文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱运行规程
光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱

1、组件汇流箱的概况

1.1长直的棚型为标准棚,每个棚有1056块组件组成,每22块组件汇成一个支路,每12个支路进入1个汇流箱,共4个汇流箱组成。

2、汇流箱型号及参数

型号JYHL-12-INS

直流输入电压0-1000V

最大直流电压1000V

输入路数12

每路最大输入电流10A

最大输出电流120A

外形尺寸(宽x高x深) 750 X 570 X 220mm

器身重量32kg

输出连线数目1路正极,1路负极,1路接地生产厂家京仪绿能

极端环境温度-40℃~75℃

工作环境温度-25℃~+55℃

防护等级IP65

3、汇流箱运行规定

3.1汇流箱可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行。

3.2定期测量汇流箱支路开路电压时,要断开直流输入开关,再将熔断器完全断开才可以测量正负极间的开路电压。

3.3更换汇流箱内的熔断器时,要注意保险的电压、电流量程,要符合现场的实际情况。

3.4禁止带电更换支路保险。

3.5禁止在不断电的情况触摸模块板。

3.6在更换保险出现火花或着火时要及时断开直流开关,在采取灭火器进行灭火,严禁用水灭火。

4、汇流箱投入、退出操作流程

4.1 汇流箱投入步骤:

4.1.1 依次放上光伏电池组串输入正、负极熔断器。

4.1.2 合上输出直流断路器,汇流箱投入运行。

4.2 汇流箱退出流程:

4.2.1 断开与该汇流箱对应的逆变器室内直流防雷配电柜中的输入直流断路器;

4.2.2 断开该汇流箱直流断路器;

4.2.3 依次取下各支路输入正、负极熔断器。

5、汇流箱巡视检查内容

5.1汇流箱的日常检查

5.1.1检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故应及时向领导汇报,并现场指挥处理,做好记录。

5.1.2检查汇流箱处有无杂物、杂草,如有及时进行清理。遇有积雪时应及时清理。

5.2汇流箱的定期维护

5.2.1 汇流箱应每月检查一遍,隐患及时发现,及时消缺并在运行日志上登记。

5.2.2 检查螺丝无松动、生锈现象。

5.2.3 检查接线端子无烧毁、松动现象,测量保险无烧坏击穿,检查保险底座无烧坏及防雷模块是否正常。

5.2.4 检查线路正常无风化现象,接入汇流箱的线缆包扎牢固,绝缘是否老化,电缆接插头处不发热。

6、汇流箱异常运行及故障处理

6.1 当汇流箱内直流断路器频繁跳闸时应试和一次,如再跳应进行以下检查:

6.1.1 检查汇流箱内模块板及直流母排有无烧毁、放电痕迹,开关及直流母排是否发热变色。

6.1.2检查开关进线及出线是否有放电、烧毁痕迹,电缆接头有无松动等。

6.1.3如无其它故障,需更换直流断路器。

6.2 汇流箱支路电流为零,逆变器功率降低。

6.2.1如电压正常的情况下,应测量支路保险是否存在击穿现象。

6.2.2如无电压时应检查支路电缆绝缘及支路各组件测量、组件之间连接处有无异常。

6.3汇流箱支路电流、电压偏小。

6.3.1当电压正常时电流小,应更换一次支路保险,如无变化应检查支路电缆绝缘。

6.3.2当电流、电压都偏小时应对支路电缆绝缘情况、支路组件进行全面测量。

6.4汇流箱着火

6.4.1如支路保险击穿或者保险未放置到位、底座松动等引起的着火时应立即断开直流开关,在条件允许的情况下断开全部支路保险,尽量将支路电缆与保险底座断开连接。应使用1211灭火器、干粉灭火器进行灭火,严禁使用水进行灭火。

6.4.2直流母排及连接螺栓松动引起放电着火时应断开直流开关及所有支路的保险,使用1211灭火器、干粉灭火器进

行灭火,严禁使用水进行灭火。

6.4.3直流开关爆炸引起时应直接使用使用1211灭火器、干粉灭火器进行灭火,严禁使用水进行灭火。灭火后要对汇流箱重新全面检查,待找出问题后才能送电恢复。

光伏电站运行管理规程

光伏电站运行管理规程 1、范围 本标准规定了力诺电力集团下属光伏电站正常运行、维护的内容、方法以及事故处理的原则和程序等,对光伏电站设备和人员等方面的进行了要求。 本标准适用于电压等级为35KV及以下的并网型光伏电站。 2、规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 2.1《继电保护和安全自动装置技术规范》GB/14285-2006 2.2《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》DL/T408-1991 2.3《电力变压器运行规程》DL/T572-2010 2.4《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996 3、运行电站对设备的基本要求 3.1 光伏发电单元 3.1.1 逆变器 逆变器应有制造厂商的金属铭牌,在前后柜明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。逆变器交直流电缆接口须用防火泥封堵。逆变器接地须可靠。 3.1.2 直流输入电缆 直流输入电缆进入电缆沟内须有序整齐排列在电缆架上,所接入组件容量须在逆变器承载能力范围之内;每根电缆须挂牌标示清楚所并组件阵列编号及所并组件汇流箱编号。

