目 录

1 概述 (1)

2 性能参数 (1)

2.1工作环境条件 (1)

2.2工作额定电压值 (1)

2.3输出接点容量 (1)

2.4技术要求 (1)

2.5绝缘性能 (1)

2.6耐湿热性能(交变湿热试验) (2)

2.7机械性能 (2)

2.8温度贮存性能 (2)

2.9电磁兼容性能 (2)

3 工作原理 (3)

3.1 组成元件 (3)

3.2保护跳(KCO) (3)

3.3重合闸继电器回路(KRC) (3)

3.4跳闸继电器(KOF) (3)

3.5合闸继电器(KO) (3)

3.6防跳继电器(KCF) (3)

3.7跳、合位置继电器(KCT、KCC) (4)

3.8信号复归 (4)

3.9跳线功能 (4)

3.10NC节点无定义 (4)

4 操作使用 (4)

4.1接线要求 (4)

4.2面板指示灯与信号复位操作 (4)

4.3.端子接线表 (4)

4.4保护跳功能 (5)

4.5跳闸功能 (6)

4.6合闸功能 (6)

4.7重合闸功能 (6)

4.8复位 (6)

4.9跳线 (6)

4.10NC端子是无定义的空位 (6)

5 服务承诺 (6)

5.1质量保证 (6)

5.2质保限制 (6)

附图A 外形尺寸图 (7)

附图B 面板图 (8)

附图C 电路原理图 (9)

附录D 修订记录 (10)

1概述

SZD-11三相操作箱主要用于变、配电综合自动化供电系统中,作为对断路器(或开关)操作的辅助控制装置,实现对断路器进行辅助操作和监视其运行状态的功能。装置原理接线满足《高压线路继电器保护装置统一设计》工作组提出的《三相操作箱统一设计说明》的要求和符合电力工业部反事故措施的规定。

本操作箱选用新型大功率电磁继电器和高性能电阻、电容,保证了操作箱运行的可靠性和稳定性。主要功能有:

1) 重合闸

2) 外接保护跳闸功能

3) 远方和手动跳合断路器

4) 断路器开关位置状态监视

5) 合闸时防跳功能

6) 跳、合闸回路完好性监视

2性能参数

2.1 工作环境条件

1) 环境温度:-25℃~+70℃

2) 相对湿度:5%~95%

3) 大气压力:86kpa~106kpa(海拔高度2500m以下)

2.2 工作额定电压值

220VDC或110VDC

2.3 输出接点容量

1) 长期接通容量: 220VDC@5A,220VAC@5A

2) 断开阻性负载能力: 220VDC@0.3A, 250VAC@5A

3) 断开感性负载能力: 220VDC@0.3A(间隔0.5秒,L/R = 40 ms)

2.4 技术要求

1) 当直流电源电压在80%~110%范围内变化时,装置能正常工作。

2) 电流继电器的电流启动值为额定值的0.7倍。

3) 电压继电器的电压启动值为额定值的0.7倍。

2.5 绝缘性能

1) 介质强度

装置能承受下表所示的耐压试验,无击穿或闪络现象。

表一:介质强度技术要求

试验部位 耐压水平(工频)

技术要求

电源回路对地 2KV,1分钟 试验期间应不发生击穿或闪络现象,以及泄露电流明显增大或电压降低

控制回路对地 2KV,1分钟 电源和控制回路之间

2KV,1分钟

2) 绝缘电阻

装置满足下列部位绝缘电阻检验要求 表二:绝缘电阻技术要求

测试部位 兆殴表(V)

技术要求

电源回路对地 500

>100MΩ

控制回路对地 电源和控制回路之间

3) 冲击电压试验

在正常试验大气条件下,装置的电源回路对地、控制回路对地以及电源和控制回路之间,能承受1.2/50μs 的标准雷电波的短时冲击电压试验,开路试验电压5kV,装置应无绝缘损坏。 2.6 耐湿热性能(交变湿热试验)

按照GB/T 7261-2000第21章规定的湿热试验。测量电源回路对地、控制回路对地、电源和控制回路之间的绝缘电阻值应不小于1.5 MΩ,介质强度应不低于表一规定的介质强度试验电压幅值的75%。 2.7 机械性能

符合GB/T 15145-1994中3.12、3.13及3.14的规定。 2.8 温度贮存性能

装置的贮存、运输及安装允许的环境温度为-40℃~+85℃,在不施加任何激励量的条件下,不出现不可逆变化。温度恢复后,装置性能应满足本说明书的要求。 2.9 电磁兼容性能

1) 承受脉冲干扰能力

装置能承受GB/T14598.13-1998中规定的严酷等级为3级的脉冲群干扰。 2) 承受静电放电干扰能力

装置能承受GB/T14598.14-1998中规定的严酷等级为3级的静电放电干扰。 3) 承受辐射电磁场干扰能力

装置能承受GB/T14598.9-1995中规定的严酷等级为3级的辐射电磁场干扰。 4) 承受快速瞬变干扰能力

装置能承受GB/T14598.10-1996中规定的严酷等级为3级的快速瞬变干扰。

5) 浪涌冲击抗扰度试验

装置能承受GB/T17626.5-1999中规定的严酷等级为3级的浪涌冲击场干扰。

6) 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

装置能承受GB/T17626.6-1998中规定的严酷等级为3级的传导骚扰干扰。

7) 工频磁场抗扰度试验

装置能承受GB/T17626.8-1998中规定的严酷等级为4级的工频磁场干扰。

3工作原理

3.1组成元件

KCO 保护跳继电器 KRC 重合闸继电器

KOF 跳闸继电器 KO 合闸继电器

KCF 防跳继电器 KS 信号继电器

KCT 跳闸位置继电器 KCC 合闸位置继电器

3.2 保护跳( KCO )

在A01加上保护跳信号,KCO1的电压线圈被激励,常开触点闭合,通过跳闸继电器KCF1和跳闸闭锁继电器KCF2。去启动跳闸操作机构,完成跳闸。并且带有一组带自保持的保护跳出口Z14—Z15;同时KS2给出保护跳信号至遥信输出回路的接点。

3.3 重合闸继电器回路 ( KRC )

KRC1和KS1由保护装置和重合闸装置中重合闸出口继电器接点启动,KRC2的电流线圈串在合闸回路中;KS1的开关启动重合闸信号灯,同时送出信号至遥信输出回路的接点。

3.4 跳闸继电器( KOF )

当A03加上跳闸脉冲时,KOF1电压线圈被激励,常开触点闭合,通过A07启动跳闸操作机构。3.5 合闸继电器( KO)

当A18加上合闸脉冲,KO1的电压线圈被激励,常开触点KO1闭合并启动KO2,通过A20出口完成合闸。

3.6 防跳继电器 ( KCF )

当同时给出合闸和分闸命令时,不论断路器处于合闸位置还是跳闸位置,断路器只有一次合分闸,KCF动作后,常闭触点KCF2断开,常开触点KCF2闭合,启动防跳继电器KCF,其常闭触点KCF断开,常闭触点KCF闭合,且保持,至此最终停在分闸位置。

