文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水处理厂工程监理投标文件技术标

污水处理厂工程监理投标文件技术标

污水处理厂工程监理投标文件技术标
污水处理厂工程监理投标文件技术标

污水处理厂工程监理投

标文件技术标

Revised at 2 pm on December 25, 2020.

投标文件

(技术标)

投标人:河北xxxx建设监理有限责任公司(盖章)日期:

目录

第一章工程概况 (5)

第一节工程概况 (5)

第二节工艺方案 (6)

第二章本工程特点及难点分析 (6)

第一节对本工程的认识 (6)

第二节特点、难点的理解和分析 (7)

一、控制测量 (7)

二、平面位置和高程的控制 (10)

三、地基基础(PHC管桩) (25)

四、构筑物结构混凝土施工的控制措施 (27)

五、降水施工 (30)

六、基坑支护 (31)

七、工艺钢管的焊接和防腐施工 (32)

八、防雷、接地监理控制方法及措施 (33)

九、设备安装 (33)

十、安全问题 (34)

十一、施工交叉作业的影响 (34)

十二、进度控制方面的重点和难点 (35)

第三章监理工作范围、内容、目标 (35)

第一节监理工作范围 (35)

第二节监理内容 (36)

第三节监理目标 (44)

第四节监理依据 (46)

第五节监理工作指导思想 (46)

第四章本工程旁站监理的关键部位和关键工序分析 (46)

第一节旁站监理的范围和内容 (46)

第二节旁站监理人员的职责 (46)

第三节旁站监理程序 (47)

第四节关键部位、关键工序旁站监理措施 (47)

第五节本工程关键部位、关键工序的旁站监理要点 (48)

第五章质量控制目标及控制措施 (56)

第一节质量控制原则 (56)

第二节质量控制方法 (57)

第三节对承包单位质量保证体系的控制 (58)

第四节对工程材料的控制 (58)

第五节分项工程开工审批控制 (59)

第六节施工过程控制 (60)

第七节分项/分部工程施工验收管理要求 (62)

第八节指定分包评审措施和方法 (62)

第九节工程质量问题及工程质量事故处理工作要求 (63)

第六章投资控制目标及控制措施 (64)

第一节造价控制依据 (64)

第二节造价控制原则 (65)

第三节造价控制计划 (65)

第四节工程洽商变更报价的建议 (65)

第五节中间计量 (66)

第六节竣工结算 (68)

第七章进度控制目标及控制措施 (68)

第一节进度控制原则 (68)

第二节进度计划的审批要点 (69)

第三节进度计划的审批程序 (69)

第四节进度计划的分解与核查 (70)

第五节进度计划的调整 (71)

第八章安全生产监理责任、措施和控制要点 (71)

第一节工程监理单位的安全责任 (71)

第二节工程监理单位的安全目标 (72)

第三节工程监理单位安全生产监理职责 (72)

第四节加强工程监理单位自身建设 (73)

第五节监理单位的安全措施 (73)

第九章合同、信息管理措施 (78)

第一节合同管理的依据 (78)

第二节合同管理的原则 (79)

第三节工程变更 (79)

第四节工程延期 (80)

第五节费用索赔 (81)

第六节基本要求 (83)

第七节信息资料的日常管理 (83)

第十章投入检测设备情况 (85)

第一节试验、检测设备 (85)

第二节交通、通讯工具 (86)

第三节办公设备 (87)

第十一章协调各方关系的措施 (87)

第一节组织协调原则 (87)

第二节组织协调的内容 (87)

第三节工地会议制度 (87)

第十二章监理人员配备情况 (88)

第一节监理机构的组织形式 (88)

第二节监理机构的组织形式和人员配备 (88)

第三节监理人员岗位责任制 (89)

第四节监理工作纪律 (93)

第五节监理人员职业道德守则 (93)

第十三章监理工作程序 (94)

第一节监理阶段划分 (94)

第二节施工准备阶段的监理 (95)

第一节施工准备阶段监理工作程序 (106)

第二节工程质量控制流程 (106)

第三节工程进度控制流程 (106)

第四节投资控制流程 (106)

第五节信息工作流程 (106)

第六节监理协调工作程序流程 (106)

第七节安全生产监理组织保证体系 (106)

第八节工程保修阶段监理工作流程 (106)

第九节工程竣工验收流程 (106)

第十节混凝土质量控制流程 (106)

第十一节索赔处理流程 (106)

第十二节原材料质量控制程序 (106)

