文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水利水电枢纽工程施工中导流方案的选择

水利水电枢纽工程施工中导流方案的选择

水利水电枢纽工程施工中导流方案的选择
水利水电枢纽工程施工中导流方案的选择

水利水电枢纽工程施工中导流方案的选择摘要:施工导流贯穿工程施工的全过程,是水利水电枢纽总体设计的重要组成部分。因此,选择正确合理的施工导流方案,是顺利完成水利水电枢纽工程施工导流工作的关键。本文将对水利水电枢纽工程施工中的导流方案的选择进行分析研究。

关键词:水利水电;施工导流;方案选择

一、影响导流方案的主要因素

水电水利工程是比较复杂的工程,导流方案的选择也要受到各种因素的影响。要选择科学合理的导流方案,就必须在认真分析各种影响因素的基础上,拟定具有合理性的方案,并通过进行技术经济比较,从中选择技术经济指标优越的方案。选择导流方案时应该考虑以下因素:

1、水文,河流的流量和水位的变化幅度以及枯水期的长短、洪汛的时间、冬季的流冰及冰冻情况等,均直接影响导流方案的选择。一般来说,对于河床单宽流量大的河流,宜采用分段围堰法导流,而对于水位变化幅度较大的山区河流,可以采用基坑淹没的导流方法,在一定时期内可以通过围堰和淹没基坑来宣泄洪峰流量。另一方面,对于枯水期较长的河流,要充分利用枯水期安排工程施工,否则会影响施工进度及质量,但对于枯水期不长的河流,如果不利用洪水期进行施工,就会拖延工期;对于流冰的河流,应充分注意流冰的宣泄问题,以免流冰室塞,影响泄流,造成导流建筑物的损坏。

2、地形地貌,坝区附近的地形条件对导流方案的选择影响很大,对于河床宽阔的河流,尤其在施工期问有通航、过木要求的情况,宜采用分段围堰法导流。当河床中有天然石岛或沙洲时,采用分段围堰法导流更有利于导流围堰的布置,特别是纵向围堰的布置。例如,三峡水利枢纽的施工导流就曾利用了长江中的中堡岛来布置一期纵向围堰,取得了良好的技术经济效果。在施工中,如果遇到两岸陡峻、河段狭窄而且山岩坚实的地区,比较适合使用隧洞导流的方法,对于河流的两岸或一岸比较平坦,属于平原河道或有河湾、老河道可以利用时,则适合采用明渠导流的方法。

3、地质和水文地质,河流两岸及河床的地质条件对导流方案的选择与导流

建筑物的布置有直接影响:如果河流两岸或一岸有足够的抗压强度(岩石坚硬、风化层薄)时,可以选用隧洞导流的方案;如果岩石的风化层厚且破碎,或有较厚的沉积滩地,则适合于采用明渠导流,由于河床的束窄,减小了过水断面的面积,使水流流速增大,这时为了河床不受过大的冲刷,避免把围堰基础淘空,应根据河床地质条件来决定河床可能束窄的程度。对于岩石河床,抗冲刷能力较强,河床允许束窄程度较大,甚至可能达到88%,流速有增加到7.5m/s的;但是对于覆盖层较厚的河床来说,它们的抗冲刷能力相对比较差,束窄程度不到30%,流速只允许达到3.0m/s。此外,选择围堰型式,基坑能否允许淹没,能否利用当地材料修筑围堰等,也都与地质条件有关,而对基坑排水工作和围堰型式的选择则很大程度上取决于当地的水文地质条件,因此,为了更好地进行导流方案的选择,要对地质和水文地质勘测工作提出专门要求。

二、导流方案的选择与比较

在进行方案比较时,应着重从以下几个方面进行论证:导流工程费用及其经济性;施工强度的合理性;劳动力、设备、施工负荷的均衡性;施工工期,特别是截流、安装、蓄水、发电或其他受益时间的保证性;施工过程中河道综合利用的可行性;施工导流方案实施的可靠性等,为此,在方案比较时,还应该要进行以下工作的分析选择,以求最佳导流方案。

1.水力计算的比较

通过水力计算确定导流建筑物的尺寸,并进行导流方案布置。大、中型工程尚需进行导流模型试验。对于设计中的主要比较方案,通过试验对其流态、流速、水位、压力和泄水能力等进行比较,并对可能出现的水流脉动、气蚀、冲刷等问题进行重点论证。

2.工程量与费用的比较

对拟订的各比较方案,根据水力计算所确定的导流挡水建筑物和泄水建筑物尺寸,按相同精度要求计算主要工种工程的工程量,例如,土方、石方的挖、填方量,砌石方量,混凝土工程量,金属结构安装工程量等。在方案比较阶段,费用计算方法可适当简化,例如可采用折算混凝土工程量方法。这样求出的费用等经济指标虽然难以完全准确,但只要能保证各方案在同一基础上比较即可。

3.拟定施工进度计划

不同的导流方案,施工进度安排是不一样的。首先,应分析研究施工进度的各控制时点,如开工、截流、拦洪、封孔、第一台机组发电时间或其他工程受益时间等。抓住这些控制时点,就可以安排出施工控制性进度计划。然后,根据控制性进度计划和各单项工程进度计划,编制或调整枢纽工程总进度计划,据此论证各导流方案所确定的工程受益时间和完建时间。

4.施工强度指标计算与分析

根据施工进度计划,可绘制出各种施工强度曲线。首先,应分析各施工阶段的有效工日。计算有效工日时,主要是扣除法定的节假日和其他停工日,停工日因工种而异。例如,土坝施工过程中,降雨强度超过一定值则需停工,冬季气温过低,也可能需要停工;混凝土坝浇筑过程中,因气温过高、气温过低或降雨强度过大,也可能需要停工。当采用过水围堰掩没基坑导流方案时,还要扣除基坑过水所影响的工作日。

