技术交底记录T J l.5工程名称无锡市寺头安置小区三期工程施工单位中城建第六工程局集团有限公司

交底部位13#房工序名称室内内粉

交底提要:

交底内容:

一.施工准备:

1.抹灰部位的主体结构分部工程均经过验收,门窗框及需要预埋的管线已经安装完毕,并

经过验收合格。

2.抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200-250mm,搭好脚手板防止落灰在地面,产

生浪费。

3.将墙表面不平部分凿去,对蜂窝、麻面、露筋等凿到实处,用1:2.5水泥沙浆分层补平,

把露在外面的钢筋头和铅丝头等清除掉。

4.对于砖墙,应在抹灰前一天浇水湿透,对于加气混凝土砌块墙面,因其吸水速度较慢,

应提前两天进行浇水,每天宜两遍以上。

二.材料要求:

1.水泥:3

2.5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。

2.砂:中砂,平均颗粒为0.35-5mm。

三.质量要求:

质量要求符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001)的规定。

项序检查项目允许偏差或允许值

主控项目1 基层表面第4.2.2条

2 材料品种及性能第4.2.3条

3 操作要求第4.2.4条

4 层粘结及面层质量第4.2.5条

一般项目1. 表面质量第4.2.6条

2. 细部质量第4.2.7条

3. 层与层间材料要求及层总厚度第

4.2.8条

4. 分隔缝第4.2.9条

一般项目1. 力面垂直度普通抹灰4mm,高级抹灰3mm

2. 表面平整度普通抹灰4mm,高级抹灰3mm

3. 阴阳角方正普通抹灰4mm,高级抹灰3mm

4. 分隔条(缝)直线度普通抹灰4mm,高级抹灰3mm

四.工艺流程:

基层处理→吊直、套方、找规矩、贴灰饼→墙面冲筋、抹底层灰和中层灰(设置标筋)→做护角→抹水泥窗台板→抹底灰→抹中层灰→抹水泥砂浆罩面层→养护

五.操作工艺:

1.基层处理:吊直、套方、打墩、墙面冲筋,抹底层灰和中层灰等工序的做法与墙面抹纸

筋灰浆时基本相同,但纸灰与中层灰用1:2.5水泥沙浆或水泥混合砂浆涂抹,并用模板搓平带毛面。在砂浆凝固前,表面用扫帚扫毛。

2.抹水泥砂浆面层:中层砂浆抹后第二天,用1:2.5水泥砂浆或按照设计要求的水泥混合

砂浆抹面层,厚度为5-8mm,操作时先将墙面湿润,然后用砂浆薄刮一层使其与中层灰沾牢,紧跟着抹第二遍,达到要求的厚度,用压尺刮平找直待其收身后,压实压光,颜色均匀,不能留下抹纹应注意材料的配合,水灰比不能过大,要按照交底控制水灰比。.

六.应注意的质量问题:

1.粘接不牢、空鼓;加气混凝土墙面抹灰最常见的通病之一就是灰层与基体之间沾接不牢,

空鼓裂缝。主要原因是基层清理不干净,用水冲刷、湿润不够,不刮素水泥浆。由于砂浆在强度增长、硬化的过程中自身产生不均匀的应力形成收缩裂缝。改进措施,可采用喷洒防裂剂或涂刷掺10的水泥浆,减少收缩应力,提高砂浆的早期抗拉强度,改进抹灰基层处理及砂浆配合比是解决加气混凝土墙面抹面空鼓、裂缝的措施。

2.抹灰层过厚:抹灰层的厚度大大超过规定,尤其是一次成活,将抹灰层坠落。抹灰层的

厚度应通过冲筋进行控制,保持15-20mm为宜。操作时应分间隙抹灰,每遍厚度宜为7-8mm,应在第一遍灰终凝后再抹第二遍,切忌一次成活。

3.门窗边缝不塞灰或者塞灰不严,预埋混凝土砖间距过大,松动反复开关震动,在窗框两

侧产生空鼓、裂缝,应把门窗塞缝当作一个工序由专人负责。、

技术负责人交底人接受交底人

注:本记录一式两份,一份交接受交底人,一份存档。

抹灰工程技术交底

交底内容 一、材料准备 1、砂浆采用M10成品抹灰砂浆 2、水:本工程采用自来水 3、18号镀锌钢丝网,网孔20*20;玻纤网格布 二、主要机具 砂浆搅拌机、手推车、线坠、拖线板、刮杠、铁皮抹子、木抹子、灰槽、水桶、铁锹等 三、作业条件 1、砌体工程已完成并验收合格 2、各工种预留管线、洞口已经预留到位 3、基层处理合格并以提前洒水湿润 4、墙面喷浆挂网完成并验收合格 四、施工流程 基层处理-→洒水湿润-→铺贴玻纤网格布、甩浆-→吊垂直、找方正、做灰饼、冲筋-→做护角-→基层抹灰-→铺贴玻纤网格布-→面层抹灰 五、施工工艺 1、基层处理: 基层表面要保持平整洁净,无浮浆、油污,表面凹凸太大的部分要先剔平或用砂浆找平 2、洒水湿润:

墙面喷水要提前1-2天,每天两遍以上,喷水要均匀不能遗漏3、铺玻纤网格布、甩浆: 玻纤网格布要符合要求,不同基层交界处铺钢丝网,宽度每边150mm,之后墙面甩浆 4、吊垂直、找方正、做灰饼、冲筋: 根据走廊通线作垂线引入房间内,再以此垂线为依据对房间找方正、做墙面垂线并确定抹灰厚度。灰饼50mm见方上下对应,根据需要设置间距,然后根据灰饼冲筋。 5、做护角: 墙柱的阳角应在抹灰前用1:2水泥砂浆做护角,护角宽50mm,高度自地面以上2m。做好后用素水泥浆涂刷护角并用捋角器自上而下捋一遍。 6、基层抹灰: 抹灰时先薄薄甩一层,再分层按冲筋抹平,分层抹灰每层厚度不超过10mm,用2m铝合金杆子找平木抹子搓毛,后全面检查底子灰是否平整、垂直,阴阳角、墙与顶棚交接处是否方正。 7、铺贴玻纤网格布: 底子灰抹平初凝前,将玻纤网格布铺贴在底子灰表面(搭接长度不小于100mm),应铺贴平整,严禁漏铺。 8、面层抹灰: 当底子灰6/7成干时,即可开始罩面层灰(如底灰过干应浇水湿润),面层灰拉细毛不需压光,应符合面层刮腻子要求。施工前做好

