一、编制依据

二、工程概况与特点

三、施工部署

四、给水管道的施工

五、施工过程注意事项

六、质量保证措施

一、编制依据

1.1、编制依据

1、本项目的招标文件、补充通知、答疑材料及合同文件。

2、天津市市政工程设计研究院设计的施工图纸。

3、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

4、《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CES10:89》

5、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐涂层技术标准SYJ28-87》

6、各专业有关国家、行业地方技术规程、规范等

7、市政工程施工的其他有关规范或标准

8、踏勘工地现场及调查、咨询的有关资料。

9、我单位从事同类型工程施工所积累的成熟经验及技术成果。

1.2、编制原则

1.以顾客为关注焦点,充分满足顾客(业主)对工期、质量、安全、环保、效益等各项期望。

2.以招标文件规定的内容为纲领,以有关法规、标准为准则,精辟地阐述本给水工程施工管理科学、施工组织严密、施工技术先进、施工措施全面、施工方法可靠等。

3.基于事实的策划,针对本工程的特点和难点,配足配强现场管理机构和施工队伍,投入先进、配套的施工机械设备,科学、均衡、高效组织施工生产。

4.在充分研究招标文件、设计图纸、认真踏勘工地现场的基础上,优选先进合理、安全可靠、经济可行的施工方案。

5、围绕工程重点,周密部署,合理组织,均衡生产、安排好各分项工程的施工顺序和各专业班组间的协调和配合。力求做到技术先进、布局合理,突出重点,分区分段、流水作业。

6、因地制宜,结合现场实际情况,尽量利用原有资源,减少各种临时工程;尽量利用当地合格材料,合理安排运输、装卸与储存作业,减少物资运输及周转工作量。

7、实施项目法管理,采用网络计划技术对工程项目进行动态管理,确保实现质量、安全、成本、工期目标,创造最好的社会效益和经济效益。

8、在各项工序施工中,对于能够提高工程质量、加快施工进度、降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料要积极采用,发挥科技在市政工程施工中的先导作用。

9、做好环境保护,减少因施工对当地带来的一切干扰。

二、工程概况与特点

2.1工程概况

广佛江快速通道江门段辅道工程(西环路隧道-五邑路)段位于主线两侧,线路走向与广佛江快速通道江门段主线相同。采用城市次干道标准建设,本次施工图设计辅道设计时速40Km/h,设计标准路段道路红线控制宽度为80m。单侧路基宽度23m(含辅道、非机动车道、人行道等),沿线均设置市政配套设施。本项目施工生活给水管道与市政消防给水管道合并,不单独设置市政消防给水管道,水源取

之于现状DN1600的供水管在道路两侧分别铺设DN300-DN600的配水管,配水管道在最低点设置排泥阀,最高点设置排气阀,每隔约500米左右设置一道控制阀,每隔约120米左右设置市政消火栓。

2.2工程的特点及重点

1、原西环路路段交通繁忙、车流量大、人为活动频繁,施工期间组织维护现有道路和周边社区正常交通,是本给水工程施工特点之一;

2、地下管线多、排查数量大、开挖技术难度大,这是本给水工程施工的又一特点;

3、在施工给水工程的同时,又同时施工电信管道,如何合理安排施工顺序,做到统筹兼顾,是影响工程工期的关键,也是本给水工程的施工重点;

2.3施工关键

1、给水管道的加工包括内外防腐一定要达到规范的要求;

2、给水管道的开挖埋深特别是吊装要严格把守,要符合规范图纸的要求;

3、给水管道的焊接,特别是拐弯的焊接是本工程的关键,要严格按照国家规范及设计图纸的要求施工。

三、施工部署

3.1施工顺序流程

第一步:测量放线

第二步:基坑开挖

第三步:垫层施工

第四步:铺设管道和连接

第五步:接头安装

第六步:井室砌筑

第七步:回填压实

3.2劳动力准备

本给水工程组织一支专业的给水施工技术人员,配备一专多能的技术工人,具体如下:

3.3机械设备的投入

3.4现场准备

1、现场测量网点要稳定、正确、可靠;

2、根据现场的实际条件,要整理出存放给水管道的场地及便道,确保场地平整,坚固。

3、根据现场用电,埋设施工现场临时用电管线。

四、给水管道的施工

给水管道工程施工前,必须先查明掌握管道沿线的详细情况和资料,比如:现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况、施工供水条件、工程地质和水文地质资料等,施工前应准备好施工机械和施工材料,配备足够的施工人员。当施工过程中发现现场与施工图有不符合时,应及时向现场施工队长或技术人员提出,再又技术人

员向设计人员协调解决。

4.1测量放线

测量放线的基准是深圳独立坐标系和黄海高程系统,采用全站型电子速测仪与水准仪相结合进行三维空间定位。测量仪器必须是经过校检并获得合格证的仪器,同时仪器是在合格证有效期内使用。

4.2沟槽开挖、沟底处理及沟槽回填土

本标段给排水工程的沟槽开挖、管道安装及沟槽回填全部采用机械施工,辅以人工配合作业,如遇特殊地质情况需进行特殊处理。沟槽开挖方法采用端部开挖法与侧边开挖法相结合,分段开挖、流水作业。

给水管道一般采用大开挖埋设,管底铺设在原状土上,如已扰动,应先分层夯实,管道开槽后必须对槽底进行验收,槽底地基承载力应达到设计要求,遇到软基地段应换填石粉渣进行基底处理。沟槽开挖前,须根据管径大小,挖土深度和土壤性质,现场确定其底宽和边坡,当地质条件良好、土质均匀,地下水位低于沟槽底面高程,且开挖深度在5m以内边坡不加支撑时,沟槽边坡最陡坡度应符合下面要求:硬塑的轻亚粘土,边坡坡度(高:宽)为1:0.67,中密的碎石类土(充填物为粘性土)边坡坡度(高:宽)1:0.5,硬塑的亚粘土、粘土边坡坡度(高:宽)1:0.33。并按规定要求留出足够的槽底工作面,以便于沟槽两侧开挖排水明沟,机械挖土时,为防止机械扰动槽底原状土层结构,在槽底标高以上留出20cm左右的土层,待机械开挖后,用人工清挖至槽底设计高程。

4.3管材质检

所有进场的管道、管件、阀件、井盖、化工材料均应附有与批量、批号相符的出厂合格证、产品说明书、质量检验证和按国家标准要求必须检验项目的检验结果。,进场时,必须对管材进行严格的质量检查,认真核对管材的材质、壁厚和直径等是否符合设计要求,如钢管有无腐蚀、裂纹、重皮和压延等不良现场,对焊接钢管,还须检查是否有扭曲,损伤和焊缝根部未焊透等现象,发现质量问题及时处理,严把管材质量关。质检工程师应向监理工程师报送每批进场材料的质量检验证书,并附有按图纸和规范要求检验、试验结果。无出厂质量证书的管道、管件、阀件井盖、化工材料不得使用。当出厂质量证书不全,不正确或质量有疑点时,质检工程师应按监理工程师指示和规范的要求进行检验。铸铁管节堆放宜选择使用方便、平整、坚实的场地;堆放时必须垫稳,堆放高度应小于3m

4.4管材连接

给水管道管材采用球墨铸铁管和焊接钢管。球墨铸铁管接口采用柔性橡胶圈接口,给水管道穿越道路段均采用焊接钢管,球墨铸铁管与焊接钢管连接时采用钢制转换接口。钢管采用焊接接口。

施工过程中严格执行焊工持证上岗制度,钢管施焊时,拟采取在焊口旁边打上焊工编号的方法,借此督促持证上岗焊工增加施焊工作责任心。严格遵照施工技术规程中关于焊接工艺有关规定进行操作,每道焊缝焊完后,紧跟着清除熔渣,并进行外观质量自检,发现有气孔、夹渣、裂纹和焊瘤等缺陷,及时铲除重新补焊。铸铁管、球墨铸

铁管及管件的外观质量应符合下列规定:

4.4.1管及管件表面不得有裂纹,管及管件不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷;

4.4.2采用橡胶圈柔性接口的铸铁、球墨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷;

4.4.3铸铁管、球墨铸铁管及管件的尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。

4.4.4管及管件下沟前,应清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤;柔性接口铸铁管及管件承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷;有裂纹的管及管件不得使用。

