房屋分户验收规范

2、室内空间、构件尺寸 2.0.1 验收内容:室内净高、净开间、进深的测量;室内楼梯踏步尺寸。 2.0.2 质量要求:空间尺寸的允许偏差值和允许极差值应符合表2.0.2规定 表2.0.2 空间尺寸的允许偏差值和允许极差值 2.0.3 检查方法及数量: 1、空间尺寸等检查前应根据户型特点确定测量方法,并按照设计要求和施工情况确定空间尺寸、室内楼梯踏步尺寸等的推算值。 2、室内净高,采用激光测距仪或其它测量工具。每个房间抽测量不少于5处,测量部位宜为房间四角距纵横墙500 mm处及房间几何中心处。建议距墙、柱四角300-500mm处各测1点,中间测1点。 3、室内净开间、净进深,采用激光测距仪或其它测量工具。每个房间抽测量不少于2处,测量部位宜在距墙角500 mm(纵横墙交界处),无墙体则测柱间净距(距柱边处各测1处)。 4、室内楼梯,采用卷尺测量工具。每户应全数测量,每一踏步不少于三处,测量部位宜在楼梯踏步的两端及踏步几何中心处。 3、室内地面、墙面、顶棚面层 3.0.1验收内容:水泥、板块楼地面面层外观质量和面层与基层粘结质量;室内墙面、顶棚面层质量。 3.0.2 质量要求:水泥、板块楼地面面层外观质量和粘结质量应符合表3.0.2规定 表3.0.2 水泥、板块楼地面面层质量

备注:有排水要求的建筑地面面层与相连接各类面层的标高差应符合设计和规范要求。 3.0.3 检查方法及数量: 1、外观质量检查,地面质量以目测高度1.5m左右,俯视地坪检查;墙面质量检查应距800mm—1000mm 处;逐间全数检查。 2、面层与基层粘结质量,用小锤轻击,沿自然间进深和开间两个方向,均匀布点,逐点敲击,对板块阳角处应全数检查。

精装房户内细部验收标准

精装房户内细部验收标准 一、地面工程: 1.木地板: 1)表面观感:地板表面应平整清洁、缝隙均匀,无明显色差、划痕、碰伤; 2)铺装:地板铺设应无松动,行走时无明显响声,接头处不起拱; 3)伸缩缝及板面缝隙:木地板与墙面之间应预留8mm-12mm的伸缩缝,防止变形,板面缝隙宽度应小于1mm, 板面拼缝平直偏差应小于3mm; 4)平整度:板面平整度应小于3mm。 表1:木地板铺装工程的允许偏差和检验方法 2.地砖: 1)表面观感:地砖砖面无裂纹、掉角、缺楞现象,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴。 2)铺装:地砖应无空鼓;厨卫间地砖的上皮标高应比客厅地板面低至少20mm; 3)缝隙:地砖应勾缝均匀、周边顺直,板块嵌缝应严密,地面平整度、板间高低差、板块缝隙宽度应小于 规范限值。 表2:地砖铺贴允许偏差和检验方法 3.踢脚线: 1)表面观感:踢脚线表面应平整清洁,缝隙均匀,无明显色差、划痕、碰伤; 2)铺装:踢脚线与基层结合应牢固,无松动,接口要掩饰,上口应平齐一致,延墙边需平直。与门套衣柜 等交接部位铺装应完整美观。 表3:踢脚线铺贴允许偏差和检验方法 4.过门石: 1)表面观感:门槛石表面洁净、无污染、色差,石材面无裂纹、掉角、缺楞、等缺陷,封胶应均匀; 2)铺装:门槛石应无空鼓、大小头现象。 二、墙面工程: 1.瓷砖墙面: 1)表面观感:表面色泽应基本一致,平整干净,无漏贴错贴;砖面应无裂纹、掉角、缺楞等现象。

