文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整word版)通信工程施工组织设计

(完整word版)通信工程施工组织设计

(完整word版)通信工程施工组织设计
(完整word版)通信工程施工组织设计

****行政通讯工程施工组织计划

目录

第一章:工程概况 (3)

第二章:具体需求与分布 (3)

第三章:依据的施工规范 (6)

第四章:施工组织设计 (7)

一、施工方案 (7)

1、缆线敷设 (8)

2、通信电缆敷设要求 (8)

3、用户线路敷设要求 (9)

4、室外线路铺设 (9)

5、机房配线架、交接箱和多媒体箱跳线注意事项 (9)

6、电缆分线盒接线 (10)

7、设备安装 (10)

8、缆线的终端和连接 (11)

9、信息插座及配线架的施工 (12)

二、劳动力及主要施工机械进场计划 (12)

1、劳动力计划表 (12)

2、计划用于本工程的施工机械设备 (13)

三、确保工程质量的技术组织措施 (14)

四、确保工期的技术组织措施 (19)

五、确保安全文明施工的技术组织措施 (21)

第五章:公司组织机构................................................................................. 错误!未定义书签。第六章:已完或在建类似工程项目(近三年内)..................................... 错误!未定义书签。第七章:拟投入的项目经理简介................................................................. 错误!未定义书签。第八章:拟投入本工程的主要管理和技术人员......................................... 错误!未定义书签。

第一章:工程概况

****电厂现在项目一期已经投产,二期工程建设正在紧张进行中。

根据建设方要求,为方便二期前期的设备安装调试以及生产指挥调度,在二期厂区建设行政电话语音通信网络。

行政电话总配线架设在综合办公楼,不设电话交换机,由电信部门设置在园区内模块机房的模块交换机引来大对数用户线,为本工程提供语音通信服务。

第二章:具体需求与分布

该工程的电话信息点分布很广而分散,几乎覆盖二期所有的建筑物。根据用户实际需求,主要分布有:

以上合计:行政电话101台。

**电厂占地范围很大,电话点位分布极为分散。行政电话总配线柜设在综合办公楼的一楼弱电间,主电缆引自厂区内的电话模块局,沿电缆沟敷设。

二期厂区行政通讯网络图

输煤综合楼

第三章:依据的施工规范

《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006

《民用建筑电气设计规范》 JGJ 16-2008

《智能建筑工程质量验收规范》 GB 50339-2003

《市内电话线路工程施工及验收技术规范》YDJ 38-1985 《市内电话线路工程设计规范》 YDJ 8-85

《本地网通信线路工程验收规范》YD 5051-97

《综合布线系统工程设计规范》 GB/T 50311-2007

《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2007

《厅堂扩声系统设计规范》 GB 50371-2006。

第四章:施工组织设计

一、施工方案

严格按照《通信工程标准化作业》的有关规定进行组织、安排和从事安装施工,同时开工前与厂方共同协商确认具体施工工艺,以便工程质量精益求精。

人力资源配备上选拔具有丰富现场管理经验和施工经验的管理人员和有技术专长、施工经验丰富的高级技工。在技术和质量上体现高、新的特点,择优选用施工方案。

根据本工程特点,本工程的施工方案为:先疏通各种暗埋PVC管和各种暗盒,后穿放各类分支配线,再布放主干线缆,然后进行设备端接安装,最后进行运行检测调试。在所有工作量完成后,整理竣工资料,进行工程竣工验交。

施工过程可分为四个阶段:即施工准备、施工阶段、调试开通和竣工验收阶段。

a.通过图纸会审与技术交底熟悉掌握和全面了解设计文件和图纸,对设计文件和施工图纸上有疑问的地方,应及早向甲方提出,并及早解决。

b.对建筑物的结构进行调查了解,全面掌握各个安装现场敷设缆线的可能性和难易程度,确定线缆路由和信息点安装位置。

c.根据设计文件和施工图纸的要求,结合施工现场调查,编制施工组织计划,做到合理有序地进行安装施工。

d.在安装施工前,应对工程中所用的设备、缆线、配线接续部件等主要器材的规格、型号、数量和质量进行外观检查,详细清点和抽样测试。

e.工程中所用的设备、缆线、配线接续部件等主要器材的规格、型号、数量和质量都应符合设计规定要求。无出厂检验合格证明的材料或不符合设计规定的器材,不得在工程中安装使用。

f.缆线和主要器材数量必须满足连续施工的要求,主要缆线和关键性的器材应全部到齐,以免因器材不足而影响整个工程的施工进度。

g.经清点、检验和抽样测试的主要器材应做好记录,对不符合标准要求的缆线和器材,应单独存放,以备核查与处理。

h.编制务实科学、经济可行的施工组织计划,保障工程保质保量、按期顺利实施。

1、缆线敷设

a.在敷设缆线前,应在施工现场对设计文件和施工图纸进行核对,检查所采用的缆线型号、规格、程式、数量、起讫段落以及安装位置是否与设计符合,如有疑问应及时与主管建设的部门共同协商,予以研究解决,以免耽误工期,影响施工进度。

b.在敷设缆线前,应对各种缆线进行清点和复查,将布放的缆线整理妥善,并在其两端贴上显著的标签,标上缆线的型号、长度、起始端和终端地点,以便按施工顺序、对号入座进行敷设施工。

c.在布放缆线前,做好牵引端头和连接装置,把它装在缆线的牵引端,以减少缆线承受的拉力和避免在牵引过程中产生扭绞现象。

d.在缆线敷设时,为保证缆线本身不受损伤,布放缆线的牵引力不宜过大,应小于缆线允许张力的80%。

e.在缆线布放过程中,缆线不应产生扭绞或打圈等可能影响缆线本身质量的现象。缆线布放后,应平直处于安全稳定的状态,不应有可能受到外界的挤压或遭受损伤而产生障碍隐患。

2、通信电缆敷设要求

a.通信电缆与电力电缆在同一电缆沟内敷设时,需要电力电缆在上层,通信电缆放在最下层,一般不允许同层敷设。

b.通信电缆埋地敷设时,一般埋深0.7米,电缆由地下引出地面高2.5米的一段应穿钢管保护,保护管的直径为电缆外径的1.5倍。

c.电缆在墙上水平敷设时,两个固定电缆用的夹子间距为0.5米,垂直敷设时,两夹子间距为0.8-1.0米,转弯处视情况可稍缩短或放长。

d.电缆最小弯曲半径应等于电缆外径的15-20倍。

e.通信电缆在地下与热管道交叉时,热管道应有隔热层,与其他管道交叉时,通信电缆应穿管保护,其净距为500毫米。

f.直埋通信电缆与高低压电力电缆同路径时,通信电缆应敷设在电力电缆的

上面,两电缆相互间的间距不小于0.5米。

3、用户线路敷设要求

a.室内通信线与低压电力线、煤气水暖管等至少相距50毫米,过近时应用瓷管防护或绕黑胶布做隔离。

b.室内通信线不允许和电力线的暗管、槽板、墙洞等合并装在一起。

c.室内线穿过墙洞、地板洞和槽板等一切磨损性建筑物时,应穿管保护,其长度应较洞口或槽板端等长100毫米。

d.进入室内分线盒的线必须穿过盒下的穿线环才能进入盒内,进盒后线应留有足够的长度使可达到最远的接头。

e.室内线沿墙明敷时应用环钉固定,环钉间距3-4米,转角处应增加环钉固定。

f.室内电话线穿管敷设时,应同时安装电话出线盒,电话出线盒的安装高度一般距室内地面300毫米。

4、室外线路铺设

a.皮线敷设应具有一定的高度避免被刮断的风险,皮线每隔20米~30米应固定或绑扎牢固,以保证皮线有足够的强度。

b.尽量避开与强电同路,严禁在强电上缠绕。

c.皮线尽量避免与粗糙或锋利的物体产生摩擦。

d.皮线应横平竖直,不遮挡门窗。

e.同径路皮线不应有相互缠绕,皮线之间垂度基本一致。卡钉均匀美观。f.皮线在室外尽量避免有接头,即使有接头也要使接头防雨水。

g.电缆分线盒至用户桌面的引入皮线尽量采用自承式双股铜芯对绞线,如采用平行双股铁线长度不宜过长(电缆芯线直径为0.4mm的情况下,MDF架至用户桌面理论长度不应超过3公里)。

