1`什么是高频保护?对高频保护的基本要求是什么?

高频保护是指根据纵差保护的原理,利用电信技术中常用的高频载波电流,把输电线路作为传送高频电流的通道以代替专用的辅助导线。

高频保护是在纵差保护基础上发展起来的专用保护高压或超高压长距离输电线路的差动保护。

要求:1)动作的快速性。其动作时间为1~2周波(20~40MS);

2)高度的可靠性。即在正常运行状态和被保护线路外部故障时不误动,而在被保护线路内部故障时可靠动作。

3)灵敏度应符合要求。

2、何谓高频闭锁距离保护,高频闭锁距离保护有何优缺点?

利用距离保护的启动元件和方向元件控制收发讯机发出高频闭锁信号,闭锁两侧保护的原理构成的高频保护为高频闭锁距离保护。它能使保护无延时地切除被保护线路任一点故障。

优缺点:

1)能够灵敏反映各种对称和不对称故障。

2)仍能保持远后备保护的作用(当有灵敏度时)。

3)不受线路分布电容的影响。

4)串补电容可使高频闭锁距离保护误动或拒动。

5)电压二次回路断线是将误动,应采用断线闭锁措施,使保护退出运行。

3、方向高频保护的基本原理是什么?

方向高频保护是按比较线路各端方向的原理构成的。若约定由母线送至线路的方向为正,则在外部故障时,两侧功率方向相反,保护不动作;区内故障两侧功率近似同相保护应动作。因此只要得知两侧功率同时为正,就发出跳闸脉冲。

4`什么是输电线路的纵联差动保护?

答:是指用某种通信通道(简称通道)将输电线路两端的保护装置纵向连接起来,将各端的电气量(电流、功率的方向等)传送到对端,将两端电气量比较,以判断故障在本线路范围内、还是范围外,从而决定是否切除被保护线路。

纵差保护是最简单的一种用辅助导线或称导引线作为通道的纵差保护。

纵差保护有如下特点:

1)方向高频保护是比较线路两端各自看到的故障方向,以判断是内部故障还是外部故障。如果以被保护线路内部故障时看到故障方向为正方向,则当在被保护线路外部发生故障时,总有一侧看到反方向。

特点:①要正方判别元件对线路末端有足够灵敏度。

②必须采用双频收发信机。

2)相差高频保护是比较被保护线路两侧工频电流相位的保护

当两侧故障电流相位相同保护动作跳闸闭锁。

当两侧故障电流相位相反保护被闭锁。

特点:

①能反应全相状态下的各种对称和不对称故障,装置比较简单;

②不反应系统振荡。在非全相运行状态下和单相重合过程中保护能继续运行;

③不受电压回路断线影响;

④对收发信机及通道要求很高,在运行中两侧保护需要联调;

⑤当通道或收发信机停用时,正个保护要退出运行。因此需要配备单独的后备

保护。

3)高频闭锁距离保护是以线路上装有方向性距离保护装置作为基本保护,增加相应发信与收信设备,通过通道构成纵联距离保护。

特点:①能够灵敏和快速地反应各种对称和不对称故障;

②仍保持后备保护的功能;

③电压二次回路断线时保护将会误动,需采取断线闭锁措施使保护退出运行。

5〃纵差保护在电网中的重要作用是什么?

答:由于纵差保护在电网中可实现全线速动。因此可以保证电力系统并列运行的稳定性,提高输送功率,缩小故障造成损坏程度以及改善与后备保护的配合功能。

6〃什么是超范围与欠范围式纵差保护?

答:按各端参与比较的故障判别元件保护范围的不同纵差保护有两种方向比较形式。

超范围式纵差保护:当本线路内部故障时,各端的超范围方向元件均判断为正方向故障,各端保护同时动作;外部故障时,靠近故障点一端的超范围方向元件判断为反方向故障,端保护均不能动作(多用于短线路)。

欠范围式纵差保护:各端方向判别元件的动作区均不及对端母线。故本线路外部故障时,各端欠范围方向元件均不动作;当任一端的欠范围方向元件动作时,即可判定为内部故障,令各端保护同时动作(多用于长线路)。

超范围(POTT)和欠范围(PUTT)允许式:

当方向元件由距离元件承担时,构成方式有两种:

由距离Ⅰ段动作键控发讯叫欠范围允许式。(多用于长线路)

由距离Ⅱ段或Ⅲ段键控发讯的叫超范围允许式。(多用于短线路)

7、纵差保护的通道可分为几种类型?

1)电力载波通道(高频保护)。

2)微波通道(微波保护)。

3)光纤通道(光纤保护)。

4)导引线通道(导引线保护)。

A、载波通道:

利用电力线作为传输媒介,具有高度安全性和可靠性,是电力调度继电保护最

普遍使用通道。

对于继电保护来说分专用复用两种。

专用通道用相-地耦合,复用一般为允许式采用相-相耦合。输入接口:接收发讯、不发讯为停讯

输出接口:将收讯情况传给保护装置

B、光纤通信接口装置

专用光纤直接式(用于短线路)

通信设备复接方式(用于长线路)

通信机房功能:

1)完成光电转换

2)完成单极性向双极性转换(通信电信号要求双极性)

MUX-通道切换装置是用于完成光通道切换的光通信接口设备传输速率-64Kbit/s 、 2048kbit/s

通信接口即为:连接接口( FOX-41系列)

8、什么是闭锁式保护?有何特点?

系统故障时,收到对侧闭锁信号(区外故障)保护将闭锁,收不到对侧闭锁信号(区内故障)保护将动作跳闸。

特点:

1)在线路两端装设了跳闸元件(MT)和闭锁元件(MB)。

2)闭锁元件动作,起动闭锁信号,闭锁信号闭锁两端跳闸。

3)跳闸元件动作,且无闭锁信号时,保护将一固定时间起动跳闸出口,并与远端跳闸元件是否动作无关,即一端MT不动,保护仍能跳闸。

4)保护动作时间:t=tl +te

式中:tl_本端MT的动作时间

te_为配合时间(它等于通道响应时间加上信号传播时间)

9、什么是允许式保护?有何特点?