5.河道综合利用的可能性与效果分析

对于不同的导流方式,河道综合利用的可能性与效果相差很大。除定性分析外,应尽可能做出定量分析。在进行技术经济指标分析与计算时,一定要按科学规律办事。切忌主观倾向于某一方案,就人为地使该方案工程量尽可能小,使其各项技术经济指标尽可能优越;主观上认为不可取的方案,则尽可能使其工程量变大。这样一来,各方案就不能在同一基础上比较了。过去的几十年,我国的基本建设体制以自营式为主,对经济效益注意不够,各种“上马预算”已使国家吃了不少亏。现在,我国已全面实行招标承包制,更应注重技术经济分析。

三、结束语

总之,水利水电枢纽工程施工中导流方案的选择对工程的建设意义重大,为保证工程保质保量的完成,就必须对导流方案进行各种影响因素的分析和比较,做出正确的选择。

参考文献:

【1】毛建平,金文良主编. 水利水电工程施工. 郑州市:黄河水利出版社, 2004.01.

【2】周克己编. 水利水电工程施工组织与管理. 北京市:中国水利水电出版社, 1998.

【3】杨康宁主编. 水利水电工程施工技术. 北京市:中国水利水电出版社, 1997.

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

施工期间河道导流方案修改

石柱县油草河重点河段综合治理工程 施 工 期 间 河 道 导 流 方 案 四川省泸县加明建筑工程有限公司 2014年11月21日 施工期间河道导流方案 一、工程概况 重庆市石柱县油草河重点河段综合治理工程主要为枫竹坝场镇段。枫竹坝场镇工程河段所在河流为枫竹坝河。 枫竹坝场镇段工程治理河道全长,上游起于长河片,下游止于大岩坝下游约150m。工程左岸控制堤线长,工程新建堤防长;右岸控制堤线长,工程治理新建堤防长。 本工程防洪标准采用10年一遇,堤防建筑物级别为Ⅳ等,主要建筑物级别为5级,次要建筑物为5级,临时建筑物(围堰等)为5级,建筑物结

构安全级别为Ⅲ级。 枫竹坝场镇段工程治理河道全长。工程左岸控制堤线长,工程新建堤防长;右岸控制堤线长,工程治理新建堤防长。 本工程采用主要堤防型式为:砼镇脚+碾压回填体(砼斜坡生态护坡)型式和砼仰斜式挡墙型式。 二、编制依据 1 《石柱县油草河重点河段综合治理工程应急项目发包谈判文件》 2《石柱县油草河重点河段综合治理工程设计图纸》 3《石柱县油草河重点河段综合治理工程施工组织设计》 4《石柱县油草河重点河段综合治理工程施工总计划》 5河道往年冬季水流情况 三、编制原则 根据本工程设计要求和现场情况及工程特点,并结合往年冬季油草河河水流量,合理安排作业面和进度,做好导流施工。 四、具体安排 根据现场实际情况,挡墙砌筑期间拟在原有河道内采用导流渠进行导流施工。局部节点采取导流渠加围堰方式进行导流。 导流渠施工前与河道管理部门协调,核对导流渠施工时的河水断面流量、流速,以防河流断面被压缩后,水流对导流渠的冲击,保证导流渠稳定。 1、镇脚及挡墙砌筑期间导流 河道内水下部分施工主要为两岸第一道挡墙施工,根据目前设计图纸放线,第一道挡墙位置均在目前水面外。

交通导流施工组织设计

施工组织设计及专项施工案审核表工程名称:xxxxxxxxxxx 工程类型:施工组织设计口专项施工案√

xxxxxxxx改造工程交通疏导施工案

交通疏导施工案 审批:职务(职称):审核:职务(职称):编制:职务(职称):

交通导流施工案 市区施工围挡指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来,使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施,包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。 现场围挡文明施工: 1.建设工程工地四应按规定设置连续、密闭的围栏;在市区主要路段和市容景观道路的围栏高度 2.2m。 2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地,可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在

经批准临时占用的区域,应格按批准的占地围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备。 3.在有条件的地段时,四围墙、宿舍外墙等地,必须挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。 xxx沿线交通道路比较繁忙,施工中首先需要解决交通疏导问题。如保证施工期间的交通畅通,做好交通疏导工作,是本工程施工管理过程中必须高度重视和落实解决的一个面。而交通畅通与否,主要依赖可行的交通疏导案,行车是否有序,管理是否到位。 我公司将根据实际路况,采取相应的交通疏导案。xxx路改造工程采取半封闭施工。同时配合当地交警部门,做好交通组织及交通疏导工作。 本案主要依据2017年施工计划,从起点到xxxx路段施工的现场交通状况及工程施工组织设计、进度等有关资料进行编写,并按期提交交警部门及有关单位审核批准。 一、编制原则 1、运用科学的管理原则,杜绝在本工地发生任交通事故,交通堵塞降到最低点。 2、强化综合协调与管理,充分利用人力资源、机械设备、保质保量,缩短工期,尽快开放交通是本组织的思想考虑。 3、高质量视安全管理,积极采取有针对性措施,保证施工安全,实现文明施工。

