文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 泡沫灭火系统-计算实例

泡沫灭火系统-计算实例

泡沫灭火系统-计算实例
泡沫灭火系统-计算实例

一、设计依据:

1.业主提供的石油库设计图纸

2.《石油库设计规范》GB50074-2002

3.《建筑设计防火规范》GBJ16-87

4.《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92 及2000年局部修订条文

二、设计内容:

保护对象:500M3立式固定拱顶钢制保温储罐2座[D=9M,H=10M)。

灭火方式:采用固定式液上喷射泡沫灭火系统,并移动泡沫枪辅助灭火

灭火剂:6%氟蛋白泡沫液,其混合比为6%

冷却方式:采用移动式水冷却

(一)、泡沫用量

1.储罐的保护面积(A1)

根据规范第3.1.2条一款规定:

A1=3.14D2=3.14x92/4=63.585m2

2.根据规范第

3.2.1条一款规定:泡沫混合液供给强度

q=6.0L/min.m2

连续供给时间t1 :不小于30min(注:闪点为60°C的轻柴油为丙类液体)3.计算泡沫混合液流量(Q)

Q=q.A1=6×63.585=381.51L/min

4.根据规范第3.2.4条规定:泡沫产生器数量及流量(Q产)PC8泡沫产生器2个,Q产为480L/min

注:泡沫产生器工作压力按0.5MPa计

5.泡沫枪数量及连续供给时间、流量Q枪

根据规范第3.1.4条,用于扑救防火堤内流散液体火灾的泡沫枪数量为1

支,其泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min,选Q枪=240L/min 即PQ4型泡沫枪:1支连续供给时间t2:不小于20min

6.泡沫混合液用量M混V (系统管道内泡沫混合液剩余量):考虑设DN100管道170.0m及DN65管道150.0m。管道容积为1823L M混=n产×Q产×t1+n枪×Q枪×t2+V(系统管道内泡沫混合液剩余量)=2×480×30+1×240×20+3800=28800+4800+1823 =35423L

7.泡沫液用量V=K.V混/1000=6%×35423/1000=2125L/1000=2.125M3则泡沫贮罐的容积为2.125m3

配制泡沫混合液所需的水量为:35423L×94%=33298L=33.298M3

泡沫比例混合器的流量为:8×2+4=20L/S

配制泡沫混合液的水流量:20L/S×94%=18.8L/S

8.根据规范第3.7.3条储罐区泡沫灭火系统管道内的泡沫混合液流速,不宜大于3m/s 主管初选管径DN100

流速S=4Qmax/3.14D2=(2×480+1×240) ×4/3.14×0.12×60×1000=2.265M/S

规范第3.7.3条泡沫灭火系统管道内的混合液流速不宜大于3M/S 故管径DN100选择合适

9.泡沫产生器下面混合液立管初选管径DN65 S=1×480×4/3.14×0.0652×60×1000=2.412m/s<3m/s

管径DN80合适

10.计算管道沿程压力损失h沿

根据第3.7.4条计算单位长度泡沫混合液管道压力损失

I=0.0000107V2/D 1.3

1)从泡沫产生器到防火堤外缘DN65管段,罐高10m,罐外壁至防火堤外缘

距离按32m计,总长45m 每m管道压力损失I=0.0000107V2/D 1.3

h沿1=ALQ2=0.002893*48*82=8.89(mH2O)

2)防火堤外缘距泵房距离25m(管径DN100) 每米管道压力损失I=0.0000107V2/D 1.3

h沿2= ALQ2=0.0002674*25*402=2.674(mH2O)

3)防火堤外缘距泵房距离10m(管径DN200) 每米管道压力损失I=0.0000107V2/D 1.3

h沿3= ALQ2=9.029*200*402/1000000=0.7223(mH2O)

h沿= h沿1+ h沿2+ h沿3=8.89+2.674+0.7223=12.28(mH2O) 11.局部压力损失h局

根据规范第3.7.7条说明取管道沿程压力损失值的20% h局=20%×h 沿=12.28×0.2=2.46(mH2O)

12.泵的扬程(规范第3.7.9条)

H=h沿+h局+ho+hz=12.28+2.46+51+10=75.74(mH2O)

注:ho为泡沫产生器进口压力0.5Mpa=5mH2O

hz为泡沫产生器与供水管网引入管中心线的静压差。

即泡沫泵的流量为Q=20L/S*1.1=22L/S

扬程为80mH2O

13.灭火系统的主要消防设备:

泡沫储罐PHYZ48-50型(包括压力比例混合器等)1套

泡沫液(6%氟蛋白泡沫液)3000L

泡沫发生器PC8 4个

泡沫枪PQ4 2支

泡沫消火栓4个

(二)、冷却水量计算着水罐500m3一座,相邻罐500m3一座,油罐区的消防给水管道,应采用环状敷设。

1.冷却用水流量《石油库设计规范》第12.2.7条着火的地上或半地下固定顶油罐,与着火油罐直径1.5倍范围内相邻的地上或半地下油罐,均应冷却。根据第12.2.8条若采用移动式水枪冷却,冷却水供给强度不应小于0.6L/s.m,相邻油罐的冷却水供给强度不应小于0.35 L/s.m。

(1)着火罐

冷却周长:3.14D=3.14×9=28.26M

冷却水流量为:0.6 L/s.m×28.26m=16.956L/S

(2)相邻罐

冷却周长:3.14D/2=7.065M

冷却水流量为:0.35 L/s.m×7.065m=3.077L/S

2.冷却水总流量:16.956L/S+3.077L/S=20.033 L/S

根据规范第12.2.10条冷却水最小供给时间为4h,总冷却水量为:30.033 L/S×4×3600S=432475.2L=432.4752M3

(三)根据规范第12.2.6条油罐区消防用水量为:Q总=33.298+432.4752=465.7732 M3

为了能有效的展现泡沫灭火系统原理,所以小编特意整理了一篇图文形式的文章为大家讲解下泡沫灭火系统工作原理图解。

一、组成和工作原理

压力式比例混合装置主要由泡沫储罐、胶囊、比例混合器、安全阀、止回阀、进水进液阀、排水排液阀、罐体胶囊排气阀、液位控制阀、爬梯及配套的管件等组成。当发生火灾时,报警系统发报警信号,同时将启动消防水泵,当压力水进入比例混合器后一部分压力水(3%或6%)通过进水管进入罐内,挤压胶囊,将胶囊等量的泡沫液从出液管内挤出,通过进液管进入比例混合器,与另一部分水混合形成泡沫混合液,输送给泡沫产生(或)喷射设备,产生空气泡沫进行灭火。

二、产品结构示意图

1、卧式结构示意图:

2、立式结构示意图:

立式泡沫灭火系统原理图解

注明:

1.比例混合器水流方向可根据用户设计需要做调整,须提前声明;

2.罐体尺寸亦可根据用户现场做适当调整,须提前声明;

3.罐体容积大小不同,放水、排气位置会与图示有出入,以实物为准。

3、系统安装示意图:

泡沫灭火系统原理示意

油罐区泡沫灭火系统安装原理图

希望通过上面形象的图文讲解能让读者对泡沫灭火系统的工作原理有了一定的认识,一下就对其他的相关信息进行概括性的解说.

