文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 火电建设监理月报

火电建设监理月报

火电建设监理月报
火电建设监理月报

### 电厂(1×600MW)工程

#####监理公司

监理月报

总监理师:###

项目监理部(章):

报告日期:2012年10月

2012年第8期总第18期 2012.08.01-2012.08.31 副总监理工程师: ###

监理工程师(员): ###、###、###、###

### ### ### ###

编写: # # #

目录

一、工程纪事

二、进度情况

三、质量控制

四、投资控制

五、安全控制

六、下月主要工作

七、存在问题及对策

一、工程记事

1、2012年8月01日,#5空冷岛设备安装正式开始。

2、2012年8月12日、13日、14日###质检中心站,分别对中国电建八公司五家单位的工地土建试验室资质进行了核准。并确认了先前土建工程试验、检测资料的合法性。

3、2012年8月9日,#1空冷岛土建设备支柱全部到顶;#2除氧器大罐成功就位。

4、2012年8月16日,#2锅炉钢架承载前的整体验收完成。

5、2012年8月18日,输煤栈桥开始吊装。

6、2012年8月24日,本年度第一次暨第四次安委会召开。

7、2012年8月25日,#3斗轮机主臂安装完成。

8、2012年8月27日,华电集团王总、陈总到青电五期现场进行节前的慰问,并对质量、造价人才网进度视察。

9、本月随着土建全面交安,土建与安装施工全面交叉,全厂地下设施全面开工后场地交叉等问题,监理部召集多次专题会予以协调、解决。

10、本月监理部新增监理工程师1名,专业为:土建。

二、进度情况

1.主要工程范围及形象进度

本月黑龙江遇到了50年来最大的连续降雪,与全国一样道路交通严重受阻,气温急剧下降,给设备到货和现场施工带来了极大的困难。本月生产日历天数31天,上旬1个雪天,占上旬的10%,中旬10个雪天,占中旬的100%,下旬6个雪天,占下旬的60%,雪天总计17天,监理工程师论坛占全月的54.84%。

本月工程进度:

本月工作重心已基本转向到设备安装,但随着上月土建新一批附属结构、建筑图纸到场,土建附属工程全面开工,土建施工已达到自开工以来的顶峰。#5机组全面展开安装;#5、#6锅炉受检焊口已达30114个。鉴于08年双投目标与拖欠工程量情况,各参建单位响应业主的号召,积极组织“春节大干不放假”。

▼东北电建三公司

1、锅炉本体:螺旋水冷壁吊装至17m;屏式过热器累计完成12组;低再、低过后炉膛包墙安装。

2、引风机主体找正;进气箱扩氧器焊接完30%;扩氧器附件安装完。

3、电除尘出口烟箱完、进气烟箱安装50%,阴阳极板吊装20%。

4、磨煤机轴瓦研磨;轴头安装完。

5、烟风道安装50t。

6、定期排污扩容器安装就位。

7、汽轮发电机本体划线完;两低压缸台板临时就位;砼垫块模合支设完;3#、4#轴承座检修完;轴封加热器就位完成。

8、汽轮发电机辅助设备排气装置喉部组合10%,累计完成80%;7#加热器穿装就位。

9、除氧器吊装就位。

10、空气冷却系统排气管道制作400t。

11、室外辅机冷却水管道制作177t。

12、空冷钢结构平台安装200t。

13、室外辅机冷却水管道防腐6000m2。

14、厂用电380v、6kv配电间盘柜摆好找正开始安装。

15、电缆及接地:电缆E型架制作及安装;电缆管敷设1000m;全厂接地线敷设4000m。

16、热工控制电缆及辅助设施:集控楼电缆夹层电缆桥架完;锅炉电缆竖井安装完。

17、凝结水精处理系统:凝结水精处理装置就位3台。

截止元月份完成焊口9000道,累计完成23000余道。

▼华北电建一公司(#3机组)

1、6#锅炉水冷壁垂直段吊装100t,刚性梁安装120t。

2、过热器炉顶吊挂装置安装20t;省煤器地面组合120t;焊口累计完成7200余道。

3、#6引风机电机就位、找正,二次灌浆。

4、#6电除尘器钢立柱、灰斗吊装完。

5、#6机磨煤机空心轴安装。

6、冷二次风道安装30t、热二次风前段安装70t、厂家烟道安装50t。

7、汽轮机、发电机基础打麻面完。

8、排汽装置组合安装15%。

9、主厂房电缆埋管5.71t。

10、汽轮机段电缆支架安装1.963t。

11、空冷区域接地270m、主厂房接地170m。

12、热工桥架安装16.6t。

▼中国冶金工程公司

1、6#汽机大平台浇筑完。

2、主厂房炉前平台钢梁完成、柱子砼完成、13.7m层钢筋绑扎完成。

3、主厂房煤仓间钢梯安装完成。

4、固定端抗风柱安装完成、檩条安装完成。

5、主厂房#5机组地下设施全部完成,粗地坪基本完成50%。

▼华南电建六公司

1、继电器室:墙面粉刷、屋面完成。

2、屋外配电装置330KV钢构架安装20%完成。

3、综合水泵房施工至±0.00m。

4、除灰综合楼框架第一结构层完成。

5、补给水系统2000m3蓄水池体底板完成。

6、5#空冷配电室主体框架结构到顶。

7、供水系统检漏沟、循环水管道建筑及阀门井完成70%。

8、厂区消防管完成20%。

9、厂区沟道遂道、室外上下水管道、混凝土管共完成45%。▼西北输煤公司

建筑工程:

1、翻车机室地上主体框架至最后一层。

2、#31输煤廊道采光室主体完成。

3、#31转运站504.4m层现浇混凝土结构完成。

4、32#、33#转运站主体结构完成。

5、34#、36#输煤栈桥支架柱。

6、推煤机库屋面层具备浇筑混凝土条件。

安装工程:

7、34#、36#、39#输煤栈桥钢结构吊装就位并调整完毕。

8、33#、35#斗轮机安装完成50%。

9、碎煤机、滚轴筛吊装就位。

10、38#皮带机部分部件倒运至煤仓间。

▼华东脱硫公司

建筑工程

1、GGH全部完成。

2、增压风机检修框架、烟道支架全部完成。

3、综合楼主体框架完成两层,累计完成总量50%工作量。

安装工程

4、烟道制作完成80%工作量。

5、吸收塔安装至第16节,完成总安装量30%,累计完成40%的工作量。

2.施工图设计交付进度

监理部本月收到施工图纸26册。开工至今累计收到施工图纸575册,其中土建图纸150册(除去桩基19册我部监理范围131册);安装图纸362册,EPC脱硫图纸共计63册。应该指出,已到的575册主体工程图纸(我部监理范围556册),占华北院和各EPC单位应交855册图纸的67.25%,全面满足现场需求仍是个问题。另外,监理部本月收到,设备资料图纸6册,累计收到设备资料图纸232册。总的来说,厂家图纸到位不及时。

本月收到施工图纸目录详见附表:

三、质量控制

1.质量体系运作情况

本月大部分施工单位,现场质量管理体系运行基本正常,各种质量保证措施能得到执行和监督;质量管理体系运作中出现的问题能及时整改,针对现场出现的具体问题,及时召开各种专题会,听取各方意见加以沟通解决,并出纪要予以确定。例如:在精处理高速混床到现场后,气温急剧下降,监理部立即发出通知单要求两安装单位必须按衬胶设备规程实施保管;本月连续降雪,监理部在土建每一次施工单位浇筑混凝土时,都将前后台账认真检查,确保砂、石无积雪、无冻块,确保混凝土入模温度。在重大施工方案审批时,监理部十分慎重,从技术措施、技术安全、质量保证、人员操作等各个方面给予仔细审查并且研究后回复。随着现场土建、安装晚上加班的情况,总监理工程师每天或指派专业监理工程师夜间坚持现场巡查。

但个别单位和个别单位的下属施工队,质量保证体系运作很不认真。例如5#磨煤机单轨梁吊在设备安装消缺过程中,未经厂家、业主、监理同意,擅自割开正式设备吊轨,行为极不规范;又如6#脱硫吸收塔底板焊接时,不按审定的施工方案实施,致使边缘二次浇筑的砼拉出环缝。以上两种现象属严重的违规行为,是质保体系运作不正常的苗头,必须刹住这股邪气。