系统故障时,收到对侧信号(区内故障)保护将动作跳闸,收不到对侧信号(区外故障)保护将闭锁。

特点:1)线路每端仅装设跳闸元件。

2)跳闸元件动作,控制发送器将监视频率改为跳闸频率发送至对侧。

3)跳闸元件动作,同时收到对端跳闸信号,就起动跳闸出口。任何一端跳闸出口,必须两端跳闸元件都动作,任一端跳闸元件拒动两端皆拒动。

4)保护动作时间:t1=t或 t2=tr+tch之间较慢者

式中:tl_为本端跳闸元件动作时间

tr_为远端跳闸元件动作时间

tch_为通道时间

10` 纵联保护方向比较

仅反映线路一侧的电气量,不可能区分本线末端和对侧母线(或相邻线路始端)故障,只有反映线路两侧的电气量才可能区分上述两点故障,达到有选择地、快速切除全线故障的目的。为此需要将线路一侧电气量的信息传输到另一侧去,也就是说在线路两侧之间发生纵向的联系。这种保护称为输电线的纵联保护。

方向纵联保护的工作方式

1)闭锁式:

当任一侧方向元件判断为反方向时,不仅本侧保护不跳闸,而且由发信机发出高频电流,对侧收信机接收后就输出脉冲闭锁该侧保护。

在外部故障:近故障侧的方向元件判断为反方向故障,所以是近故障侧闭锁远离故障侧保护。

在内部故障:两侧方向元件都判断为正方向,都不发送高频电流,两侧收信机接收不到高频电流,也就没有输出去闭锁高频保护,于是两侧的方向元件均作用于跳闸。

2) 允许式:

功率方向为正的一端向对端发送允许信号,此时每端的收信机只能接收对端的信号,而不能接受自身信号。

每端的保护必须在方向元件动作,同时又收到对端允许信号之后才动作于跳闸,显然对于只有故障线路保护符合这个条件(区内故障)。

对非故障线路而言(区外故障),一端方向元件动作,收不到允许信号,而另一端是收到允许信号但方向元件不动作,因此都不能跳闸。

电力系统中变电运行技术的

电力系统中变电运行技术的探讨 鲁 钰 (江苏省东台供电公司 江苏 东台 224200) 摘 要: 随着生产技术发展水平越来越高,国民经济的各个领域对电能的依赖性越来远大。从电能在各个领域中参与性越来越高,其已经成为国民经济发展的驱动能源之一,占据着非常重要的地位。简单扼要分析电力系统中变电运行的特点与相关技术,并阐述变电运行中潜在问题的防治措施,确保电力系统高效、稳定可靠地运行,为国民经济中各项生产活动与人们生活活动提供有力保障。 关键词: 变电运行;特点;技术管理;防范措施 中图分类号:TM732 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2012)1120025-01 当前,电力能源在国民经济各个领域中的参与性越来越不及时更换,则会出现安全隐患;变压器是典型的电气设备,高,确保电力系统安全、可靠、高效运行对各行各业经济发展需要专业的电气施工人员,将电气元件、线路等按照一定的要有着重大的意义和价值。变电站作为电力系统中重要的组成部求与规律连接起来,才能保证电气连接质量以及电气设施的保分,其变电运行是否可靠、高效、稳定与整个电力系统的效能养。倘若电气线路连接使用过程中出现了松动现象,则很容易有着密切关系,直接关系着电网运行效率。因此,为了保证电引发变压器故障,进而影响电力系统的正常运行。 力系统中变电运行的稳定性与可靠性,有必要进一步扼要分析 3 变电运行中的故障排除方法 变电运行技术,详细分析变电运行中存在的潜在影响因素及其在对变电运行故障的处理过程中,除了需要准确判断出事防范措施,以不断提高变电运行管理水平,为国民经济发展奠故发生的原因性质外,也需要从实际具体问题出发进行分析与定坚实基础。 维修,也就是要通过对不同处理方式的灵活运用来全面的排除 1 电力系统中变电运行特点各种性质类型的变电运行故障。在处理系统接地的故障时要对 在整个电力系统中,变电运行指的是一种工种名称,主要设备进行认真检查;处理PT保险被熔断的故障同时也要查看二负责变电站值守,变电设备运行管理,根据上级单位调度指令次电压,才能准确的断定保险熔断的原因是否为高压保险熔断对站内电气设备进行停送电设备的操作,以及监测变电系统和性质;处理谐振故障过程中,应采用对变电设备运行方式的瞬设备运行效率及状态等工作。由于变电站设备与电力系统的复时改变方法、对空载系统的线路控制开关瞬间拉合的方法来解杂性,变电运行在整个电力系统中有着维护设备多、故障出现决排除;如果推断出线路断线因素导致变电运行出现故障,则概率大、工作枯燥乏味、难于集中管理等特点,这种情况无疑应及时报告并调度相关的工作人员进行巡线排查处理工作。对增加了对变电运行的管理难度,且对工作人员提出了更高的要于变电运行的跳闸故障分析与排除方法如下: 3.1 对主变三侧开关的跳闸故障排除 求。 主变三侧开关的跳闸故障应该通过对保护掉牌及一次设备 2 电力系统中变电运行故障原因 的检查来判断。如果有出现瓦斯保护动作现象,就可以判断出实际上,变电运行是电力系统运行中管理倒闸操作和事故 这是二次回路或者变压器的内部出现故障。这时再通过对压力处理的机构,属于电力系统的最前线,一旦受到外界妨碍因素 释放阀门、呼吸器有无喷油状况进行检查。查看二次回路是否的影响极可能造成严重后果,为社会安全、人们安全带来严重 有短路或者接地现象,并对变压器是否发生变形、着火迹象进威胁。变电运行中之所以存在问题,主要受到以下几个方面因 行故障的检测与排除。如果出现了差动保护迹象,则需要对主素的影响。 变压三侧的差动区,及变压器本身在内进行一次检查。因为差 2.1 人为因素 动保护体现了主变压内部线圈的相间与匝见短路状况,所以一根据多起变电运行事故来看,事故发生原因除了一些不可 旦出现差动保护情况,应认真的排查主变及主变的油位、油抗拒的客观因素外,人为因素是导致事故发生的关键因素。人 色、瓦斯继电器和套管等。如果瓦斯继电器的内部含有气体,为因素主要表现在三个方面:1)安全管理混乱。管理中对某些 就需要将气体提取出来冰根据气体的色泽、可燃性来判断故障环节未提高重视程度,且层层弱化,最终成为变电事故发生的 的原因及性质。如果以上的检测排查都没有发现有异常情况,导火索。比如,未严格落实工作票制度、工作许可制度及监督 就可以判断差动保护情况的出现是因为保护误动引起的。 检查制度等;2)安全教育工作不到位。职工上岗前,未对其进 3.2 主变的低压开关跳闸故障的分析与排除 行安全教育工作,以致于尚未清楚认识到安全事故的危害性, 如果主变的低压侧出现了过流保护措施时,应该对设备及轻视工作中的一些安全性工作,长期以往下来养成了习惯性的 保护动作的排查进行一个初步的判断,需要对主变保护与线路违章行为,安全意识比较单薄;3)防范措施不全面。尽管相关 保护同时进行检测排查。如果只有主变的低压侧出现过流保护人员根据多年经验总结了一套可行高的事故防范措施,可是实 动作,可以初步排除开关误动及线路的故障开关失灵。通过对际变电运行中往往经常出现不可预测的故障原因。从这一点可 二次设备的查看,查看线路的开关在运转操作直流保险的时候以充分看出事故防范措施的不够全面的缺陷,加之工作人员误 有没有出现熔断的迹象。最后通过对一次设备及主变低压侧的操作等现象经常出现,防范措施起不到应有的效果。 过流保护的重点检查来进行故障检测与排除。如果主变低压侧 2.2 不可抗拒的客观因素 出现过流保护并有线路保护动作的时候,线路没有开关盒跳电力系统的变压器线路在长时间的运行与使用中,很可能 闸,则可以断定是线路的故障。所以工作人员在检查设备时,出现绝缘老化等问题,致使变压器的绝缘性能下降,导致变压 要重点对故障线路到线路出口位置及全面的线路进行检查。如器出现故障。一般来说,变压器在运行中需要注意其最大的运 果确定了主压的低压侧CT与线路的CT无异常,才可以确定是线载量,不能无限制地增加变压器的负荷,原因在于直接损耗着 变压器内部元件的寿命,致使变压器内部元件提前老化,如果 (下转第30页)

