文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 维修电工中级实际操作考核评分标准

维修电工中级实际操作考核评分标准

维修电工中级实际操作考核评分标准
维修电工中级实际操作考核评分标准

维修电工中级实际操作考核评分标准

项目:电动机双重连锁正反转控制

姓名:工位号:考试时间:150分钟

主考:监考:

需要的工具、仪表和设备元器件清单

1.工具、仪表:电工常用工具一套(尖嘴钳、钢丝钳、验电笔、剥线钳、电工刀、两种螺丝刀等),万用表。

2.耗材:两种线径不同的绝缘导线(1.5和1)、螺钉等。

3.设备和元器件:交流接触器(40)、按钮(100)、三相闸刀、三相空开、接线端子、三相插座(给电动机通电)、小型三相异步电动机、热继电器、熔断器(100)、时间继电器、木板(30)、控制柜(30)。

维修电工高级技能鉴定实际操作(电子稿)

2012 年职业技能鉴定操作技能考核项目 维修电工 高 级

中国石油大庆职业技能鉴定中心 维修电工高级试题目录 试题一、安装双路三相电源互备自投装置(安装电路40% )试题二、安装顺序启动控制电路(安装电路40% )试题三、安装电动机星——三角降压启动电路 (安装电路40% )试题四、排除抽油机双速双功率控制电路的故障 (故障排除30% ) 试题五、排除三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电 路故障(故障排除30% )试题六、排除动力箱电路故障(故障排除30% )试题七、检查小型三相配电变压器匝间短路故障 (运行维护 30% )

试题八、检查启动前的三相异步电动机(运行维护30% )试题九、检查接地体接地电阻(运行维护30% ) 维修电工高级试题组合目录 组合一: 1 、安装双路三相电源互备自投装置(安装电路40% ) 2 、排除抽油机双速双功率控制电路的故障(故障排除30% ) 3 、检查小型三相配电变压器匝间短路故障(运行维护30% )

组合二: 1 、安装顺序启动控制电路(安装电路40% ) 2、排除三相四线有功电度表经三只电流互感器测量电路故 障(故障排除 30% ) 3 、检查启动前的三相异步电动机(运行维护30% ) 组合三: 1、安装电动机星——三角降压启动电路 (安装电路40% )2 、排除动力箱电路故障(故障排除30% ) 3 、检查接地体接地电阻(运行维护30% ) 试题一、安装双路三相电源互备自投装置 1、准备要求 (1) 设备准备

序 号 名 称 规 格 数量 备注 1 小型断路器 NBl —63 C32 32 A 三极 2 个 2 小型断路器 NBl —63 C10 10 A 二极 2 个 3 交流接触器 CJX2-3211 32A 、380 V 2 个 4 交流接触器辅助触头块 F4-22 2 个 5 时间继电器 JSZ3A 380 V 1 个 6 时间继电器底座 PF083 1 个 7 热继电器 JR20-32 JD0 — 1020 380V 、10A 、 20 8 端子排 1 个 节 9 控制板 细木工板 15mm ×650mm × 1 块 500mm 10 自攻螺丝 长度 20mm 20 个 11 万用表 指针式 1 块 (2) 材料准备 序 号 名 称 规 格 数 量 备 注 2 3 米 2 5 米 (3) 工用具准备 序 号 名 称 规 格 数 量 备 注 1 —字螺钉旋具 1 把 1 主回路导线 2. 5 mm 2 控制回路导线 1 . O mm

维修电工中级电工实操试题

中级电工实操试题 一、安装单相三极及三相四极插座 二、安装白炽灯照明电路 三、用数字式万用表测量交、直流电压 四、用兆欧表测量三相异步电动机绝缘电阻 五:T型连接单股导线

一:安装单相三极及三相四极插座 1、准备要求 (1) (2) (3) 2 (1)操作程序说明: 1)安装电路; 2)清理现场; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: D如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装单相三极及三相四极插座的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:Imin (不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:Ionlin。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

附图 单相三极及三相四极插座

二:安装白炽灯照明电路(两只开关两地控制一盏灯) 1、准备要求 (2)材料准备 2 (1)操作程序说明: D安装电路; 2)通电试验; 3)安全文明操作。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装白炽灯照明线路的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:Imin (不计入考核时间 (2)正式操作时间:15minβ (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 白炽灯照明线路

