仪表试题

1、什么叫做保护接地?

答:在用电仪表、电气设备的金属部分,由于绝缘损坏等意外事故可能带危险电压的情况下,为了防止这种电压危及人身安全而设臵的接地,称为保护接地。

2、如何检查氧气压力表内有无油脂?

答:在进行氧气压力表示值检定时,应先检查表内有无油脂。方法是,先将纯净的温水注入弹簧管内,经过摇荡,再将水倒入盛有清水的器皿内,如水面上没有彩色的油影,即可认为没有油脂

3、联锁线路通常是由哪几部分组成?分别包括哪些设备?

答:联锁线路通常由输入部分、逻辑部分和输出部分组成。

1)、输入部分是由现场开关、控制盘开关、按钮、选择开关等组成;

2)、逻辑部分是建立输入输出关系的继电器触点电路和可编程序控制器的程序;

3)、输出部分包括驱动装臵、电磁阀、电动机起动器、指示灯等。

4.比例、积分、微分调节规律在自动调节中的作用是什么?

答:比例、积分、微分调节规律在自动调节中的作用如下:

1)、比例调节的作用是稳定备调参数;

2)、积分调节的作用是消除余差;

3)、微分调节的作用是进行超前调节。

5. 有一位仪表工工维修某台设备的温度检测表时,错把补偿导线和仪表输入端都接反了。试分析该仪表指示温度会怎样变化?

答:该仪表的变化情况要根据补偿导线两端温差情况而定。若温差为零,仪表示值不会有变化;若热偶冷端温度高于仪表输入端温度,仪

表示值将比实际值低两倍的温差值;若冷端温度低于仪表输入端温度,仪表示值将比实际温度高两倍的温差。

6. 一台正在运行的气动调节阀,若阀芯与阀杆脱节,会出现什么现象?

答:会出现如下现象:

1)、被调参数突然变化;

2)、调节阀不起控制作用,阀杆动作,但流经调节阀的流量不变。

7. 安装压力表时,如何选用密封垫片?

答:压力表安装密封垫片选用原则:

1)、被测介质低于80℃及2Mpa时,可选用皮或橡皮垫片;

2)、低于450℃及5Mpa时,可选用石棉或铅垫片;

3)、温度及压力更高时,可选用退火紫铜或铝垫片。

4)、测量氧气压力时,不能使用浸油垫片或有机化合物垫片;

5)、测量乙炔压力时,不得使用铜垫片。因为它们均有发生爆炸的危险

8. 为什么工业自动化仪表多采用直流信号制?

答:工业自动化仪表多采用直流信号制原因有:

1)、在仪表的信号传输过程中,直流信号不受交流感应的影响,容易解决仪表抗干扰的问题;

2)、直流信号不受传输线路电感、电容的影响,不存在相位移问题,因而接线简单;

3)、直流信号便于模/数和数/模转换,因而仪表便于同数据处理设备、电子计算机等连接。

4)、直流信号容易获得基准电压,如调节器的给定值等

2

9、采用热电阻测量温度时,为什么要进行引线电阻补偿?一般有哪些引线电阻补偿方法?

答:在热电阻做测温元件时,若不考虑导线电阻的补偿,则热电阻导线电阻的压降会造成测量误差,导线电阻补偿电路可以消除热电阻连接导线的影响。为消除导线电阻的影响,热电阻采用三线制接法

10、有一台温度变送器,量程为400-600℃,输出为4-20mA,当温度从500℃变化到550℃时,变送器从多少变为多少?

答:500℃时输出为:(20-4)×[(500-400)/(600-400)]+4=12mA 即:当温度从500℃变化到550℃时,变送器从12mA变为16mA。

11、什么是自力式调节阀?

答:自力式调节阀也称为直接作用调节阀,它不需要外部能源,直接利用被调拿云握雾的能量来推动调节机构,实现自动控制。自力式调节阀可以实现温度、压力、压差、流量等参数的调节。

12、什么是允许误差、基本误差?

答:

1)、根据仪表的使用要求,规定一个在正常情况下允许的最大误差,这个允许的最大误差叫允许误差,通常用最大引用误差来表示;

2)、仪表的基本误差是指仪表出厂时,制造厂保证该仪表在正常工作条件下的最大误差。一般仪表的基本误差也就是该仪表的允许误差

13. 为什么压力、流量的调节一般不采用微分规律?而温度、成分调节多采用微分调节规律?

答:

1)、对于压力、流量等被调参数来说,对象调节通道时间常数To较小,而负荷又变化快,这时微分作用和积分作用都要引起振荡,对调节

3

质量影响很大,故不采用微分调节规律;

2)、而对于温度、成分等测量通道和调节的时间常数较大的系统来说,采用微分规律这种超前作用能够收到较好的效果。

14. 试简述电阻体采用“三线制”连接的原因是什么?

答:电阻体温度计测温原理是根据其电阻体随温度变化而变化的性质,而电阻体往往在仪表中构成电桥回路;如果采用“二线制”,导线的电阻随环境温度变化的值与热电阻的值相迭加,就会给仪表的测量带来很大的误差,尤其是一、二次晴相距较远的情况,误差会更大,而采用“三线制”连接,其中两根线产生的电阻变化是一样的,会相互补偿,就在程度上减小了导线电阻的变化引起的误差

15. 安装压力表时,什么情况下要加装冷凝弯(圈)?什么情况下要采用介质隔离装臵?

答:

1)、压力表在测量高于60℃的热介质时,为防止弹性元件受介质温度的影响而改变性能,一般在压力表之前加装冷凝弯、或冷凝圈;

2)、压力表在测量粘稠性介质时,为防止介质堵塞压力表内的弹簧管,一般在压力表前装隔离器,用隔离介质将被测介质隔开;

3)、如果压力表测量腐蚀性介质时,则需装带插管的隔离器。

16. 说明测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次投运的注意事项?

答:蒸汽流量差压变送器安装后初次投运注意事项有:

1)、首先应打开排活阀,进行排污;

2)、拧松差压室丝堵,排除导压管中的空气;

3)、待导压管内充满冷凝水后方可起动差变;

4)、起动差变应按以下顺序操作:先打开正压阀,关闭平衡阀,最4

后打开负压阀,以防冷凝水流失。

17. 简述信号连锁在生产中的作用,对运行中的联锁仪表进行维修时应注意哪些方面?

答:在工业生产中,信号联锁是用来自动监视并实现自动操作的一个重要措施。当设备、管道中的某些工艺参数超限或运行状态发生异常时,以灯光和音响引起操作人员注意,人为或自动地改变操作条件,使生产过程牌安全状态。这是确保产品质量及设备和人身安全所必须的。合理地选择保护系统,在一定程度上还可提高生产自动化水平,减少操作人员。

18. 瞬时流量有哪几种表示方法?

答:瞬时流量有体积流量和质量流量两种表示方法。

19. 榆天化公司使用的温度计有哪几种?

答:榆天化公司使用的温度计有:

远传温度计:

1)、热电偶:K(镍铬-镍硅)、S(铂铑-铂);

2)、热电阻:Pt100;

现场温度计:

双金属温度计。

20. 电动Ⅲ型仪表的标准信号是什么?

答:电动Ⅲ型仪表的标准信号分为:4~20mADC和1~5VDC两种。

21. 什么是被调对象?

答:也叫调节对象,就是被调节的生产设备或生产过程的某个环节。

22. 被测介质按性质分为哪几类?

答:分为固体、液体、气体、蒸汽。

5

23.万用表通常能测量哪些电量?

答:万用表一般能测量直流电流、直流电压、交流电压、直流电阻、电平等电量,有的万用表还能测量交流电流电容、晶体三极管的hfe等。

24.用节流装臵配合差压变送器测定流量时,冷凝器起什么作用?对冷凝器有什么要求?

答:冷凝器的作用是将被测蒸汽冷凝,并使正负压管中的冷凝液有相等的高度且保持恒定。为此,冷凝器的容积应为差压变送器工作空间最大容积的3倍,水平方向的横截面积不得小于差压变送器的工作面积,以便忽略由于冷凝中冷凝液波动或产生附加误差

25.差压变送器测量蒸气流量和液体流量时,为什么要采用不同的开表方法?

