文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 止水帷幕施工方案

止水帷幕施工方案

止水帷幕施工方案
止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案

一、工程概况

1、工程概况

拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。

基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。

>

基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》

为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。

2、工程管理目标

<

质量目标:国家验收规范合格标准。

安全、文明施工目标:市标化工地

二、编制原则

⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。

⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。

⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。

⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。

\

⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。

三、工程及水文地质情况

1、工程地质

包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。

2、水文地质

本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。

场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。

四、基坑止水帷幕施工

(一)、止水帷幕设置

根据设计要求, 止水帷幕的施工工法很多,每种方法都有它

的适用性和局限性,根据本地区地层情况及施工经验,结合

本工程基坑特点,本工程采用水泥深层搅拌桩,形成防渗墙

的止水帷幕方式,布置方式一般为护坡桩施工后,在支护桩

内米处布置帷幕桩,桩长约13米(深入黏土层1米,第4层

粉质粘土),水泥用量约50KG/m,桩径为500MM,桩间距

300MM,严格按照施工图纸施工,如场地条件,有变更,需

按照设计单位与监理单位的要求酌情调整,满足施工规范。

搅拌桩与搅拌桩互相咬合200mm,形成组合防渗墙。(二)、主要机械设备和技术参数

1、主要机械设备:ZGZ-A双头深层搅拌机3台和配套设备3套,其主要设备参数如下:

(1)搅拌机头转速:50r/min;

(2)最大施工深度:24m;

&

(3)额定扭矩:8500KN·m;

2、主要技术参数:

(1)、搅拌桩采用水泥种类设计文件中未说明,施工时建议采用普通或硅酸盐水泥。

(2)、搅拌桩水泥用量为13~15%(质量比),且不得低于50kg/m。根据以往类似工程施工经验,建议将水泥用量调整至15%~20%之间。

(3)、设计文件中水泥搅拌桩间距为300m m,桩与桩之间咬合为20cm,而在施工过程中,搅拌桩钻机施工时允许偏差为%(钻孔深度)。(三)、止水帷幕桩施工工艺

1、施工准备

开工前组织技术人员做好施工复测及施工放线的前期准备工作。尽早尽快熟悉图纸,确定各项施工措施,制定主要项目的工艺流程和

做好各工种的技术交底工作。工程开工前,我单位向业主提报施工方案后方可开工。

2、搅拌桩施工

桩位放样→钻机就位→检验、调平钻机→正循环钻进至设计深度→打开高压注浆泵→反循环边喷浆边提升至设计桩面以上7m →重复搅拌下钻→反循环提钻至桩顶地表后提出地面→成桩结束→进行下一循水泥搅拌桩施工工艺流程图。

"

图一 水泥搅拌桩施工工艺流程图

3、桩机就位:检查钻杆长度,钻头直径,将桩机移到指定位置对好桩位,桩机到达标定孔位后对中、调平、校正垂直度,保证机身与地面成90度,确保桩垂直度误差在%以内。

4、搅制水泥浆:根据技术参数拌制水泥浆,水泥浆应充分搅拌均匀,待压浆前将浆液倒入集料斗。

5、搅拌下沉:待深层搅拌机冷却水循环正常后启动搅拌机,放松起重机钢丝绳,使搅拌机沿导向架切土搅拌下沉,下沉速度由电机

1、对准桩位

2、搅拌下沉

3、下沉至设计标高

4、喷浆搅拌提升

5、重复搅拌下沉

6、重复搅拌上升

7、桩柱制成

1

23

45

6

7

的电流监测表控制,预拌时,不宜冲水,当遇到较大硬土层下沉太慢时,可适量冲水以利钻进。

6、搅拌提升:搅拌机下沉到设计深度后,开启灰浆泵,其出口压力保持~,使水泥浆连续喷入,搅拌机旋喷速度控制为min左右,当提升到达设计标高时,宜停止提升,搅拌数秒,以保证桩头均匀密实。

7、重复搅拌下沉与提升:为使喷入土中的水泥浆与土充分搅拌,重复搅拌下沉,直至设计要求深度,然后搅拌提升,并沿着桩体在下部上下米范围进行复喷。施工完毕,向集料斗中注入适量清水,开启灰浆泵,清洗管道中残积水泥浆,同时清除钻头粘附土。

(四)、施工技术要求

1、搅拌桩水泥含量不得小于土重的12%(质量比), 建议将水泥用量调整至15%~20%之间。

2、搅拌桩采用普通硅酸盐水泥。

3、压浆提升的速度控制在min,不得超过min。

4、桩身垂直度偏差不得超过%,桩位偏差不得大于200mm。

5、桩体压浆要求一气呵成,不得中断,每根桩宜装浆一次并喷

搅完成。

6、要求连续施工,桩搭接穿插交叉施工,相邻两桩施工间隔不得超过12小时,如超过,搭接质量无保证,应采取在两桩中部加桩补救。

7、施工过程因故停浆,宜将搅拌机下沉至停浆点下50cm,恢复供浆再搅拌提升。拌时采用“三喷三搅”施工工艺。

8、搅拌头翼片的枚数、宽度与搅拌轴的垂直夹角、搅拌头的回转数、提升速度相互匹配,确保加固深度范围内土体的搅拌次数满足设计要求。

(五)、止水帷幕施工安排

根据水泥搅拌桩工程数量,拟安排3台双钻头钻机同时施工,根

据ZGZ-A双头深层搅拌机机械性能,正常运转情况下每天(24小时)每台钻机钻桩约40根。

(六)、施工安全防护

水泥搅拌桩施工前,首先需对施工场地范围内河道淤泥清除,再用粘土回填(不能用含砂砾的填料),并且碾压密实,防止搅拌桩施工时因地基软弱机械倾倒。在开钻前,确定铁路及地方电缆情况,确保无地下障碍物再进行施工。

(七)、常遇问题分析及处理措施

(1)喷浆阻塞

<

原因分析:①水泥受潮结块;②制浆池滤网破损以及清渣不及时。

处理措施:①改善现场临时仓库的防雨防潮条件。②加强设备器具的检查及维修保养工作,定期更换易损件。

(2)速度失稳

原因分析:①设备自身速度控制系统存在缺陷;②机组人员操作不规范、不熟练。

处理措施:①不符合技术要求的设备机具不得进场,陈旧的设备应及时更换。②督促施工单位搞好岗前培训工作,建立持证上岗制度。

(3)喷浆不足

原因分析:①输浆管有弯折、外压或漏浆情况;②输浆管道过长,沿程压力损失增大;③注浆速度快,提升速度慢。

处理措施:①及时检查、理顺管道,清除外压,发现漏浆点应进行补漏,严重时可停机换管;②制浆池尽量布置靠近桩位,以缩短送浆管道。当场地条件不具备时,可适当调整泵送压力;③协调提升与喷浆速度。

!