4.4.5沿直线安装管道时,宜选用管径公差组合最小的管节组对连接,接口的环向间隙应均匀,承插口间的纵向间隙不应小于3mm。

4.5管道的安装

4.5.1管道的安装包括基础、接口、敷设和包封等工作。

下管前,认真进行沟槽底尺寸、高程、坡度、地基和基础的质量检查,管道就位后,随时检测管道的轴线、高程和接口间隙,发现偏差及时纠正。克服管道敷设不顺直的现象。

管道安装之前,在坑底再次测量放线,定出中心线,便于拉线安装,使管道中心线和管内高程符合设计图纸要求,同时应准备好一切安装机具。管子吊运安装时,采用吊机、软吊带或不损坏防腐层及保

护层的装置起吊,单管和管段应平稳下沟,不得与沟壁或沟底碰撞,下管以后,对管膛应认真清理,不允许有异物存在。稳管时,每根管必须仔细对准中心,管底与管基紧密接触,管轴线和坡度应经仪器校验。吊运装卸钢管,严禁直接用钢丝绳或其他铁件起吊,严防损坏外防腐及避免管道变形。

给水管道与现状管线相交、相接处,施工前应先复测现状管线位置及标高,确定设计管线能顺利接入后方可施工,管位、标高应以实际情况为准。

4.5.2安装后及时回填。回填土密实度(管道两侧尤为重要)、材料、顺序等必须严格按照设计要求进行。管道回填宜采用石粉渣,回填时先从管道两侧对称进行,分薄层夯实,保证密实度符合要求,克服管道断裂、损坏情况的发生。另外,给水管道与电力、电讯等其他管道竖向交叉时,两管间以粗、中砂回填。

4.6各种井的施工

城市道路阀门井采用砖砌地面操作立式阀门井。在路面或人行道上阀门井的井顶标高以实际路面为准,并做到与路面平接。在绿化带上其井顶标高应高出地面0.05米。排泥、排气阀门井做法与上述相同。

先浇筑阀门井底板,在混凝土强度达到70%后,稳好管子,做好接口,按标准图对井身施工,阀门井为砖混结构。用1:2水泥砂浆抹面。严格控制井身、井底、管道穿越处不得有渗漏,阀门井井壁全部采用水泥砂浆抹面至井顶,井座和井盖制安应符合设计和规范的要

求。各种阀门井按有关标准进行施工,注意砌砖时灰缝应饱满,抹灰均匀密实,预埋件位置准确,阀门与管道的连接应紧密牢固。同时,回填时注意对称、均匀、分层填筑碾压密实。

给水管道的井室安装闸阀时,井底距承口或法兰盘的下缘不得小于100mm,井壁与承口或法兰盘

外缘的距离,当管径小于或等于400mm时,不应小于250mm;当管径大于或等于500mm时,不应小于350mm。

在井室砌筑时,应同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。

4.7水压试验

给水管道安装完毕后,需按验收规范要求做水压试验及严密性试验,试验压力为1.0Mpa。

管道在试压前,须编制施工方案,试压管道的分段长度不大于1Km,管道两侧顶部50cm土应先填筑,接口留出。注水前对临时支墩、排水出路、防逆、放气、放水及试压的仪器及设备进行检查。串水管路应安装止回阀,以防管内压力下降时,水倒灌污染水源。同时应将置于管道最高点的排气阀,排气孔全部打开,进行排气。管道在注满水以后,宜保持0.2~0.3MPa水压,充分浸泡,浸泡时间应达到不小于48小时。试压采用逐渐升压,每级以0.2MPa为宜,在试压过程中,管身、管阀的接头不能漏水,经检查,在监理工程师认可以后,才能进行渗水试验。如10分钟内落压不超过0.05MPa时,可不测定

渗水量,即为合格。

4.8管道冲洗与消毒

4.8.1试压完毕后应做管道清洗消毒处理。在管道试压合格后,按监理工程师要求制定清洗和消毒方案。放水时先开排水阀,再开进水阀。冲洗时要注意沿线管有无异常声响、冒水或设备故障现象。冲洗干净后,向管内加入漂白粉液,使管内含氟量达20-30mg/L,在加药完毕后,管内存水24小时以上,取水样化验,水质应达到GB5749-85《生活饮水标准》要求。

4.8.2 给水管道水压试验后,竣工验收前应冲洗消毒。冲洗时应避开用水高峰,以流速不小于1.0m/s的冲洗水连续冲洗,直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水浊度、色度相同为止。冲洗时应保证排水管路畅通安全。管道应采用含量不低于20mg/L氯离子浓度的清洁水浸泡24h,再次冲洗,直至水质管理部门取样化验合格为止。

4.9沟槽回填

在水压试验完成,验收合格后方可以回填土方。回填前要先排除积水,并保护好管道防腐层及接口不受损坏。车行道下管道以石粉渣回填至管顶50cm处并以水灌实,再以素土回填至路面层,人行道及绿化带下的管道以素土回填。回填土时管道两侧应同时进行,两侧高差不得超过0.3m,并需分层夯实,每层填料厚度不得大于0.3m。管道两侧管腔和管顶以上50cm厚的填料层采用人工夯填,回填密实度(轻型击实标准)必须满足设计要求。50cm以上部分如槽内宽度允许,全部采用压路机进槽碾压,每层碾压厚度必须控制在30cm以内,

保证压实度满足验收规范要求。

分层回填,分层松铺厚度20cm,人工木夯或蛙式夯。用冲水、排水、振捣密实时,分层厚度可放宽至50~70cm。管道两侧、检查井周边对称回填,不得集中推入,不得直接扔在管道上。按沟槽排水方向由高向低顺序回填。沟槽回填采用挖掘机挖砂轻放的工艺,人工配合整平夯实。槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;在抹带接口处、防腐绝缘层或电缆周围,应采用细粒土回填;冬期回填时管顶以上50cm范围以外可均匀掺入冻土,其数量不得超过填土总体积的15%,且冻块尺寸不得超过100mm 。采用石灰土、砂、砂砾等材料回填时,其质量要求应按设计规定执行。回填土的含水量,宜按土类和采用的压实工具控制在最佳含水量附近。回填土的每层虚铺厚度,应按采用的压实工具和要求的压实度确定。对一般压实工具,铺土厚度下表数值选用。

回填土每层虚铺厚度

回填土每层的压实遍数,应按要求的压实度、压实工具、虚铺厚度和含水量,经现场试验确定砖、石、木块等杂物应清除干净;采用明沟排水时,应保持排水沟畅通,沟槽内不得有积水;

采用井点降低地下水位时,其动水位应保持在槽底以下不小于0.5m。回填压实应逐层进行,且不得损伤管道;管道两侧和管顶以上50cm范围内,应采用轻夯压实,管道两侧压实面的高差不应超过30cm。

管道基础为土弧基础时,管道与基础之间的三角区应填实。压实时,管道两侧应对称进行,且不得使管道位移或损伤;同一沟槽中有双排或多排管道的基础底面位于同一高程时,管道之间的回填压实应与管道与槽壁之间的回填压实对称进行;同一沟槽中有双排或多排管道但基础底面的高程不同时,应先回填基础较低的沟槽;当回填至较高基础底面高程后,再按上款规定回填。分段回填压实时,相邻段的接茬应呈接梯形,且不得漏夯;采用木夯、蛙式夯等压实工具时,应夯夯相连;采用压路机时,碾压的重叠宽度不得小于20cm;采用压路机、振动压路机等压实机械压实时,其行驶速度不得超过2km/h 。对混凝土、钢筋混凝土和铸铁圆形管道,其压实度不应小于90%;对钢管道,其压实度不应小于95%;

五、施工过程注意事项

5.1起重机下管时,起重机架设的位置不得影响沟槽边坡的稳定;起重机在高压输电线路附近作业与线路间的安全距离应符合当地电业管理部门的规定。管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞;沟内运管不得扰动天然地基。当槽底地基土质局部遇有松软地基、流砂、溶洞、墓穴等,应与设计单位商定处理措施;非永冻

土地区,管道不得安放在冻结的地基上;管道安装过程中,应防止地基冻胀。管节的材料、规格、压力等级、加工质量应符合设计规定;管道安装前,管节应逐根测量、编号,宜选用管径相差最小的管节组对接。

