文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二级建造师《市政公用工程》09-19年真题案例及答案汇总

二级建造师《市政公用工程》09-19年真题案例及答案汇总

二级建造师《市政公用工程》09-19年真题案例及答案汇总
二级建造师《市政公用工程》09-19年真题案例及答案汇总

2019年二级建造师《市政工程》考试真题及答案

2019案例(一)

某公司承建一项路桥结合城镇主干路工程。桥台设计为重力式U型结构,基础采用扩大基础,持力层位于砂质黏土层,地层中有少量潜水;台后路基平均填土高度大于5m。场地地质自上而下分别为腐植土层、粉质黏土层、砂质黏士层、砂卵石层等。桥台及台后路基立面如图1-1所示,路基典型横断面及路基压实度分区如图1-2所示。

图1-2路基典型横断面及路基压实度分区示意图

施工过程中发生如下事件:

事件一:桥台扩大基础开挖施工过程中,基坑坑壁有少量潜水出露,项目部按施工方案要求,采取分层开挖和做好相应的排水措施,顺利完成了基坑开挖施工。

事件二:扩大基础混凝土结构施工前,项目部在基坑施工自检合格的基础上,邀请监理等单位进行实地验槽,检验项目包括:轴线偏位、基坑尺寸等。

事件三:路基施工前,项目部技术人员开展现场调查和测量复测工作,发现部分路段原地面横向坡度陡于1:5。在路基填筑施工时,项目部对原地面的植被及腐殖土层进行清理,并按规范要求对地表进行相应处理后,开始路基填筑施工。

事件四:路基填筑釆用合格的黏性土,项目部严格按规范规定的压实度对路基填土进行分区如下:①路床顶面以下80cm范围内为I区;②路床顶面以下80cm-150cm范围内为Ⅱ区;③床顶面以下大于150cm为Ⅲ区。

【问题】

1.写出图1-1中构件A的名称及其作用。

A—桥头搭板;

作用:防止桥梁与道路连接部分的不均匀沉降,设置在桥台或悬臂梁板端部和填土之间,随着填土的沉降而能够转动。车辆行驶时可起到缓冲作用,防止桥头跳车。

2.指出事件一中基坑排水最适宜的方法。

可采取集水明排的方式进行潜水的疏排。

3.事件二中,基坑验槽还应邀请哪些单位参加?补全基坑质量检验项目。

基坑验槽还应邀请:建设单位、勘察单位、设计单位。

基坑检验项目为:地基承载力、基底高程。

4.事件三中,路基填筑前,项目部应如何对地表进行处理?

路基填筑前,由于部分路段的地面横向坡度陡于1:5项目部应对地表进行需修成台阶形式,宽度不宜小于1.0m,台阶顶面应向内倾斜。

5.写出图1-2中各压实度分区的压实度值(重型击实)。

I区压实度:≥95%;Ⅱ区压实度:≥93%;III区压实度:>90%(参见教材P270。)

2019案例(二)

某公司承接给水厂升级改造工程,其中新建容积10000m2请水池一座,钢筋混凝土结构,混凝土设计强度等级为C35、P8,底板厚650mm,垫层厚100mm。混凝土设计强度等级为C15;底板下设抗拔混凝土灌注桩,直径Φ800mm,满堂布置,桩基施工前,项目部按照施工方案进行施工范围内地下管线迁移和保护工作,对作业班组进行了全员技术安全交底。

施工过程中发生如下事件:

事件一:在吊运废弃的雨水管节时,操作人员不慎将管节下的燃气钢管兜住,起吊时钢管被拉裂,造成燃气泄漏,险些酿成重大安全事故,总监理工程师下达工程暂停指令,要求施工单位限期整改。

事件二:桩基首个验收批验收时,发现个别桩有如下施工质量缺陷:桩基顶面设计高程以下约 1.0m范围混凝土不够密实,达不到设计强度。监理工程师要求项目部提出返修处理方案和预防措施。项目部获准的返修处理方案所附的桩头与杯口细部做法如图2所示。

图2桩头与杯口细部做法示意图(尺寸单位:mm)

问题:

1.指出事件一中项目部安全管理的主要缺失,并给出正确做法。

项目部安全管理的主要缺失:

(1)管线调查不完备,现场无标识;

(2)未按施工方案,设专人指挥;

(3)起吊前,未检查吊运环境;

(4)吊运时,未试吊。

正确做法:

(1)施工前,应做管线调查,制定管线保护方案;

(2)施工时,设专人指挥;

(3)起吊前,需巡视周边环境;

(4)吊运时,要先试吊。(结合背景考管线调查及吊运相关知识)

2.列出事件一整改与复工的程序。

(1)整改程序:

①查找原因:管线调查是否完备;是否有保护方案;是否有吊运方案;

②采取措施;

③责任人受到处理;

④责任人和周围群众受到教育。

(2)复工程序:整改完成后,暂停施工原因消失、具备复工条件时,施工单位向监理提出复工申请,总监签署审查意见,报建设单位批准后签发工程复工令。

3.分析事件二中桩基质量缺陷的主要成因,并给出预防措施。

桩基质里缺陷的成因:超灌高度不够、混凝土浮浆太多、孔內混凝土面测定不准。

预防措施:1)桩头超灌不小于桩长的5%;2)桩顶10m内的混凝土应适当调整配合比,增大碎石含量,减少桩顶浮浆。(P274)

4.依据图2给出返修处理步骤。(请用文字叙述)

杯口开挖→凿除密实度不足的桩头→浇筑混凝土垫层→安装底板下层钢筋→安装底板上层钢筋→连接桩基钢筋与底部上层钢筋桩头→施工缝处理及桩基钢筋除锈→浇筑底板及杯口混凝土。(结合背景答题)

2019案例(三)

某施工单位承建一项城市污水主干管道工程,全长1000m。设计管材采用Ⅱ级承插式钢筋混凝土管,管道内径d100mm,壁厚100mm;沟槽平均开挖深度为3m。底那开挖宽度设计无要求,场地地层以硬塑粉质黏主为主,土质均匀,地下水位于槽底设计标高以下,施工期为旱季。

项目部编制的施工方案明确了下划事项:

(1)将管道的施工工序分解为:

①沟槽放坡开挖;

②砌筑检查井;

③下(布)管;

④管道安装;

⑤管道基础与垫层;

⑥沟槽回填;

⑦闭水试验。

施工工艺流程:①-A-③→④→②→B→C。

(2)根据现场施工条件、管材类型及接口方式等因素确定了管道沟槽底部一侧的工作面宽度为500mm,沟槽边坡坡度为1:0.5。

(4)根据沟槽平均开挖深度及沟槽开挖断面估算沟槽开挖土方量(不考虑检查井等构筑物对土方量估算值的影响)。

(5)由于施工场地受限及环境保护要求,沟槽开挖土方必须外运,土方外运量根据表3《土方体积换算系数表》估算。外运用土方车辆容量为10m3/车·次,外运些价为100元/车·次。

问题:

1.写出施工方案(1)中管道施工工艺流程中A、B、C的名称。(用背景资料中提供的序号①-⑦或工序名称做答)

A—⑤;B—⑦;C—⑥。

2.写出确定管道沟槽边坡坡度的主要依据。

地质条件和土的类别,坡顶荷载情况,地下水位,开挖深度。

3.写出施工方案(3)中“三检制”的具体内容。

班组自检、工序或工种间互检、专业检查专检

4.根据施工方案(4)、(5),列式计算管道沟槽开挖土方量(天然密实体积)及土方外运的直接成本。

(1)沟槽开挖土方里=沟槽断面面积×沟槽长度=[(沟槽顶宽+沟槽底宽)×平均开挖深度÷2]×沟槽长度基坑底宽:1+0.1×2+0.5×2=2.2m

顶宽:3×0.5×2+2.2=5.2m

管道沟槽开挖土方量:[(5.2+2.2)/2] ×3×1000=11100m3

(2)根据土方体积换算系数表,土方天然密实体积为11100m3,虚方体积为11100×130=14430m3。

土方外运的直接成本:11100×1.30/10×100=144300元

5.简述本工程闭水试验管段的抽取原则。

本工程管径大于700mm,所以可按井段数里抽样选取1/3进行试验;试验不合格时,抽样井段数里应在原抽样基础上加倍进行试验。

2019案例(四)

A公司中标承建一项热力站安装工程,该热力站位于某公共建筑物的地下一层。一次给回水设计温度为125℃/65℃,二次给回水设计温度为80℃/60℃,设计压力为 1.6MPa;热力站主要设备包括板式换热器、过滤器、循环水泵、补水泵、水处理器、控制器、温控阀等;采取整体隔声降噪综合处理,热力站系统工作原理如图4所示。

工程实施过程中发生如下事件:

事件一:安装工程开始前,A公司与公共建筑物的土建施工单位在监理单位的主持下对预埋吊点、设备基础、预留套管(孔洞)进行了复验,划定了纵向、横向安装基准线和标高基准点,并办理了书面交接手续。设备基础复验项目包括纵轴线和横轴线的坐标位置、基础面上的预埋钢板和基础平面的水平度、基础垂直度、外形尺寸、预留地脚螺栓孔中心线位置。

事件二:鉴于工程的专业性较强,A公司决定将工程交由具有独立法人资格和相应资质,且具有多年施工经验的下属B公司来完成。

事件三:为方便施工,B公司进场后拟利用建筑结构作为起吊、搬运设备的临时承力构件,并征得了建设、监理单位的同意。

事件四:工程施工过程中,质量监督部门对热力站工程进行监督检査,发现施工资料中施工单位一栏均填写B 公司,且A公司未在施工现场设立项目管理机构。根据《中华人民共和国建筑法》,A公司与B公司涉嫌违反相关规定。

问题:

1.按系统形式划分,该热力管网系统属于开式系统还是闭式系统?根据背景资料分析其原因。

闭式系统。闭式系统为一次热网和二次热网釆用换热器连接,该热力站主要设备有板式换热器,所以该系统属于闭式系统。

2.指出图4中①、②、③、④、⑤的设备名称。

①板式换热器;②温控阀;③补水泵;④过滤器;⑤循环水泵。

3.补充事件一中设备基础的复验项目。

设备基础的表面质量、几何尺寸、高程及混疑土质量。

4.事件三中B公司还需要征得哪方的同意?请说明理由。

还应征得土建施工单位和设计单位同意。

理由:利用建筑结构作为起吊、搬运设备可能会对建筑结构造成损坏。

5.结合事件二和事件四,说明A公司和B公司的违规之处。

事件二违规之处:A公司不能工程整体转包给B公司,属于非法转包。因为B公司具有独立法人资格和相应资质。

事件四违规之处:施工资料中不能只填B公司,应A、B公司都要填。A公司中标后应按照合同设立项目部。

2018年二级建造师《市政工程》考试真题及答案

2018案例(一)