3.1.3 汇流箱(MPPT柜) 汇流箱在明显位置应标示有光伏电站白己的名称及编号。汇流箱须架设在距地面50cm以上,便于人员维护检修和保护不受积水浸泡的危险。输出总电缆须挂牌标示清楚电缆走向,输入支路每路电缆须挂牌标示清楚所接入支架绳号,且输入输出电缆接口处须用防火泥封堵。 3.1.4 组件支架 组件支架基础埋深须符合相关电力建筑标准要求,灌注桩须使每一组件处在同一水平面上,支架强度须能承载电池组件自身重量及可抗外力。同时确保电池板底部具有一定的通风风道。 3.1.5 电池组件 电池组件封装面须完好无破损;背后引出线及线盒须完好;组件表面应洁净无污垢;组件实测功率须不小于组件标牌功率。 3.1.6 变压器 变压器应有制造厂商的金属铭牌,在设备明显位置应标示有光伏电站自己的名称及编号。变压器的基础须高于地面至少20cm,避免设备受积水浸泡的危险。变压器外壳接地须可靠。变压器低压侧断路器须有对应所接入逆变器的编号。3.1.7 通讯柜 通讯柜应有光伏电站自己的名称和编号,并标示在明显位置。通讯线应标示清楚所接入对应的逆变器及电网编号。通讯线应有序排列整齐。 3.1.8 逆变器室 逆变器室外散水台及屋顶防水层应符合相关建筑标准要求,防止雨水进入室内危机设备安全。须安设防火门,并装设防鼠挡板。保证通风良好,室内墙体

光伏电站变压器运行规程

变压器运行规程 1.范围 本标准规定了变压器的操作、维护、事故处理 本标准适用于变压器的运行维护管理。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。 GB1094.1-1094.5 电力变压器 GB6451.1-6451.5 油浸式电力变压器技术参数 GB7251 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GBJ148-90 电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 GB/T13499 电力变压器应用导则 JB/T10217 组合式变压器 JB/T10681 组合式变压器用油浸式负荷开关 DL/J572 电力变压器运行规程

3.技术参数 箱式变压器技术规程

4.运行规定4.1一般规定

4.1.1运行中的变压器每班进行一次巡回,新投运或大修后的变压器应增加巡回检查次数。 4.1.2主变运行中和主变充电前,保护、测量及信号装置应正常投入。 4.1.3变压器加运操作从高压侧充电,不允许从低压侧充电,充电时低压侧断路器应在断开位置。 4.1.4箱式变高压侧保险熔断后更换时,需断开箱变各侧开关,并投入接地刀闸后方可进行更换。 4.1.5过负荷 4.1. 5.1变压器三相负荷不平衡时,应监视最大电流相的负荷电流值不超过额定值。 4.1. 5.2变压器允许短时间过负荷,其过负荷允许值根据变压器的负荷曲线、冷却介质温度以及过负荷前变压器所带负荷等来确定。 4.1. 5.3变压器存在较大缺陷时不允许过负荷运行。 4.1. 5.4变压器短时过负荷时:电流不应超过额定电流的1.5倍,油温和绕组温度不应超过规定值,运行时间不应超过0.5小时。 4.1.6备用中的变压器应每月充电一次,充电前应测量绝缘电阻合格。变压器检修后,在投运前应进行核相。 4.1.7绝缘电阻

光伏运行人员考试题带答案

光伏电站运行人员考试题 姓名___________ 分数________________ 一、选择题(每题1分,共计40分) 1、目前单晶硅太阳电池的实验室最高转换效率为(B) A.10.5% B.24.7% C.15% D.20% 2、通常组件用的玻璃是(D) A.布纹玻璃 B.钢化玻璃 C.普通玻璃 D.布纹钢化玻璃 3、下列(D)天气情况下相同面积的太阳能电池组件发电能量最大。 A 阴天 B 雨天 C 雪天 D 晴天 4、太阳电池是利用半导体____的半导体器件。(C ) A.光热效应 B.热电效应 C. 光生伏特效应 D. 热斑效应 5、在太阳能光伏发电系统中,太阳电池方阵所发出的电力如果要供交流负载使用的话,实现此功能的主要器件是( B )。 A.稳压器B.逆变器C.二极管D.蓄电池 6、太阳能光伏发电系统的装机容量通常以太阳电池组件的输出功率为单位,如果装机容量1GW,其相当于__C__W。 A.103 B.10 6 C. 10 9 D. 10 5 7、太阳能光伏发电系统的最核心的器件是( C )。 A.控制器B.逆变器C.太阳电池D.蓄电池 8、太阳能光伏发电系统中,(A )指在电网失电情况下,发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。 A.孤岛效应B.光伏效应C.充电效应D.霍尔效应9、太阳能光伏发电系统中,太阳电池组件表面被污物遮盖,会影响整个太阳电池方阵所发出的电力,从而产生( D )。 A.霍尔效应B.孤岛效应C.充电效应D.热斑效应10、在中性点不接地系统中,发生单相接地故障,系统的三相线电压( B ) 。 A、不变 B、变大 C、变小 D、不清楚 11、变压器的温升是指( C ) A、一、二次绕组的温度之差 B、绕组与上层油面温度之差 C、变压器上层油温与变压器周围环境温度之差

