1. 多点接地系统

某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。

R0为所有其它杆塔的接地电阻并联后的等效电阻。

虽然,从严格的接地理论来说,由于有所谓的“互电阻”的存在,R0并不是通常的电工学意义上的并联值(它会比电工学意义上的并联值稍大),但是,由于每一个杆塔的接地半球比起杆塔之间的距离要小得多,而且毕竟接地点数量很大,R0要比R1小得多。因此,可以从工程角度有理由地假设R0=0。这样,我们所测的电阻就应该是R1了。

多次不同环境、不同场合下与传统方法进行对比试验,证明上述假设是完全合理的。

2. 有限点接地系统

这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如

某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N 个(N 较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N 个方程:

R 1 + 1 ++ ...... +2 R 3 R N 1= R 1T =R 2T ++...... +R 1R 3R N 1R N +=R NT

++...... +R 1R 2R (N -1 R 2+

其中:R1、R2、…….RN 是我们要求得的N 个接地体的接地电阻。R1T 、

R2T 、……RNT 分别是用钳表在各接地支路所测得的电阻。

这是一个有N 个未知数,N 个方程的非线性方程组。它是有确定解的,但是人工解它是十分困难的,当N 较大时甚至是不可能的。

为此,请选购我公司的有限点接地系统解算程序软件,用户即可使用办公电脑或手提电脑进行机解。从原理上来说,除了忽略互电阻以外,这种方法不存在忽略R0所带来的测量误差。但是,用户需要注意的是:您的接地系统中,有几个彼此相连接的接地体,就必须测量出同样个数的测试值供程序解算,不能或多或少。而程序也是输出同样个数的接地电阻值。

3. 单点接地系统

从测试原理来说,ETCR2000系列钳表只能测量回路电阻,对单点接地是测不出来的。但是,用户完全可以利用一根测试线及接地系统附近的接地极,人为地制

造一个回路进行测试。下面介绍二种用钳表测量单点接地的方法,此方法可应用于传统的电压-电流法无法测试的场合。

(1)二点法

见下图,在被测接地体RA 附近找一个独立的接地较好的接地体RB (例如临

近的自来水管、建筑物等)。将RA 和RB 用一根测试线连接起来。

由于钳表所测的阻值是两个接地电阻和测试线阻值的串联值。

其中:RT 为钳表所测的阻值。RL 为测试线的阻值。将测试线头尾相连即可用钳表测出其阻值RL 。

所以,如果钳表的测量值小于接地电阻的允许值,那么这两个接地体的接地电阻都是合格的。

(2)三点法

如下图,在被测接地体RA 附近找二个独立的接地体RB 和RC 。

第一步,将RA 和RB 用一根测试线连接起来,见下图。用钳表读得第一个数据R1。

第三步,将RC 和RA 连接起来,见下图。用钳表读得第三个数据R3。

可以很容易地计算出每一个接地电阻值:

由于:

所以:

R 1 R A R B = + R 2 = R B R C + R 3 R C R A = + 1 + 3 - R 2 R A = 2

这就是接地体RA 的接地电阻值。为了便于记忆上述公式,可将三个接地体看作一个三角形,则被测电阻等于邻边电阻相加减对边电阻除2。

其它两个作为参照物的接地体的接地电阻值为:

R B = R 1 - R A

R C = R 3 - R A

1. 电力系统的应用

(1)输电线路杆塔接地电阻的测量

通常输电线路杆塔接地构成多点接地系统,只需用ETCR2000系列钳表钳住接地引下线,即可测出该支路的接地电阻阻值。

(2)变压器中性点接地电阻的测量

变压器中性点接地有二种情形:如有重复接地则构成多点接地系统;如无重复接地按单点接地测量。

测量时,如钳表显示“L 0.01Ω”,可能同一个杆塔或变压器有两根以上接地引下线并在地下连接。此时应将其它的接地引下线解开,只保留一根接地

引下线。

(3)发电厂变电所的应用

ETCR2000系列钳表可以测试回路的接触情况和连接情况。借助一根测试线,可以测量站内装置与地网的连接情况。接地电阻可按单点接地测量。

2. 电信系统的应用

(1)楼层机房接地电阻的测量

电信系统的机房往往设在楼房的上层,使用摇表测量非常困难。而用

ETCR2000系列钳表测试则非常方便,用一根测试线连接消防栓和被测接地极(机房内都设有消防栓),然后用钳表测量测试线。

钳表阻值 = 机房接地电阻 + 测试线阻值 + 消防栓接地电阻

如果消防栓接地电阻很小,则:

机房接地电阻≈ 钳表阻值 - 测试线阻值

(2)机房、发射塔接地电阻的测量

机房、发射塔接地通常构成二点接地系统,如下图。

都是合格的。如果钳表的测量值大于允许值,请按单点接地进行测量。

3. 建筑物防雷接地系统的应用

建筑物的接地极如互相独立,各接地极的接地电阻测量见下图。

https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, 4. 加油站接地系统的应用在爆炸性气体环境下,如加油站、油田、油槽等设备必须使用防爆型产品。根据 JJF2-2003《接地式防静电装置检测规范》,加油站主要需测试如下设施的接地电阻及连接电阻。测试时使用的仪器必须满足 GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》的要求。序号 1 2 3 4 检测项目储油罐接地电阻装卸点接地电阻加油机接地电阻加油机输油软管连接电阻技术要求≤10Ω ≤10Ω ≤4Ω ≤5Ω ETCR2000B 钳表已通过防爆认证。其防爆标志为 ExiaⅡ BT3 。防爆合格证号:CE032036。它可应用于相应的易燃易爆环境中。(1)储油罐、装卸点接地电阻的测量辅助地极 B R1 R3 测试线储油罐地极 A 装卸点地极 C R2 如上图,在加油站接地系统中,储油罐接地极 A 与加油机相连接,装卸点接地极 C 是一个独立的接地极。再找一个独立的接地极作为辅助接地极 B(如自来水管等),按三点法用钳表分别测出 R1、R2 和 R3。则可计算出:R1+R2 -R3 储油罐接地电阻为: RA = 2

