任务,保证施工进度,现场需业主提 供施工用电200kVA容量电源;现场施工用水需接入二根①50mm S水管,并保证正常水压。 4、技术准备 外场做好测量控制网点、水准点的复核,测设主轴线的放样工作,并报监理单位检 查认可,桩基轴线定位控制点及水准点应设置在不受临时设施及机械运行影响的地点, 做到牢固可靠。内场检查有关技术资料是否齐全,向各班组织作业人员进行技术交底, 阐明桩基分项对整个工程的重要意义及施工注意事项,加强质量意识教育和施工安全技术教育,真正做到质量第一,确保安全。

旋挖钻孔灌注桩专项方案

旋挖钻孔灌注桩专项方案 一、施工准备 (1)参加设计单位的技术交底:领会设计内容和熟悉工程图纸,针对施工特点做好充分准备。 (2)收集、分析施工场地的地质资料。 (3)按设计要求准备配套机具、设备。 (4)施工场地内“四通一平”,场地硬化,修筑施工所需临时设施。(5)根据建设单位提供的建筑物主要轴线,按图纸测放桩位(6)进场设备的维修、保养,原材料进场及质量检验,混凝土试配。(7)认真进行技术和安全施工交底。 (8)会同甲方及监理现场进行基准线和水准点的复核工作。 2、测量放线布桩 (1)依据甲方提供并经复核后的水准点和坐标控制点,测放桩基轴线与桩位的控制点和水准点,控制点应有有效的防护措施,施工中定期复测。 (2)根据设计施工图纸用全站仪和钢尺测放写位,桩位采用直径10mm钢筋作标志,垂直打入地下表400mm-600mm深,在地表做好桩号标记。桩位偏差不大于20mm。 (3)桩位可根据施工进展分批测放,桩位测放,桩位测放完成并经自检合格后,提交现场监理工程师验收。监理工程验收合格后,方可进入下道工序施工。 3、机械成孔顺序

本工程成孔方向从26轴→1轴方向推进隔行成孔,隔行浇筑。每六排为一施工段。20轴→26轴成孔序列号为34﹟.11﹟.57﹟.→55﹟.32. ﹟9.→7﹟.30﹟.54﹟.→5﹟.28﹟.54﹟.→10﹟.33﹟.56﹟.→8﹟.31﹟.53﹟→6﹟.29﹟.52﹟。14轴→19轴依次类推。 成孔与灌注阶段共分为四个施工段。第一施工段为26轴→19轴,第二施工段为19轴→14轴,第三施工段为13轴→7轴,第四施工段为6轴→1轴。 4、埋设护筒 (1)护筒用10mm厚钢板卷制而成,内径0.85m-1.45m。护筒埋设前先根据桩位引出四角控制桩,控制桩用木桩制作,打入土中至少30cm。护筒埋设具体步骤如下:首先由钻机用0.8m-0,9m钻头,挖深为1.0m左右的孔,然后用钻机卷扬下设护筒,同时人工配合钻机埋设护筒就位,用钻杆将护筒压入土中,护筒埋设深度 1.5m,护筒就位后,周围填入黏土、人工夯实,避免漏浆。护筒埋设偏差不大于20mm,垂直度≤1%。 (2)护筒埋设完成后,现场测量人员应及时测量护筒顶标高。 5、旋挖成孔施工方法 (1)钻机定位。钻机定位以四角桩拉十字线控制,钻头对准十字线交点,偏差要求≤10mm,经过现场技术人员复核无误后方可开钻。钻进过程及时补充制备好的泥浆,泥浆密度在1.10g/cm3~1.25g/cm3之间,整个钻进过程中液面不得低于护筒顶面50cm,提钻后护筒内泥浆液面高于护筒底部至少1.0m。

钻孔桩 施工安全专项方案

钻孔桩施工安全专项方案 一、工程概况: 1、工程基本情况:本合同段路线起于北大洼,与第二设计段终点顺接,起点桩号XX、五马架,在弓棚子南与G503交叉设弓棚子互通,止于欢喜岭,终点桩号XX,路线长度XXkm。我标段共有桩基393根,其中桩径Ф 1、0m共8根,计192米;Ф 1、1m共120根,计3496米;Ф 1、2m共94根,计2836米;Ф 1、3m共72根,计2066米;Ф 1、4m共30根,计1016米;Ф 1、5m共69根,计2741米。桥址区位于榆树台地区,以中更新统地层为主,相对低洼区域有上更新统地层沉积,第四系地层厚度大于50m,黏性土及砂土多呈硬塑或密实状态,无不良地质现象,工程地质条件良好。 2、施工平面布置:1)、根据设计图纸放出桩基施工用地范围,现场封闭施工,作业区域平整,采用钢管牢固制作围栏,设置警示标志牌;2)、现场临时设施泥浆池、沉淀池周围设立防护设施,制浆材料摆放整齐有序,有防水、防雨和防风措施。 3、施工要求和技术保证条件:1)、电力线路按临时用电设计架设到位,严禁私拉乱接,电力设施有专人负责管护。2)、钢筋笼放置有序,保持整洁,不得直接放置在泥土地上。3)、旋转作业时,高压胶管附近不得站人。4)、钻机的选型根据孔径、孔深、桩位处的水文和地质情况、施工环境条件等因素综合确定,所选用的钻机及钻孔方法应能满足施工质量和施工安全的要求。5)、钻机就位前,应对钻孔的各项准备工作进行检查,钻机安装后,其底座和顶端应平稳,无论采用何种方法钻孔,开孔的孔位均必须准确。开钻时应慢速钻进,待导向部位或钻头全部进入地层后,方可正常钻进。 二、编制依据: 1、XX公路建设项目B合同段第三设计段施工图设计(第XX合同段);