鉴于人员流动的问题,本月监理部对焊接工种资质和证件重新审查,确保人员和证件在现场的有效性,对焊接工种进行现场练习焊接考核全部进行了旁站监督,本月共审查焊工考试合格证62人(金属检测14人);焊工焊前练习考核2人;办理焊工上岗证150人。

本月共处理工程联系单113份。现场质量经检验,#6锅炉钢架整体验收的板、梁挠度、顶板开裆、对角线、立柱垂直度等指标,符合安装规范和设计图纸要求合格率100%;土建主厂房建筑、附属工程结构经实测施工质量较好,符合施工规范和设计图纸要求合格率100%。

本月监理对工程设计变更、现场地质实际情况、设备检查等均给予了足够的重视,并发现了一些问题:

1、集控楼与锅炉间通道设计图纸为9650mm,而现场实际为13750mm,监理部在审批设计院TJ-0118号工程联系单时发现设计院仅对通道长度进行了修改,而对通道骨架I型钢截面未作加大修改。监理对期截面的高跨比过小(1/28.6)提出了质疑请设计院,进一步核校验。

2、除灰综合楼开挖发现基槽底部不符合设计描述,含水量超标,为此,监理部提出了技术处理方案,并得到了设计院的认可。

3、监理发现斗轮机设备图纸的尾车改向滤滚筒无调整顶丝、铰轴加满油孔无丝扣、回转平台扶梯下部不稳等问题,均提出了监理意见。

2.图纸会审及设计交底情况

本月收到现场施工图26册,进行交底4册。图纸会审累计64份。3.方案(措施)审查情况

01月份审查的施工方案(措施)作业指导书,共计26份。累计审查的施工方案(措施)作业指导书,共计255份。

01月份审查的施工方案(措施)作业指导书汇总

4.主要原材料、构(配)件质量监督

本月对土建到场的钢筋、砂子、石子、水泥、土样、直螺纹、闪光对焊、T型焊等见证取样共计:55份。设备开箱检验25次。处理设备缺陷单19份。

5.工程质量检验

本月工程土建、安装整体质量上乘,土建模板拆除后表面观感质量较好,例如:#6机空冷支柱混凝土色泽基本一致,表面光滑,竖缝顺直,

水平接缝圆润;主要设备基础、结构均符合规范标准,土建一次验收合格率平均为90%,验收合格率100%。两安装单位已完成的30114受检焊口一次验收合格率99.4%以上;冷、热风道等制作,地面、吊装组合几何尺寸、焊接均达到规范标准,焊接验收优良率100%,钢架、受热面吊装验收优良率100%。监理部在各工程施工中对每一道工序都进行了实测检验,并进行了记录,共计:13份;对施工单位质量自检记录审查土建78份;旁站记录6份,土建与安装交接16次,专业监理工程师坚持每天巡视现场检查1-3次,目前现场施工的工程质量处于受控状态。

质量过程控制中发现和纠正的问题还有:

1、#6炉包墙过热器、水冷壁密封未焊完就吊装。

2、#5炉水冷壁密封焊接,防雪措施不力,由于外界气温很低,监理部要求焊接前预热温度提高300C—500C。

3、空冷岛桁架焊接变形严重;脱硫吸收塔底板焊接变形严重,使混凝土二次灌浆部分开裂要求彻底返工。

4、厂外工业水管道试压后不能及时上报签署隐蔽见证。

5、经六路A=751.00――A=650.00地下设施施工中,回填土混有垃圾土;#5事故油池灰土回填第四层时,发现含水率偏大,表层碾压局部出现橡皮土;#6储油箱基础及○12—○13/○A1—○A3轴电缆沟灰土见证取样,发现存在冻土现象。

6、集控楼10.6m电缆夹层,砌筑预留的3个孔洞与设计相差30cm。

7、#3磨煤机滚筒安装时,将土建顶部楼板开孔过大,损坏了土建结构。

8、综合水泵房底板混凝土浇筑前发现工业大水泵基础位置偏差3cm。

9、#5事故油池底板个别钢筋砼渣污染现象,个别段侧壁模板垂直度

偏差较大,钢筋保护层厚度超标。

10、在实测纬二路北侧工业污水回用管原始地坪时,山西电建所用仪器摔伤,仪器误差超出规定范围。

6.监理发出通知单

01月份发出监理工程师通知单19份,回复率63.15%(由于春节期间,人员流动和调整,故回复率相对比较低)。正在回复的36.85%,累计发出通知单133份。

01月份发出监理工程师通知单汇总

01月份共发出工程暂停令1份,累计发出工程暂停令8份。

01月份发出工程暂停令汇总

01月份共发出整改通知单3份,累计发出整改通知单19份。

01月份发出整改通知单汇总

01月份共发出监理工作联系单10份,累计发出监理工作联系单150份。

01月份发出监理工作联系单汇总

四、进度及投资控制

本月各施工单位上报,监理审批资金如下:

从各单位实际情况分析,上表资金甲供材料扣除土建施工单位备料款占比例的约2/3;安装单位机械设备使用费占比例约1/3。

五、安全控制

1、本月遭受连续降雪灾害气候,监理部每天派人检查,重点检查防滑、防冻、防火、防触电、防煤气中毒等五项工作。发现安全隐患立即通知整改。

2、为迎接华电集团领导、专家,政府官员、对蒲电三期的视察,监理部定期、不定期与业主一同组织各施工单位进行了多次安全文明施工大检查,并发出检查纪要提出要求和复查通知单。效果总体来说,达到了预期的目标,受到各级领导的肯定。

3、监理部全体人员学习了监理公司和业主转发的华电集团安全文件、通报、讲话、安全文明施工的各种文件共计3份。

4、监理工程师坚持每天现场巡视,检查各施工单位施工安全情况,发现违章立即纠正,发现隐患立即提醒监督整改。例如:#6炉水冷壁吊装专用工具不足,为抢工期直接用钢丝绳捆绑起吊等不安全行为。

5、安全监理工程师对各施工单位上报的施工方案、措施、作业指导书中的安全措施进行审查、提出修改意见,共审查安全措施24份,应急预案、危险源辨识2份。对重大安全措施的实施进行全过程重点监督。

6、对各施工单位陆续进场的大型机械组装前的检查、组装方案、组装、负荷试验、特殊人员资质、准用证等进行检查、审查、见证共计:1次。对新进场人员安全培训教育进行检查;目前各单位已上报安全教育名单,本月共计1826人/次。

7、本月全厂地下设施全面按计划开工,监理部狠抓现场安全文明施工,要求基槽开挖土方随挖随运,不得在现场堆放;装车不得超限,车辆限速

行驶;基槽两侧边开挖边搭设围栏。加强交叉作业安全防护设施的管理,

确保安全防护设施完整、完善。

8、本月未发生人身及机械、设备、火灾事故。

9、业主、监理、施工单位内部处罚累计金额共:500元。

六、下月工程进度及主要工作

▼东北电建二公司(5#机组)

1、锅炉本体:水冷壁、屏过、高过、低过、包墙过热器安装完;高再

吊装完(视设备到货情况安装);前、后顶棚安装完,中部顶棚安装85%;低再、省煤器安装90%;本体管道安装40%(视设备到货情况)。

2、引风机安装完。

3、除尘装置喇叭口组合吊装、焊接完,阴极板、阳极板组合安装完成50%。

4、磨煤机安装20%,累计达到50%。

5、烟风煤管道热一次风道安装(视伸缩节到货情况)。

6、汽轮发电机本体的汽轮机低压缸水泥垫块浇筑完;3#、4#

轴承座水泥垫块浇筑完;低压缸组合安装完。

7、汽轮发电机辅助设备排气装置安装完。

8、汽机房开式循环冷却水中、低压管道安装。

9、锅炉补充水处理系统设备、管道安装(视设备情况)。

10、凝结水精处理设备就位安装3台;凝结水储水箱有关管道。

11、厂区管道安装:视设备及土建交安情况。

12、空冷钢结构组合安装。

13、空冷系统设备管道安装;空冷排气管道制作完。

14、启备变、高压厂变就位,低压侧共箱母线至A列(视设备到货及土建交安情况)。

15、330KV配电装置安装,屋外母线架设。

16、网控楼配电室盘柜、直流及UPS、蓄电池配电室安装完(视设备到货及土建交安情况)。

17、主厂房厂用电系统:高、低压盘柜安装完、低压干式变压器安装完(视土建交安情况)。

18、电缆辅助设施:#机主厂房电缆桥架安装完,全厂电缆接地线敷设。

19、热控系统DCS盘柜安装;单项自动盘柜安装。

20、热控系统电缆辅助设施:锅炉房电缆桥架安装。

21、环保工业上下水管道、回用水管、化学废水管道安装。

▼华北电建二公司(#3机组)