(4)浆液剩余

原因分析:①注浆速度过慢;②提钻速度过快。

处理措施:协调提升与喷浆速度。

(5)注浆不均匀

原因分析:提升速度与喷浆速度不协调。

处理措施:对现场土层进行工艺适桩,改进施工工艺。

(6)钻进苦难

原因分析:遇到地下障碍物、密实的粘土层或密实的粉沙层等。

`

处理措施:①及时停机、移位,排除障碍物后重新复位开机;②当障碍物较深又难以清除时,应及时与设计及有关方联系,结合实地情况共同协商处理措施;③改进钻头,适当注入清水。

五、深层搅拌桩施工组织机构及职责

本着安全、优质、高效的完成深层搅拌桩施工,项目经理部按照“集中领导、职责明确、提高效率、有利协调”的原则。

工程技术部:负责深层搅拌桩工程技术交底工作,施工现场技术、质量的管理工作。

工地试验室:负责原材料的检验与审报,施工现场水泥浆比重的检测。

安全质量部:负责施工现场各类的安全及文明工作,负责施工过程各环节质量控制。

机械物资部:负责原材料采购。施工现场场地平整。

%

深层搅拌桩施工队:负责全线所有深层搅拌桩的施工。选择与公司有过良好合作,且技术过硬,操作人员技术好,综合素质高,能够打硬仗的协力队伍作为深层搅拌桩施工的劳务队伍。

六、施工总体目标

(一)、期目标

为加快施工进度,根据总体安排,现场地质情况,选择DSM-5B18型大扭矩深层搅拌承桩基承担本工程深层搅拌桩的施工任务。(二)、量目标

全部深层搅拌桩工程全部合格。

(三)、全目标

:

实现“四无”:即无重大人身伤亡事故、无交通行车事故、无重大火灾爆炸事故、无压力容器爆炸事故,确全。

(四)、环境保护及文明施工目标

实现“三无”:即无施工污染,无当地村民投诉,无当地有关部门警告。

(五)、企业健康安全目标

⑴定期对从事有害作业人员进行健康检查,员工职业病发生率小于‰。

⑵无重大设备和人身伤亡责任事故。

⑶因工死亡率控制在‰,重伤率‰以内。

⑷争创市地级以上安全文明工地。

`

七、质量保证

(一)、质量保证组织机构

严格按照ISO9001-2000质量保证模式运行科学管理,精心施工,追求卓越,顾客满意。建立“谁管理谁负责,谁操作谁保证”的质量管理原则。将质量管理职能分解到每一个部门、每一个岗位。项目经理部执行总的质量方针,满足业主提出的质量目标要求,建成以项目经理为第一责任人的管理职责及职权体系,形成一个完整的质量体系。并由总工程师作为管理者代表对质量体系运行负责。二名经验丰富的质量工程师负责质量体系的日常工作,确保体系正常运行。(二)、管理措施

⑴建立以项目经理为领导的施工、技术、安全和质量管理小组,加强质量意识,使每一个职工都树立良好的质量意识。

⑵严格岗位责任制,质检员对各个工序、各工种实行检查监督管理,形式质量否决权。认真填写施工日志及各工序施工原始记录。

⑶对各工序设置管理点,每道工序严格把关,保证施工质量。

%

⑷实行三级管理制度:每道工序技术员100%自检,质检员100%互验,监理工程师抽查验收。

(三)、技术措施

⑴严格按照招标文件《技术规范》中的条款要求,按图施工。施工前进行全面技术交底,使每个施工人员操作有标准,工作有目标。对施工的各个细小环节进行严格控制,建立岗位责任制,包括责任项、责任人及控制措施等。

⑵钻机就位、安装必须水平,钻机就位后经现场技术人员检验钻头对位情况合格后,才可开钻。钻头在使用前,应由机长检验钻头直径及焊缝,以确保成孔直径满足设计要求。成孔过程中,班长应认真执行操作规程,严格控制注浆压力和水泥浆配比。

⑶凡发生质量事故均按“三不放过”的原则进行分析处理。三不放过即:质量事故查不清原因不放过、不吸取教训不放过、不制定出整改措施不放过。

八、安全、环保

(一)、安全

1、组织机构

项目部成立安全监督部,设1名专职安全员负责日常安全管理工作。项目经理是安全生产的第一责任人。专职安全员持证上岗,在现场均需配戴好工作标志,负责针对工程实际编制切实可行的安全措施计划,并限期实施。完善并执行安全规章制度,其中包括:机械安全操作规程,安全用电制度,防火安全制度,特殊工种安全制度,事故报告制度等,做好各项安全预控。实行安全目标管理,层层分解落实安全指标,严格执行与经济挂钩奖惩制度,坚决实施安全否决权制度。成立一支随时听从专职安全员指挥的紧急救援队。设立专职安全保障组织体系见图2:

图2 安全保障组织体系

2、施工现场安全

⑴严格执行安全规定,施工严格执行安全防护措施、戴好安全帽、不准穿拖鞋的规定,上平台工作的人员必须佩戴安全带。

⑵施工过程中应严防铁件、钢丝绳等杂物坠落。

⑶认真执行氧气、乙炔的防爆安全规定,并进行严格管理。

⑷电焊机的设备必须符合安全要求,防止潮湿漏电。

⑸随时检查用电线路、工用具是否完好,确保生产安全。

⑹严格执行电器安全操作规程,经常安排有关人员对整个施工现场的电器设备进行安全检查,值班人员值班时不得离开岗位,确保用电安全。

⑺现场施工用电要有电工专门管理,要有良好的接地装置,用电区要设置安全警示牌,同时电线走线要规范,不得随意接线。

⑻大型设备必须是有操作证的专人指挥。

⑼施工过程中要确保夜间照明充足。

(二)、环保

⑴生产垃圾处理堆放在指定地点,集中统一处理。

⑵生活垃圾不得向湖中排放,需要集中收集,运送指定地方集中处理。

⑶施工机械的废油要存放在废油桶内,集中处理,严禁随意排放。

⑷生产用油料必须严格保管,防止泄漏,污染湖水。

遇水膨胀止水条施工工艺

1、材料:腻子型遇水膨胀止水条 2、工具:钢丝刷、油灰开刀、毛刷(2寸)、剪刀或多用刀、小滚筒(Φ40×50mm)、铁锤 3、作业条件: (1)、止水条拟安装部位混凝土面必须干燥、洁净、没有浮浆 (2)、施工前应有详细的技术交底,并交至施工操作人员 4、操作工艺: 工艺流程 4.1施工缝混凝土表面清理:安装遇水膨胀止水条前,用钢丝刷、油灰刀、毛刷,将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净,保持干燥; 4.2在凿毛的混凝土表面,中心50mm范围内用水不漏砂浆找平,10~20mm厚; 4.3安装遇水膨胀止水条:混凝土施工缝止水条施工程序见下图 图1:上工序混凝土施工缝留茬剖面图 图2:凿毛混凝土找平示意图 图3:混凝土施工缝安置止水条剖面图 图4:施工缝再次浇筑混凝土剖面示意图 4.4施工缝安设止水条:将包裹在遇水膨胀止水条外面的隔离纸撕掉,把止水条直接安设在施工缝混凝土表面上,每隔80~120cm加设一水泥钉,将止水条与混凝土钉牢,以免错位; 4.5用滚筒滚压遇水膨胀橡胶止水条上表面,是止水条与混凝土表面密贴、牢固; 4.6止水条需要接头时,将要搭接的两根止水条端头6cm范围内分别用刀切成斜面或压扁1/2,上下重叠搭接,用手压,使其与混凝土表面紧密接触,再在搭接中部用水泥钉钉在混凝土上或水平错接6cm以上,错接部位两根止水条间不得有空隙,并用水泥钉分别将错接部位钉在混凝土上,见下图。止水条严禁采用对接,以免在浇筑混凝土时错位形成“决口”; 4.7混凝土浇筑:遇水膨胀橡胶止水条安设完毕,经隐蔽工程验收合格后,揭去止水条表面隔离纸,方可进行下一工序混凝土浇筑; 4.8季节性施工:遇水膨胀橡胶止水条不宜在雨天、雪天、和五级以上风天施工,作业环境温度不宜低于5℃。如寒冷天气可采取辅助增温措施,在保证作业环境温度不低于5℃的前提下,进行止水条粘贴施工。