答:

1)、在测量蒸汽流量时,差压变送器的测量管路内,充满了蒸汽冷凝液,开表时,若三阀组的3个阀门都同时处于开启状态,就会造成管路内的冷凝液流失,使蒸汽进入导压管,从而导致仪表不能工作;

2)、在测量一般液体流量时,差压变送器的测量管路内全部充满液体介质,当三阀组的3个阀都处于开启状态时,不存在因液体流失进入测量管路的问题;

综上所述,测量蒸汽流量的差压变送器开表时,三阀组件的3个阀门严禁同时处于开启状态。

26.如何用万用表判断二极管的好坏?

答:万用表的电阻档R×100,测量二极管正反向电阻值。如果正向电阻值约为500—600欧姆,则二极管是好的;反向电阻值约为几千欧以上时,则二极管是坏的。

6

27.热电偶是根据热电效应而制成的,请说明什么叫热电效应?

答:两种不同材料的导体组成一个封闭回路,如果两端结点温度不一样,则回路中就会产生一定大小的电流,这个电流的大小与导体材料性质与结点温度有关,此现象叫热电效应。

28.测量蒸气压力时,压力表的安装有何特殊要求?

答:测量蒸气压力时,压力表下端应装有环形管,由蒸汽冷凝液传递压力,避免高温蒸汽直接进入表内损坏仪表。

29.执行器正反作用是怎样定义的?

答:执行器的气开形式为正作用,气关形式为反作用

30.化工过程中为什么要用反馈系统?

答:反馈控制是利用系统输出结果进行的控制,化工过程中对象环节的输出往往受诸多因素干扰,不能维持希望值,这些干扰有的可测量,有的不可测或测量非常困难,利用反馈控制对这些干扰产生后果后进行调节,可以克服所有干扰。

31.均匀调节系统的主要目的是什么?有何特点?

答:

1)、均匀调节系统设臵的主要目的在于解决前后工序供求矛盾,从而使两个变量之间能够互相兼顾并协调操作;

2)、特点是使前后互相联系又相矛盾的两个变量都在允许的范围内缓慢变化,而不像其他调节系统那样要求被调参数保持不变或快速跟踪变化。

32.集散控制系统的基本特点是什么?

答:集散控制系统的基本特点是集中管理和分散控制

33.电磁流量计在工作时,发现信号越来越小或突然下降,原因可能

7

有哪些?怎样处理?

答:出现上述情况的主要原因是电极间的绝缘变坏或短路,造成信号送不出去。处理办法:

1)、测量导管内壁可能沉积污垢,应予以清洗和擦拭电极;2)、测量导管衬里可能被破坏,应予以更换;

3)、信号插座可能被腐蚀,应予以清理或更换。

34、在工艺介质为液体的水平管道上,垂直安装一套差压式(孔板取压)流量测量系统,差压变送器是经过校验后安装上去的,启表后发现指示值偏低,经核实工艺与孔板设计上均无问题,试分析故障原因并说明解决办法?

答:故障原因及解决办法:

1)、孔板方向装反,这时流束缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板后取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正;

2)、正压管线中有气体或负压管线最高位臵比正压管线高,造成附加静压误差,使指示值偏低;

3)、差压变送器正压室中气体未排净,这时可打开正压室侧排气孔,见到液体流出后重新拧紧;

4)、三阀组中的旁路阀未关严或阀虽旋紧仍有内漏,需关严或更换。

35、气动调节阀的辅助装臵有哪些?各起什么作用?

答:气动调节阀的辅助装臵及其作用:

1)、阀门定位器——包括电气阀门定位器和气动阀门定位器,用于改善调节阀工作特性,实现正确定位。

2)、阀位开关——显示调节阀上下限的行程工作位臵

3)、气动保位阀——起源故障时,保持阀门当时位臵

8

4)、三通、四通电磁阀——实现气路的自动切换

5)、手轮机构——系统故障时,可切换进行手动操作

6)、空气过滤减压器——作为气源净化、调压之用

7)、储气罐——气源故障时,由它取代,使阀能继续工作一段时间

36、写出测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次启动的操作步骤?

答:测量蒸汽流量的差压变送器安装后初次启动的操作步骤:

1)、检查各个阀门\导压管\活接头等是否已打开;

2)、检查二次阀和排污阀是否关闭,平衡阀是否打开;

3)、稍开一次阀,然后检查导压管、阀门、活接头等,如果不漏就把一次阀全打开;

4)、分别打开排污阀,进行排污后,关闭排污阀;

5)、拧松差压室丝堵,排除其中的空气;

6)、待导压管内充满凝结水后方可启动差压变送器;

7)、启动差压变送器应按打开正压阀,关闭平衡阀,打开负压阀的顺序。

37、差压变送器指示偏低的原因有哪些?

答:差压变送器指示偏低的原因有:

1)、正压侧管路不严密,有漏的现象;

2)、平衡阀漏;

3)、差压变送器零位偏低;

4)、正压侧管路有气;

5)、节流装臵与测量仪表不配套。

38、为什么差压式流量计在满量程的30%以下不宜使用?

答:流量测量中,国家标准规定:节流装臵适用的流量比为30%。

9

这是因为差压与流量的平方成比例,流量比低于30%,精度就不能保证。另外,流量小于30%时,雷诺数往往低于界限雷诺数,流量系数α不是常数,造成流量测量不准。

39、用孔板测量流量,孔板装在调节阀前为什么是合理的?

答:在节流装臵测量流量的理论推导中,理论上有两个假设,即流体是流动连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律。这就告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差。有的液体经调节阀减压后,有时会有部分汽化,形成两相并存。因此,流量孔板应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的。

40、热电偶测温时为什么要进行冷端温度补偿?

答:热电偶热电势的大小与其两端的温度有关,其温度-热电势关系曲线是在冷端温度为0℃时分度的。实际应用中,由于热电偶冷端暴露在空间受到周围环境温度的影响,所以测温中的冷端温度不可能保持0℃不变,也不可能固定在某个温度不变,而热电偶热电势既决定于热端温度,也决定于冷端温度。所以如果冷端温度自由变化,必然会引起测量误差。为了消除这种误差,必须进行冷端温度补偿。

41、选择执行机构和调节阀的依据是什么?

答:选择执行机构和调节阀的依据:

1)、根据工艺条件,选择合适的调节阀结构形式和材质;

2)、根据工艺对象的特点,选择合适的流量特性;

3)、根据工艺操作参数,选择合理的阀门尺寸;

4)、根据阀杆受力大小,选择足够推力的执行机构;

5)、根据工艺过程的要求,选择合适的辅助装臵。

43、现场用孔板和差压变送器测量蒸汽流量,工艺反应仪表示值偏10

低,列出可能的五条主要原因。

答:

1)、孔板方向装反:这时流速缩颈与孔板距离比正确安装为远,致使孔板后取压孔测压值增高,造成压差下降,需重新装正;

2)、正压阀、正压侧的排污阀漏或堵;

3)、三阀组中的平衡阀未关严或阀虽旋紧仍有内漏,需关严或更换;

4)、变送器静压误差大;

5)、变送器零点偏低。

44、什么是冗余?什么是冗余系统?

答:

1)、冗余(Redundant)有指定的独立的N:1重元件,并且可以自动地检测故障,切换到后备设备上;

2)、冗余系统指并行地使用多个系统部件,以提供错误检测和错误校正能力。

45、什么叫汽包虚假液位现象?

答:汽包虚假液位现象是指在蒸汽流量突然增大时,按物料平衡关系水位应下降,但实际情况是干扰出现时汽包压力下降,汽包内的水沸腾加剧,液位反而上升,然后再下降.此种现象叫做汽包的虚假液位现象.

46、集散控制系统的通讯网络有那几种结构形式?

答:集散控制系统的通讯网络有:

1)、星形网络结构;

2)、环形网络结构;

3)、总线型网络结构;

11

4)、组合网络结构。

47、对运行中的联锁保护系统进行维修时,应注意哪些问题?