某公司承包一座雨水泵站工程,泵站结构尺寸为23.4m (长) ×13.2m(宽) ×9.7m (高),地下部分深度5.5m,位于粉土、砂土层,地下水位为地面下 3.0m。设计要求要求基坑采用明挖放坡,每层开挖深度不大于 2.0m,坡面采用锚杆喷射混凝土支护,基坑周边设置轻型井点降水。

基坑临近城市次干路,围挡施工占用部分现况道路,项目部编制了交通导行图(图1)。在路边按要求设置了A 区、上游过渡区、B区、作业区、下游过渡区、C区6个区段(1),配备了交通导行标志、防护设施、夜间警示信号。

基坑周边地下管线比较密集,项目部针对地下管线距基坑较近的现况制定了管线保护措施(3),设置了明显的标识。

1.项目部的施工组织设计文件中包括质量、进度、安全、文明环保施工、成本控制等保证措施(1);基坑土方开挖等安全专项施工技术方案,经审批后开始施工。

2.为了能在雨期前完成基坑施工,项目部拟采取以下措施(4):

(1)采用机械分两层开挖;(应分3次)

(2)开挖到基底标高后一次完成边坡支护;(应随挖随撑)

(3)机械直接开挖到基底标高夯实后,报请建设、监理单位进行地基验收(5)。(应预留200~300mm人工开挖)

【问题】(郭炜答案)

1、补充施工组织设计文件中缺少的保证措施。(5)

答:缺少:①节能降耗保证计划②季节性施工保证措施③交通组织措施④构筑物(道路)保护措施⑤应急措施。

2、交通导行示意图中,A、B、C功能区的名称分别是什么?(3)(警上缓作下终)

答:A是警告区;B是缓冲区;C是终止区。

3、项目部除了编制地下管线保护措施外,在施工过程中还需具体做哪些工作?(4)

答:需要做:

①进场后依据有关资料,掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深;

②资料反映不详、不符,向规划部门、管理单位查询,必要时进行坑探查明;

③基坑开挖影响范围内的地下管线,应进行临时加固;

④开工前,通过调查会,由产权单位指认准确位置;

④在施工过程中,必须设专人随时检查地下管线、维护加固设施,以保持完好;

⑤观测管线沉降和变形并记录遇到异常情况,必须立即采取安全技术措施;

⑥编制应急预案和有效安全技术措施;(建立应急组织体系;配备应急抢险人员、物资和设备;组织体系应保证在紧急状态时可以快速调动人员、物资和设备,并根据实际情况进行应急演练;出现异常情况,应立即通知管理单位人员到场处理、抢险。【编建配演处】)

4、指出项目部拟采取加快进度措施的不当之处,写出正确的做法。(6)

答:①不妥之处:分两层开挖;

正确做法:设计要求每层挖深不大于2m,本工程地下部分深5.5m,所以应分3次开挖;

②不妥之处:开挖到基底标高后一次完成边坡支护;

正确做法:支护应分层开挖分层施工(边开挖边支护);

③不妥之处:直接挖到基底标高;

正确做法:机械开挖预留200-300mm人工开挖。

5、地基验收时,还需要哪些单位参加?(2)(5方验槽)

答:还需要:勘察、设计单位项目负责人参加。

2018案例二

某桥梁工程项目的下部结构已全部完成,受政府指令工期的影响,业主将尚未施工的上部结构分成A、B二个标段,将B段重新招标。桥面宽度17.5m,桥下净空6m,上部结构设计为钢筋混凝土预应力现浇箱梁(三跨一联),共40联。原施工单位甲公司承担A标段,该标段施工现场系既有废弃公路无需处理,满足支架法施工条件,甲公司按业主要求对原施工组织设计进行了重大变更调整;新中标的乙公司承担B标段,因B标段施工现场地处闲置弃土场,地域

宽广平坦,满足支架法施工部分条件,其中纵坡变化较大部分为跨越既有正在通行的高架桥段,新建桥下净空高度达13.3m(见图2)。

甲、乙两公司接受任务后立即组织力量展开了施工竞赛。甲公同利用既有公路为支架基础,地基承载力符合要求。乙公司为赶工期,将原地面稍作整平后即展开支架搭设工作,很快进度超过甲公司。支架全部完成后,项目部组织了支架质量检查并批准模板安装。模板安装完成后开始绑扎钢筋。指挥部检查中发现乙公司施工管理存在问题,下发了停工到通知单。

【问题】(郭炜答案)

1.原施工组织设计中,主要施工资源配置有重大变更调整,项目部应如何处理?重新开工之前技术负责人和安全负责人应完成什么工作? (2)(高频管理)

答:处理方法:由于主要施工资源配置有了重大变更调整,因此施工组织设计应进行相应的修改或补充。重新开工之前需要重新由项目负责人主持编制施工组织设计,总承包单位技术负责人审批并加盖企业公章,并报总监理工程师批准后方可实施。

应完成工作:开工前,技术负责人和安全负责人应完成技术交底和安全交底。针对变更后的施工组织设计对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面的技术和安全交底工作,并履行签字、归档手续。

2.满足支架法施工的部分条件指的是什么?(靠组织语言)

①地处闲置弃土场,搭设支架对周围设施、环境影响小;

②地域宽广,满足搭设支架空间需求;

③地势平坦,方便场地压实、排水;

3.B标段支架搭设场地是否满足支架的地基承载力?应如何处置?

答:不满足。需做以下处理:

①场地应预压密实或进行补强加固,保证立柱落在有足够承载力的地基上;对支架基础进行硬化;

②支架底部应有良好的排水措施,严禁被水浸泡;

③支架冬期施工采取防冻胀的措施;

④浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施。

4.支架搭设前技术负责人应做好哪些工作?桥下净高13.3m部分如何办理手续?(高频管理,有点坑)

答:支架搭设前技术负责人应做好:

①编制模板及支撑体系的专项方案;(高13.3米)

②参与总包方组织的专家论证;

③对模板及支撑结构进行验算,以保证其具有足够的强度、刚度和稳定性,防止发生变形和下沉。

④对承担施工的负责人和分包方全体人员进行书面安全技术交底,并签字、归档。

需办理手续:

①编制专项方案,并经施工单位技术负责人、项目总监、建设单位项目负责人审批后,组织实施;

②报市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准。

5.支架搭设完成和模板安装后用什么方法解决变形问题?支架拼装间隙和地基沉降在桥梁建设中属哪一类变形?

答:通过预压解决变形问题;

支架拼装间隙和地基沉降属于非弹性变形。

6.跨越既有高架部分的桥梁施工需到什么部门补充办理手续?

答:需要市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准。

2018案例(三)

某公司承建一项城市污水处理工程,包括调蓄池、泵房、排水管道等,调蓄池为钢筋混凝上结构,结构尺寸为40m(长)×20m(宽)×5m(高),结构混凝设计等级为C35,抗渗等级为P6。调蓄池底板与池壁分两次浇筑,施工缝处安装金属止水带,混凝土均采用泵送商品混凝土。

事件一:施工单位对施工现场进行封闭管理,砌筑了围墙,在出入口处设置了大门等临时设施,施工现场进口处悬挂了整齐明显的“五牌一图”及警示标牌。

事件二:调蓄池基坑开挖渣土外运过程中,因运输车辆装载过满,造成抛洒滴漏,被城管执法部门下发整改通知单。

事件三:池壁混凝土浇筑过程中,有一辆商品混凝土运输车因交通堵塞,混凝土运至现场时间过长,坍落度损失较大,泵车泵送困难,施工员安排工人向混凝土运输车罐体内直接加水后完成了浇筑工作。

事件四:金属止水带安装中,接头采用单面焊搭接法施工,搭接长度为15mm,铁钉固定就位,监理工程师检查后要求施工单位进行整改。为确保调蓄池混凝土的质量,施工单位加强了混凝土浇筑和养护等各环节的控制,以确保实现设计的使用功能。

【问题】(郭炜答案)

1、写出“五牌一图”的内容。 (3)

答:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防安全牌、安全生产(无重大事故)牌、文明施工牌、现场总平面布置图。(该店名图全消完)

2、事件二中,为确保项目的环境保护和文明施工,施工单位对出场的运输做哪些防止拋洒滴漏的措施?(4)

答:运送车辆

①不得装载过满并应加遮盖、密封。

②车辆出场前设专人检查;

③在场地出口处设置洗车池,待拉土车出去时将车轮冲洗干净;

④应要求司机在转弯、上坡时减速慢行,避免遗洒;

⑤安排专人对土方车辆行驶路线进行检查,发现遗洒及时清扫。

3、事件三中,施工员安排向罐内加水的做法是否正确? (1)应如何处理? (4)

答:不正确。处理方法:

①如果已经超过初凝时间,不得使用;

②如果没超过初凝时间,可掺加原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌。

4、说明事件四中监理工程师要求施工单位整改的原因? (3)

答:原因:①采用单面焊接搭接法,应该采用双面焊接;

②搭接长度15mm,应该不小于20mm;

③用铁钉固定,应该不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位;

5、施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制质量? (5)

①施工之前制定混凝土浇筑方案,并经审批;(或作业指导书)

②原材料检验合格,进行配合比设计;

③学习图纸,施工之前进行技术安全交底;

④运输速度满足初凝前完成浇筑振捣工作;

⑤模板、支架验收合格;

⑥主体结构防水施工;

⑦接缝防水处理。

2018案例(四)

某公司项目部施工的桥梁基础工程,灌注桩混凝土强度为C25,直径1200mm,桩长18m,承台、桥台的位置如图4-1所示,承台的桩位编号如图4-2所示。

c

事件一:项目部依据工程地质条件,安排4台反循环钻机同时作业,钻机工作效率(1根桩/2d)。在前12天,完成了桥台的24根桩,后20天要完成10个承台的40根桩。承台施工前项目部对4台钻机作业划分了区域,见图4-3,并提出了要求:①每台钻机完成10根桩;②一座承台只能安排1台钻机作业;③同一承台两桩施工间隙时间为2天。1#钻机工作进度安排及2#钻机部分工作进度安排如图4-4所示。

事件二:项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识,并且设置了桩顶定位吊环连接筋,钻机成孔、清孔后,监理工程师验收合格,立刻组织吊车吊放钢筋笼和导管,导管底部距孔底0.5m.

事件三:经计算,编号为3-1-1的钻孔灌注桩混凝土用量为Am3,商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球,导管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土,经测量导管埋入混凝土的深度为2m。

问题:(郭炜答案)

1.事件一中补全2#钻机工作区作业计划,用图4-4的形式表示。(将此图复制到答题卡上作答,在试卷上答题无效)(4)(有难度)

2.钢筋笼标识应有哪些内容? (3)(答案在图上)

答:轴号、承台号、桩位号、分节序号。

3.事件二中吊放钢筋笼入孔时桩顶高度定位连接筋长度如何确定,用计算公式(文字)表示。 (3)(超纲)

(背景:事件二:项目部对已加工好的钢筋笼做了相应标识,并且设置了桩顶定位吊环连接筋,钻机成孔、清孔后,监理工程师验收合格,立刻组织吊车吊放钢筋笼和导管,导管底部距孔底0.5m.)