一般抹灰工程施工技术交底

一般抹灰工程施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、抹灰部位的主体结构均已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。 2、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200-250㎜,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪废。 3、将混凝土构件等表面凸出部分凿平,对蜂窝,麻面,露筋,疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 4、对于砖墙,应在抹灰前一天充分浇水湿透。 (二)材质要求 1、水泥:32.5级及其以上普硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2、中砂。 (三)工器具 1、刮杠及抹子。 2、托灰板及靠尺。 3、方尺及阴阳角槽子。 4、尺杆及卡子。 二、质量要求 (一)主控项目 1、抹灰前基层表面的尘土。污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。 2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复检应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。

3、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35㎜时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100㎜。 35044 88E4 裤d 25306 62DA 拚33258 81EA 自}31834 7C5A 籚 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。 (二)一般项目 1、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定; (1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接搓平整,分格缝应清晰。 2、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。 3、抹灰层的总厚度应符合设计要求,宽度和深度均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 4、抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 5、有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10㎜。 一般抹灰的允许偏差

抹灰工程技术交底大全

技术交底记录 TJ1.5 工程名称秣陵新市镇安置房项目13#、15#、 17#楼及C区地下车库 施工单位中铁国际集团有限公司 交底部位内外墙抹灰工序名称抹灰工程 交底内容: 样板引路制度 在施工班组进场后,技术人员和安质部门在集中进行技术交底,开始样板间施工,待样板施工完毕经项目部和监理工程师验收合格后方可正式选择该班组进入抹灰工作。然后依照样板进行楼层其它部位的抹灰施工。 一、施工准备 1、技术准备 要熟悉图纸、施工规范,了解掌握抹灰施工工艺,按施工图纸和技术规程对操作者进行安全技术交底和施工技术交底。 认真做好抹灰材料进厂验收检验工作、复查材料材质证明及材料进行储存工作。材料产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告完成。 做好抹灰施工的技术资料和施工过程中的检验记录。 本工程砌筑外墙、厨房、卫生间采用煤矸石,其他为蒸压加气混凝土砌块,地下室采用砼实心砖。 内墙抹灰做法一:(除厨房、卫生间) ①12厚1:1:6水泥石灰砂浆打底。 ②5厚1:0.3:3水泥石灰砂浆结合层。 内墙抹灰面做法二:(厨房、卫生间) ①12厚1:3防水水泥砂浆打底扫毛(内掺5%防水剂)。 ②6厚1:0.1:2.5水泥石灰膏砂浆结合层。 外墙抹灰做法: ①15厚1:3防水砂浆找平层。 内墙阳角、柱及门窗洞口阳角处均做每侧50mm宽2米高20mm厚1:2.5水泥砂浆护角。 2、材料准备 ①水泥:采用普通硅酸盐水泥32.5~42.5级,进场水泥应按品种、标号、出厂日期分别

堆放,并保持干燥。不同品种的水泥不得混合使用。 ②砂子:采用中砂,平均粒径0.35~0.5mm,拌制前过筛,筛除其中含有的草根等杂物,砂的含泥量不得超过5%。在搅拌地点设磅秤,砂子按配合比要求的用量过称后,倒入搅拌机内(或定量独轮小斗车)。 ③石灰膏:使用前一个月用块状生石灰淋制,淋灰用孔径为3mm×3mm的筛子过滤。或使用磨细生石灰粉,在沉淀池内贮存,用水浸泡不少于3d,使其充分熟化,石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。提前将灰膏捣成灰浆,掺入水泥砂浆中搅拌。 ④水:拌制用水采用自来水。 ⑤抹灰砂浆的稠度:抹灰砂浆在施工中必须具有良好的和易性,即砂浆的稠度。抹灰砂浆的稠度和骨料最大粒径,主要根据抹灰种类和气候条件等实际情况来确定,具体可参考下表: 抹灰砂浆的稠度和骨料粒径 抹灰层稠度(cm)砂的最大粒径(mm) 底层10~12 2.8 中层7~9 2.6 面层7~8 1.2 ⑥抗裂耐碱玻纤网格布的断裂强力不小于750N/50mm,每平米质量不小于130g,钢丝网的网孔不应大于10mm*10mm,网筋直径不应小于0.5mm。 3、机具准备 主要机具:一般应备有砂浆搅拌机、垂直运输机械、筛子(孔径为5mm×5mm、3mm×3mm)、手摇喷雾器、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺板、半截大桶、铁板、铁锹、阴角抹子、阳角抹子、小圆角(三角铁)捋子、毛刷、大杠、小杠、托线板等。 4、作业条件 1.主体结构必须经过有关部门(质量监督站、监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,方可进行抹灰工程。 2.检查门窗框及需要埋设的配电管、接线盒、管道套管已经固定牢固。门窗框与墙体之间的缝隙用1:3的水泥砂浆或1:1:6的水泥石灰混合砂浆分层嵌塞密实,并事先将门窗框包好或粘贴保护的塑料薄膜。

