900MW发电机变压器组

继电保护配置及特性浅析

沈渭铭

(上海外高桥第二发电有限责任公司200137)

摘要:本文介绍了900MW发电机变压器组的继电保护配置方案和特点,以及部分主保护的动作原理及作用。其中着重分析了7UT差动保护,7UM失磁、失步、定子接地保护的工作原理和接线方式以及7UW50跳闸矩阵的简介和其在整套保护中的作用。

关键词:继电保护装置;配置;特性;浅析

1概述

外高桥第二发电厂的两台发电机分别于2003年和2004年并网发电,经过几年的运行时间考验,证明所配置的继电保护装置性能稳定、可靠、合理符合国家电力行业对大型发电机组继电保护装置的标准和规定。由SIEMEMS公司制造的发电机变压器组主要电气参数是:发电机输出额定容量900MW,额定电压27KV,额定电流21383A,发电机中性点经接地变压器接地。主变是容量为3×340MV A的双圈变,电压为525KV/27KV,接线方式Y N/ Δ-11,接入500KVGIS升压站,采用3/2接线方式。厂用电系统为两台56MV A三圈变,其电压等级是27KV/10.75KV/3.15KV,其中10KV、3KV侧为中阻接地方式。该机组配置了SIEMENS公司生产的7SJ60、7RW60系列电流、电压流保护装置,7SJ500系列过流保护装置,7UT500系列差动保护装置,7UM500系列多功能保护装置以及GE公司生产的DTP-30 多点差动保护装置,构成了对发电机组安全、可靠、全方位、双重化保护。

2发变组保护配置原则

发变组保护配置主要考虑可能发生的各类电气短路故障和异常运行情况进行配置。各类电气短路故障主要有:定子绕组相间短路、单相接地、机端不对称短路、因励磁回路故障引起的发电机失磁、变压器内部故障以及发变组出口断路器闪络。而异常运行情况通常包括发电机失步、过激磁、意外突加电压、逆功率等。

考虑超大型发电机变压器组对继电保护配置要求可靠性高,主保护采用双重化冗余配置,如由发电机差动保护、主变差动保护及发变组差动保护组成了对发电机、主变的双重保护,发电机失磁、过激磁、逆功率、频率都配两套保护装置,而发电机定子接地保护则由90%接地保护装置和100%接地保护装置构成双重保护。对于次要的电气故障及异常运行工况如转子一点接地保护、失步保护、负序过负荷保护、后备过流保护以及主变高压侧接地电流、接地电压保护等均配置一套独立的保护装置。每台高厂变配置两套差动保护,变压器每侧配过流保护,中、低压侧各配接地保护。以上所叙的每个保护继电器均由两路独立的直流电源接入(通过二极管一路导通,另一路截止备用)使每

套保护装置的工作可靠性大大提高。3发变组保护配置及动作设置

表格说明:本表格未将发电机、主变、高厂变的非电量保护列入,全停意义:跳主变500KV开关(2个)、高厂变A/B 10KV,3KV开关、灭磁开关,关闭主汽门,启动厂用/备用电源自动切换装置,500KV断路器失灵启动。解列的意义由主汽门关闭使逆功率保护动作再跳主变500KV开关(2个)、灭磁开关,带厂用段设备孤岛运行及500KV断路器失灵启动。

4部分保护的基本原理、特点和作用

4.1差动保护用于保护发电机、主变压器、厂用变压器设备内部的相间短路故障。它的主要动作特性是灵敏可靠的比率制动差动保护,有适用于变压器接线绕组组别补偿、二次、高次谐波制动、CT 饱和附加制动、差动速断保护等功能,保护动作门槛值主要考虑躲过外部故障所引起的不平衡电流,第一制动斜率可选0.15~0.3使保护具有较高的灵敏性,第二制动斜率考虑在大故障电流情况下既要动作灵敏度大于或等于2,又要保证不会因不平衡电流增大而引起的误动可选0.5。二次高次谐波制动整定应考虑在变压器空载充电、合闸、操作时所产生的非周期分量(主要为二次谐波)时闭锁差动保护。差动速断保护的动作值应兼顾躲过变压器空载励磁涌流,又要在变压器内部短路时具有灵敏度且能迅速动作。

7UT 系列保护装置的动作原理及技术特性如下:

技术特点:

(1) 电流动作、制动方程:I diff=|I1+I2|、I stab=|I1|+|I2|

(2) 比率制动式差动保护,两段制动特性

(3) 二次谐波制动、三次(或五次)谐波制动

(4) 交叉闭锁

其中:

a段:差动保护灵敏动作门槛

b段:小制动区。防调压、CT变比差异造成的不平衡电流

c段:大制动区+附加制动区(CT饱和探测),防在区外故障时,CT饱和深度不同的差流误动d段:差动速断保护门槛。

4.2 失磁保护用于保护发电机因励磁系统故障而引起的机端电压下降过度、进相无功过大,及同步电机因异步运行而引起的转子局部过热,7UM511保护装置对失磁现象检测定子三相电流和三相电压信号进行处理计算出正序系统导纳,形成定子回路判断依据,同时还对励磁电压信号进行处理,构成转子回路判断依据。 失磁保护的导纳计算:

SIEMENS 发电机失磁的静稳、动稳动作边界示意图:

转子极限

X d : 同步电抗X ‘d : 暂态电抗

Q

保护装置的模拟动作曲线:

通常三段导纳参数可取以下的值:

λ1 =

11

1

Xd Xd

≈α1 = 80°;λ2 =

11

0.9

21

Xd Xd

≈α2 = 90°

λ3 =

1

1

3

Xd

≥或

2

Xd

α3 = 100°~110°其中Xd 为发电机同步直轴电抗。

4.3失步保护用于防止因系统振荡(包括危及输电稳定性的功率摆动)而引起同步电机过载的有功功率摆动,其基本原理是通过可靠的阻抗测量检测功率摆动,对系统、机端的复阻抗矢量进行判断分析并根据阻抗矢量变化率以及功率摆动的中心位置来确定动作行为。

失步保护装置的阻抗特性和整定参数的示意图:

4.4100%定子接地保护7UM515保护装置通过发电机中性点接地变压器对定子接地电流和接地电阻分别进行检测,中性点接地变压器次级绕组接一电阻测取接地电压再从接地变压器次级绕组串接一电流互感器测取接地电流,其中接地电流的检测可以保护发电机定子线圈的80%~90%的范围,但在中性点处无灵敏度,故需依靠外加一个20HZ的电源注入接地变压器次级绕组使之产生一个偏压。保护装置通过付利叶运算将电流、电压中的20HZ分量进行计算这样可以计算出发电机的接地电阻,消除了发电机中性电接地的盲区。该保护最大的特点是运行时带有频率为20HZ偏压电源,且不受系统频率偏移及定子接地部位的影响(包括定子中性点接地)因而能有效保护定子从机端到中性点任何位置的接地故障。

100%定子接地保护方案:

20Hz 发生器

(该保护装置可提供两种接入方式,即从P.T.开口三角或从中心点接地变压器副边接入,外二电厂是从中心点变压器ab 处接入)