https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, 装卸点接地电阻为: RC = R2 -RA 注:测 R1 时 BC、AC 间不能有导线连接。测 R2、R3 时类推。辅助地极接地电阻为:(2)加油机接地电阻的测量装卸点地极 C RB = R1 -RA 测试线加油机如上图,找一个与加油机接地极互相独立的接地极,如装卸点接地极等。用测试线将两点连接起来,用钳表测出读数 RT。则可计算出:加油机接地电阻为: R = RT – RC 其中: RT 为钳表所测阻值。RC 为装卸点接地电阻(3)加油机输油软管连接电阻的测量: 加油枪软管测试线加油机用一根测试线将加油枪和加油机连接起来。用钳表测出读数RT。则可计算出:加油机软管连接电阻为: R = RT – RL 其中: RT 为钳表所测阻值。 RL 为测试线的电阻。

ETCR钳形接地电阻测试仪操作方法

E T C R钳形接地电阻测试 仪操作方法 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法 1.开机 开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。 按POWER键,进入开机状态,首先自动测试液晶显示器,其符号全部显示,见图1。然后开始自检,自检过程中依次显示“CAL6、CAL5、CAL4…CAL0、OLΩ”,见图2。当“OLΩ”出现后,自检完成,自动进入电阻测量模式,见图3。 自检过程中,不要扣压扳机,不能张开钳口,不能钳任何导线。 自检过程中,要保持钳表的自然静止状态,不能翻转钳表,不能对钳口施加外力,否则不能保证测量的准确度。 自检过程中,若钳口钳绕了导体回路,测量结果是不准确的,请去除导体回路重新开机。 如果开机自检后未出现OL,而是显示一个较大的阻值,见图4。但用测试环检测时,仍能给出正确的结果,这说明钳表仅在测大阻值时(如大于100欧)有较大误差,而在测小阻值时仍保持原有准确度,用户仍可放心使用 *ETCR2000C自检完成显示“OLΩ”的同时还闪烁显示符号,见图5。因空载电阻“OL”已超出电阻报警临界值。 2.关机 钳表在开机后,按POWER键关机。 钳表在开机5分钟后,液晶显示屏进入闪烁状态,闪烁状态持续30秒后自动关机,以降低电池消耗。在闪烁状态按POWER键可延时关机,钳表继续工作。 在HOLD状态下,需先按HOLD键退出HOLD状态,再按POWER键关机。 *ETCR2000C在HOLD状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按POWER键关机。 *ETCR2000C在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按POWER键关机。 3.电阻测量

ZC29型接地电阻测试仪使用说明_百度文库.

ZC29型接地电阻测试仪使用说明 一、用途: ZC29型接地电阻测试仪专供测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的接地电阻值。 亦可测量低电阻导体的电阻值;还可测量土壤电阻率。 二、规格及性能: 1. 规格 型号测量范围最小分度值辅助探棒接地电阻值 ZC29B — 1型0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω ≤2000Ω 0~1000Ω 10Ω ≤5000Ω ZC29B — 2型0~1Ω 0.01Ω ≤500Ω 0~10Ω 0.1Ω ≤1000Ω 0~100Ω 1Ω≤2000Ω 2. 使用温度:— 20℃至 +50℃ 3. 相对湿度:85%(+25℃ 4. 准确度:在额定值的 30%以下为额定值的 ±1.5%,在额定值的 30%以上至额定值为指示值的 ±5%。 5. 摇把转速:每分钟 150转。

6. 倾斜影响:向任一方向倾斜 10°,指示值改变不越出准确度。 7. 温度影响:周围温度对标准温度每变化 ±10℃时,仪表指示值的改变不超过 ±1.2% 8. 外磁场的影响:对外界磁场强度为 5奥斯特时, 仪表指示值的改变不超过 ±2.5% 9. 绝缘电阻:在温度为室温,相对湿度不大于 85%情况下,不小于20MΩ。 10. 绝缘强度:线路与外壳间的绝缘能承受 50赫的正弦波交流电压 0.5KV 历时一分钟。 11.(1连续冲击试验 :加速度 :10±1g; 相应脉冲持续时间 :11±2ms; 脉冲重复频率 :60~100次 /分;连续冲击次数:1000±10次;脉冲波形:近似半正弦波; 试验时 间:3~10分钟后不损坏。 (2跌落试验:250mm 高度自由跌落 4次,不损坏。 12. 外形尺寸:约 172×116×135毫米。 13. 重量:约 2.4公斤。 三、结构和工作原理: 1. 结构: ZC29型接地电阻测试仪由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成。全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等, 装于附件袋内。 2. 工作原理: 当发电机摇柄以每分钟 150转的速度转动时, 产生 105~115周的交流电, 测试仪的两个 E 端经过 5米导线接到被测物, P 端钮和 C 端钮接到相应的两根辅助探棒上。电流 I1由发电机出发经过 R5电流探棒C ˊ至大地, 被测物和电流

