建筑幕墙施工图纸设计常见技术问题剖析

建筑幕墙施工图纸设计常见技术问题剖析
建筑幕墙施工图纸设计常见技术问题剖析

2008年第4期总第118期

福 建 建 筑

Fujian A rchitecture &Constructi on No4?2008

Vol ?118

建筑幕墙施工图纸设计常见技术问题剖析

黄建木

(福建省五建装修装饰工程公司 362000)

摘 要:本文针对建筑幕墙施工图纸设计通常存在的技术问题和缺陷进行剖析,供有关建筑幕墙设计工作人员参考和借鉴。

关键词:设计与施工技术研究

中图分类号:T U767+

15 文献标识码:A 文章编号:1004-6135(2008)04-0065-02

Bu ild ing curt a in wa lls con struction draw ings desi gn comm on Techn ica l Proble m s ana tom ica l ana lysis

Huang J ian mu

(Fujian No .5Constructi on Decorati on Engineering Company 362000)

Abstract:This paper against building curtain wall constructi on bluep rints and the technical design usually exist the technical p r oble m s and deficiencies f or analysis,supp ly the building curtain wall design staff reference .Keywords:Design and Constructi on technol ogy

research

作者简介:黄建木,男,1953年8月出生,大专学历,从事建

筑装修工程技术工作。

收稿日期:2008-01-04

建筑幕墙设计是一项重要的工作,主要包含建筑幕墙设计计算书和建筑幕墙施工图纸两大部分,是建筑幕墙施工的主要依据之一,也是建筑幕墙永久性的技术文件。

在建筑幕墙施工图纸设计过程中,由于设计工作人员的技术水平差别较大,各自的设计经历和经验也完全不同,因此幕墙施工图纸设计的质量差别也很大,常见的技术问题和缺陷综述如下。

一、影响主体结构安全方面的问题:1、设计未明确幕墙的结构安全等级,未能根据幕墙工程性质对几项重要性能指标和试验提出定性要求。

2、幕墙与主体结构连接未考虑主体结构的构件砼强度及部位尺寸是否能够满足幕墙各种埋件的受力要求,比如埋件埋置于素砼中;埋件埋置于结构受力不足的薄型构件或配筋不足的构件中;埋件埋置于实心砖墙上甚至埋置在空心砖墙上;埋件埋置于结构受力不足的栏杆压顶上等等。

3、幕墙的立柱与主体结构连接的转接件受力不足:比如角码超长而没有进行加劲肋处理;比如转接件采用槽钢、工字钢等型钢伸出长度过大刚度达不到

要求。

4、幕墙与主体连接件采用不常规角码或采用钢板直接焊于埋件钢板上,甚至于只有单面焊接,故与埋件钢板的接触面小,导致焊缝长度不能满足要求。

5、幕墙立柱与主体连接时,不锈钢螺栓没有配置弹簧垫圈也没有采取任何点焊防松脱措施,易使承力结构产生永久性松脱移位。

6、幕墙立柱连接套管(芯柱)长度不足;套管与立柱配合间隙太大;套管的截面抵抗矩不足等原因,使立柱在伸缩缝连接处受力处于不利状态或达不到力学理论效果。

7、幕墙立柱与主体连接部位采用吊挂形式时,立柱的上节点吊挂连接螺栓孔错用竖向长孔造成立柱受力后产生永久性下移,非吊挂点处连接螺栓孔没有采用竖向长孔造成立柱无法伸缩变形增加内应力。

8、幕墙立柱与主体连接的吊挂部位螺栓孔设置于型材端头边沿,可能造成型材抗剪力不足而破坏。

9、幕墙板块固定点间距太大;幕墙板块固定压板太小,只固定一个螺钉安全度不够。

10、铝单板板块超大,且没有设计加强边肋,遇到强台风铝单板固定边可能引起撕裂破坏,造成板块脱落。

11、石材幕墙的石材板块长边尺寸较大时,干挂件支撑点没有随之增加,造成板块刚度不足。

12、全隐框(或横隐框)玻璃幕墙的玻璃板块或开启扇的玻璃板块没有设置玻璃托条,使结构胶长期处

2008年第4期总第118期黄建木?建筑幕墙施工图纸设计常见技术问题剖析?66

 ?

于受力状态。

13、全玻幕墙大面玻璃四周的嵌固或肋玻璃上下及端部的嵌固没有采用槽钢锚固在主体结构上,直接放置于石材、面砖表面上打胶或嵌固在石材、面砖侧面,玻璃的嵌固没有牢靠的保证。

14、超长尺寸的全玻幕墙没有设计采用吊挂安装形式,而造成玻璃板块刚度不足。

15、全玻幕墙大面玻璃与玻璃肋板间缝没有采用结构性质的专用硅酮密封胶而采用—般硅酮耐候密封胶或采用普通密封胶,造成全玻幕墙玻璃承受水平荷载时粘结力不足。

16、石材幕墙干挂件与石材板块的嵌固没有采用石材专用结构胶而采用普通的AB胶或云石胶,胶的粘结力和胶的其他性能指标达不到要求,且耐久性也无法保证。

二、违反国家工程建设标准强制性条文方面问题:

1、幕墙与主体结构连接的受拉预埋件或后埋件设计达不到应有要求。尤其是预埋件(后埋件)的锚固长度及后埋件的现场拉拔试验值的确定等方面常出现反复性错误。

2、幕墙平均风速≥310m/s的地区,7-30层建筑外窗空气渗透性能错误选用Ⅲ级或Ⅲ级以下级别。平均风速≤310m/s的地区,7-30层建筑外窗错误选用Ⅳ级或Ⅳ以下级别。

3、幕墙立柱没有采用螺栓与角码连接或横梁没有采用螺栓与立柱连接,而直接采用电焊连接,造成立柱或横梁无法伸缩变形,增加立柱或横梁的内应力。

4、幕墙立柱伸缩缝没有采用芯柱连接,或是采用芯柱连接的总长度达不到400mm。

5、同一幕墙工程选用不同品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶,即没有配套使用,尤其是石材幕墙常有此现象。

6、玻璃幕墙设计图纸只强调硅酮结构密封胶应具有与接触材料的相容性试验报告,没有强调应具有邵氏硬度及标准状态拉伸粘结性能试验报告。

7、幕墙的中空玻璃没有要求双道密封;没有指定双道密封的密封材料种类;双道密封材料指定有误。

8、在图纸中没有限制或错误限制石材幕墙花岗岩板材的弯曲强度值,石材幕墙设计图纸未要求硅酮结构密封胶应有证明无污染石材的试验报告,或错误指定为耐候胶应有证明无污染性石材的试验报告。

9、幕墙的夹层玻璃没有指定采用P VB胶片粘结或夹层胶片厚度选用小于0176mm。

三、不满足设计深度要求的有关问题:

1、幕墙预埋件或后埋件图纸设计不到位,没有按照所有埋件的具体情况进行三维图示,常见只有一维或二维图示。

2、后埋件设计没有根据具体情况设定锚栓埋置深度和后埋件的拉拔试验数据要求和数量要求。

3、设计图纸中立柱、横梁的安装节点没有用三视图表示;立柱安装图只有通用节点图,缺特殊不同形式的安装图,尤其是连续多跨连接形式的立柱安装图没有表示好,立柱伸缩缝连接节点图没有图示。