止水帷幕施工方案2017

一、编制依据 ⑴由湖南省勘察设计院提供的设计图纸。 ⑵施工参照的主要技术规范: 1、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012); 2、《既有建筑地基基础加固技术规范》(JGJ123-2012); 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4、《建筑工程水泥-水玻璃双液注浆技术规程》(JGJ/T 211-2010); 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-2014); 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 7、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2010); 8、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2002) 9、《混凝土强度检验评定标准》 GB/T50107-2010 10、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 二、工程概况 2.1工程概况 华润置地(湖南)发展有限公司拟建的华润翡翠府位于长沙市雨花区曙光南路以西,韶山南路以东300米,香樟路以北300米,原筑路机械厂院内,交通方便,地理位置优越。本项目由中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司完成施工图阶段的岩土工程勘察。 拟建场地已进行拆迁处理,场地余留有建筑垃圾和少量树木,平整开阔;经建设方调查,基坑周边均无地下管线。 2.2工程地质条件 详见本场地“工程地质勘察报告”。 2.3水文特征与设计要求 本工程场地地下水中对基坑工程有影响的主要为上层滞水。上层滞水主要存于地表和填土层中,随天气变化而变化,一般水量较小;孔隙水主要为下部潜水,赋存于圆砾层中,水量较小;对基坑工程影响不大。 根据湖南大地岩土工程勘察设计有限公司提供的《F27地块场地勘察报告》,潜水初见水位埋深为

钢板桩止水帷幕施工方案

目录 钢板桩止水帷幕施工方案 工程概况 (1) 主要人工、机械及材料计划 (2) 拉森钢板桩施工工艺 (3) 施工质量保证措施 (9) 环境保护与安全文明施工措施 (11)

钢板桩止水帷幕施工方案 一、工程概况 京津塘高速公路空港加工区出入口工程位于京津塘高速公路与空港物流加工区一期、二期的交汇处,紧邻规划的蓟汕快速路,南侧为规划的航空城,北侧为空港加工区。本项目是连接空港加工区与北京、天津港的重要工程,同时可以缓解津汉公路上的交通压力。 根据《京津塘高速公路空港加工区出入口立交规划》,京津塘高速公路与蓟汕快速路相交处规划双喇叭互通立交,进出京津塘高速公路、蓟汕快速路的单喇叭立交均与加工区内部规划道路纬十路西延线相接。本项目C线起自空港加工区内的内部规划道路纬十路西延线,向南跨越京津塘高速公路。A、B、D、E四条线分别连接C线与纬十路西延线,形成双层互通立交。 京津塘高速公路现状为双向四车道,中间分隔带宽度为3米,两侧各有10.75米行车道和停车带,外侧为0.75米路肩,道路全宽26米。为保证桥梁施工期间高速公路的正常通行,立交桥梁修建之前,需要在一定范围内修筑高速公路辅道。其中包括箱形通道2座,过水涵洞7座,接长的角度和高程同原有通道。

本工程平面示意图见图1。 其中D线桥承台D0、D1、 D2、 D3 位于景观河旁边,地下水比较丰富,为了便于承台开挖及支护,承台施工前采用钢板桩止水帷幕止水。 二、主要人工、机械及材料计划 2.1劳动力计划表 序号名称人数备注 1项目负责人1 2技术负责人1 3机械管理人1 4材料员1 5测量员2 6安全员1 7电焊工5 8架子工5 9机械操作手8 2.2机械设备 名称规格数量备注汽车式起重机30t1台用于拨钢板桩 震动拔桩机45KW1台拨钢板桩

建筑排水管道安装施工方案

建筑给排水管道施工方案 目录 1.安装场合及特点 (1) 2.材料及设备要求 (1) 3.作业条件 (1) 4.施工工艺流程及操作方法 (2) 5.施工注意事项 (5) 6.成品保护 (6)

1.安装场合及特点 适用于民用及一般工业建筑室内生活给排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装。2.材料及设备要求 2.1给水管材为(PPR),排水管材硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.2管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹,管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 2.3其他材料:粘接剂、型钢、圆钢、卡件、螺栓、螺母、肥皂等。 2.4管材和管件的连接方法采用承插式胶粘剂粘接。胶粘剂必须标有生产厂名称、生产日期和使用期限,并必须有出厂合格证和使用说明书。管材、管件和胶粘剂应有同一生产厂配套供应。 2.5管材和管件在运输、装卸和搬运适应小心轻放,不得抛、摔、滚、拖,也不得烈日曝晒。应分规格装箱运输。管材和管件应储存在温度不超过40度的库房内,库房应有良好的通风条件。管件应分规格水平堆放在平整的地面上,如果用垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于1mm,外悬的端部不超过0.5m,叠置高度不得超过1.5m,且不允许不规则堆放与暴晒,管件不得叠置过高,凡能立放的管件均应逐层码放整齐,不得立放的管件,亦应顺向或使其承插相对地整齐排列。 3.作业条件 3.1埋设管道,应挖好槽沟,槽沟要平直,必须有坡度,沟底夯实。 3.2暗装管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应核对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。预留孔洞、预埋件已配合完成。土建模板已拆除,操作场地清理干净,安装高度超过3.5m应搭好架子。 3.3室内明装管道要与结构进度相隔二层的条件下进行安装。室内地平线应弹好,粗装修抹灰工程已完成。安装场地无障碍物。