钳形接地电阻仪与传统接地电阻表的区别

接地电阻测试仪的测量日益广泛和重要,目前接地电阻的测量方法主要有两种:传统的接地电阻表;新型的钳形接地电阻仪。下面就两种接地电阻测量方法的应用进行分析。 1. 操作方法 接地电阻表必须将接地线解扣及打辅助接地针。即将被测的接地极从接地系统中分离,且须将电压极与电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。操作较复杂费力。 钳形接地电阻仪是非接触测量,只须将钳表的钳口钳住被测接地线,即可从钳表的液晶屏上读出接地电阻值。操作非常简便。 2. 测量的准确度 接地电阻表的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地极之间的相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。对于同一个接地极,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。 共立钳形接地电阻仪不用辅助电极,不存在布极误差,重复测试时,结果的一致性好。 3. 测试的环境 接地电阻表采用电压-电流法,必须打入两个有相对位置要求的辅助接地极,因此测试点附近要有满足位置要求的土壤。 钳形接地电阻测试仪测量的是回路电阻值,因此被测的接地极必须形成回路,对于单点接地它是不能直接测量的。 4. 钳形接地电阻仪的其它应用 在许多环境中(例如地下室内或楼层上的机房、避雷针、电梯、加油站、被混凝土覆盖的接地体、以及无法从系统中分离的接地体等等),使用传统的接地电阻表测量接地电阻是非常困难的。虽然它们也是单点接地,但如果现场有可利用的接地体钳表就可以测算出它们的接地电阻,在测试中无需断开接地极与系统的连接(祥见使用手册)。福禄克钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。例如在某个接地系统,它们的接地极的接地电阻值是合格的,但接地极到防雷带、或接地架空线间的连接线可能使用日久后接触电阻过大甚至断路,尽管其接地极的接地电阻合格,但接地系统是不合格的。 5. 对同一接地极,两种仪表测量结果差异较大时,请注意如下问题: 1)用传统接地电阻表测试时,接地引下线是否解扣了(即被测接地极与接地系统是否脱离了)。如未解扣,摇表测量的阻值是接地系统所有接地电阻的并联值,该并联值比接地极的接地电阻小很多,而且是没有什么意义的。 2)国家标准GL/T621-1997《交流电气装置的接地》规定:“接地极或自然接地极的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。”一般情况下传统接地电阻表只能测量接

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程 1 范围 适用于LK2678型接地电阻测试仪的操作和保养. 2 职责 各相关使用部门负责仪器的保养,点检,使用,保管. 3 日常点检和运行检查 3.1 日常点检 3.1.1 检查频率:每天一次. 3.1.2 检查内容:打开仪器开关,观察各指示仪显示是否正常,运行是否有杂音. 3.2 运行检查 3.2.1 检查频率:每天一次. 3.2.2 检查内容:按操作规程操作,将仪器两极夹住600mΩ电阻两端,按下启动钮,仪器报警表明仪器正常,不报警则仪器不正常. 3.3 记录:将点检和检查结果记录在《设备点检表中》. 4 操作步骤 4.1 将一起配备的一付(两组)测量线,红线组粗测量线,接入测试仪红色电流接线柱,红线组细测量线,接入测试仪红色电阻接线柱;黑线组粗测量线,接入测试仪黑色电流接线柱,黑线组细测量线,接入测试仪黑色电阻接线柱. 4.2 接通电源,打开电源开关,显示屏点亮. 4.3 将两组测量线的夹子夹在一起互相短路,将电流调节旋钮逆时钟旋至零位. 4.4 按下预置按钮,量程开关档选择在600mΩ档,再按下启动按钮,将电流值调节为25A. 4.5 调节报警预置调节器,将报警预置调节值设定为500mΩ. 4.6 按下复位按钮,将电流调节旋钮旋到零位,按下测试按钮,拿开两测试线夹. 4.7 将测试线夹一端夹在测试灯具的接地线上,另一端夹在灯具上的可触及金属部分. 4.8 按下定时开关,将定时设定为60s,按下开路报警按钮. 4.9 打开启动按钮,调节电流旋钮,将电流调节到25A,这时接地电阻值显示屏显示的数字为该灯具的接地电阻值. 4.10 观测时间60s,读取最小的值为该灯具的接地电阻值,单位mΩ. 5 注意事项 5.1 操作人员必须经过培训方可使用本设备 5.2 在测试过程中,不能随意调节其他按钮. 5.3 测试电流大于5A才能报警. 5.4 为保证测试稳定,建议使用交流稳压电源. 5.5 测试完毕后,须处于“复位”状态,方可取下接线. 5.6 测试过程中,操作人员禁止接触被测物.

