及以下电缆敷设

《及以下电缆敷设》图集适用于工业与民用建筑电气工程中及以下电缆线路在正常环境下地敷设.及以下电缆敷设设计、施工时可直接选用.本图集是对《及以下电缆敷设》地修编,图集保留了电缆直埋敷设方式、电缆在室内外构筑物上安装方式;保留并补充了电缆在室内外电缆沟、电缆夹层和电缆隧道内地做法,补充了电缆在海泡石纤维水泥管和混凝土管块等排管做法;增加了电缆在混凝土电缆槽和硬聚氯乙烯()、氯化聚氯乙烯()、玻璃钢()和钢管等排管地做法,增加了电缆在桥梁上敷设、非开挖拉管电缆敷设等地施工安装做法和各种排管与电缆井地接口做法;并增加了三芯和单芯电缆地接地做法,删除了原图集中施工繁琐和节能效果较差地混凝土导管敷设方式.

备注

替代:

目录

目录

编制说明

电缆敷设要点

电缆与其他物体间地最小距离

电缆直接理地敷设

电缆直接埋地敷设

电缆直接埋地转角段

电缆直接埋地分支段

电缆直接埋地最小允许距离

电缆与室外地下设施平行敷设

电缆与铁路、公路平行交叉敷设

电缆与热力管道交叉敷设

电缆与热力管沟交叉敷设

电缆与一般管道交叉敷设

电缆与电缆交叉敷设

电缆直接埋地接头地敷设

电缆在斜坡地段地敷设

电缆标示装置

电缆标示桩

电缆在混凝土电缆槽内敷设

电缆直线槽敷设

电缆直线槽配筋图

电缆转弯槽施工及配筋图

转弯电缆槽安装图

电缆槽与电缆井连接

电缆在排管内敷设

硬聚氯乙烯()双壁波纹管排管敷设

硬聚氯乙烯()双壁波纹管规格及组合图

氯化聚氯乙烯()电缆导管排管敷设

氯化聚氯乙烯()电缆导管规格及组合图

玻璃钢()电力排管敷设

玻璃钢()电力导管规格及组合图

硬聚氯乙烯()、氯化聚氯乙烯()及玻璃钢()排管与电缆井连接钢管排管敷设

钢管排管常见组合图

海泡石纤维水泥管直埋敷设

海泡石纤维水泥管地连接、垫块规格尺寸及组合图

海泡石纤维水泥管混凝土包封敷设

海泡石纤维水泥管直埋及混凝土包封敷设尺寸

钢筋混凝土包封海泡石纤维水泥管排管变形缝做法

钢筋混凝土包封海泡石纤维水泥管排管与电缆井连接做法混凝土管块直埋敷设

混凝土管块混凝土包封敷设

混凝土管块规格及组合图

混凝土管块与电缆井连接

非开挖拉管敷设

机械顶管敷设断面图

电缆在电缆沟内敷设

室内电缆沟

室外电缆沟

角钢支架

电缆沟主架安装

电缆沟主架安装零件

电缆沟支架组合表

砖砌电缆沟

混凝土电缆沟

电缆沟转角段敷设安装图

电缆沟分支段

电缆沟交叉段

电缆在电缆夹层及隧道内敷设

电缆夹层内支架布置

电缆隧道直线段

电缆隧道°转角段

电缆隧道°转角段

电缆隧道分支段

电缆隧道交叉段

电缆隧道终端段

电缆隧道单侧加宽段

电缆隧道双侧加宽段

电缆隧道标高变化段

电缆隧道出口做法

自地下室进入电缆隧道做法

电缆隧道人孔

电缆沿桥梁敷设

桥底悬挂敷设

专用电缆桥敷设

侧壁悬挂敷设

电缆引入建筑物地做法及室内敷设直埋电缆穿墙引入建筑物地敷设电缆由壕沟内引入建筑物地敷设电缆由壕沟内引至电杆上地敷设保护管安装详图

电缆支架沿墙及落地安装

电缆在角钢支架上沿墙垂直敷设电缆在楼板下及沿梁敷设

电缆沿墙敷设

电缆支架

电缆币架

电缆敷设时地防火、防水与排水电缆穿墙孔洞地阻火封堵

电缆穿楼板孔洞地阻火封堵

电缆沟铝矾土烧制块阻火墙

电缆沟防火包阻火墙

电缆夹层出入口阻火段

电缆支架层间阻火分隔

电缆隧道铝矾土烧制块阻火墙

电缆隧道防火包阻火墙

电缆隧道设防火门地阻火墙

难燃封闭槽盒及附件安装

电缆引出难燃槽盒做法

难燃封闭槽盒在支架上安装

电缆接头盒阻火段

电缆穿墙地防水做法

电缆井防水做法

电缆井集水坑做法

电缆沟防水做法

电缆沟集水坑

电缆沟集水井

电缆隧道集水坑

电缆隧道集水井

电缆手孔井、人孔井及电缆沟盖板电缆井平面布置示意图

电缆井剖面布置示意图

电缆手孔井平、剖面图

直通型电缆井平、剖面图

三通型电缆井平、剖面图

四通型电缆井平、剖面图

°转角型电缆井平、剖面图

°转角型电缆井平、剖面图

°转角型电缆井平、剖面图

电缆直接埋地盖板

砖砌电缆沟盖板

混凝土电缆沟盖板

转弯电缆沟盖板

电缆井盖板详图

以上电力电缆槽盖板

电缆井拉力环及预埋钢管、钢板地做法

电缆在电缆井中地中间接头

电缆在电缆井中地预留

电缆井井盖安装及圈梁过梁详图

电缆接地

交流系统三芯电力电缆金属层直接接地

交流系统单芯电力电缆金属层单点直接接地交流系统单芯电力电缆金属层两端直接接地交流系统单芯电力电缆金属层交叉互联接地相关技术资料

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆敷设现场施工方法

室外电缆敷设施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期:年月日 一.工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工程。 直埋埋深为距地面净距0.8米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸出路面1.0米。埋深为距路面净距0.8米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢管保护。 二.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3.现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 三.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。

