文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 21-绝缘电阻定期检测记录表

21-绝缘电阻定期检测记录表

21-绝缘电阻定期检测记录表
21-绝缘电阻定期检测记录表

电焊机遥测电阻登记表

编号:

序号部门负责人电焊机型号/编

遥测

单位/人员

遥测日期测试数据检测结果备注

注:焊机一、二次绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧,每半年测一次

手持电动工具、移动设备绝缘电阻检测记录表

编号:

序号部门负责人工具型号/编号

检测

单位/人员

检测日期检测数据检测结果备注

注:绝缘电阻值不少于7兆欧,每三个月测一次

最新教你如何填“绝缘电阻测试记录”资料

该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线) 接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。

绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编 号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1) 线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。 如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV 及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务 功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录 电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱

绝缘电阻测试注意事项

摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。它是由交流发电机倍压整流电路、表头等部件组成。兆欧表摇动时,产生直流电压。当绝缘材料加上一定电压后,绝缘材料中就会流过极其微弱的电流,这个电流由三部分组成,即电容电流、吸收电流和泄漏电流。兆欧表产生的直流电压与泄漏电流之比为绝缘电阻,用摇表检查绝缘材料是否合格的试验叫绝缘电阻试验,它能发现绝缘材料是否受潮、损伤、老化,从而发现设备缺陷。 常用的数字兆欧表有DMG2671D、DMG2671E、DMG2671F、DMG2671G等型号,兆欧表的额定电压有250、500、1000、2500、5000V等几种,测量范围有2000MΩ、20GΩ、200GΩ等几种。新安装或检修后及停运半个月以上的变压器,投入运行前,均应测定线圈的绝缘电阻。测量变压器绝缘电阻时,对线圈运行电压在500V以上者应使用1000-- 2500V兆欧表,500V以下者应使用 500V兆欧表。 一、变压器绝缘状况的好坏按以下要求判定 1. 在变压器使用时所测得绝缘电阻值与变压器在安装或大修干燥后投入运行前测得的数值之比,不得低于 50%。 2. 吸收比R60"/R15"不得小于倍。 符合上述条件,则认为变压器绝缘合格。 测量变压器绝缘时应注意以下问题: 1. 必须在变压器停电时进行,各线圈出线都有明显断开点。 2. 变压器周围清洁,无接地物,无作业人员。 3. 测量前应对地放电,测量后也应对地放电。 4. 测量使用的摇表应符合电压等级要求。 5. 中性点接地的变压器,测量前应将中性点刀闸拉开,测量后应恢复原位。 二、配电变压器绝缘电阻的测量 配电变压器在安装或检修后投入运行前以及长期停用后,都要用电压为1000~2500V的兆欧表测量绕组绝缘电阻,测得的数值和测量时的油温应记入变压器档案内。将测得的数值与配电变压器在使用期间测得的绝缘电阻值相比较,以判断变压器的绝缘状况。如果配电变压器的绝缘电阻猛然降至初始值的50%,或更低时,应予更换大修。 所测绝缘电阻的准确性,与测量方法和测量时的天气情况有非常密切的关系,测量时应注意以下事项: 1. 测量条件。选择温度在5℃以上,湿度在70%以下的天气进行测量; 2. 测量电压。摇测配变绝缘电阻应使用1000V或2500V的兆欧表,对变压器历次绝缘电阻进行比较时,所用摇表应为相间电压等级; 3. 测量项目。应测量配变一次绕组对二次绕组,一次绕组对地(配变铁芯或外壳)和二次绕组对地的绝缘电阻值; 4. 测量安全。测量前后,应将配变一次侧和二次侧各出线端分别接地放电,零线亦应断开,使绕组上残存的静电荷放尽,以保证安全。 三、用兆欧表测变压器、母线、开关、电缆绝缘电阻步骤 1. 由两人进行操作,戴绝缘手套; 2. 选择适当量程(对于500V及以下的线路或电气设备,应使用500V或1000V的兆欧表。对于500V以上的线路或电气设备,应使用1000V或2500V的兆欧表); 3. 接线:G屏蔽线,L被测相,E接地; 4. 校表:摇动摇表开路为∞,短接为零; 5. 断开所接电源,验电(在什么地方验电就在什么地方测绝缘); 6. 测量时摇动摇表手柄的速度均匀120r/min;保持稳定转速1min后读数(以便躲开吸收电流的影响);

