高压电机采用少胶整浸绝缘结构是当前国际电机行业上着重发展的绝缘技术,少胶整浸绝缘结构在紧凑型电机上应用,可有效增大电机容量,缩小电机体积,提高电机绝缘的电气、机械和热稳定性。

中型高压电机减薄绝缘结构,可缩小电机体积,节约原材料,节约绝缘材料17%左右。在保证电机体积不变的情况下,可将电机容量提高,降低生产成本,每台电机容量提高10KW.

一下为绝缘材料的研究机构的说明:

环氧树脂在高压电机主绝缘中的应用

作者:未知文章来源:未知

一.前言

高压电机有发电机和电动机之分,从发展历史来看是随着发电容量增加发电机越造越大,对发电机技术要求也越来越高,大容量发电机的技术发展也带动了电动机技术发展。发电机产生虽有一百余年历史,但基本结构未显著变化,仅是冷却和绝缘技术进行改进,由此可知绝缘在电机中的重要性。电机的寿命主要也取决于绝缘的寿命,因此把绝缘称作电机的心脏。在电机中有许多种绝缘材料,最重要的是大型高压电机定子绕组导体的对地绝缘,又称主绝缘。主绝缘在电机绝缘系统中起着决定性作用。国内外有关科技人员一直在竞相研制或改进新的主绝缘材料,以提高主绝缘性能,使电机具有更大市场竞争力。比如德国西门子公司,1957年引进美国西屋公司VPI技术,于六十年代初建立起自已的Micalastic绝缘。七十年代作了改进,名称仍为Micalastic,属于笫二代绝缘系统。1987年又作了进一步改进,属第三代Micalastic绝缘。至今世界各大电机公司仍在不断改进各自的绝缘系统,因此主绝缘被认为是可持续发展的课题。而主绝缘材料中改进的主要内容和重点却正是环氧树脂固化体系。

二,国内外主绝缘才既况

1、国外主绝缘材料演变早在1910年瑞士哈佛莱公司首先采用虫胶粘合白云母片贴制成云母箔,卷包在线圈上,加热、加压制造出高压定子线圈主绝缘。1919年美国通用电气公司用沥青代替虫胶粘贴片云母制成云母带,然后包绕在线圈上实现了连续绝缘,在绝缘处理上采用真空干燥、真空浸沥青步骤,排除了绝缘内部空隙,减少了放电破坏,使绝缘质量有较大提高。三十至五十年代各国就采用沥青真空浸渍。五十年代初美国西屋公司用不饱和聚酯树脂作浸渍树脂,用聚苯乙烯作片云母粘台剂,研制出Thermalastic热弹性绝缘。以后美国通用电气公司用改性环氧树脂粘结粉云母片混合带子用于汽轮发电机,该液压绝缘称Micapal。六十年代瑞士BBC研制出Micadur绝缘、法国Alsthom公司为lsotenex 绝缘、英国EEC为Novobond多胶绝缘、曰立公司为Hipact环氧绝缘、三菱电机公司为Dialastic绝缘、富士电机公司称F树脂等。上述各公司的绝缘全部使用

环氧树脂,包括西屋公司七十年代也改用了环氧树脂。

2、国内主绝缘材料概况我国于1962年开始研制大电机主绝缘,首先就确立以多胶模压工艺为基础,用酸性聚酯做双酚A环氧固化剂的粘合剂。以后结合我国实际需求研制出桐油酸酐(TOA)为双酚A环氧固化剂的多胶绝缘粘合剂,1965年在哈尔滨电机厂应用成功,1 966年开始在上海电机厂的定子线棒主绝缘中进行应用工作。七十年代初,TOA环氧粉云母绝缘已在全国全面替代沥青片云母绝缘。

我国在七十年代和八十年代一直紧跟世界主绝缘材料发展的步伐。由于TOA环氧的热态机械强度与国外主绝缘材料相比还有一定差距,因此开展大量试验。较有成效的技术路线有:硼胺环氧体系、金属羧酸盐环氧、钛环氧TOA、间苯二酚甲醛缩合物环氧、双马桐油酸酐环氧等。通过各项技术测试和评定,较为成功的是桐油酸酐与双马加成物作双酚A环氧多胶粉云母带模压主绝缘。

七十年代初我国开始对真空压力浸渍(VPI)工艺进行探索,鉴于当时实际情况,虽购进了进口VPI设备.但缺乏浸渍树脂和少胶粉云母带,因而寻找出一条较切合实际的所谓“多胶”VPI绝缘工艺过渡路线,该“多胶”按IEC标准考核的称谓,而在实际生产中则称“中胶”带。它使用环氧硼胺作粉云母带粘合剂,用环氧硼胺和稀释剂作浸渍树脂。该种体系既有多胶模压的优点,又有少胶VPI工艺的优点。1978年首先在上海电机厂批量用于生产。但这种过渡性路线的绝缘质量与国际水平相比仍有一定差距。八十年代初各电机厂分别引进了西屋、BBC和西门子绝缘技术,使用的全是少胶VPI绝缘工艺,因此重又掀起少胶VPI的研究热潮。

三,主绝缘制造工艺分类及材料组份

1、主绝缘制造工艺分类

尽管国内外大电机厂都有各自的绝缘结构,但从工艺上可分成二大类:少胶VPI 和多胶模(液)压绝缘。少胶VPI又分真空浸渍线捧法,即单根线棒浸渍成型和真空浸渍绕组法,即整个绕组浸渍简称整浸,前者用于大型发电机的定子线捧,而后者用于高压电动机。ABB公司用外压装铁芯,对三十万发电机也用整浸工艺。

多胶模(液)压型绝缘是以环氧玻璃粉云母带包绕线捧后,然后模压固化,它是单只进行的。

2、主绝缘材料组成

不论主绝缘由何种工艺制造而成,最终绝缘产品由三部份组成.即粉云母、玻璃布和环氧树脂。

(1) 粉云母云母属硅酸盐类化合物,作为主绝缘材料主要使用白云母,因为它具有

很高的电绝缘性和较低的介质损耗正切以及抗电弧、耐电晕等性能,又具有耐高温、耐腐蚀等优良性能。片云母在自然界量很少,故利用碎云母制成粉云母纸,它是电机承受高电压的基本材料。

(2) 玻璃布玻璃布在粉云母带中起补强作用,它既具有适当拉伸强度,还具有与粘合剂良好的粘结性。国内玻璃布因织布工艺需要添加2~3%石蜡浸润剂,影响了玻璃布的粘结性,故而在制粉云母带前必须对玻璃布进行脱蜡处理。为了确保主绝缘优良性能必须使用电工用无碱玻璃布。

