文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2t锅炉燃气与燃煤的经济性对比

2t锅炉燃气与燃煤的经济性对比

2t锅炉燃气与燃煤的经济性对比
2t锅炉燃气与燃煤的经济性对比

2吨燃煤锅炉与燃气锅炉费用对比方案

一、燃料成本分析:

燃煤费用(根据能量守恒定律)

1、煤价800元/吨,则为0.8元/公斤

2、发热量5000千卡/公斤

3、1吨蒸汽热值约为600000千卡

4、燃煤锅炉热效80%

1)那么1吨燃煤锅炉小时所需煤量为m

m= 600000/5000/80%=150公斤

2)2吨燃煤锅炉每小时耗煤钱数=2*150*0.8=240元左右。

燃气费用:

1、燃气价格4.2元/Nm3

2、热值8500千卡/ Nm3

3、燃气锅炉热效率90%

1)那么:1吨燃气锅炉小时耗气量为L

L=600000/8500/90%=78.43 Nm3

2)2吨燃气锅炉每小时耗气钱数=2*78.43*4.2=658.81元。

两种锅炉其他因素比较

从以上数据可以看出,目前燃气锅炉的燃料费用明显高于燃煤锅炉,但燃煤锅炉的日常维护成本要高于燃气锅炉,此外燃气锅炉可以大大减少污染物的排放,减少减排费用,且随着国家环境保护政策的发展趋势,政府会采取相应措施,推行煤改气。

二、固定投资:

燃煤锅炉:28万元+除尘设备2.5万元=30.5万元

燃气锅炉:25万元

三、供气成本分析:

方案1:接市政管道

为达到锅炉燃烧器前的压力要求,同时防止燃气压力的上下波动,需要在设置一台燃气调压计量柜,该调压柜可完成过滤、调压、稳压、计量、安全切断等功能。同时为保证向锅炉24小时不间断供气,采用2+0型式,费用如下:

设备材料规格数量造价

调压计量柜160 Nm3/h 1台8万

PE管De90 100米 2.19万

钢管D108X4.5 30 1万

阀门(埋地)DN90 1 0.40万

阀门(室内)DN100 1 0.44万

工程安装3万

总计15.03万该方案设备及安装费用约15.03万元,气源成本3元/Nm3,现场无需管理人员。

方案2:建设LNG瓶组站

按照2t蒸汽锅炉小时耗气量160 Nm3/h计算,如果锅炉24小时不间断用气,日用气量=24h×160Nm3/h=3840Nm3。LNG瓶组站气瓶组的总容积不能大于4m3,即瓶组最大供气量不超过2400Nm3,拟建设8个410L临时瓶组站,(总容量约3.2m3,四用四备,气化后供气量可达到960 m3),费用如下:

设备材料规格数量造价

调压计量柜(带加臭)160 Nm3/h 1台10万

PE管DN90 50米 1.65万

钢管D108X4.5 30 1万

阀门(室内)DN100 1 0.44万

LNG钢瓶410L 8 24万

空温气化器300N m3/h 2 6万

土建及工程安装30万

总计73.9万气源成本约5.16元/m3:其中三塘站成本为4.20元/Nm3、二次运输成本0.96元/Nm3

(钢瓶运输装卸费约1000元/次,每次运输4个410L液化天然气钢瓶,折合每次960 m3)。

该方案设备及安装费用约73.9万元,气源成本约5.16元/Nm3,现场运营管理人员7人,管理成本约2.24万元/月。

方案3:建设CNG减压站

拟建CNG减压站,按照锅炉24小时不间断用气,日用气量=24h×160Nm3/h=3840Nm3计算,费用如下:

设备材料规格数量造价

调压计量柜(带加臭)160 Nm3/h 1台10万

PE管DN90 50米 1.65万

钢管D108X4.5 30 1万

阀门(室内)DN100 1 0.44万

CNG减压撬及附属设备25万

土建及工程安装40万

总计78.09万气源成本:按照用气量3840Nm3/日,每天需1撬车分析(每辆撬车净气量约为3800 Nm3)。CNG采用我司加气母站气源,气源价为3.05元/Nm3,加上运输成本0.82元/Nm3,气源成本约3.87元/Nm3,分析如下:

(1)人工工资:司机及押运员5500元/月·人×2人 =366.67元/日·人

(2)日运气量:3800 Nm3

(3)撬车租赁费:3万元/月·车×2=2000元/天(租用两个撬车,一用一备)

(4)牵引车租赁费:1.5万元/月·车=500元/天

(5)牵引车油料费:柴油价格7.32元/L;牵引车45L/100Km,每天运输里程80Km;

7.32×45×0.8=263.52元/天

运输成本=[(1)+(3)+(4)+(5)]÷(2)