三、安装、灌装和调试作业指导

1、安装作业指导

A: 请按照《泡沫灭火系统施工及验收规范》有关规定执行安装。

B:泡沫罐体应水平安放在施工图纸设计位置,罐体基座下方应做三十至五十公分钢筋水泥基础,应预埋固定螺栓或用膨胀螺丝固定。

C: 比例混合器进水端法兰与湿式报警阀出口连接,出口端法兰接保护区管网或雨淋阀。

2、泡沫液的灌装

A、打开进水阀,启动水泵,往罐内注入约罐体容量(5-10)%的水。

B、灌液泵的进口与泡沫液桶连接,出口与排液阀连接。

C、打开排液阀、胶囊排气阀、罐体排气阀,关闭排水阀、进水阀、出液阀,打开灌液泵进行灌装(灌液更换泡沫液桶的过程,应避免灌液泵空转吸入空气产生更多的泡沫)。

D、当胶囊排气阀有泡沫溢出时,打开排水阀放水,将余量泡沫液灌装完后关闭胶囊排气阀,再启动水泵,打开进水阀注水,当罐体排气阀有水溢出时,停泵,关闭罐体排气阀。

E、关闭胶囊排气阀、罐体排气阀、排水阀、排液阀,打开进水阀、出液阀,此时系统处于伺服状态。

3、调试作业指导

A:泡沫液灌装完毕后调试,装置应处于伺服工作状态时。

B:检查阀门状态:罐体进水阀、出液阀打开,排水阀、排液阀、罐体排气、胶囊排气阀、液位控制阀关闭。

C:取一末端测试装置(例如:某处泡沫喷头或某泡沫栓接好水带泡沫枪),启动消防泵,待管网达到工作压力(0.6-1.2)MPa,打开末端试验阀门,泡沫混合液经过管网流入末端测试装置喷出泡沫。

D:试验完毕后,将罐体进水阀和原液出液阀关闭,冲洗管道,当末端流出全是水时候,然后关闭末端阀门,以免管道内泡沫混合液腐蚀管道。

E:关闭消防泵,各阀门复位到伺服状态。

泡沫灭火系统组件及设置要求

泡沫灭火系统一般由泡沫液、泡沫消防水泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵、泡沫比例混合器装置、压力容器、泡沫产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道及其它附件组成。系统组件必须经国家级产品质量监督检验机构检验合格,并且必须符合设计用途。 一、泡沫消防泵 (一)泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的选择与设置要求 泡沫消防水泵、泡沫混合液泵应选择特性曲线平缓的离心泵,且其工作压力和流量应满足系统设计要求;当采用水力驱动平衡式比例混合装置时,应将其消耗的水流量计入泡沫消防水泵的额定流量内;当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量应为系统设计流量的倍;泵进口管道上,应设置真空压力表或真空表;泵出口管道上,应设置压力表、单向阀和带控制阀的回流管。 (二)泡沫液泵的选择与设置要求泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,并应与所选比例混合装置的工作压力范围和流量范围相匹配,同时应保证在设计流量下泡沫液供给压力大于最大水压力;泡沫液泵的结构形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沫液,其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能;除水力驱动型泵外,泡沫液泵应按《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151-2010)对泡沫消防泵的相关规定设置动力源和备用泵,备用泵的规格型号应与工作泵相同,工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵;泡沫液泵应耐受时长不低于10min 的空载运行。 二、泡沫比例混合器 泡沫比例混合器是一种使水与泡沫原液按规定比例混合成的混合液,以供泡沫产生设备发泡的装置。我国目前生产的泡沫比例混合器有环泵式泡沫比例混合器、压力式泡沫比例混合器、平衡压力泡沫比例混合器、管线式泡沫比例混合器。 (一)环泵式泡沫比例混合器环泵式泡沫比例混合器固定安装在泡沫消防泵的旁路上,其混合流程如图3-7-7 所示。环泵式泡沫比例混合器的限制条件较多,设计难度较大,达到混合比时间较长。但其结构简单、工程造价低且配套的泡沫液储罐为常压储罐,便于操作、维护、 检修、试验。 1 .适用范围 环泵式泡沫比例混合器适用于建有独立泡沫消防泵站的场所,尤其适用于储罐规格较单一的甲、乙、丙类液体储罐区。 2 .设置要求 采用环泵式泡沫比例混合器时,其设计应符合下列要求: 1 )水池相对水位不宜过高,以保证泡沫比例混合器出口压力(背压)为零或负压。但

泡沫灭火系统检查要点

泡沫灭火系统检查要点 1 范围 本要点规定了中国石油集团公司范围内的泡沫灭火系统的现场检查相关事宜。 本要点适用于各级管理人员对泡沫灭火系统的现场消防安全检查,不适用于泡沫灭火系统设计、安全评价、检测及岗位人员的巡检和日常防火巡查。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过下列标准的引用而成为本要点的条款。本要点所依据的规范性引用文件更新时,应按更新后的规范性文件相关条款要求进行检查;当相关地方标准和本企业标准严于本要点时,按相关地方标准和本企业标准相关条款要求进行检查。 《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010 《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006 《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》GB 20031-2005 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004 3 内容 3.1 泡沫储罐 3.1.1泡沫液储罐宜采用耐腐蚀材料制作;且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响(《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010第 3.5.1条)。 3.1.2常压泡沫液储罐应符合下列规定(《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010第 3.5.2): a) 储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间; b) 储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压,且应设置在沉降层之上; c) 储罐上应设置出液口、液位计、进料孔、排渣孔、人孔、取样口、呼吸阀或通气管。 3.1.3 泡沫液储罐罐体或铭牌、标志牌上应清晰标明泡沫液的种类、型号、出厂与灌装日期、配比浓度、有效日期及储量(《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010第3.5.3条;《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004第 4.7.2.1条)。 3.1.4泡沫液储罐的配件齐全完好,液位计、呼吸阀、安全阀及压力表状态应正常,并经标定检测合格(《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004第 4.7.2.2条)。 3.1.5 泡沫液应在有效期范围内;当采用非吸气型喷射装置时,应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液;水溶性甲、乙、丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体,以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲、乙、丙类液体的必须选用抗溶泡沫液;当采用海水作为系统水源时,必须选择适用于海水的泡沫液;高倍数泡沫灭火系统