(3) 粘合树脂和浸渍树脂

粘合树脂是少胶粉云母带或多胶粉云母带中把粉云母纸粘贴在补强材料成为可使用的带材。浸渍树脂是供VPI工艺浸渍用。电机主绝缘对此二种树脂要求是电性能优良,主要指tanδ和△tanδ要小;机械强度高,导热性优良,能耐电、热老化;工艺性好和尽量少受环境影响。

在主绝缘三种材料中,云母和玻璃布是无机材料,具有很好的耐热性和电气性能,因

此剩下的树脂性能对绝缘起着举足轻重的作用。国内外大公司绝缘系统的变化主要指的也是粘合树脂和浸渍树脂,因此主绝缘的改进也就是树脂性能的提高。而研究内容都离不开环氧树脂。

四,主绝缘及材料的制造

1、多胶模压主绝缘

(1) 粉云母带粘合树脂制备

a.环氧桐油酸酐粘合树脂制备

首先制备桐油酸酐(TOA),桐油主要成份是甘油三桐油酸酯。桐油酯学名为:十八碳三烯酸(9.11.13)。它的共轭双键很容易与顺丁烯二酸酐的双键起加成反应,因此它们的克分子比应为l:3,桐油中桐油酸仅含80%多一些,因此顺酐量还要少一些,实际生产中桐油与顺酐的重量比为3:(1~O.75)。制备工艺是将桐油升温至85 ℃左右,加入顺酐,自动放热升温至160 ℃左右,保持0.5~l小时,稍冷出料,产品为黄棕包透明粘稠液体。

考虑到主绝缘是玻璃布和粉云母纸和环氧树脂的复合层压制品,要经过加热加压固化的工艺。因此在粘合树脂配方设计时,在低分予环氧树脂中要加入些较高分子量的环氧树脂,通常加入l/3~1/2重量的E-20或E-12环氧树脂,否则在绝缘热压成型时树脂会大量流失而使绝缘发空。

b.环氧桐马酸酐粘合树脂制备

该树脂粘合剂是在环氧桐油酸酐的技术路线上发展起来的,由于加入双马来酰亚胺而提高了耐热性。双马来酰亚胺是俗称.学名是NN’二苯甲烷双马来酰亚胺,由44’二胺基二苯甲烷与顺丁烯二酸酐在二甲苯回流脱水下制备而成,它是聚酰亚胺树脂制备过程中的中问体。桐马树脂制备方法如下:先把桐油与顺酐按1:2~2.5克分子比进行加成反应,然后再加入0.5~1.0克分子的双马来酰亚胺继续反应。这二个反应都是加成放热反应,要严格控制其反应温度。反应产物即为桐马树脂,它既具有酸酐基团,又有酰亚胺基团可继续进行反应。在实际生产中桐马树脂可直接配成溶液,以后再与环氧混合后即成粘合树脂液。

c.环氧硼胺粘合树脂制备

上述两种粘合树脂的热态机械强度都不太高,在80~100℃时,机械强度下降都超过室温时的50 %。而环氧硼胺树脂的马丁耐热较高,使主绝缘的热态机械性能大大提高。硼胺固化剂是由一缩乙二醇、硼酸和二甲氨基乙醇克分子比l:0.8:0.4缩合面成。硼胺固化剂在E-44环氧树脂中用量为5~10phr。

国内通常在宽1米长15米的云母带床上进行,把0.025~O.030mm玻璃布通过环氧粘合树脂漆槽浸渍后,把O.05mm粉云母纸覆在上面,再把浸过漆的玻璃布复合在上面。经过6~10米长,温度为60~120℃的烘房驱除溶剂,然后收卷,切割成25mm宽带子即成产品。多胶带中树脂含量约为38%,玻璃布约20 %,粉云母约为42%。

(2) 主绝缘制造工艺

将上述多胶粉云母带包绕在电机定子绕组线捧上,达到规定尺寸放入模子内,加热升温至170 ℃左右,加压保持2~6小时从模内取出即为绝缘线棒。

2、 VPI主绝缘

(1) 少胶粉云母带它是目前国内推进VPI工艺的关键材料,它要满足三方面的要求:其一是满足IEC 371—3—5(1992)具体技术指标上要求。如:树脂含量为

8±3 %,抗张强度大于60N/10mm宽等。其二是满足车间生产绕包工艺上要求,如柔软好包,不落粉等要求。其三是经VPl浸渍树脂处理后主绝缘性能上要求,如155 ℃tanδ值要小于O.1和△tanδ要小于0.0025等。国外少胶带主要有Isola、Cogebi、Isovoita和Micafit四家公司产品.其中Isola公司产品较好。国内有桂林电科所,上海云母厂、嘉兴绝缘材料厂和东方绝缘材料厂等产品。少胶粉云母带研制在国内已开展了近二十年历史,但至今仍没能得到较满意的产品。这有材料上问题同时也有工艺制备上问题。从材料上看,国内尚无O.04mm 无碱无捻网格玻璃布生产,粉云母纸的质量也欠佳,但主要还是未能研制出较为满意的环氧粘结树脂。用环氧树脂考虑到与VPl浸渍树脂有很好的相容性.通常也不含固化剂式促进剂,这样使少胶粉带具有较长贮存朔。那么选用什幺样环氧树脂较合适呢?如选用E-5l或E-44环氧树脂,做出带予很柔软,但会发生反粘。如选用E-20或E-12环氧树脂制出带子太硬脆,不能包绕线圈,那只能选用高低

分子混合环氧树脂,但这样制得少胶带仍有问题,即包绕环境温度的影响。如果在30℃房间柔软较合适的少胶带而在15℃该少胶带就很硬了。如在15 ℃房间柔较合适的少胶带而在30 ℃时一定会发生反粘。介决的办法是加入一定量的聚酯树脂,因为聚酯树脂的粘度对温度的敏感性要小碍

高压电机软启动说明书

TGQ1-3000/10 高压交流电机软起动装置 说明书

在安装、运行、维护高压交流电机软起动装置之前,请仔细阅读本手册。 注意事项 危险事项: 如不按规定操作可能导致危害人生安全的事故。 高压交流电机软起动装置接入电源后,柜内会带高电压。运行中如打开软起动装置的大门,软起动装置将跳闸、报警、停止工作。但即使在电机停止运行状态,其输入端仍带有高电压。必须断开软起动装置的前级输入电源,确认软起动装置从高压隔离后,方可打开软起动装置的前、后大门。在对软起动装置的高压部分进行任何维护、维修之前,必须将软起动装置的高压部分可靠接地。 软起动装置的控制电路板及控制线路带有220V交流电压,接触控制电路板及控制线路的端头有触电的危险。 软起动装置的柜体必须可靠接地。 警告事项: 如不按规定操作可能导致危害设备安全的事故。 无功补偿装置—用于提高电机功率因数的无功补偿装置的接入,可能损坏软起动装置的可控硅元件,用户如需接入无功补偿装置,请务必在订购软起动装置时向厂商说明。 输入输出—软起动装置的输入、输出端不得接反,否则将损坏软起动装置。 连续起动—超过规定的连续起动,将使软起动装置的可控硅元件超温,最终将其损坏。 环境—软起动装置的设计工作环境为室内、常温、无污染及腐蚀,用户有特殊的要求请在订购时向厂商说明。

