1. 预应力管桩的主要优点有单桩承载力高、适用范围广、桩长规格灵活、单位承载力造价低、接桩速度快、施工工效高、穿透力强等,不包括________。(5分)

(A) 桩身耐打

(B) 单位承载力造价低

(C) 工期短

(D) 形状各异

参考答案:D

2. 预应力管桩的施工方法有_______和静力压桩法(预压法和抱压法)。(5分)

(A) 锤击法沉桩

(B) 钻孔

(C) 旋转法

(D) 挖孔

参考答案:A

3. 预应力管桩沉桩过程中要注意________和挤土效应。(5分)

(A) 土塞效应

(B) 松弛效应

(C) 刺入效应

(D) 群桩效应

参考答案:A

4. 《建筑桩基技术规范》规定,压桩顺序应根据场地工程地质条件确定:于场地地层中局部含砂、碎石、卵石时,宜先对该区域进行压桩;若持力层埋深或桩的入土深度差别较大时,宜先施压_______。(5分)

(A) 短桩

(B) 长桩

(C) 管桩

(D) 方桩

参考答案:B

5. 预制桩运输时的强度应达到设计强度的_______。(5分)

(A) 50%

(B) 70%

(C) 80%

(D) 100%

参考答案:D

多选题

6. 预应力管桩施工中的工程质量问题主要包括_______等。(5分)

(A) 桩顶偏位

(B) 桩身倾斜

(C) 桩顶碎裂

(D) 沉桩达不到设计的控制要求

参考答案:A,B,C,D

7. 桩基工程施工有关监督单位及法规上的限制_______。(5分)

(A) 场地红线范围及建筑物灰线定位情况

(B) 道路占用或使用许可证

(C) 人行道的防护措施

(D) 地下管道的暂时维护措施

参考答案:A,B,C,D

8. 桩基础施工准备_______。(5分)

(A) 清除施工场地内障碍物

(B) 施工场地平整处理

(C) 放线定位

(D) 打桩前的准备工作

参考答案:A,B,C,D

9. 施工场地及周围状况调查,包括_______。(5分)

(A) 施工场地的状况

(B) 施工场地周围建筑物的状况

(C) 公共设施及周围道路状况

(D) 地下水水质分析

参考答案:A,B,C

10. 预应力管桩在下列_______情况下不宜使用。(5分)

(A) 场地内地层中有坚硬夹层时

(B) 存在大面积地下障碍物(如孤石)时

(C) 石灰岩溶洞地层

(D) 桩基持力层为硬质岩且岩层面倾角很陡时

参考答案:A,B,C,D

11. 桩基工程施工前的调查与准备工作主要包括_______。(5分)

(A) 桩基施工前的调查

(B) 编制桩基工程施工组织设计

(C) 桩基础施工准备

(D) 桩基础施工监测

参考答案:A,B,C

判断题

12. 桩基的现场踏勘,就是结合地质报告对拟打桩的现场场地的地质情况和地下水情况及周边环境条件进行现场实地调查,了解打桩可行性和建立初步方案。(5分)

正确错误

参考答案:正确

解题思路:

13. 预应力管桩一般适合于多层、小高层和25层以下的高层建筑的桩基础。桩持力层可选在黏性土、砂性土、全风化岩、强风化岩。桩长可按实际需要接长(但长径比应控制在10 0以内)。(5分)

正确错误

参考答案:正确

解题思路:

14. 压桩顺序应根据场地工程地质条件确定。(5分)

正确错误

参考答案:正确

解题思路:

15. 常用的钢桩主要包括钢管桩、H型钢桩和其他异型钢桩。钢桩具有强度高、施工方便的特点,但成本也最高而且要防腐蚀。(5分)

正确错误

参考答案:正确

解题思路:

16. 人工挖孔扩底灌注桩适用于持力层埋藏较浅、单桩承载力要求较高的工程,一般被设计成端承桩,以中风化岩或微风化岩作持力层。(5分)

正确错误

参考答案:正确

解题思路:

填空题

17. 打桩过程中应防止______ 打桩,打桩时应保证桩锤、桩帽和桩身中心线重合,如有偏差应随时纠正,特别是第一节底桩,对成桩质量影响更大,因此其垂直偏差不得大于0. 5%。(4分)

(1). 参考答案: 偏心

18. 在较厚的黏土、粉质黏土中施打多节管桩中,宜连续施工,一次完成。控制打桩顺序和打桩节奏,锤击法打桩一般有______ 效应。(4分)

(1). 参考答案: 挤土

19. 当打桩场地周围有地下管线和建筑物时,应事先打应力释放孔并监测挤土位移,如打桩挤土位移增大应移位跳打,同时控制每天的打桩数,也可以采取上部取土植桩等方式以减少______ 效应。在液化砂土层中打桩时,要注意控制孔压膨胀等措施。打桩时要注意接头焊缝的牢固。过打可能使焊缝脱焊。(4分)

(1). 参考答案: 挤土

20. 打桩时要注意测量桩顶标高,严防桩顶______ 或偏位。(4分)

(1). 参考答案: 上浮

21. 钻孔灌注桩是利用钻孔机在桩位成孔,然后在桩孔内放入______ 骨架再灌混凝土而成的就地灌注桩。它能在各种土质条件下施工,具有无振动、对土体无挤压等优点。常用的施工方法根据地质条件的不同可分为干作业成孔灌注桩和泥浆护壁成孔灌注桩。(4分) (1). 参考答案: 钢筋

