商务楼中央空调选型节能方略

商业大楼年耗电统计空调用电占40%以上,因此如何选用空调设备,正确使用空调系统及做好维护保养工作,乃当今节约能源之重要课题。

(一)如何选购中央空调系统

1.请选购高能源效率比值EER之空调冷水主机,政府公告最低标准之EER值。

2.选购冷水主机EER值越高,则冷水机组愈省电,一般而言,EER值每提高0.1,就可节约4%冷水机组用电。冷水机组之容量以每小时能自室内移走的热量表示,1冷冻吨为每小时自室内移出热量3,024kcal(相当12,000 Btu),依此推算,每平方米房间约需0.15冷冻吨(相当于450kcal/h),选用的空调主机冷冻吨容量太大,将使压缩机长时间轻载运转,或频繁启动,比较耗电,而且减损压缩机寿命。

注:

1.冷水机组能源效率比值(EER) kcal/h-W = 冷却能力(kcal/h)除以规定试验之冷却消耗电功率(W),

2.性能系数(COP)=冷却能力(W)/消耗电功率(W)=1.163EER。1 RT(冷冻吨) = 3,024kcal/h。

(二)如何安装中央空调系统

1.冷水机组应放置于混凝土基础、平板或基座上,利用螺栓固定并保持水平,以水泥浆补平。冷水主机四周应留有适当之维护空间,以便将来抽换或清洗铜管等保养工作。

2.水泵进出口管路应加装压力表,以了解实际运转状况。

3.冷却水塔四周应通风良好,不可有阻隔物,以免影响散热能力。避免安装于有排热的地方,以免影响冷却水塔的冷却效果。

4.小型冷风机安装,水盘须保持一定的斜度,以利冷凝水排出;空调箱风管上各个出风口之风量须调整分配适当,以免造成某个区域风量不足的现象。出风口与回风口勿太近,以免造成短循环而影响冷房效果。

5.水管直径在65mm以下者使用螺纹式连接,80mm以上者使用焊接式或法兰连接。排水管每公尺应保持1公分之斜度。冷水管路高点或其它必要之处,应安装自动排气阀;管路低点应加装放水阀,以备系统清洗。

6.风管在分歧处,应装置分歧风门,以便调整及锁定。送风管与回风管应予保温,保温材料应符合国家标准规范。

(三)如何操作中央空调系统

1.冷气温度设定范围以26-28℃为宜,并应装设自动温控设备,以免过冷而浪费能源。对于经常进出的房间,室内温度不要低于室外温度5℃以上,以免影响身体健康。

2.每日定时记录冷水主机运转时之油温、油压、水温、水压、冷媒温度、冷媒压力、电流及电压等,以了解实际状况。

3.在不影响制冷的情况下,适度提高冷冻水出口温度,每提高冷水出口温度1℃,约可减少冷水主机耗电量2%。

4.应降低冷却水设定温度,每降低冷却水温度1℃,可节省冷水主机耗电量2%。

5.在下班前半小时关掉冷水主机,利用冷水循环泵继续运转即可。

6.晚间若有少数单位加班,应分区只供应加班空间之空调,以节约能源。

7.冷水系统若是属于水路分离系统,且空调机使用二通阀控制冷水量,则区域泵可加装变频器及台数控制系统,以达节约能源的功效。

8.地下停车场之排风,可增设控制器,在非车辆出入高峰时间,设定每小时运转约15分

钟,以节约能源。

9.空调使用期间应紧闭门窗,以防止冷能外泄或热风渗入,空调箱回风口处勿堆积杂物,以免影响回风效果。

(四)如何维护保养中央空调系统

1.水冷式冷凝器铜管易受水质不佳之影响,产生结垢,每年至少必须清洗一次。

2.冷冻油的油质颜色变黑或有杂质,则宜立即换新。

3.压缩机马达每年须定期实施绝缘测试。

4.随时注意冷媒量是否正常,倘有不足,应即检漏后并充灌。

5.定期检查水泵轴承,并添注润滑油,水泵轴封处若有漏水的现象,应尽速修复;进出口压力表损坏时,应予以更换。

6.冷却水塔宜每月清洗一次。

7.随时检查冷却水塔水位、浮球开关及洒水头是否正常。

8.冷却水塔入风口之保护网如有脱落现象,应立即装上,以免冷却水大量散失及杂物掉入,影响散热效果。

9.小型冷风机及空调箱之过滤网应每月定期清洗,并每月检查传动皮带松紧度及控制系统是否正常。

10.电动机应定期保养(润滑加油),可减少电动机的摩擦损失。

(五)中央空调系统之效率

值或高COP值之冷水主机外,尚需考虑水系统、空气系统及节能控制,以达确实之节能成效,简要说明如下:

1.水泵的扬程及流量须配合冷水主机之冷冻吨数,每一冷冻吨数所需之冷却水量为13 lpm(liter per minute),冷水量则为10 lpm,并宜选用70%以上效率泵及高效率马达。

2.空调箱系统风机,每1,000L/s送风量的耗电量应低于1.7kW。

3.冷却水塔吨数以冷水主机吨数的1.25倍左右为宜。可采用多台并联组合型,配合温度控制,开启运转台数。

4.选择适当容量的电动机,一般负载率在75~100%之间效率最高。

5.空调区划与控制方面,每一空间或空调使用行为相似(例如:温度及空调时程)的多空间群组,应设置温度传感器,以进行温度自动控制,如下:

(1).自动停机:可由人员传感器、可程序空调使用程序控制器或手动之定时器进行自动停机。

(2).独立空调区域:每一独立空调区域需提供自动关闭或控制空调送风、新鲜空气和排气之独立控制装置。

每一独立空调区域不宜大于2,000m2空调楼地板面积及一个楼层。

(3).密闭停车场之排风机:送风量大于14,000L/s时,可设计根据停车空间之一氧化碳浓度(ppm)值,进行风扇启停控制或通风量调整控制器,同时当停车场使用强度降低时,可停止通风扇运转或调整通风量。

(六)空调系统节能设计

1.全面省能设计:基本上,全面性之省能设计应包含至少五部份之节能措施,如下:

(1).应用绿色建筑日常节能方法。

(2).选用高效率空调设备。

(3).设计合理耗能的空调系统。

(4).以管理手法节约空调耗能。

(5).正确的维护管理使系统处在最节能之状态。

2.空调负荷特性:以办公大楼而言,空调负荷特性如下所述:

(1).办公时间及使用人数较为固定,易于估算空调负荷。

(2).夜间加班应避免空调全开供应给少数人员使用。

(3).少部份24小时作业空间,如值班室、计算机房等,应采用独立空调较有节能之效果。

(4).一般人员密度设计参考值为每人7至19m2的空间,取中间值为13m2/人,会议室人员密度可高达每人2m2。

(5).外周区(离外墙 5m内)的空调负荷变化较大,空调需设计适当容量控制,以避免有时太冷、不舒适且浪费能源。

3.空调系统节能控制设计:

(1).变风量(V A V)设计以部份负载控制器节约能源,以风管内静压控制送风机转速及风量,适当的静压设定点为在总设计静压约三分之一处(较下游处),当送风量为设计风量的50%时,送风机耗电量会小于设计耗电量的30%以下。

(2).空调的水泵系统应设计为可变流量(VWV)控制,其流量可控制至原设计流量的50%或以下。在50%的设计水量时,须有控制及装置(例如以马达变频器改变马达转速),使水泵耗电不大于全载之30%。变流量控制或装置需具有流量需求控制或最小差压力的控制功能,差压量测点应位于最远程的热交换器或热交换器最大差压需求的地方。含有多台冷水机的空调冷水系统,当部份台数冷水机关闭时,必须相对的减少冷水流量以节约送水耗能。

(七)系统测试与验收注意事项

空调系统在完工时应作性能测试、各别风量与水量调整,以将系统平衡至设计点,除为达设计功能外,更有节能运转之效果,以下为此方面一些注意事项:

1.系统验收文件:在系统验收时,应有实际安装图说的建造文件,图上的记载应包括每一个设备的位置和性能数据,风管和水管系统的一般平面配置,包括尺寸及终端空气或设计的水流量。除外,操作与维修手册至少需包含以下各项:

(1).每一个设备需要维修的数据,说明设备尺寸及选择的选配件。

(2).每一个设备皆需要操作及维修手册,并且需明定例行的维修动作。

(3).至少一个维修代理商的名称及地址。

(4).空调控制系统的维修和校准信息,包含线路图、示意图,控制顺序的描述,设定点等,需永久记录在控制装置的控制图上或数字控制系统程序设计的批注中。

(5).对每一个系统未来的操作方法及建议设定点的完整叙述。

2.系统平衡测试;

(1).空调系统完工验收时需依相关标准进行量测、平衡及调整,使风管的风量及水量与设计值之差异低于10%。

(2).空气系统的平衡时,需首先打开风门使其损失减到最少,然后除了可变流量分配系统的调节装置不需平衡外(例如,校准过的V A V终端箱),其余皆须被调整至设计的流量值。

(3).水系统的平衡时需首先打开节流阀使其损失减到最少,然后修整水泵叶轮或调整水泵转速至设计的流量。每个水系统应具有测量水泵的差压的功能或者在各水泵的每侧皆留有测试口。

10万平方写字楼中央空调主机选型方案

西安ⅩⅩ集团配套部软件园项目空调能源比较方案 1.项目概要 2.技术原则 3.能源方案 4.能源状况 5.能源状况分析 6.方案选型 7.初投资比较 8.运行费用比较 9.结论 10.附件(投资计算书)

1.项目概要 西安ⅩⅩ集团配套部软件园外包服务大楼项目,总建筑面积 5.4万平方米。冷负荷5660kw,热负荷约3600 kw;孵化器热负荷1180;培化楼热负荷400kw;餐厅热负荷437 kw。 远大推荐采用可靠、经济、环保的空调系统,采用BZ250ⅩDH1×2直燃机满足系统冷热负荷的需求。制冷能力5815kw,制热能力5582 kw。 2.技术原则 根据西安ⅩⅩ集团配套部软件园项目要建成国际化的、具有领航和示范作用的形象定位要求,应对能源系统提出极高的技术原则: 第一,要确保能源供应的绝对可靠。 第二,应采用世界领先的能源科技,建成一流的精品工程。 第三,系统高效低耗,具有最佳的经济性。 第四,清洁环保,社会效益显著,符合可持续发展方针。 3. 能源方案 远大推荐的能源系统,采用燃气直燃机的能源方式,为项目提供空调冷热源需求。其构成如下表。 4、能源状况 开闭所建设费:500元/KVA 基本电费:20元/KW.月 平均电价:0.95元/ KW 电功率因数:0.85 天然气价格:1.9元/m3天然气热值:8500kcal/ m3 开机时间:12小时/天天然气接入:约25万元 热网入网费:30元/m2热网价格:123元/蒸吨

5、能源状况分析: a.西安高新区空调的使用特点决定了电价属于非居民照明用电电价,平均电价约:0.95 元/ KW。 b.由于采用电制冷方式所需要的电力配套负荷巨大,需要建设相应的电力开闭所,而 开闭所到各大楼的电缆地沟等铺设费用依然要收取。 c.天然气接入费:约25万元。 d.高薪区热网建设费:30元/平方米; d.远大Ⅸ型直燃机制冷额定负荷COP为1.34(含电耗),综合负荷1.529。 6、方案选型 方案A:选用2台远大BZ250ⅩDH1型溴化锂直燃机满足服务大厦及相关建筑(87400m2)的制冷和采暖。 方案B:选用2台530KW的水冷式离心机组满足服务大厦制冷;采用热电厂热网通过换热实现服务大厦及相关建筑采暖。 说明:主机设备的冷量按成倍数配置是考虑了使用中的负荷调节问题。冷却水泵的型号不同是因为远大采用冷却水大温差小流量技术来降低水泵的电耗,在保证同样制冷量的前提下,最大程度的节约用电。 7 8、运行费用比较: 运行费用的计算是在同等的制冷采暖负荷、设备运行时间和同样的负荷率等条件下,根 据不同方案所对应的设备需要的运行费的测算值。可能与实际的使用情况有一定差异。 注意:以下运行费用的计算只针对主机,冷却水变频系统未予以考虑。 制冷运行参数计算依据来源约克离心机、远大直燃机参数样本。 计算公式:天然气耗量×气价×年小时数×负荷率=制冷运行气费

中央空调节能改造项目计划方案可研报告

中央空调节能改造项目可研报告及估算 一、项目介绍 1、供冷系统配置设备情况 1)主要设备参数: 2)中央空调系统运行数据: 冬季(10月—2月)