4.5 转子一点接地保护主要反映励磁系统的接地故障,虽然一点接地对发电机不构成危害,但若发展成两点接地部分转子绕组将被短路使转子本体烧伤、气隙磁通失平衡引起震动。由于考虑转子接地对超大型机组的危害更大,故在一点接地情况较严重时就动作于跳闸。保护装置有一外加低频(1HZ ~8HZ )方波控制电源,一端通过2个高阻分别接入励磁回路另一端连接低值电阻接地,通过转子回路对地电容构成接地检测并根据接地电阻的大小分为告警段和跳闸段。 转子一点接地保护的实际接线图:

4.6 过激磁保护用于检测可能的对变压器产生危害的超过变压器容许的过励磁情况。变压器的工作磁通密度B 与电压、频率比V/f 成正比(E=4.44BS/f )当电压V 上升或频率f 下降都将引起磁通B 的上升。磁通上升致使铁损增加铁芯温度上升根据这一现象保护装置配备了一段V/f 定时限过励磁保护,同时再根据热单体模型发热温升方程导出一热力图,这热力图特性曲线近似6段连续反时限曲线,每段都可设定V/f 值和t 值,在实际应用中可方便的根据变压器允许的工作磁通密度参数进行告警、跳闸值的设定。

4.7 负序过负荷保护用于检测不对称负载而产生的反向旋转磁场(双倍频率作用于转子)所产生的转子表面感应涡流造成转子端部和槽锲内局部发热,保护原理是将基波量分解成对称分量,只对负序分量进行检测。保护设定时限段和反时限段,其中反时限段的特性按照热微分方程式计算:

11d dt

I ττΘ+?Θ=?22

其中Θ为最大允许温升,τ为温升热力时间常数,I2为实际负序电流。

在实际应用不需要知道允许温升,而只需整定最大连续允许负序电流和允许时间即可。 4.8 逆功率保护用于保护汽轮机,当主汽门误关闭或机组MFT 动作关闭主汽门而断路器未跳开时发电机将变成电动机运行吸收系统有功致使汽轮机尾部叶片发热,造成损害。保护装置通过检测16个交流周期的有功功率进行精确计算,保护带有CT 误差角校正设置,可以计算出很小的逆功率,实际应用中可根据主汽门是否关闭的情况设置不同的逆功率跳闸时间。

5 保护跳闸分配装置(矩阵)简介

由SIEMEMS 公司生产的7UW50保护跳闸分配装置(跳闸矩阵),每块保护屏配一个7UW50跳闸矩阵,矩阵可输入28个(纵向)保护继电器的跳闸回路,每个跳闸输入回路可通过插入连接二极管自由选择输出,最多输出10个不同的跳闸出口。每个跳闸输入回路还带有跳闸插件(相当于跳闸压板)和表示投入指示的发光二极管。该装置由A 、B 、C 、D 、E 、F 、G 、H 、J 、K 横向母线(类似于跳闸小母线)分别对应于10个不同的跳闸出口均有动作信号指示,便于故障分析、记录,可通过保护柜内的复置按钮或远方复归信号

7UM62 7UT61

装置故障报警保护投退插头(红)

二极管插头(黑)

保护跳闸分配装置原理图

6保护装置运行、总体性能评价

由SIEMEMS公司生产的7UM500系列、7UT500系列、7SJ600系列等继电器组成的900MW发变组保护装置保护功能齐全、配置合理,继电器可在面板操作调试或经通讯线外接PC调试,继电器动作精度高,具有实时显示故障信息和存储故障信息功能,具有较强的自检、装置异常闭锁功能。在两三年的实际运行中,保护装置工作稳定、可靠,其操作和调试方便,尤其是保护跳闸分配装置(矩阵)的设计非常优秀,保护装置的投退方式通过发光二极管显示,而保护装置中的某套保护功能则通过插针(替代压板)进行投退运行,使保护装置的投运和退出的操作十分便捷和可靠。7UT5系列的保护装置液晶显示窗较小且无背光,一台发变组配置了较多的继电保护装置,其功能的集成度方面有待于升级换代,目前SIEMEMS公司生产6系列保护装置已在逐

渐得到应用,其在功能和显示窗等方面的性能要优于5系列的保护装置。出师表

两汉:诸葛亮

先帝创业未半而中道崩殂,今天下三分,益州疲弊,此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内,忠志之士忘身于外者,盖追先帝之殊遇,欲报之于陛下也。诚宜开张圣听,以光先帝遗德,恢弘志士之气,不宜妄自菲薄,引喻失义,以塞忠谏之路也。

宫中府中,俱为一体;陟罚臧否,不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者,宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理;不宜偏私,使内外异法也。

侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实,志虑忠纯,是以先帝简拔以遗陛下:愚以为宫中之事,事无大小,悉以咨之,然后施行,必能裨补阙漏,有所广益。

将军向宠,性行淑均,晓畅军事,试用于昔日,先帝称之曰“能”,是以众议举宠为督:愚以为营中之事,悉以咨之,必能使行阵和睦,优劣得所。

亲贤臣,远小人,此先汉所以兴隆也;亲小人,远贤臣,此后汉所以倾颓也。先帝在时,每与臣论此事,未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军,此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之,则汉室之隆,可计日而待也。

臣本布衣,躬耕于南阳,苟全性命于乱世,不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事,由是感激,遂许先帝以驱驰。后值倾覆,受任于败军之际,奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。

先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。受命以来,夙夜忧叹,恐托付不效,以伤先帝之明;故五月渡泸,深入不毛。今南方已定,兵甲已足,当奖率三军,北定中原,庶竭驽钝,攘除奸凶,兴复汉室,还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益,进尽忠言,则攸之、祎、允之任也。

愿陛下托臣以讨贼兴复之效,不效,则治臣之罪,以告先帝之灵。若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎;陛下亦宜自谋,以咨诹善道,察纳雅言,深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。

今当远离,临表涕零,不知所言。

微机继电保护测试仪_继电保护事故25个案例分析

https://www.wendangku.net/doc/1510128294.html, 微机继电保护测试仪_继电保护事故25个案例分析HZ-702微机继电保护测试仪是在参照电力部颁发的《微机型继电保护试验装置技术条件(讨论稿)》的基础上,广泛听取用户意见,总结目前国内同类产品优缺点,充分使用现代先进的微电子技术和器件实现的一种新型小型化微机继电保护测试仪。微机继电保护测试仪自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 以下是汇卓电力整理出来的关于继电保护出现的25个故障及分析思路,希望可以帮助到各位,

https://www.wendangku.net/doc/1510128294.html, 案例1:某110kV变电站,运行人员在修改主变保护定值时,主变零序过压保护误动作全切主变三侧开关。 分析:运行人员在监控系统后台上进行定值修改过程中未认真履行监护制度,误将零序过压定值修改为0V。 案例2:某35kV变电站,在保护年检预试完毕后恢复送电过程中,因监控系统故障改为在高压室开关柜上就地操作,主变后备保护动作全站失压。 分析:10kV线路上有地线未拆除,带地线合闸事故。当开关柜上“运行/检修”切换开关切至检修位置时,保护在二次回路被断开,线路故障虽然保护正确动作,却无法出口跳闸,致使主变后备保护越级跳闸。 案例3:某35kV变电站,10kV馈线三相短路故障,馈线保护动作,断路器拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。 分析:断路器低压分闸不合格。规程要求,断路器最低分合闸电压应为30%-65%直流电压。 案例4:某110kV变电站,10kV电容器故障跳闸后,运行人员在处理过程中造成10kV 母线三相短路故障,10kV总路断路器拒动,主变低后备、高后备保护均动作出口,110kV 二母、35kV二母、10kV二母失压。 分析:违章操作,断路器低压分闸不合格。 案例5:某110kV变电站,先后几次发生10kV馈线故障,馈线保护拒动,主变低后备动作出口,10kV一段母线失压。 分析:CT饱和导致保护拒动。同样的故障现象发生在另一35kV变电站中,经查,系运行人员误将保护定值区号(组别)改变,导致保护当前运行定值混乱所致。

