在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。

楼主提供的“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。

变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y 后面加字母n表

1、测定极性

(1) 测定相间极性

被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容量PN=152/152W,UN=220/55V,IN=0.4/1.6A,Y/Y接法。测得阻值大的为高压绕组,用A、B、C、X、Y、Z标

记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。

1) 按图3-8接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。

2) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%UN的电压。

3) 用电压表测出电压UBY、UCZ、UBC,若UBC=│UBY-UCZ│,则首末端标记正确;若

UBC=│UBY+UCZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。

4) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端

正确的标记。

3-8 测定相间极性接线图

(2) 测定原、副方极性

图3-9 测定原、副方极性接线图

1) 暂时标出三相低压绕组的标记a、b、c、x、y、z,然后按图3-9接线,原、副方中点用导

线相连。

2) 高压三相绕组施加约50%的额定电压,用电压表测量电压UAX、UBY、UCZ、Uax、Uby、Ucz、UAa、UBb、UCc,若UAa=UAx-Uax,则A相高、低压绕组同相,并且首端A与a端点为同极性。若UAa=UAX+Uax,则A与a 端点为异极性。

3) 用同样的方法判别出B、b、C、c两相原、副方的极性。

4) 高低压三相绕组的极性确定后,根据要求连接出不同的联接组。

2、检验联接组

(1) Y/Y-12

图3-10 Y/Y-12联接组(α)接线图(b)电势相量图按图3-10接线。A、a两端点用导线联接,在高压方施加三相对称的额定电压,测出UAB、

Uab、UBb、UCc及UBc。

根据Y/Y-12联接组的电势相量图可知:

为线电压之比

若用两式计算出的电压UBb,UCc,UBc的数值与实验测取的数值相同,则表示绕组连接

正确,属Y/Y-12联接组。

(2) Y/Y-6

图3-11 Y/Y-6联接组(α)接线图(b)电势相量图将Y/Y-12联接组的副方绕组首、末端标记对调,A、a两点用导线相联,如图3-11所示。

按前面方法测出电压UAB、Uab、UBb、UCc及UBc。

根据Y/Y-6联接组的电势相量图可得

若由上两式计算出电压UBb、UCc、UBc的数值与实测相同,则绕组连接正确,属于Y/Y-6联

接组。

(3)Y/△-11 按图3-12接线。A、a两端点用导线相连,高压方施加对称额定电压,测取UAB、

Uab、UBb、UCc及UBc。

图3-12 Y/Δ-11联接组(α)接线图(b)电势相量图根据Y/Δ-11联接组的电势相量可得若由上式计算出的电压UBb、UCc、UBc的数值与实测

值相同,则绕组连接正确,属Y/Δ-11联接组。

(4) Y/Δ-5

将Y/Δ-11联接组的副方绕组首、末端的标记对调,如图3-13所示。实验方法同前,测取

UAB、Uab、UBb、UCc和UBc。

图3-13 Y/Δ-5联接组(α)接线图(b)电势相量图根据Y/Δ-5联接组的电势相量图可得若由上式计算出的电压UBb、UCc、UBc的数值与实

测相同,则绕组联接正确,属于Y/Δ-5联接组。

3、不对称短路

(1) Y/Y0连接单相短路

<1> 三相心式变压器

按图3-14接线。被试变压器选用三相心式变压器。将交流电压调到输出电压为零的位置,接通电源,逐渐增加外施电压, 直至副方短路电流I2K≈I2N为止,测取副方短路电流I2K和原方电流

IA、IB、IC。

图3-14 Y/Y0连接单相短路接线图

<2> 三相组式变压器

被测变压器改为三相组式变压器,接通电源,逐渐施加外加电压直至UAB=UBC=UCA=220V,

测取副方短路电流和原方电流IA、IB、IC。

(2) Y/Y联接两相短路

<1> 三相心式变压器

按图3-15接线。将交流电源电压调至零位置。接通电源,逐渐增加外施电压,直至I2K≈I2N为止,测取变压器副方电流I2K和原方电流IA、IB、IC。

图3-15 Y/Y连接两相短路接线图

<2> 三相组式变压器

被测变压器改为三相组式变压器,重复上述实验。

4、测定变压器的零序阻抗

(1) 三相心式变压器

按图3-16接线。三相心式变压器的高压绕组开路,三相低压绕组首末端串联后接到电源。将电压调至零,接通交流电源,逐渐增加外施电压,在输入电流I0=0.25IN和I0=0.5IN的两种情况

下,测取变压器的I0、U0和P0。

图3-16 测零序阻抗接线图

(2) 三相组式变压器

由于三相组式变压器的磁路彼此独立,因此可用三相组式变压器中任何一台单相变压器做空载实验,求取的激磁阻抗即为三相组式变压器的零序阻抗。若前面单相变压器空载实验已做过,该实

验可略。

5、分别观察三相心式和组式变压器不同连接方法时空载电流和电势的波形。

(1)三相组式变压器

图3-17 观察Y/Y和Y0/Y连接三相变压器空载电流和电势波形的接线图

〈1〉Y/Y连接

按图3-17接线。三相组式变压器作Y/Y连接,把开关S打开(不接中线)。

接通电源后,调节输入电压使变压器在0.5UN和UN两种情况下通过示波器观察空载电流i0,副方相电势eφ和线电势el的波形(注:Y接法UN=380V)。

在变压器输入电压为额定值时,用电压表测取原方线电压UAB和相电压UAX。

〈2〉Y0/Y连接

接线与Y/Y连接相同,合上开关S,即为Y0/Y接法。重复前面实验步骤,观察i0,eφ,el波形,

并在U1=UN时测取UAB和UAX。

〈3〉Y/Δ连接

按图3-18接线。开关S合向左边,使副方绕组不构成封闭三角形。接通电源,调节变压器输入电压至额定值,通过示波器观察原方空载电流i0。相电压Uφ,副方开路电势Uaz的波形,并用电压表测取原方线电压UAB、相电压UAX以及副方开路电压Uaz将数据记录于表3-22中。合上开关S,使副方为三角形接法,重复前面实验步骤,观察i0、Uφ以及副方三角形回路中谐波电流的波形,并在U1=U1N时,测取UAB、UAX以及副方三角形回路中谐波电流,将数据记