答:运行中联锁保护系统进行维修注意事项:

1)、检查、维修联锁系统的元件和主机时,应有两人参加;

2)、维修前必须征得该岗位操作人员的同意,并填写维修联系单,履行会签手续;

3)、必须在切断(解除)联锁后再进行维修;

4)、维修后应及时通知操作人员,经操作人员在场核实和复原后方可结束工作。

48、测量液位用差压变送器的开表步骤是什么?应注意什么问题。

答:开表步骤:打开正压侧截止阀,关闭平衡阀,然后打开负压截止阀。应请注意问题:

1)、在三阀组平衡阀处于打开状态时,避免正负压截止阀同时处于开启状态,以防负压管隔离液流失;

2)、应防止测量元件单向受压或受热。

49、阀门定位器的作用有那些?

答:阀门定位器的作用有:

1)、改善调节阀的静态特性,提高阀门位臵的线性度;

2)、改善调节阀的动态特性,减小调节信号的传递滞后;

3)、改变调节阀的流量特性;

4)、改变调节阀对信号压力的响应范围,实现分程控制;

5)、使阀门动作反向。

50、简述信号联锁在生产中的作用?

答:在工业生产中,信号联锁是用来自动监视并实现自动操作的一12

个重要措施,当设备管道中的某些工艺参数超限或运行状态发生异常时,以灯光和音响引起操作人员注意,人为或自动的改变操作条件,使生产过程处于安全状态,这是确保产品质量、设备及人身安全所必须的。合理的选择联锁保护系统,在一定程度上还可提高生产自动化水平,减少操作人员。

51、热电阻测温一般有何特点?

答:热电阻特点:

1)、测温范围较窄,一般在-200℃~500℃。

2)、测量精度高。

3)、适用于低温测量。

4)、热电阻连接采用三线制。

52、化工测量仪表有哪些种类?

答:化工测量仪表分为:

1)、压力测量仪表;

2)、温度测量仪表;

3)、物位测量仪表;

4)、流量测量仪表;

5)、在线分析仪表;

6)、有毒有害气体报警仪。

53、流量测量的方法有哪几类?

答:流量测量方法大致可以归纳为以下几类:

1)、利用伯努利方程原理,通过测量流体差压信号来反映流量的差压式流量测量法;

2)、通过直接测量流体流速来得出流量的速度式流量测量法;

13

3)、利用标准小容积来连续测量流量的容积式测量;

4)、以测量流体质量流量为目的的质量流量测量法。

54、标准节流装臵有哪些类型?

答:标准节流装臵有:

1)、标准孔板;

2)、标准喷嘴;

3)、文丘里管。

55、节流装臵(孔扳)的取压方式有几种?

答:根据节流装臵取压口位臵可将取压方式分为

1)、理论取压;

2)、角接取压;

3)、法兰取压;

4)、径距取压;

5)、损失取压。

56、测量流量的差压变送器的安装有哪些注意事项?

答:测量流量的差压变送器的安装注意事项:

1)、测量流量时,差压计应防止液体中进入气体而积存在导压管内,可将其安装在节流装臵下方,如装上方,应将节流装臵处引出导压管先向下而后弯曲向上即来回弯,借以形成液封,并在导压管最高处安装集气器和排气阀;

2)、测量气体时,为防止冷凝液进入导压管,应将差压计安装与节流装臵上方,如装下方,应在导压管最低处加沉降器和排液阀;

3)、对于具有腐蚀性的介质应加装隔离罐和排污阀;

4)、注意正、负压室要保持同样的高度,避免产生附加静压误差。

14

57、节流件的安装注意事项是什么?

答:节流件的安装注意事项:

1)、节流件必须在管道吹扫、清洗后,试压之前安装;

2)、安装前应进行外观检查,孔板的入口、喷嘴的出口边缘应无毛刺、圆角和可见损伤;

3)、节流件的安装方向是从流体从节流件的上游端面流向下游端面,孔板的锐边或喷嘴的曲面侧要迎着流体的流向,不可装反;

4)、节流件的端面要垂直于管道截面,其允许偏差角度为1度;

5)、安装节流件的密封垫片的内径不应小于管道的内径,夹紧后不得突入管道内壁,否则会影响测量的准确性,产生较大的测量误差。

58、用作热电阻的材料具有哪些性质?

答:用作热电阻的材料必须具有以下性质:

1)、具有较大的电阻温度系数;

2)、电阻率要大;

3)、电阻与温度近于线性关系;

4)、热容量小;

5)、物理化学性质稳定;

6)、易加工、复制性强,价格便宜。

59、热电偶基本定律有哪几个?

答:三条基本定律:

1)、即均质导体定律;

2)、中间导体定律;

3)、中间温度定律。

60、热电偶测温时为什么需要进行冷端补偿?

15

答:热电偶产生热电势与热端、冷端间的温度有关,且只有冷端温度为零或恒定不变的情况下,热电势才是被测温度的单值函数,热电偶的分度表也是以其冷端温度为0℃时为条件的。而实际中,冷端不是0℃同时也不是恒定不变的,故而应对热电偶冷端进行补偿,以消除测量误差。

61、电阻体为何要采用“三线制”连接?

答:电阻体温度计测温原理是根据其电阻体随温度变化而变化的性质,而电阻体往往在仪表中构成电桥回路。如果采用“二线制”,导线的电阻随环境温度变化的值与热电阻的值相迭加,就会给仪表的测量带来很大的误差,尤其是一、二次仪表相距较远的情况,误差会更大,而采用“三线制”连接,其中两根线产生的电阻变化是一样的,会相互补偿,所以在热电阻接线中一般采用三线制连接,目的是在与电桥构成测温仪表时,可从减小一、二次仪表间连接导线因环境温度变化而引起的测量误差。

62、成分自动分析仪表一般由哪三个部分组成?

答:成分自动分析仪表的组成:

1)、检测器或检测系统;

2)、信号处理装臵;

3)、取样及预处理装臵。

63、控制系统的过渡过程有哪几种形式?

答:控制系统的过渡过程有以下几种形式:

1)、发散振荡过程、

2)、等幅振荡过程、

3)、衰减振荡过程、

16

4)、非周期衰减过程。

64、控制系统的过渡过程品质指标有哪些?

答:控制系统的过渡过程品质指标有:

1)、衰减比;

2)、余差;

3)、最大偏差;

4)、过渡过程时间;

5)、振荡周期。

65、在控制系统中,如何选择被控变量?

答:被控变量的选择原则为:

1)、选用质量指标作为被控变量,它最直接也最有效;

2)、当不能用质量指标作为被控变量时,应选择一个与产品质量有单值对应关系的参数作为被控变量;

3)、当被表征的质量指标变化时,被控变量必须有足够的灵敏度和足够大小的信号;

4)、选择被控变量时,必须考虑到工艺过程的合理性、安全性以及国内外仪表生产现状等。

66、在控制系统中,如何选择操纵变量?

答:选择操纵变量时,必须考虑以下几个原则:

1)、首先从工艺考虑,它应允许在一定范围内变化;

2)、选择操纵变量时,应使扰动通道的时间常数大些;从而使控制通道的时间常数适当小些。控制通道的纯滞后时间越小越好;

3)被选的操纵变量的控制通道放大系数要大。这样对克服扰动有利。

4)、应尽量使扰动作用点靠近调节阀处。

17

5)、被选的操纵变量应对装臵中其它控制系统的影响和关联少,不会对其它控制系统的运行产生较大的扰动。

67、控制系统中,如何确定调节器的正反作用?

答:确定调节器的正反作用次序为:

1)、首先根据工艺安全等原则确定调节阀的气开、气闭形式,

2)、然后根据被控过程特性,确定其正反作用;

3)、最后根据上述组成该系统的各环节的静态放大系数极性相乘必须为正的原则来确定调节器的正反作用形式。

68、控制系统中,常用调节器的调节规律有哪些?

答:常用调节器的调节规律有:

1)、比例控制规律(P);

2)、比例积分控制规律(PI);

3)、比例微分控制规律(PD);

4)、比例积分微分控制规律(PID)。

69、控制系统中,整定调节器参数的方法有哪些?

答:整定调节器参数的方法很多,归纳起来分为两大类,即理论计算整定法和工程整定法。

工程整定法有:

1)、经验法;

2)、衰减曲线法;

3)、临界比例度法;

4)、响应曲线法。

70、比值控制系统的控制方案有哪些?