第十三节计量支付流程 (107)

第十四节变更处理程序 (107)

第十四章竣工验收及保修期的监理 (101)

第一节竣工验收 (101)

第二节保修期监理 (104)

第十五章合理化建议 (107)

第一节选择承包商 (107)

第二节设计驻场 (107)

第三节材料设备的选择 (107)

第四节定期检查 (107)

第五节关于施工单位,特提出以下建议 (107)

第六节建议业主设立质量创优奖励金 (109)

第七节文明施工及环境保护问题 (109)

第十六章监理服务质量保证 (109)

第一节公司对现场监理人员的管理 (109)

第二节工作职责 (109)

第三节工作纪律 (110)

第四节工作标准 (110)

第五节廉政规定 (111)

第一章工程概况

第一节工程概况

一、工程名称

河间市污水处理厂再生水利用工程。

二、工程地点

工程位于河间市。

三、工程内容

河间市污水处理厂主要建设内容为再生水利用工程。

四、资金来源

自筹,已落实。

五、承包范围

招标文件、本协议和发包方提供的设计资料、图纸等所包括全部工程内容【主体工程的建筑、安装工程施工,辅助工程的建筑、安装工程施工;厂内土方、道路、围墙工程的施工;绿化设计及施工;工艺、监测、自控设备的采购及安装;系统运行的调试及试运行】以及在招标文件中没有列出的以下内容:1.设备采购;

2.电气设备安装工程施工;

3.自控、仪表安装工程施工;

4.通讯安装工程施工;

5.通风空调工程施工;

6.机械设备安装工程施工;

7.构(建)筑物的建筑、结构工程施工;

8.构(建)筑物的装饰装修工程施工;

9.厂区内土方、道路、交通运输设施工程施工;

10.雨水、污水及其它排放工程施工;

11.现场公共设施(包括生产用水、生活用水和消防、安全保卫设施)工程施工;

12.厂区园林绿化工程设计及施工;

13.指标测试、试运行、人员培训、保养维修;

14.招标书中没有列出,但整体工程必须建设的工程项目及其它。

第二节工艺方案

CAST(即循环式活性污泥法)工艺。主要工艺流程如下:

本工程的主体构筑物和辅助性筑物多,各种不同类型的构筑物、建筑物并存。地面项目繁多,有永久的、临时的,涉及到施工技术、工程管理和社会环境等多方面。本工程自动化程度高,工艺要求高,在专业上有大量的构筑物、建筑物施工和机电设备安装;地下管网专业较多,且纵横交错,故本项目的施工难度非常大,对施工组织、协调、管理提出较高要求,需要有各专业丰富施工、监理经验的监理人员。

我单位计划采用先进的技术手段统一管理、精心组织、加强协调,保证顺利完成这一项目。

本工程交通运输方便,施工期外来物质由公路直接运输进场,我单位有信心按计划目标完成工程任务。

第二节特点、难点的理解和分析

污水处理工程有别于一般民用建筑工程。我们在研究监理招标文件和对工程监理经验的分析,认为本工程有以下特点及难点,我单位针对这些特点及难点逐条分析并提出解决方案。

一、控制测量

1.控制测量方案

承包商中标后应首先安排测量人员入场作控制测量的准备工作,如选点,制作标石,将拟建建(构)筑物的大概位置测设出来,找出布设控制点的最佳位置等,同时也为施工平面布置作必要的准备。

开工之前,承包商的测量人员应根据业主提供的控制点制定控制测量方案。方案应着重说明控制点的布置方式,控制桩的制作、埋设方法和控制点的测量、保护、复核措施。应根据工程的结构形式和类型确定控制测量方案,并说明测量仪器的精度。

选择控制点位置时,应有利于使用、保护,既要在施工影响范围之外,又要方便施工测量。参照施工平面布置图,估计未来的通视情况,在通视良好的位置进行图上选点。点位要坚固,不能设在重型设备基础上,如散装水泥罐和塔吊基础等。