录于表3-23中。

(2)、选用三相心式变压器,重复前面(1) (2) (3)波形实验,将不同铁心结构所得的结果作分

析比较。

图3-18 观察Y/Δ连接三相变压器空载电流三次谐波电流和电势波形的接线图农药企业排名1.红太阳集团有限公司 2. 江苏苏化集团有限公司 3. 浙江新安化工集团股份有限公司 4. 沙隆达集团公司 5. 南通江山农药化工股份有限公司 6. 湖南海利高新技术产业集团有限公司 7. 山东侨昌化学有限公司 8. 浙江联化科技股份有限公司 9. 常州康美化工有限公司 10. 山东华阳农药化工集团有限公司 11. 江苏常隆化工有限公司 12. 山东大成农药股份有限公司 13. 山东京蓬生物药业股份公司 14. 镇江江南化工厂 15. 江苏克胜集团股份有限公司 16. 河北威远集团有限公司 17. 河北凯迪农药化工企业集团 18. 金坛市儒林振兴化工厂 19. 江苏丰山集团有限公司 20. 威海市农药厂 21. 拜耳杭州作物科学有限公

司 22. 先正达南通作物保护有限公司 23. 杭州金帆达化工有限公司 24. 杭州庆丰农化有限公司 25. 中山市凯达精细化工股份有限公司 26. 文登市东方化工厂 27. 浙江菱化集团有限公司 28. 江苏长青农化股份有限公司 29. 焦作市瑞宝丰生化农药有限公司 30. 安徽华星化工股份有限公司 31. 大连瑞泽农药股份有限公司 32. 江苏好收成韦恩农药化工有限公司 33. 招远三联化工集团公司 34. 江苏苏化集团新沂农化有限公司 35. 林州市华帅化工有限责任公司 36. 重庆民丰农化股份有限公司 37. 江苏快达农化股份有限公司 38. 湖南省南天实业股份有限公司 39. 江苏优士化学有限公司 40. 江苏宝灵化工股份有限公司 41. 福建三农集团股份有限公司 42. 江苏绿利来股份有限公司 43. 河北新丰农药化工股份有限公司 44. 盐城利民农化有限公司 45. 江苏腾龙生物药业公司 46. 浙江龙游绿得农药化工有限公司 47. 江苏丰登农药有限公司 48. 新沂市利民化工有限公司 49. 上海杜

邦农化有限公司 50. 江苏辉丰农化股份有限公司51. 山东省胜帮绿野化学有限公司 52. 山东京博农化有限公司 53. 盐城科利达化工有限公司 54. 江阴凯江农化有限公司 55. 浙江永农化工有限公司 56. 浙江新农化工有限公司 57. 安徽广信农化集团有限公司 58. 南通家信日化有限公司 59. 上海市沪江生化厂 60. 山东滨农科技有限公司 61. 江阴市利港精细化工厂 62. 湖南海利株洲精细化工有限公司 63. 大连松辽化工有限公司 64. 武汉东湖高新集团股份有限公司 65. 江苏龙灯化学有限公司 66. 江苏同大气雾剂股份有限公

司 67. 湖北仙隆化工股份有限公司 68. 先正达(苏州)作物保护有限公司 69. 沙隆达郑州农药有限公司 70. 连云港立本农药化工有限公司 71. 苏州市相城区东吴染料厂 72. 湖南海利常德农药化工有限公司 73. 乾元浩生物股份有限公司 74. 湖南昊华化工有限责任公司 75. 四川绵阳利尔化工有限公司 76. 威海市龙运托辊厂 77. 安徽丰乐农化有限责任公司 78. 广西田园生化股份有限公司 79. 江苏溧化化学有限公司 80. 江苏省激素研究所有限公司 81.

三相变压器绕组的联结组别

三相变压器绕组的联结组别 1.变压器联接组别标号的常用确定方法 确定变压器联接组别标号通常采用国际上规定的时钟表示法,即规定原绕组线电动势向量EAB当作钟表的指针固定指“12”位置,副绕组电动势向量Eab当作时针指向钟表的那个数字,该数字就是三相变压器联接组别的标号。下面以Yy0为例,阐述确定联接组标号的具体步骤。分别画出原绕组和副绕组接线图(见图1(a))。注意画图时同一芯柱的绕组上下对齐,找同一芯柱上的绕组感应电动势的同极性端。 图1 Yy0连接组 按照原边接线画出原边绕组的电势向量图。按照副边接线画出把A和a(见图1(b))看成等电位点的副边绕组电势向量图。 在原、副绕组电动势向量图中找出对应的线电动势相位差。即Eab当作钟表的分针固定在“12”位置,Eab当作时针所指数字就是该变压器联接组别标号(图1中Eab指“12”,通常用“0”表示)。 联接组组成:原边接线、副边接线组别号。由此得图1的联接组为Yy0。 应用此法,对应每一个联接组别都要画出对应原边接线和副边接线的电势向量图,步骤繁琐,也容易出错,掌握起来有一定的难度,尤其对从事变电站运行的职工更是如此。笔者将所有的联接组别进行全面的分析,反复推敲,找出了它们之间的相互联系及变化规律,总结出了不用画向量图的简易确定联接组标号的方法。 2 变压器中各电动势向量的相位变化规律 用国际上规定的方法确定三相变压器的联接组别,较关键的步骤是画原、副绕组电动势向量图,找原、副边绕组对应的线电动势相位