=[366.67+2000+500+263.52]÷3800

=0.82元/Nm3

该方案设备及安装费用约78.09万元,气源成本约3.87元/Nm3,现场运营管理人员7人,管理成本约2.24万元/月。

燃气锅炉应急预案

燃气锅炉房天然气泄漏防范及应急处理 1 燃气锅炉房天然气泄漏的危险性 天然气主要成分是:甲烷含量98%,丙烷含量0.3%,丁烷含量0.3%,氮气含量1%及其它物质,高发热量9650千卡/标方,低发热量8740千卡/标方,爆炸极限:5%-15%。我们所说的天然气可能泄漏的区域是指从调压站到锅炉(包括锅炉)之间的天然气管线、阀表、配件等。精品文档,超值下载 如果天然气泄漏遇到明火、静电、闪电或操作不当等会发生爆炸、火灾,在密闭空间会使人缺氧、窒息,甚至死亡,给单位安全生产和生命财产带来不可估量的损失。 2 燃气锅炉房天然气泄漏的分析 2.1 燃气锅炉房天然气泄漏的分类 按照泄漏部位分为:室内燃气管线泄漏,锅炉本体泄漏,燃烧器泄漏,控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 2.2 泄漏原因分析 燃气锅炉房天然气泄漏除了因员工违章操作引起和自然及外力引起外,主要有以下原因: 2.2.1室内燃气管线:长期运行管线腐蚀泄漏。 2.2.2 锅炉本体泄漏:由于施工完后未按有关技术要求烘炉,或锅炉升降温过快炉墙砖缝开裂密封不严;燃气锅炉运行时振动大,焊缝脱焊或造成炉墙保温层开裂;观火孔、防爆门、人孔门等关闭不严;锅炉在运行时自动熄火。 2.2.3 燃烧器泄漏:燃烧器在长期运行后,空燃比失调,使燃烧工况发生变化。 2.2.4 控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏:由于这些部件经常动作可能会造成开关不灵活、关闭不严,或由于锅炉运行过程中振动大造成连接部位松动天然气泄漏;或由于法兰、密封垫片、密封胶等老化造成泄漏。 3 燃气锅炉房天然气泄漏的辩识 锅炉房内天然气发生泄漏时,固定报警器会发出自动报警,自动开启排风扇。 4 燃气锅炉房天然气泄漏的防范措施 4.1 在燃气锅炉房设计和施工时严格按照GB50041-2008《锅炉房设计规范》的有关规定进行设计和施工,由有设计资质的专业设计单位和有施工资质的单位进行设计和施工,使锅炉房在设计和施工阶段就更加规范,杜绝不安全隐患,防止天然气的泄漏。

燃气蒸汽锅炉计算方案

燃气蒸汽锅炉计算方案 XX热能设备有限公司 (锅炉有限公司) 燃气蒸汽锅炉计算方案 一、贵公司要求基本条件为: 1、煤气出口温度 出口温度500-600℃ 2、含尘量 煤气为粗煤气,未经提苯、脱焦油加工。 二、锅炉参数 1、工作压力p=1.25MPa 2、对应的饱和蒸汽温度t = 194 ℃。 3、1.25MPa、过热蒸汽温度t1 = 194℃时的过热蒸汽焓r’’= 2793.2 KJ/Kg(查表) 4、锅炉的热效率η= 88% 5、20℃、1.25MPa时的饱和水焓r/ =84.8KJ/Kg(查表) 三、计算20吨燃气锅炉所需的燃气量 1、20T蒸汽所能携带的总热量 Q Z=20×1000×2793.2 = KJ 2、所需输入的热量为 Q= Q Z÷η =.18 KJ/h

3、煤气的热值Q d = 5300 KJ/ m3(实际测验值) 4、所需煤气量为 G= Q÷Q d = 11977.7 m3 四、直径3600煤气发生炉的产气量 1、水煤气产量G=12000m3/h 2、单位时间产生的煤气完全燃烧所能提供的热量 Q R = G×Qd =12000×5300 = KJ/h 比较: Q R>Q 所以直径3600煤气发生炉的产气量能够满足型号为SZS20-1.25-Q的锅炉所需燃气要求 五、SZS20-1.25-Q型燃气锅炉结构简介及使用说明 (一)、结构简介 SZS型燃油气快装蒸汽锅炉采用典型的锅筒纵置式“D”型布置结构形式,燃烧方式采用微正压燃烧。它由上下锅筒、膜式水冷壁、对流管束、过热器(仅过热蒸汽炉有)及省煤器组成,燃烧器布置在前墙,燃料在炉膛内燃烧后,烟气经过过热器、对流管束及省煤器排入烟囱。 (二)、性能特点 该系列锅炉有如下特点: ⑴采用双锅筒“D”型布置,结构紧凑,占地面积小,火焰充满度好。 ⑵锅炉采用下支承方式,能自由向上膨胀。 ⑶炉膛水冷壁及对流烟道均采用膜式壁结构,气密性好,适于正压运行,并有效降低耐火材料的使用及维修工作量。 ⑷外包装护板采用压制护板,外形美观。 ⑸炉膛设有检查孔,为使用、维修提供了极大方便。炉顶设有防爆门。 ⑹采用快装形式,能有效缩短安装周期。

燃气蒸汽锅炉设备采购及安装技术协议518汇总

xxxx化工有限责任公司 xxxxx项目 燃气蒸汽锅炉设备采购及安装 技 术 协 议 二○一二年五月

一、锅炉概况 1、1 概况 锅炉型号SZS10-1.25-Q f,简称为10吨/时燃气蒸汽锅炉。锅炉本体结构为D型布置,双纵汽包整装水管锅炉,配置发生炉煤气燃烧器。烟气经凝渣管、对流管束和省煤器排至大气。 1.2 锅炉主要参数 额定蒸发量D=10 t/h 额定蒸汽压力P=1.25 MPa 额定蒸汽温度193 ℃ 给水温度tgs=104 ℃ 空气温度tk=20 ℃ 排烟温度<170℃ 锅炉热效率≥90% 燃料消耗量4327.6 Nm3/h (发生炉煤气) 设计燃料宜章弘源化工发生炉煤气组分参数表 煤气热值:≥1450Kcal/Nm3 供气压力:10~15KPa 煤气温度:<45℃ 煤气经过净化处理,不含焦油等杂质。 1.3外围条件

1.3.1锅炉水质要求:锅炉给水水质指标及水质分析方法应符合GB1576-2008《工业锅炉水质》要求。设置高位热力除氧设备,对给水进行除氧处理; 1.3.2三相五线制380V; 具体负荷如下: 1.3.3仪表用气:由用户提供0.5-0.7MPa压缩空气。 1.4 锅炉结构 锅炉本体由上锅筒、下锅筒、对流管束等组成。锅炉本体尺寸(长×宽×高)8400×3200×3800mm。上锅筒内径为φ1000mm,用δ14的锅炉钢板(材质:Q245R)卷制而成;下锅筒内径为φ900mm,用δ12的锅炉钢板(材质:Q245R)卷制而成。上锅筒内装有排污装置,通过对流管束托承在下锅筒上;下锅筒通过两个活动支座,固定在支承框架上。 炉膛为膜式水冷壁,为微负压设计。在炉墙的尾部上装设防爆门。炉膛的前墙装设有一台燃发生炉煤气燃烧器。对流管最左边和最右边各有一排焊接成膜式壁,以保证锅炉整体的良好密封。膜式壁管为φ60×3.5的锅炉管,材质:20(GB3087)。对流管为φ51×3 的锅炉管,材质:20(GB3087)。