答:常见的比值控制系统有:

18

1)、单闭环比值;

2)、双闭环比值;

3)、串级比值三种。

71、DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表有哪些特点?

答:DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表的特点:

1)、在信号制上采用国际IEC推荐的信号标准。

2)、采用线性集成电路

3)、采用24V DC集中供电,并备有蓄电池作为备用电源。

4)、结构合理。

72、调节阀的流量特性有哪几种?

答:调节阀的理想特性主要有直线、等百分比(对数)、抛物线及快开等四种。

73、调节阀主要有哪些类型?

答:调节阀的产品类型很多,按其能源方式不同主要分为气动调节阀、电动调节阀、液动调节阀、智能调节阀四大类。

74、阀门定位器按其工作原理分为几类?

答:阀门定位器按其工作原理可以分为气动阀门定位器、电气阀门定位器、智能式阀门定位器。

75、如何进行调节阀的选择?

答:选择调节阀应确认以下工艺参数:

1)、介质名称;

2)、流量范围、最大、最小流量及正常流量;

3)进、出口压力;

4)、全开、全关时压差;

19

5)、流量特性;

6)、作用型式;

7)、调节仪表输出信号;

8)、管道的公称压力及通径;

9)、管道法兰连接方式;

10)、管道材质。知道了以上参数后,计算出Cv值,然后再根据调节阀的额定Cv值,选择合适的调节阀口径。

76、一般信号报警系统有哪些组成部分?

答:一般信号报警系统组成分为:

1)、发讯装臵;

2)、逻辑单元;

3)、灯光显示单元;

4)、音响单元;

5)、按钮;

6)、电源装臵。

77、联锁系统的功能和动作有哪些?

答:联锁系统的基本功能和动作有:

1)、保证正常运转,事故联锁;

2)、联锁报警;

3)、联锁动作和投运显示。

78、逻辑联锁中的典型逻辑关系有哪些?

答:在逻辑联锁图中,典型的逻辑关系有

1)、与(AND);

2)、或(OR);

20

仪表工考试试题库带答案解析

一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅

仪表技术人员考试试题答案

仪表技术人员考试试题 一、填空题 专业基础知识 1、转子流量计必须由垂直安装。 2、测量液体压力时,取压点设在管道的下半部,在导压管的最高点应装设集气器,测量气体压力时,取压点设在管道的上半部,在导压管的最低点应装设气液分离器。 3、仪表调校的主要内容调零点、调量程、调线性。 4、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应逆着介质流向插入。 5、仪表引压管路的强度和严密性需要试验,当用液体试压时一般应为设计压力的1.25倍,当用气体试压时一般应为设计压力的1.15倍。 6、测温元件一般应插入管道越过管道中心5~10mm 7、节流孔板前的直管段一般要求10D,节流孔板后直管段一般要求 5D。 8、伴热蒸汽压一般不超过 0.5 MPa 。 9、玻璃液位计是根据连通器原理工作的,翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 10、仪表电缆保护管敷设应从电缆槽盒的侧面进入,不应从底部或上部进入。 11、仪表电缆保护管敷设连接形式采用螺纹连接,不得采用套管连接。 12、仪表电缆保护管敷设螺纹加工应光滑、完整、无蚀,在螺纹上应以电力复合脂或导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或缠绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹有效啮合扣数不应小于 5 扣。 14、在热电偶温度计中,R100表示为1000℃时的电阻值。 17、翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。

18、现场总线通讯传送的是数字信号,模拟通信传送的是4~20mA模拟信号。 19、1千克力=9.8牛顿,1MPa=106Pa。 20、测量范围20~100℃的下限值为+20℃,上限值为+100℃,量程为80℃。 21、按误差数值表示的方法,误差可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 22、双金属温度计是利用固体受热膨胀的性质而制成的测温仪表,其精度等级为1~2.5级。 23、仪表校准和试验用的标准仪器仪表其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的 1/3 。 24、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的1/3。 25、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为200~600℃,该仪表的允许基本误差为±2℃。 26、若仪表的精度为1级,即允许误差为±1%。 27、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度0.25 级、量程为10MPa。 28、校验仪表时,主要用仪表精度和变差指标来判断仪表是否合格。 29、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联起来。 30、电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出报警信号。 31、铂热电阻是利用铂丝的电阻随温度的变化而变化的原理设计制作的。 32、用热电偶测量温度时,其连接导线应该使用补偿导线。 33、在自控系统中,仪表位号首位为F代表流量、D代表密度。 34、差压式流量计包括节流装置、导压管、变送器三部分。 35、调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。 36、同一条管线上同时有一次压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的上游侧。 37、管道连接方法很多,仪表安装常用有螺纹连接、法兰连接、焊接连接三种。 38、仪表保护地的电阻一般应小于4Ω。 39、电缆、电线和补偿导线敷设前,应用500V兆欧表测定芯线之间及芯线

仪表工安全试题(答案)

仪表工安全考试试题(考试时间为90分钟) 、填空题(每空1分、共40分) 用品。 4. 进入塔、槽等罐内应按( 罐内作业)安全规定执行。 5. 非专责管理的设备,不准( 随意开停 )。 6. 仪表工作前,须仔细检查所使用( 工具 )和( 各种仪器)以及设备性能是否 (良好),方可开始工作。 7. 检修仪表时事前要检查各类( 安全设施 )是否良好,否则不能开始检修。 8. 现场作业需要( 停表 )或( 停电 )时,必须与操作人员联系,得到允许, 方可进行。电气操作由电气专业人员按制度执行。 9. 仪表检修时,应将设备( 余压 )、(余料 )泄尽,切断(水)、(电)、 丄 及物料来源降至常温, 并悬挂“禁止合闸”及“现在检修”标志, 必要时要有( ) , 取下保险。 10. 使用电烙铁,不准(带电接线 ),应接好再送电,严禁在易燃易爆场所,使用(易 产生火花 )的电动工具,必须使用时要办理动火证许可证。 12. 任何仪表和设备,在未证实( 有无电 )之前均应按有电对待;尚未弄清接线端 的接线情况时,都应以( 高压电源 )对待。 13. 仪表、电器及照明设备等的导线不得有( 破损 )、(漏电)情况。 14. 仪表、( 电器 ) 与照明或动力电源开关不得共用, 在防爆场所必须选用(防 爆)开关。 15. 仪表不经车间设备员同意,不得任意改变其( 工作条件)。工作范围改变后,须告 知设备员备案,并在技术档案中明确记载。 16. 在高温条件下工作,现场周围必须加设必要的( 防护隔热 )设施,以防灼伤 或烫伤。 17. 维修人员必须对(工艺流程 )、(自控系统 )、(检测系统 )的 组成及结构清楚。端子号与图纸全部相符,方可进行故障处理,处理前要做好( 安全准 备 )准备,重大故障排除,必须经班长或车间值班人员批准,并研究好方案,方可施 工。 18. 离开工作岗位时,需切断电源及有关其它能源。电器设备严禁安装在 (阀门)和 ( 管线)下面,防止因滴漏损坏设备。 19. 在易燃、易爆车间的仪表维修中, 严禁( 未切断电源 )进行电气元件的换装 1. 各生产车间的仪表柜(上方 )和( 2. 仪表工应熟知所管辖仪表的( 有关电气 3. 在尘毒作业场所,须了解( 尘毒的性质 防措施。作业人员应会使用( 防毒防尘用具 背面)禁止堆、放、挂其它工具和物品。 )和( 有毒害物质 )的安全知识。 )和( 对人体的危害 )采取有效预 )及穿戴必要的( 防毒尘 )个人防护

仪表试题(含答案)说课讲解

仪表试题(含答案)