混凝土接桩方案

工程名称:大兴安岭地区文化体育中心 施工单位:中建城市建设发展有限公司 大兴安岭文体中心项目部 编制人:李月俊 二〇二〇年七月六日

接桩施工技术方案审批表

泥浆护壁旋挖桩的接桩施工技术方案 有个别桩在施工中因谋种原因的存在,致使混凝土灌注高度没有满足桩顶标高的需要,这就需要对此种桩进行接长施工,为了保证接桩的工程质量,根据施工现场的具体情况,制定以下技术方案: 一、施工准备 1、场地平整 对施工现场钻孔桩弃土、泥浆集中清理,平整场地。做好测量放样及挖孔(挖桩)的准备工作。 2、测量放样 测量人员应依图纸设计放出桩位中点,并在外面适当的位置留好引线桩。以交底形式交由作业班组以桩位中点拉十字线引出护桩。经现场技术员检验无误后用混凝土对护桩加以保护。 二、施工机具 高压水枪、空气压缩机、风镐、钢钎、手锤、线锤、50插入式震动器、电焊机、棉纱、圆头短柄铁锹。 三、施工作业 1、挖孔: 机械开挖至矮桩(需要接的短桩)桩顶标高位置,改为人工挖孔,挖孔深度至矮桩桩顶下500mm, 2、破桩头混凝土

人工开挖至矮桩桩顶下500mm后,用风镐、钢钎、手锤、破除桩头混凝土,破除桩头后的混凝土表面无夹碴,无松散混凝土,将孔坑内混凝土块清出。 3、钢筋笼接长 钢筋接长用筋和原桩钢筋的直径、规格、品种型号完全相同。钢筋笼主筋直径大于20mm采用单面搭接焊,焊缝长度≥10d。钢筋直径小于20mm的可以绑扎搭接,搭接长度为l l 4、支模、基底混凝土处理 将钢筋表面附着混凝清净,清洗钢筋表面,清扫混凝土面小块混凝土及沙粒,以高压水枪冲洗干净,并用棉纱将表面积水和细小石粉清净后把d800的钢质圆模稳定在相应的接桩位置校正调直。 5、灌注混凝土 在混凝土浇筑前先在桩头上铺20—50mm后1:1.5水泥砂浆一层,再按设计要求采用C30卵石混凝土浇筑,混凝土塌落度160—220mm。分层浇灌,每层30cm,采用插入式振动器,上层混凝土振捣插入下层混凝土内50—100mm,振捣时混凝土表面标高应高于应接桩头的标高20—50mm,承台施工时将表面及高出部分凿除。混凝土浇筑时应另外:对处理的接桩的钢筋、混凝土应做好隐蔽记录;每根接桩留试块2组(一组标养,一组同条件养护)。 6、拆模及养护 混凝土达到1.2Mpa时,即可拆模,拆模后及时用草帘覆盖并在浇筑后7小时开始浇水养护,并保证混凝土表面保持湿润,养护14b.

冲击钻孔灌注桩方案

专项维修工程5标 冲击锤成孔灌注桩 施工方案 *********有限公司 20**年9月

一、施工准备 (一)、材料 1、混凝土和钢筋均与钻孔灌注桩相同。 (二)、工器具 1、机械设备:CK-900型冲击锤孔机、双筒卷扬机和水泵。 2、主要工具:冲锤、钢护筒、掏渣筒、钢吊绳;测渣铁砣、下料斗、卸料槽、导管、预制混凝土塞。 (三)作业条件 1、施工钢排架搭设牢固,施工机械检验合格。 2、施工临时供水、供电、材料运输准备完毕。 3、桩基测量控制桩、水准基点桩已经设置并经复核,桩位已标志。 二、操作工艺 (一)工艺流程 锤孔桩施工工艺流程图

(二)、护筒埋设、锤机就位、孔位校正 成孔时应先在孔口设圆形钢板护筒,护筒内径应比锤头直径略大,顶面宜高出常水位,还应满足筒内泥浆面的高度要求。 护筒埋置深度应埋入河床面以下1m。 桩基护筒埋设采用打入法,利用平台上钢制导向架导向和振动沉桩锤打入。埋设时,护筒中心轴线应对正测量标定的桩位中心,其偏差不得大于5cm,并应严格保持护筒的竖直位置。然后使冲孔机就位,冲击锤应对准护筒中心,开始的障碍物区域内将锤提高至1.5~2.0m进行锤进,通过障碍物区域后,锤高约0.5m,以减小对周边土层的影响。在造孔时要将孔内残渣排出孔外,,勤抽碴,使锤头经常冲击新鲜地层。吊锤头的钢丝绳必须选用同向捻制、柔软优质、无死弯和断丝者,安全系数不应小于 1.2,钢丝绳与锤头间须设转向装置并连接牢固,锤孔过程中应经常检查其状态及转动是否正常、灵活。主绳与锤头的钢丝绳搭接时,两根绳径应相同,捻扭方向必须一致。