2)铺装墙面砖镶贴应牢固,无空鼓现象 3)缝隙:墙面勾缝要均匀、密实,周边顺直,缝隙应小于1mm 4)平整度、垂直度、阴阳角:表面平整度应小于2mm,垂直度应小于3mm,板块间高低差应小于0.5mm, 阴阳角应方正顺直,方正度应小于4mm; 表4:墙砖铺贴允许偏差和检验方法 2.乳胶漆: 1)表面观感:墙面应无明显色差、返碱、返色、刷纹等现象,手感应平整、光滑,无挡手感、无明显颗粒 感,无可见破损裂缝等缺陷。 2)结合程度:乳胶漆表面应无起灰、掉粉、起波、漏刷等现象;无空鼓情况(用小铁锤轻敲墙壁,听有无 空声) 3)平整度、垂直度、阴阳角:阴阳角应方正顺直,方正度应小于4mm,表面平整度、垂直度均应小于4mm; 4)渗漏水:墙面应无渗水痕迹,无起砂引起的龟裂现象。 表5:乳胶漆墙面允许偏差和检验方法 3.壁纸饰面: 1)表面观感:各幅拼接应周正,拼接处花纹、图案应吻合,无斑污、胶痕及发霉现象; 2)铺贴:粘贴应牢固,搭接应紧密,与各装饰线、设备线盒交接收口应严密,阴阳角处应顺平无接缝,无 离缝、漏贴、空鼓、翘边、皱折现象; 4.木饰面: 1)表面观感:饰面表面应平整、洁净、色泽一致,无缺损、划伤等缺陷; 2)铺装:安装应牢固无松动; 3)密封打胶:胶体嵌缝应密实均匀,嵌填材料色泽一致,宽度和深度应符合设计要求, 三、天花工程: 1.石膏板吊顶: 1)表面观感:表面应平整洁净,色泽应一致,无漏涂、透底、起皮、掉粉、反绣等现象,无爆灰、破损、 裂缝等缺陷; 2)安装:粘结应牢固无松动; 3)阴阳角、平整度:阴阳角应方正顺直,方正度应小于4mm,表面平整度应小于4mm; 4)吊顶标高:吊顶标高不得低于窗上口(某些位置由于建筑设计的原因,吊顶标高可能会低于窗上口,厨卫 间较多),不得低于2200mm; 5)开孔衔接:涂层与燃气管、烟机管等其他装修材料和设备衔接处应吻合清晰美观。

分户验收表格(全部资料)

住宅工程分户验收汇总记录

住宅工程质量分户验收记录(户内部分) 总页第页

住宅工程质量分户验收记录(公共部位) 总页第页

住宅工程质量分户验收记录表(一) 分户验收户型示意检查定位图 单位工程名称:满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼 户型:总页第页 制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示意图,住宅工程质量分户验收在此图基础 上进行(该表仅适用于户内部分) 2、形成分分户验收户型示意图及检查地位图,即在平面示意图上,按一定的顺序明确标注住宅工程 质量分户验收记录表(二)~(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意图及检验定位图”与“宅工程质量分户验 收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户检验随机抽查,质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录汇总表”及已抽查的房(户)相关分户验收的检查资料,以备核查。

住宅工程质量分户验收记录表(二) 楼地面、墙面、顶棚检查表 单位工程名称:满洲里市扎区恒泰商贸城B区3#楼 房(户)号:总页第页 填表说明: 1室内墙面应全数检查,墙面无脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格,反之为不合格; 2、楼地面应全数检查空鼓、裂缝,裂缝应分别记录找平层和结构层裂缝。空鼓面积不大于400㎝2且每不多于2处为合格,反之为不合格。 3顶棚要求阴角顺直、表面平顺。顶棚应全数检查,未发现脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格,反之为不合格; 4、涉及结构层的裂缝,应绘制形状图,并将相关处理材料作为本检查表附页。