3、中央空调系统现状分析 存在的几个问题 1)按GB50019-2003《采暖通风与空气调节设计规范》的相关要求,中央空调系统的控制,应建立集中监控系统,此套系统的核心是各执行元件及各个终端实行连锁、联动保护功能,重点是监控,而系统的节能优化运行在这样的中央空调控制系统中是难以实现的。 2)中央空调机组的选型和设计时必须考虑满足高峰期的候机楼制冷/热需要,系统是按最大负载能力、按照气温最高、负荷最大的工作环境来设计的,会留有一定的工作余量,但是,由于自然温度以及人员流动不同,其系统都是在恒定用电情况,不能随着现场需求量及外界条件的变化而变化,在进行系统优化之前,其输入功率不能随之做出相应的调整,导致电能的大量浪费。根据能耗监测统计,中央空调设备90%的时间在70%负荷以下波动运行,所以实际负荷并不是满负荷;在冷气需求量较少时,主机负荷量低,存在一定的节能潜力。 3)由于历史的原因,在采用中央空调系统时,选择厂家制冷主机的控制方式,这本来无可厚非的。但由于这种控制方式是简单以进、出水口的温度变化控制主机的启/停,控制策略为固定模式,没有办

法做到有针对性的控制,而且循环水泵是长开的,其终端也是常开的,终端的使用情况要人为控制,那么在人的责任心影响下,不该开空调的位置在用着,管道给主机带来的负荷始终存在着,循环水泵始终在开着,造成了能源的极大浪费。所以冷水机组的控制系统只能用于本身机组的控制上,对于终端空调的变换使用,该用时用,不该用时关闭等功能,该控制系统是难以做到的,该主机的控制系统和这些终端的控制脱节,形成了无律的运行状态,由此就造成了能源的无端浪费。 4)冷量/热量的需求存在高峰及低谷期,为了尽量实现相对较好的控制效果,机组的循环水泵均采用工频运转,目前的操作方式仅仅通过调节阀门的方式调节水量,此时,控制效果粗略,很难达到理想状态,而且浪费大量的电能。 二、项目建设的背景和必要性 1、项目背景情况 我国的资源环境约束日益严峻,已成为影响经济社会可持续发展的一个重大瓶颈问题。1980年,我国的能源消费量刚超过6亿吨标准煤,2000年上升到14.5亿吨标准煤,2013年提高到37.5亿吨标准煤。中国GDP占全球的12%左右,但是能源消费量却占全球的22%左右,碳排放量接近占全球的30%。未来随着经济发展和老百姓生活水平提高,资源环境和碳排放的约束会进一步增强,形势会更加严峻。 长期以来,中央对资源环境问题高度重视。特别是从“十一五”

空调节能改造方案

空调节能改造方案 1

深圳市碳战军团投资技术有限公司 开平威尔逊酒店 中央空调节能改造方案 草稿完成日期:二〇一 〇年六月十七日 文档编号:开平威尔逊酒店中央 空调节能改造方案1 作者: 卓毅

目录 第1章中央空调系统概况....................................................................................................................... . (3) 第2章威尔逊酒店中央空调原系统分析........................................................................................................................ 3 第3章中央空调系统节能改造的具体方案 (4) 3.1中央空调系统的运行参数.............................................................................................................. . (4) 3.2空调水泵变频改造方案.............................................................................................................. .. (4) 3.2.1 控制原 理............................................................................................................. (4)

酒店中央空调系统选型方案

.. ****集团项目建设部中央空调系统方案 2016 年10 月

****酒店中央空调系统标准 一、VRV 中央空调系统 VRV(Variable Refrigerant Volume)空调系统——变制冷剂流量多联式空调系统(简称多联机),通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时满足室内冷、热负荷要求的直接蒸发式制冷系统。 VRV 系统由室外机、室内机和冷媒配管三部分组成。一台室外机通过冷媒配管连接到多台室内机,根据室内机电脑板反馈的信号,控制其向内机输送的制冷剂流量和状态,从而实现不同空间的冷热输出要求。 VRV 系统具有节能、舒适、运转平稳等诸多优点,而且各房间可独立调节,能满足不同房间不同空调负荷的需求。但该系统对管材材质、制造工艺、现场焊接等方面要求非常高,且其初投资比较高。其控制系统由厂家进行集成,因此无需进行后期开发,多数厂家更在其产品基础上推出了多种功能齐全的智能控制系统,相对传统中央空调,其集控的设计、施工、使用更加便利,功能也更人性化。 VRV 虽然名为“变冷媒流量”,但其运行原理不仅止于对冷媒流量的控制。现今的VRV 系统对输出容量的调节主要依赖于两方面:一是改变压缩机工作状态,从而调节制冷剂的温度和压力,以此为依据又可分为变频系统和数码涡旋系统二种;二是通过室内、外机处的电子膨胀阀调节,改变送入末端(室内机)的冷媒流量和状态,从而实现不同的末端输出。相对于传统冷水机组,该系统自成体系,基本无需后期的复杂设计,运行管理也极为便利,可算是空调中的“傻瓜机”。基于以上原理,该系统在应对大楼的加班运行时,灵活节能的特点尤其突出,因此在办公建筑中应用相当广泛。

中央空调节能方案说明

中央空调节能方案 篇一:中央空调节能方案 一、中央空调的运行现状 1、中央空调能耗惊人 近10年来,我国中央空调行业增长率达20%约为国际水平 的10倍,已成为仅次于美、日的第三大空调设备生产国, 年产量接近10万台。 中央空调用电量的30-40%是无效消耗,是被浪费的,高能耗 已经成为制约中央空调健康发展的一大瓶颈,解决中央空调 的高能耗问题已迫在眉捷! 2、结垢是中央空调能源浪费的最大根源 中央空调的换热面都采用铜材质,铜的导热系数为397w/(m?k),但水垢的导热系数仅为?/ (m?k),只有铜的?% 据国外权威空调技术部门多年技术研究以及大量的事实证 12%

明中央空调清洗可节约能耗和运行的费用超过 3、中央空调化学清洗现状堪忧 (1)中央空调用户的清洗和节能意识淡薄 对大多数中央空调用户来说,化学清洗只是为满足空调制冷需要的无奈之举,很少有用户是从节能降耗的角度来看待化学清洗。 (2)中央空调化学清洗技术落后、清洗队伍的数量和素质普遍都较低 传统化学清洗是一项专业性特强的技术。往往一个小的疏忽可能会造成严重的安全事故或巨大的经济损失。上千万元的制冷设备在化学清洗时报废的报道屡见不鲜,这是使得中央空调用户望而却步的原因之一。 (3)政府管理和引导不够 现在政府往往只提倡提高中央空调使用时的室内温度,却不知通过对中央空调化学清洗的有效管理对于节能降耗的意义更加重大。

