变电所电气部分设计

变电所电气部分设计公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录 引言 (3) 第一篇任务说明书 (4) 第二篇设计说明书 (6) 1.概述 (6) 2. 电气主接线设计 (7) 电气主接线概述 (7) 主接线设计 (7) 35KV侧主接线设计 (7) 10KV侧主接线设计 (11) 3. 主变压器数量、台数和型号的选择 (12) 4.所用变的选择与设计 (14) 5.短路电流的计算 (15) 6.20 20 23 (23) 27 (31) 31 (33) 34

(37) (37) .........38 7. 无功补偿 (39) 第三篇计算书 (44) 1. 主变压器的容量计算 (44) 2. 所用变的容量计算 (44) 3. 短路电流的计算 (45) 结论 (48) 参考文献 (49) 附录 (50) 电气主接线图 (50)

引言 随着电力行业的不断发展,人们对电力供应的要求越来越高,特别是供稳固 性、可靠性和持续性。然而电网的稳固性、可靠性和持续性往往取决于变电所的合理设计和配置。 变电所是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 一个典型的变电站要求变电设备运行可靠、操作灵活、经济合理、扩建方便。出于这几方面的考虑,本论文设计了一个35kV降压变电站,此变电站有两个电压等级,一个是35kV,一个是10kV。同时对于变电站内的主设备进行合理的选型。本设计选择选择两台主变压器,其他设备如断路器,隔离开关,电流互感器,电压互感器,无功补偿装置和继电保护装置等等也按照具体要求进行选型、设计和配置,力求做到运行可靠,操作简单、方便,经济合理,具有扩建的可能性和改变运行方式时的灵活性。使其更加贴合实际,更具现实意义。

变电站二次图纸识图方法

变电站二次图纸识图方法 会识图的重要性:会看变电站的常用图纸资料是变电站值班员的一项基本能力,是值班员通过自学熟悉变电站的前提条件,是分析二次回路异常或故障的基础能力。 一、二次识图须准备的相关知识 1、常用的概念说明 接点的常态:指在变电站图纸中的继电器、接触器或压力等接点的正常状态。对开关、刀闸、地刀的位置辅助接点,是指开关、刀闸、地刀在断开位置时接点的状态。对于压力接点、温度接点、热继电器等,指正常压力下的状态。对于继电器或接触器指它们不励磁时的状态。 励磁与不励磁:对于电压型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈两端施加有足够大的电压,能使其接点分、合状态发生改变的状态。对于电流型线圈的继电器或接触器,指在它们的线圈通过足够大的电流,能使其接点转态发生变化的电压。 接点动作与不动作:接点处于常态,叫不动作。如因设备的继电器或接触器励磁,或者压力改变、温度改变等,导致接点的分、合状态不同于常态,叫接点动作。 原理接线图:用以表示测量表计、控制信号、保护和自动装 置的工作原理。原理图反映的整个装置(回路)的完整概念,

主要用于了解装置、回路的动作原理。在原理图中,各元件是 整块形式,与一次接线有关部分划在一起,并由电流回路或电 压回路联系起来。但图中无端子编号、各回路交叉,实际使用 常干不便。 展开图:是另一种方式构成的接线图,各元件被分成若干部 分。元件的线圈、触点分散在交流回路和直流回路中。在展开 图中依电流通过的方向,画出按钮、触点、线圈和它们端子编 号,由左至右,由上到下排列起来,最后构成完整的展开图。 在图的右侧还有文字说明回路的作用。特点是条理清晰,非常 方便对回路的逐一分析与检查。常见的展开图有电流、电压回 路图,控制及信号回路图。 平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上 全部设备的安装位置,并指明各设备在整个屏中的设备编号。 用于了解一个屏设备的布置情况(安装位置、设备型号和设备的编 号)。分屏前布置图、屏后布置图。平面布置图:反映一个屏(保护屏、控制屏、电度表屏等)上全部设备的安装位置,并指明 各设备在整个屏中的设备编号。用于了解一个屏设备的布置情 况(安装位置、设备型号和设备的编号)。 安装接线图:常见的有屏柜的端子接线图、开关或端子箱的安 装接线图。图中每个设备都有按一定顺序的编号、代号,设备的 接线端子(柱)也有标号,此标号完全与产品的实际位置对 应。每个接线端子还注明有连接的去向。