桩基检测方法及目的

桩基检测方法及目 的

冲孔桩检测方法及检测依据 一、低应变反射波法; 1低应变动力检测方法原理 反射波法是建立在一维弹性杆波动理论基础上,在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播,当桩身存在明显波阻抗差异界面时(如桩底断桩和严重离析部位、缩径、扩径)将产生反射现象,经接收放大滤波和数字处理,可识别来自桩身不同部位的反射信息,利用波在桩体内传播的速度和相位变化判定桩身质量和缺陷位置。 2测试系统包括激振设备(手锤)、磁电式速度传感器、信号采集分析仪(RS-1616K(S)高低应变基桩动测仪),该系统经检定在有效检定期内。 3保证措施: ①桩头位置:桩顶面平整、密实,并与桩轴线基本垂直。 ②传感器安装应与桩顶面垂直,用耦合剂粘结时,具有足够的粘结强度。 ③激振位置:实心桩的激振点位置应选择在桩中心,测量传感器安装位 置为距桩中心2/3半径处。 ④激振方式为锤击方式。

4现场测试步骤:桩头处理->用黄油安装传感器->调试动测仪参数(采样间隔、增益等)->激振、接收信号->重复激振,直至信号一致性良好->进行下一根桩检测。 二、高应变检测; 高应变原理为:用重锤(重量大于预估单桩极限承载力的 1.0~1.5%)锤击桩顶,检波器测出桩顶的力和速度随时间变化的曲线,利用实测的力(或速度)曲线作为输入的边界条件,经过波动方程数学求解,反算桩顶的速度(或力)曲线。如果计算的曲线与实测的曲线不吻合,说明假设的模型及参数不合理,应有针对性地调整桩土模型及参数,再行计算,直至计算曲线与实测曲线的吻合程度良好,且难以进一步改进为止。利用假设的模型及参数计算基桩的竖向承载力。 三、单桩竖向抗压静载试验 1)工艺流程;选桩→裁桩→桩头处理→试验设备安放→加载→卸载2)桩头处理; 2.1与地坪标高大致相同的桩无需进行裁桩处理; 2.2高于地坪标高的桩,应在施工方裁桩后打磨平整; 3)试验设备安放 试验设备安装时遵循先下后上、先中心后两侧的原则,安放承压板,然后放置千斤顶于其上,再安装反力系统,最后安装观测系统。设

中国地质大学 大学英语(3)平时作业 30分满分 答案

中国地质大学大学英语(3)平时作业30分满分答案 1、That is the dog_______name is Henry. A whose B who C whom D which 2、He goes to school by bike, and the_______takes half an hour. A travel B journey C voyage D trip 3.The next train to Beijing_______here at 3'o clock. A.is due B.is due to C.is due for D.due to 4.They all_______the job. A.asked after B.asked for C.asked to D.asked with 5、We'll_______our discussion tomorrow. carry out carry on carry through carry forward 6、He is over fifty, but he looks as though he_______only in his thirties. were is will be has been 7、By next year he_______in New Y ork for five years. has worked has been working works will have worked 8、The heavy rain stopped us_______at the station on time. to arrive arrive arrived from arriving 9、I’d rather stay at home than ___________a walk. a、taking b、to take c、take d、to be taking 10、The definition leaves_______for disagreement. A.a small room B.much room C.great deal room D.not so big a room 11、The sun heats the earth,_______is very important to living things. which 12、Mr. Smith, together with his wife and children,_______going to the party this weekend. is 13、Please leave the key under the door_______you go out. in case 14、If you want to visit someone in England, you'd better make arrangement_______. in time in turn in advanc in detail 15、It is hoped that the weather will_______warm for three more days. last go on keep on stay

2014年中国地质大学(武汉)测绘工程专硕遥感原理真题

爱考机构https://www.wendangku.net/doc/1515774580.html,中国高端(保过保录限)考研第一品牌 2014年中国地质大学(武汉)测绘工程专硕遥感原理真题 一、名词解释(每题6分,共60分) 1、地物反射光谱曲线 2、基尔霍夫定律 3、瑞利散射 4、大气窗口 5、空间分辨率 6、辐射亮度 7、灰体 8、空间滤波 9、中心投影10、假彩色合成 二、判断改错题(每题5分,共30分) 判断下列说法的正确性,如若错误请简要说明原因 11、所有的微波遥感均利用遥感器向地面发射微波然后接受其散射波。 12、水体的吸收性很强,因此影像上水体的灰度值为0。 13、Landsat7与Terra卫星在同一轨道飞行。 14、太阳辐射能量主要集中在0.3—3μm,最大值为0.47μm。 15、K-T变换也就是PCA变换。 16、光机扫描中的摆扫,也称为掸扫,即利用旋转镜,一个像元一个像元地进行采光。 三、简答题(每题8分,共40分) 17、在监督分类中,如何选择训练样本和提取统计信息。 18、NDVI指数是如何构建的,它的物理意义是什么。 19、普朗克定律、玻尔茨曼定律及维恩位移定律之间的联系是什么。 20、欧氏距离与马氏距离的区别和联系是什么。 21、为什么高空间分辨率遥感卫星的波段数较少。 四、论述题(20分) 22、2013年10月7日受台风“菲特”影响,浙江余姚遭遇新中国成立以来最严重水灾。70%以上城区受淹,主城区城市交通瘫痪。全市21个乡镇、街道均受灾。受灾人口832870人,城区大面积受淹,大部分住宅小区低层进水,主城区全线停水、停电,商贸业损失严重。 读完上述新闻报导,根据你所掌握的遥感知识,谈谈如何将遥感技术用来评估台风暴雨灾情,请给出其应用的原理及流程。

桩基检测技术投标文件

长影环球100老艺术家创作中心A、B区 工程桩检测工程 投 标 文 件 项目名称:长影环球100老艺术家创作中心A、B区(Z08、06地块)工程桩检测工程 招标文件内容:投标文件资格审查和技术部分 日期:2017年09月01日

一、拟用于本招标工程项目的主要施工设备情况 (加盖公章) 注: 投标人应结合本招标工程的施工特点,并结合施工组织设计(如有),从保证基础和主体结构施工,保证工程质量和安全的角度,配置、配足本招标工程项目的主要施工设备。所配置拟用于本招标工程的主要施工设备应基本满足本招标工程在工程施工中的使用,否则,招标人有权拒绝其投标。