目录 第一章绪论 (3) 第二章安装 (10) 第三章起动 (12) 第四章维护及故障排除 (16)

第一章 绪论 1.1 概述 软起动装置是用来控制交流电机起动的设备,它的主要构成是接于电源与被控电机间的三相反并联晶闸管组件及其电子控制装置。TGQ1型软起动装置是为高压交流电机的起动而设计的,其型号字母代表的意义如下: 1.2 技术指标和性能 负载种类 三相中压异步电机、同步电机 交流电压 10kV +10%-15% 功率 3000kW 容量 连续:130%控制器标称值 短时:400%控制器标称值/30秒 200%控制器标称值/60秒 连续起动:最大4次/小时,两次启动至少间隔15分钟 频率 50Hz±2Hz 主回路组成 36 SCRS 瞬时过电压保护 复合过电压保护器及dv/dt吸收网络 冷却 空气对流冷却 旁路接触器 具有直接起动容量的接触器。 环境条件 机柜温度0℃— 40℃(32°F——122°F) 海拔0-3300ft(1000米) 5%—95% 相对湿度 控制方式 用户提供2或3线220VAC。

绕线式电机变频改造相关说明(图纸)

正弦变频器行业应用方案 绕线式电机变频改造01 绕线式电机变频器改造的相关说明 1.鼠笼式电动机和绕线式电动机有什么区别 ? 鼠笼式转子用铜条安装在转子铁芯槽内,两端用端环焊接,形状像鼠笼。中小型转子一般采用铸铝方式。 绕线式转子的绕组和定子绕组相似,三相绕组连接成星形,三根端线连接到装在转轴上的三个铜滑环上,通过一组电刷与外电路相连接。由于鼠笼式电机结构简单、价格低,控制电机运行也相对简单,所以得到广泛采用.而绕线式电动机结构复杂,价格高,控制电机运行也相对复杂一些,其应用相对要少一些.但绕线式电动机因为其启动,运行的力矩较大,一般用在重载负荷中。2.如何将绕线式电动机改造成鼠笼式电动机 ? 将绕线式电机转子三根引出线短接,并将电刷举起,即可将绕线式异步电机改造成鼠笼式电机。3.转子串电阻调速与变频调速的比较 电机串电阻调速系统属于有级调速,调速的平滑性差;低速时机械特性较软,静差率较大;电阻上消耗的转差功率大,节能较差; 变频调速是改变电动机定子电源的频率,从而改变其同步转速的调速方法。变频调速系统主 要设备是提供变频电源的变频器,变频器可分成交流-直流-交流变频器和交流-交流变频器两大类,目前国内大都使用交-直-交变频器。其特点: 效率高,调速过程中没有附加损耗; 应用范围广,可用于笼型异步电动机; 调速范围大,特性硬,精度高; 4.绕线式异步电动机转子串电阻改为变频控制的注意事项为克服传统交流绕线式电机串电阻调速系统的缺点,采用变频调速技术改造风机传动系统,可以实现全频率(0~50Hz)范围内的恒转矩控制。由于风机驱动为绕线式异步电机,采用变频调速需改为鼠笼式运行,转子绕组已没有必要外接电组。为避免电刷与集电环之间因接触不良引起故障,将与集电环相接的三根线之间用导线短接,并将电刷举起。 如果需要保留原绕线式异步电动机转子串电阻的调速需要,仅需要增加一个高压接触即可。 在变频状态,接触器吸合,将转子将与集电环相接的三根线短接。在变频器需要检修或退出运行时,接触器断开,电机恢复原绕线式异步电动机转子串电阻的调速方式。

高压电塔防护加固专项方案正式样本

文件编号:TP-AR-L2588 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电塔防护加固专项 方案正式样本

高压电塔防护加固专项方案正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 一、简述 本工程东南角地下连续墙外侧与110KV高压电塔 最近距离为5.3m。电塔地面以上第一道横杆距地约 7m。 根据《施工现场临时用电安全技术规范》要求 (见下表),基本满足最小安全操作距离要求。 经会合国家电网的工作人员现场勘查后,按照 “安全第一、预防为主”的方针,我司仍采取相应的 防护措施。 二、安全教育及培训

1、对入场工人进行安全教育 对新入场的施工人员进行三级安全教育,平安卡培训,经考核合格后,方允许上岗作业。 2、广泛开展预防高压电危害及防护的宣传教育:结合工地的实际情况,充分利用安全交底、班前教育等各种形式,宣传普及有关高压电防护知识,提高广大员工的对高压电危害及安全防护意识,避免坡顶高压电触电事故的发生。 、制定班组安全巡查员安全生产责任制 ①班组安全巡查员要经过安全培训考试合格,具备识别危险、控制事故的能力。 ②熟悉掌握岗位安全技术规程和作业标准,做到考试合格上岗,并百分之百地贯彻执行规程和标准。 ③协助班长开好班前会,过好安全活动日,开展标准化作业练兵、安全教育等。

高压变频器电动机保护的配置

高压变频器电动机保护的配置 根据国家能源政策的要求,节能减排工作已全面展开,而在大型火力发电厂,厂用电率的降低势在必行。对于占厂用电绝大部分的高压电动机来说,节能领域的重要技术措施就是高压变频技术的应用。随着电力电子技术的发展,变频器在电厂得到了广泛应用。目前的新建电厂,重要辅机如风机、水泵等,一般均要求考虑配置变频器拖动;越来越多的已建电厂正在进行或已完成高压电动机采用变频器的改造。高压电动机采用采用变频器拖动后,电动机保护如何配置才能保证机组安全可靠的运行,成为电厂、设计院、保护厂家关注的问题。 1传统电动机保护配置 异步电动机的故障有定子绕组相间短路故障、绕组的匝间短路故障和单相接地故障;不正常运行状态主要有过负荷、堵转、起动时间过长、三相供电不平衡或断相运行、电压异常等。因此,对于高压电动机,根据规程以差动保护或电流速断为主保护,以过负荷保护、过流保护、负序保护、零序保护及低电压保护等作为后备保护。 2目前变频器电动机保护配置 发电厂为保证系统的可靠性,高压电动机一般采用变频器带工频旁路,以便即使在变频器检修时也可通过工频旁路,保证电动机的正常运行。图1为现场高压电动机变频器改造的示意图,其中K1、K2开关保证变频器检修时,与主回路无接触点,此时K3开关闭合,电动机通过旁路运行。 当电动机通过旁路运行,此时由厂用电中高压母线工频电压直接驱动电动机,进线开关QF处保护装置的保护对象是开关出线以及电动机本体。因此,此时应该按照常规电动机保护的要求配置电动机保护,有差动保护要求的,需要配置电动机差动保护。

