文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施工方案

施工方案

施工方案
施工方案

电缆敷设施工方案

1电缆敷设

1.1 施工准备

1.1.1 技术准备

1. 施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行安全、技术交底。

2. 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,并进行电缆线路牵引计算。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段,如水平直线牵引、水平弯曲牵引、垂直提升牵引等,比较计算结果,定出合适的牵引方向及牵引方式。

3. 电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验

(1) 1kV以下电缆,用1kV兆欧表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

(2) 6kV~10kV电缆应做耐压或泄露电流试验,应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150)和当地供电部门的规定。

(3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。(4) 多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。4. 冬期敷设电缆,当温度达不到要求时,应将电缆提前加温。加

温可用两种方法:一种是室内加温,室温保持25℃,时间约为1~2昼夜;另一种方法是采用电流加热,方法是将电缆一端的线芯短路,并密封严密,另一端通入电流形成回路,使电缆本身加热。电缆加热时,电缆表面的温度不应超过下列数值:3kV及以下电缆40℃、6kV~10kV电缆35℃。加热后,电缆应尽快敷设。

1.1.2 材料准备

1. 所有电缆应具有出厂合格证、生产许可证、“CCC”认证标识;其规格型号及电压等级应符合设计要求。

2. 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期,电缆轴应完好无损。

3. 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。

4. 电缆的其他附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标示牌、油漆、酒精、汽油、硬脂酸、白布带、电缆头附件等均应符合要求。

5.各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

1.1.3 机具准备

1. 手动工具:电工工具、钢锯、手锤、扳手。

2. 电动工具:电气焊机具。

3. 测试器具:兆欧表、皮尺。

4. 其他工具:人字梯、可升降支架及轴杠、电缆滚轮、转向导轮、倒链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶、电缆牵引头、电缆钢丝网套、

手持通话对讲设备等。

1.1.4作业条件

1. 作业条件要求

(1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。

(2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。(3)电缆安装前,土建工作应具备下列条件:

1) 预留孔洞、预埋件符合设计要求,预埋件埋设牢固。

2) 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束。

3) 电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全。

4) 电缆线路敷设前,土建应完成的工作必须完成。

5) 电缆沟排水应畅通。、

6) 有较宽的操作场地,施工现场干净,并备有220V交流电源。

7) 高空作业电杆上应搭好平台,在施工部位上方搭建好帐篷,防止灰尘侵入(室外)。

2.施工前准备

(1)电缆的技术准备已完成。

(2)电缆线路两端连接的电气设备(或接线箱、盒)应安装完毕或已就位,敷设电缆的通道无堵塞。

(3)电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电缆管道已安装完毕,并验收合格。

(4)电缆沿线照明满足施工要求。

(5)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,支架已搭设完毕,且符合安全要求。

(6)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制,并已审批,工程任务单已下达。

(7)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。

(8)敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验,6kV及以上的电缆应作耐压及泄漏电流试验。试验结果满足规范要求。

(9)临时联络指挥系统的设置。

1.2 施工工艺

13.1.2.1 工艺流程

1. 直埋电缆敷设准备工作→直埋电缆敷设→铺砂盖砖→回填土→埋标桩→管口防水处理→挂标志牌

2. 电缆桥架内电缆敷设

3. 电缆沟内及电缆竖井内电缆敷设

4. 排管内电缆敷设、

1.2.2 操作工艺

1. 直埋电缆敷设

电缆直埋敷设是沿已选定的路线挖掘沟道,然后把电缆埋在地下沟道内。因电缆直埋在地下,不需要其他设施,故施工简单,造价低,电缆散热好。一般在电缆根数较少、敷设距离较长时多用此法。(1) 在电缆的线路路径上有可能使电缆受到机械损伤、化学作用、振动、热影响、虫鼠等的危害地段,应采取保护措施。

(2) 电缆的埋深应符合下列要求:电缆表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,只有在引入建筑物、与地下建筑交叉及绕过地下建筑物处,可埋浅些,但应采取保护措施。在寒冷地区,电缆应埋于冻土层以下,当无法深埋时,应采取防护措施。(3) 电缆之间、电缆与其他管道、道路、建筑物等之间的平行和交叉时的最小净距应符合表13-1的规定,且敷设在易燃易爆气体管道的下方。

(4) 电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路时,应敷设在坚固的保护管内。管的两端伸出道路路基两边各2m,伸出排水沟0.5m。

(5) 直埋电缆的上下方需铺不小于100mm厚的软土或砂层,并加盖混凝土保护板或砖,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。(6) 清理沟内杂物,在沟底铺上100mm厚的软土或砂层,准备敷设电缆。

(7) 电缆敷设可用人力拉引或机械牵引,当电缆较重时,宜采用机械牵引,当电缆较短较轻时,宜采用人力牵引。

(8) 电缆机械牵引:常用慢速卷扬机直接牵引,如图13-1所示,一般牵引速度为5~6m/min。在牵引过程中,应注意滚轮是否翻倒,张力是否适当。特别注意电缆引出口或电缆经弯曲后电缆的外形和外护层有无刮伤或压扁等不正常现象,以便及时采取防范措施。

图13-1 电缆机械牵引示意图

1-制动2-电缆盘3-滚轮监视人4-牵引头监视人

5-防捻器6-电缆7-滚轮监视人8-张力记9-卷扬机10-锚定装置

(9) 人工拉引电缆:电缆的人工拉引一般是人力拉引、滚轮和人工相结合的方法,见图13-2,这种方法需要施工人员较多,特别注意的是人力分布要均匀合理,负荷适当,并要统一指挥,电缆展放中,在电缆两侧须有协助推盘及负责刹盘滚动的人员。为避免电缆受拖拉而损伤,可把电缆放在滚轮上,拉引电缆的速度要均匀。

(10) 电缆敷设时,应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的要求。

(11) 电缆放在沟底时,边敷设边检查电缆是否受伤。放电缆的长度不能控制的太紧,电缆的两端、中间接头、电缆井内、电缆过管处、垂直位差处均应留有适当的余度,并做波浪状摆放。

(12) 电缆铺砂盖砖电缆敷设完毕,应请建设单位、监理单位、施工单位的质量检查部门共同隐蔽工程验收。隐蔽工程验收合格后,再在电缆上面覆盖100mm的砂或软土,然后盖上保护板,板与板连接紧密,覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。

(13) 回填土回填土前,应清理积水,进行一次隐蔽工程检查,合格后,应及时回填土,并进行分层夯实。

(14) 埋标志桩电缆回填土后,做好电缆记录,并应在电缆拐弯、接头、交叉、进出建筑物等处设置明显方位标志桩,直线段每隔100m 设标志桩,标志桩可以采用150#钢筋混凝土制作,并且标有“下有

电缆”字样。标志桩露出地面以15cm为宜,见图13-3。

(15) 直埋电缆进入建筑物处,进入室内的电缆管口低于室外地面者,对其电缆管口按设计要求或相应标准做防水处理。

2. 电缆桥架内电缆敷设,如图13-4电缆桥架组装图。

电缆牵引可用人力或机械牵引,见直埋电缆牵引方式。

(1) 水平敷设电缆沿桥架或托盘敷设时,应将电缆单层敷设,排列整齐,不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准,见表13-2。

不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在最上层。同等级电压的电缆沿桥架敷设时,电缆水平净距不得小于电缆外径。电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m 处设固定点。

(2) 垂直敷设垂直敷设电缆时,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,用吊车将电缆吊至楼层顶部;敷设前,选好位置,架好电缆盘,电缆的向下弯曲部位用滑轮支撑电缆,在电缆轴附近和部分楼层应设制动和防滑措施;敷设时,同截面电缆应先敷设低层,再敷设高层。自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大麻绳人力牵引敷设。高层大截面电缆宜用机械牵引敷设。

(3) 电缆的排列和固定电缆敷设排列整齐,间距均匀,不应有交叉现象。大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处设固定点。对于敷设于垂直桥架内的电缆,每敷设一根应固定一根,全塑型电缆的固定点为1m,控制电缆固定点为1m,其他电缆固定点为1.5m。敷设在竖井及穿越不同防火区的桥架,按设计要求位置,做好防火阻隔。

