文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规考试答案

安规考试答案

安规考试答案
安规考试答案

电气检修安规试题(一)答案

一、填空题(每空1分,共30分)

1.隔离开关、安全、遮栏2电压、电压、电压3.许可、电源、上级

4.立即、原位

5.检修、试验

6.设备、切断、灭火

7.工作地点、值班员8.导电、干粉灭火器、干砂

9.全部停电工作、部分停电工作、不停电工作

10.防止误分(误合)断路器,防止带负荷拉(合)隔离开关,防止带电挂(合)接地线(接地开关),防止带地线(接地开关)合断路器,防止误入带电间隔11. 修理

二、选择题(每题1分,共10分)

三、判断题(每题1分,共10分)

1.×

2.×

3. √

4.×

5. √

6.×

7. √

8.×

9.×10.×

四、问答题(50分)

1.填写工作票如有个别错字和漏字怎么办(8分)

1)如有个别错字和漏字需要修改补填时,必须保持清晰。(2分)

2)在错字上以一横线“——”划掉,并在旁边写上正确的字。(2分)

3)漏字以“V”符号填写。(2分)

4)由工作票签发人、工作负责人或工作许可人等分别在各自修改处盖章(2分)2.在屋外变电站和高压室内搬动梯子等长物时应注意什么(6分)

1)应两人放倒搬运。(3分)

2)与带电部分保持足够的安全距离。(3分)

3.哪些工作需要填写第二种工作票(10分)

1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;(2分)

2)控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;(2分)

3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;(2分)

4)转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;(2分)

5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的

电流。(2分)

4.工作间断,次日复工应遵守哪些规定(8分)

1)应得到值班员许可。(2分)

2)取回工作票。(2分)

3)工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。(2分)

4)若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。(2分)

5.如何装设和拆除接地线(10分)

1)装设和拆除接地线时,必须有两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地,并将三相短路。(分)

2)装设和拆除接地线均应使用绝缘棒并戴绝缘手套。(分)

3)装设接地线必须先接接地端,后接导体端,必须接触牢固。(分)

4)拆除接地线的顺序与装设接地线相反。(分)

6.在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源(8分)

1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。(2分)

2)设备着火。(2分)

3)设备严重损坏。(2分)

4)严重危及设备安全。(2分)

电气检修安规试题(二)答案

一、填空题(每空1分,共30分)

1.总的工作负责人、那一项工作内容

2. 0.7、1、、

3.接地端、导体端、绝缘棒、绝缘手套

4.绝缘手套、相应、专用验电器、E、G

6.工作票制度、操作票制度、工作许可制度、工作监护制、

工作间断转移终结制度7.对地放电

8.直接操作、一个作业点、监护人9.停止工作、离开工作现场

10.上风侧、口罩、护目镜11.充分放电

二、选择题(每题1分,共10分)

三、判断题(每题1分,共10分)

1.√

2.√

3.×

4.√

5.√

6.×

7.×

8.√

9.√10.×

四、问答题(50分)

1.使用电器工具时应注意什么(6分)

1)不准提着电气工具的导线或转动部分。(2分)

2)在梯子上使用工具,应做好防止感应电堕落的安全措施。(2分)

3)在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及遇到临时停电时,须立即切断电源。(2分)

2.工作间断,次日复工应遵守哪些规定(8分)

1)应得到值班员许可。(2分)

2)取回工作票。(2分)

3)工作负责人必须事前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。(2分)

4)若无工作负责人或监护人带领,工作人员不得进入工作地点。(2分)3. 哪些工作需要填写第二种工作票(10分)

1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;(2分)

2)控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;(2分)

3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;(2分)

4)转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;(2分)

5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。(2分)

4.工作间断期间有紧急需要,需值班员合闸送电时应采取何措施(10分)

值班员在工作票未交回的情况下合闸送电,指的是当日工作间断的情况。此时设备完全处于许可检修状态,要合闸送电,须采取可靠措施:(2分)

(1)确知设备检修主要工作已完,设备具备带电运行条件,或检修班组已移交试验记录,试验结果合格;或主设备运行,只是辅助设备还有工作未结束,采取措施后不致于对生产运行产生影响。(2分)

(2)必须有工作班人员已经离开工作地点的确切根据,将需要紧急送电的情况通知工作负责人或电气分场负责人,得到他们肯定的答复。(2分)

(3)送电之前应拆除检修工作的安全措施临时遮栏接地线和标示牌恢复常设栏,换挂止步,高压危险的警示牌,将设备转入到备用状态。(2分)

(4)在所有出口派专人守候,告诉工作班人员“设备已经送电,不得继续工作!”守候人应等到工作票已经交回时才能离开。(2分)

5.怎样办理工作终结手续(9分)