遇水膨胀橡胶止水条使用办法

遇水膨胀橡胶止水条使 用办法 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

1,预留槽法:在先期浇筑的水泥面上留下能容胶条1/2的槽,再将胶条嵌入1/2槽内,继续浇水泥。2.粘贴法:沿安装线刷401等万能将止水条定位。 3.钢钉密钉法:将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。 4.接头可45度斜面搭接粘合,或45度斜面搭接后用钢钉定位。止水条的注意事项:与胶条相接触的水泥面须平整,不能有凹凸不平的现象。因胶条比重比水泥轻,胶条安装时定位须牢固,防止胶条漂浮错位导致漏水。不能先留缝后嵌条,应将胶条定们牢固后内埋密实不得裸露。本品不可在空气中长期裸露,应放在干燥通风的仓库中,避免强光曝晒。止水条截面分别有15×20、20×20、 20×30、30×30、30×40、20×50、30×50、50×50等几十种,可根据工程设计需要加工制造不同该种橡胶止水条在遇水或受潮后会产生2-3倍的膨胀变形,并充满接缝的所有不规则表面、空穴及间隙,同时产生巨大的接触压力,彻底防止水分渗漏。当接缝或施工缝发生位移,造成间隙超出材料的弹性范围时,普通型橡胶止水带则失去止水作用,而该材料还可以通过吸水膨胀来止水。使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料,不仅用量节省,而且还可消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点,使防水效果更为可靠。遇水膨胀橡胶止水条既具有一般腻子的良好易粘接和耐低温性能,又具有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成,强度比一般腻子高,特别适用于防水工程。对于工程量一般按照止水条的每种规格的长度计算。 ●施工方法 1.在施工前需要对表面的灰尘、油污进行清理; 2.将密封胶放入专用挤胶枪,旋上胶嘴,根据施工缝要求切割胶嘴的大小和宽度; 3.用挤胶枪将密封胶挤到施工缝中; 4.涂敷的密封胶在固化前应避免与水接触。 ●包装与贮存 400ml或600ml软包装或根据用户要求的其它包装。 贮存在25℃以下的干燥环境中,避免高温、水汽,贮存期为9个月。 ●注意事项 1.应避免在雨天及长期与水接触的地方直接施工,以免遇水胶体提前膨胀。 2.如在浇铸处施工,应在浇捣前的24h施工。

旋喷桩止水帷幕专项施工方案

中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程旋喷桩止水帷幕专项施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制范围及原则 (1) 2.1.编制范围 (1) 2.2.编制原则 (1) 3. 工程概况及主要工程数量 (2) 3.1.工程概况 (2) 3.2.地质概况 (3) 3.3.主要工程数量 (4) 4.施工准备 (5) 4.1.施工准备 (5) 4.2.施工前的工艺试验 (5) 5. 工艺流程与施工程序 (6) 5.1.工艺流程 (6) 5.2.施工程序 (6) 5.3. 旋喷桩机械原理 (8) 6.施工工艺参数 (9) 7.质量控制及检验 (9) 7.1.质量控制 (9) 7.2.质量检验 (10) 8.施工组织 (12) 8.1.劳动组织 (12)

8.2.材料要求 (13) 8.3.工期要求及设备机具配置 (13) 9 .安全措施 (14) 9.1安全要求 (14) 9.2.电缆沟施工安全预控措施 (14) 10.环保要求 (17) 11.旋喷桩施工预案 (18) 11.1固结体强度不均匀、缩颈 (19) 11.2压力上不去 (19) 11.3压力骤然上升 (20) 11.4钻孔沉管困难偏斜、冒浆 (20) 11.5固结体顶部下凹 (20) 12.附图 (21)

1.编制依据 1.1.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程合同施工招标文件、施 工图纸及后续更改文件; 1.2.中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程岩土工程勘察报告; 1.3.中山大学附属第六医院医疗综合大楼基坑支护工程设计蓝图; 1.4.BG-02设计更改通知单; 1.5.《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 1.6.《混凝土搅拌用水》(JGJ63-89); 1.7.《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99); 1.8.《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 1.9.《地下防水工程质量验收标准》(GB50208-2002); 1.10.国家有关方针政策,以及国家和地方的相关法律法规。 2.编制范围及原则 2.1.编制范围 中山大学附属第六医院医疗综合大楼工程基坑平面呈L型,南北长约79m,东西长约78m,周长约310m,开挖深度为17.30~20.90m。基坑支护桩间高压旋喷桩止水帷幕施工,共约1300延长米。 2.2.编制原则 ⑴确保施工方案针对性强、操作性强;施工方案经济、合理。坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。根据工程地质、水文地质、周边环境及工期要求等条件选择最具实用性的施工方案和机具设备。 ⑵技术可靠性原则 根据本标段工程特点,依据广州市及其周边地区类似工程施工经验,选择

改性双液注浆止水帷幕施工工艺

目录 一、工程概述.............................................................................................. 二、设计概况.............................................................................................. 三、改性双液静压注浆施工工艺及参数.................................................. 1、施工工艺................................................................................................ 2、施工机械................................................................................................ 3、材料及施工参数 .................................................................................... 4 ........................................................................................................ 、报价 双液注浆施工方案 一、工程概述 工程名称:青山北路综合管廊基坑支护项目 工程地点:南昌市东湖区青山北路道路西侧的非机动车道或人行道上,少数跨越至临街宗地的界址内。线路起于洪都大道,止于至丹霞路。 建设单位:南昌城市建设投资发展有限公司 勘察单位:江西省煤矿设计院 设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司 施工单位:中国建筑股份有限公司 监督单位:南昌市质量监督站 青山北路综合管廊全长1.78km,结构形式采用3舱现浇钢筋混凝土矩形箱涵。综合管廊沟槽拟采用明挖法施工工艺,标准段管廊底板埋深约7m采用拉森钢板桩支护,交叉口处底板埋深10m采用灌注桩+三轴搅拌桩支护。 二、设计概况 补救措施:围护结构外止水帷幕 武汉地下水位较高,因此止水帷幕采用改性双液静压注浆止水帷幕,

泵站施工方案77243

施工方案 (一)、土方工程 (1)施工测量 在开工前进行现场复测,主要包括导线、中线的复测,水准点、控制点的复测与增设,横断面的测量与绘制等。对所有测量结果进行认真整理、记录准确详细、签字齐全,在测量完成后及时将测量成果上报监理工程师进行核查,在监理工程师复测时,无偿提供测量设备,并安排辅助人员。在监理工程师核准测量成果后,按图纸设计进行放样,设置工程的位置桩、地界桩、轴线控制桩等,并报 请监理工程师检查批准。 (2)施工前场地调查 土方工程施工前,对施工范围内的地质、水文、障碍物、文物古迹及各种管线、弃土场地、临时堆土场地及施工组织条件等情况进行详细调查。将调查结果以书面形式向监理工程师报告,发现调查结果与图纸资料不符时,提出解决方案 报监理工程师审批。 (3)土方开挖 本工程一般土方开挖主要包括建筑物基坑土方开挖,施工方法均采用挖掘机 开挖,自卸汽车运输,保护层土方均采用人工开挖,修整成形。 (A)施工机械设备配置 根据施工现场实际情况及施工总工期要求,土方开挖计划配置挖掘机2台,10T自卸汽车4辆。建筑物基坑土方开挖部分使用的机械设备将根据工程的具体 进展情况以及施工现场环境,适当进行调配,以减少机械设备进退场的次数。 (B)开挖前准备工作 在开工前编制详细的土方施工方案上报监理工程师审核,批准后方可实施,施工中如遇调整,必须得到监理工程师的批准。施工前对施工区域内的地形、地貌、道路等情况进行全面了解,清除各类障碍物、垃圾、树根、杂草等,初步平整场地,进行施工现场布置。同时掌握施工范围内的地质资料,对地表以下的 土质清况以及分部情况有详细的认识,以便顺利指导土方开挖。 (C)开挖方法