其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 1.2主要机具: 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 1.3作业条件: 土建工程应具备下列条件: 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2、操作工艺 2.1准备工作: a.施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 b.电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验。 c.1kV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 d.电缆测试完毕,油浸纸绝缘电缆应立即用焊料(铅锡合金)将电缆头封好。其它电缆应用橡皮包布密封后再用黑包布包好。 2.2放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 2.3临时联络指挥系统的设备: 线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音嗽叭指挥。 高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机做为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 2.4冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。

35KV电缆敷设施工方案

35KV电缆敷设专项施工方案 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制说明及意见 (1) 三、施工准备 (1) 1、作业条件要求 (1) 2、施工前的准备 (1) 3、技术准备 (2) 4、材料准备 (2) 5、劳动力准备 (2) 6、机具准备 (3) 四、施工工序 (3) 五、质量检测检验应达到的标准及检测方法 (6) 六、质量与安全 (6)

施工方案 一、工程概况 本工程为宁东分布式发电项目光伏区35KV高压电缆敷设施工工程。 二、编制说明及意见 1、本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2、本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底。 3、相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》12D101-5 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016 《电气装置安装工程质量检验及评定》(DL/T5161.10-2018) 三、施工准备 1、作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量、应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2、施工前的准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)敷设电缆的通道无堵塞。 (3)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭设完毕,且符合安全要求。

(4)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。 (5)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (6)临时联络指挥系统的设置。 3、技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并已经审批,并进行技术交底。 (2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求,用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。 (3)施工前应对电缆进行详细检查,电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 4、材料准备 (1)电缆应具有出厂合格证。 (2)对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象。 (3)电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及开裂。 5、劳动力准备 电缆敷设前,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求。同时对进场人员进行技术交底,其中设安全员1人;技术员2人;吊车司机1人;吊车指挥1人;工人10人。