抹灰技术交底记录

抹灰技术交底记录

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术交底记录 工程名称XXXX 施工单位XXXX 交底部位XXXX 工序名称抹灰工程 交底内容: 一、本工程抹灰做法及材料要求见下附图 二、材料要求 1、水泥:325号普通水泥,应有复试报告,合格后方可使用。 2、砂:采用中砂粒径应为1.2~2.6mm,使用前应用5mm孔径筛子过筛,不应含有杂质。含泥量不应大于2%,应有复试报告。 3、325号普通水泥的密度与中砂的密度大致相当,故抹灰用水泥砂浆、混合砂浆配合比可认为是重量比。 4、水泥砂浆内掺JY型砂浆增塑剂(岩砂精),掺量为水泥的0.1%,该增塑剂为液体、袋装,每袋50g,即一包50Kg水泥用一袋该增塑剂。 三、作业条件 1、二次结构墙已砌完,必须经质监站主体验收,合格后方可进行抹灰工程,并弹好1M水平线。 2、抹灰的基体表面应清理干净,并洒水湿润。 3、抹灰用的高凳和架子,提前搭好,架子要离开墙及墙角200—250mm,以利操作,架子的搭接 应设防护栏杆且不应小于1.2m,操作面铺不少于2块脚手板。使用前应经安全员检查合格后使用。 4、抹灰前应将过梁、梁垫、圈梁及构造柱等表面凿毛或拉毛以免空鼓,脚手眼应用细石砼堵严。 5、基础处理:砼表面不平,凸出粉刷,应事先凿平;抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整;不同材料基体交接处采用镀锌钢丝网加强处理,交接处不平应先用1:3水泥砂浆抹平,再挂镀锌钢丝网。表面进行喷浆“毛化处理”,用手掰不动为好。 6、抹灰总厚度大于或等于35mm时加强处理,即内加钢丝网或玻纤网。 7、需要粉刷的内墙面(基层为砼、加气混凝土砌块)需要喷浆毛化处理。 四、操作工艺 (一)、内墙抹灰 工艺流程:门窗口四周堵缝(或外墙板竖横缝处理)→墙面清理粉尘、污垢→浇水湿润墙面→吊垂直套方抹灰饼冲筋、找规矩→抹底灰→抹面层水泥砂浆。 (1)基层为混凝土墙、加气混凝土: 1)基层处理:应将凹凸不平、超出粉刷面部位事先剔平,对其表面进行“毛化处理”,将光滑的表面刷洗干净,喷浆处理(水泥+801胶水,801胶水掺量为水重5%)。提前一天浇水,将其湿透,

一般抹灰工程施工技术交底

一般抹灰工程施工技术 交底 Document serial number【LGGKGB-LGG98YT-LGGT8CB-LGUT-

一般抹灰工程施工技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、抹灰部位的主体结构均已检查合格,门窗框及需要预埋的管道已安装完毕,并经检查合格。 2、抹灰用的脚手架应先搭好,架子要离开墙面200-250㎜,搭好脚手板,防止落灰在地面,造成浪废。 3、将混凝土构件等表面凸出部分凿平,对蜂窝,麻面,露筋,疏松部分等凿到实处,用1:2.5水泥砂浆分层补平,把外露钢筋头和铅丝头等清除掉。 4、对于砖墙,应在抹灰前一天充分浇水湿透。 (二)材质要求 1、水泥:32.5级及其以上普硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2、中砂。 (三)工器具 1、刮杠及抹子。 2、托灰板及靠尺。 3、方尺及阴阳角槽子。 4、尺杆及卡子。

二、质量要求 (一)主控项目 1、抹灰前基层表面的尘土。污垢、油渍等应清除干净,并应洒水润湿。 2、一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结时间和安定性复检应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 3、抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35㎜时,应采取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰,应采取防止开裂的加强措施,当采用加强网时,加强网与各基体的搭接宽度不应小于100㎜。 4、抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固,抹灰层应无脱层、空鼓、面层应无爆灰和裂缝。 (二)一般项目 1、一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定; (1)普通抹灰表面应光滑、洁净、接搓平整,分格缝应清晰。 2、护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰表面应整齐、光滑;管道后面的抹灰表面应平整。 3、抹灰层的总厚度应符合设计要求,宽度和深度均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 4、抹灰分格缝的设置应符合设计要求,宽度和深度应均匀,表面应光滑,棱角应整齐。 5、有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应整齐顺直,滴水线应内高外低,滴水槽的宽度和深度均不应小于10㎜。

抹灰工程技术交底

交底内容 材料准备 1、砂浆采用M10成品抹灰砂浆 2、水:本工程采用自来水 3、18 号镀锌钢丝网,网孔20*20;玻纤网格布 主要机具 砂浆搅拌机、手推车、线坠、拖线板、刮杠、铁皮抹子、木抹子、灰槽、水桶、铁锹等 作业条件 1、砌体工程已完成并验收合格 2、各工种预留管线、洞口已经预留到位 3、基层处理合格并以提前洒水湿润 4、墙面喷浆挂网完成并验收合格 四、施工流程 基层处理-T洒水湿润-T铺贴玻纤网格布、甩浆-T吊垂直、找方正、做灰饼、冲筋-7做护角-7基层抹灰-7铺贴玻纤网格布-7面层抹灰

五、施工工艺 1、基层处理: 基层表面要保持平整洁净,无浮浆、油污,表面凹凸太大的部分 要先剔平或用砂浆找平 2、洒水湿润: 墙面喷水要提前1-2天,每天两遍以上,喷水要均匀不能遗漏 3、铺玻纤网格布、甩浆: 玻纤网格布要符合要求,不同基层交界处铺钢丝网,宽度每边 150mm之后墙面甩浆 4、吊垂直、找方正、做灰饼、冲筋: 根据走廊通线作垂线引入房间内,再以此垂线为依据对房间找方正、做墙面垂线并确定抹灰厚度。灰饼50mn见方上下对应,根据需要设置间距,然后根据灰饼冲筋。 5、做护角: 墙柱的阳角应在抹灰前用1: 2水泥砂浆做护角,护角宽50mm 高度自地面以上2m做好后用素水泥浆涂刷护角并用捋角器自上而下捋一遍。 6、基层抹灰: 抹灰时先薄薄甩一层,再分层按冲筋抹平,分层抹灰每层厚度不超过 10mm用2m铝合金杆子找平木抹子搓毛,后全面检查底子灰是否平整、垂直,阴阳角、墙与顶棚交接处是否方正。

7、铺贴玻纤网格布: 底子灰抹平初凝前,将玻纤网格布铺贴在底子灰表面(搭接长度 不小于100mm ,应铺贴平整,严禁漏铺。 8面层抹灰: 当底子灰6/7成干时,即可开始罩面层灰(如底灰过干应浇水湿 润),面层灰拉细毛不需压光,应符合面层刮腻子要求。施工前做好 样板间,检查合格后方可大面积施工。 抹灰应分层进行,不同材料基层交接处用钢丝网加强, 搭接宽 度不小于150mm 立面垂直:4mm 表面平整:4mm 阴阳角方正:4mm 八、 质量标准 1、 控制房间开间进深尺寸,控制抹灰厚度,房间四角垂直 2、 基层表面灰尘、污垢、油渍等清理干净,墙面洒水湿润 3、 4、 抹灰层必须粘接牢固无脱层、空鼓和裂缝 5、 水电等安装剔凿的线槽,抹灰前必须设置加强网 6、 抹灰表面平整、接茬平整、管道背后的抹灰面平整 7、 般抹灰允许偏差 七、 成品保护 1、 严禁在已完成墙面抹灰的房间拌制和堆放砂浆 2、 推小车或搬运材料时,注意不要碰坏墙角和墙面