大多中央空调用户对化学清洗缺乏认识,往往把化学两字跟腐蚀、有毒、危险等同起来。因此,也需要政府加强对其进行正确的引导和宣传工作。 二、节能降耗整体方案 从中央空调运行现状的论述,我公司认为从技术上需要解决好两个问题: 1、积极推广中央空调中性清洗新技术,使中央空调用户能放心大胆的接受中央空调的化学清洗。 2、从新建中央空调开始,普及中央空调无垢运行的新概念也就是说通过对新建中央空调在其设计和安装过程作适当处理,使中央空调始终在不结垢或几乎不结垢的情况下高效运行,而不是等中央空调结垢并影响运行效率之后再清洗。 当新建中央空调取得积极效果之后对已经投入使用的中央空调可以进行类似的强制改造。 具体方案如下:

中央空调节能改造方案书

中央空调节能改造方案书 一、改造实例及节电效果 1、最早进行该项技术开发的厂家 我司专业从事变频器技术开发及综合应用节能工程改造、变频器进行稳压、调速自动化。投入大量人力、物力对注塑机进行变频器技术、节能改造的研发,已稳定在市场立足五年。 10000多台注塑机、空压机、中央空调的改造,使我公司工程师积累了丰富的现场实际操作经验及各种异常情况处理的经验,可确保在改造或使用过程中发生的各种异常现象和故障在最快的时间得到处理。 2、已改造的部份厂家资料及节电效果 至今我司已改造过的机器有10000多台,现提供以下资料,仅供贵司参考:

二、中央空调节能概述 在中央空调系统中,冷冻泵和冷却泵的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。在没有使用调速的中央空调系统中,水泵一年四季在工频状态下全速运往地,只好采用节流或回流的方式来调节流量,产生大量的节流或回流损失,胵水泵电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。 实践证明,在中央空调的循环系统中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节流量和压力的变化用来取代阀门控制流量,能取得明显的节能效果。 三、中央空调节能原理 中央空调上的水泵和风机的运行工况由负荷情况决定,根据流体力学理论,电机轴功率P和流量Q、压力H之间的关系为 P=K*H*Q/η 其中K为常数; η为效率。 它们与转速N之间的关系为 Q1/Q2=N1/N2 H1/H2=(N1/N2)2 P1/P2=(N1/N2)3

图中曲线1为风机在恒速下压力 H和流量Q的特性曲线,曲线2是 H 管网风阻特性(阀门开度为100%)。H2 假设风机在设计时工作在A点的效 率最高,输出风量Q1为100%,此 时的轴功率P1=Q1*H1与面积AH10Q1 成正比。根据工艺要求,当风量需 从Q1减少到Q2(例如70%)时,如 采用调节阀门的方法相当于增加了 管网阻力,使管网阻力特性变到为 曲线3,系统由原来的工况A点变 到新的工况B点运行,由图中可以 看出,风压反而增加了,轴功率P2 与面积BH20Q2成正比,减少不多。 如果采用变频调速控制方式,将风机转速由N1降到N2,根据风机的比例定律,可以画出在转速N2下压力H和流量Q特性如曲线4所示,可见在满足同样风量Q2的情况下,风压H3将大幅度降低,功率P3(相等于面积CH30Q2)也随着显著减少,节省的功率△P=△HQ2与面积BH2H3C成正比,节能的效果是十分明显的。 由流体力学可知,风量Q与转速的一次方成正比,风压H与转速的平方成正比,轴功率P与转速的立方成正比,当风量减少,风机转速下降时,起功率下降很多。 例如风量下降到80%,转速也下降到80%时,则轴功率下降到额定功率的51%;如风量下降到50%,功率P可下降到额定功率的13%,当然由于实际工况的影响,节能的实际值不会有这么明显,即使这样,节能的效果也是十分明显的。 因此在有风机、水泵的机械设备中,采用变频调速的方式来调节风量和流量,在节能上是一个最有效的方法。 四、中央空调节能方案实例 爱普生深宝工厂中央空调机组的水泵组一共有4台30KW电机,在正常情况下,一般用三台水泵给中央空调机组供水,一台备用。

中央空调系统选型比较

中央空调系统选型比较 一、概述 空调系统设计方案及空调主机选型对暖通空调工程设计的成败优劣 关系重大。近年来,随着科学技术的迅速发展以及对节能和环保要求的不断提高,暖通空调领域中新的设计方案大量涌现,针对同一个设计项目,往往可以有几种、十几种甚至几十种不同的设计方案可以选择,设计人员不得不进行大量的方案比较和优选的工作,设计方案技术经济性比较正在成为影响暖通空调设计质量和效率的一项重要工作。暖通空调设计方案的评价因素很多,一些因素很难定量表述,许多因素又不具可比性,每种设计方案往往都有各自的优缺点,面对众多的设计方案,由于考虑问题的角度不同,各方的看法往往各不相同,甚至大相径庭。如何对暖通空调设计方案进行科学的比较和优选,是暖通空调设计人员几及甲方在实际工作中经常遇到的一个重要技术 难题。 1、可行性和可靠性问题 能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。 2、经济性比较问题

经济性比较是目前暖通空调方案比较中考虑最多的一个问题。在经济性比较时首先应注意比较基准必须一致。应采用相同的设计要求、使用情况、设备档次、能源价格、舒适状况、美观情况等基准条件进行比较,这样才能保证方案比较结果的科学性和合理性。 一次投资是投资方最为关注的一个参数,在计算投资时应全面准确、不能漏项。暖通空调设计方案的一次投资不仅包括各种设备、管道、材料的投资,而且应包括各种相关收费(如热力入网费、用电设备增容费、天然气的气源费等),相应的安装、调试费用,相关的工 程管理等各种收费,相关水处理和配电与控制投资,机房土建投资与相应室外管线的费用,而这些在实际设计工作中容易被遗漏。由于同一种设备的生产厂家较多,价格各异,因此在不同方案经济性计算比较时各种设备的价格应采用平均价格。以上都是直接费用,在一些情况下间接效益也应综合考虑。如宾馆、饭店、写字楼的空调机房节省的面积,作为商业用房可产生的效益。如果采用贷款进行建设,全面的经济性比较还应考虑贷款利率和还贷期限等动态因素。.运行能耗和运行费用是暖通空调设计方案技术经济性比较必须 考虑的重要参数。运行能耗除了应计算暖通空调主机(锅炉和制冷机等)的能耗外,还应计算其他辅助设备(如风机和水泵等)的能耗。不能简单按照设备铭牌功率和运行时间的乘积来计算能耗而应考虑 在全年季节变化的情况下,建筑物实际负荷的变化,同时应考虑设备非标准状态下的效率。办公楼、教学楼、写字楼和游泳馆等建筑物的暖通空调设备通常间歇运行,其运行时间应为扣除停机时间后的实际

中央空调节能改造方案(1)