天燃气锅炉调试试运行方案

锅炉房燃气热水锅炉调试试运行方案 信邦建设工程有限公司 2017年10月21日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况 (3) 第三章试运行人员组织 (3) 第四章锅炉及其配套设备试运前检查及相关的准备工作 (4) 第五章安全注意事项 (9) 第六章锅炉及其相关设备试运行应急预案 (10)

第一章编制依据 本措施编制依据门头沟区军庄镇灰峪村锅炉房安装图纸并结合厂家的现场操作要求编制。 第二章工程概况 锅炉房新安装1台6吨WNS4.2-1.0/115/70-Q卧式内燃全自动燃气热水锅炉和1台4吨WNS2.8-1.0/95/70-Y(Q) 卧式内燃全自动燃气热水锅炉。现锅炉已根据要求施工完毕,达到试运条件,为了保证试运行顺利进行,特编制本次调试、试运行方案。 第三章调试、试运行人员组织 3.1为了确保锅炉的调试及试运行顺利进行,特成立专门的试运行小组: 组长:房立维 锅炉厂家技术人员:1人 司炉工:2人 电工:1人 维修工:2人 3.2 试运行时间安排: 与甲方、厂家统一协调试运行时间。 第四章锅炉及其配套设备试运前检查及相关的准备工作 一、总体试车 锅炉房所有设备的管路连接完毕,应进行总体试车。总体试车可分为:单机试车和联合试车。

(一)锅炉总体试车前的准备工作 1、锅炉是运行操作应具备的准备条件 燃气锅炉比燃煤锅炉危险性大得多,对司炉人员要求也高,在使用过程中要加强司炉人员的培训与管理。以确保锅炉安全经济运行。安装完毕的锅炉,在使用前必须具备以下条件,才允许投入使用: ①锅炉使用资料齐全; ②司炉工及水质化验员需持证上岗,操作证类别要与所操作的设备相符,司炉 工操作证类别应为燃气类别; ③锅炉各项管理制度要完善; ④锅炉房及辅助设备完好率达到100%; ⑤锅炉各项运行记录单完备; 2、锅炉试运行前的检查 试运点火前,对锅炉受压部件、附属设备、测量仪表进行全面细致的检查,是保证锅炉安全经济运行的前提条件。 ①锅炉本体及燃烧器的检查 a、锅炉内部检查 检查炉筒、炉胆、烟管、封头及拉撑等受压部件是否正常,有无严重腐蚀或变形、裂纹,炉内有无水垢、杂质、有无工具物件等遗留在内,同时,确认无人在锅炉时,方可关闭所有人孔、手孔、装入孔、手孔,盖时,应将压盖放正,孔盖之间应垫石棉橡胶圈或用石棉绳编制的石棉绳垫。 b、炉外检查 除检查锅炉本体外部有无损坏,还应检查炉膛内受热面、绝热保温层是否完整无损。检查炉膛内是否有残留燃料或烟垢。烟囱安装是否合理。 c、燃烧器检查 检查燃烧器安装位置是否合理,燃烧器是否便于维修,供热管路是否畅通、严密,气压表指示是否正确,风机、电机转向是否正确,风门开关是否灵活。负荷调节装置位置是否正确,点火电极、点火位置、小火位置、大火位置是否预设好。 ②锅炉附属设备的检查

燃气蒸汽锅炉DCS控制系统设计

河南xxx工业有限责任公司 锅炉房3台10T蒸汽锅炉自控系统 控 制 方 案 xxxx电气系统有限公司

一:概述 xxxx电气有限公司是暖通、供暖节能、锅炉、热能设备等领域自动化控制的高科技股份制公司,是国内最大的锅炉电脑控制器厂家。 xx公司于1995年在全国率先推出锅炉电脑控制器,至今已发展到全系列燃煤、燃油(气)和电热锅炉的电脑控制、PLC控制、小型和大型DCS控制和供暖节能控制,控制锅炉的吨位达到150t/h,并且始终保持技术领先地位。目前xx公司产品已遍布全国,部分出口国外,近1000家国内锅炉厂和11家外资锅炉厂配套使用,已成为我国锅炉控制的主流产品和著名品牌,是中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”起草单位。 公司资质: 中国锅炉行业“工业锅炉控制标准”起草单位 省级高新技术企业 国家级高新区企业 计算机软件企业 中国锅炉行业协会团体会员 二、控制对象和设备 10T燃油气两用饱和蒸汽锅炉3台,每台包括: ●程控器外置式燃烧器1台;风机功率12KW, ●给水泵2台,功率15kw(一主一备); ●循环泵 ●节能泵 由上述设备组成锅炉补水及蒸汽负荷输出系统。 三、关于标准 1、目前尚无锅炉控制器的国家标准或行业标准,我公司执行的是xxxx公司企业标准Q/3201RTG01-2000,是 目前国内唯一具有企业标准的锅炉电脑控制厂家。 2、我国工业锅炉控制装置的行业标准正在制定中,我公司为该标准的第一起草单位。 3、本控制方案依照国家有关标准和规程及xxxx公司企业标准编制,全面满足招标方要求。 四:系统设计原则 我方在进行本控制系统设计时,将严格遵循以下系统设计原则:

燃气蒸汽锅炉操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 燃气蒸汽锅炉操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2304-86 燃气蒸汽锅炉操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场锅炉房4T燃气蒸汽锅炉设备操作的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场锅炉房4T燃气蒸汽锅炉设备的操作。 2 内容 2.1凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2.2锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。 2.3启炉前准备 2.3.1天然气阀门应保持在常开状态,燃气压力