答:①定位连接筋长度=护筒顶高程-桩顶高程-桩身钢筋预留长度

②定位钢筋的长度=护筒顶面标高-(桩孔底实测标高+钢筋笼长度)

4.按照灌注桩施工技术要求,事件三中A值和首罐混凝土最小用量各为多少? (6)

答:A值=3.14×0.62(半径)×18(桩长)×(1+0.5(超灌))=20.9m3

首罐混凝土=3.14×0.62× (2+0.5)=2.83m3

5.混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作? (4)(难答全)

答:混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应进行针对合格证、试验报告、出厂合格证、配合比报告单、混凝土外观(是否出现离析、泌水等现象)、配合比、坍落度、强度等内容的检查。

2017年二级建造师《市政工程》考试真题及答案

三、案例分析题(共4题,每题20分。)

2017【案例一】

某公司承建一座城市桥梁,该桥上部结构为6×20m简支预制预应力混凝土空心板梁,每跨设置边梁2片,中梁24片;下部结构为盖梁及Φ1000mm圆柱式墩,重力式U型桥台,基础均采用Φ1200mm钢筋混凝土钻孔灌注桩。桥墩构造如图1所示。

图1桥墩构造示意图(单位:mm)

开工前,项目部对该桥划分了相应的分部、分项工程和检验批,作为施工质量检查、验收的基础。划分后的分部(子分部)、分项工程及检验批对照表如表1。

表1桥梁分部(子分部)、分项工程及检验批对照表(节选)

工程完工后,项目部立即向当地工程质量监督机构申请竣工验收,该申请未被受理。此后,项目部按照工程竣工验收规定对工程进行全面检查和整修,确认工程符合竣工验收条件后,重新申请工程竣工验收。

【问题】(郭炜答案)

1.写出图1中构件A和桥面铺装结构层B的名称,并说明构件A在桥梁结构中的作用。(较简单)

【答案】A:支座; B:粘层油

A(支座)的作用:传递荷载,保证桥跨有一定变位。

2.列式计算图1中构件A在桥梁中的总数量。

【答案】(24+2)×4×6=624个

【解析】共6跨,每跨24+2=26片箱梁,每个箱梁一端有两个支座,两端就4个支座。

3.写出表1中C、D和E的内容。

【答案】C:水下灌注混凝土; D:模板安装; E:5个(片、根)。

(注:6跨共5个盖梁、2个桥台,每个盖梁6根桩,每个桥台双排共12根桩。)

4.施工单位应向哪个单位在申请工程竣工验收?

【答案】向建设单位申请竣工验收

5.工程完工后,施工单位在申请工程竣工验收前应做好那些工作?(难全)

【答案】①自检合格;②通知监理进行预验收;③建设单位应请当地城建档案管理机构对施工技术资料进行预验收,预验收合格后方可竣工验收。

曹明铭答:施工单位应做好如下工作:

1、向监理报请预验收,由总监组织专业工程师进行预验收。

2、现场已完工程成品保护。

3、现场照看。

4、竣工资料整理完毕。

2017【案例二】

某公司中标承污水截流工程,内容有:新建提升泵站一座,位于城市绿地内,地下部分为内径5m的圆形混凝土结构,底板高程-9.0m;新敷设D1200mm和D1400mm柔性接口钢筋混凝土管道546m,管顶覆土深度4.8m~5.5m,检查并间距50m~80m;A段管道从高速铁路桥跨中穿过,B段管道垂直穿越城市道路,工程纵向剖面如图2所示。场地地下水为层间水,赋存于粉质黏土、重粉质黏土层,水量较大。设计采用明挖施工4①,辅以井点降水4②和局部注浆加固4③施工技术措施。

①取消井点降水技术措施;

②泵站地下部分采用沉井法4⑤施工;

③管道采用密闭式顶管施工4⑥。

该项工程变更获得建设单位的批准。项目部按照设计变更情况,向建设单位提出调整工程费用的申请。

【问题】

1.简述工程变更采取①和③措施具有哪些优越性。

答:①措施(取消井点降水)的优越性:

1)高铁桥墩柱基础为摩擦桩,取消降水,防止高铁桥基础下沉,防止高铁桥产生过大变形。

2)减少地面沉降,减少道路变形开裂。

3)土层渗透系数较小,降水时间长,且降水困难,取消可以减少不必要的工期及成本损失。

③措施(密闭式顶管施工)的优越性:

1)城市道路车流量较大,采用顶管施工,不用中断道路交通,对道路交通影响小。

2)密闭式顶管机施工无需降水,对桥梁基础影响小,安全性也得到提高。

2.给出工程变更后泵站地下部分和新建管道的完工顺序,并分别给出两者的验收试验项目。

答:总体完工顺序:沉井施工、顶管A段、顶管B 段。

沉井完工顺序:沉井预制、下沉、封底。

顶管完工顺序:后背制做,导轨千斤顶、顶管机安装,管道顶进,顶管进入接收井,顶进系统拆除。

泵站地下部分验收试验项目:满水试验

新建管道验收试验项目:严密性实验

3.指出沉井下沉和沉井封底的方法。

答:沉井下沉:不排水下沉,触变泥浆套,空气幕助沉等

封底:水下封底

4.列出设计变更后的工程费用调整项目。

答:土方开挖及回填(减少);井点降水(减少);基坑注浆加固(减少);沉井下沉(增加);沉井封底(增加);顶管(增加)。

曹补:取消的项目:开挖及回填项目、降水、下管、回填、局部注浆加固、原水泵房项目、道路开挖及恢复项目。

增加的项目:沉井、顶管

(沉井:包括沉井预制支架、模板、混凝土、不排水下沉、封底;顶管:包括后背加固、千斤顶、顶管机、设备费)

2017【案例三】

某公司承建一项天然气管线工程,全长1380m,公称外径DN110mm,采用聚乙烯燃气管道(SDR11 PE100),直埋敷设,热熔连接。

工程实施过程中发生了如下事件:

事件一:开工前,项目部对现场焊工的执业资格进行检查。

事件二:管材进场后,监理工程师检查发现聚乙烯直管现场露天堆放,堆放高度达 1.8m,项目部既未采取安全措施,也未采用棚护。监理工程师签发通知单要求项目部整改,并按表3所列项目及方法对管材进行检查。

表3 聚乙烯管材进场检查项目及检查方法

事件三:管道焊接前,项目部组织焊工进行现场试焊,试焊后,项目部相关人员对管道连接接头的质量进行了检查,并根据检查情况完善了焊接作业指导书。

【问题】

1、事件一中,本工程管道焊接的焊工应具备哪些资格条件?(难答准)

答:①考试合格,取得《特种设备作业人员证》

②证书在有效期内,且不超范围;

③焊接工作间断超6个月,上岗前重新考试。

(注:《特种作业操作证》由安全生产监督管理部门【安监总局】颁发。可以焊接不承压钢结构,不用拍片探伤的焊缝,没有要求的焊缝。当你在普焊界摸爬滚打一段时间后,你也许可以成功的升级为高压焊工,就是可以焊承压管件,经过合格的培训考试,你就可以拿到《特种设备作业人员证》,由质量技术监督部门【质监总局】颁发)

2、事件二中,指出直管堆放的最高高度应为多少米,并采取哪些安全措施?管道采用棚护的主要目的是什么?(靠联想)

答:最高高度:1.5m。安全措施:

①存放在干燥通风的环境中,温度不能过高;

②高度适宜,确保不倒塌,便于存放和取用;

③室外堆放,保证遮盖,避免阳关直射,避免淋雨;

④不同直径不同壁厚分类堆放,防止滚动。

棚护的主要目的:防止阳光直射造成管道老化变形。

3、A和B代表什么?

答:A质量合格证; B外观。

4、事件三中,热熔焊接对焊接工艺评定检验与试验项目有哪些?

答:施工单位首先编制作业指导书并试焊,对其首次使用的聚乙烯管材、热熔焊接方法、焊缝处等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。

评定检验试验项目:外观质量检查、卷边切除检查、卷边背弯试验、拉伸性能试验。

5、事件三中,聚乙烯直管焊接接头质量检查有哪些实验项目?

答:接头质量检验项目:弯曲性能试验、拉伸性能试验、耐压(静液压)强度试验、卷边高度、切屑厚度、错口值、对口间隙。

热熔连接接头质量检验应符合下列规定:

(1)连接完成后,应对接头进行 100%的翻边对称性、接头对正性检验和不少于 10%翻边切除检验;

(2)翻边对称性检验。接头应具有沿管材整个圆周平滑对称的翻边;

(3)接头对正性检验。焊缝两侧紧邻翻边的外圆周的任何一处错边量(V)不应超过管材壁厚的 10%;

(4)翻边切除检验。

2017【案例四】

某地铁盾构工作井(1),平面尺寸为18.6m*18.8m,深28m,位于砂性土、卵石地层,地下水埋深为地表以下23m。施工影响范围内有现状给水、雨水、污水等多条市政管线(4⑤)。盾构工作井采用明挖法施工,围护结构为钻孔灌注桩加钢支撑,盾构工作井周边设降水管井(4①)。设计要求基坑土方开挖分层厚度不大于 1.5m(4②),基坑周边2m-3m范围内堆载不大于30MPa(4③),地下水位需在开挖前1个月降至基坑底以下1m(4④)。(均可写为基坑坍塌危险因素)

项目部编制的施工组织设计有如下事项:

1、施工现场平面布置如图4所示,布置内容有施工围挡范围50m*22m,东侧围挡距居民楼15m,西侧围挡与现状道路步道路缘平齐;搅拌设施及堆土场设置于基坑外缘1m处;布置了临时用电、临时用水等设施;场地进行硬化等。

2、考虑盾构工作井基坑施工进入雨季,基坑围护结构上部设置挡水墙,防止雨水浸入基坑。

3、基坑开挖监测项目有地表沉降、道路(管线)沉降、支撑轴力等(3)。

4、应急预案分析了基坑土方开挖过程中可能引起基坑坍塌的因素包括钢支撑敷设不及时、未及时喷射混凝土支护等(4)。

(2)

【问题】(郭炜答案)

1.基坑施工前有哪些危险性较大的分部分项工程的安全专项施工方案需要专家论证?

