文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力工程施工方案1doc资料

电力工程施工方案1doc资料

电力工程施工方案1doc资料
电力工程施工方案1doc资料

目录

一;工程概况

二;工期及人员、机械设备安排

三;施工流向顺序及施工方法

四;安全生产、文明施工、环保保障措施

一、工程概况

衡阳市蒸水北堤风光带工程位于衡阳市石鼓区,东起青草桥,西至西外环以西约1000余米。起讫桩号:K1+350-K4+260.全长4260米。电力电信管道是其中的重点之一,其中电力电缆护管DN219/9.5PVC-C高压电力护管有30480米,电力电缆护管D209/4.5涂塑钢管有5382米,电力电缆井2.0X2.0和1.5X1.5的砖砌预留井有33和51个。电信电缆护管D110/5.088座,HDPE平臂管31874米,电信电缆护管D107/3.5涂塑钢管6192米,电信电缆井1.0X1.0砖砌检查井88座。本工程按城市次干道一级设计,电力电信设施施工的好坏,直接影响整个线路的美观。

二、工期及人员、机械设备安排

1、人员组织

施工负责人:莫毅

质检负责人:杨世懂

试验负责人:章思阳

2、机械设备:砼运输车、挖机等。

3、工期安排:自2013年5月1日至2014年1月1日,共计185天。

三、施工流向顺序及施工方法

1.3×1.5m电缆沟位于K1+350~K4+260北侧的人行道,布置八根DN216/9.5PVC-C埋地式高压电力电缆护套管,穿越车行道部分采用DN209/4.5涂塑钢管直埋,管道铺设时按2米间距及管道

接口处用管枕固定。沿电力电缆线路纵向隔50米左右设置电缆检查井,每隔200米左右及在电缆分支、转换、交接处设置电缆预留井。

1.3×0.9m电缆沟位于K0+350~K4+260南侧的人行道、以及绿化下面。布置八根DN110/5.0HDPE电信电缆护管,穿越车行道部分采用DN107/305涂塑钢管直埋。管道敷设时按2米间距及管道接口处用管枕固定。且线路纵向每隔80米左右设置电缆检查井。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工南侧的电缆沟,同时对电力过路管进行相应的施工。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。

1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。

2、施工方法:

本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电力电缆沟,第二部分是过路管。

施工中采用以下流程:测量定位→挖基槽→浇筑电力电信管道基础→管道安装→管道回填→自检→抽检→竣工验收

A、电缆沟

(1)测量放线:

根据电力电缆沟的内侧宽度为1.30m和0.90m,确保足够施工位置,每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用石灰粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。

(2)机械开挖:

a、按照放好的边线开挖,两侧土保持垂直,底层土保证不被扰动,开挖出来的土方堆放在旁边,与沟侧保持1m的距离。

b、做好排水措施,在原有雨水口处设沙井。

(3)人工挖除、整平:

机械开挖时,预留10cm左右的高长,再用人工开挖至设计沟底标高,并整平,铲掉表层松散土方,如有超挖用石砂垫层找平并夯实。

(4)复测放线:

将沟底垫层边桩、中桩高程放出,通知监理工程师现场检查合格后,再进行下一道工序。

(5)浇灌C15砼垫层:

a、基坑经检测合格,并经驻地监理工程师和试验监理工程师认可后可进行砼垫层的施工;

b、砼基础采用C15商品砼,使用之前,要严格检查砂、石、水泥等材料是否合格,保证符合配全比的塌落度(坍落度为50~70mm),保证搅拌时间符合规范要求(搅拌时间不少于2min);

c、砼的运输,采用砼运输车,运输距离在10公里内,保证运输过程中不漓淅,不泌水;

d、砼自由下落的高度不大于1.5m,否则采用导管等方法降低自由倾落高度,以防止砼产生离析;

e、施工C15素砼基础时,要注意控制宽度、厚度;砼厚度如不超过15cm,振捣时如可以只用平板式振动器进行振捣;否则还需先用插

入式振动棒,振捣间距不大于30cm,采用梅花式插点。振动棒拔出时要缓慢拔出,振捣时间每点不少于30秒,并且要求振捣至无较大气泡冒出为止。平板式振动器必须纵向、横向各拖动两次以上,拖动振动器时必须缓慢拖动,振捣至表面泛浆,无较大气泡冒出才算振捣合格;

f、振捣完成后,用铝合金把砼表面刮平,待砼初凝后在管节两侧拉毛,以利管节两侧砼施工时粘接牢固。

(7)砌砖及安装支架:严格检查砖的质量,不合格的砖严禁使用,砌砖前,砖要吸饱水,砌砖时,同时安装支架。

(8)砌砖工艺:

a、抄平放线:在垫层顶面砌砖位置测出第一层砖标高,用砂浆找平。

b、摆砖:摆砖满足上下错缝要求。借助缝的调整,使侧面竖缝宽度均匀,减少砍砖。

c、盘角、挂线:砌筑时,应先在墙角砌4~5皮砖,作为盘角,在盘角处挂线,保证墙面平整。

d、砌砖:采用“三一砌砖法”砌筑,要求横平竖直、砂浆饱满,内外搭接、上下错缝,接槎可靠。

(10)压顶:C15砼压顶顶面标高按10米桩测高程,误差按(-1c m,+1cm)施工。

(11)抹面:抹面砂浆按配比严格配料,抹面厚度符合图纸设计要求。

(12)预制件:在K3+600大道跨线桥附近设一预制场,进行盖板、

支架、梁垫的预制。预制件制作过程严格控制好各项工序,严把质量关。预制件保养至龄期,经检验合格后用手扶拖拉机运至电缆沟现场,进行安装。安装时仍要再一次检查预制件的外观尺寸,合格后进行安装。安装时要注意施工安全,要注意座浆保满,受力均匀。