精装房验收的步骤经验及须知

精装房验收的步骤 如果收(验)房通知单的寄达日期超过了契约的规定日期,应属延误了交房时间,大家看契约规定的赔偿条例是如何规定的,要向开发商提出索赔!验房时,一定要先验收,检查过房屋没了问题,或所有的问题都已得到圆满解决后,再签字。千万不能同意先签字再拿钥匙看房验收。只要业主签署了房屋交接单,办理了入住手续,那么开发商就会以“业主已经认可”为由,对质量问题拒绝赔偿。所以,在房屋交付时,弄清楚该房屋是否已经具备交付条件十分重要。 前往验收房屋,并不意味着一定要最终签署房屋交接单和办理入住手续。业主相应义务的履行,首先要存在前提,即开发商交付的房屋除了具备房屋交付的法律文件外,该房屋的实际质量也应当符合规定。 二、需要准备的验收工具 1、房验小橡皮小锤:短粗木棍也行用来检查墙面、地面、窗台空鼓。 2、稍大一点的水桶:用来检查地漏、排水管是否通畅。 3、卷尺:用来检查房屋净高,2米长木棍房顶取点用。 4、验电插头:最好带一个有显示灯的插头用来检查插座有无脱线、不通(小台灯亦可)。 5、网球:用来检查排污管道有无障碍物。有显示日期功能的相机(带闪光灯),律师建议最好用光学相机-用于房屋有问题时留影取证。 6 带上试电笔、长尺、带二相/三相插头和电源显示开关的插座、小锤子短粗木棍和电筒等东西。电笔(测插座)、长尺(量长度、水平)、布(分辨是脏还是划痕)多准备点长纸条(检查门窗的密封是否良好厨房烟道)笔记本大功率灯泡(200瓦) 卫生纸(擦拭上下管道底部有无渗漏)乒乓球(检测地面是否平坦)。 7 书面记录很重要:验房时一定书面记录相关问题,便于与工程部联系整改事项。 正常验收房子时间一般是持续2-3个钟头,建议早晨8:30去或下午2:00去。有条件的可请专业人员帮你验房(百安居之类的大型装修公司,如果你在验房之前已经和他们签订了装修合同,哪么可以请他们专门的施工监理和你一起去验房,其实这是最好,最有效的方式)。

(资料)精装房验收标准

附表一 精装房验收标准 一、目的 明确精装修房验收标准、确保接收房屋质量,以保质保量的交付于业主。 二、基本原则 1.采购的装饰材料质量应符合该产品有关标准的质量要求和设计要求,供货单位施应提供产品质保书或检验报告。工前,必须对材料进行验收,合格后方可进行施工。如供需双方有争议时,可由市级法定建材质检机构仲裁检验。 2.厨房装饰时严禁移动燃气表具,燃气管道不得暗敷,不得穿越卧室,穿越吊平顶内的燃气管道不得有接头。 3.对安装、使用有特殊规定的材料制品和设备施工应按其产品说明书的规定进行。 三、门 1.木制门基本要求: a.门框安装必须牢固,平衡,垂直。 b.门与门缝缝隙均匀适中。 c.门表面色泽一致,无凹痕、划痕及破损,门扇无翘曲、无扭曲变形。。 d.门连接开启灵活,无杂音。 e. 门锁安装位置准确,开启灵活。 f. 门板与侧墙易碰撞部位,应安装门吸。 2. 木制门的安装尺寸偏差及验收方法应符合表1的规定。 表1.木制门的安装尺寸允许偏差及验收方法 mm

四. 墙面 1.涂料的基本要求和验收方法 表面应洁净、接搓平顺、线角顺直、粘接牢固,无脱层、无爆灰、裂缝,内墙涂料保持色泽均匀一致等缺陷。采用目测的方法验收。 2.壁纸的基本要求和验收方法 a、裱糊后的壁纸表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕; b、壁纸与各种装饰线、设备线盒应交接严密; c、壁纸边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺; d、壁纸阴角处搭接应顺光,阳角处应无接缝; 五、贴砖 1.墙面砖 a.基本要求和验收方法 镶贴应牢固,表面平整干净,无漏贴错贴;缝隙均匀周边顺直,砖面无裂纹,掉角,缺楞等现等。采用自然光线下目测的方法验收。 b.用小锤在墙面上全数轻轻敲击,无空鼓声。 c.墙面镶贴允许尺寸偏差及验收方法应符合表5的规定。

精装房户内细部验收标准

精装房户内细部验收标准 地面工程: 1. 木地板: 1) 表面观感:地板表面应平整清洁、缝隙均匀,无明显色差、划痕、碰伤; 2) 铺装:地板铺设应无松动,行走时无明显响声,接头处不起拱; 3) 伸缩缝及板面缝隙:木地板与墙面之间应预留8mm-12mm 的伸缩缝,防止变形,板面缝隙宽度应小于 1mm,板面拼缝平直偏差应小于3mm ; 4) 平整度:板面平整度应小于3mm。 2. 地砖: 1) 表面观感:地砖砖面无裂纹、掉角、缺楞现象,表面色泽基本一致,平整干净,无漏贴错贴。 2) 铺装:地砖应无空鼓;厨卫间地砖的上皮标高应比客厅地板面低至少20mm ; 3) 缝隙:地砖应勾缝均匀、周边顺直,板块嵌缝应严密,地面平整度、板间高低差、板块缝隙宽度应小于规范限值。 表2 :地砖铺贴允许偏差和检验方法