二、施工组织设计 (一)计划开、竣工日期和施工进度网络 1、投标人应提交的施工进度网络或施工进度表,说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。 2、施工进度表可采用网络图(或横道图)表示。 3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。 施工进度横道图(Z08地块) 施工进度横道图(Z06地块)

(二)确保工期的技术组织措施 1)组织管理服务措施 我单位如能中标本项目的检测工作,我们将进行规范、科学的管理,保质保量按期完成本次工作。 ⑴本工程一旦我单位中标,将列为单位重点工程,为确保工程的工期,我单位确保在人力、物资、设备、资金等方面的调度和供给。并组建有丰富经验的班子进行管理,发挥精干高效的管理能力。 ⑵制定合理的技术组织措施计划,每天定期进行检评,并及时修正施工计划,找出工程进度滞后原因,采取针对性措施,倒排工期计划,确保总体工期计划的实现。 ⑶合理配置劳动力,按施工组织计划安排劳动力数量,并配备一些工种辅助人员。 ⑷提供充足的设备机具并保持其完好率,并备配有备用机械。 ⑸建立健全工每日现场协调会制度,解决施工时遇到的难点,协调各分项(各专业)工作的配合,提高效率。 ⑹根据总工期和施工进度,对工程的关键工作,及早采取有效措施,如人员、适当延长作业时间和实施经济奖罚等。 ⑺抓好安全生产工作,以安全保进度,注重安全生产管理,保证现场正常开工。 ⑻坚持“质量第一”的方针,对技术交底、检查、验收等环节严格把关,每个专业都要制定执行检查验收制度,把存在的问题及早解决,使施工正常进行,以质量保进度。 2)前期准备和对外协调工作保证措施 为确保本工程检测工作按期、保质顺利完成任务,在前期准备工作中,我单位将采取一系列措施,保证外业工作尽快开展。 ⑴为争取时间,保证有较充足的时间进行室内资料整理和成果分析,在接到中标通知或开工通知后,根据工期计划和实施进程需要,成立前期工作组,专门负责对外协调,与各有关部门、单位和个人取得联系,在最短的时间内办理施工场地清理、水电、占地施工等事宜,确保外业作业能按期开工,并按期完成。 ⑵在办理施工准备的同时,派出技术人员在各工点进一步踏勘,并积极与有关单位和个人取得联系,认真做好宣传工作,争取得到各工点用地有关单位和个人的大

中国地质大学-大学英语(2)-平时作业

1. If I had a lot of money, I ____C___ buy a boat. will am would 2. If I won the lottery, I ____B___ a big house. will buy would buy would have bought 3. Look at the car! This is ___B____ car I have ever seen. a most beautiful the most beautiful the more beautiful 4. Mr Smith has a ____A___ daughter. five-year-old fives-year-old five-years-old 5. I ___C____ here for almost 20 years. live am living have been living

6. A: I haven’t eaten all day. B: You ___A____ be very hungry. must should have to 7. A: I haven’t sat down all day. B: You ____C___ be very tired. could have to must 8. I don’t know where the key is, but I suppose I ___A____ it at home. could have left should have left must leave 9. I have no idea who stole his wallet. It ____A___ anyone could have been should have been must have been 10. If my brother calls, ____B___ him to meet me at six. speak tell let

建筑基桩检测技术规范钻芯法

目录 1.适用范围 (3) 2.设备 (3) 2.1 (3) 2.2 (3) 2.3 (3) 2.4 (3) 2.5 (3) 2.6 (3) 3.现场操作 (4) 3.1 (4) 3.2 (4) 3.3 (4) 3.4 (4) 3.5 (4) 3.6 (4) 3.7 (5) 3.8 (5) 3.9 (5) 3.10 (5) 4.芯样试件截取与加工 (5) 4.1 (5) 4.2 (5) 4.3 (6) 5.芯样试件抗压强度试验 (6) 5.1 (6)

5.2 (6) 5.3 (6) 5.4 (6) 5.5 (7) 6.检测数据的分析与判定 (7) 6.1 (7) 6.2 (7) 6.3 (7) 6.4 (7) 6.5 (7) 6.6 (8) 6.7 (9) 附图表: 名称编号 建筑物与勘探点平面位置图No.01

1.适用范围 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 2.设备 2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: (1)额定最高转速不低于790r/min。 (2)转速调节范围不少于4档。 (3)额定配用压力不低于1.5Mpa。 2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm。 2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合格粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 2.4 水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0Mpa。 2.5 钻切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

广东省桩基质量检测技术规定

转发省建设厅《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)的通知 穗建筑[2001]395号 各有关单位: 现将省建设厅《印发广东省桩基工程质量检测技术规定(试行)的通知》(粤建科[2000]137号)转发给你们,该文提高了桩基检测数量,特别是加大了一类建筑桩基、地质条件复杂及有争议的建筑物的桩基检测力度,现结合我市实际情况,制定以下贯彻措施,请一并贯彻执行。 一、根据《广州市建筑条例》的规定,在广州地区承担桩基(含支护桩)及地下连续墙质量检测任务的单位,必须在我委办理注册手续,执有广州地区桩基检测许可证(以下称许可证)或广州市建筑业企业注册证书(以下称注册证书),并按核定的检测业务范围进行检测,检测报告必须附有许可证或注册证书复印件。未在我委办理注册登记手续的检测单位出具的各种检测报告,各建设、监理、施工单位和质量监督机构不予认定。 二、禁止检测单位超越核定的检测业务范围进行检测,或者以其他单位的名义承担检测业务。禁止检测单位允许其他单位或个人以本单位名义承揽检测业务。发现检测单位存在以上违法违规行为的,我委将吊销其许可证或注册证书,并依法予以严肃处理。 三、单位工程必须采取两种及其以上的检测方法进行桩基检测,一个检测单位只能承接一种检测方法进行测试,不允许任何一个检测单位实行总承包。 四、基坑工程临时的支护桩或地下连续墙应按下列要求进行检测: (一)排桩的结构完整性采用低应变动测法,检测数为总桩数的10%,且不少于5根。当低应变动测法检测结果发现桩身存在较严重缺陷可能影响桩的水平抗力时,应采用钻孔抽芯法进行补充检测,检测数为总桩数的1%,且不少于3根(一桩一孔)。 (二)地下连续墙宜采用声波透射法检测,检测槽段数为总槽段数的30%,且不少于3个槽段。