差。由于三相变压器结构的特点,三相变压器原、副绕组电动势向量的相位变化及相位差也有一定的规律可循。 三相变压器同一侧(原边或副边)各相电动势相位互等120°。 同一铁芯柱上原、副绕组相电动势要么同相,相位差为0°,要么反相,相位差为+180°(如图1 Yy0)。 不论怎样联接,电势向量组成的三角形为等边三角形。高压绕组线电势EAB和对应的低压绕相线电势Eab之间的相位差总是30°的整倍数。 3 变压器联接组的变化规律 三相变压器的基本接线有星形联接(原边用符号“Y”表示,副边用符号“y”表示)和三角形联接(原边用符号“D”表示,副边用符 号“d”表示)。原、副边的接线组合有Yy、Yd、Dy和Dd四种。每一种组合又有6个组别号,共有24种联接组,其变化规律如下。 第一,当原、副绕组接线方式相同时,联接组标号为偶数(如图1所示),当原副绕组接线方式不同时,联接线别标号为奇数(如图2所示)。 图2 Yd11连接组第二,当原、副边接线相同、标记相同、极性也相同时,原、副绕组相对应线电势相位差为0。联接组别的标号为“0”,如Yy0。当原、副边接线相同,标记相同,极性相反时,原、副绕组对应电势相位差为180°,联接组别的标号应为“6”(Yy6)。 第三,当原边接线、标记、极性固定时,副边绕组三相出线标记按相序移位一次,相当于副边相电动势顺时针转动了120°,联接组别在原来的标号上加“4”,如“0+4”时,标号为“4”;再移位一次副边相电动势,又顺转了120°,相当于“4+4”,标号为“8”(Yy8)。

变压器接法详解

变压器接法详解 常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 变压器二个绕组组合起来就形成了4种接线组别:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。n表示中性点有引出线。Yn0接线组别,UAB与uab相重合,时、分针都指在12上。“12”在新的接线组别中,就以“0”表示。 (一)变压器接线组别 变压器的极性标注采用减极性标注。减极性标注是将同一铁心柱上的两个绕组在某个瞬间相对高电位点或相对低电位点称为同极性,标以同名端“A”、“a”或“?”.采用减极性标注后,当电流从原绕组“A”流入,副绕组电流则由“a”流出。变压器的接线组别是三相权绕组变压器原,副边对应的线电压之间的相位关系,采用时钟表示法。分针代表原边线电压相量,并且将分外固定指向12上,时针代表对应的副边线电压相量,指向几点即为几点钟接线。 变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。同容量的配变空载损耗Dyn11接线比Yyn0接线可减少10%。

变压器接线组别区别

8个好习惯叱咤职场 1. 守时。这是职场中最重要的一项!守时的乌龟和不守时的兔子做选择, 老板更喜欢虽然慢,但是准时到点的乌龟。 2.微笑。长得好或者不好都不少很重要,重要的是自己有才气;如果才气也没有,那就总是微笑。 3尊敬不喜欢你的人。职场中不喜欢的也许只是他做事的风格与你有出入,不要期望所有人你都喜欢或者不要期望所有人都喜欢你,那是不可能的,让大多数人喜欢只是是成功的表现。那么就大度点,提供一个马斯洛较高级别的需求给他吧。 4.办公要做到对事不对人。或对事无情,对人要有情;或做人第一,做事其次。女人最容易对人不对事了这点要特别注意!职场复杂多变,做事讲原则,做人变规则。 5.学习。活到老学到老,不耻下问等都是用来形容学习的。在变化莫测的职场中,固步自封的知识是很容易被淘汰的,我们需要的是一种永不停息的学习态度。并且最好是向身边的人学习。 6.说话的时候记得常用“我们”开头。这样能让大家感觉到这是一个团队,有着团队的精神! 7.拥有一个好身体。经常锻炼,健康饮食保持一个良好的健康状态,才能面对重重的工作,才能有一个好的心态去工作学习。 8.不要吝惜你的喝彩声。每天适当的给予别人赞美是激励的好方法,赞扬他们的每一点成就和进步

浅析10kV配电变压器接线组别 https://www.wendangku.net/doc/126176594.html,中国二手设备网2009-3-9文字选择:大中小 变压器空载运行中,Yyn0接线组别高压侧为“Y”接线,激磁电流为正弦波。由于变压器磁化曲线的非线性,铁芯磁通为平顶波,含有三次谐波成分较大,对于三芯柱铁芯配变,奇次磁通无通路,只有通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成通路,这样就增加了磁滞及涡流损耗;Dyn11接线中,奇次谐波电流可在高压绕组内环流,这样铁芯中的磁通为正弦波,不会产生前者的损耗。同容量的配变空载损耗Dyn11接线比Yyn0接线可减少10%。 负载运行中,若二次侧负载不对称,各项均有零序电流,其值为中线电流的1/3,零序电流在配变铁芯中产生零序磁通,Yyn0接线的配变高压侧没有零序电流与之去磁,零序磁通在变压器铁芯柱中无通路,只能通过空气隙、箱壁、夹紧螺栓形成回路,产生附加损耗,鉴于此,大容量变压器不宜采用Yyn0接线,最大容量1800kVA,并规定Yyn0接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%;Dyn11接线中,一次绕组的零序电流可以在绕组内环流,反过来可削弱二次绕组的零序磁通,不致使零序磁通造成配变的过热,因此中性线电流几乎可达相线电流值(一般能达到相线电流的80%),规程规定Dyn11接线变压器中性线电流不应超过低压侧额定电流的40%,所以Dyn11接线能使配变容量尽可能得到充分利用,同时也降低了损耗,同容量的配变负载损耗Dyn11接线比Yyn0接线可减少20% 对于供电质量来说,对于Yyn0接线的配变,由于二次零序磁通未被去磁,零序阻抗大,因此零序电压也较大;而Dyn11接线中由于一次零序磁通的去磁,使铁芯中合成零序磁通很小。据实测数据发现,同容量的配变Yyn0接线零序阻抗比Dyn11接线大8~10倍.这样在同样的零序电流下,零序电压前者比后者大8~10倍,从而造成Yyn0接线配变中性点产生较大偏移,相电压不对称程度严重. 当低压母线处发生单相短路时,由于Dyn11接线配变零序阻抗小,因此Dyn11接线要比Yyn0接线单相短路大得多,这样低压总开关过流保护的灵敏度也高得多,对于高压侧,由于Dyn11接线低压单相短路电流对高压侧的穿越电流也大,当高压侧过流继电保护兼作低压单相接地保护时,其灵敏度也比Yyn0接线大. 尽管Dyn11接线有许多优点,但是两种接线组别的配变在农村低压电力技术规程(DL/T 499—2001)中规定都是允许的,两种接线组别的配变优缺点及适用范围见下表1。 表1 Yyn0和Dyn11接线组别的配变优缺点及适用范围