最新中级维修电工实操试题及评分标准

精品文档
中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
姓名
考号
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
序 主要 号 内容
考核要求
评分标准
扣得 配分
分分
元件
1、元件的质量检查 2、正确利用工具和仪表, 熟练地安装电气元器件
1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣 2分 2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每
1
安装
3、元件在配电板上布置要 合理,安装要准确、紧固
只扣 1 分
10 分
3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,
4、按钮盒不固定在板上
每只扣 0.5 分 4、损坏元件每只扣 2 分
1、未按电气原理图接线扣 5 分
1、按图安装接线
2、主电路和控制电线色不分扣 2 分
线路 2、线路敷设整齐、横平竖 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分
2
直、不交叉、不跨接 敷设
4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分
20 分
3、导线压接紧固、规范、 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈
不伤线芯
等,每个接点扣 0.5 分
5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分
1、 正确整定热继电器整定 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定
值和时间整定值 通电 3 试车 2、 正确选配熔体
3、 通电一次成功
错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不成
30 分
4、 安全文明操作
功扣 20 分
1、劳保用品穿戴整齐
1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任
安全 2、电工工具佩戴齐全
何一项扣 2 分,扣完为止
4
文明 生产
3、遵守操作规程 4、尊重考评员,讲文明礼
2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产 考核要求同一项内容的,要累计扣分

当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即
5、考场结束要清理现场
予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分

合计 60 分

考评员签字:
年月日
注:每项扣分不得超过该项配分。
1、本项目的满分 60 分。 2、本项目的考核时间为 180 分钟。
评分人:
年月日
核分人:
年月日
精品文档

维修电工中级操作技能考核试卷概要

考件编号 : 13GS18030000-60706050040001 第 1页共 6页注意事项一、本试卷依据 2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。二、请根据试题考核要求,完成考试内容。三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。试题 1、M7475B 平面磨床电气控制电路故障检查、分析及排除 (1考试时间:60分钟 (2考核方式:实操 +笔试 (3试卷抽取方式:由考生随机抽取故障序号 (4本题分值:35分 (5具体考核要求:M7475B 平面磨床电气控制线路故障检查、分析及排除 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线

考件编号 : 13GS18030000-60706050040001 第 2页共 6页图 1.2.2-3

笔试部分: (1正确识读给定的电路图,叙述如何保证工作台移动电动机的正反转接触器不会同 考件编号 : 时通电。 答: (2正确使用工具;简述冲击电钻装卸钻头时的注意事项。 答: (3正确使用仪表;简述指兆欧表的使用方法。 答: (4安全文明生产,回答在三相五线制系统中应采用保护接地还是保护接零? 答: 操作部分:排除 3处故障,其中主电路 1处,控制回路 2处。 (5在不带电状态下查找故障点并在原理图上标注。 (6排除故障,恢复电路功能。 (7通电运行实现车床电气控制线路的各项功能。 试题 2、 PLC 控制三相异步电动机串电阻降压启动装调 (1考试时间:120分钟 (2考核方式:实操+笔试 (3本题分值:35分

(4具体考核要求:按照电气安装规范,依据图 2.1.3-2主电路和绘制的 I/O接线图正确完成 PLC 控制电动机串电阻降压启动线路的安装、接线和调试。 13GS18030000-60706050040001 第 3页共 6页 考件编号 : 图 2.1.3-2 笔试部分: (1 正确识读给定的电路图; 将控制电路部分改为 PLC 控制, 在答题纸上正确绘制 PLC 的 I/O口(输入 /输出接线图并设计 PLC 梯形图。 (2正确使用工具;简述螺丝刀使用注意事项。 答: (3正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。