(三)、泥浆选用、冲击造孔、泥浆循环 开锤时先在孔内灌注泥浆,泥浆相对密度等指标根据土层情况而定。如孔中有水,可直接投入粘土,用冲击锥以小冲程反复冲击造浆。 泥浆比重:孔底泥浆比重砂黏土不宜大于1.3。 在锤进过程中,应注意地层变化,对不同的土层,采用不同的锤进方法。 为正确提升锤头的冲程,应在钢丝绳上油漆长度标志。 每锤进1m掏渣时,均要检查土层渣样,记录土层变化情况。 锤孔作业应连续进行,因故停锤时,必须将锤头提离孔底5m以上以防止坍孔埋锤。在取渣后或因其他原因停锤后再次开锤,应由低冲程逐渐加大到正常冲程以免卡锤。 整个锤进过程中,应始终保持孔内水位高出施工水位至少0.5m,并低于护筒顶面0.3m以防溢出。 清孔换浆冲击时应随时测定和控制泥浆密度,每冲击1~2m深应排渣一次,并定时补浆,直至设计深度。排渣用抽渣筒法,是用一个下部带活门的钢筒,将其放到孔底,作上下来回活动,提升高度在2m左右,当抽筒向下活动时,活门打开,残渣进入筒内;向上运动时,活门关闭,可将孔内残渣抽出孔外。排渣时,必须及时向孔内补充泥浆,以防亏浆造成孔内坍塌。 在锤进过程中每12m要检查一次成孔的垂直度。如发现偏斜立即停止锤进,采取措施进行纠偏。对于变层处和易发生偏斜的部位,应采用低锤轻击,间断冲击的办法穿过,以保持孔形良好。 (四)、成孔检查、清除废浆 锤孔灌注桩在成孔过程中及终孔后以及灌注混凝土前,均需对锤孔进行阶段性的成孔质量检查(孔径、孔深、孔底沉渣和成孔垂直度),符合设计和

钻孔灌注桩施工安全专项方案示范文本

钻孔灌注桩施工安全专项方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

钻孔灌注桩施工安全专项方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程简介 卡兹尔特克公路桥上部主桥采用结构跨径 38.5+70+38.5的预应力砼变截面连续箱梁。引桥上部结构 采用30米装配式预应力砼先简支后连续组合箱梁。基础主 桥两个墩分别为六孔直径1.5米的砼钻孔灌注桩;过渡墩两 个墩分别为四孔直径1.5米的砼钻孔灌注桩;基础引桥 1#—9#,14#—21#台为两孔直径1.5米的砼钻孔灌注 桩;0#桥台为四孔直径1.2米的砼钻孔灌注桩;桩长最长 为12#墩94米,最短为0#桥台50米。 二、施工方法 1、水中11#、12#、13#、14#、15#五个深水墩施 工采取搭设水中钻孔平台形式。

2、10#、16#、17#、18#四个浅水墩施工采取筑岛围堰形式。 3、19#、20#、21#三个墩枯水期及0#~9#墩10个墩位于陆地上采取常规法施工。 三、编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011) 2、《公路工程安全施工技术规程》(JTJ 076-95) 3、援孟加拉卡兹尔特克公路桥项目《施工组织设计》 四、钻孔桩施工工艺流程 本工程主要选用日立S320型反循环回转工程钻机和双腰带梳齿式及三翼式钻头为主要机型,以适用于本桥地层。 钻孔桩施工工艺框图 五、钻孔桩安全施工方案

混凝土灌注桩接桩措施方案(20151016)

混凝土灌注桩接桩措施方案 编制: 复核: 审核: 四川省南部县第五建筑公司项目经理部 2015年10月16日

混凝土灌注桩接桩措施方案 一、编制依据 1.建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 2.建筑桩基技术规范JGJ94-2008 3.建筑基桩检测规范JGJ106-2003 4. 建筑基桩检测规范JGJ106-2014 5. 天娇华都地下室图纸及5#楼基础平面布置图 二、工程概况 5#楼地下室工程D-13~D-17轴线交1/D-J~4/D-M轴线上有4根旋挖钻孔灌注桩(32#、210#、172#、134#)浇筑时因拉拔钢护筒时造成桩顶标高与设计标高持平,破除桩头浮浆后桩顶标高低于设计标高为0.25~0.4m;需要采取措施接桩,接桩方法为将桩头上部混凝土剔除露出钢筋笼主筋,采用搭接焊接方式将钢筋笼接至设计标高,砌筑砖胎膜浇筑桩身混凝土。其余旋挖桩桩头在破除桩头浮浆及劣质桩体后桩顶标高低于设计标高为0.05~0.1m或持平。 三、施工准备 1.场地平整、放线 用挖掘机挖出桩头后,对桩头周边范围进行平整场地,按基础桩位图放线。 2.施工机具及材料准备

高压水枪、空气压缩机、风镐、线锤、50插入式震动器、电焊机、棉纱、圆头短柄铁锹等机具要准备充分。 3.人力组织安排 方案实施期间的劳动力计划

3、基底混凝土处理 将钢筋表面附着混凝清净,清洗钢筋表面,清扫混凝土面小块混凝土及沙粒,以高压水枪冲洗干净,并用棉纱将表面积水和细小石粉清净。 4、砌筑砖胎膜 按灌注桩标高尺寸在钢护筒周边砌筑砖胎膜。 5、灌注混凝土 接桩用混凝土标号大于灌注桩设计混凝土标号采用C35卵石或 细石微膨胀混凝土,并在桩头接缝处涂抹界面剂,塌落度12—14cm,分层浇灌,每层30cm,采用插入式振动器,上层混凝土振捣插入下层混凝土内5—10cm,振捣时混凝土面标高应高于设计桩顶标高 2~5cm,施工时将表面凿除。 如图一:

钻孔灌注桩专项施工方案

XXXXX工程 钻孔灌注桩专项施工方案 编制: 审核: 审批: 公司 XXXXX工程项目部 二0一八年五月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程简介 (2) 2.1工程概况 (2) 2.2地质水文条件 (2) 三、施工总体部署 (4) 3.1施工部署 (4) 3.2施工场地平面布置 (5) 3.3施工现场用电安排 (5) 四、拟投入的机具设备和人员计划 (6) 4.1拟投入主要机具设备表 (6) 4.2劳动力配置 (7) 五、钻孔灌注桩主要施工工艺 (8) 5.1施工准备 (8) 5.2施工工艺流程 (8) 5.3钻进成孔 (9) 5.4检孔和清孔 (10) 5.5钢筋笼制安 (11) 5.6水下砼灌注 (11)

六、钻孔灌注桩施工控制要点及主要技术措施 (12) 6.1控制要点 (12) 6.2施工过程中可能出现的情况的处理措施 (13) 6.3成品保护 (13) 七、雨季施工措施 (14) 八、质量保证措施 (15) 8.1建立质量保证体系 (15) 8.2现场材料进场检验制度 (15) 8.3质量自检制度 (16) 8.4隐蔽工程检查制度 (16) 九、安全保证措施 (17) 9.1建立安全管理体系 (17) 9.2主要安全技术措施 (17) 十、文明及环境保护保证措施 (20) 10.1文明施工与环境保护管理体系 (20) 10.2文明施工措施 (20) 10.3环境保护措施 (20)

一、编制依据 1、 XXXXX工程施工图纸。 2、 XXXXX工程施工合同 3、《水利水电工程施工组织设计规范》SL303-2017; 4、《水利水电工程施工测量规范》SL52-2015; 5、《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 6、《水工混凝土试验规程》SL352-2006; 7、《水工混凝土钢筋施工规范》DL/T5169-2013; 8、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 9、《钻孔灌注桩施工规程》DZ/T0155-95; 10、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008; 11、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2014; 12、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176-2007;

钻孔桩钢筋笼吊装安全专项方案88919

钻孔桩钢筋笼起重吊装专项方案 1编制依据 1、建质[2009]87号关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知。 2、各专业设计施工图纸及设计交底、图纸会审记录。 3、《建筑施工手册》第四版。 4、汽车起重机技术及安全操作规程。 2 工程概况 本工程位于本建筑为贵州师范学院教育实践训练中心综合楼项目,为一类高层公共楼共25层,位于贵州省贵阳市乌当区。地下三层,地上25层。其中地下一层为设备用房;地下二至三层为人防地下室,平时作为停车使用,配套机械停车位;一层大堂、学生会活动房、小型商铺;二层为餐厅及包房;三层为厨房及餐厅区;四层为实验室和展厅;五层为档案室、图书室;六层为办公室、多媒体教室;七层为设备层;八至二十五层为270间学生宿舍;屋顶层为电梯机房;建筑总高度99.7m,框剪结构。 钢筋笼施工主要用于边坡的抗滑桩施工,约103根,成孔方式为机械旋挖桩。孔径1000-1600mm不等。 3施工计划 1、施工进度计划 本工程抗滑桩基计划于2016年4月25日开工,2016年5月25日完成钻孔桩的施工,共计30天。 2、施工材料计划 表3-1 施工材料计划 3、施工机械、设备投入情况 表3-2 施工机械、设备投入表 4施工工艺技术 4.1施工方案

钢筋笼分四节制作和吊装,经验收合格后,钢筋笼起吊采用两点吊方式。主吊点采用25t汽车吊将钢筋笼水平起吊,起吊时用吊车大钩分两点固定钢筋笼顶端,副吊点采用副钩分两点吊装钢筋笼1/2至1/3中间部位。空中翻转,副吊松钩,25t汽车吊主钩竖直吊着钢筋笼吊运入孔,用槽钢支承于孔口。 4.2施工工艺流程 图4-1 钢筋笼吊装施工工艺流程图 4.3吊装配置参数 选用汽车吊规格型号为QY25A,最大额定起重量为25T,最大起升高度为25m,参考《建筑施工手册》第四版。选用工作幅度6m,主臂长17.6m,起重量10.4t,起升高度16.84m。 4.4钢筋笼起吊方法

钻孔灌注桩断桩接桩方案

钻孔灌注桩断桩接桩方案 目录 一、编制依据 (1) 二、施工准备 (2) 1、场地平整 (2) 2、测量放样 (2) 三、施工机具、劳动力、材料 (3) 四、施工工艺流程 (3) 五、施工作业 (3) 1、凿除桩头混凝土 (3) 2、桩头处理 (4) 4、钢筋的制作与绑扎 (4) 5、模板 (4) 6、混凝土浇注 (4) 7、混凝土的养护 (5) 8、桩基检测 (5) 六、质量标准 (5) 1.混凝土浇筑工程的质量控制 (5) 3.模板工程的质量控制 (7) 4.测量质量预控措施 (8) 七、安全保证措施 (9)

一、编制依据 1、新建大同到西安客运专线施工图; 2、《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005); 3、《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》(TB10424-2003); 4、《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003) 5、《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号); 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 7、《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009); 8、《铁路混凝土工程施工技术指南》(TZ210-2005); 二、施工准备 1、场地平整 对施工现场弃土集中清理,平整场地,做好测量放样及接桩的准备工作。 2、测量放样 测量班按照图纸设计参数放样出桩位中心位置,经现场技术员复核后,报监理工程师进行检验;并书面交底作业班组,按照桩位中心点拉十字线引出护桩,并对护桩加以保护。 三、施工机具、劳动力、材料