三相变压器的绕组联结方法

三相变压器的绕组联结方法 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。三相变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz,电压660V以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。 三相电力变压器高、低压绕组的出线端都分别给予标记,以供正确连接及使用变压器,其出线端标志如表1所示。 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组,我国均采用星形联结及三角形联结两种方法。 星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、W2(或u2、v2、w2)连接在一起,而把它们的首端U1、V1、Wl(或u1、v1、w1)分别用导线引出,如图1(a)所示。 三角形联结是把一相绕组的末端和另一相绕组的首端连在一起,顺次连接成一个闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)用导线引出,如图1(b)及(c)所示。其中图(b)的三相绕组按U2Wl、W2V1、V2U1的次序连接,称为逆序(逆时针)三角

形联结。而图(c)的三相绕组按U2V1、W2U1、V2Wl的次序连接,称为顺序(顺时针)三角形联结。 三相变压器高、低压绕组用星形联结和三角形联结时,在旧的国家标准中分别用Y和△表示。新的国家标准规定:高压绕组星形联结用Y表示,三角形联结用D表示,中性线用N表示。低压绕组星形联结用y表示,三角形联结用d表示,中性线用n表示。 上述各种接法中,一次绕组线电压与二次绕组线电压之间的相位关系是不同的,这就是所谓三相变压器的联结组别。三相变压器联结组别不仅与绕组的绕向和首末端的标记有关,而且还与三相绕组的连接方式有关。理论与实践证明,无论怎样连接,一、二次绕组线电动势的相位差总是300的整数倍。因此,国际上规定,标志三相变压器一、二次绕组线电动势的相位关系用时钟表示法,即规定一次绕组线电势EUV为长针,永远指向钟面上的“12”,二次绕组线电势Evu为短针,它指向钟面上的哪个数字,该数字则为该三相变压器联结组别的标号。现就Y,y联结和Y,d联结的变压器分别加以分析。 2.Y,y联结组

最新变压器接线组别

由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y 后面加字母n表 1、测定极性 (1) 测定相间极性 被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容量PN=152/152W,UN=220/55V,IN=0.4/1.6A,Y/Y接法。测得阻值大的为高压绕组,用A、B、C、X、Y、Z标 记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。 1) 按图3-8接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。 2) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%UN的电压。 3) 用电压表测出电压UBY、UCZ、UBC,若UBC=│UBY-UCZ│,则首末端标记正确;若 UBC=│UBY+UCZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。 4) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端 正确的标记。 3-8 测定相间极性接线图 (2) 测定原、副方极性

相变压器联结组别判断方法

三相变压器联结组别(标号)的判定方法一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 .-U B .12..

....U..U A-u AB U b AB....u ab.u39ab....uu ca.... .UU.CB u6b 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接连接。c也可以与连接,b端可以和x绕组的ax即,法又有逆接和顺接两种 按照ax-by-cz-ax顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y表示;三角形接法用D 表示,如图1-2所示。 abc cba......... .

....uu UU u U CBAca b...uuu cba xzy YXZzyx 图1-2 (a)星形联结(b)三角形联结(顺联)(c)三角形联结(逆联) 在三相变压器里,一次绕组的首端用A、B、C表示;末端用X 、Y、Z;二次绕组的首端用a、b、c表示,末端用x、y、z表示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y或YN,y或 Y,yn;(2)Y,d或YN,d;(3)D,y或D,yn;(4)D,d。其中大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中,一次绕组按A、B、C相序排列,相位保持不变;二次绕组按a、b、c相序排列,相位可有改变(abc、bca、cab)。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同;错开一个铁心柱相位滞后00,钟,错开两个铁心柱,相位滞后240120,钟点数按顺时针方向增加4h ()(,如图点数按顺时针方向增加8h1-3a、b)所示。 BAC...

三相变压器联结组别判断方法(2013)

三相变压器联结组别(标号)的判定方法 一、联结组别(标号)概念 三相变压器的联结组别是指三相变压器一次(高压)绕组的线电压(电动势与二次(低压)绕组的线电压(电动势)之间的相位关系。采用所谓的时钟表示法,就是把高压绕组的电压向量看成是时钟的长针,低压绕组的电压向量看成时钟的短针,长针指向12,看短针指在哪个数字上,这个数字即连接组号,如图1-1所示。 B . 12 63 9 图1-1 二、影响联结组别的因素 三相变压器的联结组别与绕组的联结方法、各相电动势的相位及同名端的标志有关。 (一)联结方法的影响 变压器绕组最常用的联结方式有星形、三角形接法,也有开口三角形、自藕形和曲接形(Z形)接法。常见的有星形和三角形接法,而三角形接