1、#6锅炉钢架一至六层缓装构件吊装。

2、上部水冷壁安装、找正,过渡段水冷壁安装完,中部螺旋水冷壁安装150t,水冷壁吊挂装置安装完,垂直段吊装完,,水平段地面组合完,水冷壁上部刚性梁安装。

3、过热器前、后、左、中隔墙安装找正完,悬吊管集箱就位,上部悬吊管安装完,右包墙临挂完,集箱吊装完,后包墙钢性梁安装,屏式过热器地面组合完成50%,吊装完成30%。

4、高温过热器吊装50%,高温再热器吊装90t,焊口完成40%,低温再

热器出口集箱就位。

5、省煤器系统地面组合完,具备吊装条件,累计完成20000个焊口。

6、#6机引风机具备粗找正条件。

7、电除尘器壳体安装(立柱,墙板,大梁安装完)。

8、磨煤机3台刮瓦完,轴承座、台板找正验收完。

9、冷一次风道安装30吨,一次风炉前、炉左右水平段安装60吨厂家烟道安装50吨,除尘器出口到引风机入口烟道安装100吨。

10、#6机汽轮机发电机砂浆垫块制作、汽轮机台板研刮,排汽装置组合安装20%。

11、#6机除氧器就位,高、低加热器就位。

12、仪用、检修压缩空气管道炉侧安装50%。

13、汽轮机房开式水进水及出水母管、化水除盐水箱回水管道、凝结水输送泵及补水泵入口管道及事故放油管道地埋部分安装。

14、#6主控制室盘柜基础制作、盘柜安装50%,直流段盘柜、蓄水池安装,10KV配电段盘柜及基础安装,厂用低压变压器安装,锅炉段、汽轮机段、保安段、照明段配电段盘柜及基础安装,UPS盘柜及盘柜基础安装50%完成。

15、#6机主厂房电缆埋管、主厂房、空冷电缆桥架35%安装完成。

16、#6机全厂接地30%完成。

17、#6机电子间盘柜安装10%,DCS系统设备安装15%,热工锅炉房电缆桥架25%安装完成。

18、#6机空冷岛钢平台、上部桁梁开始安装。

▼中国煤炭公司

1、固定端、BC列封闭、维护完成。

2、B排外粉刷完成50%。

3、5#机0m毛地坪全部完成。

4、主厂房6#机组地下设施全部完成,具备砼浇筑地坪条件。

5、#6机组380V配电室具备交安条件。

6、建筑部分地砖开始施工。

▼新疆电建四公司

1、#5送风机完成,送风机检修支架结构完成80%。

2、灰库气化风机房框架结构到顶。

3、钢筋混凝土灰库主体结构到顶。

4、6#空冷配电室框架结构到顶。

5、辅机冷却水泵房建筑封闭完成。

6、继电器室通风、照明建筑安装全部完成。

7、屋外330KV构架安装完成60%。

8、辅助生产空压机室框架结构到顶。

9、综合水泵房框架结构到顶,建筑部分完成50%。

10、厂区消防管完成30%。

11、厂区阀门井、排水检查井完成至70%。

12、室外消防给水、室外排水、雨水、废水管完成至75%。

13、A排外共箱母线支架钢结构部分全部完成。

▼中国华能公司

建设监理月报范例大全[监理月报范本5篇]

建设监理月报范例大全[监理月报范本5篇] 监理月报由项目总监理工程师组织编写,由总监理工程师签认,报送建设单位和本监理单位,报送时间由建设单位和监理单位协商确定,一般在收到承包单位项目经理部报送来的工程进度,汇总了本月已完工程量和下月计划完成工程量表、工程款支付申请表等相关后,5~7d内提交。 监理月报的资料有以下几点,根据建设工程规模大小决定汇总资料的详细程度,具体为: 1、工程概况:本月工程概况,本月施工基本状况。 2、本月工程形象进度。 3、工程进度:本月实际完成状况与计划进度比较;对进度完成状况及采取措施效果的分析。 4、工程质量:本月工程质量分析;本月采取的工程质量措施及效果。 5、工程计量与工程款支付:工程量审核状况;工程款审批状况及支付状况;工程款支付状况分析;本月采取的措施及效果。

6、合同其他事项的处理状况:工程变更;工程延期;费用索赔。 7、本月安全监理状况及下月安全监理的重点。 8、本月监理工作小结:对本月进度、质量、安全、工程款支付等方面状况的综合评价;本月监理工作状况;有关本工程的推荐和意见;下月监理工作的重点。 监理月报封面的格式如下: _________工程 监理月报 年度:_________ 月份:_________ 总监理工程师:_________ _________监理有限公司

_________项目监理部 _________年_________月_________日 12月18日——11年1月17日 水厂扩建及取水口改造工程自12月18日至本月17日,在业主、设计、监理、施工方等各方的配合下,工程完成状况如下,现向业主回报: I标埋钢管24。4米,累计565。4米。 II、III标未产生工程量。 IV标综合池A1、A2块墙板、6。70结构混凝土完,B1墙板钢筋、模板完,B2块底板混凝土完,C1、C2块墙板、6。70结构混凝土完,,D1块6。70结构钢筋、模板完,D2底板混凝土完,E1、E2墙板、6。70结构混凝土完,F1、F2墙板钢筋、模板及6。70结构模板完。滤池打桩338根,累计1514根,A区底板钢筋、模板完。配水井墙板、顶板混凝土完。取水口设备基础、驳岸施工及场外钢管安装。

建设工程监理月报范例

华润置地(南昌)有限公司 橡府住宅小区Ⅰ标段 监理月报 年度:2012年 月份:12月 编制:徐锦华 总监理工程师:何拥军 江西省建设监理有限公司 橡府住宅小区Ⅰ标段项目监理部2013年1月5日

一、工程基本情况 1、工程概况 华润置地(南昌)有限公司橡府住宅小区Ⅰ标段(8#~13#楼、15#楼、21#楼)项目工程,该工程位于南昌市西湖区朝阳洲,北靠云飞路,南临云居路,西靠郁台路,东靠荛章路地块上。工程有一栋33层板式高层住宅、6栋七层多层、一栋地下一层,地上一层售楼部组成,地下车库整体连通。总建筑面积74460.84平方米,其中地上52818.23平方米,地下21642.62平方米,绿地面积10656.95平方米。建筑最大高度99.6米,地上设计建筑室内绝对标高相当于黄海高程20.1~22.05m,。本工程结构形式:多层和地下室为框架结构,基础为预应力φ400、φ500型PHC管桩,高层为框架剪力墙结构,基础采用φ700~φ1000钻孔桩。建筑设计使用年限为50年。 2、项目组织情况 本项目合同要求工期为711天。项目建设单位为华润置地(南昌)有限公司;施工总承包单位为福建六建集团有限公司,桩基专业分包单位:江西省地质工程(集团)公司,防水及外墙保温等专业分包单位:北京世纪金鳄建筑装饰有限公司;21#楼售楼处精装修单位:上海优高雅装饰工程有限公司,设计单位为中国瑞林工程技术有限公司;勘察单位为南昌市建筑设计研究院勘察分院;监理单位为江西省建设监理有限公司;工程政府监督部门为南昌市建筑工程质量安全监督站。项目施工总负责人为王宇。 3、本月工程施工情况 工程本期完成施工内容有:21#楼土建施工已基本完成;展示区小地下室顶板已浇筑完成,15#楼底板已浇筑,架空层模板安装已完成,21#楼土建基本完成,各分包已陆续进场施工,9#楼及周边地下室底板防水施工已完成,8#楼底板防水施工完约50%,10#楼砖胎膜砌筑完约40%;11#基础开挖完成约18%;12#楼基础开挖完约80%;