中级维修电工实操试题及评分标准

精品
中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
姓名
考号
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
序 主要 号 内容
考核要求
评分标准
扣得 配分
分分
1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣
1、元件的质量检查
2分
2、正确利用工具和仪表,
2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每
元件 熟练地安装电气元器件
1
只扣 1 分
10 分
安装 3、元件在配电板上布置要
3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,
合理,安装要准确、紧固
每只扣 0.5 分
4、按钮盒不固定在板上
4、损坏元件每只扣 2 分
1、未按电气原理图接线扣 5 分
1、按图安装接线
2、主电路和控制电线色不分扣 2 分
2、线路敷设整齐、横平竖 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分
线路
2
直、不交叉、不跨接
4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分
20 分
敷设
3、导线压接紧固、规范、 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈
不伤线芯
等,每个接点扣 0.5 分
5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分
1、 正确整定热继电器整定 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定
值和时间整定值 3 通电 2、 正确选配熔体
试车 3、 通电一次成功 4、 安全文明操作
错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不 成功扣 20 分
30 分
1、劳保用品穿戴整齐
1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任
2、电工工具佩戴齐全
何一项扣 2 分,扣完为止
安全 3、遵守操作规程
4 文明
2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产
4、尊重考评员,讲文明礼
考核要求同一项内容的,要累计扣分
生产

当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即
5、考场结束要清理现场
予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分

合计 60 分

考评员签字:
年月日
注:每项扣分不得超过该项配分。
1、本项目的满分 60 分。
2、本项目的考核时间为 180 分钟。
评分人:
年月日
核分人:
年月日
-可编辑-

中级电工实操试题套.doc

中级电工职业技能鉴定电气排故考核要求 一、考核内容:车床电气控制线路故障检查及排除。根据故障难易程度设置故障点2~ 4 个。 二、考核时间 1、正式操作时间:60 分钟。根据给定的设备和仪器仪表,在规定时间内完成故障排 除工作,达到考试规定的要求。 2、规定时间内完成,不加分,超时每分钟扣 1 分,超过 10min 应停止操作并扣10 分。 三、考核要求: 1、观察故障现象,填写入答题卷。 2、根据故障现象,简要分析可能引起故障的原因,填写入答题卷。 3、确定检修步骤,填写入答题卷。或编写电气故障检修流程图。 4、能够依据检修工艺用万用表等工具进行检查,寻找故障点,将实际故障点填入答题 卷。 5、制定处理故障的措施和方法,排除故障。 6、安全生产、文明操作。 中级电工职业技能鉴定电气排故评分细则 1、维修电工中级工考核需 3 名以上考评员; 2、按照完成的工作是否达到了全部和部分要求,由考评员按考核评分表中规定的评分点各

自独立评分,取平均分为该生最终评定得分; 3、满分为 100 分, 60 分为及格。 具体评分细则见附表。 中级电工职业技能鉴定电气控制电路故障检修考核评分表 姓名:准考证号:考核柜号设置故障:(由考评员填写)车床故障号:铣床故障号: 序床满扣得考核内容及要求评分标准 号类分分分 一、故障现象车 1. 操作方法步骤不正确,每 处扣 5—10 分5 床 1. 操作按钮或控制开关, 1 查看故障现象。 2. 记录不清晰扣5—10 分 铣 2. 故障现象记录清晰正床 3. 记录不完整、不正确扣 5 5 确。— 10 分 二、故障原因分析车 1. 操作方法步骤不正确,每 2 10 床处扣5—10 分 1.由原理图分析故障原

维修电工_3级_操作技能鉴定_4.2.4试题评分表

《维修电工》(三级) 试题评分表 试题代码:4.2.4 试题名称:带续流二极管的三相半控桥式整流电路 考生姓名:准考证号:考核时间:60(min) 评价要素配分等 级 评分细则 评定等级得 分 A A B B C D D E E 否决项 未经允许擅自通电,造成设备损坏者,该项目记为零分 1按电路图进行接 线安装 5 A 接线正确,安装规范,主电路与控 制电路导线能区分、安全座配安全 插头 B 接线安装错1次,或主电路与控制 电路导线未区分、或安全座未配安 全插头 C 接线安装错2次 D 接线安装错3次及以上 E 未答题 2示波器使用(此 项考生不允许弃 权) 2 A 正确校验和使用示波器,且操作思 路清晰、步骤正确,波形稳定清晰。 B 使用示波器步骤有错,波形不稳定 C 示波器操作出错2处 D 示波器操作出错3处及以上 E 未答题 3 通电调试 7 A 通电调试步骤和停机步骤均正确, 结果与试题要求一致 B 调试步骤和方法正确,但脉冲初始 相位大小有偏差、或调试时主、控 开关不分、或停机步骤出错 C 调试步骤与方法基本正确,但演示 结果有较大误差 D 能通电调试,但不能确定脉冲初始 相位、或确定的初始相位错