5.2钢管道水泥砂浆内防腐层施工前应符合下列规定:

5.2.1管道内壁的浮锈、氧化铁皮、焊渣、油污等,应彻底清除干净;焊缝突起高度不得大于防腐层设计厚度的1/3;先下管后作防腐层的管道,应在水压试验、土方回填验收合格,且管道变形基本稳定后进行;管道竖向变形不得大于设计规定,且不应大于管道内径的2%。

5.2.2水泥砂浆内防腐层的材料质量应符合下列规定:不得使用对钢管道及饮用水水质造成腐蚀或污染的材料;使用外加剂时,其掺量应经试验确定;砂应采用坚硬、洁净、级配良好的天然砂,除符合国家现行标准《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》外,其含泥量不应大于2%,其最大粒径不应大于1.2mm,级配应根据施工工艺、管径、现场施工条件,在砂浆配合比设计中选定;水泥宜采用425号以上的硅酸盐、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥;拌和水应采用对水泥砂浆强度、耐久性无影响的洁净水。

5.2.3钢管道水泥砂浆内防腐层施工应符合下列规定:水泥砂浆内防腐层可采用机械喷涂、人工抹压、拖筒或离心预制法施工;采用预制法施工时,在运输、安装、回填土过程中,不得损坏水泥砂浆内防腐层;管道端点或施工中断时,应预留搭茬;水泥砂浆抗压强度标

准值不应小于30N/mm2;采用人工抹压法施工时,应分层抹压;水泥砂浆内防腐层成形后,应立即将管道封堵,终凝后进行潮湿养护;普通硅酸盐水泥养护时间不应少于7d,矿渣硅酸盐水泥不应少于14d;通水前应继续封堵,保持湿润。水泥砂浆内防腐层的质量,应符合下列规定:裂缝宽度不得大于0.8mm,沿管道纵向长度不应大于管道的周长,且不应大于 2.0m;防腐层厚度允许偏差及麻点、空窝等表面缺陷的深度应符合规定,缺陷面积每处不应大于5cm2;钢管道石油沥青涂料外防腐层施工应符合下列规定:涂底漆前管子表面应清除油垢、灰渣、铁锈,氧化铁皮采用人工除锈时,其质量标准应达St3级;喷砂或化学除锈时,其质量标准应达Sa2.5级;涂底漆时基面应干燥,基面除锈后与涂底漆的间隔时间不得超过8h 。应涂刷均匀、饱满,不得有凝块、起泡现象,底漆厚度宜为0.1~0.2mm,管两端150~250mm范围内不得涂刷;沥青涂料熬制温度宜在230℃左右,最高温度不得超过250℃,熬制时间不大于5h,每锅料应抽样检查,其性能应符合规定;沥青涂料应涂刷在洁净、干燥的底漆上,常温下刷沥青涂料时,应在涂底漆后24h之内实施;沥青涂料涂刷温度不得低于180℃。涂沥青后应立即缠绕玻璃布,玻璃布的压边宽度应为30~40mm;接头搭接长度不得小于100mm,各层搭接接头应相互错开,玻璃布的油浸透率应达到95%以上,不得出现大于50mm×50mm的空白;管端或施工中断处应留出长150~250mm的阶梯形搭茬;阶梯宽度应为50mm;

当沥青涂料温度低于100℃时,包扎聚氯乙烯工业薄膜保护层,

不得有摺皱、脱壳现象,压边宽度应为30~40mm,搭接长度应为100~150mm;沟槽内管道接口处施工,应在焊接、试压合格后进行,接茬处应粘结牢固、严密。

5.3环氧煤沥青外防腐层施工应符合下列规定:

管节表面应符合规范的规定;焊接表面应光滑无刺、无焊瘤、棱角;涂料配制应按产品说明书的规定操作;底漆应在表面除锈后的8h之内涂刷,涂刷应均匀,不得漏涂;管两端150~250mm范围内不得涂刷。面漆涂刷和包扎玻璃布,应在底漆表干后进行,底漆与第一道面漆涂刷的间隔时间不得超过24h。下管前应先检查管节的内外防腐层,合格后方可下管。管节组成管段下管时,管段的长度、吊距,应根据管径、壁厚、外防腐层材料的种类及下管方法确定。弯管起弯点至接口的距离不得小于管径,且不得小于100mm。管节焊接采用的焊条应符合下列规定:焊条的化学成分、机械强度应与母材相同且匹配,兼顾工作条件和工艺性;管节表面应无斑疤、裂纹、严重锈蚀等缺陷;

5.4沟槽开挖时,不得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全;不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志以及各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用;人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距离槽口边缘不宜小于0.8m。当开挖沟槽发现已建的地下各类设施或文物时,应采取保护措施,并及时通知有关单位处理。

5.5支撑、撑板等要牢靠固定,经常检查,发现松动应及时加固。撑木顺沟槽方向的间距一般为1.5m左右,长度超过4m的撑木应考

虑加斜撑。2m以上沟槽不得上下层同时作业。多层撑的沟槽,应按自下而上的顺序逐层拆撑,下层槽拆撑填土完成后,再拆上层槽支撑。人员上下沟槽应走专用梯,先后有序,不得附墙攀壁。机械作业勿靠近高压线路,应保持必要的安全距离。指定专人配合挖掘机挖土,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如若超挖,禁止用土回填。需支撑的沟槽,应随挖随支撑,雨季施工不得空槽过夜。支撑的高度应满足下一工序的实施,尽量不倒撑或少倒撑。劈裂、腐朽的木材不得做为支撑材料。挖方堆置距沟槽坡顶至少1.0m,堆高不超过2.0m。注意沿线电力线、电讯线路等有关设施的保护。

5.6模板应拼缝严密、不漏浆,安模要牢固。验槽合格后,应及时浇筑平基砼,减少地基扰动的可能。严格控制平基顶面高程,不能高于设计高程,低于设计高程不超过10mm。平基砼终凝前不得泡水,终凝后及时养护。管枕预制尺寸准确,边直面平,无明显通病。管枕砼达到12MPa后用人工装卸,防止倾倒、碰撞和野蛮装卸。管枕应安放平稳,必要时可垫水泥砂浆。管道平基与检查井基础间应设置2cm宽变形缝,可用泡沫板做。

5.7管件应采用兜身吊带起吊,装卸时应轻装轻放,避免碰撞。堆放管节宜选择平整、坚实的场地并垫稳。橡胶圈堆放应远离热源,不得与溶剂、易挥发物、油脂和可能产生臭氧的装置放在一起,并避免长期受挤压。管节下入沟槽时,不得与槽壁支撑及槽下的管道相互碰撞。

5.8 检查井的周围回填前符合下列规定:

井壁的勾缝、抹面和防渗层应符合质量要求;井壁同管道连接处应采用水泥砂浆填实;闸阀的启闭杆中心应与井口对中。

5.9 有支撑的沟槽,回填至支撑下方拆撑,多层支撑的,逐层回填、逐层拆撑。拆撑时检查沟槽及临近建(构)筑物的安全。检查井应周边与管沟同时回填。

5.10电器设备线路应绝缘良好,木工机械、砼机械、抽水机械及用电应各设其线、闸,不得混淆。用电线路应装漏电保护器。沟槽上下层不得同时作业,工具材料不得抛掷,应当传送。电器装拆接线由电工进行,他人不得乱接(拆)。垫塞管枕应抓管枕侧面,避免管节压伤手指。并应在管节两侧同时支垫,避免管节滚动伤人。

5.11起重机停置的位置不得影响沟槽边坡的稳定。起重机(或挖掘机)离高压输电线路的安全距离应符合规定(见沟槽安全规定)。吊装管节由专人统一指挥,指挥人应熟悉槽上槽下情况,掌握作业安全的要求,其他人员要有明确分工。吊管之前必须严格检查起重设备各部件的可靠性和安全性,并进行试吊,严禁超负荷使用。吊物禁止从人员头顶越过,起升或降下重物速度要均匀、平整,保持机身稳定,防止重心倾斜。