4、铝塑板、铝单板幕墙或挑板、飘板的钢架、桁架、网架、外挑钢结构没有较完整的施工图纸和详细的构造大样图,尤其是比较重要的、大型的、复杂的钢结构没有相应专业的设计图纸。

5、较复杂结构形式的点支玻璃幕墙没有完整的钢结构大样图或索网体系的结构大样图。

6、吊挂式全玻幕墙没有与主体结构连接的大样图及吊挂处的承力结构大样图。

7、设计水平较低致使图纸质量差,“粗”、“错”、“漏”现象较多。

8、只有土建建筑施工图没有幕墙专业施工图;施工图太简单,有些重要的节点图缺漏;缺幕墙转角节点图;缺幕墙上、下、左、右连接部位节点图;缺防火节点图(或防火节点图不详细,表达不出防火钢板安装方法);缺防雷接地节点图(或防雷节点图不详细,只有个别连接节点,缺整体幕墙防雷网络布置图;缺均压环布置及连接图;只有竖向通道连接节点图缺横向通道连接节点图等);缺幕墙板块(开启扇)加工图;缺幕墙板块(开启扇)安装图;缺幕墙型材图;全玻幕墙缺玻璃肋的平面布置图;全玻幕墙缺大面玻璃与玻璃肋的连接剖面大样图;玻璃采光顶或玻璃雨蓬缺详细的钢结构节点大样图,比较大型复杂的钢结构没有相应的钢结构专业的施工图。

四、不符合国家和行业的规范、标准的其他方面有关问题:

1、设计图纸明显不符合国家、行业有关规范、标准的要求,幕墙中重点的技术要求和主要的材料要求没有进行特殊说明。

2、参考规范、标准已陈年老旧,没有及时更新,违反了新的要求。

3、参考标准不齐全,施工图纸虽然符合行业标准,但不能符合相关国家标准。

4、施工图纸中有些新推广技术项目尚无国家或标准行业,暂无确切的参考依据。

5、幕墙设计图纸采用的主要材料不符合国家标准(如非标材料);幕墙选用主要材料属于国家明今陶汰的材料品种;幕墙选用的主要材料虽然符合国家标准,但选用的材料种类错误。

幕墙施工中常见问题

摘要:本丈针对国内建筑幕墙工程在工程设计、幕堵材料、打胶工序、加工组装以及施工中存在的常见质量问题,提出解决质量问的方法、措施、建议,望时幕墙设计、施工、监理具有指导、借鉴作用。 关键词:工程设计;幕墙材料;幕墙支座;打胶工序;加工组装:施工过程 早在100多年前,幕墙已在建筑上开始应用。随养国内外幕墙技术的日趋完善,幕墙在近30-40年获得了飞速的发展,在建筑上得到了广泛的应用。我国自80年代以来,在一些大中城市和沿海开放城市的大型公共场馆、城市标志性建筑开始使用玻璃幕墙,使建筑面貌发生了巨大的变化,为美化城市建设作出了突出贡献。幕墙以其各种型式在公共建筑的舞台上,使现代建筑的工艺美、技术美、艺术美得以尽致淋漓的演泻。因此深得建筑师及开发商的喜爱。近年来随着点支式幕墙、双层通风幕墙的出现,她以其通透,开放、现代的立面效果,涌现出了一批又一批堪称精品和典范的理筑作品,作为现代文明及城市文化的缩影。这些幕墙型式蕴涵着人们追求开放、渴望阳光、回归自然的生活理念。 然而随着幕墙工程的日益增多,在工程设计、幕墙材料、打胶工序、加工组装和施工过程中存在很多质量问题。由于管理不到位、标准贯彻不严、施工企业的技术素质、人员素质良莠不齐以及建筑市场存在不规范行为等原因,导致幕墙从设计、材料、加工、安装、成品保护上存在不少问题,这些问题的存在严重影响幕墙装饰和外观效果.影响幕墙的结构安全和使用功能,甚者会给工程带来毁灭性的灾难。蔡干问题的严重性.现将国内建筑幕墙产品常见的质量问题和如何做好幕墙工程质量的控制提出肴法.供业内同行参考。 1、建筑幕墙工程几种常见质量问题 设计上存在的问题 (1)设计人员本身对幕墙相关规范、条文不熟口 (2)设计不到位,节点缺少必要的视图或视图表达不清。 (3)存在边设计、边修改、边施工的状况。 材料上存在的问题 (1)不f解材料的基本性能就将其应用于工程。 (2)未选择好主要材料供货商.随便购买材料。 (3)对材料人库检验和验证工作把握不严。 (4)使用不合格或己过期的胶。 幕墙支座安装质最通病 (1)预埋件安装位置、标高、前后偏差大,造成多数埋件不能使用或不能正常使用.影响支座受力和幕墙的安全使用性能。 (2)支座设计未考虑三维可调功能,使立柱在就位安装时无法进行调整。 (3)支座焊接质量差,无防腐处理或未处理就作防腐,给幕墙的正常使用留下安全隐患。 (4)支座连接松动或过紧,在外力或温度应力作用下产生异常响声。 玻璃板块注胶存在问题 (1)有些工程采用现场打胶。 (2)有的工程没有做结构胶的相容性和钻接力试验报告就进行打胶,‘与试验报告出来后得知有其它要求时,板块已经打胶完毕,结果影响到结构胶的枯接力。 (3)部分工程为了抢进度,结构胶未完全固化就运到工地安装。 (4)加工厂的注胶环境(净化、温度、湿度等)难以保证。

结构施工图审查常见问题汇总

结构施工图审查常见问题汇总 一、计算书: 1、基本风压和基本雪压数值书写有误。 风荷载60米以上高层乘以1.1系数; 雪荷载敏感结构取100年数值。 (雪荷载敏感主要是指大跨、轻质屋盖结构。混凝土框架结构大跨度可套用抗震规范的18米;轻钢屋盖雪荷载基本上都会超过屋盖自重,均划分为雪荷载敏感结构。) 2、荷载取值不满足规范要求。 存在荷载漏输或取值偏小。(尤其应注意卫生间、楼梯间、阳台等。) 机房层平面太阳能集热板区面层恒载输入不足。 附房层作为地下室顶板,应考虑上部结构施工荷载,活载取值偏小。(不小于4KN/m2,建议取4KN/m2。) 对剪力墙结构,考虑墙体粉刷荷载,建议砼容重适当加大。 覆土厚1.7米,荷载输入偏小。(厚度取值不足,土容重按20KN/m2,取18KN/m2偏小) 3、应校验地下室抗浮设计水位取值同岩土工程勘察报告提供数据是否一致。 存在整体抗浮满足,局部抗浮不满足。(下沉庭院、坡道等) 4、地下室防水砼外墙抗裂计算 朱炳寅《建筑结构设计问答及分析》P356,对地下结构进行裂缝跨度验算时,可考虑基础及地下室外墙建筑外防水的作用,按一类环境确定基础及地下室外墙外表面的混凝土裂缝控制,裂缝宽度可控制在0.3~0.4mm。 考虑实际施工中填土极不规范,防水材料翻修困难,裂缝宽度按0.25控制。 5、场地类别有误。 场地类别应根据地勘报告取值,抗震区与构件的抗震等级密切相关。 6、地面粗糙度 应根据荷载规范取值,风压高度变化系数不同,对非震区高层计算结构有较大影响。 7、地下室顶板作为上部结构嵌固部位时应符合JGJ3-2010,12.2.1要求。嵌固层选用 应与地下室统一。 单体计算模型应将地下室及相关范围一起建模计算。单体模型外延两跨,满足刚度比2的要求。存在较多下沉庭院等造成顶板不完整时嵌固端下移或置于基础顶。 8、商业建筑活载在设计柱、基础时,不能考虑按楼层的折减,应取楼面梁相同的折减 系数。 9、柱混凝土强度等级高于承台应进行局部受压验算,请复核并提供计算书。 单桩竖向承载力特征值偏大(侧阻和端阻综合系数取值不对),请复核桩基。