泡沫灭火系统

泡沫灭火系统 (一)系统的分类及使用范围 泡沫灭火系统有多种类型。 1按泡沫发泡倍数可分为: 火灾、如石油、油脂物火灾,也可用于扑救木材等一般可燃固体的火灾。 氟蛋白泡沫液中含有一定量的氟碳表面活性剂,因此其灭火效率较蛋白泡沫液高,它的应用范围与蛋白泡沫液相同,显著特点是可以用液下喷射方式扑救大型储油罐等场所的火灾。 水成膜泡沫灭火剂是由氟碳表面活性剂、碳氢表面活性剂和添加剂及水组

成。灭火时,泡沫和水膜有双重灭火作用,因此优于普遍蛋白泡沫和氟蛋白泡沫液,能迅速地控制火灾的蔓延。 由于水溶性可燃液体如乙醇、甲醇、丙酮、醋酸乙脂等的分子极性较强,对一般灭火泡沫有破坏作用,一般泡沫灭火剂无法对其起作用,应采用抗溶性泡沫灭火剂。抗溶性泡沫灭火剂对水溶性可燃、易燃液体有较好的稳定性,可以抵抗水 用量和水的用量仅为低倍数泡沫灭火用量的1/20,水渍损失小,灭火效率高,灭火后泡沫易于清除。 高倍泡沫灭火系统一般可设置在固体物资仓库、易燃液体仓库、有贵重仪器设备和物品的建筑、地下建筑工程、有火灾危险的工业厂房等。但不能用于扑救立式油罐内的火灾、未封闭的带电设备及在无空气的环境中仍能迅速氧化的强氧化

剂和化学物质的火灾(如硝化纤维、炸药等)。 2按设备安装使用方式可分为: (1)固定式泡沫灭火系统 固定式泡沫灭火系统由固定的泡沫液消防泵、泡沫液贮罐、比例混合器、泡沫混合液的输送管道及泡沫产生装置等组成,并与给水系统连成一体。当发生火 火系统不适用于水溶性甲、乙、丙液体固定顶储罐的灭火。 (2)半固定式泡沫灭火系统 该系统有一部分设备为固定式,可及时启动,另一部分是不固定的,发生火灾时,进入现场与固定设备组成灭火系统灭火。根据固定安装的设备不同,有两种形式:一种为设有固定的泡沫产生装置,泡沫混合液管道、阀门、固定泵站。当

泡沫灭火系统检查要点(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 泡沫灭火系统检查要点 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6847-97 泡沫灭火系统检查要点(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 泡沫灭火系统检查要点 1 范围 本要点规定了泡沫灭火系统的现场检查相关事宜。 本要点适用于各级管理人员对泡沫灭火系统的现场消防安全检查,不适用于泡沫灭火系统设计、安全评价、检测及岗位人员的巡检和日常防火巡查。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过下列标准的引用而成为本要点的条款。本要点所依据的规范性引用文件更新时,应按更新后的规范性文件相关条款要求进行检查;当相关地方标准和本企业标准严于本要点时,按相关地方标准和本企业标准相关条款要求进行检查。 《泡沫灭火系统设计规范》GB50151-2010 《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006

《泡沫灭火系统及部件通用技术条件》GB 20031-2005 《建筑消防设施检测技术规程》GA503-2004 3 内容 3.1 泡沫储罐 3.1.1 泡沫液储罐宜采用耐腐蚀材料制作;且与泡沫液直接接触的内壁或衬里不应对泡沫液的性能产生不利影响(《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010第 3.5.1条)。 3.1.2 常压泡沫液储罐应符合下列规定(《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151-2010第 3.5.2): a) 储罐内应留有泡沫液热膨胀空间和泡沫液沉降损失部分所占空间; b) 储罐出液口的设置应保障泡沫液泵进口为正压,且应设置在沉降层之上; c) 储罐上应设置出液口、液位计、进料孔、排渣孔、人孔、取样口、呼吸阀或通气管。 3.1.3 泡沫液储罐罐体或铭牌、标志牌上应清晰

泡沫灭火系统设计说明计算实例

电厂油库区消防系统计算书 京安工程有限公司二0一0年十一月

一、设计依据: 1.业主提供的石油库设计图纸 2.《石油库设计规范》GB50074-2002 3.《建筑设计防火规范》GBJ16-87 4.《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92 及2000年局部修订条文 二、设计内容: 保护对象:500M3立式固定拱顶钢制保温储罐2座[D=9M,H=10M)。 灭火方式:采用固定式液上喷射泡沫灭火系统,并移动泡沫枪辅助灭火 灭火剂:6%氟蛋白泡沫液,其混合比为6% 冷却方式:采用移动式水冷却 (一)、泡沫用量 1.储罐的保护面积(A1) 根据规范第3.1.2条一款规定: A1=3.14D2 /4=3.14×92/4=63.585m2 2.根据规范第3.2.1条一款规定:泡沫混合液供给强度q=6.0L/min.m2连续供给时间t1 :不小于30min(注:闪点为60°C的轻柴油为丙类液体) 3.计算泡沫混合液流量(Q) Q=q.A1=6×63.585=381.51L/min 4.根据规范第3.2.4条规定:泡沫产生器数量及流量(Q产)PC8泡沫产生器2个,Q产为480L/min 注:泡沫产生器工作压力按0.5MPa计 5.泡沫枪数量及连续供给时间、流量Q枪 根据规范第3.1.4条,用于扑救防火堤内流散液体火灾的泡沫枪数量为1支,其泡沫枪的泡沫混合液流量不应小于240L/min,选Q枪=240L/min 即PQ4型泡沫枪:1支 连续供给时间t2:不小于20min 6.泡沫混合液用量M混 V (系统管道内泡沫混合液剩余量):考虑设DN100管道170.0m及DN65管道150.0m。管道容积为1823L M混=n产×Q产×t1+n枪×Q枪×t2+V(系统管道内泡沫混合液剩余量)=2×480×30+1×240×20+3800=28800+4800+1823 =35423L 7.泡沫液用量 V=K.V混/1000=6%×35423/1000=2125L/1000=2.125M3 则泡沫贮罐的容积为2.125m3 配制泡沫混合液所需的水量为:35423L×94%=33298L=33.298M3 泡沫比例混合器的流量为:8×2+4=20L/S 配制泡沫混合液的水流量:20L/S×94%=18.8L/S 8.根据规范第3.7.3条储罐区泡沫灭火系统管道内的泡沫混合液流速,不宜大于3m/s 主管初选管径 DN100