(4) 电缆挂标志牌标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢

固。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。沿电缆桥架敷设的电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。

3. 电缆沟内及电缆竖井内电缆敷设

(1) 电缆支架安装应符合下列规定电缆在电缆沟内及竖井敷设前,土建专业已根据设计要求完成电缆沟及电缆支架的施工,电缆敷设在沟内壁的角钢支架上。电缆支架间平行距离,电力电缆为1m,控制电缆为0.8m;垂直距离,电力电缆为1.5m,控制电缆为1m;电缆层间距,10kV及以下电缆为150mm~250mm,控制电缆为120mm;电缆支架最下层距沟底的距离不小于50mm~100mm。如图13-5。

电缆在竖井内敷设,当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150mm~200mm;电缆支架最下层至地面的距离不小于50mm~100mm。支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。支架应横平竖直。电缆牵引可用人力或机械牵引,见直埋或桥架电缆牵引方式。

(2) 电缆敷设电缆敷设前,应验收电缆沟及电缆竖井,电缆沟的

尺寸及电缆支架间距应符合设计要求,电缆沟内等清洁干燥,应有适量的积水坑。电缆在支架上敷设时,应按电压等级排列,高压在上面,低压在下面,控制电缆在最下面。如两侧装设电缆支架,则电力电缆与控制电缆应分别安装在沟的两侧。在支架上敷设电缆时,其水平间距不得小于下列数值:电缆在支架敷设时,电力电缆间距为35mm,但不小于电缆外径尺寸;不同等级电力电缆间及其与控制电缆间的最小净距为100mm;控制电缆间不作规定。电缆支架间的距离应按设计规定施工,当设计无规定时,电缆间平行距离不小于100mm,垂直距离为150mm~200mm。电缆在支架上敷设,拐弯处的最小弯曲半径应符合表13-2的规定。

(3) 电缆固定垂直电缆敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定。交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路。电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时电缆支持点间距不大于表13-3的规定。

(4) 防火措施敷设电缆的电缆沟和竖井,按设计要求的位置,做好防火阻隔。

(5) 电缆挂标志牌标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志

牌。

4. 排管内电缆敷设

(1) 检查管道金属导管严禁熔焊连接;防爆导管不应采用倒扣连接,应采用防爆活结头,其结合面应紧密。管口平整光滑,无毛刺。检查管道内是否有杂物,在敷设电缆前,应将杂物清理干净。

(2) 试牵引经过检查后的管道,可用一段(长约5m)的同样电缆作模拟牵引,然后观察电缆表面,检查磨损是否属于许可范围。

(3) 敷设电缆

1) 将电缆盘放在电缆人孔井口的外边,先用安装有电缆牵引头并涂有电缆润滑油的钢丝绳与电缆的一端连接,钢丝绳的另一端穿过电缆管道,如图13-6,拖拉电缆力量要均匀,检查电缆牵引过程中有无卡阻现象,如张力过大,应查明原因,问题解决后,继续牵引电缆。

2)电力电缆应单独穿入一根管孔内。同一管孔内可穿入3根控制电缆。

3)三相或单相的交流单芯电缆不得单独穿于钢导管内。

(4) 电缆人孔井电缆在管道内敷设时,为了抽拉电缆或做电缆连接,电缆管分支、拐弯处,均需安设电缆人孔井,电缆人孔井的距离,应按设计要求设置,一般在直线部分每隔50m~100m设置一个。(5) 防火措施敷设电缆的电缆管,按设计要求的位置,有防火阻隔措施。

(6) 电缆挂标志牌标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。标志牌上应注明电缆编号、规格、型号、电压等级及起始位置。沿电缆管道敷设的电缆在其两端、入孔井内应挂标志牌。

5. 预分支电缆在竖井内敷设

(1) 安装附件见表13-4。

缆放在线架上,通常将电缆放在楼下,安装时将电缆提拉上去。

(3) 分支电缆的顶端处理将电缆的顶端用一专用PVC材料制成的封头帽做防水处理,再用热缩管加强。将金属网套固定在电缆顶端,如图13-7金属网套固定方法。

将安装金属网套的电缆顶端通过回转接头同卷扬机钢丝绳连接。检查吊装电缆的各个环节是否准备好,检查无误后,启动卷扬机将电缆提升上去。提升过程中,不要对分支线施加张力,使用电缆重量4倍以上强度的提升用绳缆,边提升边检查,以免电缆受伤,如图13-8

预分支电缆敷设方法示意图。

提升用的电缆网套到达顶部时,将网套挂在预埋的吊钩上。对中间部位进行固定,固定间距1.5m~2m。单芯电缆用马鞍线夹固定,将支线电缆端头进行连接。进行主干线电缆的连接,图13-9为预分支电缆的安装示意图。将电缆洞口用防火堵料进行封堵。电缆的首末端、分支处挂电缆标志牌。

1.3 质量标准

1.3.1 主控项目

1. 电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

2. 三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

1.3.2 一般项目

1. 电缆最小允许弯曲半径应符合表13-2中的规定。

2. 电缆与管道的间距应符合表13-1的要求。

3. 敷设在电缆沟、竖井内和穿越不同防火区的电缆桥架处、电缆管道处,按设计要求,有防火隔断措施。

4. 桥架内、支架上电缆敷设应符合下列规定:

(1) 大于45°倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点。

(2) 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜(盘)、台处以及管子管口处等做密封处理。

(3) 电缆敷设排列整齐,水平敷设的电缆,首尾两端、转弯两侧及每隔5m~10m处上设固定点;敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距,不大于表13-3中的规定。

5. 电缆固定

(1) 垂直电缆敷设或大于45°倾斜敷设的电缆在每个支架上固定。

(2) 交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架,不形成闭合铁磁回路。

(3) 电缆排列整齐,少交叉;当设计无要求时电缆支持点间距不大于表13-3的规定。

6. 电缆支架安装应符合下列要求:

(1) 当设计无要求时,电缆支架最上层至竖井顶部或楼板的距离不小于150mm~200mm;电缆支架最下层至沟底或地面的距离不小于50mm~100mm。(2) 设计无要求时,电缆支架层间最小允许距离符合表13-5的规定。

(3) 支架与预埋件焊接固定时,焊缝饱满;用膨胀螺栓固定时,选用螺栓适配,连接紧固,防松零件齐全。支架应横平竖直。

7. 电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接线盒的垂直管口穿入电缆后,管口应密封。

8. 电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

1.4 成品保护

1. 电缆及附件的运输、保管,除应符合本节要求外,当产品有特殊要求时,尚应符合产品的要求。

2. 电缆及附件在安装前的保管要求系指保管期限在一年以内者,允许长期保管时,应遵守设备保管的专门规定。

3. 在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤,禁止将电缆盘直接由车上推下。电缆盘不应平放运输和平放贮存。

4. 运输及滚动电缆盘前,必须检查电缆盘的牢固性。

5. 电缆及附件如不及时安装,应按下列要求贮存:

(1) 电缆应集中分类存放,盘上应标明型号、规格、电压、长度。电缆盘之间应有通道,地基应坚实(否则盘下应加垫),易于排水;橡胶套电缆应有防日晒措施。

(2) 电缆附件与绝缘材料的防潮包装应密封良好,并置于干燥的室内。

6. 电缆在保管期间,应每3个月检查一次。木盘应完整,标志应齐全,封端应严密,铠装应无锈蚀。如有缺陷应及时处理。

7. 直埋电缆敷设完毕应及时会同建设单位和工程监理单位进行全线检查(并办隐蔽工程验收记录)。确认无误后,应立即进行铺砂盖砖,以防电缆损坏。

1.5 应注意的质量问题

1. 直埋电缆铺砂盖板或砖时,应防止不清除沟内杂物、不用细砂

或细土、盖板或砖不严、有遗漏部分。施工负责人应加强检查。

2. 电缆进入室内电缆沟时,防止套管防水处理不好,沟内进水。应严格按规范和工艺要求施工。

3. 沿支架或桥架敷设电缆时,应防止电缆排列不整齐,交叉严重。电缆施工前须将电缆事先排列好,划出排列图表,按图表进行施工。电缆敷设时,应敷设一根整理一根,卡固一根。

