西安建筑科技大学华清学院毕业设计(论文)任务书

题目:西安交通大学某教学楼设计院(系):土木工程学院

专业:土木工程

姓名:

学号:

指导教师:史庆轩何泉

填表日期:2014年3月3日

题目:西安交通大学某教学楼设计

一、工程概况

1. 工程名称:西安交通大学某教学楼

2. 建设单位:西安交通大学

3. 建设场地:拟建建筑物为西安交通大学教学楼。室内地坪标高±0.000

相当于绝对高程418.27m,场地平面见附图。

4. 建设规模:占地面积6600㎡,总建筑面积5800㎡,主体结构6层,

无地下室。总投资500万。

5. 项目拟定开工日期:2014年9月1日。

二、设计原始资料

(一)气象条件

1. 冬季采暖室外计算温度-6°C;夏季通风室外空气计算温度30℃。

室内计算温度:卫生间、楼梯间、大厅为16℃,其它均为18℃。

2. 主导风向:东北。冬季平均风速1.9米/秒,夏季2.2米/秒,基本风

压W0=0.35kN/m2(按50年一遇采用)。

3. 基本雪压:S0=0.25kN/m2(按50年一遇采用)。最大积雪深度220mm

4. 年降雨量:634mm;日最大降雨量:92mm;1小时最大降雨量:

56mm;雨季集中在9、10月份。

5. 土壤最大冻结深度450mm。

(二)工程地质条件

1. 建筑场地地貌单元属渭河南缘III级阶地。场地平坦,自然地面标高418.03m,场地土层分布有明显的规律性,从上至下依次为杂填土厚

2.0~

3.5m;黄土,中等压缩性,厚度较大;古土壤,中等压缩;粉质粘土,中等偏低压缩性。建议彻底清除杂填土(不宜直接作天然地基),黄土层建议地基承载力标准值f k=150kPa。

2. 地下水稳定埋深8.5~9.02m,属潜水类型。地下水对混凝土结构不具腐蚀性,但在干湿交替条件下对钢筋混凝土结构中的钢筋具弱腐蚀性。

3. 抗震设防烈度为8度,场地类别为Ⅲ类。

(三)施工条件

1. 建设场地平坦,道路通畅,水、电就近可以接通,基本具备开工建设条件。

2. 拟参与投标的施工单位施工技术水平较高,机械设备力量雄厚,施工水平较高。建筑材料及各种半成品等可均由承包公司负责组织供应。三、建筑设计任务及要求

(一)设计任务

根据建设单位提供的设计委托书和建设场地条件:建筑设计部分完成扩大初步设计,包括教学楼与学生宿舍

1、教学楼的各层平面图(各层平面若相近,可只画一层)。

2、横剖面图

3、主要立面图

4、侧立面图

5、总平面图

6、建筑设计说明书一份完成建筑总平面设计,平面、剖面及立面设

计。建设单位对建筑功能、房间类型及数量的要求见附录1(房间

基本组成)。

(二)设计要求

1.总平面设计:合理布置建筑主、次入口;解决好人流、车流关系;

尽可能考虑室外停车;满足建筑物防火间距及消防通道要求。

2.平面设计:合理确定平面柱网尺寸;布置房间;确定楼(电)梯数量、位置及形式;满足室内采光、通风要求。

3.剖面设计:确定合理层高;给出楼(地)面、屋面、墙身工程做法。

4.立面设计:建筑风格、造型应富有创意,有时代感。

(三)设计成果

1. 总平面图1:500或1:1000

1) 绘出建筑在场地中的位置,以及和周边环境的关系:

2) 确定建筑出入口位置;

3) 绘出场地中的道路、绿化和停车场的布置形式;

2. 底层平面图1:100

1) 标出二道尺寸线;

2) 确定门厅、走廊等的面积和布置形式;

3) 绘出门、窗的位置,大小及门的开启方向;

4) 确定厕所,盥洗室的位置及内部设施的布置形式等;

5) 绘出入口处的踏步、花台、花池等和垃圾箱的位置;

6) 确定楼梯间的位置,画出踏步、示出上下关系及平台的标高,各层

的标高等;

7) 画出散水宽度、坡度、剖视位置,注明房间名称。

3. 其它各层平面图1:100~200

4. 立面图:正立面,侧立面各一个。1:100

1) 绘出门、窗形式及布置;

2) 绘出踏步、花台、花池、大门入口、雨棚及装饰处理;

3) 局部表示材料做法。

5. 剖面图1:100(要求剖到楼梯、门厅)。

l) 正确绘出剖到的墙体,梁板等结构的断面形式;

2) 标出主要部位标高。

6. 节点详图1:20 (3~5个)