应根据建(构)筑物的类型选择合适的控制方式,普通建筑物应选择基线或方格网控制,市政管线、道路应选择导线控制,桥梁应选择导线或小三角控

制。鉴于导线有布点灵活、使用方便的特点,建(构)筑物密集的复杂工程建议用导线控制。

控制桩一般用钢筋混凝土制作,将直径20mm~30mm,顶端呈半球形并刻有“十”字形或孔形标志的耐腐蚀金属棒垂直埋入其中,外露20mm~

30mm。控制桩可预制也可现浇,长度应满足两个条件,一是埋入最大冻土深度以下500mm,二是上部与地面接近。

控制桩的制作

需要在墙上设置水准点时,应专门制作,预先埋设,待墙体稳定后,再进行测量,不应在墙面上划线作为墙面水准点。

布设严格与建(构)筑物轴线平行、垂直或重合的控制网比较困难,需要预先测设出控制点的位置,提前挖好基坑,而且要边测设边浇筑或埋设,很难保证桩位准确。而导线点选位比较灵活,可以提前制作、埋设控制桩。

控制桩要垂直埋设在原状土或基岩上,否则应采取加固措施。为最大限度减小控制桩在土壤中的变形,底部应埋入土壤最大冰冻深度以下500mm,并浇筑100mm厚的扩大基础。控制桩周围应加栏杆或矮墙保护,并设立警示标志,如采用钢尺量距,砌筑墙体时应留出尺道,方便量距。

控制桩保护墙

埋好控制桩后,应经过一段自然稳定期。

为方便使用,减少控制点的数量,高程控制点与平面坐标控制点应合并在一起。

在方案的最后应说明控制点的测量方法与复核措施。

控制测量方案应以书面形式上报给业主和我监理方,待审批后才能实施。

2,平面控制测量

控制桩稳定后,控制网测量之前,必须复核业主提供的原始控制点,确认无误后,再按《工程测量规范》的要求对控制网进行测量。

①基线测量

对面积不大,比较简单的建(构)筑物,可采用基线控制。基线应垂直或平行建(构)筑物的主轴线,长基线最好布置在中央。根据建筑物的分布和地形情况,基线可分为直线型、丁字形、十字形。

基线控制点之间应通视良好,且必须设有校核点和备用点。

②方格网测量

根据设计图纸上的建(构)筑物、各种管线的位置,结合现场地形,选定方格网的主轴线和次轴线。主轴线应尽量布设在建筑区中央,并与主要建

(构)筑物轴线平行,其长度应能控制整个建筑区。网格可布设成正方形或矩形。在不受施工影响的条件下,网格点、线应靠近建筑物。纵横网格边应严格垂直,格网的边长一般为50m ~200m 。主轴线很长时,一般只测设主点,然后再补点。

当方格网的建筑坐标系与测量坐标系不一致时,为利用测量控制点来测设方格网主点的位置。要先将主点的建筑坐标换算为测量坐标。如下图,坐标系XOY 为测量坐标系,坐标系X ′O ′Y ′为建筑坐标系,α为两坐标系夹角,已知O ′

的测量坐标('O X ,'O Y )与A 点的建筑坐标('A X ,'A Y ),求A 点的测量坐

标。

不同坐标系的坐标换算

计算公式如下:

首先计算已知控制桩与方格网点的几何关系,用盘左、盘右取平均值的方法测设主轴线,再增加其它方格网点。各方格网点都应作距离、角度校核,若角度之差大于10"或距离误差超过1/10000,应做相应调整。

③导线测量

在全国建立的各级平面控制网和高程控制网,都是国家基本控制网,称为大地控制网。国家基本控制网中的三角点、导线点和水准点,统称大地控制点,简称大地点。大地点是测绘、编制国家基本图和工程建设的依据,同时也为相关科学研究提供依据。

国家平面控制网常规布设方法有三角测量和导线测量,按精度分为一至四等,一等精度最高,逐级降低。一等控制点的密度最小,逐级增大。一、二等导线测量称为精密测量。

在城市地区建立的控制网称为城市控制网,它直接为城市大比例尺测图,城市规划、建设,沉降观测等提供控制依据。城市控制测量是国家控制测量的继续和发展,它具有精度高、密度大、使用方便的特点。城市平面控制网一般分为城市三角网和城市导线网两种。

在工程施工过程中一般采用附合导线,附合导线是指从一高级点出发,经过若干点的转折,最后附合到另一高级控制点上。附合导线是加密控制网常用的形式。

3,高程控制测量

国家高程控制网按精度分为一、二、三、四四个等级,一等精度最高,逐级降低。一等水准网是国家高级骨干控制网,除作为扩展低等级高程控制的基础外,还为科学研究提供依据。二等水准网为一等水准网的加密,是国家高程控制的全面基础。三等、四等网作进一步加密,直接为各种测图和工程建设提供必要的高程控制点。一等、二等水准测量,又称精密水准测量。