钳形接地电阻测试仪的测量原理

一、钳形地阻表测量原理接地电阻测试仪钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。 电路中E和I旁的圆环表示钳形地阻表的环形卡口,Rx为被测地线桩的地阻,R1、R2 ...Rn为分布式接地系统中其它接地点的地阻。该图可以进一步等效为图3。测量时,钳形地阻表利用电磁感应原理通过其前端卡口(内有电磁线圈)所构成的环向被测线缆送入一恒定电压E,该电压被施加在图3所示的回路中,地阻表可同时通过其前端卡口测出回路中的电流I,根据E和I,即可计算出回路中的总电阻,即:E/I=Rx+1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn) 1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn)为R1、R2 ...Rn 并联后的总电阻在分布式多点接地系统中,通常有Rx >>1/(1/R1+1/R2+...+1/Rn), “>>”意为“远远大于”假设上述条件成立,则被测地阻Rx=E/I。 事实上,钳形地阻表通过其前端卡环这一特殊的电磁变换器送入线缆的是1.7kHz的交流恒定电压,在电流检测电路中,经过滤波、放大、A/D转换,只有1.7kHz的电压所产生的电流被检测出来。正因这样,钳形地阻表才排除了商用交流电和设备本身产生的高频噪声所带来的地线上的微小电流,以获得准确的测量结果,也正因为如此,钳形

地阻表才具有了在线测量这一优势。实际上,该表测出的是整个回路的阻抗,而不是电阻,不过在通常情况下他们相差极小。钳形地阻表可即刻将结果显示在LCD显示屏上,当卡口没有卡好时,它可在LCD上显示“open jaw”或类似符号。 由于钳形地阻表的特殊结构,使它可以很方便地作为电流表使用,很多这类仪表同时具有钳形电流表的功能。另一方面,虽然钳形地阻表测试时使用一定频率的信号以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确。所以,按照要求,在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻。有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示。 二、钳形地阻表测量注意事项 从上面的介绍可以看出,钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同。手摇式地阻表在使用时,应将接地桩与设备断开,以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度,而不管是单点接地和多点接地系统;对于钳形地阻表,其最理想的应用是用在分布式多点接地系统中,此时应对接地系统的所用接地桩依次进行测量,并记录下测量结果,然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩,要着重检查,必要时将该地桩与设备断开后用手摇式地阻表进行复测,以暴露出不良的接地桩。 在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx >>1/(1

双钳多功能接地电阻测试仪使用手册【模板】

HZJD-S 双钳多功能接地电阻 测试仪 使用手册 **市合众电气设备制造有限公司

尊敬的顾客 感谢您使用本公司产品。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们定会满足您的要求。 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身安全! 衷心感谢您选用了本公司的双钳多功能接地电阻测试仪,您因此将获得本公司全面的技术支持和服务保障。 为了更好地使用本产品,请一定: ——详细阅读本用户手册。 ——遵守本手册所列出的操作注意事项。 任何情况下,使用本钳表应特别注意安全。 注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。 注意本钳表面板及背板的标贴文字。 钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。 避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。 测量导线电流不要超过本钳表的上量限。 拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。 由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。 关于本用户手册 ■当您在使用本产品前,请仔细阅读本用户手册并妥善保存以备今后参考

之用。 ■如果您在使用本产品的过程中有疑问或困难,请及时与本公司联系。 目录

一、引言 (4) 二、概述 (4) 三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (5) 六、测量原理及使用方法 (6) 七、注意事项 (11) 八、装箱清单 (11) 一、引言 欢迎使用高质量专业测试仪表HZJD-S双钳多功能接地电阻测试仪,该

接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害

https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, 接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害 数字接地电阻测试仪,接地电阻表,接地表用于电力、通信、铁路及工矿企业等部门各种装置接地电阻值的测量。同时,数字接地电阻测试仪可测量土壤电阻率及地电压。 数字接地电阻测试仪摒弃传统的人工手摇发电工作方式,接地电阻测试仪采用先进的中大规模集成电路,数字接地电阻测试仪应用DC/AC变换技术将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。 接地电阻测试仪阻值的大小影响着供电质量,如果阻值过大或发生接地线断线故障,将会由于供电异常造成设备烧毁,甚至会对人身安全造成危险。所以,我们必须了解接地电阻测试仪阻值过大的危害及防范措施。 接地电阻测试仪的阻值过大有什么危害,具体请看下面: 阻值过大的危害 1、接地电阻测试仪阻值过大,如同时伴有低压相线绝缘损坏而接地,这时接地线中将

https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, 有电流流过,L1相电压加在大地和接地电阻上,接地电阻阻值越大,接地电阻上的分压就越大。这时,如果有人误触变压器接地线或中性线以及变压器外壳,人体将和接地电阻形成并联,那么加在人体上的电压就会导致人身触电。 2、当三相四线中的中性线接地电阻阻值过大或中性线断线时,此时由于三相负载的不平衡,变压器中性点将发生偏移,接地点电位不为零,使得有的相电压升高而烧毁用电设备。 3、当接地电阻阻值过大,同时变压器批避雷器不能正常对地放电,致使避雷器或变压器烧毁。阻值过大的原因分析 1、接地装置所用的材料不合格。由于接地体埋设不规范,安装工艺不合格,接地体与接地线接头连接松动,大地过于干燥等原因,均有可能造成接地电阻阻值过大。 2、由于对接地线作用的重要性认识不足,中性线截面积选择过小,或由于外力的破坏、接地线被盗等原因,都有可能导致接地线断线或接地电阻阻值过大。 防范措施

钳式数字接地电阻测试仪说明书

钳式数字接地电阻测试仪说明书 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电 压,在插拔测试线、电源插座时,会产生电火花, 小心电击,避免触电危险,注意人身安全! ——详细阅读手册。 目录 一、引言 (4) 二、概述 (4)

三、主要特点 (4) 四、主要技术指标 (5) 五、面板功能简介 (6) 六、测量原理及使用方法 (7) (1)、双钳法 (7) 1、测量原理 (7) 2、多极并联接地电阻的测量 (8) 3、双钳法测独立接地体的方法 (9) (2)、地桩 (10) (3)、存储 (11) (4)、查看/删除 (11) (5)、保持 (11) 七、注意事项 (11) 一、引言 高质量专业测试仪表HT5600双钳多功能接地电阻测试仪,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。 HT5600双钳多功能接地电阻测试仪是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简