电缆敷设施工方案42990

室外强、弱电电缆敷设安装施工方案 1.工程概述 1.1.工程简述 本工程为中国人民解放军92261部队雷达三旅一营室外附属工程内的一项主要工作内容, 工程地点在陵水县,工程量属于小型工程,包括给旧电缆改线和敷设新电缆线两个工作内容。 1.2.工程特点及施工条件 1.本工程所在地场地目前已经投产使用,地下管线较多,和原施工的管线交叉和接口比较 多。 2、生产与施工同时进行。 1.3.场地条件 现场交通便利,水电可以从附近接入。 2.编制依据及原则 2.1.《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2.工程设计施工图纸。 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4.《建筑安全生产监督管理规定》 2.5.《建设工程施工现管理规定》 2.6.《施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3.施工部置

3.1 施工准备 3.1.1、技术准备 a、针对本工程特点,编制施工预算、工料分析、作业计划。 b、编制作业指导书、技术、安全、质量交底。 b、提出半成品加工及材料需用量计划,并按计划选定合格产品。 3.1.2 现场准备 a、组织技术及施工人员熟悉现场地形地貌及障碍物。选择好施工最佳路线。 b、水、电箱架设到位,搭建必要的保管房、工具房、办公室、职工宿舍等,作好现场排水工作。 c、设置周转料具等位置,设置合理、正确、搞好文明施工、创建安全文明工区。 3.2. 劳动力需用计划 考虑本工程为超常施工及施工质量、工期进度、安全生产、施工方案等生产要素,本工程计划施工人员20人;其中电工6人,焊工2人,起重工1人,机操工1人,力工10人。 4 施工进度计划 5.电缆敷设施工技术措施 1、施工准备 1.1设备及材料要求: 1.1.1所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 1.1.2每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 1.1.3电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 1.1.4各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 1.1.5其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、

电缆铺设施工方案

四、施工组织设计(1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

电缆敷设施工方法 敷设电缆前先用1000V 摇表测量电缆绝缘电阻,电阻不得小1MΩ,详细 检查电缆的外观有无扭曲,绝缘层有无破损等现象。 用电缆架将电缆盘架起来,按施工图的规格,先放长距离的,集中的电缆; 后放短距离的,分散的电缆。 电缆的敷设过程中应顺直,不得有绞拧、护层断裂和表面严重划伤等缺陷, 电缆弯曲时弯曲半径大于其直径的10 倍。 弯曲电缆在每个支架上都在用电缆卡固定,水平段在电缆首、末两端、转 角处用电缆卡固定,并排列整齐。 电缆头制作必须封闭严密。绝缘带包扎应严密,均匀。三叉口包扎美观、 一致。电缆头固定要牢固可靠,相序正确。 电缆的起点、终点、楼层、隔层要挂电缆牌,注明电缆的回路、起点、终 点及电缆的规格等。 四、灯具、开关、插座安装 灯具、开关、插座安装在土建装修完毕后进行。安装前先检查灯具、开关、 插座的型号,规格是否与施工图一致,有无损坏,附件、配件是否齐全等。 灯具安装位置要正确,相同房间的安装位置应统一。灯具安装要平正,成 排灯具的中心偏差不得超过5mm 以内,吸顶式灯具要紧贴在天花板面。 灯具安装要牢固可靠,吸顶灯要用胶塞及32mm 木螺钉固定,并不得少于 两个固定点。 暗开关、暗插座的安装位置要正确,暗盒在预埋时要与墙面相平,也不应 埋得太深,最好控制在10mm 以内。成排并列安装的高低差不得大于0.5mm,同一室内的高低差不得大于5mm。 暗开关安装高度按设计要求,装在门边的,则应距门框为150~200mm,板 面端正,并紧贴墙面。开关在断相线,开断方向一致,按上为开,按下为断。插座安装高度按设计要求。暗插座的接线要正确,单相为:面对插座,右 边为相线,左边为零线,上方为保护地线(二孔的右相左零);三相为:面对插座左、下、右为相线,上为保护线,接线不得接错。 暗开关、暗插座安装要平正牢固,其垂直度偏差不得大于0.5mm,二个固 定螺栓均应上紧。 灯具、开关、插座的安装完成后要擦试干净。 五、配电箱安装 暗埋配电箱要在土建粉刷完毕后进行,箱框平墙面。明装配电箱要在土建 基本装修好后才能进行安装。 安装前先检查配电箱的型号、规格是否与施工图一致,附件、配件是否齐 全,操作部分动作是否灵活、准确。暗埋配电箱先暗装箱壳,内部电气元件先拆下保管。 配电间的配箱安装高度应按设计要求,箱体安装必须牢固可靠、端正、平 047