泡沫灭火系统组件及设置要求

第一章泡沫灭火系统组件及设置要求泡沫灭火系统一般由泡沫液、泡沫消防水泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵、泡沫比例混合器装置、压力容器、泡沫产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道及其它附件组成。系统组件必须经国家级产品质量监督检验机构检验合格,并且必须符合设计用途。 一、泡沫消防泵 (一)泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的选择与设置要求 泡沫消防水泵、泡沫混合液泵应选择特性曲线平缓的离心泵,且其工作压力和流量应满足系统设计要求;当采用水力驱动平衡式比例混合装置时,应将其消耗的水流量计入泡沫消防水泵的额定流量;当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量应为系统设计流量的1.1倍;泵进口管道上,应设置真空压力表或真空表;泵出口管道上,应设置压力表、单向阀和带控制阀的回流管。 (二)泡沫液泵的选择与设置要求 泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,并应与所选比例混合装置的工作压力围和流量围相匹配,同时应保证在设计流量下泡沫液供给压力大于最大水压力;泡沫液泵的结构形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沫液,其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能;除水力驱动型泵外,泡沫液泵应按《泡沫灭火系统设计规》(GB50151-2010)对泡沫消防泵的相关规定设置动力源和备用泵,备用泵的规格型号应与工作泵相同,工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵;泡沫液泵应耐受时长不低于10min 的空载运行。 二、泡沫比例混合器 泡沫比例混合器是一种使水与泡沫原液按规定比例混合成的混合液,以供泡沫产生设备发泡的装置。我国目前生产的泡沫比例混合器有环泵式泡沫比例混合器、压力式泡沫比例混合器、平衡压力泡沫比例混合器、管线式泡沫比例混合器。 (一)环泵式泡沫比例混合器 环泵式泡沫比例混合器固定安装在泡沫消防泵的旁路上,其混合流程如图3-7-7所示。环泵式泡沫比例混合器的限制条件较多,设计难度较大,达到混合比时间较长。但其结构简单、工程造价低且配套的泡沫液储罐为常压储罐,便于操作、维护、检修、试验。

泡沫灭火系统施工方案模板

泡沫灭火系统施工 方案

泡沫灭火系统施工方案 1、施工准备 A、一般要求 ( 1) 、泡沫灭火系统的施工人员经专业培训并考核合格, 且经单位审核批准。 ( 2) 、泡沫灭火系统施工前应具备下列技术资料: 1>设计施工图、设计说明书, 设备的安祖昂使用说明书以及其它必要的技术文件; 2>泡沫发生装置、泡沫比例混合器、固定式消防泵组、消火栓等主要设备的国家质量监督检验测试中心出具的检测报告和产品出厂合格证; 阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管子及管件等出厂检验报告或合格证。 ( 3) 、泡沫灭火系统的施工应具备下列条件: 1>设计单位向施工单位已进行了技术交底, 并有记录; 2>设备、管子及管件的规格型号符合设计要求; 3>与施工有关的基础、预埋管件和预留孔, 经检查符合设计要求; 4>场地、道路、水、电等临时设施应满足施工要求。 B、主要设备和材料的外观检查 ( 1) 、泡沫灭火系统施工前应对泡沫发生装置、泡沫比例混合器、泡沫液储罐、消防泵或固定式消防泵组、消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等设备及零配件进行外观检查, 并应符合下列规定:

1>无变形及其它机械性损伤; 2>外露非机械加工表面保护涂层完好; 3>无保护涂层的机械加工面无锈蚀: 4>所有外露借口无损伤, 堵、盖等保护物包封良好; 5>铭牌清晰、牢固; 6>消防泵或固定式消防泵组盘车应灵活, 无阻滞, 无异常声音; 高倍数泡沫发生器用手转动叶轮应灵活; 固定式泡沫炮的手动机构应无卡阻现象。 ( 2) 、泡沫灭火系统施工前应对管子及管件进行外观检查, 并应符合下列规定: 1>表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮和不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷等缺陷; 2>螺纹表面完整无损伤, 法兰密封面平整光洁无毛刺及径向沟槽; 3>垫片无老化变质或分层现象, 表面无折皱等缺陷。 C、泡沫液储罐、阀门的强度和严密性检验 ( 1) 、泡沫液储罐的强度和严密性检验应符合些列规定: 1>每个泡沫泵站应抽查1个, 若不合格, 应逐个实验; 2>强度和严密性实验应采用清水进行, 环境温度宜大于5℃; 3>压力储罐的强度实验压力应为设计压力的1.25倍; 严密性实验压力应为设计压力。带胶囊的压力储罐可只作严密性实验; 4>常压储罐的严密性实验压力应为储罐装满水后的静压力; 5>强度实验的时间应大于5min; 严密性实验的时间不应小于

一级消防工程师案例分析教材知识点泡沫灭火系统

一级消防工程师案例分析教材知识点: 泡沫灭火系统 XX:__________ 指导:__________ 日期:__________

一.泡沫灭火系统: 水溶性物质发生火灾时需用抗溶性泡沫液灭火。考虑到目前我国泡沫消防车内装备的泡沫液大多为普通泡沫液,不适合扑救水溶性物质发生的火灾。因此,储罐区灭火使用抗溶性泡沫 液,采用固定的液上喷射泡沫灭火系统。其灭火用水量应按罐区内最大罐泡沫灭火系统、泡沫炮和泡沫管枪灭火所需的灭火用水量之和确定。并应按现行国家标准《泡沫灭火系统设计规X》(GB50151—2010)、《固定消防炮灭火系统设计规X》(GB50338—2003)的相关规定计算。泡沫混合液供给强度不应小于12L./rain·m2。泡沫灭火系统由泡沫产生器、泡沫比例混合器、泡沫液储罐和泡沫泵及供水设施组成。储存水溶性可燃液体储罐不能应用液下喷射泡沫灭火系统灭火。一个储罐组(区)内有水溶性和非水溶性可燃液体的储罐,其泡沫灭火系统的泡沫 二.泡沫灭系统检测与验收: 1.原油属于非水溶性甲、乙、丙类液体,当采用液上喷射时可选用水成膜泡沫液,但抗烧水平不应低于C级 2.泡沫液的进场检验要根据系统用量做不同的处理,一般情况下需要封样留存,当用量超过一定数值时,就需要送样检测。规X要求对属于下列情况之一的泡沫液,应由监理工程师组织现场取样,送至具备相应资质的检测单位进行检测,其结果应符合国家现行有关产品标准和设计要求: (1)6%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于7t (2)3%型低倍数泡沫液设计用量大于或等于3.50t (3)6%蛋白型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2.50t (4)6%合成型中倍数泡沫液最小储备量大于或等于2t

隧道消防水成膜泡沫灭火系统安装工程施工工法.(DOC)