幕墙设计中常见问题及预防

幕墙设计中常见问题及预防 建筑幕墙是建筑物外围护结构是悬挂于主体结构上而相对主体可活动的完整的结构体系,其装饰、功能、质量、环保、耐火性能、安全等为人们所关注,现将近年从事幕墙设计审查见到的错误作一归纳整理,并对错误预防发表一些看法,供建筑设计师、幕墙设计师和幕墙企业借鉴和参考。 一、幕墙设计易遗漏的问题: 1.在设计说明中未写明抗震设防烈度, 这是荷载组合重要条件之一。 2.在设计说明中未写明结构的设计使用年限。 3.在设计说明中只写了钢材的牌号,未写明质量等级。 4.在设计说明中未说明焊条型号、焊缝形式和焊缝质量等级。 5.在设计说明中未说明或图示明埋于土中或地下的钢柱脚需用砼裹。 6.在设计说明中未写在全隐框、半隐框、全玻璃幕墙和点支式玻璃幕墙都必须采用中性硅酮结构胶,而不应采用酸性硅酮结构胶,采用镀膜玻璃时更为重要。 7.在设计说明中未写明硅酮结构胶和耐候密封胶必须在有效期内用。 8.在设计说明中未写明硅酮结构胶相容性试验和复验的内容要求,不合格不得使用。 9.在设计说明中未写明除全玻幕墙外,不应在现场填注硅酮结构胶。 10.在设计说明中未写明幕墙玻璃应采用安全玻璃: 哪些要夹胶?哪些要钢化片? 11.在设计说明中未给出立柱、横梁型材截面图重要尺寸及重要部位最小壁厚。 12.在设计说明中未写明花岗石板材的弯曲强度应经检测机构实测结果其值不应小于8Mpa。 13.在设计说明中未写明同一幕墙应采用同一品牌的单、双组分硅酮结构胶,并有保质年限的质保书。用于石材幕墙的胶还应有无污染的试验报告和供方提供试验报告。 14.在设计说明中未写明同一幕墙应采用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候胶相容性可配套使用报告。

建筑施工图审查和会审时常见问题2017

建筑专业施工图审查和图纸会审常见问题汇编(2017) 一、地下室部分 1、地下室中发电机房储油间设150高门槛且采用甲级防火门,并注明储油量不超1m 3。发电机房、配电房、消防中心等上方和贴邻不能直接布置有水的房间(如厨厕、水池等)。 2、消防水泵房不能设有地下三层及以下或与室外地坪高差超10m,应设150高门槛、 排水沟和集水井等。消防中心一般设于首层,若设于地下一层应取得消防局的审核许可。 3、地下车库两个防火分区共用前室及其楼梯时,前室一个门为乙级防火门,另一个 门应为甲级防火门。在地下车库布置停车位时注意预留疏散通道通至疏散楼梯间的防火门。 4、地下室集水井位置尺寸应与水施图一致,注明集水井定位详见结施图,建施图中 应注明其长宽深尺寸,注意消防电梯的集水井应比电梯机坑低至少1000且其有效容积至少2m3。 5、地下室放大平面图应附上其位置示意图,地下室放大平面比例为1:100或150。 6、地下室设有功能用房(如餐厅、商场等)其防水等级为Ⅰ级,地下室配电房也要 求Ⅰ级,可在功能用房和配电房内增加一道内防水层(如2厚聚合物水泥防水涂料等)。 7、地下室平面应附上防火分区示意图,表示汽车坡道和疏散楼梯位置、车库最远点疏散距离 不超60m,注明每层停车数量并在地下一层注明地下总停车数量。地下三层及以下或与室 外高差超10m时应采用防烟楼梯间,其他地下室可采用封闭楼梯间(在首层处应设外窗)。 8、汽车坡道首层出口与规划道路相连通时,应与道路边线距离≥7.5m。汽车坡道转弯90°时 内半径≥4m,转弯90°-180°时内半径≥5m,转弯180°时内半径≥6m。 9、汽车库内层间的特级防火卷帘一般设于汽车坡道上坡端,不需两端都设置特级防火卷帘, 地下一层至首层的汽车坡道则不需设置防火卷帘。

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

幕墙工程常见质量问题及处理

幕墙工程常见质量问题及处理 一、幕墙骨架安全和耐久性的几个问题 建筑幕墙在我国的兴起与应用已有20多年的历史。某些工程由于钢材材质低劣、焊接缺陷、涂装不足、幕墙骨架承载力不足、变形过大或与主体结构连接不良等。在狂风暴雨或烈日高温作用下,破坏脱落的危险性增大、渗漏增多,甚至在平常的日子里也有玻璃、石板掉落,危及过往行人。 1.钢材材质低劣 由于构件式幕墙骨架(金属框架)多采用56或63一类的小尺寸角钢焊接而成,由地方小钢厂轧制的“再生”伪劣角钢屡见不鲜:一种情况是全部用“再生”伪劣角钢,另一种情况是标准角钢里夹杂一部分“再生”伪劣角钢,但最令人担心的是角钢进场“见证送检”的力学性能试验报告单全是“合格”钢材。 该“再生”伪劣钢材的特点是,除角钢的肢间局部加厚外,其截面厚度(壁厚)均小于规定的标准尺寸,另有部分角钢的边棱部位残缺不全;屈服强度变化幅度很大,由不足215MPa至超过460MPa,可能采用拆船钢或其他废旧钢材轧制而成;角钢表面为冷镀锌,防腐性能差,“再生”伪劣角钢外观缺陷的现场照片,如图1所示。

图1 “再生”伪劣角钢外观缺陷 (a)截面(壁厚)超薄;(b)边棱残缺 2.焊缝缺陷多 (1)焊接时,电流太大,焊缝普遍“咬边”较深,削弱母材;又由于电流太大,角钢的镀锌层普遍烧伤,或电弧擦伤而且往往又无补涂油漆,降低了钢材防锈的耐久性。焊缝外观缺陷多,若施焊电流过大,将导致焊液往下流淌,焊脚不对称,角焊缝塌边现象严重;焊缝宽度不齐,焊缝宽度改变过大;焊缝表面不规则,表面过分粗糙;局部组装偏差过大时,随意捡根钢筋头或小螺丝填塞,以上这些都违反了《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)5.2.11条规定,“焊缝外观应达到:外形均匀、成型较好,焊道与焊道、焊道与基本金属间过渡较平滑,焊渣和飞溅物基本清除干净”。 (2)随意在幕墙钢骨架上“打火、引弧”,烧伤钢材,违反了《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81-2002)中规定,“不应在焊缝以外的母材上打火、引弧”。 (3)由于部分幕墙骨架焊接施工偏差过大,螺栓孔对不上,采用电焊扩孔或改螺栓连接为电焊连接违反了《钢结构工程施工质量验收规范》(GB

施工图设计常见问题及质量通病

施工图设计常见问题及质量通病 为了进一步搞好建筑工程施工图设计文件技术审查(以下简称施工图审查)工作,提高工作郊率,为建设单位、勘察设计单位提供优质服务,现将送审施工图设计文件中存在的常见问题及设计质量通病,并在网上发布,以期引起各建设单位、勘察设计单位的重视,进一步强化质量意识和责任意识,加强内部质量管理,对出手的勘察设计文件严格把关。 现将近段时间以来送审施工图设计文件中存在的常见问题和设计质量通病汇总如下: 一、建筑专业 1.1设计深度 1.1.1总平面图 1.1.1.1未表示基地周围环境及建筑物的相互关系,未注明道路宽度、基地及建筑物各出入口的位置以及建筑物间防火间距等。 1.1.1.2高层建筑的消防登高面不符合要求,如环形消防车道距建筑物距离不够、消防车道的转弯半径不够、尽端式消防车回车场面积不够等。 1.1.1.3场地竖向布置图一般均未作设计或仅作简单示意,设计深度达不到施工所需要求。 1.1.2设计总说明 1.1. 2.1未明确说明厨房、卫生间、阳台等容易积水部位的防水设计及外墙饰面的防水设计。 1.1. 2.2建筑概况中未注明住宅的套型及户数、医院的门诊人次及住院部的床位数、旅馆的客房间数及床位数:厂房(库房)类建筑未说明其生产(储藏物品)的火灾危险性;建筑物耐火等级未正确说明。 1.1. 2.3未对新型建材的施工工艺作详细说明。 1.1. 2.4建筑主体设计单位未明确说明由其它专业公司承担的单项设计的有关情况,如幕墙工程(玻璃、金属、石材等)、屋面工程(玻璃、金属、膜结构等)、人防工程、消防工程等,应在总说明中明确有关技术要求做好衔接协调工作,有特殊工艺要求时,土建应有配合尺寸。 1.1.3平面图 1.1.3.1需注明每层建筑面积及图中防火分区面积,超过一个防火分区时,应画出防火分区简图,且提交审查时应提供此图(特别是形状较复杂者,更应标注清楚,以明示设计意图);大型或复杂工程还应说明地下或地上设置自动灭火系统的范围。

2013-12-26幕墙设计存在的常见问题

幕墙施工图相关问题 一、是否满足强制性条文: (一)、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003规范上的条文:

(二)、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001规范上的条文:

(三)、浙江省安全技术规定上的条文: 1、玻璃面板材料的选用。 2、建筑玻璃采光顶和玻璃雨蓬应当设置防坠落构造措施。 3、隐框玻璃幕墙的使用部位。 4、水平或倾斜倒挂式石材的使用及构造。 5、隐框玻璃幕墙板块玻璃托板的设置。 6、隐框/半隐框玻璃幕墙板块两道结构胶的位置。 7、石材干挂工艺及挂件的选用。

8、石材线条及板块之间的连接。 9、夹层玻璃外露时的封边保护措施。 10、中空玻璃用硅酮结构密封胶的尺寸。 11、幕墙用不锈钢材料的牌号。 12、后置埋件用锚栓的选用。 二、常见的一些问题: (一)、常用规范使用的范围 1、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 与水平面小于75度的维护结构需满足《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009。 2、《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133-2001规范 3、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009规范 0度~75度的各种玻璃幕墙。 4、《建筑幕墙》GBT 21086-2007 5、浙江省建筑幕墙安全技术规定 2.1 建筑幕墙工程应当进行专项设计。下列建筑幕墙建设单位应当在施工图审查 前组织专家对幕墙专项设计方案进行结构安全性论证:

(1)单体建筑幕墙面积大于6000平方米或者幕墙顶部标高大于50米的; (2)住宅和医院使用玻璃、石材幕墙的; (3)安全技术要求高的其它幕墙工程。 (二)、设计说明 1、要有针对性,相关名称和参数要改成相应工程的。 2、工程概况和设计条件等是否描述准确和清楚。 3、相应的规范版本是否为最新。 4、热工性能参数及其计算与建筑节能计算报告所选用参数完全一致。 5、平面内变形性能要区分主楼和裙楼(在主体结构体系不一致的情况下)。 6、玻璃的选用要满足浙江省技术要求,建议外片采用超白玻璃,采用均质的操行难 度大,玻璃的相关参数如反射率、K值等需明确。 7、注意明框玻璃和隐框玻璃二道结构密封胶的不同。中空玻璃本身的结构胶尺寸要 满足设计要求,原则上长度不少于厚度。 8、建议增加一个玻璃种类表,明确不同部位使用的为何种玻璃。 9、钢涂膜厚度要按规范要求的不同壁厚区分平均膜厚和最薄膜厚,原说 明“不宜小于65um”不准确。 10、一个工程焊缝质量等级一般不会全部为三级,涉及到雨篷和大型钢结 构的焊缝质量等级可能会为二级甚至一级。 11、防火棉的密度按:100kg/m3、保温岩棉板的密度按80kg/m3。以免造成浪费。 12、保温岩棉板的外侧保护层需要明确,是否设置铝箔。 13、石材背栓的材质按国家规范明确。 14、石材挂件严禁用云石胶。 15、后置锚栓问题: a、宜采用后切扩底机械锚栓。 b、补充不同部位的拉拔试验值以及设计值。 16、防火排烟窗需明确开启角度、五金配置、开启行程、锁紧力等。 17、各类开启窗五金件的规格、锁点数量应明确,笼统的写六点锁太浪费。 18、擦窗机应在设计阶段给予考虑,在说明中明确。

幕墙工程常见施工质量通病

幕墙工程常见施工质量通病 幕墙专项工程常见施工质量问题通病手册,主要根据目前各项目幕墙工程施工过程中出现的常见问题的汇总,具体的主要问题分为三大方面:施工工艺问题、材料进场检验问题,按图施工问题。 1、化学螺栓安装不规范 ●图一化学螺栓安装倾斜,没装弹垫片; ●图二化学螺栓植入深度不够; ●图三化学螺栓方垫片、弹垫(防松介子)均安装,且化学螺栓植入深度合理。