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

火力发电厂的总图布置及优化布置

火力发电厂的总图布置及优化布置 摘要:文章提出火电厂总图布置的一般原则,并根据灰色理论对火力发电厂总图布置进行优化。 关键词火力发电总图布置灰色理论 Abstract: This paper puts forward the power plant layout of general principles of layout, and according to the grey theory to thermal power plant layout optimized arrangement. Key Words: coal-fired power, assembly drawing layout, grey theory 1前言 电力工业是国民经济发展中最重要的基础能源产业,是关系国民经济和国计民生的基础产业,是世界各国经济发展战略中的优先发展重点。作为一种先进的生产力和基础产业,电力行业对促进国民经济的发展和社会进步起到重要作用,与社会经济和社会发展有着十分密切的关系,它不仅是关系国家经济安全的战略问题,而且与人们的日常生活、社会稳定密切相关。 总图设计对于大型工业企业的长远发展有着非常重要的意义,总平面布置是一门新兴的很多知识综合应用的学科,随着社会经济结构的变化和制度体制的变迁,总平面设计理论与实践同样面临着社会经济变革的新挑战。市场经济的不断发展和深化使企业越来越成为市场的主体,新的市场结构的变化要求工业企业的设计遵循市场发展的需要,同时要注重社会效益和经济效益,广泛结合其他学科的精华,使工业企业的总平面布置和优化问题得到更好的解决。 火力发电厂的总平面布置工作是电厂建设工作中非常重要的一环,是一项政策性和技术性很强的综合性工作,它不仅关系到电厂布局的合理性、资源的合理开发和有效利用以及电厂的安全经济运行,而且直接影响电厂的建设进度和工程投资。同时,总平面布置也是一项综合性的技术工作,需要从全局出发,全面地、辨证地对待各种要求,需与有关设计专业密切配合,共同研讨。总平面布置不仅要重视各个工艺系统的合理性,而且要论证其经济性,要进行多方面的技术经济比较,以选择占地少、投资省、建设速度快、运行费用低和有利生产、方便生活的最佳方案。 2火力发电厂总平面布置概述 随着科学技术的发展和工业生产自动化水平的提高,企业的规模日益扩

课程设计kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计

电气工程及其自动化专业 电力系统方向课程设计任务书和指导书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置平面布置图的设计 指导教师:江静 电气主接线及配电装置平面布置图课程设计任务书 题目: 110kV变电站电气主接线及配电装置 平面布置图的设计 一、课程设计的目的要求 使学生巩固和应用所学知识,初步掌握部分工程设计基本方法及基本技能。二、题目: 110kV变电所电气主接线设计 三、已知资料 为满足经济发展的需要,根据有关单位的决定新建1座降压变电气。原始资料:1变电所的建设规模 ⑴类型:降压变电气 ⑵最终容量和台数:2×31500kV A:年利用小时数:4000h。 2电力系统与本所连接情况 ⑴该变电所在电力系统中的地位和作用:一般性终端变电所; ⑵该变电所联入系统的电压等级为110kV,出线回路数2回,分别为18公里与电力 系统相连;25公里与装机容量为100MW的水电站相连。 ⑶电力系统出口短路容量:2800 MV A; 3、电力负荷水平 ⑴高压10 kV负荷24回出线,最大输送2MW,COSΦ=0.8,各回出线的最小负荷 按最大负荷的70%计算,负荷同时率取0.8,COSΦ=0.85,Tmax=4200小时/年; ⑵24回中含预留2回备用; ⑶所用电率1% 4、环境条件 该所位于某乡镇,有公路可达,海拔高度为86米,土壤电阻系数Р=2.5×104Ω.cm,土壤地下0.8米处温度20℃;该地区年最高温度40℃,年最低温度-10℃,最热月7月份其最高气温月平均34.0℃,最冷月1月份,其最低气温月平均值为1℃; 年雷暴日数为58.2天。

四、设计内容 1、设计主接线方案 ⑴确定主变台数、容量和型式 ⑵接线方案的技术、经济比较,确定最佳方案 ⑶确定所用变台数及其备用方式。 2、计算短路电流 3、选择电气设备 4、绘制主接线图 5、绘制屋内配电装置图 6、绘制屋外配电装置平断面图 五、设计成果要求 1、设计说明书1份 编写任务及原始资料 ⑴编写任务及原始资料 ⑵确定主变压器台数、容量和型式 ⑶确定主接线方案(列表比较) ⑷计算短路电流(包括计算条件、计算过程、计算成果) ⑸选择高压电气设备(包括初选和校验,并列出设备清单)。 2、变电站电气主接线图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。接线按单线图绘制,仅在局部设备配置不对称处绘制三线图,零线绘成虚线。在主母线位置上注明配电装置的额定电压等级,在相应的方框图上标明设备的型号、规范。 3、屋内10kV配电装置图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示开关柜的排列顺序、各柜的接线方案编号、柜内的一次设备内容(数量的规格)及其连接,设备在柜内的大致部位,以及走廊的大致走向等。 4、屋外110kV配电装置平断面图1份 采用75×50 cm方格纸,图形符号必须按国家标准符号绘制,并有图框和标签框,字体采用仿宋体字,用铅笔绘图和书写。该图应能显示各主要设备的布置位置及走廊的大致走向等。 5、编制设计说明书及计算书 六、日程安排 第一天:布置任务、介绍电气设备选择 第二天:电气主接线最佳方案的确定 第三天:短路电流计算 第四、五天:电气设备选择

一个户型的12种平面布局优化方案 (40平米单身公寓)