要保持在0.4MPa,不得≥0.5MPa,压力不正常时须立即通知调压站; 2.3.2观察压力表检查水泵是否上水,否则打开放气阀,直至上水为止。打开上水系统的各个节门(包括水泵前后及锅炉的上水节门); 2.3.3检查水位计,水位应在正常位置,水位计器、水位色塞需处在打开位置,杜绝假水位,若缺水可手动上水; 2.3.4检查压力管道上的阀门,应在开启位置; 2.3.5检查控制柜上的各个旋钮均处于正常位置; 2.3.6检查蒸汽锅炉蒸汽母管阀门应处于开启状态; 2.3.7检查软化水设备保持正常运行; 2.4启炉运行 2.4.1打开总电源; 2.4.2启动燃烧器; 2.4.3待锅筒上的放气阀,冒出的完全是蒸汽时,随即关闭;

燃气锅炉运行方案...doc

燃气锅炉房 运 行 方 案 编制日期:2014年11月

目录 一、燃气锅炉操作规程 二、司炉工人职责 三、巡回检查制度 四、锅炉设备维修保养制度 五、锅炉工交接班制度 六、水处理人员职责 七、锅炉水质管理制度 八、锅炉房安全保卫制度 九、事故应急预案

燃气锅炉操作规程 一、启动前的准备: 1、检查各种仪表,计量器是否正常。 2、打开锅炉排气阀门,除去锅炉内压。 3、确认给水槽内水位,打开给水总阀,水泵进、出口阀门。 4、确认加药箱内是否装有药液 5、确认锅炉给水是否是软化水 6、确认主蒸汽阀是否关闭。 二、启用 1、打开燃料总阀门(气体压力有异常时,连锁指示灯会点亮)。 2、打开锅炉的电源开关,电源指示灯亮。 3、将运转开关置于【自动】,运转指示灯亮,此时设备自动控制锅炉内水位,若水位在低水位标准线以下时(低水位指示灯亮),给水泵启动;当水位达到规定水位标准线时,水泵停止运转(低水位指示灯灭)。确认给水泵停止运转后打开燃烧开关,再按“燃烧”启动按钮,此时锅炉进入自动点火、燃烧状态。经过20~30秒燃烧前炉内换气后,点火燃

烧器点火燃烧,经过小火燃烧预热后,主燃烧器点燃,进入大火燃烧状态,炉压达到常用压力后,缓慢打开主蒸汽阀进行正常供汽。 三、停止 1、按“停止”燃烧按钮,此时锅炉燃烧器熄灭、风机继续运转约20秒。 2、送风机停止运转后、将燃烧开关、运转开关置于“OFF”,关闭总电源。 3、关闭给水总阀、水泵进口阀门、水泵出口阀门。 4、关闭主蒸汽阀门、燃气阀门、电源开关。 四、排放 1、运行前排放: 每产生32-40吨蒸汽进行一次排渣、排污。 打开锅炉排放阀门,进行炉水全排放。 完成排放后,关闭排放阀门,打开运转开关,进行锅炉给水。 2、运行中排放 灭火20秒以上,等到风机停止运转,炉内压力降至0.15Mpa后缓慢打开排放阀门进行排放,排放完后关闭排放

2T蒸汽锅炉设计说明

WNS2-1.25-QY 卧式内燃全自动燃气燃油蒸汽锅炉 产品设计说明书 SS2.166-1 博世热力技术(武汉)有限公司

WNS2-1.25-QY型卧式内燃全自动燃气燃油蒸汽锅炉是我公司在引进国外先进技术的基础上,自行研制的一种集机电仪燃烧换热于一体的高新技术产品。该锅炉采用了卧式内燃三回程全湿背式火管快装结构。燃气在波形炉胆内燃烧而形成高温烟气,然后依次经过湿背回燃室,第二回程及第三回程烟管,再由后烟箱经过余热回收装置后经烟囱排入大气。锅炉配备具有国际领先水平的全自动燃气燃烧器。该燃烧器集鼓风、高压电点火装置、供气系统、燃烧配风系统、自动风门、程序控制器、火焰监控系统、自动检漏系统于一体,由程序控制器控制,燃烧器自动按程序启动燃烧,具有自动预吹扫炉膛、自动点火、火焰自动监控、负荷自动调节、燃烧故障自动停炉报警等功能,程序控制器还能指示出相应的故障原因。该锅炉还具有给水自动调节,锅炉负荷自动调节,高低水位报警和极低水位、超高汽压、炉胆壁温超温、熄火等自动保护功能。该锅炉热效率高,可达92%,排烟温度低,环保性能好,耗电省,检修方便,是一种理想的供热设备。 一、锅炉主要技术参数 序号名称单位WNS2-1.25-QY 1 额定蒸发量t/h 2 2 额定蒸汽压力MPa 1.25 3 额定蒸汽温度℃193(饱和) 4 锅炉安全稳定运行的工况范围%40-110 5 适用燃料 天然气、城市煤气等Q dw≥16.7MJ/Nm3的中、高热值气体 轻油(轻柴油等) 6 燃料消耗量Nm3/h 167(天然气Qdw=3653KJ/Nm3) Kg/h 139(轻柴油Qdw=42705KJ/Kg) 7 锅炉设计热效率%90 8 排烟温度℃160 9 排烟处过量空气系数 1.10 10 给水温度℃20 11 锅炉本体钢耗量t 4.283 12 钢结构钢耗量t 3.009 13 锅炉总耗电功率KW 7 14 排污率% 5 15 烟色浓度<Ⅰ级林格曼 16 锅炉采用的燃烧方式室燃 17 正常水容量m3 3.5 18 主要外接口径 主蒸汽管mm DN80 给水管mm DN32 安全阀mm 1xDN50

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程实用版

YF-ED-J2533 可按资料类型定义编号 燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程 实用版 提示:该操作规程文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 燃油(气)蒸汽锅炉投用前必须安装验收 合格,领取锅炉使用登记证,司炉人员必须经 培训并持有相应级别的《司炉工操作证》,并 制订好各项管理制度,严格按操作规程运行, 严防事故发生。 一、点火前的检查和准备工作; (一)点火前的内外部检查; 1.对新装、移装、大修、长期停用的锅 炉,在点火前应作一次全面检查;检查锅炉内 外部,锅筒、集箱内有无杂物;人手孔垫是否

