文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 郑东新区信息电商产业园项目初步设计及施工图设计设计说明4.18

郑东新区信息电商产业园项目初步设计及施工图设计设计说明4.18

郑东新区信息电商产业园项目初步设计及施工图设计设计说明4.18
郑东新区信息电商产业园项目初步设计及施工图设计设计说明4.18

郑东新区信息电商产业园项目

初步设计及施工图设计

(第二阶段)

第一章设计总说明

一、项目概况

本项目建设地点位于郑州市郑东新区商都路以北、东四环以西、汉风路以南、贾陈街以东区域。总用地面积约124000平方米(约合186亩),其中已建成郑东新区电子商务大厦占地约32亩、法拉利4S店占地约8.59亩、斯柯达4S店占地10.89亩。本次规划设计土地面积约144.07亩(96048.72平方米)。地块呈不规则多边形,总建筑面积约537601.51平方米,其中地上总建筑面积为380883.83平方米,地下室总建筑面积为156717.68平方米。

建设内容主要包括:5幢24层高层建筑,建筑高度为:99.85米,功能为电商物流、办公、产品展示中心,培训中心、仓储用房等;3幢31层高层建筑,总建筑高度为:99.65米,主要功能为:员工公寓;1幢多层(2层)的管理用房及相关配套用房。

规划范围内的单体分两阶段进行设计,本次设计内容为项目的第二阶段,建筑面积约25万平方米。

二、工程设计的主要依据

1、批准的项目规划设计方案

2、业主提供的相关规划条件及设计要求

3、《郑州市城市规划管理技术规定》

4、《城市用地竖向规划规范》(CJJ83-99);

5、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);

6、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版

7、《物流中心分类与基本要求》(GB 24358-2009-T);

8、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97);

9、《无障碍设计规范》(GB50763-2012);

10、《建筑抗震设防分类标准》(GB50223-2008)

11、《建筑结构可靠度统一标准》(GB50068-2001)

12、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)(2006版)

13、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)

14、《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001(2008版)

15、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2001)

16、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) (2009年版) ;

17、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005) ;

18、《自动喷水灭火设计规范》(GB 50084-2001) (2005年版) ;

19、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

20、《建筑防排烟技术规程》(DGJ08-88-2006)

21、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

22、《环境空气质量标准》(GB3095-1996)及修改单二级标准

23、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准

24、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准

25、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准

26、《污水排入城镇下水道水质标准》(DB31/445-2009)

27、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)

28、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008版)

29、《办公建筑设计规范》(JGJ67-2006)

30、《绿色建筑评价标准》(GB\T 50378-2014)

31、中华人民共和国的有关国家、行业及郑州市的地方标准及规范;

三、设计指导思想

1、塑造优美城市形象

建筑布局错落有致,打造现代时尚的商务办公建筑形象。

2、打造绿色生态产业园区

绿色自然是人们永恒的向往,设计运用传统造园手法,将建筑置于山水园林之中,为园区打造优美、宜人的生态环境。

3、打造5A级写字楼

穿越式独立大堂设计和开敞明亮的办公空间,为入驻企业提供宽敞舒适的办公领地,采用5A全智能系统,真正实现国际商务办公效率。

第二章总平面设计说明

一、总体布局

整体规划以对话为主题,对话代表沟通,进而产生合作,设计试图通过这样的隐喻来反映物流园的产业链内涵,建筑以板点结合的方式沿场地周边布置,并巧妙地将场地原有建筑(电子商务大厦)融入总体规划中,新旧建筑得到有机结合,融为整体。

总体布局自由、灵活、开放、大气,可用“一心一轴四分区”来概括。

一心:为中心景观共享区,是园区的室外会客厅和员工的户外活动中心,由人工湖、亲水绿地等组成。

一轴:园区南北主入口广场相互呼应,构成园区的空间景观轴线。

四区:园区可划分办公与产品展示区、配套服务区、生活区和中心景观共享区。

二、竖向设计

整个基地现状场地较为平整。根据场地四周道路标高情况,场地设计标高约为85.700,基地内的道路竖向设计充分考虑到现状地形以及工程管网的布置要求,并有利于场地内部竖向设计以及车行与人行的活动便利。其设计原则上减少土方量,平整地形以满足园区及配套设施用地的竖向及坡度要求。

三、功能分区

办公与产品展示区位于园区中部和东南部,由四栋商务办公楼及其裙房组成,形体组合舒展大气、相互呼应,形成富有韵律感的空间序列。

生活区位于园区西北部,由三栋员工公寓(5#、6#、7#楼)及其裙房组成,为入驻企业员工提供单身宿舍和所需配套服务。三栋楼均南北朝向,既顺应规划地形,又彼此相呼应。

配套服务区位于园区东北侧,由一栋培训中心组成,为园区提供全方位完善的配套设施。培训中心与汉风路相邻,便于对外联系。并以高标准配备餐饮、会议、培训、商务洽谈和高档客房等用房。

中心景观共享区位于园区中心,这里,水是主题,尊贵商务的至高境界,离不开水的灵动,高层远眺、俯瞰近视,错落有致的楼宇,与湖水相呼应,有机互

动;隐身碧水绿树之间,人们全天候在此与自然亲密接触,有的不只是舒适惬意的办公环境,更是企业商务交际中的得意名片。

四、道路系统

园区共设四个车行出入口和一个步行出入口,其中步行出入口位于北侧,居中设置,为园区形象入口,与南侧现有主出入口隔湖相望、遥相呼应,结合规划布局,在北侧设置两个车行出入口,方便办公区入驻企业和访客通行,在西侧设置一个车行入口,方便生活区人流、物流通行。

园区内设置简单快捷的内环形机动车道,作为主要交通性道路,连接各个分区。

园区内部倡导“步行优先”原则,限制车辆出入,保证园区的安全与宁静。通过以步行为主的景观步道与车型环路的合理衔接,有机引导园区内部交通。

园区停车采用以地下为主,地上为辅的方式,结合园区车行道路设置地下车库出入口,地下停车出入方便,对园区内交通无影响。结合总体布局,在地面沿道路设置临时停车位,满足客户临时停车需求。

五、绿化景观

绿化景观系统的规划组织与建筑布局相结合,有大面积中心景观绿化、楼前楼后庭院绿化、屋顶绿化。强调不同绿化形式的结合,以求形成立体绿化空间。

园区人工湖及滨水地带是园区核心景观区,合理运用传统造园手法,在空间组织上达到一步一景,景随步移的效果。

六、经济技术指标

项目名称计算单位数值

总用地面积㎡96049

总建筑面积㎡537601.51

地上建筑面积㎡380883.83

1#楼㎡57120.11

2#楼㎡56085.34

3#楼㎡57449.86

4#楼㎡46547.70

5#、6#楼㎡73452.59

7#楼㎡37067.98

8#楼㎡52210.86

管理用房㎡794.84

邮电所㎡365.3(7#楼一层)

开闭所㎡154.55

地下建筑面积㎡156717.68

容积率 3.965

绿地率26.89%

建筑密度28.91%

停车位个5311

地上停车位个 4 3

地下停车位个5268(其中立体停车位:865个)

第三章建筑设计说明

一、平面功能

办公组团位于园区北侧,地上总建筑面积222866㎡,由四栋办公楼组成,两栋塔式、两栋板式。在功能布置上,将裙房部分设为产品展示中心,为入驻企业提供高品质的产品展示基地,四层以上为标准化办公区,办公空间可根据使用需求,进行灵活分隔;标准层层高3.85米,办公空间宽敞舒适。在首层,设置两层通高的独立办公门厅,尊贵大气。

员工公寓位于园区西北侧,地上建筑面积110166.25㎡,一至二层设置配套商业和园区配套的管理办公室,三层以上为员工宿舍,共约2400套标准间。可为园区青年员工提供良好的居住条件。

培训中心位于园区东北侧,地上建筑面积48973.31㎡,以高标准配备餐饮、会议、培训、商务洽谈和高档客房等用房,为入驻企业提供良好的培训和沟通交流场所。

配套管理用房位于园区中心景观共享区内,面积约795㎡。设置物业管理办公室和园区接待室。

地下室建筑面积156717.68㎡,共地下两层,其中地下一层建筑面积:78358.84㎡(其中局部立体停车部分面积为:20295.47㎡,普通停车部分面积为:58063.37㎡)。地下二层建筑面积为:78358.84㎡,地下部分功能为设置设备用房和车库。

二、立面造型

在造型设计中,集中体现了现代建筑的美,以现代、简约、理性的风格形成清新而鲜明的个性,给人以强烈的感染力。在形体处理上,注重高低错落与体型的变化,形体组合自由灵活,可识别度高,突出体现建筑的体量感及办公建筑的特性,材料以玻璃、石材为主,利用有限的造型元素进行变化,使建筑立面形成一种流淌的韵律美。

立面处理采用统一的竖向线条分隔形式,与场地原有电子商务大厦相呼应,表现新老建筑的整体协调关系。

年轻的产业园区,拥有强大生命力,从新生的竹子上提取一节节的形态表达,隐喻生命体蓬勃向上的无限潜力,面向未来,开拓创新。

三、剖面设计

办公(1、2、3、8#楼)及培训中心(4#楼)标准层层高3.85米,裙房配套部分层高5.1米,员工公寓(5、6、7#楼)标准层层高3.0米,一、二层层高为5.1米,不同的层高设置满足不同使用功能的需求。地下一层局部为立体停车库,层高4.8米,。地下二层层高3.9米。地面覆土厚度从1.2米到1.5米,地下车库的净高保证2.2米以上。

建筑高度:1、2、3、4、8#楼总建筑高度为:99.85米,室内外高差为0.45米。5、6、7#楼总建筑高度为99.65米,室内外高差为0.45米。

9#楼(管理用房)总高度为:8.25米,室内外高差为0.45米。

四、交通组织

各个单体建筑根据各自的平面功能分区,在一层设置主次出入口,内部空间由单面走廊、内廊和局部中厅的空间形态共同组成,通过集中设置在核心筒内的电梯,及裙房部分的自动扶梯解决竖向交通,电梯数量的设置,满足各自内部

人员数量的需要,每个区域均均设有相应的防烟楼梯间,且在一层处有直对室外的出入口,满足疏散要求。每一个办公楼裙房内都设置有相应的货梯,以满足产品展示储藏等竖向运输的需要。

整个交通的组织在竖向和横向上做到快捷、高效。

五、消防设计

1 总平面

在总体规划上,园区四周设有环形消防车道,车道宽度大于4.0米,消防车道能承受消防车压力,以便消防车能方便到达各个建筑单体,每个高层建筑单体周围设有环形消防车道,车道边离建筑的距离大于5.0米满足消防登高面的要求。

2 防火分区

本工程内的高层建筑均属于一类高层建筑,每个防火分区面积不超过1000㎡,在加喷淋的情况下每个防火分区面积不超过2000㎡,高层裙房部分,防火分区面积在加喷淋的情况下不超过5000㎡,满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 的要求。