5、机房配线架、交接箱和多媒体箱跳线注意事项

a.尽量使用同一种跳线(相同芯线直径,相同对绞长度),跳线不得有接头。b.跳线走线横平竖直松紧适度,避免迂回线,严禁飞线,禁止跳线在跳线环

或档杆上缠绕。

c.MDF架或交接箱以水平中线为界,水平中线以上采用上走线,水平中线以下采用下走线以便跳线均匀美观。

d.跳线线头松紧适度即可,不应预留长度。

e.跳线转角时必须经过档杆或跳线环。

f.跳线完毕后一定检查跳线接触是否良好,跳线根部是否具有一定强度。g.专线必须标有明显的标示或标记。

h.严禁从MDF架和交接箱直接出皮线。

i.在机房、交接箱内施工应严格按照机房管理办法的相关要求执行,规范保管和使用钥匙,做好出入登记,保持机房环境整洁,及时清理废件、废缆、废料和垃圾。

j.跳(拆)线施工后,应及时锁闭交接箱、电缆分线盒、多媒体箱,如果发现门、盒损坏,应及时反馈。

6、电缆分线盒接线

a.电缆分线盒内,芯线与接线盒接线柱的连接应有良好接触和足够强度,皮线的内芯线严禁裸露于电缆分线盒盒外。

b.皮线在进入电缆分线盒之前应固定以避免电缆分线盒受力,皮线可预留

0.5米~1米的长度,绑扎美观。

c.电缆分线盒内严禁电缆芯线和皮线直接对接。

7、设备安装

a.机架和设备的排列布置、安装位置和设备面向应按设计要求施工,并符合实际测定后的机房平面布置图中的需要。

b.机架和设备的型号、品种、规格和数量应符合设计文件规定配置,经检查完全符合设计要求时,才允许在工程中安装施工。

c.在机架和设备安装施工前,如发现外包装不完整或设备外观存在严重缺陷,主要零配件数量不符合要求时,应做出详细记录。只有在确定整机完好、主要零配件数量齐全等前提下,才能进行安装。

d.机架和设备安装完工后,其水平和垂直度必须符合生产厂家的规定。

e.机架和设备上各种零部件不应缺少或碰坏,设备内部不应留有线头等杂物,表面漆面不应损坏或脱落,各种标志应统一、完整、清晰、醒目。f.机架和设备必须安装牢固可靠,有抗震要求时,应根据设计规定或施工图纸中防震措施要求进行抗震加固。各种螺丝必须拧紧,无松动、缺少、损坏或锈蚀等缺陷。

8、缆线的终端和连接

a.在缆线终端连接前,应整理缆线在设备上敷设状态,要求路径合理、布置整齐,缆线的弯曲半径符合规定。

b.所有缆线应用塑料扎带捆扎、松紧适宜,并固定在设备中的走线架上或线槽内,以防缆线不合理的移动或受到外力损伤。

c.按照缆线终端顺序,剥除每条缆线的外护套,在剥除缆线外护套时,必须采用专用工具施工操作,不得采用一般刀剪,以免操作不当损伤缆线的绝缘层,影响缆线的电气特性而使传输质量下降。

d.按规定剥除缆线的外护套长度,剥除长度不宜过长,根据缆线类别的不同有所区别,五类线的非扭绞长度不应大于13mm。剥除缆线的外护套长度也不宜过短,应有足够的非扭绞长度,以便终端连接。

e.当缆线剥除外护套后,要立即对非扭绞的导线进行整理,成对分组捆扎,以防线对分散错乱,尽量保持线对与未除去外护套前的状态一致,保证缆线的电气特性不变。

f.进行缆线终端连接时,必须采用专制卡接工具进行卡接,卡接中的用力要适宜,不宜过猛,以免造成接续模块受损。

g.卡接导线后,应立即清除多余线头,不得在接线模块中留存,并检查导线是否卡接良好。

h.在缆线终端连接后,必须对配线接续设备等进行全程测试,以便正确判定工程施工质量。

i.对绞线在信息插座(包括插头)上进行终端连接时,必须按缆线的色标、线对组成以及排列顺序进行卡接。

j.在各种配线架的设备上进行跳线成端连接时,各类跳线和接插硬件间必须接触良好,连接正确无误、标志清楚齐全。

k.各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞线电缆的长度不应超过5m。

9、信息插座及配线架的施工

a.信息插座的安装位置宜高出地面300mm,固定螺丝要拧紧,不产生松动现象,面板保持在一个水平面上。

b.应最小拨开缆线的表皮,宜小于 6mm 以保持原有的缆线的绞距。

c.线对压入插座及配线架触点时,应最小散开线对以保持较好的的绞距。d.保持缆线的弯曲半径为缆线直径的 8 倍。

e.当弯曲时应保持合适的缆线张力。

f.完整标识配线架及信息点的标签。

二、劳动力及主要施工机械进场计划

1、劳动力计划表

本工程施工工期为30日历天,要求工序安排紧密、合理,因此在工程运作过程中,我们将严格遵照施工总控计划,选择素质精良的劳务作业层,实行专业、动态管理,以保证本工程高质量按期完成施工。施工技术人员施工及现场管理人员均是经过专业培训,并承担过大中型工程施工管理的熟练人员。其中,工程高峰期安装人员人数15人,施工准备阶段5人,竣工收尾阶段5人,具体劳动力使用计划如下:

2、计划用于本工程的施工机械设备

在工程开工前的施工准备阶段,专职材料员将对拟投入本工程的所有施工机械进行检查、例行保养、并办理出库手续,按照施工进度在各工序施工前3天将施工所用的机械设备运抵施工现场,并按规定放置在指定地点,接通电源并进行试车,专职机械员负责所有施工机械的维护、管理与保养,确保在每个施工阶段均能满足施工。