四、施工工艺流程 凿除桩头混凝土→基底混凝土处理→钢筋的制作与绑扎→模板的制作与支护→监理验收合格→灌注混凝土→混凝土的养护 五、施工作业 1、凿除桩头混凝土 人工开挖土方至原桩基标高后,用风镐凿除桩头混凝土,将桩头浮浆、松散层全部凿除,直至暴露出密实的新鲜混凝土面,确保混凝土表面无夹碴,无松散混凝土,将孔内混凝土块清理彻底。 2、桩头处理 将钢筋表面附着混凝土清净,清扫混凝土面小块混凝土及砂粒,以高压风枪吹干净,并用棉纱将表面积水和细小石粉清净。为保证桩身质

机械钻孔灌注桩施工方案(DOC)

机械钻孔灌注桩施工方案 编制: 审核: 批准: 工程有限公司 工程项目部

目录 一、工程概况 (2) 二、施工机械与施工方法 (2) 三、常见事故原因分析与处理措施 (7) 四、施工组织与管理……………………………………………………………9 五、工程质量保证措施 (10) 六、安全控制措施 (12) 七、施工进度计划及保证工期的主要措施……………………………………15 八、竣工资料..............................................................................15 附图1钻孔桩施工工艺流程图 (17) 附图2钻孔灌注桩工序质量保证对策表 (18)

一、工程概况 (一)工程简介 水上长廊工程位于区内。本工程设计要求桩径φ350,222根;桩径φ300,182根。其中:1#水上长廊φ300,182根;2#水上长廊φ350,168根;3#水上长廊φ350,54根。 (二)设计要求如下: 桩长按现场实际收方深度为准。钢筋笼主筋通长12φ16,加强箍φ12@2000,箍筋φ6@250,桩身砼强度等级为C35,单桩竖向承载力特征值为3000KN。 (三)工程地质特征(详地质勘察设计事务所提供的“地质勘察报告”所示) (四)编制依据: 1、桩位平面图 2、项目建设工程地质勘察报告 3、工程测量规范(GB50026-2007) 4、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012) 5、普通砼用砂标准及检验方法(JGJ52-2006) 6、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011) 二、施工机械与施工方法 (一)工艺流程见附图 (二)钻孔桩施工方法 1、放样定位: 依据甲方提供的现场建筑定位点测放桩位,在测定的桩位中心处打入木桩作为标志。 2、护筒施工 护筒采用5mm钢板卷制护筒制作,规格直径比设计径大100mm,高度1.2~1.5m。孔口护筒采用人工挖埋。即先以桩位中心点为圆心,人工开挖一个比护筒直径大100~200mm圆坑,人工开挖后,将护筒中心对准桩位中心安放圆坑内,护筒外周边采用粘土回填并夯实。护筒埋置时,护筒顶高出地面20-30cm,以防施工时孔内泥浆外溢产生污染。

钻孔灌注桩专项施工方案69150

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第三节施工部署 (2) 第四节主要施工机械设备 (4) 第五节劳动组织 (5) 第六节钻孔灌注桩的施工工艺及施工方法 (5) 第七节质量保证措施 (12) 第八节安全施工保证措施 (13) 第九节文明施工及环境保护措施 (17) 第十节技术处理方案 (18)

第一节编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2014) 2、《水利水电建设工程验收规范》(SL223-2008) 3、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012) 6、《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 7、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 8、《水工混凝土施工规范》(SL677-2014) 9、《建筑工程施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2013) 10、本工程设计图纸,岩土工程勘察报告。 11、本工程施工组织设计 12、公司管理体系文件 第二节工程概况 1、工程概况 三山风景名胜区旅游服务基地(海洋世界)帆船码头水利工程,包括划定 A 区范围线内的河道水系开挖、驳岸挡墙、滨水塑木平台1、整石台阶驳岸、登船通道驳岸、衔接挡墙、水街挡墙、游客服务中心桥涵,施工内容包括土方工程、桩基工程、钢筋砼工程、桥涵工程及砌筑工程等。 2、设计、施工要求

根据本工程岩土工程勘察报告,土层简述如下:

第三节施工部署 1、现场安排4台桩机进场,每台桩机配有泥浆泵1台、导管1套,桩机用电总功率40KW。2月28日先进场2台桩机,开始水上游客中心和游艇中心灌注桩的施工作业;根据计划每台桩机每天平均可完成3根灌注桩桩,在40天内完成水上游客中心和游艇中心235根桩基施工。3月20日进场2台桩机,开始水街进行灌注桩施工作业,20天内完成水街挡墙下的103根灌注桩施工。 2、施工准备 ⑴组织施工人员熟悉施工图纸和自审,并进行施工技术交底。 ⑵根据镇江市魔幻海洋世界项目涉水工程二期工程建设单位所提供的控制点高程、坐标及施工总图进行本桩基工程的设置测量控制线及水平基准点,对工程进行定位和施工。 ⑶施工用机具设备进场,进行检修、安装就位、维修和试运转,准备做好施工所用辅助工具。 3、施工用水用电 ⑴施工用水:施工现场采用2台清水泵从附近金山湖中抽水。 ⑵施工用电:甲方已在现场配备变电所供现场用电,具体详见施工临时用