答:开挖深度超过 5 米的基坑开挖、支护、降水、起重吊装设备的安拆、盾构吊装、盾构施工。

2.施工现场平面布置图还应补充哪些临时设施?请指出布置不合理之处。

答:还应补充:(1)办公设施(办公室、会议室);生活设施(宿舍、食堂、厕所、卫生保健室);生产设施(泥浆处理设备、龙门吊位置、材料库房、管片堆场、拌浆站、泥浆搅拌站、管片防水处理厂、料具间、机修间、变配电间、垂直运输设备、临时用水用电设施);辅助设施(大门出入口洗车槽,现场排水设施)。

曹明铭补:洗车槽、沉淀池、排水沟、钢支撑堆放及拼装场地(注:题干背景挖掘,工程处于深基坑施工阶段)。

不合理之处:

①搅拌设备、堆土场距离坑边 1米,太近。搅拌设备和空压机房不应分开;

②砂石料厂不能紧靠围挡,需要保持一定的距离。石料等距离搅拌站过远。

③钢筋加工场、空压机位于靠近居民楼一侧。钢筋存放地应与加工场地互换。

④施工现场道路太窄。

3.施工组织设计(3)中基坑监测还应包括哪些项目?

答:①围护结构水平位移②地面建筑物倾斜、沉降及裂缝③围护结构内力④支撑内力⑤地下水位⑥土体垂直位移和水平位移

4.基坑坍塌应急预案还应考虑哪些危险因素?

答:降水不及时、坑顶荷载、坑底土体软弱及长时间暴露、动态放坡不及时、管线破裂、雨季基坑施工未及时排水和搭设罩棚等引发的危险因素。

曹明铭补:市政管线破裂、一次开挖深度过大、坑顶大量堆载、车辆距离坑边太近、坑内未布置降水井,降水效果差、管线开裂、降雨。(紧扣题干)

2016年二级建造师《市政实务》真题及答案解析

三、案例分析题(共4题,每题20分)

2016案例一

某公司中标一座城市跨河桥梁,该桥跨河部分总长101.5m,上部结构为30m+41.5m+30m三跨预应力混凝土连续箱梁,采用支架现浇法施工。

项目部编制的支架安全专项施工方案的内容有:为满足河道18m宽通航要求,跨河中间部分采用贝雷梁-碗扣组合支架形式搭设门洞;其余部分均采用满堂式碗扣支架;满堂支架基础采用筑岛围堰,填料碾压密实;支架安全专项施工方案分为门洞支架和满堂支架两部分内容,并计算支架结构的强度和验算其稳定性。

项目部编制了混凝土浇筑施工方案,其中混凝土裂缝控制措施有:

(1)优化配合比,选择水化热较低的水泥,降低水泥水化热产生的热量;

(2)选择一天中气温较低的时候浇筑混凝土;

(3)对支架进行监测和维护,防止支架下沉变形;

(4)夏季施工保证混凝土养护用水及资源供给。混凝土浇筑施工前,项目技术负责人和施工员在现场进行了口头安全技术交底(应对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面交底,签字归档)。

【问题】

1.支架安全专项施工方案还应补充哪些验算?说明理由。

(1)地基承载能力、支架承载能力、支架的刚度验算。

(2)理由:因支架坐落在筑岛回填的地基上,存在隐患,所以必须对支架地基进行验算;支架的刚度即为支架抗变形能力,为避免支架发生变形需验算。

2.模板施工前还应对支架进行哪些试验?主要目的是什么?

(1)预压试验。

(2)主要目的:消除支架的非弹性变形(拼装间隙、地基沉降)。

3.本工程搭设的门洞应采取哪些安全防护措施?

答:搭防护棚、防护网、设置限高、限宽警示标志;设置防撞设施;夜间设置照明设施和警示红灯;专人巡视检查,定期维护。

4.对本工程混凝土裂缝的控制措施进行补充。

①减少水泥用量;

②掺外加剂(缓凝、减水);

③控制坍落度(100-140mm);

④分层浇筑;

⑤加强振捣;

⑥二次抹面;

⑦通冷却水管;

⑧投毛石;

⑨拆模后及时覆盖保温,控制温差。

5.项目部的安全技术交底方式是否正确?如不正确,给出正确做法。

(1)不正确。

(2)正确做法:在开工前项目技术负责人对承担施工的负责人或分包方全体人员进行书面交底,签字归档。

2016案例二

某公司承建城市桥区泵站调蓄工程,其中调蓄池为地下式现浇钢筋混凝土结构,混凝土强度等级C35,池内平面尺寸为62.0m×17.3m,筏板基础,场地地下水类型为潜水,深埋6.6m。

设计基坑长63.8m,宽19.1m,深12.6m,围护结构采用φ800mm钻孔灌注桩排桩+2道φ609mm钢支撑,桩间挂网喷射C20混凝土,桩顶设置钢筋混凝土冠梁。基坑围护桩外侧采用厚度700 mm止水帷幕,如图2所示。

(1)(2)(5)图2调蓄池结构与基坑围护断网图(单位:结构尺寸:mm,高程:m)

施工过程中,基坑土方开挖至深度8m处,侧壁出现渗漏,并夹带泥沙;迫于工期压力,项目部继续开挖施工(3)(4);同事安排专人巡视现场,加大地表沉降、桩身水平变形等项目的检测频率。

按照规定,项目部编制了模板支架及混凝土浇筑专项施工方案,拟在基坑单侧设置泵车浇筑调蓄池结构混凝土(6)。

【问题】

1.列式计算池顶模板承受的结构自重分布载荷q(kN/m2),(混凝土容量γ=25kN/m3);根据计算结果,判断模板支架安全专项施工方案是否需要组织专家论证,说明理由。

【答案】池顶板厚度为600mm,因此模板承受的结构自重Q=25kN/m3×0.6m=15kN/m2。

需要组织专家论证。理由:根据相关规定,施工总载荷在15kN/m2及以上时,需要组织专家论证。

2.计算止水帷幕在地下水中的高度。

【答案】地面标高为26.5m,地下水深埋6.6m,因此地下水位标高为26.5-6.6=19.9m

止水帷幕在地下水中高度为19.9-(26.5-17.55)=10.95m或(17.55-6.6=10.95)因此截水帷幕在地下水中的高度为10.95m。

3.指出基坑侧壁渗漏后,项目部继续开挖施工存在的危险。

【答案】如果渗漏水主要为清水,一般及时封堵不会造成太大的环境问题;而如果渗漏造成大量水土流失则会造成围护结构背后土体过大沉降,严重的会导致围护结构背后土体失去抗力造成基坑倾覆。此外,基坑还存在坍塌和淹没的风险。参见教材P269。

4.指出基坑施工过程中风险最大的时段,并简述稳定坑底应采取的措施。

【答案】基坑施工过程中风险最大时段是基坑开挖完成到底板混凝土强度达到要求之前,主要的风险是坍塌和淹没。

稳定坑底应采取的措施:

(1)加深围护结构入土深度、坑底土体加固、坑内井点降水等措施。

(2)适时施作底板结构。参见教材P71。

5.写出图2中细部构造A的名称,并说明其留置位置的有关规定和施工要求。

【答案】构造A:侧墙水平施工缝与止水钢板。参见教材P101。

有关规定:参见教材P229-231。

施工缝留设位置:墙体水平施工缝应留在腋角以上不小于200mm 的墙体上(或底板以上不少于500mm,因为底板厚300mm)。

施工要求:凿毛、清理、湿润,止水带位置准确。

止水钢板施工要求:安装牢固、位置准确。采用折叠咬接或搭接,搭接长度不小于 20mm,必须采用双面焊。

6.根据本工程特点,试述调蓄池混凝土浇筑工艺应满足的技术要求。

【答案】曹明铭:①设串筒、溜槽。②坍落度满足泵送的要求。

③同一施工段的混凝土应连续浇筑,并应在底层混凝土初凝前将上层混凝土浇筑振捣完毕。

(1)优化混凝土配合比。

(2)采取分层浇筑混凝土。

(3)加强养护。参见教材P225-226。

2016案例三

某公司承建城市道路改扩建工程,工程内容包括:①在原有道路两侧各增设隔离带,非机动车道及人行道;②在北侧非机动车道下新增一条长800m直径为DN500mm的雨水主管道,雨水口连接支管(1)口径为DN300mm,管材采用HDPE双壁波纹管,胶圈柔性接口(1①),主管道内连接现有检查井,管道埋深为4m,雨水口连接管位于道路基层内(1②);③在原有机动车道上加铺厚50mm改性沥青混凝土面层。道路横断面布置如图3所示。

图3 道路横断面布置示意图(单位:m)

施工范围内土质以硬塑粉质粘土为主,土质均匀,无地下水。

项目部编制的施工组织设计将工程项目划分为三个施工阶段:第一阶段为雨水主管道施工;第二阶段为两侧隔离带、非机动车道、人行道施工;第三阶段为原机动车道加铺沥青混凝土面层。同时编制了各施工阶段的施工技术方案,内容有:

(1)为确保道路正常通行及文明施工要求,根据三个施工阶段的施工特点,在图3中A、B、C、D、E、F所示的6个节点上分别设置各施工阶段的施工围挡(2)。

(2)

和1:0.67(3)采用机械挖土,人工清底;回用土存放在沟槽北侧,南侧设置管材存放区,弃土运至指定存土场地(4)。

整幅分段施工。加铺前对旧机动车道面层进行铣刨、裂缝处理、井盖高度提升、清扫、喷洒(刷)粘层油(5)等准备工作。

【问题】

1.本工程雨水口连接支管施工应有哪些技术要求?(超纲,靠总结)

答(郭炜):本工程雨水口连接支管施工应有下列技术要求:

(1)在道路基层(覆土浅)内的雨水口连接支管应采用混凝土全长包封,且包封混凝土达到75%强度前,不得通行交通和碾压作业;(李四德:或加混凝土套管)

(2)沟槽的开挖断面应符合施工方案的要求,沟底原状地基土不得扰动,机械开挖时槽底预留200-300mm土层由人工开挖至设计标高,整平;

(3)沟槽回填应分层、对称回填,且夯压密实。

胡宗强:(1)雨水口连接支管沟槽待道路基层碾压完成且雨水口定位后开挖;

(2)管道安装前在沟槽内铺一层中粗砂;

(3)管材以及密封橡胶圈检查合格;

(4)管道安装注意承口对着雨水口(来水)方向;

(5)管道安装需要涂抹润滑剂;

(6)管道安装平直、通顺、稳定、牢固,坡度符合规范要求;

(7)管道外壁与雨水口和井室墙壁衔接紧密不得有空洞,砌筑完成要用水泥砂浆抹面;

(8)雨水口连接支管两侧回填应用石灰土或砂砾,顶部浇筑混凝土硬化。

曹明铭:(1)应对管道结构进行加固,应用石灰土和石灰粉煤灰砂砾回填。管顶以上500mm范围内不得使用压路机碾压,应用小型机具夯实。

(2)管道有效支撑角范围内,用中粗砂回填密实,不得回填土及其它材料。360°混凝土全长包封。

(网上补:①管道安装由机械配合人工下管。②管道在安装前,对管口、直径进行检查。③稳管前,对基础设计高程和中线位置进行检查,符合设计和规范规定后方可稳管。④橡胶圈就位后应位于承插口工作面上。⑤因管道接口为胶圈接口,故管道在顶进过程中,不得强行顶进,以防损坏管口,顶进深度符合技术规范要求。)

2.用图3所示中的节点代号,分别指出各个施工阶段设置围挡的区间。

【答案】第一个阶段:雨水管道施工时,应当在AC节点设置施工围挡;第二个阶段:两侧隔离带、非机动车道、人行道施工时,应当在AC、DF节点设置施工围挡;第三个阶段:原机动车道加铺沥青混凝土面层时,在BE节

曹明铭:第二阶段右边应设在EF之间,因为没有挖沟,不需要再设施工便道(有道理,图中未标应视为没有)。

3.写出确定主管道沟槽开挖宽度(曹明铭:问的应是槽顶宽度)及两侧槽壁放坡坡度的依据。

【答案】①确定沟槽开挖宽度主要的依据是:管道外径(雨水主管道直径为DN500mm)、管道两侧的工作面宽

度、管道两侧的支撑厚度和模板厚度。(面管沉没)B=D

0+2(b

1

+b

2

+b

3

曹明铭:槽顶宽度还应有放坡坡度(南北两侧的边坡坡度分别为1:0.50和1:0.67)、槽底深度(管道埋深为4m

②确定沟槽槽壁放坡坡度的主要依据是:土体的类别(硬塑粉质粘土为主)、土质均匀条件(土质均匀)、地下水位(无地下水)、开挖深度、坡顶有无静截和动载情况(南侧放管、北侧堆土)等。(土水深荷条)

4.现场土方存放与运输时应采取哪些环保措施?

【答案】①现场堆放的土方应当采取覆盖、固化、洒水降尘措施;如存放时间较长,应进行绿化处理;

②现场道路应进行硬化处理,出入口处应采取保证车辆清洁的措施;

P194(一建334)。

5.加铺改性沥青面层施工时,应在哪些部位喷洒(刷)粘层油?

【答案】应当在原机动车道表面(题干)、沥青面层之间、路缘石与沥青面层的连接面

水篦子与沥青的连接面、检查井(题干)井盖周围喷洒(刷)粘层油。参见教材P18。

2016案例四

A公司承建中水管道工程,全长870m,管径DN600mm。管道出厂由南向北垂直下穿快速路后,沿道路北侧绿地向西排入内湖,管道覆土3.0m-3.2m,管材为碳素钢管,防腐层在工厂内施作。施工图设计建议:长38m下穿快速路的管段采用机械顶管法施工混凝土套管;其余管段全部采用开凿法施工。施工区域土质较好,开挖土方可用于沟槽回填,施工时可不考虑地下水影响。依据合同约定,A公司将顶管施工分包给B专业公司。开槽段施工从西向东采用流水作业。

施工过程发生如下事件:

事件一,质量员发现个别管段沟槽胸腔回填存在采用推土机从沟槽一侧推土入槽不当施工现象,立即责令施工队停工整改。

事件二,由于发现顶管施工范围内有不明管线,B公司项目部征得A公司项目负责人同意,拟改用人工顶管方法施工混凝土套管。

事件三,质量安全监督部门例行检查时,发现顶管坑内电缆破损较多,存在严重安全隐患,对A公司和建设单位进行通报批评;A公司对B公司处以罚款。

事件四,受局部拆迁影响,开槽施工段出现进度滞后局面,项目部拟采用调整工作关系的方法控制施工进度。

【问题】(综合胡宗强、郭炜)

1.分析事件一中施工队不当施工可能产生的后果,并写出正确做法。

【答案】可能造成的后果有:造成回填时管道位移、变形,管道腋角回填不密实,回填土层厚度控制不准,沟槽塌方或破坏。

正确的做法:管道回填从管底基础部位开始到管顶以上500mm范围内,必须采用人工回填;管顶500mm以上部位,可用机械从管道轴线两侧同时夯实,每层回填高度应不大于200mm,管道两侧回填土高差不超过300mm。

管道两侧和管顶以上500mm范围内的回填材料,应由两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上,其他部位回填,严禁集中推入。参见教材P253-254。

2.事件二中,机械顶管改为人工顶管时,A公司项目部应履行哪些程序?(变更、两专、占道)

【答案】(1)A公司项目部应当根据施工合同,向监理工程师提出变更申请,监理工程师进行审查,将审查结果通知A公司,并向A公司发出变更令,A公司再书面通知B公司。

(2)机械顶管改成人工顶管,A公司项目部应重新编制顶管专项施工方案(实行施工总承包的,专项方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的,专项方案可以由专业承包方组织编制),并重新组织专家进行论证。经施工单位技术负责人、项目总监理工程师、建设单位项目负责人签字后组织实施。

(3)遵照有关规定,向道路权属部门重新办理下穿道路占用的变更手续。

(4)依据建设单位审批的专项施工方案重新报价。

3.事件三中,A公司对B公司的安全管理存在哪些缺失?A公司在总分包管理体系中应对建设单位承担什么责任?

【答案】(1)①A公司未严格审查分包单位的安全生产保证体系;②A公司未履行好安全管理职责,对B公司未尽到安全管理责任;③未对B公司承担的工程做安全技术交底;④未对B公司进场电气设备进行安全检查和组织验收,导致不合格设备进场;⑤未要求B公司编写临时用电专项方案并对专项方案进行核查;⑥未对B公司的施工现场进行安全检查;⑦发现安全问题后,A公司仅对B公司处以罚款,未责成B公司对发现的安全问题进行整改,A公司以罚代管的管理方式欠妥。

(2)A公司作为总包单位应当就B公司承担的分包工程向建设单位承担连带责任。参见教材P161。

4.简述调整工作关系方法在本工程的具体应用。

【答案】(1)可以采用的调整工作关系的方式有:开槽施工段和顶管施工段同时施工,开槽段的沟槽开挖、管道敷设、管道焊接、管道回填等施工过程可以组织流水施工,本工程属于线性工程,可以多点分段施工,搭接作业,加快施工进度。

(2)受拆迁影响的部位可以放置最后完成。参见教材P202。

2015二级建造师《市政工程》真题及答案

三、案例分析题(共4题,每题20分。)

2015(一)

某公司中标北方城市道路工程,道路全长1000m。道路结构与地下管线布置如图1所示。

图1道路结构与地下管线布置示意图(单位:m)

施工场地位于农田,邻近城市绿地。土层以砂性粉土为主,不考虑施工降水。

雨水方沟内断面2.2m×1.5m,采用钢筋混凝土结构,壁厚度200mm;底板下混凝土垫层厚100mm。雨水方沟位于南侧辅路下,排水方向为由东向西,东端沟内底高度程为-5.0m(地表高程±0.0m),流水坡度 1.5‰(1)。给水管道位于北侧人行道下,覆土深度1m。

项目部对①辅路、②主路、③给水管道、④雨水方沟、⑤两侧人行道及隔离带(2)作了施工部署,依据各种管道高程以及平面位置对工程的施工顺序作了总体安排。

施工过程发生如下事件:

事件1:部分主路路基施工突遇大雨,未能及时碾压,造成路床积水、土料过湿(3),影响施工进度。

事件2:为加快施工进度,项目部将沟槽开挖出的土方在现场占用城市绿地存放以备回填(4),方案审查时被纠正。

【问题】(郭炜答)

1、列式计算雨水方沟东、西两端沟槽的开挖深度。

答:雨水方沟东端开挖深度:5+0.1+0.2=5.3m

雨水方沟西端开挖深度:5.3+1.5‰×1000=6.8m

注意不是高程,不需要加负号

2、用背景资料中提供的序号表示本工程的总体施工顺序。

答:④雨水沟--③给水管道--②主路--①辅路--⑤绿化隔离带(曹明铭:原则:先深后浅,先下后上,由主及次)下,而宜直接埋设在绿化带或较宽的人行道下,一般来说,从上至下管线顺序依次为电力管(沟)、电讯管(沟)、煤气管、给水管、雨水管、污水管。

3、针对事件1写出部分路基雨后土基压实的处理措施。

答:部分路基雨后土基压实的处理措施:

①将路床中的积水排除;

②对于已经翻浆的路段,进行换料重做;

③对于含水率大而未翻浆的部分进行晾晒、拌合石灰土降低含水率;

④碾压前检测土基含水率,达到最佳含水率再进行碾压。

4、事件2中现场占用城市绿地存土方案为何被纠正?给出正确做法。

答:被纠正的原因:未经批准项目部将沟槽开挖出的土方在现场占用城市绿地存放

正确做法:任何单位和个人不得擅自占用城市绿地,已占用的必须限期归还,并恢复城市绿地的使用功能。因建设需要临时占用城市绿地的,须经城市绿化行政主管部门同意,并且提前办理相关手续,手续获批后,需严格按照审批手续在规定时间和范围内占用绿地,且不得延期和扩大范围。

2015(二)

某公司承建的市政桥梁工程中,桥梁引道与现有城市次干道呈T型平面交叉,次干道边坡坡率1:2,采用植草防护:引道位于种植滩地,线位上现存池塘一处(长15m,宽12m,深1.5m);引道两侧边坡采用挡土墙支护;桥台采用重力式桥台,基础为φ120cm混凝土钻孔灌注桩。引道纵断面如图2-1所示,挡土墙横截面如图2-2所示。

(5)项目部编制的引道路堤及桥台施工方案有如下内容:

(1)桩基泥浆池设置于台后引道滩地上,公司现有如下桩基施工机械可供选用:正循环回转钻(软岩)、反循环回转钻(土,砾石、卵石土)、潜水钻(淤专潜)、冲击钻、长螺旋钻机(适合强风化岩)、静力压桩机(仅适合预制桩)(1)。

(2)引道路堤在挡土墙及桥台施工完成后进行,路基用合格的土方从现有城市次干道倾倒入(把城市道路作为施工道路,影响交通)路基后用机械摊铺碾压成型。施工工艺流程图如下:(3)

(4)

监理工程师在审查施工方案时指出:施工方案(2)中施工组织存在不妥之处:施工工艺流程图存在较多缺漏错误,要求项目部改正。

在桩基施工期间,发生一起行人滑入泥浆池(2)事故,但未造成伤害。

【问题】(郭炜、曹明铭答)

1.施工方案(1)中,项目部宜选择哪种桩基施工机械?说明理由。

答:施工方案(1)中,项目部宜选择冲击钻。

理由:由于桩基底部已经进入微风化岩层,案例中所给钻机中只有冲击钻才适用这地质情况。正反循环钻机、长螺旋钻机不适用砂卵石、花岗岩层;静力压桩适用于淤泥质土。

2.针对“行人滑入泥浆池”的安全事故,指出桩基施工现场应采取哪些安全措施。

答:桩基施工现场应采取的安全措施有:

(1)现场应设置连续封闭围挡,出入口专人值守,非施工人员严禁入内;

(2)泥浆池周围应设置防护栏杆,悬挂警示标志,设置夜间警示灯;

