文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基于GPRS模块的PLC远程监控

基于GPRS模块的PLC远程监控

基于GPRS模块的PLC远程监控
基于GPRS模块的PLC远程监控

基于GPRS模块的PLC远程监控

概述:

基于GPRS模块的PLC远程监控,在工业领域获得了很广泛的应用。本文详细介绍了传统的透传GPRS模块和广州市巨控电子科技有限公司GRM200系列非透传GPRS模块的原理,并进行了分析和对比。

透传模式:

传统的透传GPRS模块,往往在电脑上(需要固定IP或者动态域名花生壳)虚拟成一个串口,组态软件发出的用户数据,通过虚拟串口,加上TCP/IP的数据包后通过因特网发送给GPRS模块,GPRS模块收到数据后,将TCP/IP数据包头去掉,然后再将用户数据透明的传输给远程设备。

简单的说,组态软件给虚拟串口发出的用户数据,没有任何更改的通过GPRS模块的485接口发送给了远程设备。由于网络传输的数据完全没有经过处理,存在安全隐患。

非透传模式:

巨控GPRS 模块采用非透传的模式,特点如下:

1. GPRS 模块和PLC 直接进行通讯,使用PLC 本身的协议,如西门子S7-200的PPI 协议或S7-300/400的MPI 协议。

2. OpcServer 负责和GPRS 模块通讯,数据格式和内容经过压缩和打包。

3. 组态软件通过OPC 接口,从巨控OpcServer 软件直接获取数据。OPC 做为一种标准的接口,GRM200对WINCC ,组态王,力控等各种组态都能完全支持!电脑上不需固定IP 和花生壳域名绑定,只要能上网,任何网络类型均可!

4. 网络上传输的数据经过压缩和打包之后,具备更好的安全性和加密性。 流量比较:

1. 透传模式传输GPRS 数据的格式如下:

用户数据,即组态软件通过虚拟串口发送的有用数据,由此可见,如果用户数据过短,一次GPRS 数据传输的利用率过低,会导致大量的流量浪费。

2. 传统透传模式,组态软件和GPRS 模块通讯的数据完全是由组态软件及通讯协议决定,对于不同数据类型的变量,无法打包一次读取,或者即使相同的数据类型,寄存器地址间隔超过一定的值,也无法打包。这就导致每次通讯实际的用户数据并不多,大量流量浪费在IP 头,TCP 头等无用数据上。

3. 巨控首创的非透传模式OpcServer 和GPRS

模块之间完全采用自定义的打包和数据压缩格式,同一包数据中的变量可以不受寄存器类型和地址间隔的限制,一次可以传送上百个用户数据,可以最大程度上降低流量。

4. 在一个典型的应用中,使用GRM200G 的非透传远程监控100个PLC 变量,3S 更新一

打包压缩传输 打包压缩传输 PLC 内置协议

次,一个月只需要100多M 的流量(15元费用)。

速度比较:

传统透传模式,组态软件和GPRS 模块通讯的数据完全是由组态软件决定,即使只需要访问PLC 一个变量,也需要上位机发出一次读变量请求后,经过GPRS 延迟时间(延迟为秒级),从GPRS 模块获取读取结果。在实际应用中,如果有多个设备通过同一个透传模块和上位机通讯,需要数分钟才能更新一次数据!

巨控首创的非透传模式,OpcServer 和GPRS 模块之间完全采用自定义的打包和数据压缩格式,可以在一次传输中更新上百个变量(不受寄存器类型和地址间隔的限制,一包内也可以是不同从机设备的数据),在几秒内就可以更新来自不同从机设备的上百个变量! 此外,巨控科技的非透传模式还采用了多包并发采集的策略,不需要像传统透传模式一样,发出一次读数据请求后,需等待回复后,才能发送下一次读数据请求,而是可以连续发出多包读命令,然后依次获取读取结果。这样明显加快了读取数据的效率,有效避免了GPRS 延迟过大的瓶颈!

稳定性比较:

1. 传统透传模式,监控电脑往往通过花生壳绑定动态域名的方式来解决需要固定IP 的问

题,而动态域名非常不稳定,导致多年来工控界对于GPRS 远程监控有了一个结论,不稳定,不实用。此外,绑定动态域名对最终用户来说,也比较繁琐,无法实现即装即用。巨控模块内置云监控服务,提供稳定的服务,可以完全应用于工业高可靠性场合。监控电脑端只需要能上网,无需固定IP 和绑定域名,对最终用户而言完全做到即装即用!

2. 一般来说,GPRS 数据包越长,数据的利用率会越高,有利于提高吞吐量和效率,但是

在基站网络比较繁忙的时候,GPRS 的数据包长度越长,丢包率和重发次数会明显增加,反而使效率变得更低,甚至出现通讯中断的情况。如前所述,传统的透传模块的一次传输数据的包长,完全由组态软件当前要读写的数据决定,无法根据网络负载改变。而采用非透传的巨控GPRS 模块,OpcServer 可以根据网络的延迟情况和当前的丢包率,动态的调整GPRS 数据分包长度,获得性能和稳定性的较好平衡!

关于GPRS DTU其他稳定性的介绍,请参考文章鉴别GPRS DTU稳定性的方法:https://www.wendangku.net/doc/1515951359.html,/news/html/?395.html

GPRS与短信互补

GPRS作为主流的通信方式可以轻松应对大部分应用,但是其不足之处在于,语音和短信业务的优先级比GPRS的优先级更高。当基站覆盖的区域语音业务比较繁忙时可能导致GPRS中断,此时可使用短信来发送一些紧急的数据和消息。

使用透传的GPRS模块,虽然GPRS模块本身是具备短信功能的,但是由于在这种模式下,GPRS模块只是一个透明的数据转发器,因此不能使用同一个模块既发短信,又实现数据透传。通常解决方法是在电脑上再使用一个短信猫,利用组态软件提供的驱动,实现一些简单的短信报警。此方案缺陷在于,短信猫依赖电脑运行,如果需要短信报警,必须保障电脑永远开机且不出现死机,重启,可靠性不高。此外,还需要同时保证GPRS模块和短信猫SIM卡不欠费,才能完成上述功能,给管理带来一定的难度。

巨控科技首创的无线方案使用GRM200G和PLC连接,完成短信和GPRS双重功能,即使GPRS网络中断或者繁忙,依然可以通过手机短信监控远程设备。通过简单的配置,可以完成短信报警,短信读写PLC任意寄存器,定时发送设备信息到值班人员手机等!此外,GRM200还具备智能流量和费用查询管理功能,最大限度降低管理难度,保障无线监控系统的可靠运行!