变电运行现场操作技术的实践探讨与研究 柴方森

变电运行现场操作技术的实践探讨与研究柴方森 发表时间:2018-01-06T20:20:46.353Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:柴方森 [导读] 摘要:随着我国经济的快速发展,社会进步的同时用电需求也在逐渐增加,变电运行是电力企业重要的工作内容之一。 (国网四平供电公司四平市 136001) 摘要:随着我国经济的快速发展,社会进步的同时用电需求也在逐渐增加,变电运行是电力企业重要的工作内容之一。文章对变电运行中的安全隐患进行分析,并且提出了变电运行的现场操作技术,旨在提高变电运行水平。 关键词:变电运行;现场操作技术;安全风险; 1、前言 为了给人们输送安全、稳定的电力产品,技术人员要掌握相应的操作技术,对变电现场的操作技术进行研究和分析。在变电操作过程中往往会出现各种风险,现场的设备也会出现各种突发状况,为了对这些风险进行有效控制,提高变电运行的安全性和稳定性,要掌握变电运行现场操作技术要点,根据变电运行操作过程中可能出现的各种安全风险问题,按照规范进行操作,减少误操作行为,对于各种突发的情况要沉着冷静地处理,杜绝事故隐患,保证电力系统的安全运行。 2、变电运行隐患及其安全控制 在变电运行现场中有很多潜在的危险,这些危险因索可能诱发较大的安全事故,产生严重的安全威胁,在变电运行过程中必须要积极加强对这些安全隐患的控制,从而提高变电生产的安全性与稳定性。具体来说,安全隐患主要有三个方面:第一,变电运行场所的设置不够规范,变电操作属于特殊的工作范畴,应该要按照环境以及职业健康安全要求进行相应的设置,但是当前很多变电作业现场相应的设置还不足,在变电操作现场有高温、噪音以及有害气体出现,对作业人员的安全和健康带来隐患;第二,变电运行现场的机器设备防护不到位,机械设备是变电运行中的主要工具,运行人员必须要加强对机械设备的管理,使得机械设备处于正常工作的状态,但是当前很多运行人员没有及时对机械设备进行检测,机械设备的危险标识也不清楚,很容易导致运行人员在操作过程中遇到危险;第三,安全管理不到位。操作人员是对各种变电工作进行具体操作的人员,他们的安全意识比较淡薄,在很多时候甚至会违反相应的规定进行操作,因此导致变电操作过程中的安全隐患增大,出现的安全事故也越来越多。 3、变电运行现场操作技术探讨 在变电运行过程中,变电运行人员的综合能力水平是影响变电运行安全性与稳定性的重要因素,变电运行人员在整个过程中占有重要地位,必须要加强对操作人员的培训和管理,使得操作人员能够按照相应的规定和要求进行操作,才能减少变电运行过程中的安全隐患。下面就变电运行中的常见问题和具体的操作技术进行分析。 3.1对失灵保护动作进行控制 失灵保护是变电运行过程中的常见问题,对这种问题进行防范,可以从以下几个方面着手:第一,在拉合隔离开关之前必须要对断路器的位置进行检查,确保断路器在断开的位置,如果断路器在合闸的位置,则不能对隔离开关进行任何操作。第二,在进行操作的时候,如果是一些检查性的操作项目,应该要有操作人员和监护人员共同在场,进行共同检查,尤其是对于一些220 kV及以上的分相操动机构,必须要进行逐相检查,防止出现遗漏。第三,在操作过程中如果发现断路器的三相不一致,则应该要采用母联断路器串切断路器的方法对其进行处理。 3.2模拟屏记忆位置与设备实际位置不一致问题的控制 模拟屏记忆位置与设备实际位置不一致在变电运行现场操作过程中也比较常见,这种问题一般会导致变电运行受到阻碍,对电力系统的生产、电力产品的传输等都产生十分严重的阻碍,为了对这种问题进行防范,可以从几个方面着手:第一,要对交接班制度进行严格地执行,设定严格的责任制度,如果交班的时候前一班的工作人员没有及时做好交接,则应该要承担相应的责任。在交班的时候尤其要对接地刀闸、接地线的使用情况进行说明。第三,严格执行设备验收制度,在验收的时候,应该要做好全面的验收检查,对接地线、接地刀闸等设备的工作状态要进行监管,确保其恢复到工作前的状态。 3.3集控站控制操作技术 集控站在变电所中是一个十分关键的设备,是对变电操作进行综合控制的平台,集控站的功能直接影响变电所的运行水平,因此加强集控站安全管理也成为变电运行管理的重点内容。在对集控站进行控制的时候还是存在一些误操作行为,这些行为对变电运行效率以及稳定性产生严重影响,例如导致集控站出现断路器事故,在集控站控制过程中必须要加强对故障的控制与防范,例如要尽快给变电站的集控站配备相应的五防系统,并且要及时对变电所的各种电气设备进行完善,尤其是断路器、隔离相关等设备,其操作逻辑应该要完善;再比如对于接受集控站远方操作的设备,应该要新增遥控闭锁继电器控制功能。在集控站的控制过程中要从四个方面着手:第一,要对五防闭锁装置进行严格设计。五防闭锁装置的操作原则是:当使用集控站对电气设备进行远程操作的时候,从原则上来讲,必须要经过五防闭锁装置进行判断,确认无误之后才能进行远程通知,集控站的五防闭锁功能必须要保持在工作的状态上,不能随意对五防闭锁装置的状态进行更改,只有经过授权之后输入解锁口令才可以让五防闭锁装置发出分合闸请求,并且要经过五防闭锁装置判断之后,确保具体的设备可以进行操作之后才能给集控站发回相应的消息,使得集控站的操作人员能够下达调度的指令,如果返回的信息是不能对该设备进行操作,则监控系统应该要及时响应,发出“五防请求失败,请重新选择操作设备”的提示信息,从而使得集控站的操作人员能够知晓设备的工作状态,防止出现误操作;第二,要尽快给变电站的集控站配备相应的五防系统,并且要对断路器、隔离开关等设备的操作逻辑进行完善,要经过模拟预演,预演没有问题之后才可以将各种设备的操作权限交给相应的人员;第三,对于接受集控站远方操作的设备,应该要新增遥控闭锁继电器控制功能;第四,要对检修人员的行为进行控制,如果集控站没有配置五防系统,则检修人员不能操作任何设备,在对各种设备进行遥控操作的时候,应该要认真核对变电站站名及设备双重名称和编号。 3.4对漏投主变风冷系统的控制 主变冷却器是主变运行当中起到冷却作用的主要设备,在实际操作中与操作的断路器、隔离开关联系不是非常密切,容易漏投主变风冷系统造成主变温度过高,冷却器全停保护动作跳闸。 这种事故的出现与值班员的工作终结验收流于形式、交接班不完整、未严格执行现场运行规程有关。检修工作结束后值班员未汇同工作负责人进行工作验收,未对工作票内要求的安全措施进行恢复。值班运行记录不完整,未将风冷系统停运情况写入值班记录,为事件的