(1)工作完毕后应进行自查整理。其内容包括清扫工作现场、检查有无遗漏物件、设备是否清擦干净等,对所做工作的全过程进行周密检查之后,工作班全体成员撤离工作地点。(3分)

(2)做出工作结论和设备现状交接。工作负责人向值班负责人讲清所修项目、发现的问题及还未处理的仍然存在的问题,提交试验报告或结论。其后双方共同对设备状况进行检查,工作许可人按现场运行规程规定进行必要的仪器测试和操作试验,所查结果应确与所交待结论相符。(3分)

(3)履行工作终结手续,由工作许可人在工作票上填写结束时间,双方在工作票上签名,检修工作至此全部完结。接地线未拆除。(3分)

6.在什么情况下用心肺复苏法及其三项基本措施是什么(7分)

1)触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。(分)

2)心肺复苏法的三项基本措施是:通畅气道;口对口人工呼吸;胸外按压。(分)

电气运行安规试题(一)答案

一、填空题(每空1分,共30分)

1. 名称、编号

2. 0.7、1、

3.绝缘鞋(靴)、避雷针、避雷器

4. 断路器、负荷侧、电源侧

5.名称、编号、监护、呼唱

6.隔离开关、安全、遮栏

7.电压、电压、电压

8.单独、移开9.解救、呼吸10.设备、切断、灭火

11.许可、电源、上级

二、选择题(每题1分,工10分)

三、判断题(每题1分,共10分)

1.×

2.√

3.×

4.×

5.×

6.×

7.√

8.√

9.√10.√

四、简答题(50分)

1.工作地点保留带电部分应如何填写(7分)

1)由工作许可人填写。(3分)

2)应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。(4分)

2. 操作中发生疑问时怎么办(6分)

1)应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。(2分)

2)不准擅自更改操作票。(2分)

3)不准随意解除闭锁装置。(2分)

3.在高压设备上工作应遵守哪些规定(6分)

①填用工作票或口头,电话命令(2分)

②至少应有两人在一起工作。(2分)

③完成保证工作仙安全的组织措施和技术措施。(2分)

4.工作许可人的安全责任是什么(10分)

答:①负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。(分)

②工作现场布置的安全措施是否完善。(分)

③负责检查停电设备有无突然来电的危险。(分)

④对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(分)

5.对携带型接地线有哪些规定(9分)

①应使用多股裸软铜线,截面积应符合短路电流的要求,但不应小于25mm2。(3分)

②必须使用专用的线夹,用以将接地线固定在停电设备上,严禁用缠绕的方法将停电设备接地或短路,每次使用接地线前应详细检查,禁止使用不合格的接地线。(3分)

③每组接地线均应编号,放在固定地点,存放位置亦应编号,接地线号与存放位置号必须一致。(3分)

6.本所有几种标示牌,说明每种的用途(12分)

标示牌六种:

1)在一经合闸即可送电到工作地点的开关和闸刀的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌. (2分)

2)如果线路上有人工作,应在线路闸刀和开关操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作”标示牌. (2分)

3)在施工地点临近带电设备的遮栏上,室外工作地点的围栏上;禁止通行的过道上;高压试验地点;室外构架上,工作地点临近带电设备的横梁上均应悬挂“止步,高压危险!”标示牌.(2分)

4)在工作人员上下的铁架、梯子上悬挂“从此上下”标示牌(2分)

5)在工作地点悬挂“在此工作”标示牌. (2分)

6)在工作人员上下的铁架临近可能上下的另外铁架上或运行中变压器等设备的梯子上挂“禁止攀登,高压危险!”标示牌. (2分)

电气运行安规试题(二)答案

一、填空题(每空1分,共30分)

1.工作票、操作票、交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制

2.接地端、导体端、可靠、缠绕

3.一人操作、一人监护、唱票、复诵

4.4m、8m 、绝缘靴、绝缘手套5工作地点、值班员

6.四不放过

7.停止操作、更改操作票、闭锁装置

8.断开、无电压9.合上、断开10.三相触头

11. 触及设备、进入遮栏

二、选择题(每题1分,共10分)

三、判断题(每题1分,共10分)

1.√

2.√

3.×

4.×

5.×

6.√

7.√

8.√

9.×10.√

四、问答题(共50分)

1. 哪些工作需要填写第二种工作票(10分)

1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;(2分)

2)控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;(2分)

3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;(2分)

4)转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;(2分)

5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。(2分)

2.工作票许可人在完成现场的安全措施后,还应做些什么(6分)

1)会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施,以手触试,证明检修设备确无电压;(2分)

2)对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;(2分)

3)和工作负责人在工作票上分别签名。(2分)

3.对值班人员移开或越过遮拦进行工作有何规定(6分)