(13)回填土:

a、砂浆经养生7d后,并经检查合格后,进行基坑的回填工作;

b、回填材料在管顶50cm内,选用透水性好的中粗砂进行回填,其余可以开挖基坑的土进行回填;

c、所有填土都应夯实或碾压,在砌体两侧应对称填筑,分层厚度控制在25 cm内,全部压实度要求93%以上。

B、电力过路管道

(1)基坑开挖:同电缆沟基坑。

(2)砼垫层:同电缆沟砼垫层。

(3)铺管及砼包封:垫层完成之后,马上铺管,管与管之间的净距为3cm(铺管时,通知监理工程师在现场进行监督,能及时发现施工过程中的质量问题,及时解决。)每一层管铺完,单管滚动检查,看管底是否有空隙,必须保证每一根管下面的砼密实、无空隙。仔细检查,认为无隐患之后,再填缝,即用砼将两管之间的缝隙填实,人工反复捣插,要多次反复地均匀捣插,填缝密实之后,再铺一层3c m厚的砼,用平板振动器振动两遍,再铺上一层管,重复上述填缝工序。最后一层管上面浇捣10cm厚的砼。完成过路管铺设及砼包封工作的关键在于管的质量,砼的强度,管与管之间无空隙。

(4)回填土(石粉):回填料按照相应路基或路面基层的压实度和材料进行施工。

四、质量保证、安全生产、文明施工、环保保障措施

1、质量保证措施

A、质量目标

保优良、创一流、公路样板工程。

B、建立质量体系

为确保我公司质量目标的实现,确保国道307平定城段改线工程的工程质量,我们将在项目部内制定严格的质量管理体系。

C、具体质量保证措施

(1)施工前组织技术人员和施工管理人员,仔细阅读设计文件,了解设计意图,明确施工技术重点、难点、编制符合实际的详细施工方案。

(2)开工前,首先组织测量人员对图纸给定的桩位进行复测和加密工作。

(3)施工过程中严格执行自检、互检、专职检查的三检制度,内部监理工程师行使否决权。

(4)对原材料首先进行试验,试验合格得到监理工程师的认可后,方可进料使用,不合格的材料坚决不用。

(5)施工中各种配合比及各种数据,必须符合规范和经监理工程师批准方可实施。

(6)各项工程开工前,我们要进行安全技术操作规程教育,特殊工种确保持证上岗。

(7)在项目部范围内实行质量负责制,责任到人,制定严格的质量奖罚条例。

(8)做好职工上岗前的培训,提高全民素质,增强职工质量意识。2安全生产

(1).建立安全保证体系。

(2).开展安全生产标准化工地活动。在施工现场不间断开展安全文明生产比赛,鼓励施工人员安全生产。

(3).建立项目经理为首的安全保障体系,全面负责安全工作。落实全线各类人员的安全生产责任制,推行安全交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收和事故报告等管理制度。加强对全体工作人员的安全生产及劳动保护教育,使参加施工的每一个人从思想上都对安全工作得以充分重视。做到人人讲安全,杜绝重大安全事故的发生。(4).施工前,首先对施工范围内的各类地上地下设施按图逐项进行检查,直至全部落实处理。施工中,执行包括工地主要领导在内的轮流值班制度,检查监督旋工现场及作业班组安全制度的贯彻执行情况,并做好安全值日记录。

(5).工程负责人在开工前,组织全体施工人员认真学习安全细则,进行安全教育,提高安全意识,要求全体人员遵守安全操作规程,确保全体施工人员的安全。

(6).严格执行安全交底制度,根据生产的具体情况,交给生产班组

安全交底单,交底人、接底人在交底单上签字,并认真执行。(7).定期组织安全活动,由安全员主持,评比执行好的班组和个人,并给予适当奖励,促进安全生卢。专职安全员除对施工中存在的安全问题、安全隐患负有检查、发现和监督改正的职责外,还将定期组织各工种、各班组的安全教育和安全学习。

(8).机电设备需有专人管理,线要架空,闸要上锁,须接地的机电设备必须接地,手持式电动器必须接漏电保护器。对施工机械进行经常的维修保养,关键设备需在有关部门的安全检查合格,才能投入使用。

(9).施工地段设有明显的标志,建立防护隔离网,施工区域内禁止闲杂人员进入,进入施工现场的工作人员必须戴安全帽,穿工作衣,电工要穿绝缘鞋,严禁穿拖鞋或光脚作业。

(10).工地将配备足够的消防设备和消防道路,并经常进行检查,消除火灾事故的发生。

(11).维护好施工道路,防止车辆阻塞,确保车辆畅通。要全力争取当地政府公安交警的协助,加强对过往车辆、行人的交通指挥,在主要路口及地段设置醒目标志,防止出现行车事故。