3. 踢脚线: 1) 表面观感:踢脚线表面应平整清洁,缝隙均匀,无明显色差、划痕、碰伤; 2) 铺装:踢脚线与基层结合应牢固,无松动,接口要掩饰,上口应平齐一致,延墙边需平直。与门套衣柜等交接部位铺 装应完整美观。 4. 过门石: 1) 表面观感:门槛石表面洁净、无污染、色差,石材面无裂纹、掉角、缺楞、等缺陷,封胶应均匀; 2) 铺装:门槛石应无空鼓、大小头现象。 、墙面工程: 1. 瓷砖墙面: 1) 表面观感:表面色泽应基本一致,平整干净,无漏贴错贴;砖面应无裂纹、掉角、缺楞等现象。 2) 铺装墙面砖镶贴应牢固,无空鼓现象

3) 缝隙:墙面勾缝要均匀、密实,周边顺直,缝隙应小于 4) 平整度、垂直度、阴阳角:表面平整度应小于 2mm ,垂直度应小于3mm ,板块间高低差应小于 阴阳角应方正顺直,方正度应小于 4mm ; 表4 :墙砖铺贴允许偏差和检验方法 2. 乳胶漆: 1) 表面观感:墙面应无明显色差、返碱、返色、刷纹等现象,手感应平整、光滑,无挡手感、无明显颗粒 感,无可见破 损裂缝等缺陷。 2) 结合程度:乳胶漆表面应无起灰、掉粉、起波、漏刷等现象;无空鼓情况(用小铁锤轻敲墙壁,听有无 空声) 3) 平整度、垂直度、阴阳角:阴阳角应方正顺直,方正度应小于4mm,表面平整度、垂直度均应小于 4) 渗漏水:墙面应无渗水痕迹,无起砂引起的龟裂现象。 1mm 0.5mm , 4mm ;

房屋分户验收表格

住宅工程质量分户验收汇总表

住宅工程质量分户验收表

附表01 住宅工程质量分户验收记录表(一) 分户验收户型示意及检查定位图 单位工程名称: 施工单位: 制图说明: 1、根据确定的分户验收实施方案,绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行; 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(一)—(九)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、栏杆编号(阳台护栏、落地窗栏杆、室内楼梯护栏、屋面露台栏杆等)、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录表中检查记录明确、真实,并有可追溯性; 3、质量监督机构根据建设单位提供的“分户验收户型示意及检查定位图”与“住宅工程质量分户验收记录汇总表”对建设单位、监理单位、施工单位、物业单位已进行的分户验收随机抽查,质量监督机构需保存“住宅工程质量分户验收记录汇总表”及已抽查的房(户)相关分户验收的检查资料,以备核查。

楼地面、墙面、顶棚检查表 单位工程名称:施工单位: 1、室内墙面应全数检查,墙面无脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格,反之为不合格; 2、楼地面应全数检查空鼓、裂缝,裂缝应分别记录找平层和结构层裂缝。空鼓面积不大于400cm2 且每自然间不多于2处;踢脚线空鼓长度不大于300㎜且不多于2处为合格,反之为不合格; 3、顶棚要求阴角顺直、表面平顺。顶棚应全数检查,未发现脱层、空鼓、裂缝、爆灰为合格, 反之为不合格; 4、涉及结构层的裂缝,应绘制形状图,并将相关处理材料作为本检查表附页。

精装房验收标准及方法

中国软装行业效果专家精装房验收标准及方法-佳纳软装 每年都有楼盘交钥匙的高峰期,随着精装修楼盘数量的逐步增加,购买精装修住宅的消费者也随之增加,精装房的装修项目如何验收?达到什么标准才算合格呢?佳纳软装小编今天总结了: 国家建设部发布实施了《建筑装饰装修工程质量验收规范》,不少省市在此基础上又制定了各地的家庭装饰装修质量标准,例如,目前上海装饰行业使用的验收标准有两个:一个是《上海市家庭居室装饰工程质量验收标准》,另一个是《上海市高级装饰工程质量验收标准》,使用哪一个标准要看购房合同是如何签订的,以合同规定的标准对工程进行验收。 购房合同需要明确设备的品牌,特别是那些品牌含金量较高的设备,如卫生洁具、灯具、厨房设备、家具五金、洁具五金等;还需明确设备型号,有些还应该明确产地。