5.12石油沥青、汽油等易燃品的管理:设专用库房,严禁烟火,专人管理。熬制冷底子油和沥青应在野外空旷地,专人看管,人走熄火。熬制和使用热沥青注意防烫。

5.13传递砖块、工具等禁止抛掷,以免失手伤人。送料入井,应

先向井内人员招呼避让;吊索用具要经常检查,若有损伤必须及时更换。

5.14有支撑的沟槽,回填至支撑下方拆撑,多层支撑的,逐层回填、逐层拆撑。拆撑时检查沟槽及临近建(构)筑物的安全。检查井应周边与管沟同时回填。有支撑的沟槽,先回填并密实填料至撑底,后拆撑。多层撑的沟槽,应自下而上的顺序,逐层拆除,回填一层拆除一层。立板密撑或板桩,先回填至半槽,再拔出立板或板桩。

六、质量保证措施

6.1、技术人员和质检人员及现场施工人员要严格按照施工图纸指导施工;

6.2、给水管道进场前要严格审查其质量是否合格,要有质量验收合格证明书;

6.3、焊接后要检查焊接的饱和度是否符合要求,是否有漏焊;

6.4、给水管堆放应防止失散和变形。堆放时注意以下事项:

1)堆放场地应平整干燥,并备有足够的垫木、垫块、使构件得以放平、放稳;

2)当多层叠放时,必须使各层垫木在同一垂线上;

3)吊装构件时,要做好保护措施,比如吊装点用硬纸壳包装好。

4)给水管吊装时,尽可能焊接吊点,避免发生扭曲变形;

市政工程给水施工方案

给水工程压力试验方案 一、工程概况 二、施工工艺 测量放线—沟槽开挖—钎探—砂基础—管道安装—水压试验—检查井浇筑—沟槽回填、压实 三、具体的施工方法 1、施工前的准备工作: 测量放线与沟槽开挖过程按照土方开挖方案的内容执行。沟槽开挖完成需距离槽边1米位置进行沟槽防护,防护栏高为1.2米,防护栏之间用密目网进行防拦(后附图)。 沟槽开挖完成按照要求进行钎探,钎探布置点为每井位一点,遇有槽底土质不良或者搅动、可疑部位时增补钎探。 砂石基础施工时按照《给水排水管道工程施工及验收规范》执行,一层砂基础厚度为15cm,C2层厚度为4cm,C1层压实系数为≥90%,C2层压实系数为≥95%。 管材必须有合格证书、且批量与批号相符。管材的外形及尺寸允许偏差应符合现行国家标准。 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。 检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。 对承口内部,插口端部的防腐沥青可用气焊、喷灯烤掉。对飞刺

和铸砂可用砂轮磨掉,或用錾子剔除。 承插口配合的环向间隙,应满足接口嵌缝的需要。 采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。 法兰和螺栓应满足有关标准的要求。 对内衬水泥砂浆防腐层进行检查,如有缺陷或损坏,应按产品说明书修补、养护。 2.1球墨铸铁管安装 (1)下管 采用机械下管,下管时用橡胶管将吊装带,禁止钢丝绳直接勒在管子上,应使管子完整无损的下到沟槽,管子两端不要碰撞槽帮,不要污染管子。 排管方向与来水方向一致,即承口为来水方向,插口为去水方向。如管体标有向上放的标志,注意在摆管时,把标志放在管上顶。 排管时留出撞口的工作距离,并隔一段距离进行适当的错管,避免距离过长后,后面窜管距离过长形成二次排管。 下管设专人统一指挥,以确保管材平稳下沟。 (2)清理承口 管及管件下沟前,先清除承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤,承口的内工作面、插口的外工作面应修整光滑,不得有沟槽、凸脊缺陷。 下沟后清刷承口,铲去所有粘结物,如砂子、泥土和松散的涂层及可能污染水质、划破胶圈的附着物等,有任何附加物都可能造成接口漏水,影响试压或冲洗。 (3)清理胶圈、上胶圈 上胶圈:将胶圈清理洁净,弯成心形或花形放入承口槽内就位。把胶圈装入承口槽,确保各个部分不翘不扭,用探尺检查时,沿圆周各点应与承口端面等距,其允许偏差值为±3mm。检查胶圈的固定是否正确。 (4)接口(推插口)

室外排水专项施工方案

XXXXXX建设项目室外排水工程 施 工 组 织 设 计 编制单位:XXX工程有限公司编制时间:X年7月7日

目录 第一章工程概况 第二章施工准备 第三章施工方法 第四章季节性施工措施第五章成品保护措施第六章各项保证措施

第一章工程概况 一、工程简介 工程名称:XXX建设项目 建设单位:XXX有限公司 工程地点:XXX 监理单位:XXX监理有限公司 施工单位:XXX建筑工程有限公司 现场施工条件:建筑外架、塔吊及人货梯、安全通道拆除完毕;施工范围内土方回填完毕;有关勘探资料已具备;施工图纸设计和审查、备案情况已通过。 二、施工内容 本工程为XXXXXX住宅项目室外排水工程,包括室外雨水、污水管线、化粪池等,整个排水系统采用雨污分流。其中管材采用HDPE 双壁波纹管,环刚度为8KN/㎡;检测井采用塑料成品检查井,检查井由塑料检查井井座、PE缠绕井筒及井盖组成;化粪池采用玻璃钢成品化粪池。

第二章、施工准备 一、施工部署 我部对该工程的实施进行了认真的研讨,制定了相应的对策,在项目管理上实行规范的项目经理负责制,成立项目经理部,选派公司最优秀的项目经理和施工管理人员组成项目班子,项目经理对整个项目的实施全面负责、合理安排、科学管理、统一部署,以全优的质量,最快的速度创造精品工程。 二、施工现场管理 在施工中,严格按照施工规范标准运作,建立健全工程管理和质量保证体系及文明安全施工措施。成立项目部,调集本单位精良的设备,市政施工经验丰富的管理人员和技术人员到现场,周密计划,以阶段性工期目标保证工期目标的实现,加强过程控制,以工序质量保证整体质量。 总体指导思想:保质量、保安全、保进度、创效益。 三、现场施工组织机构 1、该工程项目经理体系由安全生产管理体系、计划工程体系、质量技术监理体系、材料供应部等体系组成。项目经理部下辖具有独立施工能力的施工队伍进行施工。 利用1-2天时间进行进场前动员。人员意识到本工程的作用与意义。加快思想认识,以达到对施工进度的有效进行做好铺垫。 机械做好开工的准备工作,检修,保养。做到开工时不会因为机械故障原因停工,停产。

供水工程施工组织设计范本

施工组织设计 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 第二节施工总体安排 第三节沟槽开挖及砼垫层施工 第四节钢筋工程施工方案 第五节砼工程施工方案 第六节管道安装工程施工 第四章质量管理体系与措施 第一节施工组织 第二节有关材料试验的制度 第三节质量保证措施 第四节季节性施工措施 第五节测量复核保证措施 第六节材料和设备质量保证措施 第七节技术档案管理及保修服务措施第五章安全管理体系与措施 第六章确保文明施工的技术组织措施第七章环境保护管理体系与措施 第八章施工进度计划与措施 第九章资源配备计划 第十章施工设备及进场计划

第一章编制依据 1、本项目工程的招标文件; 2、本项目的图纸及工程清单量; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》; 4、《工程测量规范》; 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》; 6、《砌体工程施工质量验收规范》; 7、《市政排水管渠工程质量检验及评定标准》; 8、《钢筋焊接及验收规范》; 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 10、《施工现场临时用电安装技术规范》; 11、《给水排水构筑物施工及验收规范》; 12、《混凝土外加剂应用技术规范》; 13、《建筑工地施工现场供用电安全规范》; 14、《施工现场临时用电安全技术规程》; 第二章工程概况 一、工程说明 1、项目名称:山西医科大学第一医院交城分院红旗路供水工程。 2、项目编号: BRR20-SXS-ZB-71。 二、工程质量要求及验收标准 根据招标文件规定,本工程质量应符设计要求及国家验收规范。要求质量标准为“合格”。 三、工期要求 根据招标文件规定,本工程施工总工期为30天。 第三章施工方案与技术措施 第一节施工准备工作 在施工前首先应做好以下施工准备工作: 1、熟悉施工图纸,如发现图纸问题,及时与设计部门联系解决。认真学习有关技术规范,安全操作规程及质量检验评定标准,制定本工程质量控制、试验、安全、文明施工的具体实施细则。