户型优化第1期推广 投放:百度贴吧百度百家 关键词:户型优化平面布局 标题:一个户型的12种平面布局优化方案(40平米单身公寓) 以下的扮家家组织的户型优化第1期活动, 一个户型的1一个40平米单身公寓户型的12种平面布置方案,希望对大家有参考和借鉴的意义。 扮家家户型优化第1期-方案1 作品名称:#户型优化#40平米单身公寓户型优化 作者:369042709

扮家家户型优化第1期-方案2 作品名称:#户型优化#单身公寓户型平面优化作者:黄_以_轩

扮家家户型优化第1期-方案3 作品名称:#户型优化#健身男的单身公寓---涛韬 作者:涛韬 1、入户左侧为卫生间右侧是组合柜用于放置鞋类和一些小件杂物,之后是整面的吧台包括水吧操作区和休闲区域也可作为临时餐桌。 2、鉴于健身可能需要做营养餐,预留了足够的操作台面可以放置榨汁机或者电饼铛一类的小厨电,吧台上部分为吊柜,作为储物空间考虑。 3、沙发角落预留健身区域便于做各种徒手的健身训练和简单的器械(哑铃等),没有安置跑步机这种大件--器械锻炼主要在健身房,一方面考虑保留空间的开敞视觉效果另一方面也方便后期灵活使用该区域。 卧室里面安排小书桌适合阅读及办公使用

扮家家户型优化第1期-方案4 作品名称:#户型优化#男士单身公寓-Pan 作者:设计酱子-Pan 扮家家户型优化第1期-方案5 作品名称:#户型优化# 40平米单身公寓 作者:JJokerLiet

扮家家户型优化第1期-方案6 作品名称:#户型优化#一厨一厅一卧+书房健身 作者:小枫 功能:一厨一厅一卧+书房健身,单人公寓,动静结合。

如何布置施工总平面图

施工总平面图 施工总平面图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、附属企业、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 一、施工总平面图设计的内容 建设项目施工总平面图上的一切地上、地下已有的和拟建的建筑物、构筑物以及其他设施的位置和尺寸。 一切为全工地施工服务的临时设施的布置位置,包括: (1)施工用地范围,施工用的各种道路; (2)加工厂、制备站及有关机械的位置; (3)各种建筑材料、半成品、构件的仓库和生产工艺设备主要堆场、取土弃土位置;(主要包括:钢筋加工厂、木工棚、钢筋原材料堆场、周转架料及砂石等原材料堆场、半成品堆场) (4)行政管理房、宿舍、文化生活福利建筑等; (5)水源、电源、变压器位置,临时给排水管线和供电、动力设施; (6)机械站、车库位置; (7)一切安全、消防设施位置。 (三)永久性测量放线标桩位置 许多规模巨大的建筑项目,其建设工期往往很长。随着工程的进展,施工现场的面貌将不断改变。在这种情况下,应按不同阶段分别绘制若干张施工总平面图,或者根据工地的变化情况,及时对施工总平面图进行调整和修正,以便符合不同时期的需要。 二、施工总平面图设计的原则 尽量减少施工用地,少占农田,使平面布置紧凑合理。 合理组织运输,减少运输费用,保证运输方便通畅。 施工区域的划分和场地的确定,应符合施工流程要求,尽量减少专业工种和各工程之间的干扰。 充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务,降低临时设施的费用。

各种生产生活设施应便于工人的生产生活。 满足安全防火、劳动保护的要求。 三、施工总平面图设计的依据 各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 建设地区的自然条件和技术经济条件。 建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解备施工阶段情况,合理规划施工场地。 各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具需要量一览表,以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的数量和外廓尺寸。 四、施工总平面图的设计步骤 场外交通的引入 设计全工地性施工总平面图时,首先应从研究大宗材料、成品、半成品、设备等进入工地的运输方式入手。当大宗材料由铁路运来时,首先要解决铁路的引入问题; 当大批材料是由水路运来时,应首先考虑原有码头的运用和是否增设专用码头问题;当大批材料是由公路运入工地时,由于汽车线路可以灵活布置。因此,一般先布置场内仓库和加工厂,然后再布置场外交通的引入。 1.铁路运输 当大量物资由铁路运入工地时,应首先解决铁路由何处引入及如何布置问题。一般大型工业企业、厂区内都设有永久性铁路专用线,通常可将其提前修建,以便为工程施工服务。但由于铁路的引入将严重影响场内施工的运输和安全,因此,铁路的引入应靠近工地一侧或两侧。仅当大型工地分为若千个独立的工区进行施工时,铁路才可引入工地中央。此时,铁路应位于每个工区的侧边。 2.水路运输 当大量物资由水路运进现场时,应充分利用原有码头的吞吐能力。当需增设码头时,卸货码头不应少于两个,且宽度应大于2.5m,一般用石或钢筋混凝土结构建造。 3.公路运输 当大量物资由公路运进现场时,由于公路布置较灵活,一般先将仓库,加工厂等生