内粉技术交底记录

技术交底记录TJ1.5

11、抹灰前抹灰基层所有预埋件、门窗框及各种管道验收合格后进行。 二、施工要点 墙面抹灰施工要点:操作工艺 工艺流程:顶板勾缝→墙面浇水→贴灰饼→抹水泥踢脚板→做护角→抹水泥窗台板→墙面冲筋→抹底灰→修抹顶留孔洞、电气箱、槽盒→抹罩面灰。 1.顶板勾缝:原质上对平顶是不粉饰的磨平。剔除灌缝混凝土凸出部分及杂物,然后用刷子蘸水把表 面残渣和浮尘清理干净,磨平。对高低不平的顶板,采用刷掺水重10%107胶的水泥浆一道,紧跟抹1: 0.3:3混合砂浆将顶缝抹平,过厚处应分层勾抹,每遍厚度宜在5~7mm. 抹灰前必须先找好规矩,即四角规方、横线找平、立线吊直、弹出准线和墙裙、踢脚板线。 2、墙面浇水:墙面应用细管自上而下浇水湿透,一般应在抹灰前一天进行(一天浇二次)基层表面凹 凸太多的部位,事先要进行剔平,可采用同类性能的材料处理平整牢固;表面的砂浆污垢、油漆等事先均应清除干净(油污严重时,应用浓度为10%的碱水洗刷),并洒水湿润,随即抹灰。在抹灰前,基层先刷BC-20型界面剂一道。抹刷厚度均在2mm左右。 3、门窗口与立墙交接处应用水泥砂浆嵌填密实;墙面的脚手孔洞应堵塞严密。水暧、通风管道通过的 墙洞必须用1:2.5水泥砂浆堵严。 首先必须经有关部门进行结构工程验收,合格后方可进行抹灰工程,并弹好+50cm水平线。对加气块墙面并洒水湿润,用107胶水和水泥喷浆雾,或用107水泥浆涮毛.为防治墙体裂缝,加强抹灰层的抗裂强度,本工程对墙体面采取,外墙内外面与混凝土交接处,铺设抗裂钢丝网,搭接宽度不小于200mm;内墙混凝土与砖墙交接处,不同砖基体交接处,铺设钢丝网,搭接宽度不小于200mm。 局部根椐图纸要求公共部位满铺钢丝网。满铺0.9#12.7*12.7钢丝网格。并用射钉每500mm一点牢固固定。 4、抹灰前,应检查门窗框安装位置是否正确,与墙连接是否牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实,若缝隙较大时应在砂浆中掺入少量麻刀嵌塞,使其塞缝密实,门口设铁皮保护。 (1)应将过梁、梁垫、圈梁及组合柱等表面凸出部分剔平,对蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处,刷素水泥浆一道(内掺水重10%的107胶),紧跟用1:3水泥砂浆分层补平;脚手眼应堵严实,外露钢筋头、铅丝头等要清除净,窗台砖应补齐;内隔墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严密。管道穿越墙洞和楼板洞应及时安装套管,墙体中所有管道洞口在粉刷前必须分层塞实,并铺设抗裂钢丝网,搭接宽度不小于200mm。暴露在楼地面表面上的所有管道与地面交界处,在地面摸灰前必须毛化处理后再铺设抗裂钢丝网。并用1:3水泥砂浆或豆石混凝土填嵌密实;电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕,并将背后露明部分钉好钢丝网;接线盒用纸堵严。 (2)做水泥护角:室内墙面、柱面的阳角和门窗洞口的阳角,应用1:3水泥砂浆打底与贴灰饼找平,待砂浆稍干后再用素水泥膏抹成小圆角,宜用1:2水泥砂浆做明护角(比底灰或标筋高2mm),其高度不应低于2m,每侧宽度不小于50mm。过梁底部要方正,门窗口护角做完后应及时用清水刷洗门窗框上的水泥浆。 (3)抹水泥窗台板:先将窗台基层清理干净,松动的砖要重新砌筑好。砖缝划深,用水浇透,然后用1:2:3豆石混凝土铺实,厚度大于2.5cm。次日再刷掺水重10%107胶的素水泥浆一道紧跟抹1:2.5水泥砂浆面层,待面层颜色要开始变白时,浇水养护2~3d。窗台板下口要求平直,不得有毛剌。 (4)墙面冲筋:用与抹灰层相同的砂浆冲筋,冲筋的根数应根据房间墙面宽度来决定,筋宽约为5cm

内墙抹灰工程技术交底

内墙抹灰工程技术交底 1.1施工准备: 1.1.1作业条件: 1.抹灰部位的主体结构分部均经过有关单位(如建`设、设计、临理、施工单位等)共同验收并签认。 2.检查门窗框及需要埋设的配电管、接线盒、管道套管是否固定牢固。连接缝隙应用1:3水泥砂浆分层嵌塞密实,并事先将门窗框包好或用粘贴塑料薄膜进行保护。并经检查验收合格。 2.应先搭好抹灰用脚手架子(也可用木板、木方钉做的高马凳子),架子或高马凳子要离开墙面及墙角200~250mm,以便于操作。 3.将混凝土构件、门窗过梁、构造柱等表面凸出部分凿平。对有蜂窝、麻面、露筋、疏松部分的混凝土表面凿到实处,并刷素水泥浆一道(掺建筑胶),然后用1:2.5水泥砂浆分层补平压实,把外露的钢筋头和铅丝剔除清掉;脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼板、梁底等处应堵严实和补砌整齐。 4.混凝土及砖结构表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,对混凝土结构表面、砖墙表面应在抹灰前两天浇水湿透(每天两遍以上)。 5.抹灰前熟悉图纸,制定抹灰方案,做好抹灰的样板间,经检查鉴定达到合格标准后,再正式抹灰施工。 6.内墙箱体安装深度同墙厚时应钉镀锌钢丝网加强,与各基体的搭接宽度不应小于150mm;并且在水电管线开槽部位也用玻纤网挂网加强,以防开裂。 7. 梁、柱、墙混凝土面及砖加气混凝土砌块墙体采用水泥胶水1:3~1:4甩浆处理。 1.1.2材料要求 1.水泥:3 2.5级以上复合硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。 2.砂:宜用中砂,平均粒径为1.2~2.6mm,细度模数为 3.0~2.3,使用前要过筛子(孔径为5mm)。要求颗粒坚硬、洁净、无杂质,含泥量不超过3%。 1.1.3施工机具 砂浆搅拌机、磅秤、孔径5㎜筛了、窄手推车、铁板、铁锹、大桶、灰槽、胶皮管、水勺、灰勺、小水桶、喷壶、托灰板、木抹子、铁抹子、阴阳角抹子、塑料抹子、2m 靠尺板、托线板、5~7㎜厚方口靠尺、软刮尺、方尺、铁制水平尺、钢丝刷、长毛刷、笤帚、粉丝包、小白线、錾子、锤子、钢筋卡子、线坠、胶鞋、工具袋等。