中央空调节能改造方案 一、概述 在中央空调系统中,冷冻水泵、冷却水泵及冷却风机的容量是根据建筑物最大设计热负荷选定的,且留有一定的设计余量。一般中央空调控制系统中,水泵及风机一年四季都是在工频状态下全速运行,采用节流或回流的方式来调节流量或风量,产生大量的节流或回流损失,且对水泵或风机电机而言,由于它是在工频下全速运行,因此造成了能量的大大浪费。 由于四季的变化,阴晴雨雪及白天与黑夜时,外界温度不同,使得中央空调的热负荷在绝大部分时间里远比设计负荷低。也就是说,中央空调实际大部分时间运行在低负荷状态下。据统计,67%的工程设计热负荷值为94-165W/m2,而实际上83%的工程热负荷只有58-93 W/m2,满负荷运行时间每年不超过10-20小时。 实践证明,在中央空调的循环系统(冷却泵、冷冻泵及冷却风机)中接入变频系统,利用变频技术改变电机转速来调节流量和压力的变化用来取代阀门控制流量,能取得明显的节能效果。 二、中央空调系统工作原理 1.1中央空调系统简图

1.2中央空调工作原理简述 ⑴、中央空调启动后,冷冻单元工作,蒸发器吸收冷冻水中的热量,使之温度降低; 同时,冷凝器释放热量使冷却水温度升高。 ⑵、降了温的冷冻水通过冷冻泵加压送入冷冻水管道,在各个房间由室内风机加速 进行热交换,带走房间内的热量使房间内的温度降低后,又流回冷冻水端。 ⑶、而升了温的冷却水通过冷却泵压入冷却塔,由冷却塔风机加速将冷却水中的热 量散发到大气中,使水温降低后,流回冷却水端。 ⑷、冷冻机组工作一段时间后,达到设定温度,由温度传感器检测出来,并通过中 间继电器及接触器控制冷冻机停止工作,温度回升到一定值后又控制其运行。 三、中央空调存在的问题 3. 1 冷却水系统的不足 从设计角度考虑,冷却水泵电机的容量是按照最大换热量(即环境气温最高,且所有场所的空调都开足) 的情况下,再取一定的安全系数来确定的。而通常情况下,由于季节和昼夜气温

中央空调节能改造可行性方案

筑 龙 网 w w w . z h u l o n g . c o m 中央空调节能改造可行性方案 随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。 一、中央空调节能最佳方法 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。 中央空调采用变频器后有如下优点: ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。 ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完 成,可减少或取消挡板、阀门。 ● 系统耗电大大下降,噪声减小。 ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。 ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。 二、供水系统变频节能改造 无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。

中央空调节能自控系统改造方案设计

1.1空调自控系统改造方案 1.1.1控制设备范围 一套制冷系统中的制冷机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵、冷却塔、相关 阀门、膨胀水箱、软化水箱等。 1.1.2空调自控系统 1.1. 2.1.监测功能信息采集优化 A通过冷机通讯接口读取(包括但不限于)以下参数: 冷水机组运行状态、故障报警状态 冷冻水供/回水温度、冷却水供/回水温度 冷冻水温度设定值 运行时间、压缩机运行电流百分比、压缩机运行小时数、压缩机启动次数、蒸发温度、冷凝温度、蒸发压力、冷凝压力。 B冷冻水系统 冷冻水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷冻水供回水管温度、水流量反馈(AI) 冷冻水泵进口、出口分支管压力(AI) 冷冻水供回水环网压力、冷冻水供回水环网间压差反馈(AI) 冷冻水泵变频器频率反馈(AI) 最不利末端供回水压差

C冷却水系统 冷却水泵、冷却塔风机运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) 冷却水供回水管温度、环网水流量反馈(AI) 冷却水泵进口、出口分支管压力反馈(AI) 冷却水泵、冷却塔风机变频器频率反馈(AI) 冷却水补水泵运行状态、故障报警、手/自动模式反馈(DI) D电动蝶阀 压差旁通阀开度反馈(AI) 免费供冷管路上切换电动蝶阀开关状态反馈(DI)E液位监控 膨胀水箱超高、超低水位监测(DI) 软化水补水箱高、低水位监测(DI) F其他参数 室外干球温度、相对湿度(AI) 计算室外湿球温度、焓值 免费供冷系统水泵运行、故障、手/自动状态(DI) 免费供冷板换进出口压力监测(AI) 1.1. 2.2.控制功能 1、冷水机组启/停控制、出水温度设定(通过冷机通讯接口控制) 2、冷冻水系统: 冷冻水泵启/停控制(DO)及反馈

中央空调主机的选型-经典

中央空调主机的选型 随着能源的日益紧张和社会对节能环保事业重视程度的不断提高,设备的合理配置和经济运行是广大业主和技术人员关心的问题。在一般饭店类建筑中中央空调的能源消耗约占到建筑总能源的一半或以上,而中央空调主机又是空调系统耗能的核心部分,对于业主而言合理的主机配置不仅可以减少投资更可以在运营中大大地降低运行能耗。一般而言中央空调主机选型可以遵循以下方法: 一、首先分析当地能源价格,在主机选型中尽量避开高价能源种类: 不同种类能源价格见表1-1 能源名称0#柴油天然气0.6MPa蒸汽电标准煤 单位热值 10200 Kcal/㎏ 8600 Kcal/m3 65×104 Kcal/m3 860 Kcal/KWh 4500 Kcal/㎏ 能源价格 6.0元/㎏ 2.6元/ m3140元/ m30.75元/ KWh 0.6元/㎏ 每万大卡热 值单价 5.88元 3.02元 2.15元8.72元 1.33元注:表1-1中,随各地的能源价格不同,每万大卡热值单价也会不同。因标准煤通过燃煤锅炉使用时污染大,在许多城市以限制使用,且煤锅炉热效率低只有60%左右,考虑热效率后每万大卡热值单价也需达到2.22元,且各地的原煤热值也有很大差异,所以在以下的比较中仅按商品蒸汽为标准。 从表1-1中可以看出不同的能源种类,每万大卡热值单价也是不同的,而往往一个特定区域所拥有的能源种类是固定的。如在我国西部地区煤、天然气等能源价格便宜,而在东部地区又缺少这些优势,所以在中央空调驱动能源选择时应选择当地的最优势能源。中央空调分制冷和制热两部分,有些机型可冷暖两用,空调驱动能源种类见表1-2 主机类型吸收式活塞式螺杆式离心式涡旋式模块式 能源种类0#柴 油 天然气蒸汽电电电电电 功能冷暖双效单冷单冷单冷双效双效 COP(制冷) 1.2- 1.33 1.2- 1.33 1.0- 1.3 3.57- 4.16 4.50- 5.56 4.76- 6.0 4.0- 4.35 约3.82 COP(制热) 0.95 0.98 0.95 ―――――――――2.5- 4.0 约3.2 输出单位 冷量单价 (元 /104Kcal) 4.42 -4.9 2.27- 2.52 1.65- 2.15 2.1- 2.44 1.57- 1.94 1.45- 1.83 2-2.18 约2.28 输出单位 热量单价 (元 /104Kcal) 6.19 3.08 2.26 ――――――――― 2.18- 3.49 约2.73 动。