当旁路开关K3断开,电动机由变频器拖动时,进线开关QF处保护装置的保护对象是开关出线以及变频器。由于目前发电厂使用的变频器一般由整流变压器、控制柜等部分构成,即进线开关QF处保护装置的保护对象是开关出线以及整流变压器。此时电动机成为与厂用电母线隔离后高压变频器的负荷,因而电动机的保护应由高压变频系统的控制器实现。对于6~10kV整流变压器,一般对其配置常规变压器后备保护,在整定时和常规变压器略有差异。此时电动机常规差动保护由于开关处电流和电动机中性侧电流频率不一致,无法进行差动保护,只能退出。 前一般变频器电动机保护配置有:电动机保护测控装置、电动机差动保护装置、变压器保护测控装置。电动机保护装置和变压器保护装置通过旁路开关进行功能的投退:即旁路开关断开,此时为变频器拖动电动机方式,变压器保护装置投入,电动机保护装置和电动机差动保护装置退出;当旁路开关闭合,此时为工频电网直接拖动电动机,电动机保护装置和电动机差动保护装置投入,变压器保护装置退出。 目前此种保护配置方式主要存在两个问题: (1)对于2000kW以上的电动机,需要配置差动保护。因此,在变频器拖动电动机情况下,电动机差动保护退出,保护的可靠性受到影响。 (2)任意时刻,变压器保护装置、电动机保护装置只有一台投入使用,降低了装置的使用效率。 3变频器电动机差动保护 在使用变频器拖动电动机的情况下,传统电动机差动保护无法使用的原因为:电动机机端CT为图1中开关柜处的CT1和电动机中性侧CT即CT3这两处CT的电流频率不相同。文献提出采用磁平衡差动保护来实现,但实际中存在几个问题:

高压输电线路电力塔监测系统设计

– 74 – 2012年第11卷第2期 1 引言 电力设施是与生产、生活密不可分的一部分。高压输电线路和电力塔的设备完好情况以及周边环境情况是电能安全远程传输的关键。在实际电力线路传输中却存在众多可能损害电力设施的不确定因素,诸如人为损害、自然灾害等,造成巨大经济损失,使生产和生活蒙受无法估量的经济损失。所以对高压线路和电力塔进行全方位的因素监测是非常必要的,但是高压线路和电力塔所处环境、位置不同,人工监测和维护成本巨大且操作不方便。论文介绍如何实现对高压线路和电力塔的远程监测系统,对电力设施建立远程的无线智能信息监测,把各种预警信息采集远程传输,从而实现对电力设施的实时安全监控,减少损失。 2 无线传感器网络原理 无线传感器网络涉及多学科,它能提高获取信息的能力,把各种采集信息的传感器与传输信息的网络连接在一起组成采集与传输网络,提供实时监控信息,具有可扩展、低功耗及智慧化等优点。无线传感器网络技术是物联网技术的基础,用来实现物与物之间信息的交互。无线传感器网络由传感器节点、基站和管理节点构成。无线传感器协议包含物理层、数据链路层、网络层、传输层和应用层等。如图1所示为无线传感器网络协议。 图1 无线传感器网络协议 2.1 无线传感器网络节点 无线传感器网络节点一般包括电源模块,传感器模块、处理器模块和无线传输模块。如图2所示为无线传感器网络节点结构示意图。 电源模块为整个系统提供可靠的能源,并进行能源状态监测。传感器模块是无线传感器网络的前端部分,用来采集各种被监测目标的数据信息,根据测量对象的不同包含各种不同种类的传感器。处理器模块接受传感器采集的各种信息并进行存储与处理,协调系统的整体工作,并控制无线传输模块的工作。无线传输模块用来实现节点与节点之间、节点与网关之间的数据信息无线传输。 图2 所示为无线传感器网络节点结构 2.2 无线传感网络工作方案比较 电力设施监测中常用的无线射频技术是一种近距离、低功耗的无线通信技术,无需重新布线,利用点对点的射频技术实现对设备的无线监控。目前,常用的无线射频技术主要有Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等,它们各有特点,下面针对传输速率和传输距离的不同进行比较和择优选择。 Wi-Fi无线通信采用IEEE802.llb标准,是目前WLAN的主要技术标准之一,工作在2.4GHz,最高支持54M速度。Wi-Fi 通信依赖TCP/IP作为网络层,通信距离较短,且其功耗较 大,故而在一些电源要求苛刻的场合应用受限。 高压输电线路电力塔监测系统设计 梁日华 (中国铁建电气化局集团第二工程有限公司,山西 太原 030023) 摘 要:本文根据高压输电线路和电力塔的实际环境及位置,设计实时在线监测系统,避免常规巡检手段无法第一时间发现隐患的弊端。基于最新的无线传输技术ZigBee设计无线传感系统,建立高压输电线路和电力塔环境信息网络,对人为破坏、自然灾害、系统本身故障等进行实时监测预报,实现对高压线路和电力塔等电力传输设施的安全保护。关键词:电力塔;监测;ZigBee;无线传输 中图分类号:TM723 文献标识码:A 文章编号:1671-8089(2012)02-0074-03 市政建设 Municipal Construction