Java语言程序设计-中国地质大学平时作业

1.在Java中类只允许单一继承 2.static class x implements y1,y2 { .... } 3.67890 4.重载 5.程序执行过程中遇到的事先没有预料到的情况 6.一个类的构造方法可以有多个 7.子类不能继承父类的私有属性 8.private 9.ItemListener 10.if语句可以没有else语句对应 11. 168 12. Graphics 13. Java的类分为两大部分:系统定义的类和用户自定义的类 14.aceg 15.Applet是Window的一种 16.子类将继承父类的非私有属性和方法 17.Java语言中的类可以多继承 18.方法中可以有多句return 19.do…while循环是先循环后判断,所以循环体至少被执行一次 20.一个程序可以包含多个源文件 ACBCA ADADB DAAAB BCCDA 对错对对对 TFFFF 2 BBDDA BDBDB ABCBC BCADD FFTFT TTFTT

1.long 2.无限次 3.鼠标移动 4.public int aMethod ( int m){...} 5.new dataOutputStream(new FileOutputStream(“out.txt”)); 6.6 7.Width 8.javac 9. Private 10. Frame 11.32 12.内存回收程序负责释放无用内存 13.protected 14.单重的 15. p.add(b,"South"); 16. public float aMethod(float c,float d){ } 17.表达式s1.equals(s2)为真 18. fieldname 19.程序有编译错误 20.long number = 0x345L;

建筑基桩检测技术规范

执行《基桩检测技术规范》和贯彻 《安徽省建筑基桩检测管理规定》情况介绍安徽省建筑工程质量监督检测站王晓泉一.JGJ 106—2003 《建筑基桩检测技术规范》介绍 1.规范的出台 工业与民用建筑中的质量问题和重大质量事故多与基础工程质 量有关,其中有不少是由于桩基工程的质量问题,而直接危及主体结构的正常使用与安全。我国每年的用桩量超过400万根,其中沿海地区和长江中下游软土地区占70%左右,我省近年来桩基的应用呈现增加的趋势,如:芜湖,马鞍山,安庆,蚌埠,淮南,宣城,巢湖,黄山等地桩基的应用随着城市的发展明显增多。如此大的用桩量,如何保证质量,一直倍受建设、施工、设计、勘察、监理各方以及建设行政主管部门的关注。桩基工程除因受岩土工程条件、基础与结构设计、桩土体系相互作用、施工以及专业技术水平和经验等关联因素的影响而具有复杂性外,桩的施工还具有高度的隐蔽性,发现质量问题难,事故处理更难。因此,基桩检测工作是整个桩基工程中不可缺少的重要环节,只有提高基桩检测工作的质量和检测评定结果的可靠性,才能真正做到确保桩基工程质量与安全。

80年代以来,我国基桩检测的标准初步形成系列,但这些标准只针对一类检测方法单独制订,有关设计规范对基桩检测的规定比较原则,主要侧重于为桩基设计提供依据。在实施中主要存在以下问题: 1 各方法之间在某些方面(如抽检数量、桩身完整性类别划分及判据、测试仪器主要性能指标、复检规则等)缺乏统一的标准(至少是能被共同接受的一个低限原则),使检测人员在方法应用、检测数据采用及评判时显得无所适从,容易造成桩基工程验收工作的混乱。 2 由于技术上的原因,各检测方法都有其一定的适用范围,若将检测能力和适用范围不适宜的扩大,容易引起误判。 3 基桩检测通常是直接法与半直接法配合,多种方法并用。当需要对整个桩基质量做出评定时,单独的方法无法覆盖,各个标准(包括地方标准)并用时又出现主次不分或不一致。 因此,统一基桩检测方法、使基桩检测技术标准化、规范化,才能促进基桩检测技术进步,提高检测工作质量,为设计和施工验收提供可靠依据,确保工程质量。 为此根据建设部建标[2000]284号文的要求,建设部2000年上半年开始组织专家进行规范的编制,规范编制组经过广泛调查研究,认真总结国内外桩基工程基桩检测的实践经验和科研成果,并在广泛征求意见的基础上,建设部于2003年3月21日发布第133号公告批准了《建筑基桩检测技术规范》(以下简称新规范)为行业标准,编号为JGJ106—2003,自2003年7月1日起实施。

桩基检测保证质量和安全措施

保证质量措施 1、桩身完整性检测质量控制 对桩基工程质量进行检测,必须检测桩身完整性。工程实践证明,常用得低应变动测方法对桩身完整性得检测,能较为可靠地发现一定深度范围内基桩得质量问题(如裂缝,夹泥,收缩,离析等)及其严重程度。随着检测技术得发展,现行技术已能对传统得静载荷试验不能直接说明得桩身完整性问题作出定性分析,并据此对桩进行分类,便于发现问题,为桩基处理提供依据。 (1)基桩低应变动测得关键就是要取得准确、可靠得测试信号,所以现场检测人员应操作熟练,有丰富得动测信号分析经验,现场应及时排除干扰信号。遇到异常信号时,应分析原因,多换几个检测点,特别对大直径桩,桩截面各部位得运动不均匀性会增加,桩浅部得阻抗变化往往表现出明显得方向性,故应增加检测点数量,每个检测点得采集信号不宜少于3个,通过叠加平均提高信号比。现场应保证采集到一致性好、真正反映基桩特性得动测信号。桩顶条件与桩头处理好坏直接影响测试信号得质量。因此,要求受检桩桩顶得混凝土质量、截面尺寸应与桩身设计条件基本等同。 (2) 检测人员在分析动测测试信号时,应仔细分清哪些就是缺陷波或缺谐振峰,哪些就是因桩身构造、成桩工艺、土层影响造成得类似缺陷信号特征。另外,根据测试信号幅值大小判定缺陷程度,除受缺陷程度影响外,还受桩周土阻尼大小及缺陷所处得深度位置影响。相同程度得缺陷应桩周土岩性不同或缺陷深度不同,在测试信号中其幅值大小各异。因此,如何正确判定缺陷程度,特别就是缺陷十分明显时,如何区分就是III 类桩还就是IV类桩,应仔细对照桩型、地质条件、施工情况结合当地经验综合分析判断;不仅如此,还应结合基础与工部结