光伏电站试题

光伏电站考试试题 一、填空题(每空1分,共10分) 1、在电路中,电流之所以能流动,是由于电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差称为电动势。 2、变压器的温度是指变压器本体各部位的温度,温升是指变压器本体温度与周围环境温度的差值。 3、“防误闭锁装置”应该能实现哪5种防误功能,一是防止误分及误合 断路器,二是防止带负荷拉、合隔离开,关,三是防止带电挂(合)接地线(接地隔离开关),四是防止带地线(接地隔离开关)合断路器,五是防止误入带电间隔。 4、断路器、隔离开关的区别是,隔离开关由于没有灭弧装置,不能开断负荷电流或短路电流。安装隔离开关的目的是,在设备停运后,用隔离开关使停运的设备与带电部分可靠地隔离,或起辅助切换操作。 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m 以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 6、光伏电站电气主要设备光伏组件、直流汇流箱、并网逆变器、升压变压器、高压配、电柜、接地站用变压器、无功补偿装置、保护装置、直流系统、交流不停电源UPS装置、监控系统。 7、安全组织措施:工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 8、停电拉闸操作应按照断路器—负荷侧隔离开关—电源侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关。 9、企业发展战略的构成要素由于行业的差异性和企业的个体差异而存在差异,但一般来说来,一个完整的企业发展战略应有如下要素构成:(1)企业使命;(2)企业外部环境和内部条件的分析;(3);(4)手段、途径、方法、步骤;(5)备选方案。 10、企业经营方针是为实现经营目标所确定的关于企业经营活动的基

光伏电站运行管理规范手册A0

光伏电站运行管理规范PV-IR-ED-02002 版本/版次A0 光 伏 电 站 运 行 管 理 规 范 编制审核批准

目录 第一章系统概述 (3) 第二章设备的巡视检查 (3) 2.1设备的巡视检查 (3) 2.2变压器的巡视检查项目 (4) 2.3变断路器的巡视检查项目 (4) 2.4直流汇流箱的巡视检查项目 (4) 2.5逆变器的巡视检查项目 (5) 2.6太阳能光伏组件的巡视检查项目 (5) 2.7保护装置的巡视检查项目 (5) 2.8计算机监控系统的巡视检查项目 (6) 第三章光伏电站的运行 (6) 3.1变压器的运行 (6) 3.2配电装置的运行 (7) 3.3断路器的运行 (8) 3.4断路器的运行 (8) 3.5断路器的运行 (9) 3.6防误闭锁装置的运行 (10) 3.7监控系统的运行 (11) 3.8并网逆变器的运行 (13) 第四章倒闸操作 (13) 4.1倒闸操作的一般规定 (13) 4.2倒闸操作的一般规定 (15) 4.3变压器的操作 (15) 4.4线路开关的操作 (16) 4.5二次装置的操作 (17) 第五章事故处理 (17) 5.1事故处理的原则 (17) 5.2变压器的事故及异常处理 (18) 5.3高压断路器的事故处理 (18) 5.4直流系统的事故处理 (19) 5.5互感器的事故处理 (20) 5.6系统谐振过电压事故的处理方法 (20) 5.7 水灾、火灾事故的处理 (21)

第一章系统概述 太阳能发电系统主要由太阳能电池方阵、输配电电缆、汇流装置(汇流箱、直流柜)、并网逆变器、升压变压器(箱变)、供配电设备(高压开关柜,压变柜等)、环境监测系统、计算机通信监控系统这几大部分组成。太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池阵列发出的直流电能通过电缆输入到光伏方阵初级防雷汇流箱后,再经过直流柜二次汇流,经光伏并网逆变器逆变为交流后,跟电网并网,并网分为低压就地并网和高压(电压等级视电站周围供电环境而定)集中并网。低压并网一般由逆变器内的变压器把逆变电压升到400V后并入低压电网;高压并网一般由主变压器(箱变)把逆变电压升到10KV或更高的电压后并入电网。 第二章设备的巡视检查 2.1设备的巡视检查 2.1.1开工前,设备巡视应严格按照《安规》中的要求,做好安全措施。 2.1.2各逆变器内的设备,应按照日常巡视规定进行检查; 2.1.3每天上、下午至少应对室内外设备各巡视一次。 2.1.4在下列情况下应加强巡视检查: 1)对过负荷或异常运行的设备,应加强巡视。 2)雨季节特别是雷雨过后应加强巡视。 2.1.5巡视时,应严格按照巡视路线和巡视项目对一、二次设备逐台认真进行巡视, 严禁走过场。 2.1.6巡视逆变器室时必须随手将门关严,以防老鼠等动物进入室内。

光伏电站运行规程

邢台西黄光伏电站运 行 规 程 邢台中太新能源开发有限公司 目录 第一篇运行总则 2 第二篇光伏组件运行规程 10 第三篇直流配电柜及汇流箱运行规程 15 第四篇逆变器运行规程 19 第五篇变压器运行规程 24 第六篇开关站设备运行规程 36 第七篇无功补偿装置流程 40 第八篇继电保护及自动装置运行规程 50 第九篇计算机监控系统运行规程 54