电缆敷设规范(最全,绝对标准!)

5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1电缆的路径选择,应符合下列规定: 1应避免电缆遭受机械性外力、过热、腐蚀等危害。 2 满足安全要求条件下,应保证电缆路径最短。 3 应便于敷设、维护。 4 宜避开将要挖掘施工的地方。 5 充油电缆线路通过起伏地形时,应保证供油装置合理配置。 5.1.2 电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上下左右改变部位,均应满足电缆允许弯曲半径要求。 电缆的允许弯曲半径,应符合电缆绝缘及其构造特性要求。对自容式铅包充油电缆,其允许弯曲半径可按电缆外径的20倍计算。 5.1.3同一通道内电缆数量较多时,若在同一侧的多层支架上敷设,应符合下列规定: 1 应按电压等级由高至低的电力电缆、强电至弱电的控制和信号电缆、通讯电缆“由上而下”的顺序排列。 当水平通道中含有35kV以上高压电缆,或为满足引入柜盘的电缆符合允许弯曲半径要求时,宜按“由下而上”的顺序排列。 在同一工程中或电缆通道延伸于不同工程的情况,均应按相同的上下排列顺序配置。 2 支架层数受通道空间限制时,35kV及以下的相邻电压级电力电缆,可排列于同一层支架上,1kV及以下电力电缆也可与强电控制和信号电缆配置在同一层支架上。 3 同一重要回路的工作与备用电缆实行耐火分隔时,应配置在不同层的支架上。 5.1.4同一层支架上电缆排列的配置,宜符合下列规定: 1 控制和信号电缆可紧靠或多层叠置。 2 除交流系统用单芯电力电缆的同一回路可采取品字形(三叶形)配置外,对重要的同一回路多根电力电缆,不宜叠置。 3 除交流系统用单芯电缆情况外,电力电缆相互间宜有1倍电缆外径的空隙。 5.1.5交流系统用单芯电力电缆的相序配置及其相间距离,应同时满足电缆金属护层的正常感应电压不超过允许值,并宜保证按持续工作电流选择电缆截面小的原则确定。 未呈品字形配置的单芯电力电缆,有两回线及以上配置在同一通路时,应计入相互影响。 5.1.6交流系统用单芯电力电缆与公用通讯线路相距较近时,宜维持技术经济上有利的电缆路径,必要时可采取下列抑制感应电势的措施: 1 使电缆支架形成电气通路,且计入其他并行电缆抑制因素的影响。 2 对电缆隧道的钢筋混凝土结构实行钢筋网焊接连通。 3 沿电缆线路适当附加并行的金属屏蔽线或罩盒等。 5.1.7明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合表5.1.7的规定。 表5.1.7 电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm) 5.1.8抑制电气干扰强度的弱电回路控制和信号电缆,除应符合本规范第3. 6.6条~第3.6.9

电缆敷设施工方案(1)

电缆敷设施工方案 1、编制说明及依据 1.1编制说明 为保证电缆线路安装工程的施工质量,使电缆敷设得以顺利进行,特编写此方案。此方案适用于10KV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。 公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2、工程概况 工程名称: 范围: 地点: 规模: 特点: 主要技术要求: 工期要求: 主要实物工作量一览表 3、施工程序和施工方法