接地电阻测试仪测量方法详细介绍

目前,市场上存在的接地电阻测试仪有成百上千种,有进口的也有国产的,归纳起来,其测量方法只有三类:打地桩法、钳夹法、地桩与钳夹结合法。 一、打地桩法:地桩法可分为二线法、三线法和四线法 1.二线法:这是最初的测量方法:即将 一根线接在被测接地体上,另一根接辅助地极。此法的测量结果R=接地电阻+地桩电阻+引线及接触电阻,所以误差较大,现已一般不用。 2.三线法:这是二线法的改进型,即采用两个辅助地极,通过公式计算,在中间一根辅助地极在总长的0.62倍时,可基本消除由于地桩电阻引起的误差;现在这种方法仍然在用。但是此法仍不能消除由于被测接地体由于风化锈蚀引起接触电阻的误差。 3. 四线法:这是在三线法基础上的改进法。这种方法可以消除由于辅助地极接地电阻、测试引线及接触电阻引起的误差。 二、钳夹法:钳夹法分为单钳法和双钳法 1.双钳法:利用在变化磁场中的导体会产生感应电压的原理,用一个钳子通以变化的电流,从而产生交变的磁场,该磁场使得其内的导体产生一定的感应电压,用另一个钳子测量由此电压产生的感应电流,最后用欧姆定律计算出环路电路值。其适用条件一是要形成回路,二是另一端电阻可忽略不计。 2. 单钳法: 单钳法的实质是将双钳法的两个钳子做成一体,但如果发生机械损伤,邻近的两个钳子难免相互干扰,从而影响测量精度。仪器选择:目前市场支持此种方法的仪器有法国CA公司的CA6415钳式接地电阻测试仪,还有华谊仪表的MS2301钳式接地电阻测试仪等,我公司支持此种方法的仪器是ET3000双钳多功能接地电阻测试仪。 三、地桩与钳夹结合法:这种方法又叫选择电极法这种方法的测量原理同四线法,由于在利用欧姆定律计算结果时,其电流值由外置的电流钳测得,而不是象四线法

钳形接地电阻测试仪特点比较

https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, 钳形接地电阻测试仪特点比较 汇卓电力是一家专业研发生产接地电阻测试仪的厂家,本公司生产的接地电阻测试仪设备在行业内都广受好评,以打造最具权威的“接地电阻测试仪“高压设备供应商而努力。 传统的接地电阻测量方法是采用电压--电流法。 A.操作的简便性 传统方法必须将接地线解扣及打辅助接地极。即将被测的接地极从接地系统中分离;且须将电压极及电流极按规定的距离打入土壤中作为辅助电极才能进行测量。 用钳式接地电阻测试仪只须将钳表的钳口钳绕被测接地线,即可从液晶屏上读出接地电阻值。 B.测量的准确度

https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, 传统测量方法的准确度取决于辅助电极之间的位置,以及它们与接地体之间相对位置。如果辅助电极的位置受到限制,不能符合计算值,则会带来所谓布极误差。 对于同一个接地体,不同的辅助电极位置,可能会使测量结果有一定程度的分散性。而这种分散性会降低测量结果的可信性。 钳式接地电阻测试仪所测量时不用辅助电极,不存在布极误差。重复测试时,结果的一致性好。国家有关部门对钳式接地电阻测试仪与传统电压电流法对比试验的结果说明,它完全可取代传统的接地电阻测试方法,对接地电阻值给出可信的结果。附有一个标准测试环,在测量时,可以先对标准测试环进行测量。如果读数准确,那么,测量的接地电阻值就是可信的。 C.对环境的适应性 传统方法必须要打入两个有相对位置要求的辅助电极,这是使用传统方法的最大限制。问题在于随着我国城市化的发展,使得被测接地体周围找不到土壤,它们全被水泥覆盖。即便有所谓绿化带、街心花园等,它们的土壤也往往与大地的土壤分开。更何况传统方法打辅助电极时对辅助电极的相对位置有要求。要找到有距离要求的土壤,在大多数情况下是更加困难的。 而使用钳式接地电阻测试仪时,就没有这些限制。虽然,从测量原理来说,钳式接地电阻测试仪必须用于有接地环路的情况下,但是只要使用者能有效地利用您的周围环境,钳式接地电阻测试仪完全可以测量单点接地系统。 D.其它 在某些场合下,钳式接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障。例如:在多点接地系统中(如杆塔等。另外,有一些建筑物也是采用不止一个接地体),它们的接

ZC-8型接地电阻测量仪原理

ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~ 1Ω.1~10Ω和10~100Ω。 图ZC-8型接地电阻测量仪工作原理 将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m 的土壤中。假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一

个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx 随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。同样,两电极P′和C′之间也会产生压降,其值为IRc,电位分布如图(b)所示。 电流互感器的二次电流为KI(K是互感器的变比:I2/I1),该电流经过电位器s点的压降为KIRs。借助调节电位器的活动触点W,使检流计指示为零,此时,P′、s两点间的电位为零,即为 由式(8-2)可见,被测的接地电阻Rx可由电流互感器的变比Κ和电位器的电阻R,所决定,而与电流接地极C′的电阻R,无关。用上述原理测量接地电阻的方法称为补偿法。 需要指出的是,电流接地极C′用来构成接地电流的通路是完全必要的。如果只有一个电极,则测量结果将不可避免地将接地体E′的接地电阻包括进去,这显然是不正确的。还要指出的是,一般都是采用交流电进行接地电阻的测量,这是因为土壤的导电主要依靠地下电解质的作用,如果采用直流电就会引起化学极化作用,以致严重地歪曲测量结果。

ETCR2000 钳形接地电阻测试仪接地电阻测量方法.