仪表试题库 一、填空题 1.按照检测仪表根据其被测变量不同,根据化工生产五大参量又可分为(温度),(压力),(流量),(液位),分析仪表。 2.仪表位号FQRC字母组合的含义是(流量累计记录调节)。 3.弹性式压力计是根据弹性元件的(变形)和(所受压力)成比例的原理来工作的。 4.差压变送器的膜盒内充有(硅油),它除了传递压力之外,还有(阻尼)作用,所以仪表输出平稳。 5.压力表的使用范围通常为全量程的(1/3)和(2/3)之间。 6.压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出(报警和控制)信号。 7.有一压力表的型号为YZ-100,第一个字母Y表示(压力表),Z表示(真空表),数字表示(压力表外壳直径为100mm)。 8.热电偶产生热电势的条件是(两热电极材料相异)、(两接点温度相异)。 9.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线),(补偿导线)是热电偶的延长,但必须考虑热偶(冷端补偿)。 10.差压式流量计包括(节流装置)、(导压管)、(变送器)三部分。 11.涡街流量变送器输出信号的(频率)与流量成正比。 12.当调节阀摩擦力大,需要精确定位的场合需要采用(阀门定位器)。 13.气动调节阀中阀门定位器包括(电气)阀门定位器和(气动)阀门定位器。 14.实际可调比取决于(阀芯结构)和(配管状况)。 15.连锁线路通常由(输入)部分、(逻辑)部分和(输出)部分组成。 16.自动调节系统主要由(调节器)、(调节阀)、(调节对象)和(变送器)四大部分组成。 17.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 18.流量测量仪表大致分为速度式、容积式、质量式三类。 19.按照能源分类,仪表可分为(电动),(气动),(液动)三大类。 20.相对误差是(绝对误差)与(仪表示值)之比的百分数。 21.按误差数值表示的方法,误差可分为(绝对误差),(相对误差),(引用误差)。

电气专业应聘笔试题(附答案)

下面是为您分享的关于电气专业应聘笔试相关资料,请您参考: 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 ° 2、一次设备:直接与生产和输配电有关。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、控制和保护的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,空载电流和负荷电流、短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。 6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。 9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

仪表试题(计算)

1.有一台测温仪表,其标尺范围为0~400℃,已知其绝对误差最大值 tmax=5℃,则其相对百分误差为多少? 2.一台精度为0.5级的电桥,下限刻度为负值,为全量程的25%,该表允许绝对误差是1℃,试求该表刻度的上下限. 3.有两台测温仪表,其测量范围分别是0~800℃和600~1100℃,已知其最大绝对误差均为±6℃,试分别确定它们的精度等级. 4.检定一块1.5级刻度为0~100kPa的压力表,发现在50kPa处的误差最大,为1.4kPa,其他刻度处的误差均小于1.4kPa,问这块压力表是否合格。 5.有一个变化范围为320~360kPa的压力表,若用下列A、B两台压力变送器进行测量,那么在正常情况下哪台的测量准确度高些?压力变送器A:1级,O~600kPa;压力变送器B:l级,250~500kPa.6.1m水柱在4℃和标准重力加速度下所产生的压力为多少? 7.一压力计的精度为0.5级,测量范围是O~500kPa,它的最大允许误差为多少? 8.调校1台量程范围为0~200kPa的压力变送器,当输入压力为150kPa时,输出电流为多少? 9.有一块O~lOOkgf/cm2,精度为1.5级的普通弹簧管压力表,其校验结果如下,问此表是否合格? 标准表示值(kgf/cm2)0 25 50 75 100 被校表示值 (kgf/cm2)正行程0.1 24.6 49.8 74.2 99.8 反行程0.3 25.8 50.1 75.8 100 注:lkgf/cm2≈ lO5Pa. 10.一真空压力表量程范围为-100~500kPa,校验时最大误差发生在200kPa,上行程和下行程时校准表指示为194kPa和205kPa,问该表是否满足其1.0级的精度要求? 11.一台1151绝对压力变送器,量程范围为O~80kPa(绝压),校验时采用刻度范围为100~OkPa的

2017年最新专业技术人员考试试题(含答案)

一、单选题 ? 1、理论创新的实质就是() ? 我的答案:A.解放思想,事实求是" ? 正确答案:A.解放思想,事实求是" ? ? 2、尊重病人自主权或决定,在病人坚持己见时,可能要求医生( )? 我的答案:D.必要时限制病人自主性" ? 正确答案:D.必要时限制病人自主性" ? ? 3、社会主义国家以( )作为制定和执行科技政策的道德最高宗旨? 我的答案:A.造福人类" ?

正确答案:A.造福人类" ? ? 4、()向思维就像在院里一个地方深深地挖下去。 ? 我的答案:B.纵" ? 正确答案:B.纵" ? ? 5、党的十六大报告指出,认真贯彻公民道德建设实施纲要,弘扬爱国主义精神,以为人民 服务为核心,以集体主义为原则,以()为重点 ? 我的答案:C.诚实守信" ? 正确答案:C.诚实守信" ? ? 16、胡锦涛总书记提出的社会主义荣辱观体现了()思想 ? 我的答案:C.国际主义"

? 正确答案:D.社会主义" ? ? 17、全面的知识管理不包括:() ? 我的答案:C.对知识使用设立权限" ? 正确答案:C.对知识使用设立权限" ? ? 18、在当代,科学、技术、生产三者相互作用的形式逐步是(? )? 我的答案:C.科学←→技术←→生产" ? 正确答案:C.科学←→技术←→生产" ? ? 19、下列关于创新的论述正确的是() ?

我的答案:C.创新是民族进步的灵魂" ? 正确答案:C.创新是民族进步的灵魂" ? ? 20、21世纪,科技、经济与生产之间呈现出以下运行关系() ? 我的答案:A.科学→技术→生产" ? 正确答案:A.科学→技术→生产" ? 二、多选题 ? 6、孔子的师德观包括( ) ? 我的答案:A.以身作则,言传身教B.学而不厌,诲人不倦C.爱护学生,无私无私D.讲究教法,循循善诱" ? 正确答案:A.以身作则,言传身教"B.学而不厌,诲人不倦"C.爱护学生,无私无私"D.讲究教法,循循善诱" ?

自动化仪表工程施工及验收规范--试题答案

试题:《自动化仪表工程施工及验收规范》GB50093-2002 姓名________ 分数________ 一、填空题 1.仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术)交底。 2.仪表设备及材料在安装前的保管期限,不应超过(一)年。 3.在高压、合金钢、有色金属设备和管道上开孔时,应采用(机械加工)的方法。 4.在管道的拐弯处安装温度取源部件时,温度取源部件宜(逆)着物料流向。 5.压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,压力取源部件应安装在温度取源部 件的(上游侧)。 6.当检测温度高于(60)℃的液体、蒸汽和可凝性气体的压力时,就地安装的压力表 的取源部件应带有环型或U型冷凝弯。 7.在节流件的下游安装温度计时,温度计与节流件间的直管距离不应小于(5)倍管 道直径。 8.物位取源部件的安装位置,应选在(物位)变化灵敏,且不使检测元件受到物料冲 击的地方。 9.安装浮球式液位仪表的法兰短管必须保证(浮球)能在全量程范围内自由活动。 10.直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后压力试验(前)安装,当必须与管道 同时安装时,在管道吹扫前应将(仪表)拆下。 11.就地仪表的安装高度当设计文件未具体明确时,应为:仪表的中心距操作地面的 高度宜为(1.2~1.5)米。 12.仪表上接线盒的引入口应朝(下),施工过程中应及时封闭接线盒盖及引入口。13.仪表盘、柜、操作台的型钢底座的水平度允许偏差为(1)mm/m,当型钢底座长度大于5m时,全长允许偏差为(5 )mm。 14.单独安装的仪表盘、柜、操作台垂直度允许偏差为(1.5 )mm/m。 15.成排安装的仪表盘、柜、操作台相邻两盘、柜、台之间的连接处超过5处时,正面的平面度允许偏差为(5 )mm。 16.仪表盘、柜、箱在搬运和安装过程中,应防止变形和表面油漆损伤。安装及加工中严禁使用(气焊)方法。 17.节流件必须在管道吹洗(后)安装。 18.转子流量计安装时,被测流体流向必须自(下)而(上),上游直管段长度不宜小于(2)倍管子直径。 19.在检测回路中,孔板一般应装在调节阀(前)。 20.节流件的安装方式,必须使流体从节流件的(上游端面)流向节流件的(下游侧面)。 21.用差压计或差压变送器测量液位时,仪表安装高度不应高于(下)部取压口。 22.可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的(密度)确定。 23.就地仪表供电箱的箱体中心距操作地面的高度宜为(1.2~1.5)m。 24.在测试仪表信号电缆时,其绝缘电阻应大于(5)MΩ。 25.仪表电缆(线)敷设的环境温度一般不超过(65)℃,当超过时,应采取隔热措施。 26.测量电缆电线的绝缘电阻时,必须将已连接上的仪表及部件(断开)。 27.安装支架时,在混凝土上宜采用(膨胀螺栓)固定。 28.电缆槽的开孔,应采用(机械加工)的方法。 29.单根保护管的直角弯不宜超过(2)个。