中国软装行业效果专家 精装修验房程序和项目: (说明:在下列选项后的□内验收合格划√,存在问题划×,并记录具体情况) 1. 入户门 划痕□ 变形□ 翘曲□ 锁具□ 开启□ 合页□ 视镜□ 密封□ 垂直度□ 2. 配电 电表□ 电闸□ 照明电□ 开关是否有效□ 插座安装有无问题□ 相序□ 3. 弱电 强弱电预留端口配置是否符合国家规范□ 间距□ 位置□ 标高□ 4. 空调 位置□ 预留孔位置□ 电源配置是否规范□ 5. 门禁系统 楼宇对讲灵敏度□ 牢固性□ 6. 宽带 位置□ 是否连接□ 7. 窗户 隔音□ 开启□ 密封□ 变形□ 破损□ 划痕□ 安装是否到位□

中国软装行业效果专家8. 室内门 漆饰□ 手感□ 眼观□ 开启□ 变形□ 流坠□ 色差□ 锁具□ 安装是否到位□ 9. 墙面 平整度□ 色差□ 漆饰□ 阴阳角是否垂直□ 流坠□ 开裂□ 手感□ 空鼓□10. 顶面 平整度□ 色差□ 漆饰□ 阴阳角是否垂直□ 流坠□ 开裂□ 手感□ 空鼓□11. 地面砖 平整度□ 空鼓□ 色差□ 缝隙是否规范□ 12. 地板 平整度□ 起鼓□ 色差□ 缝隙是否规范□ 木龙骨是否牢固□

室内精装验收标准

室内精装房验收标准 一、目的 为了规范精装房验收标准,特制定本制度; 二、范围 适用于精装房的承接查验 三、职责 (一)工程主管负责精装房验收的组织、指导、协调、反馈等; (二)工程部员工具体负责精装房的验收 (三)客服部配合工程部进行精装房的验收 四、精装房验收内容 (一)电气验收要求 1.等电位验收标准: (1)按设计位置,在卫生间预留等电位端子排; (2)等电位端子排为紫铜镀锡,规格为25×3;明装带螺母、螺丝; (3)进卫生间的线为BV1×16的双色线; 线盒为标准146盒; 2.配电箱、电表箱验收标准: (1)所有箱子要端正、平直,箱体表面无损坏,漆皮无剥落; (2)暗装箱四周及背面无空鼓,正面与今后装修面平齐; (3)箱体安装牢固,标高准确、一致; (4)所有进出线管应排列整齐、管口平滑、带护口;

(5)箱内配线整齐,施工规范,压接牢固; (6)所有开关要有标识,并在分断位置; (7)需按规范要求进行配色,火线A、B、C三相分别为黄、绿、红三 种颜色(若进户电源为单相电源,可任选一种颜色),零线为淡兰; (8)电表牌号应与户位号一致,插卡方便。 3.开关面板验收标准: (1)插座接线时,一定要按线色接对位置; (2)所有接线要牢固、可靠,但螺丝不能溢扣,否则一律更换; (3)所有开关、插座面板安装方向一致,开关为上开、下关; (4)所有面板安装牢固、端正,并紧贴装修面,四周不应有空隙; (5)电源开关距离地面高度为120厘米至135厘米之间;墙插座下口 距离地面30厘米;厨房功能插座距离地面110厘米; 4.灯具 (1)吊顶内软管要与灯具线盒接好、牢固; (2)安装灯具固定件的承载力应与灯具的重量相匹配; (3)灯具线在灯头、灯线盒等处应将软线端作保险扣,防止接线端子、 灯线受力; (4)所有灯口的接线必须按规定接线,不得接反; (5)卫生间内的金属灯具均应做外壳接地; (6)灯具及配件应齐全,应无机械损坏、变形、油漆剥落和灯罩破裂 等缺陷;

精装房的验收注意事项(精装完整版)