中国地质大学土木工程专业2014年秋季作业--桩基工程及其检测技术(专升本)阶段性作业4答案

桩基工程及其检测技术(专升本)阶段性作业4答案 单选题 1. 预应力管桩的主要优点有单桩承载力高、适用范围广、桩长规格灵活、单位承载力造价低、接桩速度快、施工工效高、穿透力强等,不包括________。(5分) (A) 桩身耐打 (B) 单位承载力造价低 (C) 工期短 (D) 形状各异 参考答案:D 2. 预应力管桩的施工方法有_______和静力压桩法(预压法和抱压法)。(5分) (A) 锤击法沉桩 (B) 钻孔 (C) 旋转法 (D) 挖孔 参考答案:A 3. 预应力管桩沉桩过程中要注意________和挤土效应。(5分) (A) 土塞效应 (B) 松弛效应 (C) 刺入效应 (D) 群桩效应 参考答案:A 4. 《建筑桩基技术规范》规定,压桩顺序应根据场地工程地质条件确定:于场地地层中局部含砂、碎石、卵石时,宜先对该区域进行压桩;若持力层埋深或桩的入土深度差别较大时,宜先施压_______。(5分) (A) 短桩 (B) 长桩 (C) 管桩 (D) 方桩 参考答案:B 5. 预制桩运输时的强度应达到设计强度的_______。(5分) (A) 50% (B) 70% (C) 80% (D) 100% 参考答案:D 多选题

6. 预应力管桩施工中的工程质量问题主要包括_______等。(5分) (A) 桩顶偏位 (B) 桩身倾斜 (C) 桩顶碎裂 (D) 沉桩达不到设计的控制要求 参考答案:A,B,C,D 7. 桩基工程施工有关监督单位及法规上的限制_______。(5分) (A) 场地红线范围及建筑物灰线定位情况 (B) 道路占用或使用许可证 (C) 人行道的防护措施 (D) 地下管道的暂时维护措施 参考答案:A,B,C,D 8. 桩基础施工准备_______。(5分) (A) 清除施工场地内障碍物 (B) 施工场地平整处理 (C) 放线定位 (D) 打桩前的准备工作 参考答案:A,B,C,D 9. 施工场地及周围状况调查,包括_______。(5分) (A) 施工场地的状况 (B) 施工场地周围建筑物的状况 (C) 公共设施及周围道路状况 (D) 地下水水质分析 参考答案:A,B,C 10. 预应力管桩在下列_______情况下不宜使用。(5分) (A) 场地内地层中有坚硬夹层时 (B) 存在大面积地下障碍物(如孤石)时 (C) 石灰岩溶洞地层 (D) 桩基持力层为硬质岩且岩层面倾角很陡时 参考答案:A,B,C,D 11. 桩基工程施工前的调查与准备工作主要包括_______。(5分) (A) 桩基施工前的调查 (B) 编制桩基工程施工组织设计 (C) 桩基础施工准备 (D) 桩基础施工监测 参考答案:A,B,C

7#桩基检测方案

雅景湾一期工程7#楼桩基检测方案 一、工程概况: 雅景湾一期工程7#楼工程(监督编号: (2006)花质监261号)位于花都区天贵路,基础型式为桩基础,采用冲孔灌注桩桩(桩型),桩径为 800、1000、1200、1400、1500 mm,单桩竖向承载力为 4190KN、6550KN、9434KN、12840KN、14740KN ,总桩数为 77条 ,总承台为。 二、制定依据: 主要依据《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003、《广东省桩基质量检测技术规定》(试行)(粤建科[2000]137号)及其它有关规定。 三、检测方法及数量: 1、桩身完整性抽样检测(宜两种方法以上): 1)、□低应变法: 100%抽样检测。 2)、□钻芯法: 10%抽样检测,且不少于10根。 3)、□声波透射法:。 2、单桩承载力抽样检测: 1)、□单桩竖向抗压静载实验:。 2)、□高应变法:。 四、检测时间间隔:从成桩到开始检测的时间间隔应符合JGJ106-2003第3.2.6 条的 规定。 五、检测顺序:宜先进行桩身完整性抽样检测,后进行单桩承载力抽样检测;桩身 完整性抽样检测宜先进行低应变法或声波透射法抽样检测,后进行钻芯法抽样检测。 六、受检桩位选择原则(受检桩位由建设、监理单位设计、施工等单位共同选定, 形成受检位置确认表(见附表)): 1)、基桩的承载力检测,应首选桩身完整性较差的桩; 2)、当采用两种以上方法进行桩身完整性抽样检测时,应依据前一种检测方法的检测结果选择桩身完整性较差的桩; 3)、选择对施工质量有怀疑的桩; 4)、选择设计方面认为重要的桩; 5)、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩; 6)、同类型的桩宜均匀分布; 7)、同一单位工程中,对不同强度等级、不同桩径均应进行抽检; 8)、同一单位工程若存在不同桩基类型时,应分别按比例进行抽检。