3.7 跳、合位置继电器( KCT、KCC )

串在合、跳回路中,根据合、跳闸线圈的状态给出跳合闸位置信号。

3.8 信号复归

重合闸和保护跳都是磁保持信号继电器,通过前面板的”复位”按钮手动进行复归。复归后,重合闸和保护跳的指示灯都将熄灭,信号出口断开。

3.9 跳线功能

当跳线JUMP短接后,本操作箱不具有防跳功能,反之就具有防跳功能。

3.10 NC节点无定义

4 操作使用

4.1 接线要求

1)需要按照装置的背面端子进行正确接线

2)装置应当可靠接地(GND)

4.2 面板指示灯与信号复位操作

1)装置正常工作时“电源”绿灯亮,开关合位时“合位”红灯亮,开关分位时“跳位”绿灯亮。“电源”绿灯不亮时表示装置的工作电源出现故障。

2)当保护跳闸驱动开关跳闸时“保护跳”红灯亮,并带自保持,需要通过前面板上的“复位”按钮将灯熄灭。

3)当重合闸动作后驱动开关合闸时“重合闸”红灯亮,并带自保持,需要通过前面板上的“复位”按钮将灯熄灭。

4.3. 端子接线表

端子号 接线内容

A01--A02 保护跳闸信号接入

A03 监控跳闸信号接入

A04 其它的联动(联锁)跳闸信号接入

A05 手动跳闸信号接入

A06 保护、联动和手动跳闸引出到断路器的跳闸线圈回路

A07 监控(遥控)跳闸引出回路

A08 断路器合闸位置指示

A09 备用端子

A10 备用端子

A11 备用端子

A12 备用端子

A13 备用端子

A14 备用端子

A15 备用端子

A16 备用端子

A17 重合闸启动信号接入

A18 监控合闸(遥控)信号接入

A19 手动合闸信号接入

A20 合闸引出到断路器的合闸线圈回路

A21 断路器分闸位置指示

A22--A23 重合闸闭锁信号输出

A24 备用端子

Z01--Z02 合闸信号输出

Z03--Z04 跳闸位置信号输出

Z05--Z06 合闸位置信号输出

Z07 备用端子

Z08 遥信公共端(和Z09、Z11、Z13构成回路)

Z09 控制回路断线信号输出

Z10 备用端子

Z11 跳闸信号输出

Z12 备用端子

Z13 重合闸信号输出

Z14--Z15 保护跳闸信号输出(带自保持)

Z16 备用端子

Z17 备用端子

Z18 备用端子

Z19 备用端子

Z20 备用端子

Z21 备用端子

Z22 备用端子

Z23-Z24 装置工作电源接入(Z23接“+”极,Z24接“-”极)

4.4 保护跳功能

A01和A02外接保护跳回路,其中A01为信号入口,当A01上加正电源时,Z03-Z04给出跳闸位置信号,Z08-Z11给出保护跳信号,Z14-Z15给出保护跳出口,面板保护跳信号灯亮。

4.5 跳闸功能

A03为跳闸信号入口,当断路器处于跳闸状态时, Z03-Z04给出跳闸位置信号,同时A22-A23给出闭锁重合闸信号,面板跳闸信号灯亮。

4.6 合闸功能

A18是合闸信号入口,当断路器处于合闸状态时,Z01-Z02给出合闸信号,Z05-Z06给出合闸位置信号,面板合闸信号灯亮。

4.7 重合闸功能

A17是重合闸信号入口,当断路器处于合闸状态时, Z05-Z06给出合闸位置信号,Z08-Z13给出重合闸信号,面板重合闸信号灯亮。

4.8 复位

复位按钮使自保持继电器KS1和KS2复位。

4.9 跳线

跳线JUMP 短接时操作箱不具有防跳功能,反之就具有防跳功能。

4.10 NC端子是无定义的空位

5服务承诺

5.1 质量保证

所有公司售给用户的装置,在售给用户之日起质保期内,对其因设计、材料和工艺缺陷引起的故障实行免费质量保证。如经认定产品符合上述质保条件,将免费修复和更换。本公司可能要求用户将装置寄回生产厂,以确认该装置是否属于免费质保范围,并修复装置。

5.2 质保限制

以下装置的问题不属免费质保范围:

1) 由于不正确的安装、使用、存储引起的损坏

2) 超出产品规定的非正常操作和应用条件

3) 由非本公司授权的机构或人修理的装置

4) 超出免费质保年限的装置

俯 视 图

正 视 图 侧 视 图

开 孔 图

a)前面板图

b) 后面板图

附图C 电路原理图

附录D 修订记录

修订日期 原版本 修订后版本 修订内容

2008.12.10 V3.0 V3.1 更新附图A外形尺寸图

用户操作手册模板

【XXXXX应用项目】 用户操作手册 报告人: 报告时间:

1.引言 (3) 1.1编写目的 (3) 1.2项目背景 (3) 1.3定义 (3) 1.4参考资料 (3) 2.软件概述 (3) 2.1目标 (3) 2.2功能 (3) 2.3性能 (3) 3.运行环境 (4) 3.1硬件 (4) 3.2支持软件 (4) 4.使用说明 (4) 4.1安装和初始化 (4) 4.2输入 (4) 4.3输出 (5) 4.4出错和恢复 (5) 4.5求助查询 (5) 5.运行说明 (6) 5.1运行表 (6) 5.2运行步骤 (6) 6.非常规过程 (6) 7.操作命令一览表 (7) 8.程序文件(或命令文件)和数据文件一览表 (7) 9.用户操作举例 (7)

1.引言 1.1编写目的 【阐明编写手册的目的,指明读者对象。】 1.2项目背景 【应包括项目的来源、委托单位、开发单位和主管部门。】 1.3定义 【列出手册中所用到的专门术语的定义和缩写词的原文。】 1.4参考资料 【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源,可包括: a.项目的计划任务书、合同或批文; b.项目开发计划; c.需求规格说明书; d.概要设计说明书; e.详细设计说明书; f.测试计划; g.手册中引用的其他资料、采用的软件工程标准或软件工程规范。】 2.软件概述 2.1目标 2.2功能 2.3性能 a.数据精确度【包括输入、输出及处理数据的精度。】 b.时间特性【如响应时间、处理时间、数据传输时间等。】

c.灵活性【在操作方式、运行环境需做某些变更时软件的适应能力。】 3.运行环境 3.1硬件 【列出软件系统运行时所需的硬件最小配置,如 a.计算机型号、主存容量; b.外存储器、媒体、记录格式、设备型号及数量; c.输入、输出设备; d.数据传输设备及数据转换设备的型号及数量。】 3.2支持软件 【如: a.操作系统名称及版本号; b.语言编译系统或汇编系统的名称及版本号; c.数据库管理系统的名称及版本号; d.其他必要的支持软件。】 4.使用说明 4.1安装和初始化 【给出程序的存储形式、操作命令、反馈信息及其含意、表明安装完成的测试实例以及安装所需的软件工具等。】 4.2输入 【给出输入数据或参数的要求。】 4.2.1数据背景 【说明数据来源、存储媒体、出现频度、限制和质量管理等。】