3 安全疏散

每个单体建筑根据换每个防火分区面积换算出的人数,设置相应的防烟楼梯间,每个防火分区不少于两部疏散楼梯间,疏散宽度满足疏散要求。位于两个安全出口之间的房间门至最近楼梯间的最大距离不超过40米,位于袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大距离为20m,满足防火疏散要求。

所有办公室门洞口宽度不少于1m,其高度不低于2.1m。

4 防烟分区

建筑物每个防烟分区不超过500㎡,将在施工图及装修设计时按具体设计再行申报,按消防规范报消防部门审批。

5 装修设计

本工程内装修材料均为不燃或难燃,符合《建筑物内部装修设计防火规范》第3.3.1条规定。

6 其它设备专业的消防设计见各专业说明。

六、无障碍设计

1、道路与广场

道路采用平路牙,遇有高差时采用缘石坡道。

2、建筑

依据《无障碍设计规范》GB50763-2012的要求,本区的无障碍设计范围为:

a. 人行通道、停车位

b. 建筑入口,入口平台和门

c. 水平和垂直交通

d. 公共厕所

3、本设计于首层入口设无障碍坡道

4、本设计各主要部位门的开启宽度均满足无障碍要求。

七、绿色智能技术

在设计中拟应用雨水回收利用技术、数字智能照明控制技术、断热铝合金中空玻璃幕墙系统、设备管线集中化、组装经活化的供热系统、节电节能的自控系统、三表运转计量系统、信息网系统,及楼宇自控系统等。

八、节能设计见第八章“节能与环保设计专篇”

第四章结构设计说明

一、工程概况

本工程为郑东新区电子商务产业园项目,项目建设地点位于郑州市郑东新区商都路以北、东四环以西、汉风路以南、贾陈街以东区域。是由郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司投资开发的物流园项目。本项目共含8幢高层(24-31层)建筑,1幢多层(2层)的管理用房,1幢1层的开闭所。总建筑面积为537601.51平方米。项目列表如下:

项目编号建筑楼层建筑高度(m) 建筑面积(m2) 建筑功能备注

1#楼地上24层局部10层,地下2层99.85 57120 库房

2#楼地上24层局部4层,地下2层99.85 56085 库房

3#楼地上24层局部10层,地下2层99.85 57449 库房

4#楼地上24层局部4层,地下2层99.85 46547 库房

5#、6#楼地上31层局部22层,地下2层99.65 73452 宿舍

7#楼地上31层局部2层,地下2层99.65 37067 宿舍

8#楼地上24层局部8层,地下2层99.85 52210 库房

管理用房2层,地下2层8.25 794 办公

开闭所1层,地下2层 4.5 154 配电

地下车库地下2层层高4m 156717 车库

二、设计依据及设计要求

(一)设计规范及规程

《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001

《建筑结构设计通用符号、计量单位和基本术语》GBJ83-85

《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008

《建筑结构荷载规范》GB50009-2012

《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

《建筑抗震设计规范》GB50011-2010

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008

《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012

《地下工程防水技术规范》GB50108-2008

《建筑变形测量规程》JGJ8-2007

(二)自然条件

1.基本风压:0.45kN/㎡;(R=50);0.50kN/㎡;(R=100)

(建筑高度超过60m,承载力设计风压放大1.1倍)

地面粗糙度类别为B类。

2.基本雪压:0.40kN/㎡(R=50年);

3.本工程抗震设防烈度为7度,基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第二组,建筑场地类别为Ⅲ类(暂定),特征周期为0.55s。

4.工程地质条件

由于本工程没有岩土工程勘察报告,对场地地基及基础暂不做论述。要求进行施工图设计前应提供本工程的岩土工程勘察报告(详勘)。

(三)设计要求

1.本工程结构设计使用年限为50年,安全等级二级,建筑抗震设防类别为标准设防类(丙类),建筑地基基础设计等级为甲级。

2.活荷载标准值

地下室顶板(室内,非消防通道):5.0kN/㎡;

地下室顶板(消防通道):35.0kN/㎡;

库房:5.0kN/㎡(暂定,初步设计时按甲方要求确定);

办公室、管理房:2.0kN/㎡;

大空间办公室:3.0kN/㎡;

宿舍:2.0 kN/㎡;

卫生间:2.5 kN/㎡;

阳台:3.5 kN/㎡;

走廊、门厅、楼梯:3.5kN/㎡;

电梯机房:7.0kN/㎡;

水箱间:5.0kN/㎡;

通风机房:7.0kN/㎡;

上人屋面:2.0 kN/㎡;

不上人屋面:0.5 kN/㎡。

(四)结构分析及计算

结构分析采用通过国务院建设行政主管部门鉴定认可的商业软件—中国建筑科学研究院编制的PKPM系列设计软件程序(网络版)。地下室顶板作为上部建筑物嵌固端。

三、结构选型

1.上部结构

考虑建筑物的高度、层数及建筑材料强度、施工技术条件,根据建筑抗震设防要求,合理选用结构体系。本工程各主楼高度较大,可采用现浇混凝土框架-剪力墙结构,框架-剪力墙结构体系具有空间整体性好,符合抗震结构多道设防要求,平面布置相对较灵活,满足高层建筑对较大空间的要求,结构经济性较好。裙楼高度较小,结构可采用框架结构,框架结构体系即可满足抗震性能的要求,又可形成较大的使用空间,满足建筑功能,符合经济合理的原则。

地下车库采用框架结构,外墙采用混凝土挡土墙,基础、挡土墙和顶板采用防水混凝土。

2.温度缝和后浇带的设置

根据建筑平面布局及结构体系,并考虑到建筑功能要求及规范要求,各单体建筑在合适的位置设置变形缝和后浇带。一层地面以下地下室结构不设变形缝,一层以上主楼和裙楼在适合位置设变形缝。因建筑长度较长,为了减小温度应力影响,间距30-40米可设温度后浇带,主楼与地下车库相连处设沉降后浇带,并增大楼板配筋量,加强保温措施,使用微膨胀混凝土,加强施工养护等措施。

温度后浇带待主体完工两个月以后浇筑,沉降后浇带待主体完工,经观测沉降稳定以后浇筑。后浇带浇筑时将两侧的混凝土表面凿毛,再采用比相应结构部位高一强度等级的微膨胀混凝土(混凝土外加剂应满足《混凝土外加剂应用技术规范GB 50119-2013》)浇筑,浇筑时温度宜低于主体浇筑混凝土时的温度,并加强养护。施工期间后浇带两侧构件应妥善支撑,以确保构件和结构整体在施工阶段的承载能力和稳定性。

新建项目1#-8#楼与已建电子大厦1、2间距离较近,地基基础施工时应采取可靠的施工措施,避免新楼施工对原有建筑产生不利影响。

3.基础选型

由于本工程没有岩土工程勘察报告,根据相关建筑经验,主楼可采用复合地基+筏板基础或桩基+筏板基础,裙楼及地下车库可采用天然地基+筏板或桩基础承台+防水板等地基基础形式,具体基础形式应根据地质勘察报告进行设计。

4. 降水和支护

本工程地下2层,基坑开挖较深,应由专业的设计、施工单位进行基坑降水和基坑支护设计,并由专业测量单位进行地基沉降观测。

5.材料

混凝土:C30~C50,基础垫层:C15;

钢筋:采用普通热轧钢筋,HPB300级钢筋, HRB400钢筋;采用高延性冷轧带肋钢筋,CRB600H。

钢板:预埋件及其它铁件均为Q235-B;

填充墙砌体:采用A3.5加气砼砌块或干容重不大于7.0kN/m3的其它轻型墙

板;

地下室外围墙体采用钢筋混凝土挡土墙,根据地下水位和使用要求抗渗等级为P6~P10。

6. 技术及材料分析

经估算结构经济参数见下表,仅供参考

项目编号结构类型建筑高度(m) 估算钢筋含量

(Kg/m3)

估算混凝土用量

(m3/m2)

备注

1#楼框剪、框架99.85 60 0.35 标准层2#楼框剪、框架99.85 60 0.35 标准层3#楼框剪99.85 60 0.35 标准层4#楼框剪、框架99.85 60 0.35 标准层5#、6#楼框剪、框架99.65 55 0.36 标准层7#楼框剪、框架99.65 55 0.36 标准层8#楼框剪、框架99.85 60 0.35 标准层管理用房框架8.25 50 0.30

开闭所框架 4.5 50 0.33

地下车库框架层高4m 145 0.42 初步设计阶段结合结构设计要求,对建筑设计方案进行深化调整。

第五章给排水设计说明

一、设计依据

《建筑给水排水设计规范》( GB50015-2003 )( 2009 年版)

《室外给水设计规范》(GB50013-2006 )( 2006 年版)

《室外排水设计规范》( GB50014-2006)( 2011年版)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(2005年版)

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974—2014)

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067---97

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084---2001(2005年版)

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140---2005

《城镇给水排水技术规范》GB50788---2012

二、工程概况

本项目建设地点位于郑州市郑东新区商都路以北、东四环以西、汉风路以南、贾陈街以东区域。总用地面积约124000平方米(约合186亩),其中已建成郑东新区电子商务大厦占地约32亩、法拉利4S店占地约8.59亩、斯柯达4S店占地10.89亩。本次规划设计土地面积约144.07亩(96048.72平方米)。地块呈不规则多边形,总建筑面积约537601.51平方米,其中地上总建筑面积为380883.83平方米,地下室总建筑面积为156717.68平方米。

建设内容主要包括:5幢24层高层建筑,建筑高度为:99.85米,功能为电商物流、办公、产品展示中心,培训中心、仓储用房等;3幢31层高层建筑,总建筑高度为:99.65米,主要功能为:员工公寓;1幢多层(2层)的管理用房及相关配套用房。

规划范围内的单体分两阶段进行设计,本次设计内容为项目的第二阶段,建筑面积约25万平方米,其中地上建筑面积:380883.83㎡地下建筑面积:156717.68㎡。

三、设计范围

本工程给排水设计范围包括生活给水系统、生活污(废)水系统、雨水系统、

消火栓系统、自动喷水灭火系统及建筑灭火器的配置。

四、给水

4.1水源

小区生活用水主水源为市政自来水,商都路及汉风路两条市政道路市政给水管道均可接入。

4.2用水量

小区综合生活用水量标准采用《城市给水工程规划规范》(GB50282-98)人均综合生活用水量指标进行计算,该指标为城市居民日常生活用水和公共建筑用水之和,不包括浇洒道路、绿地、市政用水和管网漏失水量。根据供水规划,结合建筑功能,小区综合生活用水量标准取用220L/人.d。道路及广场和绿化总面积约0.7公顷,用水量标准取用2L/m2.d,日变化系数取1.3.