计划用于本工程的施工机械设备情况

三、确保工程质量的技术组织措施

1、质量方针

坚持质量第一,为用户提供满意的工程。

2、质量目标

(1)、达到《工程施工质量验收规范》和相关部门有关规定的合格标准。(2)、单位工程一次交验合格率100%。

(3)、验收一次合格。

(4)、达到用户的满意度。

3、质量控制标准

(1)、国家有关专业规范、规章。

(2)、合同文件条款有关工程质量的要求。

(3)、工程设计图纸要求。

(4)、业主认可或采供的产品亦应符合国家规范。

(5)、标书文件明确的技术规范和要求。

4、质量保证体系

项目经理是工程质量的直接责任人,对整个工程项目的工作全权负责。严格按照国家法规、标准进行监督检查,及时报告,纠正违章,杜绝任何偷工减料,粗制滥造行为,并有权对违规行为的责任人作出处罚决定,设安全监督员一名,制止任何违反安全操作规程的行为,制止任何违反操作规程,可能导致质量事故及安全事故的现象。

(1)、由项目经理总负责、经理部各领导成员及公司有关部门和人员分工亲自抓,按GB/T19002-IS09002 质保体系要素进行分解,各负其责,确保质量体系的正常运行和工程施工质量。

(2)、明确技术负责制,技术负责人兼任管理者代表,负有质量监督管理职能,各管理职能部门制定责任制和各岗位责任制,从而形成有效的质量保证体系。

(3)、严格按照ISO9001国际质量管理体系进行施工及管理,并严格按照相应的质量控制文件和记录文件进行全面的工程质量控制。

(4)、施工前由施工组织设计方案或措施编制人员对各工程项目的施工负责人做组织、技术、方法、措施的交底工作,施工负责人应对施工操作人员进行传达和工作交底。施工中施工操作人员应严格按施工图纸、材料、设备的有关技术文件、国家现行工程施工及验收的有关规范、标准及制定的组织、设计、方案或措施进行施工。

(5)、建立全员质量保证体系,加强全体员工的质量意识,从自已做起,绝不允许任何人有任何麻痹疏忽而发生质量事故。

5、工程质量保证措施

(1)、科学严密的施工方法、技术措施、工艺流程等是确保工程质量的首要条件,我们将以极其严肃认真负责的态度履行这些条件。

(2)、科学而又经济的系统配置是减少工程质量事故,减少系统运行质量事故的关键,我们将实事求是地针对设计方案结合工程特点提出合理化建议。

(3)、对各系统中涉及质量及技术要求高的关键重要项目应编制具有针对性的施工方案或措施。

(4)、施工中发现有设计、设备等方面的问题应及时与监理部(或建设单位)、设计、供货商等有关单位和部门进行联系和协调,进行及时处理,必要时应编制相应的措施和采取必要的技术方法。

(5)、在施工中,严格执行工程质量的自检、互检、专检三检制,自检由施工操作人员本人进行,互检由施工操作人员相互进行,专检由设置的专职质检员在施工中对施工质量要负责进行随时的监督和检查工作,公司工程监理部随时进行全面检查或专项检查。

(6)、工种的质量检验,由该工种责任工程师全权负责,领导施工班组贯彻施工规范。施工班组长是兼职质检员,保证工序之间的自检和互检制度,上工序发生的质量责任事故,一定要在排除质量故障后,方能进行下工序施工,做到分工合作,各负其责。

(7)、设立工程监理组织,对项目经理部执行各项规章、规范以及内部管理制度的情况进行监督管理,随时纠正违章违规行为。

(8)、原材料质量控制。凡工程设计中的各类管材、线材、型材、管件、电气器材均应符合国家和部颁的技术标准,公司供应部从进货时必须查验材质证

明书、化验单、出厂合格证等手续是否齐全,防止伪劣产品入场。

(7)、设备质量控制。凡采取的各类设备,器材均需具备生产许可证、国家检验证、厂家出厂合格证,属新产品的,需技术鉴定证书,同时请厂家提供有关备品、备件、保修办法等条件,以便今后的维护管理。

(9)、施工过程的质量控制。严格按照国家规范和已批准的施工图进行施工。每一阶段施工结束,作详细施工记录,并使之与施工人员经济收入挂勾。

(10)、加强职工质量意识和产品意识,使施工人员在施工中自觉严格按照技术文件和施工规范进行施工,并自觉把好质量关,同时在施工中自觉地对产品采取隔断、遮盖等保护措施,以保证产品的完好无损。

(11)、准时参加现场协调会,解决交叉配合问题和施工中出现的技术及质量等问题。

(12)、重视各专业施工特殊性,保证施工质量,对在"三检"中发现的质量问题,应认真及时的进行返工或返修,返工或返修后须进行再检验。返工返修仍不能达到设计或使用要求的必须进行更换或重新安装,绝不允许留下任何影响质量的隐患。

6、工程质量控制流程图

7、工程质量控制检查验收制度

(1)、工程隐蔽验收制度。工程隐蔽之前,经我公司质检人员认可后,提请业主

工程师检验认可。未经业主工程师认可,不得进行隐蔽工作,必须经过业主工程

师检查验收合格签字后方能进行隐蔽施工。

(2)、分部分项工程验收工作一定要有文字记录,并经我公司质检人员及业主工

程监理人员签字认可,存档备案。

(3)、实行分部及阶段工程自检及验收制度。各施工班组对所施工工程在提请验

收之前,须先自行检验,认为合格后提请工程监理部门验收,经监理工程师认可开工报告,施工方案,工程项目

条件

条件

了解施工图纸 ,施工方

案,技术要求,规范标准

施工技术标准图纸会审,技术交底开展巡回质检重点工序、隐蔽工程质检质量事故申报

掌握现场施工质量动向

汇总质量事故资料

组织质量检查、施工质量整改分项分部工程质量等级评定

核实各项施工资料

工程项目竣工验收交接

项目竣工资料归档

后才能进行下一工序施工。

(4)、实行工程重要部位的复核制度。

(5)、全部工程经我公司组织内部验收合格后,整理齐有关竣工资料,提请业主组织有关部门进行验收。

四、确保工期的技术组织措施

1、工期目标

本工程工期为30日历天。决不因我公司因素影响整个工程工期,保证连续不间断施工直至工程完工。

2、施工进度计划

(1)、编制原则

坚持统一计划的原则,认真做好综合平衡,切合实际,留有余地,科学安排施工工序搭接,注意施工的连续性和均衡性。

(2)、编制依据

a、工程招标文件的要求。

b、施工图概预算和施工组织计划。

c、企业内部的人力、资金等保证条件。

(3)、施工进度计划编制

详细的施工进度计划参见工程进度计划网络图。

3、确保工期(进度)的技术组织措施

(1)、我公司在劳动力和机械设备的配备方面,已有足够的保证。成立三个专业施工队各配备相应的劳力及相应施工机械。所配备的机械设备已考虑了定额加经验数据并留有余地。

(2)、明确阶段目标,保证节点计划和总体计划的完成根据网络计划总进度的总工期解剖,整个工程工期分阶段控制,实施中明确每个阶段的目标、任务、突出重点,全方位的抓落实。作业班以工序保证日计划,施工队以日计划保证总计划的完成。项目经理部除掌握总体计划外,要以旬计划下达施工。层层包任务落实。(3)、加强物资的供应、运输组织、试验和管理,我公司的材料、施工以及有关人员现已熟知本工程所需的材料数量多、运量大、运输难的特点,如何做到“兵马未到粮草先行”是当务之急,否则将难以保证工期的实现。

(4)、劳务分配、劳力安排、施工机械和设备实行动态管理,我公司除投入足够的机具设备以保证施工进度外,并实行动态管理。所需技术工种和施工机械,当某一部位受阻影响进度时,直接由我公司领导调配增援。并采取相应的任务调整