软件系统 用户操作手册

机票预订系统 ——用户操作手册 1. 引言 1.1 编写目的 本操作手册供本系统操作人员参考之用,为浏览器端使用人员说明本系统操作方法。 1.2 项目背景 本项目(机票预定系统)时由蓝天航空公司委托,由本软件开发小组负责开发。 1.3 定义 WINDOWS XP:本系统所采用的操作系统。 SQL SERVER:系统服务器所使用的数据库管理系统(DBMS)。 1.4 参考资料 1.机票预定系统项目开发计划软件开发小组2007/8 2.需求规格说明书软件开发小组2007/8 3.概要设计说明书软件开发小组2007/8 4. 详细设计说明书软件开发小组2007/8 5.软件工程齐治昌谭庆平宁洪等高等教育出版社1997/1 2. 软件概述 2.1 目标 本系统分为服务器端和客户机端两个部分,旅行社为客户机端,航空公司为服务器端。客户机和服务器通过网络进行通信。旅行社通过网络把预定机票的旅客信息(姓名,性别,工作单位,身份证号码,旅行时间,旅行目的地等)传输到服务器,服务器程序通过对

数据库的查询来为旅客安排航班,并把安排结果传输到客户机,客户机印出取票通知和帐单。旅客在飞机起飞前一天凭取票通知和帐单到旅行社交款,客户机将旅客信息传输给服务器,服务器在数据库中校对无误后,发出确认信息给客户机,客户机即印出机票给旅客。 2.2 功能 系统实现了在各个客户机端预定机票的功能,并在B/S结构的基础上采用了一些实时处理,以达到快速响应。客户机端除了预定之外,本系统还可进行航班查询和取消预定的功能。服务器端还实现了对航班信息的自动管理和数据库查询,维护功能。 2.3 性能 数据精确度: 输入数据: 旅行社输入: 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 航空公司输入: 旅客姓名String 旅客性别String 身份证号码String 联系方式String 电子邮件String 工作单位String 航班号String 航班日期Date 飞机票号String 座位等级String 出发地String 目的地String 销售统计的年月String

光栅数显表操作说明

光栅数显表参数操作手册 本手册主要对数显表使用中的参数的设置进行图文说明,帮助使用者快速了解本数显表的使用方法,更好的进行实际应用。 参数分为两种,一种为与光栅尺输出信号相关的特殊参数,只能在开机时设置,另一种为常用参数,可以在开机后任意时刻进行设置。本手册主要针对常用参数进行说明,特殊参数不建议使用者进行调节,这里不做相关说明。 接通电源后操作面板如图所示,长按MENU键即可进入普通参数调节状态,这里的参数主要为dir、line、preset、bright 四个参数。 1、Dir:方向设置 方向时(dir),按公/英制、清零键在‘1’、‘-1’切换;按'MENU'退出到上一级菜单中。 2.Line_

线性修正值范围为0~9.99999,有6个位,每个位单独设定;按IN/MM、CLEAR 键实现‘+’、‘-’操作;按MENU进行位之间的切换,当调节到最后一位数字无跳动时,按MENU即退出,调节完成。 —————————————————————————————————— 3.bright_ 亮度 在设定显示亮度(bright),按IN/MM、CLEAR实现‘+’、‘-’操作;显示亮度为5~16; ————————————————————————————— 4.preset_ 预设值 预设值范围为-99.999~+99.999,都有6个位,按IN/MM、CLEAR键实现‘+’、‘-’操作;按MENU进行位之间的切换,当调节到最后一位数字无跳动时,按MENU 即退出,调节完成。 位移计算参考公式 显示的位移值=光栅实际位移值*线性修正值+ 预设值。

备注: 1.下表对常用参数的推荐值,希望能更好的帮助到使用者。 名称推荐值备注 line 1.0090通过我司标准量块校准,微调后测量效果更精确。dir +一般为正方向bright 5视觉柔和,易观察 preset 00.000 配备ASIDA 设备,此处必须设置为 2.测量说明,为了更好的保证测量效果,气压的大小和稳定性是一个很关键的因素,建议气压值在0.075mpa 左右。 研发中心电子电气部:王建平 时间:2012年8月17日

用户操作手册编写规范

编号: 版本号: 发放号: 文件名称:用户操作手册编写规范

变更记录 注:对该文件内容增加、删除或修改均需填写此变更记录,详细记载变更信息,以保证其可追溯性。

用户操作手册编写规范 用户操作手册旨在告诉软件的使用者在使用本软件时所应采用的方法与程序,并提供有关的信息,如系统结构、软件功能、操作流程等,以协助软件的使用。 用户操作手册的重点章节是‘第四章功能概述与操作说明’。操作说明必须尽量地详尽,以便使用者易于掌握。

目录 用户操作手册编写规范模板 (1) 第一章简介 (4) 1、手册目的 (4) 2、手册范围 (4) 3、名词定义 (4) 4、参考文件 (4) 第二章系统概述 (6) 1、系统目标 (6) 2、系统范围 (6) 3、系统结构 (6) 4、软件环境 (6) 第三章公共操作 (7) 1、开机/关机 (7) 2、注册 (7) 3、主菜单操作 (7) 4、退出 (8) 5、屏幕画面的布局 (8) 6、公共画面属性 (8) 7、提示窗 (8) 8、按钮定义 (8) 9、键盘定义 (8) 第四章功能概述与操作说明 (9) 1、功能概述 (9) 2、操作规程 (9) 3、操作说明 (9)

第一章简介 本章将简要地说明用户操作手册(以下简称本手册)的目的、范围、名词定义和参考文件。 1、手册目的 本手册的目的在于告诉某某系统软件的使用者,本系统软件提供了哪些功能,以及如何正确地、有效地来使用这些功能。 2、手册范围 ?本手册首先简要地介绍本系统软件的结构以及软件环境,然后说明本系统软件为使用者提供的各项功能及其详细的操作步骤。 ?本手册的使用者包括: {在此罗列使用者……} ?本手册各章节内容安排如下: ?第一章简介:简单说明本手册的目的、范围、名词定义和参考文件。 ?第二章系统概述:简单说明本系统的结构及其执行环境。 ?第三章公共操作:介绍开机、系统注册与退出、关机等公共操作,并指明为系统中各项操作所共有的屏幕属性、按钮定义及键盘定义。 ?第四章功能概述与操作说明:逐一说明各项功能及其详细的操作步骤。 其中“第四章功能概述与操作说明”为本手册之重点, 希望使用者能深入了解。 3、名词定义 这里定义为了准确地解释本手册所需要的字头词和缩写词。这些信息也可以由手册的附录提供,或引用别的文档。 4、参考文件 ?参考文件清单。