施工缝遇水膨胀止水条施工方案

施工缝遇水膨胀止水条施工方案 1 施工准备 1.1材料 1.1.1 遇水膨胀橡胶止水条进场时,必须以同一生产厂的同一类型品种的产品,每2t为 一验收批(不足2t时,仍按一批计),进行外观验收:表面不得有开裂、缺胶等缺陷;每1000 mm长止水条表面不得有深度大于2mm、面积大于16 mm2 的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷;尺寸公差应符合表2.1.2的要求。 遇水膨胀橡胶止水条尺寸公差表1.1.1 注:1计量单位为mm; 2其它规格及异形产品断面尺寸公差由供需双方协商,异形产品的厚度为其最大工作面厚度。 1.2工具 钢丝刷,油灰开刀,毛刷(2寸),剪刀或多用刀,小滚筒(φ40×50 mm),铁锤(0.9kg)。 1.3作业条件 1.3.1混凝土施工缝留设位置必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2011、《地下工程防水技术规范》GB50108- 2008、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011及工程设计要求。 1.3.2施工缝可以是竖向缝,也可以是水平缝。施工缝混凝土面可预留成定位浅槽或平茬,BW遇水膨胀橡胶止水条拟粘贴部位表面可以是粗糙的,也可以是光滑的,但必须平整、干燥、洁净。 1.4技术准备 1.4.1在现场经外观检验合格的遇水膨胀橡胶止水条中,随机抽出足够试样送试验室,进行复试检验,待检验报告合格后方可使用。 1.4.2 BW遇水膨胀橡胶止水条的主要技术指标应符合表 2.4.2的要求 遇水膨胀橡胶止水条物理性能表1.4.2 注:体积膨胀倍率= 膨胀后的体积 ×100% 膨胀前的体积 2 操作工艺 2.1工艺流程 2.2操作方法 2.2.1施工缝混凝土表面清理:粘贴遇水膨胀橡胶止水条前,用钢丝刷、油灰刀、毛刷,将施工缝已硬化的混凝土表面的水泥浮浆、杂物及灰尘清理干净,保持干燥。 2.2.2 粘贴遇水膨胀橡胶止水条

深基坑止水帷幕施工方案

目录 一、工程概况 (2) (一)工程简介 (2) (二)工程地质与水文条件 (2) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (3) 四、施工组织与计划安排 (4) (一)施工组织 (4) (二)施工计划及安排 (5) 五、基坑止水帷幕施工 (5) (一)、止水帷幕设计 (6) (二)、止水帷幕稳定性验算 (6) (三)、止水帷幕桩施工工艺 (7) (四)、施工技术要求 (8) (五)、施工安全防护 (9) (六)、常遇问题分析及处理措施............................................................... 错误!未定义书签。 六、质量保证措施 (10) (一)、质量保证组织机构 (10) (二)、管理措施 (11) (三)、技术措施 (11) 七、安全和环境保护措施 (12) (一)、安全措施 (12) (二)、环境保保措施 (13)

止水帷幕水泥搅拌桩施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 阳澄西湖隧道ZH-LQ08标段工程起止桩号K80+800~K81+940,路线全长1140m。其中K80+800~K81+690段为湖西暗埋段,主线南侧附建湖西变电所、雨水泵房, K81+690~K81+940段为湖西敞开段。隧道施工采用明挖法施工,基坑围护采用基坑开挖坡顶设置止水帷幕,本标段工程坡顶四周止水帷幕采用Φ700@500双头搅拌桩(双排布置),桩底一般位于④2层粉砂夹粉土层、⑤1粉质粘土层、⑥1粘土层,要求渗透系数≤10-7cm/s,采用硅酸盐水泥,水泥掺量13%。地质与水文条件 (二)工程地质与水文条件 1、工程地质 根据设计资料,本工程穿越土层主要为:①2素填土;①3淤泥;②2淤泥质粉质粘土;③1粘土;③2粉质粘土;③3粉土;④2粉砂夹粉土;⑤1粉质粘土;⑤2粉土;⑥1粘土;⑥2粉质粘土;⑦2粉土夹粉质粘土;⑦3粉质粘土夹粉土;⑧2粉砂夹粉质粘土;⑨1粉质粘土。 2、地质水文条件 本工程采用水中围堰明挖法施工,隧道从阳澄湖底部穿越。阳澄湖为静水湖,汛期、枯水期水位差在0.5~1.0m。据水文资料知,阳澄湖多年平均水位为 0.987m,历史最高水位为2.347m,水深在1.5~6.5m,淤泥层厚约0~0.50m。潜水主要赋存于浅部的①2填土层的孔隙中,富水性差;微承压水主要赋存于③3粉土、④2粉砂夹粉土中,富水性中等,水头标高0.7~0.94m;承压水主要赋存于⑦2粉土夹粉质粘土中,富水性中等,水位标高-2.19~-2.68m间。如下图2-2。

止水帷幕施工方案

深层搅拌桩施工方案 一、工程概况 1、工程概况 拟建的包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,基坑深度分别为米(桩支护部分)和米(土钉支护部分)。 基坑周围环境复杂,距离已建建筑物距离很近,按照土力学原理,基坑降水必然对周围建筑物产生沉降影响,具体情况见下表。 > 基坑与周边建筑物的关系见下表及《平面图》 为了减小基坑降水对周围建筑物的影响,在基坑的北侧和东侧设置止水帷幕。具体见《基坑降水布置平面图》。 2、工程管理目标 < 质量目标:国家验收规范合格标准。 安全、文明施工目标:市标化工地 二、编制原则 ⑴在充分理解设计文件的基础上,以设计图纸为依据,采用先

进、合理、经济、可行的施工方案。 ⑵整个工程全过程对环境破坏最小、占用场地最少,采取对周围环境保护措施,避免周围环境的破坏。 ⑶充分应用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业、标准化作业、流水作业,坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性相结合原则。 ⑷强化质量管理,树立优良工程观念,创一流施工水平,创精品工程。 \ ⑸实施项目法管理,通过对劳务、设备、材料、资金、方案、信息、时间与空间条件的优化处置,实现成本、工期、质量及社会效益的预期目标。 三、工程及水文地质情况 1、工程地质 包头市青山区民4#棚户区改造项目,场地紧临民主路与文学道交叉口,位于包头市青山区民主路以东,文化路南侧,文学道以北,场地地形较平坦。拟建场地在地貌上属于大青山冲洪积沉积物。具体地层详见《包头市青山区民主路4#街坊棚户区改造项目岩土工程勘察报告》。 2、水文地质 本次勘察地下水位埋深为~,地下水对混凝土结构有微腐蚀性,长期浸水下,对结构中钢筋有弱腐蚀性,在干湿交替下对其有弱腐蚀性。 场地抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为,设计地震分组为第一组,场地标准冻结深度。 :