变电运行现场技术问答

变电运行现场技术问答 -、填空题 1、正弦量地三要素幅值、频率、初相位。 2、放在交变外磁场中地铁磁体,因磁滞现象而产生-些功率损耗使铁磁体发热,这种损耗叫做磁滞损耗。 3、有功功率P与视在功率S之比,称为功率因素。 4、带电质点(离子或电子)能够自由移动地物体称为导体。 5、当环链接着某-导体地磁通发生变化时,导体内就会感应出现电动势,这种现象称为电磁感应。 6、气体介质在强电场作用下,失去绝缘能力而变成导体,称为气体介质击穿,也称为气体放电。 7、在输送和分配电能地过程中,电力网中各个元件所产生地-定数量地有功损失和电能损失,称为线路损失。 8、电气设备抗短路电流地冲击能力,称为动稳定。 9、电气设备耐受短路电流产生热效应地能力,叫热稳定。 10、电气设备允许地四种状态:运行状态、热备用状态、冷备用状态、检修状态。11、小电流接地系统中,在接地电容电流达到-定数值(10kV,35kV电网为10A,3-6kV电网为30A)。就在中性点装设消弧线圈。 12、电介质在直流电压作用下产生电容电流分量、吸收电流、传导电流。 13、介质在电压作用下有能量损耗,-种是由于电导引起地损耗,另-种是由于某种极化引起地损耗,电介质地能量损耗简称介质损耗。 14、绝缘预防性试验可分为非破坏性试验、破坏性试验。 15、远动是指运用通信技术传输信息,以监测控制远方地运行设备。 16、把直流电源变成交流电源称为逆变。 17、变压器在电力系统中地主要作用是变换电压,以利于功率传输,是-种按电磁感应原理工作地电气设备。 18、空载损耗,也称铁损,包括激磁损耗和涡流损耗。 19、变压器绝缘套管地作用是将变压器内部高低压引线引到油箱外部,并且用来固定引线。 20、连接以及切换变压器分接抽头地装置称为分接开关,分为有载和无载调压两种。 21、大型变压器-般有两个油箱,-个是本体油箱,-个是有载调压油箱。 22、中性点不接地系统变压器中性点对地电压-般不超过相电压1.5%。 23、电流互感器二次回路带地是电流线圈,相当于短路。 24、变压器-次电流随二次电流地增减而增减,而电流互感器-次电流不由二次电流决定。 25、电流互感器误差等级-般分为0.2、0.5、1、 3 、10 五个等级。 26、电流互感器-般采用减极性标示法来定同极性端。 27、电流互感器要求比差不超过10% ,角差不超过 7°。 28、凡装有距离保护时,TV地二次侧均应采用空气小开关。