系统用户使用手册

网上招聘系统用户使用手册 V1.0 北京长江软件公司 评审日期: 2006年6月22日

目录 1.导言 (3) 1.1目的 (3) 1.2范围 (3) 1.3缩写说明 (3) 1.4术语定义 (3) 1.5引用标准 (3) 1.6参考资料 (4) 1.7版本更新信息 (4) 2.概述 (4) 3.运行环境 (5) 4.安装与配置 (6) 5.操作说明 (7) 5.1管理端子系统的操作说明 (7) 5.1.1 登陆管理 (7) 5.1.2 题库管理 (8) 5.1.3问卷管理 (9) 5.1.4 职位管理 (10) 5.1.5简历管理 (12) 5.1.6面试管理 (14) 5.1.7用户管理 (16) 5.2客户端子系统的操作说明 (17) 6.技术支持信息 (22)

1.导言 1.1目的 该文档的目的是描述网上招聘系统项目的用户使用说明,其主要内容包括: ●运行环境 ●安装与配置 ●操作说明 本文档的预期的读者是: ●用户 1.2范围 该文档定义了系统提交产品的使用说明,主要描述了产品的操作流程,以及配置说明。 1.3缩写说明 HR Human Resource(人力资源管理)的缩写。 JSP Java Server Page(Java服务器页面)的缩写,一个脚本化的语言。 1.4术语定义 无 1.5引用标准 [1] 《企业文档格式标准》 北京长江软件有限公司

[2] 《用户使用手册格式标准》 北京长江软件有限公司软件工程过程化组织 1.6参考资料 无 1.7版本更新信息 本文档的更新记录如表K-1。 表K-1 版本更新记录 2.概述 《网上招聘系统》是在线招聘系统,它使用了struct框架技术,运行在Tomcat 服务器上,数据库系统为Microsoft SQL Server2000。此系统分为管理端和客户端两部分,管理端提供题库管理、问卷管理、职位管理、简历管理、面试管理以及用户管理等功能,可以增加并删除试题,编排问卷,发布新职位,编辑职位信息等功能。客户端安装在公网上,应聘者可从Internet网上查询职位信息,通过填写应聘材料,提交问卷进行应聘。 通过这个系统为求职者和用人单位搭起了一个桥梁,可以大大减轻招聘公司人力资源部人员的工作重担,提高工作效率,而且通过问卷筛选合格的人才。由于本系统采用struct 的开发技术,有清晰的三层体系结构,而且设计中也注重了复用技术的运用。提高系统的灵活性、可扩充性和可维护性。 提交产品包括: ?客户端子系统 ?管理端子系统 ?用户使用手册 ?产品提交手册 第三章介绍系统的运行环境,第四章介绍系统的安装与配置,第五章介绍系统的操作流程说明。

数显表使用说明书1

数显控制仪使用说明 1、概述 数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制 误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 2、型号规格 3、技术规格 3、技术规格 电源:85V AC~265V AC,100V DC~380V DC,功耗小于4W 工作环境:0℃~50℃,湿度低于85%R.H,无结露。 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定 输入信号类型:万能输入,可通过设定选择 ★注:0~10VDC输入,订货时需说明,此时仪表不能万能输入

基本误差:小于0.5%F S 测量控制周期:0.2秒 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC ,3A 变送输出 光电隔离 4mA~20mA ,0mA~10mA ,0mA~20mA 直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Ω 1V~5V ,0V~5V ,0V~10V 直流电压输出,需订货时注明 输出分辨力:1/1000,误差小于±0.5% F .S ★ 变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。 外供电源 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于±5%,负载能力大于50mA 其它规格,需在订货时注明 4、安装与接线 为确保安全,接线必须在断电后进行。 2线制变送器电流信号的接线 A-H 规格160×80尺寸的仪表(mm ) 外形尺寸 开孔尺寸

用户操作手册

项目名称(The English Name)用户操作手册

XXX项目小组修订表 审批记录

目录 1.引言................................................................ 错误!未定义书签。 1.1目的............................................................. 错误!未定义书签。 1.2背景、应用目的与功能概述 ......................................... 错误!未定义书签。 1.3术语和缩略语..................................................... 错误!未定义书签。 1.4参考资料......................................................... 错误!未定义书签。 2.系统运行环境........................................................ 错误!未定义书签。 2.1系统硬件环境........................................................ 错误!未定义书签。 2.2系统软件环境........................................................ 错误!未定义书签。 3.系统操作说明........................................................ 错误!未定义书签。 3.1系统操作流程..................................................... 错误!未定义书签。 3.2系统的启动....................................................... 错误!未定义书签。 3.3主要功能操作说明................................................. 错误!未定义书签。

数显表使用说明

GCS型 光栅数显系统 (英文米字管提示) 使 用 说 明 书 恒兴星精密仪器有限公司

尊敬的用户: 欢迎您使用深圳市恒兴星最新开发液晶英文提示的GCS 光栅数显系统,恒兴星光栅系 统广泛用于铣床、磨床、镗床、线切割、车床,它的应用有助于提高生产效率、显示直观、操作方便、精度准确、重复性稳定,是模具制造业、机械加工业、精密测量仪器必不可少 的装置。 本系统设置多种智能化功能,如SDM300点记忆、等分圆和椭圆、斜面加工、R的加工8 个面选择、分中功能的用法,还配置了计算器,等等功能,使用起来十分方便。 应用恒兴星的光栅数显系统,不须经过培训,按照英文使用说明书每步提示一看就懂。最适合刚使用操作的新手,对于熟练得操作者更是得心应手。 要想了解有关的细节请详细阅读使用说明书。 安全注意事项: 打开产品包装,取出箱内数显表与电子尺相接,然后插上电源检查显示是否正常。 ①开箱后检查外观是否完好,若有故障应立即联系本公司销售部,切勿自行拆卸维修。 ②本装置使用110V~220V,50Hz~60Hz的交流电源,电源插头是带有接地脚的三芯 电源插头。三芯电源插座地线一定要接地牢靠。 ③用户不可以自行打开机壳修理,表内有很高压电源以免造成人员伤害。 ④本机壳是采用ABS工程塑料,不具防爆高温的环境中使用。 ⑤平时不用时请关闭电源,可延长本产品使用时间。 ⑥在雷雨天气时应关闭或拔掉电源线以免高压雷击电网引起表的电源电压突然猛增 高而烧毁表内电源,给用户带来不必要的损失。

日常维护: ①每天下班时,清洁时请关闭电源。 ②用干布或毛刷擦拭数显表或电子尺防护外壳。 ③不能用甲苯或乙醇清洗外壳。 ④数显表外壳或显示窗的污迹可用洗衣粉和水搅匀用毛巾扭干水擦拭。 承诺: 本公司产品如因用户使用操作不当造成电子尺和数显表的损坏,特别是因碰撞造成产品外观或内部损坏,或自行拆下电子尺限位,造成因超行程把尺撞坏,需本公司维修服务的,本公司要收取适当的材料费和维修费。