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

35—6.3kV变电所电气初设计

《发电厂电气部分课程设计》 课程设计任务书

目录 1.前言 (3) 1.1变电站设计原则 (3) 1.2对电气主接线的基本要求……………………………………………………4 1.3主接线的设计依据 (4) 1.4设计题目………………………………………………………………………4 1.5设计内容………………………………………………………………………5 2.原始资料分析 (5) 3.主接线方案的拟定…………………………………………………………………6 4.所用电的设计 (10) 5.变压器的选择……………………………………………………………………10 5.1主变压器台数的选择……………………………………………………… 10 5.2主变容量的确定…………………………………………………………… 11 5.3主变压器接线形式的选择 (12) 6.短路电流计算 (12) 7.主要电气设备的选择 (1) 3 8.设计总结 (1) 5 9.参考文献 (15)

10.附录A (16) 11.附录B……………………………………………………………………………18 12.附录C……………………………………………………………………………26 一、前言 变电所是接受电能、变换电压、分配电能的环节,是供配电系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行。电力系统是由发电机,变压器,输电线路,用电设备(负荷)组成的网络,它包括通过电的或机械的方式连接在网络中的所有设备。电力系统中的这些互联元件可以分为两类,一类是电力元件,它们对电能进行生产(发电机),变换(变压器,整流器,逆变器),输送和分配(电力传输线,配电网),消费(负荷);另一类是控制元件,它们改变系统的运行状态,如同步发电机的励磁调节器,调速器以及继电器等。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 随着国民经济的快速稳定发展,电能需求迅速增长,我国电网的规模日益扩大。做好供配电工作,对促进工业生产、降低产品成本、实现生产自动化和工业现代化有着十分重要的意义,供配电系统的安全运行。供电的中断将使生产停顿,生活混乱,甚至危及人身和设备安全,形成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远远超过电力系统本身的损失。因此,电力系统运行首先要满足可靠,

结构体系与布置优化

结构体系与布置优化 结构优化设计是在满足规范要求、保证结构安全和建筑产品品质的前提下,通过合理的结构布置、科学的计算论证、适度的构造措施,充分发挥材料性能、合理节约造价的设计方法。结构优化设计在当前竞争日益激烈的建筑设计市场成为大势所趋。如何在满足建筑功能的前提下,保证结构安全并控制含钢量成为摆在结构设计工程师面前的现实课题。本文总结了以往的设计经验,参考了相关文献,给出了结构优化设计的步骤和一些具体措施,供设计人员参考。 1结构优化设计的步骤 笔者认为,结构优化设计的合理步骤应该是:①在方案阶段,通过与建筑专业的充分沟通,对建筑的平面布置、立面造型、柱网布置等提出合理的建议和要求,使结构的高度、复杂程度、不规则程度均控制在合理范围内,避免抗震审查,为降低含钢量争取主动权;②在初步设计阶段,通过对结构体系、结构布置、建筑材料、设计参数、基础型式等内容的多方案技术经济性比较,选出最优方案,整体控制含钢量;③在具体计算过程中,通过精确的荷载计算、细致的模型调整,使结构达到最优受力状态,进一步降低用钢量;④在施工图阶段通过精细的配筋设计抠出多余钢筋,彻底降低含钢量。 在进行多方案的技术经济性比较时,应综合考虑材料费、模板费、基坑开挖降水支护费用、措施费、施工难易、工期长短等因素,与甲方协商后择优选用。 2结构体系与布置优化 结构体系和布置对造价影响很大,应予重视。 1)应根据建筑布置、高度和使用功能要求选择经济合理的结构体系。比如,异形柱框架比普通框架用钢量大,在可能的情况下尽量采用前者;短肢剪力墙比普通剪力墙含钢量高,在可能的情况下尽量采用后者。 2)应选择比较规则的平面方案和立面方案。尽量避免平面凸凹不规则或楼板开大洞,控制平面长宽比,合理设缝,使结构刚度中心与质量中心尽量靠近。竖向应避免有过大的外挑或内收,同时注意限制薄弱层、跃层、转换层等不利因素,使侧向刚度和水平承载力沿高度尽量均匀平缓变化。 3)应选择合理、均匀的柱网尺寸,使板、梁、柱、墙的受力合理,从而降低构件的用钢量。柱网大则楼盖用钢量大,柱网小则柱子用钢量增大,应根据建筑实际情况和经验合理布置。例如,住宅中小开间结构中墙柱的作用不能得到充分发挥,过多的墙柱还会导致较大的地震作用,可考虑采用大开间结构体系,既节约造价,又便于建筑灵活布置。4)应选择经济合理的楼盖体系。楼盖质量大,层数多,占整体造价比重高,对楼盖的类型、构件的尺寸、数量、间距等应进行对比分析,选择最优的方案。一般住宅宜采用现浇梁板楼盖,预应力楼盖的预应力钢筋容易被二次装修破坏,井字梁楼盖影响室内美观,均不推荐。办公楼等大空间结构宜采用十字梁、井字梁、预应力梁板方案。双向板比单向板经济,应多做双向板。板的厚度,双向板宜控制在短跨的1/35,单向板宜控制在短跨的1/30,此时板易满足强度和变形要求,经济性好。 5)剪力墙结构的优化空间很大,应下大力气优化。剪力墙的布置宜规则、均匀、对称,以控制结构扭转变形。在满足规范和计算的前提下应尽量减少墙的数量,限制墙肢长度,控制连梁刚度,剪力墙能落地的就全部落地不做框支转换层,平面能布置成大开问的尽量布置成大开间,墙体的厚度满足构造要求和轴压比的要求即可。连梁刚度太大时可通过梁中开水平缝变成双梁、增大跨高比等措施降低连梁刚度。尽量少用短肢剪力墙,限制“一”字墙,少做转换。 6)降低含钢量的小技巧:①楼电梯间不宣布置在房屋端部或转角处。因其空间刚度较