3.1施工程序 3.2施工方法和质量要求 3.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 3.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 3.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。

35kV及以下电力电缆型号及相关数据大全

交联聚乙烯绝缘电力电缆 适用范围本产品适用于额定电压中、高压输配电系统导体最高额定温度:正常运行90℃短路(最长持续时间5秒):250℃电缆敷设时温度低于0℃时,预先加温 敷设电缆时其最小弯曲半径应不小于电缆外径的10倍,铠装电缆最小弯曲半径应不小于电缆的12倍,五芯电缆最小弯曲半径应不小于电缆外径的15倍。 执行标准:额定电压35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆执行标准(等效采用IEC502-1983) 型号、名称及敷设场合:26/35KV及以下交联乙烯绝缘电力电缆 型号 名称敷设场合 铜芯铝芯 YJV YJLV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆架空、室内、隧道、电缆 沟 YJY YJLY 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 YJV22YJLV22交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆室内、隧道、电缆沟及地 下 YJV 23 YJLV23交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV 32YJLV 32 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电 缆高落差、竖井及水下 YJV 33YJLV 33 交联聚乙烯绝缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 YJV 42YJLV 42 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电 缆能承受拉力的竖井及海底 YJV 43YJLV 43 交联聚乙烯绝缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆 电缆的额定电压、标称截面及芯数 型号芯 数 额定电压KV 6,6/6 6/10,10 15,12/20 18/20-26/35 标称截面 YJV YJY YJV 32 YJV 33 YJV 42 YJV 43 YJLY YJLY YJLV 32 YJLV 33 YJLV 42 YJLV 43 1 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 25-1200 35-1200 35-1200 35-1200 35-1200 35-1200 35-1200 50-1200 50-1200 50-1200 50-1200 50-1200 50-1200 YJV YJY YJV 22 YJV 23 YJV 32 YJV 33 YJV 42 YJV 43 YJLV YJLY YJLV 22 YJLV 23 YJLV 32 YJLV 33 YJLV 42 YJLV 43 3 25-300 25-300 25-300 25-300 25-333 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 25-300 35-300 35-300 35-300 35-300 35-300 35-300 35-300 35-300 - - - - - - - - 单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆6KV 标称截面mm2导 体 直 径 绝 缘 厚 度 电缆 近 似外 径 电缆近 似重量 kg/km 电缆近 似外径 mm 电缆近 似重量 kg/km 电缆近 似外径 mm 电缆近 似重量 kg/km YJV YJLV YJV32YJLV32YJV42YJLV42

电缆敷设工程施工方案【最新】

电缆敷设工程施工方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要求。

35kv电缆敷设施工方案

35KV电缆敷设施工方案 批准:年月日审核:年月日 编写:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制说明及依据 (3) 三、施工准备 (3) 1.作业条件要求 (3) 2.施工前准备 (3) 3.技术准备 (2) 4.材料准备 (4) 5.劳动力准备 (4) 6.机具准备 (4) 四、施工程序 (4) 1、工艺流程 (3) 2、工艺流程细则 (3) 2.1准备工作 (3) 2.2电缆沟开挖及铺砂 (3) 2.3电缆敷设 (5) 2.4隐蔽验收 (6) 2.5回填土 (6) 2.6埋标桩 (6) 五、质量检测检验应达到的标准及检测方法 (6) 1、质量检测检验应达到的标准 (6) 2、检测仪表、检测方法 (6) 六、质量与安全 (6) 七、电缆的成品保护 (7)

施工方案 一、工程概况 本工程为 35KV电力电缆敷设施工工程 二、编制说明及依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司施工安全措施及电缆敷设技术交底 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D10-1~7(2002) 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161.1~5161.17—2002) 三、施工准备 1.作业条件要求 (1)电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2)与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2.施工前准备 (1)电缆的技术准备已完成。 (2)敷设电缆的通道无堵塞。 (3)敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭设完毕,且符合安全要求。 (4)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。 (5)电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (6)临时联络指挥系统的设置。 3.技术准备 (1)施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行技术交底。 (2)施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。