变电检修常见问题的分析与处理措施 李成

变电检修常见问题的分析与处理措施李成 发表时间:2019-06-21T11:47:45.587Z 来源:《电力设备》2019年第1期作者:李成张成云 [导读] 摘要:随着国家对电力行业的投入逐年增加,越来越多的电力设备需要被投入使用,来提高工作效率。 (国网河北省电力有限公司石家庄市藁城区供电分公司河北石家庄 052160) 摘要:随着国家对电力行业的投入逐年增加,越来越多的电力设备需要被投入使用,来提高工作效率。可是在这些设备的使用过程中,经常会出现电容量一直增大的情况,因此在这种情况下,变电检修工作就显得尤为重要。笔者就变电检修的几种常见性问题进行了分析并提出具体合理化的处理措施。 关键词:变电检修;常见问题;处理措施 近几年来,我国的经济高效快速发展、科技也在不断进步,无论从生活方面还是社会生产方面,对电力资源的需求量越来越大,进而促进我国的电力行业迅猛发展。现在电力部门就结合计算机技术和传感技术,采用先进的设备,增加设备容量,可是这也引发了一些问题,就是以前有些变电检修方法已经不符合当现在发展的要求,如不改进的话会进一步影响变电设备的正常运行,现在当务之急就是要进一步提高变电检修工作。 变电检修是电力系统稳定运行的有力保障,是确保电力系统安全运行的有效措施。因此笔者根据自身多年的工作经验,对变电检修中常见的几个问题进行分析总结,并提出相关的处理措施。 首先,我们要了解何为变电检修。变电检修就是指检查和维修设备运行过程中出现的问题和危险。在现场工作的情况下,变电检修主要是对设备可能发生事故点进行检测维修。除此之外,设备自身和人为失误引起的设备老化故障也是包括在检修过程之中。对危险点进行比较分析,提醒人们注意和预防危险,这是比较直观的,刺激性的和有针对性的比较,可以起到很好的预防作用。 1 变电检修的常见问题分析 1.1 变电检修前的准备工作不到位 在当前变电系统的升级过程中,其中使用到的设备以及元件的性能与设计质量都进步了很多,一方面,这样的变化使得变电系统的工作效率得到了显著提升,但是一方面对于设备的检修来说难度也相应的提高了,在变电系统的运行中变电节点与变电器属于检修工作中的关键部分,在这两个工作部分出现问题的时候需要加强注意,在检修工作开展前需要做好相应的准备工作。变电器的结构相对比较复杂,在检修之前需要对具体的问题进行检测,搞清楚故障发生的位置,而避免进行盲目的设备拆卸,如果不清楚具体的故障内容就进行拆卸很容易对设备产生损害。在实际的检修工作开展中准备工作不到位的情况比较常见,在故障位置不确定的时候就对变电器进行拆卸,既浪费了时间而且还会加重设备的故障情况,大大降低了检修工作的效率,这属于变电检修中常见的问题之一,应在今后的工作中不断改进。 1.2 变电检修中的危险点认定不科学 变电系统中设备繁杂,各个元件与线路错综复杂,出现故障的位置具有不确定性,如果要对整体变电系统进行全面的检修,既要耗费大量的检修资源,在理论上也不能彻底的执行[1]。在实际工作的开展中为了能提升检修的效率,只要知道具体的危险点的情况然后采取相关的控制措施就可以了,能够显著的使效率获得提升,但是实际工作中人们对危险点的认识并不明确,对危险点的确认也不重视,不能认识到其重要意义,在这方面的研究也比较少,既存在观念上的忽视,在技术上也存在比较薄弱的问题,采用的设备功能比较陈旧,在危险点的认定过程中效果并不能达到标准的要求,而且其中的认定步骤也不合理,缺陷还是很明显的,造成了变电检修工作的效率进一步降低了,对整体的变电检修设计的执行都产生着不利的影响。 1.3 变电检修的策略和流程编制存在的程序问题 由于变电系统的结构比较复杂,很多元件的精密性较高,所以在检修之前,需要制定严密的检修计划及科学的检修流程,这是检修工作有效开展的前提,为变电检修工作提供基础条件。 在一些变电企业中可能会因为一些原因对检修计划及流程的编制比较忽视,在对检修设备缺乏实际的考察之下就凭借自己的主观判断去进行编写,也可能是对以前的检修规划等进行直接的复制,这些做法都不符合变电检修工作的开展原则,如果检修流程等的编制不科学就会陆续出现很多问题,使得具体的检修工作开展中所呈现的信息不够准确,严重的话还会对工作起到反作用,对具体的工作方法产生误导,不能使检修工作朝着正确的方向前进。另外,在变电检修中还存在检修方式笼统的问题,通常都是使用的故障检修或者定期检修的形式,但是随着电网复杂程度的提升,对故障的预防与处理不能及时应对,而且大多数供电单位的检修方式以及设备技术的应用比较单一,缺乏针对性,不能及时地找出造成故障的原因。 2 变电检修常见问题的处理措施分析 2.1 提高变电运行的风险防范意识,做好准备工作 在实际的变电检修中工作人员需要不断地提升自身的风险防范的认识,能够对变电运行中的各种危险因素进行有效的预见,对那些存在的安全隐患则需要通过采取相应的措施降低其发生的几率,在工作中加强人们风险意识的培训,使其能够对变电检修工作在整体变电系统运行中的重要作用有一个清晰的认知,首先从检修人员的意识观念上提高危险点检修的认识,使其能够对危险点的预测以及分析在有序的环境中开展。而且相关的机构还需要加强预控知识的宣传,提高人们对危险点进行分析及检修的积极态度。准备工作的开展需要按照变电设施的故障状况进行计划,应该先对故障的发生原因进行明确,然后应用相关的检修设备实现工作的快速的开展。其次,检修人员需要具备足够的专业技能以及检修经验,以便提高检修工作的效率与质量,在准备工作完成之后需要确定检修时间,应避开阴雨或者雷电等天气条件,检修中确保人员的生命安全。 2.2 对危险点进行科学认定,提升检修计划于流程的科学性 危险点认定在变电检修工作中十分重要,该项工作必须要以相关的数据分析结果作为科学依据,工作环境对变电检修的影响较大[3]。外部环境是动态变化的,很不稳定,而且空气的湿度以及温度、有害气体的变化存在都会影响对危险点的认定,所以需要对实际的检修环境进行提前分析。另外,检修环境对工作人员的影响也比较明显,在认定危险点的时候既应该对变电设备的常见问题进行分析,还需要对具体的工作性质进行研究,比如工作环境是否带电、是否进行高空作业等,然后针对不同的工作方式采取相应的保护措施。电力系统的运作比较复杂,其中的各种变电设备在性能以及类型上都存在差异,因此发生变电问题的因素也是多样化的,要想检修工作能够充分地发挥其安全性与科学性、可操作性就必须制定较科学的检修规划形成一定的技术支撑。在检修计划的设计中应该根据实际的数据以及技术进行

张全元变电运行现场技术问答

变电运行现场技术问答 基础知识 1. 什么叫电路 ? 答 : 电路就是电流流通的路径。它是由电源、负载 ( 用电设备 ) 、连接导线以及控制电器等组成。 电源 : 是产生电能的设备 , 它的作用是将其它形式的能量 ( 如化学能、热能、机械能、原子能等 ) 转变成电能 , 并向用电设备供给能量。 负载 : 是各种用电设备。它的作用是将电能转变为其它形式的能量。 连接导线 : 它把电源和负载联成一个闭合通路 , 起着传输和分配电能的作用。 控制电器 : 其作用是执行控制任务和保护电器设备。 2. 什么叫线性电路 ? 答 : 线性电路是指由线性元件所组成的电路。例如电阻是线性元件 , 其阻值是常数 , 与外加电压、电流数值无关。 3. 什么叫非线性元件 ? 什么叫非线性电路 ? 答 : 若流过元件的电流与外加电压不成比例 ,则这样的元件就称为非线性元件。含有非线性元件的电路称为非线性电路。 4. 什么叫电荷 ? 答 : 电的量度 , 习惯上也把带电体本身简称电荷。电子是其最小单元。任何物体都含有大量的极微小带正电和带负电质点 , 在正常条件下 , 这些带正电和带负电质点在数值上是相等的。由于某种原因 , 使负电荷多于 ( 或少于 ) 正电荷 , 因而这个物体便带负电 ( 或带正电 ) 。电荷以字母 Q 表示 , 单位为库仑 (C), 一个电子的电荷 Q =1.6 × 10-9Co 5. 什么叫电流 ? 什么叫电流强度 ? 答 : 通常把电荷的有规律运动称为电流。 电流强度是表示电流大小的一个物理量 , 指单位时间穿过导体截面积的电荷 , 以字母 I 表示 , 单位为安培 (A), 简称安。习惯上往往把电流强度简称电流。 6. 什么叫电位 ? 什么叫电压 ? 答 : 电场中某点的电位 , 在数值上等于单位正电荷沿任意路径从该点移至无限远处的过程中电场力所做的功, 其单位为伏特 , 简称伏 , 用字母 V 表示。 静电场或电路中两点间的电位差称为电压。其数值等于单位正电荷在电场力的作用下 ,从一点移动到另一点所做的功 , 以字母 U 表示 , 单位为伏特 , 简称伏。 7. 什么叫电阻和电阻率 ? 答 : 将电荷在导体内定向运动所受到的阻碍作用称为导体的电阻 , 以字母 R 或 r 表示 ,单位为欧姆 (Ω), 简称欧。 电阻率又叫电阻系数或比电阻。是衡量物质导电性能好坏的一个物理量 , 以字母ρ表 示 , 单位为 Q .mm2/m。电阻率在数值上等于用该物质做的长 lm, 截面积为 1mm2的导线 , 在温度为 20 ℃时的电阻值。电阻率愈大 , 则物质的电阻愈大 , 导电性能愈低。 8. 什么叫电导和电导率 ? 答 : 物体传导电流的本能叫做电导。在直流电路里 , 电导的大小用电阻值的倒数衡量 ,以字母 G 表示 , 单位为西门子 (S) 。 电导率又叫电导系数 , 也是衡量物质导电性能好坏的一个物理量。其大小用电阻率的倒数来衡量 , 以字母γ表示 , 单位为 (S/m) 。