变电站布置形式

变电站的布置形式 高型布置 高型布置是将双母线中型布置时并列的两组母线和母线隔离开关作上下层重叠布置,母线隔离开关对应地安装在各母线层下,并分设操作走廊,其它比较重的设备(如断路器,互感器,避雷器等)则布置在地面或设备支架上。 高型布置的优点是布置更为紧凑,在一个间隔内能布置两个回路,进出线和母线不交叉跨越,可以大大缩小占地面积,一般只为中型布置的一半。缺点是消耗钢材多,可达中型布置的两倍,从而增加了投资和维护工作量;而且巡视维护条件差,尤其在雨雾冻冰天气和晚上;两组母线隔离开关分层操作路径较长,并容易引起误操作;结构建筑复杂;检修条件差,经常要高空操作,并且上层设备检修是在下层设备带电情况下进行,不够安全。但由于高型布置有占地面极小的突出优点,当水电站位于峡谷地区时,能够把开关站设置在厂房附近,方便了运行,节省了大量的土石开挖工作量,因而亦有采用价值。 半高型布置 半高型布置一般将断路器和母线隔离开关分别布置在上下层上,前者在地面,后者在母线构架的隔离开关横梁上,其离地高度约4-10m (根据电压,隔离开关型式和布置特点而定),并设置隔离开关巡视走廊,但操作机构一般设在地面上,在地面上进行操作。构架顶部为母线层,若为双母线,则两组母线左右排列在一个平面上,由于这种

布置节省用地,使设备在空间上有重叠,因而属于紧凑型布置,其特点是投资少。双母线接线采用这种布置方式效果更佳,相比中型布置一般能使纵向尺寸缩小三分之一到二分之一。缺点是检修条件比中型布置差,上层瓷件损坏跌落或检修时误落检修工具都会击坏下层的设备。 中型布置 中型布置的特点是把电力设备安装在支架上或地面基础上,处于与地面保持一定高度的相近平面内,母线与设备之间连接大多采用绞线式,设备的维护检修和操作都在地面上进行,布置上较之前两者在结构上更加清晰明了,设备的安装、检修和搬运较方便,可靠近设备巡视,缺点是占地面积大,水电厂因地形狭窄不宜采用。

变电所绘制步骤

二.二次电路图的阅读 1.阅读展开图要领: ⑴先交流后直流、交流看电源,直流找线圈,抓住触点不放松,一个一个全看清。 ⑵自左往右、自上往下看,找到有关支路一个个依次读通,一个个支路找,一个个继电器地看,读具体支路时,先找继电器线圈的启动支路,再找继电器的各个触点支路。

?4、屏面上各种二次设备,通常从上至下依次布置指示仪表、继电器、光字牌、信号灯、按钮、控制开关、和必要的模拟线路。 ?项目大小可以不完全按实际尺寸画出,但项目的中心间距要严格标注尺寸。