4. 沿桥架或托盘敷设的电缆应防止弯曲半径不够。在桥架或托盘施工时,施工人员应考虑满足该桥架或托盘上敷设的最大截面电缆的弯曲半径要求。

5. 防止电缆标志牌挂装不整齐或有遗漏。应由专人复查。

1.6 环境、职业健康安全管理措施

13.1.6.1 环境管理措施

1. 电缆敷设完工,应工完场清,不遗留杂物,防止化学物品散落在现场。

2. 电缆属于贵重物品注意集中保存,废料统一处理。

13.1.6.2 职业健康安全管理措施

1. 施工中的安全技术措施,应遵守现行有关安全技术规程的规定。对重要工序,还要编制安全技术措施,经主管部门批准后方可执行。

2. 架设电缆盘的地面必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。

3. 采用撬杠撬动电缆盘的边框敷设电缆时,不要用力过猛;不要

将身体伏在撬棍上面,并应采取措施防止撬棍脱落、折断。

4. 人力拉电缆时,用力要均匀,速度要平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站于电缆盘的前方。

5. 敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲半径的外侧,切不可站在电缆弯曲度的内侧,以防挤伤事故发生。

6. 敷设电缆时,电缆过管处的人员必须做到:接迎电缆时,施工人员的眼及身体的位置不可直对管口,防止挫伤。

7. 拆除电缆盘木包装时,应随时拆除随时整理,防止钉子扎脚或损伤电缆。

8. 人工滚动运输电缆盘时要做到:

(1) 推盘的人员不得站在电缆盘的前方,两侧人员站位不得超过电缆盘轴心,防止压伤事故发生。

(2) 电缆盘上下坡时,可采用在电缆盘中心孔穿钢管,在钢管上拴绳拉放的方法,但必须放平稳,缓慢进行。为防止电缆滚坡,中途停顿时,要及时在电缆盘底面与地坪之间加锲制动。人力滚动电缆盘时,路面的坡度不宜超过15°。

9. 小型电缆盘可搬抬转弯,不允许采取在地面上用物阻止电缆盘一侧前进的方法转弯。

10. 用汽车运输电缆时,电缆应尽量放在车斗前方,并用钢丝绳固定,以防止汽车启动或紧急刹车时电缆冲撞车体。

11. 在已送电运行的变电室沟内进行电缆敷设时,必须做到电缆所进入的开关柜停电;施工人员操作时应有防止触及其他带电设备的措

怀远路PE管施工方案热熔连接法精修订

怀远路P E管施工方案 热熔连接法 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

银川市怀远路(兴洲街-宁塑街) 道路及城市地下综合管廊工程 PE管施工方案 一:概述 PE给水管作为一种新型管材,具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力小、抗老化使用寿命长(50年)、重量轻(密度只有钢管的1/8)、安装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点。而HDPE管高密度通常情况下,PE管要求埋地敷设,覆土深度大于0.7m,若确需局部地面敷设时,须使用抗紫外线的黑色PE管并采取保护措施。 二:材料的进场和检验 为保证工程质量,每批材料进场前都要求施工单位填报进场申报表,监理根据规范(GB50242--2013)对进场材料的品种、规格、外观等进行验收,包装应完好,表面无划痕及外力冲击破损,整根管的外观应光滑,无色泽不均现象,检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件符合要求后予以签认。材料进场后,按规定的批量及频率对进场的材料和配件进行见证抽样,在未获得检验合格的证明文件之前,不应准许承包商开始启用。监理在见证抽样的时候,尤其要注意生产批号,由于生产过程的某些不可预见因素,同一生产厂家、同一原料、同一配方和工艺,不同生产批次的产品质量会有差异。 三:施工顺序: 挖沟槽→管道安装→部分回填→试压→敷设标志桩→全部回填。

四:管沟槽断面及管道基础 4.1管沟开挖断面大小对施工进度及成本有较大影响。通常于地面上预制较长管线以减少管沟的开挖宽度B,一般按B=D+0.3m(D—管道外径),确定管沟宽度即可满足要求。 4.2管道基础要求平整并有足够的强度,开挖管沟须防止扰动基底原状土壤。基底处于地下水位以下的较软土层时,可采用先垫15cm厚、粒径小于50mm厚碎石,再铺5cm厚砂垫层的处理方法,使管道获得长期稳定的支撑。本工程采用C15砼固定墩的方式稳固。 4.3人工开挖管槽时,要求沟槽底部平整、密实,无尖锐物体。沟底可以有起伏,但必须平滑地支撑管材,若有超挖时,必须回填夯实。 五:管道连接 5.1选择连接方式 5.1.1PE管的连接主要有热熔连接、机械连接、电熔连接等方式。 热熔连接法有成本低、管道接口质量好、不需管件等优点而被大量使用。(1)热熔连接的主要步骤有: ①材料准备:将管道或管件置于平坦位置,放于对接机上,留足10-20mm的切削余量。

m实心简支板桥计算书

钢筋混凝土实心简支板桥设计计算书 2006年11月

一、设计资料 1、桥面跨径及桥宽: 标准跨径:根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为标准跨径等于8m 的单跨钢筋混凝土实心简支板桥。 计算跨径:偏安全取L=8m 桥面宽度:双幅 2×4 m =8 m 2、设计荷载:公路Ⅱ级汽车荷载 其中车辆荷载根据实际情况进行提高如下: 车辆荷载的立面、平面尺寸图 (图中尺寸单位为m,荷载单位为kN ) (b ) 平 面 尺 寸 (a ) 立 面 布 置 人群荷载不计。 3、设计安全等级: 三级 4、结构重要系数: 5、主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用30号,即C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 8.13= MPa f td 39.1= MPa E c 41000.3?= 人行道、栏杆无; 桥面铺装不计; 混凝土容重r=24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335,指标:

MPa f sk 335= MPa f f sd sd 280=' = MPa E s 5100.2?= 直径小于12mm 时采用R235钢筋,指标: MPa f sk 235= MPa f f sd sd 195=' = MPa E s 5101.2?= 6、设计依据 (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 二、构造布置: 设计板厚0.50m= ,在 ~ ,符合规范要求, 设计截面尺寸见下图: 侧 面 图 单位:cm 平 面 图 单位:cm 三、几何特性计算 截面面积: 面惯性矩: 面积矩: 四、主梁内力计算 (一)、恒载内力 一期荷载集度主梁每延米自重: g=(4×0.5)×25.0=50kN/m 二期恒载(栏杆、人行道、桥面铺装)不计。 恒载作用下梁产生的内力计算:

多层钢结构施工方案

多层钢结构施工方案 一、综合说明 本工程为广东路联华购物中心工程,总建筑面积约25570平方米,主体为三层钢框架结构局部四层,檐口总高度为19米。框架钢柱为焊接箱型柱,钢梁为焊接H型钢梁,楼面为压型钢板与混凝土叠合楼板,外墙面为压型彩板。主钢构件材质为Q345,檩条采用Q235 C型薄壁型钢。本工程施工范围包括钢结构系统的制作与现场安装施工。 二.施工准备 1. 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。

2. 根据施工图纸结合本单位的设备和技术条件,制定出工程的主体施工方案,并提出材料计划。 3. 对钢结构工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 4 钢结构工程所使用的材料除应有质量证明书外,还应根据现行国家标准的规定作出复试检验,符合标准后方可使用。 5 在钢结构工程施工前,应对各工序的施工人员进行必要的岗位培训,并对其进行技术、质量、安全交底,预防发生安全和质量事故。 6. 钢结构进入现场需进行构件检验并合理堆放,以便于构件进入现场后顺利的安装。 7. 现场吊装前,应在柱脚埋件上弹好十字线,同时将标高控制点设置好。现场场地应平整夯实,没有积水,并且要预留车道。

三.施工进度安排 按照工期要求2002年7月8日开工至2002年12月28日竣工,钢结构工程部分在土建施工的基础上保证工期计划,安排好施工进度,组织好施工,具体进度计划见施工进度计划表。 四.劳动力计划 钢结构主体工程施工劳动力计划级别工种按工程施工阶段投入劳动力人数制作阶段安装阶段备注 下料工 8 组立工 6 焊工 10 4 矫正工 4 钻孔工 6 喷漆工 6 司机 2 2 电工 2 2