室外排水工程施工方案

建筑兄弟平台住宅项目室外排水工程 施 工 方 案 优创建筑工程有限公司 2019年11月

第一章工程概况简述 一、编制依据: 1、设计施工图 2、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 4、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 5、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 6、《工地现场临时用电安全技术规程》 JGJ46-2005 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 二、工程概况 本工程总建筑面积386427.1㎡,其中地上建筑面积约182355.90㎡,地下建筑面积69786.97㎡,用地性质为住宅用地,容积率为1.87,建筑密度为 22.16%,绿地率为36%,由25栋15层高层、一栋地下车库、及3栋配套用 房组成,其中高层上部为PC结构。建筑总高度为45 米,建筑室内外高差 0.30米,高层层高3.0米。±0.00相当绝对高程5.4米 第二章施工准备工作 1、施工环境准备 1)落实现场坐标、定位尺寸、水准点及水、电接口的情况。 2)现场平面规划、布置。 3)现场临时设施、排水措施。 4)做好施工区段内的共用设施保护措施。

5)既有道路破除、清理。 6)地下室顶板防水层及刚性层施工完毕。 2、技术准备 1)组建项目管理班子,分工明确,职责分明。 2)认真组织有关人员了解施工现场,熟悉施工图纸,议定施工程序。 3)对施工要点、难点部位,进行研讨,制定针对性的技术措施。 4)进行图纸会审,并做好记录工作 5)做好各项材料、机械、半成品和劳动力计划。 6)进行多层次的技术、安全、质量、文明施工、现场管理制度交底。 7)组织编制施工图预算,提出材料计划单。 8)根据原始水准点和坐标点,做好测量定位桩的引测,并采取必要的保护措施,消除线位内一切障碍物。 9)严格执行材料进场与预算的校对工作,制定原材料及成品、半成品的进场,材质的交验检查程序,杜绝不合格材料的进场使用。 10)组织工人进场后进行现场教育,技术交底,安全规范教育。制定雨季施工措施,并落实到位,严格执行。 3、材料准备 施工前即开始进行材料的准备,根据施工图计算各种材料数量,并结合施工

室外给排水工程施工方案

6354整修工程 室 外 给 排 水 工 程 施 工 方 案 编制单位:江苏庆安建设有限公司项目经理:李君爱 项目技术负责人:张华 编制人:唐家银 编制日期:2016年5月5日

室外给排水工程施工方案 一、工程概况: 训练楼室外、机关食堂室外、家属区室外给排水工程,具有两座砖砌化粪池。 二、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,并进行复核无误。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类

确定为1:0.33~1:0.75。开挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、特坚石采用覆带式单头液压岩石破碎机破碎,其它小体积采用风镐破除。 E、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水;b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给水管沟底铺设200mm厚砂垫层,即可安装管道。回填进行分层夯实回填。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先

给水工程施工方案75343

给水工程施工方案 一、编制依据 1、环观南路(平大路—外环路)工程给水工程设计图纸 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 3、《埋地给水钢管道水泥砂浆衬里技术标准CECS10:89 4、《埋地钢质管道环氧煤沥青防腐涂层技术标准》 5、给排水标准图集 二、工程概况 ???????? 计划开工时间:??年??月??日 计划完工时间:??年??月??日 三、主要工程数量及劳动力安排 1、主要工程量一览表

2、劳动力计划表 3、项目部组织机构 四、施工方案 给水工程施工工艺流程 施工放样→沟槽开挖→下管、稳管→管道接口→水压试验、冲洗消毒→沟槽回填。 一)测量放线

1、临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩应经过符合方可使用并 经常校核。 2、根据道路工程给出的要素点坐标、给水工程距路中线的距离, 准确计算出给水管道闸阀井中心坐标。 3、用全站仪放样出闸阀井中心点,然后根据沟槽底部开挖宽度、 开挖深度、开挖坡度用石灰撒出开挖边线。 4、所施工管道如与已建管道衔接,必须在挖沟槽前对其平面 位置和高程进行测量校对,如与设计不符,及时通知监理单 位、设计单位协商解决。 二)沟槽开挖 1、沟槽开挖前,向机械手详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况及安全要求等,并派专人指挥开挖,指挥人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,测量人员跟踪测量槽底高程、宽度、中线偏位,防止亏挖,杜绝超挖回填虚土。 2、开挖边线复核无误后可指挥挖掘机进入施工现场进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的土堆于沟槽一侧,堆土坡脚距槽边0.8m以外,堆土高度不超过1.5m,堆土坡度不宜陡于自然休止角。 3、由于挖掘机不可能准确地将槽底按设计高程整平,为确保槽底土壤结构不被扰动或破坏,开挖管沟时应在设计槽底高程以上预留10-20cm,而用人工起槽。 4、沟槽断面应符合设计要求,沟底夯实,平整密实,沟槽内洁净,无障碍物。

室外污排水工程施工方案

室外污排水工程施工方案 一、工程概况 通州区石港镇宝龙街雅苑工程位于南通市通州区石港镇渔湾村,西、北两侧靠河流、南临渔湾中路、东近规划道路。小区以三幢八层住宅楼、二幢多层商铺及三幢多层商住楼组成,总建筑面积地上19651m2。本工程室外采用污水分流制,采用06MS201-9-5的图集。查工程地质勘察报告,该区土质为质粉质粘土夹粉土。根据本年度施工进度计划安排,先施工C#楼东南方向的上口内直径800㎜、基底内直径1500㎜、深约2700㎜的污水检查井一座。地下污水管道需经过东侧4米宽的规划道路,采用DN300HDPE双壁波纹管,总长约10米,管道埋深为自然地面以下约1900㎜。 二、施工准备 1、根据业主交付的设计图纸与室外排污管网高程控制点,认真校核各控制点高程及坐标,若与现状不符应及时与设计单位和业主联系。 2、施工前必须对施工现场进行详细查勘,并逐级进行安全与技术交底。主要工序和关键部位的施工技术要求与地下隐蔽工程的位置和标高均应交底至直接操作的施工人员,且各种施工交底均应记录备查。 3、施工员应按业主交付的设计图纸及管道走向计算挖土方量。施工过程中对平面位置和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据和现场交付水准标高与开挖灰线,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。 4、测量人员应进行室外施工管网全线的竣工测量。竣工测量包括排污管道中心线的位置、标高,横断面图式和地下管线的实际位置及标高。测量成果应在竣工图中标明。 5、主要机械有反铲挖土机,砂浆及混凝土搅拌机,人力夯、大型机械切割机及其他工具。 三、主要施工方法 1、测量放线 在现场内建立高程测量控制网,管道标高按设计坡道,每10m计算一个标高点,严格控制标高,保证各个管道能够按设计标高铺设,根据设计图纸检查井号,放出管道中心线,根据高程差按开挖边坡推算两侧开挖宽度。采用石灰粉撒出两侧开挖范围线,以指导沟槽开挖施工。待沟槽开挖至设计高程时,采用坐标法放样。定出检查井中心位置,并用木桩做好标记;并在两侧增设保护桩,以便检查井施工及管道安装过程中进行复核。 2、污水检查井

室外给排水工程施工方案.