注:四等水准采用变动仪器高度观测单面水准尺时,所测两次高差较差,应与黑红面所测高差之差的要求相同。

注:L为往返测段长度,单位km,n为测站数。

二、平面位置和高程的控制

由于本工程的地下管线错综复杂,为了保证地下管线与建筑物、构筑物准确衔接,以及保证管线之间能顺利、无障碍地施工,其位置的控制就举足轻重。

污水处理工艺对构筑物、设备、管道(进出水管道、布水孔、预留孔道、曝气器、构筑物底板等)的高程有严格的标准要求,这些部位的高程不仅直接影响到水的流速、流量的大小、布水的均匀性与出水的水质,有些还影响到设备的运行安全,因此高程控制也是水处理工程的控制重点。

污水处理构筑物主要分为进水构筑物、沉淀构筑物、生物处理构筑物、附属建筑物等几个主要部分,以下对这几个主要部分的位置控制进行说明。

污水处理厂效果图

污水处理工艺流程

1.场地平整

场地平整是将自然地面按预定高程和坡度进行平整,以方便交通,利于排水。工程开工之前平整场地,可方便施工运输,降低施工成本,防止土方反复开挖、运输造成的浪费。

平整场地之前应根据情况在场地上布设方格网,一般场地用20m×20m 方格,当地面起伏较大时,可用10m×10m方格。

用经纬仪或钢尺实地测设出方格网,在方格网交点打上木桩,并按木桩所在的行和列编号。

依据场内水准点,测量方格交点附近具有代表性的地面高程,将所测高程记录在网格图的相应交点上,记录方法见下图。

网格填写方法

场地平整分两种,一种是已知设计高程,根据原地面高程和设计高程计算填挖量,确定现场的填土量或挖土量。另外一种是未知场地设计高程,通过现场高程实测,用加权平均的方法确定场地平均高程,并根据预定坡度确定设计高程的方法,目的是平衡场内土方,避免大量土方运输,降低工程成本。

场地平整的重点是计算填挖数和填挖边界,监理工程师将按规范及规则要求严格审核施工单位申报数据。

如挖土深度较大,测量人员应现场指挥粗平。当高程接近设计高程时,测量人员应在场区内布置网状控制点供推土机、刮平机找平使用。将地面用铁锹铲平至设计高程,并在该平面上撒上白灰,当推土机、刮平机推出白灰点时即到达设计高程面。

应根据不同土质和填、挖施工的不同预留压实厚度。挖方部位一般不用预留压实厚度,填方部位要根据土质和深浅的不同预留压实厚度,避免反复施工造成浪费。

2,进水构筑物

一般情况下,进水部分是污水处理厂最深的构筑物,属深基坑。进水构筑物十分复杂,一般分为进水井、提升泵房、粗格栅、细格栅、沉砂池、出水井六个部分,内部布满渠道、管线。

①开槽

放线之前,测量人员应熟悉施工组织设计或基坑开挖及支护方案,根据方案要求算出开槽线。进水构筑物的各部分轴线十分复杂,测量人员应仔细研究图纸,找出主要轴线,认真计算各轴线之间的关系,然后根据已知控制桩,用极坐标法测设轴线和开槽线。

污水处理厂构筑物的结构尺寸一般都很大,钢尺量距很难保证精度,建议用全站仪进行轴线测设。

基坑开挖过程中,测量人员应随时监测基坑坡度是否达到要求,并随时纠正。应使用直角边坡样板或坡度尺实时检查坡度情况,边坡样板的水平直角边与垂直直角边的比值应等于设计坡度值。将坡度尺斜边靠在开挖边坡上,如水平直角边的水准管居中,则边坡与设计相同,如偏差较大,应及时修正。

边坡样板可用作边坡放样定位,也可用于检验已修筑成的路堤、路堑、沟槽、河渠等边坡的坡度。边坡样板一般由木料按边坡坡度制成,只能专用于一种坡度。

边坡样板

相对于边坡样板,坡度尺更灵活、易用,该工具适用于各种边坡的放样和检验。

坡度尺

坡度尺由一直角三角形板和一弧形板组成,可用木板或金属板制作。圆弧的圆心必须位于三角形的直角点上,在弧形板上刻划出角度(0°~90°)或坡度值。角度的起点(0°)必须位于直角点到斜边的垂线上,以直角点为轴,悬挂重心在下部的指针,指针所指角度即为该坡度所对应的角度值。指针的轴要灵活,指针应有足够的重量。坡度角α与坡度i的关系为:

边坡坡度的计算

开挖至槽底时,应预留100mm人工清槽。应向槽底引测两个以上水准点,每个水准点应至少测量三次,每次高程差不能大于3mm,并取平均值使用。为保证高程桩稳固,不要将高程桩埋设在边坡上,应将高程桩埋入槽底以下500mm,并用混凝土浇筑固定。当基坑进行降水时,应加大高程桩的校核频率。

为保证施工安全,必须对基坑进行变形观测,观测要求与高层建筑基坑变形观测相同。

②基础

将构筑物主要轴线投测到槽底,并根据主轴线放出垫层边线。沿边线每隔5m~10m测设一个高程桩,供支设模板用。模板支设完成后,必须对边线位置和模板高程进行检验。

垫层浇筑完成后,将经纬仪或全站仪精确置于轴线控制桩上,后视轴线另一端点,用正倒镜分中法将各主要轴线投测到垫层上,各轴线测设完成后,应作必要几何关系检验,合格后,弹出轴线和基础模板边线。

在轴线上每隔5m~10m测设一个高程点,在高程桩上标出模板顶平线或在垫层上标出模板顶面的上返数。由于污水构筑物有抗渗要求,墙体与筏板分界处不能有接茬,因此筏板模板完成后,应测设出墙体吊模轴线和边线。严格检验筏板和墙体吊模模板的位置及高程,不合格的要重新调整。

由于基础混凝土的体积比较大,因此,浇注过程中测量人员应随时监控模板状况,重点监控墙体吊模的水平位置,如变形超过8mm,应立即采取纠正措施。

③墙壁

用经纬仪将墙体主要轴线投测到筏板上,并根据主要轴线放出其它次轴线的位置,再根据轴线弹出模板边线。

筏板以上的墙体上一般有大量预留洞、预埋管以及预埋件,结构非常复杂。测设前,测量人员要认真熟悉图纸,找出各预埋、预留位置与轴线的关系,并根据这些关系,将其测设于实地。模板制作、安装过程中,测量人员应随时复核预留、预埋位置是否准确,保证高程偏差在±3mm以内,中线偏差不大于5mm。

管道类别不同,高程标注方法也不尽相同,测量人员应认真阅读图纸,弄清预埋管高程的标注位置。核对与之对接的管线高程,如果高程值不符,应尽快与设计联系。

模板校正、固定后,应在模板上弹出预埋管的中心位置,并重新调整预埋管的位置,使其精确对准中心位置。应对预埋管采取一定的加固措施,并在浇筑过程中动态监测,保证管中偏移不大于5mm。

进水构筑物中有大量的预留闸槽,槽中有预埋钢板。为保证顺利安装闸门,两闸槽之间的距离和闸槽宽度应比闸板尺寸稍大。闸槽的轴线偏差不应大于5mm,高程偏差不大于±3mm,垂直度控制在H/1000之内,且不大于20mm。

构筑物内复杂的轴线都是根据主要轴线测设出来的,因此必须保证主要轴线的测设精度。其它次轴线测设时,应直接从主要轴线引测,严禁用其它次轴线引测,以防止误差积累。测设完成后,应认真校核。

④沉砂池

沉砂池靠重力集砂,锥形池底是集砂的关键。由于混凝土的流态性质,使锥形坡控制比较困难,因此,必须采取一定的控制措施保证坡度。

旋流沉砂池

旋流沉砂池的上层坡度较小,混凝土浇筑前,应在外墙模板和芯模上测设出高度标志。浇筑时,可在外墙模和芯模之间挂线找坡或用刮板将混凝土表面刮平。下层空间较小,用人工找坡有一定困难,应按设计尺寸制作芯模固定在中心位置上。

3,沉淀构筑物

①锥形池底

污水处理厂的沉淀构筑物有初沉池和二沉池两种类型,二者除功能不同之外,施工工艺基本相同。沉淀构筑物多为圆形,中心进水,周边出水,称为辐流式沉淀池。有平底式和锥底式两种沉淀池,平底沉淀池施工比较简单,锥底式沉淀池施工比较复杂。

沉淀池一般覆土较浅,深度也不大,开槽线测设比较简单,用极坐标法测设出中心点和边线即可,为测设附属设施,还应测设出方向点。

将锥底按经线和纬圆分成梯形方格,测量过程中主要采用方格交点挂线量取一定数值进行高程控制。

由于实际量测过程中使用的是弧弦,弦和圆弧存在着高程差,这里简称错位误差。如下图,在A 、B 点上挂线找弧AB 的中点C ,实际量测的却是弦的中点D 。C 、D 点的平距随纬圆半径的增大而增大,C 、D 点的高程错位误差也随之增大。设高程错位误差的限值为m ,则 经线间纬圆最大弧长??