7. 建筑设计说明书一份

其中,建筑设计方案应达到初步设计深度,节点详图达到施工图深度。

四、结构设计任务及要求

(一)设计任务

仅完成教学楼部分,应达到施工图阶段要求。根据建筑设计方案及设计原始资料,选择结构体系,布置结构构件,进行结构内力分析,确定构件配筋,绘制结构施工图。

(二)设计要求

1. 结构选型:根据地质、气象、使用要求等原始资料本着使用方便、

结构合理、便于施工、造价低廉的原则,经过分析比较确定结构的

方案。包括结构选型,结构体系的选择。

2. 结构布置:合理布置结构构件,初步确定材料强度等级及构件截

面尺寸以及节点,檐口连接方案等。

3. 结构内力分析及构件设计:根据现行国家设计规范,计算结构荷

载及地震作用;手算完成结构一个主轴方向的内力分析,进行框

架梁、柱的内力组合,完成构件截面设计、框架的内力及位移计

算、框架的配筋计算、基础设计。

4. 同时,采用工程设计软件计算结构内力及配筋,并与手算结果进

行对比分析。以及本设计的体会和需要探讨、改进的问题。(三)设计成果

1. 底层及标准层结构平面布置图。

2. 一榀框架结构施工图。

3. 基础的结构布置图及配筋图。

4. 结构设计计算说明书。

以及各层所包含的节点连接大样及构件统计表

五、设计成果统一要求

(一)设计说明书

应完整地说明设计方案、设计依据、设计步骤及过程;论述充分,条理清晰,叙述准确,简明扼要;书写整齐;计算过程尽可能表格化。

设计说明书应包括下列内容:封页,扉页,毕业设计任务书,中英文摘要和关键词,目录,正文,参考文献,附录,致谢。设计说明书的字数应在10000字以上,建筑设计、结构设计和地基基础设计三部分的说明书应合在一起装订成册。

(二)图纸

设计图纸应符合国家有关制图标准,正确体现设计意图;图面整洁,布置匀称,尺寸标注齐全,字体端正,线型规范。

图纸绘制包括计算机绘制和手工绘制两部分,建筑设计、结构设计和地基基础设计各阶段至少应有1~2张手工绘制的图纸(2号或2号以上)。

六、设计任务总体要求

①设计态度认真,自觉遵守纪律,有较强的独立思考、独立解决问题

的能力。

②设计方案合理,设计方法及数据正确,计算书书写正确,条理清楚,

文字和简炼。

③设计图纸能正确表达设计内容要求,符合制图标准,图面布置协调,

清楚整洁。

七、国家标准及设计参考资料

(一)建筑设计部分

[1]国家标准. 房屋建筑制图统一标准(GB/T 50001-2010). 北京:中国计划出版社,2010

[2]国家标准. 建筑制图标准(GB/T 50104-2010).北京:中国计划出版社,2010

[3]国家标准. 建筑设计防火规范(GBJ 50016—2006). 北京:中国计划出版社,2006

[4]国家标准. 民用建筑热工设计规范(GB 50176-1993). 北京:中国计划出版社,1993

[5]国家标准. 办公建筑设计规范(JGJ67-2006). 北京:中国建筑工业出版社,2006

[6]国家标准. 公共建筑节能设计标准(GB50189-2005). 北京:中国建筑工业出版社,2005

[7]国家标准. 民用建筑设计通则(GB50352-2005)北京:中国建筑工业出版社,2005

[8]同济大学、西安建筑科技大学、东南大学、重庆大学合编. 房屋建筑学. 北京:中国建筑工业出版社,2005

[9]建筑设计资料集编委会. 建筑设计资料集(第二版)(第1、4、8集). 北京:中国建筑工业出版社,1998

[10]陕西省建筑设计标准图集(陕02J01~06).陕西省建筑标准设计办公室.2003 (二)结构和基础设计部分

[1]国家标准. 建筑结构可靠度设计统一标准(GB 50068-2001). 北京:中国建筑工业出版社,2001

[2]国家标准. 工程结构可靠性设计统一标准(GB 50153-2008). 北京:中国建筑工业出版社,2009

[3]国家标准. 建筑结构荷载规范(GB 50009-2012). 北京:中国建筑工业出版社,2012

[4]国家标准. 建筑工程抗震设防分类标准(GB50223-2008). 北京:中国建筑工业出版社,2008

[5]国家标准. 建筑抗震设计规范(GB50011-2010). 北京:中国建筑工业出版社,2010

[6]国家标准. 混凝土结构设计规范(GB50010-2010). 北京:中国建筑工业出版社,2011

[7]国家建筑标准设计图集. 建筑物抗震构造详图(11G329-1). 中国建筑标准设计研究院出版,2011

[8]国家标准. 建筑结构制图标准(GB/T 50105-2010). 北京:中国建筑工业出版社,2010

[9]龚思礼主编. 建筑抗震设计手册(第二版). 北京:中国建筑工业出版社,2002

[10]中国有色工程设计研究总院.混凝土结构构造手册. 中国建筑工业出版社.2003

[11]梁兴文、史庆轩编著. 混凝土结构设计原理(第二版). 北京:中国建筑工业出版社,2011

[12]梁兴文、史庆轩编著. 混凝土结构设计(第二版). 北京:中国建筑工业出版社,2011

[13] 史庆轩、梁兴文. 高层建筑结构设计(第二版),北京:科学出版社,2012 [14]王社良主编. 抗震结构设计(第4版). 武汉:武汉工业大学出版社,2011 [15]梁兴文、史庆轩主编. 土木工程专业毕业设计指导. 北京:科学出版社,2002

[16]国家行业标准. 建筑桩基技术规范(JGJ 94-2008). 北京:中国建筑工业出版社,2008

[17]国家标准. 建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011). 北京:中国建筑工业出版社,2011

[18]国家标准. 建筑地基处理技术规范(JGJ 79-2012). 北京:中国建筑工业出版社,2012

[19]国家标准. 湿陷性黄土地区建筑规范(GB 50025-2004). 北京:中国建筑工业出版社,2004

[20]华南理工大学等编著. 地基及基础(第三版). 北京:中国建筑工业出版社,1998

[21]刘昌辉,时红莲. 基础工程学. 武汉:中国地质大学出版社,2009

[22]沈杰. 地基基础设计手册. 上海:上海科学技术出版社,1988

九、设计进度

设计时间:建筑设计3周、结构设计9周,共12周。设计进度如下:

建筑设计进度

结构设计进度