自来水管道施工方案

自来水管道施工方案 1条回复 5050次阅读搜索相似帖复制链接 wizard789 2013-3-26 | 只看楼主 楼 1 电梯直达 自来水管道施工方案 第一节施工准备 施工准备: 为保证工程能顺利进行,须做好施工准备工作,在进场后立即制定切实可行的工作计划,对施工技术、劳动力安排、材料、机械设备、材料检验及成品检查、机具检查以及生活临时布置等的各项工作按工程需求,编制计划,并按计划要求完成,落实到责任人,并明确完成时间。 一、技术准备情况 1、组织技术班子熟悉图纸,明确施工任务,认真学习有关技术标准及施工规范,详细编制施工实施方案、方法。 2、会同相关部门查清落实施工管道的坐标控制点、水准点的实际位置,并及时标明。 3、做好各种原材料试验和砼、砂浆配合比的试验工作。 4、对各种测量仪器请业主、专家厂家进行校验,清除施工中的系统误差。 5、对建设单位所交付的控制桩进行复核,使用经纬仪设立中心测站。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,应做好保护桩,主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,建立施工临时水准点网,每100米设置一点,闭和差控制在±12L(L:距离单位KM),并定期复核。 8、实测成果经内业计算,须符合设计及测量规范要求。 二、劳动力准备情况 根据施工进度计划,组织施工班组继续进场,并对技术性工种的施工人员进行外聘或岗位培训,实行持证上岗,为保证工程质量和工期,公司决定派出有丰富经验的班组进场施工。 第二节施工测量 一、施工测量总要求: (1)技术标准 测量技术标准严格按设计图纸和规范要求,确保建筑物的位置及水管走向位置。(2)技术措施 ①根据甲方提供的导线制点和高程控制点,在施工范围内建立一套导线控制网和

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

【河道治理方案】某某河治理工程河道围堰导流方案

XX河治理工程河道工程 第XX标段 河道导流方案 编制: 审核: XX建设集团股份有限公司

目录 第一章围堰及导流方案设计 (1) 1.1 导流总体说明 (1) 1.2 导流围堰方案选择 (1) 1.3 围堰施工方案及方法 (4) 1.4 围堰可能发生的紧急情况及对应的应急措施 (5) 1.5 围堰施工标准 (6) 1.6、安全施工技术措施 (6) 1.6 汛期泄洪施工方案导流 (7) 第二章清淤段局部降水方法 (8) 第三章劳动力、材料及机械需求计划 (8) 3.1人力安排 (8) 3.2材料计划见下表: (8) 3.3机械及工具计划见下表 (9) 第四章安全文明施工 (9)

第一章围堰及导流方案设计 按照在6月15日前完成河道疏挖的工期目标要求,综合考虑现场的环境、施工条件等因素,河道疏挖按照“整体顺向导流、分段输挖、截导结合”的原则实施。 针对沿线所有排水口的排水处理采取抽排相结合的措施。施工前调查所有排水口,查清各出水口的水流量大小,根据实际情况采取措施进行处理,将水引入导流渠内。 1.1 导流总体说明 根据现场实际情况,结合施工进度计划要求,本标段河道疏挖工作计划在2016年3月25日~2016年6月15日,6月15日前完成整体输挖工作,保证汛期正常行洪要求。 根据现场实际情况,本工程施工导流分二部分进行考虑: 第一,河道沿线新建、改建的入河口工程,其导流措施采取来水封堵,并根据流量的大小架设相当数量水泵抽排至导流河道,结合河道施工,配合进行入河管线、污水、雨水口的新建、改建项目。 第二、河道导流,结合河道土方及淤泥疏挖进行,采用两期边导进行导流。因本工程河道主要为加深及扩宽断面,首先利用原河道进行导流,在河道中心线一侧修建土袋围堰,开挖河道中心线另一侧边坡及坡脚土方,并完成相应土建项目。由于非汛期河道水流流量较小,导流断面尽量减小,以满足河道治理工程施工工作面要求。 1.2 导流围堰方案选择 1、针对本工程现场实际情况及河道断面设计,本工程采用顺向围堰导流,导流方式采用以下两种: (1)双围堰、中间顺向导流(标准围堰导流) 由于设计河道宽度较宽,同时本工程土方挖方量加大,为了加快施工进度步伐,扩大工作面,保证在汛期前完成河道疏挖工作,为此,本河道导流围堰采用双条围堰、中间排水的主要导流形式。

交通导流施工组织方案

施工组织设计及专项施工方案审核表工程名称:xxxxxxxxxxx 工程类型:施工组织设计口专项施工方案√

xxxxxxxx改造工程交通疏导施工方案

交通疏导施工方案 审批:职务(职称):审核:职务(职称):编制:职务(职称):

交通导流施工方案 市区施工围挡指为了将建设施工现场与外部环境隔离开来,使施工现场成为一个相对封闭的空间所采取的措施,包括采用各种砌体材料砌筑的围墙、采用各种成型板材构成的维护体等。 现场围挡文明施工: 1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏;在市区主要路段和市容景观道路的围栏高度 2.2m。 2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地,可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域,应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备。 3.在有条件的地段时,四周围墙、宿舍外墙等地方,必须张挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。 xxx沿线交通道路比较繁忙,施工中首先需要解决交通疏导问题。如何保证施工期间的交通畅通,做好交通疏导工作,是本工程施工管理过程中必须高度重视和落实解决的一个方面。而交通畅通与否,主要依赖可行的交通疏导方案,行车是否有序,管理是否到位。