E 未答题 4 记录波形 4 A 波形测绘正确,电源相序标号齐全 且正确。 B 某一波形图的电源相序不标或标 错;或某一波形局部画错或漏画; 或某一波形相位未对齐或有错 C 一个波形完全错误;或两个波形图 局部有错 D 两个波形及以上完全错误 E 未答题 5 排除故障 5 A 排除故障,且故障检查方法和故障 原因分析均正确。 1 B 排除故障,故障检查方法正确,故 障原因分析不够完整。 C 能排除故障,故障检查方法基本正 确,但故障原因分析不正确。 D 不能排除故障或故障检查方法不正 确,如在电路通电时采用导线短接 或用万用表电阻挡测量等 E 未答题 6 安全生产无事故 发生 2 A 安全文明生产,符合操作规程 B 未穿电工鞋 C D 未经允许擅自通电,但未造成设备 损坏或在操作过程中烧断熔断器 E 未答题 合计配分25 合计得分 考评员(签名): 等级A(优)B(良)C(及格)D(差)E(未答题) 比值 1.0 0.8 0.6 0.2 0 “评价要素”得分=配分×等级比值

中级维修电工实操试题及评分标准

中级维修电工技能操作考核评分记录表
考件编号
序 号 主要 内容
姓名
考号
扣 分 得 分
**试题一:继电---接触式控制线路的安装与调试
考核要求 1、元件的质量检查 2、正确利用工具和仪表, 1 元件 安装 熟练地安装电气元器件 3、元件在配电板上布置要 合理,安装要准确、紧固 4、按钮盒不固定在板上 评分标准 1、因元件质量问题影响通电成功,每次扣 2分 2、元件布置不整齐、不匀称、不合理,每 只扣 1 分 3、元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉, 每只扣 0.5 分 4、损坏元件每只扣 2 分 1、未按电气原理图接线扣 5 分 1、按图安装接线 2 线路 敷设 2、线路敷设整齐、横平竖 直、不交叉、不跨接 3、导线压接紧固、规范、 不伤线芯 1、 正确整定热继电器整定 3 通电 试车 值和时间整定值 2、 正确选配熔体 3、 通电一次成功 4、 安全文明操作 1、劳保用品穿戴整齐 安全 4 文明 生产 2、电工工具佩戴齐全 3、遵守操作规程 4、尊重考评员,讲文明礼 貌 5、考场结束要清理现场 备 注 注:每项扣分不得超过该项配分。 1、本项目的满分 60 分。 2、本项目的考核时间为 180 分钟。 评分人: 年 月 日 核分人: 年 月 日 考评员签字: 2、主电路和控制电线色不分扣 2 分 3、线路敷设交叉、跨接每处扣 1 分 4、线路敷设不整齐,不美观扣 5 分 4、接点松动、漏铜过长、压绝缘层、反圈 等,每个接点扣 0.5 分 5、损伤导线绝缘或线芯,每根扣 0.5 分 1、 热继电器和时间继电器未整定或整定 错误扣 2 分 2、 错配熔体扣 1 分 3、一次通电不成功扣 15 分;两次通电不成 功扣 20 分 1、 各项考试中,违反安全文明生产考核要求的任 何一项扣 2 分,扣完为止 2、 考生在不同的技能试题中,违反安全文明生产 考核要求同一项内容的,要累计扣分 当考评员发现考生有重大事故隐患时,要立即 予以制止,并每次扣考生安全文明生产总分 5 分 合计 60 分 年 月 日 30 分 20 分 10 分 配分
1

维修电工等级鉴定--电工高级技师实操试题

电工高级技师实操试题 一、安装电动机Y—△降压启动电路 二、Y-△降压启动线路故障处理 三、新电动机使用前的检查 四、检查小型三相变压器绕组绝缘故障 五:用PLC控制电机的运行系统(模拟考试,需相关仿真模拟设备)

一:安装电动机Y—△降压启动电路 1、准备要求 (1)设备准备 (2)材料准备 (3)工用具准备 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作结果进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装电动机Y—△降压启动电路操作的熟练程度。

3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:40min (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 附图 电动机Y—△降压启动控制电路