小区管网漏失水量和未预见水量之和按最高日用水量的10%计。

设计人数8000人:则最高日用水量:1760m3/d

最大时用水量:95.3m3/h

小区同一时间内设计火灾次数为1次,室外消火栓用水量按用水量最大一栋建筑物设计,取用40L/S,火灾延续时间3小时。

室内消防用水量包括室内消火栓用水量40L/s,火灾延续时间3小时,室内自动喷水灭火系统60L/s,火灾延续时间1小时。一次消防用水量:1080m3。

4.3给水系统

给水利用城市自来水,分别从商都路及汉风路市政给水管网上引入2根管径为DN200的给水管。此两路供水管引入后经计量水表在基地内连接至环状供水管网,作为院区内生活、生产及消防水源。

本地块内建筑物均为高层建筑及其裙房,为充分利用现有市政管网水压,降低运行费用,该地块采用分区供水方式,生活泵房统一集中放置在地下室内,除地下室~三层为市政供水外,其余楼层均采用变频恒压供水设备加压供水。

4.4消防系统

4.4.1室外消防系统

本地块室外两路进水在基地内呈环状布置,引入管管径为DN200。室外采用生活、消防共用的给水系统,室外消火栓间距不超过120米,保护半径不超过150米,当生活、消防用水量达到最大时,给水环管可提供室外消火栓灭火时用水量及不小于0.10Mpa的水压,室外按规范设置室外消火栓,消火栓采用SS100/65-1.0型地上式消火栓。

4.4.2室内消防系统

a.室内消防系统

本地块内各建筑物及地下车库内均设室内消火栓系统,室内消火栓系统与生活水系统分开设置。本系统为区域临时高压消防给水系统,在地下车库内建一座消防水池及消防水泵房,在建筑物屋顶上设一座消防水箱,有效容积为36m3,供应本楼初期消防用水,静水压力不满足最不利点消火栓所需的压力时应设置消防增压稳压设备。

消火栓水泵选用两台,一用一备,故障切换。

室内消火栓由压力开关、流量开关自动启泵,并保证室内消火栓最大静压不大于1.0Mpa,灭火时最大动压不大于0.50 Mpa,当栓口出水压力大于0.5MPa时,

采用减压稳压消火栓,其余采用普通消火栓。室内消火栓充实水柱不小于13米。消防立管下部用水平管连接使形成环状供水网。室内消火栓给水环状管用阀门分成若干独立段,以保证检修管道时,关闭停用的室内消火栓在同层中不超过5个。水泵接合器采用地上式,室内消火栓箱下带灭火器箱,选用与灭火器箱一体化产品。

b.自动喷水灭火系统

本地块内各建筑物及地下车库内均设自喷水灭火系统。自喷系统设置场所的危险等级为地下车库为中危险级Ⅱ级、高层仓库为仓库危险级Ⅰ级。高低压配电室、弱电机房等不易用水灭火的场所除外,其余场所均设置自动喷水灭火系统。自喷系统采用区域临时高压系统,自喷泵由消防水池吸水,自动喷淋泵选用两台,一用一备,故障切换。

自动喷淋给水系统由湿式报警阀、水流指示器、闭式喷头、自喷主泵等组成。每层各防火分区设水流指示器和信号阀,所有控制讯号均传至消防中心。自动喷水消防泵及湿式报警阀置于地下室消防水泵房、报警阀间内。喷头均采用头动作温度为68℃的玻璃球闭式喷头;仓储用房采用快速响应喷头,有吊顶的区域采用吊顶型喷头,无吊顶区域采用直立型喷头。

当发生火灾时,失火区域的水流指示器被触动,有关讯号送至消防控制室而发出警报,同时压力开关因压力变化而动作,自动启动喷淋泵提供喷淋用水灭火。室外设置2个水泵接合器,以供消防车向自动喷水灭火系统管网加压供水。

自喷系统基本设计参数:

喷水强度:8 L/ min · m2作用面积: 160 m2

设计流量: 60 L/s(复式车库)

c.高压细水雾灭火系统

高低压配电室、弱电机房等不易用水灭火的场所采用高压细水雾灭火系统,由高压细水雾喷头、分区控制阀、高压细水雾泵组、稳压装置、储水箱、泵组控制柜、供水管网等组成,在火灾时向防护区或保护对象喷放高压细水雾进行灭火、控火、降温、降烟。

d.灭火器配置

根据《建筑物灭火器配置设计规范》的规定,本建筑物的火灾种类为A类火灾,地下车库按B类中危险级配置灭火器。选用4公斤手提式磷酸铵盐干粉灭火器,装置于地下停车库、机电房等地方。要求每个配置点不少于二具,不多于五具。

4.5热水系统

本小区培训中心采用集中热水供应系统,热源采用太阳能热水系统及燃气锅炉辅助加热形式,热水采用定时供应、机械循环的供给方式;其余需热水用水点,均采用局部供应方式,由电热水器或燃气热水器供应。

4.6饮水系统

本小区饮用净水采用桶装纯净水。

五、排水

5.1排水体制

本小区所有单体室内采用污、废合流,室外排水、雨水采用分流,排水经隔

油池、化粪池等小型处理构筑物初步处理后,排入小区周边道路市政污水检查井;雨水排入周边道路市政雨水检查井。 5.2排水量

5.2.1污水量

该区生活污水量小于生活给水量,约为生活给水的90%,计1584m 3/d ; 5.2.2雨水量

选取郑州市暴雨强度公式: q=792

.0)065.10(lg )25.01(*2387++=

t P

式中t=t 1+mt 2 参数选择

p=2a t=10min m=2

雨水量公式:Q=q ψF ,其中ψ=0.55

则Q=1430L/s

5.3.污水管网规划

建筑的室内排水采用污废合流制,排水设专用通气立管的双立管排水系统;

地下车库的废水排入污水集水坑,然后用泵提升至室外污水检查井。区内生活污

水的排放,经由区内污水管网收集后,分别排至在小区四周设置的化粪池,污水

经化粪池初步处理后排至市政污水管网;雨水排入周边道路市政雨水检查井。

5.4.雨水管网规划

小区内雨水管网均沿区内道路敷设于路中间,按照集中与分散相结合的原

则,雨水最后汇集到住宅四周的城市雨水管网。

六、节水、节能设计

1. 生活给水管道材质:采用薄壁不锈钢管,承插氩弧焊连接;

2. 生活用水二次加压采用叠压供水方式, 供水设备采用差压补偿箱式无负压加压装置,充分利用市政管网余压。其它机械设备均采用高效、低噪等节能产品。

3. 生活给水采用分区供水方式,低区(三层及三层以下)由市政管网直接供水,高区由差压补偿箱式无负压加压装置加压供水。

4. 室内排水立管采用设有专用通气立管的双立管排水形式,管材采用机制排水铸铁管,有效降低噪音,给办公人员营造一个安静的办公环境。

5. 所有卫生洁具及附件均采用节水型产品,符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ164的有关要求。

6.控制各用水点水压均不超过0.20MPa ,保证用水舒适性。

第六章 暖通空调设计说明

一、设计依据

1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95,2005年版)

2《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736—2012)

3《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)

4《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》 (DBJ41/075-2006)

5《办公建筑设计规范》(JGJ 67-2006)

6《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)

7《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

8《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》(2009年版)

9《全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇暖通空调·动力》(2007年版)

10 建筑专业提供的单体平、立、剖面图及资料

二、工程概况

本工程总建筑面积537601.51㎡。地上1~8#楼,地上建筑面积为380883.83㎡。本次招标范围为整个项目的第二阶段总建筑面积约250000.00㎡。

三、设计内容

3.1本专业的设计内容为空气调节、制冷机房、通风、防排烟等系统的设计。

3.2 4#楼设置中央空调系统;1#、2#、3#、7#、8#楼采用直流变频VRV多联机空调系统, 5,#、6#楼采用分体空调方式,用户自理。

3.3 3#楼预留中央空调系统,预留制冷机房位置、冷却塔位置、空调立管预留洞和用电负荷。

四、设计计算参数

4.1室外设计计算参数

夏季空调室外计算干球温度:35.0℃

夏季通风室外计算干球温度:30.9℃

夏季空调室外计算湿球温度:27.5℃

夏季空调室外平均风速:2.2m/s

冬季空调室外计算干球温度:-5.7℃

冬季通风室外计算干球温度:-3.2℃

冬季空调室外计算湿球温度:56%

冬季空调室外平均风速:2.4m/s

4.2室内设计计算参数

房间名称

夏季冬季新风量

m3/h·人

温度℃相对湿度% 温度℃相对湿度%

公寓式办公,包

24~27 ≤60 20~22 ≥40 30 多功能厅,会议25~27 ≤65 16~18 ≥30 14

餐厅25~27 ≤65 18~20 ≥30 30

健身25~27 ≤65 16~18 ≥30 40

大堂26~28 ≤65 16~18 ≥30 10 门厅、电梯厅、

休息区

26~28 ≤65 16~18 ≥30 ____

五、空气调节系统

5.1空调冷热负荷估算

房间名称

建筑面积

冷负荷指

标(估算)

冷负荷

热负荷指

标(估算)

热负荷

备注

㎡W/㎡KW W/㎡KW 3#楼办公57449.86 1005745 70 4022

4#楼办公46547.7 1004658 70 3261

5.2空调系统冷热源

3#,4#楼空调冷热源采用水冷机组+冷却塔+真空燃气热水锅炉方式(其中3#

楼中央空调系统为预留),冷冻循环水供回水温度为7/12℃, 冷却循环水供回水温度为32/37℃;真空燃气热水锅炉制得的空调热水供回水温度为60℃/50℃。

1#、2#、3#、7#、8#楼采用直流变频VRV多联机空调系统, 5,#、6#楼采用分体空调方式,用户自理。

5.3 空调的风、水系统

多功能厅、餐厅和大堂等大空间空调系统采用全空气系统,采用上供上回气流组织方式;其它空调房间均采用风机盘管加新风的空调方式。

空调水系统采用双管同程式系统,冬夏季空调运行均采用同一条管路。

5.4 制冷机房系统

4#楼办公选用两台制冷量为2460KW(700TR)离心式冷水机组,冷媒为绿色环保冷媒R134a;冷却塔设置于主楼屋面;空调热水系统选用两台1750KW真空燃气热水锅炉,采用不锈钢烟囱,烟囱出屋面3m。

空调水采用一次泵变流量系统,节约水泵运行能耗。

空调冷冻(热)水系统采用自动定压补水排气装置进行定压、补水、排气处理,补水采用软化水。

5.5空调系统的监测与控制

5.5.1 风机盘管应配有风机三速手动开关、挂墙式温度控制器及水路开关式电动两通阀。

5.5.2 冷水机组的联锁控制:系统启动时,电动水阀、冷却水泵、冷水泵、冷却塔风机室先于冷水机组启动,冷水主机在冷水水流得以证实后起动,系统停机时上述顺序室相反。

5.5.3 空调冷热水系统的切换在机房内部供、回水总管上进行。

5.6空调系统的防火措施

空调水管道的保温材料采用不燃橡塑材料;锅炉烟囱保温采用不燃硅酸铝棉材料。管道穿楼板及墙体处用穿墙套管,缝隙用不燃材料封堵。

5.7管材及保温

空调凝结水管道采用镀锌钢管;空调冷热水管道管径DN<50mm,采用镀锌钢管,DN≥50mm采用无缝钢管。

空调水管道保温采用不燃A级高品质闭泡橡塑绝热材料,空调风管采用不燃保温型复合风管。

六、通风系统

6.1 地下车库、卫生间、制冷机房、配电室、水泵房和电梯机房等房间均设置机械排风系统。

封闭的空调房间: 0.5次/h 水泵房、配电间: 4次/h 地下车库: 6次/h 变配电室:8次/h 卫生间:10次/h 操作间:13次/h(全面通风)制冷机房:12次/h(事故排风)电梯机房:15次/h