电缆敷设安装施工方案与技术措施

电缆敷设安装施工方案与技术措施 1施工流程 施工准备→电缆桥架敷设→电缆敷设→绝缘测试→标志牌 2技术措施 1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2)电缆敷设前进行绝缘测定。如工程采用1kV以下电缆,用1kV 摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不低于10MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。 3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再用胶布包好。 4)电缆敷设机具的配备:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。 5)临时联络指挥系统的设置 a.线路较短或室外的电缆敷设,可用无线电对讲机联络,手持扩音喇叭指挥。 b.高层建筑内电缆敷设,可用无线电对讲机作为定向联络,简易电话作为全线联络,手持扩音喇叭指挥(或采用多功能扩大机,它是指挥放电缆的专用设备)。 6)在桥架上多根电缆敷设时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的方式画出来,以防电缆交叉和混乱。 7)电缆的搬运及支架架设 a.电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚动,以免电缆松驰。 b.电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3主要施工方法 1)电缆敷设

a.水平敷设 敷设方法可用人力或机械牵引。 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。电缆严禁绞拧、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。 电缆转弯和分支应有序叠放,排列整齐。 b.垂直敷设 垂直敷设,有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设底层,后敷设高层,应特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。 沿桥架或线槽敷设时,每层至少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管与楼板之间缝隙用防火材料堵死。 2)挂标志牌 a.标志牌规格应一致,并有防腐功能,挂装应牢固。 b.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等级和敷设日期。 c.沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌,每2米挂一标志牌,施工完毕做好成品保护。感谢您的支持与配合,我们会努力把内容做得更好!

电缆敷设施工方案43017

110kV变电站工程 电缆及管道光缆敷设安装施工方案 编写: 审核: 批准: ********* 2013年2月25日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、组织技术措施 (4) 四、施工方案 (7) 五、质量保证体系及技术组织措施 (16) 六、安全保证体系及技术组织措施 (23) 七、环境保护的措施 (33)

一、编制依据 1.1设计总说明、技术要求及施工图纸。 1.2施工组织设计 1.3《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1-5161.17-2002 1.4《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010 1.5《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149-2010 1.6《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010 1.7《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB 50171-92 1.8《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006 1.9《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB 50172-92 2.0《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.1《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 2.2《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.3《电缆外护层》GB2952

2.4《电线电缆识别标志方法》GB6995 2.5《电力电缆铜芯铝导线芯》GB3957 2.6《电工圆铜线》GB3953-83 2.7《电工圆铝线》GB3955-83 2.8《电线电缆电性能试验方法》GB3048 2.9《电缆附件试验方法》GB5589 3.0《电线电缆交货盘》GB4005 3.1《交流110kV电缆及附件订货技术规范》DL509-93 3.2《高压电缆选用导则》DL401-91 二、工程概况及特点: 1.1工程简述: 工程名称:***110kV变电站工程 建设单位:***有限公司 设计单位:***有限公司 监理单位:***有限公司 施工单位:***有限责任公司 建设地点:*** 1.2工程规模: 1、新建LNG 110KV专用变电站2回110KV进线,其中1回电缆进线