隧道消防水成膜泡沫灭火系统安装工程施工工法 XXX 二00六年十二月三十日

隧道消防水成膜泡沫灭火系统施工工法 XXX 我国社会和经济的发展,隧道的建设越来越多,从而隧道火灾危险性也越来越引起人们的普遍重视。从国内外现有的相关资料显示,隧道火灾每次造成的人员和经济损失都相当严重。隧道火灾产生的原因主要有车辆因素、道路因素、驾驶员因素、乘客和所载物品因素、气候环境因素、自然和其它因素等。当隧道内发生火灾时,会产生大量有毒的气体和烟尘,温度最高可达1200℃,这将严重影响人员逃生、灭火救援等活动,因此,隧道火灾往往会导致重大财产损失和人员伤亡,火灾形势非常严重,损失巨大。从隧道的火灾特点来说,主要是汽油燃料流淌火灾,用水成膜泡沫灭火系统有很好效果。如1978年8月荷兰发凡尔逊隧道发生火灾,消防人员4分钟后赶到洞口,此时隧道内已浓烟滚滚,炸声不断。由于浓烟恶化视线,消防车无法行驶,只得由消防人员带压缩空气罐在车前摸索前进,诱导消防车到达距火区150m处,消防人员用两股水成膜泡沫灭火,20min 内火势得到控制。 1工法特点: 1.1 至今国家就隧道消防工程的设计和施工要求仍没有颁布明确的标准,此工法的形成有利于施工单位施工时有据可依。 1.2 本施工工法根据企业施工经验总结而成,并在具体施工过程中得到验证,取得了很好的效果。 1.3 按照本工法施工能够达到国家相关验收标准,使施工人员能够快

速掌握,标准作业。 2 适用范围: 本工法适用于高速公路1000米以上隧道消防工程。 3工艺原理: 3.1 施工前,设计单位、消防建审部门、建设单位、施工单位及相关专家等有关方协商,就初步设计与当地消防有关标准是否吻合进行全面论证。然后根据消防建审意见书,施工单位与设计单位进行联合设计。最后设计出具体施工图。 3.2 施工前期,对现场进行实际勘查,与各相关专业就管沟内的具体布置情况详细磋商,以免造成后期的返工。 3.3 施工准备阶段,将整个工程情况进行全面分析,制定出合理的施工工序,为以后施工做好有效部署。 3.4在施工过程中,每一个施工人员熟练掌握操作规程,使各个工序之间衔接紧凑,不会造成人员的浪费和材料的损失。 3.5 严格按照联合设计的要求进行施工,保证了调试和交验一次合格。 4 施工工艺流程及操作要点: 工艺流程 支架制安 灭火装置安装系统调试水池施工 4.1 施工准备 4.1.1 施工人员应经培训并考核合格,方可持证上岗。 4.1.2 设计施工图、设计说明书,设备的安装使用说明书以及其他必要

泡沫灭火系统维护管理措施范本

整体解决方案系列 泡沫灭火系统维护管理措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-63711泡沫灭火系统维护管理措施Maintenance management measures of foam fire extinguishing system 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 泡沫灭火系统在火灾时能否按设计要求投入使用,要由平时的定期检查、试验和检修来保证。整个系统需要确保在任何时间内都处于良好的工作状态。 一、系统巡查 泡沫灭火系统的使用或管理单位要由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护,维护管理人员需要熟悉泡沫灭火系统的原理、性能和操作维护规程。维护管理人员需要每天对系统进行外观检查,并认真填写检查记录。系统巡查包括以下内容: 1.查看消防泵及控制柜的工作状态,稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态,泵房工作环境;查看消防水池水位及消防用水不被他用的设施;查看补水设施;查看防冻设施。 2.查看泡沫喷头外观、泡沫消火栓外观、泡沫炮外观、

泡沫产生器外观、泡沫液贮罐间环境、泡沫液贮罐外观、比例混合器外观、泡沫泵工作状态。 3.查看水泵控制柜仪表、指示灯、控制按钮和标识;模拟主泵故障,查看自动切换启动备用泵情况,同时查看仪表及指示灯显示。 4.查看泡沫液贮罐罐体、铭牌及配件。 5.查看相关阀门启闭性能,压力表状态。 6.查看泡沫产生器吸气孔、发泡网及暴露的泡沫喷射口是否有堵塞。 二、系统检查与维护 泡沫灭火系统检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程消防技术标准的要求,对已经投入使用的系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。 (一)消防泵和备用动力启动试验 每周需要对消防泵和备用动力以手动或自动控制的方式进行一次启动试验,看其是否运转正常,试验时泵可以打回流,也可空转,但空转时运转时间不大于5s,试验后必须将泵和备用动力及有关设备恢复原状。

泡沫灭火系统必须掌握知识点(一)

泡沫灭火系统必须掌握知识点(一) 前几篇文章,小编带大家一起学习梳理了火灾自动报警系统方面的必背知识点,希望之前学习的考友多温故知新。从今天开始,我们开始学习泡沫灭火系统方面的知识点。 1.泡沫灭火系统的灭火机理:隔氧窒息、辐射热阻隔、吸热冷却。 2.泡沫系统按喷射方式分为:液上喷射系统、液下喷射系统、半液下喷射系统。(经常考查三者的概念题,一定要区分) 3.系统按结构分为:固定式系统、半固定式系统、移动式系统。 4.按发泡倍数分为:低倍数泡沫灭火系统(发泡倍数小于20)、中倍数泡沫灭火系统(发泡倍数为20-200)、高倍数泡沫灭火系统(发泡倍数大于200)。 5.泡沫液的选择应遵循下列要求: (1)水溶性甲乙丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲乙丙类液体,以及用一套系统同时保护水溶性和非水溶性甲乙丙类液体的,必须选用抗溶泡沫液(每年必考查内容)。 (2)非水溶性甲乙丙类液体储罐低倍数泡沫液的选择,应符合下列规定:

1)当采用液上喷射系统时,应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液; 2)当采用液下喷射系统时,应选用氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液(注意:不能用蛋白泡沫液!)。(3)保护非水溶性液体的泡沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统泡沫液的选择,应遵循下列要求:1)当采用吸气型泡沫产生装置时,应选用蛋白、氟蛋白、成膜氟蛋白或水成膜泡沫液; 2)当采用非吸气型泡沫产生装置时,应选用水成膜或成膜氟蛋白泡沫液。 备注:一定要区分以上泡沫液的适用范围,学到此应在心中记住蛋白、氟蛋白、水成膜、成膜氟蛋白这些名词。 6.低倍数泡沫灭火系统选择基本要求: (1)低倍数泡沫灭火系统适用于甲乙丙类液体储罐区(广泛应用于石化炼油企业的油品储罐)。 (2)低倍数泡沫灭火系统的设置要求: 1)非水溶性甲乙丙类液体固定顶储罐,应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射泡沫系统; 2)水溶性甲乙丙类液体和其他对普通泡沫有破坏作用的甲乙丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射泡沫系统。 3)外浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射泡沫系统(简言之:浮顶罐必须采用液上喷射泡沫系统)。

