水泵技术要求

基本要求:

1、水泵品牌及产地:国际著名品牌,国内工厂制造。水泵整机寿命不应低于20年。

2、水泵机组的整体结构应流畅合理,流道设计具备优异的性能。整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定。

3、水泵运行过程中,在可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其他可预测的变动范围内,水泵必须是安全;且必须满足中国国家标准的耐火性能,在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备及所用的材料必须是全新的和未曾使用过的。

4、投标单位在水泵选型时,应注意主要技术参数应为水泵工作曲线接近中间值为佳。水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定运行,在正常使用状态下能保持高效率。

一、冷水给水泵及变频机组

1、水泵采用立式多级不锈钢水泵,水泵过流部分均采用304不锈钢材质,并符合饮用水的

卫生标准。

2、整套变频水泵组应包括立式不锈钢水泵、电机、机座、管路及变频控制柜等全套配置。

系统应通过一台泵持续可调的速度来维持恒压,其余泵按实际给水需要以工频方式投入或切断运行,泵之间依据负荷、时间和故障情况自动转换,并且所有泵由变频器依次控制,变频器控制的泵永远首先启动,而所有泵交替由控制模块控制

(1)变频系统应包括多台立式多级不锈钢水泵,并连接同时固定在共用基础上,包含所需阀门、进出管路且必须连接完成。出口压力表,压力传感器,变频控制箱,气压水罐在出厂前应调试完毕。

(2)系统运行条件:

液体温度0—70℃,环境温度0—40℃

相对湿度:20%--90%(20℃)

(3 )系统进口处应使用液位开关或电极继电器作为缺水保护。

4)变频器采用三菱或ABB。主要的低压元器件应选择国际知名品牌的产品(ABB,西门子,施耐德)

5)投标人提供变频控制装置的功能介绍,和系统控制示意图。

6)运行和错误状况均可显示于LCD,并可在RAM中存储错误信息。如各台水泵的变频运行,工频运行和备用泵指示。故障显示如缺水、过载、水压过高、过低、变频器故障、电源故障及报警。

7)系统可根据供水量要求,依次自动切入/切出水泵,水泵的切入/切出顺序可调设。如时间切换(确保运行时间均匀分配至所有泵上),故障切换以及水泵自检。

8)系统可从变频状态切换到手动操作状态,反之亦可。转换时不能对系统造成冲击。

9)系统采用压力传感器,信号单位可选择。

10)变频控制装置为独立的控制系统,需向BAS提供标准的BA接口,能通过通讯协议与世界知名品牌的BAS供应商进行通讯。

系统配合BA实现对水泵运行状态显示、水泵起停及过载报警的监控工作。

11)水泵的最低转速和最大扬程可调设,系统压力最小和最大值可调设。

12)每台水泵的累计运行时间可记录,水泵启动后运行到最大速度的时间可调设。13)系统发生错误时,应能侦测传感器故障,缺水故障,运行超过所调设的安全定值故障,电压降低等故障,能显示故障并可手动或自动复原。对于严重的故障如电源故障,相间或相地故障等,变频器能自动锁住,且系统配有紧急运行开关,只有当外部故障清除后才能人工复位。

14)气压水罐

气压水罐所承受的压力应与满足给水系统的最高工作压力。隔膜的材质必须符合生活饮用水要求,其容积应符合供水系统的要求。气压水罐应连接在泵组出口总管上。

二、生活热水泵

1.水泵根据技术参数分别采用立式或卧式不锈钢多级离心泵,过流部分均采用304不锈钢材质。

2.成套机组要求同冷水给水变频机组。、

三、空调水泵

1.水泵形式:卧式端吸式,端吸上出,法兰连接,泵与电机采用直联或联轴器联接。

2水泵工作压力: 16Bar

3水泵主要部件材质:

水泵壳:铸铁材料,且过流断面应平滑,泵壳试验压力不低于1.5倍工作压力。

水泵轴:不锈钢材料,具有足够的强度和硬度。水泵轴必须经过静、动平衡试验,其平衡精度应符合有关精度要求。

水泵叶轮:铸铁材料,材质应具备长期运行且具优良的耐磨、耐腐蚀性能,并且应可靠的固定在轴上,以防止旋转时产生轴向和径向移动。水泵叶轮必须经过静、动平衡试验,其平衡精度应符合有关精度要求。

密封:采用德国博格曼(BURGMAN)耐磨机械密封,寿命大于50000小时;耐磨环在泵壳与叶轮之间应具有有效的密封,且应紧固并容易拆除更换;

4.水泵的外表:应美观光滑、整洁、无划痕、锈斑和压伤,喷涂的防腐层应均匀,色调一致,无气泡和剥落现象,所有铸铁材质部分均以静电环氧基树脂喷涂,用于防锈。

四、水泵电机配置要求:与水泵品牌相同的产品。

频率:50Hz。

绝缘/防护等级:F级/IP55。

电动机内置热保护功能。

电动机轴承:原装进口SKF,具有油脂润滑的滚动轴承,能有效的承受所有的轴向力和径向力。连续转动时,轴承处应能密封良好,无泄漏现象,轴承座外表面温度不应高于70℃,运转使用寿命不少于10万小时。

2.1.2.10。

参照标准

投标产品的设计、加工制造、材料、电气装置、试验、检验等必须符合有关中国标准或招标方认可的国外标准。所有计量仪器必须符合国际计量标准。

参考标准应包括:

(1)中国国家标准

(2)ISO标准

(3)由买方认可的其它国家的其它权威标准(代用参考标准)

IEC 国际电气机械委员会

ANSI 美国国家标准协会

EN 欧洲标准

BS 英国标准

NF 法国标准

DIN 德国标准

JIS 日本国家标准

ASTM 美国材料与测试协会标准

AISI 美国钢铁协会

NEMA 美国全国电气制造商协会

离心泵的主要国家标准

投标人所提供的水泵至少应满足如下标准:

1、《水泵流量的测定方法》GB/T3214-91

2、《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》GB3216-89

3、《离心泵技术条件》GB/T16907-1997

4、《旋转电机基本技术条件》GB755-2000

5、《泵的振动测量与评价方法》JB/T8097-1998

6、《泵的噪音测量与评价方法》JB/T8098-1999

7、《泵产品涂漆技术条件》JB/T4297-92

环境条件

水泵在下列正常环境条件下能正常、连续运行:

1 电源: 380V±10%,50Hz,三相;

2 环境温度: 0℃~40℃;

其它要求

1设备铭牌及标记

每台设备都应有耐久性铭牌,其应标明在金属板上,并固定在设备明显部位。铭牌上应标出:制造厂名称和商标、产品名称和型号、主要性能参数(扬程、流量、转速、额定电压、频率和相数、输入功率、重量,噪音等)、产品出厂编号、制造日期。

2设备的包装

2.1包装适合长途运输,要求防湿、防潮、防锈、防震,机组应外套塑料袋或防潮纸并应固定在箱内,以免运输中受潮或发生机械损伤。

2.2包装箱外面应注明设备数量、名称、编号、制造厂名称及起吊位置、外形尺寸、净重、毛重、“向上”、“怕雨”、“禁止翻滚”等警示标记。

2.3包装箱中应附有:

产品使用及安装说明书和质量保证书。包括产品型号和名称、适用范围、执行标准、噪声、使用说明、安装说明等。

水泵招标技术资料要求

此文件的使用者应对其提交的有关资料之内容的适合性进行最终评估。

水泵 第一节总则 1.1说明 本章说明有关水泵的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 1.2一般要求 A.须按照设备表内所标注的技术资料、数量及类别提供合适的水泵。而设 备表内所标注的水泵压头只为初步设计概算仅作招标参照,确实所需的 水泵压头,须由承包单位重新复核计算确定。有关计算结果须于订购设 备前提交给建筑师/工程师审核。但如其后仍发觉所提供的设备与实际 系统运作不协调而需对部份设备(水泵、电动机、控制组件、电缆等) 作修改或更换以配合时,所引起的一切翻工、整改的经济损失一概由承 包单位负责。 B.除上述A项中的要求外,本承包单位还须按照招标图,进行水泵的流 量及压头的复核计算,并呈交给建筑师/工程师审核。 C.在运送、储存及安装时应采取正确的保护设施,以避免水泵因碰撞及锈 蚀而受损坏。所有受损坏的设备将不被接受。 D.水泵的工作及试验压力须符合本技术说明书“系统试验及试运行”章节 中所规定的要求。 E.须提供完整的水泵配套,包括水泵、电动机、变频器(按要求提供)、金 属支座、联轴器及护罩、吸水管及底阀、阀门、出水短管、止回阀、柔 性接头、变径接头、压力和温度表组成、排气阀、泄水阀、…等等。驱 动轴及钢制底座组装而成。 F.本承包单位需供应及安装所有水泵的隔震设施,隔震设施应包括防震垫 片、惯性基座及所须的工字钢或槽钢、隔震弹篑及结构底座架等,使水 泵能满意地运行,具体要求须参照本技术说明书“隔震设备”章节。 1.3质量保证 A.水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供,而有关水泵须具有五年或以 上运作良好的纪录。 B.水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。 C.每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号,制造商 名称,各技术数据及生产日期等资料。 D.系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本章内

水泵技术规格书

1.设计标准 设备所涉及的产品标准、规范;工程标准、规范;验收标准、规范等完全满足所有中华人民共和国的条例及规范,包括但不仅限于此。 (1)G B/T3216-1989《离心泵、混流泵、轴流泵和旋流泵试验方法》 (2)G B/T5660-1955《轴向吸入离心泵底座尺寸和安装尺寸》 (3)G B/T5656-1994《离心泵技术条件》 (4)G B/T13006-91《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 (5)G B/T13007-91 《离心泵效率》 (6)J B/《管道式离心泵型式与基本参数》 (7)G B10889-89《泵的振动测量与评价方法》 (8)G B10890-89《泵的噪声测量与评价方法》 (9)J B4127-85 《机械密封技术条件》 (10)JG/T3009-1993《微机控制变频调速给水设备标准》 (11)GA30—92 《消防气压给水设备性能要求和实验方法》 电气部分按国家现行的有关标准和规范执行。 所有与设计、制造、使用本次招标采购设备有关的国际标准、国家标准、 行业标准、深圳市地方标准及规定。 上述技术标准和规范如有不涉及之处或未能达到国际和国家最新标准时, 供货商应使本次招标采购设备所选用的材料、零部件符合最新版本的国际 和国家标准、规范,并提供所采用的国际和国家标准、规范以及所采用版 本的有关技术资料。 供货商使用上述以外的标准和规范时,应加以说明。应清楚地说明并提交 用于替代的标准或规范,明显的差异点要特别说明。当推荐的标准和规范 等效于或优于本规格书的要求时,才可能为业主接受。 2.定义

2.1“货物”系指供货商根据合同规定须向业主提供的一切设备及其附属设施、机械、备品备件、消耗性材料、专用工具和测试设备,以及满足合同设备组装、检验、培训、调试、性能测试、正常运行及维修等所必须的手册、技术文件、图纸和资料。 2.2“服务”系指根据合同规定供货商承担与供货有关的辅助服务,如调试、提供技术援助、培训和合同中规定供货商应承担的其它义务。 2.3“业主”指接受合同中货物及服务的单位。 2.4“供货商”指为本合同提供货物和服务的公司或实体。 2.5“现场”指将要进行设备安装和运转的地点。 2.6“验收”指业主依据技术规格及要求规定,接受合同货物所遵循的程序和条件。 2.7“业主”指深圳和而泰智能控制股份有限公司。 2.8“供货商”是指与业主签订供货合同的公司或实体。 2.9“用户方”是指接受合同货物及服务的最终用户。 2.10“原产地”是指设备的生产地或提供辅助服务的来源地。 2.11“天”是指自然天。 2.12TN-S: 电源端有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过或保护导体连接到此接地点,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。 2.13BAS:环境与设备监控系统。 2.14FAS:火灾自动报警系统。 3.工作条件 3.1海拔高度﹤1000米。 3.2环境温度: 最高日平均温度+40oC 最高月平均温度+35oC 最低温度:-25oC 3.3相对湿度:25oC时相对湿度不超过90%,投入运行前和运行初期可达到95%。 3.4地震烈度:8度。

XXX大厦水泵设备采购招标文件

XXX大厦水泵设备采购 招标文件 编号: 招标人: 日期:

目录 第一章:投标邀请函 第二章:投标人须知 第三章:招标货物一览表 第四章:技术规格要求 第五章:评标方法、评标标准 第六章:合同条款 第七章:投标文件格式

第一章投标邀请函 (被邀请单位名称): 1. 项目概况与招标范围 1.1建设地点: 1.3招标范围: 本次设计招标范围:本项目水泵设备采购、指导安装及调试服务 设备要求:见第四章“设备需求及技术规格” 投标人资格要求: 凡具有独立法人资格的水泵制造企业或其授权的代理商、经销商,有良好的商业信誉、较强的生产经营实力及完善的售后服务体系,(招标设备制造商的注册资金为人民币壹千万元以上),且在本省行政区域内具有良好的类似项目业绩(写字楼、商业公建项目)、在本地区(成都市内,下同)设有方便的售后服务网点,以及在近三年内在使用过程中未发生过安全事故。财务要求:近 3 年(限定在3年以内)无亏损。 2. 招标文件的获取 2.1 请于2012年07月日上午8:30时至17:30时(北京时间,下同),在持本投标邀请书购买招标文件。 购买文件时务必提供:法定代表人授权委托书原件、被授权人身份证原件及复印件、企业营业执照副本原件及复印件、设备代理商、经销商须提供设备制造厂家针对本项目的授权委托书原件,所完成业绩要求提供相关合同原件及复印件,所有复印件需装订成册加盖公章,原件审后即还。 2.2 招标文件、图纸及资料(请自备U盘)每套元,售后不退。 2.3 招标人不提供邮购招标文件服务。 3.答疑问题: (1)提交截止时间:2012年月日下午16:00时前请有疑问的以书面形式传真至我公司。 4. 投标文件的递交 4.1投标文件递交的截止时间为2012年月日10时00分,地点为 4.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 5.投标文件:正本份数:一份,副本份数:三份 6.联系方式 招标人: 地址: 邮编: 联系人: 电话: 传真:

罗茨真空泵技术规范书

罗茨真空泵技术规范书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

皖能合肥发电有限公司 #5机组凝汽真空系统高效节能改造 技术规范书 编写 审核 批准 皖能合肥发电有限公司 2015年9月

目录 一、总则 (3) 二、改造范围及供货周期 (4) 三、技术要求与性能保证 (5) 四、供货界限及接口规则 (13) 五、供货清单及设备规范 (14) 六、清洁,油漆,包装,装卸,运输与储存 (15) 七、性能验收试验 (15) 八、技术服务 (16) 九、质量保证 (17) 十、设备交货进度 (18) 十一、施工组织管理 (18) 技术规范书 一、总则 1、本规范书适用于皖能合肥发电有限公司#5机组真空系统优化工程。它提出了提出了对采购罗茨真空泵及配套设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

2、本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本规范书和相关的国际、国内工业标准的优质产品。 3、如投标方没有对本规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本规范书的要求。 4、如招标方有除本规范书以外的其他要求,应以书面形式提出,经招、投标双方讨论、确认后,载于本规范书。 5、本规范书所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。 6、本规范书经招、投标双方共同确认和签字后作为订货合同的技术附件,与订货合同正文具有同等效力。 7、在合同签定后,招标方有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求。 二、改造范围及供货周期 1 、皖能合肥发电有限公司#5机组为东方汽轮机有限公司制造的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、凝汽式汽轮机,额定功率为1× 630MW,#5机配置三台真空泵,型号:2BW4 353-OEK4,生产厂家为广东佛山水泵厂,正常运行电流198A ,为保证机组抽真空系统设备的安全、可靠、节能运行,通过调研拟在#5机组增加二套维持真空泵。 2 、本次真空系统优化拟增加真空泵不改变原抽真空系统的设备及功能,在抽真空母管上并接一套高效真空泵组,蒸汽和不凝结气体进入罗茨泵,加压后经冷却器冷凝进入下级水环泵,由于提高了水环泵的入口压力,可保证水环泵高效稳 定运行。系统采用DCS控制,可实现远程和就地操作。在机组启动建立真空期间,使用原抽真空设备快速启动真空,在正常运行期间,使用罗茨-水环高效真空机组维持真空。 1)水环泵工作水来自除盐水,经自动补水阀进入分离罐,分离罐起汽水分离的作用;

水泵招标技术要求

水泵招标技术方案 一.资质要求 1.营业执照经营范围:应有变频供水设备、消防供水设备和排污泵的 生产销售等项目。 2.资金要求:要求不小于200万元人民币。 3.生产规模或每月供应量:要求单月不小于100万元人民币的供货能 力。 4.检测报告:需提供有效期内部(省)级或以上检测部门出具的产品 质量检验报告。 5.质量认证:应通过ISO9000质量认证。 二.招标内容 本次招标包括变频供水设备、消防供水设备和潜污泵。具体内容详见材料部提供的材料清单,同时按材料部提供的材料招标报价表进行报价,以最低综合评标总价确定中标单位。 三.技术要求 1.变频供水设备

1)变频供水设备(以下简称整机)包括气压罐、水泵(含电机)、 控制柜(含变频器、可编程控制器及其他元器件)、压力传感器、支座等部分组成。整机应高效节能、运行安全可靠、管理方便、供水压力稳定、流量连续可调。整机性能参数符合设计要求。 整机配套使用的部件、材料均应选用国家标准(行业标准)的产品。 2)水泵采用多级立式泵(DL型),电机应为低速电机。 3)除易损件可在正常使用寿命期间更换外,整机使用寿命不低于 12年。投标人应提供整机的使用寿命、平均无故障时间、平均故障恢复时间、主要零部件和易损件的使用寿命的说明。 4)整机内部和构件表面应作防锈和防腐处理,处理方法和要求应 符合国家及行业相关标准规定。 5)整机表面应无明显的划伤、锈斑和压痕,表面整洁、美观光滑、 喷涂层均匀,色调一致,无流痕、气泡和剥落。 6)水泵的运转应平稳、自如、无卡阻现象。 7)水泵的震动值、噪声级以及安全性能的要求应符合国家及行业 相关标准规定。 8)电机选用国内名优产品,应能适应变频器的变频控制要求,且 电机转子内应有热敏电阻传感器。电机防护等级IP54,绝缘等

水泵招标技术资料要求分析

水泵

第一节总则 1.1 说明 本章说明有关水泵的制造、安装及调试所需的各项技术要求。 1.2 一般要求 A. 须按照设备表内所标注的技术资料、数量及类别提供合适的水泵。而设备表内所标 注的水泵压头只为初步设计概算仅作招标参照,确实所需的水泵压头,须由承包单 位重新复核计算确定。有关计算结果须于订购设备前提交给建筑师/ 工程师审核。 但如其后仍发觉所提供的设备与实际系统运作不协调而需对部份设备(水泵、电动 机、控制组件、电缆等)作修改或更换以配合时,所引起的一切翻工、整改的经济 损失一概由承包单位负责。 B. 除上述A 项中的要求外,本承包单位还须按照招标图,进行水泵的流量及压头的 复核计算,并呈交给建筑师/ 工程师审核。 C. 在运送、储存及安装时应采取正确的保护设施,以避免水泵因碰撞及锈蚀而受损坏。 所有受损坏的设备将不被接受。 D. 水泵的工作及试验压力须符合本技术说明书“系统试验及试运行”章节中所规定的 要求。 E. 须提供完整的水泵配套,包括水泵、电动机、变频器(按要求提供)、金 属支座、联轴器及护罩、吸水管及底阀、阀门、出水短管、止回阀、柔性接头、变 径接头、压力和温度表组成、排气阀、泄水阀、…等等。驱动轴及钢制底座组装而 成。 F. 本承包单位需供应及安装所有水泵的隔震设施,隔震设施应包括防震垫片、惯性基 座及所须的工字钢或槽钢、隔震弹篑及结构底座架等,使水泵能满意地运行,具体 要求须参照本技术说明书“隔震设备”章节。 1.3 质量保证 A. 水泵须为专门生产同类型产品的厂家提供,而有关水泵须具有五年或以上运作良好 的纪录。 B. 水泵运转部份必须经静态及动态平衡并在生产工厂内进行标准试验。 C. 每台水泵应附有原厂的标志牌详细列明设备系列、型号及编号,制造商名称,各技 术数据及生产日期等资料。 D. 系统设计、系统之各项指标、系统设备、材料及工艺均须符合本章内

污水泵招标技术要求

邵府新民居1期潜污泵技术要求 一、招标范围 本次招标为邵府新民居2.1期(7#-11#楼)项目潜污泵的采购、安装及调试工程。具体参数及设备用表详见施工图纸及清单。 二、工程内容 包括但不限于:潜污泵(固定耦合式安装)、控制箱及相应附件的供货,潜污泵电源线不少于10米。 三、工期要求 工期:2015年10月1日至2014年12月30日(以甲方的通知为准)四、技术要求 (一)电气部分 电气控制柜整机通过国家强制性3C认证; 配电箱的质量及技术标准必须满足图纸及相关规范要求。箱内控制开关、断路器、漏电保护器、接触器等设备采用质量不低于德力西品牌产品。 配电箱表面采用喷塑处理。 主要低压器件和附件采用进口或合资优质品牌产品。 柜内零排、地排使用内六角螺栓,配电柜控制柜采用2mm厚冷轧钢板制作。 柜内空气开关、接触器、电机保护器、软启动器等主要元器件采用德力西等同等品牌产品。

柜体表面采用静电喷涂工艺,颜色与照明动力配电箱颜色相同,保证使用期内不出现反锈、退色、爆漆现象。 柜门带锁,控制柜门上安装电压电流指示灯仪表、启停及故障指示灯、启停按钮等。 控制柜空气开关必须采用电动机保护型短路器,长延时过电流脱扣器整定、瞬时过电流脱扣器整定应满足电动机过流、短路和启动要求。按主触头额定电流选取交流接触器时须比对应电动机额定电流的接触器大一个规格,柜内配线不能出现电动机运行时过热现象。柜门加接地线。 产品三包期自验收之日起一年。 (二)设备部分 1基本要求: 1.1制造商的投标产品应有当今国内领先技术,并保证与原品牌产地同步技术型号系列的先进的全新设备。 1.2制造商需具备水泵性能测试的技术装备,该测试设备或装置必须是经过国内或国际相关权威机构核准的。所出厂的设备必须按国内或国际通用标准测试合格。 1.3本技术要求提出的是最低限度的技术要求,并未对所有技术细节做出规定,也没有充分引述有关标准和规范的条文。报价供应商提供的设备除满足本技术规格书及货物需求一览表中技术参数的要求外,还应满足国家相关产品标准及规范,主要性能指标必须填入技术性能表中。标书中的任何偏差都必须列入投标书中的技术偏

清水泵技术规范书

清水泵技术规X书 2016年3月

目录1技术规X- 1 - 1.1总则- 1 - 1.2电厂概况错误!未定义书签。 2设计与运行条件- 6 - 3技术要求- 7 - 3.1总则- 7 - 3.2基本要求- 7 - 3.3对电机及电气设备的要求- 8 - 3.4仪表及控制要求- 8 - 3.5标准- 9 - 3.6性能保证值- 9 - 3.7验收和试验- 10 - 3.8设计与供货界限- 10 - 3.9清洁、油漆、包装、运输与储存- 10 - 3.10设计数据表- 11 - 4供货X围- 12 - 4.1一般要求- 12 - 5技术资料和交付进度- 14 - 5.1一般要求- 14 - 5.2资料提交的基本要求- 14 - 6监造、工厂检验和性能验收试验- 16 - 6.1监造- 16 - 6.2现场开箱检验- 17 - 6.3性能验收试验- 18 - 7技术服务和联络- 19 - 7.1投标方现场技术服务- 19 - 7.2培训- 19 - 7.3设计联络会- 20 - 7.4售后服务- 20 - 8差异表- 20 - 9附件一低压电动机技术规X- 20 - 9.1标准- 20 - 9.2技术规X- 21 -

1技术规X 1.1总则 1.1.2 本技术规X所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规X的条文。投标方应保证提供符合技术规X要求和现行中国或国际通用标准的优质产品。 1.1.3 投标方提供的产品应完全符合本技术规X的要求。 1.1.4 本技术规X所使用的标准,如遇到与投标方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行,但不应低于最新中国国家标准。如果本技术规X与现行使用的有关中国标准以及中国部颁标准有明显抵触的条文,投标方应及时书面通知招标方进行解决。 1.1.5 在签订合同之后,投标方到开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规X、标准和规程发生变化而产生的一些补充或修改要求,投标方将执行这个要求,具体内容由招标方、投标方双方共同商定,根据上述1.1.4款,这些修改不产生合同价的变更。 1.1.6 合同文本及今后的执行将采用中文,不接受其他语言的文件。 1.1.7 所有的来往文件均应采用国际单位制。 1.1.8合同签订后,投标方应按照招标方的时间、内容和深度要求提供其所需的设计资料。 1.1.9 如未对本技术规X书提出差异,招标方将认为投标方提供的设备完全符合本招标文件和标准的要求,如对本技术规X书有偏差,都必须清楚地表示在本招标文件的第6节“差异表”中,否则将认为投标方提供的设备完全符合本技术规X书和标准的要求。 1.1.10本技术规X为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 1.1.11本工程采用KKS标识系统。投标方提供的技术资料(包括图纸)和设计标识必须有KKS编码。具体标识要求待技术协议签订后提供。 1.1.12本技术规X书的技术数据为初步数据,在设备制造前,招标方有权修改技术数据,投标方不应提出商务修改要求。 1.1.13本招标文件若前后有不一致的地方,将按照满足工程质量及有利于招标方要求的原则修改确定。 1.1.14投标方对所供的设备负有全责,包括分包(或采购)的产品的性能和质量负全责,分包(或采购)的产品制造商事先征得招标方的认可。 1.1.15投标方随机备品备件和易损件能满足设备质保期的要求,否则无条件提供直至满足招标方的要求。 1.1.16投标方应对泵的设计、设备的选择、设备的布置负责,招标方的要求并不解除投标方的责任。

水泵招标技术要求

水泵技术要求 基本要求: 1、水泵品牌及产地:国际著名品牌,国内工厂制造。水泵整机寿命不应低于20年。 2、水泵机组的整体结构应流畅合理,流道设计具备优异的性能。整机制造、装配必须进行试验台试验,包括运转、性能、气蚀、振动、噪音等试验、并应符合有关标准规定。 3、水泵运行过程中,在可预见的压力变形、膨胀、异常高温、低温及其他可预测的变动范围内,水泵必须是安全;且必须满足中国国家标准的耐火性能,在操作时没有危险的结构;水泵在日常保养维修及故障处理时比较方便,且无危险;水泵设备及所用的材料必须是全新的和未曾使用过的。 4、投标单位在水泵选型时,应注意主要技术参数应为水泵工作曲线接近中间值为佳。水泵在运行时,必须能保证其规定值以上的效率。在负载变动时,能稳定运行,在正常使用状态下能保持高效率。 一、冷水给水泵及变频机组 1、水泵采用立式多级不锈钢水泵,水泵过流部分均采用304 不锈钢材质,并符合饮用水的卫生标准。 2、整套变频水泵组应包括立式不锈钢水泵、电机、机座、管路及变频控制柜等全套配置。系统应通过一台泵持续可调的速度来维持恒压,其余泵按实际给水需要以工频方式投入或切断运行,泵之间依据负荷、时间和故障情况自动转换,并且所有泵由变频器依次控制,变频器控制的泵永远首先启动,而所有泵交替由控制模块控制

1 )变频系统应包括多台立式多级不锈钢水泵,并连接同时固定在共用基础上,包含所需 阀门、进出管路且必须连接完成。出口压力表,压力传感器,变频控制箱,气压水罐在出厂 前应调试完毕。 ( 2 )系统运行条件: 液体温度0 — 70 C,环境温度0 — 40 C 相对湿度:20%--90% (20 C ) ( 3 )系统进口处应使用液位开关或电极继电器作为缺水保护。 4)变频器采用三菱或 ABB 。主要的低压元器件应选择国际知名品牌的产品 (ABB ,西门子, 施耐德 ) 5 )投标人提供变频控制装置的功能介绍,和系统控制示意图。 6) 运行和错误状况均可显示于 LCD ,并可在 RAM 中存储错误信息。 如各台水泵的变频运 行,工频运行和备用泵指示。故障显示如缺水、过载、水压过高、过低、变频器故障、电源 故障及报警。 7) 系统可根据供水量要求,依次自动切入 /切出水泵,水泵的切入 / 切出顺序可调设。如时 间切换(确保运行时间均匀分配至所有泵上) ,故障切换以及水泵自检。 8 )系统可从变频状态切换到手动操作状态,反之亦可。转换时不能对系统造成冲击。 9) 系统采用压力传感器,信号单位可选择。 10 )变频控制装置为独立的控制系统,需向 BAS 提供标准的 BA 接口,能通过通讯协议与 世界知名品牌的 BAS 供应商进行通讯。 系统配合 BA 实现对水泵运行状态显示、水泵起停及过载报警的监控工作。 11 ) 水泵的最低转速和最大扬程可调设,系统压力最小和最大值可调设。 每台水泵的累计运行时间可记录,水泵启动后运行到最大速度的时间可调设。 系统发生错误时, 应能侦测传感器故障, 缺水故障, 运行超过所调设的安全定值故 障,电压降低 等故障,能显示故障并可手动或自动复原。 对于严重的故障如电源故障, 相间 或相地故障等, 变频 器能自动锁住, 且系统配有紧急运行开关, 只有当外部故障清除后才能 人工复位。 14 )气压水罐 12 ) 13)

多级离心泵采购技术要求

多级离心泵采购技术要求 1 总则 1.1 本技术要求适用于AA发电有限责任公司2×600MW机组,热水项目生活水泵。本技术要求提出了多级离心泵的功能、设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 该技术要求提出的仅是最低限度的技术要求,并未对一切技术条件做出详细的规定,也未充分引述有关标准及规范的条文,卖方应保证提供符合本技术要求和相关工业标准的优质产品。 1.3卖方提出的产品应完全符合本技术要求。如未对本要求提出偏差,将认为卖方提供的设备符合技术要求和标准要求。偏差(无论多少)都必须清楚地书面表示。 1.4卖方提供的设备应是全新的和先进的,并经过运行实践已证明是完全成熟可靠的产品。 1.5 如果卖方没有以书面的形式对本技术要求中的条文提出异议,那么买方可以认为卖方提供的产品完全符合本技术要求。 1.6 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和现场技术条件发生变化而产生的一些补充要求,具体情况由买、卖双方共同商定。 1.7 本技术要求所提出的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.8设备、系统采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,卖方应保证买方不承担有关设备专利的一切责任。 2.0 设计和运行条件 地震烈度:8度 历年极端最高气温:42.3℃ 历年极端最低气温:-15.5℃ 多年平均气温:14.4 C 多年平均相对湿度:67%

运行环境:输送介质石灰石浆液。 2、技术要求 2.1多级离心泵的设计应满足国家及行业的有关标准、规范的要求,并充分考虑到当地环境条件和买现场实际使用条件的影响,卖方应到现场实地测量,选用立式多级管道离心泵,输送介质为电厂生活水,输送介质为清水。 2.2多级离心泵

(技术规范标准)技术规范书

技术规范书 1. 总则 1.1 本规范书适用于沈阳新北热电有限责任公司城市污泥低成本利用项目循环流化床热水锅炉循环水泵配套汽轮机及其辅助设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面技术要求。 1.2 本规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方应保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本规范书发出以后,如果供方没有以书面方式对本规范书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出的产品完全符合本规范书的要求。如有异议,供方应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为题的专门章节中加以详细描述。 1.4 在签订合同之后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,具体款项由供、需双方共同商定。 1.5本规范书所使用的标准,如遇与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6供方对整套设备和辅助系统负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得需方的认可。 1.7 本规范书经供需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 2. 设计条件与使用条件 2.1 系统概况 2.1.1 本期工程:热网循环水系统扩容改造 2.1.2 改造循环水泵配套汽轮机1台 2.2 设备运行环境条件 2.2.1 安装地点:室内布置 2.2.2主厂房地坪(±0.000米)相当于海拔高度47.5m (黄海高程系) 2.2.3地震烈度:基本裂度7 度 2.2.4各气象要素统计如下: 夏季7月份平均气温29.5度 冬季采暖期各月平均气温–5.62度 历年平均气温7.8度 降雨量:日最大215.5mm,小时最大89mm 湿度:夏季七月份平均相对湿度78% 历年最大积雪深度200mm 历年最大风速29.7m/s 冬季主导风向北、东北 夏季主导风向南、西南 最大冻土深度 1.40m 2.2.5环境温度范围

循环水泵招标文件(技术部分)

招标编号: 辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程 循环水泵 招标文件 技术部分 招标人:辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司 招标代理机构:北京国电工程招标有限公司

工程设计单位:河北省电力勘测设计研究院2015 年 01 月

目录 一、技术规范 (1) 1 总则 (1) 2 工程概况 (2) 3 主要技术规范 (3) 4 技术标准 (8) 5 技术要求 (9) 6 性能保证 (17) 7 设计与供货界限及接口规则 (18) 8 清洁、油漆、包装、运输与储存 (19) 9 设备规范表格 (19) 二、供货范围 (25) 1. 一般要求 (25) 2.供货范围(包含但不限于此) (26) 三、技术资料和交付进度 (27) 1. 一般要求 (27) 2. 投标阶段应提供技术资料 (27) 四、监理、检验和性能试验 (31)

1 概述 (31) 2 工厂检验 (31) 3 设备监造 (31) 4 性能验收试验 (35) 五、技术服务和联络 (36) 六、分包/外购部件情况 (42) 七、大部件情况 (43) 八、图纸 (44) 九、其它 (45) 附件1 差异表 (45) 附件2 投标方需要说明的其他问题 (46) 附件3 设备交付进度 (48) 附件4 技术性能违约金支付条件 (49)

一、技术规范 1 总则 1.1本招标文件适用于辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程的循环水泵组(包括电动机)设备。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术要求作出详细的规定,也未充分引述有关标准及规范的条文。投标方应保证提供符合本招标文件和相关的国际、国内工业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。投标方应提出设计制造这些产品所遵循的有关国家标准和行业标准。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3本招标文件所引用的标准若与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较严格的标准执行。投标方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。 1.4如投标方没有对本招标文件提出书面异议(或差异),招标方则认为投标方提供的产品完全满足本招标文件的要求。如有差异(无论多么微小),均应填写到招标文件附件1的差异表中。 1.5在合同签定后,招标人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求,投标方应无条件执行。在产品生产、制造、总装过程中,投标方用于该产品的所有技术改进、性能优化,都应列入自动更新的范畴,而不改变合同的价格属性。 1.6投标方对循环水泵组设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。分包(或采购)的产品制造商应事先征得招标方的认可,若招标方认为投标方分包(或外购)的产品不符合招标方要求,招标方有权自行采购。投标方对于分包设备和外购零部件至少推荐3家产品,分项报价,并以最高价计入总价,最终由招标方确定。 1.7投标方应提供技术成熟可靠、设备先进、系统完整的产品,应是在300MW及以上机组使用过的主要品牌,并在国内电力系统300MW机组上有可靠的运行业绩,相同参数产品应在相同容量工程或相似条件下有2台运行并超过两年,已证明安全可靠或能提供引进成熟技术进行合作生产的产品。如发现业绩有不真实的情况,招标方有权拒绝该投标。进口及配套产品在采购时需由该进口品牌中国正式代表机构提供针对辽宁大唐国际沈抚连接带热电厂“上大压小”新建工程项目的书面质量和售后服务承诺书;投标方与进口产品代理商正式采购合同签署前,提交业主单位书面认可。设备供货时须提供进口产品报关单原件、由进口产品制造厂出具的原产地证明和由进口产品制造厂当地总商会出具的原产地证明,

潜水泵技术规范书

250QJ100-250潜水泵采购技术规范书 使用单位编制人: 使用单位审核人: 机电办:(签字) 矿处级领导:(签字) 机电管理部审核: 编制日期:2016年12月 大雁集团公司扎尼河露天矿 2016年12月

第一节供货范围、技术规格、参数与要求 一、货物需求一览表 1、设备名称: 二、使用环境 使用环境:煤田露天矿采场。 最高温度:℃。 最低温度:-45℃。 环境相对湿度:0~60%。 海拔高度:601~724m 。 瓦斯等级:无瓦斯。 污秽等级:煤尘大,春季风沙大。 三、技术参数及要求1 每台潜水泵由水泵、电机部分组成,水泵为单吸多级立式离心泵。流量100m3/h,扬程250米,要求每台配套相应数量连接法兰及螺栓、每台泵附带配套电缆为3根独股铜芯、耐寒防冻防水-45℃(3根*1*95mm2)3*20米。 主要技术标准 《GB/T2816-2002井用潜水电泵》 《BG/T2818-2002井用潜水异步电动机》 《GB/T8162-2008结构用无缝钢管》 技术要求: *流量:100m3/h *扬程:250m *电机满足下列要求: *电机型号:YQST250-125 *电机功率:110KW *电压等级:380V *电机冷却形式:充水式 *电动机转速:2850r/min *安装形式:立式; *工作方式:连续;

*环境温度:-45℃~40℃; *启动方式:满负荷; 轴承润滑:油脂润滑; 轴承寿命:100,000小时; 电机试验和试验报告:电机进行空载试验,满负荷试验和堵转试验,试验达到有关标准的规定。 1、泵本体要求: 1)泵的设计、生产和安装应符合最新有效的标准,采用标准需提供给买方确认。 2)泵的设计为能间歇和连续运行。 3)每台泵及其附属设备的布置便于操作、维护和拆卸。 4)泵的试验压力是最大入口压力下的泵最大关闭压力的倍 5)性能试验应根据相关的标准进行,采用标准将提供给买方确认。 6)应进行叶轮静平衡试验。 2、电动机的技术要求 潜水泵电动机采用直联潜水电机。供货方提供的电动机应符合中国国家标准。 电气设备电压等级选择 采用380V;电压额定频率50Hz; 电压变化范围为±10%,频率变化范围为±3%。 电动机的额定容量应为所驱动设备轴功率的115%。 电动机在额定功率、额定电压、额定频率时,其功率因数的保证值应在以上;效率的保证值应在94%以上。 电动机在额定电压时的堵转电流不超过额定电流的6倍。 电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不低于倍。 在额定电压下,电动机起动过程中最低转矩的保证值不低于倍堵转转矩的保证值。 电动机满足最大启动频率10 次/小时。 当电源频率为额定值,电源电压与额定值的偏差不超过±10%时,电动机能输出额定功率;当电源电压为额定值,电源频率与额定值的偏差不超过±3%时,电动机能输出额定功率。当电压和频率同时发生变化,若两者变化都是正值、两者之和不超过6%,或两者变化都是负值或分别为正与负值、两者绝对值之和不超过5%时,电动机能维持额定功率。 电动机适合于全电压启动,电动机保证在80%额定电压下正常启动,且能在65%额定电压下自启动。电动机能承受电源快速切换过程中失电而不受损坏,且电动机在切换前是满载运行。 四、执行标准 1. 设备的设计与制造要求采用国际和国内制造标准,具体执行标准由投标方注明。 五、其它要求: 1、产品的相关合格证件、试验报告、说明书及其应出具的证明材料,每台4套。 六、质保的相关要求 1. 质保期应为最终验收合格后12个月。对由于设计或质量问题而引起的设备故障,供货方应对此负责。专用合同条款对质保有特殊规定的从其规定。

供水泵购置招投标文件

岸边泵房1号供水泵购置 技术规 采购编号: 批准: 审核: 初审: 编写: 设备工程部

1总则 1.1 本规书适用于XX公司2×330MW机组岸边泵房供水泵设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等面的技术要求。 1.2 本规书提出的最低限度的技术要求,并未充分引述有关标准和规的条文,投标应提供符合本规书和工业优质产品。 1.3 如果投标没有以书面形式对本规书的条文提出异议,则意味着投标提供的设备完全符合本规书的要求。如有异议,投标应在投标书中以“对规书的意见及与规书的差异”为标题的专门章节中详细描述。 1.4 本规书所使用的标准如遇与投标所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.5 本规书经招、投标双确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 工程主要原始资料 1.6.1 气象参数 1.6.1.1 设备运行环境条件 厂址条件: 设备安装地点: XX公司岸边泵房泵坑 电厂海拔:新大沽高程1854.30 m 岸边泵房泵坑零米海拔(新大沽高程)1844.55m 闸前水位控制1849.2-1850.2 m 室外历年平均最高最低气温15.1/2.2℃ 室外历年日极端最高最低气温35.4℃/-22.2℃

室日最高最低气温最高35.4℃/最低0℃以上(不结冰)年平均相对湿度58% 年平均气压818.1hPa 2技术规 本规书适用于XX公司(2×330MW)机组岸边泵房供水泵设备,原有设备及管道基础原则上不作改动与旧泵具有互换性,投标需在此基础上提供优质、配套的设备,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装等面的技术要求,同类设备必须有三年以上运行业绩。 2.1 供水泵参数:DFSS600-24/6 2.1.1 型式:单级双吸离心泵卧式 2.1.2 台数:1台 2.1.3 流量:3200m3/h 2.1.4 扬程:21 m 2.1.5 输送介质:河水,泥沙含量大(30-240Kg/ m3)2.1.6 介质温度:0~30℃ 2.1.7 密封形式:填料密封 2.1.8 泵入口法兰:DN600 2.1.9 泵出口法兰:DN500 2.1.11.泵轴功率: 218.2KW 2.1.12电机额定功率: 280KW 2.1.13 原电机型号: YJKK400-6

水泵技术规范书

***煤业渣浆泵和水泵及补充订货设 备 技术规范书 (技术部分) 二?一二年三月

般说明 1、本技术规格书供建设单位对*** 煤业渣浆泵和水泵招标、订货参考。 2、本技术规格书的技术要求,并非是设备、系统的所有细节。设备的设计、制造、包装、运输、储存和验收应遵循相应的国家标准。 3、设备供应商应保证买方不会因使用卖方所提供的设备而受到第三方的关于专利、商标等知识产权侵犯的投诉。 4、卖方提供的设备、附件、备品备件、外部油漆等材质必须满足本工程所处地理位置、环境条件的要求,如:环境温度影响等。 5、如买方认为卖方提供的设备结构和性能不够合理,则有权向卖方提出进行修改的要求。如买方因系统设计变更需要对设备进行局部修改时,经卖方同意后进行修改。 6、卖方应对其分包商的产品质量负全面责任。凡按卖方图纸生产的产品卖方必须在出厂合格证上签字。 二、设备布置位置描述及设备使用环境要求 *** 煤业的泵主要用在筛分动筛车间内,泵布置在筛分动筛车间± 0.00 及-3.60 平面:121压滤机入料泵一台,泵库存备用1台;122 循环水泵一台;123澄清水泵一台;131 排污泵一台,其中除131泵位于-3.60 平面,其余均位于± 0.00 平面。 本车间的泵均使用在潮湿的环境中,要求泵具有耐腐蚀、效率高、节能、易于自动控制、噪音低、运转平稳、安装维修方便、使用寿命长的特点。 三、设备主要技术要求 1、在满足表1 中泵的类型、流量、扬程、矿浆比重、台数等要求的基础上,卖方根据本厂的生产情况,进行设备选型。 2、所有电机的电压等级采用380V。 3、表1 中的电机功率和转速供卖方参考,在技术经济合理的情况下卖方可调整优化,但电机功率应不小于表中数值,应尽量选择转速较低的泵。 4、所有立式液下渣浆泵吸入口带搅拌头。 5、卖方提供的泵的选型结果应包括:泵的型号、流量、扬程、转速、效率、电机型号、功率。