住宅楼项目防水工程施工方案

住宅楼项目防水工程 施工方案

目录 一、工程概况 ......................................... 1 二、编制依据 ......................................... 1 三、防水施工设计 ..................................... 2
1、防水等级....................................... 2 四、施工准备 ......................................... 4
1、技术准备....................................... 4 2、劳动力准备..................................... 4 3、主要材料准备................................... 5 4、主要机具材料准备 ............................... 6 5、进度计划....................................... 6 五、 防水施工工艺及施工方法 .......................... 6 1、施工顺序....................................... 6 2.地下室底板防水施工 .............................. 7 3、地下室外墙防水施工 ............................ 15 4、地下室顶板防水施工 ............................ 21 5、厨卫间、阳台防水施工 .......................... 22 6、屋面防水施工.................................. 24 7、室内防水施工.................................. 24 8、施工注意事项.................................. 25 六、成品保护及质量保证措施 .......................... 26 1.成品保护....................................... 26

止水帷幕施工方案

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章场地岩土和水文地质条件 (3) 第四章工程总体部署 (5) 第一节项目管理目标 (5) 第二节项目管理组织机构 (5) 第五章施工准备与资源配置计划 (8) 第一节施工准备 (8) 第二节资源配置计划 (11) 第四章施工工艺 (13) 第五章保证安全措施 (17) 第六章消防措施 (19) 第七章文明工地管理措施 (19) 附图1施工及验收记录表

第一章编制依据 一、施工图纸与地勘报告 类别名称接收日期施工图纸黄石万达广场基坑支护设计图纸(蓝图2013.09.30)2013年10月10日地勘报告黄石万达广场地质勘察报告(电子版)2013年8月8日二、主要规范、规程 序号类别名称编号 1 国标建筑地基基础设计规范GB50007-2012 2 国标建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50202-2002 3 国标建筑工程施工现场供用电安全安全规范GB50194-1993 4 行标建筑地基处理技术技术规范JGJ79-2002 5 行标建筑桩基技术规程JGJ94-2008 6 行标建筑基坑支护技术规程JGJ120-2012 7 行标建筑地基处理技术规程JGJ79-2012 三、主要标准 序号类别名称编号 1 国标普通混凝土拌合物性能试验方法标准GB50080-2002 2 混凝土质量控制标准GB50164-1992 3 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 4 混凝土强度检验评定标准GBJ107-1987 四、主要法规 序号类别名称编号 1 国家《中华人民共和国建筑法》97主席令第91号 2 国家建设工程质量管理条例国务院279号发布 3 国家 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和 送检的规定 建建(2000)211号 5 国家《中华人民共和国安全生产法》2002-11-1 6 国家《中华人民共和国环境保护法》第22号主席令 7 国家《中华人民共和国劳动法》1995-1-1 10 国家建设工程安全生产管理条例建设部

雨水膨胀止水条施工方案

海河口南岸地区污水处理(排水管网工程管网合 同包1)土建工程 遇 水 膨 胀 止 水 条 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北中保建设集团有限责任公司 一、工程概况: 1.1 七号污水泵站,占地面积2160平米,服务范围东起渤海二十六路,西至渤海十六南路,南至津晋延长线,北至长江道。按照远期规划建设

污水泵站土建规模0.91m3/s,同时依据近期发展规划污水泵站设备按照0.25m3/s购置安装。 泵站进出水管道中重力流管段采用钢筋混凝土管,管径d1000-1800,长度约为670米;球墨铸铁DN600、DN900,长度约400米,有压出水管道选用聚乙烯PE管,管径dn630mm,从7号污水站沿着珠江道、渤海二十三路、长江道河道南岸排入拟建第二污水处理厂,管道长度为7170米。 1.2工期情况 开工日期:2015年9月 竣工日期:2016年9月 二、编制依据 2.1海河口南岸地区污水处理(排水管网)工程7号污水泵站出水管道工程施工图设计; 2.2《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 2.3《地下工程防水技术规范》GB50108-2001; 2.4《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002。 三、施工准备 3.1材料 3.1.1遇水膨胀橡胶止水条,膨胀倍率高,能使混凝土施工缝具有较强的平衡自愈功能。该产品是由聚氨酯、丙稀酸钠等高分子吸水性树脂等

材料,与合成橡胶制得的条状固体并带有自粘性的防水材料,断面为矩形,其断面尺寸分别为20 mm×30 mm,长度为5m/根。 3.1.2遇水膨胀橡胶止水条进场时,必须以同一生产厂的同一类型品种的产品,每2t为一验收批(不足2t时,仍按一批计),进行外观验收:表面不得有开裂、缺胶等缺陷;每1000 mm长止水条表面不得有深度大于2mm、面积大于16 mm2的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷;3.2工具 钢丝刷3把,腻子刀3把,毛刷(2寸)3把,壁纸刀,小滚筒(φ40×50 mm)。 3.3作业条件 3.3.1混凝土施工缝留设位置必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《地下工程防水技术规范》GB50108-2001、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002及工程设计要求。3.3.2施工缝为水平缝。施工缝混凝土面预留成定位浅槽,遇水膨胀橡胶止水条拟粘贴部位表面可以是粗糙的,也可以是光滑的,但必须平整、干燥、洁净。 3.4技术准备 在现场经外观检验合格的遇水膨胀橡胶止水条中,随机抽出足够试样送试验室,进行复试检验,待检验报告合格后方可使用。 四、施工方法 4.1施工流程

止水帷幕施工方案

工程概况 工程名称: 建设单位: 主体设计单位: 基坑设计单位: 监理单位:东 承建单位:有限公司 1.1.工程现场及周边概况: 现场四周围墙已基本形成,水、电已经到位,具备开工条件。 1.2.工程地质和水文地质概况 1.2.1.场地地形、地貌及现状 拟建场地位于 1.2.2.土层分布与工程特性:详见地质报告; 工程项目控制目标及技术标编制依据 1.3.质量目标 一次性验收合格。中建国际大厦工程创建东营市“优质结构”工程、省优“泰山杯”、省“文明工地”工程提供条件。 1.4.工期目标 桩基及围护桩节点工期100个日历天,计划2016年月日开工,确保在2016年月日竣工。

1.5.安全生产、文明环保施工 ?确保达到安全文明标化工地,确保施工期间无重大安全事故发生。 ?我公司承诺在本工程建设中将始终把绿色施工、环保施工、节能施工放在首位。 1.6.“渣土垃圾”的整治处置 ?严格按山东省、东营市及园区有关要求,做好对施工过程中渣土和建筑垃圾的规范施工与运输等工作。 1.7.编制依据 ?本工程招标文件、包括招标答疑会纪要等; ?《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001); ?《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); ?《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); ?《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); ?《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); ?《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ?《建设施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); ?《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003); ?国家、地区其他相关规范、规程及规定; ?我公司制订的质量、职业健康与安全、环境保护等管理文件。 2.总体施工部署 2.1.施工流程与进度计划 2.1.1.施工流程 本工程桩基及围护桩施工,将遵循下述原则: ?围护桩优先施工,在场地条件和用电量条件允许的前提下,工程桩作穿插施工; ?在围护桩施工中,先双轴水泥土搅拌止水帷幕桩,再钻孔灌注排桩施工; 再高压旋喷加劲桩; ?周围围护钻孔灌注排桩应优先施工。 ?工程桩施工应先双轴水泥土搅拌桩加固区、高压旋喷加劲桩(深坑)加固区施工;其次是基坑四周边桁架及对撑桁架区域工程桩施工;再施工