20151022《泡沫灭火系统施工及验收规范》GB50281-2006讲解

表 A.0.1 泡沫灭火系统分部工程、子分部工程、分项工程划分 分部工程 序号子分部工程分项工程 泡 沫 灭 火 系1进场检验 材料进场检验 系统组件进场检验 2系统施工 消防泵的安装 泡沫液储罐的安装 泡沫比例混合器(装置)的安装 管道、阀门和泡沫消火栓的安装 泡沫产生装置的安装 3系统调试 动力源和备用动力源切换试验 消防泵试验 泡沫比例混合器(装置)调试 泡沫产生装置的调试 泡沫消火栓喷水试验 泡沫消火栓系统的调试 4系统验收 泡沫灭火系统施工质量验收

表 B.0.1 施工现场质量管理检查记录 工程名称 通海滇南商业管理有限公司 建设单位 项目负责人 设计单位 项目负责人 监理单位 云南宏华工程监理有限公 司监理工程师 施工单位 项目负责人 施工许可证 开工日期 年 月 日序号 项 目 内 容 1现场质量管理制度 2质量责任制 3操作上岗证书 4施工图审查情况 5施工组织设计、施工方案及审批 6施工技术标准 7工程质量检验制度 8现场材料、系统组件存放与管理 9其他 检 查 结 论

表 B.0.2-1 泡沫灭火系统施工过程检查记录工程名称 通海滇南商业管理有限公司 施工单位进场检验( 第 4 章 ) 施工执行规范名称及编号 泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50281-2006 子分部工程名称质量规定规范》章节条款施工单位检查记录监理单位检查记录 材料进场检验4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 4.2 系统组件进场检验 4.3 4.3 4.3 4.3 结 论 施工单位项目负责人:监理工程师: (盖章) (盖章)

表 B.0.2-2 阀门的强度和严密性试验记录 工程名称 通海滇南商业管理有限公司 施工单位监理单位 云南宏华工程监理有限公司 规格型号数 量公称压力 (MPa) 强度试验 严密性试验 介质 压力 (MPa) 时间 (min) 结果介质 压力 (MPa) 时间 (min) 结果 结论 参加单位及人员 云南宏华工程监理有限公司施工单位项目专业技术负责人:监理工程师:

泡沫灭火系统的组成和分类

泡沫灭火系统的组成和分类

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第一章泡沫灭火系统的组成和分类泡沫灭火系统由于其保护对象(储存或生产使用的甲、乙、丙类液体)的特性或储罐形式的特殊要求,其分类有多种形式,但其系统组成大致是相同的。??一、系统的组成 泡沫灭火系统一般由泡沫液储罐、泡沫消防泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、火灾探测与启动控制装置、控制阀门及管道等系统组件组成。??二、系统的分类? (一)按喷射方式分为液上喷射、液下喷射、半液下喷射 1.液上喷射系统 液上喷射系统是指泡沫从液面上喷入被保护储罐内的灭火系统(图3-7-2、图3-7-3)。与液下喷射灭火系统相比较,这种系统泡沫不易受油的污染、可以使用廉价的普通蛋白泡沫等优点。它有固定式、半固定式、移动式三种应用形式。

2.液下喷射系统 液下喷射系统是指泡沫从液面下喷入被保护储罐内的灭火系统。泡沫在注入液体燃烧层下部之后,上升至液体表面并扩散开,形成一个泡沫层的灭火系统,如图3-7-4、图3-7-5所示。该系统通常设计为固定式和半固定式。

3.半液下喷射系统?半液下喷射系统是指泡沫从储罐底部注入,并通过软管浮升到液体燃料表面进行灭火的泡沫灭火系统,如图3-7-6所示。 ? (二)按系统结构分为固定式、半固定式和移动式? 1.固定式系统 固定式系统是指由固定的泡沫消防水泵或泡沫混合液泵、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生器(或喷头)和管道等组成的灭火系统。

2.半固定式系统 半固定式系统是指由固定的泡沫产生器与部分连接管道,泡沫消防车或机动泵,用水带连接组成的灭火系统。 3.移动式系统 移动式系统是指由消防车、机动消防泵或有水压源、泡沫比例混合器、泡沫枪、或移动式泡沫产生器,用水带等连接组成的灭火系统。 (三)按发泡倍数分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统?1.低倍数泡沫灭火系统?低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于20的泡沫灭火系统。该系统是甲、乙、丙类液体储罐及石油化工装置区等场所的首选灭火系统。? 2.中倍数泡沫灭火系统?中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为20~200的泡沫灭火系统。中倍数泡沫灭火系统在实际工程中应用较少,且多用作辅助灭火设施。 3.高倍数泡沫灭火系统?高倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为大于200的泡沫灭火系统。?(四)按系统形式分为全淹没系统、局部应用系统、移动系统、泡沫-水喷淋系统和泡沫喷雾系统 1.全淹没系统 由固定式泡沫产生器将泡沫喷放到封闭或被围挡的保护区内,并在规定时间内达到一定泡沫淹没深度的灭火系统。?2.局部应用系统 由固定式泡沫产生器直接或通过导泡筒将泡沫喷放到火灾部位的灭火系统。? 3.移动系统?移动系统是指车载式或便携式系统,移动式高倍数灭火系统可作为固定系统的辅助设施,也可作为独立系统用于某些场所。移动式中倍数泡沫灭火系统适用于发生火灾部位难以接近的较小火灾场所、流淌面积不超过100㎡的液体流淌火灾场所。 4.泡沫-水喷淋系统?由喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力

泡沫灭火系统施工组织方案

泡沫灭火系统施工方案 施工准备 A、一般要求 (1)、泡沫灭火系统的施工人员经专业培训并考核合格,且经单位审核批准。 (2)、泡沫灭火系统施工前应具备下列技术资料: 1>设计施工图、设计说明书,设备的安祖昂使用说明书以及其他必要的技术文件; 2>泡沫发生装置、泡沫比例混合器、固定式消防泵组、消火栓等主要设备的国家质量监督检验测试中心出具的检测报告和产品出厂合格证;阀门、压力表、管道过滤器、金属软管、管子及管件等出厂检验报告或合格证。 (3)、泡沫灭火系统的施工应具备下列条件: 1>设计单位向施工单位已进行了技术交底,并有记录; 2>设备、管子及管件的规格型号符合设计要求; 3>与施工有关的基础、预埋管件和预留孔,经检查符合设计要求; 4>场地、道路、水、电等临时设施应满足施工要求。 B、主要设备和材料的外观检查主要设备和材料的外观检查主要设备和材料的外观检查主要设备和材料的外观检查