第十篇通讯系统运行规程 56 第十一篇直流控制电源运行规程 59 第十二篇交流控制电源(UPS)的运行规程 62 第十三篇光功率预测系统运行规程 64 运行总则 1.范围 本规程规定了光伏电站的运行、操作、维护、事故处理的基本原则。 本规程适用于邢台西黄光伏电站。 2.运行规定 2.1电站基本情况 2.1.1电站概况 邢台西黄光伏电站位于邢台县西黄村镇西尚家庄村西。电站由 20 个 1MWp 多晶硅电池发电方阵组成。每1MWp太阳能电池发电方阵通过对应的2台500KW 逆变器(共 40 台)经1000KVA升压箱式变(共 20 台)升压后汇至场内由 1#、2#两条35kV 集电线路,输送至汇集站 35KV 母线,通过出线断路器334开关单回35KV线路接入110KV塔西站35KV侧母线3432开关并入系统。塔黄线采用架空线路线路总长约5KM。电站采用分区发电,集中并网方式。电站由交流 35 KV、 10 KV、 0.4 KV、 0.27KV,直流 220V 电压等级组成。

2.1.2电网调度管理范围 2.1.2.1西黄光伏电站本期新建的总容量为20MWP的太阳能电池组件方阵为省调调度设备。站内变压器、汇流箱等除太阳能电池组件方阵外的一、二次设备为西黄光伏电站调度设备。 2.1.2.2西黄光伏电站的35KV并网线路,334并网线保护为地调调度管理设备,西黄光伏电站334开关为西黄光伏电站调度管理,地调许可设备。 2.1.2.3电站内除省掉、地调调度及许可外的其他设备由电站自行管理。 2.1.2.4西黄光伏电站并网开关命名由地调下发,邢台中太新能源开发有限责任公司执行。 2.1.3运行方式的规定 2.1. 3.1一次系统开关、隔离开关、接地刀闸名称编号 332:1#集电线路断路器 333:2#集电线路断路器 334:光伏电站出线断路器 330:无功补偿装置(SVG)35KV断路器

光伏电站验收标准

太阳能光伏发电系统验收考核办法 第一章总则 为确保太阳能光伏发电系统在现场安装调试完成后,综合检验太阳能光伏发电系统的安全性、功率特性、电能质量、可利用率和噪声水平,并形成稳定生产能力,制定本验收标准。 第二章验收标准 第一条编制依据 (一)太阳能光伏发电系统验收规范CGC/ (二)建筑工程施工质量验收统一标准GB50300 (三)建筑结果荷载规范GB50009-2001 (四)电气设备交接试验标准GB50150 (五)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169 (六)电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB50171 (七)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254 (八)电器安装工程高压电器施工及验收规范GBJ147 (九)建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 (十)光伏组件(PV)安全鉴定第一部分:结构要求GB/ (十一)光伏系统性能监测测量、数据交换和分析导则

GB/T20513-2006 (十二)(所有部分)交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全-防护措施的试验测量或监控设备GB/T18216 (十三)光伏系统并网技术要求GB/T19939 (十四)光伏(PV)系统电网接口特性GB/20046 (十五)地面用晶体硅光伏组件设计鉴定和定型IEC:61215 2005 (十六)并网光伏发电系统文件、试运行测试和检查的基本要求ICE:62446:2009 (十七)保护装置剩余电流动作的一般要求ICE/TR60755:2008 (十八)400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验方法CNCA/CTS0004-2009 (十九)太阳能光伏发电运行规程 (二十)电力建设施工及验收技术规程DL/T5007 (二十一)太阳能光伏发电系统技术说明书、使用手册和安装手册 (二十二)太阳能光伏发电系统订货合同中的有关技术性能指标要求 (二十三)太阳能光伏发电系统基础设计图纸与有关标准 第二条验收组织机构 太阳能光伏发电工程调试完成后,建设单位组建验收领导小组,设组长1名、副组长2名、组员若干名,由建设、设计、监

光伏发电试题库完整

光伏题库 选择题 1.太阳能来源于太阳内部的(A)。 (A)热核反应(B)物理反应(C)原子核裂变反应(D)化学反应 2.辐照度的单位是(B)。 (A)J/m2(B)W/m2(C)J (D)W 3.太阳能组件中串联数目较多时,为了安全起见,在每个组件上并接( D )。 (A)肖特基二极管(B)阻塞二极管 (C)稳压二极管(D)旁路二极管 4.《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW 617-2011)中:对于小型光伏电站电压在( D ) 应连续运行。 (A)U<50%U N(B)50%U N≤U<85%U N (C)110%U N<U<135%U N(D)85%U N≤U≤110%U N 5.全球能源总消耗量是太阳辐射到地球能量的( D )。 (A)1/1400 (B)1/140 (C)1/14 (D)1/14000 6.光伏电站发电功率超短期预测建模需要特别注意( C)对短波辐射的影响。 (A)水汽(B)二氧化碳(C)云层(D)臭氧 7.太阳能电池组件的功率与辐照度基本成( D )。 (A)指数关系(B)反比关系 (C)开口向下的抛物线关系(D)正比关系 8.《光伏电站接入电网技术规定》(Q/GDW 617-2011)中:对于小型光伏电站,并网点电压 低于50%标称电压时,要求电站最大分闸时间为( A )秒。 (A)0.1 (B)0.05 (C)1 (D)2 9.太阳辐照度数据应包含历史及实时数据,时间分辨率为( D)分钟。 (A)15 (B)10 (C)20 (D)5 10.铅酸蓄电池内阳极和阴极分别是( D )物质。 (A)PbSO4,Pb (B)PbSO4,PbO2(C)Pb,PbO2(D)PbO2,Pb 11.依据《光伏功率预测技术规范》,光伏功率超短期预测的预测时效最长为( D )。 (A)2小时(B)3小时(C)1小时(D)4小时 12.根据《光伏电站接入电网测试规程》,大中型光伏电站接入电网测试中的功率特性测试 不应包括( D )。 (A)无功功率调节特性测试(B)有功功率控制特性测试 (C)有功功率输出特性测试(D)电压/频率异常时的响应特性测试 13.根据《光伏电站接入电网技术规定》,大中型光伏电站频率在( D )应持续运行。 (A)低于48Hz (B)50.2Hz~50.5Hz (C)48Hz~49.5Hz (D)49.5Hz~50.2Hz 14.蓄电池的容量就是蓄电池的蓄电能力,标志符号为C,通常用以下( B )来表征蓄电 池容量。 (A)安培(B)安时(C)瓦特(D)伏特 15.《光伏电站接入电网技术规定》标准规定,对于三相短路故障考核电压为光伏电站并网 点( A );两相短路故障考核电压为光伏电站并网点(A )。