操作间局部排油烟系统及其补风系统,由用户委托专业公司设计安装。

6.2 地下车库排风层高按3m计算,采用自然进风方式,并利用诱导风机均匀送风;车库设置CO 监测系统。送排风风机根据车库C O 浓度,风机单台或多台运行。

6.3地下室制冷机房和变配电室补风量为排风量的85%;其它排风系统均采用自然补风方式。

6.4 空调区外门处设置大门空气幕。

七、防排烟系统

7.1 地下车库和不满足自然排烟条件的中庭防烟分区排烟量按换气次数不小于6次/h计算;超过60m内走道和消防水泵房防烟分区排烟量按该区每平方米60m^3/h计算,排烟风机排烟量按最大防烟分区每平方米120m^3/h计算。

7.2 地下室排烟的同时设补风系统,补风量不小于排烟量的50%。

7.3防烟楼梯间及其前室、合用前室设置机械加压送风系统,风机设置于屋面;前室(合用前室)设置一个多叶送风口,层层设置,火灾时打开本层及上层多叶送风口。

7.4净空高度小于12m的中庭采用可开启外窗的自然排烟方式,中庭火灾时,手/电动打开高位电动窗自然排烟。

7.5变配电室采用气体灭火系统:火灾时关闭通风系统上所有电动密闭阀;火灾消除后,由消防人员通过消防控制中心处控制开关,打开排风主干管及其竖向排风支管上电动密闭阀,关闭水平排风支管上电动密闭阀,通过变电所下部排风口把惰性气体排至室外。

7.6 地下室制冷机房和生活水泵房设有设备值班室,机房内无人经常停留,无可燃物,故机房不设置机械排烟系统。

7.7 商业裙房封闭楼梯间均采用可开启外窗的自然排烟方式。

八、节能设计

8.1 首先要保证围护结构建材的热工性能和热工参数,对外墙体、屋顶、外窗、外门、地面等做好保温措施,并做好外围护结构的严密性措施,以免过大的热损耗和热渗透,并符合《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》(DBJ41/075-2006)的要求。

8.2采用楼宇控制系统,有效监控各设备的运行情况,达到优化运行,以收节能效果。

8.3空调水采用一次泵变流量系统,节约水泵运行能耗。

8.4 车库设置CO 监测系统。送排风风机根据车库CO 浓度,风机单台或多台运行。

8.5空调管道最大输送能效比(ER):冷水系数≤0.0241,热水系数≤0.00433; 离心式冷水机组制冷性能参数≥ 4.60W/W;燃气热水锅炉额定热效率≥89%;风机的单位风量耗功率≤ 0.32W/(m^3/h);空调风管绝热层热阻≥ 0.74 m^2*K/W。

九、降噪和减震等环保设计

9.1 暖通设备均采用低噪声型,并采取消声、隔声、减振、隔振的设施,以满足环保和设计规范有关噪声控制的要求。可为主机、循环水泵和空调箱配备弹性减振基座,吊装的机组设置弹性减振吊架,在主机和水泵进、出口设置可曲挠型橡胶软接头,在风机进、出口设置非燃性的软接头,在风管上配备完善消声装置等。

9.2 冷水机组冷媒为绿色环保冷媒R134a,对全球臭氧层无破坏作用。

十、消防设计

10.1 设计依据

1《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95,2005年版)

2《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736—2012)

3《办公建筑设计规范》(JGJ 67-2006)

4《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98)

5《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

6《全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调·动力》(2009年版)

10.2 防排烟系统

10.2.1 地下车库和不满足自然排烟条件的中庭防烟分区排烟量按换气次数不小于6次/h计算;超过60m内走道和消防水泵房防烟分区排烟量按该区每平方米60m^3/h计算,排烟风机排烟量按最大防烟分区每平方米120m^3/h计算。

10.2.2 地下室排烟的同时设补风系统,补风量不小于排烟量的50%。

10.2.3防烟楼梯间及其前室、合用前室设置机械加压送风系统,风机设置于屋面;前室(合用前室)设置一个多叶送风口,层层设置,火灾时打开本层及上层多叶送风口。

10.2.4净空高度小于12m的中庭采用可开启外窗的自然排烟方式,中庭火灾时,手/电动打开高位电动窗自然排烟。

10.2.5变配电室采用气体灭火系统:火灾时关闭通风系统上所有电动密闭阀;火灾消除后,由消防人员通过消防控制中心处控制开关,打开排风主干管及其竖向排风支管上电动密闭阀,关闭水平排风支管上电动密闭阀,通过变电所下部排风口把惰性气体排至室外。

10.2.6 地下室制冷机房和生活水泵房设有设备值班室,机房内无人经常停留,无可燃物,故机房不设置机械排烟系统。

10.2.7 商业裙房封闭楼梯间均采用可开启外窗的自然排烟方式。

十一、节能与环保设计

11.1采暖通风设计

1.隔振、减噪、环保及其他技术措施

暖通设备均采用低噪声型。

在风机进、出口设置非燃性的软接头。

2.环境保护

空调机、水泵、冷却塔及通风机均选用高效率、低噪声产品。

冷水机组冷媒为绿色环保冷媒R134a。

3.节能

3.1 首先要保证围护结构建材的热工性能和热工参数,对外墙体、屋顶、外窗、外门、地面等做好保温措施,并做好外围护结构的严密性措施,以免过大的热损耗和热渗透,并符合《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》(DBJ41/075-2006)的要求。

3.2 采用楼宇控制系统,有效监控各设备的运行情况,达到优化运行,以收节能效果。

3.3空调水采用一次泵变流量系统,节约水泵运行能耗。

3.4 车库设置CO 监测系统。送排风风机根据车库CO 浓度,风机单台或多台运行。

3.5空调管道最大输送能效比(ER):冷水系数≤0.0241,热水系数≤0.00433; 离心式冷水机组制冷性能参数≥

4.60W/W;燃气热水锅炉额定热效率≥89%;风机的单位风量耗功率≤ 0.32W/(m^3/h);空调风管绝热层热阻≥ 0.74 m^2*K/W。

第七章电气设计

一、设计依据

《民用建筑电气设计规范》;JGJ16-2006

《供配电系统设计规范》;GB50052-2009

《低压配电设计规范》;GB50054-2011

《建筑照明设计标准》;GB50034-2013

《高层民用建筑设计防火规范》;GB50045-95(2005年版)

《建筑设计防火规范》;GB50016-2006

《20KV及以下变电所设计规范》;GB50053-2013

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》;GB50067-1997

《火灾自动报警系统设计规范》;GB50016-2013

《建筑物防雷设计规范》;GB50057-2010

《综合布线系统工程设计规范》;GB50311-2007

《安全防范工程技术规范》;GB50348-2004

《全国民用建筑工程设计技术措施》电气-2009

二、10KV供配电系统

本工程有部分一级负荷,要求实现双回路供电,设计希望取两路10KV高压电源,互为备用,以提高供电可靠性。因此本工程在地下室建10KV分变电所两座。两路10KV电源分别取自市政两个区域性变电站,变电所设高压配电柜、干式变压器、低压配电柜、直流屏、微机保护装置等。高低压配电均单母线分段,设母联开关,平时母联断路器断开,两段母线同时供电,当一路高压电源没电或一台变压器损坏时,母联断路器合闸,一台变压器带起全部一二级负荷。

三、低压供配电系统

本工程低压配电系统包括:电梯、防排烟风机、防火卷帘、空调等动力配电系统;照明配电系统;防雷接地保护系统等;

1.低压配电系统:低压供电电压380V/220V,室内选WDZ-YJY—1kV型电缆穿钢管或沿桥架敷设。;

2.照明系统:办公室、会议室、仓库、地下仓库等设正常照明、插座,楼梯间、走道、出入口、地下车库等设应急照明和消防疏散指示标志;室外设道路照明及广场照明。

3.接地系统:本楼低压配电系统采用TN—S接地形式,利用建筑物基础做自然接地体,所有进出楼的金属管道,电缆铠装层与接地体做可靠联结,电气保护接地、弱电接地、防雷接地共用基础做接地装置,接地电阻≤1欧姆;

4.防雷系统:本工程防雷等级按规范划类,屋顶设接闪带,屋面上突出的金属体与接闪带可靠连接;

四、弱电、智能建筑系统

弱电系统包括:有线电视系统;电话系统;网络综合布线系统;视频监控系统;火灾自动报警系统、智能建筑控制系统等。

1.有线电视系统:在会议室、多功能厅等设电视插座,线路选用SYKV—75系列同轴电缆穿PVC管暗敷设,要求末端电平73±5dB;

2.电话系统:在办公室、会议室、多功能厅等设电话插座,门厅等公共场所设公共电话,进线选HYA22型电缆穿PVC管敷设,各楼内设电话分线箱;

3.宽带网络系统:在办公室、会议室、多功能厅等设宽带网信息出口,宽带网采用超五类布线标准,从信号出口到楼层配线(FD)水平子系统采用超五类UTP布线,从FD到大楼配线(BD)及以上到园区网络中心采用多模光缆传输。

4.视频监控系统:在建筑物各出入口、地下车库出入口、多功能厅等设彩色摄像机,监控主机设在一层监控室。

5、消防报警及联动系统

1).本工程各建筑物保护对象按规范要求设置。火灾自动报警系统采用集中报警系统,火灾自动报警系统主机设置在一层消防控制室;

2).消防报警及联动系统由消防控制室、火灾报警系统、火灾广播系统、消防电话系统、消防设备联动系统(含多线制)以及楼层显示器组成。设置智能型感烟探测器。楼梯间每2~3层设一只感烟探测器。走廊及楼梯口处设手动报警按钮(带电话插孔),走廊等处设火灾应急广播扬声器。每层设楼层显示器,重要部位如变电所、防排烟机房、消防水泵房等设消防电话分机。3).消防设备为消防水泵、防排烟风机等设多线制联动控制。切断电源的联动控制为总线制。

第八章建筑节能环保设计专篇

一建筑节能设计执行的主要规范和规定

1. 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005

2. 《河南省公共建筑节能设计标准实施细则》DBJ41/075-2006

3 《建筑幕墙物理性能分级》GB/T15225

4 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》GB/T7107

5 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)

二工程概述

1本项目建设地点位于郑州市郑东新区商都路以北、东四环以西、汉风路以南、贾陈街以东区域。是由郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司投资开发的物流园项目。本次规划设计土地面积约144.07亩(96048.72平方米)。地块呈不规则多边形,总建筑面积约537601.51平方米,其中地上总建筑面积为380883.83平方米,地下室总建筑面积为156717.68平方米。