建筑工程监理月报

*******工程咨询有限公司************ 步行街一期 第08期 制人: 总监理工程师: *********** 工程咨询有限公司 2012年5月31日编制

****** 监理月报 报表月份:2012 年5 月 工程名称:********** 步行街一期编制: 审定: 监理单位:********* 工程咨询有限公司 报表日期:2012 年 5 月31 日 报送:***** 房地产有限公司

-、工程概况 (4) 二、................................................ 本月工程进度控制4 三、................................................ 本月工程质量控制5 四、........................................ 本月工程计量及进度款支付6 五、............................................ 工程安全文明施工管理6 六、........................................ 合同及其他事项的处理情况6 七、................................................ 本月监理工作小结6 八、................................................ 下月监理工作重点7 九、附表 (8) 1. 监理工作统计表 2. 分项、分部工程验评表 3. 主要施工试验表 4. 气象数据表十、工程照片

监理工作月报范本

附表10: 《监理工作月报》标准格式 编号: 【中海.**项目】 201 年月 监理工作月报 编制单位: 编制:审核:编制日期:2015年月日 抄报:建设单位 抄送:采用黑体,一号 采用黑体,二号 采用宋体,三号采用宋体,小四号 采用黑体,四号

一、 进度控制 1、 本月完成 (形象进度完成情况分区阐述说明) (1)××区完成(分区说明形象进度完成情况) …… 2、 下月计划 (形象进度完成情况分区阐述说明) (1)××区完成(分区说明形象进度完成情况) …… 3、 进度的主要问题及对策 (1) 问 题 (分区阐述现阶段影响进度的主要问题) (2) 对 策 (分区阐述对影响进度所需采取的对策) 二、 质量控制 1、 质量情况 (分区说明实体质量、工程验收情况) 2、 施工队伍质量评价 (必须对全部在建施工队伍做出评价,如优秀、良好、一般、不理想等) 3、 质量文件 (本月项目完成的监理规划、监理细则名称、审核的主要方案等工作) 4、 质量专题会议 (说明本月召开的有纪要的重大工程质量(技术)或质量技术交底等专题会议的名称) 5、 不合格报告 排版说明:正文字体一律 采用宋体小四号,行间距为1.5倍行距,不再设置页眉,页脚采用“第×页 共×页” 采用黑体加粗,小三号 采用宋体加粗,小四号

(说明本月发生的不合格报告的名称) 6、质量的主要问题及对策 (1)问题 (阐述现阶段影响工程质量的主要问题) (2)对策 (阐述对影响工程质量所需采取的对策) 三、安全文明施工管理. 1、安全文明施工情况 (分区说明) 2、专题会议或专项检查情况 (说明本月召开的安全文明施工专题会议的纪要编号或专项检查文件编号)3、安全文明施工的主要问题及对策 (1)问题 (阐述现阶段影响安全文明施工的主要问题) (2)对策 (阐述对影响安全文明施工所需采取的对策) 四、工程材料、设备管理(包括施工材料及机械) 1、工程材料、设备质量监控 (情况说明) 2、工程材料、设备进场 (情况说明,说明各种材料及设备是否按期进场) 3、主要问题及对策 (情况说明) 五、需各方协调备忘 (说明工程当前存在的一些重要问题,特别是需要业主、施工单位以及监理公司等协调解决的问题)

施工监理工作常用表格

施工监理工作常用表格 1表格讲明 1.1 表格可分为以下两种类型: 1承包人用表。以CB××表示。 2监理机构用表。以JL××表示。 1.2表头应采纳如下格式: 注1:“CB11”——表格类型及序号。 注2:“施工放样报验单”——表格名称。 注3:“承包【】放样号”——表格编号。其中:①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监 理”代之。②当监理工程范围内包括两个以上承包人时,为区 分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③【】: 年份,【2003】表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用 性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流 水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示为: 2表格使用讲明 2.1监理机构可依照施工项目的规模和复杂程度,采纳其中的部分或全

部表格;假如表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 2.2各表格脚注中所列单位和份数为差不多单位和最少份数,工作中应依照具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3相关单位都应明确文件的签收人。 2.4“CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施打算、工程测量施测打算和方施工工法、工程放样打算、专项试验打算和方案等。 2.5承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 2.6表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 3施工监理工作常用表格目录 3.1承包人用表目录 表3.1 承包人用表目录

建设工程监理月报模板

温州大门大桥综合管理楼工程监理月报 内容提要: □本月工程基本情况概要 □本月施工单位人力、材料、施工机械设备情况 □工程进度控制 □工程质量控制 □工程造价控制 □本月合同管理与其他事项 □本期安全监理工作情况 □本月天气对施工影响情况 □本月监理工作小结 □下月监理工作重点 □监理工作统计表 第01期 2015年11月1日至2015年11月25日 项目监理部(章):

总监理工程师: 日期:2015 年11月25日 一、工程基本情况概要 一、工程概况 工程名称温州大门大桥综合管理楼工程 工程地点洞头县大门镇小门村温州大门大桥东桥头 工程性质办公房 建设单位温州大小门岛投资开发有限公司 设计单位浙江金瑞建筑设计有限公司 监理单位温州华邦工程项目管理有限公司 主要 承包单位 江西鸿邑建设工程有限公司 开工日期2015年月日竣工日期2015 年月日工期天 质量目标合格合同价款元承包方式施工总承包 工程项目一览表 单位工程 名称建筑面积(㎡) 结构类型地下层数地上层数总高(m) 工程造价 (万元) 管理办公用房890.9 框架结构无3F 10.8 检查站305.7 2F 7.2 信息对比室33.9 1F 3.6

传达室31.5 1F 3.6 承包单位项目组织系统: 项目经理:李饶干技术负责人:施工员:汪庆水质检员:安全员:资料员:安装施工员:安装质检员: 二、本月投入人力、材料、施工机械设备情况 本月工、料、机动态表 人员工种 架子 工 抹 灰 泥 工 铝合金 安装共 钢筋 工 水电 安装 塔吊/施工 电梯 项目 部 木工总人数人数10 60 15 30 10 50 12 20 10 持证 人数 10 / / / 5 1 12 8 0 人员工种 铝合 金抹 灰 勤杂 工 水电工 提升 机 项目 部 泥水工 内墙 腻子 人数 持证 人数 主要名称单位上月库存量本月进场量本月库存量本月消耗量

水利工程建设项目施工监理规范施工监理工作常用表格(doc 51页)

水利工程建设项目施工监理规范施工监理工作常用表格(doc 51页)

水利工程建设项目施工监理规范施工监理工作常用表格 (监理机构用表) 黑龙江省水利工程建设监理公司 二OO四年三月

JL02合同项目开工令 (监理[ 虎林市建晟建设工程管理咨询服务有限公司]合开工 1 号) 致:(承包人)黑龙江红兴隆农垦雁窝岛水利建筑有限公司 你方2015 年10 月28日报送的虎林市2015年田间工程建设项目二标段工程项目开工申请(承包[ 黑龙江红兴隆农垦雁窝岛水利建筑有限公司]合开工 1 号)已经通过审核。你方可从即日起,按施工计划安排开工。 本开工令确定此合同项目的实际开工日期为2015 年11 月 3 日。 监理机构:虎林市建晟建设工程管理咨询服务有限公司 总监理工程师:(签名) 日期:2015 年10 月30 日今已收到合同项目的开工令。 承包人:黑龙江红兴隆农垦雁窝岛水利建筑有限公司 项目经理:(签名) 日期:2015 年11 月 1 日 说明:本表一式 3 份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

JL03 分部工程开工通知 (监理[ ]分开工号) 致(承包人) 你方年月日报送的分部工程(编码为:)开工申请表(承包[ ]分开工号)已经通过审核。此开工通知确定该分部工程的开工日期为年月日。 附注: 监理机构:(全称及盖章) 总监理工程师:(签名) 日期:年月日今已收到分部工程的开工通知。 承包人:(全称及盖章) 项目经理:(签名) 日期:年月日 说明:本表一式份,由监理机构填写。承包人签收后,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。

