文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 装修隐蔽工程验收单(新版)

装修隐蔽工程验收单(新版)

装修隐蔽工程验收单(新版)
装修隐蔽工程验收单(新版)

装修隐蔽工程验收单

房屋地址

铺位号

商户使用人装修人进场日期

验收日期

项目内容标准责任部门验收结果验收人交验人

房屋结构隐蔽工程管理技术

标准

楼板楼板最大承载能力:400KG/M2

工程部外墙

外墙中的玻璃石材和幕墙以

及栏杆等设施不允许变动或

修改

结构梁、柱及混凝

土结构面

结构梁、柱及混凝土结构面不

得有任何变动或损坏, 梁柱

不得挖槽.切割开孔

内部吊顶

排烟防火阀,空调室内机.空

调水阀.消防蝶阀、防火卷帘

门控制箱安装处的天花吊顶

均需开检修口,500*500MM

不得采用膨胀螺栓贯穿楼板;

吊顶采用木质材料,不得超出

总面积的10%,木质材料须刷

合格的防火涂料,不少于2遍;

安装屋面设备

安装屋面设备时,不得破坏屋

面防水层、隔热层及主体结构

内墙或间隔

内墙或间隔采用轻钢龙骨隔

墙或轻质隔墙

设置厨房或其它有

用水要求

在餐饮区内设置厨房或其它

有用水要求的区,需做防水处

理;必须采用柔性防水材料;

防水层的边缘收口部份应沿

墙基向上延伸至不低于450mm

闭水检测要求存水:普通商户

24小时,厨房48小时,不漏

为合格

采暖通风

系统隐蔽工程管理技术标准空调末端设备

空调末端设备不得随意更改,

如确需更改必须进行申请。风

机盘管必须加装回风箱,并带

有过滤网。更改后的空调配置

不得大于原有配置功率和水

流量

工程部风口、风管

原有风管不得增加,改动,

增加风口必须满足送风要求,

增加风口不得造成送风不匀、

减小,如需增加软管风道,其

单根长度不得超过1m,且需有

工程部

相应保温措施

新风系统新风系统不得另行增加出

风口,不得随意驳接

工程部

空调进出水空调进出水阀门侧须留

500*500㎜检查口,检查

口上方不得有障碍

工程部

冷凝水系统冷凝水系统凝结水排水管

道坡度不小于2%,对于

风柜排水管须有U形弯,

冷凝水必须做闭水试验;

水系统进水、出水管须安

装有阀门、金属软接头,

进水管须加Y形过滤器,

出水管应增加电动阀

工程部

管道

管道采用橡塑保温,厚度

不小于25㎜,大于DN100

㎜的管道厚度19+19㎜;

工程部

分体空调室外机分体空调室外机安装位置

必须根据指定位置,装在

屋顶不得破坏防水层、隔

热层,基础须有避震装置,

出外墙管道须有防雨水倒

流坡度

工程部

厨房排烟系统厨房排烟系统柔性连接侧

段管制作材料必须为不燃

材料, 需采用漏光法检验

管道气密性工程部厨房排烟屋面排烟口应竖

直向上,距屋面2.5m,并

配备防雨罩

给排水系统隐蔽工程管理技术标准给水管道

给水管道试验压力应为

工作压力1.5倍,且不小

于0.6MPA。在试验压力

下观测10min,压力降不

大于0.02MPA,然后降到

工作压力进行检查,应不

渗漏:工作压力稳压2

小时,压力下降不大于

0.03MPA,同时检查各联

接处不得渗漏;

工程部

管道吊支架应安装平整牢

水表

水表应安装在便于检修,

不受污染的地方,普通商

铺安装螺旋式水表需选择

DN25㎜以下水表,餐饮商

铺安装螺旋式水表需选择

DN50mm以下水表,表前与

工程部

阀门有不小于8倍水表接口直径的直线管段

排水管道隐蔽或埋地的排水管道在

隐蔽前须做灌水试验,其

灌水高度不低于底层卫生

器具的上边缘或底层地面

高度,满水5分钟,水面下

降后再灌满观察5分钟,

液面不降,无渗漏为合格

工程部排水管道坡度:不小于

3.5%

排水管道如有乙字弯应加

设清扫口,埋地或地板下

面的排水管道的检查口,

应设在检查井内

餐饮设备引出的排水管

道,不得与污水管道直接

连接,应设隔油池。商户已

经设置隔油池的,严禁改

变隔油池以及管道的位置

和规格

工程部

地漏安装地漏安装平整、牢固.低于

排水表面,周边无渗漏,地

漏水封高度不得小于50

工程部

卫生器具卫生器具交工前应做满水

和通水试验,满水5分钟,

水面下降后再灌满观察5

分钟,液面不降,无渗漏

为合格

工程部

后厨和洗手间餐饮业的后厨和洗手间必

须在有给排水点位置设

置,不得私改各种管道,

改变厨房位置

工程部

强电系统隐蔽工程管理技术标准

增容

严禁商户擅自增容,如经

营需要必需增容的应当申

请,获得批准后方能增容;