塔吊临近高压线的安全防护措施

塔吊临近高压线的安全防护措施 一、概况 某工程位于两条交通要道交叉口西南角,受施工场地条件限制,根据现场实际情况,结合本工程平面形状、建筑总高度及施工总平面图布置,本工程采用的2台QTZ―60t·m自升式塔吊(1#塔吊、2#塔吊)只好安装在本工程车间1北侧,塔身中心距建筑物4.5米处,该塔吊工作高度约35m,起重臂回转半径50m,其首次安装高度约18米。 二、现状分析 2台塔吊塔址确定后,在塔机作业区内,2台塔吊东西相邻,距离塔吊北侧约45米处有一路高压线(东西走向),高压线杆高度约为10m。由于东西向的高压线均处于2台塔吊的塔臂回转半径(前端5米左右)的覆盖范围之内,高压线路距离塔吊初次安装的垂直距离约5米。塔机安装能满足国标(GB5144-85)规范的规定,但根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分高压线防护要求:在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。第3.1.4规定,旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2m。另外,在塔吊伸臂旋转范围内,如突遇停电,又刮起大风的特殊情况下,若塔吊正处在正常运行过程中,旋转机构因停电又不能立即采取制动措施;由于受风标效应的影响,伸臂继续随风向而旋转,极有可能造成吊索或吊物碰触高压线路的危险。为此,必须采取切实有效可行的防护措施。为了安全生产和塔吊的安全运行,确保正常供电和施工人员的人身安全,防止意外事故发生,项目部特组织专项科研小组进行技术攻关,经反复研究讨论,制定了一套综合性的安全技术措施,以防接触电等安全事故的发生。 三、方案措施确定与实施 (一)严格控制塔吊在逆高压线路方向的南半区施工区域的230O安全区范围内进行吊运作业(见图1)。并且在旋转机构270O处设置超限制动装置,在230O与270O之间的东北向各20O范围内作为警戒区,非特殊情况采取安全措施及项目经理批准,塔吊伸臂不得随意进入禁止区,并采取严格监视与控制措施,司机在起重臂运转临近警戒区时,必须提前减速,一档微动,并有效制动和严禁吊运超过4m长的物料。 (二)塔吊作业中当遇到停电又刮4级以上风,或如遇风力继续加大时,塔吊司机应立即迅速将吊物落下,将吊钩起升到大臂根部相距2m处,停止一切吊装作业,并立即松开旋转机构的制动器,使其在风标效应情况下,伸臂自由旋转,避免吊索或吊物碰触或接近高压线路。其大臂及吊钩上升高度只要脱离了高压线路感应电场的范围,就不会发生触电事故,也不会造成塔吊在刮大风时,因强行制动旋转机构而以致损伤设备或造成倒踏事故。

如何让看杆塔确定电压等级

:输电线路在生活中非常常见,但很多从事电力相关行业的人士也并不清楚如何通过杆塔来确定电压等级,今天我们就来说说这个事~ 按照结构来分,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。本文讨论的是架空输电线路,它由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。输电导线由输电杆塔一段段连接起来,高电压等级的用“铁塔”,低电压等级的比如居民区里见的一般用“木头杆”或“水泥杆”,合起来统称“杆塔”。 架空输电线路按照输送电流的性质可分为交流输电和直流输电。那么如何一眼分辨直流和交流输电线路呢? 其实很简单,交流是三相电,输电线条数为3或者3的倍数;而直流输电线只有正负两极,也就是两条线加避雷线。 接下来进入正题,如何一眼辨别输电线路的电压等级? 只需要“三看”: 一看分裂导线数 分裂导线是超高压输电线路为抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式,即每相导线由几根直径较小的分导线组成。分裂导线数越多,输电能力越强,电压等级越高。

1000kV特高压输电线路、800KV直流输电线路分成8根,为八分裂导线。 750kV的超高压输电线路一般采用六分裂导线,这个电压等级只在我国的西北电网使用。

500kV输电线按规程应是四分裂导线,不过也有些采用六分裂导线。

220kV的一般是双分裂 110kV及以下的电压等级由于电晕不严重,一般采用单根导线。 二看绝缘子数目 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,通常由玻璃或陶瓷制成,用来增加爬电距离。绝缘子呈飞碟状,一个飞碟算一片绝缘子,绝缘子串起到隔离导线与杆塔的作用。每片绝缘子能够承受大约15~20千伏电压,所以可以根据绝缘子数判断电压等级。不过如果在高海拔、污秽重的地区,片数会有所增加。

高压变频器改造

高压变频器用于火力发电厂节能分析报告 第一章概述 国家大力提倡走节约型发展之路,做到珍惜资源、节约能源、保护环境、可持续发展。由于目前国内仍然以燃煤电厂为主,怎样在火力发电厂来落实和贯彻减能、增效的方针政策,大力促进火力发电厂节能是一个值得探讨的问题,而推广应用各种新技术、新工艺、新管理是实现节能的唯一途径。信息、通讯、计算机、智能控制、变频技术的发展,为火力发电厂的高效、节约运作、科学管理,以及过程优化提供了前所未有的手段,进而促进火力发电厂的科学管理和自动化水平的提高。 针对节能工程必须追求合理的投资回报率,下面的报告就是针对火力发电厂在提高用电率方面实施的节能工程的跟踪与效益的分析。 第二章国内火力发电厂能源消耗的分析 据国家《电动机调速技术产业化途径与对策的研究》报告披露,中国发电总量的66%消耗在电动机上。且目前电动机装机容量已超过4亿千瓦,高压电机约占一半。而高压电机中近70%拖动的负载是风机、泵类、压缩机。具体到火力发电厂来说主要有九种风机和水泵:送风机、引风机、一次风机、排粉风机、脱硫系统增压风机、锅炉给水泵、循环水泵、凝结水泵、灰浆泵。 可以说这些设备在火力发电厂中应用极广,种类数量繁多,总装机容量大,而且平均耗电量已占到厂用电的45%左右。 但是泵与风机这些主要耗电设备在我国火力发电厂中普遍存在着“大马拉小车”的现象,大量的能源在终端利用中被白白地浪费掉。浪费的主要原因有以下两点: 1、运行方式技术落后 据调查,目前我国火力发电厂中除少量采用汽动给水泵、液力耦合器及双速电机外,其它水泵和风机基本上都采用定速驱动,阀门式挡板调节。这种定速驱动的泵,在变负荷的情况下,由于采用调节泵出口阀开度(风机则采用调节入口风门开度)的控制方式,达到调节流量得目的,以满足负荷变化的需要。所以在工艺只需小流量的情况下,其泵或风机仍以额定的功率,恒定的速度运转着,特别是在机组低负荷运行时,其入口调节挡板开度很小,引风机所消耗的电功率大部分将被风门节流而消耗掉,能源损失和浪费极大。另外,风机档板执行机构为大力矩电动执行机构,故障较多,风机自动率较低,存在严重的节流损耗。 2、运行实际效率低下 从实际运行效率上来说,在机组变负荷运行时,由于水泵和风机的运行偏离高效点,偏离最优运行区,使运行效率降低。调查显示,我国50MW以上机组锅炉风机运行效率低于70%的占一半以上,低于50%的占1/5左右。这是因为,我国许多大中型泵与风机套用定型产品,由于型谱是分档而设,间隔较大,一般只能套用相近型产品,造成泵与风机的实际运行情况运行效率低,能耗高。同时在设计选型时往往加大保险系数,裕量过大,也是造成运行工况偏离最优区,实际运行情况运行效率低下的原因。 第三章降低能源消耗的技术策略 为了降低上述火力发电厂运行设备的能源消耗,同时提高火力发电厂的发电效率,新建火力发电厂可选用高效辅机和配套设备,做法有二。一是采用液力耦合器、双速电动机、叶片角度可调的轴流式风机等设备;二是采用变频调速装置。尽管采用液力耦合器在一次投资方面具有一定的优势,但液力偶合调速装置除在节能方面比变频调速效果过相差很远以外,还在功率因数、起动性能、运行可靠性、运行维护、调节及控制特性、综合投资及回报等方面有较大差异。因此,现有老的火力发电厂减少能耗最经济,最简单可行的方法就是加装变频调