法又有逆接和顺接两种,即ax 绕组的x 端可以和b 连接,也可以与c 连接。按照ax-by-cz-ax 顺序接线的称为顺接,按照ax-cz -by-ax 顺序接线的称为逆接;星形接法用Y 表示;三角形接法用D 表示,如图1-2所示。 C z c a b . c c a b 图1-2 (a )星形联结 (b )三角形联结(顺联) (c )三角形联结(逆联) 在三相变压器里 ,一次绕组的首端用A 、B 、C 表示 ;末端用X 、Y 、Z ;二次绕组的首端用a 、b 、c 表示,末端用x 、y 、z 表 示。星形接法中点可以引出中线,也可以不引出。这样,一、二绕组的接法就有各组合:(1)Y,y 或YN,y 或Y,yn;(2)Y,d 或YN,d;(3)D,y 或D,yn;(4)D,d 。其中大写字母表示高压绕组接法,小写字母表示低压绕组接法,字母N,n 是星形接法的中心点引出标志。 (二)绕组电动势相位的影响 在变压器的接线图中 ,一次绕组按A 、B 、C 相序排列,相位保持不变 ;二次绕组按a 、b 、c 相序排列,相位可有改变(abc 、bca 、cab )。同一铁心柱上的绕组属于同一相,相位相同 ;错开一个铁心柱相位滞后1200 ,钟点数按顺时针方向增加4h ,错开两个铁心柱,相位滞后2400 ,钟点数按顺时针方向增加8h ,如图1-3(a )、(b )所示。

变压器接线组别详细介绍

变压器接线组别详细介绍 - 全文 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。在发电机中,不管是线圈运动通过磁场或磁场运动通过固定线圈,均能在线圈中感应电势,此两种情况,磁通的值均不变,但与线圈相交链的磁通数量却有变动,这是互感应的原理。变压器就是一种利用电磁互感效应,变换电压,电流和阻抗的器件。 变压器接线组别 常见的变压器绕组有二种接法,即“三角形接线”和“星形接线”;在变压器的联接组别中“D”表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。 下面是变压器接线组别的向量图及原、副边绕组的接线示意图。 六种单数组

变压器组别不同并列运行

连接组别不同变压器的并列运行 张建国李仲明宁夏电力公司(750001) 1 概述 电力系统中,变压器有三种常见的连接组别,即Y0d-11、Yd-11、Y0y-12。其中分子是高压侧绕组的连接图,分母是低压侧绕组的连接图,后面的数字表示高、低压侧绕组的线电压(或高、低压侧线电流)的相位差,也就是变压器的连接组别。 变压器的并列运行固然具有很多优点,然而并非所有的变压器均能并列运行,变压器并列运行应同时满足下列条件:一是变压器的接线组别相同;二是变压器的变比相同(允许有±0.5%的差值),这两个条件保证了变压器空载时绕组内不会有环流;三是变压器的短路电压相等(允许有±10%的差值),保证负荷分配与容量成正比。同时,考虑到容量不同的变压器短路电压值不相同,容量小的变压器短路电压小,因此,对于并列运行变压器的容量比一般不宜超过3:1的要求。 图1 连接组别不同时变压器并列运行向量图 当并列运行变压器的变比和短路电压相同,而接线组别不同时,变压器并列运行的回路中会产生环流。以两台分别为Y0y-12和Yd-11接线组别的变压器为例说明:这两台变压器的一次侧接在同一母线上,相对应的一次线电压是同相位的,其二次侧相对应的线电压则有30°的相位差,如图1所示。由于两台变压 -Δ 器的二次线电压大小相等,所以变压器二次回路的合成电压Δ=Δ 1ab ,是两个对应线电压的向量差。从图1可以求得合成电压的数值: 2ab ΔU=2U2ab sin15°=0.52U2ab 其它两相情况也类侧,由此可见,在ΔU的作用下,并列运行的变压器的二次绕组内虽然没有接负载,但在回路中也会出现几倍于额定电流的环流。这个环流会烧坏变压器,因此接线组别不同的变压器绝对不能并列运行。 2 奇数连接组别不同的变压器的并列运行

三相变压器的连接组别习题(精)

第三章 三相变压器 一、填空题 1、三相变压器铁心的结构形式有 式和 式两种。 2、三相组式变压器各相磁路的特点为彼此 ,三相心式变压器各相磁路的特点为彼此 。 3、单相变压器一、二次侧电压相位关系决定于________和_________。 4、三相变压器一、二次侧线电压相位关系决定于________,________和_________。 5、三相变压器组别是反映变压器对称运行时,高低压侧_____________间的________。 6、三相变压器联结组别为D ,yn11,其中D 表示 ;yn 表示 ;11表 示 。 二、选择题 1、三相变压器绕组的连接形式有星形接法(Y 接)、( )和曲折形接法(Z 接)。 (A )串联接法 (B )并联接法 (C )三角形接法(D 接) 2、单相变压器测定原、副方极性时,若首端为同名端,则有( )。 (A )ax AX Aa U U U -=; (B ) ax AX Aa U U U +=; (C )AX Aa U U =。 3、三相变压器连接组别为Y ,d5,其中“5”表示( )。 (A)ab E 滞后0 150 AB E (B) ab E 滞后0 50 AB E (C) ab E 超前0 150 AB E (D) ab E 超前0 50 AB E 三、问答题 1、试述I,10(I/I-12)和Y ,d11(Y/?-11)的含义。 2、写出三相双绕组变压器的标准组别。 3、三相变压器的组别有何意义,如何用时钟法来表示? 4、将下图三个单相变压器连成Y ,d11接线。 5、将下图的三相变压器连成Y ,y0接线。

