134.85m (提资)216m (提资)
3基本风压:Wo=0.5kn/㎡42600000KG (提资)373000KG (提资)
重量
重量
恒总重量=3184008Kg 5350kg/㎡(容重)16.000(长度)
5m (圈)
重量87920Kg 665kg/㎡
(容重)重量13062.4Kg 2.1计算公式:基本风压:
5.811.617.423.22934.85
(内插法)
1 1.04 1.19 1.3 1.4 1.490.718H 2/D 0=
75.91≤700T 1=0.411.830.50.0460.170.3380.5460.81311.04 1.15 1.26 1.38 1.53 1.61
各段作用于壳顶各段的风荷载P分别为(KN):
34.7239.8349.9559.9571.4280.12∑=336.00
[h=19.23
M=6459.54kN.m
由壳体每段高度查表(荷载规范7.2.1)得风荷载高度系数Uz分别为:由UzWod 2=115.2和H/d=2.1,查规范7.3.1得风荷载体型系数Us=
2.2地震荷载计算
取结构基本自振周期根据荷载规范附录:E 1.2.1
注:基础高度1.8(基础高1.5+0.3)]
4.2吸收塔壳体重量Fi=D*
5.8*βz*μs*μz *Wo 2.荷载力计算查表F1.3振形系数 分别为:
βz分别为:
(荷载规范表7.4.3)
(荷载规范表7.4.4-3)
脉动影响系数V=0.35+0.85x10-3*H 2/D 0=
(考虑B类场地)
βz计算:计算公式:βz=
荷载规范7.4.2
Wk=βz μs μz Wo 将吸收塔沿高度方向分成6份,各段高度分别为(m):
4.3内部件重量
4.3.1除雾器(包含在塔体内)
风荷载计算
Wo=0.5kn/㎡吸收塔基础设计计算书
1.设计基本参数:恒总重量
吸收塔顶雪荷载
吸收塔周圈活荷载
吸收塔直径D=吸收塔高度H=4.3.2喷淋层(包含在塔体内)
4.1石灰石浆液重量m L 风速2/1600(地勘资料)z
z
μξν?
+
1z ?
2.2.1
特征周期Tg(s)=0.450.0820.082
2.2.2
计算公式计算公式M=F EK h w
F EK =2682.98kN
[h=11.00
M=29512.79056kN.m
进烟道F =279kN
(提资)h =16.05m
M =4478.0kN.m
出烟道F =110kN
(提资)h =33.05m
M =3635.5kN.m
F =540kN
h = 3.60m
M =1944.0kN.m
F =26kN
h =19.4,21.2,23m
M =1794.0kN.m
G (自重)=17m 1.6m =
9074.6A(面积)=226.87
W =0.0982d 3
=482.4566
V (体积)=
=362.984有浆液竖向荷载(N+G)/n =1817kN 空塔竖向荷载(N+G)/n =687kN 风荷载作用M*y/(yi^2)=140kN 水平地震作用M*y/(yi^2)=459KN 烟道烟气推力作用M*y/(yi^2)=127kN
浆液管作用M*y/(yi^2)=58kN =
2461kN 最大偏心压力<3375=1817kN/m 2最大轴心压力>2812.5=1173kN/m 2最小轴心压力>无拉应力=2142kN 最大偏心压力<2700=1817kN/m 2
最大轴心压力>2250=1492kN/m 2
最小轴心压力>无拉应力
=954kN 最大偏心压力<2700=
687
kN/m 2
最大轴心压力
>
2250
基础高度1.8(基础高1.基础高度1.8(基础高1.3.各种工况下最不利桩作用23桩
基础高度1.8(基础高1.C 1(循环泵入口)C 2(喷淋层)2.5基础参数
2.4浆液管产生内力
基础高度1.8(基础高1.故结构总的水平地震作用标准值2.3烟气产生内压推力
注:基础高度1.8(基础高1.5+0.3)]F EK =α1G eq
(抗规5.2.1-1)底部剪力法计算水平地震力和罐底弯矩计算水平地震影响系数α1取α1=αmax=查表得αmax=(地勘资料)由地质资料,地震基本烈度为6度;设计基本地震加速度值为0.082g,设计地震第一组 4.各种工况下基底应力
4.1地震组合:4.2风荷载组合:
4.3空塔+风载:
=
420kN/m 2最小轴心压力>无拉应力
=
1343.0
kN
<
3680
R a =2250kN R h
=
160
kN
5.1
22
计算简图:
内力图:
-1756.46 kN*m 计算配筋
4117.9mm 2实配面积
4909mm 2 25@100f t =1.43×103
KN/m 2
4.4水平力:
地勘报告,单桩竖向承载力特征值桩对承台的冲切
η=0.4+1.2/βs =0.4+1.2/2=1
μm =6.40m (冲切破坏锥体周长)h 0=1.4m
故(0.7βh f t +0.15σpc,m )ημm h 0=
σpc,m =0
水平承载力
5.承台冲切演算
冲切验算公式:F l ≤(0.7βh f t +0.15σpc,m )ημm h 0 (混凝土规范7.7.1-1)
其中βh =0.93
最大弯矩:负弯矩
(0.7×0.93×1.43×103 ) ×1×6.4×1.4=8341KN≥1811KN 可以。6. 基础受弯配筋计算
储灌内液体对承台的弯矩:6.1. 荷载工况一 (恒载)
6.2. 荷载工况二(活载)
(内插法)
KN
组
础高1.5+0.3)础高1.5+0.3)础高1.5+0.3)础高1.5+0.3)
kN
m2
m3
满足
满足
满足
满足
满足
满足
满足1)
为7.85米。