(1)、泡沫灭火系统施工前应对泡沫发生装置、泡沫比例混合器、泡沫液储罐、消防泵或固定式消防泵组、消火栓、阀门、压力表、管道过滤器、金属软管等设备及零配件进行外观检查,并应符合下列规定: 1>无变形及其他机械性损伤; 2>外露非机械加工表面保护涂层完好; 3>无保护涂层的机械加工面无锈蚀: 4>所有外露借口无损伤,堵、盖等保护物包封良好; 5>铭牌清晰、牢固; 6>消防泵或固定式消防泵组盘车应灵活,无阻滞,无异常声音;高倍数泡沫发生器用手转动叶轮应灵活;固定式泡沫炮的手动机构应无卡阻现象。 (2)、泡沫灭火系统施工前应对管子及管件进行外观检查,并应符合下列规定: 1>表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮和不超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷等缺陷; 2>螺纹表面完整无损伤,法兰密封面平整光洁无毛刺及径向沟槽; 3>垫片无老化变质或分层现象,表面无折皱等缺陷。 C、泡沫液储罐、阀门的强度和严密性检验 (1)、泡沫液储罐的强度和严密性检验应符合些列规定: 1>每个泡沫泵站应抽查1个,若不合格,应逐个实验; 2>强度和严密性实验应采用清水进行,环境温度宜大于5℃;

泡沫灭火系统设计规范

泡沫灭火系统设计规范 1本规范适用范围(1)适用于新建,扩建,改建工程中设置的气体灭火系统工程施工及验收,维护管理 2泡沫液和系统组件设计要求泡沫液,泡沫消防泵,泡沫比例混合器(装置),压力容器泡沫产生装置火灾探测与启动装置,控制阀门及管道等,必须采用给国家产品质量监管检验机场检验合格的产品且必须符合系统设计要求系统主要组件宜按下列规定涂色,(1)泡沫混合液泵,泡沫液泵,泡沫液储罐,泡沫产生器泡沫也管道,管道过滤器宜涂绿色,(2)泡沫消防水泵给水管道宜涂红色(3)当管道较多,泡沫系统管道和工艺管道,涂色有矛盾时,可涂相应的色带或色环(4)隐蔽工程管道不可涂色。 3低倍泡沫灭火系统的设计规定 4中倍数泡沫灭火系统的设计规定 5高倍数泡沫灭火系统的设计规定 6泡沫—水喷淋系统与泡沫喷雾系统的设计规定泡沫-水喷淋系统可用于下列场所:(1)具有非水溶性液体泄漏火灾危险的室内场所(2)存放量不超过25L/㎡或超过2525L/㎡但有缓冲物的水溶性液体室内场所。(3)泡沫喷雾系统可用于保护独立变电站的油浸电力变压器,面积不大于200㎡的非水溶性液体内场所。泡沫-水喷淋系统泡沫混合与水的连续供给时间,应符合下列规定:(1)泡沫混合液连续供给时间不应小于10min;泡沫混合液与水的连续供给时间之和不应大于60min。 7泡沫泵站及供水的设计要求泡沫消防泵的设置应符合下列规定(1)泡沫消防泵站可与消防水泵房合建,并应符合国家现有管标准对消防水泵房或消防泵房的规定;(2)消泡沫消防泵站与被保护的甲乙丙类液体储罐或装置的距离不宜小于30米,(3)当泡沫消防泵站与保护甲乙丙类液体储罐或装置的距离为30到50米时,泡沫消防泵站的门,窗不宜朝向保护对象。(4)泡沫消防水泵,泡沫混合液泵应采用自灌引水启动其宜组泵的吸水管不应少于两条,当其中一条损怀时,其余的吸水管应能通过全部用水量。(5)系统应设置备用泡沫消防水泵或泡沫混合液泵,其工作能力不应低于最大一台泵的能力。泡沫消防泵站内应设置水池(灌)水位指示装置。泡沫消防泵站应设置与本单位消防站或消防保卫部门直接联络的通讯设备。当泡沫比例混合装置设置在泡沫消防泵站内无法满足时应设置泡沫站。

泡沫灭火系统施工工艺

一、泡沫灭火系统施工工艺 1、施工依据: (1)、设计施工图纸、技术文件; (2)、《容器工程质量检验评定标准》; (3)、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》; (4)、《工业金属管道工程施工及验收规范》; (5)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》; (6)、《采暖与卫生工程施工及验收规范》。 2、泡沫液储罐的安装 (1)、泡沫液储罐的安装位置和高度应符合设计要求,当设计无规定时,泡沫液储罐四周应留有宽度不小于0.7m的通道,泡沫液储罐顶部至楼板或梁底的距离不得小于1.0m。消防泵房主要通道的宽度,应大于泡沫液储罐外形的最小尺寸。 (2)、常压泡沫液储罐的安装方式应符合设计要求,当设计无规定时,应根据常压泡沫液储罐的形状按立式或卧式安装在支架或支座上,支架应与基础固定。 (3)、压力泡沫液储罐的支架应与基础固定,安装时不宜拆卸或损坏其储罐上的配管和附件。(4)、压力泡沫液储罐安装在室外时,应根据环境条件设置防晒、防雨、防冻设施。 3、泡沫比例混合器的安装 (1)、泡沫比例混合器安装时,液流方向应与标注的方向一致。 (2)、环泵式泡沫比例混合器的安装应符合下列规定: A、环泵式泡沫比例混合器的安装坐标及标高的允许偏差为±l0mm; B、环泵式泡沫比例混合器的连接管道及附件的安装必须严密; C、备用的环泵式泡沫比例混合器应并联安装在系统上。 (3)、带压力储罐的压力式泡沫比例混合器应整体安装,并应与基础牢固固定。 (4)、压力式泡沫比例混合器应安装在压力水的水干管道上,泡沫液的进口管道应与压力水的水平管道垂直,其长度不宜小于1.Om;压力表与压力式泡沫比例混合器的进口处的距离

泡沫灭火系统产品使用说明书

泡沫灭火系统使用说明书 泡沫灭火系统产品 使 用 说 明 书 陕西中泽消防科技有限公司

泡沫灭火系统产品使用说明书 目录 压力式泡沫比例混合装置 (1) 平衡式泡沫比例混合装置 (11) 移动式泡沫灭火装置 (22) 空气泡沫产生器 (24) 泡沫消火栓箱 (32) 闭式泡沫—水喷淋系统 (34) 泡沫消火栓 (39) 空气泡沫枪 (41) 泡沫灭火剂 (44) 泡沫液的选择、储存和配制 (46)

压力式泡沫比例混合装置 压力式泡沫比例混合装置由泡沫液压力储罐和泡沫比例混合器两部分组成,是贮存泡沫液并将泡沫液和水按一定比例混合的设备。 一、特点 1.系统不需要单独配置泡沫液泵,可直接借用消防压力水驱动泡沫液,节约了设备成本。 2.混合比准确、稳定,能确保泡沫灭火最佳的混合比例,使灭火迅速可靠。 3.压力损失小,能确保系统末端泡沫产生设备所需压力。 4.泡沫液与水通过胶囊隔离,泡沫液不会因为一次使用而失效。便于使用、调试和日常试验。 5.操作维护方便,占地面积小,可用于自动控制。 6.有多种容量泡沫液储罐和不同流量比例混合器配用,可满足多种泡沫产生设备需求。 7.可广泛用于低、中、高倍数泡沫灭火系统。 二、技术参数 1.产品型号 P H Y M / 主参数:分母表示储罐立方容积的10倍值 分子表示泡沫混合液流量L/s 特征: L表示立式泡沫罐 无字母表示卧式泡沫罐 特征:隔膜式 特征:压力式 组别:混合器 类别:泡沫设备