1. 多点接地系统 某些建筑物等),它们通过架空地线(通信电缆的屏蔽层)连接,组成了接地系统。见下图。 2. 有限点接地系统 这种情况也较普遍。例如有些杆塔是5个杆塔通过架空地线彼此相连;再如 某些建筑物的接地也不是一个独立的接地网,而是几个接地体通过导线彼此连接。在这种情况下,如果将上图中的R0视为0则会对测量结果带来较大误差。出于与上述同样的理由,我们忽略互电阻的影响,将接地电阻的并联后的等效电阻按通常意义上的计算方法计算。这样,对于N 个(N 较小,但大于2)接地体的接地系统,就可以列出N 个方程: R 1 + 1 ++ ...... +2 R 3 R N 1= R 1T =R 2T ++...... +R 1R 3R N 1R N +=R NT ++...... +R 1R 2R (N -1 R 2+ 其中:R1、R2、…….RN 是我们要求得的N 个接地体的接地电阻。R1T 、 R2T 、……RNT 分别是用钳表在各接地支路所测得的电阻。 3. 单点接地系统 从测试原理来说,ETCR2000系列钳表只能测量回路电阻,对单点接地是测不出来的。但是,用户完全可以利用一根测试线及接地系统附近的接地极,人为地制

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规程

接地电阻测试仪操作规范 文件编号版 本 受控状 况 编制 审 核 批准 日期:日期:日期:

接地电阻测试仪操作规程 1.0接地电阻测试仪的使用目的 规范接地电阻测试仪器操作方法,提高产品的安全性、稳定性,使产品保证不可能产生的危险,确保产品质量和使用安全。 2.0接地电阻测试仪器的使用范围 所有产品在研发、生产、抽样检验环节中的检测,使产品符合、满足国家标准(《GB4943》《GB8898》)的相关要求。 3.0相关权责 3.0.1质量部负责拟订、修订本规程的内容,及接地电阻测试仪对产品检测标准的拟订。 3.0.2设备操作者负责按照本操作规程,结合“产品使用说明书”进行使用,维护和设备保养。 4.0接地电阻测试仪安全须知 需达到符合国家GB4943安全标准和企业设备检验的“安全防护措施”的要求。在操作前须佩戴绝缘手套、绝缘脚垫等防护措施。 5.0接地电阻测试仪安全使用须知及注意事项 5.0.1该仪器接触的电源地线必须良好接地,依次保证人体安全和测量的精度。 5.0.2测试产品接地电阻值的时间应根据产品测试标准要求,一般情况测试完成后,尽快将“电流调节”旋钮调至“MIN”最下值位置,以免造成测试品或仪器烧坏。根据设备使用的要求,仪器在连续测试状态下,当输出电流大于20A时,测试所用(时间不能超过2分钟,以免造成该仪器的损坏。) 5.0.3操作人员一定要熟悉该测试仪的操作程序方可使用,在调试中不能随便调节其它按钮。

5.0.4该仪器应防止在干燥阴凉处,避免放在潮湿、强光直射的地方。 5.0.5接地电阻测试仪应由质检部负责使用保管;工程部负责产品使用监督。 5.0.6经常搞好仪器及测试桌的清洁,仪器的保养,确保仪器能处于良好的工作状态。 5.0.7本产品不得个人随意拆开,维修调适后应到相应的部门进行校准,检测后方可继续使用。 5.0.8当在测量的时候,如发现测试上的LED面板出现乱码时,请直接关闭电源,10秒后重新开机便可以解决。 5.0.9本仪器接地电阻测试仪330B缺省值:接地电阻判定值0.1Ω,定时时间为60S。 6.0测试前准备工作 6.0.1按检验规范或生产工艺检验标准准备仪器、备件等相关设备材料。 6.0.2插上设备电源插头,将面板电源开关置于关闭状态。 6.0.3将被测试的产品依次分开,清晰划分“产品待检测区”和“产品已检 测区”。 6.0.4对研发产品进行的耐压测试应配备、填写“产品试验测试记录表”。 7.0接地点测试仪操作流程

用摇表测接地电阻的方法和参数

一般使用的是摇表测量 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一 你搞错了,你所说的这种ZC25-3型表是兆欧表,是不能用来测接地电阻的,只能测某线路或设备间的绝缘电阻或其对地的绝缘电阻,因为绝缘电阻越大越好,所以用兆欧(1000000欧),型号普遍都是为ZC25等 而接地电阻值是越小越好的,所以一般要求测能到0.01欧及以下,这种接地电阻仪型号一般为ZC29开头,上面一般有四个端子:C1、C2、P1、P2(还有一种三个端子,分别为E、P、C),其中C2和P2是连通的(带接地符号),直接接被测物接地极;然后P1端接20米线,拉直后将探针插入地下;C1端接40米线,拉直后要和接地极以及之前插入地下的探针在同一直线上,在这个位置插入第二根探针。