仪表专业试题

仪表试题 1、什么叫做保护接地? 答:在用电仪表、电气设备的金属部分,由于绝缘损坏等意外事故可能带危险电压的情况下,为了防止这种电压危及人身安全而设臵的接地,称为保护接地。 2、如何检查氧气压力表内有无油脂? 答:在进行氧气压力表示值检定时,应先检查表内有无油脂。方法是,先将纯净的温水注入弹簧管内,经过摇荡,再将水倒入盛有清水的器皿内,如水面上没有彩色的油影,即可认为没有油脂 3、联锁线路通常是由哪几部分组成?分别包括哪些设备? 答:联锁线路通常由输入部分、逻辑部分和输出部分组成。 1)、输入部分是由现场开关、控制盘开关、按钮、选择开关等组成; 2)、逻辑部分是建立输入输出关系的继电器触点电路和可编程序控制器的程序; 3)、输出部分包括驱动装臵、电磁阀、电动机起动器、指示灯等。 4.比例、积分、微分调节规律在自动调节中的作用是什么? 答:比例、积分、微分调节规律在自动调节中的作用如下: 1)、比例调节的作用是稳定备调参数; 2)、积分调节的作用是消除余差; 3)、微分调节的作用是进行超前调节。 5. 有一位仪表工工维修某台设备的温度检测表时,错把补偿导线和仪表输入端都接反了。试分析该仪表指示温度会怎样变化? 答:该仪表的变化情况要根据补偿导线两端温差情况而定。若温差为零,仪表示值不会有变化;若热偶冷端温度高于仪表输入端温度,仪

表示值将比实际值低两倍的温差值;若冷端温度低于仪表输入端温度,仪表示值将比实际温度高两倍的温差。 6. 一台正在运行的气动调节阀,若阀芯与阀杆脱节,会出现什么现象? 答:会出现如下现象: 1)、被调参数突然变化; 2)、调节阀不起控制作用,阀杆动作,但流经调节阀的流量不变。 7. 安装压力表时,如何选用密封垫片? 答:压力表安装密封垫片选用原则: 1)、被测介质低于80℃及2Mpa时,可选用皮或橡皮垫片; 2)、低于450℃及5Mpa时,可选用石棉或铅垫片; 3)、温度及压力更高时,可选用退火紫铜或铝垫片。 4)、测量氧气压力时,不能使用浸油垫片或有机化合物垫片; 5)、测量乙炔压力时,不得使用铜垫片。因为它们均有发生爆炸的危险 8. 为什么工业自动化仪表多采用直流信号制? 答:工业自动化仪表多采用直流信号制原因有: 1)、在仪表的信号传输过程中,直流信号不受交流感应的影响,容易解决仪表抗干扰的问题; 2)、直流信号不受传输线路电感、电容的影响,不存在相位移问题,因而接线简单; 3)、直流信号便于模/数和数/模转换,因而仪表便于同数据处理设备、电子计算机等连接。 4)、直流信号容易获得基准电压,如调节器的给定值等 2

化工仪表与自动化考试试题汇总

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的内在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通道 的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用 什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号范围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号范围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号范围是0~10mA。 二、综合题(54分) 1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统 中如何选择执行器类型?举例说明。 答:

在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ ?冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 ?计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) ?仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 ?补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。 ?补偿热电偶:用与测量热电偶同型号的热电偶进行补偿,用于多支热电偶。 3、(10分)控制器输入偏差是阶跃信号(见下图),请根据已知参数, 画出P、PI的输出响应曲线。 (1)P输出,已知:比例度δ=50% (2)PI输出,已知:比例度δ=100% 积分时间Ti=1分 答:

专业技术人员学习能力考试试题及全部答案含简答题

1. 改革教学方法,增强实践环节。要改变过去的单一的讲授方法,把讲授、辅导、自学有机结合起来,加强对专业技术人员的训练。 2. 加大西部地区专业技术人员继续教育的力度。充分利用继续教育机制活、形式多、周期短、见效快、投入少的特点,以培养大批用得上、留得住、能解决实际问题的专业技术骨干为目标,培养专业技术人员。 3. 知识经济的实现与发展是一个“知识经济化”和“经济知识化”的双向互动过程,站在经济发展背后、充任其支点的,是不断地创造出新的知识并付诸新的应用、将其物化、创造出新的价值的人才。 4. 一个人的知识素质指的是一个人的知识素养或说修养,也即他所掌握的知识与对知识的运用能力. 5. 提高认识,增强自觉性,解决好“要我学”和“我要学”的关系。P154 6. 学习是学习型社会得以成立的基石,没有学习就没有学习型社会;另一方面,认识学习也是我们认识学习型社会的窗口与工具,了解有关学习的相关概念将非常有助于我们加深对学习型社会的理解。 7.自主是创新的前提,没有自主谈不上创新;而没有创新也就无从展现好坏。 8. 所谓学习策略,主要指在学习活动中,为达到一定的学习目标而学会学习的规则、方法和技巧;它是一种在学习活动中思考问题的操作过程;它是认知(认识)策略在学生学习中的一种表现形式, 9.专业技术人员大都从事以脑力为主的劳动,是先进社会生产力的重要代表之一。 10. 专业技术人员应顺应时代的潮流,努力使自己成为一个高尚的人一个纯粹的人一个有道德的人一个有益于人民的人 11. 需要我们从学习是一门科学的视角上,树立学习的新观念,构建学习的新模式,真正做到勤于学习,善于学习. 12. 间接沟通则指人们通过中间人或借助中介技术手段(如书信、电话等个人媒介和电视、广播、报刊、网络等大众媒介)而进行的相互沟通。 13. 信息接收的阻尼源于信息的接收者,因而被称为继发性障碍. 14. 专业技术包括依照法律已取得知识产权的专业技术和未依照法律取得的知识产权的专业技术。 15. 完善继续教育法规体系。在贯彻落实《全国专业技术人员继续教育暂行规定》的基础上,制定并实施《全国专业人员继续教育条例》。P56 16. 学习力作为专业技术人员最本质的能力,应引起所有专业技术人员的高度重视,并在实践活动中不断加以锻炼和培养。 17.面对新世纪的机遇和挑战,就必须在学习中创新,在创新中学习,保持与时俱进的品格。只有通过学习创新才能不断发展。 18. 创造性学习是提高创造智慧的起点,是引发创新思维的“闸门”,闸门一旦开启,人的潜能就会如泉水般涌出。 19.以能力建设为核心,突出重点,加强专业技术人员培训。 20.非正式沟通多为由“小道”而传播的消息,而“小道”又具有多向性和交叉性的特点,因而非正式沟通被称为葡萄藤。 1."组织协调能力包括ABCD (多选) p48 A.组织力量B.指导基层工作C.协调各方面力量D.以上都对 2."作坊式的继续教育规模的缺陷是ABC (多选)p66 A.资源浪费B.难以形成有竞争力的品牌培训项目C.A和B D.以上皆错 3."关于实践对专业技术人员知识素质获得的重要性,下列理解正确的是" ABC (多选 )p90 A.通过实践检验专业技术人员所掌握的知识的真伪 B. 通过实践检验专业技术人员所掌握的知识的适用性 C. 通过实践,推动专业技术人员的知识创新 D. 理论指导实践,是将现存理论简单套用于实际,也不是在实践中简单地遵循某个原则行事 4. 迈向学习型社会在教育领域意味着经历历史性的转变包括ACD (多选 )p199 A.学习对象的转变 B.学习组织的转变 C.学习时间的转变 D.学习制度的转变

监控技术人员考试试题

监控技术人员考试试题.

考试分数:姓名: 2分,共40分)一、填空:(每空电源箱将交流电网电源转换为系统所需的本质安全型直流电1、小时的蓄源,并具有维持电网停电后正常供电不小于

电池。)(顶梁)不得大于(2、一氧化碳传感器应垂直悬挂,距顶板,并应安装维护方便,不mm,距巷壁不得小mm 响行人和行车。3、下图为长壁采煤工作面甲烷传感器设置图。T1代 甲烷传感器甲烷传感器,T4代 4、甲烷传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于()mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。. 煤矿安全监控系统的主机及系统联网主机必须双机或多机备5、不间断运行。当工作主机发生故障时,备份主机应24h份,

中心站应双回路供电并配备不)在(分钟内投入工作。小于在线式不间断电源。h监控值班人员应认真监视监视器所显示的各种信息,详细记6、录系统各部分的运行状态,接收上一级网络中心下达的指令并及时进行处理,填写运行日志,打印安全监控日报表,报

审阅。和 7、KJ78N安全监控系统的主控接口型号为。 。8、井下分站的防爆型号为 的含KJ78N9、监控系统,型号KJ的含义 。是 、KJ78N监控系统网络结构为。 10 系统接地电阻不应大于、。?11 。 d 12、模拟量传感器的稳定性应不小于 个月对数据进行13、煤矿安全监控系统和网络中心应 年。份,备份的数据介质保存时间应不少于 二、选择题(每题2分,共20分) 1、用程序关机的时候按桌面上的按钮() A、我的电脑 B、Internet Explorer 、开始C 2、在电脑中,平时的操作系统、办公软件、游戏软件等都存放在()

仪表维修工试题及答案.

仪表维修工(高级工)职业技能鉴定 理论知识试题 一、判断题(将判断结果填入括号中,正确的填“√”,错误的填“×”。每题1分,满分30分。) ()1、职业道德是一种职业规范,受社会普遍认可的一种行为原则和行为规范的总和。 ()2、将C1(10μF/15V)和C2(30μF/25V)并联后,最大安全工作电压是。 ()3、常用二极管的作用是具有单向导电性。 ()4、二进制1011+1101应该是11000。 ()5、在一定的体积和温度下,某液态组分达到汽、液平衡时的压力称为该组分的饱和蒸气压。 ()6、弹簧管压力表的自由端位移和压力信号成反比。 ()7、采用孔板测量流量的回路,当差压变送器三阀组平衡阀内漏时,其测量指示将偏小。 ()8、差压式液位计原理是利用容器内的液位改变时,有液柱产生的动态压力也相应变化的原理工作的。 ()9、随着气信号的增大而打开的调节阀是气开式调节阀,也叫正作用调节阀。 ()10、化工企业高温管道是指温度高于450℃的管道。 ()11、取压口一般是按以安装方便的原则,容器或管道内壁面的圆形开孔,一般导压信号管路长度不易超过20mm. ()12、测量蒸汽压力的压力表要安装在管道下部5m处,其测量的压力值比管道内实际的值偏小。 ()13、标准孔板正反两个方向的安装方式都可用来测量流量。 ()14、转子流量计安装,一要求安装在垂直管道上,二要求流体必须从上向下流动。 ()15、用电磁流量计测量液体流量时,一定要求被测介质管道是满管状态。 ()16、由于被测流体可能混有杂物,为了保护电磁流量计,应在前端加装过滤器。 ()17、用差压变送器测量液体的液面时,差压计的安装高度可不作规定,只要维护方便就行。 ()18、因热电偶输出的是电压信号,根据电路原理,可将该电压信号同时送给两个并联的数显表用于温度显示。 ()19、PH电极长期不用,应储存在PH=7的缓冲溶液中。 ()20、不允许轻易停车的工艺设备中的液位测量,应选用内浮筒液面计。 ()21、气开气关阀的选择主要是从工艺角度考虑。在事故状态下,工艺装置应处于安全状态,减少原料和能源消耗或保证产品质量。 ()22、有一台加热炉,其燃烧气调节阀选为气开式。 ()23、报警联锁系统的电源应配用UPS,当外部电源发生故障时,通常要求该电源供电时间为30min以上。

荻港海螺电气专业理论考试试题库

荻港海螺电气理论考试试题库 一:填空题(共172题) 1)我公司制造分厂电力共有变压器14台,整流变压器有25台。 2)电气供电线路中的三相五线是指A、B、C三相、接地、接零_。 3)电气设备起火后一般干粉、1211灭火剂。 4)电机的调速方式有变频调速,变极对数调速,串电抗器调速。 5)3701是指2#窑斜拉链机设备,柜子在窑头电力室。 6)低压鼠笼式电机由定子,转子,外壳,前后端盖,轴承,风叶组成。7)我公司直流电机3512有28只碳刷。 8)我公司使用最多的热电阻型号为WZP330 PT100,预热器上使用的热电偶分度号RNK320 K。 9)我公司低压电机超过250KW的分别用在2825,2826,2315。 10)二期气体分析仪分析的气体成分有O2,CO,NOx,SO2,与窑尾电收尘联锁的是CO。 11)变压器的保护有温度,轻瓦斯,重瓦斯。 12)我公司直流电机励磁方式是他励,通过控制电枢电压来调节电机的速度。 13)荷重传感器的输出信号为DCmV,热电偶的输出信号为DCmV。 14)热电阻每增加一欧姆对应现场的温度增加2.5℃。 15)转子称开启,前提条件除将转换开关打至现场,还必须使远程联锁信号中控解除和罗茨风机开启。 16)中控开转称必须使罗茨风机开启,秤备妥,中控驱动条件满足才能使称开启。

17)在工艺连锁关系中,BP信号为允许主机启动,BC信号为主机启动完毕。18)我公司一期DCS有 6 个控制站,二期DCS有4 个控制站,矿山和码头使用的PLC为西门子,码头与熟料库通讯采用光纤连接。 19)均化库主要作用有预均化,存储。蓖冷机主要作用输送,冷却。 20)DCS中的三点一线为现场控制站,操作员站,工程师站,现场通讯总线。21)常用的现场总线有Profieldbus,Nodebus,Canbus等几种。 22)我公司一期DCS使用的是Foxboro系统,二期使用的是ABB系统。23)DCS常用的输入信号有DC220V,4-20mA,mV,电阻信号。 24)我公司制造分厂现有5台空压机,其中4号空压机在一期窑中电气室控制,2508控制柜在二期原料电气室。 25)30041电机型号为YKK450-4,额定功率为500kW,额定电压为6000伏,额定电流为55.8A。 26)皮带称称体保护有跑偏和测速。 27)3528(3),2618各有18,30根碳刷。 28)2512主电机的额定功率是630kW,额定电流是1076A。 29)普通鼠笼电机的散热片和轴承端盖的材质是用铸铁作成的,其性质较较脆,搬运时注意要小心轻放,拆装时不能直接用手锤击打。 30)电机轴承走外圆时,除了更换之外,通常用打麻点或外圆涂金属胶的方法解决。 31)我公司共有高压电机26 台,其中线绕式电机有11 台。 32)电气线路中的L是指火线,N是零线,PE是保护接地线。SE是屏蔽线 33)人触电后进行急救,首先要触电者脱离电源电。 34)3428是指2#入窑斗提设备,柜子在窑中电力室。

仪表考试题(答案)

仪表考试题 一.填空: 1,电磁阀是利用(电磁力)的作用,推动阀芯换位,以实现气流或液流换向的阀类,通常由(电磁控制)部分和(换向部分)部分两部分组成。 2.用热偶测量温度时,其连接导线应该使用(补偿导线)。 3.常用的弹性式压力表有(膜片)式、(波纹管式)和(弹簧管)式,膜盒式。 4.普通压力表精度等级是(1.5),精密压力表精度等级较高,一般有(0.6)、(0.4)、(0.25)级。 5.1千克力=(9.8)牛顿1MPa=(10×6)Pa 6.数字电路中三种最基本的逻辑关系为(与)、(或)、(非)。7.自动调节系统按调节器具有的调节规律来分,通常有(比例)、(比例积分)、(比例微分)、(比例积分微分)等调节系统。 8.调节阀前后压差较小,要求泄露量小,一般可选用(单座)阀。9.调节阀调节低差压,大流量气体,可选用(蝶阀)。 10.即调节,又要切断时,可选用(偏心旋转)阀。 11.可编程调节器采用国际标准模拟信号,即电压(1~5V),电流(4~20mA)。 12.仪表测量中的五大参数是(温度)、(压力)、(物位)、(流量)、(在线分析) 13.250Pa=(25)mmH2O

14.转子流量计是属于(恒压)降流量计。 15.涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 16.涡轮流量变送器应(水平)安装。 17.用压力表测量液位时,仪表安装的高度应与零液位的高度(相同),否则,应对(高度差)进修正。 18.摄氏100℃,相当与华氏(212)℉。 19.调节阀的理想可调比取决于(阀芯结构)。 20.压缩机入口应选(气关)式调节阀,加热炉燃料气系统应选用(气开)式调节阀。 21.自动调节系统常用的参数整定方法有(经验法)、(衰减曲线法)、(临界比例度法)、(反应曲线法)。 22,(调节阀)是自控系统中的终端现场调解仪表。 23,调节阀的强度试验应以(1.5 )倍公称压力进行不少于( 3 )分钟的耐压试验,不应有肉眼可见的(渗漏)。 24,调节阀的泄漏试验是将温度为室温的相对恒定的水压,按规定的入口方向输入调节阀,另一端(放空),用秒表和量杯测量器( 1 )分钟的泄漏量。 25,气动长执行机构以(压缩空气)为动力,接受(20-100 )KPa输入信号,转变成与输入信号相对应的(位移)用于调节工艺管道中各种阀门,挡板的开度。 26,阀门填料主要有(聚四氟乙烯)和(石墨)材质,高温一般用(石墨)材质的填料。

(完整版)工程技术人员培训考核试题带答案

项目部工程技术人员培训考核试题 姓名:得分: 一、填空题:(每空2分、共60分) 1、当专业验收规范对工程中的验收项目未做出相应规定时,应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定专项验收要求。涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。 2 、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要材料、产品,应各专业工程施工规范、验收规范和设计文件等规定进行复验,并应经监理工程师检查认可。 3、各施工工序应按施工技术标准进行质量控制,每道施工工序完成后,经施工单位自检符合规定后,才能进行下道工序施工。各专业工种之间的相关工序应进行交接检验,并应记录。 4、对于监理单位提出检查要求的重要工序,应经监理工程师检查认可,才能进行下道工序施工。 5、检验批抽样样本应随机抽取,满足分布均匀、具有代表性的要求,抽样数量不应低于有关专业验收规范及本标准表3.0.9 的规定。明显不合格的个体可不纳入检验批,但必须进行处理,使其满足有关专业验收规范的规定,对处理的情况应予以记录并重新验收。 6、工程质量验收均应在施工单位自检合格的基础上进行。 7、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。 8、检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 9、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料,应在进场时或施工中按规范进行见证检验。 10、隐蔽工程施工在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收,并形成验收文件,验收合格后方可继续施工。11、对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的重要分部工程,应在验收前按规定进行抽样检验。 12、工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。 13、工程质量控制资料应齐全完整,当部分资料缺失时,应委托有资质的检测机构按有关标准进行相应的实体检验或抽样试验。 14、建筑工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、分项工程和检验批。 15、单位工程应按下列原则划分:具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物为一个单位工程。对于规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程。 16、分部工程应按下列原则划分:分部工程可按专业性质、工程部位确定。当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等将分部工程划分为若干子分部工程。 17、分项工程划分的原则:可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分。 18、检验批划分的原则:检验批可根据施工、质量控制和专业验收的需要,按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分。 19、建筑工程的分部、分项工程划分宜按本标准附录B 采用。施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B 及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。 20、检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。 21、分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。 22、分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收。设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

电气设计制造及其自动化专业面试经典笔试题

电气工程及其自动化专业试题 一、名词解释: 1、三相交流电:由三个频率相同、电势振幅相等、相位差互差120 °角的交流电路组成的电力系统,叫三相交流电。 2、一次设备:直接与生产电能和输配电有关的设备称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、电流互感器、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、二次设备:对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录装置以及遥测、遥信装置和各种控制电缆、小母线等。 4、高压断路器:又称高压开关,它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时,通过继电保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流。它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力。 5、负荷开关:负荷开关的构造秘隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

6、空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于 500V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,能自动切断电路。 7、电缆:由芯线(导电部分)、外加绝缘层和保护层三部分组成的电线称为电缆。 8、母线:电气母线是汇集和分配电能的通路设备,它决定了配电装置设备的数量,并表明以什么方式来连接发电机、变压器和线路,以及怎样与系统连接来完成输配电任务。9、电流互感器:又称仪用变流器,是一种将大电流变成小电流的仪器。 10 、变压器:一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压变成频率相同的另一种或几种数值不同的交流电 压的设备。 11 、高压验电笔:用来检查高压网络变配电设备、架空线、电缆是否带电的工具。

自控仪表试题与答案

自控仪表 重点复习题及参考答案 一、填空题 1. 成品油管道常用的压力仪表有(压力开关)(压力变送器)(差压变送器)(压力表) (差压表) 2. 从大的方面来看,成品油管道常有的阀门执行机构有(电动执行机构)(电液执行机构) 3. 压力变送器是将压力信号转换为标准(电流信号)或(电压信号)的仪表。 4. 压力或差压变送器既具有就地显示功能也有远传功能, 从压力传感器将压力转换成电量的途径来 看, 主要有电容式、电感式、电阻式等。在长输管道中应用较为广泛的是(电容式)压力传感器。 5. 压力开关是一种借助弹性元件受压后产生(位移)以驱使微动开关工作的压力控制仪表。 6. 双金属温度计是由两种膨胀系数不同的金属薄片焊接在一起制成的(测温元件) 7. 热电偶温度计是以热电效应为基础将温度变化转换为(热电势)进行温度测量的测温仪表。 8. 热电阻是利用导体在温度变化时本身(电阻)也随着发生相应变化的特性来测量温度的。 9. 涡轮式流量计是一种(速度)式流量计。 10. 管道凸出物和弯道的局部阻力对液体流动稳定性影响很大,所以,在流量计节流孔板前后必须留有 适当长度(直管段) 11. 转子流量计是属于(恒压)降流量计。 12. 在使用过程中,当DBB阀门出现过扭矩时作为输油站的操作人员处理的基本方法是:(进 行排污处理)。 13. 开关型球阀在使用时,要么(全开),要么(全关),不能打在(中间位),否则会损坏球面, 造成阀体内漏。 14. 使用压力开关的目的主要是为了进行实现(联锁报警) 15. 流量计的种类很多,有容积式流量计、节流式流量计、动压式流量计、变面积式流量计、(叶轮式 流量计)、(振动式流量计)、(电磁流量计)、(超声波流量计)、(量热式流量计)、(质量流量计)等。 16. 密度计的测量原理多种多样,其中智能化程度较高、测量精度较高、测量方式较先进、运行较稳定 的密度计主要有:(在线同位素密度计)、(振动式密度计)等。 17. 为了保证仪表的安全运行和仪表精度,仪表系统的接地电阻必须小于( 4 )欧姆。 18. 在自控系统中,仪表位号首位为F代表(流量),D代表(密度) 19. 磁致伸缩液位计要调试的主要参数有:(量程上线)、(量程下线)、(偏差值)。 20. 超声波液位计检测时存在500mm左右的死区,调试超声波液位计时,必须把量程上限设 定值比被测罐或池的高度少500 mm,这样才能准确的检测液位。 21. 超声波流量计油一对或多对传感器,为了能够准确的测试流量,每一个传感器的发射部位需要加上 (偶合剂)。 22. 涡轮流量变送器应(水平)安装。 23. 超声波流量计的检测精度与介质的(粘度)有关。 24. 按照工作原理压力开关可分为(位移式)(力平衡式) 25. 管道上常用的液位计有(差压式液位计)、(伺服液位计)、(磁致伸缩液位计)、(超声波液 位计) 26. 利用超声波测量流量计的原理主要有(时差法)、(多普勒法)。

相关文档