变压器连接组别 2

变压器的连接组别 变压器的同一相高、低压绕组都是绕在同一铁芯柱上,并被同一主磁通链绕,当主磁通交变时,在高、低压绕组中感应的电势之间存在一定的极性关系 同名端:在任一瞬间,高压绕组的某一端的电位为正时,低压绕组也有一端的电位为正,这两个绕组间同极性的一端称为同名端,记作“˙”。 变压器联结组别用时钟表示法表示 规定:各绕组的电势均由首端指向末端,高压绕组电势从A指向X,记为“èAX”,简记为“èA”,低压绕组电势从a指向x,简记为“èa”。 时钟表示法:把高压绕组线电势作为时钟的长针,永远指向“12”点钟,低压绕组的线电势作为短针,根据高、低压绕组线电势之间的相位指向不同的钟点。 确定三相变压器联结组别的步骤是: ①根据三相变压器绕组联结方式(Y或y、D或d)画出高、低压绕组接线图(绕 组按A、B、C相序自左向右排列); ②在接线图上标出相电势和线电势的假定正方向 ③画出高压绕组电势相量图,根据单相变压器判断同一相的相电势方法,将A、a重合,再画出低压绕组的电势相量图(画相量图时应注意三相量按顺相序画); ④根据高、低压绕组线电势相位差,确定联结组别的标号。 Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别, 标号为偶数 Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别, 标号为奇数 为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0 和Yy0五种。 标准组别的应用 Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的 混合负载; Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中; YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中; YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中; Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量 作为时针。 “Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压

5三相变压器绕组的连接方法教案

(一体化)教学设计首页教案序号:NO.5

【组织教学】 1、学生按时进入实习教室。 2、点名记录考勤。 3 检查学生安全情况。 4 宣布课题教学目的要求 【知识回顾】 回顾上次所学内容 复习提问:三相变压器绕组的主要故障是什么? 答:变压器绕组的主要故障是各部分绝缘老化,绕组受潮,绕组层间、匝间、相间、高低压绕组间发生接地、短路、断路、击穿或烧毁故障,系统短路造成的绕组机械损伤;冲击电流造成的绕组机械损伤等。 【导入新课】 三相变压器绕组的首末端标记 为了正确连接三相变压器需要要对三相变压器首末端进行标记。 三相变压器高、低压绕组的首端常用U1、V1、W1和u1、v1、w 1标记,而其末端常用U2、V2、W2和u2、v2、w2标记。单相变压器的高、低压绕组的首端则用U1、u1标记,其末端则用U2、u2标记。 【新课内容】 三相变压器绕组的连接方法 在三相电力变压器中,不论是高压绕组,还是低压绕组我国均采

用星形联结与三角形连接两种方法。 1、星形连接 三相电力变压器的星形联结是把三相绕组的末端U2、V2、图1 三相绕组星形连接方法 W2(或u2、v2、w2)联接在一起,而把它们的首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源,构成星形联结(Y接法)用字母“Y” “y”表示,如图1所示。 2、三角形连接 三相电力变压器的三角形联结是把一相绕组的首端和另外一相绕组的末端连接在一起,顺次连接成为一闭合回路,然后从首端U1、V1、W1(或u1、v1、w1)分别用导线引出接三相电源。 三角形联结用字母“D”或“d”表示。 三角形连接又分为顺序连接和逆序连接两种。图2(a)的三相

变压器的接线方式及钟点数

变压器的接线方式及钟点数的确定 判断变压器的联接组别方法 在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。 三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。下面以实例来说明用相电压矢量图对三相变压器的联接组别的接线和识别的方法。 1 用相电压矢量图画出Y/△接法的接线图 首先画出原边三相相电压矢量A、B、C,以原边A相相电压为基准,顺时针旋转到所要求的联接组。 如图1所示,Y/△-11的联接组别,顺时针旋转了330°后再画出次边a相的相电压矢量,此a相相电压矢量在原边A相与B相反方向-B的合成矢量上,由于原次边三相绕组A、B、C和a、b、c相对应,我们把次边a相绕组的头连接次边b相绕组尾,作为次边a相的输出线,由此在三角形接法中,只要确定了次边a相的连结,其他两相的头尾连接顺序和引出线就不会弄错。因此根据原次边相电压矢量便可画出Y/△-11组接线图,如图2所示。

三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接)

三相变压器的连接组别(星形连接、三角形连接) 三相变压器中,三个原边线圈与三相交流电源连接应当由两种解法,即星形连接和三角形0连接。如下图(a)、(b)所示。当星形连接(Y形)连接时,首端1U1、1V1、1W1为引出端时,将三相末端1U2、1V2、1W2连接在一起成为中性点,若要把中性点引出,则以“N”标志,接线方式用YN表示。同样,三个副线圈的连接方式也应当有这两种接法。 三相变压器原、副边绕组都可用星形连接、三角形连接,用星形连接时,中性点可引出,也可不引出,这样原、副边绕组可有如下的组合:Y/Y或Y/Yn;Y/△或Yn/△;△/Y或△/Yn;△/△等连接方式。 但是,这些组合符号不足以完全说明原、副边绕组连接关系的全部情况,还应进一步用时针表示法来说明原、副边绕组间电动势的相位关系。 时钟盘上有两个指针,12个字码,分成12格,每格代表一个钟,一个圆周的角度是360°,故每格式30°。以短针顺时针的方向计算,例如12点和11点之间应该是30°*11=330°;反过来时针向前转了300°,那必定指示300°/30°=10点。变压器的连接组别就是用时计的表示方法说明原、副边线电压的相位关系。

三相变压器的一次绕组和二次绕组由于接线方式的不同,线电压间有一定相位差。以一次线电压作长针,把它固定在12点上,二次侧相应线电压相量作为短针,如果他们相隔330度,则二次线电压相量必定落在330°/30=11点,如右图所示。如果相差180°,那么二次电压相量必定落在6点上,也就是说这一组三相变压器接线组别属于6点。 Y/Y连接 如下图所示,原副边绕组不仅都是Y连接,而且原边和副边都以同极性端作为首端,因此从相量图上可以看出原、副边的电动势是同相位,所以应标记为“12”,即把这种连接标记为Y/Y-12连接组。新标准用(y,y0)表示在图(b)中原、副边的极性不同,因此同相量图上可以看出原副边的180°相位差,所以应标记为“6”,即这种连接法成为Y/Y-6连接组(新标准用y,y6表示)。