以下总结了10点,分享给大家~ 变配电所设计中普遍存在的问题综述: 10、6 kV配电所及10、6/0.4kV变电所设计,是工程建设中非常普通又非常重要的一项工作,其规范性和技术性都很强,许多方面涉及到国家强制性条文的贯彻落实。要做好变配电所设计既要执行国家现行的有关规范和规程,又要满足当地供电部门的具体要求,否则会出现种种问题,影响设计质量和工程进度。为了做好变配电所的设计,现将本人所制图和校核过的水电工程变配电所设计图纸时发现各种问题中的一部分整理出来,进行简要的分析,与大家相互交流,以便共同提高。 1.变电所和配电所的名称工程设计在使用名词术语时要力求准确,不能随意。在具体项目的设计文件中 不宜笼统使用“变配电所”这一名称。“变配电所”是变电所和配电所的统称,仅用于泛指。具体谈到某种类别或某一个体时,应分别称为“变电所”或“配电所”。在GB50053-94《10kV及以下变电所设计规范》中,“变电所”的解释是“10kV及以下交流电源经电力变压器变压后对用电设备供电”;“配电所”的解释是“所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器”。在变电装置与配电装置均有时,以升降压为主要功能包括附有高、中压配电装置者,称为“变电所””以中压配电为主要功能包括附有3~10/0.4kV变压器者,称为“配电所”。一项工程具有多个变电所时,应以所在建筑物的名称或用流水号对各变电所分别命名。 2. 带电导体系统的型式和系统接地的型式根据国际电工委员会IEC-TC64第312条,配电系统的型式 有两个特征,即带电导体系统的型式如三相四线制和系统接地的型式如TN-C-S系统。在正式文件中不得把三相四线制的TN-S系统称为“三相五线制”。在GB50054-95《低压配电设计规范》第37页“名词解释”中已明确指出,“三相四线制是带电导体配电系统的型式之一,三相指L1、L2、L3三相,四线指通过正常工作电流的三根相线和一根N线,不包括不通过正常工作电流的PE线”。它并进一步阐明“TN -C、TN-C-S、TN-S、TT等接地型式的配电系统均属三相四线制”。在我国低压配电电压应采用220V/380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。在设计文件中,对TN-S与TN-C-S接地型式的划定有时混淆不清。系统的接地型式一般是就一个变电所或一台变压器的供电范围而言。中性线N线和保护线PE线仅在局部范围内如一栋楼或一层楼分开时,应称TN-C-S系统。TN系统中某一剩余电流保护器负荷侧电气装置的外露导电体单独接地时,可称为局部TT系统。

变电站的布置形式

变电站的布置形式 Prepared on 24 November 2020

变电站的布置形式 高型布置 高型布置是将双母线中型布置时并列的两组母线和母线隔离开关作上下层重叠布置,母线隔离开关对应地安装在各母线层下,并分设操作走廊,其它比较重的设备(如断路器,互感器,避雷器等)则布置在地面或设备支架上。 高型布置的优点是布置更为紧凑,在一个间隔内能布置两个回路,进出线和母线不交叉跨越,可以大大缩小占地面积,一般只为中型布置的一半。缺点是消耗钢材多,可达中型布置的两倍,从而增加了投资和维护工作量;而且巡视维护条件差,尤其在雨雾冻冰天气和晚上;两组母线隔离开关分层操作路径较长,并容易引起误操作;结构建筑复杂;检修条件差,经常要高空操作,并且上层设备检修是在下层设备带电情况下进行,不够安全。但由于高型布置有占地面极小的突出优点,当水电站位于峡谷地区时,能够把开关站设置在厂房附近,方便了运行,节省了大量的土石开挖工作量,因而亦有采用价值。 半高型布置 半高型布置一般将断路器和母线隔离开关分别布置在上下层上,前者在地面,后者在母线构架的隔离开关横梁上,其离地高度约4-10m(根据电压,隔离开关型式和布置特点而定),并设置隔离开关巡视走廊,但操作机构一般设在地面上,在地面上进行操作。构架顶部为母线层,若为双母线,则两组母线左右排列在一个平面上,由于这种布置节省用地,使设备在空间上有重叠,因而属于紧凑型布置,其特点是投资少。双母线接线采用这种布置方式效果更佳,相比中型布置一般能使纵向尺寸缩小三分之一到二分之一。缺点是检修条件比中型布置差,上层瓷件损坏跌落或检修时误落检修工具都会击坏下层的设备。 中型布置 中型布置的特点是把电力设备安装在支架上或地面基础上,处于与地面保持一定高度的相近平面内,母线与设备之间连接大多采用绞线式,设备的维护检修和操作都在地面上进