地沟施工方案(20191222094751)

地沟施工方案 第一节砖砌检查井等 施工程序:管道轴线复核→标高测定→砼垫层→排砖脚→井体砌筑→压顶结构→内外面粉刷→养护→复土。 1、井底先浇砼垫层,后砌砖。 2、砖块必须做到大堆过夜浇水,湿度适中。 3、砌墙时使用按井高要求和规定灰缝的皮数杆,灰缝不宜超大。 4、砌砖采用一刀一灰或挤浆法,确保砂浆饱满度在85% 以上。 5、有隔墙双井内外墙同步砌筑,尽量不留接搓,有高低差墙面 采用踏步式接法。 6、砌砖方井墙第一皮砖和顶层砖应砌成丁砖层。园井墙均采用 丁砖砌筑。 7、控制砌墙砂浆配合和使用时间。 8、砌砖墙时切不使用过夜砂浆。 9、各种内外墙体砂浆,必须保护按设计要求强度施工。 10、一砖方井墙砌体采用一顺一丁砌法。 第二节电缆管沟或排水沟道

1、电缆管沟或排水沟道 ⑴本工程如有室外埋地电缆管沟。用料可分铪,砼和砖砌管沟。 ⑵放样时按图示尺寸与轴位放样,挖土深度较大时必须放坡。 ⑶控制底面与顶面标高。 ⑷沟二侧按图予埋铁件时,掌握好标高尺寸和位置间距,或排埋 件保持水平或坡平。 ⑸铪和砼沟做到底与壁砼一次到位,防止渗水,沟底按规定做好 坡水。 ⑹控制转角与大小变径管沟,内外连接达到要求。 ⑺砖砌沟必须挤浆砌砖,砂浆饱满。 ⑻内外粉刷或盖板按图施工。 ⑼砼或铪沟底、壁砼均应保养。 2、电缆安装 电缆施工前,应检查所有材料规格型号及电压等级是否符合设计要求。 1KV 以下电缆用 1KV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ,10KV 以上的用 2.5KV 摇表摇测,测定后,应将电缆头封好或包好,电缆的矩距离运输一般采用滚运,滚运时应按电缆轴上箭头指示方向,电缆在桥架上敷设时,应事先将电缆的排列,用表或图的方式划出来,以防电缆交叉和混乱。

隧道止水条施工方案

ZK18+578~ZK18+804银子坝隧道左线 洞身止水条安装施工方案 一、工程概况 银子坝隧道为单洞分离式隧道,左线位于左转圆曲线上。左洞起讫里程为ZK18+564~ZK18+804,全长240m, 纵坡为-2.95%。银子坝隧道地貌上属于构造剥蚀中山地貌,区内山势陡峻,沟谷纵横,呈现岭谷相间的自然景观,总体上看,山岭走向为北东—南西走向,隧址区因南、西侧为白龙湖,所以呈现NE高而SW低,地面高程变化在580~1050m间,相对高差470m,洞身围岩为V级,V级围岩衬砌长度共240m,占全长100%。 银子坝隧道按新奥法原理进行设计,采用复合衬砌结构,以锚杆、湿喷混凝土(钢筋挂网)、钢拱架等为初期支护,大管棚、超前注浆小导管、超前注浆中空锚杆等为施工辅助措施,充分调动和发挥围岩的自承能力,在监控量测信息的指导下施做初期支护和二次模筑衬砌。 银子坝隧道左线洞身施工缝采用缓膨型橡胶止水条进行处理。在浇筑二次衬砌前,沿已浇筑的混凝土端部中央安装缓膨型橡胶止水条一环。止水条用混凝土钉固定在衬砌断面中间,当混凝土浇灌时,它遇水膨胀,把混凝土施工缝隙封死,以达到止水的目的。

二、主要工程情况 三、施工组织机构的建立 本项目已成立精干有力的项目经理部,具体主要人员构成见下图: 四、工程进度计划

ZK18+578~ZK18+659段洞身止水条安设:计划开工日期为2010年06月13日,计划完工日期为2010年07月23日,工期为41天。 ZK18+659~ZK18+740段洞身止水条安设:计划开工日期为2010年07月27日,计划完工日期为2010年08月12日,工期为17天。 ZK18+740~ZK18+804段洞身止水条安设:计划开工日期为2010年08月11日,计划完工日期为2010年08月25日,工期为15天。 五、人员机具设备配置情况 经过认真的调查分析,拟安排劳动力、机械设备及材料计划如表1、表2。 进场主要人员表表1

止水帷幕施工方案

xx居住区1-4#楼及地下车库工程 基坑支护(止水帷幕)施工方案 编制单位:xx市xx建筑工程有限公司 编制日期:xx年xx月xx日

一.编制依据 1.编制依据的资料: Xx市xx设计有限公司 xx居住区(凤海苑)总平面图 桩位详图 基础详图 xx市xx勘察院岩土工程勘察报告 2.编制依据的规范及规程 建筑基坑支护技术规程 JGJ120-99 建筑地基基础设计规范 GB50007-2002 混凝土结构设计规范 GB50010-2002 二.工程概况 拟建场区位于xx市xx区xx路以南,拟建物为四栋14-18层高层住宅楼,1-3#楼带一层地下室设计室内坪标高为5.50米,地下室及底标高-1.60米,采用桩(预应力方桩)筏基础。现场地面平整后标高2.00米,地下室基坑深度约3.6米,周长约470米。 三.工程、水文地质条件(根据地质报告) (一)、地形地貌 场区地形整体较平坦,勘察期间孔口处地面标高约 1.39~3.43米;原地貌属滨海浅滩,近期回填整平。 (二)、区域地质概况 该场地区域上属xx地块凹陷南侧与xx县隆起东侧Ⅲ级构造单元过渡地带。自太古~中元古代,该地区沉积巨厚的碎屑岩类,后经多次区域变质作用形成了一套古老的变质岩系。自上元古代以后,至新生代中更新世,一直处于长期、缓慢、稳定、上升隆起状态,无华北

型沉积。中生代晚期,区域构造活动强烈,伴随着大规模酸性岩浆侵入,形成了xx山花岗岩基岩,同时,受华夏构造体系控制,形成了NE向压扭性断裂构造及NW向张扭性断裂构造,并伴随着酸性~中基性岩浆侵入,形成了细粒花岗岩、煌斑岩等脉体,晚更新世以来,差异升降明显,xx湾开始下沉,沉积了厚度几米~十几米的陆相冲洪积层。全新世以来,海水侵入,在地形低凹地段沉积了厚度较薄的海相沉积层。近期人工填海整平,形成了现今的地形地貌。 (三)、各岩土层分布及物理力学性质 场区第四系主要由全新统人工填土、全新统海相沼泽化层、全新统洪冲积层和上更新统洪冲积层组成;场区基岩主要为太古界~元古界变粒岩,局部分布着燕山晚期侵入的细粒花岗岩岩脉。 本报告使用的地层编号采用了xx市建委推广的《xx市区第四系层序划分》标准地层层序编号,本工程共揭示了8个标准层、2个亚层,地层分析评价以层及亚层为单位。现按自上而下,由新到老的顺序将各土层分布特征及其物理力学性质分述如下: 1、第四系全新统人工填土层(Q4ml) 第○1层、素填土 该层广泛分布于场区。 层厚:4.20~9.50米,层底标高:-6.21~-2.00米。 褐色,稍湿~饱和,松散~中密。场区大部分地段以回填粒径5~50cm的碎石、块石为主,混10~30%基岩风化碎屑。常规钻探工艺无法成孔,勘察期间为了便于钻探,甲方使用挖掘机将钻孔处的碎石层挖除后采用基岩风化碎屑进行了回填。 该层强度低,均匀性较差,自重固结尚未完成,工程性状较差,未经处理不宜作为基础持力层使用。 2、第四系全新统海相沼泽化层(Q4mh) 第○4层、含有机质粉质粘土 该层广泛分布于场区。 层厚:1.30~5.00米,层底标高:-7.72~-4.57米。