B70用户操作手册讲述

仪表板和车内总览 致奔腾轿车的用户: 感谢您选择一汽轿车公司生产的奔腾轿车。我们在设计与制造奔腾轿车时,时刻都将让顾客完全满意的理念放在心上。 此手册是您安全驾驶奔腾轿车的参考资料。请在首次驾驶车辆前,务必仔细阅读该手册,了解熟悉车辆的结构、使用方法及本公司的规定。充分利用本车的优良特性,确保安全无故障行驶,并正确保养您的车辆。 我们有优秀的专业维修人员为您的奔腾轿车提供常规服务,这有助于保持汽车的性能及转售价值。一汽授权的奔腾轿车维修网络可以为您提供及时和必要的帮助。这些服务店中有专业的维修服务人员,专门用于维修奔腾轿车的工具和设备。当您的汽车需要保养和维修时,请您到我们授权的奔腾轿车服务店。 我们向您承诺:一汽轿车销售有限公司的全体员工时刻关注奔腾汽车带给您的偷悦,以及您对奔腾产品的满意度。 关于本手册的重要说明: 请您将本手册保存在汽车的杂物盒中,以便于您安全、愉快地驾驶您的奔腾轿车。如果您转售汽车,请将该手册留给下一任车主。 精益求精是奔腾轿车的永恒追求,本公司将不断对汽车进行改型和改进,因此我们保留随时变更技术规格而不事先通知的权利,并对此不承担任何责任。 请您勿以其它版本用户手册的内容与您所购汽车的装备和性能进行比较,并以两者之间的差别为依据提出补偿装备的要求。如果您对所购汽车及用户手册内容有不明之处,请咨询奔腾轿车销售服务店。

请注意: 本手册适用于一汽轿车公司生产的奔腾轿车所有车型、装备及选装项目。因此,您可能会在手册中发现一些装备的有关说明,该装备却没有在您的奔腾轿车上安装。 第一汽车集团公司 中国长春 如何使用本手册 我们希望帮助您从汽车中得到更多的驾驶乐趣。如果您仔细阅读本手册,您将可以在许多方面感受到这一点。 插图是对文字的补充,以便更清楚地说明如何愉快的驾驶汽车。通过阅读本手册,您会了解汽车的特性、重要的安全须知以及在各种路况下的驾驶技能。 在本手册中的下述符号表示“不要如此操作“或”避免此类现象的发生”。 提及左手与右手时,是按照汽车的前进方向判断。尽管该手册的说明针对左侧驾驶的汽车,但是它同样适用于右侧驾驶的汽车。 索引:开始阅读时最好从索引开始,索引包括了按拼音字母顺序排列的手册中的所有内容。您会在手册中发现几处“警告”、“注意”以及“注释”。 ! 警告

视频监控系统用户操作手册

视频操作系统 用户操作手册 昆明德泰力科技有限公司 视频监控系统用户操作 一、开机与关机 1.1开机 插上电源线,按下后面板的电源开关,电源指示灯亮,录像机开机,开机后视频输出默认为多画面输出模式,若开机启动时间再录像设定时间内,系统将自动启动定时录像功能,相应通道录像指示灯亮。 1.2进入系统菜单 正常开机后,按Enter确认键(或单击鼠标左键)弹出登录对话框,用户在输入框中输入用户名和密码。 出厂时有4个用户admin,888888,666666及隐藏的default,前三个出厂

密码与用户名相同。admin,888888出厂时默认属于高权限用户,而666666 出厂默认属于低权限用户,仅有监视、回放、备份等权限。(为安全起见请及时更改默认密码) 1.3关机 A进入【主菜单】>【关闭系统】中选择【关闭机器】(关机时建议使用此方法,以避免意外断电时对设备造成的损害。) B关机时,按下后面板的电源开关即可关闭电源。 1.4断电回复 当录像机处于录像、定时录像、报警录像工作状态下,若系统电源被切断或被强行关机,重新来电后,录像机将自动保存断电前的录像,并且自动恢复到断电前的工作状态继续工作。 二、录像操作 2.1预览 设备正常登陆后,直接进入预览画面。 在每个预览画面上有叠加的日期、时间、通道名称,屏幕下方有一行表示每个通道的录像及报警状态图标。 2.2手动录像 2.2.1进入手动录像操作界面 单击鼠标右键或在【主菜单】>【高级选项】>【录像控制】中可进入手动录像操作界面。在预览模式下按前面板【录像/?】键可进入手动录像操作界面。 2.2.2开启/关闭某个或某些通道 要开启/关闭某个通道的录像,首先查看该通道录像状态。“O”表示关闭, “?”表示开启)使用左右方向键移动活动框到该通道,使用上下方向键或相应

百特数显表操作方法

百特智能数显表说明书 工作状态下按SET显示LOCY按SET输入密码18T SET显示RAN》按SET通过△ ▽选择分度号T 按SET显示Poin设置小数点》按SET显示r9.00设置量程下限》按SET显示r9.FS 设置量程上限工作状态下按SET》通过△▽选择COrr按SET显示old.1》按SET通过△▽修正温度值 参数设定说明: Locy :菜单上锁操作入口;按SET键确认;按△▽键退出;开锁密码为18 Ran9?:分度号和量程设置入口;按SET键确认;按△▽键退出 0-10/…/y :分度号设置;按△▽键设置;按SET确认 PoIn:小数点位置设置;按△▽键设置;按SET确认 R9.00:量程零点设置;按△▽键设置;按SET确认 R9.FS:量程满度设置;按△▽键设置;按SET确认 Corr :量程迁移和滤波时间设置菜单入口;按SET键确认;按△▽键取消 Old.1 :修正温度值;按△▽键设置;按SET确认 按键说明: △ :变更参数设定时,用于增加数值 SET:参数设定确认键 ▽:变更参数设定时,用于减少数值 常见故障处理: 仪表通电不亮:供电电源未接入,正确接入仪表电源; 接触不良,取出表芯确认弹片接触是否良好。 LED屏显示:broy分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;信号短线,正确接入信号线。H.oFL. 分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定。L.Ofl.: 选择与输入信号相符的分度号;输入信号太小,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定 昌辉SWP系列智能仪表说明书 控制方式: 1、正确的接线 仪表卡入表盘后,请参照仪表随机接线图接妥输入、输入及电源线,并请确认无误。 2、仪表的上电 本仪表与电源开关,接入电源即进入工作状态。 3、仪表设备号及版本号的显示 仪表在投入电源后,可立即确认仪表设备号及版本号。 3秒钟后,仪表自动转入工作状态,PV显示测量值,SV显示控制目标值或输出量的百分比。 如要求自检,可按一下面板右下方的复位键(面板不标出位置),仪表将 重新进入自检状态。 控制参数设定: 1 、控制参数的种类: 在仪表PV测量值显示状态下,按SET键,仪表将转入控制参数设定状态。 CLK:设定参数禁锁。 AL1: 第一报警值。 AL2:第二报警值。 LBA:控制环断线或短路报警。(当仪表控制输出量等于PIDL或PIDH,并且连续时间

用户操作手册.