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 从目前电力发展状况来看,继电保护已经成为电力系统重要组成部分之一,且随着电力系统的快速发展和智能化技术的不断更新应用,普通的继电保护技术已不能满足现行电力系统发展的需求。怎么样利用继电保护技术来减少电力系统中的故障,保障电力系统的安全稳定运行,这是目前电力系统继电保护技术研究的主要内容和热点。文章探讨电力系统继电保护技术,阐述了其基本理念和发展趋势,分析了其发展趋势。 标签:电力系统;继电保护技术;现状与趋势 1 继电保护的组成、工作原理、作用和工作要求 1.1 继电保护的组成与工作原理 继电保护的种类有很多,可是组成上一般都包括测量、逻辑、执行模块。输入信号获取的测量信号需要与给定的整定数值进行对比,并将对比结果传送至逻辑模块。逻辑模块按照测量模块传输的对比值特点、大小和出现的次序或上述各种参数的组合,进行逻辑计算,得出的逻辑数值也是决定动作是否进行的重要依据。 1.2 继电保护的作用 继电保护的主要作用就是在电力系统发生损坏用电设备或影响到电力系统安全运行的故障时,能够对电力系统起到保护的措施;并对整个电力系统进行监控,当电力系统非正常运行或某些用电设备处于非正常工作状态时能够及时发出警报信号,以便于提醒值班工作人员发现故障所在,能使故障得到处理,使其正常运行。 1.3 继电保护的应用 在一些工厂企业高压供电系统,变电站中对继电保护设备的应用非常普遍,除此以外还用于保护供电系统高压线路,主变保护中。变电站应用的继电保护的情况包含:(1)保护线路,通常应用的是二段或者三段式的电流保护,一段属于速断电流保护,二段属于速断电流显示保护,三段是过电流保护;(2)保护母联;(3)保护主变设备,保护主变主要是主保护与后备保护;(4)保护电容设备,保护用电设备主要包含了电压零序保护、过电流保护、过电压或失电压保护。伴随着继电保护技术的快速发展,逐渐开始了微机保护设备的应用。 2 电力系统继电保护技术现状分析 从目前来看,我国电力覆盖面积逐渐扩大,电力系统的安全问题得到了广泛关注,而且由于对电力系统安全问题的重视,促使继电保护技术不断提高和创新。

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸 发表时间:2019-01-16T09:16:44.003Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:余旸 [导读] 近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 余旸 国网湖北省电力公司检修公司变电检修中心湖北武汉 430050 摘要:近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 关键词:电力系统;继电保护装置;故障分析;处理 1电力系统继电保护装置分析 电力系统运行中电力继电保护装置发挥着重要作用,当电力系统出现问题时,继电保护装置可以及时判断故障原因并采取具体措施,并将命令及时下达给故障所在位置附近的断路器,将故障位置与系统隔离出来,最大程度降低问题影响,确保其余部分正常运行。同时继电保护装置可以实时监控电力系统运行,保证系统处于正常运行,避免故障影响整个系统,并及时采取解决措施。系统监控过程中分析电力系统运行,并将问题及时反馈给管理人员,保证管理人员全面掌握电力系统情况,出现问题后能够及时给予有效的解决。 2继电保护装置的要求 2.1选择性 发生故障时,能通过自身的保护切除故障对自己的影响,这种继电保护称为选择性保护功能。除非其自身保护功能出现损坏,或者是出现断路器拒动的情况下,才发出信号请求让邻近的设备或者是线路进行保护来排除故障,也可以采用断路器失灵的方式消除故障。 2.2速动性 通常要求用电保护装置排除障碍的速度一定要快,它的主要目的是为了减少因故障而对其他故障设备或者其他线路、断路器等产生较大程度的破坏,来提升系统运行的安全性和稳定性,从而有效缩小故障的范围。 2.3灵敏性 也是继电保护装置的基本要求之一,它是指被保护的范围内的设备或者线路发生金属性短路的情况下,继电保护装置的灵敏度直接影响其保护结局,通常情况下,装置的保护系数具有一定的灵敏性,具有明确的规定。 2.4可靠性 是对继电保护装置最为基本的要求。它是指继电保护装置在正常保护范围内该动作时就动作,不该发生动作时就应保持不动作,来确保电力系统整体平稳的运行。 3电力系统继电保护装置故障分析 3.1人为层面上的故障 人为故障一般情况下来说都是由人为因素引发的,比方说专业技术水平较为低下、实际工作经验不足以及工作态度不端正等等。实际工作经验对于从事继电保护工作的人员来说是十分重要的,充足的实际工作经验能够使得管理人员处理故障的速度大幅度提升,从而也就可以在最佳事故处理时间之内将故障控制住,因此工作人员累计下来的实际工作经验和继电保护故障之造成的影响之间呈现出来的是反比例关系。如果员工的个人知识和技能水平不足,会使其在遇到故障的时候延误最佳处理时机、做出错误的判断等等,不利于将继电保护故障的负面影响降低。 3.2设备材料质量不达标 由于继电保护与零件材质有所差异,使得施工质量与设计要求不相符,从而影响到继电保护装置的精度,电气设备故障难以被察觉,引起保护装置误动或拒动等。此外,在电力系统运行时,由于温度过高,但却没有及时采取降温措施,就会导致继电保护装置被烧毁,劣质元器件高温影响会造成元件过度老化,降低使用寿命。 3.3运行故障 当电力系统运行的过程中出现故障的时候,一般情况下保护装置都是不会做出保护反应的,也就难以对故障形成有效的控制,从而也就会对整个电网造成较为严重的负面影响,更是非常容易引发极为重大的经济损失,从而引发安全事故。有很多因素都是可以引发继电保护装置运行故障的,在保护装置超负荷运转的情况下会使得其使用寿命缩短,对其实际性能会造成较为严重的负面影响,引发继电保护运行故障的机率比较高。针对电力系统来说,二次回路及保护开关等装置在控制故障的过程中起到的作用是较为重要的,但是上文中提及到的这些环节在继电保护装置运行的过程中出现的故障的频率也是比较高的,针对上文中提及到的这些环节展开的管理工作的力度一定是需要得到一定程度的提升的。 4电力系统继电保护装置故障处理措施 4.1做好定期检查工作 电厂安全运行,需要做好全面的保护工作。其运行受到各个因素的影响,极易引发运行故障。若某个设备发生运行故障,则会影响机组的整体运行。设置继电保护系统,实现和电力系统的有效连接,当系统运行出现故障后,继电保护系统能够快速检测故障,实现继电保护系统自动化预警,及时提示工作人员做好故障维修,能够减少大规模停电事故的发生。基于此,需要做好定期检查工作,保证继电保护系统处于正常的运行状态下。 4.2选择合理的方法 4.2.1观察法 所谓观察法就是通过肉眼去观察电气继电保护装置是否存在故障。在电力系统中,一旦电力系统运行负荷超过继电保护装置最大负荷