3文明施工、环保保障措施

(1).施工人员应礼貌待人不准打架斗殴要举止文明同当地人员和睦相处。

(2).原材料运输时要用篷布遮盖以防污染环境。

(3).指派专人督察工地文明施工及环保措施的执行一经发现有违

规行为要立即纠正。

(4).施工现场机械应停放有序材料堆放整洁采取规范化管理。建筑垃圾、生活废物、污水排放均应清运于指定场所做到工完场清文明施工。

(5).严格执行国家及工程所在地有关环境保护的法律法规接受有关部门的监督管理并积极配合工作。

电力工程施工方案设计

万安路 电力工程施工方案

一、工程概况: 1、工程性质、地点、规模及工程量: 工程性质:新建工程。 工程地点:本项目位于位于梓州大道东侧。分别为万安南1路、万安南5路、万安东12路、万安南33路。 2、本工程规模及工程量:万安南1路红线宽度16m,电力通道沿距道路中线 南侧7.3m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南5路红线宽度9m~12m,K0+000-K0+278.841段电力通道沿距道路中线西侧8.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+278.841-K0+553.574段电力通道沿距道路中线西侧6.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管;K0+553.574-K0+650.613段电力通道沿距道路中线西侧5.5m处布置,采用3X4Φ150 CPVC排管。万安南12路红线宽度20m,电力通道沿距道路中线南侧9m处布置,采用1200X1000 U型槽。万安南33路市政配套工程--电力通道工程,设计里程万安南33路WA33 K0+000~WA33 K1+216.203。 3、地形及周边环境:拟建道路工程位于市麓山大道二段与成自高速西北 侧,场地地形稍有起伏,钻孔孔口标高为477.77-488.29m,高差为10.52m。 拟建场地地貌单元属于浅丘地貌。 二、作业流程、施工方法、进度计划: 1、作业流程: 施工图纸交底(局与公司)、公司与施工队交底、施工队复测、政策协调、基础开挖、电杆组立、铁塔组立、横担安装、老杆拨除、导线更换及三级验收、消缺、送电。 2、施工方法: 杆洞开挖:采用人工开挖的方法。 电杆组立及拨除:采用扒杆。 1)立、撤杆应设专人同一指挥,开工前,要交代施工方法、指挥信号和安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。 2)立、撤杆塔要使用合格的起重设备,严禁过载使用。 3)立、撤杆过程中基坑严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。 4)立杆及修整杆坑时,应有防止杆身倾斜、滚动的措施,如采用拉绳和叉杆控制等。

电力工程施工方案(完整版)

编制依据: (1)《招标文件》 (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》等规范要求。 (3)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002 (4)深圳供电规划设计院有限公司设计的本工程图纸。 (5)本公司的质量环保职业健康安全管理体系文件和根据施工现场勘查情况。

一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点:深圳市南山区 1.2工期要求:60日历天 1.3工程简介: ?本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准,结合深圳市特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在连接段主路及主线桥上采用:杆高12M的钢杆双臂或10M无臂灯(桥上),宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型号一致,即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯,在大的路口处采用了杆高15M、3X400W的泛不灯 ?另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连接段路灯工程。主要桩号起始点:左幅道路中心点(X=20297.894 Y=98927.416.)右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外),匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安装的电力工程。 ?工程地址位于南山区北侧,西与宝安大道相接,终点与现有的深南大道相连。施工段大部分在公路旁,场地平整、交通及施工较为便利。交通繁忙,对施工有一定程度影响,施工时要求施工班组特别注意

电力隧道施工组织设计.北京

昌平区顺沙路(大汤山桥~昌顺界)电力管线工程 电力隧道工程 施工方案 审批人: 审核人: 编制人: 北京路鹏达市政工程有限责任公司 2011年03月15日

目录第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要施工方法 第四章质量目标及保证措施 第五章安全施工措施 第六章文明施工、环境保护措施第七章工期安排及保证措施

第一章编制依据 1.1编制依据 1.1.1设计文件﹤昌平区顺沙路(大汤山桥~昌顺界)电力管线工程电力隧道工程﹥施工图纸; 1.1.2现行的相关法律、法规、规程、标准 1)《北京市市政工程施工安全操作规程》DBJ01-56-2001 2)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 3)锚杆喷射混凝土支护技术规范GB50086-2001 4)混凝土结构设计规范GB50010-2002 5)混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 6)地下工程防水技术规范GB50108-2001 7)地下防水工程质量验收规范GB5028-2002 8)市政工程有关技术规范 9)电力工程电缆设计规范(GB50217-94)

10)北京市建筑设计研究院编制的《结构设计手册》 11)电力基建工程施工工艺手册土建.电缆沟道分册 12)地下工程质量验收规范(GB50208-2002) 13) 北京市绿色施工管理规程与图列; 14)公司颁布的ISO9000标准质量体系文件及内部体项目管理体系文件等。 第二章工程概况 本工程为随路建设电力管线,使电力管线工程设计满足当地电力发展未来需要,为当地电力未来发展预留接口,同时保证道路运行安全。沿顺沙路由规划6#路至大汤山桥永中北23.0米、大汤山桥至规划5#路道路永中北22.0米新建一条2m*2.3m暗挖电力隧道;新建电力管线全长9.35公里,电力隧道长685米。 2.1.工程地质及水文情况 1)场地总体概述 拟建场地地处北京市昌平区南部,场地起伏不大;地面高程为36.23~37.84米,西低东高; 2)土层分布情况 本地区地层主要为人工堆积土层、新近沉积层和一般第四纪沉积层;拟建场区地形较为平坦,电缆隧道所在范围内具体土层自上至下为:

电力工程电缆施工方案模板

电力工程电缆施工 方案

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸, 领会设计意图, 严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验, 合格后方可施工; 2·3针对工程情况, 对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段, 并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人, 特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织, 按不同施工部位来划分作业班组, 提高操作的熟练程度和劳动生关率, 以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点, 相应调配劳动力, 实行动态管 理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育, 经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者, 严禁上 岗作业。 5·4每日上班前, 班组负责人必须集所辖全体人员, 针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员 技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态, 有针对性地 进行班前安全活动交底, 提出具体注意事项并跟踪落实, 做好活动 记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