完好和拧紧;炉膛受热层和炉子等绝热层是否完好;炉膛内有无杂物、油垢;燃烧设备是否齐全良好;烟道闸门开关是否灵活,烟道内无杂物。 2.检查安全附件是否齐全完好;水位表应清晰、阀门开关灵活,有安全水位红线;安全阀完好,在校验期内;压力表表盘应清晰、有工作压力红线、指针回零且在校验期内;防爆门、排污阀是否开关灵活、严密等。 3.检查日用油箱,轻油日用油箱有效容积宜为锅炉最大小时耗油量,且不大于1m3,应安装在独立的日用油箱间内。若燃用重油应确认油温在50℃左右;用燃气做燃料时,应检查燃气压力是否达到要求。 4.检查热工仪表和电器仪表是否安全完

燃气锅炉运行方案

燃气锅炉房 运行精品文档,超值下载 方

编制日期:2014年11月 目录 一、燃气锅炉操作规程 二、司炉工人职责 三、巡回检查制度 四、锅炉设备维修保养制度

五、锅炉工交接班制度 六、水处理人员职责 七、锅炉水质管理制度 八、锅炉房安全保卫制度 九、事故应急预案 燃气锅炉操作规程 一、启动前的准备: 1、检查各种仪表,计量器是否正常。 2、打开锅炉排气阀门,除去锅炉内压。 3、确认给水槽内水位,打开给水总阀,水泵进、出口阀门。 4、确认加药箱内是否装有药液 5、确认锅炉给水是否是软化水 6、确认主蒸汽阀是否关闭。 二、启用1、打开燃料总阀门(气体压力有异常时,连锁指示灯会点亮)。

2、打开锅炉的电源开关,电源指示灯亮。 3、将运转开关置于自动】运转指示灯亮,此时设备自动控 制锅炉内水位,若水位在低水位标准线以下时(低水位指示灯亮),给水泵启动;当水位达到规定水位标准线时,水泵停止运转(低水位指示灯灭)。确认给水泵停止运转后打开燃烧开关,再按燃烧”启动按钮,此时锅炉进入自动点火、燃烧状态。经过20?30秒燃烧前炉内换气后,点火燃烧器点火燃烧,经过小火燃烧预热后,主燃烧器点燃,进入大火燃烧状态,炉压达到常用压力后,缓慢打开主蒸汽阀进行正常供汽。 三、停止 1、按停止”燃烧按钮,此时锅炉燃烧器熄灭、风机继续运转约20秒。 2、送风机停止运转后、将燃烧开关、运转开关置于O FF”关闭总电源。 3、关闭给水总阀、水泵进口阀门、水泵出口阀门。 4、关闭主蒸汽阀门、燃气阀门、电源开关。 四、排放 1、运行前排放:

每产生32-40吨蒸汽进行一次排渣、排污。 打开锅炉排放阀门,进行炉水全排放。 完成排放后,关闭排放阀门,打开运转开关,进行锅炉给水。 2、运行中排放 灭火20秒以上,等到风机停止运转,炉内压力降至0.15Mpa后缓慢打开排放阀门进行排放,排放完后关闭排放阀门,打开运行开关,进行锅炉给水。 5、注意事项 运行过程中若锅炉蒸汽压力为0.15-0.2Mpa时,将燃烧 开关置于OFF”。 排渣、排污工作应在锅炉运行以前或锅炉内压力降至0.15Mpa以下时进行操作。 经常检查锅炉燃气压力、流量,给水水质,电机电压电流,蒸汽供汽压力,炉膛水位,软化水罐液位,加药箱液位。 开启主蒸汽阀务必缓慢,以免造成锅炉液面波动以及对供汽管路 设备造成冲击,冬季长期停炉时,为避免对锅炉 造成损伤,应将炉膛内、给水管道以及给水泵内水放净

燃气蒸汽锅炉操作规程完整

燃气蒸汽锅炉日常操作规程及注意事项 为了确保锅炉安全经济运行,保障人身安全,锅炉操作人员必须严格执行《锅炉安全技术监察规程》的有关规定和本规程。燃气锅炉正常运行要做到:天然气正常稳定;保持锅炉的整洁,做好交接班的工作;加强对各机械设备和仪表的监察,防止事故发生;司炉工应定期总结操作经验,不断提高操作运行水平。 一、启动前的检查 1、检查所有电机是否干净、干燥可用。 2、检查锅炉压力表、三通旋阀、安全阀、水位计阀门是否打开、排污阀、放空阀、主蒸汽阀是否关闭、管道阀门仪表开启是否灵活可靠。 3、检查天然气管道压力是否满足使用,管道电磁阀启闭是否正常。 4、检查燃烧器点火程序和熄火保护装置,是否灵敏可靠。 5、检查补水箱液位是否正常。 6、检查软化水设备是否正常工作,树脂罐与盐罐(盐即工业用大粒盐)原料是否缺少。 7、检查防爆门的螺丝是否松动,防爆门是否处于关闭状态。 8、检查室内燃气报警器报警是否可靠。 9、其它检查:锅炉进水前,必须查明锅筒上的所有手孔盖均已完全严密关闭;各操作部位都要有良好的照明;操作平台、扶梯、设备应清洁,其上无杂物和垃圾堆放;给水设备、管路及其附件、支吊架等完好,所有水泵试运转10—20分钟正常;汽水管道、阀门都应连