用户操作手册 1、引言 [ 阐明编写手册的目的,指明读者对象。] 2、系统概述 2.1 目标 2.2 功能 2.3 性能 a.数据精确度[ 包括输入、输出及处理数据的精确度] b.时间特性[ 如响应时间、处理时间、数据传输时间等] c.灵活性[杂财政仪方式、运行环境需做某些变更是软件的适应能力] 3、运行环境 3.1 硬件[列出系统中的每种硬件的数量、名称、主要功能及性能。] 3.2 软件 3.2.1 支持软件 [ 如: a.操作系统名称及版本号; b.语言编译系统或汇编系统的名称及版本号; c.管理系统的名称及版本号; d.其他必要的支持软件。] 3.2.2 运行软件 [ 列出在系统中每种运行软件的名称、版本号及主要功能描述] 4、使用说明 4.1 硬件安装 [ 列出在系统中各硬件之间的接线图及安装说明] 4.2 软件安装 4.2.1 安装和初始化 [ 给出程序的存储形式、操作命令、反馈信息及其含义、表明安装完成的标志 及安装所需的软件工具等] 4.2.2 输入[ 给出输入数据或参数的要求。] 4.2.2.1 数据背景[ 说明数据来源、存储媒体、出现频度、限制和质量管理等。] 4.2.2.2 数据格式 [ 如: a.长度; b. 格式基准; c. 标号; d. 顺序; e. 分隔符; f. 词汇 表;g. 省略和重复;h. 控制] 4.2.2.3 输入举例 4.2.3 输出[ 给出每项输出数据的说明。] 4.2.3.1 数据背景[ 说明输出数据的去向、使用频度、存放媒体及质量管理等。] 4.2.3.2 数据格式[ 详细阐明每一输出数据的格式。如首部、主体和尾部的具体 形式。] 4.2.3.3 举例 4.2.4 出错和恢复 [ 给出:a. 出错信息及其含义; b. 用户应采取的措施,如修改、恢复、再启动。]

OA行政办公系统用户操作手册分解

OA办公系统用户操作手册 一、前言 为充分发挥信息化平台作用,提高工作效率,学校启用了新行政办公系统(OA),将公文处理、表单审批、学校通知公告等业务模块部署到电子系统上,方便各部门对工作进行信息化、规范化管理。本手册是学校行政办公系统软件(OA系统)的用户使用手册,主要是为指导用户使用本产品而编写的。希望本手册能够帮助您在短时间内对OA系统有一个概括的了解,让您亲身体验到它所带来的方便与快捷。 二、登录系统 OA行政办公系统为网络版,登录形式简单方便,只需在浏览器中输入服务器地址,即可访问系统。目前学校OA行政办公系统服务器支持内网、外网访问,无论在学校还是在校外,只要可以上网,即可通过浏览器登录办公系统进行工作处理。同时OA行政办公系统配备有手机客户端,通过下载安装手机客户端,亦可登录学校行政办公系统处理工作。登录系统入口如下: 学校官网行政办公系统入口; 服务器内网地址:http:// 192.168.168.104:5007; 服务器外网地址:http://58.47.177.160:5006; 手机客户端服务器地址:58.47.177.160:5005。 登录页面如下:

各用户的登录帐号详见通知,初始密码为123456,首次登录系统,请修改个人密码,防止他人盗用。 三、系统首页 1. 个人空间 个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息,如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的模板、日程事件、我的计划、常用文档等。用户个人可自行配置,预置的个人空间如图所示:

个人空间的管理:若单位管理员设定用户可以自定义个人空间,则用户自身可对个人空间的管理,进入【个人事务】--【空间栏目】,同样可以设置布局,并进行栏目设置。如图,用户设置个人空间:

数显表使用说明书

盛年不重来,一日难再晨。及时宜自勉,岁月不待人。 数显控制仪使用说明 1、概述 数显仪与各类模拟量输出的传感器、变送器配合,完成温度、压力、液位、成分等物理量的测量、变换、显示和控制误差小于0.5%F.S,并具备调校、数字滤波功能 适用于标准电压、电流、热电阻、热电偶等信号类型 2点报警输出,上限报警或下限报警方式可选择。报警灵敏度独立设定 变送输出(选项),能将测量、变换后的显示值以标准电流、电压形式输出供其它设备使用 3、技术规格 电源:85V AC~265V AC,100V DC~380V DC,功耗小于4W 工作环境:0C ~50C,湿度低于85%R.H,无结露。 显示范围:-1999~9999,小数点位置可设定

输入信号类型:万能输入,可通过设定选择

共享知识分享快乐 测量控制周期:0.2秒 报警输出:2点继电器输出,触点容量220V AC,3A 变送输出 光电隔离 4mA~20mA,0mA~10mA,0mA~20mA直流电流输出,通过设定选择。负载能力大于600Q 1V~5V,0V~5V,0V~10V直流电压输出,需订货时注明 输出分辨力:1/1000,误差小于土0.5% F.S ★ 变送输出为选项功能,只有订购选择后,仪表才具有此功能。 外供电源 用于给变送器供电,输出值与标称值的误差小于土5%,负载能力大于50mA 其它规格,需在订货时注明 4、安装与接线 外形尺寸

i ISl.i A-S规格80X160尺寸的仪表(mm) 外形尺寸 接线端子图 B-F规格96X 96尺寸的仪表(mm ) 外形尺寸 开孔尺寸 接线端子图 输出 * - + AL M电冒输入住供辅出律岀22OV AC 鞘出 尿? V -需出 开孔尺寸

铣床数显表操作手册精选.doc

铣床数显表操作手册 1》PCD圆周分孔 等分圆弧功能(PCD 功能)各项所需定义参数: 1.圆心位置(CT POS):是指圆弧中心相对于对刀清零时的刀具中心的位置. 2.直径(DIA):要等分的圆弧直径. 3.点数(NUMBER):将圆弧等分的点数.如将360度圆等分8段应设置9个点数,因第一个点和第九点正好重合。 4.起始角度(STANG):要等分圆弧的起点角度. 5.结束角度(EDANG):要等分圆弧的结束点角度. 2》SMOOTH平滑R 平滑R(SMOOTH)功能使用步骤: 1.选择平滑R(SMOOTH)功能. 2.选择加工平面XY、XZ或YZ. 3.输入圆弧中心位置(CTPOS).圆弧中心位置是指圆弧中心相对于对刀清零时的刀具的位置. 4.输入圆弧半径(RADIUS). 5.输入刀具直径(TL DIA ).加工XZ和YZ平面上的圆弧时,使用平底铣刀加工R,是用刀角端加工,刀具直径大小对加工并无影响,请输入刀具直径(TL DIA )=0. 6.输入最大切割量(MAX CUT ).此功能加工圆弧,每刀切割量相等.7.输入圆弧的起始角度(ST ANG). 8.输入圆弧的结束角度(ED ANG ). 9.确定内、外圆弧加工方法ARD+TL、ARD-TL。 10.按轴显移动机床至加工起点,然后逐点加工圆弧. 3》SIMPLE简易R 1.选择简易R功能(SIMPLE). 2.选择R加工形式,形式为预设的1-8型,提示形式为(WHICH). 3.选择加工平面XY、XZ或YZ. 4.输入圆弧的半径(RADIUS). 5.输入刀具直径(TL DIA)。加工XZ和YZ平面上的圆弧时,使用平底铣刀加工R,是用刀角端加工,刀具直径大小对加工并无影响,请输入刀具直径(TL DIA)=0。 6.输入最大切割量(MAX CUT).在加工XZ和YZ平面上的圆弧时,是指Z轴方向每步进刀量,在加工过程中,可改变最大切割量;在加工XY平面上的圆弧时,(MAX CUT)是指每刀的切割量,此切割量每刀相等。 7.按显示逐点加工圆弧.