我公司将根据实际路况,采取相应的交通疏导方案。xxx路改造工程采取半封闭施工。同时配合当地交警部门,做好交通组织及交通疏导工作。 本方案主要依据2017年施工计划,从起点到xxxx路段施工的现场交通状况及工程施工组织设计、进度等有关资料进行编写,并按期提交交警部门及有关单位审核批准。 一、编制原则 1、运用科学的管理原则,杜绝在本工地内发生任何交通事故,交通堵塞降到最低点。 2、强化综合协调与管理,充分利用人力资源、机械设备、保质保量,缩短工期,尽快开放交通是本组织的思想考虑。 3、高质量视安全管理,积极采取有针对性措施,保证施工安全,实现文明施工。 4、本方案主要依据现场交通状况及工程施工组织设计、进度等有关资料进行编写,并按期提交交警部门及有关单位审核批准。 二、工程概况 主要施工内容为既有道路拓宽改造。本标段全线需要进行旧路 破除;土方换填、雨污水、强弱电、自来水、燃气等管道沟槽开挖 及管道铺设。xxx设计起点为xxx北路(铁路立交桥下),道路由西向东南延伸,道路沿线与xxx、xxx、xxx路、xxx路、xxx路、xxx 路、规划路、xxx路、xxx路、xxx路相交,道路交通繁忙,多条公交线路及接送学生的车辆,交通繁重且复杂。需要解决交通疏导问

供水管道工程施工方案(精)

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:华润电力首阳山(2×600MW)工程编号:CSCEC—TM0401—SZ001 致:河南华润电力首阳山有限公司筹建处、德胜电力工程建设监理有限责任公司项目监理部 我方已根据施工合同的有关规定完成了供水管道工程施工组织设计(方案)的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附:施工组织设计(方案) 施工单位(章) 项目经理 日期 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师 日期 总监理工程师审核意见: 项目监理机构(章)

总监理工程师 日期 业主意见: 业主(章 负责人 日期 注:本表一式三份,由施工单位填报,业主、项目监理机构、施工单位各存一份。 河南华润电力首阳山电厂 供水管道工程 施 工 方 案 中建二局土木公司首阳山电厂工程项目经理部 二00四年三月

审批: 复核: 编制: 目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图 附表4:施工总平面布置图 一、编制依据

1.1业主单位提供的报价参考的图纸:《施工水源总布置图》(F3171E1S-S0404-01,《潜水泵房布置安装图》(F3171E1S-S0301-01等4份 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 河南华润电力首阳山开发有限公司2×600MW机组工程厂址位于偃师首阳山镇西,距洛阳首阳山电厂西约5.5公里处,陇海铁路北侧。本次施工的是电厂厂区内施工水源供水管道的安装。供水系统是在位于电厂南部打6口深井,地下水由潜水泵汇至集水管道输送到蓄水池。供水管道由φ219×6焊接钢管与φ273×6焊接钢管组成。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。 本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。

供水管网改造工程施工方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第二章目标要求 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节布署原则 (6) 第二节总体部署 (6) 第三节施工组织体系 (7) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (8) 第五节施工组织安排 (9) 第四章主要施工方案 (13) 第一节施工流程 (13) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (28) 第一节质量目标 (28) 第二节质量保证体系 (28) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (41)

第七章工程进度计划及措施 (48) 第一节施工组织管理措施 (48) 第二节施工过程中工期管理措施 (49) 第八章材料及机械、人力配置 (53) 第一节材料管理及计划 (53) 第二节劳动力组织和配置 (56) 第三节机械配置 (58) 第九章施工平面布置及占地情况 (59) 第十章新技术应用与承诺 (63) 第十一章附录 (64)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.合肥市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文 件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关 会议及文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

施工导流与度汛方案

文件编号:2020年4月 施工导流与度汛方案版本号: A 修改号: 1 页次: 1.0 编制: 会签: 审核: 批准: 发布日期: 实施日期:

第四章施工导流与度汛方案 施工导流 导流建筑物的设计与施工 根据工程施工内容及现场情况,本工程施工时需在河道中心开挖垄沟进行导流,护岸工程沿堤方向结构外3m设置围堰,并分段实施,减少基坑排水。抽排基坑积水,确保旱地施工。 河道围堰填筑后,河道上游来水通过区间其他河道进行分流。 填筑围堰的材料以粘土最为适宜,开挖土方不能直接用于施工围堰,可采用编织袋装粘土填筑围堰和开挖土同时利用,以减少施工成本,可以在开挖土料填筑围堰的上游紧贴围堰布设一条粘土编织袋,减少填筑和土方运输方量,同时袋装粘土的抗渗性能也较好,其后填筑土有足够的稳定性。 本工程施工导流围堰,根据水深和水流的不同情况采用土坝作为施工围堰、迎水面使用位编织袋装土护堰的方式。 根据本工程具体情况的和以往施工经验拟将围堰断面设计如下(内外边坡一致): 围堰布置

围堰填筑 围堰填筑土料可利用开挖土方,填筑时用挖掘机挖、自卸汽车运输,并用推土机平整碾压密实。其压实度符合设计及规范的要求。 围堰的拆除 主体工程施工结束后,为了不至于阻碍工程的运行,需对施工围堰进行拆除。围堰拆除时,按照监理人的指示,将废渣运到监理人指定的地点堆放,残渣要彻底清理干净。做到施工现场整洁有序。 施工期排水措施 本工程施工期排水主要有:基坑内积水、基坑经常性降水、堰体与基础的渗漏水、施工过程中的废水等排水系统的设计和施工。基坑排水可以采取明沟排水与基坑降水相结合的方法进行。基坑内来水主要为围堰渗水和开挖后的基坑地下渗水。具体的排水措施主要有:在围堰内侧开放排水明沟,明沟位置距围堰坝址2m左右为宜。明沟深度设计为,明沟宽度设计为左右。开挖集水坑,所有来水通过排水沟汇集到集水坑中,使用排水泵抽排到河道中。 基坑明排水沟布置如下图所示: 安全度汛措施 本公司针对本工程的特点将具体将采取以下措施。 度汛组织机构 建立健全项目度汛组织体系,成立以项目经理为组长、项目副经理及项目技术负责人为副组长的安全度汛领导小组,下设水情组、抢险组及后勤组(见下图)。