2、后补埋板安装镀锌钢垫片生锈 ●镀锌钢垫片生锈,应检查材料表面处理方式是否按图纸要求,热镀锌还是冷镀锌。 ●应做好材料进场的检验报验工序和材料的堆放工作。 3、后补埋板安装

●后补埋件不允许固定于砖墙结构或批荡面上,应固定于钢筋混凝土结构处。 ●上图两张为错误安装方式,下面图例为正确安装方式。 4、后补埋板补强安装

●图一中后置埋件安装由于打化学锚栓碰到钢筋,直接将化学螺栓打在四周用方垫片固定埋板做法错误; ●图二中上端用7字钢板加固,侧边用角钢加固安装。 5、玻璃幕墙阴阳角后补埋板、连接角码的安装

●阴阳角位置埋板及连接角码的安装通病问题比较突出,应按图纸节点施工。 ●如遇不能施工的部位,应经相关设计单位确认变更做法后再进行施工。 ●图一中两图分别为阴角、阳角常见错误做法,图二中图例为正确做法,能看出转角位置需用两块埋板固定,转角转接钢件也需做特殊加工。 6、焊接及防腐防锈工艺

●图一中可看出钢结构焊缝密实饱满、平滑,焊纹呈波浪形,且敲渣干净。 ●图二中钢结构做氟碳漆喷涂密实、完整,焊缝处喷涂更厚实。 7、玻璃压板安装不规范 ●明框幕墙玻璃压板应通长安装。 ●左侧为断开安装方式,右侧为连续通长方式。 ●连续通长安装对稳固性、外观平整度、防渗水性均有保证。 ●左右两图用于固定压板的钉错误,需用中间图所示不锈钢机丝钉或不锈钢螺栓固定,间距300mm排布。 8、玻璃幕墙压板安装

施工图审查常见问题与疑难问题

施工图审查常见问题及疑难问题 第一章编制深度以及设计依据等 【问题1】施工图的设计说明内容不符合建设部《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条规定,缺少建筑物概况、负荷等级及其照度设计标准等内容。 【措施】《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.3条要求在施工设计说明中列入工程设计概况。 施工图设计说明可参照《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》04DX003执行。 【问题2】设计中只在平面图中标注导线型号及规格,而系统图中各路配电回路中却无导线型号及规格。这样的图纸是否满足审图要求? 【措施】配电系统图中无导线型号及规格不是完整的系统图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.4条4款1项的规定。 【问题3】配电系统图中接触器、热继电器只有型号的编号,而无接触器规格和热继电器的整定值。遇到这样的情况,该如何处理? 【措施】审查中无法判断其设计是否正确,视为设计深度不够。 【问题4】在设计说明中,用“本建筑物进行总等电位联结”或“进出建筑物的各种金属管线应进行总等电位联结”的一句说明,代替建筑物总等电位联结施工图设计。 【措施】总等电位联结是接地故障保护的基本条件,也是建筑物防雷的重要措施。依据建设部颁发的《建筑工程设计文件编制深度规定》第4.5.4条要求,施工图设计应绘出“建筑物总等电位联结平面图”。 【问题5】弱电设计过于简单,设计深度往往达不到要求,比如有的设计,不出系统图、平面图与系统图对不上、图中绘几个出线口绘几根连接线、施工方式、穿线型号、穿线管径也

无说明。还有的设计不管穿线多少,一律采用一种管径等等,审查可否允许。 【措施】不允许,视为设计深度不够。 【问题6】河北省《05系列建筑标准设计图集》与国家建筑标准设计图集要求不同之处,应以哪个图集为准。 【措施】标准设计图集不同于设计规范,标准设计图集仅供设计人员参考,具体选用何种图集由设计人员确定。如果图集违反设计规范或者图集有错误,就不能采用。 【问题7】当国家标准、行业标准、地方标准规定不一致时,该如何执行? 【措施】当国家标准与行业标准不一致时,分下列几种情况分别处理: 1、当国家标准规定的严格程度为“应”或“必须”时,考虑国家标准是最低的要求,至少应按国家标准的要求执行。 2、当国家标准规定的严格程度为“宜”或“可”时,允许按行业标准略低于国家的规定执行。 3、若行业标准高于国家标准,则应按行业标准执行。 4、若行业标准的要求高于国家标准但其版本早于国家标准,考虑到国家标准对该行业标准的规定有所调整,仍可按国家标准执行。 5、当不同的国家标准之间的规定不一致时,一般按新颁布的国家标准执行。 【问题8】已经有省人防审查机构专门进行人防审查,在进行建筑工程施工图审查时,防空地下室是否要审核? 【措施】需要审核。 第二章供配电 【问题1】供电线路的供电半径偏大,造成系统阻抗、电能损耗增大,降低了供电质量,不利于节约能效。 【措施】供配电距离应根据供电负荷,供电半径经技术经济比较后确定,一般情况下,负荷力矩超过一定值时,宜考虑增设配变电所。当末级配电箱或控制箱集中在配电间时,其供电半径宜为30~50m。 【问题2】对一级负荷设计的供电电源不符合《供配电系统设计规范》GB50052-95第2.0.2条规定。规范规定“一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同

施工图审查常见问题及解答

结构专业施工图审查常见问题及解答 -------------------------------------------------------------------------------- 摘自2012年11月《山东省建筑工程施工图审查常见问题问答》 1、教育,医院建筑中地震动峰值加速是否按国家地震局办公室发布的通知执行? 答:教育,医院建筑应执行现行抗震规范;当地卫生主管部门有要求时,医院建筑可执行国家地震局通知。 2、2008年汶川地震后,省厅有一个“关于进一步加强全省城乡建设和工程建设抗震防灾工作的意见”,其中第四条“两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”,是否执行?学生宿舍是否可以采用砖混结构? 答:执行两层(含两层)以上教学建筑、幼儿园、医院建筑不得采用砌体结构”。结构布置规则的学生宿舍可采用砖混结构,但抗震措施需加强。 3、CFG桩适用工程范围,承载力提高上限及桩身砼耐久性问题(《地基处理规范》为 C15,是否应提高)。 答:适用范围应根据场区地基土情况、建筑的结构布置、基础形式等慎重选择;承载力上限考虑抗震要求不宜盲目提高,提高地基土承载能力2倍以上时需谨慎。 4、预应力管桩的适用范围,在腐蚀性环境中的使用问题。 答:在腐蚀性环境下需灌芯;无地下室的高层建筑采用预应力管桩时需验算抗剪承能力;当桩端持力层为强风化、中风化岩石层时不适用(桩端宜受损)。 5、高层建筑中,结构高宽比超限,但倾覆等参数均满足要求,在审查过程中如何把握?需采取什么措施? 答:高层建筑高宽比超限,但抗倾覆计算等参数均满足规范要求时允许。 6、中小学校舍加固文件的审查:因历史原因,现存校舍中存在框架与砌体混合使用, 层高不满足规范要求等的房屋,审查时如何把握?对此类文件的审查需甲方提供哪些资料?