高压电力塔作业环境个人安全防护要点正式样本

文件编号:TP-AR-L6205 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 高压电力塔作业环境个人安全防护要点正式样本

高压电力塔作业环境个人安全防护 要点正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 高压电安全防护架要随搭设随固定,搭设未完的 高压电安全防护架,在离开作业岗位时,不得留有未 固定架子和不安全隐患,确保架子稳定。在带电设备 附近搭、拆安全防护架子时,宜停电作业。在外电架 空线路附近作业时,安全防护架子外侧边缘与外电架 空线路的边线之间的最小安全操作距离不得小于6 米。风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨天气, 应停止高处露天作业。风、雨过后要进行检查,发现 倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使 用。高压电安全防护架子搭设、拆除、维修必须由架

子工负责,非架子工不准从事高压电安全防护架子操作。 所有进场作业的架子工,都必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工在操作实习阶段,必须在技术熟练的技工带领、指导下操作,非架子工未经同意不得单独进行作业。正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。具体配备的个人防护用品需要根据作业环境的特点进行选择: 防护手套 作用:1.防止火与高温、低温的伤害。2.防止电磁与电离辐射的伤害.3.防止电、化学物质的伤害。 4.防止撞击、切割、擦伤、微生物侵害以及感染。 使用注意事项:1.防护手套的品种很多,根据防

高压电机及调速方式原理介绍

高压电机 高压电机是指额定电压在1000V以上电动机.常使用用的是6000V和10000V电压,由于国外的电网不同,也有3300V和6600V的电压等级。高压电机产生是由于电机功率与电压和电流的乘积成正比,因此低压电机功率增大到一定程度(如300KW/ 380V)电流受到导线的允许承受能力的限制就难以做大,或成本过高.需要通过提高电压实现大功率输出. 高压电机优点是功率大,承受冲击能力强;缺点是惯性大,启动和制动都困难. 高压电机的用途:高压电动机可用于驱动各种不同机械之用。如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。用以传动鼓风机、磨煤机、轧钢机、卷扬机的电动机应在订货时注明用途及技术要求,采用特殊的设计以保障可靠运行。 高压电机控制装置根据实际而定方式:电机容量大大小于电源容量且1000KW以下的可直接启动,这时的冲击电流是额定值的3-6倍.为了防止冲击电流过大,对于大电机必须考虑减少启动电流的启动方式:有串电抗启动,变频启动,液力偶合器启动等多 种方式.有复杂有简单,价钱差异很大. 由于电压高,电流冲击大,电机制造必须满足过 电压的要求,绝缘等级要求较高。 高压电机维修工艺流程 一.绕线 高压电机按电压等级需要选用双亚胺,单亚胺,单薄双丝等各种规格的丝包扁线,材料齐备后,可在绕线机上绕制制成梭型成圈,一般电机最短线圈直线部分25厘米,最大线圈直线部分1.2米,绕制可单平绕,单立绕,也可双平换位绕,也可双平换位立绕,根据具体要求确定。利用圆盘中的万能调节也可绕制圆漆包线线圈。绕线机内置一台调速电机与一台涡轮涡杆减速机,带动绕线机实现0-120转/分的可顺逆可制动的旋转,并可正反计数,一般可绕制1600KW以内的各种电机线圈,另配有简易涨紧器一套,可控制绕制线圈的松紧度,一般的修理厂家选用如上产品即可,如遇到特殊大型规格时,可选择特异型绕制设备。 二.成型前包扎 高压电机梭型线圈绕制后,用收缩带,黄蜡绸带等绝缘材料包扎,目的是:保护线圈外绝缘、层间绝缘、匝间绝缘不至于损坏。在拉型机时免受模具夹具、鼻端销钉等摩擦,防止松动变形。 包扎线圈一般用女工,由于女工心细手巧且干活速度快,一般3-5人包扎供拉型。也可使用电动包带机. 三.成型 成型机、涨型机、拉型机其实是一种机器,它主要目的是把绕线机绕制的立绕梭型线圈或平绕梭型线圈拉成框行线圈,框型线圈以电机定子铁心的内外圆为标准,组成向心式的有角度的线圈,绕制梭型线圈需技工2人即可完成,而拉(涨)型一般需3人。过去在没有成型机以前,我处有几位老练的师傅可手拉成型,可在15分钟将72只线圈手工拉制成型,但对于较大型线圈拉型显现的有些吃力。而利用拉型机一般一

高压三相异步电动机使用说明书

高压鼠笼及绕线型三相异步电动机 使用维护说明书 (节选) 二零一一年十月

...... 5.检查及维护 为保证电机连续安全可靠使用,必须及时进行检查和维护,查出隐患防止故障扩大。建议按以下准则进行检查和维护工作。 5.1.电机在运行时的常规检查 建议要经常检查润滑系统及所有油位表中的油位。通过油环观察窗查看油环的旋转情况。如果发现漏油,应查明原因并加以纠正,要注意监视润滑油的变色及污染的情况。 注意任何噪声或振动的突然增大或过大,并应迅速纠正。 在连续运行期间应定期检查轴承温度,至少每天一次。 5.2.维护计划 对于一般使用条件下的电机,推荐以下维护计划的检查内容。 5.2.1.每星期的检查 a)在提供的测温装置处测量温度,这是为了测量定子绕组、冷却空气及轴承的温度(例如埋入式电阻测温元件); b)检查和监听整台电机是否有不正常的机械噪声或者出现变化的响声(例如摩擦或敲击声等); c)当采用水—空热交换器装置时,用目测检查水管是否漏水; d)当采用过滤器装置时,用目测检查过滤器的沾污程度; e)用手检查或用温度计(如果装有)在测温装置处测量并记录轴承温度。 5.2.2.每月的检查