软件项目用户操作手册模版

六、用户操作手册 1.引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2项目背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2.软件概述 (2) 2.1目标 (2) 2.2功能 (2) 2.3性能 (2) 3.运行环境 (2) 3.1硬件 (2) 3.2支持软件 (3) 4.使用说明 (3) 4.1安装和初始化 (3) 4.2输入 (3) 4.3输出 (4) 4.4出错和恢复 (4) 4.5求助查询 (4) 5.运行说明 (4) 5.1运行表 (4) 5.2运行步骤 (4) 6.非常规过程 (5) 7.操作命令一览表 (5) 8.程序文件(或命令文件)和数据文件一览表 (5) 9.用户操作举例 (6) 1.引言 1.1编写目的 【阐明编写手册的目的,指明读者对象。】

1.2项目背景 【应包括项目的来源、委托单位、开发单位和主管部门。】 1.3定义 【列出手册中所用到的专门术语的定义和缩写词的原文。】 1.4参考资料 【列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源,可包括: a.项目的计划任务书、合同或批文; b.项目开发计划; c.需求规格说明书; d.概要设计说明书; e.详细设计说明书; f.测试计划; g.手册中引用的其他资料、采用的软件工程标准或软件工程规范。】 2.软件概述 2.1目标 2.2功能 2.3性能 a.数据精确度【包括输入、输出及处理数据的精度。】 b.时间特性【如响应时间、处理时间、数据传输时间等。】 c.灵活性【在操作方式、运行环境需做某些变更时软件的适应能力。】3.运行环境 3.1硬件 【列出软件系统运行时所需的硬件最小配置,如

软件用户操作手册

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2前景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2软件征述 (2) 2.1软件的结构 (2) 2.2程序表 (2) 2.3文卷表 (3) 3安装与初始化 (3) 4运行说明 (3) 4.1运行表 (3) 4.2运行步骤 (3) 4.3运行1(标识符)说明 (3) 4.3.1运行控制 (3) 4.3.2操作信息 (3) 4.3.3输入一输出文卷 (4) 4.3.4输出文段 (4) 4.3.5输出文段的复制 (4) 4.3.6恢复过程 (4) 4.4运行2(标识符)说明 (4) 5非常规过程 (5) 6远程操作 (5)

操作手册(GB8567——88) 1引言 1.1编写目的 说明编写这份操作手册的目的,指出预期的读者。 1.2前景 说明: a.这份操作手册所描述的软件系统的名称; b.该软件项目的任务提出者、开发者、用户(或首批用户)及安装该软件的计算中心。 1.3定义 列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。 1.4参考资料 列出有用的参考资料,如: a.本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文; b.属于本项目的其他已发表的文件; c.本文件中各处引用的文件、资料,包括所列出的这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。 2软件征述 2.1软件的结构 结合软件系统所具有的功能包括输入、处理和输出提供该软件的总体结构图表。 2.2程序表 列出本系统内每个程序的标识符、编号和助记名。

2.3文卷表 列出将由本系统引用、建立或更新的每个永久性文卷,说明它们各自的标识符、编号、助记名、存储媒体和存储要求。 3安装与初始化 一步一步地说明为使用本软件而需要进行的安装与初始化过程,包括程序的存载形式,安装与初始化过程中的全部操作命令,系统对这些命令的反应与答复,表征安装工作完成的测试实例等。如果有的话,还应说明安装过程中所需用到的专用软件。 4运行说明 所谓一个运行是指提供一个启动控制信息后,直到计算机系统等待另一个启动控制信息时为止的计算机系统执行的全部过程。 4.1运行表 列出每种可能的运行,摘要说明每个运行的目的,指出每个运行各自所执行的程序。4.2运行步骤 说明从一个运行转向另一个运行以完成整个系统运行的步骤。 4.3运行1(标识符)说明 把运行1的有关信息,以对操作人员为最方便最有用的形式加以说明。 4.3.1运行控制 列出为本运行所需要”的运行流向控制的说明。 4.3.2操作信息 给出为操作中心的操作人员和管理人员所需要的信息,如: a.运行目的; b.操作要求;

系统用户使用手册.

系统用户使用手册 ——数据采集平台用户手册土壤肥料专业统计系统 国家农业部 北京中软国际信息技术有限公司 文档编号: 文档版本号:V1.0 撰写人:王红 撰写日期:2011年1月15日

目录 第一章引言 (4) 1.1 项目名称 (4) 1.2 系统名称 (4) 1.3 预期的读者和阅读建议 (4) 1.4 术语和简约语 (4) 1.5 参考资料 (4) 第二章总体功能概述 (5) 2.1 功能概述 (5) 2.2 操作界面介绍 (5) 第三章系统登录 (7) 3.1 浏览器设置 (7) 3.2 系统登录 (11) 3.3 修改用户密码 (11) 第四章我的工作 (12) 4.1 个人工作台 (12) 4.1.1 功能概述 (12) 4.1.2 功能列表 (12) 4.1.3 功能操作 (12) 4.2 待办工作 (13) 4.2.1 功能概述 (13) 4.2.2 功能列表 (13) 4.2.3 功能操作 (13) 4.3 消息管理 (16) 4.3.1 功能概述 (16) 4.3.2 功能列表 (16) 4.3.3 功能操作 (16) 第五章业务操作员管理 (24) 5.1 个人信息维护 (24) 5.1.1 功能概述 (24) 5.1.2 功能列表 (24) 5.1.3 功能操作 (24) 第六章查询统计 (25) 6.1 原始数据查询 (25) 6.1.1 功能概述 (25) 6.1.2 功能列表 (25) 6.1.3 功能操作 (25) 6.2 高级数据查询 (26) 6.2.1 功能概述 (26) 6.2.2 功能列表 (26) 6.2.3 功能操作 (26) 第七章填表说明 (28) 7.1 填表说明 (28)