试题名称:安装电动机Y—△降压启动电路考核时间:40min

二:Y-△降压启动线路故障处理 (按下SB3电动机发出异响转速急骤下降) 一、操作准备 1、场地准备 (1)考核场地面积50m2整洁规范无干扰。 (2)考场安全设施齐全。 (3)有三相电源插座。 2 3 1、操作程序: (1)穿戴好劳保用品。 (2)准备好所需的工具。 (3)检查Y-△降压启动控制线路板及电动机。 (4)合上电源观察故障现象。 (5)根据所观察到的现象正确分析故障的原因。 (6)根据所分析到的故障原因,进行正确的检查核对。 (7)正确处理,排除故障。 (8)重新试车。 (9)清理现场收拾工具,摆放整齐。 2、规定说明 (1)如操作违章,将停止考核。 (2)考核采用百分制,考核项目得分按组卷比例进行折算。 3、考核方式:实际操作;以操作过程与操作标准进行评分。 4、考核时限: (1)准备时间:3min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:30min。 (3)提前完成操作不加分,超时操作按规定标准评分。三、评分记录表:

电工实操考核标准

淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 (讨论稿) 电工作业 淮安市安全生产监督管理局

目录 淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 电工作业 第一部分低压维修安装 1、.低压维修安装电工作业实操考核方案------------------------2 1.1电工仪表测量----------------------------------------------------------3 1.2照明线路安装----------------------------------------------------------4 1.3动力线路安装----------------------------------------------------------5 1.4触电急救与消防知识-------------------------------------------------6 第二部分高压运行维护 2.高压运行维护作业实操考核方案------------------------------------7 2.1停送电操作-------------------------------------------------------------8 2.2检修中的安全措施----------------------------------------------------8 2.3电工仪表测量---------------------------------------------------------15 2.4触电急救与消防知识------------------------------------------------15 第三部分口试题库 3.口试题库------------------------------------------------------------------16 一、仪器仪表测量部分--------------------------------------------------16 二、照明电路部分-------------------------------------------------------21 三、触电急救与消防部分------------------------------------------------25

维修电工等级鉴定初级电工实操试题

初级电工实操试题 一、用指针式万用表测量电压 二、用指针式万用表测量电阻 三、用指针式万用表测量电流 四、互感式钳形电流表的使用五:直线连接单股导线

、用指针式万用表测量电压 1准备要求 2、操作考核规定及说明 (1 )操作程序说明: 1)准备工作; 2 )机械调零、接入表笔; 3)选择档位; 4)测量。 5)读取数值; 6)归档; 7)清理现场。 (2 )考核规定说明: 1 )如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2 )考核采用百分制,考核项目得分按评定比重进行折算。 3)考核方式说明:该项目为实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 4 )考评员工技能说明:本项目主要考评员工个人掌握对用万用表测量电压的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min (不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:8min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

n

用指针式万用表测量电阻 1准备要求 (1 )操作程序说明: 1)准备工作; 2 )机械调零、接入表笔; 3)选择档位; 4)测量。维修电工等级鉴定高级电工实操试题

高级电工实操试题 一、制作户内低压电缆终端头 二、安装单相电度表 三、高压柜验电、挂接地线 四、测量10kv电力电缆绝缘电阻 五:单股线与多股线的连接

一:制作户内低压电缆终端头 1、准备要求 (1)材料准备 序号名称规格数量备注 1 低压四芯电缆16 mm2及以上1m 序号名称规格数量备注 1 电工刀、钢丝钳、尖嘴钳各1把 2 擦布1块 3 绝缘胶带A级1卷 4 防水胶带1卷 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)准备工作; 2)剖削电缆绝缘层; 3)制作电缆头并作绝缘处理; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(过程型),考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对制作低压电缆头的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间15min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表