电缆施工专项施工方案(范例)

XXXX站XX线转接XX站XX线负荷工程 (施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 广东运峰电力安装有限公司 日期: 2016年月

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目:XXXX站XX线转接XX站XX线负荷工程 项目编号: 施工单位:广东运峰电力安装有限公司 设计单位:佛山电力设计院有限公司 建设单位:广东电网公司佛山供电局 运行维护单位:南海供电局XX供电所 监理单位: 广东诚誉工程咨询监理有限公司 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 110kVXX变电站719xx线全线; 730xx线全线; 718xx线全线;733xx线南x公用配电站(G0505)G06柜604开关、G07柜605开关后段线路。 2.2工作内容: 1)将10kVx业陶瓷配电房601开关1434电缆(至XX变电站730开关)中间截断后改接至南x 公用配电站(G0505)604开关。 2)把10kVx达陶瓷配电房601开关1444电缆(至XX变电站719开关)中间截断后改接至南x 公用配电站(G0505)605开关。 3)拆除XX站10kV开关室718、719开关柜的出线电缆,并将原10kV718和平线电缆转接至719开关柜中。 3、作业(施工)期限 计划开工日期:201x 年x月x日 08 时30分 计划竣工日期:201x 年x月x日 19 时30分 4、编制依据及施工执行标准 (1)、工程施工合同、设计图纸及说明书(运行) (2)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 (3)、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010

电力安装工程施工组织设计模板

电力安装工程施工 组织设计

目录 一、施工主要技术措施 二、质量保证体系与措施 三、安全保证体系与措施 四、工期保证体系与措施 五、环保、文明施工措施 六、人力计划 七、资源配备计划 八、计划进度 九、售后服务方案 一、施工主要技术措施

施工的主要技术文件, 直接反映一个电力施工企业的施工技术和管理水平, 是实现建设单位招标文件规定的具体措施。施工方案是施工组织设计中最主要的组成部分, 因此, 我公司组织精干技术人员参与编写, 在考虑技术可行性的同时, 更注重了技术方案的安全性、质量可控性、成本控制、工期控制、文明施工、环境保护等多方面因素, 使施工方案作到最优化设计。 我公司有多年电力施工的实际经验, 施工过许多供配电工程, 总结了一套行之有效的办法, 本工程施工方案更强调严密的组织和强调现代化管理办法, 便于对工程从成本、工期、资源等多方面进行动态管理, 从而提高施工效率, 降低工程成本, 保证施工工期。 施工方案突出了对工程施工过程的微观控制, 是我公司实现施工管理标准化的重要措施, 是公司投产工程质量的根本保证。施工中明确每道工序的施工要求和验评标准, 便于施工人员及时发现施工过程和具体验评标准中的差距, 及时准确纠正施工中的不规范行为, 保证工程的施工质量、安全、环保, 更好地贯彻执行ISO9001、质量标准体系, 为建设单位建设满足国家施工验收规范的优质工程。 编制依据主要有: ?招标文件及招标文件中提供的工程量、工期等。 ?工程设计文件、图纸。 ?现场调查报告。

?国家现行的有关技术标准。 ?国家电网公司现行的有关技术标准。 ( 一) 、施工方案 1.1施工控制段划分 根据工程工作内容拟划分为两个施工控制段, 其中第一控制段为电缆施工, 第二控制端为箱式变电站及配电系统施工, 各分段同时作业施工。根据两个施工控制段的具体工程特点以及工程量情况配备相应的施工要素, 达到相互协调, 并肩推进, 并保持一定流水节拍的效果。 1.2施工起点流向 ⑴工序衔接: 准备→电缆施工→配电→系统调试→退场。 ⑵运输流向: 供货商→中心材料站→施工工地。 1.3 施工顺序 1.3.1严格按照建设单位要求按时进行开工。工程开工后, 组织管理人员和部分技工进入施工现场, 按照已评审完毕的施工方案, 准

电力工程施工方案1doc资料

目录 一;工程概况 二;工期及人员、机械设备安排 三;施工流向顺序及施工方法 四;安全生产、文明施工、环保保障措施

一、工程概况 衡阳市蒸水北堤风光带工程位于衡阳市石鼓区,东起青草桥,西至西外环以西约1000余米。起讫桩号:K1+350-K4+260.全长4260米。电力电信管道是其中的重点之一,其中电力电缆护管DN219/9.5PVC-C高压电力护管有30480米,电力电缆护管D209/4.5涂塑钢管有5382米,电力电缆井2.0X2.0和1.5X1.5的砖砌预留井有33和51个。电信电缆护管D110/5.088座,HDPE平臂管31874米,电信电缆护管D107/3.5涂塑钢管6192米,电信电缆井1.0X1.0砖砌检查井88座。本工程按城市次干道一级设计,电力电信设施施工的好坏,直接影响整个线路的美观。 二、工期及人员、机械设备安排 1、人员组织 施工负责人:莫毅 质检负责人:杨世懂 试验负责人:章思阳 2、机械设备:砼运输车、挖机等。 3、工期安排:自2013年5月1日至2014年1月1日,共计185天。 三、施工流向顺序及施工方法 1.3×1.5m电缆沟位于K1+350~K4+260北侧的人行道,布置八根DN216/9.5PVC-C埋地式高压电力电缆护套管,穿越车行道部分采用DN209/4.5涂塑钢管直埋,管道铺设时按2米间距及管道