变电运行安全控制问题初探(新编版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电运行安全控制问题初探(新 编版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变电运行安全控制问题初探(新编版) 影响个体行为的因素分为个人主观内在因素和客观外在环境因素。个人主观内在因素包括生理因素、心理因素、文化因素。客观外在环境因素又分为两个方面:组织的内部环境因素(群体、领导、整个组织)以及组织的外部环境因素(条件因素、人群团体因素)。分析历年来的变电安全事故发生的原因,笔者认为,影响安全的因素有以下:运行人员的个人心理因素、文化素质,运行单位对于安全工作的管理手段,其他关联方对于安全工作的重视程度。 这些原因都直接或间接地影响着安全工作是否能够得到完全的贯彻执行,所以变电运行的安全工作,不单单是靠制度就能够控制的,还必须将变电所的各项管理工作结合起来,从源头开始治理、然后标本兼治,最终保证全所安全运行。 一、建立职工激励机制

工作人员的责任心的建立,需要培训和激励机制双管齐下变电运行的主要任务是电力设备的运行操作和维护管理工作,特点是维护的设备多,出现异常和障碍的几率大,工作烦琐乏味,容易造成人员思想上的松懈,人员较为分散难于集中管理。所以,如果发生变电事故,轻则造成经济上的损失,重则危及电网、设备和人身的安全,甚至会影响社会的稳定。纵观历年的各地的变电事故,事故的发生除少数为一些不可抗拒的客观因素所造成外,大多数与人为因素有关,尤其是误操作事故。是安全规章制度不够全面吗?多数不是。在我们平时的工作中,有这么一个现象——“习惯性犯错”,大家都知道这么做是不对的,但为了偷懒,仍“习惯性”地去做,这是错误操作的发生原因,有值班员的安全意识问题、有其专业素质问题,有其工作的责任心问题,其实,归根结底原因只有一个:制定了的制度没有得到完全的执行。“完全的执行”不仅意味着加强管理,同时,还要给职工创建一个自我提升的渠道——培训,和使其遵守制度的助力——激励机制。 1.在科学技术高速发展的今天,各种技术日新月异,当前变电

变电检修工作总结

XX年度,在变电部的正确领导下,我班建立健全了各种组织和制度,强化技术监督与质量管理,全面提高了安全生产水平。加大了反三违力度,严肃了现场劳动纪律,提高了检修质量,保证了检修效果,有效治理设备,强化安全管理,全面完成了生产任务,实现了XX零事故安全年。全体职工精神振奋,干劲十足,情绪饱满,上下形成了一致的认同感,增强了凝聚力,战斗力。 我们在今年工作中根据变电部的统一安排,结合本班的实际情况,紧紧围绕一流工作为主弦,积极开展各项安全活动,做到有计划,有目标、有结果、有成效。较好的完成了上级交付的各项工作任务。在安全管理方面,我们始终贯彻安全第一、预防为主的方针,在工作中积极开展创建无违章企业活动,切实的作好现场工作中的危险点的分析及预控,杜绝了习惯性违章现象。为我局的安全目标作出了贡献。同时我们结合我XX年的春、秋检工作展开了自查、自评、整改工作。做到了措施、人员、内容三落实。强调质量,紧抓安全。圆满的完成全年的计划安排。具体工作如下: 电力自动化 一、建章立制,责任到人 制度的落实是安全生产工作的重中之重,在工作中我们根据实际情况指定了一系列行之有效的规章制度,做到谁带队,谁负责,明确各自责任,落实各项安全措施。使大家在工作中真正做到有章可循、有令可行。现场以安全为主,积极开展创建无违章企业活动。形成相互提醒、相互监督的工作氛围,切实做到人人抓安全,安全人人抓,较好的控制了事故异常和未遂的发生,杜绝了习惯性违章。 二、提高业务技能,严把质量关) 职工业务技艺水平的提高是提升生产力的先决条件之一,我们结合本班现场工作的情况,有重点的开展了形式多样的学习活动,将主要设备和现场出现的常见缺陷汇总,有针对性的组织学习和分析,将理论知识和实际工作有效联系,由浅而深,落根于现场,见效于实处,并通过现场技术问答,现场质量考评等方式,使全员业务技能和检修工艺质量得以提高。zg电力自动化,变电检修,继电保护,远动通信,电力技术,高压试验,输电线路,变电运行,整定计算,规章规程,电力论坛,电力技术,高压实验,电网,供电局 三、合理分配,明确分工,确保生产工作任务完成 电力自动化目前我班主要承担主网220kv变电站8座,12座110kv变电站的预试、事故抢修及消缺及主、城网的建设任务,我班采取合理分配工作,合理搭配工作人员等方式,参照变电部下达的生产工作计划,制定本班每月生产工作计划,克服不利因素,精心组织,圆满完成了全年的各项生产任务。 四、XX年度工作情况分析 开关部分: 10kv开关故障发生率较高,其中以城东和龙山变(7182柜)尤为突出。城东由于开关小车的辅助开关的连动设计不合理,容易造成卡涩、断裂。部分开关柜变形,造成小车不能到位等。其中小车的材质问题,造成小车部件锈蚀严重,存在较大的安全隐患。龙山变(7182柜)小车的二次线接头设计不合理,容易造成接触不良,开关拒动。 2、隔离开关,今年出现较多的问题,主要因为由于户外隔离开关主要部件外露,受外界条件的影响,易出现锈蚀,造成操作时传动阻力大,部分甚至出现拒动的现象,如在运行中曾出现因底座轴承完全锈死,无法进行操作的情况。通过对部分隔离开关检修,发现底座内的轴承及传动部位均有不同程度的生锈和干涩现象:有的轴承出厂时根本就没有涂黄油,锈蚀非常严重,几乎锈死;有的黄油已成干块儿,且藏污严重,轴承运转阻力非常大;仅有少数能够勉强转动,但也不够灵活。因而,底座内轴承及传动部位的严重锈蚀和干涩是造成隔离开关拒动的主要原因,其它与传动系统相连部位如机构主轴、转动臂、连杆的活动位置等的锈

变电运行技术拷问500

技术问答500题 第一篇基础知识部分 1. 500kV系统电压偏高,要通过有载调压来处理,请问如何调压? 答:调节分接头,将其调低几档,使其电压符合要求。 注:如当时潮流方向是500kV流向220kV,则调分接头对500kV系统电压影响不大。 如当时潮流方向是220kV流向500kV,则调分接头对500kV系统电压影响较大。 2. 雷雨天气为什么不能靠近避雷器和避雷针? 答:雷雨天气,雷击较多。当雷击到避雷器或避雷针时,雷电流经过接地装置,通入大地,由于接地装置存在接地电阻,它通过雷电流时电位将升得很高,对附近设备或人员可能造成反击或跨步电压,威胁人身安全。故雷雨天气不能靠近避雷器或避雷针。 3. 什么叫做内部过电压?什么叫大气过电压?对设备有什么危害? 答:内部过电压是由于操作、事故或电网参数配合不当等原因,引起电力系统地状态发生突然变化时,引起地对系统有危害地过电压。 大气过电压也叫外部过电压,是由于对设备直击雷击造成直击雷过电压或雷击于设备附近地,在设备上产生地感应雷过电压。 内部过电压和大气过电压都较高,可能引起绝缘薄弱点地闪络,引起电气设备绝缘损坏,甚至烧毁。 4. 变电站接地网接地电阻应是多少? 答:大电流接地系统地接地电阻应符合R≤2000 / IΩ,当I>4000A时可取R≤0.5Ω。 小电流接地系统当用于1000V以下设备时,接地电阻应符合R≤125 / IΩ,当用于1000V 以上设备时,接地电阻R≤250 / IΩ电阻,任何情况下不应大于10欧。 5. 避雷针接地电阻应是多少? 答:独立避雷针地接地电阻一般不大于10欧,安装在架物上地避雷针,其集中接地电阻一般不大于10欧。 6. 隔离开关地作用? 答;1.明显地断开点 2.切断小电流 3.改变运行方式

电力工程变电运行技术探讨 李晓颖

电力工程变电运行技术探讨李晓颖 发表时间:2019-07-09T11:15:33.377Z 来源:《电力设备》2019年第6期作者:李晓颖 [导读] 摘要:要想电力工程变电运行技术得到更好更有效的实施,需要根据电力工程变电运行中可能存在的问题进行实际分析,同时,加强对设备的检查以及对安全知识的宣传,只有这样,才能使得电力工程更好的实施与发展。 (中国石化集团河南石油勘探局有限公司水电厂 473132) 摘要:要想电力工程变电运行技术得到更好更有效的实施,需要根据电力工程变电运行中可能存在的问题进行实际分析,同时,加强对设备的检查以及对安全知识的宣传,只有这样,才能使得电力工程更好的实施与发展。 关键词:电力工程;变电运行技术;探讨 电力工业是现代化技术水平较高的行业,在电力系统中电力生产高度集中和统一,对变电运行的计算机管理也提出了更高的要求.利用面向对象的开发方法和对象式包装程序设计为基础,将数据与系统图形相结合,大大提高了管理人员的工作效率。随着网络的飞速发展,以企业局域网作为基础,整个系统基于客户机与服务器配合的计算机网络系统,系统成木大大降低,便于用户浏览查询和管理员进行系统的维护,以及各单位之间的信息流通,进一步提高了电力系统各单位的办公自动化水平。 1电力工程变电运转技能的含义 经济和社会的不断开展需求电力工程作为基础性的确保和支撑,随着科技的疾速前进,电力工程技能也获得了敏捷的提高,电力工程技能在更为宽广的空间正在发扬着越来越重要的价值和效果。变电运转技能是电力工程技能的重要构成,对变电运转技能的科学应用除了具有确保变电运转安全、削减变电运转事端丢失的功用之外,仍是电力工程技能全体开发和前进的着眼点。在电力工程变电运转的过程中,常会遇到各种风险要素和设备反常状况,大概以电力工程变电运转技能为手法进行科学地剖析,构成电力工程变电运转技能的应用措施和关键,全体上推进电力工程变电的安全运转,推进电力工程技能想更深、更高、更广的方向开展。电力工程变电运转技能是当时电力技能的基础性重点技能,要加大对电力工程变电运转技能的应用性研究,使其更好地发扬出价值和效果。 2电力工程变电运行的现状 2.1危险因素 电力工程中变电运行的现状之一是危险因素的制约。变电系统分为不同的型号设备,不同设备的运行时间也不同,这些状况在对变电运行检查时,我们不难发现。每个变电设备和系统都存在着一定的隐患,很多检查人员不理解变电设备的结构,不能对其设备出现的不安全因素进行处理,危险性因素不断增多,再加上变电运行操作人员没有落实好防范工作,最终导致电力工程的变电设备处于瘫痪的状态,不能进行正常的工作,影响着电力工程变电运行的效率。 2.2变压器异常 电力工程中变电运行的现状之二是变压器异常。变压器是变电运行中重要的组成部分,变电器异常往往表现在内容零件的摔坏,零件的破损,变压器磁芯就不能正常的运转,产生强烈的振动,发出嗡嗡的声音,我们就可以知道变压器没有正常的运行。特别是阴雨天气,变压器损坏会导致局部放电情况,火灾事故时有发生。变电器在室外长期的运作,加上环境的影响,防爆管会发生破裂,喷出更多的油,也极容易燃烧,火灾也是在所难免的,最后迫使变压器运行中止。 2.3互感器异常 电力工程中变电运行的现状之三是互感器异常。在变电系统中互感器也是重要的运行设备。互感器异常主要是在其停电的那刻,变电系统被动停止运行,电压保险没有及时熔断,电压互动器发生故障很难排除,互感器被损坏。瞬间负荷过大,温度过高,电源中断,互感器难免不存在着异常。电流互感器故障时常常伴有声音或其他现象发生,例如:若铁心穿心螺丝夹得不紧,硅钢片就会松动,铁心里交变磁通就会变化;电流表指示降为零,有功、无功表的指示降低或有摆动;电度表转慢或停转;差动断线光字牌示警;电流互感器发出异常响声或发热、冒烟等这些问题都应当引起重视。 2.4油位异常 电力工程中变电运行的现状之四是油位异常。变电器的油位变化,在一定程度上会引起内部放电,烧毁线圈和铁芯,影响变电器的正常工作。油位的上升,会导致变电器快速运转,强烈的摩擦,变电器外部也会产生放电,极其容易发生火灾。油位的下降,会造成变电器运行缓慢,从而保护了变电器内部系统的零件。但是变电器油位过低,可能造成瓦斯保护误动,严重缺油时,变电器内部线圈暴露,可能造成绝缘损坏击穿事故。另外,处于备用的变电器严重缺油使线圈暴露则容易吸潮,并使线圈绝缘下降,它制约着电力工程中变电运行的工作效率。 2.5温度变化 电力工程中变电运行的现状之五是温度变化。在变电运行中,温度应在规定的范围内进行调整,才能保证变电的安全性。变压器的温度过高时,不利于机器的散热,不利于风扇有效的运转,不利于冷却器性能的发挥,不利于油循环流动。变压器的温度过低,降低了机器运行功能的效率。忽高忽低的温度变化,会造成机器的老化,经受不了几年的使用就会被淘汰,影响着电力工程事业的资金流动。我们不难发现,温度的变化是制约变电器运行的重要的因素。 3电力工程中变电安全运行的策略 3.1在电力工程变电运行技术中增强验电工作 在电力工程变电运行技术中增强验电工作,可以有效的预防运行过程中出现漏电、放电等问题的发生。变电设备在装置的过程中,工作人员需要提前对其进行验电,并对其线路进行检查和维修。电力工程中变电的安全运行,离不开电力工作人员对电路的负责,所以,电力工作人员应做好自身的安全防范工作,定期对变电线路进行维护和检查,在出现故障时及时维修,避免安全事故的发生。 3.2在电力工程变电运行中加强保护措施 在变电运行系统中加强对差动保护行动、瓦斯这两方面的保护措施。其中,差动保护行动主要是对油色、油位、套管等相关的零件进行相关的检查,而瓦斯的保护则是重点保护变压器,对变压器是否异常、线路是否混乱、是否喷油、线路是否中断等问题进行检查。 3.3规范避雷针的使用 在电力工程变电运行系统中,其必不可少的就是安装避雷针,用来防止雷电和静电对电力工程变电设施造成损害。通过避雷针不仅可