建设监理工作月报范本

匚程建设监理工作月报 2014年 5 月 23 日 2014 年__6月 23 日 内容提要: 本月工程形象进度完成情况 工程签证情况 本月工程情况评述 本月监理工作小结 下月监理工作打算 本月监理工作照片 (签字) JL-C002 I ■_、二 — ■心 ---------- = 总监理工程师: 项目监理机构: 日期: (公章)

本月监理工作小结: 1..在质量控制过程中,监理部始终坚持安全第一、质量为本的原则,把质量目标贯彻始终。在施工过程中,严格监理 程序,依据设计文件、施工规范、检验标准,通过事前事中控制,对关键工序、关键部位、隐蔽工 程严格执行检查签认制度,必要时提出合理建议。并督促施工单位加强对施工人员进行安全质量教育,分部分项工程开工前作好技术交底工作。施工过程中,监理部按照监理规范采取巡视检查、旁站等监理制度及时发现施工中存在的问题。对进场的材料等采取见证取样的方式严格控制,杜绝质量问题发生。督促施工方加强对施工现场安全文明措施进一步完善,同事极力配合创卫工作,同时保证现场安全施工,并提升安全文明 下月监理工作打算: (1)要求施工单位及时备足施工材料,加快施工进度。 (2)加强进场原材料质量检查,做好原材料见证取样检测; (3)要求施工单位加强安全巡视,严防安全事故的发生;

本月工程情况评述: 一、材料进场 沙石保温材料严格按照规范要求进行见证取样。 二、设备进场 吊篮安装严格按照相关要求进行安装。 三、施工人员进场 施工作业人员无太大变化 四、机械进场(型号、规格) Z L P630电动吊篮 五、投资情况 成外墙保温,室内一般抹灰完成 六、工程质量控制 依照施工图和相关规范要求,随时随机对现场外墙保温厚度进行测量,本月保温合格。 12日经检测站检测外墙 七、工程进度控制 施工进度稍有滞后,原因为作业人员不足,要求施工单位及时组织人员加快进度争取在雨季来临之前完成外墙作业。 八、工程安全监理 本月主要是加强外墙吊篮作业的安全巡视,并督促施工单位加强对施工人员进行安全质量教育 九、存在问题 较大安全隐患主要主要是吊篮施工是作业人员安全责任意识不强,临时用电还应加强管理

建设工程监理月报样板

监理月报 工程名称:工程 监理合同号 年月20XX年X月X日至 20XX年X月X日 项目监理部 X X X 监理有限公司X X X项目部 项目总监 X X X 编制人 X X X XXX工程建设监理有限公司XX项目部 监理月报

编报日期20XX年X月X日第(X)月份共X 页工程名称:XXX工程 设计单位:XXX设计研究院 建设单位:XXX房地产开发有限公司 施工单位:XXX建筑房地产有限公司 建筑面积:XXX㎡结构形式:框剪结构 项目经理:XXX 总监理工程师: XXX 一、工程形象进度 1、实际完成与计划进度比较: 1、1#楼主楼裙楼地下一层模板安装完成90%,钢筋绑扎完成85%.6#楼主楼筏板南侧裙楼筏板完成100%.北侧裙楼负二层钢筋模板安装完成65%.降水工作正在进行中。 2、对进度完成情况及采取措施效果的分析: 滞后原因分析: 1.由于最近几天下雨及部分客观原因,影响了施工进度。现场施工管理 人员不到位,施工人员满足不了施工需求,影响导致施工进度滞后。 2.项目部对分项工程,进度、质量、管理不到位,需尽快调配人员加强 管理制度,确保工程质量。 3.就施工现场作业人员(模板工),满足不了施工进度,需尽快加强劳动力。 二.质量控制评析 1.质量控制: 过程控制监理采取巡视和旁站相结合的监理方式,对基础筏板钢筋

绑扎、梁、板、柱钢筋绑扎模板制作及安装采取巡视检查;对重点工序混凝土浇筑(筏板、梁、板、柱)采取旁站的监理措施。施工过程中严把质量关,浇筑混凝土前,施工单位必须进行自检。合格后,报监理部进行验收,检查钢筋根数、直径、间距、搭接及锚固长度、符合质量验收规范后才允许进入下道工序。 2.存在问题 梁、板、柱钢筋绑扎过程中发现:搭接长度不够、箍筋间距不均匀。直螺纹套筒连接不符合质量验收规范。就以上问题监理例会中进行了重点讨论和要求。施工方应尽快解决目前所在的问题,加强项目部人员管理,做好进场工作人员的三级安全教育,做好落实各施工班组技术及安全交底工作。及时修整钢筋出现的问题,达到质量验收规范标准。 三、安全及文明生产 1、本月安全工作情况: 施工现场及生活区域,废弃材料及垃圾遍地,需尽快清理,堆放整齐。 2、本月安全生产存在的主要问题: 1、现场临电及生活临电线路乱拉,乱接现象普遍。 2、现场施工人员不足,赶不上进度。 3、现场及个别施工人员不戴安全帽。 4、对于现场使用材料需合理堆放,根据材料性质及相关要求使用不 同的堆放方式。 5.施工现场所用机械需专机专用,在作业面必须安全隔离。 3、本月发生的安全事故: 未发生事故,施工正常。

水利施工监理工作最新常用表格DOC 52页

2014版水利(SL288-2014)施工监理工作最新常用表格 附录E 施工监理工作常用表格 E.1 表格说明 E.1.1 表格可分为以下两种类型: 1 承包人用表。以CB××表示。 2 监理机构用表。以JL××表示。 E.1.2 表的标题(表名)应采用如下格式: 注2:“施工放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[ ]放样号”——表格编号。其中①“承包”:指该表以承包人为填表人,当填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包”可用其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”:表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“号”:一般为3位数的流水号。 2014年承包人向监理机构报送的第3次放样报表可表示 如承包人简称为“华安”,则 E.2 表格使用说明 E.2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格不能满足工程实际需要时,可调整或增加表格。 E.2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和推荐份数,工作中应根据具体情况和要求予以具体指定各类表格的报送单位和份数。 E.2.3 相关单位都应明确文件的签收人。

E.2.4 “CB01 施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、专项施工方案、度汛方案、灾害应急预案、施工工艺试验方案、专项检查试验方案、工程测量施测方案、工程放样计划和方案、变更实施方案等需报请监理机构批准的方案。 E.2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。 E.2.6 表格中凡属部门负责人签名的,项目经理都可签署;凡属监理工程师签名的,总监理工程师都可签署。表格中签名栏为“总监理工程师/副总监理工程师”、“总监理工程师/监理工程师”和“项目经理/技术负责人”的可根据工程特点和管理要求视具体授权情况由相应人员签署。 E.2.7 监理用表中的合同名称和合同编号指所监理的施工合同名称和编号。 E.3 施工监理工作常用表格目录 E.3.2 监理机构常用表格目录见表E.3.2 表E.3.2 监理机构常用表格目录

监理月报例范本(新版要求规范)

××××××××××工程监理月报 第期 年度: 月份: 编制人: 项目总监:

×××××××××××××××公司 ×××××项目监理部 目录 一、本月工程实施概况 1、工程概况 2、本月工程进展概况 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 2、本月进度控制的措施及效果 三、质量控制 1、本月材料、构配件、设备进场验收见证取样复检情况 2、本月平行检验与施工试验情况

3、本月工程质量验收情况 4、本月工程质量问题(事故)情况及监理控制措施和效果 四、安全控制 1、本月安全监理情况 2、下月安全预防措施 五、投资控制 1、本月工程计量与工程款支付方面的工作情况 2、本月投资控制的措施及效果 六、合同管理及其它事项 本月工程变更、延期及费用索赔情况 七、本月监理工作小结 八、下月监理工作重点 九、本月监理人员情况 十、本月资料整理归纳情况 一、工程基本情况及本月工程概况 1、工程概况 ⑴项目名称、建设地点、建设规模、建筑面积、结构体系、项目特点等一般性描述,单位、分部、分项体系划分(列表)。 ⑵参与建设各方主体名称及主要负责人或联系人:投资方、建设单位、设计、施工、监理、监督站等。 ⑶项目工期、质量、投资目标等。