接齐全,管道支吊架应完整牢固;主蒸汽管、给水管道及排污管等法兰连接处应无堵板(盲板);所有阀门和旋塞都应开启灵活,关闭严密。 10、检查锅炉房内的强制通风设施启动并可靠运行。 11、检查锅炉房内的防爆照明设施投入运行,非防爆照明及电气设备全部不得送电或运行。 12、每隔1小时,对燃气管道上的接口处进行一次检查,确认其有无漏气,一旦发现漏气要立即关闭调压柜输出处的总阀。 二、点炉操作规程 1、点火前,先把主电源开关开启,确保控制系统稳定电压 2、锅炉上方的副汽阀打开,主汽阀关闭,水泵系统阀门打开,将锅炉内注水,观察水位计水位控制妥当。 3、燃烧器风机自动开启(此时燃气阀组上的所有阀门都是处于关闭状态)吹扫炉膛内的氧气及上次停炉前残留的天然气,吹扫30秒。吹扫30秒回燃烧器自动捡漏,捡漏通过后开始准备点火。(若连续捡漏3次未通过应及时联系专业技术人员排除故障) 4、吹扫30秒后,燃烧器自动点火,起步时火焰为小火,没有达到锅炉设定压力时自动转为大火燃烧工作指令,燃烧器自动进入正常的工作状态。例如锅炉停炉压力1.0MPa,启炉压力0.7MPa,目标压力0.9MPa,锅炉压力低于0.7MPa时燃烧器自动启动,燃烧器燃烧锅炉升压达到0.9MPa时,燃烧器转换为小火燃烧,锅炉继续升压达到1.0MPa时,燃烧器自动停止工作。

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程

编号:CZ-GC-05863 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 燃气蒸汽锅炉设备安全操作规 程 Gas fired steam boiler equipment safety operation procedures

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 燃油(气)蒸汽锅炉投用前必须安装验收合格,领取锅炉使用登记证,司炉人员必须经培训并持有相应级别的《司炉工操作证》,并制订好各项管理制度,严格按操作规程运行,严防事故发生。 一、点火前的检查和准备工作; (一)点火前的内外部检查; 1.对新装、移装、大修、长期停用的锅炉,在点火前应作一次全面检查;检查锅炉内外部,锅筒、集箱内有无杂物;人手孔垫是否完好和拧紧;炉膛受热层和炉子等绝热层是否完好;炉膛内有无杂物、油垢;燃烧设备是否齐全良好;烟道闸门开关是否灵活,烟道内无杂物。 2.检查安全附件是否齐全完好;水位表应清晰、阀门开关灵活,有安全水位红线;安全阀完好,在校验期内;压力表表盘应清晰、有工作压力红线、指针回零且在校验期内;防爆门、排污阀是否开

关灵活、严密等。 3.检查日用油箱,轻油日用油箱有效容积宜为锅炉最大小时耗油量,且不大于1m3,应安装在独立的日用油箱间内。若燃用重油应确认油温在50℃左右;用燃气做燃料时,应检查燃气压力是否达到要求。 4.检查热工仪表和电器仪表是否安全完好。热工仪表应在校验期内,动作灵敏可靠;电源电压正常;电控箱面板上的指示灯、仪表应完好; 5.检查各转动机械如油泵、风机、水泵等转动方向是否符合要求,转动是灵活无异常。 6.检查各油路、水路、汽路阀门,应启闭灵活,无泄漏,处于工作状态;油路截止阀应处于开通状态;汽路主汽阀关闭、疏水阀开通,空气阀打开;水路截止阀应处于开通状态,软化水箱的水位应确保锅炉用2小时以上。 7.检查现场照明,特别是水位表;压力表处照明应充足。 8.上述检查中发现问题应及时处理,并将检查和处理情况作好记

燃气蒸汽锅炉的管理制度

燃气蒸汽锅炉的管理制度 一岗位责任制 1、严格执行锅炉安全操作规程和各项规章制度,精心操作,定时进行巡回检查,正确填写运行记录; 2、严格遵守劳动纪律,监守岗位(不脱岗、不串岗),上班前四个小时之内和当班时不能饮酒,不做与生产无关的事; 3、认真执行水质管理制度,定时进行水质分析,保证锅炉的给水,炉水符合国家标准要求; 4、根据设备维修计划和锅炉设备情况,做好锅炉设备的维修保养工作,保证其安全经济运行; 5、降低水、电、气、水软化剂等原材料消耗。 6、发现锅炉燃气管道阀门,各种报警设施有异常现象危及安全时,应采取紧急措施并及时报告负责人; 7、认真执行安全质量标准化标准,保持锅炉设备和锅炉房、浴池内外清洁,做到文明生产; 8、努力学习业务知识,不断提高操作水平。 二交接班制度 1、接班人应提前20分钟到岗,并穿戴好劳动保护用品; 2、接班人应向交班人询问,查看设备的运转及操作情况,并认真坚持锅炉设备是否完好,电源、水、气管路,锅炉辅助设备(包括水处理设备,药品)是否完好及安全附件是否灵敏可靠; 3、交接班时要交接工具,交接各项运行记录,交班人必须按要求项目认真、准确、真实填写交接记录,记录本要保持干净、整齐、无缺; 4、按要求交接班后,要履行签字手续,接班人员如发现有违章和故障及不符合规定时,有权拒绝签字、接班,并立即报告主管领导,解决问题后,再进行交接班工作; 5、若接班人员没到岗,有饮酒迹象、精神疲惫时,交班人员拒绝交班并及时报告主管进行处理。 三巡回检查制度 一)、巡检人员责任 1.在岗时间内必须对自己所管辖的设备进行全面的巡回检查,做到认真、细致、不漏项,做到看、听、摸、闻四同时。 2.不允许擅自延长检查间隔时间,更不允许无故不做检查。 3.如遇特殊情况,如设备故障,带病作业、气候骤变等情况发生时,巡检人员要依据具体情况增加巡检次数,密切注意设备运行情况。 4.应及时将巡检情况向上级值班人员汇报,听取指示。 5.对巡检中发现的问题应积极采取相应的措施,清除故障或联系有关检修人员处理,同时填写有关交接班记录。 6.巡检人员应对由于检查不及时或不彻底、不全面所造成的一切后果负责。 二)、巡回检查的项目、内容及路线 巡回检查的路线一般由炉前到炉后、炉下到炉上、由仪表、附件到管道,由锅炉本体到辅机和附属设备,从头到尾进行检查。 1.电源指示是否正常。 2.检查燃烧器保险阀前的供气压力是否符合燃烧规格的要求,各连接部分和阀门是否有漏气现象。锅炉受压部件可见部位有无鼓包、变形、渗漏。 3.循环泵是否正常运转。