和加班加点的措施,以保证工期的完成。

(5)、加强对该工程的领导和管理,健全施工协调制度。

a、选派有丰富施工经验,良好组织才能,高度责任心的同志担任项目经理。集中专业技术骨干,组织精干过硬的施工队上线施工。项目经理部及领导班子和各专业管理人员,全部由我公司委派组建。

b、实施项目经理负责制,推行方针目标管理。在施工项目管理体制上,采取项目经理负责制。充分发挥项目经理的工作能力,充分向项目经理授权,使其有权处理施工中出现的问题。制订方针目标,层层分解下达执行。

c、健全施工协调制度,保证“条条施工渠道畅通”,如坚持施工班组的完工会制度、项目经理统一指挥权限、调度交班会、安全质量检查制度和领导现场办公会制度等等,这些行之有效的协调制度,继续完善执行。

(6)、加强工地施工技术管理确保工期顺利实现,充分运用网络技术,对整个工程进行系统化、科学化、规范化的施工技术管理。严格按照基建程序组织各项工程施工,科学合理安排工序搭接。我公司在历年的施工经历中,已摸索和制定了一套行之有效的管理制度,技术管理是各项施工管理的龙头。所以我公司在本项目承包施工中,将更上一层楼,继续完善措施,调配精干技术骨干上线管理。

框剪结构施工组织设计完整版

………………………………………………最新资料推荐……………………………………… 1 / 84

2 / 84 二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m ,新建教学楼西墙与物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I 级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为: (考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t 0---鉴定时标准温度 L 0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L 实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L 明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平 2 00实 明 实0拉高误长02L h )L t α(t L L L L ΔL ΔL ΔL ΔL L L + ---- =----=

通信线路工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工布置及施工方案 (2) 三、施工进度计划及进度保证措施 (5) 四、劳动力、机械设备及检测设备投入计划 (7) 五、竣工验收 (20)

一、工程概况 从新建站A至老站B布放光缆,工程周期7天。具体情况如下: 1、新建站A 2、新建站A至线路施工点a,施工点a设置576芯光交箱,布放144芯光缆5km;新建架空 3、线路施工点a至线路施工点b,布放24芯光缆,利旧现有管道2km、现有杆路1km(需新建吊线); 4、线路施工点b至老站B,布放24芯光缆,新建杆路1km、新建直埋1km。 1.施工依据 1.1、按《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》YD5012-95要求。作废 1.2、按《本地网通信线路验收规范》YD5051-97的有关规定。作废 1.3、按《通信线路施工技术规范》的要求。作废 1.4、按《电信网光纤数字传输系统工程施工及验收暂行技术规定》YDJ44-89 的要求。作废 1.5、根据指标文件的技术要求及建设方的要求。规范修改。规范重新查阅 1.6、依据设计文件,会议纪要,工程文件。(前面)通用的放在后面 2.编制原则 根据业主方提出的工程范围,工程数量和工期的要求,本着优化施工方案,合理配置,“精心组织,工艺一流,技术先进,质量优良,服务周到”,确保质量,安全工期目标的原则,编制本工程的施工组织设计 3.施工范围 本工程的施工范围为:按要求完成施工图设计的全部工作内容。 4.工期安排 具体开工日期以业主方通知为准,工期为7天。 二、施工布置(总体)及施工方案 1、施工总体安排 整个工程分三个阶段实行。 第一阶段:施工准备阶段。 1)对本工程所需人、材、物资源进行配置,组建工程进场等事宜。 2)和相关单位协调,落实好施工场地,临时用地及用水用电方案。以及施工队 伍进场等事宜。 3)组织施工现场调查,复测管道径路和相关资料。 a)熟悉,审查设计图。 b)做好技术交底。 c)编制材料和设备供应计划并做好供应 d)落实施工场外的运输道路。 e)各工序和专业阶段性施工准备除做好上述工作外,还需落实已完成工程 保护措施。

武汉市某高层住宅楼施工组织设计(技术标)

目录 1 前言 1.1投标总说明 1.2编制依据 1.3拟采用国家或地方规范 1.4工程概况 1.4.1 工程总体概况 1.4.2 建筑工程概况 1.4.3 结构工程概况 1.5实施目标 1.5.1 质量目标 1.5.3 工期目标 1.5.4 安全生产管理目标 1.5.5 文明施工管理目标 1.5.6 总承包管理目标 2 对总承包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案 2.1总承包管理体系 2.1.1 总承包管理体系特点及管理策略

2.1.2 现场组织管理结构 2.1.3 组织职能及职责 2.2总承包与分包关系 2.2.1 分包内容 2.2.2 总承包管理权限及一般义务 2.2.3 分包的一般权利和义务 2.3总承包管理 2.3.1 进度组织管理 2.3.2 质量组织管理 2.3.3 安全组织管理 2.3.4 文明施工组织管理 2.4工程款分解使用计划及保障措施 2.4.1 工程量申报制度 2.4.2 工程款使用承诺 2.4.3 落实劳务作业人员工资、分包单位工程款、材料款的保障 和补救措施 2.5总承包施工协调组织 2.5.1 与业主的协调组织 2.5.3 与设计院的协调组织

2.5.4 与监理单位的协调组织 2.5.5 对外协调组织 3 施工部署 3.1施工总体部署及工艺流程 3.1.1 施工总体流程图 3.1.2 各主要分部工程施工部署及流程 3.1.3 施工过程控制流程图 3.2施工准备计划 3.2.1 现场交接准备计划 3.2.2 技术准备计划 3.2.3 施工机具准备计划 3.2.4 周转材料准备计划 3.2.5 劳动力需用计划 3.2.6 临时设施准备 4 施工现场总平面布置 4.1总平面布置原则 4.2各阶段总平面布置 4.2.1 基础及主体结构施工阶段总平面布置 4.2.2 安装和装饰施工阶段总平面布置

最新版市政道路改造翻新工程施工组织设计方案

市政道路改造翻新工程施工组织设计方案

目录 一、编制说明 (1) 1编制说明 (1) 2编制依据 (2) 二、总体概述 (5) 1项目概况 (5) 1.1道路工程 (9) 1.2 路基工程 (13) 1.3路面结构 (14) 1.4排水工程改造 (17) 1.5桥梁工程改造 (18) 2施工条件 (18) 3工程总体目标 (19) 4施工组织机构及管理人员配备 (21) 4.1项目管理组织机构 (21) 4.2管理人员配备 (22) 4.3管理人员职责分工 (22) 5施工区段划分 (29) 6施工组织及施工流程 (29) 7主要施工方法及施工机械选择 (31)

8施工准备工作 (32) 9设备、人员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 (36) 10新技术、新工艺、新材料、新设备采用情况 (38) 10.1信息化施工技术应用 (38) 10.2改性沥青混凝土路面应用 (38) 10.3稀浆封层新技术应用 (38) 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及违约责任承诺 (40) 1施工进度计划 (40) 2节点工期控制 (40) 3工期保证措施 (40) 3.1保证工程进度的组织措施 (40) 3.2保证工程进度的管理措施 (42) 3.3保证工程进度的材料供应措施 (43) 3.4保证工程进度的资金措施 (46) 3.5工期检查保证措施 (47) 3.6保持良好工作循环 (49) 3.7交叉施工协调配合措施 (49) 3.8夜间、农忙、节假日施工安排 (50) 3.9冬雨季施工措施 (52) 3.10外部环境保障措施 (54)