(3)加强施工人员的安全教育,做好安全防护措施。

3.指出施工方案(2)中,引道路堤填土施工组织存在的不妥之处,并改正。

答:施工组织不妥之处:

(1)路基用合格的土方从现有城市次干道倾倒入路基后用机械摊铺碾压成型。

改正:土方不应由城市次干道直接倒入路基,影响次干道交通,易发生交通事故,应修筑施工便道,土方需运至填筑位置,分开堆放,逐层填筑;次干道边坡坡率为1:2,边坡坡度陡于1:5,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.0m。

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案

二级建造师《建筑工程实务》案例分析真题及答案 案例分析题 背景:(一) 某房屋建筑工程,建筑面积26800m2,地下二层,地上七层,钢筋混凝土框架结构,根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程管理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。 在合同履行过程中,发生了下列事件: 事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包单位将深基坑工程分包给了具相应资质的某分包单位,深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后,报项目监理机构审批。 事件二:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管、聚氨酯防水涂料施工完毕后,从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议,不予验收。 事件三:在监理工程师要求的时间内,施工总承包单位提交了室内装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。

事件四:在室内装修工程施工过程中,因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。施工总承包单位以设计变更影响进度为由,向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。 问题: 1.分别指出事件一中专项方案编制、审批程序的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确的做法。(4分) 3.针对事件三的进度计划网络图,写出其计算工期、关键线路。分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位:周)。(9分) 4.事件四中,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。(3分) 解析 1. 不妥之一:深基坑工程开工后,分包单位项目技术负责人组织编写了深基坑工程专项施工方案。 正确做法:在深基坑工程开工前,分包单位项目技术负责人应组织编写深基坑工程专项施工方案。 不妥之二:经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认 正确做法:经该单位技术部门组织审核、技术负责人以及总承包单位技术负责人签字确认。(P393) 2.

二级建造师历年考试真题及答案解析

2009年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (9) 2010年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(福建) (24) 2010年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (37) 2011年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (50) 2012年矿业真题 (62) 2012年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(上半年) (66) 2012年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷(下半年) (80) 2013年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (92) 2014 年二级建造师《矿业工程》考试真题试卷 (108) 2007年二级建造师《矿业工程》考试真题及 答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.矿井联系测量的目的是()。 A.使地面和井下测量控制网采用同一坐标系 B.将地面的平面测量与高程测量联系起来 C.将井下平面测量与高程测量联系起来 D.将地面平面测量与井下高程测量联系起来 2.关于影响无黏性土体抗剪强度因素的正确说法是()。 A.土体颗粒级配越均匀其抗剪强度越高 B.土颗粒排列越紧密,其内摩擦角越高 C.松砂的内摩擦角为零 D.颗粒粗糙度越大,排列越不整齐,其强度越低 3.关于建筑钢材的力学性能,叙述正确的是()。 A.将建筑钢材在常温下冷拉、冷拔,可提高其屈服强度,增强塑性和韧性 B.受交变荷载反复作用,钢材在远小于抗拉强度时发生的突然破坏称为疲劳破坏 C.抗拉试验只能测得钢材的抗拉强度,而屈服点和伸长率则要通过其它试验测得 D.矿用工字钢适于作梁,不适于作柱 4.地面建筑防水的结构类型可分为()。 A.卷材防水和涂料防水 B.高分子聚合物防水和沥青类卷材防水 C.刚性防水和柔性防水

2019年二级建造师《市政》真题及详细解析(word版)

2019二级建造师考试真题《市政公用工程管理与实务》及解析 一、单项选择题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为()。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路 【参考答案】C 【解析】次干路应与主干路结合组成干路网,以集散交通的功能为主,兼有服务功能。教材 P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致,缝中不得连浆 D.缝上部安装缝板和传力杆 【参考答案】D 【解析】胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部安装胀缝板和传力杆。教材 P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是() A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统 【参考答案】A 【解析】桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分,通常称为基础。 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细砂层,地面沉降控制严格,且不具备水条件,宜采用 ()施工 A.浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法 【参考答案】C 【解析】明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材 P62 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A.施工振动小,噪声低

B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分 【参考答案】B 【解析】可适用于多钟土层,除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成槽效率外,对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材 P68 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是() A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长联机运行时间为 12h D.试运行前,所有单项工程验收合格 【参考答案】C 【解析】全厂联机运行应不少于 24h。教材 P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于 MU10 B.设计无要求时,石材强度等级不得小于 20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于 M10 【参考答案】B 【解析】用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得小于 30MPa。教材 P113 8、在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用()连接 A.流量限制器 B.热交换器 C.水处理器 D.温度控制器 【参考答案】B 【解析】一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多。实际使用较广泛。 教材 P121 9、一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式 A.矩形 B.翅形

2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题一

文本是小编总结的2018二级建造师《建筑工程》考试案例分析专项习题。2018年二级建造师考生已经进入紧张的备考,各类题型如何解答才能拿到高分环球小编每日会为广大考友准备2018最新备考二级建造师的资料,希望能帮到备考的考生们。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 第2题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深,底板厚3m,底板混凝土强度等级为C35。

二级建造师市政《案例汇总》

2018二建《市政实务》8大经典案例题汇总 【案例题1】 背景资料:A公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15跨25m预应力简支梁结构,桥面宽22m,采用1200mm钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y形独立式立柱。工程工期210天。中标价2850万元。经过成 本预测分析,项目目标成本为2600万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混 凝土面层单价偏低,但都高于A公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500万元,共支付利息30万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30天,导致总工期拖延10天,未发生直接成本损失。 问题: 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于40m,单项工程合同额小于等于3000万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,同时两者 的报价都不低于A公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600万元×(1-10%)=2340万元 4.针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件,造成的损失 应由发包人承担。 【案例题2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km,道路宽为30m。其中,路面宽18m,两侧人行道各宽6m;雨、

二级建造师案例分析题

二级建造师案例分析题 某市政工程有限公司为贯彻执行好注册建造师规章制度,在公司内开展了一次注册建造师相关制度办法执行情况的专项检查。在检查中发现下述情况: 情况一:公司第一项目经理部承接一庭院工程,合同金额为853万元,其中有古建筑修缮分部工程。施工项目负责人持有二级市政公用工程注册建造师证书。 情况二:公司第二项目经理部负责人是二级市政公用工程注册建造师,承接的是轻轨交通工程,合同金额为2850万元,其中轨道铺设工程分包给专业队伍。该项目已处于竣工验收阶段。在查阅分包企业签署的质量合格文件中,只查到了分包企业注册建造师的签章。 情况三:公司第三项目经理部承接的是雨污水管道工程。在查阅该工程施工组织设计报审表时,发现工程名称填写得不完整,监理单位的名称写成了口头用的简称,监理工程师审查意见栏只有同意两字,施工项目负责人栏只有签名。 问题 1.指出第一项目经理部负责人执业范围的错误之处,并说明理由。 2.第二项目经理部负责人能承担该轻轨交通工程吗?为什么要将轨道铺设工程分包出去? 3.指出并改正分包企业质量合格文件签署上的错误。

4.指出并改正施工组织设计报审表填写中的错误。 (二) 某单位中标污水处理项目,其中二沉池直径51.2m,池深5.5m。池壁混凝土设计要求为C30、P6、F150,采用现浇施工,施工时间跨越冬季。 施工单位自行设计了池壁异型模板,考虑了模板选材、防止吊模变形和位移的预防措施,对模板强度、刚度、稳定性进行了计算,考虑了风荷载下防倾倒措施。 施工单位制定了池体混凝土浇筑的施工方案,包括:①混凝土的搅拌及运输;②混凝土的浇筑顺序、豢度及振捣方法;③搅拌、运输琴振捣机械的型号与数量;④预留后浇带的位置及要求:⑤控制工程质量的措施。 在做满水试验时,一次充到设计水深,水位上升速度为5m/h,当充到设计水位12h后,开始测读水位测针的初读数,满水试验测得渗水量为2.5L/(m2d),施工单位认定合格。 问题 1.补全模板设计时应考虑的内容。 2.请将混凝土浇筑的施工方案补充完整。 3.修正满水试验中存在的错误。 (三) 某城市市区主要路段的地下两层结构工程,地下水位在坑底以下2.0m。基坑平面尺寸为145m20m,基坑挖深为12m,围护

2017年二级建造师市政真题与答案

2017年二级建造师市政真题与答案

2017二级建造师考试真题 《市政公用工程管理与实务》 一、单项选择题 1、以集散交通的功能为主,兼有服务功能的城镇道路称为()。 A.快速路 B.主干路 C.次干路 D.支路【参考答案】C 【解析】次干路应与主干路结合组成干路网,以集散交通的功能为主,兼有服务功能。教材P1 2、关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求,错误的是() A.胀缝应与路面中心线垂直 B.缝壁必须垂直 C.缝宽必须一致,缝中不得连浆 D.缝上部安装缝板和传力杆【参考答案】D 【解析】胀缝应与路面中心线垂直;缝壁必须垂直;缝宽必须一致,缝中不得连浆。缝上部灌填缝料,下部安装胀缝板和传力杆。教材P26 3、直接或间接承受汽车等荷载作用,对桥梁结构安全起保证作用的部件是() A.桥台基础 B.桥面沥青混凝土铺装 C.桥梁栏杆 D.桥面排水系统【参考答案】A 【解析】桥墩和桥台中使全部荷载传至地基的部分,通常称为基础。 4、某地铁区间隧道,位于含水量大的粉质细砂层,地面沉降控制严格,且不具备水条件,宜采用()施工 A.浅埋暗挖 B.明挖法 C.盾构法 D.盖挖法【参考答案】C 【解析】明挖法、盖挖法、浅埋暗挖法均不得在含水层施工。教材P62 5、关于地下连续墙施工的说法,错误的是() A.施工振动小,噪声低 B.不适用于卵砾石地层 C.刚度大,开挖深度大 D.可作为主题结构的一部分【参考答案】B 【解析】可适用于多钟土层,除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成

槽效率外,对黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。教材P68 6、关于污水处理厂试运行的规定,错误的是() A.参加试运行人员须经过培训考试合格 B.单机试车后再进行设备机组试运行 C.全长 联机运行时间为12hD.试运行前,所有单项工程验收合格【参考答案】C 【解析】全厂联机运行应不少于24h。教材P98 7、关于给水排水构筑物砌筑材料额技术要求,错误的是() A.机制烧结砖强度等级一般不低于MU10 B.设计无要求时,石材强度等级不得小于20MPa C.混凝土砌块应符合设计要求和相关规定 D.水泥砂浆强度不应低于M10【参考答案】B 【解析】用于砌筑结构的石材强度等级应符合设计要求,设计无要求时不得小于30MPa。教材P113 8、在城镇供热管网闭式系统中,一次热网与二次热网采用()连接A.流量限制器B. 热交换器C.水处理器D.温度控制器【参考答案】B 【解析】一次热网与二次热网采用换热器连接,一次热网热媒损失很小,但中间设备多。实际使用较广泛。教材P121 9、一般情况下,直埋供热管道固定墩不采用()结构形式A.矩形B.翅形C.正“T” 形D.板凳形【参考答案】C 【解析】钢筋混凝土固定墩结构形式一般为:矩形,倒“T”形,单井,双井,翅形和板凳形。教材P128 10、某供热管网的设计压力为 1.6Mpa,其严密性试验压力应为() MpaA.1.4B.1.6C.1.8D.2.0【参考答案】D 【解析】严密性试验的试验压力为1.25倍的设计压力,且不得低于0.6MPa,教材P132