抹灰施工安全技术交底

抹灰施工安全技术交底交底内容: 一、工艺流程:墙体顶部填塞→清理墙地面→窗台配筋细石砼→吊线、贴灰饼→冲筋、抹阳护角→喷涂结合层或滚涂界面剂→张挂玻纤布→抹灰→清理养护 二、操作要点: 1、墙体砌筑7天后顶部与梁板交接处预留的30~50mm空隙用防腐木楔打紧(双面,间距600mm)后用微膨胀砂浆采用注浆器灌注,严禁直接用手甩。 2、墙身孔洞用相同材料封堵严密,管线槽盒用1:3水泥砂浆抹平,清扫墙面并剔除多余物件、修正门窗洞口边沿;收集楼地面垃圾用电梯运下卸至指定地点堆放统一外运,注意要把砌体施工时粘结在楼地面上的砂浆和混凝土一并凿除。

3、按完成面上500mm的水平标高控制点(已标在楼层每个柱上)结合窗台设计高度(要扣除装饰面30mm)用两条靠尺和若干ф8钢筋夹紧,并保持外侧低于内侧15mm形成坡度,内配3ф8钢筋用C20细石砼抹平,厚度控制在30~50mm间,1小时后方可脱尺。 4、按墙面垂直平整情况吊垂线、套方找规后贴灰饼,横向间距以1.8m为宜,上个灰饼高度离地2.0m,下个灰饼高度离地250mm。灰饼贴完4小时墙面稍洒水后可冲筋(以竖筋为宜,宽度50mm) 墙面阳角宜结合贴灰饼、冲筋过程用靠尺反贴墙身另一面,1:3水泥砂浆抹平稍干后再用素水泥浆做成护角。 5、混凝土墙、柱面事先用建筑胶水与水泥、细砂加水适量充分搅拌后采用空压机满喷一遍形成毛面结合层,加气块墙面必须采用滚筒满涂界面剂使加气块毛细孔封闭,消除抹灰时因吸水过快而使砂浆强度下降和产生空鼓现象。喷、涂前必须洒水润湿基层。 6、加气块墙体必须满挂玻纤网格布。钢丝网用电锤打眼植入塑料锚栓后再用20mm长水泥钉固定、玻纤网格布可用益胶泥黏贴固定,固定点间距均为500mm。

墙面抹灰技术交底

技术交底记录 工程名称分部工程装饰装修工程 分项工程名称:室内抹灰工程交底内容: 室内抹灰工程 质量要求 表面光滑、颜色均匀,无抹痕、线角及灰线平直方正、分格线清晰美观。 施工准备 材料要求 (1)水泥 宜采用普通水泥或硅酸盐水泥,也可采用矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥及复合水泥。水泥强度等级宜采用32.5组级以上颜色一致、同一批号、同一品种、同一强度等级、同一厂家生产的产品。 水泥进厂需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 (2)砂 宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (3)磨细石灰粉 其细度过0.125mm的方孔筛,累计筛余量不大于13%,使用前用水浸泡使其充分熟化,熟化时间最少不小于3d。 浸泡方法:提前备好大容器,均匀地往容器中撒一层生石灰粉,浇一层水,然后再撒一层,再浇一层水,依次进行,当达到容器的2/3时,将容器内放满水,使之熟化。 (4)石灰膏 石灰膏与水调和后具备凝固时间快,并在空气中硬化,硬化时体积不收缩的特性。 用块状生石灰淋制时,用筛网过滤,贮存在沉淀池中,使其充分熟化。熟化时间常

温一般不少于15d,用于罩面灰时不少于30d,使用时石灰膏内不得含有未熟化的颗粒和其他杂质。在沉淀池中的石灰膏要加以保护,防止其干燥、冻结和污染。 窄手推车、铁锹、筛子、水桶(大小)、灰槽、灰勺、刮杠(大2.5m,中1.5m)、靠尺板(2m)、线坠、钢卷尺(标、验*)方尺(标、验*)托灰板、铁抹子、木抹子、塑料抹子、八字靠尺、方口尺(标、验*)、阴阳角抹子、长舌铁抹子、金属水平尺(标、验*)、捋角器、软水管、长毛刷、鳮腿刷、钢丝刷、钳子、钉子、托线板等。 *标:指检验合格后进行的标识。验:指量具在使用前应进行检验合格。 作业条件 (1)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管道、管道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌实,若缝隙较大时,应在砂浆中掺少量麻刀嵌塞,将其填塞密实,并用塑料帖膜或铁皮将门窗框加以保护。 (2)将混凝土过梁、梁垫、圈梁、混凝土柱、梁等表面凸出部分剔平,将蜂窝、麻面、露筋、疏松部分剔到实处,并刷胶粘性素水泥浆或界面剂。然后用1:3的水泥砂浆分层抹平。脚手眼和废弃的孔洞应堵严,外露钢筋头、铅丝头及木头等要剔除,窗台砖补齐,墙与楼板、梁底等交接处应用斜砖砌严补齐。 (3)配电箱(柜)、及卧在墙内的箱(柜)等背面露明部分应加钉钢丝网固定好,涂刷一层胶粘性素水泥浆或界面剂,钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于10cm。窗帘盒、通风篦子、吊柜、吊扇等埋件、螺栓位置,标高应准确牢固,且防腐、防锈工作完成。 (4)对抹灰基层表面的油渍、灰尘、污垢等应清除干净,对抹灰墙面结构应提前浇水均匀湿透。 (5)抹灰前应先搭好脚手架或准备好高马凳,架子应离开墙面20~25cm,便于操作。 质量要点 技术关键要求 (1)抹灰前基层处理,必须经验收合格,并填写隐蔽工程验收记录。