长平商务大厦室外给排水工程 施工方案 一、工程概况: 长平商务大厦位于深圳市福田保税区红花路。给水管道施工主要是室外敷设DN200给水管438m,DN150给水管35m; 水表井2座,阀门井10座。DN200PVC-U 雨水管95米,DN300、400PVC-U雨水管各74米;DN500PVC-U雨水管110米,雨水检查井18座,跌水井1座,雨水口24座;DN200PVC-U污水管196米,DN300PVC-U 雨水管112米;DN100铸铁污水管15米,DN100镀锌钢管20米,污水井21座。 二、工程工期 依现场可提供的工作场地进行组织安排。 三、施工阶段 施工顺序为:先排水后给水。依现场可提供的场地进行施工. 三、施工程序 1、测量放线 测量工程师及测量负责人针对本工程现场情况,认真熟识施工图,并根据甲方及监理公司提供座标基准点进行审核校验是否准确,确认后计算出各管线座标点准确位置及距离,同时参考其它专业图纸复核无误后。测出各点管底标高,核对施工图中的地下管网位置高程是否准确。 2、沟槽开挖 土方工程应根据现场的实际情况和设计要求,计算各施工段挖方与填方的数量。 A、开挖前经施工负责人、测量工程师、甲方现场工程师和监理公司复核检查管线及标高无误,设计与地下管网构筑物相符才能开挖沟槽。 B、开挖时应注意对周围的构筑物的保护,不要压坏或碰撞,保证安全,并与有关施工单位协调。 C、埋管段施工原则上采用人工进行沟槽开挖。应根据不同土质情况,采用适宜的放坡系数开挖沟槽(见开槽断面图),根据不同的土类确定为1:0.33~1:0.75。开

挖沟底宽,应比管道构筑物横断面最宽处加宽0.5米,?以保证基础施工和管道安装有必要的操作空间,挖方堆放于管沟一侧,开挖沟槽边线1.0m以外处。以减少坑壁荷载,保证基坑壁稳定,且不影响交通。沟槽开挖期间应加强标高和中线控制测量,防止超挖。当人工开挖沟槽深度超过2.0?米且地质情况较差时,需对坑壁进行支撑。 D、施工排水:施工期间为保持管沟槽底内干燥,根据埋管段实际情况,采用以下方式进行排水:a、埋管施工的沟槽开挖,管道安装应由低向高进行,以利自然排水; b、开挖沟槽一侧设排水沟,平坡段每间隔一定距离设集水坑,采用抽水机进行排水。 3、管道基础 管道基础,视地下土质情况而定。管槽开挖后,如遇橡皮土,密实度不符合规范要求的,需做换土处理,然后进行分层夯实。给排水管沟底均铺设100mm厚砂垫层,经夯实后即可安装管道。 如遇基槽土质松软,不符合设计要求的,必须提请甲方和设计院确定施工方案及工程量。正常情况基础施工处理须严格按照有关规定进行。 4、管道安装 A、吊装下管 管道安装采用人工和手动葫芦及起重车相配合的方式进行吊装下管,管道吊装必须用专用吊装胶套钢丝绳,不准用钢丝绳直接吊装。管道安装前必须对垫层的标高进行复测,并先定出节点和构筑物的位置。 管道安装时,严格控制管口中心高程及左右偏移,除图纸中规定外,不得大于5mm,高程偏差控制在±20MM内,直管至少每两节测一次,弯管、渐变管每节测一次。每节斜率不得超过 1.5/1000。管道安装后逐节或逐段管口的椭园度不得超过3D/1000(?其中D为管道直径)。 B、PE塑料给水管安装 1.焊接工艺 1.1焊接工艺曲线和参数 聚乙烯管材的焊接一般分三个阶段,加热段、切换段、对接段,根据管子的不同规格和截面积制定其焊接参数。 焊接工艺三个重要参数:温度、压力、时间-PE 熔接过程中压力、时间的关系(见图8.6)。 1).温度的确定

给水工程施工方案最终

给水工程施工方案 最终

给水工程施工 给水管道除接消火栓支管采用球墨铸铁管外,其余均采用夹砂玻璃钢管,其中过路管采用刚度为10000N/m2的夹砂玻璃钢管,其它采用刚度为5000N/m2的夹砂玻璃钢管,管件均采用夹砂玻璃钢管件。 消火栓、阀们井、排气阀(井)及排泥阀(井)参照国标图施工。 所有管件如果为标准管件,按照国标要求由厂家加工,如果为非标准管件,按照设计要求现场制作加工。 5.10.1土方工程 一、管线定位测量及放线: 按照设计图要求对给水管道的平面位置进行平面定位。如果在实际施工过程中出现平面位置与其它管线冲突,则及时通知设计院进行现场处理。 每段施工完毕后,根据实际的施工情况在平面图中标注已经敷设的位置及坐标,能够及时的反映已经施工的管道定位及布置情况,及时分析整个给水工程完成情况。 测量人员根据施工图进行管段的起点、终点、转折点、室外消火栓、排气及排泥井的平面定位,用全站仪进行平面坐标放样,打设钢筋桩。

在土方开挖开始前,根据工程情况,准备测量仪器并进行标定,测定管道中心线及附属构筑物的位置(即施工放线工作)。管道的中线位置、基底标高、各个预留接管井及特殊井的位置以及管道的交叉等,必须符合设计图纸或项目监理的要求;核对接入原有管道接头外的高程;测量有关的地面、箱涵、地下管道高程;上述测量的误差应符合GB50268-97中表2.0.5的规定。 管线一般为直线测量,采用经纬仪定线方法,已经定位好的管道起点、终点、转折点之间直线一般采用经纬仪定直线中间加桩,把经纬仪中心对准起点,用望远镜的视线对准终点或转折点,在中间加密桩,最后沿桩拉线洒白灰即为管沟中心线,局部室外消火栓、排气及排泥井的平面位置根据结构物轴线及管道中心线直接拉钢尺定位。 管道中心线白灰明示之后,根据《给水排水管道工工程施工及验收规范》中要求的沟槽上口宽度及中心桩定出的管沟中心位置,在地面上撒白灰标明开挖边线。开挖管沟后中心桩会被挖去,然后把管线中心线位置移到横跨管沟的坡道板上,坡道板每隔20米设置一个,直接埋在地上,在测量管线中心线时,能够按照视线方向把中心线设置在各坡道板上,并钉小钉标定位置。同时在坡道板上做高程标志,用水准仪测出各坡道板顶的高程,根据板顶高程和管底设计高程之差来控制开挖深度,将该计算值用红油漆标示于坡道板上,以控制管沟开挖的深度和坡度,坡道

市政给水工程施工设计方案

. . . 给水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (4) 一、工程概况: (4) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (5) 四、施工条件 (5) 第二章施工准备工作计划 (6) 一、施工准备 (6) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (7) 三、项目施工组织机构框图 (11) 第三章施工方案......................................................................................1..2. 一、测量放样...........................................................................................1..2. 二、沟槽开挖...........................................................................................1..3. 三、管道安装...........................................................................................1..5. 四、管道接口...........................................................................................1..6. 五、管道支墩...........................................................................................1..6. 六、阀门井砌筑、抹灰............................................................................1..8 七、回填土...............................................................................................1..9. 八、水压试验...........................................................................................2..0. 九、清洗、消毒20

室外给水工程施工方案

室外给水工程施工方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工准备 (一)作业条件 1、地下管道铺设必须挖到管底标高,沿着管线铺设位置清理干净,管沟内无杂乱碎石等。 (二)材质要求 本工程室外给水管材采用PE管,管材、管件颜色应该均匀一致,内外表面应该光滑、平整、清洁,应无凹痕、气泡、明显划伤和其他影响性能的表面缺陷。管材断面应切割平整,并应与轴线垂直。产品应有合格证。 二、工艺流程 管沟开挖——管道连接——过渡连接——管道安装——管沟回填——管道试压——管道冲洗——通水试验 三、操作工艺 (一)安装准备 认真熟悉图纸,参看土建结构图、装修建筑图、有关设备专业图,核对各种管道的坐标标高是否有交叉,管道排列所占空间是否合理。有问题及时与设计和有关人员研究解决,办好变更洽商记录。 (二)管道连接 1、PE管相互连接本工程选用热熔对接方式。使用该方法连接时,采用热熔对接焊机,具体步骤如下: 1)把待接管材置于焊机夹具上并夹紧; 2)管材待连接端清洁干净,然后铣削连接面,若连接端不干净,则易产生漏水现象。 3)校直两对接件,使其错位量不大于2mm; 4)放入加热板; 5)加热完毕,取出加热板; 6)迅速接合两加热面,升压至熔接压力30Pa并保压冷却; 7)热熔完成。 2、热熔焊机操作人员应遵循以下焊接参数。 焊接参数表