2021变电运行技术个人工作总结

2021变电运行技术个人工作总 结 Through the summary, we can fully and systematically understand the past work situation, and can correctly understand the advantages and disadvantages of the past work. ( 工作总结 ) 部门:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:MZ-SN-0844

2021变电运行技术个人工作总结 自XX年12月我取得了技术员职称到现在,已有两年多的时间。在这两年多的时间里,我一直在输变电运行部一线上工作。在这期间,我由一名普通的变电运行值班员晋升为监控中心的班组长,在不断的工作累计中,我对我们公司运行工作的各个方面有了更深入的了解和认知,对发生的各类事故有了一定的独立分析和处理能力,做好了一名技术员应尽的职责。回首这些年的工作,有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅。现将这些年的主要工作总结如下: 一、政治上坚定,思想上成熟 一个人的信念是人的世界观在奋斗目标方面的集中反映,共产主义信念是我一生执著的追求目标和持久的精神激励力量。我把政

治上追求与现实中工作结合起来,我把为共产主义奋斗终身的信念从朴素、直观认识在学习、工作中日益上升到自觉、理性的高度,从感性认识上升到了理性认识。在工作中我焕发出了高度的积极性和创造性,脚踏实地、艰苦创业,捍卫自己的信仰和共产主义事业,努力完成党交给我的各项任务。因为我有了始终不渝的政治信念、坚定不移的政治立场,所以,我才能在实际工作中保持锐意改革,勇于进取的革命气概,保持锲而不舍、顽强奋斗、拼搏到底的作风,保持我乐于奉献、不怕牺牲、全心全意为人民服务的精神。我从做好本职工作和日常工作入手,从我做起、从现在做起、从身边的小事做起并持之以恒。伟大寓于平凡。我在本职工作中尽心尽力、孜孜不倦地做出成绩。鼓实劲、察实情、说实话、办实事、求实效。我不断提高自己的业务本领,努力精通本职的业务知识,做本职工作的骨干和行家里手,脚踏实地的做好本职工作。把远大目标与现实努力结合起来,把为人民谋利益的决心同过硬的本领有机地统一起来、把为人民谋利益的热情同实事求是的态度有机地统一起来、把全心全意为人民服务的良好愿望同本职工作有机地统一起来。把

变电检修技术问答试题

变电检修技术问答试题 1、当线圈中磁通减小时,感应电流的磁通方向(B)。 (A)与原磁通方向相反;(B)与原磁通方向相同;(C)与原磁通方向无关; (D)与线圈尺寸大小有关。 2、某线圈有100匝,通过的电流为2A,则该线圈的磁势为(C)安匝。 (A)50;(B)400;(C)200;(D)0.02。 3、将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(D)倍。 (A)2;(B)1;(C)0.5;(D)4。 4、电路中(D)定律指出:流入任意一节点的电流必定等于流出该节点的电流 (A)欧姆;(B)基尔霍夫第一;(C)楞次;(D)基尔霍夫第二。 5、功率因数用cosφ表示,其公式为(D)。 (A)cosφ=P/Q;(B)cosφ=Q/P;(C)cosφ=Q/S; 6、磁力线、电流和作用力三者的方向是(B)。 (A)磁力线与电流平行与作用力垂直;(B)三者相互垂直;(C)三者互相平行;(D)磁力线与电流垂直与作用力平。 7、交流电路中电流比电压滞后90°,该电路属于(C)电路。 (A)复合;(B)纯电阻;(C)纯电感;(D)纯电容。 8、在变压器中性点装入消弧线圈的目的是(D)。 (A)提高电网电压水平;(B)限制变压器故障电流;(C)提高变压器绝缘水平;(D)补偿接地及故障时的电流。

9、直流电路中,电容的容抗为(A)。 (A)最大;(B)最小;(C)零;(D)无法确定。 10、戴维南定理可将任一有源二端网络等效成一个有内阻的电压源,该等效电源的内阻和电动势是(A)。 (A)由网络的参数和结构决定的;(B)由所接负载的大小和性质决定的; (C)由网络结构和负载共同决定的; (D)由网络参数和负载共同决定的。 11、避雷针的作用是(B)。 (A)排斥雷电;(B)吸引雷电;(C)避免雷电;(D)削弱雷电。 12、万用表的转换开关是实现(A)的开关。 (A)各种测量及量程;(B)电流接通;(C)接通被测物实现测量;(D)电压接通 13、万用表用完后,应将选择开关拨在(C)档。 (A)电阻;(B)电压;(C)交流电压;(D)电流。 14、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是(D)。 (A)提高测量精度;(B)确定测量范围;(C)防止二次过负荷;(D)保证人身安全。 15、变压器各绕组的电压比与它们的线圈匝数比(B)。 (A)成正比;(B)相等;(C)成反比;(D)无关。 16、为了防止油过快老化,变压器上层油温不得经常超过(C)。 (A)60℃;(B)75℃;(C)85℃;(D)100℃。

相关文档
相关文档 最新文档