工程部配电箱

每户应设分户配电箱,配

电箱内应设置电源总断路

器,该总断路器应具有过

载短路保护功能

工程部电源插座及照明电源

空调电源插座、其它电源

插座及照明电源均应设计

单独回路。各配电回路保

护断路器均应具有过载和

短路保护功能,断路时应

同时断开相线及零线。插

座回路必须加装漏电保护

开关

工程部

布线室内布线必须采用阻燃、

难燃串线管穿管敷设,管

内导线总截面积不应超过

管内径截面积的40%,管

内不得有接头。管壁厚度

不小于1.0mm,各类导线

应分别穿管(不同回路、不

同电压等级或交流直流的

导线不得穿在同一管道

中)。三相五线制配电负荷

应尽量均匀分布

工程部

强电系统隐

蔽工程管理技术标准供电导线

供电导线必须选用阻燃铜

芯导线(导线上应有标注

“ZR”记号),用电容量

在5KVA以上的工程必须

选用双层阻燃塑皮铜芯线

缆,相线为红、黄、绿三

种颜色,零线为黑色,地

线为黄/绿色,导线截面积

应与所承担的设备功率相

匹配;导线驳接处须坚固

可靠,并包扎阻燃绝缘胶

布后再加套纤维套管

工程部

分路负荷线径截面的选择

应使导线的安全载流量大

于该分路内所有电器的额

定电流之和,各分路线的

合计容量不允许超过进户

线的容量。插座导线铜芯

截面应不小于2.5 mm2,

灯头、开关导线铜芯截面

应不小于1.5mm2

工程部

强电系统隐蔽工程管理技术标准供电导线

金属套管的连接必须采用

束结连接,与接线盒(金属

套管必须采用金属接线

盒)连接必须用螺帽拧紧,

金属套管的管口必须安装

护圈,金属套管、线槽必

须可靠接地

工程部

接地保护应可靠,导线间

和导线对地间的绝缘电阻

值应大于0.5MΩ

工程部电气安装

吊顶内的电气配管,应采

用明管敷设,不得将配管

固定在平顶的吊杆或龙骨

上。灯头盒、接线盒的设

置应便于检修,并加盖板。

使用软管接到灯位的,其

长度不应超过1000㎜。软

工程部

管两端应用专用接头与接线盒,灯具应连接牢固,严禁用木榫固定。金属软管本身应做接地保护。各种导线均不得在吊平顶内出现裸露

管线安装导线与燃气管、水管的间

隔距离在同一平面时不小

于100mm,不在同一平面

时不小于50mm,电气开

关、插座与燃气管的间隔

距离不小于150mm

工程部

弱电系统隐蔽工程管理技术标准系统配管配线

弱电各系统配管配线应符

合国家消防规范,均须采

用阻燃或耐火材料;所有

线缆安装时,必须用相应

的阻燃PVC管或钢管进行

敷设,禁止直接敷设线缆;

工程部线路管道

所有线路必须按横平竖直

的方向分布,转弯处需用

弯头或软管联接好,并用

管卡固定好。所有线缆在

PVC管和钢管里不能有接

头。严禁蛛网式布线

工程部

预埋线缆的管道必须保证

管道内有30%的空间预留

标识

各处线缆两头应留有清晰

明确的标识,方便接线、

查线

工程部

消防系统隐蔽工程管理技术标准电导线及线管

电导线及线管,设计必须

符合国家有关设计规范,

(导线上应有标注“ZR”,

“NH”记号)进行规范施

工,穿阻燃管铺设

工程部

物管部材料选取

商铺装修的吊顶、龙骨等

须采用不燃或难燃材料,

或须粉刷防火涂料等措施

进行处理

工程部

物管部

餐饮商铺装修,通风排烟

管道应采用非燃金属材

质,若选用非金属复合风

管板材,其排烟管道的覆

面材料必须为不燃材料,

具有保温性能的风管内部

绝热材料应不低于难燃

B1级。风管制作所采用的

连接件均为不燃或难燃

B1级材料

消防系统隐蔽工程管理技术标准消火栓箱

消火栓箱确需调整位置

的,必须经过管理公司批

准,两个消火栓箱之间的

距离不得大于25000mm

工程部

物管部耐火标准

排烟系统风管的耐火应符

合设计规定,风管的本体、

框架、连接固定材料与密

封垫料,阀部件、保温材

料以及柔性短管、消声器

的制作材料,必须为不燃

材料

工程部

物管部

厨房抽油烟系统隐蔽工程管理技术标准抽油烟风机排风

西餐厅每小时换气量按照

厨房体积30-40倍计;中

餐厅每小时换气量按照厨

房体积40-50倍计;