道路平交口施工专项方案

目录 一、编制依据及原则 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2编制原则 (2) 1.3编制范围 (2) 二、工程概述 (2) 三、施工组织及规划 (2) 3.1施工组织机构 (2) 3.2施工任务及劳动力安排 (4) 3.3施工机械配置 (4) 3.4施工临时设施布置及规划 (4) 四、施工方法 (4) 4.1平面线形控制 (4) 4.2施工总体方案 (5) 4.3摊铺前准备工作 (5) 4.4水稳松铺系数与铺筑厚度的的确定 (5) 4.4混合料的运输 (5) 4.5摊铺及碾压 (5) 4.6接缝处理 (6) 4.7养生 (7) 五、施工质量保证措施 (7) 5.1厂拌设备选型 (7) 5.2水泥剂量 (7) 5.3混合料的含水量 (7) 5.4混合料的摊铺接缝的处理 (7) 5.5混合料的压实 (8) 5.6混合料的养护控制 (8) 六、安全保证措施 (8) 6.1开工前做好以下准备 (8) 6.2持证上岗 (8) 6.3对施工设备、安全设施(或设备)、防护用品进行检查验收 (8) 6.4安全用电技术措施 (8) 6.6施工工序的安全保证措施 (9)

七、安全事故应急预案 (9) 7.1组织、指挥系统 (9) 7.2应急预案演练 (10)

一、编制依据及原则 1.1编制依据 1、巴彦浩特城市基础设施改造服务项目道路平交口施工图设计; 2、现场踏勘及既有道路调查所获得的资料; 3、国家、行业方面的规定和要求; 4、本企业的资源优势及同类工程的施工经验、施工能力; 5、现行的施工技术规范及设计规范: ——城镇道路工程施工与质量验收规范CJJ1-2008 ——沥青路面施工及验收规范GB 50092-96 ——城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 1.2编制原则 1、满足设计的原则; 2、满足与既有道路顺接满足设计要求及与既有道路顺接满足要求; 3、使相交的道路在交叉口内能有一个平顺的共同面,便利车辆和行人交通,迅速排除地面水,使车行道和人行道的各点标高能与建筑物的地面标高相协调而具有良好的空间观感。 4、遵循“安全第一、预防为主”的原则,从制度、管理、方案、资源等方面制定切实可行的措施,确保安全施工,服从建设单位及监理工程师的监督、监理,严肃安全纪律,严格按规章程序办事。 1.3编制范围 巴彦浩特城市基础设施改造服务项目道路工程,主要包含平交口平面施工控制、竖向施工控制、土基施工、基层施工、面层施工。 二、工程概述 巴彦浩特城市基础设施改造服务项目道路工程主要平交口为与既有道路连接、顺接,或与新建道路交叉口连接施工,路面结构层为:砂砾垫层(20cm)+基层(两层40cm水稳)+面层(7+5cm沥青)。 三、施工组织及规划 3.1施工组织机构 3.1.1工程管理模式 实行项目部直接管理模式,项目部各职能部门分专业管理施工分包队。项目部对分包队实行劳务分包制,严格控制各项施工指标。 3.1.2工程管理关系图

桥施工组织设计

XX桥施工组织设计 本工程为二跨简支板桥, 跨径8.30m. 横断面为19.05米宽,桥高3.5米(桩顶至桥面), 根据岩土工程勘察报告, 以中风化粉质泥岩作为持力层, 采用钻孔灌注桩基础; 桩径一米, 桩长9.20米, 共12条桩; 桥墩、桥台、桥面均为现浇钢筋混凝土结构,人行道栏杆为不锈钢栏杆;施工破损河堤修复用M10水泥砂浆砌MU40片石. 计划工期120天, 桩基础45,天, 柱梁板45天, 装饰及收尾30天. 第一节钻孔桩基础工程施工方法 A 工程地质条件 地层岩性: 1、杂填土层; 2、粉末土层; 3、细砂层; 4、中粗砂层; 5、强风化粉质泥岩层; 6、中风化粉质泥岩层. B 钻孔桩施工 一、施工流程 1、施工流程为:场地平整放线,定桩位——浇垫层、混凝土护筒等—

—架设支架和钻机,安装潜水泵。制泥浆池及照明设备等——钻井并用泥浆护壁——清孔及验地质状况——,钢筋笼设置,用粗直径钢筋固定,每2m为一处——浇灌桩身砼。 二、场地处理 1、对基础平面进行平整,并浇10cm厚的C10砼垫层(垫层面坡向按平面布置坡向排水沟),以便于场内的水平运输,桩孔内地下水排放畅通,沿坡底四周修水沟,排水集中处设置集水井(含沉淀池),将

1、工程桩轴线控制:根据平面测量控制网,采用直角坐标法或极坐标法定出挖孔桩的控制轴线,控制测量采用J2经纬仪测量。 2、工程桩定位放线:工程桩施工前,根据挖孔桩的控制轴线定出每个桩的中心点,然后根据其直径弹出其圆周线。桩位轴线采取在地面设十字控制网、基准点来控制,桩孔垂直度通过控制护壁支模的中心线来控制:即将桩控制轴线、高程引到砼护壁上,每节以十字线对中,吊大线锤控制中心,用尺杆找圆周,细部放样以测量控制轴线为准,用钢尺丈量定位,对局部拉尺困难或较重要的部位,用经纬仪和钢尺辅助测量。 桩容许偏差:桩身直径+50、-0,桩中心位移50、垂直度0.5%。 3、钻孔桩高程控制:在基础四周作四个高精度水准点,以避免水准点远距离引测的误差和方便水准点的彼此校核,防止使用被扰动的水准点。工程桩标高通过引测到护壁上的测量标高控制,高精度水准点用S1精密水准仪和钢尺测量,普通标高用S3水准仪控制。 四、桩孔施工 1、钻进过程中要加强检查,发现偏斜及时纠正, 并要注意泥浆比重, 随需要调整, 防止坍孔并有利于排渣. 2、随时注意钻机操作有无异常情况, 如发现摇晃、跳动或钻进困 难, 可能遇到硬层或一边软一边硬土层碰撞摇动所致,此时要放 慢进尺, 待穿过硬层或不均匀土层后方可正常钻进。 3、应严格控制钻进速度, 如钻机转速高, 泥浆比重大, 钻进过快, 切削出的泥块块大, 未成浆, 对钻机产生较大阻力, 有可能使

五层(多层)脚手架施工方案

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架工程施工方案 编制: 审核: 安全审核: 审定: 合肥捷强建筑劳务有限公司 2011年11月

九成锦苑棚户区改造二期工程脚手架施工方案 一、工程概况 九成锦苑棚户区改造二期工程是由13幢5F层砖混住宅楼组成。 设计单位 施工现场“三通一平”工作已基本就绪,外地面已做硬底化。 二、工程特点、环境特点 本工程采用扣件式钢管脚手,按照规定,我方要求严禁使用竹脚手架,并不得使用外悬挑脚手架。 本工程工区临时围墙未搭设完毕,排水及供水设施相对完善,道路路基已铺设完毕。 本工程建筑部分主要在5F层之间,相对高度不是太高。 三、脚手架工程编制的依据 本计算根据中国建筑出版社《建筑施工脚手架实用手册》;严格按中华人民共和国行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)及《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)和省级行业标准,实施设计意见与施工。 四、脚手工程的施工技术 1、脚手搭设的使用要求 A、有适当的宽度(面积)、步架高度、离墙距离,能满足工人操作、材料 堆置和运输的需要。 B、具有稳定的结构和足够的承载能力,能保证施工期间可能出现的使用荷 载的作用下不变形、不倾斜、不摇晃。 C、与垂直运输设施和楼层或作业面高度相互适应,以确保材料垂直运输转 入水平运输的需要。 D、搭设、拆除和搬运方便,能长期周转使用。搭拆进度能满足施工安排的 需要。 E、应考虑多层作业、交叉流水作业和多工种作业的要求,减少多次搭拆。 2、扣件式钢管脚手架的搭拆 A、使用的材料及机具