绝缘电阻的正确测量方法及标准

绝缘电阻的正确测量方法 一、测试内容施工现场主要测试电气设备、设施和动力、照明线路的绝缘电阻。 二、测试仪器 测试设备或线路的绝缘电阻必须使用兆欧表(摇表),不能用万用表来测试。兆欧表是一种具有高电压而且使用方便的测试大电阻的指示仪表。它的刻度尺的单位是兆欧,用ΜΩ表示。在实际工作中,需根据被测对象来选择不同电压等级和阻值测量范围的仪表。而兆欧表测量范围的选用原则是:测量范围不能过多超出被测绝缘电阻值,避免产生较大误差。施工现场上一般是测量500V以下的电气设备或线路的绝缘电阻。因此大多选用500V,阻值测量范围0----250ΜΩ的兆欧表。兆欧表有三个接线柱:即L(线路)、E(接地)、G(屏蔽),这三个接线柱按测量对象不同来选用。 三、测试方法 1、照明、动力线路绝缘电阻测试方法线路绝缘电阻在测试中可以得到相对相、相对地六组数据。首先切断电源,分次接好线路,按顺时针方向转动兆欧表的发电机摇把,使发电机转子发出的电压供测量使用。摇把的转速应由慢至快,待调速器发生滑动时,要保证转速均匀稳定,不要时快时慢,以免测量不准确。一般兆欧表转速达每分钟120转左右时,发电机就达到额定输出电压。当发电机转速稳定后,表盘上的指针也稳定下来,这时指针读数即为所测得的绝缘电阻值。测量电缆的绝缘电阻时,为了消除线芯绝缘层表面漏电所引起的测量误差,其接线方法除了使用“L”和“E”接线柱外,还需用屏蔽接线柱“G”。将“G”接线柱接至电缆绝

缘纸上。 2、电气设备、设施绝缘电阻测试方法首先断开电源,对三相异步电动机定子绕组测三相绕组对外壳(即相对地)及三相绕组之间的绝缘电阻。摇测三相异步电动机转子绕组测相对相。测相对地时“E”测试线接电动机外壳,“L”测试线接三相绕组。即三相绕组对外壳一次摇成;若不合格时则拆开单相分别摇测;测相对相时,应将相间联片取下。 四、绝缘电阻值测试标准 绝缘阻值判断 (1)、所测绝缘电阻应等于或大于一般容许的数值,各种电器的具体规定不一样,最低限值: 低压设备0.5MΩ, 3-10KV 300MΩ、 20-35KV为400MΩ、 63-220KV为800MΩ、 500KV为3000MΩ。 1、现场新装的低压线路和大修后的用电设备绝缘电阻应不小于0.5ΜΩ。 2、运行中的线路,要求可降至不小于每伏1000Ω=0.001MΩ,每千伏1 MΩ。 3、三相鼠笼异步电动机绝缘电阻不得小于0.5ΜΩ。 4、三相绕线式异步电动机的定子绝缘电阻值热态应大于0.5ΜΩ、冷态应大于2ΜΩ,转子绝缘电阻值热态应大于0.15ΜΩ、冷态应大于0.8ΜΩ。

教你如何绝缘电阻测试

一、口诀:电机运行保安全,使用之前测绝缘。测量采用兆欧表,仪表产生高压电。电压规格分四级,常用五百和一千,二百五和两千五,根据被测电压选。五百以下用五百,一千用到三千三,再高使用两千五,二百五为安全 四、手摇式兆欧表的使用方法:在使用手摇式兆欧表时,若测量绕组对机壳的绝缘电阻,其标有L的一端应与电机绕组相接,标有E的一端应与电机外壳相接。测量时,摇动的转速应尽可能地均匀,以每分钟120转为宜(“转动两圈用一秒”)。待表针稳定到一个位置后,再读数确定测量结果,一般情况下,应摇动1分钟左右另外,为防止仪表的两条引线接触部位存在绝缘损伤造成对测量的影响,应使用单独的两条引线,有必要时,在正式测量之前,先摇动发电机检查引线和仪表其他部件的绝缘情况,正常时,仪表指示应为无穷大(∞)

五、关于电机绕组绝缘电阻的合格标准问题:在电机额定负载工作到稳定状态时,其绕组与机壳之间的绝缘电阻Rm(单位为MΩ)应符合下式所表示的关系。式中:U为被试电机绕组的额定电压,单位为V;P为被试电机的额定功率,单位为kw。 Rm≥U/(1000+P/100) 因P/100相对于1000而言很小,所以可以忽略不计,此时上述公式就简化为“电机电压每千伏,绝缘电阻超一兆”Rm≥U/1000对于我们常见的380v电机,在热态时,其绝缘电阻应不小于(380/1000)MΩ=0.38MΩ,即Rm≥0.38MΩ 上式计算值低于0.38MΩ时,则按0.38MΩ考核。 但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。此时的标准怎样给出,GB14711—2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。高压电机没有具体规定,一般需要由供需双方协商确定。 六、关于吸收比:对于较大容量的电机绕组,应通过测量吸收比的办法检查其受潮情况,受潮严重时,即使绝缘电阻合格,也不可投入使用。确的方法是先设法将电机绕组烘干,再测量吸收比,若达到要求,再投入正常使用。 绕组的吸收比,是从开始摇测到第15s和到第60s时,两个绝缘电阻值的比值。用B代表吸收比,Rm15和Rm60分别代表第15s和第60s时的两个绝缘电阻值,则用算式表示为:B=Rm60/Rm15 吸收比的合格标准是≥1.3。若<1.3,则说明该绕组受潮较严重。 一般铜线安全计算方法是: 2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。

绝缘电阻遥测记录

绝缘电阻遥测记录 绝缘阻值(M?)遥测人设备地点设备型号设备编号电机功率 AB BC AC AD BD CD 27一部皮带YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 180 180 180 200 200 230 一部皮带1 YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 200 200 250 500 500 500 一部皮带2 YBK2—280S—4 OGW280—7 75kW 200 200 200 100 100 50 二部皮带1 YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 200 210 230 200 200 250 二部皮带2 YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 100 100 100 150 150 150 备用YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 150 150 150 100 100 100 一号水泵YBK2—280S—4 1080796 75kW 180 180 180 170 170 170 二号水泵YBK2—280S—4 6 75kW 180 180 170 200 200 200 三号水泵YBK2—280S—4 710 75kW 200 200 200 180 180 180 减速机型号:V3SH7—25—A—S—FB

绝缘电阻遥测记录 绝缘阻值(M?)遥测人设备地点设备型号设备编号电机功率 AB BC AC AD BD CD 29一部皮带YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 180 180 190 200 190 230 29一部皮带YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 220 220 220 230 230 230 29二部皮带YBK2—280S—4 OGW280—7 75kW 200 200 200 150 140 140 29二部皮带YBK2—280S—4 OGW250—7 75kW 300 320 300 140 150 160 39大皮带1 YBK—315L—4 OGW250—7 185kW 160 160 160 100 120 120 39大皮带2 YBK—315L—4 OGW250—7 185kW 150 150 150 110 130 130 减速机型号:1、39大皮带M3RSF70 2、29二部皮带B3SH7A 3、29一部皮带V3SH7—25—C—FAN。

绝缘电阻遥测记录(新)

机电队绝缘电阻遥测记录 单 位 地点名称型号功率遥测电阻(M?)遥测时间遥测人 机电队 27一部皮带(备用)皮带电机YBK2—280S—4 75kW 230 27一部皮带1 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 200 27一部皮带2 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 200 27二部皮带1 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 250 27二部皮带2 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 150 27二部皮带(备用) 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 150一号水泵水泵电机YBK2—280S—4 75kW 180二号水泵水泵电机YBK2—280S—4 75kW 200三号水泵水泵电机YBK2—280S—4 75kW 200 29一部皮带(备用)皮带电机YBK2—280S—4 75kW 230

机电队绝缘电阻遥测记录 单位地点名称型号功率遥测电阻(M?)遥测时间遥测人 机电队29一部皮带1 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 230 29一部皮带2 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 230 29二部皮带1 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 200 29二部皮带2 皮带电机YBK2—280S—4 75kW 320 39大皮带1 皮带电机YBK—315L—4 185kW 260 39大皮带2 皮带电机YBK—315L—4 185kW 250

机电队绝缘电阻遥测记录 单位地点名称型号功率遥测电阻(M?)遥测时间遥测人 机电队三九泵房1#泵YB24501—4W500kW110三九泵房2#泵YB24501—4W500kW120三九泵房3#泵YB24501—4W500kW105三九泵房4#泵YB24501—4W500kW150三九泵房5#泵YB24501—4W500kW150三九泵房6#泵YB24501—4W500kW100三九泵房7#泵YB24501—4W500kW170三九泵房8#泵YB24501—4W500kW160三九泵房9#泵YB24501—4W500kW120三九泵房10#泵YB24501—4W500kW130

施工现场绝缘电阻测试记录表

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 1#总-1#一级 1#一级-1#二级 1#一级-2#二级 1#一级-X2二级 1#二级-1#照明 1#二级-2#照明 1#二级-项目厨房 2#二级-3#照明 2#照明-分包厨房 2#二级-分配箱 2#总-2#一级 2#一级-4#照明 2#总-3#一级 3#一级-3#二级 测试意见 施工单位测试人:记录人:年月日 监理单位 监理工程师:总监理工程师(签章): 年月日

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 3#一级-D2二级 1#二级-6#二级 1#一级-5#二级 5#二级-弯曲机 5#二级-弯曲机 5#二级-调直机 6#二级-电焊机 6#二级-切割机 3#总-4#一级 4#一级-电梯二级 电梯二级-电梯1 电梯二级-电梯2 电梯二级-电梯3 电梯二级-电梯4 测试意见 施工单位测试人:记录人:年月日 监理单位 监理工程师:总监理工程师(签章): 年月日

表D6工程名称赤峰玉龙国宾馆二期工程扩建项目仪表型号ZC-25-4 施工单位中国建筑第八工程局有限公司天气情况 测试日期电气负责人 配电箱及开关箱名称 绝缘电阻(MΩ) A-B B-C C-A A-N B-N C-N A-PE B-PE C-PE N-PE 4#二级-调直机 4#二级-弯曲机 4#二级-弯曲机 测试意见 施工单位测试人:记录人:年月日 监理单位 监理工程师:总监理工程师(签章): 年月日

范例绝缘电阻测试记录

质控(电)表434 — 2 共页第页单位(子单位)工程名称 施工单位测试日期 天气晴气温「C)C 兆欧表型号规格 电压等级 出厂编号检定单位 检定有效 期 检定证书编号ZC25-4 500V 泉州市计量所 2009- 11-23 2010- 11-22 (QJ) D1-04/09-00197 设备或线路 名称 总配电箱ZAL1 设备位号或 系统回路编 号WL1 WL2 WL3 WL4 WL5 WL6 WL7 备用 绝缘电阻实测值 M Q A-B 500 500 500 500 500 500 B-C 500 500 500 500 500 500 C-A 500 500 500 500 500 500 A-N 500 500 500 500 500 500 B-N 500 500 500 500 500 500 C-N 500 500 500 500 500 500 A-PE 500 500 500 500 500 500 B-PE 500 500 500 500 500 500 C-PE 500 500 500 500 500 500 N-PE 500 500 500 500 500 500 A-E B-E C-E N-E 存在冋题 处理情况 无 结论 经测试:线路绝缘良好,符合设计要求和《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责 人)施工 单位 质检员 施工员 测试员

质控(电)表434 — 2 共页第页

质控(电)表434 — 2 共页第页

质控(电)表434 — 2 共页第页

绝缘摇测制度

绝缘摇测制度 1适用范围 本制度规定了绝缘摇测程序、内容、要求以及考核等内容,本制度适用于******运行车间绝缘摇测工作。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本制度,然而,鼓励根据本制度达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本制度。 《电力安全工作规程》(发电厂和变电站电气部分 GB26860-2011)管理职责划分: 2.1运行车间值长对本值电气设备绝缘摇测制度的执行负有直接 责任。 2.2运行车间对电气设备绝缘摇测情况实行归口管理。 3程序及内容 3.1设备绝缘摇测程序 3.1.1根据被测设备的电压等级,选用电压等级与之相适应的摇 表。 摇表电压的选择(电压单位:V)

3.1.2应由两个及以上人员进行测量操作。 3.1.3测量前必须验明被测设备各相确无电压且对地放电,无突 然来电的可能性并对地放电;检查被测设备无人工作;测量线路绝缘尚应取得对方同意,方可进行。 3.1.4测量绝缘电阻时,被测线路有感应电压时必须将另一回线 路停电方可进行;雷电时严禁测量线路绝缘。 3.1.5摇表的引线不能编织在一起。正确进行接线:绝缘电阻表 有3个接线柱:L-接被测设备; E-接地;G-接屏蔽。其中,L、E不能接反,否则将产生较大的测量误差。 3.1.6测量前对绝缘电阻表进行检查:在额定转速时绝缘电阻表 两端开路应指“∞”;低速旋转短路时应指“0”。将摇表的一根引线接在可靠的接地点上,另一引线接在被测设备上(电子式摇表选择试验档试验摇表的好坏)。 3.1.7测量绝缘电阻时,戴绝缘手套或用其它绝缘工具。绝缘电 阻表及人员应与带电设备保持安全距离;同时采取措施防止绝缘电阻表的引线反弹至带电设备上,引起短路或人身

绝缘电阻测试记录填写

绝缘电阻测试记录填写 该记录适用于单相、单相三线、三相四线、三相五线制的照明、动力线路及电缆线路、电机等绝缘电阻的测试。表中A代表第一相、B代表第二相、C代表第三相、N代表零线(中性线)、PE代表接地线。施工单位应在导线敷设完成后和电气设备安装完成后分别进行一次绝缘电阻测试记录。楼宇总配电室、楼层配电箱、户内配电盘,都需要进行测试的。 绝缘电阻测试 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 回路编号:通过电缆、电线的系统图(注意要系统图,上有对应的回路编号,比如:+1AA1-1)线路型号、规格、敷设方法:规格型号系统图上也有比如:4*2.5mm2 敷设方法:直埋、桥架、穿管等。 绝缘电阻:A、B、C表示三相电A相B相C相。 如果是单相的 A-C、A-B什么的就不用填,N是零线、PE是接地保护线。如果是三相五线电就得填满,不过阻值基本大同小异,复制+改改就OK了 电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度有关,额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。1KV一下三四十兆欧就满足要求了。一般零线与地线都是从同一个接地点引出的,正常情况下他们之间的电阻值应该为0,但有特殊情况,所有把开关拉开,这样零对地电阻应该要很大,否则说明没有正常正确安装接地线,表格中所填应该是特殊情况下的阻值(本人也不是很确定),所以应该填大阻值。 填这个表很麻烦的,要一一对照图纸,总之,电压高的话阻值就填大点,电压低的话阻值就填小点,祝LZ圆满完成任务功率损耗PX 绝缘电阻测试记录在普通的建筑施工中有二种: 1.线路设备绝缘电阻测试记录 回路编号(例M1-N1), 规格及敷设方式 (例BV-4x10+BVR-1x10/SC32/FC) (例BV-2x4+BVR-1x4/SC25/WC) 电阻值:三相五线全填满, 单相填对应的格子 (如B相,插座回路填B-N:30,B-PE:31,N-PE:31) 数值要基本接近. 2.电缆敷设及绝缘电阻测试记录电缆编号(例P2-M1), 规格:YJV-4x25+1x16 起点:P2箱终点:M1箱 敷设方式:穿管或敷桥架

变压器绝缘电阻测试步骤及方法

油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量? 1、兆欧表的选用及检查?? 答:兆欧表的选择和检查:主要考虑兆欧表的额定电压和测量范围是否与被测的电器设备绝缘等级相适应。??(1)选用2500V的兆欧表;? (2)对兆欧表进行外观检查:外观应良好,外壳完整,玻璃无破损,摇把灵活,指针无卡阻,接线端子应齐全完好,表线应是单根软绝缘铜线且完好无损、其长度不应超过5米;? (3)对兆欧表进行开路试验:分开两条线分开(L和E)处于绝缘状态,摇动兆欧表的手柄达120r/min表针指向无限大(∞)为好;? (4)对兆欧表进行短路试验:摇动兆欧表手柄到120r/min,将两只表笔瞬间搭接一下,表针指向“0”(零),说明兆欧表正常;? (5)测试线绝缘应良好,禁止使用双股麻花线或平行线。?2、对变压器绝缘电阻的要求是:?答:绝缘电阻的名称:? 高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;??? 低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;? 绝缘电阻合格值的标准是:? (1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;? (2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:? (3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。? 变压器绝缘电阻与测试时温度的关系?温度℃? 10?20?30?40?50?60?70?80?一次对二次及地?450?300?200?130?90?60? 40? 25? 二次对地MΩ?10?最低值MΩ?600?300?150?80?43?24?13?8?良好值MΩ? 900?450?225?120?64?36?19?12?变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”?吸收比:R20?=?Rt?X?10t-20/40?温度每升高10OC?,?Rt?X?2/3?倍。温度每降低10OC?,?Rt?X?1.5?倍。? (4)新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。?? 3、试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答。安全措施应足够)。?? (1)接线方法:将变压器停电、验电并放电后按以下要求进行。? 摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端;? 摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。? (2)准备工作?组织准备:? 1)要求签发工作票;???????????

变压器绝缘电阻测试步骤及方法

变压器绝缘电阻测试步 骤及方法 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量 1、兆欧表的选用及检查 答:兆欧表的选择和检查:主要考虑兆欧表的额定电压和测量范围是否与被测的电器设备绝缘等级相适应。(1)选用2500V的兆欧表; (2)对兆欧表进行外观检查:外观应良好,外壳完整,玻璃无破损,摇把灵活,指针无卡阻,接线端子应齐全完好,表线应是单根软绝缘铜线且完好无损、其长度不应超过5米; (3)对兆欧表进行开路试验:分开两条线分开(L和E)处于绝缘状态,摇动兆欧表的手柄达120r/min表针指向无限大(∞)为好; (4)对兆欧表进行短路试验:摇动兆欧表手柄到120r/min,将两只表笔瞬间搭接一下,表针指向“0”(零),说明兆欧表正常; (5)测试线绝缘应良好,禁止使用双股麻花线或平行线。2、对变压器绝缘电阻的要求是:答:绝缘电阻的名称: 高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;绝缘电阻合格值的标准是: (1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%; (2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为被及以上: (3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。 变压器绝缘电阻与测试时温度的关系温度℃

1020304050607080一次对二次及地4503002001309060 40 25 二次对地MΩ10最低值MΩ600300150804324138良好值MΩ90045022512064361912变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”吸收比:R20=RtX10t-20/40温度每升高 10OC,RtX2/3倍。温度每降低10OC,RtX倍。 (4)新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。 3、试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答。安全措施应足够)。 (1)接线方法:将变压器停电、验电并放电后按以下要求进行。 摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端; 摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U, 2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W 及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。(2)准备工作组织准备: 1)要求签发工作票; 2)填写操作票并经模拟板试操作准确无误;3)确定工作负责人和监护人;

14、绝缘电阻测试作业指导手册

绝缘电阻测试作业指导书 1目的 为规范西气东输管道公司广西管理处绝缘电阻测试作业方法,保证安全,提高试验质量。 2适用范围 适用于西气东输管道公司广西管理处500V及以下电力设备的绝缘电阻试验。 3引用标准和支持性文件 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。使用本作业指导书的各方,应 探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 6.1人员配备 工种;高压试验人员 数量:至少2人

素质要求:所有工作人员必须经安规考试合格,工作负责人由熟悉绝缘电阻试验和具有现场工 作经验的人担任; 6.2资料、图纸准备 试验前应获得被试设备的出厂试验报告或最近一次的试验报告,获得被试设备的缺陷记录或相 关的检修记录; 6.3试验设备准备 温、湿度仪表各一块,与被试设备相适合的兆欧表一块,放电所需绝缘工具、必要的试验导线和接地导线。所有的使用的仪表和测量设备均应在检定有效期内。 7作业周期 按Q/CSG10007-2004《电力设备预防性试验规程》中有关设备试验标准执行 8设备主要技术参数 b c a; b c e 15 f 10.2.3使用电动式兆欧表进行测试时,可按其说明书进行操作。 10.2.4试验结果判断标准 按相应被试设备执行。 11作业中可能出现的主要异常现象及对策 主要异常: 由于环境因素或是放电时间的影响,造成测试所得的绝缘电阻值偏低 对策: a温度的影响:温度对绝缘电阻值的影响很大,一般随温度的升高绝缘电阻降低,因此测试时必须记录温度,以便将绝缘电阻值换算到同一温度值进行比较; b湿度的影响:湿度对表面泄漏电流的影响较大,当空气中的相对湿度较大时,会造成绝缘电阻值降低,因此在测试时若发现绝缘电阻偏低的情况应排除因湿度过大导致表面泄漏大的原因;

绝缘电阻表的使用方法和注意事项

绝缘电阻表的使用方法和注意事项

绝缘电阻表的使用方法和注意事项

摘要:电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。绝缘电阻表,又称摇表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器,所以我们要了解它的使用方法和注意事项。 关键词:绝缘电阻表使用方法注意事项 绝缘电阻表,又称摇表或者兆欧表,是用来测量大电阻和绝缘电阻的专用仪器。它由一个手摇发电机和一个磁电式比率表两大部分构成,手摇发电机提供一个便于携带的高电压测量电源,电压范围在500~5000V之间,磁电式比率表是测量两个电流比值的仪表,由电磁力产生反作用力矩来测量电器设备的绝缘电阻值。根据其测量结果,可以简单的鉴别电气设备绝缘的好坏。常用绝缘电阻表的额定电压为500V、1000V、2500V等几种。它的标度尺单位是“兆欧”(MΩ)表示。 1 绝缘电阻表使用 绝缘电阻表有三个接线端子,一个标有“线路”或“L”的端子(也称相线)接于被测设备的导体上;另一个标有“地”或“E”的端子接于被测设备的外未接好或绝缘电阻有问题。②绝缘电阻表的测试引线应选用绝缘良好的多股软线,“L”、“E”两端子引

线应独立分开,避免缠绕在一起,以提高测试结果的准确性。③在摇测绝缘时,应使绝缘电阻表保持额定转速,一般为120~150r/min。测试开始时先将“E”端子引线与被测设备外壳与地相连接,待转动摇柄至额定转速后再将“L”端子引线与被测设备的测试极相碰接,等指针稳定后(一般为1min),读取并记录电阻值。在整个测试过程中摇柄转速应保持恒定匀速,避免忽快忽慢。测试结束时,应先将“L”端子引线与被测设备的测试极断开,再停止摇柄转动。这样做,主要是防止被测设备的电容对绝缘电阻表的反充电而损坏表针。 1.3 绝缘电阻测量绝缘电阻接线和方法①测量照明或电力线路对地的绝缘电阻,E接线端可靠接地,L接线端与被测线路相连,如图a所示。②测量电动机的绝缘电阻,将绝缘电阻表的接地端E接机壳,L 接线端接电机的绕组,然后进行摇测,如图b所示。 ③测量电缆的绝缘电阻,测量电缆的线芯和外壳的绝缘电阻时,除将外壳接E,线芯接L外,中间的绝缘层还需和G相接,如下图c所示:

绝缘电阻测试

绝缘电阻测试记录 1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。 2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。 3.方法: (1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。 (2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编号、有效期)。 (3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。 (4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。 (5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。 (6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。 (7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。 (8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。 按照规定是:低压照明线路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧; 电机动力线路的绝缘电阻值不小于1兆欧; 低压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于10兆欧; 高压电力电缆线路的绝缘电阻值不小于400兆欧; 灯具的绝缘电阻值不小于2兆欧; 插座的绝缘电阻值不小于5兆欧。

倒闸操作原则 1.停电操作必须按照开关.负荷侧刀闸.电源侧刀闸顺序依次操作,送电操作顺序 与此相反. 2.拉合刀闸前,必须检查对应的开关确在断开位置. 3.设备送电操作前,需先投入该设备的控制保险,投入保护装置:设备停电操作,应在一次设备停电后,方可取下该设备的控制保险. 4.雷雨天气,不得进行户外刀闸操作. 5.若在操作过程中,发生事故或异常情况,应立即停止操作,并报告值班负责人. 6.操作过程中因防误闭锁装置故障,无法继续进行操作时,不得擅自解除防误闭锁装置,应及时汇报值班负责人,待值班负责人复查确认后,经值长同意后,方可解除防误闭琐装置,担事后必须作好详细记录,并同志检修人员予以修复. 7.刀闸操作过程中,应使用合格的安全器具. 8.拉合刀闸,小车开关停送电.验电.放电,装设接地线.安装或拆除保险等操作,操作人双手均应戴绝缘手套. 9.必须使用电压等级相符合的合格的验电器验电,验电操作前应在相同电压等级的带电设备上验电,已证明验电器良好. 10.电器设备停电后,即使是事故停电,在未拉开刀闸和做好安全措施前,不得触及设备,以防突然来电. 11.发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经过许可立即断开有关设备的电源,但事后必须立即汇报. 12.设备检修后送电(包括热机工作)必须对一,二次设备进行全面检查,符合送电条件后,方可进行操作. 13.母线的停送电应在空载下进行,送电时先送电源侧开关,后合负荷侧开关,停电时顺序相反.母线送电时母线TV和保护装置应随母线一起投入运行.母线停电后,根据母线有无工作,决定是否停用TV. 14. 厂用变压器倒换操作时,应待开关指示灯亮及电流有明显变化并稳定后,方可继续进行操作.如指示灯未亮或电流无变化,则停止操作.在DCS上复位后,到就地检查开关位置正常后,方可继续操作.

相关文档
相关文档 最新文档