燃气锅炉煮炉方案

燃气锅炉煮炉方案 一、煮炉前必须具备下列条件: 1、锅炉本体安装工作已结束。 2、煮炉需用的各系统已安装和试运行完毕。 (包括水位表、压力表、测温 仪于需用的热工电气仪表等) 3、锅炉供水和水处理系统已能正常工作,建设单位和施 工单位共同组织落实。 二、人员组织及职责分工: 1、烘煮炉由施工单位及建设单位共同配合,分工负责。 2、施工单位派出人员; 煮炉现场总负责人 1名安装工 2名(48小时三班连续进行),电工进行技术支持; 3、制造单位负责所提供的设备能正常运行,白天派人员参加,晚上手机开机随时配合参加急情处理。 4、施工单位负责管路系统和阀门的调试检查,负责热工仪表调试,负责电气线路调试, 负责由除氧器至锅炉给水管理,参加临时发生的各项应急工作。 5、建设单位需安排一门司炉,保证水、电、气的供应,并协同施工单位惊醒以下工作:炉温、压力、风量的控制和检 查,负责锅炉用水及时供应到除氧器,负责操作排污阀门,

负责炉水取样,负责电气线路的调试,负责锅炉温度记录(每2小时一次)及每班运行记录;参加临时发生的各项应急措施。6、煮炉是安装及司炉人员了解和熟悉锅炉设备性能的全过程,是施工单位向建设单位移交设备和司炉人员操作交接投入使用的关键时刻,因此,各方务必加强合作,团结互助,合分工,取长补短,共同努力,以求圆满地完成全套设备的煮炉工作。 三、烘、煮炉日程计划: 本次煮炉全过程包括冷却加药、升压、冲洗、人孔和手孔 的开启和关闭等计划为 3天。其中煮炉为2天,检查、清洗约1天。如遇意外情况,计划时间顺延。 四、煮炉操作要求: 1、煮炉开始时的加药量按锅炉本体实际水容量计算。 煮炉时的加药配方 煮炉时的加药配方 注:①用纯碱、磷酸三钠药量按100%的纯度计算(Na2PO3、NaOH),(按6kg/m 3水加药量),纯碱和磷酸三钠须用热水溶化混合均匀,配制成

燃气蒸汽锅炉安装施工方案设计

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 华信锅炉集团

WNS4-1.25-Q(Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:WNS-1.25-Q(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力:1.25 Mpa 锅炉给水温度:C° 设计热效率:% 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力:1.65 Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133*5.0 3.¢45*3.5 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。 一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图;

10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规要求等,做好技术移交登记。 2、安装队长及队质检员组织全体施工人员熟悉图纸资料、安装工艺流程、施工方案等。 3、安装前安装队长应组织现场施工人员对使用单位提供的设备进行全面清点,锅炉本体及部件规格、数量应准确、齐全;对锅炉本体及部件作详细的检查,并做好记录;队质检员参加监督检查,如发现缺陷应做好现场记录并及时报告甲方(必要时上报技术监督局监察机构),并与有关单位商讨处理方法,确保安装工作的质量。 4、根据设备平面布置图、建设单位提供土建的基础施工图及锅炉、附机土建基础验收合格报告等对土建施工质量进行全面的实地测量、复检,做好记录,发现问题及时向使用单位提出,共同协商处理,使设备基础符合安装要求。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名认可。 三、施工的安全措施 1、安装队长对施工的安全全面负责。 2、安装施工全过程中必须贯彻执行公司制定的锅炉安装现场安全管理制度,确保安装现场无事故,保证安装工作的顺利进行。 四、锅炉的装卸、安装及一般注意事项 1、锅炉的装卸及搬运过程中需注意以下事项: 起吊设备的起吊能力应与提吊的锅炉重量相匹配。锅炉上带有不能用于起吊标示的吊耳不能用作起吊用应合理选择钢丝绳的长度,避免因钢丝绳长度不合适,导致炉体划伤。在装卸及搬运过程中必须确保锅炉不受任何损伤。 2、维护空间的预留安装锅炉时,需确保在锅炉四周留有足够的维护空间。 3、锅炉基础、底座的设置及注意事项锅炉本体须安装在高于锅炉房地坪100-150mm的基础上、须事先同锅炉制造公司技术人员进行确认,按照基础图纸进行施工。基础上须留出地脚螺栓预埋孔。基础须能承受锅炉及所保有水量的最大重量。安装底座时,须先进行定位。定位后调整到底座两对角线的长度相同,然后在拧紧全部固定螺栓。底座的安装参照基准线标示进行。

燃气锅炉选型方案

燃气蒸汽锅炉计算方案 中国河南 太康XXXXXX锅炉有限公司

燃气蒸汽锅炉计算方案 一、贵公司要求基本条件为: 1、煤气出口温度 出口温度500-600℃ 2、含尘量 煤气为粗煤气,未经提苯、脱焦油加工。 二、锅炉参数 1、工作压力p=1.25MPa 2、对应的饱和蒸汽温度t = 194 ℃。 3、1.25MPa、过热蒸汽温度t1 = 194℃时的过热蒸汽焓r’’= 2793.2 KJ/Kg(查表) 4、锅炉的热效率η= 88% 5、20℃、1.25MPa时的饱和水焓r/ =84.8KJ/Kg(查表) 三、计算20吨燃气锅炉所需的燃气量 1、20T蒸汽所能携带的总热量 Q Z=20×1000×2793.2 =55864000 KJ 2、所需输入的热量为 Q= Q Z÷η =63481818.18 KJ/h 3、煤气的热值Q d = 5300 KJ/ m3(实际测验值) 4、所需煤气量为 G= Q÷Q d = 11977.7 m3