扣件式钢管脚手架采用Φ48*3.0或Φ48*2.75焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4.0~6.0M为好,适合人工操作;用于小横杆的钢管长度以1.0~1.2为宜,以适应脚手架的宽度。 脚手架使用的扣件有直角扣件、旋转扣件和对接扣件等几种。采用Q235A 级钢的可锻铸铁制作。 脚手架的底座用可锻铸铁制作。 钢管扣件脚手架施工的主要机具应有扳手、力矩扳手、铁杆、起重索具等。 B、脚手架的基础 良好的脚手架底座和基础(或地基)对脚手架的安全极为重要,在搭设脚手架前必须对其下部地基作好处理。 脚手架的立杆大多处在基底土和墙边回填土为底的硬化地面上,其回填土必须严格分层夯实。立杆底脚宜用长2M,宽不小于100MM,厚20~50MM的木板,平行于墙面放置。脚手架地基应有可靠的排水措施,防止雨水浸泡地基。 C、脚手架的搭设必须在完成了施工准备工作,办理好施工组织设计的审批、技术交底、基础验收等手续后方可施工。 D、脚手搭设的构造要求 扣件式钢管脚手架的构造形式有:立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、连墙杆、水平斜拉杆、护栏和挡脚板及铺板。 本工程脚手的搭设要求一般按规范规定的要求进行施工。有关重要的结构如水池类和截面大的柱梁的支撑脚手必须要有合理的加强措施。 一般脚手搭设的构造要求如下表(一):单位:米 序号杆件名称砌筑脚手装饰脚手 单排双排单排双排 1 立杆 1.35~1.5 1.5~1.8 1.15~1.5 0.8~1.2 2 大横杆≯6 ≯6 ≯1.8 ≯1.8 3 小横杆≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 ≯1.5 4 剪刀撑脚手纵向两端起每12~15M设置 5 连墙杆隔层设置,垂直距离≯6,水平距离≯6M 6 水平斜拉杆视需要布置在与连墙杆相同的水平面上

道路连接口施工方案

施工方案 一、工程概况 1.1 本工程位于****与***交叉处,主要施工内容是原绿化带拆除改造为单位进出口 道路,甲方单位是________________________ 。 1.2 本工程主要施工内容有原有绿化带的拆除、出入口道路的铺设。 1.3 现行施工技术规范及验收标准: 《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJT82—99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB5030—2013); 其他有关施工技术标准、规范和验收标准 二、管理与协调 2.1 管理原则 2.1.1 坚持确保质量、安全和工期的原则; 2.1.1 坚持专业化施工的原则; 2.1.1 坚持以人为本的原则。 2.2 协调配合措施 2.2.1 在施工中,施工中与各有关管理管理部门密切配合,服从交警的统一协调,共同创造良好的施工环境,确保交通安全。 三、目标与组织 3.1 施工目标 3.1.1 施工工期:*个日历日完工。 2014年____ 月 ___ 日至2014年____ 月____ 日 3.1.1 质量:合格。 3.1.2 安全:杜绝因工死亡及重伤事故。 3.2 施工管理机构与体系 321 施工管理机构网络:

3.3 组织机构及职责 3.3.1实行“项目法”管理模式,组建项目经理部作为管理机构,全面组织、指挥全过程施工。 3.3.2项目组织机构及工作职责。 1)项目经理:是本合同工程施工的全权代表,负责项目全面工作。主管现场生产调度及施工队伍间的协调工作。 2)项目工程师:负责图纸审核和技术管理、编制施工组织设计和技术方案并组织实施、现场技术指导等工作。 3)安全质量部:负责现场质量、安全保证措施的制定、实施、监控。 4)物资供应部:负责施工物资的采购、供应,施工设备调配管理。 5)计划统计部:负责进度计划、计量支付、合同管理和成本控制。 6)财务部:负责资金调配、成本核算。 3.4施工队伍安排 根据本工程任务小且集中的具体情况,将组建以下施工班组:土方开挖、土方运输、地面铺装、道路保洁、现场围护等五个施工班组。 3.5加强沟通协调 3.5.1本工程在主要街道交叉路口施工,确保交通的有序与畅通,施工过程中要市政、绿化、煤气、供电、供水、电信等部门的沟通和协调,确保工程和谐、有序进行。

简支板桥方案

(九)桥涵施工技术措施 1、简支板桥施工方案 1.1工程概况 K6+150处为跨径为1*5米简支板桥。板桥上部采用预制钢筋砼盖板,下部采用重力式桥台,基础为刚性扩大基础,桥台采用M7.5水泥砂浆浆砌块石 1.2、桥梁施工工艺流程图 1.3施工方案

1.3.1定位放线:依据导线点、水准点及成果表,组织现场测量人员,利用全站仪、水准仪,经纬仪进行导线点的复核及水准点的布设闭合及桥位施工放线、复测。 1.3.2基坑开挖: 施工前根据已有的水文地质资料,查明并作好地下障碍物拆迁工作。施工前将基础周围场地平整好。在平整的场地上,依据已测定的桥位中线,由测量人员将基础位置定出。在枯水或浅水岸滩上放样时,将桩直接打在河滩上;在较深的水中放样时,采用筑岛法施工在岛顶测设放样桩。在打放样桩时加设控制桩,以便施工时核对。 基坑开挖采用机械开挖人工配合,当机械开挖至槽底20CM时采用人工修整至设计标高。人工清理整平后用打夯机对基础进行夯实,达到设计要求的密实度及设计标高后由设计及监理验收合格后方能继续施工。地基承载力要求不小于350KPA。基坑设置集水坑进行排水。 1.3.3桥台基础及台身砌体施工 该工程各桥梁都为M7.5水泥砂浆砌块石台身,砌体施工质量和工序安排直接影响到工程最后的质量要求。为保证砌体满足规范和设计要求,施工人员选择具有丰富施工经验的专业施工队伍。 块石的材料要求:石料应符合设计规定的类别和强度,石质应均匀、不易风化、无裂纹。 砂浆的技术要求:砌筑用的砂浆的类别及强度等级应符合设计的

规定;砂浆采取现场拌和;砂浆所用的水泥、砂、石等严格按选定的料场进货并做好进场检验。 备料时,石料分层放样加工,石料在砌筑前应浇水湿润,表面要清洗干净,表面不得有泥土、水锈等。砌筑时分段分层砌筑。相邻工作段的砌筑高度不超过1.2m。分段位置设置在沉降缝或收缩缝处。墩台砌筑中砌块间均有1㎝的砌缝,均应以砂浆粘结,砌块间不互相直接接触。上层石块在下层石块上铺筑砂浆后砌筑。竖缝在砌好的砌块侧面抹上砂浆。所有砌缝砂浆均要求饱满。若用小块碎石填塞砌缝,碎石四周都要有砂浆,不得用先堆积几层石块,再以细砂浆灌缝的方法砌筑。同一层石料及水平灰缝的厚度均匀一致。每层按水平砌筑,丁顺相间,砌石灰缝互相垂直。砌石的顺序为先角石,再镶面,后填腹。填腹面的分层高度应与镶面相同。为使砌块稳固,每处应先取形状、尺寸较适宜的石块并铺好砂浆,再将石块稳妥砌搁在砂浆上。分层砌筑时,较大的石块用于下层,并应用宽面为底铺筑。砌筑上层时,避免震动下层砌块。砌筑工作中断后重新开始时,将原砌层表面清扫干净,适当湿润,再铺浆砌筑。 现场顺坡道进入基坑。桥台材料随台背回填土用作平台直接使用。浆砌砌体要在砂浆初凝后,洒水覆盖养生7-14天。养护期间应避免碰撞、振动或承重。 桥台台身砌筑时支架选扣件式钢管脚手架,沿桥台架设,脚手架下部采用双管立柱,上部采用单管立柱。桥台施工用脚手架要顺桥台搭设,用来堆放石料、砌块、和砂浆,并支撑工人砌筑、镶面及勾缝。

混凝土多层建筑施工方案

混合结构多层住宅搂工程施工组织设计 编制日期:2014年5月2日 编制单位:

目录 第一卷混合结构多层住宅搂工程施工组织设计 (3) 第一章工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第三章施工进度计划 (4) 第四章施工平面图 (4) 第五章施工准备 (5) 第六章主要项目施工方法 (9) 第一节基础工程 (9) 第二节结构工程 (9) 第三节防水工程 (11) 第四节抄平放线 (12) 第五节装修工程 (12) 第六节水、暖、电、卫工程 (12) 第七节冬雨期施工措施 (13) 第七章工具、机械、设备计划 (13) 第八章劳动组织 (14) 第九章质量、安全、技术节约措施 (15) 第一节质量措施 (15) 第二节安全措施 (15) 第三节技术节约措施 (16)

第一卷混合结构多层住宅搂工程施工组织设计 第一章工程概况 本工程是四栋住宅楼,每栋均为四个单元组合,五层,采用标准图,每栋面积为3403m2,共计13612m2。 每栋建筑物采用甲—乙—甲—丁四单元组合,总长62.02m,宽10.22m,层高2.90m,全高15.29m。开间为2.70m、3.00m、3.30m三种。进深为4.80m、5.02m二种。室内±0.00绝对标高从35.75至35.90m,每两栋相差0.15m,室内外高差均为0.60m。 现场地势高低不平,并有旧房屋拆除后的基础,自然地坪为35.05m至35.20m,低于室外绝对标高。根据地质钻探资料,现场地下水位较低,故施工时基础底部不会出现地下水,可不考虑排水措施。基础持力层为粉质粘土。 基础为刚性基础,天然地基,地基上为450mm厚3:7灰土,砖砌大放脚。基底标高在-2.20m 至-2.60m之间,-0.90m处有一道钢筋混凝土圈梁。建筑物按8度抗震设防设计,结构为砖墙承重,外墙370mm,内墙240mm,隔断墙120mm,单元四个大角、楼梯间、内外墙交接处、楼梯间两侧墙均设抗震组合柱。每层设置圈梁。楼板为预应力圆孔板,屋顶板为加气混凝土屋面板,预制混凝土挑檐板。屋面为二毡三油防水作法。 外檐以清水墙为主,仅檐口、楼梯间、阳台栏板为干粘石面层。内檐除厨厕为1.2m高水泥墙裙外,其余均为白灰抹面,120mm踢脚板,顶板勾缝喷浆,楼面为35mm豆石混凝土抹面,木门、钢窗。 设备有上、下水,暖气、照明,每个单元配水、电表各一个。室外管线均接通至小区干线。 第二章施工部署 (1)本工程要坚持先地下后地上的原则,避免施工中重复挖填土方。红线外上下水干线已施工完毕,因此在基础回填土的同时,红线内的室外管线应同时施工,并将室外地坪填至道路路床底标高。留足房心填土,其他土方均运出场外。 (2)小区内各栋宿舍的施工顺序应由里向外(即由南向北)施工,其顺序为4号→3号→2号→1号。

道路连接口施工方案

施工方案 、工程概况 本工程位于****与***交叉处,主要施工内容是原绿化带拆除改造为单位进出口道路甲方单位是_________________________________ 。 本工程主要施工内容有原有绿化带的拆除、出入口道路的铺设。现行施工技术规范及验收标准: 《城市绿化工程施工及验收规范》(CJJT82—99) 《建筑工程施工质量验收规范》(GB5030—2013); 其他有关施工技术标准、规范和验收标准 二、管理与协调 管理原则 坚持确保质量、安全和工期的原则; 坚持专业化施工的原则; 坚持以人为本的原则。 协调配合措施 在施工中,施工中与各有关管理管理部门密切配合,服从交警的统一协调,共同创造良好的施工环境,确保交通安全。 三、目标与组织 施工目标 施工工期:*个日历日完工。 2014年____ 月____ 日至2014年_____ 月____ 日 质量:合格。 安全:杜绝因工死亡及重伤事故。 施工管理机构与体系 施工管理机构网络:

组织机构及职责 实行“项目法”管理模式,组建项目经理部作为管理机构,全面组织、指挥全过程施工。 项目组织机构及工作职责。 1)项目经理:是本合同工程施工的全权代表,负责项目全面工作。主管现场生产调度及施工队伍间的协调工作。 2)项目工程师:负责图纸审核和技术管理、编制施工组织设计和技术方案并组织实施、现场技术指导等工作。 3)安全质量部:负责现场质量、安全保证措施的制定、实施、监控。 4)物资供应部:负责施工物资的采购、供应,施工设备调配管理。 5)计划统计部:负责进度计划、计量支付、合同管理和成本控制。 6)财务部:负责资金调配、成本核算。 施工队伍安排 根据本工程任务小且集中的具体情况,将组建以下施工班组:土方开挖、土方运输、地面铺装、道路保洁、现场围护等五个施工班组。 加强沟通协调 本工程在主要街道交叉路口施工,确保交通的有序与畅通,施工过程中要市政、绿 化、煤气、供电、供水、电信等部门的沟通和协调,确保工程和谐、有序进行。

整体式简支板桥设计计算书

整体式简支板桥设计计算书

整体式钢筋混凝土空心简支板 设计计算书 一、技术标准 1、 设计荷载: 行车道:城-A 级 人行道:3.0KN/m 2 2、 桥长: 根据实际情况及《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 第3.2.5条的新建桥梁跨径的要求,确定为跨径等于14.5m 的单跨钢筋混凝土空心简支板桥。桥梁全长43.5m ,跨径组合为三等跨3×14.5m 。 3、桥面宽度: 桥全宽20m ,中间双向四车道,两侧人行道 桥面横向布置为: 2×4 +12 =20 m 4m 人行道+12m 机动车道+4m 人行道 4、 桥面横坡:双向1.5% 5、 人行道横坡:1.5% 6、 设计安全等级: 二级 7、 结构重要系数: 0.1=o γ 8、 主要设计材料: (1)混凝土强度等级:主梁拟用C30; MPa f ck 1.20=MPa f tk 01.2=MPa f cd 3.14= MPa f td 43.1= MPa E c 41000.3?= 混凝土容重r= 24kN/m3, 钢筋混凝土容重r=25kN/ m3。 (2)钢材初步选取:直径大于或等于12mm 时采用HRB335级,指标: MPa f yk 335= MPa f f y y 300'== MPa E s 5100.2?=

直径小于12mm 时采用HPB235级钢筋,指标: MPa f yk 235= MPa f f y y 210'== MPa E s 5101.2?= 9、 设计依据: (1)《公路桥涵设计通用规范》JTJ D60—2004 (2)《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTJ D62—2004 (3) 城市桥梁设计荷载标准《CJJ 77-98》 二、结构简介: 三等跨混凝土简支空心板桥,桥梁全长3×14.5m=43.5m ,桥面宽度20m 。 施工方式为整体式现浇,在已有桥墩上设置支座。桥面横坡1.5%,梁高80cm ,顶板厚10cm ,底板厚10cm ,隔板厚度15cm 。隔梁及空心由跨中向支座对称布置,空心长度1m ,间距18cm ,横隔梁厚度为15cm ,两端设有端横隔梁,。 计算跨径: ()n o l l 05.1m in l ;计= mm l o 1190040011500=+=

最新多层建筑施工方案

多层建筑施工方案

一.测量方案 1 根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾±0.00以上施工,设置控制轴线,根据甲方提供的水准点在建筑物前后引2个高程控制点,距离基坑至少 5m,且埋于冻土层0.5米以下。控制点放样图采用坐标法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 2 运用经纬仪T6拔角与垂直投测轴线时,采用正倒镜分中法。 3 钢尺量距时要采用标准拉力为50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下视具体情况考虑垂直及倾斜改正。 4 标高抄测采用DS3水准仪,视距差控制在20mm以内,均以控制水准点作后视,并做往返闭合。 5 楼梯间放线扣除面层做法,放出详细平面、标高及砼面层控制线;四个大角,以控制轴线引上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 6 所有测量仪器及器具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 7 沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点设在楼四角及每12米一点。当基础施工到±0.00时,按规定埋设永久性观测点,待安设稳定后及时进行观测,以后结构升高一层,观测一次并记录,直至竣工。工程竣工后,第一年观测四次,第二年观测两次,第三年观测一次,至下沉量不大于1mm/100d停止观测。 沉降观测点等级按三等,观测方法为二等水准测量。 二.土方工程 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 土方开挖 1、范围:基槽人工挖土。 2、施工准备 2.1主要机具:尖、平头铁锹、手锤、手推车、梯子、铁镐、撬棍、钢尺、坡度尺、小线或20号铅丝等。 2.2作业条件: 2.2.1土方开挖前,应摸清地下管线等障碍物,并应根据施工方案的要求,将施工区域内的地上、地下障碍物清除和处理完毕。 2.2.2建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线(桩),标准水平桩及基槽的灰线尺寸,必须经过检验合格,并办完预检手续。 2.2.3场地表面要清理平整,做好排水坡度,在施工区域内,要挖临时性排水沟。