试题名称:制作户内低压电缆终端头考核时间15min 序号考核 内容 评分要素配分评分标准 检测 结果 扣 分 得 分 备 注 1 准备 工作 工用具准备 6 少选或错选一件扣1分 2 剖削电 缆护套 用电工刀具45°角切入; 25°角平推剖削电缆绝缘层 21 未45°角切入导线扣7分 未25°角平推剖削电缆绝缘层扣7分 导线绝缘层剖削过长或过短 扣7分 3 制作 电缆头 制作电缆头31 钢铠未处理干净扣10分 未保留内衬垫层扣10分 未制作成伞形扣11分 4 恢复 绝缘 恢复绝缘42 包缠绝缘未采用斜叠法扣 7分 包缠时绝缘带未在绝缘层前 15~30毫米处开始扣7分 未从左向右,每圈压叠半幅带 宽扣7分 绝缘胶带包缠不紧密扣7分 里层未用绝缘胶带缠绕7分 外层未用防水胶带缠绕扣7分 5 清理 现场 清理现场未清理现场从总分中扣5分 6 安全 文明 操作 按国家或企业颁发有关安全 规定执行操作 每违反一项规定从总分中扣5 分,严重违规取消考核 7 考核 时限 在规定时间内完成到时停止操作考核 合计100

维修电工职业技能鉴定所考场设置标准

维修电工职业技能鉴定所(考场)设置标准 一、编制说明 为使职业技能鉴定所(考场)认定工作标准化、规范化、科学化,根据原劳动部颁发的《职业技能鉴定规定》(劳部发[1993]134号)、《职业技能证书规定》(劳部发[1994]98号)、人力资源和社会保障部制定的《维修电工国家职业技能标准(2009年修订)》等制定本标准。(以下配置情况按30人/批的鉴定能力设置) 二、适用范围 本标准适用于设置本职业(工种)初级(五级)、中级(四级)、高级(三级)、技师(二级)和高级技师(一级)级别的职业技能鉴定所(考场)。 三、人员配置 (一)所长 负责鉴定所(考场)的全面管理工作。具有本专业中等技术职务或技师以上职业资格,大专以上文化程度,从事本专业工作8年以上,熟悉职业技能鉴定有关政策和培训考核工作。 (二)副所长 协助所长管理鉴定所(考场)的日常工作。具有本专业中等技术职务或高级以上职业资格,大专以上文化程度,从事本专业工作5年以上,熟悉职业技能鉴定有关政策和培训考核工作。 (三)工作人员 ⒈办公室人员:协助所长管理鉴定所(考场)的日常事务,承担职业技能鉴定考场的具体工作。具有大专以上文化程度,熟悉职业技能鉴定考核工作。 ⒉考评人员:自有考评员不得少于3人。持有人力资源和社会保障部门颁发的考评员资格证。 ⒊考务人员:能熟练进行计算机操作,负责鉴定人员的报名、资格初审、考场安排、设备材料准备、辅助考评员和监考员工作、考务档案管理和办证等工作。具有高中以上文化程度,熟悉本职业技能鉴定工作。 ⒋设备维修、材料管理人员:负责技能鉴定所的设备、仪器仪表维修及材料管理工作。具有高中以上文化程度,熟悉设备原理及使用,并持有相关专业职业资格证书。 ⒌财务管理人员:按财务管理规定配备。负责鉴定收费和日常账务管理工作。必须持有财务人员资格证书。 四、管理制度 (一)财务管理制度 (二)鉴定工作规程(报名、收费、鉴定、办证) (三)岗位职责 (四)档案管理制度 (五)各种设备安全操作规程 (六)考评员、考务员工作守则、考场规则

维修电工中级操作技能试卷

注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 试题1、三相交流异步电动机四点限位控制电路的安装与调试 (1)考试时间:120分钟 (2)考核方式:实操+笔试 (3)本题分值:35分 (4)具体考核要求:按照电气安装规范,依据图1.1.3-2正确完成三相交流异步电动机四点限位控制线路的安装、接线和调试 图1.1.3-2 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;写出下列图形文字符号的名称。 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线 地 区 姓 名 单 位 名 称 准 考 证 号

QS();FU1();KM1(); SB1();SQ1()。 (2)正确使用工具;简述低压验电笔使用注意事项。 答: (3)正确使用仪表;简述钳形电流表的使用方法。 答: (4)安全文明生产;回答在室外地面高压设备上工作时,工作地点四周的围栏上应悬挂什么文字的标示牌。 答: 操部作分: (5)按照电气安装规范,依据图1.1.3-2正确完成三相交流异步电动机四点限位控制线路的安装和接线; (6)通电试运行。 试题2、PLC控制三相异步电动机定子串自耦变压器降压启动装调 (1)考试时间:120分钟 (2)考核方式:实操+笔试 (3)本题分值:35分 (4)具体考核要求:按照电气安装规范,依据图2.1.3-3主电路和绘制的I/O接线图正确完成PLC控制异步电动机自耦变压器启动线路的安装、接线和调试。