12D101-5110KV及以下电缆敷设++

12D101-5110KV 及以下电缆敷设 12D101-5《110kV及以下电缆敷设》图集适用于工业与民用建筑电气工程中110kV及以下 电缆线路在正常环境下的敷设。110kV及以下电缆敷设设计、施工时可直接选用。 本图集是对94D101-5《35kV及以下电缆敷设》的修编,图集保留了电缆直埋敷设方式、 电缆在室内外构筑物上安装方式;保留并补充了电缆在室内外电缆沟、电缆夹层和电缆隧道 内的做法,补充了电缆在海泡石纤维水泥管和混凝土管块等排管做法;增加了电缆在混凝土 电缆槽和硬聚氯乙烯(UPVC )、氯化聚氯乙烯(CPVC )、玻璃钢(RPM )和钢管等排管的做法,增加了电缆在桥梁上敷设、非开挖拉管电缆敷设等的施工安装做法和各种排管与电 缆井的接口做法;并增加了三芯和单芯电缆的接地做法,删除了原图集中施工繁琐和节能效 果较差的混凝土导管敷设方式。 备注 替代:94D101-5 目录 目录1 编制说明5 电缆敷设要点7 电缆与其他物体间的最小距离16 电缆直接理地敷设 电缆直接埋地敷设17

电缆直接埋地转角段18 电缆直接埋地分支段19 电缆直接埋地最小允许距离20 电缆与室外地下设施平行敷设21 电缆与铁路、公路平行交叉敷设22 电缆与热力管道交叉敷设23 电缆与热力管沟交叉敷设24 电缆与一般管道交叉敷设25 电缆与电缆交叉敷设26 电缆直接埋地接头的敷设27 电缆在斜坡地段的敷设28 电缆标示装置29 电缆标示桩30 电缆在混凝土电缆槽内敷设 电缆直线槽敷设31 电缆直线槽配筋图32 电缆转弯槽施工及配筋图34 转弯电缆槽安装图36 电缆槽与电缆井连接37 电缆在排管内敷设

电缆敷设施工方案

室外电缆敷设 人: 人: 人: 编制单位 : 天津市宝地建筑工程有限公司 编制日期 : . 工程概述 本工程为新建住宅小区工程,工程内容主要小区内强弱电及路灯电力电缆敷设工 程。 直埋埋深为距地面净距 0.8 米以上,过道路和硬化地面时均穿钢管保护,保护管伸 出路面 1.0 米。埋深为距路面净距 0.8 米以上;与各种管道交叉和进入建筑物时均穿钢 管保护。 二. 编制依据及原则 2.1 .《招标文件》(JWZB-2008-64) 2.2 .工程设计施工图纸。 建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 三 . 电缆敷设施工技术措施 1 、施工准备 1.1 设备及材料要求: 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无 损。 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象。油浸电缆 应密封良 好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘层无老化及裂纹。 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、橡皮包布、黑 包布等均应 方案 2.3. 现行国家、省、市工程建设有关文件 2.4. 建筑安全生产监督管理规定》 2.5. 建设工程施工现管理规定》 2.6. 施工现场临时用电安全技术规范》 2.7.

符合要求。 c.lkV以下电缆,用1kV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MQ。 2.4 冬季电缆敷设,温度达不到规范要求时,应将电缆提前加温。 2.5电缆的搬运及支架架设: 电缆短距离搬运,一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电缆轴上箭头指示方向滚动。如无 箭头时,可按电缆缠绕方向滚动,切不可反缠绕方向滚运,以免电缆松驰。 电缆支架的架设地点应选好,以敷设方便为准,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 3. 直埋电缆敷设:

电线、电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套管、 线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连接, 但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再与 电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝过 渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线芯截 面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。 3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中性线

或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2

电缆敷设施工方案

赤峰市松山区安庆镇马架子村20MW 太阳能发电项目 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 目录 一、编写依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工工艺 (1) 四、施工要求 (1)

五、施工组织安排 (2) 六、施工方法 (3) 七、质量控制 (7) 八、强制性条文 (8) 九、安全及文明施工.................................... 8-10 一、编写依据 1《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006) 2《电力建设火电工程施工工艺实施细则》(DJ-GY-19) 3《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 4《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.1~5161.17-2002)5中电投新疆鄯善一期20MWp光伏并网电站项目工程施工图纸 二、工程概况 本电缆敷设施工项目属于内蒙古赤峰20WM光伏发电项目。电缆敷设时,为了防止电缆承受过大的拉力和过度的弯曲,避免机械损伤,便于 排列整齐,电缆敷设基本采用直埋方式与其它固定方式相结合。 三、施工工艺 1、施工工艺流程图 施工准备→测量放样→挖沟→清理铺沙土→电缆敷 设→电缆保护管敷设→铺沙土→盖砖→回填→标识。 四、施工要求 (一)线缆敷设