多层混凝土浇筑施工方案

南京市鸿雁明居工程(16#、17#、18#、19#、20#、21#) 混凝土浇筑 施 工 方 案 二零零八年十一月日

6层混凝土浇筑施工方案 一、概况 本工程为现浇剪力墙结构,地上6层,总建筑面积19589.07㎡,抗震等级为三级,上部混凝土结构环境类别为一类。地下承台、剪力墙、梁、板混凝土等级为C30;一~六层为C25;混凝土构造柱及混凝土带为C20。6层采用商品混凝土,汽车泵泵送。 二、施工前的准备工作 1、钢筋的隐检工作已完成,并已核实预埋件、线管、孔洞的位置、数量及固定情况无误。 2、模板的预检工作已经完成,模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求,支架稳定,支撑和模板固定可靠,模板拼缝严密,符合规范要求。 3、混混凝土浇筑前组织施工人员进行交底学习,对重点部位单独交底,设专人负责,做到人人心中有数。 4、浇筑混凝土用架子、走道及工作平台,安全稳固,能够满足浇筑要求。 5、混凝土浇筑前,仔细清理泵管内残留物,确保泵管畅通,仔细检查井字架加固情况。 6、混凝土浇筑前,认真检查各机具是否运转良好。 三、施工工艺过程 1、先在混凝土浇筑前将模板内杂物冲洗干净。 2、本工程混凝土连续浇筑,如必须间歇,间歇时间尽量缩短,

并在下层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑完毕。 3、浇筑混凝土时为防止混凝土分层离析,混凝土由泵管内卸出时,其自由倾浇高度不得超过2m,超过时采用串筒或斜槽下落,砼浇筑时不得直接冲击模板。 4、浇筑竖向结构砼前,底部先填以30~50㎜厚的同配比去石子砂浆。 5、浇筑砼时设专人看模,经常观察模板、支撑、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况,当发生变形移位时立即停止浇筑,并在已浇筑的砼初凝前修整完好。 6、使用插入式振捣棒要快插慢拔,插点呈梅花形布置,按顺序进行,不得遗漏。移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍。振捣上一层时插入下一层混凝土5㎝以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距,保证振动器的平板能够覆盖已振实部分的边缘。振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡、下沉为宜。 7、墙、柱混凝土浇筑前要先填以3~5㎝与混凝土同配比减石子砂浆。墙、柱混凝土分层浇筑,分层振捣,每次浇筑厚度根据现场使用振捣棒而定,为其有效长度的1.25倍,浇筑厚度采用尺杆配手把灯加以控制。振捣棒不得触动钢筋和预埋件,除上面振捣外下面要有人随时敲打模板检查是否漏振。墙、柱分两层浇筑时,在浇筑上一层混凝土前必须用无齿锯将施工缝边缘用无齿锯切割以保证施工缝顺直,切割时严格控制深度,不得触动钢筋。 8、梁板按框架格顺序浇筑,每框架格先将梁根据高度分层浇

道路开口施工方案

目录 1.0工程概况 2.0编制依据 3.0施工方法简述 4.0路面恢复方式 5.0质量保障措施 6.0安全封闭措施 7.0文明施工措施

1.0工程概况 本项目为重庆巴南区融汇半岛十一期C标段(3#-7#楼B车库及游泳池配套用房)工程组成,项目位于重庆巴南区融汇半岛11号地块,用地地块呈三角型,东向与融汇大道相连,北向与5号道路相邻,南向与融汇半岛8号地块相邻,根据图纸设计,需在5号道路沿线6#楼与7#楼之间开路口一处,作为车辆进出使用,路口开口宽度为10米,施工完毕后路口与连接处采用混凝土硬化。 施工日期为:2012年月日起至201 年月日止 2.0编制依据 1、重庆市文明工地有关要求。 2、工程设计图纸。 3、施工标准规范及施工组织设计。 4、工程总体施工计划及现场实际踏勘情况。 5、根据业主单位(重庆融华房地产有限公司)同意在市政道路上开口意见及业主单位向相关职能部门申请市政道路上开口的同意意见。 3.0施工方法简述(参见断面图) 1)按道路设计图放出道路边线及开挖边线; 2)将人行道,开挖至路基标高并用12t以上压路机压实,土方及建渣全部外运; 3)填筑、压实碎石之前,需要对横穿道路的管线进行保护。 a)将人行道的路灯及通信管线降至路床以下,用C30混凝土厚 度100mm进行包封。

b)污水和雨水管道上方用C30混凝土厚度100mm,宽度为2m加 配筋为二级钢12@150网片钢筋。 c)电缆沟位置将现有的电缆沟顶面降至路床标高,电缆沟部位 采用模板支撑,将配筋加密为二级钢12@100双层双向,长度 为2M。 d)改道部分采用配筋为二级钢12@150双层双向,厚度200,混 凝土标号为C30的钢筋混凝土路面进行保护(详附图一)。 4)水泥砼路面养护采用在面板上洒水养护,并使用草袋或土工材料覆盖,洒水保持湿度。养护期间禁止车辆通行,达到规范要求强度进行压纹、切缝处理。在达到设计强度40%以后,方可允许行人通过。养护期结束方允许车辆通过。 5)人行道道板及侧平石恢复采用与原状道板相同类型的道板及侧平石; 4.0路面恢复方式 施工完毕后将路面拆除,采用人行道路面的恢复方式(与市政人行道路面相符),具体操作为: 1、施工准备工作及施工设备 施工前的准备工作包括选择弃土场地、混凝土拌和场地,材料准备及质量检查,粘贴混合料配合比检验与调整,基层的检验与整修等项工作。施工设备有:搅拌机,铲车,炮机,振动棒,推车及工人。

板桥施工组织设计

(三)主要施工机械 主要施工机械一览表 (四)施工准备 1、施工前组织相关人员对图纸认真阅读,审核施工图纸,进行图纸自审与会审,编制实施性质量计划和针对性施工组织设计。 2、各种人员的调用及配备。 3、机械设备及材料提前准备进场,提前与工程。 4、现场的“三通一平”工作。 施工现场规划的原则:节省投资,节约用地,因地制宜,施工方

便,尽量利用现有设施 平面规划主要内容:施工便道,供水、电线路,生产生活用房,材料堆放场,材料库,砼搅拌站,堆放场,工棚,泥浆排放场,取土场,废土弃土场等上述场地应由业主提供和指定。 (五)施工工艺流程基础开挖—毛石混凝土基础—支撑梁—片石砌筑—桥板砼—台后地基处理—防水混凝土—清理现场。 三、主要项目施方法及工艺框图 (一)施工测量定位依据现场提供的水准点和控制桩点,根据施工图建立施工控制网,由于本工程为斜线桥,桥位处河床地势较为平缓,所以本工程施工控制网设置为方格网,以桥中心线设二条主控制线,在桥头两端和主河道东西堤坝上设四个固定主控制点,埋设钢筋桩,作为控制桩,采用全站仪设置钢筋施工控制网点,并进行闭合测量,以确认板桥基础的准确位置,施工中用经纬仪进行测量定位,水准仪测标高。 (二)基础开挖及排水 基础开挖采用先开挖右侧基础,等右侧条形基础施工完,再开挖左侧的基础施工。排水为开挖右侧基础,把水改道到左侧基础处流,开挖左侧基础,把水改道到右侧基础处流。 (三)片石和台身施工 1、片石和台身 片石采用Mu40 石材,砂浆强度不低于Mu10。 ③).清理基础垫层,洒水湿润。 ②.放基础轴线、边线,抄平,立皮数杆,划出分层砌石高度, 并标出台阶收分尺寸。 ③.摆石撂底。 @ .盘角挂线,砌筑基础时先在墙角处盘角。毛石基础两面挂线。 先砌筑转角和交接处,先砌四个大角和墙头,再由两端向中间砌筑。缝隙和上部凹坑用小石块或碎石和砂浆填塞平稳严实。