2 结构形式:钢筋混凝土框架剪力墙结构。

3 本建筑座落的城市建筑气候分区为寒冷地区。

三节能建筑围护结构选用材料及热工性能

1 钢筋砼框架填充外墙200mm厚加气砼砌块,外贴60 mm厚岩棉板,采用外贴岩棉板外墙外保温系统(12YJ3-1K1),饰面层为干挂石材面板,其传热系数

K=0.55W/㎡,K<1.0W/㎡·K。

2 外门窗:外窗采用断桥铝合金低辐射中空玻璃窗,中空玻璃(空气层厚度为12mm)。外门窗的气密性等级不低于6级。门窗要求无热桥。外门窗框靠墙体部位的缝采用发泡聚氨酯填实、密封膏嵌缝。外窗的可开启面积不小于窗面积的30%,符合设计标准第4.1.6条的规定。

3屋面采用上人及不上人两种保温平屋面:结构层为现浇钢筋混凝土板,保温层采用60厚挤塑型聚苯板,其传为系数K=0.53W/㎡,K<0.7W/㎡·K。

4变形缝处墙内侧抹20厚无机保温砂浆,其导热系数K=0.065W/m·K。

5 玻璃幕墙采用断热铝合金框低辐射中空玻璃幕墙系统玻璃规格为

(6+12A+6)传热系数K=0.24 W/㎡·K。

上述指标符合“节能标”表4.2.2.的限值要求。

四环保及室内环境污染控制设计

1总体规划采取了有利于环保和控污的措施。

2各种污染物(如废气、废水、垃圾、噪声、油污、各类建筑材料所含放射性和非放射性污染物等)均采取了有效措施控制和防治并达标。

3 尽量采用可回收再利用的建筑材料,不使用焦油类、石棉类产品和材料。

4 建筑设计充分利用地形地貌,尽量不破坏原有的生态环境。

五隔声设计

1各功能房间在关窗状态下噪声级分别≤ 50dB(白天)和 40dB(夜间); 2墙200厚加气混凝土砌块(钢筋混凝土),双面抹灰,空气计权隔声量≥40dB。

3 楼板至少100厚钢筋混凝土现浇板,下部抹灰,上部至少50厚面层,计权标准化平均撞击声压级≤75dB。

4电梯井道壁靠各功能房间一侧做隔声减震处理,具体做法为05YJ7第11页节点2,轨道安装时厂家做减震处理,减少固体传声。

第九章工程造价估算编制说明及投资估算表

投资估算表

项目编

项目名称工程量工程量单位

造价

(人民币:

万元)

单方造价

1 一工程费用

2 (一)建筑安装工程

3 1 高层建筑

4 1.1 建筑工程184050.61 m2 31656.70 1720.00

5 1.2 安装工程184050.61 m2 6901.90 375.00

6 1.2.1 给排水工程184050.61 m2 1564.43 85.00

7 1.2.2 暖通空调184050.61 m2 2024.56 110.00

8 1.2.3 电气工程184050.61 m2 3312.91 180.00

9 小计184050.61 m2 38558.60 2095.00

10 2 多层建筑

11 2.1 建筑工程949.39 m2 159.50 1680.00

12 2.2 安装工程949.39 m2 22.79 240.00

13 小计949.39 m2 182.28 1920.00

14 3 地下

15

3.1

建筑工程65000.00 m2 17550.00 2700.00 16

3.2

安装工程65000.00 m2 3250.00 500.00 17

3.2.1

给排水工程65000.00 m2 845.00 130.00 18

3.2.2

通风工程65000.00 m2 650.00 100.00 19

3.2.3

电气工程65000.00 m2 1755.00 270.00 20 小计65000.00 m2 20800.00 3200.00

投资估算表

序号项目编

项目名称工程量工程量单位

造价

(人民币:

万元)

单方造价

21 1~3合计

250000.00 m2 59540.89

22 (二)主要设备

23 1 变配电设备万元300.00

24 2 增加电梯万元1000.00

25 3 机械停车位865.00 万元2162.50

2.5万/个

26 1~3合计

万元3462.50

27 (三)室外配套工程万元500.00

28 小计500.00

29 (一)~(三)合计63503.39

30 二其他费用63503.39 万元9525.51 15%

31 三不可预见费73028.89 万元3651.44 5%

32 四项目总投资万元76680.34

投资估算编制说明

一、估算概况

郑东新区信息电商产业园项目,总用地面积124000.00平方米,本次设计内容为项

目的第二阶段,建筑面积约250000.00平方米。投资估算包括:建筑装饰工程、安装工程、

、主要设备、部分室外管网及政策规定的其他费用(不含征地费),参考类似工程的概算

指标编制。

二、工程费用投资估算合计:76680.34 万元(详见附表)

软件开发-项目初步设计规格说明书

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (3) 2.1需求规定 (3) 2.2运行环境 (3) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (4) 3.1用户接口 (4) 3.2外部接口 (4) 3.3内部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (5) 5.3数据结构与程序的关系 .......................................................... 错误!未定义书签。6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

项目初步设计规格说明书 1引言 1.1编写目的 使用ERP管理架构,对医药公司各部门进行管理。 1.2背景 a.待开发的软件系统的名称: b.提出者: 开发者: 用户: 计算机中心: c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系:根据本系统内部的各职 能部门的要求,方便快捷的实现同其他机构软件有机连接,使资源最大化利用。 1.3定义 提示:列出本文件中用到的专门术语的定义和英文缩写的原词组。如: ERP:Enterprise Resource Planning(企业资源计划) GSP:Good Supplying Practice《药品经营质量管理规范》 HR:Human Resourses人力资源技术 OA:Office Autoation办公自动化 IM:Inventory Management库存管理 EIP:Enterprise Information partal企业信息门户 1.4参考资料 有关的参考文件: 本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准: 1.实训教学PPT及相关ERP项目文档; 2.软件开发标准按照机房配置统一标准。

系统详细设计说明书

文档标题 文档编号BH-CSD-003 版本V1.0 密级商密 A 研发生产中心项目名称全科医生专家咨询系统 项目来源 系统详细设计说明书 (V1.0 ) 南京毗邻智慧医疗科技有限公司 二○一三年十一月

文档变更记录 序号变更( +/- )说明作者版本号日期批准1 创建Steve.ma V1.0 2013.11.15 1 引言.......................................................................... (3) 1.1 编写目 的 ......................................................................... (3) 1.2 背 景 .......................................................................... (3) 1.3 定 义 .......................................................................... (3) 1.4 参考资 料 ......................................................................... (4) 2 平台安全体系与程序系统的结构........................................................................................ (4) 2.1 平台安全体 系 ........................................................................ (4) 2.2 程序系统结 构 ........................................................................ (5) 3 程序设计说 明 ........................................................................... (5) 3.1 程序描 述 ......................................................................... (5) 功能及其接 口 ........................................................................

初步设计与施工图设计内容

基本设计与详细设计容 投标人负责2×350MW机组脱硫系统围的工艺、电气、仪表和控制、土建(包括总图、建筑、结构、采暖通风空调、消防及给排水系统)的基本设计、供货、安装、调试、试运行、移交等,基本设计应是完整的2台机组脱硫系统设计。投标人负责2台机组脱硫系统的工艺、电气、仪表和控制、总图、建筑、结构、采暖通风空调、消防及给排水系统的施工图设计及竣工图设计。 以下界限围部分均属于投标方设计供货围。 8.1 基本设计围及容 基本设计为2台机组的脱硫岛设计,文件的容深度应满足“火力发电厂初步设计文件容深度规定”的要求。至少包括如下容: 8.1.1 工艺部分的基本设计 工艺部分的基本设计必需满足2台机组脱硫系统设备、管道、电气和控制的所有要求,确定设计方案作为施工图详图设计的依据。至少包括,但不限于以下容: ·系统拟定及设备选择。包括:全部物料平衡计算、主要设备及部件的选型计算、FGD系统阻力计算等。 ·烟气露点计算、水平衡计算。 ·对工艺系统的综合描述。包括:系统原理和功能说明、主要设备功能和特性、装置启动及正常运行、负荷变动时调整和稳定、可能发生事故状态下的应急措施、检修维护说明及主要技术经济指标等。 ·工艺系统及工艺子系统PID图 ·工艺系统及运行方式说明(SDD) ·整套脱硫装置及公用设施的整体布置图 ·脱硫装置及各车间平断面布置图,包括主要管道、平台扶梯及检修起吊设施布置 ·烟道及管道布置总图(平面和断面) ·设备及材料清册(2台机组分别开列) ·按要求的“设备编码标识系统”对所有设备、管道进行编码 ·安装、检修及起吊设施的选择。

8.1.2 仪表控制部分的基本设计 依据规定的“设计准则”进行准备,各方提供的设备或系统必须有控制和仪表作为补充。必须包含设备和/或工艺的所有数据和要求,但不仅限于此:·电负荷清单。 ·仪表及控制系统的设计说明。 ·逻辑控制框图(用SAMA符号表示)及说明书。 ·调节控制框图(用SAMA符号表示)及说明书。 ·控制阀门清单、开关执行器清单。 ·分散控制系统配置图。 ·系统流程(P&ID)图 ·主要就地设备布置及电缆主通道走向图。 ·设备布置图。(包括盘、柜) ·控制室及电子设备间布置图,操作台面布置图。 ·脱硫火灾报警系统及安装图 ·设备清单(含报警值)。 ·主要材料清单。 8.1.3 电气部分的基本设计 ·脱硫系统电气系统设计说明书 ·脱硫系统原则供电系统图 ·脱硫系统直流及UPS系统图 ·脱硫综合楼电气设备布置平断图 ·脱硫系统电缆通道规划图 ·脱硫系统电气设备保护配置图 ·脱硫系统高、低压用电负荷清单及容量选择计算书 ·脱硫系统低压变容量选择计算书 ·脱硫系统低压厂用电系统短路电流计算书 ·脱硫系统保安负荷计算书 ·脱硫系统电气设备选择计算书 ·脱硫系统电气设备、材料清册 8.1.4 采暖通风及空调部分的基本设计

玻璃棉项目初步设计说明书(DOC 42页)

8000t/y玻璃棉项目初步设计说明书 玻璃棉生产线设计所 二○○四年七月二十九日

投标说明 我公司拥有在玻璃棉企业工作10年的工艺技术人员,电气工程设计师,玻璃棉企业生产管理人员。具有丰富的企业技术服务的经验,设计过两条玻璃棉10000t/y生产线.具有丰富的设计经验。能够设计4000t/y-10000t/y玻璃棉生产线。可以根据投资者的需要完成玻璃棉生产线的总包设计或分项设计。 设计内容: 1.基建总体布置 2.生产线工艺设计 3.生产线设备设计 4.电气控制设计 5.生产机构配置 6.生产操作培训