1、光伏组件组串之间及组串至汇流箱电缆,沿组件支架用尼龙带绑扎敷设,跨组件前后行及检修通道需穿管埋地。 2、汇流箱至逆变器电缆采用交联聚乙烯铠装电缆,直埋敷设;穿越道路时需套镀锌钢管直埋。 3、逆变器交流侧至升压变低压进线电缆采用交联聚乙烯电缆,沿电缆沟敷设。 4、升压变出线采用交联聚乙烯铠装电缆沿电缆通道直埋敷设。 5、高低压配电室、二次设备室敷设内均采用电缆沟形式敷设,电缆沟内主、层架需要用镀锌角钢支架制作。 (二)直埋电缆敷设要求 1、电缆直埋敷设应按照电缆敷设规范进行。 2、直埋敷设电缆的接头配置,应符合下列规定; (1)接头与邻近电缆的净距,不得小于0.25m; (2)并列电缆的接头位置宜相互错开,且不小于0.5m的净距; (3)斜坡地形出的接头安置,应呈水平状; (4)对重要回路的电缆接头,宜在其两侧约1000m开始的局部段,按留有备用量方式敷设电缆。 3、直埋敷设的电缆与道路交叉时,应穿于保护管,且保护范围超出路基两边及排水沟边0.5m以上。 五、施工组织安排

绿化景观带电缆敷设工程施工方案

绿化景观带电缆敷设工程施工方案 一、放线 向监理工程师递交工程放线开工报告。充分了解设计图纸,并到现场了解地形地物及各种障碍物,确定放线的依据和方法。按图纸设计要求将电缆敷设线路测放到实地中。并报请监理工程师验收核准。 二、开挖电缆沟 递交所用电缆及配套设施的检验合格报告及施工开工报告。了解现场实际工程量。勘察敷设线路,了解地面和地下障碍物,及时作出解决方案。由于电缆接头处是电缆线路运行最容易出故障的地方,因此中间电缆接头的位置应放在置于维修的地方。电缆沟的开挖宽度和深度,应严格依照图纸设计的规格施工。开挖电缆沟,遇到转弯处应挖成圆弧状,以便保证电缆敷设时有足够的弯曲半径。电缆沟的深度宜为900mm左右,以保证电缆表面深度≥700mm需要。电缆沟施工完毕,经自检合格后,报请监理工程师验收核准。 三、预埋电缆保护管 直埋电缆敷设在下列部位处应穿管保护电缆:电缆需穿路时,穿钢管保护。电缆需从直埋电缆沟引出地面时,为防止机械损伤,用金属管加以保护。

四、电缆管的加工和敷设应按以下要求施工 钢管电缆管的内径应大于电缆外径的1.5倍。其它材料保护管内径应为1.5倍再加100mm。保护钢管的管口应无毛刺和尖锐棱角,外表涂防腐漆。保护管埋深应≥0.7m。直埋电缆保护管引进电缆沟、人井时,管口应加以封堵,以防渗水。 五、敷设电缆 首先应将直埋用的电缆沟铲平夯实,再铺一层厚度不小于100mm的砂层或软土。当所需敷设电缆都放进沟时,应将其整理整齐,不宜相互交叉重迭,以便电缆的散热,在中间接头处和终端处应留有余量,电缆整理好后,应立即进行中间电缆头和终端头的连接,并进行绝缘耐压试验。 六、缆沟回填 电缆覆盖时,上部先铺150mm厚的砂层或软土层,并加盖保护盖板,并盖砖加以保护,覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm。 经隐蔽验收后,可以向电缆沟内回填土,并分层夯实。