变电站继电保护调试分析 古海江

变电站继电保护调试分析古海江 发表时间:2019-05-20T15:00:12.313Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:古海江 [导读] 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。 (国网冀北电力有限公司承德供电公司河北承德 067000) 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。通过调试,发现和解决变电站二次回路在设计和安装中存在的问题,检验保护和测控装置动作是否正确,与电力系统的通信是否可靠,确保各设备以及保护和测控系统安全稳定运行。 关键词:继电保护;调试;试运行 1 变电站继电保护调试前期准备工作 1.1 组建项目调试小组 新建变电站综合调试内容多,工作量大,包括完成全站保护、测控、站用电、直流电、二次控制和测量回路等内容。因此,新站的调试组一般需有6~ 7人组成,其中调总1人,负责施工安全、全面工作安排、协调和指导,可以根据现场情况设调试组2-3组,每组负责所管辖该电压等级内继电保护装置调试、测控装置调试及二次回路检查调试,后台监控系统及五防系统调试1人。 1.2 技术及资料准备 接到调试委托书后立即组织具有继保调试经验的技术人员参加调试任务,并对其进行纪律教育和技术交底、业务培训工作,同时应要求委托方提供与调试工作有关的所有资料,包括设计资料、厂家资料以及工作计划等,指定工作负责人对上述资料进行分析审查,制定调试方案。如对资料存在疑问,应立即以书面方式通知委托单位,要求其给予确认,技术资料准备工作应在调试工作开始前完成,如因客观原因无法按委托单位制定的时间表进场调试,应尽早书面通知委托单位。 1.3 准备调试用的仪器设备和工具 (1)微机继电保护测试仪;(2)互感器综合测试仪;(3)多功能交流采样测试仪;(4)数字万用表、绝缘电阻表(1000V)、数字钳形电流表、相序表、双钳数字相位表;(5)手提电脑、对讲机、打印机、铰钳、剥线钳、电烙铁、板手、螺丝批、电工胶布等。 1.4 熟悉和核对全站二次回路设计图纸,制定工作计划 进场调试作业前,安排2~3天时间集中调试小组阅读和核对全站二次回路图纸,包括装置的原理接线图(设计单位及厂家的图纸)及与之对应的二次回路安装接线图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器和隔离开关操作回路图,电流电压互感器端子箱图等全部图纸,以及成套保护、自动装置的技术说明书和开关操作机构说明书,电流、电压互感器的试验报告等,全面了解和掌握全站的设计思路,主要设备的布置及其性能和参数,弄清各回路的作用、原理和连接方式。 根据厂家相关技术资料和二次回路设计要求,编制各装置和设备的调试报告范本。同时,结合工程进度要求,由调试小组讨论制定具体调试工作计划。 2 继电保护调试的手段 变电站继电保护综合调试的本质就是全方位的调试并检查变电站二次回路,其中有二次保护、计量、信号、控制等多种安装正确检验与设计回路,保护装置动作校验与保护控制逻辑核对,特性检查与互感器机型判别,动作实验与测控装置采样及别的回路等等。 2.1检查二次回路的安装接线 依照端子图可以安装二次回路,安装人员对二次回路不算熟悉,多数都是按图进行,因此安装二次回路时无法避免的会出现接线错误。所以,现场调试的时候将二次回路的接线检查放在第一步,在连接控制回路、交流电流电压回路、电源回路等主要回路时候必须仔细对线,排除掉接触不好的接线、错误的接线与虚接线。 2.2各个测控装置与各线路、电容器和主变机电保护装置的调试 调试保护装置一般依照厂家给的装置说明书上提到的保护逻辑、设计图纸、保护功能与参数设计方法,在端子处使用继电保护测试仪对其加入对应的开关量、电流电压,并测试保护装置采样的精确与否,动作的准确程度。调试保护装置时主要的步骤有:①绝缘及耐压检验;②初步通电检验;③外观及接线检查;④逆变电源检验;⑤开关量输入回路检验;⑥保护功能检验⑦定值整定、固化和切换检验⑧输出信号及接点检验;⑨模数变换系统检验;⑩整组传动试验。测控装置的主要功能是实现控制与完成采样。采样检验测试仪加电量时通常使用多功能交流采样,多个点观察装置采样是否有错误;调试控制功能重点在于检测每种控制功能能不能实现,有没有可靠的闭锁。 2.3调试故障录波装置 在电量或保护动作异变时,故障录波装置将启动并把突变前后对应的电压电流记录下来并对数据主动进行分析,找出原因或者故障地点,对事物进行追掉与分析。 调试故障录波装置时,首先通过设计图纸确定装置录波的范畴,确定对应装置配线(配置对象需要的电流与电压值),接着像继电保护装置试验的手段那般,加上模拟时的电压与电流值在端子处,还要加入保护动作启动故障录波的值(如果可以,在保护装置试验时对录波装置进行观察,将调试效率提高),检测装置到底可不可以正确录波并找出故障原因。 2.4调试站用变保护与备自投装置 跟主变与线路保护相比,站用变保护比较简单,保护装置的调试手段与内容和线路保护装置一样,结束了对站用变保护装置的调试后,主要对站用电备自投装置进行功能检验。步骤如下:假使两段母线分开正常使用,其中一段失去电压与电流,必须断开电路并确定折断母线的开关会主动跳转到分段开关,只能做一次;假设两段母线经过分段开关并排运行,都有电压,却只能进线一次,一旦其中一个失去电压电流,需要断开并确定它断开后会主动跳转到另一个开关,只能做一次;人工操纵断开一个开关后,备自投装置会主动退出。 2.5校验并检查计量回路 只有相关的电力试验部门才能校验并调试高于110Kv的电压计量回路,这些校验调试包含了电能表的校验、绕组极性判别、互感器特性试验等等,别的是继电保护调试组负责的。后期的调试要麻烦调试小组对全部的回路进行审查,保障连接了正确的电流电压,在倒闸后每个线路都可以获得对的计量电压信号。 2.6检查并调试站用直流电系统 站用直流电系统的模型有双馈线与双电源结构,每个电源都有一台微机绝缘监测仪、一台集中监控机、智能充电模块。调式直流系统

电力系统继电保护基本知识

电力系统继电保护 董双桥 2005年9月

第一部分电力系统继电保护的基本知识 电力系统:由发电电厂中的电气部分,变电站,输配电线路,用电设备等组成的统一体:它包括发电机、变压器、线路、用电设备以及相应的通信,安全自动装置,继电保护,调调自动化设备等。 电力系统运行有如下特点: 1、电能的生产,输送和使用必须同时进行。 2、与生产及人们的生活密切相关。 3、暂态进程非常短,一个正常运行的系统可能在几分钟,甚致几秒钟内瓦解。 电力系统继电保护的作用。 电力系统在运行中,可能由于以下原因,发生故障或不正常工作状态。 1、外部原因:雷击,大风,地震造成的倒杆,绝缘子污秽造成污闪,线路覆冰造成冰闪。 2、内部原因:设备绝缘损坏,老化。 3、系统中运行人员误操作。 电力系统故障的类型: 1、单相接地故障D(1) 2、两相接地故障D(1.1) 3、两相短路故障D(2) 4、三相短路故障D(3) 5 线路断线故障 以上故障单独发生为简单故障。在不同地点同时发生两个或以上称为复故障。 电力系统短路故障的后果: 1、短路电流在短路点引起电弧烧坏电气设备。 2、造成部分地区电压下降。 3、使系统电气设备,通过短路电流造成热效应和电动力。 4、电力系统稳定性被破坏,可能引起振荡,甚至鲜列。 不正常工作状态有:电力系统中电气设备的正常工作遭到破坏,但未发展成故障。 不正常工作状态有: 1)电力设备过负荷,如:发电机,变压器线路过负荷。 2)电力系统过电压。 3)电力系统振荡。