图2.1.3-3 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;将控制电路部分改为PLC控制,在答题纸上正确绘制PLC 的I/O口(输入/输出)接线图并设计PLC梯形图。 (2)正确使用工具;简述螺丝刀使用注意事项。 答: (3)正确使用仪表;简述指针式万用表电阻挡的使用方法。 答: (4)安全文明生产,回答何为安全电压? 答: 操部作分: (5)按照电气安装规范,将控制电路部分改为PLC控制,依据图2.1.3-2主电路和绘制的I/O接线图正确完成PLC控制电动机自耦变压器降压启动线路的安装和接线; (6)正确编制程序并输入PLC中; (7)通电试运行。

维修电工等级鉴定初级电工实操试题

一、用指针式万用表测量电压 二、用指针式万用表测量电阻 三、用指针式万用表测量电流 四、互感式钳形电流表的使用五:直线连接单股导线 一、用指针式万用表测量电压

1、准备要求 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)准备工作; 2)机械调零、接入表笔; 3)选择档位; 4)测量。 5)读取数值; 6)归档; 7)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按评定比重进行折算。 3)考核方式说明:该项目为实际操作,考核过程按评分标准及操作过程进行评分。 4)考评员工技能说明:本项目主要考评员工个人掌握对用万用表测量电压的熟练程度。 3、考核时限 (1)准备时间:1min(不计入考核时间)。 (2)正式操作时间:8min。 (3)提前完成操作不加分,到时停止操作考核。 4、评分记录表 试题名称:用万用表测量电压考核时间:8min

二、用指针式万用表测量电阻

中级维修电工实操试题及其评分规范标准

*-
维修电工二实操评分表讲解

总 成 绩 表 序 号 试题名称 配分 得分 权重 最后得分 备注 1 由考评员自行选择局部线路图,时间控制在240分钟之内,考 生进行安装与调试 40 2 按工艺规程主持检修1000千伏安以下三相电力变压器的故障 检修 40 3 用示波器观察交流电压波形 10 4 在各项技能考核中,要遵守安全文明生产的有关规定 10 合 计 100 统分人: 年 月 日 试题1、由考评员自行选择局部线路图,时间控制在240分钟之内,考生进行安装与调试 配分、评分标准: 序号 主要内容 考核要求 评分标准 配分 扣分 得分 1 元件安 装 1.按图纸的要求,正确使用工具和仪表,熟练安装电气元器件 2.元件在配电板上布置要合理,安装要准确紧固 1.元件布置不整齐、不均称、不合理,每只扣1分 2.元件安装不牢固、安装元件时漏装螺钉,每个扣1分 5

3.按钮盒不固定在板上 3.损坏元件每个扣2分 2 布 线 1.接线要求美观、紧固、无毛刺,导线要进行线槽 2.电源和电动机配线、按钮接线要接到端子排上,进出线槽的导线要有端子标号,引出端要用别 径压端子 1.电动机运行正常,如不按电路图接线,扣1分 2.布线不进行线槽,不美观,主电路、控制电路, 每根扣0.5分 3.接点松动、露铜过长、反圈、压绝缘层,标记线 号不清楚、遗漏或误标,引出端无别径压端子,每处扣0.5分 4.损伤导线绝缘或线芯,每根扣0.5分 1 5 3 通 电试验 在保证人身和设备安全的前提下,通电试验一次成功 1.时间继电器及热继电器整定值错误各扣2分 2.主、控电路配错熔体,每个扣1分 3.一次试车不成功扣5分;二次试车不成功扣10分;三次试车不成功扣15分 2 备注 合计 考评 员 签字 年 月 日 选择考核项目时应考虑的其他因素: (1) 本项目满分40分。 (2) 本项目考核时间限定在180~240分钟。 (3) 在做通电试验时,现场应有2名考评员,其中1人任现场监护。 (4) 本内容作为中级维修电工的重点考核内容之一,考核时应优先选择。