三)过渡连接 在与金属管及管路附件(如阀门、水表等)的接口连接处采用丝扣或法兰等过渡管件进行连接。 (三)管道安装: 给水PE管的安装 沟槽开挖后,在沟底铺上20cm沙土或合乎可要求的原土整平夯实,回填就地取材。基础通过隐蔽验收后方可进行管道安装。 把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。埋地干管在回填土前进行预检、单项强度试压、评定,并做隐蔽验收,填写隐检记录。埋地干管不得有活接头,埋地管道回填土时,采取保护措施 若沟槽周边没位置,则在沟槽中进行连接和安装,若沟槽周边有场地,则预先在地面上接成一定长度的管路,等到每个焊口都充分冷却后,再整体安装。整体安装可拖拉的最大安全距离为50m。 (四)管沟回填: 管道安装完毕,经验收合格后再进行管道回填。在管道安装与铺设完毕后应尽快回填。 管道回填分两步: 1)用沙土或符合要求的原土回填管道两肋,一次回填高度为100~150 mm,捣实后再回填第二层直到回填到管顶以上至少100mm处。在回填过程中,管道下部与管底的空隙处易被忽略,要注意夯实。管道接口前后200mm范围内不回填,以便试压时观察各接头质量。 2)管道试压合格后的大面积回填(500mm厚),管顶300mm以上部分回填原土并填实,采用机械回填时,要从管的两侧同时回填,机械不得在管上行驶。 管顶以上300mm回填后,在进行管道试压,以防试压时管道系统产生推移。

给排水工程施工方案最新版

目录 1、编制依据 (2) 1.1 施工图 (2) 2 工程概况 (2) 3. 主要施工方法和技术措施 (3) 3.1 给排水各系统安装施工方案 (3) 1、卫生间施工 (3) 2、管道安装 (7) 3.钢塑管道施工 (9) 3.2 给排水调试方案 (12) 3.3冷却塔的安装 (14) 4、保证施工安全生产的技术措施 (16)

1、编制依据 1.1 施工图 表1-2 1.2 适用于本工程的主要标准、法律法规、规范规程、图集及有关文件 表1-3 2 工程概况 2.1工程项目基本情况

表2-1 3. 主要施工方法和技术措施 3.1 给排水各系统安装施工方案 1、卫生间施工

卫生间施工采用小流水段施工方法。 A 卫生间给排水管道安装 ⑴做好楼板预留洞。 ⑵排水管道安装前对土建协商作出放线要求,找好卫生器具的甩口尺寸以及甩口高度,由干管、立管到支管依次安装,并在土建封堵楼板洞前再次核定坐标是否准确。 ⑶所有管道均采用暗装方式敷设,立管设于管井内,支干管在吊顶内敷设,卫生器具的连接管则埋墙敷设。在卫生间墙体砌完后,按照各种洁具给水的安装尺寸在墙上开槽,管道沿槽安装,并按照墙体装饰面的厚度预留好尺寸,将管口用丝堵封好。 B.卫生器具的安装 ⑴安装的工艺流程: 安装准备→卫生器具及配件检验→卫生器具的安装→卫生器具配件预装→卫生器具稳装→卫生器具与墙体地坪处理→卫生器具外观检查→通水试验 ⑵施工要点 ①所有与卫生器具连接的管道水压试验、闭水试验己完毕,并己办好预、隐预检手续后进行卫生器具的安装。卫生器具在稳装前应进行检查、清洗。配件与卫生器具应配套,部分卫生器具应进行预制后再安装。 ②卫生器具的排水出口与排水管道的承口的连接必须严密不漏。 ③安装中应满足如下要求:位置正确,安装稳定,外观端正,严密性,可拆性能好,安装后防堵塞。

给水工程施工方案

给水工程施工方案 1.工程概况 (1)工程情况 滑兴路位于滑县城区东部,是一条南北向城市主干道,道路规划红线宽40米,南起禹大线,北至北环路,工程全长2030米。工程沿线自南向北分别及禹大线、向阳路、道康路、煤建路、北环路相交,其中禹大线、煤建路、北环路均为现状沥青路,道康路为同期设计道路,向阳路为规划道路。 本给水管道工程单侧布置在中东8米处,管径为dn400。 (2)给水工程的主要形式 滑兴路给水管材dn400、dn315、dn200采用硬聚氯乙烯管(PVC-U),公称1.0MPa;dn100管材采用镀锌钢管,管道外防腐采用环氧煤 (3)主要工程数量表 2. (1)《滑县滑兴路道路工程施工图设计》(第二分册雨水工程)。 (2)滑县滑兴路道路工程招投标文件和施工承包合同。

(3)现场调查所取得的资料; (4)我公司现有的施工能力及机械、设备状况及本单位施工队伍的技术水平、专业化程度、机械设备情况和综合生产能力等。 (5)我公司掌握的先进施工经验、新技术,各种施工统计资料及国内外新技术,先进施工经验和各种施工统计资料。 (6)主要技术标准: 1)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 2)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 3)《市政基础设施工程资料管理规程》(DBJ01-71-2003) 3.施工进度安排 本项工程施工阶段可主要划分为土方开挖及回填、管道铺设、检查井砌筑、水压试验等。 (1)施工进度计划 本项工程施工进度安排:计划开工日期为2012年4月15日;计划完工日期为2012年7月31日。具体进度安排见《分项工程进度横条图》。 (2)施工准备 1)人员配置: 为满足施工需要,已配置足够的施工管理人员、工程技术人员和劳动力,建立完善的组织机构和健全的管理制度。主要人员配置如下: 施工负责人2人、施工员2人、技术员6人、质检员2人、试验员2人、安全员2人、材料员2人、壮工20人、后勤2人,共40人。 2)材料准备情况 材料准备充分,且进场材料都严格按要求进行检验和试验工作,不合格材料不准进入施工现场。 3)机械设备 为保证施工能顺利进行,配备足够的机械设备,能满足工程的全面开展。

室外雨污水管网专项施工方案全解(20191218122046)

第一章、工程概况及特点 1、工程概况 1、本项目为“中原工学院教职工住宅小区”建设地点位于郑州市龙湖镇,泰山路与龙泊 南路交叉口,包括16栋18层住宅楼、附属用房及物业、公厕地下车库,本子项目工程为“中原工学院教职工住宅小区弘德苑博学苑基础设施”设计人数3381人,生活给水泵房、消防泵房、生活水池均在地下车库内,管线沿车库顶板敷设。 2建筑结构使用年限:50年。建筑结构安全等级:二级。地基基础设计等级:丙级。 3、抗震设计: 3.1建筑抗震设计类别:标准设防类(简称丙类) 3.2抗震设防烈度:7度 3.3设计地震分组:第二组 3.6建筑场地类别:Ⅱ类 3.7框架抗震等级:三级 第二章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。 图集:08SS523 序号代号规范、标准名称备注 1 GB50015-2003 建筑给水排水设计规范国标 2 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标 3 GB50014-2006 室外排水设计规范国标 4 GB50013-2006 室外给水设计规范国标 5 DG/TJ08-308-2002 埋地塑料排水管道技术规程 2.2、设计施工图及国标图集。 第一节、材料及机具准备 1、主要机具

序号名称规格用途 1 钢尺5、10、30、50米测量直线长度 2 水准仪测量标高 3 挖土机挖基坑、管沟 4 电动葫芦调运石块 5 石材切割机切管沟槽 6 水钻修扩管井 7 撬棍安装管道 2、主要材料 A、 HDPE双壁波纹管 B、橡胶密封圈; C、润滑剂; D、井盖(防护井盖、塑料井盖) E、检查井(砖砌) 3、原材料的选用 1)本工程使用的工程材料,除应由厂家提供的质保书外,还应按设计、施工规范进行抽样检验,并提前向有关部门进行材料报验。 2)所有材料规格样式选定前应由甲方、监理、施工方三方同意。 第二节、施工作业条件 1、认真作好设计图纸会审,认真熟悉施工图纸及有关技术资料。 2、认真作好技术、质量、安全交底,并认真熟悉排水管道安装施工工艺的操作方法,并做好相应的交底记录。 3、有经批准的施工方案或施工组织设计。 4、清除作业施工场地的障碍物。 5、管材、配件及辅助材料均须进场到位。 6、管材及机具均须备齐,并经检验合格并运进现场。 第三节、主要施工顺序 因现场目前有市政道路进场施工,为避免工作面交叉,需要合理安排施工顺序,才能保证正常施工,拟采用如下施工顺序:

室外给水工程施工组织设计方案

目录 一、施工准备 (一)、技术准备 (二)、材料要求 (三)、主要机械 (四)、作业条件 (五)、施工组织及人员准备二、给水管道及配件安装 (一)、材料质量要求 (二)、质量标准 三、管沟开挖及回填施工 (一)、操作工艺 (二)、质量标准 四、安全环境保护 (一)、安全措施