中央空调水泵节能方案

中央空调水泵节能方案 作者admin来源浏览249发布时间08/06/25 中央空调水泵节能方案 1、中央空调运行控制方法分析 中央空调系统设计首先是根据室外气象参数和室内空调设计参数计算冷负荷,按分区结构特点,根据产品样本选择相应的设备,组合成一个系统。但空调系统绝大部分时间是在不满负荷的情况下工作。在不满负荷工作的控制方式不合理,系统能效比会大大降低。现在空调系统在运行调节方式上,风水系统主要是阀门(手动、自动阀门调节),主机利用卸荷方式,而这些方式是牺牲了阻力能耗来适应末端负荷要求,造成运行成本居高不下。 若采用变频控制,能量的传递和运输环节控制为变水量(VWV )和变风量(VAV),使传递和运输耦合并达到最佳温差置换,其动力仅为其它控制系统的30-60% ,而且节能是双效的,因为对制冷主机的需求能耗同时下降。主机采用变频节能控制,保持设计工况下的制冷剂运动的物理量(如温差、压力等)变化,节能较其它调荷方式明显,如约克(YORK )的YT型离心式冷水机组,配置变频机组在部分负荷下能效比可降至冷吨,可见变频控制方式在 空调系统中应用前景十分广阔。 过去在中央空调系统中应用变频技术为什么推广难呢?可能是价格的原因吧?在变频技术、计算机自动化控制技术非常成熟的今天,用此技术与暖通空调专业技术相结合,它并不是一门高价的技术,在小功率空调中其经济性都可承受,在中央空调系统中更不应该成问题:(1)中央空调运行时间更长,节能问题更突出;(2)变频控制在整个系统中所占的造价比例不高;(3)变频控制器的容量越大, 每千瓦功率单价越低。 中央空调系统采用变频器是可行的,其投资回收一般在6 ~ 12个月以变频控制器使用寿命10年计, 其净收益在10倍投资额以上。 2、中央空调调速节能原理制冷机通过压缩机将制冷剂压缩成液态后送蒸发器中与冷冻水进行热交换,将

中央空调系统的选型步骤

中央空调系统的选型步骤 1.设计参考规范及标准 中央空调主要参考以下的规范及标准: 通用设计规范: 1.《采暧通风及空气调节设计规范》(GBJI19-87) 2.《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3.《建筑设计防火现范》(GBJ116-87) 4、《高层民用建筑设计防火现他》(GBJ0045-95) 5.《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95) 专用设计规范: 1、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2、《住宅设计规范》(GB50096-99) 3.《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4、〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89) 5.《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6、其它专用设计规范 专用设计标准图集: 1.《暖通空调标准图集》 2.《暖通空调设计选用手册》(上、下册) 3、其它有关标准 2.空调负荷估算 a)空调冷负荷估算(1)冷负荷估算面军 A.空调冷负荷法估算冷指标。

空调冷负荷法估算冷指标(W/m2空调面积)见下表

B:按建筑面积冷指标进行估算 建筑面积冷指标 取上限;大于l0000平米,取下限值。 2、按上述指标确定的冷负荷,即是制冷机的容量,不必再加系数。 3、由于地区差异较大,上述指标以北京地区为准。南方地区可按上限采取。 热负荷估算 (l)按建筑面积热指标进行估算 注:总建筑面积、大外围结构热工性能好、窗户面积小,采用较小的指标;反之采用较大的指标。 (2)窗墙比公式法: q=(7a+1.7)W/F(tn-tw)W/m2; 说明:q—建筑物的供热指标,W/m22。 a —外窗面积与外墙面积(包括窗之比); W一外墙总面积(包括窗),m22 F一总建筑面积,m2 tn一室内供暖设计温度,℃ tw一室外供暖设计温度,℃ (3)冷热负荷说明 A.以上估算的冷热负荷指标,是按2000年10月1日以前执行的《民用建筑节能设计标准》进行估算的。 B.新的《民用建筑节能设计标准》,自2000年10月1实施执行,其冷热负荷指标,参照有关的标准。

商场中央空调主机选型分析

商场中央空调主机选型分析 【摘要】在某大型商场的筹建过程中,选择使用电、气双能源的中央空调主机。不仅能避开用电、用气高峰段,做到溴化锂机组和电制冷机组的优势互补,还能降低初期投资和运行管理费用。 【关键词】溴化锂直燃型机组; 电制冷机组; 双能源; 初期投资; 运行管理费用 1 概况 该商场地处成都市中心闹市区,当地天然气丰富,将来将作为服装批发兼零售商场,冷负荷为:13619 KW(1171.0 万大卡) 热负荷为:5992KW(515.2 万大卡),空调主机放置在屋顶,地面高度+61.5 米,该项目冷热负荷大,所以应首先考虑选用离心机组+燃气锅炉或燃气型溴化锂机组。对于主机设备选用,主机设备选型主要集中在三种方案。 方案一:4 台离心机组(300×104 kcal/h)+ 2 台燃气锅炉 方案二:2 台离心机组(300×104 kcal/h)+ 2 台溴化锂燃气直燃机组(300×104 kcal/h) 方案三:4 台溴化锂燃气直燃机组(300×104 kcal/h) 下面就以上三种组合方案在初投资、运行费用、后期维护管理、能源搭配合理性等方面进行分析比较。 2 溴化锂直燃机组与离心机组的比较 我国吸收式制冷机是唯一具有自主知识产权的集中空调产品,中国已经成为除日本外的第二大吸收式制冷机的生产国,不同其它制冷

设备核心技术掌握在国外,而且代表国际领先水平,在价格和技术上可以平等国外品牌。在这方面与国家相关政策是分不开的。目前离心机机组国内品牌与国际四大品牌还有很大距离,市场被美国品牌如约克、开利、特灵和麦克维尔垄断。除特灵三级压缩离心机使用工质r-123,离心机组目前使用的工质都是r-134a,所以很长一段时间内不会受限制。在选用设备时主要取决于客户对设备的初投资、运行费用、可靠性的选择。详细比较见下表1。 3 双能源较单能源的优势 3.1 使用双能源“电+气”,即方案二,减少电力配套设施投资费用,增加电力、燃气配套设施利用率。对于三种主机组合方案,冬季都要用燃气采暖,少不了燃气配套设备。如使用方案一,要保证四台离心机组满负荷运行,必须增加电力配套设施方面投资,天然气的配套设施不能减少。夏季使用离心机组,用电不用气,造成燃气设施

中央空调系统水泵变频节能改造方案

中央空调系统水泵变频节能改造方案 一、概述 中央空调系统在现代企业及生活环境改善方面极为普遍,而且某此生活环境或生产工序中是属必须的,即所谓人造环境,不仅是温度的要求,还有湿度、洁净度等。至所以要中央空调系统,目的是提高产品质量,提高人的舒适度,集中供冷供热效率高,便管理,节省投资等原因,为此几乎企业、高层商厦、商务大楼、会场、剧场、办公室、图书馆、宾馆、商场、超市、酒店、娱乐场、体育馆等中大型建筑上都采用中央空调的,它是现代大型建筑物不可缺少的配套设施之一,电能的消耗非常之大,是用电大户,几乎占了用电量50%以上,日常开支费用很大。 由于中央空调系统都是按最大负载并增加一定余量设计,而实际上在一年中,满负载下运行最多只有十多天,甚至十多个小时,几乎绝大部分时间负载都在70%以下运行。通常中央空调系统中冷冻主机的负荷能随季节气温变化自动调节负载,而与冷冻主机相匹配的冷冻泵、冷却泵却不能自动调节负载,几乎长期在100%负载下运行,造成了能量的极大浪费,也恶化了中央空调的运行环境和运行质量。 随着变频技术的日益成熟,利用变频器、PLC、数模转换模块、温度传感器、温度模块等器件的有机结合,构成温差闭环自动控制系统,自动调节水泵的输出流量;采用变频调速技术不仅能使商场室温维持在所期望的状态,让人感到舒适满意,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是其节能效果高达30%以上,能带来很好的经济效益。

二、水泵节能改造的必要性 中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60% 左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20% 设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相应调节,存在很大的浪费。 水泵系统的流量与压差是靠阀门和旁通调节来完成,因此,不可避免地存在较大截流损失和大流量、高压力、低温差的现象,不仅大量浪费电能,而且还造成中央空调最末端达不到合理效果的情况。为了解决这些问题需使水泵随着负载的变化调节水流量并关闭旁通。 再因水泵采用的是Y- △起动方式,电机的起动电流均为其额定电流的3 ~ 4倍,一台90KW的电动机其起动电流将达到500A ,在如此大的电流冲击下,接触器、电机的使用寿命大大下降,同时,起动时的机械冲击和停泵时水垂现象,容易对机械散件、轴承、阀门、管道等造成破坏,从而增加维修工作量和备品、备件费用。 采用变频器控制能根据冷冻水泵和冷却水泵负载变化随之调整水泵电机的转速,在满足中央空调系统正常工作的情况下使冷冻水泵和冷却水泵作出相应调节,以达到节能目的。水泵电机转速下降,电机从电网吸收的电能就会大大减少。 其减少的功耗△ P=P0 〔 1-(N1/N0)3 〕( 1 )式 减少的流量△ Q=Q0 〔 1-(N1/N0) 〕( 2 )式 其中N1为改变后的转速, N0为电机原来的转速, P0为原电机转速下的电机消耗功率, Q0为原电机转速下所产生的水泵流量。由上式可以看出流量的减少与转速减少的一次方成正比,但功耗的减少却与转速减少的三次方

酒店中央空调节能改造方案

酒店中央空调节能改造 方案 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

深圳市碳战军团投资技术 有限公司 开平威尔逊 酒店 中央空调节能改 造方案 草稿完成日期: 二〇一〇年六月 十七日 文档编号:开平威尔逊酒店中 央空调节能改造方案1 作 者 : 卓 毅 目录 第1章中央空调系统概况............................................................................... .. (3) 第2章威尔逊酒店中央空调原系统分析............................................................................... .. (3) 第3章中央空调系统节能改造的具体方案............................................................................... . (4) 3.1中央空调系统的运行参 数............................................................................ (4) 3.2空调水泵变频改造方 案............................................................................ (4) 3.2.1控制原 理....................................................................... ......................................................................... .. 4 3.2.2变频系统组 成....................................................................... (5)

中央空调选型指南

第一章中国制冷机组和大型空调设备的发展趋势 中国目前集中空调的市场形势良好,在数量上增长很多,但由于竞争导致了价格下降。制冷机的平均价格的大幅下降,也反映了制冷 逐渐小型化的趋势。 风机盘管还是主要的末端产品。空调箱(组合式空调器)和其它的末端设备有所增加,但他们对风机盘管的主流地位没有形成重要威 胁。 一、制冷机规格 根据BSRIA(UK)的调查,以产品的制冷量计算,大型设备的市场规模减小了(1000kw ,285 Reftons);但加以价值计算,制冷量在401kw(114ton)和401kw以上的制冷机在2000年占了67%,或达到4.24亿美元。并且仅1000kw以上的总销售额就达3.02亿美元,占 总市场销售额的47%。 最近几年,大量的小型制冷机,主要是涡旋式的,应用在家用领域。中型的制冷机的销售有上升的趋势,基于以下的原因: ●螺杆机受到设计人员和用户越来越多的欢迎。 ●有一种用多台小型机组代替一台大型机组的趋势。这样在只有部分负荷的情况下,减少了运行频率,达到节能和更高的稳定性。 经过国企改革和重组,非常大的工业项目投资减少了,在过去这是大型制冷机的主要领域。在其它的领域,有大规模的外资企业投资 于新的商业建筑、工厂设施等。

采用国外的先进技术推动了具有更高性能的新产品的出现,主要表现在螺杆、离心压缩机,热交换器和电子控制等方面。与此同时,吸收式制冷机的技术则是由国内的领导厂商开发和提高。 二、制冷类型 在中国销售的绝大多数的制冷机是风冷的,占了整个市场的76%,而在1997年水冷机组占据了67%的市场。这标志着一个重要的转变, 这种趋势还将持续下去。 1、制冷机类型 一个明显的趋势是应用螺杆和涡旋技术。活塞机在3年前还处于主导地位,现在的市场份额却急剧下降到15%左右。 吸收式机组由于电力供应的改善和油价的上涨,市场也在萎缩。 由于没有太多的如机场、医院和高等级的写字楼等大型建设项目,离心机的市场在2000年保持在850台左右。 1.1、吸收式制冷机 1.1.1、概况:吸收式制冷机的发展在很大程度由能源结构状况决定。在过去的2-3年中,吸收式制冷机的市场由于以下的原因 而萎缩: ●电力供应的增加; ●油价的上涨; ●电制冷机更换为HCFC(活塞、螺杆、涡旋、离心机); ●电制冷机效率的提高。 1.1.2、发展简史