铣床数显表操作手册

铣床数显表操作手册 1》PCD圆周分孔 等分圆弧功能(PCD功能)各项所需定义参数: 1.圆心位置(CTPOS:是指圆弧中心相对于对刀清零时的刀具中心的位置. 2.直径(DIA):要等分的圆弧直径. 3.点数(N UMEER):将圆弧等分的点数.如将 360度圆等分8段应设置9 个点数, 因第一个点和第九点正好重合。 4.起始角度(ST ANG):要等分圆弧的起点角度. 5.结束角度(ED ANG):要等分圆弧的结束点角度. 2》SMOOTH平滑R 平滑R(SMOOTH )功能使用步骤: 1.选择平滑R(SMOOTH)功能. 2.选择加工平面XY、XZ或YZ. 3.输入圆弧中心位置(CT POS).圆弧中心位置是指圆弧中心相对于对刀清零时的刀具的位置. 4.输入圆弧半径(RADIUS). 5.输入刀具直径(TLDIA).加工XZ和YZ平面上的圆弧时,使用平底铣刀加 工R,是用刀角端加工,刀具直径大小对加工并无影响,请输入刀具直径(TLDIA) = 0. 6.输入最大切割量(MAXCUT此功能加工圆弧,每刀切割量相等. 7.输入圆弧的起始角度(STAN) 8.输入圆弧的结束角度(EDAN) 9 .确定内、外圆弧加工方法A RD+TL ARD-TL 10.按轴显移动机床至加工起点,然后逐点加工圆弧. 3》SIMPLE简易R 1.选择简易R功能(SIMPLE). 2.选择R加工形式,形式为预设的 1-8型,提示形式为(WHICH . 3.选择加工平面XY、XZ或YZ. 4.输入圆弧的半径( RADIUS). 5.输入刀具直径(TLDIA)0加工XZ和YZ平面上的圆弧时,使用平底铣刀加 工R,是用刀角端加工,刀具直径大小对加工并无影响,请输入刀具直径(TLDIA) =0o 6.输入最大切割量(MAXCUT在加工XZ和YZ平面上的圆弧时,是指 Z轴方向每步进刀量,在加工过程中,可改变最大切割量;在加工XY平面上的圆弧时,(MAXCUT 是指每刀的切割量,此切割量每刀相等0 7.按显示逐点加工圆弧. 4》斜线打孔功能(M ODE) 斜线打孔功能操作参数: 1.斜线长度(LENGTH):起始孔中心至结束孔中心的距离.在选择长度方

用户操作手册模板

用户操作手册模板 1 引言 1.1 编写目的:阐明编写手册的目的,指明读者对象。 1.2 项目背景:说明项目的来源、委托单位、开发单位及和主管部门。 1.3 定义:列出手册中使用的专门术语的定义和缩写词的愿意。 1.4 参考资料: ● 列出有关资料的作者、标题、编号、发表日期、出版单位或资料来源 ● 项目经核准的计划任务书、合同或上级机关的批文;项目开发计划;需求规格说明书;概要设计说明书;详细设计说明书;测试计划 ● 文档中所引用的其他资料、采用的软件工程标准或软件工程规范。 2 软件概述 2.1 目标 2.2 功能 2.3 性能 2.4 数据精确度:包括输入、输出及处理数据的精度。 2.5 时间特性:如响应时间、处理时间、数据传输时间等。 2.6 灵活性:在操作方式、运行环境需做某些变更时软件的适应能力。 3 运行环境 3.1 硬件 ● 列出软件系统运行时所需的硬件最小配置,如计算机型号、主存容量 ● 外存储器、媒体、记录格式、设备型号及数量 ● 输入、输出设备 ● 数据传输设备及数据转换设备的型号及数量。 3.2 支持软件 ● 操作系统名称及版本号 ● 语言编译系统或汇编系统的名称及版本号 ● 数据库管理系统的名称及版本号 ● 其他必要的支持软件 4 使用说明 4.1 安装和初始化:给出程序的存储形式、操作命令、反馈信息及其做含意、表明安装完成的测试实例以及安装所需的软件工具等。 4.2 输入:给出输入数据或参数的要求。 ● 数据背景:说明数据来源、存储媒体、出现频度、限制和质量管理等。 ● 数据格式:如长度、格式基准、标号、顺序、分隔符、词汇表、省略和重复、控制。 ● 输入举例。 4.3 输出:给出每项输出数据的说明。 ● 数据背景:说明输出数据的去向、使用频度、存放媒体及质量管理等。 ● 数据格式:详细阐明每一输出数据的格式,如首部、主体和尾部的具体形式。 ● 举例 4.4 出错和恢复:给出出错信息及其含意;用户应采取的措施,如修改、恢复、再启动。 4.5 求助查询:说明如何操作。 5 运行说明 5.1 运行表:列出每种可能的运行情况,说明其运行目的。

百特数显表操作方法

百特智能数显表说明书 工作状态下按SE T显示LOCY→按SET输入密码18→按SE T显示RAN9→按SE T通过△▽选择分度号→按SET显示Poin设置小数点→按SET显示r9.00设置量程下限→按SET显示r9.FS设置量程上限 工作状态下按SET→通过△▽选择COrr按SET显示old.1→按SET通过△▽修正温度值 参数设定说明: Locy:菜单上锁操作入口;按SET键确认;按△▽键退出;开锁密码为18 Ran9.:分度号和量程设置入口;按SET键确认;按△▽键退出 0-10/…/y:分度号设置;按△▽键设置;按SET确认 PoIn:小数点位置设置;按△▽键设置;按SET确认 R9.00:量程零点设置;按△▽键设置;按SET确认 R9.FS:量程满度设置;按△▽键设置;按SET确认 Corr:量程迁移和滤波时间设置菜单入口;按SET键确认;按△▽键取消 Old.1:修正温度值;按△▽键设置;按SET确认 按键说明: △:变更参数设定时,用于增加数值 SET:参数设定确认键 ▽:变更参数设定时,用于减少数值 常见故障处理: 仪表通电不亮:供电电源未接入,正确接入仪表电源;接触不良,取出表芯确认弹片接触是否良好。 LED屏显示:broy分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;信号短线,正确接入信号线。H.oFL.分度号选择错,选择与输入信号相符的分度号;输入信号太大,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定。L.Ofl.: 选择与输入信号相符的分度号;输入信号太小,调节与输入信号保证在仪表范围内;仪表标定错误,选择正确标定信号重新标定 昌辉SWP系列智能仪表说明书 控制方式: 1、正确的接线 仪表卡入表盘后,请参照仪表随机接线图接妥输入、输入及电源线,并请确认无误。 2、仪表的上电 本仪表与电源开关,接入电源即进入工作状态。 3、仪表设备号及版本号的显示 仪表在投入电源后,可立即确认仪表设备号及版本号。 3秒钟后,仪表自动转入工作状态,PV显示测量值,SV显示控制目标值或输出量的 百分比。如要求自检,可按一下面板右下方的复位键(面板不标出位置),仪表将 重新进入自检状态。 控制参数设定: 1、控制参数的种类: 在仪表PV测量值显示状态下,按SET键,仪表将转入控制参数设定状态。 CLK:设定参数禁锁。 AL1:第一报警值。

相关文档
相关文档 最新文档