风管风速10-12米/秒,风

管管道大小应符合厨房换

气量,排气筒出口段的水

平管段长度应达到4.5倍

管道直径;

工程部

金属风管壁厚要

按材料风管批量抽查

10%,不少于5件

a) 如采用镀锌板:

风管直径或长边≤630mm,

壁厚为0.75mm;

630mm<风管直径或长边

≤1250 mm,壁厚为1mm;

1250mm<风管直径或长边

≤2000 mm,壁厚为1.2mm。

b) 如采用不锈钢板:

风管直径或长边≤500mm,

壁厚为0.5mm;

500mm<风管直径或长边

≤1120 mm,壁厚为

0.75mm;

1120mm<风管直径或长边

≤2000 mm,壁厚为1mm;

2000mm<风管直径或长边

≤4000 mm,壁厚为1.2mm。

工程部

风管法兰

长边尺寸b (mm) 角钢法

兰规格(mm) 螺栓规格

(mm)

b≤630 25*3 M6

630<b≤1500 30*3 M8

1500<b≤2500 40*4

2500<b≤4000 50*5 M10

工程部

风管吊支架

水平管道支架间距不大于

3米,垂直间距不大于4

米;

工程部

文件编号:WDSY/XABL-FR-ZX11

版本状态:A / 0

风管材料镀锌钢板风管不得有损坏

的现象,本体、框架及固定

材料、密封垫料、密封材

料必须为不燃材料,柔性

连接短管应采用不燃材料

工程部

风管连接所有的拼缝和接管连接

处,均应采用密封措施。镀

锌钢板连接须采用角钢法

兰连接

工程部

厨房抽油烟系统隐蔽工程管理技术标准

排风罩

尺寸正确、连接牢固、形

状规则、表面平整光滑,

外壳不应有尖锐边角

工程部排气筒

排气筒出口应朝上避开易

受影响的建筑物,距楼面

2.5米,安装牢固。材料

应采用不宜锈蚀材料制

作,罩内油烟过滤器应便

于拆卸和清洗

工程部穿越建筑要求

在风管穿过需要封闭的防

火、防暴的墙体或楼板时,

应设预埋管或防护套管,

其钢板厚度不应小于1.6

mmm,风管与防护套管之

间,应用不燃且对人体无

害的柔性材料封堵;设备、

风管必须可靠接地;

工程部油烟净化器、风机

须经国家认可的单位检测

合格,安装应牢固,须有

单独支架

工程部油烟排放标准

最高允许排放浓度2

(mg/m3);

净化设施最低去除效率

75-85(%)

工程部

信息模块验收标准POS系统布线及客流系

保证预留POS机线路及模

块完好

客流系统正常,计数准确

信息部

整改要求:(可增加附页,必须双方确认)

商户或使用人:装修单位:管理单位

隐蔽工程验收记录

鲁JJ—037工程名称青岛李沧万达广场住宅工程10-1-2地块(一期)

隐检项目6~9号楼大堂吊顶封板前隐检隐检日期2013-3-16

隐检部位大堂吊顶 1 层大堂吊顶

隐检依据:施工图图号6~9号楼大堂吊顶平面图,设计变更/洽商(编号

)及有关国家现行标准等。

主要材料名称及规格、型号:轻钢龙骨、线管、电线、自喷消防管

隐检内容:

1.该隐蔽为大堂吊顶隐蔽,所使用的材料为轻钢龙骨、线管、电线、消防管,所用材料的材质符合要求。

2.该隐蔽采用吊杆作为连接件将楼板与主龙骨连接固定,吊杆上端采用膨胀螺丝固定锁进楼板,下端用卡扣及螺母连接固定主龙骨,吊杆的长度不大于1000mm。

3.主龙骨之间的间距为900mm~1200mm,主副龙骨紧贴安装,副龙骨之间的间距为500mm。

4.室内布线必须采用阻燃、难燃串线管穿管敷设,分路负荷线径截面的选择应使导线的安全载流量大于该分路内所有电器的额定电流之和,各分路线的合计容量不允许超过进户线的容量。插座导线铜芯截面应不小于2.5 mm2,灯头、开关导线铜芯截面应不小于1.5mm2

5.电线管管口平整、光滑、无变形,埋设在混凝土内的线管分布均匀,线管与线管、线管与线盒联接牢固、可靠,线管、线盒固定良好。金属套管的连接必须采用束结连接,与接线盒(金属套管必须采用金属接线盒)连接必须用螺帽拧紧,金属套管的管口必须安装护圈,金属套管、线槽必须可靠接地保护应可靠,导线间和导线对地间的绝缘电阻值应大于0.5MΩ

6.自喷消防给水管道安装完毕后,管道隐蔽之前进行水压试验。试验方法/程序/过程状态/结果:用自动打压泵,压力表设在七层。当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网无泄漏和无变形为合格,且压力降不应大于0.05Mpa。水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h,无泄漏为合格。

7.本隐蔽所敷设的位置及质量均符合设计要求和规范规定。

检查验收意见:

施工单位项目(专业)技术负责人

监理工程师

(建设单位项目专业负责人)

本表由施工单位填写。

山东省建设工程质量监督总站监制

装饰装修隐蔽工程质量验收标准

装饰装修隐蔽工程质量验收标准 一、电路质量验收标准 1、强弱电分别布管穿线,线管内无接头、扭结,接头在接线盒内,如需分线,必须用分线盒。导线连接坚固,接线不受拉力,包扎紧密,不露线芯; 2、目测无裸线、线路规整、横平竖直、PVC管间接头处用胶连接紧密、固定稳固、标准,每隔1200mm加固定卡1个,水平、垂直交叉处应采用过桥弯。吊顶内布线走管应顺顶、顺墙固定或排扎在吊挂杆上; 3、尽量少用弯头、使用冷弯技术;尽量少用黄蜡管,能用PVC管处坚决不用黄蜡管;尽量沿墙面、顶面布线,线管入底盒必须使用锁扣固定,线头用绝缘胶布包扎并绕圈入盒; 4、线路敷设严禁出现扭绞、死弯、绝缘层损坏、护套线断裂等缺陷,严禁直接埋入抹灰层大等碱性材料内敷设(特殊部位除外,需用胶带缠绕)。如损伤严重,必须重新更换线路; 5、电路、冷热水管、气管不允许同槽敷设,必须分槽敷设,且须保持一定间距; 6、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。1.5 mm2 铜芯线可承受2900W的负荷,2.5 mm2铜芯线可承受4900W左右的负荷,4 mm2铜芯线可承受7000W的负荷,6 mm2铜芯线可承受9000W的负荷;

7、柜机空调专用6mm2、调、挂机空调、厨房、卫生间插座使用4mm2、普通插座2.5 mm2、照明主线2.5 mm2、灯控制线1.5 mm2;

8、回路设置:各空调分别为1个回路,照明1个回路、插座1个回路、厨房及卫生间分别为1个回路,如卫生间内要单独安装电热水器、按摩浴缸、蒸汽浴房等大功率物件除外,此时各需单独设置回路; 9、同一回路电线应穿入同一套管内,电线总截面积(包括绝缘外皮)不应超过管内截面积的40%,直径16 mmPVC管内可穿1.5 mm2线6根,2.5 mm2线4根,4 mm2线3根,直径20mmPVC管内可穿1.5 mm2线9根,2.5 mm2线7根,4 mm2线5根; 10、厨房、卫生间地面不允许进行电路开槽敷设,应在墙体和顶面敷设; 11、安装电源插座时,应符合”左零右相、接地在上”的规定,三线插座接地线,地线截面积必须与零线、相线的截面积保持一致; 12、灯具开关、插座安装牢固、灵活有效、位置正确,上沿标高一致,面板端正,紧贴墙面无缝隙,表面洁净; 13、电源线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不小于300mm(包括插座与燃气表的距离),交叉距离不应小于100mm。 14、一般情况下,地插座下口离地高度为完成后地面300㎜。开关下口离地1300㎜,空调插座下口离地1800㎜,厨房插座下口离地1000㎜,卫生间插座下口离地1300㎜,卫生间应使用防水插座。 二、水路质量验收标准 1、管道安装应横平竖直,紧贴墙体、顶面走,铺设牢固、无晃动,每隔800 mm 加固定卡1个或吊杆1个;

装饰装修隐蔽工程验收记录表全套范例

地面层隐蔽工程验收记录 工程名称 嘉兴南湖分局生产场所环 境设施综合整治(创新工作 室整修) 项目经理楼峰 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位嘉兴市恒欣电力建设 有限公司 施工标准名称 及代号 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理?(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称嘉兴南湖分局生产场所环 境设施综合整治(创新工 作室整修) 项目经理楼峰 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装施工单位 嘉兴市恒欣电力建设有 限公司 施工标准名称 及代号 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理?(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 工程名称 嘉兴南湖分局生产场所环 境设施综合整治(创新工作 室整修) 项目经理楼峰 分项工程名称大理石面层分项专业工长

装饰工程隐蔽工程验收记录

装饰工程隐蔽工程验收记录 1、抹灰子分部隐蔽工程施工质量验收记录(不同基体材料处加强、 门窗膀处、踢脚线)02 2、门窗子分部隐蔽工程施工质量验收记录(固定片、窗框与墙体 接触处)03 3、涂饰子分部隐蔽工程施工质量验收记录(室内大白)08D 4、细部子分部隐蔽工程施工质量验收记录(护栏和扶手) 二、 1、隐蔽工程检查验收记录(一层地面混凝土垫层) 2、隐蔽工程检查验收记录(一层地面防潮层含有水房间) 3、隐蔽工程检查验收记录(1-18层地面绝热层含有水房间) 4、隐蔽工程检查验收记录(1-18层地面混凝土) 5、隐蔽工程检查验收记录(1-18层地面水泥砂浆面层) 6、隐蔽工程检查验收记录(1-18层地面厨房、卫生间防水层) 7、隐蔽工程检查验收记录(1-18层厨房、卫生间地面砖) 三、屋面工程 8、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面找平层含非上人屋面) 9、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面隔汽层含非上人屋面) 10、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面找平层上人屋面) 11、隐蔽工程检查验收记录(电梯井和楼梯间屋面找平层非上人屋面) 12、隐蔽工程检查验收记录(屋面找平层含非上人屋面) 13、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面找坡层含非上人屋面)

14、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面找平层) 15、隐蔽工程检查验收记录(电梯井和楼梯间屋面找平层非上人屋面) 16、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面防水层含非上人屋面) 17、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面防水层含非上人屋面) 18、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面找平层) 19、隐蔽工程检查验收记录(电梯井和楼梯间屋面找平层非上人屋面) 20、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面隔离层) 21、隐蔽工程检查验收记录(1-43轴/A-J轴屋面刚性防水性)

装修隐蔽工程验收单[新版]

装修隐蔽工程验收单 房屋地址 铺位号 商户使用人装修人进场日期 验收日期 项目内容标准责任部门验收结果验收人交验人 房屋结构隐蔽工程管理技术 标准 楼板楼板最大承载能力:400KG/M2 工程部外墙 外墙中的玻璃石材和幕墙以 及栏杆等设施不允许变动或 修改 结构梁、柱及混凝 土结构面 结构梁、柱及混凝土结构面不 得有任何变动或损坏, 梁柱 不得挖槽.切割开孔 内部吊顶 排烟防火阀,空调室内机.空 调水阀.消防蝶阀、防火卷帘 门控制箱安装处的天花吊顶 均需开检修口,500*500MM 不得采用膨胀螺栓贯穿楼板; 吊顶采用木质材料,不得超出 总面积的10%,木质材料须刷 合格的防火涂料,不少于2遍; 安装屋面设备 安装屋面设备时,不得破坏屋 面防水层、隔热层及主体结构 内墙或间隔 内墙或间隔采用轻钢龙骨隔 墙或轻质隔墙 设置厨房或其它有 用水要求 在餐饮区内设置厨房或其它 有用水要求的区,需做防水处 理;必须采用柔性防水材料; 防水层的边缘收口部份应沿 墙基向上延伸至不低于450mm 闭水检测要求存水:普通商户 24小时,厨房48小时,不漏 为合格 采暖通风 系统隐蔽工程管理技术标准空调末端设备 空调末端设备不得随意更改, 如确需更改必须进行申请。风 机盘管必须加装回风箱,并带 有过滤网。更改后的空调配置 不得大于原有配置功率和水 流量 工程部风口、风管 原有风管不得增加,改动, 增加风口必须满足送风要求, 工程部

增加风口不得造成送风不匀、减小,如需增加软管风道,其单根长度不得超过1m,且需有相应保温措施 新风系统新风系统不得另行增加出 风口,不得随意驳接 工程部 空调进出水空调进出水阀门侧须留 500*500㎜检查口,检查 口上方不得有障碍 工程部 冷凝水系统冷凝水系统凝结水排水管 道坡度不小于2%,对于 风柜排水管须有U形弯, 冷凝水必须做闭水试验; 水系统进水、出水管须安 装有阀门、金属软接头, 进水管须加Y形过滤器, 出水管应增加电动阀 工程部 管道 管道采用橡塑保温,厚度 不小于25㎜,大于DN100 ㎜的管道厚度19+19㎜; 工程部 分体空调室外机分体空调室外机安装位置 必须根据指定位置,装在 屋顶不得破坏防水层、隔 热层,基础须有避震装置, 出外墙管道须有防雨水倒 流坡度 工程部 厨房排烟系统厨房排烟系统柔性连接侧 段管制作材料必须为不燃 材料, 需采用漏光法检验 管道气密性工程部厨房排烟屋面排烟口应竖 直向上,距屋面2.5m,并 配备防雨罩 给排水系 统隐蔽工程管理技术标准给水管道 给水管道试验压力应为 工作压力1.5倍,且不小 于0.6MPA。在试验压力 下观测10min,压力降不 大于0.02MPA,然后降到 工作压力进行检查,应不 渗漏:工作压力稳压2 小时,压力下降不大于 0.03MPA,同时检查各联 接处不得渗漏; 工程部 管道吊支架应安装平整牢 固

隐蔽工程验收记录填写范例[详细]

隐蔽工程验收记录填写范例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查内容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规范要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查内容描述清楚. 2、支护工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚. 3、桩基工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚. 4、地下防水工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明. 5、结构钢筋绑扎 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查内容应尽量描述清楚. 6、结构钢筋连接 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录. 7、预应力工程 (1)检查内容:依据施工图纸、有关施工验收规范要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况.

隐蔽工程验收记录簿表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

装修隐蔽工程验收单

装修隐蔽工程验收单 房屋地址铺位号 商户使用人装修人进场日期验收日期项目内容标准责任部门验收结果验收人交验人 房屋结构隐蔽工程管理技术 标准 楼板楼板最大承载能力:400KG/M2 工程部外墙外墙中的玻璃石材和幕墙以及栏杆等设施不允许变动或修改 结构梁、柱及混凝土结构面 结构梁、柱及混凝土结构面不得有任何变动或损坏, 梁柱不得挖 槽.切割开孔 内部吊顶 排烟防火阀,空调室内机.空调水阀.消防蝶阀、防火卷帘门控制箱 安装处的天花吊顶均需开检修口,500*500MM 不得采用膨胀螺栓贯穿楼板;吊顶采用木质材料,不得超出总面积 的10%,木质材料须刷合格的防火涂料,不少于2遍; 安装屋面设备安装屋面设备时,不得破坏屋面防水层、隔热层及主体结构 内墙或间隔内墙或间隔采用轻钢龙骨隔墙或轻质隔墙 设置厨房或其它有用水要求 在餐饮区内设置厨房或其它有用水要求的区,需做防水处理;必 须采用柔性防水材料;防水层的边缘收口部份应沿墙基向上延伸至 不低于450mm 闭水检测要求存水:普通商户24小时,厨房48小时,不漏为合格 采暖通风系统隐蔽工程管理技术标准空调末端设备 空调末端设备不得随意更改,如确需更改必须进行申请。风机盘管 必须加装回风箱,并带有过滤网。更改后的空调配置不得大于原有 配置功率和水流量 工程部风口、风管 原有风管不得增加,改动,增加风口必须满足送风要求,增加风 口不得造成送风不匀、减小,如需增加软管风道,其单根长度不得 超过1m,且需有相应保温措施 工程部新风系统新风系统不得另行增加出风口,不得随意驳接工程部

空调进出水空调进出水阀门侧须留500*500㎜检查口,检查口上方不得有障碍工程部 冷凝水系统冷凝水系统凝结水排水管道坡度不小于2%,对于风柜排水管须有 U形弯,冷凝水必须做闭水试验;水系统进水、出水管须安装有阀 门、金属软接头,进水管须加Y形过滤器,出水管应增加电动阀 工程部 管道 管道采用橡塑保温,厚度不小于25㎜,大于DN100㎜的管道厚度 19+19㎜; 工程部 分体空调室外机分体空调室外机安装位置必须根据指定位置,装在屋顶不得破坏防 水层、隔热层,基础须有避震装置,出外墙管道须有防雨水倒流坡 度 工程部 厨房排烟系统厨房排烟系统柔性连接侧段管制作材料必须为不燃材料, 需采用 漏光法检验管道气密性工程部厨房排烟屋面排烟口应竖直向上,距屋面2.5m,并配备防雨罩 给排水系统隐蔽工程管理技术标准给水管道 给水管道试验压力应为工作压力1.5倍,且不小于0.6MPA。在试验 压力下观测10min,压力降不大于0.02MPA,然后降到工作压力进 行检查,应不渗漏:工作压力稳压2小时,压力下降不大于0.03MPA, 同时检查各联接处不得渗漏; 工程部管道吊支架应安装平整牢固 水表 水表应安装在便于检修,不受污染的地方,普通商铺安装螺旋式水 表需选择DN25㎜以下水表,餐饮商铺安装螺旋式水表需选择 DN50mm以下水表,表前与阀门有不小于8倍水表接口直径的直线管 段 工程部排水管道 隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前须做灌水试验,其灌水高度不低于 底层卫生器具的上边缘或底层地面高度,满水5分钟,水面下降后 再灌满观察5分钟,液面不降,无渗漏为合格工程部 排水管道坡度:不小于3.5% 排水管道如有乙字弯应加设清扫口,埋地或地板下面的排水管道的 检查口,应设在检查井内 餐饮设备引出的排水管道,不得与污水管道直接连接,应设隔油池。 商户已经设置隔油池的,严禁改变隔油池以及管道的位置和规格 工程部

装饰装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

装饰装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称 分项工程名称隐蔽工程项目 施工标准名称 及代号 隐蔽工程部位: 郑州恒大绿洲三期14# 楼室内精装修工 程 地面砖面层工程 地面砖 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 质量要求 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符 合设计要求,边角整齐、光滑。 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒泛 水、无积水;与地漏、管道结合处应严密 牢固,无渗漏。 项目经理左超华 专业工长叶左干 深圳市建艺装饰集团股份有限 施工单位 公司 施工图纸名称及编号 监理( 建设) 单位 施工单位自查记录 验收记录 符合设计要求 施工单位 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 自查结论 施工单位项目技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

工程名称饰面板安装隐蔽工程验收记录 项目经理 分项工程名称隐蔽工程项目 施工标准名称 及代号 隐蔽工程部位: 饰面板工程 墙面木骨架、 基层板制作安装 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 质量要求 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计 要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 专业工长 施工单位 施工图纸名称及编号 监理( 建设) 单位 施工单位自查记录 验收记录 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40 ,网络间 距200*200 施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 木骨架基层以18 厚杉木细木 工板基层(防火涂料 3 遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 自查结论 施工单位项目技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

装修隐蔽工程验收单

装修隐蔽工程验收单 房屋地址铺位号商户使用人装修人进场日期验收日期 项目内容标准责任部门验收结果验收人交验人 楼板楼板最大承载能力:400KG/M2 外墙外墙中的玻璃石材和幕墙以及栏杆等设施不允许变动或修改 结构梁、柱及混凝土结构面不得有任何变动或损坏, 梁柱不得挖结构梁、柱及混凝土结构面槽.切割开孔 排烟防火阀,空调室内机.空调水阀.消防蝶阀、防火卷帘门控制箱房屋结构安装处的天花吊顶均需开检修口,500*500MM 内部吊顶隐蔽工程不得采用膨胀螺栓贯穿楼板;吊顶采用木质材料,不得超出总面积工程部管理技术的10%,木质材料须刷合格的防火涂料,不少于2遍; 标准安装屋面设备安装屋面设备时,不得破坏屋面防水层、隔热层及主体结构 内墙或间隔内墙或间隔采用轻钢龙骨隔墙或轻质隔墙 在餐饮区内设置厨房或其它有用水要求的区,需做防水处理;必 须采用柔性防水材料;防水层的边缘收口部份应沿墙基向上延伸至设置厨房或其它有用水要求不低于450mm 闭水检测要求存水:普通商户24小时,厨房48小时,不漏为合格 空调末端设备不得随意更改,如确需更改必须进行申请。风机盘管 空调末端设备必须加装回风箱,并带有过滤网。更改后的空调配置不得大于原有工程部采暖通风配置功率和水流量 系统隐蔽原有风管不得增加,改动,增加风口必须满足送风要求,增加风

工程管理风口、风管口不得造成送风不匀、减小,如需增加软管风道,其单根长度不得工程部技术标准超过1m,且需有相应保温措施 新风系统新风系统不得另行增加出风口,不得随意驳接工程部 空调进出水空调进出水阀门侧须留500*500?检查口,检查口上方不得有障碍工程部 冷凝水系统凝结水排水管道坡度不小于2,,对于风柜排水管须有 冷凝水系统 U形弯,冷凝水必须做闭水试验;水系统进水、出水管须安装有阀工程部 门、金属软接头,进水管须加Y形过滤器,出水管应增加电动阀 管道采用橡塑保温,厚度不小于25?,大于DN100?的管道厚度管道工程部19+19?; 分体空调室外机安装位置必须根据指定位置,装在屋顶不得破坏防 分体空调室外机水层、隔热层,基础须有避震装置,出外墙管道须有防雨水倒流坡工程部 度 厨房排烟系统柔性连接侧段管制作材料必须为不燃材料, 需采用漏光法检验管道气密性厨房排烟系统工程部厨房排烟屋面排烟口应竖直向上,距屋面 2.5m,并配备防雨罩 给水管道试验压力应为工作压力1.5倍,且不小于0.6MPA。在试验 压力下观测10min,压力降不大于0.02MPA,然后降到工作压力进行检查,应不渗漏:工作压力稳压2小时,压力下降不大于0.03MPA,给水管道工程部同时检查各联接处不得渗漏; 管道吊支架应安装平整牢固 水表应安装在便于检修,不受污染的地方,普通商铺安装螺旋式水