光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱 1、组件汇流箱的概况 1.1长直的棚型为标准棚,每个棚有1056块组件组成,每22块组件汇成一个支路,每12个支路进入1个汇流箱,共4个汇流箱组成。 2、汇流箱型号及参数

3、汇流箱运行规定3.1汇流箱可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行。 3.2定期测量汇流箱支路开路电压时,要断开直流输入开关,再将熔断器完全断开才可以测量正负极间的开路电压。 3.3更换汇流箱内的熔断器时,要注意保险的电压、电流量程,要符合现场的实际情况。 3.4禁止带电更换支路保险。 3.5禁止在不断电的情况触摸模块板。 3.6在更换保险出现火花或着火时要及时断开直流开关,在采取灭火器进行灭火,严禁用水灭火。. 4、汇流箱投入、退出操作流程 4.1 汇流箱投入步骤: 4.1.1 依次放上光伏电池组串输入正、负极熔断器。 4.1.2 合上输出直流断路器,汇流箱投入运行。 4.2 汇流箱退出流程: 4.2.1 断开与该汇流箱对应的逆变器室内直流防雷配电柜中的输入直流断路器;

4.2.2 断开该汇流箱直流断路器; 4.2.3 依次取下各支路输入正、负极熔断器。 5、汇流箱巡视检查内容 5.1汇流箱的日常检查 5.1.1检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故应及时向领导汇报,并现场指挥处理,做好记录。 5.1.2检查汇流箱处有无杂物、杂草,如有及时进行清理。遇有积雪时应及时清理。. 5.2汇流箱的定期维护 5.2.1 汇流箱应每月检查一遍,隐患及时发现,及时消缺并在运行日志上登记。 5.2.2 检查螺丝无松动、生锈现象。 5.2.3 检查接线端子无烧毁、松动现象,测量保险无烧坏击穿,检查保险底座无烧坏及防雷模块是否正常。 5.2.4 检查线路正常无风化现象,接入汇流箱的线缆包扎牢固,绝缘是否老化,电缆接插头处不发热。 6、汇流箱异常运行及故障处理 6.1 当汇流箱内直流断路器频繁跳闸时应试和一次,如再跳应进行以下检查: 6.1.1 检查汇流箱内模块板及直流母排有无烧毁、放电痕迹,开关及直流母排是否发热变色。

光伏屋顶电站运维管理制度汇编

1.目的 为规范屋顶光伏工程运行工作,确保电站安全、稳定、经济运行,特制订本程序。 2.范围 本程序适用于屋顶光伏电站发电项目。 3.职责 3.1总经理:负责本程序的审批。 3.2副总经理:负责电站运行规程的审批。 3.3生产运维部:是公司电站运行管理的职能部门,负责电站运维人员的培训和 日常管理,负责电站运行的组织和技术管理。 3.4生产运维部运行工程师:负责电站日常运行情况的监督检查,负责运行规程 的编制,负责运行的技术管理和培训,负责运行数据的整理分析。 3.5运维工:负责电站日常运行中的设备巡视、参数监视和记录、运行操作,设 备定期维护和一般缺陷的消除。 4.管理过程 4.1运维岗位设置 4.1.1电站运行执行每月两次巡视。 4.1.2每次配备运维工2人。 4.1.3运行人员职责: a)值长:负责本值值班期间的电站运行管理,接受和执行调度命令、与调 度联系,安排设备维护与缺陷消除。 b)值班员:按照值长的命令执行各项操作,完成各项设备维护与消缺任务。