1.不论高压设备带电与否,值班人员不得移开或越过遮拦进行工作。(2分)

2.若有必要移开遮拦时:1)须有监护人在场。(2分)

2)符合下述安全距离:10kV是0.7m;66kV是1.5m;220kV3m。(2分)

4.在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源(8分)

1.在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。(2分)

2.设备着火。(2分)

3.设备严重损坏。(2分)

4.严重危及设备安全。(2分)

5.哪些项目填入操作票内(12分)

1.应拉合的开关和刀闸。(分)

2.检查开关和刀闸的位置。(分)

3.检查接地线是否拆除。(分)

4.检查负荷分配。(分)

5.安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。(分)

6.切换保护回路和检验是否确无电压。(分)

7.装设接地线。(分)

8.投、停自动装置,控制把手和重合装置。(分)

6. 哪些操作可以不用操作票(8分)

1.事故处理(2分)

2.拉合断路器的单一操作。(2分)

3.拉开接地开关或拆除全所仅有的一组接地线。(2分)

上述操作应作记录。(2分)

电气运行安规试题(三)答案

一、填空题(每空1分,共30分)

1.其他工作、不得移开、越过遮栏

2.立即、原位

3.设备、切断、灭火

4.停电、验电、接地线、标示牌

5.操作任务、操作顺序、发令人、操作人、监护人

6.已执行、作废、三个月

7.擅自更改、值班负责人

8. 解救、呼吸

9. 绝缘靴(鞋)、避雷、避雷10.三相触头

11.绝缘导线、绝缘套

二、选择题(每题1分,共10分)

三、判断题(每题1分,共10分)

1.√

2.√

3.×

4.√

5.√

6.√

7.√

8.√

9.×10.×

四、问答题(共50分)

1.工作票中值班长的安全责任有哪些(9分)

1)工作的必要性。(3分)

2)检修工期是否与批准期限相符。(3分)

3)工作票所列安全措施是否正确完备。(3分)

2.巡视设备时应遵守哪些规定(10分)

1)不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦。(2分)

2)雷雨天需要巡视户外设备时,应穿绝缘靴,不得接近避雷针和避雷器。(2分)

3)高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得靠近故障点8m以内,进入上述范围内人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳或构架时应戴绝缘手套。(2分)

4)巡视高压室后必须随手将门锁好。(2分)

5)特殊天气增加特巡。(2分)

3.在哪种情况下可不经许可,即行断开有关设备的电源(8分)

1)在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源。(2分)

2)设备着火。(2分)

3)设备严重损坏。(2分)

4)严重危及设备安全。(2分)

4.电气工作人员必须具备什么条件(6分)

1)经医生鉴定,不妨碍工作的病症。(2分)

2)具备必要的电气知识;按其职务和工作性质,熟悉《电气安全工作规程》的有关部分;经《电业安全规程》考试合格。(2分)

3)学会紧急救护法,特别要学会触电急救。(2分)

5.创伤急救的原则和判断是什么(9分)

1)创伤急救原则上是先抢救,后固定,再搬运。(3分)

2)注意采取措施,防止伤情加重或污染。需要送医院救治的,应立即做好保护伤员措施后送医院救治。(3分)

3)抢救前先使伤员安静躺平,判断全身情况和受伤程度,如有无出血,骨折和休克等(3分)

6.工作许可人的安全责任有哪些(10分)

1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。(2分)2)工作现场布置的安全措施是否完善。(2分)

3)负责检查停电设备有无突然来电的危险。(2分)

电气运行安规试题(四)答案

一、填空题(每空1分,共30分)

1.接地端、导体端、绝缘棒、绝缘手套

2.绝缘手套、相应、专用验电器

、E、G 4.操作、停止、调度、修改、防误 5.断开、无电压

6.合上、重新合上、断开

7. 名称、编号、监护、呼唱

8.对地放电

9. 4 m、8 m 10.一个操作、“√”11. 25

二、选择题(每题1分,共10分)

三、判断题(每题1分,共10分)

1.√

2.×

3.×

4.√

5.×

6.×

7.×

8.×

9.×10.×

四、问答题(共50分)

1.如何正确验电(10分)

1)选用相应的电压等级、合格的验电器。(2分)

2)验电前,先在有电设备上试验,确认验电器良好。(2分)

3)验电时应戴绝缘手套。(2分)

4)验电时,人体应与被验电设备保持安全距离。(2分)

5)验电应逐相进行。(2分)

2.停、送电的操作顺序有什么规定(6分)

1)停电拉闸操作必须按照断路器——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。(2分)

2)送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(2分)

3)严防带负荷拉合隔离开关。(2分)