8000t/y玻璃棉项目初步设计说明书 第一章概述 离心喷吹法(简称离心法)生产玻璃棉的工艺是法国圣哥本公司于1956年发明的,也称Tel法。这项技术工艺先进,单机产量高,可连续制造毡、板等各种制品,可以全面实施自动控制技术,能耗低,仅是火焰法工艺的1/3-1/4,因此,离心法问世不久就为各国所采用。现在用离心法生产的玻璃棉产品占世界玻璃棉总产量的80%以上。 我国60年代开始研究离心棉生产技术,对所用玻璃组成、离心机结构、成纤技术、制品加工设备、固化炉等进行了全面研究,并在1982年、1983年分别建成一条3t/d火焰窑试生产线,一条1.2t/d全电熔窑试生产线。为了加快技术进步,1987年以后从日本、美国、意大利等国引进了部分技术装备。到90年代末,我国玻璃棉装备生产能力达到近10万吨,生产技术也达到国际水平。 从产量规模上看,美国自1967年离心喷吹法进入工业化生产以后,玻璃棉产量直线上升,年产量目前达120余万吨,居世界首位,其中,欧文斯·科宁、约翰斯·曼维尔等都是著名的大公司;法国圣哥本公司的Tel技术,目前已在世界22个国家建立了32个工厂,近80条生产线,在一条生产线上最多装8台离心机,其中,奥日郎日玻璃棉工厂年产量就在10万吨以上;日本有7家公司生产玻璃棉制品,其中有4家采用离心喷吹法,其余3家

工程初步设计范文

工程初步设计

第四章结构 1.设计说明书 1.1工程概况: 1.1.1公安局业务技术用房位于吉林省辽源市白泉镇东交大街以北、规划路以东、溢洪道以西。 1.1.2总建筑面积:㎡。 1.1.3建筑物长58.3m,宽为16.64m,局部十三层:长为45.60m,宽为13.90m。 1.1.4本工程地主体十二层、局部十三层。 1.1.5建筑总高度为45.9m。 1.1.6建筑物各层层高:一层 3.6m,二、三层层高 4.5 m,四至十二层层高3.6 m,局部十三层层高3 m。 1.1.7主要柱网尺寸:7.2×5.7 m、7.2× 2.5m、7.2×8.1 m。。 1.1.8 本工程图纸中所标注标高均为相对标高,±0.000设在一层室内地面面层,假定其绝对标高为249.20m。 1.2设计依据 1.2.1使用年限:50年。 1.2.2自然条件: 1.2.2.1风、雪荷载见下表:

1.2.2.2抗震设防的有关参数见下表: 1.2.3工程地质勘查报告:河南省地矿建设工程(集团)有限公司于 6月27日提交的《公安局业务技术用房岩土工程勘察报告》。 1.2.4建设单位提出的结构设计要求: 各类建筑物应按建筑的规模、功能与用途结合工程地质情况确定基础形式与地上结构形式,结构形式的确定以满足建筑物的功能要求和当地规划要求为原则,力求结构形式简单、节省投资。 1.2.5法律、法规、标准: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068- ) 《建筑结构荷载规范》(GB50009- )( ) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010- )

《建筑抗震设计规范》 (GB50011- ) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)《多孔砖砌体结构技术规范》 (TGT137- ) 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223- ) 《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ 3- ) 《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 1.3建筑分类等级: 1.4主要荷载取值: 设计使用活荷载: 办公、会议室: 2KN/m2走廊、楼梯间、会客休息区: 2.5KN/m2行政服务大厅: 3KN/m2

网上购物系统——详细设计说明书

网上购物系统 详细设计说明书 1引言 1.1编写目的 电子商务是于九十年代初,在欧美兴起的一种全新的商业交易模式,它实现了交易的无纸化,效率化,自动化表现了网络最具魅力的地方,快速的交换信息,地理界限的模糊,这所有的一切也必将推动传统商业行为在网路时代的变革。随着电子商务,尤其是网上购物的发展,商品流通基础设施和配套行业的重点将会将对中国商品流通领域和整个经济发展带来种种影响,确实值得我们认真研究。特别是在全球经济一体化的国际背景下,在我们继续扩大国内流通领域对外开放的同时,深入研究这个问题,审慎制订相应的宏观对策,尤其重要和迫切。网上购物是一种具有交互功能的商业信息系统。它向用户提供静态和动态两类信息资源。所谓静态信息是指那些比经常变动或更新的资源,如公司简介、管理规范和公司制度等等;动态信息是指随时变化的信息,如商品报价,会议安排和培训信息等。网上购物系统具有强大的交互功能,可使商家和用户方便的传递信息,完成电子贸易或EDI交易。这种全新的交易方式实现了公司间文档与资金的无纸化交换。 1.2.项目背景 软件名称:网上购物系统 开发者:宋金德,袁浩,王朝阳,许威 项目简介:本系统主要实现网上产品展示与在线定购及人员的管理, 一、不同身份有不同的权限功能(管理人员、注册用户、游客) 二、在线产品展示(分页显示) 三、在线定购 四、后台管理(用户管理、商品的管理) 1.3定义 Asp(active server pages)是微软公司推出的一种用以取代CGI的技术,基于目前绝大多数网站应用于windows平台,asp是一个位于windows服务器端的脚本运行环境,通过这种环境,用户可以创建和运行动态的交互式的web服务器应用程序以及EDI(电子数据交换)。 ADO:ActiveX Data Object, ActiveX 数据对象 SQL:Structured Query Language 1.4参考资料 [1] 谭浩强《动态网页制作ASP》北京电子工业出版社. 2001 [2] 彭万波《网页设计精彩实例》北京电子工业出版社.2002

建筑施工图(初步设计)制图方法

建筑施工图(初步设计)制图方法 一、制图原则 1.规范化:依据国家制图规范和制图深度要求制图; 2.适用性:用通用软件和通用命令,以便团队协作。 3.可修改性:运用标准图层设置和制图方法,以便修正。 4.高效率:将每一张图分为基本确定部分、经常修改部分、一次成图部分, 分步骤的绘图,每步骤尽量由向设计上级主管确认后进行下一步,以提高效率、节约时间。 二、总平面制图方法 (一)总平面图需要表达的内容 1.各项经济技术指标。 2.地块的区域位置图(根据需要绘制)。 3.地块的定位坐标。 4.地块与周边道路、环境的关系。 5.地块内的道路系统(车行、人行)、停车场、广场、绿地及建筑物的布置。 6.建筑物与红线的关系(建筑红线或建筑控制线)、建筑物与建筑物(场地内建 筑及场地外建筑)之间的关系、建筑与道路系统之间的关系。 7.建筑物的名称、层数、高度及出入口位置。 8.比较简单的场地要表达竖向设计及土方图(初步设计及施工图阶段)。 9.指北针及比例或比例尺。 (二)制图步骤 1.整理好各项原始数据:地块定位坐标、指北针、道路红线、建筑红线、建筑控制线、周边道路环境的反映、保留的地形地物及出图比例或比例尺。在非特殊情况下,绝对不可以移动电子版地形图上的用地红线位置!!之后才可以开始绘图。 2.确定方案后再开始绘图。如为规划方案应将方案草图扫描后再开始绘图。 3.先确定地块内道路中心线的定位。 4.绘制建筑在地块内的定位。参考:建筑控制线、防火间距、日照间距等。 以上设计内容必须经设计负责人确认后,再进行下步的绘制。

5.绘制地块内广场、停车场、绿地的布置范围。补充完整整个道路系统(人行、车行)。注意:穿过建筑消防车道的设计。 6.补充完整其他广场、停车场、绿地及环境小品等细节的图纸内容。 7.比较简单的场地考虑竖向设计:周边道路最高点及最低点标高、地块内建筑室外标高、道路交叉点标高、道路的做法及断面。 8.标注:建筑名称、层数、高度及出入口位置,建筑物的长度和宽度(在初步设计或施工图中此长度和宽度应与平面图一致)、新建建筑物之间、新旧建筑物之间的间距,建筑物退红线的距离,如为正式报审文件,需标注建筑物角点坐标。 10.核算各项经济技术指标,并标于总平面图纸上(施工图除外)。 三、平面制图方法: (一)平面制图所需要的原始资料: 1.总平面图; 2.平、立面方案; 3.确定出图比例; (二)制图步骤: 1.轴线 2.按出图比例,标轴线号及轴线标注;如果是住宅,应标好户型套内建筑 面积,经项目负责人或工种负责人认可后才能进行下步工作!! 3.承重墻及承重柱,应与结构专业核对清楚再进行下一步工作; 4.隔墙; 5.门窗(内门窗尽量准确,外门窗将来依据立面进行修改); 6.各种管井洞口,应与设备专业核对清楚再进行下一步工作; 7.楼电梯及其他构件,注明楼电梯编号及详图索引; 8.如为方案图布置配景家具;如为初步设计或施工图只布置施工部分的构 件,(如洗手池、坐便器等)并与各专业核对; 9.依据出图比例标注其他尺寸。(尺寸标准依据设计深度要求) 四、立面制图: (一)立面制图需要的资料

初步设计说明书

机场变电站至桑海、盘龙山线路工程综合部分施工图设计 第一卷第全册 总说明书(架空部分) 江西信能电力设计研究有限公司 2010年03月南昌

签署页批准: 审核: 校核: 设计:

施工图设计卷册目录 第一卷第全册总说明书及附图(架空部分)第二卷第一册平断面图及杆塔位明细表 第三卷第一册机电施工说明书及附图 第三卷第二册机场变至桑海变地埋电缆部分第四卷第全册机场变至盘龙山地埋电缆部分第五卷第全册机电施工说明书及附图 第六卷第一册铁塔施工图说明书及附图 第六卷第二册

目录 1 总述 (1) 2主要技术经济特性 (1) 3 对初步设计审查意见执行情况 (2) 4 线路路径及进出线情况 (2) 5 气象条件 (3) 6 导线和地线 (3) 7绝缘子串和金具 (5) 8 绝缘配合、防雷和接地 (6) 9 导线对地和交叉跨越距离 (7) 10 杆塔与基础 (8) 11 对邻近弱电设施的影响与防护 (9)

1 总述 1.1 设计依据 本工程评审会议纪要(暂缺) 1.2 概述 本工程包括机场变~桑海变,机场变—盘龙山变2条110KV送电线路;分为架空、地埋电缆2个部分分别进行设计,本说明为机场变—桑海变110KV线路架空部分说明书,机场变~桑海变电缆部分见卷册363-T003S-A0203,长度为2.7958km,机场变~盘龙山110kV 送电线路(全为地埋电缆)部分见卷册363-T003S-A0202,长度为2.7463km。 1.3设计范围及说明 本工程线路全长13.554 km,其中架空部分长10.758km,地埋电缆部分长2.796 km。桑海变电站构架至5#塔采用双回路共塔设计(与备用至桑海变间隔的线路共塔),5号至41号分支塔部分为单回路设计。41号至机场变为地埋电缆。地埋电缆部份见另册。 架空部分导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,地线一根采用JL/LB14-50/30良导体,一根为OPGW通讯光缆。 1.4 建设单位、设计单位及建成期限 建设单位:昌北国际机场集团公司 运行单位:南昌供电公司 施工单位:待定 2主要技术经济特性 2.1主要技术经济一览表