4)电力系统低频,低压。 电力系统事故:电力系统中,故障和不正常工作状态均可能引起系统事故,即系统全部或部分设备正常运行遭到破坏,对用户非计划停电、少送电、电能质量达不到标准(频率,电压,波形)、设备损坏等。 继电保护的作用,就检测电力系统中各电气设备的故障和不正常工作状态的信息,并作相应处理。 继电保护的基本任务: 1)将故障设备从运行系统中切除,保证系统中非故障设备正常运行。 2)发生告警信号通知运行值班人员,系统不正常工作状态已发生或自动调整使系统恢复正常工作状态。 电力系统对继电保护的基本要求(四性) 1)选择性:电力系统故障时,使停电范围最小的切除故障的方式 2)快速性:电力系统故障对设备、人身、系统稳定的影响与故障的持续时间密切相关,故障持续时间越长,设备损坏越严重;对系统影响也越大。因此,要求继电保护快速的切除故障。 电力系统对继电保护快速性的要求与电网的电压等级有关。 35kV及以下保护动作时间工段60-80ms 110kV 工段40-60ms 220kV 高频保护20-40ms 500kV 20-40ms 快速切除故障,可提高重合闸成功率,提高线路的输送容量。 3)灵敏性:继电保护装置在它的保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力(各种运行方式,最大运行方式,最小运行方式),故障时通人保护装置的故障量与保护装置的整定值之比,称为保护装置的灵敏度。 4)可靠性: ①保护范围内发生故障时,保护装置可靠动作切除故障,不拒动。 ②保护范围外发生故障和正常运行时,保护可靠闭锁,不误动。 在保护四性中:重要的是可靠性,关键是选择性,灵敏性按规程要求,快速性按系统要求。

浅谈电力系统继电保护技术

浅谈电力系统继电保护技术 【摘要】电力系统继电保护是确保电力系统运行安全性,提升电力企业社会经济效益的有效措施。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 【关键词】电力系统;继电保护;原理;配置与应用;常见故障;措施 现今,伴随着我们国家社会经济的快速进步与电力系统的迅猛发展,电网规模逐渐增大,网络结构也是越来越复杂,系统短路电流容量变化的速度也是越来越大。在这个大背景之下,电力系统继电保护也就面临着更大的压力,怎样有效利用继电保护相关技术来保障电力系统的正常运转,提升电力系统运转的质量与效率具有十分重要的现实意义。本文结合工作经验,就电力系统继电保护相关问题进行简要论述。 1.电力系统继电保护概述 1.1电力系统继电保护基本原理 电力系统出现运转不正常之时,会导致电流电压间相位角的改变、电压减小、电流上升等方面的变化,所以此时系统中各个参数和系统安全运行时各个参数之间的区别就能构成不同类型、不同工作原理的继电保护。通常继电保护由测量回路、逻辑回路、执行回路构成,其工作原理由下图一所示。 测量回路从电力系统中读取相关信号,并将此信号与规定的整定值比较,最后将结果输送到逻辑回路之中;逻辑回路依据上一环节输出量的组合、出现的顺序、大小性质等方面决定是不是需要动作;假设逻辑回路判定需要动作之时,则会将需动作这个信号发送到执行回路;执行回路延时又或者是马上输出跳闸信号或者是警报信号。 1.2电力系统安装继电保护的意义 当电力系统被保护设施设备运转出现问题的时候,继电保护设备可以有选择、快速、自动地从电力系统中把故障设施设备切断,进而确保电力系统运转正常的部分快速恢复工作,避免故障设施设备的损害程度继续加大,将停电范围尽可能减小;当被保护设施设备发生故障,出现异常工作状态之时,继电保护装置应当可以反应及时,并且依据工作维护相关信息,输出信号、降低跳闸又或者是负荷动作指令的发生概率。这个时候一般对保护快速动作不作要求,而是依据对系统相关元件与整个电力系统危害程度规定某种程度的延时,防止不必须的动作。与此同时,继电保护装置也承担着监控整个电力系统的责任,它能通过测量系统电流电压情况将电力系统设施设备工作状态反映出来。 2.在电力系统中继电保护的配置与应用

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

《电力系统继电保护(第2版)》教学课件—11.微机保护基础知识

电力系统 继电保护

第11章 微机保护基 础知识

第11章 微机保护的优点 11.1 电网的距离保护 微机保护的硬件系统 11.2 微机保护的基本算法与数字滤波 11.3 微机保护的软件系统配置 11.4 微机保护的抗干扰措施 11.5

第11章微机保护基础知识 ?本章介绍微机型继电保护装置的组成、特点和工作原理。 ?要特别注意微机保护硬件的组成及保护软件的基本算法;模数转换原理、保护算法的推导及特点。

(1)改善和提高了继电保护的动作特性和性能。 ①用数学方程的数字方法构成保护的测量元件,其动作特性可以得到很大改进,或得到常规保护(模拟式)不易获得的特性。②微机保护的记忆功很强,能更好地实现故障分量保护。③可引进自动控制、新的数学理论和技术。 (2)可以方便地扩充其他辅助功能。 ①能打印故障前后电量波形:故障录波、波形分析。②能打印故障报告:日期、时间、保护动作元件、时间先后、故障类型。③能随时打印运行中的保护定值。④能利用线路故障记录数据进行测距(故障定位)。⑤能通过计算机网络、通信系统实现与厂站监控交换信 息。⑥能远方改变定值或工作模式。

(3)工艺结构条件优越。 ①硬件比较通用,制造容易统一标准。②装置体积小,可减少盘位数量。③功耗低。 (4)可靠性高。 ①数字元件的特性不易受温度变化、电源波动、使用年限的影响,不易受元件更换的影响。②自检能力强,可用软件方法检测主要元件、部件工况以及功能软件本身。 (5)调试维护方便。 微机保护采用了数字逻辑,其自身有完善的自检功能,装置上有故障就会立即报警,因 此,检验和调试非常方便,大大减轻了运行维护的工作量。