钻孔灌注桩安全专项方案

目录 一、工程概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、编制原则 (1) 四、计划开竣工日期 (2) 五、安全目标 (2) 六、安全组织机构 (2) 七、施工主要危险源及可能造成的伤害 (4) 八、安全措施 (5) 九、应急预案 (16) 十、文明施工 (18)

钻孔灌注桩施工安全专项方案 一、工程概述 1 工程简介 2 自然条件、沿线地理环境 2.1地形、地貌 2.2地质 2. 3水文 二、编制依据 1、交通部《公路工程国内招标文件范本》2003版; 2、《建筑施工安全检查标准》; 3、《中华人民共和国建筑法》; 4、《中华人民共和国安全生产法》; 5、《建筑工程安全管理条例》; 6、《公路筑养路机械操作规程》; 7、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95); 8、 9、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 10、《建筑施工高处作业技术规范》(JTJ80-91); 11、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 12、《路桥施工计算手册》。 三、编制原则 1、安全第一的原则 在安全方案编制中始终按照技术可靠、措施得力、施工顺序安排合理、确保安全的原则确定施工方案。重点是钻机就位移位、钻孔及砼浇筑、临边、临水防护等重要环节的施工安全。工程开工前做到安全保证措施首先落实到位,在确保万无一失的前提下组织施工。 2、坚持规范、规程原则

贯彻执行桥涵施工规范、安全施工规程。执行业主对本工程建设的各项要求,采取现代化的管理手段和管理模式,优化各项资源配置,以适应施工组织安排。 四、计划开竣工日期 桩基施工分两阶段进行,前一阶段计划由2011年11月25日至2012年8月20日,后一段计划由2013年6月15日至2013年12月29日。 五、安全目标 1、确保无死亡事故和重伤事故。 2、无重大责任事故。 3、无重大安全隐患。 六、安全组织机构 6.1安全组织机构框架 建立以项目经理为组长,主管安全生产的项目副经理为副组长的安全管理组织机构,设专职安全员2~4名,负责监督施工现场的所有安全工作。做到分工明确,各负其责。安全生产管理体系如下图:

衢铁路JQJXZQ-1标项目部桥梁桩基础接桩方案

九景衢铁路JQJXZQ-1标桥梁桩基础接桩施工方案(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) (文件备案编号:) V ■ 程 制 审核I 、批准P: I

编制日期: 1编制依据及范围 1.1编制依据 1.2适用范围 施工准备 施工方案 3.1工艺流程图 3.2施工工法 4 安全措施3

1编制依据及范围 1.1编制依据 ⑴铁四院提供的设计文件、图纸及地勘资料。 《铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10415-2003)。 《客货共线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ203-2008)。 《铁路工程基本作业施工安全技术规程》(TB10301-2009); 《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303-2009) (6)现行国家有关方针政策和国家、铁路总公司有关标准规范、规程和验收、 技术条件等。 (7)参照《》 1.2适用范围 九景衢铁路JQJXZQ-1标吴家湾特大桥23#墩5#桩。 2施工准备 ⑴场地平整 对施工现场钻孔桩弃土集中清理,平整场地,做好测量放样及挖孔的准备工作。 ⑵测量放样 依图纸设计放出桩位中点,以桩位中点拉十字线确定桩中心位置。 3施工方案 3.1工艺流程图 1

2 中铁二十四局集团九景衢铁路JQJXZQ-1标项目部

3 3.2施工工法 ⑴钢护筒埋设 根据桩基检测报告,吴家湾特大桥 23#墩5#桩上部7m 范围存在缺陷, 采用凿除接桩的方法进行处理,凿除深度自承台底往下 7.5m 。由设计院提 供的地质报告可知,原地面以下 15m 均为粉质粘土层,桩基开挖凿除前先 埋设直径 1.4m 钢护筒,以作人工挖孔护壁,钢护筒长度 8.0m ,采用? 10mm 钢板卷制,每2m —节,焊接接长,护筒顶高出地面 30cm 钢护筒埋设示意图 ⑵破桩身混凝土 施工时边凿除桩身混凝土边往下人工挖孔,桩身混凝土采用风镐进行 凿除,凿除缺陷部分后需将桩身浮浆、松散层全部凿除,直至暴露出密实 的新鲜混凝土面,确保混凝土面无杂碴,无松散混凝土,将桩头混凝土块 清理彻底。每2人为一工作组。井下1人,井上1人,轮流替换作业。井 下有人作业时,井上人员不得离开,必须有人时刻看护井口。 ⑶桩头混凝土处理 凿除桩身混凝土过程中,若桩身钢筋完好,可利用原桩身钢筋进行接 桩;若钢筋损坏,则将原钻孔桩内钢筋割除,并保证露出新鲜混凝土面钢 筋1米以上,且截断钢筋不在同一截面上。将钢筋表面附着混凝土清理干 ■tt / / / Z /. ■ I "