3.对“在此工作”和“禁止攀登”标示牌的悬挂有什么规定(6分)

1)在检修设备处挂“在此工作”标示牌。(3分)

2)在检修设备四周遮拦相邻的带电设备构架上挂“禁止攀登!高压危险!”标示牌。(3分)

4.工作尚未结束,若需送电试验电动机和启动装置时如何进行(9分)

①将检修设备部分由检修状态恢复到备用状态,对被带动的机械部分进行通电试验或带转也应同样对待,注意按规定投入电动机保护。(3分)

②将被试设备上的工作票全部收回,有关检修人员撤离工作现场,经值班负责人检查无误,安全措施接地线已拆除,设备外壳或附属装置外壳的保安接地已设置完好。(3分)

③合闸试验运转后继续工作,应由许可人重新布置现场安全措施,履行必要的开工手续。(3分)

5.低压回路停电工作设置安全措施时应注意哪些问题(12分)

①断开电源。断开电源时,应将连接在待停电设备各个方面的电源刀闸、空气开关断开,对刀闸的限位销子进行检查,防止反弹、自重落下,取下熔断器,然后在所有开关和刀闸把手上分别挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(4分)②验电。工作之前验电应该是一种长期保持的良好习惯和职业素养。验电不能粗心大意,因为现场中可能存在着潜供电、误带电、串电等因素,对于低压配电箱、配电盘,应多端多处验电;对于低压干线,验明无电后视现场情况装设短路接地线。(4分)

③根据工作需要,采取灵活又切实可行的安全措施。例如使用:接地线、绝缘挡板、绝缘套、挂牌、关键设备上锁等。(4分)

6.操作中发生疑问时怎么办(7分)

1)应立即停止操作;并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。(3分)

2)不准擅自更改操作票。(2分)

3)不准随意解除闭锁装置。(2分)

电气运行安规试题(五)答案

一、填空题(每空1分,共30分)

1.模拟图、接线图

2.安全措施、触及、进入遮栏

3.通畅气道、口对口(鼻)人工呼吸、胸外按压

4.电源切断、干粉、1211 、二氧化碳、干砂

5.工作地点两旁间隔、对面间隔的遮栏上、禁止通行的过道上

6.小车开关在合闸状态时不能移动、接地刀闸在合闸状态时小车开关不能推入工作位置、开关在工作位置时不能合上接地刀闸、接地刀闸不合不能打开开关柜后挡板。

7.名称;编号;监护;呼唱、低压设备

9.其他工作、不得移开、越过遮栏10.对地放电

二、选择题(每题1分,共10分)

三、判断题(每题1分,共10分)

1.×

2.×

3.×

4.×

5.√

6.√

7.√

8.×

9.×10.√

四、问答题(50分)

1.在高压设备上工作应遵守哪些规定(6分)

①填用工作票或口头,电话命令(2分)

②至少应有两人在一起工作。(2分)

③完成保证工作仙安全的组织措施和技术措施。(2分)

2.对携带型接地线有哪些规定(9分)

①应使用多股裸软铜线,截面积应符合短路电流的要求,但不应小于25mm2。(3分)

②必须使用专用的线夹,用以将接地线固定在停电设备上,严禁用缠绕的方法将停电设备接地或短路,每次使用接地线前应详细检查,禁止使用不合格的接地线。(3分)

③每组接地线均应编号,放在固定地点,存放位置亦应编号,接地线号与存放位置号必须一致。(3分)

3.倒闸操作实施过程如何具体规定(10分)

1)倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。(分)

2)发布指令和复诵指令都应严肃认真,使用正规操作术语,准确清晰,按操作票顺序逐项操作,每操作完一项,应检查无误后,做一个“√”记号。(分)3)操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,应向操作发令人询问清楚无误后再进行操作。(分)

4)操作完毕,受令人应立即汇报发令人。(分)

4. 哪些项目填入操作票内(12分)

1)应拉合的开关和刀闸。(分)

2)检查开关和刀闸的位置。(分)

3)检查接地线是否拆除。(分)

4)检查负荷分配。(分)

5)安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。(分)

6)切换保护回路和检验是否确无电压。(分)

7)装设接地线。(分)

8)投、停自动装置,控制把手和重合装置。(分)

5.工作地点保留带电部分应如何填写(6分)

1)由工作许可人填写。(3分)

2)应写明停电检修设备的前、后、左、右、上、下相邻的第一个有误触、误登、误入带电间隔,有触电危险的具体带电部位和带电设备的名称。(3分)

6.在停电的低压回路上工作应采取哪些安全措施(7分)

1)将检修设备的各方面电源断开,取下熔断器,在刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。(3分)

2)工作前必须验电。(2分)

3)根据需要采取其他安全措施。(2分)

相关文档