港口航道的平面布置方案设计与优化研究

港口航道的平面布置方案设计与优化研究 发表时间:2018-06-05T15:44:40.727Z 来源:《防护工程》2018年第3期作者:杨岩松 [导读] 通常会在船舶运送的过程中辅助以护航工作。本文将从某港口的实际现状入手,探究港口航道平面布置设计与优化。浙江科欣工程设计咨询有限公司浙江杭州 310000 摘要:水路运输具有着运输成本低、运输数量大、运输稳定性高等优点,随着我国运输行业的发展,水路运输已经成为我国货物运输的主要方式之一,港口是水路运输的重要组成部分,港口设计水平的高低与否会直接影响到水路运输的运送效率。在进行港口航道设计的过程中港口航道平面布置方案设计是影响港口建设运营质量的重要影响因素,因此本文将从主要影响因素入手,探究港口航道平面布置方案设计与优化。 关键词:港口;航道;平面布置;布置方案设计;设计优化 引言 随着我国社会生产水平的不断提升,公路运输、铁路运输、水路运输的运输压力越来与大,随着我国运输行业的发展,我国运输行业对港口航道的建设质量提出了更高的要求。当前我国在港口设计与建设的过程中通常采用的是公用巷道管制模式,要想保障船舶运输的安全性,通常会在船舶运送的过程中辅助以护航工作。本文将从某港口的实际现状入手,探究港口航道平面布置设计与优化。1港口航道平面布置设计过程中巷道选线的主要制约因素以及选择原则 1.1水平制约因素 从大体上而言,港口航道平面布置设计时,其水平制约因素主要可以分成以下两种:其一,水下暗礁,船舶在形式的过程中一旦触碰水下暗礁或浅滩则船舶很容易发生安全事故,因此在进行港口航道平面布置设计的过程中要进行全面的充分的准备工作,查看设计路线中是否含有水下暗礁,必要时标记暗礁位置,并进行暗礁铲除施工,进而来满足船舶运输需求。其二,国境线、通航区域限高问题,在进行港口航道平面布置设计时,由于部分国家对其国境线通航限高具有着明确的要求,因此应当尽可能的绕过限高区域,或将其作为港口航道平面布置设计的要求标准。 1.2水动力制约因素 港口航道施工的过程中不可避免的会影响水文状况,因此要想保障船舶运输的安全性,在开展港口航道平面布置设计的过程中应当尽可能的优化水文状况,由于船舶进港的行驶速度较为缓慢,船舶行驶尾浪很容易影响船舶行进方向,因此在进行港口航道平面布置设计是应当尽可能的避免出现三十度范围内的尾斜浪。 1.3港口航道平面布置设计时巷道的选择原则 要想进一步的保障港口航道平面布置设计的过程中应当遵循着以下原则:其一,港口航道平面布置应当保持整体的完整性,港口航道平面布置应当与港区的整体规划相协调。其二,港口航道平面布置设计应当符合我国相关设计规范。其三,在保障船舶行驶的安全性的前提下,尽可能的运用周边自然条件,降低航道的疏浚量。 2某港口航道平面布置方案设计与优化分析 某港口在进行港口航道平面布置设计的过程中严格遵循了相关设计要求标准和平面约束的影响,对港口航道开展了全面的规划与设计,并结合了自身港口的自然水文状况、海洋倾倒状况,设计了一下两种北线航线方案。其一,北线航线中航道口门到港区部分的实际水区航程十五千米,这当中包括H1-H2段航段轴线为二百八十一度至一百零一度,实际航段长度为十三千米。H2-H3段轴向范围为三百五十度至一百七十度。其二,航道口门到港区部分的实际水区航程为十五千米,航段轴线为二百八十七度至一百零七度,在北线航线中船舶重点设计在了防波堤外侧的位置上。 3港口航道平面布置设计影响因素之间的关系探究 上述实际案例中北线方案在实际的港口航道平面布置设计的过程中主要考虑的为主航道以及航线交叉线之间的影响关系,北线的设计方案在设计的过程中由于没有涉及到国境线限高以及通航区域限高问题,因此没有将国境线限高作为其设计影响因素之一。但是在其他航道设计时,如果航道涉及到通航区域或国境线限高问题时,应当将其限高值作为港口航道平面布置设计与优化的重要影响因素。于此同时,在港口航道平面布置设计的过程中工程量同样也为港口航道平面布置设计的主要影响因素之一,在案例中由于港口北线的航道水文状况良好、水深能够满足船舶行进需求,因此在进行港口航道平面布置设计与优化时,没有开展疏浚工作,因此整体北线工程量较低,如果在港口航道平面布置设计的过程中涉及到暗礁、浅滩等自然环境,应当进行巷道疏通施工,进而不可不避免的增加了航道的总体施工量,如果水下暗礁与浅滩不可人工处理,应当配给更多的浮标进行标注。 结语 总而言之,由于我国版图辽阔,不同的港口航道自然环境差异性较大,因此在进行港口航道平面布置设计与优化的过程中其影响因素较为繁多复杂,所以在进行港口航道平面布置设计与优化的过程中要秉持着航道选择原则,综合性的分析多种影响因素,进而来选择最具可行性的航道,缩减港口航道建设成本。保障船舶运输的安全性。 参考文献 [1]王召兵,陈亮,周家俞,徐奎,张绪进.共用引航道船闸下游引航道的平面布置[J].水运工程,2018(01):117-122. [2]汪原也.港口平面布置方案的技术评价方法[J].水运管理,2014,36(03):23-26. [3]陈哲淮.港口总平面布置中考虑开挖航道港池对波浪的影响分析[J].中国港湾建设,2009(02):29-32. [4]季则舟.狭窄陆域条件下港口平面布置的特点[J].港工技术,2000(04):5-8+25.