2、本月工程进展概况 或 二、进度控制 1、本月实际完成情况与计划进度比较 日历天数天,实际工作天数天,总用工量,机械使用情况。 2、本月进度控制的措施及效果 根据合同要求工期,督促施工单位合理配置人力、材料、设备,科学安排进度计划,交叉作业、平行作业,确保了关键路线工程进度连续、紧凑、合理;以业主与承包商签订的建造合同规定的工期为控制目标,确保本工程按期完工。

桩基施工监理月报

编号: S09-001 表号:SC-QR-32 监理月报 期数:第一期 年度: 2011年 月份: 5-6月份 编制人:宋曾林 总监理工程师: 福州市建筑设计院第九工程项目部 二o一一年六月廿八日

本期月报目录 一、工程概况 (02) 二、本月工程形象进度 (03) 三、本期项目监理组织机构 (03) 四、工程进度 (03) 1、工程实际完成情况与计划进度比较 (03) 2、对进度完成情况及采取措施效果分析 (03) 五、工程质量 (04) 1、本月工程质量核查情况 (04) 2、本月采取的工程质量措施和效果分析 (04) 六、工程计量与工程款支付 (05) 七、合同其它事项的处理情况 (05) 1、工程变更 (05) 2、工程延期 (05) 3、费用索赔 (05) 八、安全文明 (06) 九、信息管理 (06) 十、本期监理工作小结 (06) 1、对本期工程质量、进度、工程款支付等方面情况的综合评价 (06) 2、本月监理工作情况 (06) 3、有关工程的意见和建议 (07) 4、下月监理工作的重点 (07) 附表1:本期工、料、机动态 (08) 附表2:本月监理工作统计 (09)

一、工程概况

二、本月工程形象进度(截至2011年6月28日形象进度) 三、本期项目监理组织机构 四、工程进度 1、本月实际完成情况与计划进度比较 本月主要进行1#、2#楼及连接体桩基施工,与计划进度相比实际施工进度滞后比较严重。 2、对进度完成情况及采取措施效果的分析 (1)截止6月28日本月桩基工程施工共计成桩245根,平均每天完成8根,比计划完成量滞后5~6根。 (2)分析完成量滞后的主要原因

施工监理工作常用表格

可编辑 施工监理工作常用表格 1 表 格 说 明 1.1 表格可分为以下两种类型: 1 承包人用表。以CBXX 表示。 2 监理机构用表。以JLXX 表示。 1.2 表头应采用如下格式: 注2:“工程放样报验单”——表格名称。 注3:“承包[ ]放样 号”——表格编号。其中:①“承包”:指该表 以承包人为填表人,当 填表人为监理机构时,即以“监理”代之。②当监理工程范围包括两个以上承包人时,为区分不同承包人的用表,“承包” 可用 其简称表示。③[ ]:年份,[2003]表示2003年的表格。④“放样”: 表格的使用性质,即用于“放样”工作。⑤“ 号”:一般为3位数的流水号。 如承包人简称为“华安”,则2003年承包人向监理机构报送的第3 次放样报表可表示 为: 2 表 格 使 用 说 明 2.1 监理机构可根据施工项目的规模和复杂程度,采用其中的部分或全部表格;如果表格种类不能满足工程实际需要时,可按照表格的设计原则另行增加。 2.2 各表格脚注中所列单位和份数为基本单位和最少份数,工作中应根据具体情况和要求具体指定各类表格的报送单位和份数。 2.3 相关单位都应明确文件的签收人。 2.4 “CB01施工技术方案申报表”可用于承包人向监理机构申报关于施工组织设计、施工措施计划、工程测量施测计划和方案、施工工法、工程放样计划、专项试验计划和方案等。 2.5 承包人的施工质量检验月汇总表、工程事故月报表除作为施工月报附表外,还应按有关要求另行单独填报。

2.6 表格底部注明的“设代机构”是代表工程设计单位在施工现场的机构,如设计代表、设代组、设代处等。 3 施工监理工作常用表格目录 3.1 承包人用表目录 表3.1 承包人用表目录 可编辑

建设工程监理月报范例

专业资料 华润置地(南昌)有限公司 橡府住宅小区I标段 监理月报 年度:2012年 月份:12月 编制:徐锦华 总监理工程师:何拥军 江西省建设监理有限公司 橡府住宅小区I标段项目监理部 2013年1月5日

、工程基本情况 1、工程概况 华润置地(南昌)有限公司橡府住宅小区I 标段(8#~13#楼、15#楼、21#楼)项 目工程,该工程位于南昌市西湖区朝阳洲,北靠云飞路,南临云居路,西靠郁台路,东靠荛章路地块上。工程有一栋33 层板式高层住宅、6 栋七层多层、一栋地下一层,地上一层售楼部组成,地下车库整体连通。总建筑面积74460.84 平方米,其中地上52818.23 平方米,地下21642.62 平方米,绿地面积10656.95 平方米。建筑最大高度99.6 米,地上设计建筑室内绝对标高相当于黄海高程20.1~22.05m ,。本工程结构形式:多层和地下室为框架结构,基础为预应力? 400、? 500型PHC管桩,高层为框架剪力墙结构,基础采用? 700~? 1000钻孔桩。建筑设计使用年限为50年。 2、项目组织情况 本项目合同要求工期为711 天。项目建设单位为华润置地(南昌)有限公司;施工总承包单位为福建六建集团有限公司,桩基专业分包单位:江西省地质工程(集团)公司,防水及外墙保温等专业分包单位:北京世纪金鳄建筑装饰有限公司;21#楼售楼处 精装修单位:上海优高雅装饰工程有限公司,设计单位为中国瑞林工程技术有限公司;勘察单位为南昌市建筑设计研究院勘察分院;监理单位为江西省建设监理有限公司;工程政府监督部门为南昌市建筑工程质量安全监督站。项目施工总负责人为王宇。 3、本月工程施工情况 工程本期完成施工内容有:21#楼土建施工已基本完成;展示区小地下室顶板已浇筑完成,15#楼底板已浇筑,架空层模板安装已完成,21#楼土建基本完成,各分包已陆 续进场施工,9#楼及周边地下室底板防水施工已完成,8#楼底板防水施工完约50%,10# 楼砖胎膜砌筑完约40% 11#基础开挖完成约18% 12#楼基础开挖完约80%川标段打桩 完成459根,完约49%

(市政)工程建设监理工作月报范本

工程建设监理工作月报 第十六期 2013 年5月25 日至2014年6月25 日 内容提要: 本月工程形象进度完成情况 工程签证情况 本月工程情况评述 本月监理工作小结 下月监理工作打算 总监理工程师: 项目监理机构: 日期:2014.6.25

工程名称金沙I线西延线跨线桥建设工程设计单位成都市市政工程设计研究院建设单位成都市青羊区国投建设发展有限公司承包单位四川永志建设有限责任公司 形象进度完成情况计划 完成 根据目前施工单位的计划,拟计划完成以下工程量: 1、桥梁主体工程:挡墙、墩台柱、盖梁完成80%,现浇段施工完成50%。 2、道排工程:回填及雨污水完成100%。 3、预制工程:小箱梁预制累计完成50片。 4、吊装工程:清波A桥10片梁吊装完成。 5、河道改造:帽石、栏杆完成50%。 实际 完成 1、桥梁主体工程:1)规划路摸底河新建桥:桥台台帽砼浇筑完成;2)清波A新建 桥:10片箱梁吊装完成,桥面铺装完成;3)立交桥:累计完成1#-9#、13#墩柱,挡 墙完成100%,3#、6#盖梁砼浇筑全部完成;4)人行天桥:累计完成N1-N10(N4除 外)、S1-S10墩柱全部完成;5)交叉口加宽桥台帽、背墙砼浇筑全部完成;6)现浇 段:0#-3#墩的现浇段底板钢筋、腹板钢筋及预应力钢绞线的安装基本完成, 2、道排工程:回填及雨污水完成80%。 3、预制工程:小箱梁预制累计完成47片。 4、吊装工程:清波A桥10片梁吊装完成。 5、河道改造:帽石、栏杆未开始准备开始安装。 原因 分析 三环路内侧民房未拆除,影响剩余22根基桩施工,从而影响立交桥、人行天桥及摸底河新建桥施工;预留的施工通道及预制场影响河堤砌筑和生态护坡施工;施工 组织不力,劳务人员不足影响整个施工进度;下雨天气制约了施工时间;盖梁变更、 现浇段变更影响工期较长;主桥吊装因盖梁未施工完成无法按预期安装。 工程签证情况专题报告 例会纪要 5份 内 容 简 要 1、工地例会纪要4份 2、专题会议纪要1份 工程质量 签证 106份 内 容 简 要 1、地基验槽验孔记录0份 2、隐蔽验收记录12份 3、测量定位记录12份,水准测量记录12份 4、检验批质量验收记录70份 向承包单 位发出的 通知、指 示、指令 1份 内 容 简 要 1、监理联系单共1份 2、监理通知单共2份 工程付款 签证 0份 内 容 简 要 1、进度款签证0份