钻孔灌注桩专项施工方案

钻孔灌注桩专项施工方案 一、施工工艺流程: 订轴线,桩位f埋深护筒f钻机就位f成孔f第一次清孔f钢筋笼制作、吊装 T安放导浆管T第二次清孔T灌注水下混凝土T成桩T钻机移位 根据本工程的场地,电量,钻孔灌注桩直径,桩深及工期因素,安排2套GPS-15 型钻孔灌注桩机进行施工,混凝土采用水下商品混凝土C25,钢筋笼采用现场制作。为了确保质量及进度,合理安排施工顺序,进一步优化施工方案,进行钻孔桩的施工。 二、施工工艺技术要求 本工程桩的施工应严格按照《地基基础设计规范》《公路桥涵施工技术规范》 《钻孔灌注桩施工规程》操作。具体如下: 1、放桩位线 每个桩位应按设计要求,用全站仪配合钢卷尺定放,并请监理方进行复核。 2、开工前,用水准仪对施工现场标高进行测量。并计算出平均值,作为地坪标高,当护筒埋好后,对护筒进行标高测量,一次控制成孔深度。 3、放桩位线: ⑴ 各轴线引出桩位中心线 ⑵ 桩位中心点处用钢筋做出标志,以标志为圆心,桩半径为半径画控制护筒埋设位置。 ⑶桩位线及标志要经常检查,看不清时及时补上。 ⑷轴线桩及桩位线放好后,须进行检查,再请建设单位,监理单位组织人员认真检查,并及时办理复核手续

2填设护筒 定好桩位后,先在桩位外引测出桩位控制线,再进行开挖,护筒直径应比设计桩径大10cm,填设护筒时,其中心与桩位中心线偏差不得大于20mm,护筒底部应深入原土层不得少于 20cm。护筒与周围垂直,且挖填设的护筒周围用粘土分层回填夯实。 3、钻机就位 钻机就位后,底座必须用水平尺打好水平,达到平整,稳固,以确保钻进中不 发生倾斜和移动;转盘中心与桩位中心的允许偏差应小于20mm,转盘在四个方 向上的水平度误差小于1 / 300 4、正循环成孔 ⑴采用工程钻机进行工程施工时,采用泥浆护壁正循环成孔,正循环清孔的施工工艺,泥浆采用原土造浆。 ⑵本工程设计桩径①800mm,施工时使用钻头直径应保证设计桩径。 ⑶钻进压力及钻速控制:开孔时应遵守小水量、轻压力、慢转速,以防扩径过大;护筒脚附近要慢速钻进,使护筒脚有一定的粘泥皮;在钻进过程中最大钻进速度不大于1m/min;在钻进淤泥质粘土层时,要适当控制压力(粘土5~25kpa, 砂土5~15kpa)和转速(粘土为 40~70r/min,砂土为40r/min,最小泵量为50 m / h),以防扩径过大,且要少提动钻具,换钻杆时应轻提,以防坍钻孔,一般开孔及钻孔进淤泥层时宜开一档。 ⑷ 相邻桩距小于4D时,钻孔必须跳打,以免串浆和连孔,或混凝土灌注后相隔36小时以上,方能在相邻孔位施工。

钻孔灌注桩安全施工方案

目录 第一章编制依据及原则 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章安全保证措施 (3) 第四章施工中可能造成的伤害及应急措施 (7) 第五章文明施 (9)

第一章编制依据及原则 编制依据: 1、施工现场临时用电安全技术规范J GJ46-2005; 2、建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2012; 3、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011; 4、上海市工程施工现场安全标准化管理标准; 5、建筑工程安全管理条例; 编制原则 1、安全第一的原则 在安全方案的编制中始终按照技术可靠、措施得力、施工顺序安排合理、确保安全的原则确定施工方案。重点是钻机就位移位、钻孔及砼浇筑、临边、临水防护等重要环节的施工安全。工程开工前做到安全保证措施首先落实到位,在确保万无一失的前提下组织施工。 2、坚持规范、规程的原则 贯彻执行桥涵施工规范、安全施工规程。执行业主对本工程的各项要求,采取现代化的管理手段和管理模式,优化各项资源配置,以适应施工组织安排。安全目标: 确保无死亡事故和重伤事故。 第二章工程概况 工程概况 本工程位于上海市浦东新区书院镇,主要包括1 号~4号桥、7号~10号桥,桥梁平面尺寸为4.6X13m(其中2号桥平面尺寸为6.6X 13m),单跨,垂直支河布置;基础为①800钻孔灌注桩,桩长28m (6.6m桥桩长35m),共计钻孔灌注桩34根。 桥梁灌注桩工程为危险性较大工程

第三章安全保证措施 、组织措施和基本要求 1、认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的方针。 2、公司领导是安全生产的第一责任人,项目负责人直接对本工程的安全负第一责任,桩机的机班长为专职安全员。 3、工地开工前进行一次安全教育,开工后每周进行一次安全大检查,日常上班随时进行安全检查,发现隐患,应及时限期整改。 4、现场作业人员,均需经安全培训,特殊工作如电工、电焊工,场内机动车驾驶员必须持证上岗,临时工只能做辅助工作。 5、工地配备专职安全员并持证上岗,安全员的职责是: ①配合施工工地负责人制定工地施工安全规章制度和安全施工措施,监督、检查安全规章制度 和措施执行情况,发现有威胁职工生命的紧急情况有权责令停止施工作业,并及时向项目经理汇报。 ②在总结、评比、奖励时,独立行使安全否决权。 ③对新工人、临时工进行现场安全教育。 ④负责编制工程施工项目设计中的安全生产技术、措施及安全施工总结。 ⑤参与事故调查,根据规定对一般性事故按照“三不放过原则”提出处理意见。 ⑥施工现场各类机械设备、线路、道路、料场、泥浆池(水池)、钢筋笼生活设备等要布置合 理,保留安全与消防通道,符合安全卫生要求,在施工前准备就绪,工地内的危险区应悬挂“危险” 、“禁止通行”标志牌,或用围栏、板等加以防护,夜间应设红灯示警。 6、职工进入工地应戴好安全帽、上塔系安全带、上班不准穿拖鞋、上班不准喝酒、交接班应有安全工作内容。 7、施工中应遵守公司发的安全守则,悬挂安全规章牌,易发生事故位置应有明显的标志牌。 8、开工前现场检查验收,合格后方准施工。 9、现场应配备灭火器材。 10、本工程区域内有大量的管线,为了确保管线的安全,避免不必要的损失, 经我方实地勘察,根据本工程施工特点,提出以下保护措施: ①施工前进一步与相关单位沟通,彻底摸清范围内管线的走向、埋深,并标出位置,转弯处适当加密。 ②如管线外侧覆土流失严重,根据现场情况采用护坡和板桩围护,防止因基坑开挖引起土体扰