接口处用管枕固定。沿电力电缆线路纵向隔50米左右设置电缆检查井,每隔200米左右及在电缆分支、转换、交接处设置电缆预留井。 1.3×0.9m电缆沟位于K0+350~K4+260南侧的人行道、以及绿化下面。布置八根DN110/5.0HDPE电信电缆护管,穿越车行道部分采用DN107/305涂塑钢管直埋。管道敷设时按2米间距及管道接口处用管枕固定。且线路纵向每隔80米左右设置电缆检查井。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工南侧的电缆沟,同时对电力过路管进行相应的施工。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电力电缆沟,第二部分是过路管。 施工中采用以下流程:测量定位→挖基槽→浇筑电力电信管道基础→管道安装→管道回填→自检→抽检→竣工验收 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电力电缆沟的内侧宽度为1.30m和0.90m,确保足够施工位置,每10m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用石灰粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖:

建设工程施工合同(电力1)新(标准版).docx

编号:_________________ 建设工程施工合同(电力1)新 甲方:________________________________________________ 乙方:________________________________________________ 签订日期:_________年______月______日

工程名称 建设单位 施工单位 签订时间 签订地点 电力建设工程施工合同条件 第一章词语涵义及合同文件 第一条词语涵义 《电力建设工程施工合同》文本,由《电力建设工程施工合同条件》(以下简称《合同条件》)和《电力建设工程施工合同协议条款》(以下简称《协议条款》),组成,其用词用语除《协议条款》另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:

一、发包方(简称甲方):《协议条款》约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。 二、甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在《协议条款》中指定的代表。 三、承包方(简称乙方):《协议条款》约定的、具有《电力施工企业资质管理办法》规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。 四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在《协议条款》中指定的代表人。 五、社会监理:受甲方委托、具备《电力工程建设监理单位资质管理办法》规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。 六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。 七、设计单位:甲方委托的具备《电力工程勘察设计单位资质管理办法》规定的相应资质等级的设计单位。 八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。 九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局、省(直辖市、自治区)电力局或其根据《电力基本建设工程质量监督暂行规定》设置的电力建设工程质量监

电力专项施工方案(模板)

检修(施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 日期:

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目: 项目编号: 施工单位: 设计单位: 建设单位: 运行维护单位: 监理单位: 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 2.2工作内容: 3.作业(施工)期限 计划开工日期: 年 月 日 时 分 计划竣工日期: 年 月 日 时 分 4.编制依据及施工执行标准 5.主要风险概述 二、风险评估及控制 1.现场作业风险评估与控制 1.1作业风险评估结果 配网现场作业风险 值自动计算表.xlsm 作业风险值计算软 件使用说明.docx 作业风险值计算表 格.xls 1.2各级人员的到位要求 根据作业风险评估结果,本次作业风险为 级风险。根据《佛山供电局配网现场作业风险管控工作指引(2015版)》的要求,各级人员的到位要求如下表: 单位、部门和岗位 级 风险 到位人员 施工单 位 项目管理人员 监督 方式 XXX 项目责任人 单位主管领导

1.3主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 2.配网电网风险评估与控制2.1配网电网风险评估结果 配网电网风险值计 算公式范例.xls 2.2主要控制措施 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 3.环境与职业健康风险评估与控制 序号危害名称风险种 类风险等 级 风险控制措施 三、组织措施 1.施工现场组织机构 1.1供电所总协调员: 1.2施工单位现场架构: 明确施工现场组织机构及各级负责人员的姓名。项目经理:电话 工作负责人:电话 技术负责人:电话 安全负责人:电话 质量负责人:电话 第一小组负责人:电话 第二小组负责人:电话 第三小组负责人:电话

电力工程施工方案(1)

目录 一、工程概况 (1) 二、系统概要 (1) 三、施工准备与施工工序 (2) 四、施工工艺和技术方法 (4) 五、管理架构和劳动力组织 (6) 六、施工机具计划 (8) 七、施工质量管理 (8) 八、施工安全注意事项 (9)

#######一期A1~A4 变配电工程施工方案 一、工程概况 #######一期A1~A4变配电工程项目位于*******。该变配电项目为#############一期和二期发展的专用系统。 根据投标书和图纸,该工程施工范围为: 1. 高压配电部分 1.1 室外电缆沟的开挖、回填、制作、电缆敷设等。 1.2 高压开关房及高压配电房所有高压柜供应安装。 1.3 变压器供应安装。 1.4 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 2. 低压配电部分 2.1 变压器低压侧、低压配电房所有低压配电柜及柜间连接母线。 2.2 低压配电房的保护接地。 2.3 按要求铺设花纹钢板和绝缘胶片。 2.4 低压配电柜至塔楼部分供电的低压电缆、插接母线、插接母线箱、电表箱。 2.5 所有各种电气调试验收。 2.6 施工图上已设计及完成本工程所需的其它内容。 二、系统概要 根据设计,该变配电系统设备设置和线路配置为: 1. 变配电设备:在首层(A2座)1-25~1-26轴设置高压开关房,装设5台高压柜。在地下一层1-1~1-8轴(A区)和2-31~2-33轴(B区)分别设2个变配电配电房,A区变配电房设有4台高压柜,4台变压器(2台1250KVA,2台1000KVA),28台低压配电柜。B区变配电房设有2台变压器(1000KVA),12台低压配电柜。 2. 高压进线:高压(10KV)电源电缆(规格由供电局确定)由供电部门选定的变电站起,

电力工程施工组织设计方案,样板范文

XXXXXXX修理项目(非计划性) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 施工组织设计方案 批准:XXX 审核:XXX 编写:XXX XXXXXXXX有限公司 XXXX年X月XX日