4.2值班纪律 4.2.1当班值长应按照《电网调度规程》的规定履行职责,执行调度命令;值 班员应认真执行值长下达的操作命令(严重威胁设备和人身安全命令除外)。当值值班人员应坚守岗位,认真监视,精力集中,及时消缺,精心维护设备,做到五“不”即:不擅离岗位,不迟到早退,不看与专业无关的书报和聊天,不打瞌睡,不做与工作无关 4.2.2的事情。有事离岗前必须对值长请假,同意后由值长指定专人代替后方 可离岗。 4.2.3严禁上班前4小时内喝酒。 4.2.4运行人员值班期间应穿工作服,佩戴标志牌,严格执行“安规”中对服 装的要求,离开值班室外出工作必须戴安全帽。 4.2.5任何人进入生产现场必须遵守现场秩序,不得在现场内打闹,喧哗和做 危害安全运行的事情,否则应予以制止,并令其退出现场。 4.2.6发生事故时,除公司领导和有关人员外,其它无关人员一律不得进入控 制室,以免影响事故处理,参加学习人员应立即退出事故现场。 4.2.7事故处理时,除有关人员联系汇报与事故有关的事情外,无关人员不得 打电话询问,以免延误事故处理时间,事故处理结束后,应把事故经过向运维部领导和工程师汇报。

2018年新能源场站运行规范试题

《新能源场站调度管理工作规范》考试题场站名称:姓名:分数: 一、填空题:(每空1分,共30分) 1、进行调控业务联系时,双方必须使用普通话及统一规范的调度术语,互报()。 2、防孤岛保护装置至少应具备()、()、()、()功能。 3、临时紧急停电工作,且涉及多级调控机构的,按照调度管辖范围应()汇报。 4、故障解列装置是当站内母线或线路出线故障时,经()切除,保证电网的安全运行。 5、隔离开关过热,应立即设法减少()。 6、断路器常见的故障有()、()、()等。 7、光伏电站应于每日()前上报本日电量数据。 8、电力监控系统网络安全告警分为()、()和()三个等级。 9、未列入月度计划的检修工作,原则上()。 10、新能源场站应根据月度停电计划,提前()个工作日于()前向相应调控机构提交检修工作票。 11、在倒母线操作过程中无特殊情况下,母差保护应()。 12、正常负荷和冷却条件下,变压器温度不正常且不断上升,变压器应()。 13、继电保护的“三误”事故是指()、()、()。

14、检修申请票的内容应包括()、()、()以及对电网的要求等; 15、场站电力监控系统包括()、()、()、()等子系统。 二、判断题:(每题2分,共30分) 1、后备保护是满足系统稳定和设备安全要求,能以最快速度有选择性地切除被保护设备和线路故障的保护。() 2、变压器向母线充电时,变压器中性点不得直接接地。() 3、母线充电时投入充电保护,充电后停用充电保护。() 4、电缆线路跳闸后不宜立即试送电。() 5、电流互感器短路或者开路将造成变压器差动保护动作。() 6、继电保护应动而未动作,应为“拒动”。() 7、月度检修计划批准后,提前两个工作日向省调提交检修工作票。() 8、光伏电站应于每日24:00前上报本日电量数据。() 9、AVC投运率=AVC子站投运时间/光伏发电站运行时间×100%。() 10、线路纵联保护可以实现全线速动。() 11、新能源场站发电单元故障情况下退出后,自行重新并网。() 12、计划工作因故不能按期开竣工应办理顺延、撤销及延期手续。() 13、按照二次设备调度范围,继电保护系统纳入直调和许可范围。() 14、新能源场站应制定网络安全应急处置预案。() 15、场站并网实行预验收和正式验收两级验收流程。() 三、简答题:(每题4分,共24分) 1、哪些情况的检修工作票原则上不予批准。

光伏运行规程

邢台西黄光伏电站 运 行 规 程 邢台中太新能源开发有限公司

目录 第一篇运行总则 (2) 第二篇光伏组件运行规程 (10) 第三篇直流配电柜及汇流箱运行规程 (15) 第四篇逆变器运行规程 (19) 第五篇变压器运行规程 (24) 第六篇开关站设备运行规程 (36) 第七篇无功补偿装置流程 (40) 第八篇继电保护及自动装置运行规程 (50) 第九篇计算机监控系统运行规程 (54) 第十篇通讯系统运行规程 (56) 第十一篇直流控制电源运行规程 (59) 第十二篇交流控制电源(UPS)的运行规程 (62) 第十三篇光功率预测系统运行规程 (64)

运行总则 1.范围 本规程规定了光伏电站的运行、操作、维护、事故处理的基本原则。本规程适用于邢台西黄光伏电站。 2.运行规定 2.1电站基本情况 2.1.1电站概况 邢台西黄光伏电站位于邢台县西黄村镇西尚家庄村西。电站由20 个 1MWp 多晶硅电池发电方阵组成。每1MWp太阳能电池发电方阵通过对应的2台500KW 逆变器(共 40 台)经1000KVA升压箱式变(共 20 台)升压后汇至场内由 1#、 2#两条35kV 集电线路,输送至汇集站 35KV 母线,通过出线断路器334开关单回35KV线路接入110KV塔西站35KV侧母线3432开关并入系统。塔黄线采用架空线路线路总长约5KM。电站采用分区发电,集中并网方式。电站由交流 35 KV、 10 KV、 0.4 KV、 0.27KV,直流 220V 电压等级组成。 2.1.2电网调度管理范围 2.1.2.1西黄光伏电站本期新建的总容量为20MWP的太阳能电池组件方阵为省调调度设备。站内变压器、汇流箱等除太阳能电池组件方阵外的一、二次设备为西黄光伏电站调度设备。 2.1.2.2西黄光伏电站的35KV并网线路,334并网线保护为地调调度