摇表的时候保持摇速120转/分,打好1x几,大转盘的一格就是几,转动大转盘使指针停在中间,大转盘上被箭头对准的数就是电阻值。 比如如打好1x0.1,大转盘上被箭头对准的数是2.2,电阻值就是为0.22欧。 摇表使用及接地电阻测试 收藏此信息打印该信息添加:佚名来源:未知 接地摇表又叫接地电阻摇表、接地电阻表、接地电阻测试仪。接地摇表按供电方式分为传统的手摇式、和电池驱动;接地摇表按显示方式分为指针式和数字式;接地摇表按测量方式分为打地桩式和钳式。目前传统的手摇接地摇表几乎无人使用,比较普及的是指针式或数字式接地摇表,在电力系统以及电信系统比较普及的是钳式接地摇表。 凡施工图上有防雷接地装置的建筑物、构筑物、配电室、高压输电线路等,当防雷接地体地下部分工程完工后要及时对接地体的接地电阻值进行测量;单位工程竣工时还要进行复测,作为工程竣工的资料之一。以ZC29B-2型摇表测试方法如下: (1)在E-E两个接线柱测量接地电阻时,用镀铬铜板短接,并接在随仪表配来的5m长纯铜导线上,导线的另一端接在待测的接地体测试点上。

钳形接地电阻测试仪注意事项

一、引言 欢迎使用本公司生产高质量专业测试仪表,该仪器用于接地电阻的测量,并在此基础上评价接地质量。该仪器是基于我们多年接地电阻和电气安装测试设备的生产和开发经验设计并制造。 本产品是一种手持式的接地测量仪。仪器配备有测试所必需的附件。操作简单、直观,操作者只需要阅读说明书而不必参加专门的培训就能够操作。 二、概述 优良的接地系统是电力、电信、电气设备安全可靠运行的重要保证。接地电阻大小是接地系统品质优劣的评判依据。精确、快速、简捷、可靠的接地电阻测量方法,已成为防雷接地领域内技术进步的迫切需要。该仪器适用于电信、电力、气象、机房、电力配电线路、铁塔输电线路、加油站、工厂接地网、避雷针等。 该仪器除了具有传统打辅助地极测接地电阻的功能外,还具备了无辅助地极测量的独特功能,改变了测试接地电阻传统的测量原理和手段:采用双钳口非接触测量技术无需打辅助地极,也无需将接地体与负载隔离,实现了在线测量。在单点接地系统、干扰性强等条件下,可以采用打辅助地极的测量方式进行测量。 产品名称:ME-318钳形接地电阻测试仪 生产厂家:武汉摩恩智能电气有限公司 参考阅读:https://www.wendangku.net/doc/149304764.html,/show/130 三、主要特点 1.双钳法/地桩法双重测量方式:

适合任意接地场所,多点或单点接地,都可正常测试; 2.抗干扰能力强: 自产生高频电流,从而过滤市电中50Hz、100Hz等谐波干扰电流,即使在500KV变电站环境下,也能精确测量; 3.测量范围广、分辨率高: 量程从0.01Ω~200Ω,分辨率0.01Ω,对0.7Ω以下接地电阻,也能准确测量; 4.大钳口设计: 钳口直径50mm(标准配置),满足用扁铁/钢作接地引线的情况,特殊钳口尺寸可按客户要求定制; 5.大容量数据存储: 可储存200组测量数据; 6.操作简单,单人作业: 全中文操作界面、体积小、重量轻,防爆便携箱,野外测量携带方便。 四、主要技术指标 1.接地电阻测量范围: 双钳法:0.01Ω~200Ω 地桩法:0.01Ω~200Ω 2.准确度: 双钳法:±3%±2个字 地桩法:±2%±2个字 3.最小分辨率:0.01Ω 4.钳口尺寸:Φ50mm

接地电阻测试仪操作规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.接地电阻测试仪操作规程 正式版

接地电阻测试仪操作规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、使用方法: 1.接通仪表电源,将电源开关由“关”置成“开”,预热5~10分钟; 2.将仪器红色夹子夹在支架的电源线地线输入端,黑色夹子夹在外壳裸露部分; 3.按下仪器的测试键,仪器所显示数值即为该支架接地电阻值; 4.需做另一台样品试验时,按步骤2~3重复进行; 二、注意事项: 1.不要在放有易燃易爆品的地方使用

仪表; 2.打开电源前确保仪表已可靠接地; 3.试验前应注意试品与测试夹必须接触良好,否则测量数据不准或测试仪表认定电流故障自动停止测试; 4.证测试夹弹性良好,否则会引起测量误差; 5.测试电流大于29A,测试仪认为电流故障,报警并自动停止测试; 6.保证测试准确度,每次接地电阻测试时间应不小于3秒,待数据稳定后再读数; 7.作前必须看懂使用说明书,有不明之处要咨询技术人员; 8.表出现故障,请咨询技术人员,不

数字接地电阻测试仪

官方网址:https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, 尊敬的顾客 感谢您使用本公司GH-6500接地电阻测试仪。在您初次使用该仪器前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产 品,因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少 许的差别。如果有改动的话,我们会用附页方式 告知,敬请谅解!您有不清楚之处,请与公司售 后服务部联络,我们定会满足您的要求。 由于输入输出端子、测试柱等均有可能带 电压,您在插拔测试线、电源插座时,会产生 电火花,小心电击,避免触电危险,注意人身 安全! -1 -