目录 一、工程概况及特点 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2工程特点 (3) 二、施工现场组织机构 (4) 2.1组织机构关系图 (4) 2.2现场组织管理 (4) 2.3项目工程主要负责人简介 (4) 2.4各部门主要职责范围 (5) 2.5公司本部对本工程的保障作用 (5) 三、施工现场总平面布置图 (6) 四、施工方案 (6) 4.1 施工准备 (6) 4.2 工程设备材料的准备 (6) 4.3 施工场地准备 (7) 4.4 施工力量的配置准备 (7) 4.5 施工工序总体安排 (8) 4.6施工流程 (8) 4.7工程成本的控制措施 (8) 五、工期及施工进度计划 (9) 5.1主要施工资源计划 (9) 5.2 施工进度计划分析 (9)

5.3计划控制 (11) 六、质量目标,质量保证体系及技术组织措施 (12) 6.1质量方针 (12) 6.2质量目标 (12) 6.3质量管理组织机构及主要职责 (12) 6.4质量管理措施 (14) 6.5质量管理及检验的标准 (16) 七、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 (16) 7.1安全管理目标及指导方针 (16) 7.2安全管理组织机构及主要职责 (17) 7.3安全管理制度及办法 (18) 7.4安全组织技术措施 (19) 八、工程环境保护及文明施工 (21) 8.1环境保护 (21) 8.2文明施工 (21) 8.3文明施工组织机构 (21) 8.4文明施工考核、管理办法 (22) 九、计划、统计和信息管理 (23) 9.1计划、统计报表的编制与传递 (23) 9.2 信息管理 (23)

电力线路工程施工方案

.................................. 10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气

装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点:

触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

电力工程施工方案2

电力工程 施工的主要内容包括:配电室修建、高压线路的架设、低压线路的埋设和变压器等 的安装。 a)配电室修建 1)砌体工程 砖砌体要严格按图纸及施工规范进行施工。砌体所用砖品种标号、规格必须符合要求,并且试验合格后方可使用。砖墙砌体前应先在防潮层或其他基层上根据弹好的位置线进行排砖。外山墙第一层排丁砖,前后纵墙排顺砖。 2)钢筋工程 钢筋进场必须有出厂合格证,资料员应及时对各种型号的钢筋取样送县质检站复试,合格后方可使用。钢筋需要焊接的先进行试焊,焊接试件送县质检站试验合格后才能进行施工焊接。焊工要持证上岗。钢筋采用搭接绑扎时,必须符合规范规定。钢筋绑扎完毕后均应进行检查其规格、数量、位置及搭接长度是否符合设计要求及规范规定。 3)砼工程 柱子、圈梁、单梁浇筑时均应搭设浇筑平台。砼用龙门架运到浇筑位置,以便更好的浇筑,柱子过高时,要采用分段浇筑法或采用串桶进行浇筑。当预制构件与现浇构件相碰时,预制改为现浇。 4)楼板安装工程 楼板进场后,必须先进行结构性能试验,试验后方可吊装使用。吊装楼板后,要确保板缝宽度不小于4cm。 5)室内外抹灰工程 抹灰采用的砂浆品种必须符合设计要求。其配合比例稠度应检查合格后,方可采用。

水泥砂浆应在初凝前用完。抹灰前基层表面的灰尘、污垢、油渍等要清除干净,并撒水湿润。抹灰层凝结前,应防止快干、水冲,撞击和振动。凝结后,应防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层,应在湿润的条件下养护。 b)高压线路的架设 1)基础施工 ①线路测量定位和分坑 施工测量的重点是定位,定位以后,才可进行分坑、挖坑及电杆的运输等一系列施工。定位工作对工程质量有很大关系,须认真谨慎,不应出现差错。杆塔定位通常根据设计部门提供的线路平、断面图和杆塔明细表,核对现场导线桩,从始端桩位开始安置经纬仪,向前方逐级定位。 ②挖坑 挖坑工作是劳动强度较大的体力劳动。使用的工具是锹、镐、长勺等,用人工挖坑取土。 ③吊装与找正底盘和拉线盘 2)电杆组装 架空线路的杆塔具有高、大、重的特点,起立杆塔基本上有整体起立和分解起立两种方式,整体起立杆塔的优点是,绝大部分组装工作可在地面上进行,高空作业量少,施工比较安全方便。架空配电线路均应尽可能采用整体起立的方法。这就必须在起立之前对杆塔进行组装。所谓组装,就是根据图纸及杆型装置杆塔本体、横担、金具、绝缘子等。 ①对电杆及各部件进行质量检查 在电杆组装之前,应依据图纸对电杆及各部件的规格和质量进行一次检查,避免把不符合要求的部件用到工程上去,影响整个线路系统的质量。包括钢筋混凝土

电力工程施工方案1

电力工程施工方案 一、主要工程数量: a、1.0×1.0m电缆沟:990m; b、1.4×1.4m电缆沟:920m; c、1×4Φ150玻纤电缆导管:461m; d、UPVCΦ150塑料管:486m; e、8Φ200+24Φ150管:45m; f、电缆沟接力井:8个; g、600×600矩形电杆座:179个; h、Φ9000电杆座:1个; i、Φ1420电杆座:1个。 二、计划工期: 从二00三年十二月十五日开始至二00四年三月三十一日止,为期1 05天。 三、施工流向顺序及施工方法: 1.4×1.4m电缆沟位于K0+000~K0+560左辅道的人行道、LSA匝道的人行道和绿色大道K0+160~K0+355左侧的人行道上。而1.0×1.0m 电缆沟位于K0+096~K1+460右辅道的人行道、LSC匝道的人行道和绿色大道K0+000~K0+160和~K0+355~K0+599左侧的人行道上。根据施工总体计划及总平面布置,首先施工绿色大道上的电缆沟,同时对电