如何合理优化结构布置

如何合理优化结构布置 结构工程师在进行结构计算时,大部分会采用中国建筑科学研院建筑工程软件研究所研制的PKPM计算软件(以下简称为PKPM计算软件)。如何优化结构布置?这一直是困扰设计人的问题。下面我就在PKPM计算软件的一些功能的应用,来与各位设计人探讨一下这一问题。 关键词:PKPM计算软件,结构整体空间振动简图、质量中心与刚度中心,周期比,最大层间位移角。 在PKPM计算软件中有两个功能,SATWE后处理中的各层配筋构件编号简图(第1项)与结构整体空间振动简图(第12项)。一般设计人很容易忽略它,不知道该如何利用这两个功能,来进行合理优化结构布置。下面我将用两个有代表性的工程实例,来阐述我在工程中如何利用这两个功能进行结构布置的优化设计的。 第一个工程实例 武汉地区的某住宅楼,34层,每层层高为 2.9m,一层地下室,框架抗震墙结构,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.05g,设计地震分组为第一组,设计特征周期为0.35s,框架与抗震墙的抗震等级为三级。标准层结构平面布置平面如下图一(方案一)。 图一(方案一) 本工程的考虑扭转耦联时的振动周期(秒)、X,Y 方向的平动系数、扭转系数的前三振型计算结果如下: 本工程的最大层间位移角1/813,是Y方向风荷载作用下的楼层最大位移。

由此可以看出本工程水平荷载主要控制为Y方向风荷载作用。 然后我们可以打开PKPM软件中SATWE后处理中的第12项结构整体空间振动简图进行分析,结构整体空间振动简图如下图二: 图二(方案一的结构整体空间振动简图) 图二为方案一在振型二下的结构整体空间振动简图。由此图可以直观的看出,在第二阵型下,本工程底部趋于平动,而上部趋于扭转。这个可以由在第二振型下X,Y 方向的平动系数、扭转系数可以确定。 如何优化本工程的结构设计呢?我们可以根据图二中结构整体变形来进行判断,在结构整体空间振动简图中左边有该工程在振型二下的空间振动的幅度值。我们可以直观在看出在最左下节点与最右下节点处(图二中圆圈记号处)的幅度值分别为+1.1314和-1.1314,此处为该工程的薄弱部位。根据一般的结构常识,加强结构的薄弱部位可以更好控制结构变形。 为此,本工程在方案一基础上用PKPM计算软件分析了二个算例,分别为图三(方案二)及图四(方案三),平面布置如下: 图三(方案二)

施工总平面图布置原则

施工总平面图布置原则

施工总平面图是拟建项目施工场地的总布置图。它按照施工方案和施工进度的要求,对施工现场的道路交通、材料仓库、附属企业、临时房屋、临时水电管线等做出合理的规划布置,从而正确处理全工地施工期间所需各项设施和永久建筑、拟建工程之间的空间关系。 一、施工总平面图设计的内容 (一)建设项目施工总平面图上的一切地上、地下已有的和拟建的建筑物、构筑物以及其他设施的位置和尺寸。 (二)一切为全工地施工服务的临时设施的布置位置,包括: (1)施工用地范围,施工用的各种道路; (2)加工厂、制备站及有关机械的位置; (3)各种建筑材料、半成品、构件的仓库和生产工艺设备主要堆场、取土弃土位置; (4)行政管理房、宿舍、文化生活福利建筑等; (5)水源、电源、变压器位置,临时给排水管线和供电、动力设施; (6)机械站、车库位置; (7)一切安全、消防设施位置。 (三)永久性测量放线标桩位置 许多规模巨大的建筑项目,其建设工期往往很长。随着工程的进展,施工现场的面貌将不断改变。在这种情况下,应按不同阶段分别绘制若干张施工总平面图,或者根据工地的变化情况,及时对施工总平面图进行调整和修正,以便符合不同时期的需要。 二、施工总平面图设计的原则

(1)尽量减少施工用地,少占农田,使平面布置紧凑合理。 (2)合理组织运输,减少运输费用,保证运输方便通畅。 (3)施工区域的划分和场地的确定,应符合施工流程要求,尽量减少专业工种和各工程之间的干扰。 (4)充分利用各种永久性建筑物、构筑物和原有设施为施工服务,降低临时设施的费用。 (5)各种生产生活设施应便于工人的生产生活。 (6)满足安全防火、劳动保护的要求。 三、施工总平面图设计的依据 (1)各种设计资料,包括建筑总平面图、地形地貌图、区域规划图、建筑项目范围内有关的一切已有和拟建的各种设施位置。 (2)建设地区的自然条件和技术经济条件。 (3)建设项目的建筑概况、施工方案、施工进度计划,以便了解备施工阶段情况,合理规划施工场地。 (4)各种建筑材料构件、加工品、施工机械和运输工具需要量一览表,以便规划工地内部的储放场地和运输线路。 (5)各构件加工厂规模、仓库及其他临时设施的数量和外廓尺寸。 四、施工总平面图的设计步骤 (一)场外交通的引入 设计全工地性施工总平面图时,首先应从研究大宗材料、成品、半成品、设备等进入工地的运输方式入手。当大宗材料由铁路运来时,首先要解决铁路的引入问题; 当大批材料是由水路运来时,应首先考虑原有码头的运用和是否

某厂降压变电所电气部分设计

1前言 1.1 工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。(2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 1.2 工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv