总则

一、处理电网事故在遵循调规、安规等规定基础上,根据运行操作等实际

情况,还应遵循以下处理原则。

(一)正常方式下各站设备运行极限按照设备单元最小载流元件载流能力控制。超过运行极限时应立即采取控制负荷措施。生技处应定期向区调提供公司属设备最小载流元件参数,并在发生变化时及时通知调度。其余调度管辖的设备,由调度所及时对最小载流量进行核准、更新。

(二)现场有人值班的变电站,因上级电源发生故障,造成全部或部分设备断电,现场值班员可自行将断电负荷倒备用电源供电。恢复断电设备供电时,须确认断电设备电压为零,防止下属发电机组非同期并列。操作完毕向调度员汇报。故障上级电源带电后,恢复正常方式。

(三)无人值班变电站因为继电保护及自动装置不能正确动作或其它原因,造成全部或部分设备断电时,集控站应立即向调度汇报,按调度指令执行;调度令有关操作队立即赴现场,进行检查设备、投停保护及自动装置、拉合隔离开关、恢复送电等后续处理。

(四)营销处应向区调提供各供电区域重要用户名单,按重要性排序,并及时更新。

(五)营销处应向区调提供经上级管理部门批准的限荷方案。各县调应备足拉路序位。

(六)电网事故处理预案涉及电网运行方式以年度方式报告为基础,电网方式发生变化(如母线分配改变等),由调度员按实情考虑。

(七)220kV 主变过负荷处理原则

1、向其它变电站转移负荷。

2、按拉路序位拉路限电。并通知营销处、各供电分公司限荷。

3、在过负荷 50%或处于 0.5 小时短期急救负载状态,变电站向调度员请

示后,可直接拉 110kV 出线开关。

(八)带有小发电机组的线路送电时,调度员须确认小发电机组与系统解列。

二、本预案包括如下内容。

(一)MM 西部供电区域典型事故处理预案。

(二)李庄站供电区域典型事故处理预案。

(三)五里台供电区域典型事故处理预案。

(四)徐庄站供电区域典型事故处理预案。

(五)王校庄站、戴河站站供电区域典型事故处理预案。

(六)平方站供电区域典型事故处理预案。

(七)MM 电网与京津唐系统解列后送电方案。

三、各供电区域范围。

(一)西部供电区域包括小营站、龙家店站两座220kV 变电站及下属供电的昌黎站、刘田庄站、石门站、卢龙站、安山站、靖安站、抚宁站、昌牵站、大铁站、京铁站、南戴河站、崔各庄站。

(二)李庄站供电区域包括220kV 变电站李庄站及下属供电的铁庄站、首秦一站、首秦二站、上庄坨站、铝业站、戴卡站、中板厂、红桥站、杨庄站、铁北站、南李庄站、铁东站、煤港一站。

(三)五里台站供电区域包括220kV 变电站五里台站及下属供电的周庄站、山海关站、桥梁站、腈纶站、山铁站、山牵站、煤港二站、煤港三站、煤港四站、南李庄站、铁东站、煤港一站。

(四)徐庄站供电区域包括220kV 变电站徐庄站及下属供电的杨庄站、玉皇庙站、铁庄站、白塔岭站、上庄坨站、铁北站。

(五)王校庄站、戴河站供电区域包括王校庄站、戴河站两座220kV 变电站及下属供电的首秦一站、首秦二站、玉皇庙站、白塔岭站、崔各庄站、赤土山站、海滨站、燕大站、栖云寺站。

(六)平方站供电区域包括220kV 变电站平方站及下属供电的双山子站、青龙站、庙沟站、桃林口站。

四、各供电区域供电设备最小载流量及运行极限参照生技处向区调提供的

公司属设备最小载流元件文件执行。

五、各供电区域重要用户名单及各种拉路序位参照营销处向区调提供的有

关文件执行。

六、徐庄站220kV 主变过负荷处理方案

(一)如#3、#4 变负荷分配不均过负荷,方式可作如下调整:

1、退出145 开关自投。

2、145 开关合环运行。

3、断开#4 变7-4。

(二)徐庄站单台 220kV 主变运行时过负荷倒电方案

1、白塔岭站:

(1)退出545 开关自投。

(2)将 10kV4 母线负荷倒由#2 变供电。

2、杨庄站:

(1)退出545 开关自投。

(2)将全部 10kV 母线倒由李杨线、#3 变供电。

3、铁庄站:

(1)退出545 开关自投,将 10kV1 母线倒#3 变供电。

(2)如#3 变过负荷,退出 554 开关自投,将 10kV4 母线倒#2 变供电。

4、玉皇庙站:

(1)退出554 开关自投。

(2)10kV 母线全部负荷倒由戴玉线、#3 变供电。

5、铁北站:

将全站负荷倒李北线供电。

七、五里台站单台 220kV 主变运行过负荷倒电方案

(一)南李庄站:

1、退出110kV 母联145 开关自投。

2、将110kV4、5 母线负荷倒李南线112 开关供电。

(二)铁东:

将110kV4、5 母线负荷倒李南线112 开关供电。

(三)煤港一站:

将全站负荷倒李南线112 开关供电。

(四)以上倒电方案实施后若仍过负荷,通知营销处负控压荷,以及按该地区主变不满足 N-1 拉路序位压荷。

八、李庄站220kV 主变过负荷处理方案

(一)李庄站:如#1、#2 变负荷分配不平衡过负荷,方式可作如下调整:

1、145 开关合环运行。

2、退出145 开关自投。

3、断开#2 变7-2。

(二)李庄站单台 220kV 主变运行过负荷倒电方案

1、南李庄站:

(1)退出145 开关自投。

(2)将110kV4、5 母线负荷倒五南线111 开关供电。

2、煤港一站:

将全站负荷倒五南线111 开关供电。

3、铁东:

将110kV4、5 母线负荷倒五南线111 开关供电。

4、铁庄站:

(1)退出10kV 母联545 开关自投。

(2)将10kV3 母线负荷倒#1 变供电。

5、铁北站:

将全站负荷倒徐北线供电。

6、杨庄站:

(1)退出545 开关自投。

(2)545 开关自投装置动作,将10kV3 母线倒#1 变供电。

7、以上倒电方案实施后若仍过负荷,通知营销处负控压荷,以及按该地区主变不满足 N-1 有关各站拉路序位。

九、小营站 220kV 主变过负荷倒电方案

(一)刘田庄站:

1、退出145 开关自投。

2、将110kV4、5 母线负荷倒龙刘线供电。

(二)抚宁站:

将全站负荷倒徐庄站侧供电。

(三)昌黎站:

1、退出145 开关自投。

2、将110kV4、5 母线负荷倒龙昌线供电。

(四)以上倒电方案实施后若仍过负荷,通知有关县调压荷。

第一章MM 西部供电区域运行极限控制及典型事故处理预案

第一节西部供电区域基本概况

工程施工安全应急处置预案

【中海·国际社区】3#地块B区工程 安全事故应急救援预案 海宏建筑工程 二00八年四月

目录 施工企业生产安全事故应急救援预案...................... - 1 - 第一章坍塌安全事故应急救援预案...................... - 7 - 第二章触电安全事故应急救援预案..................... - 10 - 第三章高空坠落安全事故应急救援预案................. - 14 - 第四章物体打击事故应急救援预案..................... - 16 - 第五章机械伤害应急救援预案......................... - 18 -

施工企业生产安全事故应急救援预案 为有效避免事故在施救过程中的盲目性,减少事故救援过程中的伤亡损失,降低生产安全事故的成本;为防止和减少生产安全事故,遏制生产安全事故的频繁发生,减少安全事故中的人员伤亡和财产损失,促进安全生产形势根本好转。根据《安全生产法》的有关规定,公司特制定《施工企业生产安全事故应急救援预案》的管理办法, 一、安全事故的划分: 根据本案安全事故划分为重特大安全事故和一般安全事故。 重特大安全事故的围:按建设部《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(中华人民国建设部令第3号发布): (一)、具备下列条件之一者为一级重大事故: 1、死亡三十人以上; 2、直接经济损失三百万元以上。 (二)、具备下列条件之一者为二级重大事故: 1、死亡十人以上,二十九人以下; 2、直接经济损失一百万元以上,不满三百万元。 (三)、具备下列条件之一者为三级重大事故: 1、死亡三人以上,九人以下; 2、重伤二十人以上; 3、直接经济损失三十万元以上,不满一百万元。 (四)、具备下列条件之一者一为四级重大事故:

触电事故应急救援预案

触电事故专项应急救援预案 为了尽最大努力把触电受伤者从死亡线上抢救过来,把事故的人员伤亡减少到最小程度,根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、上级部门关于应急救援工作的指示等要求,结合我分部实际生产情况,制定本预案。 一、触电事故类型和危害程度分析 当人体触及电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况就叫触电,触电时人体会受到某种程度的伤害,按其开可分为点击和电伤两种。 电击是指电流流经人体内部,引起疼痛发麻,肌肉抽搐,严重的会引起强烈痉挛,心定颤动或呼吸停止,甚至由于因人体心脏,呼吸系统以及审计系统的致命伤害,造成死亡。绝大部分触电死亡事故是电击造成的,电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,又由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起金属化。这些伤害会给人体留下伤痕,严重时可能致人死命。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 1.1事故类型

从人与电的接触方式来考虑,触电可以分为: (1)直接接触触电是指人员直接接触了带电体而造成的触电。这种类型的触电,触电者受到的电击电压为系统的工作电压,其危险性较大。 (2)间接接触触电是由于电气设备(包括各种用电设备)内部的绝缘故障,而造成其外露可导电部分(金属外壳)可能带有危险电压(在设备正常情况下,其外露可导电部分是不会带有电压的),当人员误接触到设备的外露可导电部分时,便可能发生触电。 从人触电的表现形式考虑,触电事故可以分为: (1)单线触电:当人体直接碰触带电设备其中的一线时,电流通过人体流入大地,这种触电现象称为单线触电。对于高压带电体,人体虽未直接接触,但由于超过了安全距离,高电压对人体放电,造成单相接地而引起的触电,也属于单线触电。低压电网通常采用变压器低压侧中性点直接接地和中性点不直接接地(通过保护间隙接地)的接线方式。 (2)双线触电:人体同时接触带电设备或线路中的两相导体,或在高压系统中,人体同时接近不同相的两相带电导体,而发生电弧放电,电流从一相导体通过人体流入另一相导体,构成一个闭合电路,这种触电方式称为双线触电。发生双线触电时,作用于人体上的电压等于线电压,这种触电是最危险的。 (3)跨步电压触电:当电气设备发生接地故障,接地电流通

服务行业突发事件应急处理预案

客户服务部 突发事件应急处理预案 编号: 名称签署日期编制客户服务部 审核客户服务部 审批□部门负责人□分管领导□总经理

制修废记录 版次章次修订修订详情 第一版 2016年8月

目录 一.总则 (1) 二.情绪激动类 (1) (一)类型定义 (1) (二)处理方法 (1) 三.人身安全类 (2) (一)类型定义 (2) (二)处理方法 (2) 四.财产损失类 (3) (一)类型定义 (3) (二)处理方法 (3) 五.系统故障类 (3) (一)类型定义 (3) (二)处理方法 (3) 六.其他应急事件 (5) (一)类型定义 (5) (二)处理方法 (5) 七.紧急应变处理程序件 (5) (一)热线接报燃气事故报告紧急处理流程: (5) (二)火警的处理程序 (6) (三)电气故障的处理程序 (6) (四)遇恐吓电话的处理程序: (6) (五)爆炸类事件的处理程序 (6) 八.成员名单及电话号码 (7) (一)联络人 (7) (二)紧急应变外部联系通信录 (7) 九.营业厅常务物料 (7) (一)药品 (7) (二)维修工具 (8) 十.附则 (9)

一.总则 为提高对服务应急事件的应对能力,最大程度地预防和降低服务应急事件所造成的损失及影响,保障公司、员工和客户的切身利益,结合实际情况,基于《服务应急事件处理指南》编制客户中心服务应急事件处理指南。事件类型主要包括情绪激动类、人身安全类、财产损失类、系统故障类等。 二.情绪激动类 (一)类型定义 在服务过程中,由于客户的诉求(包含合理与不合理)没有被及时满足,或对相关的产品与服务存在较大异议,导致客户情绪激动,甚至大声吵闹与辱骂。主要包括客户未预约而要求立即办理相关业务、对气费有异议、超用气、不符合作业条件、退费业务、不接受城市燃气的相关安全规范等,通过热线、营业厅强烈地表达不满的行为。(二)处理方法 1、服务人员应保持平和的心态与平稳的情绪,避免被客户的情绪感染,同时请客户到 相对不会影响正常营业的场所进行沟通。 2、对客户给予充分理解,真诚聆听,不要打断客户说话,让客户把情绪发泄出来。了 解客户不满的原因、客户的需求和期望,以便客户宣泄后,我们能切中要害、抓住关键点处理问题。 3、安抚客户的情绪,首先向客户致歉,“对不起,由于我们的纰漏给您带来不便,同时 也感谢您指出我们工作中的不足。” 4、分析客户诉求内容,如客户诉求与我司工作原则或法律规范相违背的,需将产品或 者服务的细则要求,特别是客户误解的地方,加以详细阐述,让客户了解到无法处理的原因,并提供其它办法以解决客户的诉求。 5、如客户的诉求是由于我司原因或无法履行服务承诺或在服务承诺时间内但仍不能满 足客户需求造成的,应说明我们工作中的困难,使客户了解到我们的难处,寻求对应的负责人协调进行,并表明我们会尽量安排解决客户反映的问题。 6、如果客户仍然不能平静,甚至情绪更加激动,其他在场同事应协助安抚并立即将情 况上报店长,职能线负责人,部门经理等寻求协助,并表明“我们也是为了解决您反映的问题,请您先平静一下,我们再看能为您做些什么”(如升级到人身攻击则参照第三章人身安全类的处理方法)。

企业事故应急处理预案的编制

企业事故应急处理预案的编制 一、企业事故应急处理预案概述 事故应急处理预案作为政府宏观安全治理中重大事故操纵体系的重要组成部分,政府和企业共同负责现场外事故应急处理预案的编制工作,而对重大危险源的现场事故应急处理预案的编制应由企业负责。 企业在进行事故应急处理预案的编制前第一应对企业进行重大危险源的辨识,依照危险源的情形制定事故应急处理预案。重大危险源的辨识方法可参照本书第二章。 企业应将重大危险源辨识结果如实填报政府部门发放的重大危险源普查表,作为政府部门制定现场外事故应急处理预案的依据。 (一)企业编制事故应急处理预案的原则 企业在编制事故应急处理预案时应遵循以下原则: 1.企业事故应急处理预案应针对那些可能造成本企业、本系统人员死亡或严峻损害、设备和环境受到严峻破坏而又具有突发性的灾难,如火灾、爆炸、毒气泄漏等。

2.企业事故应急处理预案是对日常安全治理工作的必要补充,事故应急处理预案应以完善的预防措施为基础,表达“安全第一、预防为主”的方针。 3.企业事故应急处理预案应以努力爱护人身安全、呖止人员损害为第一目的,同时兼顾设备和环境的防护,尽量减少灾难的缺失程度。 4.企业编制现场事故应急处理预案,应包括对紧急情形的处理程序和措施。 5.企业事故应急处理预案应结合实际,措施明确具体,具有专门强的可操作性。 6.企业应确保事故应急处理预案符合国家法律、法规的规定,不应把事故应急处理预案做为重大危险设施坚持安全运行状态的替代 措施。 7.企业事故应急处理预案应经常检查修订,以保证先进和科学的防灾减灾设备和措施被采纳。 (二)潜在事故和事故后果分析 关于现场事故应急处理预案编制的第一步来说,企业应系统地确定和评估重大危险源怎么说会发生什么事故和可能导致什么紧急事件,即对重大危险源进行事故分析。

工程应急预案及应急措施

工程应急预案及应急措施 为及时有效地处理重大事件突发对工程正常施工秩序的影响,我公司从工程开工就建立以项目经理部领导班子为首、公司总部领导班子为辅、总部各部门支持配合的总承包现场应急响应小组。在紧急情况发生第一时间内启动应急机制,一小时内上报有关部门。保证做到:统一指挥、职责明确、信息畅通、反应迅速、处置果断,把事故损失降低到最低。 一、应急准备及响应组织准备 ⑴为了保护本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全,保证本企业在出现生产安全事故时,能够及时进行应急救援,从而最大限度地降低生产安全事故给本企业及本企业员工所造成的损失,成立公司生产安全事故应急救援小组。 ⑵生产安全事故应急救援组织成员经培训,掌握并且具备现场救援救护的基本技能,施工现场生产安全应急救援小组必须配备相应的急救器材和设备。小组每年进行1-2次应急救援演习和对急救器材设备的日常维修、保养,从而保证应急救援时正常运转。 ⑶生产安全事故应急救援程序: 公司及工地建立安全值班制度,设值班电话并保证24小时轮流值班。 如发生产安全事故立即上报,具体上报程序如下: 现场第一发现人——现场值班人员——现场应急救援小组组长——公司值班人员——公司生产安全事故应急救援小组——向上级部门报告。 生产安全事故发生后,应急救援组织立即启动如下应急救援程序:现场发现人:向现场值班人员报告 现场值班人员:控制事态保护现场组织抢救,疏导人员。

现场应急救援小组组长:组织组员进行现场急救,组织车辆保证道路畅通,送往最佳医院。 公司值班人员:了解事故及伤亡人员情况 公司生产安全应急救援小组:了解事故及伤亡人员各简况及采取的措施,成立生产安全事故临时指挥小组,进行善后处理事故调查,预防事故发生措施的落实。并上报上级部门 应急救援小组职责: ⑴组织检查各施工现场及其它生产部门的安全隐患,落实各项安全生产责任制,贯彻执行各项安全防范措施及各种安全管理制度。 ⑵进行教育培训,使小组成员掌握应急救援的基本常识,同时具备安全生产管理相应的素质水平,小组成员定期对职工进行安全生产教育,提高职工安全生产技能和安全生产素质。 ⑶制定生产安全应急救援预案,制定安全技术措施并组织实施,确定企业和现场的安全防范和应急救援重点,有针对性的进行检查、验收、监控和危险预测。 施工现场的应急处理设备和设施管理 ⑴应急电话的安装要求 工地应安装电话。电话可安装于办公室、值班室、警卫室内。在室外附近张贴119电话的安全提示标志,以便现场人员都了解,在应急时能快捷地找到电话拨打报警求救。电话一般应放在室内临现场通道的窗扇附近,电话机旁应张贴常用紧急急用查询电话和工地主要负责人和上级单位的联络电话,以便在节假日、夜间等情况下使用,房间无人上锁,有紧急情况无法开锁时,可击碎窗玻璃,便可以向有关部门、单位、人员拨打电话报警求救。 ⑵应急电话的正确使用 为合理安排施工,事先拨打气象专用电话,了解气候情况拨打电话121,掌握近期和中长期气候,以便采取针对性措施组织施工,既有利

煤矿供电系统事故应急预案

煤矿供电系统事故应急预案 1事故类型和危害程度分析 矿井的主通风机、主排水泵、升降人员的立井提升机等设备均为第一类负荷,矿井用电负荷因突然停电,会造成矿井停风、排水中断、正在提升人员的提升机突然停止,可能造成人身伤亡或重要设备损坏,造成重大经济损失。根据危险源评估,35KV、6KV停电的事故类型有: 1.1 地面变电站35KV供电电源发生停电事故或电源线路上的“T”接负荷发生事故,都会造成全矿井停电事故。 1.2 变压器事故 变压器是矿井供电系统中改变电压和传递能量的主要设备,运行一般比较稳定,但有时其各部件接线头发热、变压器油面下降或变压器油变质、绝缘降低引起内部闪络、过电压等原因,致使变压器发生故障或损坏,造成矿井全部或部分停电。 1.3 供电系统设施事故 35KV、6KV系统的供电设施由于线路设施老化,关键设备、系统故障或接地导致高压供电设施线路存在不安全隐患,造成供电系统全部或部分停电。

1.4 雷电的形成与危害 当不同的电荷雷云对架空线路及地面供电设施放电接触一定程度时,会产生激烈放电闪络。由于放电温度高达2万度以上时空气受热剧烈膨胀,产生雷击电流,可达数百千安,雷电放电时间短,电压高,具有很大的破坏力,会造成矿井全部停电。 1.5 电缆着火事故 动力电缆积尘过厚长期高温过负荷绝缘老化击穿引燃、电缆在运行中受到机械损伤、运行中的电缆接头氧化、电缆接头绝缘物质灌注存有空隙或裂纹侵入空气使绝缘击穿爆炸起火、电缆接头瓷套管破裂及引出线相间距离小导致闪络起火等,造成矿井全部或部分停电。 1.6 人为误操作造成事故 操作人员操作思路不清操作错误、违章操作、未严格执行操作票制度及一人操作一人监护制度、造成弧光短路等停电事故。 1.7 可能发生的季节:雷雨季节是供电系统停电的高发季节。 1.8严重程度:以上类型事故,均可造成高压供电系统停电,其后果相当严重,根据停电范围不同,会造成矿井主扇、局扇停风,井下瓦斯积聚,井下空气成分恶化,含氧量降低;

化工突发事故应急处理预案范本

整体解决方案系列 化工突发事故应急处理预 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-71368化工突发事故应急处理预案 Chemical emergency response plan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 化工企业突发事故应急处理预案 1、目的 1.1明确突发事件的定义,以便对突发事件能迅速处理,尽可能地减少事故带来的损失。 1.2加强公司制度建设,增强公司凝聚力和向心力。 2、突发事件定义 2.1突发事件主要包括企业突然遭受的灾害以及员工人身突发重大的病、伤、亡或重大的刑事案件、家庭恶性纠纷等。其特点为突发性、特殊性。 3、突发事件处理程序 3.1总经理负责全公司突发事故的现场应急指挥和组织救援处理工作。 3.2如总经理不在现场,总经理即授权实施副总经理全

面负责突发事故现场应急指挥和组织救援处理工作。 3.3如副总经理也不在现场,总经理即授权实施现场领导逐级负责突发事故应急指挥和组织救援处理工作。 3.4根据公司生产油漆、涂料产品的特性,设置专业救援小组。 3.4.1组织指挥机构: 消防安全负责人:xxx 消防安全管理人员:xxx 从业人员构成:xxx A、灭火救援组(21) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责火场灭火、人员及物资的救援工作。 B、设备维护组(4) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责水、电、监控系统、消防设备的维修和保养、火场现场设备操作等。

C、疏散演练组(12) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责火场被困人员疏散、警戒、救护工作。 D、检查巡查组(8) 组长:xxx 组员:xxx 职责:主要负责消防设施器材的各项检查工作以及协助疏散组检查火场被困人员有无疏漏及人、物救援工作。 E、宣传培训组(7) 组长:xxx 组员:xxx 3.4.2职责:主要负责防火安全教育培训、火场组织人员保护火灾现场,防止残火复燃,为调查火灾原因提供情况等工作。 3.4.2.1消防安全管理人:由在岗人员担任。 3.4.2.2任务:根据消防安全责任人的指令主要完成; 3.4.2.3启动灭火设施进行扑救;

典型电气事故案例分析

典型电气事故案例分析 渤海石油职业学院阎相环 一、接地保护线烧伤人 1、事故经过 1994年4月6日下午3时许,某厂671变电站运行值班员接班后,312油开关大修负责人提出申请要结束检修工作,而值班长临时提出要试合一下312油开关上方的3121隔离刀闸,检查该刀闸贴合情况。于是,值班长在没有拆开312油开关与3121隔离刀闸之间的接地保护线的情况下,擅自摘下了3121隔离刀闸操作把柄上的“已接地”警告牌和挂锁,进行合闸操作。突然“轰”的一声巨响,强烈的弧光迎面扑向蹲在312油开关前的大修负责人和实习值班员,2人被弧光严重灼伤。 2、原因分析 本来3121隔离刀闸高出人头约2米,而且有铁柜遮挡, AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

其弧光不应烧着人,可为什么却把人烧伤了呢?原来,烧伤人 的电弧光不是3121隔离刀闸的电弧光,而是两根接地线烧坏时产生的电弧光。两根接地线是裸露铜丝绞合线,操作员用卡钳卡住连接在设备上时,致使一股线接触不良,另一股绞合线还断了几根铜丝。所以,当违章操作时,强大的电流造成短路,不但烧坏了3121隔离刀闸,而且其中一股接地线接触不良处震动脱落发生强烈电弧光,另一股绞合线铜丝断开处发生强烈电弧光,两股接地线瞬间弧光特别强烈,严重烧伤近处的2人。 造成这起事故的原因是临时增加工作内容并擅自操作,违反基本操作规程。 3、事故教训和防范措施 1).交接班时以及交接班前后一刻钟内一般不要进行重要操作。 2).将警示牌“已接地”换成更明确的表述:“已接地,严禁合闸”。严格遵守规章制度,绝对禁止带地线合闸。 3).接地保护线的作用就在于,当发生触电事故时起到 接地短路作用,从而保障人不受到伤害。所以,接地线质量 AHA12GAGGAGAGGAFFFFAFAF

生产安全事故现场应急处置方案【最新版】

【仅供参考】 生产安全事故现场应急处置方案 部门:_________ 姓名:_________ ____年___月___日 (此文内容仅供参考,可自行修改) 第1 页共5 页

生产安全事故现场应急处置方案 一、编制目的和依据 为进一步增强应对和防范生产安全事故的能力,高效、有序地进行现场应急处置,最大限度地减少和降低事故对人员、环境的危害和财产造成的损失,根据《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(aq/t9002-xx)、《*****厂生产安全事故应急救援预案》 (chf/ya-xx-1),制定本处置方案。 二、风险分析(可用列表形式) 1 、本岗位可能发生的潜在事件、突发事故类型; 2、最容易发生事故的区域、地点、装置部位或工艺过程的名称; 3 、导致事故发生的途径和事故可能造成的危害程度; 4 、事故前可能出现的征兆。 三、应急组织与职责 1 、基层单位应急自救组织形式及人员构成情况(最好用图表的形式); 2 、应急自救组织机构、人员的具体职责 应同单位或车间、班组人员工作职责紧密结合,明确相关岗位和人员的应急工作职责。 四、应急处置 1 、事故应急处置程序。根据可能发生的事故类别及现场情况,明确事故报警、各项应急措施启动、应急救护人员的引导、事故扩大及同企业应急预案的衔接的程序。(可用图表加必要的文字说明的形式) 2 、现场应急处置措施。针对可能发生的火灾、爆炸、中毒、危险 第 2 页共 5 页

化学品泄漏、高处坠落、坍塌、洪水、机动车辆伤害等,从操作措施、工艺流程、现场处置、事故控制、人员救护、消防、现场恢复(注:现场恢复应考虑预防次生灾害事件的措施,如应制定防止现场洗消发生环境污染事故的措施)等方面制定明确的应急处置措施。(重点,尽可能详细、好操作) 3 、报警电话及报告的基本要求和内容。 五、注意事项 1 、佩戴个人防护器具方面的注意事项; 2 、使用抢险救援器材方面的注意事项; 3、采取救援对策或措施方面的注意事项; 4 、现场自救和互救注意事项; 5 、现场应急处置能力确认和人员安全防护等事项; 6 、应急救援结束后的注意事项; 7 、其他需要特别警示的事项。 六附件 1、有关应急部门、机构或人员的联系方式 列出应急工作中需要联系的部门、机构或人员的多种联系方式,并不断进行更新。 2、重要物资装备的名录或清单 列出应急预案涉及的重要物资和装备名称、型号、存放地点和联系电话等。 3、相关应急预案名录 列出直接与本应急预案相关的或相衔接的应急预案名称。(应列出的企业预案包括:生产安全事故应急救援预案、消防预案、环境突发事 第 3 页共 5 页

建筑施工安全生产事故应急救援预案制度

建 筑 施 工 安 全 生 产 事 故 应 急 救 援 预 案 编制单位:山东亚汇建筑工程有限公司 编制日期:2017年5月3日

为加强对施工现场安全事故的防范,及时做好安全事故发生后 的救援工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳 定,根据有关法律、法规的要求,结合我公司实际,制定本制度。 一、认识事故应急救援范围 安全事故是指在施工生产过程中发生死伤或造成巨大经济损 失产生重大影响的各类生产事故。包括因工程质量产生的事故、 施工现场毗邻建筑坍塌、土方坍塌、一氧化碳中毒、架体倒塌等 事故。 二、加强安全事故应急救援工作的组织领导 (一)为加强安全事故应急救援工作的领导,实施应急救援预案, 成立公司安全事故应急救援工作领导小组(公司安委会)。各个项目部也要建立生产安全事故应急救援领导小组,其组成人员及职 责应当报公司备案。 (二)公司领导小组负责发生特大事故后应急救援预案启动工 作的领导,与事故发生地项目部应急救援小组协调,组织成员按 照预案分工,开展应急救援抢险工作; (三)平时还要负责组建应急救援专业队伍及组织实际训练工 作、建立通信与报警系统,储备抢险、救援、救护方面的装备和 物资、督促做好事故的预防工作和安全措施的定期检查工作。 (四)发生事故时,发布和解除应急救援命令、信号。向上级部

门、当地政府通报事故的情况。必要时向当地政府和有关单位发 出紧急救援请求。负责事故调查的组织工作并总结事故的教训和 应急救援经验。 (五)小组成员要按照预案职责分工,以高度负责的精神,尽职尽责。当接到大事故报告后,领导小组成员要迅速到达指定岗位, 因特殊情况不能到岗时,经组长同意,由所在部门按职务高低递 补。 三、完善的应急救援体系 为保证应急救援预案的顺利实施,建立应急救援体系。 (一)事故发生后,事故发生项目部在组织抢险、保护事故现场同时,按照有关规定迅速向公司及相关部门报告;公司必须以 最快的方式,将事故简要情况向建设行政主管部门及安全综合管 理部门等报告,最迟不能超过1个小时;报告的内容主要有: 1、发生事故的单位及事故发生的时间、地点; 2、事故的简要经过、伤亡人数、直接经济损失的估计; 3、事故原因、性质的初步判断; 4、事故抢救处理的情况和采取的措施; 5、需要有关部门、单位协助事故救援和处理的有关事宜; 6、上报人姓名、联系电话。 (二)公司安全事故应急救援领导小组接到报告后,立即组织前往事故现场,确定危险目标,组织有关部门按照职责分工,迅 速开展抢救工作。遇有特殊危急情况,要立即向当地政府、公安、

某电力事故抢修应急预案范本

整体解决方案系列 某电力事故抢修应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-39646某电力事故抢修应急预案Emergency plan for emergency repair of an electric power accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、总则 1.1编制目的 为了防止和减少电力事故对社会的影响,保证电力事故应急工作高效、有序地进行,提高电力事故应急处置能力,最大限度地减少电力事故造成的损失和影响,维护国家安全、社会稳定和人民生命财产安全,结合本地实际,制定本预案。 1.2工作原则 1.2.1预防为主。坚持"安全第一、预防为主"的方针,加强电力安全工作,突出事故预防和控制措施,有效防止重特大电力生产事故发生;加强电力设施保护、宣传工作和行政执法力度,提高公众保护电力设施的意识,维护电力设施安全。 1.2.2统一指挥。县电力公司成立电力事故应急领导小

组,在县政府突发公共事件应急指挥机构的统一指挥和协调下,组织开展事故处理、事故抢险、电网恢复、应急救援、维护稳定、恢复生产等各项应急工作。 1.2.3分层分区。按照分层分区、统一协调、各负其责的原则建立事故应急处理体系。按照电网结构和管辖范围,制定电网事故预案,保证电网尽快恢复供电。电力用户根据自身重要程度,自备必要的保障措施,避免在突然停电情况下发生灾害。 1.2.4保证重点。在电网事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取一切必要手段,将事故限制在最小范围内,防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中,优先保证主干网架、重要输变电设备恢复,提高整个系统恢复速度。在供电恢复中,优先考虑对重要用户恢复供电,尽快恢复社会正常秩序。 1.3编制依据 本预案依据国家有关法律、法规和政策,以及电力行业有关规程、标准要求制定。 《中华人民共和国电力法》、《电力供应与使用条例》、《电

事故应急处理预案

建设工程质量、安全重特大事故 浙江九天空间钢结构有限公司 二0一一年七月 建设工程质量、安全重特大事故应急预案 一、前言 建设工程过程复杂,事故突发性强,极易造成群死群伤,社会影响很大。由于建设工程质量、安全事故的发生不可能完全杜绝,在加强施工安全监督管理、坚持预防为主的同时,为减少建设工程安全事故中的人员伤亡和财产损失,查清事故原因及责任人,防止类似事故再次发生,特建立本应急处理预案。 此预案可使本公司及相关部门、项目部等组织和人员了解质量、安全事故处理程序,遵照有关法律法规精神,及时合理地处理事故,保证足够的人员、设备等及时到位,做到有组织、有措施,有条不紊地展开应急救援、组织调查等工作,具有十分重要的意义。 事故的处理,应坚持尊重事实,尊重科学的原则。 本预案依据的法律、法规:《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)、《企业职工伤亡事故报告处理规定》(国务院令第75号)、《工程建设重大事故报告和调查程序规定》(建设部令第3号)、《特重大事故调查程序暂行规定》(国务院令第34号)、《关于印发〈特别重大事故调查程序暂行规定〉有关条文解释的通知》(劳动部文件浙政[1990]9号)、《浙江省查处企业职工伤亡事故的规定》(浙江省人民政府文件浙政[1987]22号)等。 二、适用范围 1、适用项目 本预案适用于浙江景鸿建设有限公司所承接的工程施工项目。 2、适用行业 本预案适用于本公司房屋建筑工程施工、市政公用工程施工、公路工程施工等。 3、适用的事故性质

本预案适用于人为过失造成的责任事故和自然灾害等引起的非责任事故,不适用于破坏性事故。 4、适用的事故严重程度 本预案适用于一般、重大、特大事故的报告、采取的措施、调查处理。 三、事故报告制度 1、原则 发生事故后,事故现场有关人员应立即报告项目负责人,根据事故严重程度按一般事故、重大事故、特大事故分别执行本预案如下规定的报告制度。 2、一般事故报告制度 一般事故系指重伤三人以下的事故。发生一般事故后,区分轻伤与重伤,按如下程序进行报告。发生轻伤事故后,由负伤者或事故现场有关人员将事故发生的时间、地点、经过、原因等报告工地安全员,由安全员在当日前报告项目负责人,并填写《企业职工伤亡事故登记表》,各项目部于月底统一上报公司安全管理科,由安全管理科汇总后在下越号前上报市建设行政主管部门和劳动保障部门。发生重伤事故后,负伤者或现场有关人员应立即直接报告项目负责人,项目负责人接报告后,迅速报告公司,由公司在一天内报告市安全生产监督管理部门、建设行政主管部门及其它有关部门。外埠地区的项目应上报当地安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或其它部门。 3、重大事故报告制度 重大事故系指由于责任过失造成工程倒塌或报废、机械设备毁坏和安全设施当造成人身伤亡或者重大经济损失的事故。具体可分为四个等级:(1)一级重大事故:死亡三十人以上;直接经济损失三百万元以上。(2)二级重大事故:死亡十人以上,二十九人以下;直接经济损失一百万元以上,不满三百万元。(3)三级重大事故:死亡三人以上,九人以下;重伤二十人以上;直接经济损失三十万元以上,不满一百万元。(4)四级重大事故:死亡二人以下;重伤三人以上,十九人以下;直接经济损失十万元以上,不满三十万元。 事故发生后,事故发生单位必须以最快方式,将事故的简要情况向公司报告,公司接报告后立即向上级建设行政主管部门和事故发生地的市、县级安全生产监督管理部门、建设行政主管部门以及检察、劳动(如有人员伤亡)、公安部门报

事故应急处理预案有关现场措施的规定正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.事故应急处理预案有关现场措施的规定正式版

事故应急处理预案有关现场措施的规 定正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1)现场事故应急处理预案的首要任务是控制和遏制事故,从而防止事故扩大到附近的其它设施,以减少伤害; 2)企业应在事故应急处理预案中保证在现场能采取的措施和决定具有灵活性; 3)企业应在事故应急处理预案中规定怎样进行下列各方面的工作: ①无关人员可沿着具有明确标志的撤离路线到达安全区;

②指定专人记录所有到达安全区的人员,并报告应急控制中心; ③控制中心指定专人核对并区分到达安全区的事故现场和现场外人员的名单。 4)由于节日、生病和当时现场人员的变化,需根据当时的实际情况,核对并更新应急控制中心所掌握的名单; 5)安排对工人情况进行记录,包括姓名、工作岗位、地址等,并保存在应急控制中心,还要定期及时更新;

6)在事故处理结束后的适当时机,授权披露有关信息,并指定一名高级管理人员作为该信息的唯一发布者; 7)事故处理结束后,在恢复生产的过程中应对进入现场的人员进行指导。 ——此位置可填写公司或团队名字——

建筑工程重特大事故应急处理预案

建筑工程重特大事故应急处理预案 撰写人:___________ 部门:___________

建筑工程重特大事故应急处理预案 事故应急救援预案实例: 为积极应对可能发生的建筑工程重特大安全事故,高效、有序地组织事故抢救工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护正常的社会秩序和工作秩序,按照《安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《江苏省安全生产监督管理规定》和《徐州市安全生产事故行政责任追究办法》的要求,结合我市建筑工程施工的实际,特制定《徐州市建筑工程重特大安全事故应急处理预案》(以下简称预案)。 一、本预案的适用范围 本预案所称重特大事故,指在本市行政区域内建筑工程施工现场可能发生的造成一次死亡3人以上9人以下或直接经济损失30万元以上的重大事故、一次死亡10人以上或直接经济损失100万元以上的特大事故。 事故类别包括: (一)深基坑坍塌; (二)塔式起重机等大型机械设备倒塌; (三)整体模板支撑体系坍塌; (四)多、高层建筑外脚手架倒塌; 第 2 页共 2 页

(五)房屋拆除事故; (六)其它重特大安全事故。 二、重特大事故应急处理指挥系统 (一)特大事故应急处理工作在市政府统一领导下,由市建设局负责,相关部部门分工合作,密切配合,迅速、高效、有序的开展。 (二)成立徐州市建筑工程重特大事故应急处理指挥部(以下简称市指挥部)。总指挥由市建设局局长担任;副总指挥由市建设局分管安全的副局长担任;成员由市建设局相关处室单位负责人和各县(市)、贾汪区建设(建管)局负责人组成。市指挥部成员名单、专家组名单、应急救援设备详见附表一、二、三。(略) 市指挥部设在市建设局,指挥部办公室设在市建设局安全监督管理处,负责落实值班和应急处理具体工作。 三、重特大事故应急处理指挥部的职责 (一)组织有关部门按照应急预案迅速开展抢救工作,防止事故的进一步扩大,力争把事故损失降到最低程度; (二)根据事故发生状态,统一布置应急预案的实施工作,并对应急处理工作中发生的争议采取紧急处理措施; (三)根据预案实施过程中发生的变化和问题,及时对预案进行修改和完善; 第 2 页共 2 页

电力工程应急预案

国网技术学院济南校区第一实训楼配电室电气分系统低压柜改造项目应急预案 济南恒固电器有限公司

应急预案及应对措施 1.目的 为增强项目部对项目工地生产事故及人身伤害的处置能力,保证项目施工现场安全生产、应对突发事件,特制订本预案。 2.项目工地应急预案的适用范围 适用于在本项目部施工活动范围内对安全生产事故以及人身意外伤害的应急准备与响应。 3.项目部工地事故应急处理组织机构名单 3.1项目部安全生产事故应急处理领导小组 组长:王合勇 成员:王合勇、牛文昌、于伟、黄乾华 应急救援小组成员分工组织表 4.1项目部应急指挥小组职责:责事故现场人员救援、迅速向公司领导公司和安全生产事故应急处理领导小组报告。 4.2线路办职责 4.2.1接到事故报告后,应立即向领导汇报并赶赴现场。 4.2.2监督、检查现场安全措施的落实。 4.2.3配合上级部门分析事故原因调查与处理。 5.事故预防 5.1高空作业、物体打击 5.1.1项目部、班组负责人要重视高空作业,加强对员工安全意识教育,专职安全员人员应经常到施工现场进行监督检查作业人员是否有违章现象。 5.1.2凡是离地面两米以上的工作为高处作业必须使用安全带。 5.1.3上杆塔前,应先检查根部、基础及拉线、是否牢固,并严格按照规程规定执行。

5.1.4进入施工现场必须正确佩戴安全帽,高处作业应使用工具袋,上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下投掷。 5.1.5高处作业现场,工作人员不得站在作业处的垂直下方,无法避免垂直作业时,应做好防物体伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。 5.1.6在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业应采取防滑措施。 5.1.7使用梯子时,应认真检查梯子是否坚固完整,在杆塔上水平使用梯子时,应使用特制的专用梯子,工作前应将梯子两端与固定物可靠连接,水平使用普通梯子应经过验算、检查合格。 5.1.8在没有脚手架或者没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5米时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 5.1.9在未做好安全措施的情况下,不准登在不坚固的结构上进行工作。 5.2触电事故预防 5.2.1临时用电使用,必须严格执行上级和本公司制定的《临时用电使用规定》。 5.2.2施工现场临时用电必须规范使用,配电箱应安装合格的漏电保护器,配电箱外壳良好接地,严格执行“一机一闸”规定。 5.2.3临时用电导线必须绝缘良好,安装规范,移动式电气工器具的电源线必须有护套。 5.2.4电气工器具使用前必须检查,确定绝缘良好并有漏电保护。 5.3火灾事故的救援 5.3.1发生火灾事故应急救援程序 1.事故发生后,由项目经理向上一级(安质部)报告,并按先内后外程序逐级上报,如项目经理不在,按层级原则,下一级立即补位上报,并即报告项目经理。 2.事故现场抢险、急救由项目经理负责组织,以义务消防队为主,施工员为辅共同具体实施,必要时公司火灾应急救援队到场直接。 3.事故调查由指挥公司火灾应急救援队负责组织,以项目经理为主具体实施。 4.事故后勤保障由项目副经理负责组织。 5.3.2火灾扑救的基本方法: 发生火灾事故,要根据燃烧物质,燃烧特点,火场的具体情况,正确使用消防器材,组织扑救初起火灾。组织人员疏散,转移贵重物品到安全地方,拨119号电话报警等。 1.起火时,普通电梯不能作安全疏散用,一是电梯并拨烟火的作用很强。容易扩大火势。二是在火灾时,电梯井内烟雾浓,不能保证安全。三是在火灾时对非消防用电都要断电。 2.楼梯是建筑物唯一的疏散设施,楼梯间要有效地防止烟火侵入。 3.火场上出现浓烟、高热、缺氧等致人伤亡时间,早在5~6分钟,晚的在10~20分钟,所以人员疏散时间必须控制在3分钟内全面疏散到安全地方。

应急事故现场处置方案模板

应急事故现场处置 方案

长房供暖星宝公司 现场处理方案 受控状态: 发布日期: /05/30 生效日期: /06/1 文件编号:

长房供暖星宝公司编制

目录 批准页····················································错误!未定义书签。第一章火灾事故 ······································错误!未定义书签。 1.事故类型和危害程度分析 ·························错误!未定义书签。 2.应急组织和职责 ·····································错误!未定义书签。 3.应急处理 ··············································错误!未定义书签。 4.注意事项 ··············································错误!未定义书签。第二章高空坠落 ······································错误!未定义书签。 1.事故类型和危害程度分析 ·························错误!未定义书签。 2.应急组织和职责 ·····································错误!未定义书签。 3.高处坠落受伤人员的救护流程 ···················错误!未定义书签。 4.事故报告流程 ········································错误!未定义书签。 5.注意事项 ··············································错误!未定义书签。第三章机械伤害 ······································错误!未定义书签。 1.事故类型和危害程度分析 ·························错误!未定义书签。 2.现场应急自救组织和职责 ·························错误!未定义书签。 3.现场应急处理 ········································错误!未定义书签。 4.注意事项 ··············································错误!未定义书签。第四章触电伤亡 ······································错误!未定义书签。 1.事故类型和危害程度分析 ·························错误!未定义书签。 2.应急组织及职责 ·····································错误!未定义书签。

建筑施工现场事故应急处理预案

百庆·尚西国际A区 施 工 现 场 应 急 预 案 市江南建筑工程 2014年7月1日

施工现场事故应急预案 百庆·尚西国际A区项目位于合江县荔枝文化广场旁。由百庆物业集团开发,汉嘉设计集团股份设计,江阳工程项目管理监理,市江南建筑工程总承包。本项目包含两层地下车库,A1#-A5#5栋高层住宅,A6#、A7#两栋商业,结构为框架剪力墙结构,总建筑面积约87424.27㎡。一、应急准备 1、本公司成立以公司经理为组长,分管安全副经理、安全科科长、 项目经理参加的公司意外伤害应急领导小组。施工项目根据承建项目情况成立以项目经理为组长、施工员、技术负责人、专职安全员、施工班组负责人参加的现场意外伤害应急领导小组。 2、根据公司承包经营围,我公司主要以房屋建筑施工为主,根据以 往施工安全意外伤害发生频率,主要意外伤害有:高空坠落、物体打击、触电、机械伤害、事物中毒、窒息。 3、为确保人员安全,提高安全防意识,坚持以认为本的宗旨,当发 生意外伤害时,建立畅通的应急联络渠道,公司坚持24小时有人值班,办公室设在安全科。 4、为提高安全防意识,使事故人员得到及时求治,根据《建设工程 安全管理条例》及国家《中华人民全法》规定,公司承建项目在《施工现场安全条件备案》时,必须参加施工现场职工意外伤害保险。 5、施工现场技术负责人,必须根据公司IS09001质量体系文件及《施

工项目管理规》要求,编制特殊及关键过程安全施工组织设计,项目开工前抓好“三级安全教育”,分部、分项工程施工前由技术负责人对施工班组进行安全技术交底。 6、分部、分项工程开工前由专职安全,对施工现场安全条件进行验 收,做好“三宝”的使用,并向作业人员进行危险源分析,及施工注意事项交待。 7、项目部根据工程进展情况,配备医用担架、急救药品、卫生绷带 等,并就近联系卫生医疗点,职工发生中毒、意外伤害时及时拔打“120”急救。进行抢救。 二、现场人员伤害抢救实施办法 1、事故后,由班组长或施工员、项目经理的指挥下,根据伤情开展 抢救工作,同时拔打医疗急救(120)请求援,争取在尽可能短的情况下,对伤者实施有效的急救治疗。 2、现场人员根据受伤原因立即开展应急抢救。 3、施工现场项目经理,在发生事故后1小时,向公司应急救援领导 小组汇报事故情况,公司领导小组在接到100KM围2小时到达事故现场,组织人力、物力进行急救工作。 4、公司各部门,施工项目部所在的施工人员必须为抢救工作提供必 要的帮助或支持。 5、现场施工用车即为紧急情况下的抢救用车,必要时租用社会车辆, 费用从项目部安全措施费用中列支。 (1)、高空坠落

电气事故应急处置预案

电气事故应急预案

编制: 审核: 日期: 电气事故应急预案 一、为了保障公司电石炉预试车方案顺利进行,有效预防以及正确、快速地处理电气突发事件,不断提高电气事故预防和控制突发事件的能力,最大限度地减少电气突发事件的影响和损失,保障公司配电的安全运行,维护电力生产的正常秩序,特制定本应急处理预案。二、为应对配电运行环境下发生的各类事故,依据有关法律、法规、电力行业的有关规程、标准编写本公司电气应急处理预案。 三、原则: 1、基本原则: ①预防为主。坚持“安全第一、预防为主、常备不懈”的原则,加强电力安全管理,突出对突发事件的预防和控制,定期进行安全检查,及时发现和处理设备缺陷,有效防止重特大电气生产事故发生;组织开展有针对性的反事故演习,提高电气人员对电气突发事件处理、应急抢险以及快速恢复电力生产正常秩序的能力。 ②统一指挥。对电气突发事件,实行“统一指挥、组织落实、措施得力”的原则,在专职领导的统一指挥和协调下,积极有效的开展对突发事件处理、事故抢险、配电恢复、应急救援、维护稳定、恢复电力生产等各项应急工作。

2、事故处理的一般性原则: ①迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身、电网和设备的威胁; ②尽一切可能保持正常设备的运行,以保证对重要设备及车间用电的正常供电; ③尽快对已停电的车间或设备恢复供电,重要车间应优先恢复;④尽快调整系统运行方式,使其恢复正常。 四、适用范围: 本预案适用于本公司配电应对和处理对配电可能构成重大影响和严重威胁的各类突发事件。 五、预案启动 (一)电网停电事故应急处理预案 1.目的 正确、有效和快速地处理大面积停电事件,最大程度地减少大面积停电造成的影响和损失。 2.编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国电力法》和《国家突发公共事件总体应急预案》,制定本预案。 3适用范围 3.1本预案适用于公司应对和处理因电力生产重特大事故、电力设施大范围破坏、严重自然灾害等引起的厂区大面积停电事件。 3.2本预案用于规范在厂区电网发生大面积停电事件下,各相关部门

相关文档
相关文档 最新文档