钻孔灌注桩施工方案(完整版)

钻孔灌注桩 施 工 方 案 XX公司项目部 年月日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况与地质情况 (1) 三、施工力量部署 (1) 四、工期及施工进度计划 (4) 五、施工工艺 (4) 六、主要质量保证措施 (8) 七、质量验收标准 (8) 八、主要安全文明施工保证措施 (9)

一、编制依据 1、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 3、该工程的《岩土工程勘察报告》及部份设计图纸。 二、工程概况与地质情况 1、工程概况 ****工程B区1#楼工程设计形式为钻孔桩基础,桩数为92根,桩长21∽24.5m,桩径Φ1200mm、Φ1300mm、Φ1400mm三种,大部分扩底;其中Φ1200直孔4根,Φ1200(扩1600的20根、扩1800的15根、扩2200的15根),桩径Φ1300mm18根(扩2200的3根、扩2000的4根、扩1600的7根、不扩的4根、),Φ1400(扩1800)20根;Φ1400的6根(扩2000的2根、扩1800的4根)。混凝土强度为C25,单桩承载力设计值1500KN∽4600KN。钢筋布置详见设计图纸。 2、地质情况 本工程地基分层为:(一)杂填土(6∽16M厚);(二)强风化泥岩;(三)中风化泥岩;桩持力层为中风化泥岩。(详见《岩土工程勘察报告》。 三、施工力量部署 我公司针对本工程的实际情况,选用两台液压步履式泵吸反循环钻机成孔,砼水下灌注技术成桩,施工设备、人员力量配备如表:

施工设备配备表

施工人员配备表 四、工期及施工进度计划 每机每两天完成1 根,施工准备十五天,共45 天。 五、施工工艺 附:钻孔灌注桩工序流程图。 1、成孔工艺 a、首节做孔口砼护筒

钻孔灌注桩专项安全施工方案

钻孔灌注桩专项安全施工方案 一、钻孔灌注桩安全施工方案 (一)、施工准备 1、管线保护 施工前,邀请业主、设计及管线单位进行交底,提供管线和其他隐蔽设施的准确位置,对需要迁移或保护的管线予以明确,并设置醒目标志。 2、钻机就位 (1)、平整场地、清除杂物、换除软土、夯打密实。钻机底座不能直接置于不坚实的填土上,垫枕木加以稳固,以免产生不均匀沉陷。 (2)、钻机就位后,应有专人指挥对机底枕木填实,保证施工时机械不倾斜、不倾倒,保持整机处于水平位置,同时对钻机及配套设施进行全面检查。钻机上必须加设漏电保护装置,安装避雷设施。 (3)、钻机必须保持与高压电线的安全距离。 (二)、桩位放样 根据设计图纸使用全站仪现场采用坐标法进行桩位精确放样,放样后请监理工程师进行复核,经过复核无误后,在周围定出4根不易受破坏的护桩,以进行护筒精确定位。施工中护桩要妥善看管,不得移位和丢失破坏,以便随时复核桩位。在钻孔过程中经常检查钻头中心位置和钻杆倾斜度,以防成孔偏位和倾斜度过大。 (三)、护筒埋设 护筒采用挖埋法安装,埋置护筒高出地面0.3m,埋深大于1米,并且在护筒周围夯填粘性土,将粘性土对称均匀地投入护筒与周围土间隙中,逐层捣实,以确保护筒埋设稳固。 测量人员在护筒沉放好后对桩位进行复测。

对于已埋设护筒未开钻或已成桩护筒尚未拔除的,应加设护筒顶盖或铺设安全网遮罩,并在其周边悬挂警示带,设安全标志。 (四)、导管密闭性试验 1、开钻前先检查并确保导管的密闭性。 (1)、压力计算: P=1.1×(r c·h c-r w h w) r c—砼容重; h c—砼柱最大高度; r w—孔内泥浆容重; h w—孔内泥浆有效深度; r c取24.0KN/m3,r W取12.0KN/m3; h c按孔深10m计(本桥最大桩长为13.5米),取h w=h c。 则: P=1.1×(24.0-12.0)×13.5=178.2Kpa 2、操作要点 先将导管接长,密封两端。在每端密封处各焊接一根管,一根作为进水管,一根作为进气管,即空气灌入口。(注:密封管可利用底节导管和漏斗口下面的标准节作为密封管,在进水管节安装一个开关。) 将接长密封的导管,通过进入管灌入70%左右的水并关闭开关,通过进气口灌入空气,待导管内气压达到1Mpa后且稳压15min并每隔3—4分钟转动导管半圈,观察导管有无漏水情况,如有漏水则将该处作记号。稳压15min后打开进水管处开关放气减压泄水。在操作中要求导管外表面干燥,以便于观察。 3、安全要求