力过路管进行相应的施工,以利绿色大道两旁的高压线下地。其余各段根据路基的施工进程灵活安排施工,力求缩短工期。 1、根据施工力量的调配,电缆沟每段按200m作一施工段组织各项工序的材料、人力、机械。 2、施工方法: 本工程的工序见后附的施工工艺流程图,主要分两部分,第一部分是电缆沟,第二部分是过路管。 A、电缆沟 (1)测量放线: 根据电缆沟的内侧宽度为1.40m和1.00m,确保足够施工位置,每1 0m桩号放出电缆沟的开挖边桩,用双飞粉画出边线。基底放线每边增加30cm宽度的工作面。 (2)机械开挖: a、按照放好的边线开挖,两侧土保持垂直,底层土保证不被扰动,开挖出来的土方堆放在旁边,与沟侧保持1m的距离。 b、做好排水措施,在原有雨水口处设沙井。 (3)人工挖除、整平: 机械开挖时,预留10cm左右的高长,再用人工开挖至设计沟底标高,并整平,铲掉表层松散土方,如有超挖用石砂垫层找平并夯实。(4)复测放线: 将沟底垫层边桩、中桩高程放出,通知监理工程师现场检查合格后,再进行下一道工序。

电力、电信工程施工方案

电力、电信工程施工方案 5.6.1电力工程 1、电力电缆沟设置在道路右侧的人行道上,电缆沟中心距离道路中线19.0m,电缆沟规格为总宽1.68m,总高1.45m,净宽1.2m,净高1.2m。 2、电缆沟内电缆支架采用复合材料电缆支架,电力支架沿电缆沟两侧的沟壁每隔800mm交错布置,纵向共4层。 3、电缆沟沟壁采用砖砌结构,电缆沟线路每隔50m左右及过路口处设置一个电缆井,电缆沟底部每隔20m设集水坑一个,采用Φ150PVC管接至就近排水管道检查井,电缆井底部均设集水坑。 4、电缆沟设置两种盖板,一种为钢筋混凝土常闭型盖板,一种为特制的常开型盖板,在电缆井处使用常开型盖板。活动盖板标志接当地供电部门要求印制。电缆沟壁完工后,回填土前,应每隔4~5米先盖1~2块盖板,未加盖板应避免沟壁受积水及堆土侧压力。 5、电缆沟纵向经过路口处预埋过路管16根,采用4根×4排的方式敷设。所有过路管管材采用Φ150碳素纤维管,过路管穿过机动车道时均采用C25钢筋混凝土包封保护,过路管包封前管底素土夯实,密实度≥95%,管顶埋深≥0.6m。道路横过预埋管施工时至人行道外侧边线0.5米处,电缆横过路管终端设置十字形人孔,便于以后接线。 5.6.2电信工程 5.6.2.1电信管道 1、使用管材:管道排管管材采用Φ114 PVC-U管。 2、铺设方式:排管预埋采用4根×3排的方式敷设,排管敷设由6×Φ114PVC-U管+6×Φ114 PVC-U管5孔梅花管组成管群排列。 3、基槽开挖:根据设计图纸放出基槽开挖边线,挖机进场就位开挖,每开挖10m测量技术人员复测基底开挖标高,严格控制开挖深度,不超挖。 4、基坑垫层:对不均匀基槽要适当处理后再铺砂、整平,振动均匀。 5、管道铺设:基底铺砂整平及经过监理工程师验收合格后,下道工序铺管。管道排管排列采用塑料排架管枕固定,间隙净距3cm,排架间距约3.0m,排管间隙细砂填充后再覆土。管道排管敷设纵向坡度不小于%,覆土厚度≥0.7m。 6、回填土:为了保证不破坏管群表面填砂,人工在管群表面铺填10cm 干松土,然后再用挖机挖土回填,整平表面。 5.6.2.2人孔井

电力线路施工方案范文

电力线路施工方案

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 xx月xx日 一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,

并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA 配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人;

基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

电力施工方案

五、施工部署 1、施工组织机构设置 1.1.成立项目经理部 项目经理部全面负责本次施工任务的安全、技术、质量、材料、人员等的管理及协调,负责组织完成项目工程的各项经济技术指标;负责协调项目建设中的甲乙方、部门之间、项目工地与地方之间的关系;对参与该次工程的人员进行有关工程施工规范的学习,施工前认真组织技术交底,让每个人弄清楚技术要求和施工方法。 1.2.项目管理组织机构 2、工程阶段划分: 根据本工程的特点,将整个工程划分为六个阶段:测量放线设备基础施工→箱变、低压配电柜、电表箱就位安装→电源线电缆敷设→设备调试→验收通电。按各阶段的施工特点安排设备材料进场的时

间,科学调度劳动力、机械设备及工具,控制计划进度。 3、工进度安排: 自甲方书面通知之日进场,并于设备全部到场及土建具备安装条件后。各项目安装施工进度必须按此工期要求进行安排。 六、施工准备 1、设备安装前:设备间应具备下列条件: ①. 屋顶、楼板施工完毕,不得渗漏;墙面、屋顶喷浆完毕; ②. 室内地面基层施工完毕,场地清理干净,并在墙上标出地面标高; ③. 混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求; ④. 预埋件牢固,预埋件及预留孔符合设计; ⑤. 门窗安装完毕,门已配锁; ⑥. 具有足够的施工场地,道路通畅。 2、临时设施: ①. 生活临时设施:因施工场地不能作为生活用地,所有作业人员均外住。 ②. 生产临时设施:需搭建临时仓库及工具房(面积约45平方米)。 ③.施工电源:由现场的临时施工用电变压器供电,进场后根据实际情况再进行布置。 3、施工用图纸、技术资料应齐全。 七、施工方案与技术措施