二级建造师市政案例分析完整版资料

二级建造师市政案例分析 完整版资料 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

[背景材料] 1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 [问题] 乙工地应如何使用这一套张拉设备? [分析] 本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑: (1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验; (2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验; (3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。 [背景材料] 2.某新建预制构件厂,拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 [问题] 如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 [分析] 本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。 (1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求; (2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形; (3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束; (4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理; (5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。 [背景材料]

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》

二级建造师2020年案例分析题:《建筑工程实务》 三、案例分析题 (一) 背景资料: 某住宅楼工程地下1层,地上18层,建筑面积22800m2。通过 招投标程序,某施工单位(总承包方)与某房地产开发公司(发包方) 按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同。合同总价 款5244万元,采用固定总价一次性包死,合同工期400天。 施工中发生了以下事件: 事件一:发包方未与总承包协商便发出书面通知,要求本工程必 须提前60天竣工。 事件二:总承包方与没有劳务施工作业资质的包工头签订了主体 结构施工的劳务合同。总承包方按月足额向包工头支付了劳务费, 但包工头却拖欠作业班组2个月的工资。作业班组因此直接向总承 包方讨薪,并导致全面停工2天。 事件三:发包方指令将住宅楼南面外露阳台全部封闭,并及时办 理了合法变更手续,总承包方施工3个月后工程竣工。总承包方在 工程竣工结算时追加阳台封闭的设计变更增加费用43万元,发包方 以固定总价包死为由拒绝签认。 事件四:在工程即将竣工前,当地遭遇了龙卷风袭击,本工程外 窗玻璃部分破碎,现场临时装配式活动板房损坏。总承包方报送了 玻璃实际修复费用51840元,临时设施及停窝工损失费178000元的 索赔资料,但发包方拒绝签认。 问题: 1.事件一中,发包人以通知书形式要求提前工期是否合法?说明 理由。

2.事件二中,作业班组直接向总承包方讨薪是否合法?说明理由。 3.事件三中,发包方拒绝签认设计变更增加费是否违约?说明理由。 4.事件四中,总承包方提出和各项请求是否符合约定?分别说明 理由。 (二) 背景资料: 某建设单位新建办公楼,与甲施工单位签订施工总承包合同。该工程门厅大堂内墙设计做法为干挂石材,多功能厅隔墙设计做法为 石膏板骨架隔墙。施工过程中发生下列事件: 事件一:建设单位将该工程所有门窗单独发包,并与具备相应资质条件的乙施工单位签订门窗施工合同。 事件二:装饰装修施工时,甲施工单位组织大堂内墙与地面平行施工。监理工程师要求补充交叉作业专项安全措施。 事件三:施工单位上报了石膏板骨架隔墙施工方案。其中石膏板安装方法为“隔墙面板横向铺设,两侧对称、分层由下至上逐步安装;填充隔声防火材料随面层安装逐层跟进,直至全部封闭;石膏板 用自攻螺钉固定,先固定板四边,后固定板中部,钉头略埋入板内,钉眼用石膏腻子抹平”。监理工程师审核认为施工方法存在错误, 责令修改后重新报审。 事件四:工程完工后进行室内环境污染物浓度检测,结果不达标,经整改后再次检测达到相关要求。 问题: 1.事件一中,建设单位将门窗单独发包是否合理?说明理由。 2.事件二中,交叉作业安全控制应注意哪些要点。 3.事件三中,指出石膏板安装施工方法中的不妥之处,写出正确做法。

二级建造师考试真题及(答案)

2011年二级建造师《建设工程法规及相关知识》一、单项选择题(共60题,每题1分,每天的备选项中,只有1个最符合题意) 1、取得建造师书并经()后,方有资格以建造师名义担任建设工程工程施工的工程经理。P3 A、登记 B、注册 C、备案 D、所在单位考核合格 2、行政法规的的制定主体是()P6 A、全国人民代表大会 B、全国人民代表大会常务委员会 C、国务院 D、最高人民法院 3、订立合同的两个公司合并,使其之间既存的债权债务归于消灭,这种事实是债权债务()P16 A、抵消 B、提存 C、混同 D、免除 4、甲公司租用乙公司脚手架,合同约定每月底支付当月租金,但甲公司拒绝支付租金,乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年P20 A、1 B、2 C、4 D、20 5、根据《物权法》,下列不适合作为质押财产的是()P36(法规选编) A、汇票 B、仓单 C、建设用地 D、应收账款 6、下列行为中,不必将建筑物及其占有围的建设用地使用权一并处分的是()P25 A、转让 B、抵押

C、出资入股 D、投保火灾险 7、某建设工程施工合同约定,合同工期为18各月,合同价款为2000万元,根据法律规定,建设单位在申请领取施工许可证时,原则上最少到位资金为()万元。P29 A、100 B、200 C、600 D、1000 8、关于建筑工程发承包制度的说法,正确的是()P33 A、总承包合同可以采用书面形式或口头形式 B、发包人可以将一个单位工程的主题分解成若干部分发包 C、建筑工程只能招标发包,不能直接发包 D、国家提倡对建筑工程实行总承包 9、下列建设工程分包的说法中,属于承包人合法分包的是()P37~38 A、未经建设单位许可将承包工程中的劳务进行分包 B、将专业工程分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) C、将劳务作业分包给不具备资质的承包人(建筑法禁止) D、未经建设单位许可将承包工程中的专业工程分包给他人(分包) 10、甲、乙、丙、丁四家公司组成联合体进行投标,则下列联合体成员的行为中正确的是()P44 A、该联合体成员甲公司又以自己单位名义单独对该工程进行投标 B、该联合体成员需签订共同投标协议 C、该联合体成员乙公司和丙公司又组成一个新联合体对该工程进行投标

二级建造师市政案例分析完整版

二级建造师市政案例分 析完整版 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

[背景材料] 1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 [问题] 乙工地应如何使用这一套张拉设备? [分析] 本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑: (1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验; (2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验; (3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。 [背景材料] 2.某新建预制构件厂,拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 [问题] 如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 [分析] 本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。 (1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求; (2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形; (3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束;

(4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理; (5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。 [背景材料] 1.某污水处理厂设计有一座长28m,宽22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm.墙体混凝土施工在5月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土入模温度29℃,在墙体拆模时气温为6℃,事后发现有数条纵向宽左右的裂缝。 [问题] 试分析产生裂缝的原因。 [分析] (1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。 (2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。 (3)混凝土实际入模温度29℃,比规定的最大入模温度25℃高,使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5月初大气温度还不是太高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。 [背景材料] 2.在某城市轻轨铁路跨过河流时,拟建一斜拉桥,该桥为独塔、双面索、弯斜拉桥。主塔为宝石型,塔高70m、塔梁为固接,塔下设有四边形承台(长24m、宽12m)、台厚,在承台下设有钻孔灌注桩。 [问题] 大体积混凝土承台在冬季施工时,应考虑哪些方面的问题?

二级建造师考试《建筑实务》案例分析题一

进入紧张的备考,考生朋友们啃着厚重的教材,小编就来为大家总结一些案例分析专项习题。快学起来吧。 第1题:案例分析题(案例)(本题:20分) 某集团承建北京某住宅项目,位于居民密集区域,总建筑面积30000m2,地上16层,地下2层,本工程采用筏板基础,剪力墙结构,工程设防烈度8度,剪力墙抗震等级2级。在基础施工前,因地下水位较高,采用人工降低地下水位至基坑底400mm,待筏板混凝土浇筑施工完毕后立即进行了基坑的回填工作。 项目部进场时,对场内树木、电杆、垃圾等与建设单位协商解决,达到三通一平条件。因施工场地狭小,现场道路按3m考虑并兼做消防车道,路基夯实,上铺150mm厚砂石,并作混凝土面层。 施工现场水源,施工用水和生活用水可直接接业主的供水管口。现场布置两个消火栓,间距100m,其中一个距拟建建筑物4m,另一个距临时道路。 现场临时供电设施按照供电设计和施工总平面图布置妥当,并制定了临时用电施工组织设计。施工现场采用三级配电系统,供配电干线采用架空线路,支线及进楼电源采用电缆直埋。设计和施工中,照明配电箱内采用熔断器作线路保护,电工接线时,保护零线使用红线且为独股,电源线从箱体外侧接入。 1.指出本案例中不妥之处,并说明理由。 2.施工现场一般主要考虑哪几类用水 3.何谓三级配电系统 4.配电箱、开关箱在使用过程中,送电操作和停电操作顺序分别是什么 5.施工现场临时用电基本原则有哪些 答疑:参考答疑: 1.不妥之处如下: (1)降水施工做法不妥。在施工前,采用人工降低地下水位至基坑底应不少于500mm。 (2)回填土施工做法不妥。筏板混凝土浇筑施工完毕后,应待混凝土强度达到设计强度的30%时,才可进行基坑的回填工作。 (3)该工程消防车道设置不合理。消防车道要求不小于4m。(本案例中将临时道路兼作消防车道3m) (4)照明配电箱不可采用熔断器作线路保护,应采用低压断路器,线路截面要与低压断路器配合。 (5)保护零线应使用绿/黄双色线,多股线芯,电源线应从电箱下口进线口接入。 2.施工现场用水量主要考虑:现场施工用水量;施工机械用水量;施工现场生活用水量;生活区生活用水量;消防用水量。 3.三级配电系统是指配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电方式。 4.配电箱、开关箱在使用过程中,其送电操作顺序:总配电箱一分配电箱一开关箱;其停电操作顺序:开关箱一分配电箱一总配电箱。 5.临时用电应遵循三项基本原则:即必须采用TN S接地、接零保护系统(或称三相五线系统);必须采用三级配电系统;必须采用两级漏电保护和两道防线。 以上是二建建筑实务案例分析专项练习一。只有多练才能熟练,形成自己的解题思路,考场上自然就不怕案例啦,学尔森已经开通了2018二级建造师辅导班,欢迎考友来试听,更有名师教你如何拿下难点试题,小编会持续更新二级建造师相关资讯,希望能帮到大家,欢迎关注哦!