中央空调设备选型

第一章空调设备选型 一、机组选型 机组选型步骤: A.估算或计算冷负荷估算总冷负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 B.估算或计算热负荷估算总热负荷,或通过有关的负荷计算法进行计算。 C.初定机组型号根据总冷负荷,初次选定机组型号及台数 D、确定机组型号根据总热负荷,校核初定的机组型号及台数。并确定机组型号。 二、机组选型案例 例:建筑情况:北京市某办公楼建筑面积为11000 m2,空调面积为10000 m2其中大会议室面积500 m2,小会议室面积为1500 m2,办公楼建筑面积为8000 m2含有新风。 A.计算冷负荷。 a.按空调冷负荷法估算: 大会议室500 x 358=179000W=179Kw 小会议室:1500 X 235=352500=352.5kw 办公区:7000X 151=1057000=1057kw 合计:358十235+1208=1588.5KW 选主机时负荷:1588.5X0.70=1112kw b.按建筑面积法估算: 11000X98=1212000W=1078kW c.由1)、2)计算结果,冷负荷按1112KW计算。 B.计算热负荷 按空调热负荷法计算: 11000 X 60=660000W=660KW C.初选定机组型号及台数: 1、若方案采用水源热泵 ①确定机组型号:总冷负荷为1112kw,两台GSHP580型水源热泵机组机组在水温 为16~18℃,供回水温度7~17℃时制冷量为1152kw。略大于冷负荷,符合要求。 总热负荷为660kw,一台GSHP580型水源热泵机组在水温为16~18℃,供回水 温度55~45℃时制热量为665kw。略大于热负荷,符合要求。

中央空调节能方案

中央空调节能方案在建筑能耗中,中央空调能耗一般占到了40%——60%的比例,因此如何有效降低空调能耗就成为建筑节能的重中之重。中央空调的节能可通过以下两种方法进行:(1)管理节能:在保障建筑物舒适的前提下,通过对行为的约束管理或通过调整设备的不合理运行状态来达到节能的目的。(2)技术节能:技术节能是通过先进的科学技术,通过对建筑物内用能设备的改进来达到节能的目的,技术节能有两种方法,一种是提高用能设备的效率,另一种是通过技术手段设备的调整运行状态,从而避免不必要的能源浪费。总之,要想真正是实现建筑物的节能不仅要利用技术有段进行节能改造,而且还必须配合有效的管理节能手段,只有两者有效的配合才能达到节能的最大化。一、管理节能目前我国建筑内的中央空调系统大部分设计都趋于保守,存在配置过大,管理不便的现象,空调设计很少从节能的角度来进行考虑,这种状况无疑增加了中央空调的能耗。为了达到节能的效果,需要做到“功能适当,运行合理”,在保持舒适度的前提下,尽可能地降低能耗,同时应该有切实可行的管理手段,使得系统运行科学、合理,操作简单、方便。要实现对重要空调的管理节能我们必须首先能够找到空调系统存在哪些能耗浪费的地方,设备存在怎样的不合理运行状态等,只有找到了原因,我们才能够找到相应的解决途径,因此,要想实现中央空调系统的节能,就必须对中央空调的系统进行节能诊断。1、主机空调主机是空调系统中装机容量最大的设备,物业部门一般对其维修保养都很重视,基本能做到运行状况的连续记录,但是记录数据往往没有用于指导设备的高效运行,为了有效地对中央空调进行诊断,我们可以根据运行记录的数据对系统存在的问题做出诊断。在一般的电制冷主机运行记录表中,都会记录主机的蒸发温度和冷水出水温度,一般对于水冷方式的主机来说,蒸发温度要比出水温度低3——4℃,实际值若超出这个数值,则说明蒸发器或制冷剂有问题,应注意检修。同时,一般冷凝温度要比冷却水出水温度高2——4℃,若实际运行情况超出此值,大多是主机的冷凝器有问题,应注意及时清洗。在实际的运行中往往出现这样的情况:冷水的供回水温差在2——3℃之间,说明空调末端符合不大,但是冷却水出水温度很高,且冷凝压力很高,导致主机的负荷在90%以上。这种情况基本是冷凝器出了问题,在进行及时清理后,主机的负荷会大幅度下降,节约大量的能耗。另外,通过记录主机的冷冻水流量、供回水温度,及压缩机电流等参数的监测,我们就可以计算出主机的性能系数cop,并可以对主机的运行效率有一个大致的判断。如果主机的运行效率过低,将会导致能源的浪费,对此应该找出原因并加以改善。对主机的节能诊断,还要观察不运行的冷冻机的水阀是否关闭,若阀门不关将会导致回水箱的部分热水经过该主机旁通到了供水箱,在供水箱内发生了冷水跟热水混合的现象,这样将会导致大量的能源浪费。同理,冷冻水分水箱和集水箱之间的旁通阀若处于未关状态,或者存在一台冷机对开两台冷冻泵的现象时,也会出现冷热水混合的现象,导致能源的浪费,这个问题应引起我们的注意。2、冷却水在实际的冷却水运行中往往存在着不运行冷却塔的阀门不关的情况,这样造成的后果是热水经过该冷塔后与其他正常运行的冷却塔的冷水混合,进入了主机,导致主机冷凝器的进水温度偏高,主机的cop减小,主机的能耗增加,浪费大量能源。解决该问题的办法是将不运行的冷塔的进出水阀门关掉。另外,通常吸收式空调主机因真空度降低或制冷剂污染造成制冷剂效率降低;冷却塔常因失修(如布水轮不转动)导致散热效率下降,主机或冷却塔的效率是否降低可按下述方法大致鉴别:(1)主机输出制冷量减少(冷冻水运行供水温度大于设置温度);(2)冷却水进水温度高,主机曾报警,冷却水进出口温差小于5℃;(3)冷冻水供水温度高,末端用户曾报热投诉,冷冻水供回水温差小于5℃。如果主机或冷却塔出现了效率降低的情况,就应及时维修,以免造成能源浪费。 3、冷冻水目前的冷冻水系统中,往往存在着水泵选型过大的问题,造成的结果是,一方面功率偏大造成能耗的浪费,另一方面是水泵偏离标准工况运行,导致水泵长期工作在