浅谈电力系统继电保护的运行管理

浅谈电力系统继电保护的运行管理 随着我国社会经济的高速发展,各大城市化进程加快与工农业的进度,对电能的需求量将会越来越大。在这样的形势下,对电网的安全运行有了更高的要求,其中电力系统继电保护是非常关键的一个环节,电力系统继电保护运行管理工作的有效性将会直接影响到电力系统的安全稳定运行。因此,在电力系统安全运行管理过程中,要注重电力系统继电保护管理的重要性,只有保障运行管理的合理性、有效性与准确性,才能最大限度确保电力系统继电保护在实际运作中不会出现差错,进而确保电力系统的安全稳定运行。文章针对电力系统继电保护运行管理中存在的一些问题进行分析,并尝试提出一系列改善措施,从而提升管理质量,确保电力系统安全运行。 标签:电力系统;继电保护;运行管理 电力系统继电保护的主要功能是在电力系统发生突发故障的情况下,能对设备故障进行及时的消除与修复,进而确保电力系统运行的安全稳定性。因此,电力系统继电保护运行管理的重要性必须得到正视,从而为电力系统设备的安全运行打下坚实的基础。 1 电力系统中继电保护管理的重要性与主要任务 1.1 电力系统继电保护管理的重要性 整个电力系统工作中继电保护是不可替代的一个组成部分,所涉及到责任、工作量、技术性都非常大。电力系统继电保护工作人员需要面对的是:保护装置、电网结构、设备配置、运行实际情况以及故障出现情况等相关的很多信息,需要通过电脑系统对其进行准确的统计、分析,进而进行处理工作,这类工作十分重要,并且十分繁重。為了对现场运维人员的工作量进行有效的降低,并且要更好地确保其劳动生成质量与效率,对电力系统继电保护信息管理系统的开发是当前电网改革发展的一个主要项目。 1.2 电力系统继电保护管理的主要任务 电力系统继电保护的主要任务是:针对继电保护所涉及到的表格、文件、数据以及图像等进行分析、查询、修复、浏览以及删除。由此可见,管理对象的结构是很复杂的,而且其中层次很多,无论什么样的一次设备、二次设备参数、统计分析及运行状态、档案管理等等事务管理。在分工过程中,每一层保护专业都非常详细,也是造成数据库与表格种类很多的主要因素,充分利用管理系统的优势与功能,才能最大限度地提升电力系统继电保护的工作效率与数据使用的准确性。 2 电力系统中继电保护管理存在的问题

关于电气继电保护故障分析理系统在电力系统的应用

关于电气继电保护故障分析理系统在电力系统的应用 发表时间:2018-06-04T15:22:44.323Z 来源:《基层建设》2018年第9期作者:关万锐 [导读] 摘要:电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。 化州市电力工程有限公司 525100 摘要:电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。现代电力系统是一个由电能产生、输送、分配和用电环节组成的大系统。电力系统的飞速发展对电力系统的继电保护不断提出新的要求,近年来,电子技术及计算机通信技术的飞速发展为继电保护技术的发展注入了新的活力。如何正确应用继电保护技术来遏制电气故障,提高电力系统的运行效率及运行质量已成为迫切需要解决的技术问题。 关键词:继电保护;故障分析;电力系统 前言:在经济快速发展的情况下,电力系统的发展也得到了快速的发展,其中对电力系统的继电保护也提出很多的新要求,继电保护装置作为电力系统的主要组成部分,不仅能够保证电力系统的正常运行,同时在一定程度上保护了电气设备的重要装置。如果在工作中,对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话,很容易发生事故,并损坏电器设备,导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。 一、继电保护设备的工作原理 随着电力自动化技术的快速发展,电力继电保护不仅仅是局限于继电保护设备自身和电力系统的保护,而是结合电力系统的实际运行情况,针对电力系统中发生的电力故障或者事故,采取的自动控制措施。电力系统在日常运行过程中,一旦系统发展故障或者事故,继电保护设备可以迅速做出反应,发出警告,工作人员听到报警信号之后,立即找到系统故障点,进行系统检测和维修,避免电力故障影响其他电力设备的运行状态。在电力系统中,继电保护设备通常是利用电力系统中的异常情况或者元件短路、短路时,分析系统的电气量变化来分析来执行继电保护动作。继电保护设备能够实现电力系统各个保护单元之间共享系统的故障信息和运行数据,重合闸装置和各个单元经过分析和判断这些信息数据,来进行协调动作,确保电力系统的安全稳定运行。继电保护设备实现电力系统保护的基本条件是利用计算机网络将电力系统的各种保护装置联接起来,实现电力系统微机保护装置的自动化和网络化。 二、电力系统继电保护装置的运行故障 1、电压互感器二次电压回路故障 电压互感器是继电保护在测量过程中的开始的端点,所以,它是否处于正常的工作状态会直接影响到二次系统的运作情况。在PT二次电压的回路出现问题时,会出现较为严重的两种结果,分别是保护误动以及拒动。PT二次电压回路中经常会出现的故障包括下列几种:第一是PT二次的中性点在接地的方法上存在着问题、主要体现在二次有多个点接地或者是没有点接地的现象。这种二次虚接地既可能是接地工艺造成的,有可能是受到了变电站接地网的影响。第二是PT开口三角电压的回路表现为异常。当PT开口三角的电压回路出现断线的现象时,可能是机械的缘故。第三是PT二次失压,这是电压保护中最有代表性的故障,又是最让人头疼的问题,其根本原因是二次回路与有关的设备功能还不够健全造成的。 2、继电器触点故障 组成继电器的各个元件中最重要和最关键的部分是继电器触点。它的性能会受到很多因素的影响,例如触点的材质、电压或者是电流的强度、周围的空气环境、频率快慢等等。如若这些影响因素中的任意一个与预期值不相符,都会出现类似于触点之间的金属电积、磨损以及触点的焊接等一系列不正常现象。这样会对继电器的可靠性造成非常大的副作用,进而会危及到电力系统,使电力系统的安全性下降。 3、电磁系统铆装件变形 由于铆装后的零件弯斜、扭曲等造成了变形,为接下来的工作人员在进行调整以及装配过程中带来了很大的难度,变形非常严重的可能不能正常使用,最后报废,严重影响了进行来工作的进程。出现这种现象的原因是由于需要被铆的零件不规格,有的太长或者太短,或者是在铆装过程中施加的力量不均匀、模具在设计时大小尺寸有误差、零件放置的位置错误等许多原因造导致的。电磁系统铆装出现变形不但对继电保护装置的正常运作造成了严重影响,还会对电力系统的安全方面起到了负面作用。 三、电力系统继电保护装置故障处理与维护分析 1、采用替换法排除继电保护系统故障 截止到目前为止,当综合自动化的保护装置在运行过程中内部发生故障时,替换法是最行之有效的解决方式。如果是元件发生了故障,应该将备用元件或者是利用正在进行检修的具有相同或相似功能的这些元件进行替代。如若在替代之后继电保护装置能够处于正常的运作,那意味着故障就是由于这个元件引起的。若如仍让处于瘫痪状态,那就仍然采用替代法对别的元件进行检测。在处理继电保护装置中存在的故障时,替换法是比较普遍和有效的。除此之外,如果继电保护装置中回路比较复杂或者是含有的元件较多时,也应该应用替换法来检测并解除故障。 2、采用对比参照办法确认继电保护系统的故障 所谓的对比法就是指将不正常的设备与正常的具有相同型号、一样规格的设备相互对照两者之间的技术参数,除此之外还可以将两者的校验报告相互对照,如果出现差距明显大于其他的地方就是出现故障的点。对比法的主要用途是对检验中检测状况与正常状况相差比较大的,或者是接线出现问题但是还没有找到故障的原因的故障进行检测。在安装继电保护装置时,技术人员在安装时出现差错,接线出现错误;继电保护装置中的设备替换或者将系统实施回路的改造之后,仍然没有处于接线正确状况下所出现的故障的时候,就能够利用对比法,将有故障的设备与一样的设备正确接线之后再利用此方法进行对比参照,这样就能够找到故障并且及时改正使其处于正常的运作状态。 3、采用直观法排除继电保护系统故障 所谓的直观法就是在继电保护装置中的某一元件出现故障短时间内没有备品进行替换或者是利用仪器检测不出故障点时,可以利用直观法将故障有效的排除。 4、采用短接发确认继电保护系统故障 当对继电保护装置中出现的故障已经确定了大体位置的基础之上,能够对回路划分成几段,利用短接的方法来判断故障具体出现在哪

浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/1510128294.html, 浅谈电力系统继电保护技术的意义和发展趋势 作者:李建红 来源:《华中电力》2013年第11期 摘要:电力系统继电保护技术的发展状况,直接关系到整个电力系统的运行效率。为充分保障我国电力系统的安全性,加强对电力系统继电保护研究就显得尤其的重要。当前,人类社会已经步入了计算机信息时代,继电保护技术也在逐渐地朝着计算机化、网络化、智能化等方向不断发展与完善。本文主要研究了我国电力继电保护技术的发展,历程及其现状,并且概括了相关技术之后,提出了电力系统继电保护术的发展趋势。 关键词:电力系统;继电保护;技术;现状;发展趋势 前言:作为保证电力系统安全运行、提高经济效益的有效技术,电力系统继电保护经过了长时间的发展,目前,计算机技术已经被运用到了电力系统计算保护当中,使电力系统继电保护技术无论从智能化、网络化,都有了一定的提升。笔者从事相关工作,对此有着较为深刻的认识,就电力系统继电保护技术的意义和未来发展方向,谈谈自身一些看法。 一、电力系统继电保护的意义 随着我国社会经济的发展,社会用电量越来越大,因此,可能发生电力系统故障的概率也随之增大,在如此严峻的形式下,加强对继电保护的意义就非常的重大。 电力系统继电保护装置是在电力系统发生故障和不正常运行情况时,用于快速切除故障,消除不正常状况的重要自动化技术和设备。电力系统发生故障或危及其安全运行的事件时,他们能及时发出告警信号,或直接发出跳闸命令以终止事件。 (一)有利于保障电力系统的正常运行 当电力系统发生故障时,继电保护装置会在最短的时间内切除故障设备,尽可能地缩小了停电范围,防止电力故障扩大。此外,继电保护装置会以最快的速度,通过监控警报系统发出电力系统故障信息,使电力系统管理人员能够及时地发现系统故障,并迅速地采取措施来加以解决。电力继电保护装置,不仅可以将电力故障带来的损失降低到最小,起到保障电力系统正常运行的作用,而且可以辅助电力系统管理人员对故障设备进行有效、快速的维护。 (二)有利于促进社会主义市场经济的进一步发展 继电保护技术在保障电力系统正常运行的同时,在维护社会生活秩序、促进社会主义市场经济的进一步发展等方面,也占据着举足轻重的地位。一方面,继电保护技术能及时地发现并

继电保护原理2—操作箱.

第二章操作箱

第一节概述 1.断路器操作机构 1.1断路器操作机构及控制回路 操作机构是断路器本身附带的跳合闸传动装置,目前常用的机构有电磁操作机构、液压操作机构、弹簧操作机构、电动操作机构、气压操作机构等。其中应用最为广泛的是电磁操作机构和液压操作机构。 断路器操作机构箱内电气控制回路包括:合闸和分闸操作回路,电气防跳回路,操作机构压力低闭锁回路,灭弧介质压力低闭锁回路,电机控制回路,加热回路,重合闸闭锁回路。 1.2断路器操作机构压力低的闭锁方式 液压操作机构以高压油推动活塞实现合闸与分闸,其压力闭锁由高到低一般设有“重合闸闭锁”、“合闸闭锁”、“分闸闭锁”3级。 气动操作机构的分闸操作靠压缩空气来完成,而合闸操作则靠在分闸操作时储能的合闸弹簧来完成,其压力闭锁一般设有“重合闸闭锁”和“操作闭锁”2级。 弹簧操作机构设有“弹簧未储能”1级闭锁。 2.操作箱的组成 2.1 操作箱内继电器组成 2.1.1 监视断路器合闸回路的合闸位置继电器及监视断路器跳闸位置继电器。 2.1.2 防止断路器跳跃继电器。 2.1.3 手动合闸继电器。 2.1.4 压力监察或闭锁继电器。 2.1.5 手动跳闸继电器及保护相跳闸继电器。 2.1.6 一次重合闸脉冲回路。 2.1.7 辅助中间继电器。 2.1.8 跳闸信号继电器及备用信号继电器。 2.2 操作箱除了完成跳、合闸操作功能外,其输出触点还应完成的功能 2.2.1 用于发出断路器位置不一致或非全相运行状态信号 2.2.2 用于发出控制回路断线信号。 2.2.3 用于发出气(液)压力降低不允许跳闸信号。 2.2.4 用于发出气(液)压力降低到不允许重合闸信号。

电力系统继电保护B及答案

电力系统继电保护B及 答案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

东北农业大学成人教育学院考试题签 电力系统继电保护(B) 一、单项选择题(每小题2分,共30分) 1.电流保护I段的灵敏系数通常用保护范围来衡量,其保护范围越长表明保护越() A.可靠 B.不可靠 C.灵敏 D.不灵敏 2.限时电流速断保护与相邻线路电流速断保护在定值上和时限上均要配合,若()不满足要求,则要与相邻线路限时电流速断保护配合。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 3.使电流速断保护有最小保护范围的运行方式为系统() A.最大运行方式 B.最小运行方式 C.正常运行方式 D.事故运行方式 4.在中性点非直接接地电网中的并联线路上发生跨线不同相两点接地短路时,两相星形接线电流保护只切除一个故障点的几率为()。 A.100% B.2/3 C.1/3 D.0 5.按900接线的功率方向继电器,若I J =-Ic,则U J 应为() A.U AB B.-U AB C.U B D.-U C 6.电流速断保护定值不能保证()时,则电流速断保护要误动作,需要加装方向元件。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 7.作为高灵敏度的线路接地保护,零序电流灵敏I段保护在非全相运行时需()。 A.投入运行 B.有选择性的投入运行 C.有选择性的退出运行 D.退出运行 8.在给方向阻抗继电器的电流、电压线圈接入电流电压时,一定要注意不要接错极性,如果接错极性,会发生方向阻抗继电器()的后果。 A.拒动 B.误动 C.正向故障拒动或反向故障误动 D.损坏 9.方向阻抗继电器的最大灵敏角是可以调节的。调节方法是改变电抗变换器DKB() A.原边匝数 B.副边匝数 C.原边线圈中的电阻大小 D.副边线圈中的电阻大小 10.距离II段的动作值应按分支系数Kfz为最小的运行方式来确定,目的是为了保证保护的()。 A.速动性 B.选择性 C.灵敏性 D.可靠性 11.相间短路的阻抗继电器采用00接线。例如I J =I B -I A 时,U J =()。 A.U B B.U B -U A C.U A -U B D.U A 12.差动保护只能在被保护元件的内部故障时动作,而不反应外部故障,具有绝对()。 A.选择性 B.速动性 C.灵敏性 D.可靠性 13.对于间接比较的高频保护,要求保护区内故障时保护动作行为不受通道破坏的影响,应该选择的间接比较信号是()。 A.允许信号 B.跳闸信号 C.闭锁信号 D.任意信号 14.相高频保护用I1+KI2为操作电流,K=6?8,主要是考虑()相位不受两侧电源相位的影响,有利于正确比相。 A.正序电流 B.零序电流 C.负序电流 D.相电流 15.高频保护基本原理是:将线路两端的电气量(电流方向或功率方向)转化为高频信号;以()为载波传送通道实现高频信号的传送,完成对两端电气量的比较。

电气事故案例分析(20100611)