系统软件详细设计说明书

系统软件详细设计说明书 1.引言 1.1编写目的 本详细设计说明书是针对网络信息体系结构的课程作业而编写。目的是对该项目进行详 细设计,在概要设计的基础上进一步明确系统结构,详细地介绍系统的各个模块,为进行后面的实现和测试作准备。本详细设计说明书的预期读者为本项目小组的成员以及对该系统感兴趣,在以后想对系统进行扩展和维护的人员。 2.系统的结构 ui :系统界面部分,负责接受用户输入,显示系统输出,负责其他模块功能的协调调用,并含有站内搜索功能,即在用户指定的已打开的ftp站点中搜索用户需要的资源。ui 部分调用common部分的功能读取xml文件中保存的界面元素属性信息,用户最近访问过的10个ftp信息,用户选择的下载的ftp内容列表及其他需要通过xml文件保存的信息。 client :实现ftp客户端的功能,ftp连接,ftp上传及下载:上传或下载用户指定的

资源,并返回相应的信息。 search: 资源实时检索部分,根据用户输入的资源名称关键字,资源类型和选择的检索方式检索用户需要的资源,并验证资源的可用性,返回可用资源及其大小,速度等相关信息。 preview :资源预览部分,显示用户选择的资源的部分内容,以使用户决定是否需要该资源。 preview部分调用comm on部分读取属性文件的内容亦显示预览资源内容的显示格式。 3.模块1(ui )设计说明 3.1 模块描述实现用户界面的包,含有11个文件51 个类,是本系统中最复杂的代码。 3.2 功能负责接受用户输入,显示系统输出,其他模块功能的协调调用,并含有站内搜索功能,即在用户指定的已打开的ftp 站点中搜索用户需要的资源。 3.3 交互的模块 client ,search ,preview ,common。 3.4 模块设计该模块中的主要文件,文件中包含的主要类及其功能和与其它包的交互如下: MainFrame.java :MainFrame 是含有主函数的类,也是lyra 客户端开始执行的类,它先后进行资源的初始化,显示主界面等工作,根据屏幕大小设置界面大小,设置界面的观感。 FtpFrame_AboutBox.java: 显示关于窗口的类,当用户点击帮助菜单中的关于菜单项时会 弹出关于对话框。 Tools.java :FileTools 是文件操作辅助类,可以实现文件的递归删除等。 XMLController.java: JDOMTes是操作xml文件的类,用JDOM来操作xml文件, 实现的功能有: (1)保存ftp 服务器的文件列表(站内搜索时使用),递归的从ftp 服务器读取列表,并存入一个xml文件中(文件的命名方法是:ip+用户名.xml);以目录树的形式保存。 (2)根据文件名在文件中查找文件,站内搜索时使用。 (3)保存ftp 服务器的信息:ip ,端口(默认端口21 不保存),用户名(默认anonymous 不保存),密码,最多存10 个;存在resource\settings\ serversinfor.xml 文件中。 (4)读取已存储的ftp 服务器信息。 (5)从type.xml 读取搜索的类型。 Constants.java: 放置系统运行时使用的一些常量,initcontent ()函数对所有常量进行初始化,这个函数在MainFrame 中被调用一次。iconHashMap 是hash 表,用于存放文件的系统图标。 CustomizedController.java :包含自定义的控件类,java 中的控件可能不能满足需求,需要自己定义某些属性。这些控件会在创建界面时使用。其中含有的类有: (1)CustomizedJTable 是表格类,设置表格的某些属性,如字体等。 (2)CustomizedTableCellRenderer 是表格单元格绘制器类,主要用于显示文件的系统图标,和文件名。 (3)LeftPanel类的父类是JTabbedPane,用户显示主窗口左边的面板。 (4)RightPanel 类的父类是JPanel ,用户显示右边的主题部分,包括右上边的搜索及服务 器选项,和中间的显示服务器文件的TabbedPane。. (5)BottomPanel 类是右下放显示下载和服务器信息的JTabbedPane。 (6)CustomizedJButton 是定义按钮类,更改了按钮的字体,java 本身默认的字体不好看。 (7)CustomizedTableModel 是表格类,实现单元格的不可编辑。 (8 )CustomizedTableCellRenderer_Remote 类是表格绘制器,在远程文件浏览 器RemoteFilesPanel 使用,用于显示文件名和文件图标。

景观方案初步设计施工图制图规范及深度

景观工程设计文件编制深度规定目录 景观工程设计文件编制深度规定 (1) 目录 (1) 一、总则 (3) 二、方案设计 (3) 二、方案设计 (3) 2.1 方案设计文件包括内容 (3) 2.2 设计说明 (3) 2.2.1 设计依据及基础资料 (3) 2.2.2 场地概述 (4) 2.2.3 总平面设计 (4) 2.3设计图纸 (4) 2.3.1 场地现状图 (4) 2.3.2 总平面图 (5) 2.3.3 功能分区图 (5) 2.3.4 种植设计总平面 (5) 2.3.5主要景点放大平面图 (5) 2.3.6主要景点的立面剖面图或效果图 (5) 2.3.7景观建筑构筑物方案设计。 (5) 2.3.8 景观标识小品设施及灯具设计 (5) 2.3.7设备管网与场地外线衔接的必要文字说明或示意图。 (5) 三、初步设计 (6) 3.1 一般要求 (6) 3.1.1 初步设计文件包括内容 (6) 3.1.2 初步设计文件编制程序 (6) 3.2 设计总说明 (6) 3.2.1 园林景观专业 (6) 3.2.2 给水排水专业 (8) 3.2.3 电气专业 (9) 3.3 设计图纸 (9) 3.3.1 园林景观专业 (9) 1、总平面图 (9) 2、总分区索引图 (10) 3、总平面放线设计图 (10) 4、竖向布置图 (10) 5、总平面铺装索引图 (10) 6、水系放线图 (10) 7、道路放线图 (11) 8、分区平面图及索引图 (11) 9、分区放线平面图 (11) 10、分区竖向设计图 (11) 11、铺装设计图 (11)

12、种植平面图 (12) 13、水景设计图 (12) 14、园林景观建筑、小品设计图 (12) 3.3.2 给水排水专业 (12) 3.3.3 电气专业 (13) 3.3.4 图纸增减 (13) 四、施工图设计 (13) 4.1一般规定 (13) 4.1.1 施工设计文件需要满足的要求 (13) 4.1.2 总封面应标明以下内容 (13) 4.2 园林景观专业 (13) 4.2.1施工图阶段景观专业设计文件包括内容 (13) 4.2.2施工设计文件顺序 (14) 4.2.3图纸目录 (14) 4.2.4施工图设计说明 (14) 4.2.5.园林专业图纸内容 (15) 1、总平面图 (15) 2、总平面分区索引图 (15) 3、总平面放线设计图 (16) 4、总平面竖向布置图 (16) 5、总平面铺装索引图 (16) 6、种植设计图 (16) 7、水系放线图 (17) 8、道路放线图 (17) 9、分区平面图及索引图 (17) 9、分区放线平面图 (18) 10、分区竖向设计图 (18) 11、铺装详图 (18) 12、景观节点详图 (18) 13、其它详图 (19) (一)、水景详图 (19) (二)、铺装详图 (19) (三)、景观建筑、小品详图 (19) 4.2.6 图纸增减 (20) 4.3 结构专业 (20) 4.4 给水排水专业 (20) 4.5 电气专业 (21)

初步设计说明

1.总说明 1.1 设计依据 1.1.1甲方提供的星星村改造工程项目设计任务委托书; 1.1.2 台州市建设用地规划要求〔台路规要字(2003)011号〕; 1.1.3台州市建设规划局文件——台建规[2003]360号《关于星星村改造详细规划 的批复》; 1.1.4甲方提供的地形图等原始资料; 1.1.5 当地自然气象和地质条件; 1.1.6 国家有关设计规范、规定。 1.2设计范围 设计范围包括建筑、结构、给排水、强弱电、通风专业的技术规划设计。本次设计不包括小区环境、建筑内部装修、燃气设计。 1.3 设计规模及性质 本项目位于台州市解放南路与二号路交汇区域,是台州椒江区城市发展战略中的一个重要组成部分。规划用地为12.08公顷,项目涵盖了原居民还建住宅、幼儿园及用于商业开发的商住楼等内容,结合邻近的山体、广场、住宅区、办公楼、酒店构成一个相对独立又与整个片区融为一体的城市新区。总建筑面积283738.61平方米,其中地下室面积50420.00平方米。地上6-18层,地下一层,多层建筑高度18.6米,小高层建筑高度35.8米,高层建筑高度55.4米。1.4 设计指导思想和设计特点 1.4.1 在设计中认真贯彻国家政策和相关的法令、法规; 1.4.2 严格执行建筑设计防火规范,满足消防车道、防火分区要求, 采用自动喷淋系统和自动防排烟系统,提高安全和经济性; 1.4.3引入无障碍设计,在商场主要出入口及有电梯住宅一层 住户大堂入口处设有供残疾人使用的坡道。 1.4.4 以山为源、以人为本;星星村是“城中村”旧城改造项目,其 环境的市场价值在于相邻白云山的存在,以山为源是其特色和卖点,也是延续城市地域景观特色的重要手段。本设计尽可能多的表现山体和其自然景观,在社区开发中采用山色渗透的手法,为人们提供观山、亲山、近山、游山的机会和可能。 1.5 主要数据和技术经济 建筑总平面主要数据详见表1.5-1。 表1.5-1 主要数据和技术经济指标

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

目录 第一章总论 (12) 1.1项目概况 (12) 1.2设计依据 (12) 1.3设计原则 (12) 1.4产品规模及方案 (13) 1.4.1项目规模 (13) 1.4.2产品方案 (13) 1.5原料来源 (14) 1.6辅助设计软件 (14) 第二章技术经济 (16) 2.1 工程概况 (16) 2.2 设计依据 (16) 2.3主要经济数据 (16) 2.4表格 (16) 第三章总图运输 (18) 3.1设计依据 (18) 3.1.1.设计法规和标准、规 (18) 3.2设计围 (20) 3.3厂区概况 (20) 3. 3.1厂址位置 (20) 3. 3.2厂址交通条件 (21) 3.3.3 环境治理条件 (24) 3.3.4 产业基础条件 (25) 3. 3.5 公用工程条件 (25) 3.3.6 人力资源条件 (26) 3.4总平面布置 (27) 3.4.1总平面布置的一般要求 (28)

3.4.2 总平面布置的要求 (31) 3.4.3 厂区总体布局概述 (32) 3.4.4 总平面布置的各项技术指标 (32) 3.4.5 工艺装置的布置 (33) 3.4.6 辅助生产及公用工程设施 (33) 3.4.7 仓储设施的布置 (33) 3.4.8 运输设施的布置 (34) 3.4.9 生产管理及生活服务的设施 (34) 3.5 场运输设计 (36) 3.5.1 厂运输设计要求 (36) 3.5.2 本厂运输设计 (37) 第四章化工工艺及系统 (38) 4.1项目背景 (38) 4.2生产工艺的选择 (40) 4.2.1工艺方案的比较 (40) 4.2.2工艺方案的确定 (41) 4.3工艺简要流程图: (42) 4.3.1环氧乙烷生产 (42) 4.3.2乙二醇生产 (43) 4.4工艺路线简介 (43) 4.4.1环氧乙烷生产工段 (43) 4.4.2二氧化碳吸收工段 (49) 4.4.3乙二醇生产工段 (53) 4.4.4乙二醇精制工段 (63) 4.4.5乙二醇生产全流程 (65) 4.5催化剂的选择 (65) 4.5.1银催化剂的选择 (65) 4.5.2负载型双核桥联配合物催化剂 (66) 4.5.3碳酸乙烯酯水解催化剂 (66)