3.11各施工阶段进度具体保证措施 (55) 4违约责任 (56) 四、劳动力和材料投入计划及保证措施 (58) 1劳动力投入计划及其保证措施 (58) 1.1劳动力投入计划 (58) 1.2劳动力投入保证措施 (59) 2材料投入计划及其保证措施 (62) 2.1材料投入计划 (62) 2.2材料采购、设备投入保证措施 (63) 五、机械设备投入计划及检测设备 (70) 1拟投入本标段的主要施工设备 (70) 2拟配备本标段的试验和检测仪器设备 (72) 3机械设备投入保证措施 (72) 六、施工总平面布置和临时设施布置 (77) 七、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (79) 1施工重、难点分析及解决方案 (79) 1.1冬雨季施工 (79) 1.2沥青砼路面 (84) 1.3定位和测量放线施工方案 (87) 1.4地下管线及其他地上地下设施的加固措施 (90)

钢结构施工组织设计 完整版

一综合说明 1. 1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点, 结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工 ,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1. 3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照 ISO9002《质量管理和质量保证》的标准,建立工程质量保

证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1. 4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作, 配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。 二施工组织设计第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织与生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材

通信工程施工组织设计方案

通信工程施工组织设计方 案 Newly compiled on November 23, 2020

工程编号:14-GC-08063 施工组织方案 2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线 路工程 设计单位:广西通信规划设计咨询有限公司 施工单位:广东中人集团建设有限公司 项目经理: 二〇一四年十一月编

目录

一、工程概况 概况 1.本工程对XX市XX县XX村等地域进行宽带端口项目建设。 本工程从XX市XX县XX小学外墙上96芯分纤箱往XX县XX镇XX 方向敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,安装96芯分纤箱X个、32芯分纤盒3个。以上光缆光纤采用单模光纤光缆,采用架空、管道、直埋敷设方式,光缆型号为GYTS。本工程共敷设4芯光缆XXX皮长千米、6芯光缆XXX皮长千米、8芯光缆XXX皮长千米、12芯光缆XXX皮长千米、24芯光缆XXX皮长千米,折合芯线千米。 本工程预算总投资为XXX元,其中:材料费为XXX元,施工费为XXX元,监理费XXX元,设计费为XXX元。综合工日共XXX工日,其中:技工XXX工日,普工XXX工日。 主要工程量表:

2.施工依据 (1)中国电信股份有限公司贺州分公司网络运营部下达的施工任务书。 (2)广西通信规划设计咨询有限公司出版的《2014年中国电信贺州分公司农村第四季度常规宽带项目钟山分公司铜盘/桃加/桥头/桑木村/鸣鸾/星寨/沙坪村FTTH新建光缆线路工程》设计文件。 (3)建设单位和维护部门的意见和要求。 3.计划工期 本工程从XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日进行施工,安排

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

维修改造工程施工组织设计最新版

目录 第一章综合概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与措施 第四章安全、文明管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章主要施工机械和主要测量、质检仪器设备第七章环境保护管理体系与措施 第八章成品与半成品的保护措施 第九章施工总平面布置图 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四、劳动力曲线图 附表五、施工进度横道图 附表六、施工总平面图

第一章综合概述 本施工组织设计主要编制依据如下: (一)、维修改造项目第一标段工程招标文件 (二)、施工现场实际情况和周围情况 (三)、工程测量规范 (四)、工程测量基本术语标准 (五)、《广东省维修改造项目暂行办法》 (六)、《广东省维修改造技术规范(修订)》 (七)、《广东省维修改造技术规程》 (八)、雨棚平面图(施工图) (九)、平面图(施工图) (十)、设备动力平面图(水泵房施工图) (十一)、动力平面图(水泵房施工图) (十二)、工艺流程图 (十三)、国家现行其他相关规范、规程、标准 本工程为广东省环市西苑片区进行微改造,包括维修路面、修补绿化、疏通下水道、重新布置三线、解决水压不足等问题,总改造面积约4500平方米(祥见图纸及工程量清单)。包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工总包干的形式承包。 。

第二章施工方案与技术措施 一、门窗拆除 (一)拆除准备工作 门窗拆除工作开始前,技术人员对操作工人要进行全面的安全、技术交底。使每一位施工人员都能掌握门拆除施工中应注意的各种注意事项。 场地搭设:为方便前期旧门窗拆除及后期新门窗安装,我司已经在施工现场搭设好了脚手架及安全防护网,以便于旧门窗的拆除工作及保护拆除人员安全问题。 (二)人员布置 人员准备:拆除人员预计在30人左右。拟派经验丰富的拆除班组进行拆除,以确保拆除进度及对现场成品保护。拆除人员在门窗拆除前统一进场,进行统一调度。 (三)安全防护 1、施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、燃气道、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场 2、搭设脚手架:为确保拆除人员及拆除成品保护,在施工现场搭设脚手架及安全网,以保证人员及路人的安全。 (四)拆除流程

围墙施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章、总体施工组织布置及规划 一、项目管理方针和目标 1、承诺 按业主的要求,建立、健全质量、环境、职业安全健康管理体系,在运行中发挥领导作用。 2、管理方针 “诚信守法,科学管理,精心施工,顾客满意,以人为本,预防为主,保护环境,追求卓越”。 以诚信守法为准则,以科学的管理、先进的技术、精良的设备精心组织施工,建造精品工程,以人为本,预防为主,注重环境保护和职业安全健康管理,提高员工素质,不断改善员工和外来人员的工作环境及职业安全健康状况,并持续改进,以优质的服务满足业主及相关各方的要求。 3、项目管理目标 ⑴指导思想 科学管理、精心组织、精心施工、优质高效、安全文明、均衡有序、产品和 服务顾客满意。 ⑵工期目标 计划工期: 工期:90 天。 具体安排如下: 1. 人员机械进场 2. 围墙建造和防水

3. 收尾 ⑶质量目标达到国家质量验评标准合格。 ⑷安全目标杜绝因工死亡事故,避免触电、机械和交通事故。 ⑸环保目标生活、生产污水排放符合当地环保部门的相关规定和排放标准。 二、工程概况项目名称:晋庙铺镇天井关中心小学围墙维修改造工程建设地点:晋庙铺镇天井关中 心小学。 三、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 1、机械设备的安排 ⑴主要工程机械配置供电设备:安装变压器为主,自备部分柴油发电机。 ⑵拟投入本合同的主要施工机械详见附表中的“拟投入本合同的主要施工机械表” 。 2、设备、人员动员周期根据工程特点,施工进度计划安排,调集适合本工程施工的各种施工机械 设 备,在分项工程开工前,按月度施工计划,合理安排设备进场周期,对于需预先调试的设备,则提前进场。 在接到中标通知书后,及时调集具有较高管理素质和施工经验的人员进驻施 工现场,组织第一批的筹备组和部分施工机械进场,开展准备工作包括:临时用地的租用、临时生产和生活设施的搭建,考察、签订地材和外购材料合同,解决生产及生活用水、用电及通讯工具,更进一步的现场踏勘和复核测量,熟悉施工图纸,编制实施性的施工组织设计,熟悉合同文件,编写各项规程,准备岗位培训材料等。在签定合同后组织第二批人员随主要施工机械进场,并配合前期筹备人员进行开工前准备工作,如临时驻地建设等。确保工程的施工。 3 、人员进场如我公司有幸中标,本合同段施工人员进场时间将根据工程进度合理安排,其中: 第一批筹备人员(包括项目部领导成员、主要技术人员、试验人员)于接到中标通知书后3 天内进场。 第二批人员(主要是施工人员和部分技术人员)接到中标通知书后5 天内进场。 4、主要设备进场