一、施工准备 (一)、技术准备 1、施工人员已熟悉掌握图纸,熟悉相关国家或行业验收规和标准图等。 2、已有经过审批的施工组织设计,并向施工人员交底。 3、技术人员向施工班组进行技术交底,使施工人员掌握操作工艺。(二)、材料要求 1、工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件和设备必须具有中文质量合格证明文件。 2、工程所使用的材料、设备的规格型号和性能检测报告应符合国家技术标准和设计要求。 3、所有材料进入施工现场时应进行品种、规格、外观验收。包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损。 4、主要器具和设备必须有完整的安装使用说明书。 5、管道使用的配件的压力等级、尺寸规格等应和管道配套。塑料和复合管材、管件、粘接剂、橡胶圈及其它附件等应是同一厂家的配套产品。 (三)、主要机具 1、施工机具见《施工机具表》 2、测量仪器见《施工测量仪器表》 (四)、作业条件 1、管道施工区域的地面要进行清理,杂物、垃圾弃出场地。管道

走向上的障碍物要清除。 2、在饮用水管道附近的厕所、粪坑、污水坑等应在开工前迁至业主指定的地方。并将脏物清除干净后进行消毒处理,方可将坑填实。 3、在施工前应摸清地下高、低压电缆、电线、煤气、热力等管道的分布情况,并作出标记。 (五)、施工组织及人员准备 1、施工前应建立健全的质量管理体系和工程质量检测制度。 2、施工组织应设立技术组、质安组、管道班、电气焊班、开挖班、砌筑班、抹灰班、测量班等。 3、施工人员数量根据工程规模和工程量的大小确定,一般应配备的人员有:给排水专业技术人员,测量工、管道工、泥瓦工、普工。 二、给水管道安装 (一)、材料质量要求 1、材料的验收 1)给水PE管及管件的规格品种应符合设计要求,管壁薄厚均匀,外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。管件应造型规矩,尺寸合格,并有出厂合格证。 2)阀门、法兰及其它设备应具有质量合格证,且无裂纹、开关灵活严密、铸造规矩,手轮良好。 3)管卡、油、麻、垫、生胶带等应仔细验收合格。 2、管道安装铺设的一般规定 1)管道不得铺设在冻土上。

(完整版)市政给水工程施工方案

给水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (4) 一、工程概况: (4) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (5) 四、施工条件 (5) 第二章施工准备工作计划 (6) 一、施工准备 (6) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (7) 三、项目施工组织机构框图 (11) 第三章施工方案......................................................................................1..2. 一、测量放样...........................................................................................1..2. 二、沟槽开挖...........................................................................................1..3. 三、管道安装...........................................................................................1..5. 四、管道接口...........................................................................................1..6. 五、管道支墩...........................................................................................1..6. 六、阀门井砌筑、抹灰............................................................................1..8 七、回填土...............................................................................................1..9. 八、水压试验...........................................................................................2..0. 九、清洗、消毒20

(完整word版)自来水施工方案

精心整理玉田县城集中供水工程(一期) 施 工 组

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工组织及施工现场平面布置 四、资源配置和控制 五、主要施工方法及技术措施 六、 七、 八、 九、 一、 1 2 3 4 安装D429×6钢管102米。 安装DN600球墨铸铁管186米。 安装DN400球墨铸铁管972米。 安装DN300球墨铸铁管518米。 安装DN250球墨铸铁管260米。 安装DN600蝶阀及伸缩节2个。

安装DN400蝶阀及伸缩节2个。 安装DN300法兰闸6个。 安装DN50放气阀6个。 安装DN600柔口4个。 安装DN400柔口2个。 5、材质:采用水泥砂浆衬里胶圈接口的球墨铸铁管和管件。 6、铺设方式:本工程均采用直埋铺设方式,管顶敷土1.0-1.2m。 7 》 本工程成立项目经理部,项目经理部由项目经理、施工负责人、技术负责人、物资负责人、安全负责人、质检负责人组成,项目经理部下设项目组。项目组由项目负责人、施工员、质检员、材料员、测量员、安全员组成,上述人员均经过专业培训,且持有上岗证。 其职能分工见项目质量管理体系图,上述人员均应明确职责及权限。 1、项目负责人:

①、单位工程的组织者和领导者,对工程质量、进度、安全,负有直接责任。 ②、负责对施工人员进行质量方针的教育,贯彻执行国家和企业有关标准,执行施工组织设计,建立工程项目质量管理体系。 ③、合理安排施工质量与施工进度的关系,确保工程质量。 ④、负责施工现场的图纸会审和技术交底工作。 ⑤、执行集团公司质量管理体系文件。定期向公司有关部门报告工程进度及对质量、成本、安全等工作进行管理的情况。 2 3 ⑤、参加对不合格品的处置并负责监督整改,对违反操作规程和忽视质量的做法有权制止或责令返修、返工或停工。 ⑥、负责本项目部贯标文件资料的管理。执行公司质量管理体系文件。 4、测量员 ①、必须使用经检验合格并在有效期内的测量仪器。 ②、了解设计意图,现场情况和施工组织设计进度计划测量依据,负责工程测

室外排水系统工程施工方案

HDPE排水管电熔连接施工方案 第一章编制说明 为实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 一、依据国家、行业现行的设计规范、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范及有关资料。 二、依据我公司对施工现场的勘察、调查资料。 三、依据我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。 四、依据ISO9001标准的质量管理体系。 本施工方案编制范围为湖北白莲河抽水蓄能电站武汉中天职工公寓完善工程.室外排水工程。同时也是在满足业主期望、确保工程质量、工程工期,满足施工安全、环境保护的前提下编制的。 第二章工程概况 一、图纸设计要求: (一)、检查井: 1、砖砌体:采用MU10灰砂砖。砂浆采用M10级水泥砂浆。 2、钢筋砼构件:预制和现浇构件 采用C30商品混凝土。 3、基础:采用C15混凝土。 4、有地下水时:基础下先铺厚度不小于100mm厚的碎石垫层。 5、内、外壁面:用1:2.5水泥砂浆加5%防水粉抹面厚20mm。 6、回填土前应进行闭水试验。 7、室外井盖标高除铺砌地面与地面平,其它自然地面需高出10-20cm。 (二)、排水管道: 1、排水管采用HDPE双壁波纹排水管,用管节承插连接。 第三章施工方法 一、土方开挖: 1、根据本工程特点,施工时先开挖埋深较深的工程,再施工埋深较浅的工程,从低到上依 次施工。对离临设较近,机械无法开挖的管线、检查井等部分采用人工开挖。 2、土方开挖前,应根据施工现场的地理情况,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处 理完毕。 3、排水管线的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并 办完预检手续。 4、采用反铲挖掘机开挖基槽时采用端头挖土法,挖土机从基槽的端头以倒退行驶的方法进 行开挖。因场地较小且基坑周围没有放土的条件,挖出的土方全部用自卸汽车运至业主、 监理指定地点,自卸汽车配置在挖土机的两侧装运土。 5、在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。根据土质变化情况,做好支撑准备,以 防坍塌。 6、开挖基槽不得挖至设计标高以下,如不能准确的挖至设计基底标高时,可在设计标高以 上暂留一层土不挖,由人工挖出。 7、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的 地方,以便及时用机械挖走。 8、修帮和清底。在距槽底设计标高50㎝帮槽处,抄出水平线,钉上小木撅,然后用人工将 暂留土层挖走。同时由两端轴线引桩拉通线,检查距槽边尺寸,确定槽宽标准,以此修 整槽边。最后清除槽底土方。 9、槽底修理铲平后,进行质量检查验收。 二、模板的安装与拆除: 1、根据该工程的结构形式、特点及现场条件,合理确定模板工程施工的流水区段,以减少模板 投入,增加周转次数,均衡工序工程(钢筋、模板、混凝土工序)的作业量。 2、确定模板配板平面布置及支撑布置。支撑系统的竖向支撑、侧向支撑、横向拉接件的型号、 间距。 3、轴线、模板放线完毕。水平控制标高引测到预留插筋或其它过渡引测点,并办好预检手续。 4、模板底部,沿模板内边线用1:3水泥砂浆,根据给定标高线准确找平。外墙外边根部, 根据标高线设置模板承垫木方,与找平砂浆上平焦圈,以保证标高准确和不漏浆。