建设工程监理月报

建设工程监理月报

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

编号:赣—JY012 XXXX项目 2014年8月 监 理 工 作 月 报 编制单位:某某监理公司 编制:审核: 编制日期:2014年8月25日 抄报:建设单位名称

一、进度控制 1、本月完成 总包部分: 一期2#楼部分: 完成项:22层、23层、24层、25层、25层墙、柱、板钢筋、模板安装、砼浇筑、水电预埋件安装已完成。 一期7#楼部分: 完成项:女儿墙、屋面零星构件二次结构施工80%已完成。 一期8#楼部分: 完成连接3#楼板区的屋面女儿墙、屋面零星构件二次结构模板安装70%已完成。一期5#楼部分: 完成项:女儿墙、屋面零星构件二次结构模板安装已完成80%。 孔桩基础施工: 完成项:6#楼孔桩基础钢筋、砼浇筑施工已完成。 一期其他零星施工部分: 完成项:3#楼屋面清理工作已完成; 2#楼大堂展示区配合施工已完成;2#楼施工电梯防护棚施工已完成。 2、下月计划 总包部分: 一期2#楼部分: 1、26层柱、屋面梁砼浇筑,消防、水电预埋件安装计划9月25日完成。 2、屋面电梯机房主体施工计划9月25日完成。 3、屋面花架梁、女儿墙零星构件施工计划9月25日完成。 一期6#楼部分: 1、基础地梁模板安装、钢筋制安、砼浇筑计划在9月5日完成。 2、一层柱、二层梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 9月18日完成。 3、二层柱、三层梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 9月29日完成。 4、三层柱、屋面梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 10月10日完成。 5、 挖孔桩基础施工: 1、8#楼挖孔桩基础施工计划9月1日—9月25日完成。 2、3#车道挖孔桩基础施工计划9月1日—9月25日完成。 一期8#楼主体部分: 1、基础承台施工计划9月16日—9月18日完成。 2、基础地梁砖胎模施工、钢筋制安计划9月19日—10月2日完成。 3、基础地梁、底板砼浇筑计划10月3日完成。 一期2#楼、3#楼土建装修部分: 1、2#楼2~26层二次结构及砌体施工计划9月1日—9月30日完成。

工程建设监理工作月报填写范本及说明

JL—C002 工程建设监理工作月报 第期 年月日至年月日 内容提要: 本月工程形象进度完成情况 工程签证情况 本月工程情况评述 本月监理工作小结 下月监理工作打算 总监理工程师(签字):项目监理机构(公章):日期:

四川省建设厅制

JL一C002填写说明 一、本表适用于工程实体实施阶段监理项目部向业主、监理公司报告一个月监理工作简况。 二、填写要求: 本表应由总监理工程师组织填写。 1.形象进度完成情况 (1)计划完成:指按合同规定,施工单位制定并经总监理工程师批准的进度计划,往往以横道图\网络图形式出现; (2)实际完成:指经监理检查符合质量要求,符合合同规定的实际完成量; (3)原因分析:从影响工程进度的人、料、机、法、环和资金等几方面进行分析。 2.工程签证情况 (1)专题报告、例会:指监理工程师向有关方面写的报告(不包括被监理对象),按监理规划定期召开的协调会或专题会,应有会议记录或纪要; (2)工程质量签证:按监理程序包括对原材料、设备构配件、半成品、检验批、分项分部检查、隐蔽工程检查、竣工初验签证等。不符合规定者可拒签。 (3)向施工单位发出的通知、指示、指令。 通知:包括一般性通知、指令性通知、紧急任务的通知、提前部署事项的预备通知。通知曲监理、建设、施工单位签署均可。 指示:用于部署、指导工作和阐明工作原则、方法、步骤,比指令的命令性小,阐述成分多,但同样都有权威性。既可针对工作中的普遍性、全面性问题,也可针对某些特殊和局部问题,由总监理签署。 指令:是一种命令,具有强制性和权威性,要扼要说明发指令的缘由、依据、意义和目的,提出具体要求、措施和规定,要写得简明,做到既严肃又明晰。指令应由总监理签署并注明日期。 (4)施工单位提出的各种报告。 包括施工单位申请监理工程师核验审批,确认的一切文件往来,如各种报验单、索赔申请、付款申请等。 (5)工程付款签证:必须是已完工程符合合同规定达到质量要求,方能对施工单位申请给予签证,不签证部分应说明原因。 付款不能超过施工形象进度,工程款不到位应及时提醒建设单位,以免发生索赔。 本月工程情况评述: 从材料、设备、人员、机械进场情况,投资情况,质量情况,存在问题等方面进行。 该评述为最终工程竣工时的评述积累素材,要实事求是,不可只讲优'点不讲不足。 本月监理工作小结: 应结合监理规范、监理规划和监理合同规定赋予监理项目部的责、权、利进行小结,具

(最新版)桥梁工程施工监理常用表格

桥梁工程施工、监理常用表格 一、分项工程开工报告 1、监表-02分项工程开工申请批复单 2、监表-01施工放样报验单 3、施-58表水准测量记录表 4、施-09-表平面放样检测记录表 5、施-02-1表分项工程施工进度计划表 6、施-04表技术文件审核记录表 7、施-06表施工技术交底记录表 8、施-07表施工安全技术交底记录表 9、施-08表材料、机具、人力准备情况检查记录表 10、施-49表进场设备报验单 11、施-50表建筑材料报验单 12、施-51表施工技术方案报审表 13、C 水泥实验报告 4 14、C 细集料(砂)实验报告 5 15、C 粗集料实验报告 6 16、C 钢筋机械性能实验报告 9 17、C 石料实验报告 10 18、C 混凝土(砂浆)配合比实验报告 11 19、监表-19-1施工图审核清单 20、附该分项工程相关图纸 二、钢筋加工及安装工序检验 1、监表-05(钢筋加工及安装)检验申请批复单 2、施-29表钢筋加工安装—隐蔽工程中间检查记录表 3、检表-49钢筋加工及安装现场质量检验报告单 三、基坑开挖工序检验 1、监表-05(基坑)检验申请报告批复单 2、检表-43桥涵基坑现场质量检验报告单 3、D 基坑承载力检测记录 27 4、监表-01施工放样报验单 5、施-58表水准测量记录表 6、施-09-1表平面放样检测记录表