多层施工组织设计方案

第一章工程概况 1、总体简介 本工程为综合服务楼、办公楼、材料库、检修楼工程,是由天津市陈塘津能工程管理公司开发建设,建设地点为天津市西青区王稳庄镇内。总建筑面积为15240㎡,综合服务楼楼4446.43㎡,办公楼3962.52㎡,材料库3270㎡,检修楼2972.86㎡.结构类型为钢筋混凝土框架结构,建筑层数为地上3层,局部一层、四层。 2、编制依据 施工规范及相关标准: 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2002 《地基与基础工程施工及验收规范》GB50202-2002 《钢筋混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 《砌体工程施工及验收规范》GB5023-2002 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 《屋面工程施工及验收规范》GB50207-2002 《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2002 《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-2002 《电气装置安装工程电器照明装置施工及验收规范》GB50259-2002 《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 《建筑工程施工质量检验收统一标准》GB50300-2001

《建筑给水排水及采暖工程施工质量检验收规范》GB50242-2002 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 以上规范如有变更以最新发布的为准。 3.设计概况 工程概况 4. 承包范围 5.工程特点与创优计划 本工程作为天津市的重点工程之一,投资规模大,对天津市的经济和文化具有重要的战略意义,因此社会影响力大,施工总承包单位必须全力确保本工程安全、工期、质量等各项建设目标的完美实现。加强质量管理,以“过程精品”创“精品工程”本工程质量标准:达到国家质量验收规范合格标准;达到天津市海河杯标准,力争具备申报鲁班奖条件。 1、确保资源充足投入,确保工期目标的实现,确保如期完成目标,

道路附属工程施工方案

工程概况 莲花池西路(西四环 —西五环)道路工程西起西五环,东至西四 环,道路全长约 4470 米,是连接西四环和西五环的重要通道。规划 为城市快速路。本项目为莲花池西路(西四环 —西五环)道路工程第 三标段( K1+875 —K2+900 ),道路全长 1025 米。道路横断面为四 幅路形式,红线宽度为 80 米,中央分隔带宽度为 2 米,两侧主路各 宽 11.5 米,主辅路隔离带宽度 3 米,南侧辅路宽度 11 米,人行步道 3 米,绿化带 10.5 米,北侧辅路宽度 14 米,人行步道 5 米,绿化带 5.5 米 主要工程数量: 1. 路缘石:坡形路缘石 2475 米;甲 2L 路缘石 2335 米;乙 1 路 缘石 2595 米;乙 2 路缘石 1746 米;乙 3 路缘石 543 米;砼大 方砖平石 2475 米。 2. 雨水口和支管:: 单篦雨水口 52 个;双篦雨水口 39 个;四篦雨 水口 4 个; D300 雨水支管 872 米; D400 雨水支管 20 米。 3. 人行步道:彩色小方砖 7194m 2 。 砼树池 135 座。 五、 组织机构 项目经理:孙士杰 生产经理:田凤新 测量负责人:田凤新 材料员:边建民 质控试验员:陈朝新 六、 施工进度计划 开工日期: 2004 年 10 月 15 日,完工日期: 6279m 2 ;盲道砖 960m 2 ;桥下大方砖 总工:刘海峰 质检负责人:李长江 安全负责人:李学东 测量员:项伟 施工员:闫长江

2004 年11 月15 日,共计32 日历天。 七、施工方法 1、路缘石施工 1.1 测量 在通幅路沿中线外1m 和边线外1m 做出控制桩,控制桩间距为10m ,渠化路口加密为5m。 道路定位使用全站仪进行坐标控制,闭合差<15 〃,高程使用DZS3 水准仪进行复核。误差为<±5mm 。(测量仪器必须检测合格)测量主管进行复核,然后所有数据报验。 1.2 主路坡型路缘石及平石安装 坡型路缘石及平石底基础为4cm 豆石砼,为满足施工需要,首先浇注 4cm 豆石砼,浇筑之前利用全站仪放出路缘石的边线,沿所放出的边线支模,以钢钎固定,木塞调整高度,测量平面位置及高程无误后进行豆石砼浇筑,浇筑前先将二灰面层洒水润湿,并且用五彩布或塑料布铺在垫层外二灰基层上,以免二灰受污染,浇注过程中使用平板振捣器振捣密实,表面平整,横坡为1.5%。(注:表面要求为负误差)。浇筑完成后马上进行坡型缘石、平缘石安装,安装之前进行测量放线,放出平面位置及高程,然后在内侧上角挂线,豆石砼上安放路缘石,缘石间距为1cm ,缘石或平石与豆石砼之间的空隙用 2cm 厚1:3 水泥砂浆卧底,使用橡皮锤或木夯(钉橡皮)敲实,不得损坏边角。 路缘石安装后,背后基层抹成“八”字,填土、夯实到步道路床。 路缘石安装并检验符合规范标准后,进行勾缝。缝为凹缝,水泥砂浆饱满,没有空洞。 所有路口,中央分隔带端头为曲线路缘石,安装定型加工的曲线型路缘

跨简支板桥施工组织设计方案

1-10现浇钢筋混凝土桥施工组织设计 一、工程概况: 本工程为1--10米现浇钢筋混凝土板桥, 跨径10m. 横断面为13m宽,桥高(基础至桥面), 根据岩土工程勘察报告,第一层为素填土(H==)黄褐色,岩性主要为粉土为主,含云母、氧化铁、氧化铝、煤屑、植物根系等,稍湿,稍密,强烈湿陷性。第二层为粉土(H==),设计洪水频率为1/100,设计荷载为公路一级; 预制板及桥面铺装为C40刚筋砼、墩台帽为钢筋C25砼,桥台身采用C25砼。桥台扩大基础为C25片石砼、基底换填米厚水稳砂砾、桥台挡块为C30钢筋混凝土、支座为油毛毡支座、锚栓为C30钢筋混凝土、桥头路基台背回填砂砾、防撞墙采用C25 钢筋混凝土、八字翼墙为浆砌片石,基础为C20片石混凝土。 二、工期与质量保证: 工程质量:确保全部工程达到国家及交通部现行的工程质量验收标准。确保优良工程。工程一次验收合格率达到100%,优良率90%以上,详见桥梁工程的施工工艺、质量保证措施。 三、编制依据及原则: 1、设计图纸要求; 2、国家和公路现行施工技术规范、规程及质量、安全技术规程,现行的公路 工程质量验收评定标准。 3、仔细考察工程实地、认真研究招标书和有关规定的基础上,充分地考虑了 本标段的工程特点及气候情况,合理组织人员、设备、物资进场,科学组织施工。 四、临时设施、临时工程及施工总平面布置: 1、施工便道:根据现场考察实际,本着少占耕地,尽量不破坏植被的原则,施工便道从就近既有公路引进 2、施工用水:通过现场考察,深井取水。 3、施工用电:各工地自备发电机,保证施工前期用电和施工用电。 4、临时房屋:租用民房。其它各施工队房屋考虑搭建和租用民房相结合,房 屋全部采取搭建。 5、取弃土场:根据招标书有关规定,本着保护生态环境、水土保持的原则, 施工中按照业主指定的取土场按设计数量取土,施工弃土弃在线路两侧就近废弃的沟、地内,施工完成后所有取弃土场均进行复耕或绿化。同时施工中接受当地环保部门的监督和检查,避免因施工方法不当引起的对环境的污染和破坏。 五、质量及工程保证措施: 1,施工顺序及安排: 方案1:桥梁施工开工后,先进行2#墩基础开挖,等2#基础进入人工清基的时候,机械可以施工1#桥墩基础开挖,依次错开。时间与机械,再依次浇筑。等基础全部完工后,再整体搭脚手架,组织人员浇筑墩台混凝土,再装模,浇筑墩台帽。在浇筑的同时可以回填台背及锥坡的砌筑,等全部完工后再进行上部结构及其附属工程。