电力与通信管道专项工程施工组织设计方案

电力及通信管道专项施工方案 一、工程概况 电力管道工程包括管槽土方开挖及回填、CPVC 电力保护管铺设、涂塑钢管铺设、混凝土管道包封、三通电力工作井浇筑、人孔短井浇筑、T 型电缆井、接地系统及电缆支架等; 通信管道工程包括管槽土方开挖及回填、七孔蜂窝管铺设、混凝土管道包封、 70 x 90cm 手孔井砌筑、90 x 120cm 手孔井砌筑、120 x 170cm 手孔井砌筑 等; 二、工程特点分析及关键技术措施 2.1 工程特点分析 本工程道路下埋设雨水、污水、给水、燃气、电力、通信、照明等管线。各专业管线纵横交错,专业管线难以避免的交叉,给现场的施工和协调带来较大困难。电力通信管线沟槽开挖时,地下给水、污水、排水已施工完进行隐蔽,管线的埋深和走向难以准确定位,增加了沟槽开挖的施工难度。 本工程的管线预埋工程,管线的材质( PVC 管,玻璃钢管、镀锌钢管)、规 格(?60 ,010 )较多,各种材质使用区域不同,容易混淆。 本地区当地雨水、暴晒天气较多的环境气候,对施工的安全顺利进行带来了不利因素。在安装时可能会出现洪涝灾害,路基冲垮,管道灌入泥浆等等,对施工管理带来较多的不利。 本工程由于受制于拆迁的影响,土建路基分段施工,周期较长,很难提供较大作业面。

安装过程存在可施工时间不确定性,忙时投入大量人员,闲时等工较多,对施工工期安排带来了不利因素,大大增加施工管理难度。 2.2 关键技术保证措施 严格按照路基下方综合管线剖面图施工,加强现场测量放线工作的监管,同时加强对已施工完毕雨水、污水等管线施工单位的沟通,确定管线的走向和埋设深度,开挖时采取机械开挖为主,人工开挖为辅,在管线交叉范围内采用人工开挖。对已施工完毕的管线,做好标示和警示带,防止后续施工破坏管线。 加强施工图纸的技术交底,严格按照图纸要求,人行道下方埋设PVC 管,车行道和横穿过路分支管采用玻璃钢管,横穿涵洞采用镀锌钢管。施工过程中,应加强巡检和技术指导,避免管材混用。 降雨天气应对措施: 台风、雷暴雨天气或对工程施工极为不利,综合考虑多方面因素,采取行之有效的措施,严格把好质量关,合理安排施工,采取周密可行防备措施。 (1)积极做好防台风、雷暴雨天气施工的准备工作,如存储工棚加固、排水沟疏通、施工机具和电气产品的防雨措施,避免损失。 (2)主动与气象部门联系,掌握天气预报情况,做到未雨绸缪。 3)切实抓好防洪抗汛的准备工作。在工程施工前首先应解决排水沟问题, 即疏通原有的排水沟,低洼地段增设临时排水沟,保证雨季排水畅通,在设备上应多考虑抽水机等排水机械;生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处,以免发生洪涝;同时成立专门防洪领导小组,积极加强与当地防洪机构的联系,及时掌握天气和雨情变化,早作安排准备,防患于未然。 (4 )针对本工程项目较多工期较紧的特点,并考虑到受台风、雷暴雨天气

房屋改造工程施工组织设计方案

精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2019年房屋改造工程施工组织设计方案 目录 第一章质量目标 (3) 第二章工期目标 (3) 第三章工程概况 (4) 第四章施工组织机构 (4) 第五章施工部署及主要部位形象进度 (5) 第六章施工准备及人力、设备、材料计划 (6) 第一节技术准备 (6) 第二节材料准备 (6) 第三节施工用电 (6) 第四节施工用水 (6) 第五节劳动力准备 (7) 第六节设备准备 (7) 第七节施工现场准备 (8) 第七章主要项目施工方法及技术措施 (9) 第一节测量放线 (9) 第二节基础工程 (9) 第三节主体工程施工方法 (9) 第四节楼地面工程施工方法 (10) 第五节门窗工程施工方法 (10) 第六节装饰工程施工方法 (10) 第七节屋面工程施工方法 (11) 第八节管道工程施工方法 (11) 第九节电照工程施工方法 (11) 第八章工程质量保证措施 (12) 第九章主要安全施工方案 (13) 第十章安全保证措施 (15)

第十一章工期保证措施 (16) 第十二章现场文明施工措施 (18) 第十三章原材料质量保证措施 (19) 第十四章成品与半成品保护措施 (19) 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施 (20) 第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施 (20) 第十七章创市级文明工地措施 (21) 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺 (22) 第十九章创无质量通病工程措施 (23) 第二十章技术管理措施 (24) 第二十一章雨季施工措施 (25) 第二十二章停水停电保证连续施工措施 (26) 第二十三章环境保护措施 (26) 第二十四章回访保修措施及维修承诺 (27) 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施 (27) 第二十六章现场消防措施 (28) 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施 (29) 第二十八章创优工程保工期制约措施 (29)

省道施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 五、施工组织设计 第一章总体施工组织布置及规划 第二章主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 第三章工期保证体系及保证措施 第四章工程质量管理体系及保证措施 第五章安全生产管理体系及保证措施 第六章环境保护、水土保持保证体系及保证措施 第七章文明施工、文物保护保证体系及保证措施 第八章项目风险预测与防范,事故应急预案 第九章支付保障措施 第十章重点、难点工程专项施工技术方案 第十一章其他应说明的事项 附表一施工总体计划表 附表二分项工程进度率计划(斜率图) 附表三工程管理曲线 附表四分项工程生产率和施工周期表 附表五施工总平面图 附表六劳动力计划表 附表七临时占地计划表 附表八外供电力需求计划表