光伏电站试题

光伏电站考试试题) 10分分,共1一、填空题(每空、在电路中,电流之所以能流动,是由于电源两端的电位差造成的,1 。我们把这个电位差称为电动势温升是指变压器本体、变压器的温度是指变压器本体各部位的温度,2 的差值。温度温度与周围环境 种防误功能,一是防止误分及误合53、“防误闭锁装置”应该能实现哪拉、合隔离开,关,三是防防止带负荷断路器,二是 止带电挂(合)接地线(接地隔离开关),四是防止带地线(接地。带电间隔隔离开关)合断路器,五是防止误入 、断路器、隔离开关的区别是,隔离开关由于没有灭弧装置,不能开4。安装隔离开关的目的是,在设备停短路电流断负荷电流或 ,或起辅隔离运后,用隔离开关使停运的设备与带电部分可靠地 助切换操作。以内,室外不4m 5、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点 以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的得接近故障点8m 。外壳和构架时,应戴绝缘手套

并网逆、直流汇流箱、、光伏电站电气主要设备光伏组件6、升压变压器、高压配、电柜、接地站用变压器、无功补偿变器装置、监控系统。装置、保护装置、直流系统、交流不停电源UPS、工作监护工作许可制度7、安全组织措施:工作票制度、制度、工作间断、转移和终结制度。隔离开关—电源负荷侧8、停电拉闸操作应按照断路器— 侧隔离开关的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关。 9、企业发展战略的构成要素由于行业的差异性和企业的个体差异而存在差异,但一般来说来,一个完整的企业发展战略应有如下要素构成:(1)企业使命;(2)企业外部环境和内部条件的分析;(3);(4)手段、途径、方法、步骤;(5)备选方案。、企业经营方针是为实现经营目标所确定的关于企业经营活动的基10. ,有本原则或方向,它是由企业的经营思想决定的,正确的利于企业发挥优势,扬长避短,取得最好的经济效益。电力企业应当的1)以市场求发展;(2)坚持和执行如下经营方针:()5)一业为主,多种经营的方针;(3)科教兴电的方针;(4方针;(增收与节约并重的方针。 二、单项选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共

光伏电站的运行与维护规范

目录 光伏电站的运行与维护规范 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造 成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到 要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环 境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应 牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情 况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要求, 并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作 之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应

穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录 必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3 运行与维护 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件;应该做到一掸二刮三清洗。 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件; 3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件; 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化; 2)光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 3)光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接。 4Ω。 0℃。装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。5%。 1)中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能; 2)玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂; 3)镀膜玻璃脱膜,造成建筑美感丧失; 直流汇流箱、直流配电柜 控制器、逆变器 接地与防雷系统 过电压保护装置功能应有效,其接地电阻应符合相关规定。 交流配电柜及线路 1)停电后应验电,确保在配电柜不带电的状态下进行维护; 2)在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置; 3)操作交流侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护; 4)在电容器对地放电之前,严禁触摸电容器柜; 5)配电柜保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内; 6)配电柜保养完毕后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电。

光伏电站运行规程完整版

光伏电站运行规程(完整版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

运行总则 1.范围 本规程规定了光伏电站的运行、操作、维护、事故处理的基本原则。本规程适用于国家电投红墩子光伏电站。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡 是注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB26859 电力安全工作规程电力线路部分 GB26860 电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分 GB26861 电力安全工作规程高压试验室部分 GB19964 光伏发电站接入电力系统技术规定 GB29319 光伏发电系统接入配电网技术规定 GB29320 光伏电站太阳跟踪系统技术要求 GB29321 光伏发电站无功补偿技术规范 NB/T 32004 光伏发电并网逆变器技术规范区域、地方电网调度规程、规定 3.一般规定 3.1电站基本情况 3.1.1电站概况 3.1.2电网调度管理范围 3.2管理规定

3.2.1.1新设备的投运或设备大修后投运前,必须有完整的技术资料及相关实验 3.2.1.2继电保护.自动装置定值及计算机内部参数,未经许可不得擅自更改。如需进行整定和更改时按照保护管理规定执行。 3.2.2 运行管理 3.2.2.1运行中发生的重要异常情况,当班值长应按照相关规定向上级调度部门进行汇报,并及时向主管部门及领导进行汇报。 3.2.2.2当班值长必须服从上级电力调度机构的调度。网、省、地调调管的设备,未过网、省、地调值班调度员的指令,均不得自行操作,但危及人身和设备安全的情况可不待调令进行操作,事后必须向相关调度部门汇报。 3.2.2.3当班值长在接受调令时,必须主动复诵并核对无误,调令执行完毕后必须立即向下达指令的值班调度员报告执行情况和时间。 3.2.2.4当班值长在接受调令及进行其他业务联系时应做详细记录并录音,同时必须使用规范的调度术语。 3.3其他管理 3.3.1电站设备正常运行维护及事故处理必须符合本规程规定。本规程如与上级规程、规定相抵触时,应按照上级规程、规定执行。 3.3.2生产现场使用得规范、条例、制度、规定与本规程有同等效力。