施工图审查中常见的错误

施工图审查中常见的错误 1.消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2.地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3.地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4.汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5.地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7.柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。 (以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9.防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所 选栏杆形式易攀爬,不符合规范要求。 12.对特殊建筑物规范的条文内容不熟悉,设计执行不到位(如体育建筑等)。

13.卧室、厨房上层为卫生间时,未采取防水、隔声和便于检修的措施。 14.玻璃面积大于1.5平方米,要在门窗说明中说明采用安全玻璃。 15.厨房窗开口的上方应设置不小于1M的防火挑檐,应满足《饮食建筑设计规范》JGJ64-89第3.3.11条的规定。(餐厅) 17.楼梯净宽是指外墙外到扶手中心的宽度,高层中不能小于1200mm。 18.高层建筑疏散门保证净宽900,所以门洞至少要有1050宽度。(因为门框占150).厨房的上方不应设置洗手间(复式住宅除外)另外再继续加以下内容,这些都是审图公司归纳的,希望大家能好好理解。 1.应设环形消防车道的未设消防车道。 2.位于两个防火分区之间的消防车道未用防火墙分隔。 3.地下室内安全疏散最大距离超过60米。 4.袋形走道尽端的房间室内安全疏散距离越过20米。 5.安全疏散出口穿过其他房间方能到达。 6.安全疏散门采用了弹簧门、卷帘门。 7.直接开向疏散楼梯间的门未设甲级防火门。 8.两个安全出口间的距离不足5米。 9.六层教学楼采用了开敞楼梯(应为封闭楼梯)。 10一个防火分区无自己单独使用的安全疏散楼梯,全部安全疏散出口均应与其相连的防火分区共用。 11.面积超过60平方米的多层建筑的房间只开了一个门。 12位于袋形走道的尽端的只开了一个门的房间,宽度不足1.4米。 13.应设防火门的未设防火门,或防火门未向外开启。

江苏省建设施工图审查中常见问题分析

公共建筑施工图设计常见问题分析 (建筑设计与建筑防火) 2013.06 一、建筑设计 1 施工图设计深度的问题 1.1 总平面设计深度不够。 总平面设计涉及到内容比较多,部分内容可能由非建筑设计单位承担,如景观、市政等,但作为主体设计单位,总平面中基本的各类控制线、建筑定位、层次、高度、建筑间距(包括与构筑物、油罐、水池等)、道路、坡道、出入口、停车场、消防通道、消防扑救场地、竖向标高、场地及道路坡度等均应明确表达,设计深度及内容应满足《建筑工程设计文件深度的规定》的要求,复杂项目应根据场地及设计内容,分别进行总图设计. 1.2 建筑平面功能不明或缺少必要的布置。 各类用房及空间应有名称并应能反映其实际功能。在综合性公共建筑中,歌舞娱乐场所、餐饮厨房等应按相关规范进行基本的功能平面布置,不应完全交给二次装修设计,否则特别在防火设计等方面无法进行审查,建筑设计也不能对二次装修设计提供必要的指导和限制,难以满足建筑安全、合理的要求。 1.3 设计说明表达不完整或缺乏针对性,设计依据采用废止规范等,建筑平、立、剖面尺寸不全,部分构造大样缺失或不全等。 说明不清、尺寸不全、构造不明,设计深度不满足规定要求,不仅会出现审查中违反强制性条文的情况,同时也不能满足实际施工要求,难以保证质量。设计依据中采用的规范标准必须是现行有效版本。 2 地下室防水的问题 大部分地下室一般为停车库等用房,防水等级一般为二级,但许多大型项目地下室功能复杂,经常出现商场、餐饮、办公等长期有人员停留的空间,同时,地下室变电所、消防控制室等均为重要的用房,根据《地下工程防水技术规范》第3。2.2条的规定应采取一级防水。 超出地上建筑部位的种植土顶板的防水等级应为一级,其最上层防水层应采用耐

建筑施工图中常见问题

建筑施工图中常见 问题

建筑施工图中常见问题 1、说明中与本工程无关的内容应删掉。 2、说明、做法表、节能专篇要统一,各部位保温做法应在建筑 做法表中体现。(做法引用图集,要注意说明保温做法和厚度) 3、门窗表中要注明外窗耐火完整性。(高层建筑中) 4、节能计算中修正系数、导热系数要准确。(注意两表一报告 要统一) 5、同一套图纸中字体要统一。(统一成???) 6、总平面中应标注消防车道、转弯半径、登高场地、平面定 位、竖向标高等,一些其它图层应关掉。 7、图纸中应明确担架电梯的轿厢尺寸。(应在说明中说明统一 大小。) 8、平面图中应画构造柱,注意构造柱是否会影响嵌入式消火 栓。 9、住宅走廊要注意是否有消火栓凸出影响走廊宽度。(疏散宽 度为净宽度,影响消防验收) 10、要注意与其它专业的配合,如暖通专业预留洞口等。建筑专 业修改图纸要及时反馈给其它专业,如卫生间洁具位置调整要及时提供给水专业,屋顶水箱位置变化要提供给结构专业。(卫生间洁具调整通知给排水。)

11、卫生间、厨房布置要合理、人性化、设计要重复推敲,避免 排气道、油烟机遮挡窗户,流线不合理等问题。(1.煤气灶在窗户下油烟机遮挡窗户2.墙垛不够宽、排气道烟道挡窗户设计时注意烟道大小) 12、平面图中标注每层建筑面积(图名下标注),商业网点要标 注每间店铺的面积。 13、住宅建筑建议平面图中一个单元标注户型细部尺寸,一个单 元布置家具。 14、门窗大样图中的开启扇要满足规范要求。如住宅卧室、起居 室、明卫的开口面积不应小于房间面积的1/20,厨房开口通风面积不应小于该房间地板面积的1/10,并不得小于 0.6m2。根据L13J4-1平开窗的开启扇,其净宽不宜大于 600,净高不宜大于1400;推拉窗的开启扇,其净宽不宜大于900,净高不宜大于1500;内平开下悬窗的开启扇,其净宽不宜大于800,净高不宜大于1500; 15、室内外高差小于或等于0.6m时,首层的低窗台可不加防护 措施《技术措施》第10.5.2条。 16、地下室采用SBS防水卷材时需注明II型。 17、室外空调机在排除空气一侧不应有遮挡物;空调搁板造型有 翻沿时,要注意空调板排水;空调搁板的高度应不小于1000; 18、屋面外排水要注意对外观的影响,雨水管要避开窗、雨棚

