砖混结构的特点:承重主要是砖、砌块,混凝土的马牙槎柱、拉结筋与圈梁一起使建筑更整体、更坚固。目前,框架结构中砖混部分,主要是用于填充墙、跨度较大墙、阳台、屋面女儿墙、出屋面构筑物等。在施工过程中,一般是先扎好构造柱钢筋,再砌墙,布置砌体加筋、圈梁、过梁,最后浇注构造柱混凝土,或者分段浇注。在框架结构中,一般是在有构造柱位置,框架梁顶和底预留钢筋,在框架柱上预留砌体拉结筋。

下面我们一起来学习一下砖混结构中各构件的特点及钢筋的计算:

一、算量基本方法:

一、构造柱:

构造柱的计算与框架柱是有区别的。框架柱各构造都可参照03G101图籍计算,而构造柱较多是大样直接给出了长度等值,所以构造柱创造性很大,基本没有严格的规范,但是也有规律可循。

构造柱分类:砌体结构计算设置中,第8项【是否属于砖混结构】。选择“是”,按照砖混结构构造柱计算;选择“否”,按照框架填充墙构造柱计算。

下面就分别介绍两种结构中构造柱的算法:

(一)砖混结构:

1.基础层

(1)纵筋

①构造柱下有混凝土基础或圈梁,构造柱则以混凝土基础或圈梁生根,纵筋插筋长度=基础层层

顶标高-基础底标高-混凝土基础厚度或圈梁高度+基础内锚固lae+Lle;

构造柱内纵筋的锚固长度Lae、搭接长度Lle在03G363图籍第5页中给出了取值:

根据03G363图籍第22页,构造柱锚入混凝土基础。

在软件中,通过【节点设置】中【构造柱遇混凝土基础插筋节点】中节点一来实现,见下图:

其中节点二是按传统算法,即纵筋伸至基底弯折,与框架柱相似,但此处的弯折一般会在总说明或备注里给出,而不需要像框架柱那样去判断。

②构造柱下无混凝土基础或圈梁时,构造柱伸入基础砖墙内。底层纵筋长度=500+室内外高差+Lle (其中:Lle是楼层(首层)地面标高以上的搭接长度)

根据03G363图籍第20页

在软件中,通过【节点设置】中【构造柱遇非混凝土基础插筋节点】来实现,见下图:

绑扎:底层纵筋长度 = 当前层当前位置柱顶标高?当前层当前位置柱底标高 - 保护层 + 上层露出长度 + LlE

焊接:底层纵筋长度 = 当前层当前位置柱顶标高 - 当前层当前位置柱底标高 - 保护层 + 上层露出长度

(2)箍筋:

长度=(b-2*保护层+h-2*保护层)*2+2*弯折长度+8*d

构造柱遇混凝土基础:根数=2(取计算设置中的设定值)+ceil((基础层高-基础厚度-起步)/加密间距)+1

注:

当(基础层高-h)<=0时,N=2(取计算设置中的设定值)

构造柱遇非混凝土基础:根数=ceil((底层纵筋长度-起步)/加密间距)+1

2.中间层:

(1)纵筋

截面无变化:中间层钢筋连续通过:纵筋长度=层高+搭接(绑扎),纵筋长度=层高-500+500(焊接)

截面有变化:有两种情况。一种是楼层变截面,即相邻楼层的截面发生变化,一种是层内变截面,即同一楼层柱截面发生变化。不同的情况对应不同的节点。

①楼层变截面:

②层内变截面:软件提供的节点设置【构造柱变截面无节点构造】

下部柱纵筋:伸至变截面处减保护层后弯折,弯折取节点图中所输入的值,初始默认为200;弯折长度=c-保护层+200

上部柱纵筋:从变截面处开始锚固入下部柱内,锚固长度为节点图中所输入的值,默认为lae

(2)箍筋

加密长度应按照计算设置中第4项进行计算;

节点区:构造柱遇到梁(包含圈梁或非圈梁)时,均考虑节点加密,根数=ceil(上加密长度/加密间距)+1+ceil((下加密长度-起步)/加密间距)+1+ceil((节点高/加密间距)+ceil(柱高度-上加密长度-下加密长度-节点高)/间距-1

注:起步取计算设置中第6项的值,当柱高<=上加密+下加密+节点高时,则构造柱全长加密。

3.顶层:

根据03G363图集第6页的构造图,构造柱纵筋锚入圈梁内Lae。

软件提供【顶层锚固节点一】,柱纵筋=层高-节点高+锚固

根据03G363图集第7页的构造图,构造柱纵筋伸至柱顶弯折,弯折长度默认为Lae。软件提供【顶层锚固节点二】,柱纵筋=层高-保护层+节点设置中的顶层弯折

(二)框架填充墙结构:

填充墙构造柱的计算需要考虑其做法,一般有3种做法,软件见第14项设置:

1.预留钢筋做法:

在主体结构楼板混凝土浇筑前,根据建筑施工图确定好构造柱的位置,在构造柱的底部预留插筋,插筋露出板面的长度满足搭接长度即可。在构造柱的顶面梁底或板底位置的梁底模板或板底模板上打孔预留插筋。后期二次结构施工时,

将构造柱纵筋与上下预留的钢筋进行搭接,来实现构造柱与上下部梁的拉结。插筋的锚固长度和露出长度由设计人员在结构设计总说明中注明。

对于采用上下部均预留钢筋的做法,计算设置中第10项,选择“否”,如下图所示:

计算结果如下。上下均预留一段钢筋,与中间纵筋搭接,如下图所示:

选择“是”,上下采用预留钢筋,遇非圈梁贯通,如下图所示:

2.植筋做法:

主体结构施工完毕,做二次结构时根据所放出的填充墙线位置,在主体结构上用电钻在构造柱纵筋位置进行打孔,然后用结构胶采用植筋的方式进行构造柱钢筋与肢体结构的连结施工,来实现构造柱与上下部梁的拉结,做法如下图所示:

在软件中,我们对应的设置见下图所示:

以中间层的构造柱为例,来查看计算结果,如下图所示:

按照植筋做法示意图中所示,每一层的纵筋分为3段,上下部植筋和中间的纵筋搭接。如上图计算结果所示,“全部纵筋.1”,表示柱中间层净高部分的钢筋长度,“构造柱植筋.1”表示上下部与圈梁连接的植筋长度,分为和中间钢筋的搭接

长度和锚固长度。

3.预留埋件做法:

在主体结构楼板混凝土浇筑前,根据建筑施工图确定好构造柱的位置,在每层构造柱的下部梁中预埋插筋,插筋的锚固长度和露出长度由设计人员在结构设计总说明中注明。在每层构造柱的顶端主体结构框架(非框架)梁底或板底位置放置预埋件。后期二次结构施工时,将构造柱纵筋水平弯折后与上部梁中底部预埋的铁件焊接,来实现构造柱与上部梁的拉结;焊接长度单面焊时不小于10d,双面焊时不小于5d,d为构造柱纵向钢筋直径。为满足构造柱不限制上下梁相对变形的要求,当构造柱混凝上浇至距梁底200mm时,换成水泥砂浆浇至主体框架梁底。这样构造柱顶部在上下梁有相对变形时具有一定的可压缩性,从而不会影响上下梁的相对变形。

具体做法见下图所示:

在软件中,我们对应的设置见下图所示:

以中间层的构造柱为例,来查看计算结果,如下图所示:

“全部纵筋.1”表示纵筋与下部预留钢筋搭接,并且上部与预埋件焊接,弯折长度为10d。“构造柱预留钢筋.1”表示下部预留钢筋的计算,长度为端部弯折和与纵筋的搭接长度之和。

箍筋:

长度:同砖混结构中构造柱的算法

根数:加密长度同砖混结构中构造柱取值,但填充墙构造柱遇非圈梁不考虑节点内箍筋;遇圈梁时根据计算设置考虑圈梁内是否加密,默认不加密。

根数=ceil(上加密长度/加密间距)+1+ceil((下加密长度-起步)/加密间距)+1++ceil(柱高度-上加密长度-下加密长度-节点高)/间距-1

注:

起步取计算设置中“构造柱第一个箍筋距楼面的距离”的值,当柱高<=上加密+下加密+节点高时,则构造柱全长加密。

二、圈梁

圈梁常常出现在砖混结构中,主要起拉接作用。在框架结构中,当其层高超过4.5m时,按设计需要也会在楼层1/2层高处设置一道圈梁,俗称卧梁。

圈梁依据所在位置不同,分为外墙圈梁和内墙圈梁,但是无论哪种圈梁,其配筋都不复杂:通常分为纵筋和箍筋,另外圈梁在墙体转角处还会设置转角筋、附加箍筋等。

1.纵筋:

(1)L相交拐角处纵筋的处理:一般传统做法,外侧纵筋连续通过,内侧纵筋锚入相邻圈梁内或构造柱内La(见下图节点1),另一种传统算法为内、外侧纵筋均伸至端部弯折,弯折长度Lw取图中所输入的值(见下图节点2);

(2)当圈梁丁字相交时,传统算法是纵筋锚入相邻圈梁内(见下图节点1)或纵筋伸至端部弯折,弯折长度Lw取节点图中输入的数值(见下图节点2);

(3)一字相交时,传统算法是纵筋伸至端部弯折,见下图所示:

2.斜筋:

长度=(圈梁宽度-保护层)/sin45+(圈梁宽度-保护层)/sin45+2*弯折长度(取计算设置中的值)

数量=属性中定义的数量

3.放射箍筋:

b边=sqrt((圈梁宽度-2*保护层)^2+(圈梁宽度/2-保护层)^2) (sqrt为开方)

h边=圈梁高度-2*保护层

箍筋长度=(b边+h边)*2+2*11.9*d

数量=属性中定义的数量

注:

①.不同放射位置的箍筋长度计算是不一样的,软件计算时进行了区分;

②.当圈梁拐角处有构造柱时,则软件不计算放射箍筋;

4.圈梁箍筋:

按图纸截面尺寸,根据箍筋公式进行计算;

5.侧面钢筋:

在砖混结构中,圈梁的高度少会大于450mm,存在侧面纵筋的情况很少。但是砖混结构中往往会存在简支梁,高度大于450mm是要设置侧面纵筋。

①侧面纵筋,通常和框架梁同理,当梁高大于450mm时需要设置侧面纵筋。有侧面钢筋时,在圈

梁构件的其他属性里定义,与框架梁不同的是,不分构造筋和抗扭筋,直接输入根数+级别+直径即可。

②计算方法是净长+锚固值,锚固值一般为15d,可以在计算设置第24项中设置。

③有侧面纵筋,就会存在拉筋,拉筋配置参照计算设置第18项。

6.圈梁钢筋做法:

工程中,有很多二次结构中的圈梁与框架柱、剪力墙、梁、基础梁相连接,此时对圈梁就有一定的做法要求,目前在施工现场通常采用以下3种做法:预留钢筋、预埋件、植筋。下面就一一介绍其算法:

(1)预留钢筋做法:纵筋长度=Lae(取计算设置中的锚固深度值)+Lc(与圈梁纵筋进行搭接的长度)

(2)预埋件做法:圈梁纵筋与预埋件焊接,焊接长度Lw取计算设置中的设置的第28项、第29项;

(3)植筋做法:

绑扎:植筋长度=计算设置中(植筋锚固深度)zjsd+绑扎长度lle

非绑扎:植筋长度=计算设置中(植筋锚固深度)zjsd+露出长度Lc

三、砌体加筋

砌体加筋布置在砖墙内,与构造柱或框架柱连接,起到了很好的拉结作用,是整个墙整体性,柔性更好。

1.砌体通长筋:

砌体通长筋是每隔一定间距布置,用砂浆跟砖砌体砌筑在一起。

长度=净长-保护层+弯折-保护层+弯折

根数=(砌体净高-2*s/2)/间距*同一高度处通长筋根数

说明:

(1)计算砌体净高时按实际布置高度进行计算,实际高度指当前位置扣除梁(考虑梁的原位标注)、板、基础构件后的实际高度。当前位置存在砖墙时,则优先按砖墙的净高度计算;如当前位置无板、梁、基础、墙、柱时,则按层高计算。

(2)数量算法还应根据计算设置的算法确定,计算高度还需要扣减上下的起步距离。

2.横向短筋:

长度=净长-2*保护层

根数=(净长-2*起步)/间距*通长筋高度上的排数

3.砌体加筋:

砌体加筋分为L形、T形、十字形、一字形4种形式。砌体加筋的长度计算中,锚固、弯折等取软件计算设置中的值;根数计算同砌体通长筋。

无洞口时:

外墙拐角:外侧筋:长度=拉筋伸入墙内长度+砖墙厚度-bhc+拉筋伸入墙内长度+砖墙厚度-bhc+2*弯折长度Lw,

内侧筋:长度=2*(拉筋伸入墙内长度+锚固长度la+弯折长度Lw)+砖墙厚度-2*bhc

参见图集03G363第10页所示:

内墙拐角:长度=2*(拉筋伸入墙内长度+锚固长度La+弯折长度Lw)+构造柱截面b(h)-2*bhc 参见图集03G363第11页所示:

有洞口时:

当砌体加筋遇洞口且洞口边无暗柱时,按钢筋伸到洞口边减保护层处理;当砌体加筋遇洞口且洞口边有构造柱时,按钢筋伸入洞口边构造柱里一个锚固la计算。

4.砌体加筋做法:

L形、T形、十字形、一字形4种形式均增加了植筋做法,以L-5植筋为例进行说明:

长度=植筋深度+1000+弯折长度(植筋深度取计算设置第40项值)

四、过梁

过梁一般出现在砖混结构中,包括预制标准过梁、砖过梁、现浇过梁。过梁的形式也是各种各样的,矩形,拱形等等。标准过梁的钢筋计算时,可以查阅04G322-4等标准过梁图籍,查表即可获得过梁的钢筋重量。过梁一般布置在门窗洞口上方,洞口下方也可能设置过梁。

1.纵筋:

两端无构造柱时,长度=洞口宽度+2*伸入墙内的长度(软件默认为250)

两端有构造柱时,长度=洞口宽度+2*锚固La

2.箍筋:

长度=(梁宽-2*bhc+梁高-2*bhc)*2+2*弯折长度+8d

当两端无构造柱时:N=ceil((洞口宽度+2*伸入墙内长度-2*起步)/间距)+1

当两端有构造柱时:N=ceil((洞口宽度-2*起步)/间距)+1

3.过梁钢筋做法:

过梁同样有预留钢筋、预埋件、植筋三种做法,算法同圈梁,此处不再赘述。

二、软件计算设置:

一、构造柱

2.构造柱纵筋露出长度:默认按规范计算:连接形式为绑扎,则露出长度为0;连接方式为焊接

或机械连接,则露出长度为500。如图:

来源:03G101-1第70页;

说明:构造柱中间层的纵筋计算公式一般为:纵筋长度=层高+搭接(绑扎),纵筋长度=层高-500+500(焊接)。平法规定,采用不同的连接方式,露出长度不同。

软件提供两种输入格式:具体数值[0,5000]或数字(0,200]*d(d-纵筋直径)

影响范围:纵筋长度计算

3.基础锚固区内的构造柱箍筋数量:默认2根

来源:参照框架柱

说明:软件中可输入[0,50]间的整数

影响范围:基础内箍筋的数量

广联达计算设置选项详解

土方计算设置选项详解 这一节我们以定额计算规则为例介绍土方计算设置选项: *注意:清单规则的土方计算设置默认是不计算工作面和放坡。 对于工作面的计算方法提供两个选项:0 不考虑工作面,1 加工作面。 对于放坡的计算方法提供两个选项:0 不考虑放坡,1 计算放坡系数。 这两种算法分别用在清单计算规则和定额计算规则中。在清单计算规则中土方按设计图示尺寸计算,不考虑工作面和放坡;而定额计算规则通常按实际挖土体积计算,所以需要考虑工作面和放坡。 (1)土方工作面计算方法(2)土方放坡计算方法

土方灰土回填计算设置选项详解这一节我们以定额计算规则为例介绍土方灰土回填计算选项: *注意:清单规则的土方灰土回填计算设置默认是不计算工作面和放坡。 (1)灰土回填工作面计算方法(2)灰土回填放坡计算方法

基础计算设置选项详解 这一节我们主要介绍基础计算设置选项: (1)侧面支模条件: 基础构件侧面支模条件,是指基础侧面如果为斜面时,与水平的夹角大于多少度时则需要计算模板面积; 如果小于这个度数则不计算模板面积,软件是考虑了实际施工情况,默认为45°,可以根据实际工程情况调整。

(2)满堂脚手架计算方法: (3)脚手架计算条件 筏板脚手架计算条件:

基础满堂脚手架计算方法(基础底面外放宽度),是指筏板基础和独立基础在计算满堂脚手架面积时,按基础底面面积计算,需要外放的宽度。默认值为当地计算规则的要求。 基础满堂脚手架计算条件,是指满足什么条件时才计算满堂脚手架;这里提供了两个选项(以筏板为例): 0 有地下室时当首层楼地面到筏板垫层底标高>2米时计算,无地下室时当室外地坪到筏板垫层底标高>2米时计算; 1 有地下室时当首层楼地面到筏板底标高>2米时计算,无地下室时当室外地坪到筏板底标高>2米时计算。 两个选项的区别是第一个是从基础垫层底开始计算,而第二个选项是从基础底开始计算;同时,两个选项均区分了有地下室和无地下室两种情况:有地下室时高度算至首层底面,大于2m时计算基础的满堂脚手架;无地下室时高度算至室外地坪,大于2m时计算基础的满堂脚手架。 独立基础脚手架计算条件: 后浇带自动延伸长度: 后浇带与砼构件相交未贯穿整个砼构件时,该设置选项可以控制后浇带计算时是否延伸到砼构件边缘处。

广联达平法钢筋教学

我画的约束边缘构件有阴影区和非阴影区,如果非阴影区的拉筋在其他钢筋里编辑,我看过了,没有我想要的135度弯钩,请问这样如何解决 您可以在【工具】菜单下的【自定义钢筋图形】功能先定义好您想要的图号,然后,在单构件输入中新建一个柱,在自定义图库中选择对应的图号即可

请问,09版的广联达钢筋图形如何导到图形算量里 在图形算量中新建一个工程,选择工程菜单下的导入钢筋(GGJ2009)工程即可

你好,请教关于L形暗柱钢筋画法,软件中的拉筋是直弯钩,而我的是矩形的,我在其它箍筋里输入矩形箍筋,可拉筋又去不掉,这样不是算多了,但在其它箍筋中不输入,拉筋里输入的话箍筋不是又算少了?这因该怎么办?迫切得到您的指点。 对于软件中没有的图号,建议您使用自定义钢筋图形处理,具体的操作步骤是:在【工具】菜单下的【自定义钢筋图形】功能先定义好您想要的图号,然后在单构件输入中新建一个柱,在自定义图库中选择对应的图号

你好,请问钢筋翻样与钢筋抽样是同属一词吗?两者有什么不同,钢筋翻样能不能用GGJ2009做,如果能,它们在GGJ2009中是如何体现出来的呢?另外,什么时候应是抽样,什么时候又应是翻样呢? 钢筋翻样与钢筋抽样不同的。钢筋翻样,是建筑工地的技术人员、钢筋工长或班组长,把建筑施工图纸和结构图纸中各种各样的钢筋样式、规格、尺寸以及所在位置,按照国家设计施工规范的要求,详细的拉出清单,画出组装构图,作为作业班组进行生产制做装配的依据。 GGJ2009的全称是钢筋抽样软件GGJ2009,主要是用于预算的软件,所以暂时不能用于钢筋翻样(下料) 专家你好,独立基础的底标高为-1.3米,j基础顶标高为-0.8,我设置基础层层高为1.3米,独立基础上面的柱的箍筋间距为100,为什么箍筋的数量只有两个,我设置的基础层的柱底标高:基础顶标高;顶标高:层顶标高,难道基础层的柱和其它层的柱有特别设置吗? 柱在基础锚固区内的箍筋数量是两根(根据计算设置第一项),基础以上的部分会根据箍筋间距计算。按照您上面给的数据,我们这里的计算结果是 Ceil(750/100)+1+2,如下图所示,请检查一下您的设置

广联达图形算量和钢筋算量使用技巧

广联达图形算量和钢筋算量使用技巧 标签:广联达广联达视频广联达视频教程加密狗钢筋平法造价造价员预算杂谈 实习是大学教育最后一个极为重要的实践性教学环节。通过实习,使我们在社会实践中接触与本专业相关的实际工作,增强感性认识,培养和锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识,去独立分析和解决实际问题的能力,把理论和实践结合起来,提高实践动手能力,为我们毕业后走上工作岗位打下一定的基础;同时可以检验教学效果,为进一步提高教育教学质量,培养合格人才积累经验,并为自己能顺利与社会环境接轨做准备。 一、独立基础带短柱,上柱插筋插入短柱内。要在软件中计算短柱和上柱的钢筋,很多人拿到这种图时都觉的很难将短柱与上柱的钢筋在软件中计算正确,原因很简单,就是不管是短柱还是短柱上面地框柱都只能用柱来算钢筋,而在软件中只要是一根柱子上下的关连层还有柱子,软件就会按照平法中的设定来计算钢筋,考虑插筋和锚固,与我们的实际图纸所要计算的钢筋量相差甚远,而这就使很多人认为软件计算出来的钢筋量是错的,没有办法将整根柱子从底到顶计算正确,只能是使用软件计算大部分工程量后再来进行调整,或者直接用其它方法如手工来计算这种柱钢筋,而实际上用软件处理这种情况也是很简单的,现将处理思路简要说明一下。 首先在建立楼层时将基础层设为独立基础的高度(如果独立基础的高度不一,按最高的进行设置),而从基础顶到短柱顶设为负一层,上面的楼层按图纸进行设定,然后在画图的时候需要注意的是建两套相同的轴网,在第一套轴网中画与主体相关的柱也就是短柱顶部的框柱,而它的基础则画为井桩基础,在另外一套轴网中画独基和短柱,这样就可以完全将短柱与其上的框柱钢筋分别计算正确。原理是短柱部分顶部再无柱构件则会自动认为是顶层进行锚固,同时还可以在软件中设置柱顶锚固节点方式,如图:当然需要在短柱属性中来设置;而框柱下的井桩可以按某个长度设定值来计算插筋长度和弯折长度,如图: 从而解决短柱上部框柱插筋问题。 二、首层地面结构标高为负值,且首层地面标高与正负零之间为浮土回填部分,在这种情况下钢筋与图形之间的互导调整。当然在这种设计下,对于钢筋来说我们只需要在建立工程时将设为实际首层地面标高就可以,而楼层高度按图纸进行设定,特别是首层层高为首层结构标设至二层结构标高的高度,那么在钢筋软件中就不难处理这种情况,而当我们完成了钢筋后,由于图形软件没有首层地面结构标高的设定,因此会与钢筋对应不起来,从钢筋导入图形软件中,其首层结构标高就会成为正负零,这就需要我们进行调整,否则基础深度就会有错,而整个工程在地面以上的高度也会有错,调整方法为在图形中将正负零与首层结构标高之间的高度建为一个负一层,而该层的构件只有首层的竖向构件,也就是柱墙,可以从首层复制到负一层;而首层层高需改为正负零到二层的高度,经过这样修改后图形软件中的各层标高都会与图纸相一致。 三、软件之间的互导妙用。最近遇到一个工程基础为筏板基础,而该工程筏板与众不同的是不仅有不同厚度的筏板,而且对于筏板的周边又有不同的相应节点,使的筏板变的高低错落,而为了画图方便,一般这种筏板我们都会先用一种厚度的筏板将整块筏板画完,然后划线分割后再来转换构件,但是由于在钢筋软件中只有划线分割构件这个功能,而不能将分割后的筏板再合并起来,这就使的在计算钢筋时不很方便,有可能我们需要将一些分割成块的筏板再合并起来,这时其实我们可以通过钢筋与图形的互导功能,导入图形中调整合并好后再来导入钢筋进行配筋。 四、斜墙构件在在图形中的处理。最近常有人问起斜墙在软件中如何处理,虽未碰到过,但经过仔细分析后认为斜墙可以通过采用斜板的方法来处理,如图所示,可以将一堵斜墙定义为斜板,由于板的体积在计算时是计算到梁边,而这样定义后实际与我们的斜墙一样,墙体积也是计算到梁边的,因此斜墙的工程量是正确的,而现在还要计算的就是斜墙的外粉及斜

广联达钢筋操作注意事项及细节

预算部广联达钢筋软件计算标准预算部广联达钢筋软件计算标准 广联达钢筋软件计算为了达到公司每个预算人员的软件水平及操作 习惯一致,便于内部资源的串换,将软件操作中的重点及要求罗列如下,大家都必须按施工图设计及以下要求做好施工图预算及结算工作: 一、工程设置 1、将 A6 的容重修改成 A6.5 的容重。 二、计算设置柱: 1、2 点:柱纵筋伸入基础锚固形式:如果插筋在软件里计算,要根据设计的要求修改计算式。 4 点:柱在基础插筋锚固区的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两道” ,注意箍筋的计算及修改。 5 点:矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋:软件默认为是,但若在基础层未画柱,矩形柱的内箍仍然计算;基础层上画柱,基础层上所画的柱的钢筋就只计算所设置的几个外箍,我们就要根据设计图及施工方案做好设置是否只计算外箍。(此条不适用于剪力墙柱)10 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为 50%,按设计修改。剪力墙:剪力墙: 2 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 3 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 9 点:暗柱、端柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两

道” ,注意箍筋的计算及修改。 21 点:暗梁在暗柱内是否布置箍筋:软件默认为否,应修改为是,暗梁和暗柱不互为支座,应注意,设为是后柱内依然未计算箍筋,需人为的修改计算式。 22 点:暗梁纵筋与连梁纵筋相交构造:软件默认为伸入连梁边暗柱内互相锚固。 29 点:墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数:软件默认为 2 排,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两排” ,注意水平筋的计算及修改。框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。非框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 19 点:直形非框架梁上部端支座负筋伸入跨内的长度:软件默认为 L/5,注意当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取 L/3,注意修改计算式。板: 2 点:起始受力钢筋、负筋距支座边距离:软件默认为 50mm,根据 04G101-4 第 25 页大样,负筋距梁角筋为 1/2 板筋间距。根据施工图上负筋间距情况,大概平均后调整数值。 3 点:分布钢筋配置:软件默认为 A6-250,应根据设计施工图修改。 4、5 点:分布钢筋长度计算:软件默认为和负筋(跨板受力筋)搭接计算,搭接长度 150,实际:若和负筋(跨板受力筋)搭接计算,

广联达钢筋算量指导教程分解

广联达钢筋算量基础培训教程 ------供初学者有较好的参考价值 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用GGJ2009做实际工程,一般推荐用户按照先主体再零星的原则,即先绘制和计算主体结构,再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型,推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→地上→地下→基础。 构件图元及分类 构件:在软件中柱、墙、梁等8种构件大类型;其下面还会区分类型小类,如柱有柱、构造柱类型;柱在图纸中又有KZ1、KZ2……。那么这里的KZ1、KZ2就叫构件。

图元:在软件中是指构件绘制到绘图区后,能看到的图形就称为图元。如KZ1绘制到轴网上,首层有10个KZ1,那么这10个KZ1就叫柱图元。 工程实际中的构件按照图元形状可以划分为点状构件、线状构件和面状构件。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等; 3)面状构件包括现浇板、筏板等。 【点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘制。2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 【直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。 第二步:左键点击“绘图工具条”中的【直线】; 第三步:用鼠标点取两点即可确定一条直线。这种画法是系统默认的画法。您也可以连续绘制,当点击鼠标右键即可中断,结束绘制。

广联达砌体结构平法学习

从计算设置学平法之九 ——砌体结构的计算设置介绍 砖混结构的特点:承重主要是砖、砌块,混凝土的马牙槎柱、拉结筋与圈梁一起使建筑更整体、更坚固。目前,框架结构中砖混部分,主要是用于填充墙、跨度较大墙、阳台、屋面女儿墙、出屋面构筑物等。在施工过程中,一般是先扎好构造柱钢筋,再砌墙,布置砌体加筋、圈梁、过梁,最后浇注构造柱混凝土,或者分段浇注。在框架结构中,一般是在有构造柱位置,框架梁顶和底预留钢筋,在框架柱上预留砌体拉结筋。 下面我们一起来学习一下砖混结构中各构件的特点及钢筋的计算: 一、算量基本方法: 一、构造柱: 构造柱的计算与框架柱是有区别的。框架柱各构造都可参照03G101图籍计算,而构造柱较多是大样直接给出了长度等值,所以构造柱创造性很大,基本没有严格的规范,但是也有规律可循。 构造柱分类:砌体结构计算设置中,第8项【是否属于砖混结构】。选择“是”,按照砖混结构构造柱计算;选择“否”,按照框架填充墙构造柱计算。 下面就分别介绍两种结构中构造柱的算法: (一)砖混结构: 1.基础层 (1)纵筋 ①构造柱下有混凝土基础或圈梁,构造柱则以混凝土基础或圈梁生根,纵筋插筋长度=基础层层 顶标高-基础底标高-混凝土基础厚度或圈梁高度+基础内锚固lae+Lle; 构造柱内纵筋的锚固长度Lae、搭接长度Lle在03G363图籍第5页中给出了取值:

根据03G363图籍第22页,构造柱锚入混凝土基础。 在软件中,通过【节点设置】中【构造柱遇混凝土基础插筋节点】中节点一来实现,见下图: 其中节点二是按传统算法,即纵筋伸至基底弯折,与框架柱相似,但此处的弯折一般会在总说明或备注里给出,而不需要像框架柱那样去判断。

广联达计算设置说明-板

——板的计算设置介绍 实际工程中,板中需要计算的钢筋主要包括板面筋、底筋、温度筋、负筋及其分布筋、马凳筋、拉筋及洞口加筋。平法中04G101-4对板的相关钢筋进行了平法描述。 下面我们一起来学习一下板构件的特点及钢筋的计算: 一、算量基本方法: 板钢筋的计算(图集规定) 一、受力筋 1.长度计算: 图001 图集04G101-4第25页对有梁楼面和屋面板的受力筋进行标注,如上图,多跨布置的受力筋贯通布置,上部贯通筋在≤跨中l0/2区域进行连接。负筋的长度按照设计的尺寸进行计算 板受力筋端部支座做法如下图002~004:

图002 端部支座为梁图003端部支座为剪力墙 图004 端部支座为圈梁和支座为砌体墙 2.根数计算: 受力筋根数计算,受力筋从梁边上开始排布,起始距离距梁角筋为1/2板筋间距(如上图001所示),然后按照间距排布。 根数=(板净距-2*起步)/间距+1 3.跨板受力筋计算与受力筋类似。 二、负筋: 1.长度计算: L=支座内长度+左(右)标注+左(右)弯折,弯折长度默认取计算设置第9项,当用户在负筋定义中输入弯折长度时,则计算时用输入的弯折长度替换此弯折长度,当标注长度遇到洞口时,需要扣减洞口的尺寸。 2.根数计算: 负筋根数计算,即是按照负筋的布置长度,以间距进行计算。根数=(布置线长度-2*起步)/间距+1

三、分布筋: 1.长度计算: 根据计算设置第4项所设定的计算方法进行计算;遇到洞口时按伸至洞口边减保护层处理2.根数计算: N=(左标注-50)/分布筋间距+1+(右标注-50)/分布筋间距+1(分布筋数量需要扣除洞口尺寸)四、马凳筋: 一型: 长度:L=L1+2*L2+2*L3 根数:若输入的钢筋信息为:数量+级别+直径时,直接取所输入的数量即可; 若输入的钢筋信息为:级别+直径+间距*间距时, 当该最小板块布置了温度筋和负筋或布置了面筋时,则马凳筋的数量按以下方式进行计算:

广联达(柱墙的计算设置)

揭秘GGJ2009计算设置之一 ——“柱/墙柱”篇 一、量基本方法 柱/墙柱钢筋的计算主要是纵筋和箍筋的计算,并因所处楼层的不一样,计算也略有不同。 (一)、基础层 (1)柱/墙柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+插筋弯折 GGJ2009中,伸入上层的钢筋长度可通过调整“抗震柱纵筋露出长度”来设置。 抗震柱纵筋露出长 度 基础插筋弯折长度 (2)基础箍筋 基础箍筋的作用仅起一个稳固作用,也可以说是防止钢筋在浇注时受到挠动。一般是按2根进行计算。 (二)、中间层 (1)柱纵筋

中间层纵向钢筋=层高-当前层伸出地面的高度+上一层伸出楼地面的高度 (2)柱箍筋 中间层箍筋根数=N个加密区/加密区间距+N+非加密区/非加密区间距-1 03G101-1中,关于柱箍筋的加密区的规定如下: 1.首层柱箍筋的加密区有三个,分别为:下部的箍筋加密区长度取Hn/3;上部取Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点围加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接围同时需要加密。 2.首层以上柱箍筋分别为:上、下部的箍筋加密区长度均取 Max{500,柱长边尺寸,Hn/6};梁节点围加密;如果该柱采用绑扎搭接,那么搭接围同时需要加密。 (三)、顶层 顶层框柱因其所处位置不同,分为角柱、边柱和中柱,且不同位置的柱纵筋的顶层锚固各不相同。(参看03G101-1第37、38页) (1)边角柱 边角柱顶层纵筋长度=层净高Hn+顶层钢筋锚固值,那么边柱顶层钢筋锚固值是如何考虑的呢? 边角柱顶层纵筋的锚固分为侧钢筋锚固和外侧钢筋锚固: a、侧钢筋锚固长度为弯锚(≦Lae):梁高-保护层+12d 直锚(≧Lae):梁高-保护层 b、外侧钢筋锚固长度为:≧1.5Lae 顶层边角柱外侧钢筋节点

广联达

钢筋计算时的一点小常识: 1、在钢筋软件中,用(A )表示一级钢,用(B )表示二级钢,用(C)表示三级钢,用(D)表示新三级钢,用(L )表示冷轧带肋钢筋,用(N )表示冷轧扭钢 2、工程的抗震等级是由(设防烈度)、(结构类型)、(檐高)决定的。 3、抗震等级对钢筋计算的(锚固)、(搭接)、(加密区范围)三方面有影响。 4、钢筋10.0里计算设置中可对(计算设置)、(节点设置)、箍筋设置、搭接设置、箍筋公式五方面按实际工程需要进行调整 5、工程中,梁的支座是(柱),板的支座是(梁),柱是以(基础)为支座。 (一)绘图前的三项准备工作: 1、分图纸:把图纸分为:总说明、基础、框架柱、墙和暗柱配筋、连梁配筋、梁配筋、板配筋、结构平面图、零星(楼梯节点等)九大部分,对构件来说,这9部分是独立的。 2、分析绘图先后顺序:首先根据总说明建立工程,把基础放在第一种构件绘图,而后是裙房部分框架柱,可以使用柱表功能。再做墙和约束边缘构件配筋,因为墙会是梁的支座。再下来是连梁配筋,因为连梁会是次梁的支座,所以连梁放在梁的前面。接下来是主梁、次梁。绘制完上述的构件后,板和板配筋就很方便了,利用点式画法或自动生成最小板,很快可以把板绘制完,再配板钢筋。最后算楼梯等零星。 3、建立楼层关系表:在广联达软件中,层的概念很重要,掌握了层,软件就用得差不多了,把建筑里的构件分为水平构件和竖向构件,水平构件分为梁、板,竖向构件为剪力墙和柱。尽量用层来控制竖向构件,非到万不得以不要用输标高来控制竖向构件。我在画图之前建立一张楼层关系表,根据此表在软件中建立楼层,按总说明在此表中标上构件砼标号,在钢筋软件里很快可以把钢筋的锚固和搭接调好。此表放在电脑前,可以在汇图时随时清楚的看到自己算在哪层,因为图纸上有些构件是按层来标示的,有些是按标高来标示的,有了这张楼层关系表,计算时很方便,不用来回推算。 (二)钢筋工程基本思路和图形工程基本思路 1、钢筋工程基本思路: 在计算钢筋工程量时,首先建立轴网,因为该工程轴网有两部分组成,所以首先找准两部分轴网的交点是正确建立轴网的关键。 基础:筏板不规则采用折线画法完成,其余构件定义后点画布置。 框架柱:首先做出基础部分框架柱,然后复制到上一层,通过原位标注把截面尺寸和钢筋信息不同的柱子更改过来即可。画图时只要画出一层构件,其他楼层通过复制即可。在绘制时灵活应用设置柱靠梁边、调整柱端头、F4等命令能快速确定出柱的位置。 墙:虽然墙的层数多,但是变化很少同样采取做一层构件复制到其他层,再修改属性方法处理。 约束边缘构件:做完墙后,有助于确定约束边缘构件的位置。建立构件时采用建立异型构件方法处理,在坐标方格内绘制柱截面后,随即定义好插入点,方便绘图。然后自定义各种钢筋,由于此部分构件录入需要一个一个箍筋录入,本次工程在此部分使用了相对较多的时间。

广联达钢筋步骤

1、钢筋软件 工程设置:注意抗震等级、抗震设防烈度、檐高等 楼层管理:基础层层高:基础底到首层底标高的高度 其余楼层结构标高之差 2、楼层缺省设置:设置每一层构件对应的砼标号和保护层厚度 3、轴网 定义新建正交轴网输入下开间、上开间、左进深、右进深数据 绘图输入角度确定 4、独立基础 定义:基础层基础独立基础定义新建矩形独立基础修改名称新建独立基础单元(每一个独立基础台阶成为一个独立基础单元)分别输入每一个独立基础单元对应的基础长、宽、高、横向钢筋、纵向钢筋(一般独立基础只有底层有钢筋网) 绘图:在对应位置布置(点鼠标左键) 注:基础6的布置: 旋转点找到3轴与B轴交点按住SHIFT 用鼠标左键点击3/B交点在弹出的对话框中 Y值中输入 -1050 点击确定用鼠标左键点击3轴与C轴交点将基础6固定上 修改基础底标高: 选择选中要修改底标高的基础(例如J-8) 属性修改底标高(注意修改之后要回车) 5、柱: 切换楼层:首层 柱框架柱定义新建矩形柱输入柱的截面宽(500)、截面高(500)、清空全部纵筋中的钢筋信息在角筋中输入4B20 b边一侧中部筋中输入 2B18 h边一侧中部筋中输入 2B18 箍筋A8-200/400 肢数2*2 其他箍筋中点击…新建选择相应箍筋类型输入相应数据确定绘图布置构件注:复制构件 首层中选中要复制的构件楼层复制选定图元到其他楼层选择目标

楼层(一层)确定 Z3 一层定义新建圆形柱输入半径225 全部纵筋6b20 箍筋a8-150 箍筋类型:圆形箍筋布置构件 注:顶层柱要区分柱的类型(软件中默认的都是中柱) 角柱:柱有2面与梁接触 边柱:柱有3面与梁接触;边柱-B指B边在外侧,边柱-H指H边在外侧。 中柱:柱有4面与梁接触 6、梁 基础连梁:以基础为支座,且不承载板的力的梁 基础层梁定义新建矩形矩形梁类型:基础连梁输入基础梁截面宽370 截面高500 箍筋a8-450 肢数4 上部通常筋4b20 下部通常筋4b20 起点顶标高-1 终点顶标高-1 绘图布置构件跨设置设置梁支座点击梁依次点击支座(软件中指柱)右键确认确定 框架梁 定义构件首层梁名称:KL-1 类别:楼层框架梁跨数3(2+1)截面宽300 高650 箍筋a8-100/200(2)肢数2 上部通长筋2b22 绘图找到该道梁的两个端点将梁布置上对齐(单图元对齐点击基准边线点击要以基准边线对齐的边线)跨设置(设置梁支座—柱或梁交角太小时需要延伸梁选择延伸点击构件要延伸到的边界点击要延伸的构件) 原位标注点击原位标注命令点击要进行原位标注的梁对照图纸分别输入该梁每一跨中对应的左支座筋、上部中部筋、右支座筋和下部钢筋吊筋原位标注中在对应的跨中的次梁宽度中输入吊筋所在位置处对应构件的宽度然后再吊筋处输入吊筋钢筋信息,在一跨内有不同吊筋信息时以/区分 注:KL-11第一跨中的下部钢筋 2b20+2b25(空格)2/2 7、板首层板定义只区分不同的板厚定义构件 布置板在四周都是封闭的梁的区域内点击鼠标左键 注:1)板偏移偏移多边偏移点击要偏移的边右键确认点击偏移方

广联达钢筋建模教程—基础篇

广联达钢筋建模教程—基础篇 、在楼层管理当中,基础层的层高应如何定义? 答:1、基础底板的高度;2、如果没有地下室时从0.00开始定义。2、在实际工程中基础次梁与基础主梁相交时,相交节点是不布置箍筋的。软件可以正确处理吗? 答:在基础梁的属性中可选择箍筋是否贯通,这样就可以直接处理了。 3、在实际工程中,独立基础中有上下两层钢筋,软件应如何处理?答:软件在横向受力筋和纵向受力筋的下方都提供了关于上下部配筋信息不同的处理方法,即B12@200/B14@200,斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;当上下部钢筋弯折长度不同时,可在独立基础的计算设置中第17和18项进行调整;注意:此处理情况适用于同截面内上下不同配筋的情况。 4、图纸设计时要求当独立基础的长度和宽度大于2500时,钢筋是交错布置的,软件应如何处理? 答:在独立基础的计算设置中软件按照简明钢筋混凝土结构构造手册的要求增加选项,自动按此进行计算;另外,如果图纸要求的独立基础长度和宽度是其他数值时,也可在计算设置当中第14条进行调整。 5、在实际工程中,独立基础平面不是矩形的,是异形的,软件能否处理? 答:软件在建立构件时新增加了异形独立基础和自定义独立基础两个子类型,都可以来处理平面异形的独立基础。对于钢筋的配筋方向与软件黙认不同的情况时,软件还提供了调整配筋方向功能,可根据不同要求

进行调整。 6、在图形软件里绘制的参数化独立基础为什么导不到钢筋软件里?答:因为以前独立基础中只有矩形独立基础,新版软件在独立基础构件下新增参数化独立基础、异形独立基础、自定义独立基础,这样钢筋图形互导的问题就不存在了。 7、条形基础中分布筋我不想让它通算,应如何处理? 答:软件在计算设置中增加了条基L形相交时分布筋是否贯通的选项,只要选择即可。 8、请问条形基础的受力筋根数软件是如何计算的? 答:软件有相应的黙认原则,当与您手工计算不一致时可查看其计算设置。对于条形基础的受力筋根数软件在计算设置第7条中有相应的选项,进行选择即可。 9、在平法图集基础中柱的箍筋是单肢箍,不需要复合箍,在软件中应如何处理? 答:在基础建立柱子时,柱箍筋的肢数自动会黙认为2*2的,即单肢箍。 10、在基础层中我不想算伸出基础的甩筋,软件能处理吗? 答:在剪力墙属性新增加了纵筋构造设置的选项,当不想计算时只需要在基础上层把纵筋构造改为纵筋锚固即可,需要注意的是上层的底标高要与基础相接。

广联达软件的算量思路及流程

软件的算量思路及流程 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用GGJ2009做实际工程,一般推荐用户按照先主体再零星的原则,即先绘制和计算主体结构,再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型,推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→地上→地下→基础。 构件图元及分类 构件:在软件中柱、墙、梁等8种构件大类型;其下面还会区分类型小类,如柱有柱、构造柱类型;柱在图纸中又有KZ1、KZ2……。那么这里的KZ1、KZ2就叫构件。

图元:在软件中是指构件绘制到绘图区后,能看到的图形就称为图元。如KZ1绘制到轴网上,首层有10个KZ1,那么这10个KZ1就叫柱图元。 工程实际中的构件按照图元形状可以划分为点状构件、线状构件和面状构件。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等; 3)面状构件包括现浇板、筏板等。 点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘 制。 2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。

11G平法图集及广联达GGJ2013的学习技巧

今天我来谈谈学习平法的感受及学习技巧。很多自学平法图集的人在学习平法的时候,抱怨平法图集太多,构件锚固搭接格式千奇百怪,节点繁多,投入了很多精力,一页一页的看,自以为自己下了很多功夫(在大学的时候我就是这样的,可是到头来还是记不住,也不得要领)。我觉得这是缺乏系统的学习方法,因为没有掌握系统的学习、整理方法。今天就给大家一点学习平法图集的提示,虽然我也是在学习阶段,但我相信不会太久我就可以掌握它。文字大段大段的,大家抗住读完。 下面就随便举个例子:我们要学习框架柱的构造。那么我的步骤就是: (1)看图集目录。看目录的目的就是要掌握这本图集的框架是怎样的,然后掌握你需要计算的目标构件的框架。比如框架柱的第一部分讲的是制图规则P8到P12,第二部分讲的是标准构造详图P57-P66,其实每个构件都是讲先讲制图规则,这也是你想读懂结施图必须要掌握的内容,掌握注写方式不同,掌握标注方式的不同,掌握每一个字母代号的含义等。 (2)对照多本图集(主要就是那八本,如果不知道哪八本的最好赶紧去把资料搞齐全)把框架柱的钢筋骨架进行系统的梳理,这一步尤为重要。梳理的结果主要是知道的东西要清楚,柱子有哪些钢筋(纵筋+箍筋),纵筋在不同层(基础层,中间层,顶层或者其他情况),然后看各个楼层的钢筋构造,比如: 1.基础层的构造有基础插筋; 2. 中间层的情况就可以打字分为三种情况,包括截面无变化的情况,截面变化的情况,变钢筋的情况; 3.那顶层呢,边柱和角柱的情况; 4. 其他有哪些情况呢:墙上柱和梁上柱的情况; 5.然后是箍筋,箍筋主要分清楚加密区和非加密区,还要注意节点区。 第二步就是做到这样,是不是框架就有了,是不是记忆就深刻忘不了呢。基础柱墙梁板你都按这种思路,分层分构件分钢筋类型分页码分节点(就总结成五分法)去学习,别一页一页往后翻,这样是不是效果更好。

广联达钢筋算量步骤

广联达钢筋算量步骤 Lele was written in 2021

广联达钢筋抽样 工程准备工作: 1、在新建工程前先分析图纸仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格用于记录及计算钢筋算量中的数据和Word表格用于记录钢筋算量中所遇到的问题。 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 1、输入工程名称按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则其他选项不变。 第二步工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值从而会影响最终钢筋量的计算因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋一般用直径为6.5的钢筋代替需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重直接在表格中复制、粘贴即可。 第五步弯钩设置 第六步点击完成

二、计算设置计算设置部分的内容是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置直径影响钢筋技术结果软件中默认的都是规范中规定的数值和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层在软件中建立楼层时按照以下原则确定层高和起始位置 A、基础层底设置为基础常用的底标高基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计 加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑轴网绘制完毕后如果需要对轴网图元进行编辑可以使用“绘图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线为了方便绘制图元软件提供了辅助轴线功能。 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。 2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高

广联达快速计算房间装修

快速计算房间装修 在建筑算量中,装修是一个重要部分。随着社会发展,建筑物装修样式、材料、做法越来越多样。我们在图形算量软件中,有什么好的思路和技巧来完成装修工程量的计算呢?今天我们就给大家介绍一种快速计算房间装修的思路: 建筑装修中,工程量较大的部分就属房间装修了。在广联达图形算量软件GCL8.0中,有房间、地面局装、天棚局装、单墙面装修这四个构件。那么如何有效的利用这些构件来完成房间装修呢?下面给大家介绍一种思路和技巧: 一、首先分析建筑总说明中装修一览表:

不难看出房间装修都是由楼地面、墙面、天棚等做法的不同组合,这时我们就可以利用建立虚构件做法的思路来进行定义,即虚构件不绘图,只套做法,方便各种房间选用。 二、建立虚构件及做法。 我们可以将虚构件建立在固定某一层或者建立个子楼层,如1.1层。然后到该层定义房间:

我们将楼地面、墙面、天棚用房间定义,名称详细写明采用图集号、材质。这样做的目的是方便后面进行做法复用时查看。然后按照图籍和材质把虚构件做法一一套好: 三、到相应楼层建立房间。如三层,我们建立房间:卧室、客厅、厨房、阳台、健身房等。然后通过做法选配,选配子楼层1.1中的虚构件

做法, 这样即可快速完成每类房间的做法组合。

四、一层房间做法组合完成后,即可切换到其他层按类似的方法组合房间做法。 遇到相同房间,可以按照上面的方法直接选配已完成的房间做法,也可以将已完成的房间做法“做法刷”到目标层的房间上。

使用技巧: 1、选择做法时可以通过鼠标拉框选择编码前的序号;也可以通过Ctrl+左键或Shift+左键进行多行选择; 2、建立构件和套做法时,快速切换楼层可以直接通过构件管理界面的楼层切换实现;同时我们可以通过构件层复制

广联达预算视频教程板书

广联达预算视频教程板 书 内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

广联达预算视频教程 第一章教程简介 1-1 课程概述 本套课程是要教大家如何运用广联达软件来进行工程造价,课程专注于提高大家做预算的效率和预算结果准确,内容涉及施工图纸的识读、平面整体表示方法的学习应用以及软件建模等。工程造价是指进行某项工程建设所花费的全部费用,包括人工费、材料费、机械费、措施费以及税费等一系列费用。 软件简介:广联达系列软件的出现使工程造价从手算进入了电算时代,具有划时代的意义,为工程造价提供了更为科学的支撑。广联达系列软件包括钢筋算量、土建算量、清单计价等一系列软件,这些软件的组成形成了工程造价整体解决方法,适合造价人员、施工人员、招投标人员使用,可以说只要学建筑,就必须学会广联达软件。 流程:建立钢筋模型(广联达钢筋算量软件)→计算土建工程量,导入钢筋模型(广联达土建算量软件)→提取工程量(Excel)→编制工程量清单(宏业清单计价专家、广联达计价软件)→套用定额组价(宏业清单计价专家、广联达计价软件)→形成预算书。 在课程中我将手把手的带大家做实际案例工程,无论你有没有经验,都能够迅速的上手。适合在校学生、造价新手以及想转行做造价的人群学习。课程由易到难,由浅入深,将采用两个案例来提高大家的预算能力,第一个案例采用四层框架结构让大家熟悉软件的操作,第二个案例采用高层建筑,包括地下室、商铺、住宅,让大家的预算能力有质的飞跃。 案例展示。

1-2 课程要求及钢筋基础 1、广联达系列软件、宏业清单计价专家、CAD、天正建筑。 2、在我要自学网下载课程所用图纸、图集。 3、为了提高大家的学习效率,要求学员能简单操作CAD、天正建筑及Excel 表格,基础稍差的学员可以在我要自学网学习相关基础课程。建议大家使用 CAD2010和2014天正建筑。 5、钢筋分类及表示方法 一级钢:HPB235、HPB300,符号表示A(光圆钢筋) 二级钢:HRB335,符号表示B(螺纹钢) 三级钢:HRB400,符号表示C(螺纹钢) 二级钢筋与三级钢筋的区别: 1.不同,(化学成份不同)。HRB335级钢筋是;HRB400级钢筋是V。2.强度不同,HRB335级钢筋的抗拉、抗压设计强度是300MPa,HRB400级钢筋的抗拉、抗压设计强度是360MPa。3.由于钢筋的化学成份和的不同,因此在韧性、、等性能方面也有不同。 第二章造价前准备 2-1初识平法(柱)1 1、平法即混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图。简单点来说平法就是将结构构件(柱、梁、板)的尺寸和配筋等信息直接表达在各类构件的结构平面布置图上,便于我们识读和掌握。 2、框架柱就是在中承受梁和板传来的荷载,并将荷载传给基础,是主要的竖向支撑结构。柱钢筋:角筋(位于柱子的角部)、边筋、箍筋(箍筋除承受剪力外,还起着固定纵筋位置,同时保证纵向钢筋组成整体骨架)。

广联达结算软件4.0操作简介

广联达 结算管理软件GES4.0 培 训 手 册 广联达软件股份有限公司 2013年3月

卷首语 尊敬的结算软件用户: 非常感谢您选择广联达结算管理软件。软件的价值在于应用,我们真诚的希望和您共同努力,让结算软件在您的施工项目造价管理中得到良好的应用,为您个人提高工作效率,提升工作质量,使您的造价管理工作更轻松。同时也希望通过结算软的应用,为您的项目提升造价管理水平,减少不必要的结算损失,创造更好的经济效益。 本培训手册采用应用模式讲解和互动练习的模式编写,希望让用户用最少的时间掌握软件的应用流程,通过互动练习掌握软件在工程项目中的应用模式,通过案例工程,模拟项目造价管理,最终让用户达到可以熟练应用结算软件,高效高质量管理项目造价业务。

目录第一部分:结算软件应用模式概述 第二部分:软件具体应用 一、工程设置 二、工程台账管理 1、合同管理 2、变更、签证、索赔管理 3、暂估价材料管理 4、甲供材料管理 5、项目相关文件管理 三、进度款管理 四、统计分析 五、数据计算 六、生成打印结算书 第三部分:应用模式总结

第一部分:结算管理软件应用模式概述 结算管理软件设计的指导思想是“结算从招投标开始”,提倡把工程中的涉及造价的业务及时处理,减少随着时间的推移带来的争议,在竣工结算时可以高效的生成完整的结算书。结算软件的使用伴随整个项目的生命周期,在项目施工过程中和竣工后主要应用的功能如下表:

第二部分软件应用 一、工程设置 ?作用: 工程设置中的设置是对整个工程项目有效的设置,一般在第一次使用软件时设置,在以后的具体项目造价管理中软件会按照默认的设置值进行计算和处理。 ?操作: 软件中主要设置台账的编码格式和默认的取费费率 ?互动: 1、用户在变更洽商的编码格式中将“BG”修改为“广联达- 变更”。看看预览列发生了什么变化? 2、在统一取费设置中按照本地造价管理部分的规定输入规 费和税金的税率。本次培训大家输入规费【5】,税金【3.41】, 代表规费费率5%,税金3.41%。

广联达软件操作步骤

广联达软件操作步骤 一、广联达钢筋算量 1、新建向导→设置计算规则及图集就→计算节点设置→下一步→下一步→完成 2、工程设置→楼层设置→插入楼层→下方对其抗震等级、砼标号、保护层厚度等进行设置→右下角复制到其他楼层 3、绘图输入→轴网→定义→新建→输入轴距→下开间、左进深输入完毕→可对其轴距数值复制粘贴到上开间、右进深即可→点击绘图→出现对话框→点击确定 4、柱→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图,若柱相同则复制,找插点即可。若是偏心柱,则按住Ctrl+左键,出现对话框,对其偏心距离设置即可。若按住shift+左键,则是偏移距离 5、梁→定义→新建→进行构件信息的输入→绘图→进行梁原位标注→梁平法表格→下方出现列表→对其钢筋信息输入→输入其通长筋、箍筋等信息→拉筋,根据101图集默认→若有抗扭钢筋,则在侧面原位标注筋中输入其钢筋信息。 1)、次梁筋→次梁宽度默设,次梁加筋、吊筋自己输入。 2)、悬挑梁→自己画上→点击上方梁平法表格→下方出现列表→点击悬臂钢筋号→选择其钢筋形状 (画梁的注意项:A、若后面再画柱,要对梁进行设置,→单击上方“重提梁跨三角按钮”→“设置支座”→点击柱→右击。B、若梁相同,单击右上角“应用到同名梁”→确定。C、若梁位置变化,则在定义其它楼层梁时→定义→从其他楼层复制构件。)

6、板→定义→新建→输入信息→绘图→可单击封闭区域任一点,也可单击上 方“自动生成板”即可。 1)板受力筋→定义→新建→输入信息→绘图→水平或垂直→单板(也可直接点击XY方向,再点击板进行其钢筋的布置。)→若钢筋相同,则单击复制钢筋。若是同名板,则单击复制钢筋,再单击“应用同名板”即可。 2)负筋→定义→新建→绘图→按梁布置→单击梁→负筋距离自己修改。(注意:工程设置→计算设置→按板厚,布置负筋) 3)跨板受力筋→定义→新建→跨板受力筋→绘图即可 4)、马凳筋:。选择第Ⅲ类通长筋→在右边图形上方输入2000→在左边输入 马凳筋信息即可。 7、基础:1)独立基础→定义→新建独立基础→新建独立基础单元(有几阶就建几个独基单元)→输入相应信息→绘图即可。独基绘制时,可单击上方只能布置。 2)筏板基础→定义→输入信息→绘图→若扩→右击 3)注意:A、若上平下不平→选中→右击→属性→改值。B、若有坡,则新建参 数化基础→输入信息→绘图即可。C、上边是坡的,→则单击设置多边坡→选中板→右击即可。 4)集水坑→定义→新建→输入信息→绘图(在哪有集水坑就在哪里点击)。若 集水坑放坡→则选中→右击→出现对话框→对其进行设置。(注意:在执行操作时要看下方的命令提示,根据命令进行一步一步的操作) 5)条形基础:同独立基础操作步骤相同。