a)用轻便型测量设备测量振动,测量点位置在轴承室中部; b)检查所有电缆、连接线及其紧固情况; c)如果是绕线式转子,检查在滑环、导电螺杆及电刷装置上灰尘聚积的程度,需要时清除沉积的灰尘。检查电刷的磨损及在刷握中自由活动的情况,如果需要,则更换电刷,更换电刷的注意事项详见5.11.4条。 d)当采用过滤器装置时,在过滤监视器动作后(例如压差开关)则应更换或清理过滤器; e)在油润滑的轴承中,检查油环运转是否平稳以及带油的情况。检查轴承密封是否漏油,如果已弄脏,则清除脏物,检查供油设备。 5.2.3.每季的检查 a)测量定、转子绕组的绝缘电阻; b)用一只额定电压为500V的兆欧表测量绝缘的轴承或座与钢的基础之间的绝缘电阻(仅对座式滑动轴承电机要求); c)检查电源、仪表及控制接线上灰尘沉积的程度; d)检查接地电刷(如果有的话),确保电刷的长度与压力。 5.3.绕组的检查及清理 拆掉端盖或挡风板(如果有的话)以便检查,为了全面的检查及清洁绕组,必须从定子内抽出转子。有好几种方法都可以用于清洁绕组,最有效的方法要根据积聚在绕组上灰尘的种类和数量而定。以下列出了可以采用的清理方法供参考。 5.4.绝缘电阻

微能高压变频器控制恒压供水的高压电动机

高压变频器在热电厂锅炉恒压供水上的应用 High voltage inverter power plant boiler in the application of Water Supply 山东玲珑集团李建勋 深圳市微能科技有限公司摘要:本文阐述了高压变频器在热电厂锅炉给水中的应用。利用变频系统自带的PID功能结合压力变送器实现闭环控制,为恒压供水提供一种可行的方案。文中所示的数据表明锅炉给水泵的高压电机的变频节能改造是可行的。 Abstract:In this paper explained the high voltage inverter in the power plant boiler water supply applications. Used` inverter system comes with the features of the PID closed-loop control to achieve pressure transmitter for Water Supply to provided with a viable option. The data in the text showed that the high-voltage boiler water supply pump motor’s frequency energy sawing modify is feasible. 一、引言 目前,我国大型异步电动机应用变频调速刚刚起步,可是,国外已经广泛使用,而且随着电力电子器件的发展,高压变频装置的型式也是多种多样。按拓扑结构分就有IGBT直接串联型,三电平型和多单元串联电压叠加型等。 通过长期的运行实践可以发现:大功率风机、水泵等需调速的设备运用高压变频调速系统驱动表现出良好的经济效益、其可靠性也得到保证。而且,变频调速以其优异的调速、起动和制动性能、易于自动化控制、高效率、高功率因数、良好的节电效果及广泛的适用范围等优点被国内外公认为是最有发展前途的调速方式 在低压变频器驱动的低压电动机进行节能改造后,驱动大型水泵和风机的高压大功率电动机的节能改造正在以惊人的速度推进,高压变频器、内馈调速等多种高压电动机的调速方法发展迅速,特别是高压频器以良好的调速性能和较高的效率得到了广大客户的认可。 二、工况 山东玲珑集团是世界轮胎20强、全国三大轮胎生产厂家和全国1000户最大工业企业之一。拥有橡胶、

高压线铁塔保护方案

渝市政施工通用表:6 施工组织设计(或方案)审批表

重庆市城市建设档案馆监督总站重庆市建设工程质量监制. XXXX 道路及配套工程 高压线铁塔保护方案 编制: 审核: 批准: XXXX 有限公司 XXXXXX 道路及配套工程 项目经理部 二0 一X 年XX 月XX 日 一、编制依据: 1、根据建设单位、XX 供电局铁塔保护要求。 2、关于贯彻“建设施工电力设备安全保障协议合同”。

二、工程概况: 该工程项目主要以土石方为主的道路工程,场地内有座铁塔位 于近期规划路口边坡上,但暂时还无法搬迁。按照工程总的施工方 案和进度要求,铁塔搬迁前,对铁塔进行保护,确保安全施工。三、铁塔保护方案: 本工程土石挖方位于建筑物边上,不允许爆破施工,以挖掘机 和炮机施工。铁塔位于挖方边坡上,基础为石质基础,故对铁塔基础边坡做放坡处理。 1、铁塔施工时必须派专人指挥,并对挖机司机和炮机司机施工 前专项操作安全技术交底。 2、距钢塔外边缘15 米进行土石方施工作业,如铁塔示意图。 3、铁塔基础岩层整体性较好,按1:0.3 向下放坡。 4、炮机施工前,先用挖机将表土层揭掉,以免边坡形成后掉落。 5、施工达到设计标高后,派专人对铁塔进行观察,特别是爆破

后、雨后塔基础有无异常变化并作好记录。 四、拟保护铁塔的监测 1、监测点布置 挖方施工影响范围内的铁塔应布设沉降测点,沉降观测点主要 布 设于铁塔基础四角。用水准仪观测设在建筑物上的测点的高度变化情况。 对边坡:在测点部位将L 型测钉打入或埋入待测结构内,测点 头部磨成凸球型,测钉与待测结构结合要可靠,不允许松动,并用 (红色)油漆标明点号保护标记,随时检查,保证测点在施工期间绝对不遭到破坏。 2、监测要求 ①土石方开挖前,须对周边环境作全面调查,掌握监测对象的 初始情况。

大功率高压电机启动瞬间电压降低导致低压变频器停运问题处理

大功率高压电机启动瞬间电压降低导致低压变频器停运问 题处理 大功率高压电机启动瞬间电压降低导致低压变频器停运问题处理,工业技术, 李智勇何昕宇高志君朱海燕约2109字 摘要:在工矿企业电力系统中,高低压设备同时存在,由于高压电机启动瞬间会产生大幅度的电压降低,导致低压设备低电压保护动作,引起设备停运,影响正常的生产运行。本文主要从此类问题现象入手,通过对启动过程中,各电压等级电压变化情况进行分析,并提供解决此类问题的基本方法。 关键词:电机;变频器;问题处理。 太阳升输油站供电系统采用35kV双电源、单母线、分段供电方式主变容量10000kVA,高压设备电压等级6kV,主要设备包括高压电动机2850kW和电容器等。380V低压设备主要有小型电机等。通过分析太阳升输油站高压电机启动瞬间低压系统热媒炉风机变频器MM430停运的现象,进行分工况测试,通过日置HIOKI3169-21钳式电力计测量系统I、II段35kV、 6kV、 380V的电压变化,分析得出故障的直接原因和问题处理的参考方案。 1 故障现象描述及初步原因分析: 太阳升输油站启动供电线路I段6kV高压电机(2850kW)瞬间,出现运行的热媒炉(1#、2#、3#)停运的现象,增加了运行操作人员的工作量,需要反复点炉,严重影响正常输油生产运行。1#、2#、3#热媒炉均属I段负荷,所以当启动大电机的瞬间,启动电流大、系统电压降低,不能满足热媒炉低电压保护的要求,导致停炉。 2 分工况进行测试、对测量的电压值进行分析: 测试工况一:启动II段2850kW电动机,是否引起低压变频器停运。 测试现象:启动高压电机不影响低压设备运行。