墙面抹灰工程技术交底范文

墙面抹灰工程分项工程质量技术交底卡 GD2301003

专业技术负责人:交底人:接受人:

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

抹灰工程技术交底(3)标准范本

编号:QC/RE-KA3487 抹灰工程技术交底(3)标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

抹灰工程技术交底(3)标准范本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 抹灰工程技术交底(三) 编号 工程名称:xxx楼 交底部位:抹灰工程 被交底班组:泥工组 交底日期: 交底内容: 1)质量目标:合格 2)基层要求:a)砼表面有凹凸不平的部位,事先要剔平,并用1:1掺3—5%107胶薄薄的抹一层。表面的砂浆污垢等事先应清除干净,并洒水湿润。

b)门、窗口与立墙交接处应用水泥砂浆嵌填密实。 c)墙面的水暖、通风管道的墙洞,管道四周缝隙必须用1:3水泥砂浆堵严。 d)不同基层材料(如砖与砼结构)相接处应铺设金属网,搭缝宽度从缝边起不得小于10厘米 3)抹灰前先用托线板检查墙面平整垂直度,大致决定抹灰厚度(最薄处一般不小于7毫米),再在墙上的上角各做一个大小5c㎡的标准灰饼,厚度以墙面平整垂直为准,然后根据这两个灰饼用拖线板或线锤直做墙面下两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线上口)厚度以垂直为准,再用钉子钉在左右灰饼附近的墙缝里,栓上小

抹灰工程技术交底

抹灰工程技术交底 一、施工工艺及要求 1、基层处理—喷浆—底层灰饼—抹底层灰—做面层灰饼— 细部处理—抹面层灰—养护—清理。 2、抹灰层平均总厚度: ①顶棚:10厚1:1:4水泥石灰砂浆基层,两次成活。4 厚1:0.3:3水泥石灰砂浆找平层。 ②内墙面:9厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛,7厚1:1:6 水泥石灰砂浆垫层找平,5厚1:0.3:2.5水泥石灰砂浆 罩面压光。 ③厨卫间内墙面:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次 抹。JS聚合物水泥防水涂料,卫生间高1800,厨房高 300。6厚1:2水泥砂浆粘结层。6厚200*300白瓷砖, 白水泥擦缝。 3、墙面抹灰要点: ①抹灰前必须先做好基层处理,找好规矩,即四角规方, 横线找平,立线吊直,弹出准线和墙裙,踢脚板线。先 用托线板检查墙面平整垂直程度,再在墙的上角各做一 个标准灰饼(用打底砂浆或1:3水泥砂浆,遇有门窗口垛 角处要补做灰饼),大小5cm见方,厚度以墙面平整垂直

决定,然后根据这两个灰饼用托线板或线坠挂垂直做墙 下角两个标准灰饼(高低位置一般在踢脚线的上口),厚度 以垂直为标准,再根据左右灰饼挂好通线,并根据小线 位置每隔1.2-1.5m上下加做若干灰饼。 ②抹灰前应将相接不平整的部位剔打平整,基层为不同材 质交接处时,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网 (300x300)或在施工中加贴玻璃丝网格部,防止裂缝。 ③墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线坠找直, 然后在墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。 ④外墙窗台、窗眉、雨篷、阳台、压顶等,上面应做流水 坡度,下面应做滴水线。 二、抹灰工程质量要求 1、抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷。 2、主控项目: ①抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并 应洒水润湿。 检验方法:检查施工记录。 ②一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥 的凝结时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合 设计要求。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报

水泥砂浆抹灰工程技术交底大全

水泥砂浆抹灰工程 本章适用于一般民用与工业建筑室外混凝土墙面、加气混凝土墙面、砖墙墙面抹水泥砂浆工程。 一材料要求: 1 水泥:一般采用强度等级为32.5或42.5普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥。水泥应有出厂合格证书及性能检测报告。 水泥进场需核查其品种、规格、强度等级、出场日期等,并进行外观检查,做好进场验收记录。 水泥进场后应对其凝结时间、安定性和抗压强度进行复验。 当水泥出厂超过3个月时应按试验结果使用。 用于同一部位的水泥应采用同一品种、同一批号的产品,保证颜色一致。 2 砂:中砂,平均粒径为0.35~0.5mm,砂的颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土、草根、树叶、碱质及其他杂质。砂在使用前应根据使用要求用不同孔径的筛子过筛。 3 其他掺合料:增粘剂、防裂剂、防冻剂、聚合物等外加剂,必须符合设计要求及国家产品标准的规定,其掺量应按照产品说明书配制并通过试验确定。掺合料的性能应与抹灰墙面涂料的性能相匹配,做溶剂型涂料饰面的抹灰砂浆中不得掺有含有食盐和氮化钙的外加剂。 4冬期抹灰砂浆应采用热水拌合,并采取保温措施,抹灰时砂浆温度不应低于5℃。为防止抹灰层早期受冻,水泥砂浆不得掺入石灰膏。为保证灰浆的和易性,可掺入粉煤灰或其它塑化剂代替。 二主要机具: 主要机具包括:砂浆搅拌机、5mm的筛子、大平锹、小平锹,除抹灰工一般常用工具外,还应备有软毛刷、钢丝刷、粉线包、喷壶、小水壶、水桶、米厘条、分格条、扫帚、锤子、錾子等。 三作业条件: 1 抹灰工程必须在混凝土结构工程、加气混凝土砌体工程全部完成,并经有关部门验收合格后施工。 2 抹灰工程施工的环境温度不应低于5℃,当必须在低于5℃的气温下施工时,应有保证工程质量的有效措施。 3 室抹灰之前,宜先做好屋面防水及室必要的封闭保温工作。 4 室外抹灰工程在高温或烈日下施工时,应有保证工程质量的有效养护措施。