装修隐蔽工程验收记录表(全套范例)

隐蔽工程验收记录汇总表 工程名称容桂营业部二楼办 公改造 结构类型钢结构层数一层 施工单位广东业城建筑工程 有限公司 技术部门负责人质量部门负责人 工程技术负责人工程质量负责人 序号子分部工程名称页数施工单位验收意见网建中心验收意见 1 建筑放线定位工程符合施工要求 2 天面防水隔离层工程符合施工要求 3 轻钢龙骨吊顶工程符合施工要求 4 钢结构工程符合施工要求 5 钢筋混凝土结构符合施工要求 6 砌体结构工程符合施工要求 7 配电工程符合施工要求 8 给排水、消防管道工程符合施工要求 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 施工质量控制资料核查(材料的产品 合格证、检验报告、材料进场验收证 明等) 经检验 检验单位施工单位 工程经理: (公章) 年月日

网建中心 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日

容桂营业部二楼办公改造工程 承包单位:广东业城建筑工程有限公司合同号:2015-166 建设单位:顺德农村商业银行编号:YB-01 建筑放线定位工程验收记录工程名称容桂营业部二楼办公改造工程经理 分项工程名称建筑放线定位分项专业工长 隐蔽工程工程建筑放线定位工程施工单位广东业城建筑工程有 限公司 施工规范名称 及代号施工测量规范GB50026-2007 施工图纸名称及 编号 平面开线图 工程部位: 质量要求 施工单位自查记 录 网建中心验收记录 四边总体长(上边14M误差在+0.1M、 下边14M误差在-0.2M、左边11.10M误 差在0.0M、右边11.05M误差在-0.05M。 符合设计要求 实测1#~2#控制点的距离为6280mm与 图纸尺寸6380mm误差+100mm;1#-3# 控制点距离为5400m与图纸尺寸5470m 误差-70mm,本放线符合规范精度要求 符合设计要求 施工单位自查结论经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 (签名、公章) 施工单位工程技术负责人:年月日 网建中心 验收结论 设计岗:基管员:工程经理:(签名、公章) 年月日 注:每个平面最少要测量三个控制点,需绘制图纸附本记录后。

装饰装修隐蔽工程验收记录表

地面砖及石材面层隐蔽工程验收记录工程名称施工单位 分项工程名称地面砖或石材面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖或石材项目经理 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理、物业、建设 单位验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符 合设计要求。 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 面砖或石材面层的表面应洁净、图案 清晰,色泽一致,接缝平整,深浅一 致,周边顺直。板块无裂纹、掉角和 缺楞等缺陷。 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合 牢固、出墙厚度一致。 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高 度差不应大于10mm;防滑条顺直。 施工单位 自查结论 项目经理:年月日监理单位 验收结论 专业工程师: 总监:年月日物业公司 验收结论 物业主管:年月日 建设单位 验收结论 专业工程师: 主管工程师:年月日

管线敷设隐蔽工程验收记录工程名称施工单位分项工程名称管线敷设工程专业工长隐蔽工程项目管线敷设项目经理 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理、物业、建设 单位验收记录 敷设用的管材管件符合合同及规范要 求。 管材固定可靠接头处理符合规范要 求。 线缆的品种、规格、型号符合会同及 规范的要求。敷设方式正确。 各种检测达到验收规范要求。 项目部 自查结论 项目经理:年月日工程监理 验收结论工程监理:年月日 技术部 验收结论设计师:年月日 客户 验收结论 客户或委托负责人:年月日

 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、 齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度差不 应大于 10mm;防滑条顺直。 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应严 密牢固,无渗漏。 项目经理左超华 专业工长叶左干 深圳市建艺装饰集团股份有限 施工单位 公司 施工图纸名称及编号 监理 ( 建设 ) 单位 施工单位自查记录 验收记录 符合设计要求 施工单位 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 自查结论 施工单位项目技术负责人:年月日 监理 ( 建设 ) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日

工程名称饰面板安装隐蔽工程验收记录 项目经理 分项工程名称隐蔽工程项目 施工标准名称 及代号 隐蔽工程部位: 饰面板工程 墙面木骨架、 基层板制作安装 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 质量要求 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、 连接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 专业工长 施工单位 施工图纸名称及编号 监理 ( 建设 ) 单位 施工单位自查记录 验收记录 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40 ,网络间 距200*200 施防火涂料 3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。