幕墙设计中的一些问题及处理

幕墙设计中的一些问题及处理 发表时间:2016-03-07T12:00:05.737Z 来源:《工程建设标准化》2015年10供稿作者:孙建华[导读] 沈阳远大铝业工程有限公司在经济持续发展的环境下,建筑工程也取得了巨大进步,各类建筑物拔地而起,这也给建筑幕墙企业提供发展契机。 (沈阳远大铝业工程有限公司,辽宁,沈阳,110027)【摘要】在经济持续发展的环境下,建筑工程也取得了巨大进步,各类建筑物拔地而起,这也给建筑幕墙企业提供发展契机,然而在幕墙行业发展的同时,也存在着一些不容忽视的问题,基于此,文章仅就幕墙设计中的问题进行分析,并提出处理措施,以供参考。【关键词】幕墙设计;问题;处理措施一、建筑幕墙设计的基本要求(一)幕墙的整体设计效果幕墙是建筑的外墙围护,不承重,就像幕布一样挂上去,故又被称作“帷幕墙”,是现代大型和高层建筑常用的带有装饰效果的轻质墙体。由面板和支承结构体系组成的,可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰性结构。在建筑工程中,幕墙一般都是悬挂在建筑物的外边缘,或者是支承在主体结构的外部。幕墙对于建筑主体来说,有着一定的维护作用和美化功能,在建筑风格日益多元化的今天,在幕墙设计中,必须要求设计的工作人员具有一定的美学和艺术修养,以及建筑学的运用能力,在保证幕墙整体的结构强度和耐用性的情况下,还需要满足建筑师对其外观风格,颜色配合等整体设计效果。随着对美观的极致追求,建筑幕墙方面在和国际交流的机会越来越多,建筑幕墙的设计难度也进一步的提高。(二)幕墙性能指标设计 一般情况下,建筑幕墙属于装饰性结构,所以在建筑幕墙的设计中,需要通过合理设计幕墙相关结构以提高建筑幕墙的整体稳定性,以及结构的抗震性,降低幕墙设计失误所带来的不必要的损失,有效防止幕墙塌毁对居住的人们造成的财产以及生命损失。近年来,我国的幕墙以玻璃幕墙和金属幕墙为主,针对不同的幕墙材料,设计人员一定要注意幕墙的性能指标,主要包括以下七大方面:风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能、保温性能、隔声性能、平面变形性能和耐冲击性能。相关性能技术指标需要在前期由设计院及业主进行指定,幕墙顾问在招标阶段初步设计结构,幕墙企业设计人员通过优化结构来达到性能要求。 二、幕墙设计常见的问题分析(一)设计单位的资质问题我们知道,国家规定建筑幕墙必须由具有相应资质的专业幕墙施工企业设计及施工。取得建筑幕墙工程设计专项资质证书与施工资质的企业,方可从事各类建设工程中的建筑幕墙项目的咨询、设计、施工和设计与施工工作,还可承担相应工程的总承包、项目管理。具有一级设计及施工资质的建筑幕墙企业可以承担各类幕墙工程,二级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且单项工程面积在8000m2及以下、高度80m及以下的建筑幕墙工程的施工。三级企业:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍且单项工程面积在3000m2及以下、高度30m及以下的建筑幕墙工程的施工。由此可见,建筑幕墙是专业性很强的技术工作,必须由真正有设计及施工能力的企业来完成,以保证幕墙的安全、适用、耐久等各项功能。但是,现今社会上,很多幕墙施工企业没有相应施工资质,或者承担不匹配自己公司资质的大型工程,致使建筑幕墙在设计上存在很大漏洞得不到监管,设计能力不配套,在施工上存在严重的安全隐患。(二)幕墙设计深度问题 ①材料参数标注不全。具体表现为材料参数标注模糊和以模糊语言替代具体要求。幕墙工程所用材料如铝合金型材、钢型材、玻璃、石材、铝板、钢板、保温防火材料、密封胶、结构胶、五金件等,材料种类多,规格样式多。如果设计时不对所用材料具体参数予以明确,则对建设单位投资控制、施工单位材料选择、幕墙使用性能都将产生影响。如铰链、风撑等五金件仅标注为不锈钢,未明确具体材质要求,那么304材质与316材质不仅价格有差异,而且寿命也有差异。 ②节点图缺失。一份完整的幕墙施工图应包括幕墙的尽可能全的细部节点做法,特别是幕墙与土建结构相交的收边收口部位,涉及到防雷、防火、防水等要求,应绘制详细构造节点,否则,施工时没有指导依据,往往造成功能上的缺陷。而我们时常在一些设计图纸当中会发现以下问题:只有土建建筑施工图没有幕墙专业施工图;施工图太简单,有些重要的节点图缺漏;缺幕墙转角节点图;缺幕墙上、下、左、右连接部位节点图;缺防火节点图;缺防雷接地节点图;缺幕墙板块安装图;缺幕墙型材图;全玻幕墙缺玻璃肋的平面布置图;全玻幕墙缺大面玻璃与玻璃肋的连接剖面大样图;玻璃采光顶或玻璃雨蓬缺详细的钢结构节点大样图。 ③节点尺寸标注不全。幕墙节点图应准确清晰反映幕墙的具体做法和全部材料,现行幕墙规范对节点构造通常只规定了数值最低值和宜选用做法,深化设计时应予以明确标注。如《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ 133-2001)要求:“幕墙主龙骨上下立柱间应有不小于15 mm 缝隙,并采用芯柱连接,芯柱总长度不小于400 mm。”立柱间缝隙规范并未明确上限,则芯柱插入上下立柱长度相对不确定。立柱与主体结构的连接做法的不同也将直接影响计算模型的选择,进而影响到结构的安全和主龙骨型号的选用,这些都需要标注齐全。 ④设计未考虑施工可行性。幕墙深化设计时应考虑到施工的可行性,在设计说明时将安装方法予以明确。比如幕墙背面为实体墙,此时外幕墙安装只能从外面进行,那么有些幕墙材料层间衬板,就需要设计成从室外安装的结构形式,便于现场施工。在受操作条件的限制,现场往往无法保证焊接质量时,比如仰焊,在设计时应尽量减少,通过优化结构来避免这种情况。(三)设计滞后 目前部分建设单位没有认识到幕墙设计的重要性,也没有充分考虑幕墙设计的特殊性。例如,在主体工程施工到后期时才进行幕墙工程招标,导致幕墙设计滞后,从而造成可选用的产品比较局限等问题,这不仅增加了成本,也不利于幕墙设计水平的提高。有的设计单位和施工公司在设计内容上的分工不够明确,也没有明确提供设计要求,只是简单地标注在设计图上,这不仅增加了现场施工的设计工作量,也不利于合理地协调主体施工单位、建筑设计单位以及幕墙公司在交叉作业时的问题处理,延误了工程的进度。 三、幕墙设计问题的处理措施

外墙保温施工常见问题及预防措施

外墙保温施工常见问题及预防措施 目前,随着外墙外保温系统在国内市场的普及使用,各种形式的工程质量问题逐渐显现出来。保温系统在施工过程中会因施工现场的天气情况、施工人员的操作水平、施工工艺等问题造成质量隐患,经常出现的问题主要体现在以下几方面:表面不平整造成外观质量差,细部节点处理不到位造成渗、漏水,粘贴不牢造成外墙砖脱落,做法不规范造成墙面裂缝等。 1表面不平整造成外观质量差 造成外墙面表面不平整、外观质量差的原因及预防措施主要有以下几个方面: 1.1材料的存放及保管 外墙外保温系统组成的材料品种众多,每种材料在应用时都必须按照要求进行。而保温板在很多工地最为常见的都是露天堆放,日晒雨淋极易引起板结构变形和收缩变形,影响墙面平整。尤其在气温较高的夏季粘贴EPS板,裸露、曝晒时间过长易引起EPS板的变形,造成墙面不平整。预防措施:根据外保温施工特点,提前做好流水施工计划、组织好施工人员,确保后续工序及时插入。 1.2基底处理不到位的影响 在施工过程中经常出现基底不处理或处理不到位现象,尤其是混凝土墙体跑模后出现的不平整,在实际施工过程中一般都不愿意去处理,造成EPS板粘贴剂厚薄不一,近而造成后期变形不一,形成墙