光伏电站的运行与维护规范标准

光伏电站的运行与维护规范 目录 光伏电站的运行与维护规范 (1) 1 总则 (2) 2 一般要求 (2) 3 运行与维护 (3) 3.1 光伏方阵 (3) 3.2 直流汇流箱、直流配电柜 (6) 3.3 控制器、逆变器 (7) 3.4 接地与防雷系统 (8) 3.5 交流配电柜及线路 (8) 3.6 光伏系统与基础、光伏玻璃幕墙结合部分 (11) 3.7蓄电池 (11) 3.8 数据通讯系统 (12) 4 巡检周期和维护规则 (13) 4.1 巡检周期和巡检记录表 (13) 4.2 维护人员和维护记录 (13)

附录A 巡检记录表 (16) 附录B 维护记录表 (20) 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造 成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到 要求的部件应及时维修或更换。

c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环 境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应 牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情 况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要求, 并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作 之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应 穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故 隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录 必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3 运行与维护 3.1 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。 3.1.3.2 光伏建材和光伏构件的排水系统必须保持畅通,应定期疏通。

光伏电站的运行与维护细则.doc

企业生产实际教学案例: 光伏电站的运行与维护细则

1总则 (一)为使光伏电站及户用光伏系统运行与维护做到安全适用、技术先进、经济合理,制定本规范。 (二)本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。 (三)光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。

2一般要求 (一)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 (二)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 (三)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。 (四)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 (五)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 (六)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要求,并定期校准。 (七)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 (八)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。

光伏电站的运行与维护规范

光伏电站的运行与维护 规范 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

目录 光伏电站的运行与维护规范 1 总则 为使光伏电站及户用光伏系统的运行维护做到安全、经济和合理,特制定本规范。 本规范适用于验收合格后,已投入正常使用的光伏电站及户用光伏系统的运行与维护。光伏电站及户用光伏系统运行与维护除应符合本规范的规定外,还应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 一般要求 a)光伏电站及户用光伏系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不 会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。 b)光伏电站及户用光伏系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的范围之 内,达不到要求的部件应及时维修或更换。 c)光伏电站及户用光伏系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本 身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。

d)光伏电站及户用光伏系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个 接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备内部。 e)光伏电站及户用光伏系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应 出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 f)光伏电站及户用光伏系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计 量法的要求,并定期校准。 g)光伏电站及户用光伏系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技 能。在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 h)光伏电站及户用光伏系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对 于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 3 运行与维护 3.1 光伏方阵 4)玻璃松动、开裂、破损等。 1)应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或用硬物擦拭光伏组件;应该做到一掸二刮三清洗。 2)应在辐照度低于200W/m2的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件; 3)严禁在风力大于4级、大雨或大雪的气象条件下清洗光伏组件; 1)光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;

光伏电站运行规程试题

光伏电站运行规程试题 一、选择题(每题2分,合计40分) 1、蓄电池的容量就是蓄电池的蓄电能力,标志符号为C,通常用以下哪个单位来表征蓄电池容量()。 A、安培 B、伏特 C、瓦特 D、安时 2、列表征太阳电池的参数中,哪个不属于太阳电池电学性能的主要参数()。 A、开路电压 B、短路电流 C、填充因子 D、掺杂浓度 3、在太阳能光伏发电系统中,最常使用的储能元件是下列哪种()。 A、锂离子电池 B、镍铬电池 C、铅酸蓄电池 D、碱性蓄电池 4、某单片太阳电池测得其填充因子为77.3%,其开路电压为0.62V,短路电流为 5.24A,其测试输入功率为15.625W,则此太阳电池的光电转换效率为()。 A、16.07% B、15.31% C、16.92% D、14.83% 5、太阳能光伏发电系统的最核心的器件是()。 A、控制器 B、逆变器 C、太阳电池 D、蓄电池 6、太阳能光伏发电系统中,()指在电网失电情况下,发电设备仍作为孤立电源对负载供电这一现象。 A、孤岛效应 B、光伏效应 C、充电效应 D、霍尔效应 7、在太阳电池外电路接上负载后,负载中便有电流过,该电流称为太阳电池的()。 A、短路电流 B、开路电流 C、工作电流 D、最大电流 8、太阳电池最大输出功率与太阳光入射功率的比值称为( )。 A、填充因子 B、转换效率 C、光谱响应 D、串联电阻 9、下述能源中,由太阳能转化来的是()。 A.核能 B.生物质能 C.地热能 D.潮汐能 10、经过科学家多年的努力,目前最好的太阳电池在一定条件下,光电转换率已高达()。 A.10% B.15% C.25% D.35% 11、近年来,一半以上的太阳能电池使用的是用铸造法制造的()基片。 A、单晶硅 B、多晶硅 C、CIGS D、CIS 12、电池片正面会有两个或三根主栅线,颜色一般是(),是为了焊接使用。 A、红色 B、白色 C、黑 色D、黄色 13、光伏系统和与其连接的电气负载都必须安装()以防止电容、电感的耦合和电网的过电压。 A、电涌控制器 B、电涌隔绝器 C、电涌放电器 D、电涌保护器 14、太阳能电池的能量转换率是(),百分数表示。 A、太阳能电池的输出功率与输入功率之比 B、太阳能电池的端子输出的电力能量与输入的太阳能辐射光能量之 比 C、太阳能电池的输入功率与太阳能电池的输出电力能量之比 D、太阳能电池的输入功率与输出功率之比 15、光伏逆变器常用的冷却方式()。

相关文档