四、直径3600煤气发生炉的产气量 1、水煤气产量G=12000m3/h 2、单位时间产生的煤气完全燃烧所能提供的热量 Q R = G×Qd =12000×5300 =63600000 KJ/h 比较: Q R>Q 所以直径3600煤气发生炉的产气量能够满足型号为SZS20-1.25-Q的锅炉所需燃气要求 五、SZS20-1.25-Q型燃气锅炉结构简介及使用说明 (一)、结构简介 SZS型燃油气快装蒸汽锅炉采用典型的锅筒纵置式“D”型布置结构形式,燃烧方式采用微正压燃烧。 ⑺采用高热阻材料作为绝热层,保温性能良好。 ⑻带有尾部受热面(省煤器),能有效控制排烟温度,锅炉热效率高。 ⑼整台锅炉座在钢性很强的底座上,安装运输方便。 ⑽采用全自动比例调节燃烧器,燃烧效率高并具有点火程序控制及超压、

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程(新编版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程 (新编版)

燃气蒸汽锅炉设备安全操作规程(新编版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 8.上述检查中发现问题应及时处理,并将检查和处理情况作好记录。 〈二〉、锅炉的煮炉; 新装、移装或大修后的锅炉在正式投用前应煮炉,以去除锅内铁锈、油污和其他杂质,使受热面内表面形成保护摸,可防止腐蚀和保

燃气锅炉房运行方案

燃气锅炉房

2017年12月 目录 - 、燃气热水锅炉启动前的检查流程燃气热水锅炉启动操作流程 —- 燃气热水锅炉运行中的检查流程、 四、在出现以下情况应立即停炉 五、燃气热水锅炉停炉操作流程 六、司炉工人职责 七、锅炉工交接班制度 八、锅炉水质管理制度 九' 锅炉温度设定 十、供暖期间对租户室温检测

—* s 燃气热水锅炉启动刖的检杳流程 1、检杳各安全附件、热工仪表、电气仪表应完好; 2、检杳各连接处,焊缝处及管线上有无漏水现象; 3、检杳排污管线、进水管线、回水管线应通畅; 4、将膨胀水箱,补给水箱加满水; 5、检杳线路电压应为380V,其波动应在土5鸠内; 6、若是因故障停炉,须按“复位”按钮,解除燃烧故障锁定; 7、打开手动燃气阀; 8、打开供水阀和回水阀; 9、合上空气开尖;

10、 将控制系统调至“手动”位置,分别按下水泵、燃烧机的启动按钮,检杳其运 行是否正常; 11、对采暖系统进行充水,排尽系统中的空气。 二、燃气热水锅炉启动操作流程 1、启动循环水泵; 2、置控制系统开尖于“自动”位置; 3、按下“启动”按钮,燃烧机伺服电机启动,向右旋转使凸轮置于第一级输出 功率位置; 4、3秒后控制盒启动周期开始,经过9秒鼓风机启动,同时伺服电动机继续向右 转动,12秒后凸轮置于第二级输出功率位置。此时风门幵到最大,清吹开 始,持续时间为25秒; 5、清吹结束后,伺服电机向左旋转,经过12秒风门与燃气蝶阀处于第一级输出 功率位置(小火位置),同时点火电极点火; 6、1秒后,电磁安全阀和调节阀打开,混合气被点燃; 7、 2.5秒后,火花熄灭,再经过3.5秒,伺服电机又开始向右转动,直到风 门和燃气蝶阀达到第二级输出功率位置(大火位置); 8、15秒后控制盒启动循环结束; 9、当负载极小或暂时卸载时,炉水温度上升,在大于或等于设定的炉水温度上 限值时,尖闭燃烧机;当炉水温度低于设定下限值时,启动燃烧机。 三、燃气热水锅炉运行中的检查流程 1、检查锅炉出水温度,回水温度,压力应正常稳定,燃烧良好; 2、检查补水泵和备用水泵应正常; 3、检查压力表、温度表和流量计应无损坏; 4、做好锅炉水质的检测和处理,要求补给水悬浮物w 20mg/h总硬度<216mg/h

燃气蒸汽锅炉安装施工方案完整版

燃气蒸汽锅炉安装施工 方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

燃油(气)蒸汽锅炉 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 河北华信锅炉集团有限公司 (Y)燃油(气)蒸汽锅炉 安装工程施工方案 锅炉资料:燃油(气)蒸汽锅炉 产品名称:燃油(气)蒸汽锅炉制造厂: 1、产品型号:(Y) 锅炉蒸发量: 4 t/h 产品编号: 额定蒸汽压力: Mpa 锅炉给水温度: C° 设计热效率: % 适用燃料:天然气燃烧设备:燃烧器 锅炉本体水压试验压力: Mpa 制造日期额定蒸汽温度:℃ 锅炉房至分气缸、除氧器管道规格及数量: 1.管道材质:GB3087-2008低中压锅炉用无缝钢管; 2.¢133* 3.¢45* 工业锅炉安装质量的优劣,关系到人民的生命和财产的安全,同时也直接影响锅炉的使用寿命和用户的经济效益。为确保锅炉的安装质量,使安装工作有计划、有步骤的顺利进行,特制定以下施工方案。

一、施工方案的编制依据 1、《蒸汽锅炉安全技术监察规程》; 2、《热水锅炉安全技术监察规程》; 3、《压力管道安全管理与监察规定》; 4、JB/T10094《工业锅炉通用技术条件》; 5、GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》; 6、GB50236-98《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》; 7、GB50275-98《压缩机、风机、泵安装工程及验收规范》; 8、锅炉制造厂《安装使用说明书》及其它随机技术资料,包括: ⑴锅炉总图(盖上有效“省级锅炉设计审查批准专用章”); ⑵锅炉质量证明书; ⑶蒸汽锅炉强度计算书; 9、本公司的安装施工图; 10、对接接头的射线探伤应按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行; 11、冀劳锅炉函[1997]393号文件要求; 12、工程安装合同书。 二、施工程序及监检 1、安装前锅炉安装工艺责任人向施工队长及队质检员进行工程项目交底,并移交图纸、技术性文件和现场施工方案、记录表格、安装标准、规范要求等,做好技术移交登记。 5、队质检员对基础设施的验收、安装工作的步骤、安装工作的技术参数及时认真地做好现场记录,填写有关的登记表,有些应有用户及有关单位代表签名认可的表格,必须由用户及有关单位代表签名

相关文档
相关文档 最新文档