2.性能参数 表1.1 PHYM系列(卧式) 工作压力范围0.6~1.2MPa 额定工作压力 1.0MPa 试验压力强度试验 1.5MPa 密封试验 1.32MPa 储罐容积0.5~13m3 配用比例混合器PHY4~PHY200 比例混合器混合比3%或6% 进出口压力降≤0.15MPa 表1.2 PHYML系列(立式) 工作压力范围0.6~1.2MPa 额定工作压力 1.0MPa 试验压力强度试验 1.5MPa 密封试验 1.32MPa 储罐容积0.5~3m3 配用比例混合器PHY4~PHY32 比例混合器混合比3%或6% 进出口压力降≤0.15MPa 三、工作原理 当消防压力水流经该设备时,比例混合器将其按比例分流,其中一小部分水进入带胶囊的泡沫液储罐夹层,挤压胶囊,置换出等体积的泡沫液与其余主管道的消防水混合为一定比例的泡沫混合液,并输送给泡沫产生设备。 四、产品选型 ●根据相关泡沫灭火系统设计规范确定所需的泡沫产生及喷射设备的数量,混合液流量及泡沫喷射时间等参数; ●根据混合液流量选择比例混合器型号; ●根据泡沫液喷射时间及混合比计算储液罐容积。 ●PHYML系列压力式泡沫比例混合装置与PHYM系列压力式泡沫比例混合装置的区别主要在于采用了立式泡沫液储罐。对于相同泡沫液储量的泡沫比例混合装置,PHYML系列节省地面空间,以方便用户选用。

泡沫灭火系统必须掌握知识点(二)

泡沫灭火系统必须掌握知识点(二) 为系统掌握泡沫灭火系统这一章节的知识点,今天我们继续学习这方面的知识。 1.泡沫液泵应设置备用泵,备用泵的规格型号应与工作泵相同,且工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵。 2.泡沫液泵应能耐受不低于10min的空载运行。 3.当采用压力式比例混合装置时,泡沫液储罐的单罐容积不应大于10m3。 4.当采用环泵式比例混合器时,应设有不少于1个的备用量的泡沫比例混合器。 5.当采用平衡式比例混合装置时,比例混合器的泡沫液进口管道上应设置单向阀。 6.高背压泡沫产生器的发泡倍数不应小于2,且不应大于4;高倍数泡沫发生器在防护区内设置并利用热烟气发泡时,应选用水力驱动型泡沫产生器。 7.低倍数泡沫产生器的选择,固定顶储罐、按固定顶储罐对待的内浮顶储罐,宜选用立式泡沫产生器。 8.泡沫液管道应采用不锈钢管;中倍数泡沫灭火系统的干式管道,应采用钢管,湿式管道宜采用不锈钢管或内、外部进行防腐处理的钢管。

9.固定顶储罐的保护面积应按其横截面积确定;钢制单盘式与双盘式外浮顶储罐的保护面积,应按罐壁与泡沫堰板间的环形面积确定 10.(1)对于固定顶储罐,非水溶性液体储罐液下或半液下喷射系统,其泡沫混合液供给强度不应小于5L/(min.㎡),连续供给时间不应小于40min。 (2)对于外浮顶储罐,非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min.㎡),连续供给时间不应小于30min。 11.钢制单盘式、双盘式与敞口隔舱式内浮顶储罐的泡沫堰板设置、单个泡沫产生器保护周长及泡沫混合液供给强度与连续供应时间,应符合下列规定: (1)泡沫堰板与罐壁的距离不应小于0.55m,其高度不应小于0.5m; (2)单个泡沫产生器保护周长不应大于24m;(3)非水溶性液体的泡沫混合液供给强度不应小于12.5L/(min.㎡); (4)泡沫混合液连续供给时间不小于30min。 12.中倍数泡沫灭火系统局部应用系统适用范围:(1)四周不完全封闭的A类火灾场所; (2)限定位置的流散B类火灾场所; (3)固定位置面积不大于100㎡的流淌B类火灾场所。 13.高倍数泡沫灭火系统局部应用系统适用范围:

2021新版泡沫灭火系统组件及设置要求

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021新版泡沫灭火系统组件及 设置要求 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021新版泡沫灭火系统组件及设置要求 泡沫灭火系统的组件由水源、泡沫消防泵(泡沫消防水泵、泡沫混合液泵、泡沫液泵)、泡沫液储罐、泡沫比例混合装置、泡沫产生装置、阀门、管道及其它附件组成。系统组件必须采用经国家级产品质量监督检验机构检验合格,并且必须符合设计用途。 一、泡沫消防泵 泡沫消防泵即能把水或泡沫液以一定的压力输出的消防泵,泡沫消防泵宜选用特性曲线平缓的离心泵,以保证流量的可变性和扬程的不变性。泡沫消防泵宜为自灌式引水。但采用自灌式引水时,蓄水池的水面不得高于水泵轴线5m,否则环泵式负压比例混合器不能正常工作。 (一)泡沫消防水泵、泡沫混合液泵的选择与设置要求 泡沫消防水泵、泡沫混合液泵应选择特性曲线平缓的离心泵,且其工作压力和流量应满足系统设计要求;当采用水力驱动式平衡

式比例混合装置时,应将其消耗的水流量计入泡沫消防水泵的额定流量内;当采用环泵式比例混合器时,泡沫混合液泵的额定流量应为系统设计流量的1.1倍;泵进口管道上,应设置真空压力表或真空表;泵出口管道上,应设置压力表、单向阀和带控制阀的回流管。 (二)泡沫液泵的选择与设置要求 泡沫液泵的工作压力和流量应满足系统最大设计要求,并应与所选比例混合装置的工作压力范围和流量范围相匹配,同时应保证在设计流量下泡沫液供给压力大于最大水压力;泡沫液泵的结构形式、密封或填充类型应适宜输送所选的泡沫液,其材料应耐泡沫液腐蚀且不影响泡沫液的性能;除水力驱动型泵外,泡沫液泵应按本规范对泡沫消防泵的相关规定设置动力源和备用泵,备用泵的规格型号应与工作泵相同,工作泵故障时应能自动与手动切换到备用泵;泡沫液泵应耐受时长不低于10min的空载运行;当泡沫液泵平时充泡沫液时,应充满。 二、泡沫比例混合器 泡沫比例混合器是一种使水与泡沫原液按规定比例混合成的混

相关文档
相关文档 最新文档