变压器接线组别

变压器接线组别 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表 1、测定极性 (1) 测定相间极性 被测变压器选用三相心式变压器DJ12,用其中高压和低压两组绕组,额定容量PN=152/152W,UN=220/55V,IN=,Y/Y接法。测得阻值大的为高压绕组,用A、B、C、X、Y、Z标记。低压绕组标记用a、b、c、x、y、z。 1) 按图3-8接线。A、X接电源的U、V两端子,Y、Z短接。 2) 接通交流电源,在绕组A、X间施加约50%UN的电压。 3) 用电压表测出电压UBY、UCZ、UBC,若UBC=│UBY-UCZ│,则首末端标记正确;若UBC=│UBY+UCZ│,则标记不对。须将B、C两相任一相绕组的首末端标记对调。 4) 用同样方法,将B、C两相中的任一相施加电压,另外两相末端相联,定出每相首、末端正确的标记。 3-8 测定相间极性接线图 (2) 测定原、副方极性

2020年整理三相变压器连接组别测试.doc

三相变压器(能力培养部分) 测定变压器的极性和联结组别 一、实训目的 1、确定单相绕组的极性特点,以便进行串联或并联的正确连接; 2、确定三相变压器的联结组别,用以判断变压器能否进行并联运行。 二、变压器极性 测定变压器极性绕组极性的方法有直流法和交流法两种。直流法简单方便,准确度一般能满足要求。交流法较为可靠。容易判断。不过当变压器的变比较大时,例如大于20时,交流法中的两个电相差很小,判断较为困难,使用时应予注意。 1、直流法按下图接线,当开关K闭合时,如毫安表的指针正向偏转,则1和3是同名端;反之,若反向偏转,则2和3是同名端。 (a)直流法(b)交流法 图3-12 变压器绕组极性的测定 2、交流法接线如上图所示,将两个绕组的一端2和4连接起来,其中一个绕组1和2两端加以交流低电压。用伏特表分别测量U1 3、U12、和U34,若U13是U12和U34之和,则1和4是同名端;若U13是U12和U34之差,则1和3是同名端。 三、联结组别 1、在交接时需要检查单相变压器绕组极性和三相变压器的联结组别,检查结果必须与变压器铭牌标志相符。这是一相相联极为重要的试验,常用的校验方法是双电压表法,其接线图如图3-13所示。 (a)单相变压器(b)三相变压器 图3-13 双电压表法校验联结组别 3-13(b)图中,先将A与a相端连接,在一次侧施加小于250V的三相电压,依次测量b-B、b-C及c-B端子间的电压,将实际测得的电压值U bB、U bC、U cB与通过理论计算得到的该联结组的U bB、U bC、U cB的计算值相比较,若相等或接近相等则可认为其联结组正确。 2、仪器及设备 被测变压器一台;三相调压器一台;QJ42型直流电桥一台;开关及导线若干;工具若干。 3、试验步骤 ①照上图接线; ②用电桥法测定;

变压器连接组别的各种常识

变压器连接组别的各种常识 在变压器行业常用的连接组别一般有Dyn11跟Yyn0,可能大家都了解过这个,但是要怎么来区别认识了,Dyn11联结的好处是有利于抑制高次谐波电流。对以Yyn0结线的三相变压器,原边星形连接的而无中线,故三次谐波电流不能够流通。原边激磁电流波形为正弦波的时候,则铁芯中的磁通为平顶波,副边感应电势波的形所含高次谐波分量大;激磁电流中以三次谐波为主导的高次谐波电流在原边接成三角形条件下,可在原边形成环流,与原边接成星形相比,有利于抑制高次谐波电流。 在当前电网中接用电力电子元件、气体放电灯等日益广泛、其功率越来越大的情况下,会使得电流波形畸变。即使三相负荷平衡,中性线中也流过以3次谐波为主的高次谐波电流。配电变压器的原边(常为10KV侧)采用三角形结线就抑制了此类高次谐波电流,这样就能保证供电波形的质量。第二,有利于单相接地短路故障的切除:原边(高压)接成三角形(D接),绕组内可通过零序循环电流(感应产生),因而可与低压绕组零序电流互相平衡、去磁,因此,副边(低压侧) 零序阻抗很小;若原边(高压侧)星接(Y接),绕组不能流过零序电流,低压侧激磁时,其零序电流在变压器铁芯中产生零序磁通,但其磁路不能在铁芯内形成闭合,要走铁芯外面的空气,其磁阻很大,变压器的零序阻抗较大。若发生单相短路,其短路电流值就会相对地减小,致使在很多情况下,其单相接地短路电流几乎不能使低压断路器快速

动作或使熔断器迅速熔断。通常,在相同的条件下,Dyn11结线的变压器配电系统的单相短路电流为Yyn0结线时的3倍以上。因此,Dyn11结线有利于单相接地短路故障的切除。第三,能充分利用变压器的设备能力:对于配电变压器,照明、空调、电炊、电热等餐厨家电220伏单相负荷往往占很大比重。尽管在工程设计及安装时,尽可能将各个单相负荷均匀分布在三相上,而由于运行时的情况千变万化,有时可能出现三相严重不平衡现象。三相负荷不平衡或每相功率因数相差较大、变压器处于不对称运行状态,副边中性线就有电流通过。 上述《规范》中第6.0.8条明确规定:“在TN和TT系统接地型式的低压电网中,当选用Yyn0结线组别的三相变压器时,其由单相不平衡负荷引起的中性线电流不得超过低压绕组额定电流的25%,且其一相的电流在满载时不得超过额定电流值。”这一规定十分明确地限制了Yyn0结线时接用单相负荷的容量,从而限制了Yyn0结线配电变压器的使用――此时,变压器设备能力不能充分利用。而Dyn11结线方式的变压器,对中性线电流没有限制,可达变压器低压侧之线(相)电流,从而能充分利用变压器的容量、发挥其设备能力,尤其适宜以单相负荷为主而出现三相不平衡的配电。本资讯来源于中国变压器交易网!