面凹凸。预防措施:必须做好对基底的处理、检查,确保基底平整、坚实、洁净。 1.3施工中锚栓的影响 在很多外保温墙面上经常看到一个个清晰可见的圆形印痕,这是锚栓施工不当留下的外观质量缺陷。预防措施:要根据外保温的厚度选择合适长度的锚栓,并在锚栓施工时保证锚栓帽能略低于保温板2mm左右。 1.4专业队伍施工水平低的影响 目前施工队伍素质良莠不齐,素质低的施工队伍施工水平差,施工质量难以保证,造成表面平整度差等质量问题。预防措施:加强管理,通过对专业队伍在建和已建成交付使用的工程进行走访调查,并对其施工资质及上岗工人的培训情况进行严格的审查,选择施工质量管理体系完善、社会信誉及服务质量良好的专业队伍。 2细部节点渗、漏水的原因及预防措施 一般情况下,保温部位现场实际情况较复杂,在设计图纸中很难详细表示,专业队伍必须绘出现场不同部位的保温节点大样图,报有关单位认可,方可展开施工。 造成渗、漏水的原因及预防措施主要有以下几方面: (1)分格条施工不按要求开槽、镶贴造成渗、漏水。外保温墙面设置分格条主要为了克服保温墙面连续面积过大,在高、低温影响下容易开裂而采取的构造措施。预防措施:应尽量减少分格条的设置,

幕墙设计常见问题

幕墙设计常见问题 建筑幕墙设计是一项重要的工作,主要包含建筑幕墙设计计算书和建筑幕墙方案图纸两大部分,是建筑幕墙施工的主要依据之一,也是建筑幕墙永久性的技术文件。在建筑幕墙方案图纸设计过程中,由于设计工作人员的技术水平差别较大,各自的设计经历和经验也完全不同,因此幕墙施工图纸设计的质量差别也很大,常见的技术问题和缺陷综述如下。 一、影响主体结构安全方面的问题: 1、设计未明确幕墙的结构安全等级,未能根据幕墙工程性质对几项重要性能指标和试验提出定性要求。 2、幕墙与主体结构连接未考虑主体结构的构件砼强度及部位尺寸是否能够满足幕墙各种埋件的受力要求,比如埋件埋置于素砼中;埋件埋置于结构受力不足的薄型构件或配筋不足的构件中;埋件埋置于实心砖墙上甚至埋置在空心砖墙上;埋件埋置于结构受力不足的栏杆压顶上等等。 3、幕墙的立柱与主体结构连接的转接件受力不足:比如角码超长而没有进行加劲肋处理;比如转接件采用槽钢、工字钢等型钢伸出长度过大刚度达不到要求。 4、幕墙与主体连接件采用不常规角码或采用钢板直接焊于埋件钢板上,甚至于只有单面焊接,故与埋件钢板的接触面小,导致焊缝长度不能满足要求。 5、幕墙立柱与主体连接时,不锈钢螺栓没有配置弹簧垫圈也没有采取任何点焊防松脱措施,易使承力结构产生永久性松脱移位。未写明横梁与立柱之间采用柔性垫片或留1~2mm缝隙注胶防止温度伸缩产生噪音。 6、幕墙立柱连接套管(芯柱)长度不足;套管与立柱配合间隙太大;套管的截面抵抗矩不足等原因,使立柱在伸缩缝连接处受力处于不利状态或达不到力学理论效果。 7、幕墙立柱与主体连接部位采用吊挂形式时,立柱的上节点吊挂连接螺栓孔错用竖向长孔造成立柱受力后产生永久性下移,非吊挂点处连接螺栓孔没有采用竖向长孔造成立柱无法伸缩变形增加内应力。 8、幕墙立柱与主体连接的吊挂部位螺栓孔设置于型材端头边沿,可能造成型材抗剪力不足而破坏。

施工图设计常见问题汇总

施工图设计常见问题汇总 我院施工图质量抽查、审图机构的审查中出现的常见和重要的问题,分专业整理如下,各设计单位在今后的设计工作中需予以注意,不断提高设计质量。 建筑专业: 一、强条与规范方面的问题 1.地下车库停车位,未表达无障碍停车位的数量和位置。 2.地下车库坡道出入口应按照GB50352-2005《民用建筑设计通则》第5.2.4条,调整与基地道路保持不小于7.5m的安全距离。 3.高层建筑的周围,应设环形消防车道。当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道,当建筑的沿街长度超过规定时,应在适中位置设置穿过建筑的消防车道。 4.不应穿过其他功能房间才能到达安全疏散出口。位于袋形走道尽端的房间,室内安全疏散距离越过规定。 5.室外拦板用玻璃的厚度应符合JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》7.2.5条要求之外,还应进行玻璃抗风压设计并考虑地震作用的组合效应。 6.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第8.2.2条,屋面玻璃必须使用安全玻璃,当屋面玻璃最高点离地面大于3m时,必须使用夹层玻璃。用于屋面的夹层玻璃其胶片厚度不应小于0.76 mm。

7.JGJ113-2009《建筑玻璃应用技术规程》第9.1.2条,地板玻璃必须采用夹层玻璃,点支承地板玻璃必须采用钢化夹层玻璃。钢化玻璃应进行均质处理。 8.有45层的高层住宅厨房排烟道选用10EJ507《排烟道图集》,但该图集说明只适用于40及40层以下住宅,故不应选用此图集。9.自2012年9月1日起应按GB50763-2012《无障碍设计规范》设计,原《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001同时废止。10.按GB50763-2012《无障碍设计规范》8.1.2条规定公共建筑基地内总停车位在100辆以下时应设置不少于1个无障碍机动车停车位,100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位。11.按GB50763-2012《无障碍设计规范》7.3.1条规定居住区内凡为居民服务的建筑应设无障碍出入口,有电梯的则至少设1部无障碍电梯,无电梯的则至少设1部无障碍楼梯。无障碍楼梯应符合3.6.1条的要求。 12.某工程共十栋超高层住宅,总户数为3568套,按2%规定应配70套无障碍住房,但说明中其数量未达标,位置亦无法核实。 13.设备用房的门直接开向疏散楼梯间。 14.按GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》规定,当A级或B级电子信息系统机房设在建筑物内时,主机房与其它相邻空间应以耐火等级不低于2h的隔墙分隔,隔墙上开门应为甲级防火门。15.JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》第4.9.2条规定,配变电所的门应为防火门,并应符合(1)-(6)条规定。 (1)配变电所位于高层主体建筑或裙房内时,通向其它相邻房间的