维修电工等级鉴定电工高级技师实操考试

维修电工等级鉴定电工高级技师实操考试

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电工高级技师实操试题 一、安装电动机Y—△降压启动电路 二、Y-△降压启动线路故障处理 三、新电动机使用前的检查 四、检查小型三相变压器绕组绝缘故障 五:用PLC控制电机的运行系统(模拟考试,需相关仿真模拟设备)

一:安装电动机Y—△降压启动电路 1、准备要求 (1)设备准备 序号名称规格数量备注 1 三相异步电动机Y—132M-4 5.5 kW 1台 2 小型断路器NBl—6 3 C32 32 A 三极2个 3 小型断路器NBl—63 C6 6 A 二极1个 4 交流接触器CJX2-3211 20A、380 V 3个 5 交流接触器辅助触头块F4-22 3个 6 热继电器JR20-32 1个 7 按钮LA4-2H 保护式1个 5 时间继电器JSZ3A 380 V 1个 6 时间继电器底座PF083 1个 8 端子排JD0—1020 380V、10A、20节1个 9 控制板细木工板 15mm×650mm×500mm 1块 10 自攻螺丝长度20mm 20个 11 万用表指针式1块 (2)材料准备 序号名称规格数量备注 1 主回路导线2.5 mm24米 2 控制回路导线1.O mm25米 (3)工用具准备 序号名称规格数量备注 1 —字螺钉旋具1把 2 十字螺钉旋具1把 3 钢丝钳1把 4 尖嘴钳1把 5 剥线钳1把 6 低压验电器1个 2、操作考核规定及说明 (1)操作程序说明: 1)主电路布线; 2)控制电路布线; 3)通电试验; 4)清理现场。 (2)考核规定说明: 1)如操作违章或未按操作程序执行操作,将停止考核; 2)考核采用百分制,考核项目得分按鉴定比重进行折算。 (3)考核方式说明:该项目为实际操作(结果型),考核过程按评分标准及操作结果进行评分。 (4)测量技能说明:本项目主要测量考生对安装电动机Y—△降压启动电路操作的熟练程度。

中级电工培训计划和培训大纲

中级电工培训计划和培训大纲 1.培训目标 1.1总体目标 通过本级别专业理论知识学习和操作技能训练,培训对象能够掌握维修电工中级工所要求的技术理论和工艺知识;能够熟练技能完成维修电工常用检测、维护、检修工作;具有一定综合分析和解决本职业现场生产技术疑难问题的能力;能学习运用新技术、新工艺、新材料、新设备,并辅助完成技术改造和技术创新;有一定的技术管理能力。 1.2理论知识培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对中级维修电工的理论知识要求,通过 培训,使培训对象掌握电工基本知识包括直流和交流电路的分析和计算能力,掌握电工测量技术知识,掌握电子技术基础,电机和低压电器的基本工作原理及应用,掌握电力拖动自动控制相关知识,此外还要掌握相关机械、焊接、安全用电、电气设备检修知识及车间生产管理的常识。 1.3操作技能培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对中级维修电工的操作技能要求,通过培 训,使培训对象能掌握各类电机的拆装和检修,1000kVA以下变压器的维护、检修,掌握常用机床电气控制线路的安装与检修,掌握常用继电器、交流接触器的安装、使用及维护,掌握电缆的检修,还要掌握电工材料及相关仪器的使用,在进行技能操作的时候要做好安全文明生产教育。 2.教学要求 2.1理论知识要求 2.1.1相关知识; 2.1.2 电工基础知识; 2.1.3电工专业知识; 2.2操作技能要求 2.2.1操作技能 2.2.2电工材料、仪器的使用 2.2.3安全文明生产 3.理论知识部分教学要求及内容 3.1相关知识 3.1.1教学要求 通过培训,使用培训对象掌握维修电工需要掌握的相关外围知识点。 3.1.2教学内容 1.一般机械零部件的测绘制图。 2.设备起运吊装知识。 3.焊接知识。

维修电工中级操作技能试卷

考件编号: 注 意 事 项 一、本试卷依据2009年颁布的《维修电工》国家职业标准命制。考件编号: QS();FU1();KM1(); SB1();SQ1()。考件编号: 图2.1.3-3 笔试部分: (1)正确识读给定的电路图;将控制电路部分改为PLC控制,在答题纸上正确绘制PLC的I/O口(输入/输出)接线图并设计PLC梯形图。