◆慎重保证 本公司生产的产品,在发货之日起一个月内,如产品出现缺陷,实行包换。一年(包括一年)内如产品出现缺陷,实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷,实行有偿终身维修。如有合同约定的按合同执行。 ◆安全要求 请阅读下列安全注意事项,以免人身伤害,并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险,本产品只可在规定的范围内使用。 只有合格的技术人员才可执行维修。 —防止火灾或人身伤害 使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。 正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时,请勿随意连接或断开测试导线。 产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外,产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击,接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前,应确保本产品已正确接地。 注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险,请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前,请阅读本产品使用说明书,以便进一步了解有关额定值的信息。六、售后服务 凡购买此仪器的用户均享受以下的售后服务: 1、仪器自售出之日起一个月内,如有质量问题,由我公司免费更换新仪器,但用户不能自行拆机。 2、仪器一年内凡质量问题由我公司免费维修。 3、仪器使用超过一年,我公司负责长期维修,适当收取材料费。 4、若仪器出现故障,应请专职维修人员或寄回本公司修理,不得自行拆开仪表,否则造成自损我公司不负责任。 - 2 --11 -

ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法

https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法ETCR2000 钳形接地电阻测试仪操作方法 1.开机 开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, 如果开机自检后未出现OL,而是显示一个较大的阻值,见图4。https://www.wendangku.net/doc/149304764.html, *ETCR2000C在HOLD状态下,需先按SET键或POWER键退出HOLD状态,再按POWER键关机。 *ETCR2000C在设定报警临界值状态下,需先按POWER键或按SET键3秒退出设定报警临界值状态,再按POWER键关机。 3.电阻测量 开机自检完成后,显示“OLΩ”,即可进行电阻测量。此时,扣压扳机,打开钳口,钳住待测回路,读取电阻值。 用户认为有必要,可以如下图所示用随机的测试环检验一下。其显示值应该与测试环上的标称值一致(5.1Ω) 测试环上的标称值是在温度为20℃下的值。 显示值与标称值相差一个字,是正常的。 如:测试环的标称值为5.1Ω时,显示5.0Ω或5.2Ω 都是正常的。 显示“OLΩ”,表示被测电阻超出了钳表的上量限,见图3。 显示“L0.01Ω”,表示被测电阻超出了钳表的下量限,见图6。

接地电阻测试仪的使用方法(图解)

接地电阻测试仪的使用方法(图解) 接地电阻是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流 电阻,通常采用ZC 型接地电阻测量仪 (或称接地 电阻摇表)进行测量。 ZC-8 型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也 就按习惯称为接地电阻摇表。ZC 型摇表的外形结 构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。ZC-8 型接地电阻测量仪的结构如图20 所示,测量仪还随表附带接地探测棒两支、导线三根。 一、接地电阻测试要求: a. 交流工作接地,接地电阻不应大于4Ω; b. 安全工作接地,接地电阻不应大于4Ω; c. 直流工作接地,接地电阻应按计算机系统具体要求确定; d. 防雷保护地的接地电阻不应大于10Ω; e. 对于屏蔽系统如果采用联合接地时,接地电阻不应大于1Ω。 二、接地电阻测试仪 ZC-8型接地电阻测试仪适用于测量各种电力系统,电气设备,避雷针等接地装置的电阻值。亦可测量低电阻导体的电阻值和土壤电阻率。 本仪表工作由手摇发电机、电流互感器、滑线电阻及检流计等组成,全部机构装在塑料壳内,外有皮壳便于携带。附件有辅助探棒导线等,装于附件袋内。其工作原理采用基准电压比较式。 三、使用前检查测试仪是否完整,测试仪包括如下器件。 1、ZC-8型接地电阻测试仪一台 2、辅助接地棒二根 3、导线5m、20m、40m各一根 四、使用与操作 1、测量接地电阻值时接线方式的规定 仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、C ˊ应保持直线,其间距为20m 1.1测量大于等于1Ω接地电阻时接线图见图1 将仪表上2个E端钮连结在一起。

接地电阻测量仪的工作原理【图文】

接地电阻测量仪的工作原理【图文】 ZC-8型接地电阻测量仪是按补偿法的原理制成的,【立创商城提供】内附手摇交流发电机作为电源,其工作原理如图所示。图(a)中,TA是电流互感器,F是手摇交流发电机,Z是机械整流器或相敏整流放大器,S是量程转换开关,G是检流计,Rs是电位器。该表具有3个接地端钮,它们分别是接地端钮E(E 端钮是由电位辅助端钮P2和电流辅助端钮C2在仪表内部短接而成)、电位端钮Py以及电流端钮C)。各端钮分别按规定的距离通过探针插人地中,测量接于E、P)两端钮之间的土壤电阻。为了扩大量程,电路中接有两组不同的分流电阻R1~R3以及R5~R8,用以实现对电流互感器的二次电流I2以及检流计支路的三挡分流。分流电阻的切换利用量程转换开关S完成,对应于转换开关有三个挡位,它们分别是0~1Ω.1~10Ω和10~100Ω。 将图(a)的线路进行简化,画成实际测量时的原理图,如图(b)所示。图中E′为接地体,P′为电位接地极,C′为电流接地极,它们各自连接E、P1、C1端钮,分别插人距离接地体不小于20m和40m的土壤中。

假设手摇交流发电机F在某一时刻输出交流电,其左端为高电位,则此刻电流J经电流互感器的原边→端钮E→接地体E′→大地→电流接地极C′→端钮C1,再回到手摇交流发电机右端,构成一个闭合回路。在E′的接地电阻Rx上形成的压降为IRx,压降IRx随着与E′极距离的增加而急剧下降,在P′极时降为零。