四、基础砼浇筑工序检验(每层) 1、监表-05(基础)检验申请报告批复单 2、检表-52混凝土基础现场质量检验报告单 3、施-25表构造物混凝土施工记录表 4、施-25-1表混凝土养护检查表 5、施-42表模板安装检查记录表 6、监表-01施工放样报验单 7、施-58表水准测量记录表 8、施-09-1表平面放样检测记录表 9、D 砼抗压强度实验记录 16 五、桩基分项工程混凝土浇筑(本工程无) 1、监表-05检验申请报告批复单 2、施-41表钻孔桩钻孔记录表 3、施-41-1表钻(挖)孔桩终孔后灌注混凝土前检查记录表 4、施-41-2表水下混凝土灌注记录表 5、施-41-3表钻(挖)孔桩成桩检查表 6、监表-01施工放样报验单 7、施-58表水准测量记录表 8、施-09-1表平面放样检测记录表 9、D 砼抗压强度实验记录 16 10、施-25表构造物混凝土施工记录表 11、施-36表混凝土路面面层施工记录表 12、检表-37钻孔桩桩孔现场质量检验报告单 六、台身工序检验 (1)浆砌片石台身工序检验 1、监表-05(浆砌片石台身)检验申请报告批复单 2、、监表-01施工放样报验单 3、施-58表水准测量记录表 4、.施-09-1表平面放样检测记录表 5、检表-45墩、台身砌体现场质量检验报告单 6、施-27表砌筑工程施工记录表 7、施-31表外购砼件成品检查记录表(砼镶面块) 8、检表-63小型预制构件现场质量检验报告单(预制厂提供复印件) 9、D 砼抗压强度实验记录(预制厂提供复印件) 16 10、检表-114混凝土同一检验批强度评定报告 11、D 砂浆抗压强度实验记录 16-1

建设工程监理月报

编号:赣—JY012 XXXX项目 2014年8月 监 理 工 作 月 报 编制单位:某某监理公司 编制:审核: 编制日期:2014年8月25日 抄报:建设单位名称

一、进度控制 1、本月完成 总包部分: 一期2#楼部分: 完成项:22层、23层、24层、25层、25层墙、柱、板钢筋、模板安装、砼浇筑、水电预埋件安装已完成。 一期7#楼部分: 完成项:女儿墙、屋面零星构件二次结构施工80%已完成。 一期8#楼部分: 完成连接3#楼板区的屋面女儿墙、屋面零星构件二次结构模板安装70%已完成。一期5#楼部分: 完成项:女儿墙、屋面零星构件二次结构模板安装已完成80%。 孔桩基础施工: 完成项:6#楼孔桩基础钢筋、砼浇筑施工已完成。 一期其他零星施工部分: 完成项:3#楼屋面清理工作已完成; 2#楼大堂展示区配合施工已完成;2#楼施工电梯防护棚施工已完成。 2、下月计划 总包部分: 一期2#楼部分: 1、26层柱、屋面梁砼浇筑,消防、水电预埋件安装计划9月25日完成。 2、屋面电梯机房主体施工计划9月25日完成。 3、屋面花架梁、女儿墙零星构件施工计划9月25日完成。 一期6#楼部分: 1、基础地梁模板安装、钢筋制安、砼浇筑计划在9月5日完成。 2、一层柱、二层梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 9月18日完成。 3、二层柱、三层梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 9月29日完成。 4、三层柱、屋面梁板模板安装、钢筋制安、消防、水电预埋件安装、砼浇筑计划在 10月10日完成。 5、 挖孔桩基础施工: 1、8#楼挖孔桩基础施工计划9月1日—9月25日完成。 2、3#车道挖孔桩基础施工计划9月1日—9月25日完成。 一期8#楼主体部分: 1、基础承台施工计划9月16日—9月18日完成。 2、基础地梁砖胎模施工、钢筋制安计划9月19日—10月2日完成。 3、基础地梁、底板砼浇筑计划10月3日完成。 一期2#楼、3#楼土建装修部分: 1、2#楼2~26层二次结构及砌体施工计划9月1日—9月30日完成。

施工监理常用表格

施工监理常用表格承包人用表2 施工设计<方案)报审表2b5E2RGbCAP 分包单位资格报审表2p1EanqFDPw 施工测量放线报验单3DXDiTa9E3d 工程开工报审表3RTCrpUDGiT 材料/构配件/设备报验单45PCzVD7HxA 工程材料<实验)送检见证单5jLBHrnAILg 隐蔽/分项工程报验单5xHAQX74J0X 整改复查报审表6LDAYtRyKfE 工程质量问题<事故)报告单6Zzz6ZB2Ltk 工程质量事故处理方案报审表7dvzfvkwMI1 技术核定报审表8rqyn14ZNXI 工程施工计划<调整)报审表8EmxvxOtOco 延长工期报审表9SixE2yXPq5 复工报审表96ewMyirQFL 预付款申请表10kavU42VRUs 工程<月)付款申请表10y6v3ALoS89 工程<月)付款报审表11M2ub6vSTnP 工程变更费用申请表120YujCfmUCw 索赔报审表13eUts8ZQVRd 工程业务联系单13sQsAEJkW5T 单位工程质量核验申请表14GMsIasNXkA 单位工程质量评定表15TIrRGchYzg 交工申请报告单167EqZcWLZNX 中间验收证书16lzq7IGf02E 交工验收证书17zvpgeqJ1hk 工程保修终止证书18NrpoJac3v1 中间交工证书191nowfTG4KI 监理工程师用表20fjnFLDa5Zo 工程开工指令20tfnNhnE6e5 工程停工通知单21HbmVN777sL 监理业务联系<通知)单21V7l4jRB8Hs 会议记录2283lcPA59W9 专题报告22mZkklkzaaP 备忘录错误!未定义书签。AVktR43bpw 月报错误!未定义书签。ORjBnOwcEd 监理工程师检查记录表错误!未定义书签。2MiJTy0dTT 工程验收记录汇总表错误!未定义书签。gIiSpiue7A 工程实验记录汇总表错误!未定义书签。uEh0U1Yfmh 文件资料汇总表错误!未定义书签。IAg9qLsgBX 监理工作统计错误!未定义书签。WwghWvVhPE

建设工程监理月报模板

温州大门大桥综合管理楼工程监理月报 第01期 2015年11月1日至2015年11月25日 项目监理部(章): 总监理工程师: 日期:2015 年11月25日

一、工程基本情况概要 一、工程概况 承包单位项目组织系统: 项目经理:李饶干技术负责人:施工员:汪庆水质检员:安全员:资料员:安装施工员:安装质检员:

二、本月投入人力、材料、施工机械设备情况 本月工、料、机动态表

三、工程进度控制 本月形象进度情况综述 56b号地块完成情况: 本月工程主要是外墙涂料的施工及窗、栏杆玻璃安装,现合同约定的内容基本完成,计划下月准备竣工预验收。目前附属工程已开始,污水管、雨水管的埋设。 58号地块完成情况: 1、1#楼四层结构已经浇筑完成,目前正在进行五层结构的钢筋绑扎; 2、内墙腻子:2#楼基层处理批底已完成三层,6#7#楼基层处理批底已各完成八层; 3、外墙涂料:2#6#7#楼基层处理及防水腻子全部完成,现开始外架拆除; 4、抹灰:2#6#7#楼内墙各完成约40% 5、外墻保温:3#4#5#楼各完成15%;

6、门窗工程:3#4#5#楼窗框安装各完成45%左右,2#6#7#楼各完成75%左右。 四、工程质量控制: (一)本月检验批质量验收统计表: (二)本月分项工程质量验收统计表: (三)本月分部(子分部)工程质量验收统计表: (四)本月主要施工试验情况表:

五、本期工程质量分析与控制: 本月我们质量监理延续以往的工作思路,继续加强质量通病防治检查力度,坚持验收 程序,把握关键工序和重点部位检查到位、旁站到位,加上施工单位的主动配合,两地块 质量水平总体可控。 56b号地块:本月工程基本完工,主要对存在的质量缺陷进整改及修复,1、外墙涂料:1)局部色差严重,且有明显透底现象;2)部分雨水管、窗台边及墙面平整度较差;3) 局部有起泡、皱纹、裂缝等现象。2、阳台栏杆底面挡物线有所偏差,需全面复核并采取 有效措施进行落实。3、部分消防门(单元入口)门框与墙体间存在裂缝。4、部分百叶 窗因涂料施工受损、受染。5、内墙腻子多处受损,内、外墙要注意成品保护。已书面形 式督促 落实,完成自查后,再组织施工单位进行复查。 58号地块: 六、本期安全监理工作情况 本月两地块无安全事故发生,起重大型机械设备运转正常,并按时进行维保,在施工过程中巡视发现:1.外架拆除,个别施工人员越过警戒线在危险地段出入,看护人员要及时制止;2. 1

相关文档