市政工程道路交通导流工程专项方案

市政工程道路交通导流工程专项方案 一、交通组织和施工保畅措施 1、施工期间交通组织原则 扩建工程施工期间,交通组织遵循的原则如下: (1)遵守边通车、边施工的基本原则。 (2)安全原则:扩建工程施工期间,必须保障运营车辆的行驶安全,同时也必须保障施工车辆和施工人员的安全。 (3)畅通原则:扩建工程施工期间,二环路及周边道路应保持畅通,确保施工过程社会车辆能够以一定的速度顺利通过,保证一定的服务水平。 (4)确保施工进度原则:扩建工程是在原有二环路的基础上进行的,确保施工进度、尽量减短施工周期是非常必要的。 (5)效益最佳原则:扩建工程作为一项经济活动,对各项设施的要求是在保证工程质量的前提下选择最经济的方案。 2、交通保畅保证措施 (1)作业区现场设置足够的专职安全员协助交警路政指挥疏导交通,关注交通异常、避免行驶的车辆危及施工安全。 (2)在施工路段前方或比较危险的路段(如转弯位、施工车辆出入口等位置)增设车载式可变信息灯(带电池),确保夜间安全行车。 (3)公路扩建施工期间临时出入口的设置要谨慎考虑,应取得路政交警及相关部门的同意,并有足够的警示标志,配备专职安全员值班。 (4)车流高峰期间施工应取得交警的配合,宜配备交通清障车在施工作业区附近待命,现场由交警指挥交通。 (5)借道通行时要预先处理中央分隔带紧急开口处,保证足够的开口宽度(35米)。 (6)异常天气状况时,一要设立提示警告标志,在公路入口的各车道设醒目“前方雾大(大雨),减速行使,保持车距”的提示牌或可变情报板提示,让驾驶员在行车过程中提高警惕。二要加大路面巡视频率。 (7)因施工需要,临时占用公路用地或桥底的施工单位须征得扩建交通组织领导小组的同意,并到相应路政队办理相关手续。

供水管道施工专项施工方案

和泽幸福人家小区供水管道工程专项 施 工 方 案 沈阳双兴建设集团有限公司 2016年6月

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、施工准备 4、施工部署及施工顺序 5、主要施工工艺 6、施工进度计划及工期保证措施 7、安全施工措施 8、质量保证措施 9、组织机构体系 10、雨期施工技术措施 附表1:主要劳动力需求计划表 附表2:施工机械设备配备表 附表3:初步的工程进度网络计划图附表4:施工总平面布置图

一、编制依据 1.1建设单位提供的相关图纸等 1.2工程测量规范 1.3地基与基础工程施工及验收规范 1.4电力建设施工验收及质量验评标准汇编 1.5火电施工质量检验及评定标准 1.6电力建设安全工作规程 1.7全国现行建筑施工规范大全 1.8施工现场的具体情况及我单位长期施工类似工程经验 二、工程概述 1.项目基本情况 1.1项目名称:和泽幸福人家住宅小区 1.2建设单位:通辽市和泽房地产开发有限公司 1.3建设地点:科尔沁大街与东顺路交汇口 1.4项目用途:新建商业网点与住宅小区 1.5单体数量:在建4个商业住宅楼及1个地下车库。 2.园区规划: 和泽幸福人家棚户区改造总规划占地面积54677.79㎡,总建筑面积123138.6㎡,其中地上建筑面积103189.891㎡;地下建筑面积19948.709㎡。 本工程的工程范围含从各深井至蓄水池的集水管道,深井泵房内管道(不包括水源地深井的打井工作与潜水泵及泵座以下扬水管安装)安装的施工。本工程的质量目标是:各质量标准必须全面达到国家和原电力部颁标准,创优质工程,达标投产。

本工程具有工期紧,工作任务量大,施工工序及系统繁多复杂,施工战线长,施工过程中不安全因素多,雨季季节施工困难等特点。因此,本工程是一项具有一定难度的工程。需要采用合理的工序及科学的施工方法,并且具有雄厚的设备实力和良好的技术素质,才能够优质、高速地完成。 三、施工准备 因本工程工期紧,施工准备时间相当短,因此,只有做好各项施工准备工作才能够保证工程的顺利施工。 3.1技术准备:接到业主通知后立即组织测量、试验、工程技术、材料、施工等人员熟悉图纸及有关资料,复测施工场地的控制网,设置较为固定的控制测量标桩,做好施工各原始资料分析,编制具体的施工组织设计和施工方案,组织图纸会审,做好图纸技术交底,并对相关人员进行技术交底。进行试验,编制质量保证计划及各分项工程作业指导书。提交开工报告。 3.2人员准备:根据需要,尽快建立健全项目组织机构,人员分批分期进场。同时利用现有在项目人员进行工程概况、施工程序及施工方法、质量标准、安全措施、施工工期、文明施工及环保、地方关系等进行交底。对所有进场人员进行适当的技术培训和思想素质教育,开施工动员大会,使每个员工以高标准的工作质量、高度的责任心投入工程中,确保工程质量和工程进度。同时将各种技术管理人员、组织机构、特殊作业工种人员名单及各种证件等上报监理部。 3.3设备准备:各施工机械设备分期分批进场,并立即进行保

自来水改造工程施工组织设计方案

第四章主要分部工程施工方案 第一节施工测量放线 一、施工测量的组织 (一)测量人员的素质 该工程的测量工作,关系建筑物、构作物定位及功能间的布局要求,能否满足设计要求、能否满足相关规的要求。我们将组织有理论和经验的测量人员来承担此项目的测量工作。 (二)工程测量的组织 以项目经理部牵头组织专业测量人员组成专业测量组。本工程的测量控制网由我单位测量大队测设,经业主和监理工程师验收确认后交项目部测量使用,项目部测量组在使用前应予检查及复测。 二、施工测量的的控制 (一)工程平面控制 控制点的选取土方开挖前,要作好工程测量控制,根据工程场地实际情况,采用主轴线控制法,测设和作好建筑位置控制桩。控制点设在已有建筑物墙上或做地面控制桩。。 (二)工程高程控制 本工程渠道、管道施工,每20米设一个现场水准点,以控制和引测高程,并构成闭合,以便闭合校核。根据现场情况设置水准点桩。

实际测设时,应用精度不低于DS3级水准仪。 三、施测中应注意的问题 1、观测时应做到前后视线等长,测水平线时,最好是用直接调整水平仪的仪器高度,使后视时的视线正对准水平线,前视时则可直接读出。 第二节土方开挖、回填夯实 一、土方开挖 (一)工艺流程:放线-开挖-运土-设挡土板-开挖 施工方法:对于值班室、管道采用人工开挖土方,遇岩石时由爆破公司爆破。 二、土方回填夯实 (一)工艺流程:清理-检验土-分层铺土-分层碾压夯实-检验密实度-修整-找平验收。 回土施工方法 1、填土,应将基地上的洞穴或基底表面上的树根、垃圾等杂物处理完毕,清除干净。 2、检验土质。检验回填土料的种类、粒径,有无杂物,是否符合规定,以及土含水量是否在控制围;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等。

施工导流方案

施工导流方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

1工程概况 工程概况 本标段xxxxxxxx工程设计范围从xxxxxxxx全长1914米。本标段包括水利工程、景观工程两部分。其中水利工程包括堤防加高帮宽、堤顶道路、河道清淤、河槽疏挖、边坡防护等;景观工程包括绿化、园建等。 2 施工导流专项 施工导流及度汛标准 本项河道施工,主要是河底清淤、堤防加高帮宽、河槽疏挖、水闸等建筑项目,在施工期河道内有水流通过,需要导流施工的工程项目计划安排在非汛期11月——次年4月施工,利用这段枯水期,在次年雨季来临之前,迅速将河底清淤、河槽疏挖、水闸基础等项目修建到设计水位以上。根据本项目的施工条件和性质,我们采用明渠导流施工,导流建筑物采用开挖明渠进行导流。 本次河道施工导流方案采用在原河槽中心线处开挖明沟的方式进行导流施工,在设计河底高程以下开挖导流明渠,开挖出的土体堆放到明渠两侧形成围堰,明渠结构尺寸为:底宽为,渠道深为,临水边坡为1:1,围堰顶宽为。 在格宾护脚基坑、闸室基坑、箱涵基础等工程在施工时,由于地基覆盖层含水、施工期弃水和降雨,在施工期需采取降排水措施,保证基础工程处于干地施工。本工程根据水文地质资料,降排水采取在护脚基础外开挖截渗沟,每隔50m开挖一集水井,安装潜水泵,将渗水排到导流明渠中。 为了彻底切断河水的渗透,必要时可在围堰一侧用粘土填筑一道防渗体,阻当河水渗入到施工现场。 围堰安排责任心强的专人进行巡视,特别是背水坡,有无水渗出。尤其是下雨,加强巡查。 另外准备1000个编织袋,以防河水突涨时,用编织袋装土,码放在围堰靠近临河侧,当做子埝,防止河水通过堰顶灌进作业区。 由于本项目战线较长,为了合理利用资源,避免资源浪费,计划将工程划分成工区,每个工区长度约为500m,施工时,先从上游往下游进行,每个工区

导流渠专项施工方案

闽候县荆溪片区防洪排涝工程塔前河防洪排涝闸站工程 导 流 明 渠 施 工 方 案 闽候县荆溪片区防洪排涝工程 塔前河防洪排涝闸站工程施工队 二〇一四年四月十四日

施工导流及围堰专项方案 一.编制依据 1.闽候县荆溪片区防洪排涝工程初步设计图 2.塔前河枢纽工程地质勘察资料 3.《堤防工程施工规范》(SL260-98) 4.《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303—2004) 5.相关技术标准、规范、规程 二.工程概况 塔前河闸站是桐口溪塔前河防洪工程控制建筑物之一,位于桐口溪右岸塔前河出口处。本工程项目范围仅包括塔前水闸、塔前泵站、内外河进出水池、内河导流渠、拦污栅、交通桥、消力池及副厂房。塔前水闸设计过闸流量22.41m3/s,塔前泵站设计流量12.72m3/s,以实现防洪、排涝和改善城市水环境的功能。 三.现场分析和围堰方案选择 当地水文气象显示该地雨水较丰富。为保证施工顺利进行,针对该地的自然地理条件和实际情况,结合以往的施工经验,最终商定:采用围堰截坝导流明渠导流的施工方法。

四.施工方法 导流渠导流法也称全段围堰导流法,即在河内筑坝断流,并在河岸的一侧开渠引水,如下图: 施工示意图 五.施工程序 施工准备——测量放线——导流渠开挖——围堰施工——围堰拆除——道渠回填——地貌恢复——清理施工现场 1.施工准备 采用编织袋筑土围堰方案施工量较大,实施性不强,且河流宽度不大,流速稳定,对围堰基底冲击不大,故采用素土填筑。机械选用泥浆泵、单斗挖掘机。抽水设备为污水泵、潜水泵各三台。 2.测量放线 施工前建立测量控制点及施工标志,确定堰体轴线,导流渠轴线,以控制施工方向及堰体范围,并用标桩放出导流渠开挖位置,

明渠导流施工方案

明渠导流施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

导流明渠土方工程 土方开挖拟采用挖掘机开挖,人工配合机械进行修整,需要运输的土方配合自卸汽车运输。导流明渠出入口预留足够距离不开挖,等到其余位置的导流渠全部挖好后,再将出口、入口的的预留位置挖开,是河水从导流渠通过,然后进行截流,围堰的施工。开挖前,将实测地形和开挖放样断面报送监理人复核,经监理工程师批准后,方可施工。 明渠放样 (1)土方工程施工前,应进行明渠施工放样。 (2)根据监理工程师给定的控制点及加测的测量控制网,测量出原地形断面图,并整理报送监理工程师审批后,作为结算依据。 (3)为保证开挖后的断面符合施工图和监理工程的要求,开挖、填筑施工前测量土方开挖及填筑边线,并立桩接线确定开挖范围。用全站仪及经纬仪定出明渠的中心控制线。 土方开挖 施工时应根据测量成果进行放线,而后进行明渠基槽的开挖、回填和修坡,清除防渗衬砌范围内的树根、淤泥腐殖土和污物。 (1)明渠开挖前根据设计文件进行测量放线,其误差应满足规范要求,土方开挖面积较大的可采用反铲挖掘机和推土机联合作业。边坡开挖应预留修坡厚度,绝不允许超挖,基本成型的基槽,应挂线精修坡面至标准基槽断面。开挖时先开挖主明渠,预留保护土层作为精修尺寸之用。 (2)明渠槽型开挖 明渠开挖中心轴线为标准进行土方开挖。边坡开挖依据明渠开挖深度分段分层开挖,以避免边坡整修时低方高运,渠底及边坡预留保护层10-20cm,人工整修。为避免低方高运,应将明渠开挖一段后便进行明渠整修,将弃土采用挖掘机运至渠外,有外运的弃土配合自卸车运输。明渠边坡开挖采用挖掘机结合人工整修开挖。在施工中应采取措施,严禁排水回流冲坏边坡影响交通或开挖。

给水排水管道工程施工方案

给水排水管道工程施工方案 一、工程概况 本工程座落于张江高科技园区,主体工程建筑总面积约为14.8万平方米,总造价3.94亿人民币。给水排水管道工程属泰隆半导体厂房及办公楼工程之安装工程。该项目分为A、B、C三区,三区各设地下一层,A、C区生产厂房地上为四层,B区办公楼地上六层。 本工程由机械工业部第七设计研究院(上海分院)和中国电子工程设计院(上海分院)共同设计。A、C区地下车库和B区办公楼由机械工业部第七设计研究院(上海分院)设计,A、C区生产厂房及地下室设备房部分由中国电子工程设计院(上海分院)设计。 办公楼东侧设有2个2000m2的生产、消防蓄水池,其中储存1000m2消防水。 给水系统:民生水由B区地下室民生水泵加压至B区屋顶民生水箱后,再由水箱供给A、B、C三区给水系统。热水及纯水饮用水由A 区站房供给A、B、C三区。卫生间冲洗水由B区地下室回收水加压泵加压至B 区屋顶回收水箱后,再由水箱供给A、B、C三区。回收水由空调冷凝回水和纯水制备过程中的浓缩水组成。 室内生活排水:B区坐便器及小便器为一个系统,其他洗涤排水为一个系统,整个排水系统设有环形通气管及专用通气管。A区各生活排水系统经立管在地下室汇合再排出。 二、编制依据

1、机械工业部第七设计研究院(上海分院)给水排水及消防图NJ.15.40001.SD1.0~NJ.15.40001.SD1.58未作废图,A、B版图及相关工程变更通知单、核定单; 2、中国电子工程设计院(上海分院)给水排水专业图施74—A 版图及相关工程变更通知单、核定单; 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ/T29—98)、《建筑给水管硬聚氯乙烯(PVC—U)管道设计与施工验收规程》(CECS41:92)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—97)、国家颁布的其他相关规范、标准及市政有关部门的各项要求。 三、施工准备 (一)材料设备 1、材料进场,首先要检查采用的材料是否符合质量要求,有否出厂合格证明书或质量证明文件。并应符合给水排水系统的相关技术质量要求; 2、材料搬运及堆放 1)搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污。严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触、抛摔拖滚; 2)管材和管件存放在通风良好、温度适宜的库房或简易棚内,不得露天存放;距离热源不大于1m; 3)胶粘剂和清洁剂的存放处应阴凉干燥,安全可靠,严禁明火; 4)管材应水平堆放在平整的地上,应避免弯曲管材,堆置高度