防水施工方案

目录 一、主要编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备及施工条件 (2) 四、找平层质量要求 (10) 五、主要施工方法及措施 (11) 六、组织机构 (19) 七、劳动力安排及施工进度计划 (20) 八、质量保证措施 (20) 九、雨季施工措施 (20) 十、成品保护措施 (21) 十一、安全措施 (21) 十二、文明施工 (22) 附:安全保障体系 (14) 质量保障体系 (15)

高分子复合防水卷材专项施工方案 一、主要编制依据 1、仁怀市茅台环境环境整治及城镇规划建设棚户区改造二期第 十八标段(17#楼)等设计施工图。 2、GB50108-2008《地下工程防水技术规范》 3、88JZ9《建筑构造专项图集》 4、CECS199:2006《聚乙烯丙纶卷材复合防水工程技术规程》 5、《西南地区建筑标准设计图集》11J302-(19~25) 6、《刚性、柔性防水隔热屋面》11J201 二、工程概况 本工程为仁怀市茅台镇环境整治及城镇规划建设棚户区改造二期工程第十八标段(17#楼),建设地点位于仁怀市盐津街道办事处,地下3层,地上31+1层,本工程地上部分建筑面积为33195.2㎡,地下室部分建筑面积为17482.78㎡。总建筑面积为50677.98㎡,建筑总高为98.95m。一类建筑,一类耐火等级,抗震设防烈度为六度以下。设计合理使用年限50年。地下3层为车库,地上建筑为住宅。建筑内垂直交通设置电梯和楼梯。本工程主体一层为结构转换层,主体结构形式为框架剪力墙结构。 本工程地下部分防水等级为:二级,(设备用房为一级),因此

地下室防水采用钢筋混凝土结构自防水与柔性防水相结合,地下室防水的具体作法详西南11J302-(19~25),钢筋砼自防水结构见结构施工图,砼抗渗等级为P10;采用高分子防水卷材1.2mm厚单层做法防水。见图(1-1)。 屋面防水等级为Ⅰ级防水应严格按西南11J201《刚性、柔性防水隔热屋面》屋面总说明施工。 设计要求(做法) 图(1-1) 本工程具体防水部位及防水做法如下: (A)正负零以下地下室防水做法: (1)地下室墙身防水做法(从外向内): 1、粘土或3:7灰土回填分层夯实(厚度≥500); 2、1.5mm厚高分子防水卷材(设备房周围墙体为两道); 3、20厚1:3水泥砂浆找平层清光;

止水帷幕专项施工方案

1 排水箱涵专项施工方案 一、工程概况 根据该工程地层和地下水位的特点,基坑位于透水层中,地下水比较丰富且距离河边较近,为了保证基坑在开挖后获得干燥的作业空间,必须对地下水进行控制才可保证基础工程的正常施工。 本箱涵基坑开挖根据设计要求采用高压喷射注浆法(旋喷局部摆喷)止水方案施工。旋喷桩径1200mm ,桩间距900mm ,固化剂采用P.O42.5R 普通硅酸盐水泥,帷幕深度4.5米。结合在长沙市施工旋喷桩的经验,本工程拟采用双管高压旋喷施工,即直接利用高压水泥浆液喷射切割土体,随着喷头的提升和旋转,水泥和土体在一定范围内形成一个圆柱状的固结体(即旋喷桩)。 根据工期、施工场地、地质情况,拟先上3台灌浆设备。其中左岸浏阳河段安排2台设备,右边安排一台设备。若因地质条件复杂,工程进展缓慢,再随时增加施工设备、确保按时完工。 二、 施工工艺方法 (1) 测放出高压旋喷桩桩位,插入竹签标志。注意引出控制基线,经常核对,保证桩位符合设计要求。确定合理的施工顺序及配套机械,水泥材料堆放及制浆场等布置要做到不妨碍其他工序施工。 (2) 每根桩施工前,都要从两个相互垂直的方向校正搅拌轴,确保桩身垂直度偏差不超过1%。 (3) 将钻机移到桩位,定位对中。

旋喷桩施工工艺流程图 (4)钻孔 4.1 钻孔采用150型地质钻机钻进,开口孔位与设计位置偏差不大于10cm,钻具采用Φ75 mm 金钢石或硬质合金钻头。钻孔孔壁应平直完整。 4.2 钻机安装必须平正稳固;钻孔应埋设孔口管;钻机立轴和孔口管方向必须与设计方向一致。并在钻孔过程中随时观测,及时纠偏。终孔后应进行测斜,若钻孔偏差超过设计值时,应按监理人指示采取其它补救措施,或报废原孔,重新钻孔。 钻孔时应对岩层、岩性及孔内各种情况进行详细记录。如钻孔过程中遇有塌孔或掉块难以钻进时,可先进行灌浆处理,而后继续钻进。如发现集中漏水,应查明漏水部位、漏水量和漏水原因,经处理后,再行钻进。 (5)地面试喷: 5.1钻孔验收合格后,准备向钻孔内下入喷头和喷杆之前,须进行地面试喷,以检查高压泵运行是否良好,输浆管路是否密封通畅,喷杆、喷嘴有无泄漏。 压力试验应在裂隙冲洗结束后进行,压力为灌浆压力的80%,该值若大于1MPa,采用1MPa。 5.2下入喷具:地面调试好后,设法将喷嘴加以保护,防止喷具在下入孔内过程中泥砂进入喷嘴。在必要的情况下,采用边射浆,边插管,浆压控制在1Mpa以下。喷头的位置一定要达到钻孔深度。否则,拔出喷具重新扫孔。 (6)制浆 6.1 灌浆材料采用42.5普通硅酸盐水泥,水泥浆液的水灰比采用1:1~0.8:1,搅拌水泥浆所用的水,应符合《混凝土拌和用水》(JGJ63—89)的规定。 6.2制浆采用二级搅拌系统,先按规定的水灰比向搅拌桶中下投放水和水泥,经过充分搅拌后,用比重计测量水泥浆液的比重,符合要求后通过过滤流入第二级搅拌桶,再进行搅拌。保证水泥浆液搅拌时间不少于30s,不使用配制后时间超过4h的浆液。不发生供料中断的现象;储料罐(箱)内不间2

相关文档
相关文档 最新文档