10kV高压变频器招标技术规范书

10kV高压变频器招标技术规范书 江苏长强钢铁有限公司 180m2烧结机改造工程项目 高压电机变频调速装置 招标技术规范书 目录 总则 工程条件 技术要求 投标方应填写的高压变频器技术规范表 供货范畴 技术资料 交货进度

监造、检验/试验和性能验收试验技术服务和联络 培训 设计联络 项目治理 质量保证与索赔 售后服务及承诺 技术差异表 投标人需要讲明的其它内容

1、总则 1.1 本规范书仅适用于江苏长强钢铁有限公司180m2烧结机改造工程项目10KV高压变频调速装置。它提出了对该变频调速装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求及供货范畴。 1.2 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合有关工业标准、国家标准和本规范书的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,应在投标书中以“差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 所有文件、图纸采纳中文,相互间的通讯、谈判、合同及签约后的联络和服务等均应使用中文。 1.6 投标书及合同规定的文件,包括图纸、运算、讲明、使用手册等,均应使用国际单位制(SI)。 1.7 本技术规范书未尽事宜,由投标方、招标方双方协商确定。 2、工程条件 2.1自然条件 靖江地区属于亚热带、温带过渡性季风气候。 气象条件: 年平均温度:15.3℃ 年平均相对湿度:79.2% 年平均气压:101.62kPa 最热月平均气温:24.27℃ 极端最高温度:39.6℃ 最冷月平均气温:-5.7℃ 极端最低温度:-11.2℃ 常年主导风向:东到东南

外电高压线路安全防护措施方案示范文本

外电高压线路安全防护措施方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

外电高压线路安全防护措施方案示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 本工程位于上海市闸北区大华居住区,北临阳城花园 一期,南临晋城路,西临沪太路,东临高平路。本工程由 上海阳城房地产有限公司投资开发,由上海机械工业第一 设计研究院负责设计,全部工程均由上海名华工程建筑有 限公司总承包,其中6#、7#、12#、13#、14#、1#地下 车库由工程一处施工。五幢楼均为框剪结构,总建筑面积 为49412 .9m2。建筑层数6#楼为7+1F,7#楼为14F, 12#楼为14F+裙房,13#楼西单元为12F,东单元为 14F,14#楼为14F,建筑物总高度46. 8米,其中6#楼高 度为25.4米。

二、施工现场与周围环境: 本工程共5幢楼,其中13#、14#楼尚未动迁,现开工12#、7#、6#楼3幢,场地十分狭窄,施工条件极为有限。其中6#房北面有1万伏高压线路和阳城花园一期居民小区,高压线与6#房最近距离为6-8米,阳城花园一期居民小区住房建筑层数为7F,小区住房距塔吊最近距离约40米。 三、安全防护措施: 今根据工程需要,安装使用一台山东华厦集团有限公司制造的QTZ40A塔吊和两台升降机,考虑上海地区台风较频繁和可能临时停电状态,依据中华人民共和国城乡建筑保护部《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)第4.1.6条和《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88)第3 .1.1、3.1.2、3.1.4条以及《上海市建筑工程施工现场安全标准化管理标准》的规定。如今限于本工程现场

高压电塔安全防护措施

编号:AQ-JS-08581 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高压电塔安全防护措施 Safety protection measures for high voltage tower

高压电塔安全防护措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、编制依据 1、西北旺镇辛店居住组团A地块内辛店西路工程设计施工图纸。 2、辛店居住施工组织设计。 3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 4、中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令 (第8号)《电力设施保护条例实施细则》第五条规定。 二、工程概况 1、西北旺镇辛店居住组团A地块内辛店西路工程,南起北清路,北至永丰北环路,道路全长1033.38米。规划为城市支路,红线宽20米。主要服务于海淀区西北旺镇辛店居住组团。本次工程范围为0+650~0+993.38全长343.38米。(见附图2-1西北旺镇辛店居

住组团A地块内辛店西路位置图) 工程建设单位:北京威凯建设发展有限责任公司 工程监理单位:北京逸群工程咨询有限公司 本工程包括污水工程、雨水工程、中水工程及道路工程。 三、高压线位置。 西北旺镇辛店居住组团A地块内辛店西路工程施工现场道路桩号0+850位置,东红线外7m范围内有一处国家电网110千伏高压线塔,编号庄皇-014。根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)第一部分输电线防护要求如下: 在建工程的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离。最小安全操作距离应不小于4~6m。根据要求,高压电塔周围15m范围内,不得进行大型机械施工,为确保正常供电和施工人员的人身安全,采取切实可行的防护措施。因此编制此防护方案。 三施工安排 1、工期安排

高压电动机安全操作规程(新版)

高压电动机安全操作规程(新 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0974

高压电动机安全操作规程(新版) 一、高压电动机的启动应在中控进行,严禁私自在现场开机,启动前,现场辅传盘车,运行正常后,通知中控允许启动,中控操作员应向电厂汇报,经允许后方可开机。 二、高压电动机严禁点动操作,在运行状态下,禁止突然反向运转。 三、各岗位人员对高压电动机的检查维护必须严格遵守停送电管理办法中的规定,办理停电手续后方可进行。 四、对高压电动机的巡视检查,严禁触摸带电部位(集电环、电刷等),对旋转部件不得接触。 五、高压电动机出现故障停机后,不得盲目开机,应认真查找原因,排查故障后再按规程要求启动。 六、高压电动机停机超过4小时后,中控操作员应通知电气人

员进行维护。 七、高压电动机启动前的检查: 1、确认设备检修项目已结束,现场已清理干净,周围无影响运行的杂物及易燃物等。 2、检查电机基础牢固,地脚螺栓无松动、移位,外壳接地线、连轴节防护罩均完好等。 3、带有水电阻启动装置的,试验动作正常。 4、检查所有保护装置已投入使用,中控所有启动、运行连锁均正常,检查散热风机是否正常,阴雨天停机时间较长或冬季,应适当开加热器驱潮,开机前停加热器。 5、带稀油站的电机,油站运行正常,轴承油位正常,无漏油现象。 6、绕线式电动机,应检查滑环室、碳刷安装完好,磨损正常,已完成清灰等。 7、电动机、转子绝缘电阻值是否符合启动要求,10KV高压电动机用2500V兆欧表测量。

相关文档