软件系统详细设计说明书模板

xxxxx系统详细设计说明书

版本历史

修改记录

目录 1引言 (5) 1.1编写目的 (5) 1.2背景 (5) 1.3参考资料 (5) 1.4术语定义及说明 (5) 2设计概述 (5) 2.1任务和目标 (5) 2.1.1需求概述 (5) 2.1.2运行环境概述 (5) 2.1.3条件与限制 (6) 2.1.4详细设计方法和工具 (6) 3系统详细需求分析 (6) 3.1详细需求分析 (6) 3.2详细系统运行环境及限制条件分析接口需求分析 (6) 4总体方案确认 (6) 4.1系统总体结构确认 (6) 4.2系统详细界面划分 (7) 4.2.1应用系统与支撑系统的详细界面划分 (7) 4.2.2系统内部详细界面划分 (7) 5系统详细设计 (7) 5.1系统程序代码架构设计 (7) 5.1.1UI(User Interface)用户界面表示层 (7) 5.1.2BLL(Business Logic Layer)业务逻辑层 (8) 5.1.3DAL(Data Access Layer)数据访问层 (8) 5.1.4Common类库 (8) 5.1.5Entity Class实体类 (8) 5.2系统结构设计及子系统划分 (8) 5.3系统功能模块详细设计 (9) 5.3.1XX子系统 (9) .1XX模块 (9) 列表和分页 (9) 创建XX (9) .2XX模块 (9) XX列表 (9) XX修改 (9) 5.3.2XX子系统 (9) 5.3.6.1用户管理模块 (9) 5.3.6.2角色管理模块 (14) 5.3.6.3系统设置模块 (14) 5.3.6.4系统登录注销模块 (14) 5.4系统界面详细设计 (14) 5.4.1外部界面设计 (14) 5.4.2内部界面设计 (14) 5.4.3用户界面设计 (14) 6数据库系统设计 (14) 6.1设计要求 (14) 6.2信息模型设计 (14) 6.3数据库设计 (14) 6.3.1设计依据 (14)

初步设计施工图设计合同(范本)

**************** 初步设计、施工图设计合同 发包人:********** 设计人:************* 签订日期:**************

发包人(甲方): 设计人(乙方): 甲方委托乙方承担项目的初步设计和施工图设计及现场服务,经双方协商一致,签订本合同。 第一条本合同签订依据 1.1 《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑 工程勘查设计市场管理规定》、《建设工程质量管理条例》、中 华人民共和国住房和城乡建设部印发的《建筑工程设计文件编 制深度规定》(2008年版)(以下简称《深度规定》)和本合同 约定。 1.2 国家及北京有关建设工程勘察设计管理法规、规章和有关规范、 规程技术规定。 1.3 建设工程相关批准文件。 第二条工程概况 2.1 工程名称: 2.2 项目概述: 第三条委托设计内容 3.1 甲方委托乙方承担************除建筑专业初步设计、景观设计以 及二次精装修设计外的所有初步设计和施工图设计。 3.2 各设计阶段乙方承担的设计内容包括: 3.2.1方案设计阶段 1)本工程规划与建筑方案设计单位由甲方另行委托第三方设计

单位完成,乙方须在尊重方案设计成果的前提下完成建筑方案设计的优化。配合完成其它专业方案设计工作; 2)完成包括但不限于方案设计总说明和总图设计说明中的结构 设计说明、给排水设计说明、电气设计说明、燃气设计说明、暖通设计说明、消防设计说明、环保设计说明、人防工程设施说明及小区智能化设计说明等部分的编写; 3)乙方负责对甲方另行委托的第三方设计单位完成的方案设计 成果进行技术审核、盖章; 4)提交设计范围内单体建筑、地库(含人防地库)的地质详勘要 求。 3.2.2初步设计阶段 1)乙方负责对发包人另行委托的设计单位完成的建筑部分初步 设计成果进行技术审核、盖章; 2)负责设计范围内建筑专业外其他专业设计方案的深化,完成满 足报建深度要求的初步设计; 3)提供设备选型经济性对比; 4)提交用于基坑支护设计的条件图,并与甲方聘请的基坑支护设 计单位协调,必要时修改初步设计; 5)提交用于景观设计和室内二次精装修设计的条件图,并与甲方 聘请的景观设计和室内设计单位配合,完成对初步设计的必要修改; 6)协助甲方完成报批报建工作;

项目实施方案(初步设计)编写大纲

实施方案(初步设计)编写大纲 第一章总论 1.1项目建设背景 从区域发展及企业自身发展角度简要阐明项目提出的的主要依据及理由。 1.2建设规模及产品(或经营)方案 如种植项目之种植面积、作物种类、产量等;畜禽养殖项目之畜(禽)舍面积,养殖种类,畜禽存栏数、出栏数等;加工项目之车间面积,年生产能力等;流通类项目之库容、配送能力等。 1.3项目建设目标和任务 预期实现的经济效益、生态效益、社会效益 1.4项目设计依据和设计范围 第二章工艺设计 2.1工艺技术方案 2.1.1项目工艺技术选择的原则或路线 2.1.2项目工艺技术方案 2.1.3工艺流程说明 包括工艺流程框图、各工艺环节的技术参数或说明。 2.1.4工艺技术可靠性和可得性 阐述所选工艺技术的先进性、成熟性、可靠性及经济实用性。 2.2设备方案

221 设备选型 根据项目类别、工艺技术要求、建设标准选择配置相应的仪器设备,阐述拟选工艺设备和附属配套设备的依据和理由。 2.2.2设备清单 编制仪器设备清单,将已有和新增分别列表;仪器设备清单内容包括设备名称、规格、单位、数量及主要技术参数说明等。 2.2.3设备来源 第三章建筑、结构设计 3.1设计依据及设计要求 3.2设计范围 3.3设计内容及主要建筑(构筑物)清单 3.4总图布置及主要技术指标 第四章给排水、采暖及通风设计 4.1给排水、采暖及通风设计方案 4.2给排水、采暖及通风建设内容 第五章电气设计 5.1电气设计方案 含供电、电力、照明、防雷接地设计等。 5.2电气设施设备建设内容 第六章农业生产措施及基础设施设计 6.1基础设施设计

含田间工程、育秧大棚、网室、附属工程设计等。 6.2机械选型说明 含田间耕作机械等选型说明。 第七章环境保护与安全生产设计 7.1环境影响 说明并分析项目建设对周围环境产生的影响。 7.2环境保护与安全生产措施 对于有污染的项目,要提出具体处理技术方案及措施,污染物处 理后能达到相应的排放标准。 农产品加工项目要对有可能发生威胁人身、生产设施安全的因素进行分析和描述。 第八章工程概算和资金筹措方案 8.1投资概算 8.1.1投资概算内容 包括概算说明和总投资概算表、单项工程投资概算表、仪器设备投资概算表的编制。 8.1.2投资概算编制说明 要分别对总投资概算、单项工程投资概算表和仪器设备投资概算表中的工程量核定、建筑工程的结构类型(仪器设备指规格)、单价(或单位工程造价)及各种税费费率的取值依据和理由做逐一说明。 8.1.3编制投资概算表

初步设计说明书范本

初步设计说明书本

工程设计责任人

附件 1 市***[201*]***号《关于***工程项目立项的批复》; 2市人民政府渝府(201*)***号文,关于《关于***工程设计方案的批复》; 3 市规划局渝规建审(201*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 4 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(201*)渝公消(建方)字第***号文,《关于同意***工程设计方案消防设计的审核意见》; 5 市园林事业管理局重园建方(201*)***号文,《关于***工程设计(方案)配套绿地的意见》; 6 建筑节能计算报告书。

设计说明书 1概况 1.1工程概况 表1.1 工程概况表 建筑主体结构合理使用年限***年 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1市***委员会,[200*]***5号《关于***工程项目立项的批复》;1.2.2市人民政府,(200*)***号文,《***工程设计方案的批复》; 1.2.3市规划局,重规建审(200*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 1.2.4 市规划局***年***月下达的本工程现状规划红线地形图;

1.2.5 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(200*)渝公消(建方)字第***号文,《关于***工程方案消防设计的审核意见》; 1.2.6 市园林事业管理局重园建方(200*)***号文,《关于***工程(方案)配套绿地的意见》; 1.2.7 市人民防空委员会***年***月***日下发的修建防空地下室设置意见书; 1.2.8 市建设项目环境影响评价文件批准书渝(*)环准[201*]*号; 1.2.9 顾客提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料和双方会商纪要; 1.2.10 顾客提供的由***单位***年***月编制的《岩土工程勘察报告》;1.2.11 有关部门批准并经顾客确认的由***院编制的本工程方案设计文件; 1.2.12 顾客与我院签定的《建筑工程设计合同》; 1.2.13 与本工程设计有关的国家和地方现行法规、规、规程、标准; 1.3 建设场地概况 1.3.1项目区位:位于市奉节中心城区。 1.3.2工程所在地区气象条件: 气象台装置位置:北纬29 0 35‘;东经106 0 28‘。温度:年平均温度18.3℃;极端最高温度44.0℃;极端最低温度-1.8℃。降雨量:历年平均降雨量1081.7mm;最大小时降雨量65mm。湿度:历年平均相对湿度79%;最热月平均相对湿度76%;最冷月平均相对湿度81.3%。风向:全年主导风向北风;最大风速28.4m/s;冬季风向C频率36%,北向频率15%;夏季风向C频率31%,北向频率10%。历年平均风速2.2m/s。基本风压

系统详细设计说明书

XXXXXX XXXXXXXXXXXXX 项目名称 详细设计说明书 XXX公司 二〇XX年X月

文档修改记录

目录 第一章引言............................................. 错误!未定义书签。 目的............................................. 错误!未定义书签。 背景............................................. 错误!未定义书签。 术语定义......................................... 错误!未定义书签。 参考资料......................................... 错误!未定义书签。第二章系统概述......................................... 错误!未定义书签。第三章程序1设计说明................................... 错误!未定义书签。 程序描述......................................... 错误!未定义书签。 模块架构图 ................................... 错误!未定义书签。 功能 ......................................... 错误!未定义书签。 类图 ......................................... 错误!未定义书签。 增加功能(功能点) ........................... 错误!未定义书签。 程序流程 ..................................... 错误!未定义书签。 测试和限制条件 ............................... 错误!未定义书签。 备注 ......................................... 错误!未定义书签。第四章程序2设计说明................................... 错误!未定义书签。第五章公用接口程序说明................................. 错误!未定义书签。 全局变量......................................... 错误!未定义书签。 公用界面或接口................................... 错误!未定义书签。 公用方法和过程................................... 错误!未定义书签。第六章附件............................................. 错误!未定义书签。详细设计评审意见.......................................... 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档