二级建造师历年考试真题及答案汇总

二级建造师历年考试真题及答案汇总下载2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中,诸多业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美 解析一网打尽!二级建造师考试历年考试真题: 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群:0(入群即送一套白金课程,备考资料,历年真题)场景(一) 某海滨城市一建筑工程,16层施工时正遇台风多雨季节,为了保质保量完成施工任务,项目部制定了安全文明施工保障措施,落实了防火措施,主要部位设置了安全警示标志牌,并加强了对高空作业人员的安全教育。安全员在检查时,发现存在以下问题: (1)下雨天,地下室用电不符合要求; (2)临时消防水管不符合要求; (3)电焊工动火时未经审查批准。 根据场景(一),回答下列题目。 1.安全带使用时应(),防止摆动碰撞。 A.低挂高用,垂直使用 B.高挂低用,垂直使用 C.高挂高用,水平使用 D.低挂低用,水平使用 2.根据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005),照明电源电压不得大12V的是()。A.人防工程 B.有导电灰尘的场所 C.特别潮湿场所及导电良好的地面 D.高温场所 3.施工现场防火,下列属于一级动火的是()。 A.现场堆有大量可燃和易燃物质的场所 B.在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业 C.小型油箱等容器用火作业 D.登高焊、割等用火作业 4.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 90一91),遇有()强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。 A.三级 B.四级 C.五级 D.六级 5.本建筑工程临时消防竖管,其管径要求最小不得小于()mm。 A.25

二级建造师市政工程实务案例分析题汇总

案例题 1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为 宽 22m ,采用 1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台, 中标价 2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为 本) 占 10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政 公用工程专业)王某为项目 负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高, 桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于 A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款 500万元,共支付利息 30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工 30 天,导致总工期拖延 10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2. 试用不平衡报价法解释事件一中 A 公司投标报价的做法。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4. 针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1. 王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。 理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于 40m ,单项工程合同额小于等于 3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2. A 公司投标报价时, 将能够早日结算收回的项目提高了单价, 对于后期项目则降低了单价, 同时两者的报价都不低于 A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算 时得到更理想的经济效益。 3?本项目利息支出应计入间接成本。 项目目标成本中直接成本 =2600万元X (1-10%)=2340万 元 4?针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件, 造成的损失应由发包人承担。 【案例题 2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km ,道路宽为30m 。其中,路面宽 18m,两侧人行道 各宽6m ;雨、污水管道位于道路中线两边各 7m 。路面为厚220mm 的C30水泥混凝土;基 层为厚200mm 的石灰粉煤粉碎石; 底基层为厚300mm 、齐U 量为10%的石灰土。工程从当年 3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为 2534.12万元(包括措施项目费)。招标 是,设计文件明确:地面以下 2.4至4.1m 会出现地下水,雨、污水管道深在施工组织设计 中,明确石灰上雨期施工措施为:①石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进 行摊铺,进入现场石灰土,随到随铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处 理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于 -5 C 或最低气温低于 15C 时停止施工;②使用的水泥掺入 10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、 防冻剂;④养护期内加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当 开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后, 管道施工才得以继续进行。项目经 理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。 问题: 1 .补充底基层石灰土雨期施工措施。 2.水泥 }昆凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面, 请改正错误并补充完善。 15 跨 25m 预应力简支梁结构,桥面 Y 形独立式立柱。工程工期 210 天。 2600 万元, 其中管理成本(间接成

二级建造师历年考试真题及答案下载

二级建造师历年考试真题及答案下载(完整版) 2014年二级建造师考试真题、模拟题尽收其中,诸多业界权威名师精心解析,精细化试题分析、完美解析一网打尽!二级建造师考试历年考试真题:ejORs7 更多精品备考资料及资讯2015年二建高效备考交流群:0(入群即送一套白金课程,备考资料,历年 真题) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有l个最符合题意) 1、土方开挖必须做好基坑排水、截水和降水措施,地下水位应保持低于开挖面至少( )mm。 2、关于混凝土养护措施的说法,错误的是( )。 A.应在混凝土浇筑完毕后的l2h以内对混凝土加以覆盖并保湿养护 B.对于掺用缓凝外加剂或有抗渗要求的混凝土,浇水养护的时间不得少于21d C.混凝土养护应采用与拌制用水相同的水 D.混凝土强度达到设计强度的mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架 3、带肋钢筋牌号后加( )的钢筋更适合有较高要求的抗震结构使用。 4、柱中箍筋直径不应小于( )倍纵向钢筋的最大直径。 5 4 3 2 5、关于因素分析法排序,说法正确的是( )。 A.先价值量,后工程量;先绝对数,后相对数

B.先工程量,后价值量;先绝对数,后相对数 C.先价值量,后工程量;先相对数,后绝对数 D.先工程量,后工程量,先相对数,后绝对数 6、大理石的弯曲强度为( )MPa。 7、下列需要进行专家论证的脚手架工程专项施工方案是( )。 A.搭设高度60m的落地式钢管脚手架工程 B.搭设高度48m的双排落地式钢管脚手架工程 C.提升高度120m的附着式整体和分片提升脚手架工程 D.架体高度1Bm的悬挑式脚手架工程 8、关于扣件式钢管作高大模板支架立杆时的说法,错误的是( )。 A.立杆上每步设置双向水平杆且与立杆扣接 B.相邻两立柱接头不得在同步内 C.立柱接长最多只允许有一个搭接接头 D.上段的钢管与下段钢管立柱严禁错开固定在水平拉杆上 9、永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,丝扣至少外露( )扣。 10、根据相关规定,现场出入口明显处应设置( )。 A.四牌一图 B.五牌一图 C.五牌二图 D.四牌二图 11、材料进场时,应提供材质证明,并根据供料计划和有关标准进行现场质量验证和记录,试验结果报( )审批。 A.项目物资主管工程师 B.项目质量主管工程师

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总,赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15 跨25m 预应力简支梁结构,桥面宽22m,采用1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为2600 万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500 万元,共支付利息30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30 天,导致总工期拖延10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三,项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m,单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元

2019年二级建造师《建筑实务》真题及答案

一、单顶选择题(共20分,每题1分。每题的备选顶中,只有1个最符合题意) 1.按照民用建筑分类标准,属于起高层建筑的是()。 A.高度50m的建筑 B.高度70m的建筑 C.高度90m的建筑 D.高度110m的建筑 【答案】D 【解析】建筑高度大于100m 的民用建筑为超高层建筑。 2.严禁将地下室作为主要用房的是()。 A.歌舞厅 B.老年生活用房 C.游戏厅 D.放映厅 【答案】B 【解析】严禁将幼儿、老年人生活用房设在地下室或半地下室。 3.不属于应急照明光源的是()。 A.备用照明 B.疏散照明 C.延时照明 D.安全照明

【答案】C 【解析】应急照明包括疏散照明、安全照明和备用照明,必须选用能瞬时启动的光源。 4.预应力混凝土构件的最低强度等级不应低于()。 A.C25 B.C30 C.C35 D.C40 【答案】D 【解析】预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于C40。 5.属于永久荷载的是()。 A.固定设备 B.活动隔墙 C.风荷载 D.雪荷载 【答案】A 【解析】永久荷载包括结构构件、围护构件、面层及装饰、固定设备、长期储物的自重,土压力、水压力,以及其他需要按永久荷载考虑的荷载,例如:固定隔墙的自重、水位不变的水压力、预应力、地基变形、混凝土收缩、钢材焊接变形、引起结构外加变形或约束变形的各种施工因素。 6.在工程应用中,通常用于表示钢材塑性指标的是()。 A.伸长率

B.抗拉强度 C.屈服强度 D.疲劳性能 【答案】A 【解析】钢材的塑性指标通常用伸长率表示。 7.根据国家的有关规定,终凝时间不得长于6.5h的水泥是()。 A.硅酸盐水泥 B.普通硅盐酸水泥 C.矿渣硅盐酸水泥 D.火山灰硅盐酸水泥 【答案】A 【解析】硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6. 5h,其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。 8.影响混凝土和易性的主要因素是()。 A.石子 B.砂子 C.水泥 D.单位体积的用水量 【答案】D 【解析】影响混凝土拌合物和易性的主要因素包括单位体积用水量、砂率、组成材料的性质、时间和温度等。单位体积用水量决定水泥浆的数量和稠度,它是影响混凝土和易性的最主要因素。

二级建造师市政实务案例分析

二级建造师市政实务案例分析题6道 [背景材料] 1.2001年4月某日上午,某高压电器研究所合成回路试验大厅工程施工现场,发生一起脚手架坍塌事故:在没有施工管理人员交底和指导的情况下,8名工人在脚手架平台面上东北角拆卸成梱网架杠杆时,产生振动和偏载,东北角一侧脚手架弯曲变形,发生倒塌,8人坠落,其中7人死亡,1人重伤。 [问题] 项目安全控制的重点在本工程事故中,分别指哪些重点? [分析]本案例应从施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷等三个重点方面去分析工程事故中安全隐患所在。 [背景材料] 2.2001年7月,某市一世纪花园工地,某施工分公司副经理直接安排工人利用即将拆除的物料提升机进行落水管的安装工作。4名未经安全教育的作业人员从建筑物内17层进入该物料提升机吊篮,在未采取任何安全措施的情况下工作,当安装至12层时,4人边安装边让卷扬机司机将吊篮再提升一点,在司机启动电动机提升吊篮时,钢丝绳突然断开,发生高处坠落事故,3人死亡1人重伤。 [问题] 该安全事故处理应遵循什么原则? [分析]安全事故处理应遵循四个不放过原则。此事故应从事故原因、事故责任者和员工没有受到过安全教育、事前没有防止和事后责任者应受到处理等方面抓住不放的原则进行分析。 [背景材料] 3.某桥梁工程,主梁浇筑完成后,在拆除满堂支架的过程中,发生支架局部倒塌伤人事故。 [问题] 事故发生后应如何进行处理? [分析] 根据安全事故处理程序的有关规定,事故发生后,为了最大限度减少事故造成的伤亡和损失、分析事故原因、最有效地杜绝今后事故隐患,应快速报告政府主管部门、快速抢救排险并保护现场,组织专门人员调查事故原因和提出调查报告,进行分析。 [背景材料] 4.某承包商通过了某道路工程的资格预审,并从业主那里购买了招标文件,工程的计划工期为六个月。根据踏勘现场和业主答疑,开始编制投标文件的施工组织设计。初步确定以下几项工作:施工方案的确定、施工进度计划、施工现场平面布置、各种资源需要量及其供应。由于现场场地狭小,无法合理地安排临时设施,经调查周边只有很少可以租用的临时房屋,但在施工范围内有几间需要拆除的房屋,房屋位于施工现场的一端。 [问题](1)招标文件规定临时设施需要单独报价,单位为元,数量为1.根据现场情况,如何布置和安排才能最大限度地降低此部分费用? (2)临时设施中哪些内容在报价时需要考虑? [分析](1)由于无法统一安排临时房屋,可以考虑在施工的前期利用未拆除的房屋作为临时用房,外租部分房屋。拆迁房屋在施工现场一端,不影响总的进度安排,安排施工计

相关文档
相关文档 最新文档