电气事故案例分析题 (2) 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 (2) 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸 (2) 三、安全措施不全电除尘触电 (3) 四、带负荷推开关 (4) 五、野蛮操作开关,导致三相短路 (5) 六、小动物进入电气间隔,造成机组跳闸 (7) 七、PT保险熔断造成机组跳闸 (7) 八、励磁整流柜滤网堵塞,造成机组跳闸 (8) 九、励磁变温度保护误动,造成机组跳闸 (9) 十、6KV电机避雷器烧损,发变组跳闸 (9) 十一、MCC电源切换,机组跳闸 (10) 十二、励磁机过负荷反时限保护动作停机 (12) 十三、220千伏A相接地造成差动保护动作停机 (12) 十四、查找直流接地,造成机组跳闸 (13) 十五、查找直流接地,造成机组跳闸 (14) 十六、检修工作不当,造成机组跳闸 (15) 由于人员工作不当,229出线与220kV下母线距离过近放电,引起保护动作。 (15) 十七、主变差动保护误动 (15) 十八、主变冷却器全停使母线开关跳闸 (16) 十九、试验柴油发电机造成机组停运 (16) 二十、定冷水冷却器漏泄,定子接地保护动作停机 (17)

电气事故案例分析题 一、运行人员擅自传动发变组保护装置,造成机组跳闸 事件经过 1月8日某厂,#3发电机有功85MW。运行人员XX一人到#3发-变组保护屏处学习、了解设备,进入#3发-变组保护A柜WFB-802模件,当查看“选项”画面时,选择了“报告”,报告容为空白,又选择了“传动”项,想查看传动报告,按“确认”键后,出现“输入密码”画面,再次“确认”后进入保护传动画面,随后选择了“发-变组差动”选项欲查看其容,按“确认”键,#3发-变组“差动保护”动作出口,#3发-变组103开关、励磁开关、3500开关、3600开关掉闸,3kV5段、6段备用电源自投正确、水压逆止门、OPC保护动作维持汽机3000转/分、炉安全门动作。 原因分析: 1.在机组正常运行中,运行人员在查看3号发-变组微机保护A柜“保护传动”功能时,越权操作, 造成发-变组差动保护出口动作。是事故的主要原因。 2.继电保护装置密码设置为空,存在人员误动的隐患。是事故的次要原因。 3.运行人员无票作业,且未执行操作监护制度。 暴露问题: 1、违反《集团公司两票管理工作规定》,无票作业。 2、集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》执行不到位,继电保护密码管理存在漏洞。 3、运行人员安全意识不牢固,盲目越权操作。 4、运行人员技术水平不高,对操作风险无意识。 采取措施: 1、加强对运行人员的技术培训,并吸取此次事故的教训。 2、认真对照集团公司《防止二次系统人员三误工作规定》进行落实、整改,进一步完善制度。 3、加强“两票”管理,各单位要严格执行《集团公司两票管理工作规定》,严禁无票作业。 4、发电部加强对运行人员安全教育和遵章守纪教育及技术培训,并认真吸取此次事故的教训,不 要越限操作。 5、继电保护人员普查所有保护设备,凡有密码功能的一律将空码默认形式改为数字密码。完善警 告标志,吸取教训。完善管理制度,加强设备管理。 二、擅自解除闭锁带电合接地刀闸

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一)

浅谈电力系统继电保护的意义、维护及前景(一) 摘要:继电保护对电力系统的安全有效运行影响重大,要确实保证电力系统的正常使用,就要在保护措施上做好工作,而继电保护是其中最主要,最有效的方式。因此,为保障电力系统的安全运行,必须对继电保护有一定的了解,才能有效使用。本文将对继电保护的作用意义和装置使用及维护,以及其技术发展前景进行分析。 关键词:电力系统;继电保护;保护装置及技术 Abstract:Toensurethenormaloperationoftheelectricitysystem,wemustpayatteniontothesafeguard. Amongthevarioussafegard,relayisthemostimportantandeffectiveone.Soitisessentialforustoknowso methingabouttherelay.Thisarticleemphsiseonthemaintanceandprospectofrelay. Keywords:electricitysystem;relayprotection;protectorandtechnique电力在现代社会各方面起着重大的作用,没有电力的支持,社会生活和生产根本就无法正常进行。基于电力在现代社会中的重要性,对电力的维护就显得格外重要。而对电力维护起重要作用的继电保护,则是电力系统能否正常工作的关键。继电设施的正常运转,技术运用与发展对电力系统的运行影响重大。如何确保继电保护设施和技术的可靠性和有效性,是电力系统应该着重关注的,也是社会各界所关注的问题。 1继电保护的作用与意义 改革开放30年来,中国的市场经济得到快速的发展,我国的经济建设取得了举世瞩目的成就。随着经济的发展,对电力的需求越来越大,电力供应开始出现紧张,在很多地方都出现了供电危机,使其不得不采取限电、停电等措施,以缓解电力供应的紧张。在如此严峻的形式下,加强对电力系统的安全维护至关重要,而继电保护正是其中主要的保护手段之一。继电保护对电力系统的维护有重大的意义。一是,继电保护可以保障电力系统的安全、正常运转。因为当电力系统发生故障或异常时,继电保护可以实现在最短时间和最小区域内,自动从系统中切除故障设备,也可以向电力监控警报系统发出信息,提醒电力维护人员及时解决故障,这样继电保护不仅能有效的防止设备的损坏,还能降低相邻地区供电受连带故障的机率。同时还可以有效的防止电力系统因种种原因,而产生时间长、面积广的停电事故,是电力系统维护与保障最实用最有效的技术手段之一。二是,继电保护的顺利开展,在消除电力故障的同时,也就对社会生活秩序的正常化,经济生产的正常化做出了贡献,不仅确保社会生活和经济的正常运转,还从一定程度上保证了社会的稳定,人们生命财产的安全。前些年北美大规模停电断电事故,就造成了巨大的经济损失,引发了社会的动荡,严重的威胁到了人们生命财产的安全。可见,电力系统的安全与否,不仅仅是照明失效的问题,更是社会安定、人们生命安全的问题。所以,继电保护的有效性,就给社会各方面带来了重大的影响。 2继电保护装置使用条件和维护 继电保护装置是实现继电保护的基本条件,要实现继电保护的作用,就必须要具备有科学先进、行之有效的继电保护装置,所谓“工欲善其事,必先利其器”,有了设备的支持,才真正具备了维护电力系统的能力。因此,要做好继电保护的工作,就必须要重视保护的设备。而设备的质量问题,直接决定了继电保护的效果,因而必须对继电保护的装置提出较高的要求。首先是继电保护装置的灵敏性,即要求继电器保护装置,可以及时的把继电保护设备,因为种种问题而出现的故障和运行异常的情况,灵敏的反映到保护装置上去,及时有效的反映其保护范围内发生的故障。以便相关部门和人员采取及时有效的防治措施。其次是可靠性。即要求继电器保护装置的正常,不能发生误动或拒动等不正常的现象,在继电器接线和回路接点上要保证其简练有效。第三是快速性,即要求继电设备能在最短时间内,消除故障和异常问题,以此保证系统运行的稳定,同时可以把故障设备的损坏降到最低限度,以最快的速度启动正常设备的正常运转,避免出现由局部故障而造成全面故障的情况出现。最后是选择性。即在要求继电器在系统发生故障后,可能选择性的断开离故障点最近的开关或断路器,有目标的,有选择性的切除故障

相关文档
相关文档 最新文档