附表九合同用款估算表 施工组织设计 通过对省道308线小河西至上都段一级公路(含补充工程)土建工程施工招标文件、施工图纸、参考资料及补遗书等的认真阅读和对工程现场的详细考察,我们感到本工程施工工程量较大,施工任务较繁重。因此,若我公司有幸中标,将加大施工机械和人员的投入力度,组织精干的管理人员、熟练的专业施工队伍投入到本工程的施工,保证优质、高效、按期完成任务。 第一章总体施工组织布置及规划 一、工程概况 省道308线小河西至上都段一级公路起点位于S308旧路起点(多伦县小河西)与河北省御克公路顺接,终点位于正蓝旗上都镇东桑兰铁路立交桥西侧,与S308上都至哈毕日嘎段衔接。路线全长70.52公里,设互通式立体交叉2处,分离式立体交叉3处;8*20m大桥2座,小桥15座,涵洞77道。 省道308线小河西至上都段公路补充工程多伦淖尔至西干沟项目起点位于多伦淖尔镇,接省道308线小河西至上都段公路多伦南互通,终点于多伦县大北沟镇西干沟村,接锡盟进京通道上都至十五号段公路西干沟互通。设互通立交1处,公铁立交1座,大桥1座,中桥2座,分离立交1座,小桥9座,涵洞18道。 按四车道一级公路标准新建,设计速度为100km,使其接缝处原路面的温度符合要求。 (3)调整摊铺机熨平板。 ①在新开始铺筑路段,应使高度为各层的厚度乘以各层的松铺系数,使熨平板与路面横坡一致,然后在摊铺机全宽度范围内垫5块木块,使熨平板放稳。 ②在接着已铺好的沥青砼层铺筑时,应量出横缝处新铺路面的实际厚度,再乘以各层的松铺系数,确定在已铺路面上应垫的高度,再在摊铺机全宽度范围内垫5块木块,使熨平板放稳。 (4)调整摊铺机的振夯频率及振幅,使摊铺后的沥青混合料具有80%以上的初始密度。 (5)摊铺速度,应根据拌和设备的生产能力和热料仓的贮料数量、运输距离、配备的运输车及压实能力来综合考虑;更重要的应使摊铺保持缓慢、匀速,连续不间断地铺筑。

(完整word版)通信工程施工组织设计

****行政通讯工程施工组织计划

目录 第一章:工程概况 (3) 第二章:具体需求与分布 (3) 第三章:依据的施工规范 (6) 第四章:施工组织设计 (7) 一、施工方案 (7) 1、缆线敷设 (8) 2、通信电缆敷设要求 (8) 3、用户线路敷设要求 (9) 4、室外线路铺设 (9) 5、机房配线架、交接箱和多媒体箱跳线注意事项 (9) 6、电缆分线盒接线 (10) 7、设备安装 (10) 8、缆线的终端和连接 (11) 9、信息插座及配线架的施工 (12) 二、劳动力及主要施工机械进场计划 (12) 1、劳动力计划表 (12) 2、计划用于本工程的施工机械设备 (13) 三、确保工程质量的技术组织措施 (14) 四、确保工期的技术组织措施 (19) 五、确保安全文明施工的技术组织措施 (21) 第五章:公司组织机构................................................................................. 错误!未定义书签。第六章:已完或在建类似工程项目(近三年内)..................................... 错误!未定义书签。第七章:拟投入的项目经理简介................................................................. 错误!未定义书签。第八章:拟投入本工程的主要管理和技术人员......................................... 错误!未定义书签。

第一章:工程概况 ****电厂现在项目一期已经投产,二期工程建设正在紧张进行中。 根据建设方要求,为方便二期前期的设备安装调试以及生产指挥调度,在二期厂区建设行政电话语音通信网络。 行政电话总配线架设在综合办公楼,不设电话交换机,由电信部门设置在园区内模块机房的模块交换机引来大对数用户线,为本工程提供语音通信服务。 第二章:具体需求与分布 该工程的电话信息点分布很广而分散,几乎覆盖二期所有的建筑物。根据用户实际需求,主要分布有:

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

二次装修工程施工组织设计

xx二次装修改造工程 施工组织设计 XXXX建设工程有限公司施工组织设计(施工方案)报审表 xx二次装修改造工程 施工组织设计 第一部分施工方案

一、工程概况 本工程为xx二次装修改造工程,工程地点位于XX学校内。该工程为砖混结构、二层,总建筑面积约1689.43m2,其中一层1214.49㎡,二层474.94㎡。一层层高为4.9米和3.1m,二层层高3.5m。 二、装修改造工程项目 1、地面:一层原地面300*300瓷砖铲除,办公室1刷银灰色地坪漆;茶艺室、校园记者站、志愿者之家、学生会、摄影室铺贴600*600防滑砖;实训室铺贴800*800玻化砖,无尘车间刷地坪漆;扶梯实训技能教室刷无尘地坪漆;二柱举升机预留空间空调工作位刷地坪漆;升降电梯实训室刷无尘地坪漆;二层活动室水泥砂浆抹面,走廊天井做银灰色地坪漆。 2、内墙:实训室与无尘车间原墙面铲除,水泥砂浆打底,腻子三道,水泥漆一底二面;其余墙面腻子三道,水泥漆一底二面。抹水泥砂浆、面刷米黄色外墙涂料; 3、天棚:办公室1、茶艺室、校园记者站、志愿者之家、学生会、摄影室、升降电梯实训室、二层活动室天棚刷腻子三道,水泥漆一底二面;实训室、无尘车间、扶梯实训技能教室、二柱举升机预留空间空调工作位天棚采用轻钢龙骨,600*600铝扣板吊顶。 4、墙裙:同内墙面做法。 5、踢脚板:一层办公室1用120mm银灰色水泥漆踢脚线;茶艺室、校园记者站、志愿者之家、学生会、摄影室、实训室用120mm瓷砖踢脚线;无尘车间、扶梯实训技能教室、二柱举升机预留空间空调工作位、升降电梯实训室、天井走廊用120mm无尘地坪漆踢脚线; 6、外墙:A-A轴,7-7轴、2-3轴原外墙面铲除,刷丙烯酸涂料。

建筑施工组织设计范文(完整版)

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系____________ 专业____________ 班级____________ 指导老师______ 2016年6月9日 目录

一、设计概况-------------------------1 二、设计内容-------------------------6 三、设计要求-------------------------7 四、施工方案------------------------10 五、施工进度计划--------------------23 六、施工现场平面布置图--------------32 七、建筑技术组织措------------------35 八、参考文献------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间

通信工程施工组织设计规范

一、工程概况 通信设备安装工程的工程概况应针对设备安装工程的专业特点和机房的特殊环境编制,其内容应包括工程特点、施工现场环境状况以及施工条件等。在施工现场环境状况中,应重点介绍机房施工准备情况和机房内已有设备的情况,并说明施工过程中可能带来的影响;对于传输、移动和微波工程,还应说明站点沿线的交通情况。 二、施工组织设计的编制依据 三、施工方案 设备安装工程的施工方案应在考虑专业特点和现场条件的基础上编制,不同的施工专业,施工方案的个别要求也不一样。 1.编制工程管理计划 2.分解工程项目 对于由若干个机房组成的设备安装工程,项目经理部可根据地域及设备到货情况将一个项目分解为若干个施工单元。各施工单元可以按空间顺序依次施工,也可以同时开工。 3.确定施工的起点和流向 由于通信设备安装工程各专业的施工特点不同,其施工起点也各不相同。各施工单元的施工顺序可根据合同工期和施工资源的配备情况确定。各施工单元的施工流向应按照工 序要求确定,一般为顺序施工。各专业的施工起点确定方法如下: (1)对于交换工程,一般都是在一个机房内施工,因此无所谓施工起点和流向,一般为顺序施工。如果同时进行几个交换机房的施工,可根据工期要求及施工资源的配置情况确定施工起点和流向。 (2)对于电源工程,可以按照配电室、油机室、电池室、地网等位置分别进行施工,单独考虑施工的起点。 (3)对于传输、移动、微波工程,可以按照各站的位置划分施工起点,各站内的施工起点可根据工艺要求确定。 4.确定施工顺序 通信设备安装工程各专业的施I l}序应该按照各专业的工艺要求顺序施工,工序内各项工作的安排可根据工程的实际状况确定。’“ (1)对于交换工程,立机架的施工顺序可以按照机架的列划分,放缆的施工顺序可以按照走线架上电缆的断面要求或机架划分,测试工作由于具有系统性而不再分开。 (2)对于电源工程,各电力室、地网及各种用电设备之间的电源线的布放应系统考虑在走线架上的截面,确定放缆工作的顺序。 (3)对于传输、移动和微波工程,各站内的施工顺序应按规范要求确定。 5.制定技术组织措施 6.选择施工方法 四、工程管理目标及控制计划 设备安装工程应依据工程的专业特点和施工现场的环境状况做好质量、进度、成本、安全及环境等管理目标的确定工作和控制计划的编制工作,其中应重点做好在用设备的安全防护和仪表的保管工作。对于传输工程,在进度计划中还应编制所负责段落的系统测试计划,报建设单位批准以后使用。 五、施工资源配备计划 设备安装工程的施工资源配备计划应包括用工计划、施工机具及仪表使用计划和材料需求计划,对于传输工程、移动工程、微波工程,还应编制施工车辆使用计划。 六、对建设单位的其他承诺 设备安装工程应根据合同要求编制其他的相关内容,作为对建设单位的承诺。