? ??

-

i —锥坡坡度;

R —纬圆半径,单位m 。

见下图,如半径(A 、B 点到圆心的水平距离)R =24m ,锥坡i =8%,要求错位误差小于2mm 。

19122408000201242...arccos L =??

? ???-??

改正值??

? ??-=R L cos Ri k 211 L —经线间纬圆的弧长,单位m ;

i —锥坡坡度;

R —纬圆半径,单位m 。

用该方法不必限制弧长,只要计算出改正值k 1,并将改正值加入到量取高度中即可。如在A 、B 点的量取高度为H ,则在D 点量取的高度为H+k 1,如中间高,外侧低,则应为H-k 1。

圆弧半径(A 、B 点到圆心的水平距离)R =24m ,锥坡i =8%,弧长5m ,则D 点的改正值??

? ???-??=24251080241cos .k =0.01m 。 1/4弧处的改正值?????? ?

???? ??+??? ??--=R L sin R L sin Ri k 422212ππ L —经线间纬圆的弧长,单位m ;

i —锥坡坡度;

R —纬圆半径,单位m 。

用经线和纬圆,按固定间距将池底均匀分成梯形网格,随着纬圆半径的减小,可适当减少网格数量。人工清槽时,应在网格点上挂线清理,如需加点应按上面所述方法进行错位改正。

用钢尺测量锥形池底的平距难度大,精度低,建议使用全站仪或测距仪量距。沉淀池用刮泥机或刮吸泥机清理池底污泥,对池底高程和平整度要求较高,因此,测设沉淀池底板高程时,应用全站仪将池底精确分格,量测网格点间的高程时,加入错位改正,严格控制池底高程。

②池底管道施工

沉淀池通过地下管道将待处理的污水送入中心导流洞,再通过导流洞将水送入沉淀池。当管道需要现浇包封混凝土时,应对管道采取加固措施,如使用

地锚钢筋将管道锚在设计位置,防止浇筑混凝土时将管道浮起。混凝土浇筑的过程中,测量人员应跟踪监测管道的高程情况,发现漂浮应立即采取措施。

计算出管道中线和方向线之间的角度α,将经纬仪置于池体中心,拨角度α或360°-α,测设出管道中线,再根据管道中线、槽底高程、开槽坡度计算出上口开槽线。根据设计坡度,每隔10m 在开槽线两侧测设成对、等高的高程桩,以控制管道中线、开槽深度和坡度。该高程桩的坡度应与管道相同,即从所有高程桩量取同一个常数就是槽底。

管道与弧形墙壁相贯时,要保证管口全部露出墙壁。计算管道位置及长度时,管道的实际长度应比设计长度稍大一些,设长出的部分为L ,则

R —墙体内半径,单位m ;

r —管道外半径,单位m 。

例如,管道外半径r =600mm ,墙体内半径R =2900mm ,则

636002900290022=--=L mm ,测设时应将管道沿中线方向向弧形墙壁内侧移动63mm ,保证管道全部露出。

如果管口要与其它管道焊接连接,应预留焊接长度,总的预留长度等于L 与焊接预留长度之和。

由于管道基础较深,为保证池体基础不被后续施工破坏,池外侧应预留1000mm ~1500mm 的管道。

③杯口施工

杯口是浇筑水池底板时为墙体预留的凹槽,目的是在杯口中安装预制墙板或现浇墙体。沉淀池的墙体杯口呈环形,应重点控制杯口底面高程和轴线。应采用上返数的方法在垫层或已浇筑好的底板上测设杯口模板高程,模板支设完成后,应对模板顶面和底边高程进行复核,尤其是内模底边高程,误差应控制在0~-5mm 以内。杯口的圆顺程度对将来的墙体尺寸有一定影响,必须认真测设,保证轴线偏差不大于8mm 。

杯口混凝土

④墙体施工

沉淀池的墙体有预应力整体墙体和加变形缝的分块墙体。整体墙体必须保证墙体的半径和垂直度,分块墙体除了必须保证半径和垂直度外,还要保证变

相关文档