变压器各类接法的优缺点

电力变压器的Dd、Yy、Yd、Dy四种接线组别优点与缺点 电力变压器Dd接线的优缺点 变压器Dd接线的优点是: (1)没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。 (2)由平衡的线电压,可供较大的三相不平衡负载。 (3)对于输出较大电流的低压变压器,这种接法是比较经济的,因为变压器的各线圈流的是相电流,输给用户的则是比相电流大√3倍的线电流。 电力变压器Dd接线的缺点是: (1)和Y形比较,绝缘物用得较多,导线截面小使耐受短路时机械力的能力减弱。 (2)不能抽取中性点,有时满足不了系统及用户的要求。 (3)在单相变压器组成的三相变压器组中,如果各相电压不一致时,将在线圈中产生环流,影响效率。 电力变压器变压器Yd接线的优缺点 变压器Yd接线的优点是: (1)二次电动势中没有三次谐波电动势和Yy接法的主要弊病。 (2)根据需要可在Y一侧抽取中性点。 (3)由于其中有一侧接成△形,可基本上维持另一侧Y形接法的中性点稳定(使中性点的电压变动不大)。 (4)因为接线组别是单数组,有一个优点,即不同组别的两台单数组变压器可以在改变外部首、尾端标号的条件下并列,不需抽出器身重新接线。 (5)降压变压器接成Yd,则可充分利用Y接法和△形接法的优点。 电力变压器Yy(包括Yyn)接线的优缺点 变压器Yy(包括Yyn)接线的优点是: (1)Y形和△形相比,在承受同样线电压情况下Y形的每相线圈承受的电压较小,故在制造上用的绝缘材料较少。而由于每相流过的电流较大(Y形的相电流等于线电流),选用导线截面较粗,故线圈的机械强度较好,较能耐受短路时的机械力。 (2)中性点可以任意抽取,适用于三相四线制,且Y形接法抽头放在中性点,三相抽头间正常电压很小。分接开关可共用一盘,结构简单。 (3)在同样绝缘的水平下,Y形接法比△形接法可获得较高的电压(高√3倍)。 (4)由于选用导线较粗,可使匝间有较高的电容,能耐受较高的冲击电压。 变压器Yy(包括Yyn)接线的缺点是: (1)二次相电动势中有三次谐波存在将危及线圈绝缘,这是这种接法致命的缺点,限制了它在大容量变压器中使用,一般只能用于容量在1800KVA以下的小容量变压器。 (2)中性点应直接接地,否则中性点电位不稳定,特别是当三相负荷不对称时,若中性点不接地的话将发生严重位移现象。 还有一种Dy接(最常见Dyn11),低压侧中性点接地,通常用作民用配电,就是我们的生活用电。

变压器的变比、极性及接线组别试验

变压器的变比、极性及接线组别试验 一、试验目的 变压器的绕组间存在着极性、变比关系,当需要几个绕组互相连接时,必须知道极性才能正确地进行连接。而变压器变比、接线组别是并列运行的重要条件之一,若参加并列运行的变压器变比、接线组别不一致,将出现不能允许的环流。因此,变压器在出厂试验时,检查变压器变比、极性、接线组别的目的在于检验绕组匝数、引线及分接引线的连接、分接开关位置及各出线端子标志的正确性。对于安装后的变压器,主要是检查分接开关位置及各出线端子标志与变压器铭牌相比是否正确,而当变压器发生故障后,检查变压器是否存在匝间短路等。 二、试验仪器、设备的选择 根据对变压器变比、极性、接线组别试验的要求,测试仪器、仪表应能满足测量接线方式、测试电压、测试准确度等,因此需对测试仪器的主要参数进行选择。 (1)仪表的准确度不应低于0.5级。 (2)电压表的引线截面≮1.5mm2。 (3)对自动测试仪要求有高精度和高输入阻抗。这样仪器在错误工作状态下能显示错误信息,数据的稳定性和抗干扰性能良好,一次、二次信号同步采样。 三、危险点分析及控制措施 1.防止高处坠落 使用变压器专用爬梯上下,在变压器上作业应系好安全带。对220kV及以上变压器,需解开高压套管引线时,宜使用高处作业车,严禁徒手攀爬变压器高压套管。 2.防止高处落物伤人 高处作业应使用工具袋,上下传递物件应用绳索拴牢传递,严禁抛掷。 3.防止工作人员触电 在测试过程中,拉、合开关的瞬间,注意不要用手触及绕组的端头,以防触电。严格执行操作顺序,在测量时要先接通测量回路,然后接通电源回路。读完数后,要先断开电源回路,然后断开测量回路,以避免反向感应电动势伤及试验人员,损坏测试仪器。 四、试验前的准备工作 1.了解被试设备现场情况及试验条件 查勘现场,查阅相关技术资料,包括该设备出厂试验数据、历年试验数据及相关规程等,掌握该设备运行及缺陷情况。 2.试验仪器、设备准备 选择合适的被试变压器测试仪、测试线(夹)、温(湿)度计、接地线、放电棒、万用表、电源线(带剩余电流动作保护器)、电压表、极性表、电池、隔离开关、二次连接线、安全带、安全帽、电工常用工具、试验临时安全遮栏、标示牌等,并查阅试验仪器、设备及绝缘工器具的检定证书有效期、相关技术资料、相关规程等。 3.办理工作票并做好试验现场安全和技术措施 向其余试验人员交代工作内容、带电部位、现场安全措施、现场作业危险点,明确人员分工及试验程序。 五、现场试验步骤及要求 断开变压器有载分接开关、风冷电源,退出变压器本体保护等,将变压器各绕组接地放电,对大容量变压器应充分放电(5min以上),放电时应用绝缘工具进行,不得用手碰触放电导线。拆除或断开变压器对外的一切连线。 (一)使用QJ-35电桥测量变压器变比及误差 1.试验接线 用QJ-35电桥测量变压器变比及误差的接线,如图1所示。