小区住宅楼施工组织设计说明

某经济适用房小区住宅楼施工组织设计 一、工程概况 某小区住宅楼为经济适用房,为六层砖混结构房屋,建筑面积2890.8m2, (一)建筑、结构概况 1、建筑形式 建筑平面尺寸56.4×10.18m,层高3.0,共六层,总高18.4米。 工程相当于两个单元,设两座钢筋砼楼梯。每户设外挑式阳台。 一层地面标高为±0.00,室内外高差0.15m。 2、结构设计 工程为砖混结构建筑,建筑抗震设防烈度六度,建筑安全等级二级,结构使用合理年限50年。 主体结构为砖混结构,现浇柱、梁、板、阳台。

工程所用砼等级:三层以下结构为C30,三层以上结构为C25。 墙为M7.5水泥砂浆砌烧结页岩实心砖 3、建筑装修 3.1.门窗:要紧为防盗门、三夹板门;窗要紧为铝合金窗。 3.2.楼地面:厨房、卫生间防滑地砖地面,楼梯间地砖地面,其它房间为水泥砂浆楼地面;厨房、卫生间地面比其它房间低30。 3.3.内粉:厨房、卫生间为瓷砖墙面,其它房间混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.4.平顶:混合砂浆粉刷,公共部分刷乳胶漆。 3.5.外装修:外墙面采纳RE复合保温砂浆打底,水泥砂浆、刷高级外墙涂料,面砖饰面。 3.6.屋面:现浇钢筋砼斜坡屋面、25厚挤塑板保温、水泥瓦。 平台为采纳25厚挤塑板保温、高分子卷材防水层,40厚C20细石砼整浇层内配φ4@150钢筋网刚性屋面。 3.7.油漆:木门刷调和漆;预埋木砖水柏油防腐。 4、水电安装 本工程水电安装包括生活给排水系统、电气照明及防雷接地系统等。 (二)施工现场条件 1、施工现场三通一平已具备,具备施工条件。

2、施工用水电由业主接至现场。 3、工程地质情况见业主提供工程地质勘察报告。基础施工采取明排水能满足施工要求。 (三)招标要求 1、本工程实行土建、水电安装总承包。 2、本工程招标工期为210天,投标工期为198天。

某公寓楼装修翻新工程施工组织设计

第一章编制依据 1.1 某公寓装修说明文件 1.2 设计图纸 1.3 ISO9002质量保证体系 1.4 国家颁布的有关施工规范、规程及行业标准 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-86) 《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-97) 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96) 1.5 我国现行的安全生产,文明施工,环保及消防等有关规定。 1.6 北京市建筑工程施工现场安全标准管理标准。 1.7 我公司关于项目管理的十大管理手册。

第二章工程综述 2.1 工程概况 本工程为某公寓主楼客房装修翻新工程。地下二层,地上十一层,建筑面积14352m2。某公寓整体为框架结构,本次客房改造D、E两种户型,D型48套,E型3套,共计51套。此次改造内容见下表:

2.2 工程特点 本工程为某公寓内部客房重新装修,要在不影响正常营业的情况下施工,故要考虑噪音、污染、施工通道等问题,同时现场不提供临建场地,每天要作到工完场清,随时清理垃圾并运至场外自行消纳。具有一定难度。 第三章项目管理目标 3.1 质量目标 分部分项工程一次验收合格率100%,质量评定等级为优良。 3.2 工期目标 本工程客房部分工期计划为30天,大厅部分20天,走廊及电梯厅部分15天(每层)。 3.3 安全目标 保无重大工伤事故,杜绝死亡事故,轻伤频率控制在6‰以内。 3.4 文明施工目标

CI管理达到总公司标准,让业主满意,力创北京市建筑工程安全文明样板工地。

6.通信管道工程施工组织设计方案

新安路通信管线施工方案 第一章工程概况 本工程电讯管道专业施工作业应与其他专业相互配合,穿插进行。通信管道设在道路南侧人行道,距道路中心线19.5米,主干线采用12根排管(3层*4),其中4根为?110PVC-U管,8根为7孔(7*?32)梅花管,通信管道采用塑料排架固定,填细砂,排架间隔2米左右。 第二章施工组织方案 2.1施工准备 (1)备齐本工程采用的设计规、施工规、操作规程、检验标准及设计采用的标准图集。 (2)组织施工人员认真熟悉施工图纸及说明,准确领会设计意图,及时形成图纸审记录。约请业主、设计、监理进行技术交底。配合业主整理技术交底记录。 (3)根据施工图纸及说明和业主的具体要求,认真编制施工组织设计。 (4)项目技术负责人向各工种专业施工员、材料员、施工班组进行技术交底。 (5)根据设计图纸及说明,拟定本工程各种施工配合比。并随着工程进度,提前进行试配和检验工作。 2.2主要施工机具、设备、仪器需用计划

2.3 施工工序 2.3.1 测量放线方案 1、测量前的准备工作 (1)由项目技术负责人就本工程控制对放线专业测量工程师和放线工进行技术交底。明确测量总体安排及具体施工方法、要求。 (2)计算施工测量控制网,并绘制出测量控制网图。再在现场根据控制网,利用全站仪对所有控制点进行精确测定,并将他们与附近的道路等级点进行联测,使其坐标与高程统一为一个系统,建立高程控制点。控制点按半永久性要求设置,设置点应牢固、无沉降、变形及受现场施工影响的位置。建立施工方格控制网必须从整个施工过程考虑,基础和主体施工过程中均能应用所建立的施工控制网。并且在施工过程中经常复测校核,并将控制网延伸到施工影响区之外。 2、施工测量 (1)通信管道的施工测量,应按照设计文件及城市规划部门已批准的位置、坐标和高程进行。 (2)采用埋深测试仪对所有通信管道开挖位置进行测试,对是否有原有通讯、消防、管道等设施进行精确探测,以防止在开挖过程中破坏原有设施。如遇原有设施阻碍通信管道安装,必须及时告知甲方、设计、监理等单位,

相关文档
相关文档 最新文档