河道内施工便道方案

.. . .. . . 临时便道总体施工方案 第一章编制依据及原则 1.1编制依据 1.1.1 现场踏勘调查所获得的有关资料; 1.1.2 华蓥市生态修复(海绵城市)PPP项目工程—漩溪河截污干管及清渣工程设计图纸 1.2编制原则 1.2.1在充分理解设计图纸的基础上,采用先进、合理切实可行的施工方案,以满足施工车辆通行为第一要素,并符合相关的规要求。 1.2.2以“予人方便,自己方便”的原则,处理好与当地居民的关系,搞好交通疏导工作。 1.2.3 减少对农田的占有和环境破坏,保持原有河流、道路的畅通。 1.2.4 施工前把各方面手续落实到位、避免和当地村民发生冲突。 1.2.5以最经济的方案,满足功能需要,减少费用。 第二章工程概况 2.1工程概述 本项目为华蓥市漩溪河流域截污管网工程施工。主要工程为漩溪河流域主河道段截污干管管网工程。漩溪河截污干管末端接入本次设计清溪河污水干管WQN线,提高清溪河流域污水收集率,减小污水对河道的污染,另外,在清溪河污水管网工程施工过程中需要对河道矿渣进行清理,减少河道源污染,进一步改善河道水体水质。该项目漩溪河主流污水截污干管总长度7620m,管径为d600~d1000,支流一污水截污干管长度为455m,管径为d600。漩溪河主流段清渣共分为103个区域,清渣总量为185689m3,漩溪河支流清渣共分为10

个区域,清渣总量为8048m3,共计193737m3。 本次临时便道主要服务与河道管线工程主材运输及河道渣土外运主要通道。 2.2主要工程数量 主要工程数量表 三、施工方案 3.1 河道新建施工便道 为减少对沿线居民及出行影响,只在河道新建临时施工便道,充分利用河道原有渣土修筑施工便道。 利用开挖导流槽及管线基础开挖土方堆叠高于水位线,形成宽约5.5m宽路基,用小型压实机具压实后,在路基上铺设50cm厚透水性好的天然级配砂砾石4.5m面层。考虑到个别河道淤泥过深,在此方案不能满足车辆通行得地段采取抛石挤淤,在清除1m以淤泥厚,抛填石块,并回填透水性好的天然砂砾石,以满足地基承载要求。也可作为设计图纸永久抛石层。抛石材料就近采购30cm-50cm粒径高强度石块。为保障施工期间车辆通行要求,每200m设宽度3.5m*长20m措车平台一处。出口与下河口施工便道相接。 便道断面图

围堰导流施工方案 (最终方案)

围堰、导流及开挖方式 施工方案 (白龙水厂一期工程) 编制人:马方才 审核人: 批准人: 四川贵生劳务有限公司项目经理部 2017年月日

围堰导流及开挖方式施工方案 一、工程概况 本工程施工围堰主要为白龙水厂取水施工围堰(K0+560~K0+880段;K2+290~K2+380段;K3+790~K3+860段;K12+940~K13+000段)按工程实际需要设置。围堰顶高程按围堰所在河道汛期最高水位加+0.7m高程设计,顶宽4.4~5.0m,迎水面边坡1:2.5,背水面边坡1: 2.0。 二、重点难点分析 1、如何快速有效的填筑水下围堰坝体: 围堰填筑时可先将填料采用自卸车运输至围堰待筑区,填料备足后突击用挖掘机配合推土机推入水中,向河床进占的方法施工(循序渐进法),填筑时内侧、外侧同时实施,如遇河床流道水深急流地段,避免细石填料被水冲至下游,采取背水面抛掷大块料减少迎水面细填料的流失,上下游围堰同时开工,安排挖掘机、推土机各二台,负责各自施工范围内的填料填筑。 2、如何有效保障坝体的稳定性: 围堰填筑高程高出当时水平面后,先用推土机履带碾压或压路机进行分层碾压,分层厚度控制在0.3m,确保压实度不小于85~90%,围堰边坡上游迎水面护理与围堰的填筑高度同步实施。堰体填筑压实达到设计要求,按设计坡比做足边坡(水下为自然坡)。 3、如何保证坝体的防渗能力: 用挖掘机斗对边坡进行修整,以确保坝体边缘部位的压实质量,堰体形成后,即时在迎水面人工协助挖机堆码两层粘土袋,粘土袋间

放置两层防渗土工布,保证土袋层层堆叠、错缝整齐、密实。如果在渗漏不能得到很好处理,采用盖堵法对围堰渗漏部位进行篷布盖堵,人工配合机械再用土袋压脚,堆砌土袋确保堰体不渗水,直到断流为止。如果在渗漏仍然不能得到很好处理,流量过大的情况下,需在围堰下游增设一截水槽,增加排水设备的投入,加大排水量,对渗漏水进行强排,保证基坑在干处进行混凝土作业施工。 4、如何保证围堰内管道施工的安全性: 先放好钢管沟槽坡顶线、坡底线,经复测后开始开挖,需保持距围堰底边的安全距离不小于5.0米,管沟的开挖断面采用梯形断面,边坡比选取为1:1,应在开挖边坡顶设置截水沟,开挖区内设置排水沟和集水井,及时做好排水工作,在开挖过程中,应随时检查边坡的状态,避免因边坡过陡而造成塌陷,经常对边坡、支撑稳定情况进行检查。基坑开挖必须挖一段修一段边坡、做一段安全可靠的基坑支护、浇一段垫层,安装一段管道,基槽回填一段。交叉施工,应分段、分期完成倒虹吸埋地钢管包封埋置,再放上钢筋石笼压实,禁止基坑长时间暴露。钢管沟槽回填土应在管道隐蔽工程验收合格后进行,凡具备回填条件时应及时回填。 三、围堰施工方案选择 1、施工时间的选择 根据现场踏勘情况并结合河道常规水位作为参考,并结合当地水文地质资料得知每年11月~次年3月份为河水枯水期;因此围堰施工应选在枯水期段进行。通过现场踏勘,发现主围堰(K0+560~K0+880)目前水深1.5~8.5米左右,其他三处围堰河床水位均约为

给水管道施工方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

(2) 《建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,

相关文档