《建筑基桩检测技术规范2014》

修订内容 1 进一步明确基桩检测方法选择原则及抽检数量的规定; 3.1.1 基桩检测可分为施工前为设计提供依据的试验桩检测和施工后为验收提供依据的工程桩检测。基桩检测应根据检测目的、检测方法的适应性、桩基的设计条件、成桩工艺等,按表3.1.1合理选择检测方法。当通过两种或两种以上检测方法的相互补充、验证,能有效提高基桩检测结果判定的可靠性时,应选择两种或两种以上的检测方法。 3.3.1 为设计提供依据的试验桩检测应依据设计确定的基桩受力状态,采用相应的静载试验方法确定单桩极限承载力,检测数量应满足设计要求,且在同一条件下不应少于3根;当预计工程桩总数小于50根时,检测数量不应少于2根。 3.3.3 混凝土桩的桩身完整性检测方法选择,应符合本规范第3.1.1条的规定;当一种方法不能全面评价基桩完整性时,应采用两种或两种以上的检测方法,检测数量应符合下列规定: 1 建筑桩基设计等级为甲级,或地基条件复杂、成桩质量可靠性较低的灌注桩工程,检测数量不应少于总桩数的30%,且不应少于20根;其他桩基工程,检测数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根; 2 除符合本条上款规定外,每个柱下承台检测桩数不应少于1根; 3 大直径嵌岩灌注桩或设计等级为甲级的大直径灌注桩,应在本条第1~2款规定的检测桩数范围内,按不少于总桩数10%的比例采用声波透射法或钻芯法检测; 4 当符合本规范第3.2.6条第1~2款规定的桩数较多,或为了全面了解整个工程基桩的桩身完整性情况时,宜增加检测数量。 对干作业挖孔桩和单节预制桩,数量可减半。——取消 3.3.4 当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载试验进行承载力验收检测: 1 设计等级为甲级的桩基; 2 施工前未按本规范第3.3.1条进行单桩静载试验的工程; 3 施工前进行了单桩静载试验,但施工过程中变更了工艺参数或施工质量出现了异常; 4 地基条件复杂、桩施工质量可靠性低; 5 本地区采用的新桩型或新工艺; 6 施工过程中产生挤土上浮或偏位的群桩。

桩基础工程质量检测方案

目录 一、工程概况 (1) 二、检测目的 (2) 三、检测依据 (2) 四、成桩工艺、控制及技术措施 (2) 五、桩基施工中异常情况及处理 (3) 六、检测规程 (3) 七、桩检测、抽检频率确定 (5) 八、桩基检测准备工作 (5) 九、各责任主体审核及签章 (6) 附表 (7) 桩基检测施工方案 一、工程概况 由中山市盛派厨卫用品有限公司投资兴建的中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程位于中山市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由中山市第二建筑设计院有限公司负责,施工总承包单位由江西省建筑安装工程公司负责,桩基础由江西省第十建筑工程有限公司分包负责。监理单位由广东建浩工程项目管理有 限公司负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为 Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度

为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合本工程场地 实际情况,制定本检测方案。 三、检测依据 1、中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程施工图纸。 2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。 4、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用 的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图: ) 在正式打桩之前,要认真检查打桩设备各部份的性能,以保证正常运作。另外,打桩前应在桩身一面标上每米标记,以便打桩时记录。第一节桩起吊就位插入地面

2014年中国地质大学(北京)615马克思主义基本原理考研真题及详解【圣才出品】

2014年中国地质大学(北京)615马克思主义基本原理考研真题(回忆版)及详解 一、辨析题(每题8分,共40分) 1.认识的本质是主体对客体能动的建构。 2.实践活动的本质活动是客体对主体的制约性和主体对客体的超越性的双向运动。 3.单位商品的价值量与包含在商品中的社会必要劳动量成正比,与生产该商品的劳动生产率成反比。 4.在各个历史发展阶段上,人们所面临的生产力都是一种既得力量,都是人们不能自由选择的。 5.商品生产过程是劳动过程和价值形成过程的统一。资本主义生产是商品生产。因此资本主义生产过程也是劳动过程和价值形成过程的统一。 二、简答题(每题10分,共50分) 1.发展和运动的联系区别。 2.为什么说私人劳动和抽象劳动的矛盾是以个体私有制为基础的简单商品经济的基本矛盾?

3.简述共产主义社会的基本特点。 4.为什么说矛盾分析法是认识世界和改造世界的根本方法? 5.简述马克思主义科学性和阶级性的统一。 三、论述题(每题30分,共60分) 1.新时期深化对劳动和劳动创造价值的认识。 2.论述资本主义过渡到社会主义的历史必然性和长期性。 参考答案: 一、辨析题(5题,每小题8分,共40分) 1.认识的本质是主体对客体能动的建构。 答:此观点是错误的。具体分析如下: 认识的本质是主体在实践基础上对客体的能动反映,这是辩证唯物主义认识论对认识本质的科学回答。这种能动反映不但具有反映客体内容的反映性特征,而且具有实践所要求的主体能动的、创造性的特征。 (1)认识的反映特性是人类认识的基本规定性。认识的反映特性是指人的认识必然要以客观事物为原型和摹本,在思维中再现或摹写客观事物的状态、属性和本质。人的认识不

广电集团送电线路工程桩基质量检测规定

广电集团送电线路工程桩基质量检测规定 (试行) 第一章总则 第一条为确保建设工程质量,规范送电线路桩基工程质量的检测行为,明确有关检测工作内容和方法,根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合送电线路工程实际及线路工程施工的特点,制定本规定。 第二条本规定适用于广电集团公司110kV~500kV送电线路工程桩基质量的检测。其它电压等级送电线路工程桩基质量的检测可参照本规定执行。 第三条桩基工程检测除执行本规定外,尚应遵照现行的国家以及地区有关的勘测、桩基础设计、施工技术及施工质量验收标准,其原材料、混凝土试件及桩位偏差等还应遵照有关规范、标准的要求进行检验。 第二章一般规定 第四条桩基工程质量检测包括成桩质量检测和承载力(包括竖向及水平承载力)检测两部分,一般应先进行成桩质量检测,后进行承载力检测。加固补强后的桩基,应采用适合的试验方法,检测加固补强效果是否达到设计要求。 第五条本规定所指检测数量,按同一施工单位、同一标段、同一工艺作为一个计算单位计算。

第六条所有混凝土灌注桩均应在施工中预埋超声波透射法中所要求的声测管。 第七条设计单位应在施工图明确:1、对检测有特殊要求的桩基。2、一级杆塔结构(指特别重要的跨越杆塔和对安全有特定要求的杆塔结构)的桩基础;3、灌注桩埋声测管的要求。 第八条建设或监理单位在组织施工图纸会审时,应与设计和检测单位根据本规定共同确认桩基检测方法和数量。 第九条受检桩桩位应由监理单位(建设单位)会同检测、设计、施工单位共同确定,并报电力质量监督机构备案。受检桩桩位应按如下原则确定: 1、选择对施工质量有怀疑的桩; 2、选择设计方面认为重要的桩; 3、选择岩土特性复杂可能影响施工质量的桩; 4、同类型的桩宜随机分布; 5、基桩的承载力检测,应首选成桩质量较差的基桩; 6、当采用两种或两种以上检测方法进行成桩质量检测时,应依据前一种试验方法的检测结果选择成桩质量较差的基桩。 第三章检测前的准备工作 第十条建设(监理)单位应向检测单位提供下列资料: 1、工程名称、工程地点、建设、勘察、设计、监理、施工单位名称; 2、工程地质勘察报告;

桩基检测技术

桩基检测技术 一、桩基作用 桩具有多种独特的功能,根据工程的特点,桩可以发挥各种不同的作用,桩的作用主要有: 1.通过桩的侧面和土的接触,将荷载传递给桩周土体,或者将荷载传给深层的岩层、砂层或坚硬的粘土层,从而获得很大的承载能力以支承重型建筑物; 2. 对于液化的地基,为了在地震时仍保持建筑物的安全,通过桩穿过液化土层,将荷载传给稳定的不液化土层; 3. 桩基具有很大的竖向刚度,因而采用桩基础的建筑物,沉降比较小,而且比较均匀,可以满足对沉降要求特别高的上部结构的安全需要和使用要求; 4. 桩具有很大的侧向刚度和抗拔能力,能抵抗台风和地震引起的巨大水平力、上拔力和倾覆力矩,保持高耸结构物和高层建筑的安全; 5. 改变地基基础的动力特性,提高地基基础的自振频率,减小振幅,保证机械设备的正常运转。 二、桩基适用范围 多用于地震区、湿陷性黄土地区、软土地区、膨胀土地区和冻土地区。通常在下列情况下,可以采用桩基础: 1. 当建筑物荷载较大,地基软弱,采用天然地基时地基承载力不足或沉降量过大时,需采用桩基; 2. 即使天然地基承载力满足要求,但因采用天然地基时沉降量过大;或是建筑物较为重要,对沉降要求严格时,需采用桩基。 3. 高耸建筑物或构筑物在水平力作用下为防止倾覆,可采用桩基来提高抗倾覆稳定性,此时部分桩将受到上拔力;对限制倾斜有特殊要求时,往往也需要采用桩基。 4. 为防止新建建筑物地基沉降对邻近建筑物产生相互影响,对新建建筑物可采用桩基,以避免这种危害。 5. 设有大吨位的重级工作制吊车的重型单层工业厂房,吊车载重量大,使用频繁,车间内设备平台多,基础密集,且一般均有地面荷载,因而地基变形大,这时可采用桩基。 6. 精密设备基础安装和使用过程中对地基沉降及沉降速率有严格要求;动力机械基础对允许振幅有一定要求。这些设备基础常常需要采用桩基础。 7. 在地震区,采用桩穿过液化土层并伸入下部密实稳定土层,可消除或减轻液化对建筑物的危害。 8. 浅层土为杂填土或欠固结土时,采用换填或地基处理困难较大或处理后

中国地质大学-理论力学-平时作业

1.弹性碰撞过程一定守恒的是() A 动能 B冲量 C 能量 D ,以上三者都对 2. [参考答案] C 3. [参考答案] B 4. [参考答案] A 5.

[参考答案] D 6. [参考答案] A 7. 定轴转动刚体在下述情况下,其转轴是中心惯性主轴的情况是( ) (A) 惯性力系向转轴上一点简化只有主矩 (B) 惯性力系向刚体上但不在转轴上某一点简化,只有主矢 (C) 惯性力系向转轴上某一点简化,只有主矢 (D) 惯性力系向刚体上不在转轴上的某一点简化,只有主矩,且主矩与转轴平行。 8.刚体作定轴转动时,附加动约束力为零的必要与充分条件是( ) (A) 刚体质心位于转动轴上 (B) 刚体有质量对称面,转动轴与对称面垂直 (C) 转动轴是中心惯性主轴 (D) 刚体有质量对称面,转动轴与对称面成一个适当的角度

9.如图15所示的均质圆盘质量为m,半径为R,可绕O轴转动,某瞬时圆盘的角速度为,则此时圆盘的动量大小是( ) [参考答案] A 10.定轴转动刚体在下述情况下,其转轴是中心惯性主轴的情况是 (A) 惯性力系向转轴上一点简化只有主矩 (B) 惯性力系向刚体上但不在转轴上某一点简化,只有主矢 (C) 惯性力系向转轴上某一点简化,只有主矢 (D) 惯性力系向刚体上不在转轴上的某一点简化,只有主矩,且主矩与转轴平行。 11.如图所示的均质圆盘质量为m,半径为R,初始角速度为,不计阻力,若不再施加主动力,问轮子以后的运动状态是( )运动。 (A) 减速 (B) 加速 (C) 匀速 (D) 不能确定 12.如图所示,质量为的物块放在升降机上,当升降机以加速度向上运动时,物块对地板的压力等于( )