抹灰工程技术交底

抹灰工程技术交底 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

抹灰工程技术交底 一、施工工艺及要求 1、基层处理—喷浆—底层灰饼—抹底层灰—做面层灰饼—细部处理 —抹面层灰—养护—清理。 2、抹灰层平均总厚度: ①顶棚:10厚1:1:4水泥石灰砂浆基层,两次成活。4厚 1::3水泥石灰砂浆找平层。 ②内墙面:9厚1:1:6水泥砂浆打底扫毛,7厚1:1:6水泥 石灰砂浆垫层找平,5厚1::水泥石灰砂浆罩面压光。 ③厨卫间内墙面:10厚1:3水泥砂浆打底扫毛,分两次抹。JS 聚合物水泥防水涂料,卫生间高1800,厨房高300。6厚1:2 水泥砂浆粘结层。6厚200*300白瓷砖,白水泥擦缝。 3、墙面抹灰要点: ①抹灰前必须先做好基层处理,找好规矩,即四角规方,横线找 平,立线吊直,弹出准线和墙裙,踢脚板线。先用托线板检查 墙面平整垂直程度,再在墙的上角各做一个标准灰饼(用打底 砂浆或1:3水泥砂浆,遇有门窗口垛角处要补做灰饼),大小 5cm见方,厚度以墙面平整垂直决定,然后根据这两个灰饼用 托线板或线坠挂垂直做墙下角两个标准灰饼(高低位置一般在 踢脚线的上口),厚度以垂直为标准,再根据左右灰饼挂好通 线,并根据小线位置每隔上下加做若干灰饼。

②抹灰前应将相接不平整的部位剔打平整,基层为不同材质交接 处时,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网(300x300)或 在施工中加贴玻璃丝网格部,防止裂缝。 ③墙面阳角抹灰时,先将靠尺在墙角的一面用线坠找直,然后在 墙角的另一面顺靠尺抹上砂浆。 ④外墙窗台、窗眉、雨篷、阳台、压顶等,上面应做流水坡度, 下面应做滴水线。 二、抹灰工程质量要求 1、抹灰工程的面层,不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固,不得有脱层、空鼓等缺陷。 2、主控项目: ①抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净,并应洒水 润湿。 检验方法:检查施工记录。 ②一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结 时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 检验方法:检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和 施工记录。 ③材料质量是保证抹灰工程质量的基础,因此,抹灰工程所用材 料如水泥、砂、石灰膏、石膏、有机聚合物等应符合设计要 求及国家现行产品标准的规定,并应有出厂合格证;材料进 场时应进行现场验收,不合格的材料不得用在抹灰工程上,

一般抹灰技术交底大全

分项工程施工技术交底通知单 施工单位:中交一航局第四工程有限公司编号:

(3)施工技术、安全交底完成。 (4)抹灰前应熟悉图纸、设计说明及其他设计文件容,制订方案,做好样板间,经检验达到要求标准后方可进行正式施工。

施 工 程 序 及 操 作 要 点 2、材料准备 (1)施工机具:一般应备有砂浆搅拌机、托灰板、木抹子、铁抹子、靠尺板、半截大桶、铁锹、阴角抹子、阳角抹子、毛刷、托线板等。 (2)本工程采用成品预拌砂浆,应保证材料供应及时。 3、其他准备工作 (1)抹灰前应检查门窗框安装位置是否正确,需埋设的接线盒、电箱、管线、管

道套管是否固定牢固。连接处缝隙应用1:3水泥砂浆或1:1:6水泥混合砂浆分层嵌塞密实,并用塑料贴膜或牛皮纸将门框加以保护。 (2)墙体整修完毕,完成门窗框、隔断墙、管线、消防栓箱、配电箱柜、有关埋件等安装埋设工作。 (3)按抹灰墙面的高度,支搭好抹灰用脚手架、高凳。操作平台及架木应离开墙面及门窗口200~250mm,以利操作。架木要稳定、牢固、可靠。 (4)主体结构必须经过(质量监督单位、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位)检验合格。 (5)对抹灰基层的油渍、灰尘、污垢应清理干净。 (6)加钉镀锌钢丝网部位,应涂刷一层胶黏性素水泥浆或界面剂,钢丝网与最小边搭接尺寸不应小于100mm。 三操作工艺 (一)室抹灰工艺流程: 基层处理→浇水润湿→吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼→修补预留孔洞、电箱槽、线盒等→抹水泥踢脚板或墙裙→做护角抹水泥窗台→挂网、喷浆拉毛→抹底灰→抹罩面灰 本工程使用的砌块为混凝土加气块及混凝土多孔砖。 1、基层清理 (1)加气混凝土砌块基体(轻质砌体): 加气混凝土砌块其本身强度较低,孔隙率较大,抹灰前应对松动及灰浆不饱满的拼缝或梁、板下的顶头缝,用砂浆填塞密实。将墙面凸出部分或舌头灰剃凿平整,并将缺棱掉角、坑凹不平和设备管线槽、洞等同时用砂浆整修密实、平顺。用拖线板检查墙面垂直偏差及平整度,根据要求将墙面抹灰基层处理到位,然后喷水湿润,水要渗入墙面10~20mm,墙面不得有明水。 (2)混凝土多孔砖砌体: 将墙面清理干净即可,不得浇水。 2、浇水湿润 一般在抹灰前一天进行。用水管顺墙自上而下浇水湿润。不同墙体,不同的环境,需要不用的浇水量。浇水要分次进行,最终以墙体既湿润又不泌水为宜。遇风干天气,抹灰时墙面仍干燥不湿,应再喷一遍水,但抹灰时墙面应不显浮水,以利砂浆强度增长,不易出现空鼓、裂缝。 3、吊垂直、套方、找规矩、抹灰饼 施

内墙抹灰_技术交底记录

室内抹灰技术交底记录 交底提要:抹灰施工的质量要求及施工工艺 交底内容: 一、施工操作工艺 操作工艺流程: 基层清理一一钉网甩浆一一做灰饼一一抹底层灰和中层灰一一作阴阳角一一抹面灰一一 清理一一保护。 1基层清理 抹灰前将墙面挂的废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清除干净。 2. 钉网甩浆 钉钢丝网:沿内墙中所有填充墙与砼梁柱的交接面,用网扣直径为22号的钢丝网沿所有缝 钉盖,钢丝网宽度》300mm每边不小于150mm采用钢钉固定,固定间距不大于500 mm 甩浆:提前用细管或喷壶自上而下浇水湿透所有外墙面和内墙的砼面,然后用1: 1 (水泥:砂)水泥浆,掺加水泥重量10 —20%勺胶粘剂,由搅拌机搅拌均匀后,用扫帚将其均匀甩到外墙和内墙砼面上,拉出小刺,并喷水养护一天以上,用手摸,毛刺坚固无掉粉现象。 3 .找规矩、做灰饼 根据抹灰等级,按照基层平整垂直情况,用一面墙做基准先用方尺规方。房间面积较大时,应先在地上弹出十字中心线,然后按基层面平整度弹出墙角线。随即在距阴角100mm处吊垂线并弹出铅垂线,再按地上弹出的墙角线往墙上翻引弹出阴角两面墙面抹灰层厚度控制线。

套方找规矩做好后,以此做灰饼(打墩)。操作时先贴上灰饼再贴下灰饼,同时要注意与将来的踢脚线作法配套,选择好下灰饼的准确位置,再用靠尺找好垂直与平整。灰饼用1: 3水泥砂浆做成5cm见方或近圆形状均可,灰饼纵横向间距不大于1.5m。 4.抹底灰和中层灰 10mr 抹灰前1 —2d,自上而下浇水湿透所有待抹灰面(水浸入加气混凝土墙面以内深达 为宜)。加气混凝土砌块砌筑的墙面抹灰,一般的情况下在贴完饼4h左右就可以抹灰,不要 过早或过迟。先用混合砂浆抹一遍,厚度约5mm不得漏抹,要用力压,使砂浆挤入细小缝 隙内,紧接着分层装档,压实抹平,厚度约为7mma与灰饼一平,再用大木杠或大靠尺板在两相 邻灰饼间刮找一遍,并且用木抹子搓毛。然后全面进行质量检查,检查底子灰是否抹平整,阴阳角是否规方整洁,管道后与阴角交接处、墙顶板交接处是否光滑平整,并用2m长 标尺板检查墙面平整度和垂直度情况。地面、踢脚板和水泥墙裙及管道背后应及时清理干净。 5?抹预留孔洞、配电箱、槽、盒 设专人把墙面上预留孔洞、配电箱、槽、盒周边5cm宽的底灰砂浆清除干净,洒水湿润,用水泥混合砂浆把孔洞、箱、槽、盒边抹成方正、光滑、平整;对于开凿较大的墙体,先用细石混凝土填实,表层用分层抹灰,并附加玻纤网格布。门洞口侧边及顶部抹灰与大面抹灰一次成型,严禁二次施工。 6.抹罩面灰 当底子灰约有六、七成干时,即可抹罩面灰(若底子灰过干时应充分浇水湿润),罩面 灰二遍成活,控制厚度不得大于3mm先薄薄刮一遍,随即抹平压光,按先上后下的顺序进行,再压实赶光,用钢皮抹子通抹压一遍,最后拉细毛,随即用毛刷蘸水将罩面灰污染处清理干净。 二、质量标准 (一)主控项目

一般抹灰分项工程技术交底

. 麟游县官坪新区建材家具城 一般抹灰分项工程技术交底 ##楼 2一、工程名称:麟游县官坪新区建材家具城1二、分项工程名称:一般抹灰分项技术交底(普通抹灰) 三、分项工程概况: 1、设计概况: 外墙面 1、12厚1:3水泥砂浆打底扫毛 2、6厚1:2.5水泥砂浆找平压光 内墙 1、5厚1:2.5水泥砂浆找平压光 2、9厚1:3水泥砂浆打底扫毛 内墙(所有卫生间) 9厚1:3水泥砂浆打底压实抹平 踢脚(除卫生间内墙)高度100mm 1、6厚1:2水泥砂浆粘结层 2、6厚1:1:6水泥石膏砂浆打底扫毛 四、交底内容: (一)材料要求: 1、水泥:

采用普通硅酸盐水泥,水泥强度等级宜采用32.5级以上颜色一致、同一批号、同一强度等级、同一生产厂家的产品。 水泥进场需对产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号、生产地址、出厂编号、执行标准、日期等进行外观检查,同时验收合格证。 2、砂: 宜采用平均粒径0.35~0.5mm的中砂,在使用前应根据使用要求过筛,筛好后保持洁净。 (二)主要机具设备 1、机械设备: 砂浆搅拌机。 2、主要工具: 木抹子、铁抹子、钢皮抹子、塑料抹子、阴角抹子、阳角抹子、捋角器、木杠、托灰板、挂线板、靠尺、卷尺、方尺、水平尺、粉线包、筛子、刷子、喷壶、水壶和灰桶等工具。 (三)作业条件: 1、主体结构必须经过有关部门(质量监督监理、设计院、建设单位等)进行工程检查合格验收后,方可进行抹灰工程。 2、检查门窗框及需要埋设的配电管、接线盒、管道套管已固定牢. . 水泥石灰混合砂浆分层嵌1:6固。连接缝隙应用1:3水泥砂浆或1:

塞密实,并事先将门窗框包好或粘贴保护的塑料薄膜。将混凝土构件、门窗过梁、圈梁、柱等砼构件表面凸出部分凿、3平。对有蜂窝、 麻面、漏筋、疏松部分的混凝土表面凿到实处,并刷水泥砂浆分层补平压~2.0掺有胶合剂素水泥浆一道,然后用1:1.5实,把外露的 钢筋头和铁线剔除清掉;脚手眼、窗台砖、内隔墙与楼板、梁底等 处应堵严实和补砌整齐。混凝土及砖结构表面的灰尘、污垢和油渍等应清除干净,对混4、。凝土结构表面、砖墙表面应在抹灰前两天 浇水湿透(每天两遍以上),木方钉做的高马凳子)5、应先搭好抹 灰用脚手架子(也可用木板、架子或高马凳子要离开墙面及墙角200~250mm,以便于操作。 6、屋面防水工程未完工前进行室内抹 灰时,必须采取防雨水措施。℃,不得在冻结的墙面、7、室内抹灰 的环境温度,一般应不低于5 顶棚上抹灰。抹灰前熟悉图纸,制定抹灰方案,做好抹灰的样板间,经检查、8 鉴定达到标准后,再正式抹灰施工。施工操作工艺:(四)工艺流程:1、 抹灰饼找规矩、吊垂直、基层清理做浇水湿润套方、护角抹水泥窗台墙面充筋抹底灰修补预留孔洞、电箱槽、盒等抹罩面灰。(具体做法不同流程略有不同) 2、基层清理: 1)砖砌体:应清除表面杂物,残留灰浆、舌头灰、尘土等。 2)混凝土基体:表面凿毛或在表面洒水湿润后涂刷1:1水泥沙浆(加适量界面剂)。