电力工程模板施工方案

2.工程概况2.1设计概况

2.2方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1.模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 5.本工程按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 6.结合以上模板及模板支架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下模板及其支架方案: 本工程所有模板均采用竹胶合板现场拼制,(主次)龙骨采用50×100、100×100木方,承重架采用碗扣式钢管脚手架,由扣件、立杆、横杆、斜撑、支座组成。斜撑一般采用48×3.5钢管,用“3”型扣件连接。脚手架圆钢管为48×3.5mm钢管,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯,新用的钢管要有出厂合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯、抗拉等力学试验,试验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达70N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,扣件必须取样送有相关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后方可在施工中使用。

电力施工方案

第一章编制依据 1.1编制原则 1.1.1施工部署,施工进度计划、可行、高效保证工程总工期的要求。 1.1.2采用科学的管理办法和先进的机械设备,确保工程质量和安全生产。 1.1.3在施工的全过程中,采用周密的环境保护措施和文明施工措施。 1.2编制依据 1.2.1 开发区市政工程(三期)1#标段泰河三街(博兴八路-博兴路)工程施工 招、投标文件。 1.2.2亦庄卫星城南部电力管线(泰河三街)施工图。 1.2.3各种施工技术规范 《工程测量规范条文说明》(GB50026—93) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99) 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—92) 《市政工程质量检验与评定标准汇编》(DBJ01—11—95) 《工程测量规范》(GB50062—93) 《北京市市政施工安全操作规程》(DBJ01—56—2001) 《混凝土质量控制标准》(GB50164—92) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) 1.2.4引用有关图集 1.2.5市政工程施工技术规程—管道规程。 1.2.6工程建设标准强制性条文 1.2.7北京市文明施工管理规定

第二章工程概论 2.1工程路径 本工程设计起点为博兴八路东侧现况电力埋管井,向东延伸,途径博兴七路、博兴六路,设计终点与博兴路规划电力沟相接。电力管线全线位于泰河三街永中南侧14m处。 2.2工程概况 本工程电力井采用现场浇筑。电力埋管敷设8φ150+2φ100CPVC管及8φ150+2φ100玻璃钢管,过街支线采用4φ150+2φ100玻璃钢管。 2.3主要工程量 L1线工作量: 敷设8φ150+2φ100CPVC管长度880.5m; 敷设8φ150+2φ100玻璃钢管长度119m; 敷设4φ150+2φ100玻璃钢管长度169m。 2.4材料 现浇混凝土强度等级为C30; 埋管垫层混凝土强度为C15; φ150、φ100CPVC管; φ150、φ100玻璃钢管; 钢材-构造筋为HPB235、受力筋为HRB335。 第三章施工部署及计划安排 3.1部署原则

电力工程施工组织方案模板

电力工程施工组织 方案

电力工程施工组织方案 一、工程概况 1.工程概述: 1.1工程地点: 深圳市南山区 1.2工期要求: 60日历天 1.3工程简介: 本电力路灯照明工程按照城市道路照明设计标准, 结合深圳市 特点设计。根据不同道路断面型式设计了相应的布灯方式。在 连接段主路及主线桥上采用: 杆高12M的钢杆双臂或10M无臂 灯( 桥上) , 宝安大道连接处的布灯型式与宝安大道照明布灯型 号一致, 即采用9M高钢杆双臂或单臂路灯。连接段的辅道、 匝道分别采用8M、9M的单臂或双臂灯, 在大的路口处采用了 杆高15M、 3X400W的泛不灯 另外**有色冶金设计研究院设计的深圳市宝安大道—深南路连 接段路灯工程。主要桩号起始点: 左幅道路中心点 ( X=20297.894 Y=98927.416.) 右幅道路中心点(X=20288.680 Y=98917.549),Z1+961096范围内主线及相应辅道(P辅道除外), 匝道的路灯工程及与之相关联深南路、前海路、月亮湾大道 上路灯、路灯与路灯之间的电缆及本工程外线电源用的箱变安 装的电力工程。 工程地址位于南山区北侧, 西与宝安大道相接, 终点与现有的深 南大道相连。施工段大部分在公路旁, 场地平整、交通及施工

较为便利。交通繁忙, 对施工有一定程度影响, 施工时要求施工 班组特别注意施工安全及做好安全防范措施, 注意交通安全, 文 明施工。 1.4工程承包方式: 高低压设备采购及安装、路灯灯具灯杆安装、 高低压电缆采购及安装。 1.5质量要求: 达到国家及地方有关的质量检验评定标准规定的合格 标准。 二、施工现场组织机构 为了有效地对本项目工程的质量、工期与进度、安全、成本、文明施工进行控制, 我公司将选派精干人员组建高效的工程项目经理部, 项目经理及项目总工拥有丰富的施工经验, 具有很强的决策能力、组织能力、指挥能力、应变能力等经营管理能力, 并有充沛的精力及旺盛的意志, 保证对本工程全面、全过程负责。项目经理部管理人员具有很高的专业技术水平, 熟悉经营管理知识, 了解现代项目管理理论, 另外, 所选派人员均有丰富的施工经验人员, 都能胜任各职能岗位。由项目经理负责领导和组织现场施工, 做好技术、物资、机具等供应工作, 每个项目由专职施工员及班组负责, 主动积极地与甲方配合协调各方面关系, 为施工创造有利条件。 2.1工程施工组织机构:

相关文档