中国地质大学土木工程专业2014年秋季作业--建筑装饰工程(专升本)阶段性作业2答案

建筑装饰工程(专升本)阶段性作业2答案 单选题 1. 当构件加工好后进行装配,装配得顺序应_____进行。先临时固定调整准确后再固结。(5分) (A) 先外后里、先分部后总体 (B) 先里后外、先总体后分部 (C) 先里后外、先分部后总体 (D) 先外后里、先总体后分部 参考答案:C 2. 相邻两根横梁的水平标高偏差大不应大于1MM,同层标高偏差:当幕墙宽度小于等于 _ ______时,不应大于 _______;当幕墙宽度大于35M时,不应大于7MM。(5分) (A) 30m,3m (B) 35M,3M (C) 35M,5M (D) 30M,5M 参考答案:C 3. 在全部玻璃砖砌铺完成待_______粘接剂干后,可用不同颜色的矽胶注入玻璃砖间隙处,以增加结构强度,还可装饰外观颜色。(5分) (A) 3~4小时 (B) 1~2小时 (C) 6~8小时 (D) 8~12小时 参考答案:D 4. 半硬质纤维板的密度_______(5分) (A) 0.3—0.7 g/cm3 (B) 0.5g--0.9g/cm3 (C) 0.4g--0.8g/cm3 (D) 0.4g--0.7g/cm3 参考答案:C 5. 石材幕墙的立柱、横粱的安装应符合的规定:_______(4分) (A) 3mm,2mm; (B) 2mm,3mm (C) 3mm,4mm (D) 4mm,3mm 参考答案:A

6. 在防火构造中,隔层的隔板必须用经防火处理的厚度不小于_______的钢板制作。在横梁位置安装厚度不小于 _______防护岩棉,并用1.5MM钢板包制。(4分) (A) 1M,80MM (B) 1.5M,100M (C) 1.5M,80M (D) 1M,100M 参考答案:B 7. 在木门窗套施工中,木模上下间距小于_______毫米,每行间距小于_____毫米。(4分) (A) 300,140 (B) 280,150 (C) 280,140 (D) 300,150 参考答案:D 多选题 8. 刨花板、木丝板、木屑板可以用作 _______(5分) (A) 绝热材料 (B) 吸声材料 (C) 吊顶材料 (D) 隔断材料 参考答案:A,B 9. 常用大木龙骨断面尺寸有_______(5分) (A) 50mm×80mm (B) 40mm×80mm (C) 60mm×100mm (D) 50mm×90mm 参考答案:A,C 10. 石材幕墙的分类有:.短槽式石材幕墙,。(5分) (A) 通槽式石材幕墙 (B) 侧栓式石材幕墙 (C) 钢销式石材幕墙 (D) 背栓式石材幕墙 参考答案:A,C,D 11. 有框玻璃幕墙又分为普通玻璃幕墙(全显框)、_______和 _______(5分) (A) 半隐框玻璃 (B) 吊挂式玻璃幕墙 (C) 全隐框玻璃幕墙

桩基础工程质量检测方案教程文件

目录 一、工程概况 (2) 二、检测目的 (2) 三、检测依据 (2) 四、成桩工艺、控制及技术措施 (3) 五、桩基施工中异常情况及处理 (4) 六、检测规程 (4) 七、桩检测、抽检频率确定 (7) 八、桩基检测准备工作 (7) 九、各责任主体审核及签章 (8) 附表 (9) 桩基检测施工方案

一、工程概况 由中山市盛派厨卫用品有限公司投资兴建的中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程位于中山市西区隆平社区。勘察单位与设计单位均由中山市第二建筑设计院有限公司负责,施工总承包单位由江西省建筑安装工程公司负责,桩基础由江西省第十建筑工程有限公司分包负责。监理单位由广东建浩工程项目管理有限公司负责。 场地总用地面积15788.50m2,拟新建1层工业厂房1栋,建筑面积10462.76m2、1-4层办公楼1栋,建筑面积4955.11m2;工业厂房采用排架结构,办公楼采用框架结构,根据设计图纸要求,本工程工业厂房总桩数为241根、办公楼总桩数为92根,均采用D400(壁厚95)预应力高强砼(PHC管桩),类型为A型管桩,设计桩长为21m,桩身砼为C80,桩端以强风化砂岩层为持力层;单桩承载力特征值为Ra=1300KN。 地基基础设计等级为乙级,建筑工程抗震设防类别为丙类,场地抗震设防烈度为7度。 二、检测目的 为确保工程质量。根据国家、省现行技术规范、规程及规定,结合本工程场地实际情况,制定本检测方案。 三、检测依据 1、中山市盛派厨卫用品有限公司工业厂房、办公楼工程施工图纸。

2、《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003。 3、《建筑地基基础检测规范》DBJ15-60-2008。 4、《建筑地基基础工程质量验收规范》GB50202-2002。 四、成桩工艺、控制及技术措施 采用锤击法沉桩工艺,投入柴油打桩机2台。打桩过程中,桩锤、桩帽和桩身的中心线应重合,当桩身倾斜率超过0.8%时,应找出原因并设法纠正。当桩尖进入硬土层后,严禁用移动桩架等强行回扳的方法纠偏。接桩焊接时要由两人同时对称施焊,焊缝应连续、饱满,不得有施工缺陷,如咬边、夹渣、焊瘤等。烧焊至少有两层或两层以上,焊渣应用小锤敲掉。烧焊完成后,应冷却8分钟以上。焊接用的电焊条需选用E43或以上的焊条。 质量控制,以下为过程质量执行程序流程图: 不合格不合格不合格不合格采用超高强预应力混凝土管桩(PHC桩),打桩前需做好桩锤、桩架选择,确定管桩龄期,打桩过程中锤打、接桩、送桩均采取了相应的技术措施。