循环水泵投标文件

嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程 23300MW机组 循环水泵技术协议 目录 1 概述 (2)

2 循环水泵组技术条件 (2) 3 运行环境条件 (2) 4 循环水泵组安装布置主要高程(绝对标高) (3) 5 技术要求 (3) 6 电动机的技术要求 (4) 7 主要部件材质要求 (6) 8 质量标准与试验 (7) 9性能保证 (8) 10供货范围 (8) 11 技术文件 (9) 12 现场试验及服务 (10) 13 培训 (10) 14 交货进度 (10)

嘉峪关宏晟电热有限责任公司,山东电力工程咨询院(以下简称需方), 上海凯士比泵有限公司(以下简称供方)就嘉峪关宏晟电热有限责任公司电厂循环水系统循环水泵(含电机)技术条件,经友好协商达成以下协议: 1 概述 嘉峪关宏晟电热有限责任公司二期工程扩建2x300MW国产燃煤凝汽式汽轮发电机组。 根据水源条件和机组容量,电厂循环水系统采用带逆流式自然通风冷却塔的二次循环扩大单元式供水系统,每台机组配置2台各占1/2的循环水泵,本工程2台机组的4台循环水泵集中布置在1座循环水泵房内,循环水泵房位于冷却塔附近。 2 循环水泵组技术条件 每台机组配置2台循环水泵(配双速电机),循环水泵采用立式、斜流、可抽芯固定叶轮,夏季为2台运行(高速),春秋季2台低速或1台高速1台低速运行,冬季工况为 1 台运行(高速)1台备用。 2.1循环水泵型式:SEZ1400-1200/900型立式斜流泵 2.2循环水泵的设计运行主要技术参数 2.2.1夏季运行工况(2台泵高速并联运行时,单泵工况) Q=5.0m3/s H=24.0 m η>88% 2.2.2春秋季运行工况(2台泵低速或1台高速1台低速并联运行时,单泵工况) Q=3.74m3/s H=20.5 m η>85% 2.2.3冬季运行工况(1台泵高速运行,单泵工况) Q=5.43 m3/s H=17.5 m η>85% 3 运行环境条件 3.1 输送介质:淡水循环水 3.2 安装地点:循环水泵房内 3.3 循环水水质 3.3.1 pH值: 7.0~9.5 3.3.2悬浮物:不大于100mg/l 3.3.3循环水水温:不大于40℃ 3.4 平均气压:852.6Pa

1. 潜水泵技术规范书共18页文档

Specification for Submersible Pumps潜水泵技术规范书项目名称Project Title: 项目编号CHEC Project Code: C00017 技术规范编号Specification-No.: C00017-S-J-40-04-001 1. 总则 1.1 概述 1.1.1 本规范提出了用于间接空冷系统地下水箱内潜水泵的技术要 求。 1.1.2 潜水泵和驱动电机应能适应地下水箱热水液下运行环境。 1.1.3如果卖方提供的文件中使用另一种文字,则需有中文译本。 1.1.4 本工程采用KKS编码,设备资料、图纸以及设备名牌须标明KKS 编码。 2. 技术要求 2.1 潜水泵性能参数表 0.230.230.23

1)在2.1中基本条件和要求和以下要求为对水泵的最低技术要求,并未规定所有的技术要求,卖方应提供满足所列标准要求的高质量设备。 2)在设备制造前,买方有权因设计需要修改技术参数,卖方应积极协助,在不改变电机功率的条件下,卖方应无条件接受。 3)为保证现场安装工作顺利进行,结构件在出厂前应进行预组装,以保证现场组装尺寸。 2.3 水泵本体 1)泵的设计、生产和安装应符合最新有效的标准,采用标准需提供给买方确认。 2)泵的设计为能间歇和连续运行。 3)每台泵及其附属设备的布置便于操作、维护和拆卸。卖方确保在维修更换期间不需要断开和拆卸主管道或其它装置重要部件。 4)泵的试验压力是最大入口压力下的泵最大关闭压力的1.5倍。

5)性能试验应根据相关的标准进行,采用标准将提供给买方确认。 6)应进行叶轮静平衡试验。 7)在泵转速升高至正常运行转速的过程中,泵必须平稳运行。第一阶临界转速至少高于泵最大运转速度25%. 8)泵应配有吊环或其它起吊设施,方便检修起吊。 2.4 电动机的技术要求 2.4.1 潜水泵电动机采用直联潜水电机。供方提供的电动机应符合中国国家标准。 2.4.2 电气设备电压等级选择 功率为200kW及以上的电动机采用6kV额定电压; 功率为200kW以下的电动机采用380V; 电压额定频率50Hz; 电压变化范围为±10%,频率变化范围为±3%。 2.4.3 电动机的额定容量应为所驱动设备轴功率的115%。 2.4.4 电动机在额定功率、额定电压、额定频率时,其功率因数的保证值应在0.85以上;效率的保证值应在94%以上。 2.4.5电动机在额定电压时的堵转电流不超过额定电流的6倍。 2.4.6 电动机在额定电压下的最大转矩与额定转矩之比不低于1.6倍。 2.4.7 在额定电压下,电动机起动过程中最低转矩的保证值不低于0.5倍堵转转矩的保证值。 2.4.8电动机满足最大启动频率10 次/小时。 2.4.9 电动机有二个接地端子,在相反的两侧接地,一个接地装置设在电缆接线盒下面。 2.4.10低压电动机供货厂家:上海电机厂、湘潭电机厂、哈尔滨电机厂。最终电动机分包厂商的选择由买方指定。 2.4.11当电源频率为额定值,电源电压与额定值的偏差不超过±10%时,电动机能输出额定功率;当电源电压为额定值,电源频率与额定值的偏

相关文档