精装房的验收注意事项(精装完整版) 一、收房日期和形式 已经买过房人可能有过这样的遭遇:如期接到收房通知单后,全家人兴冲冲地赶到新居现场,却发现,现场已经是非常热闹,人来人往。也许你早上8点多钟就来现场了,却要排到中午甚至下午才能验收房子。面对这种情况,你要有绝对的耐心。既不要被现场热闹的气氛感染,急着交钱收房,也不要失去耐心,冲工作人员发起脾气,甚至在验房的时候“找碴儿”,一定要本着“新生活开始第一天”的心态,和开发商、物业公司配合好,要知道,从此,这就是你的新家园。 如果收(验)房通知单的寄达日期超过了契约的规定日期,应属延误了交房时间,大家看契约规定的赔偿条例是如何规定的,要向开发商提出索赔!验房时,一定要先验收,检查过房屋没了问题,或所有的问题都已得到圆满解决后,再签字。 二、需要准备的验收工具 1、房验小锤:用来检查墙面、地面、窗台空鼓。 2、稍大一点的水桶:用来检查地漏、排水管是否通畅。 3、卷尺:用来检查房屋净高等。 4、验电插头:用来检查插座有无脱线、不通。 第二项:验房注意事项和验收内容 1 户门 1.1 门要运作自如、门的开启关闭是否顺畅,门开关时有无特别声音。 1.2 门间隙是否太大(特别是门锁的一边)、门四边是否紧贴门框户门; 1.3 除了要留意门身修饰平滑与否外,亦要试开门锁,看看是否运作自如。门锁应安装牢固。 门匙与门锁是否封口等等。门插是否插入得太少;房门的插销、门锁是否太长太紧。 1.4 要注意门上油漆是否完好无缺,门内外面是否光滑平整和有无磕碰。 2 窗户 2.1 仔细检验窗是否渗水。窗台下面有无水渍?如有则可能是窗户漏水。还要留意窗台云石是否崩裂,可用手轻触窗台,以不刮手为原则。 2.2 窗与混凝土接口有无缝隙;窗框属易撞击处,框墙接缝处一定要密实,不能有缝隙。窗户玻璃是否完好;窗户油灰饱满,粘贴牢固,油漆应色泽一致,表面不应有脱皮、漏刷现象。 2.3 窗户开启关闭是否顺畅,关闭窗后密闭性是否好,窗体有无变形。 3 纱窗 3.1 纱窗的安装是故意和窗把手有摩擦,起扣紧作用。不是问题。不过要注意上下的磁条是否管用,有的纱窗关上后,上面还咧着。另外每扇窗都要推拉一下,看看开启和关闭是否平稳。 4 墙壁 4.1 墙壁要平滑墙当然应横平竖直。墙身顶棚有无部分隆起,用木棍敲一下有无空声?环视墙身或用手触摸,便可看出此墙面是否平整滑净,墙面出现的细小裂缝一般是内保温层与饰面之间不平所造成的。

验房表格(精装修综合汇总)

助验房表格(精装房) 退一步讲,假如开发商非要业主先签收的话,且当初购房合同中并没注明“先验房再收楼”,则可采取变通方法,在收楼文件中注明“房内情况未看”或“屋内情况未明”或“未验房”等字样,这样即使万一在验房时出现什么情况,也可保障自己的权益。向物业公司交纳物业费并索要发票或盖章确认的收据。 发现问题当时他们会立马安排人解决,能解决的尽量当时解决,安排一项,验证一项,标记一项,不要不检查就同意他们离开。11建议早去!多带人!去之前分工,避免进去后无序漏查;12带口取纸,发现问题当即贴上防止自己也忘记,登记问题本要求自己人填写,防止漏项。 接房流程:检验材料——领《国有土地使用权证》、《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《竣工验收备案表》、面积实测表、管线分布竣工图——交纳余款——领钥匙并签《钥匙拿到书》——综合验收——问题质疑、改进意见、解决方案——

备注: 1、规划部门出具的《×××市建筑工程规划验收合格证》。 2、建设主管部门出具的《×××市建设工程竣工验收备案证明书》。表上每一项都必须报主管部门备案,如果缺少任何一项的话,这个楼盘还属于“黑楼”,是不能入住的。 3、区级以上质检站核发的《房屋质量合格证明》。——必须具备。 4、开发商提供的房屋的《住宅质量保证书》——必须取得,要带走。 5、开发商提供的《住宅使用说明书》——开发商据此承担保修责任。必须取得,要带走。 6、房产管理局或区局直属测绘队出具的《竣工实测表》。正式测绘报告:《×××市房屋建筑面积测绘报告》。 7、卫生防疫部门核发的生活供水系统《用水合格证》。 8、公安消防部门出具的《建筑工程消防验收意见书》。 9、民防部门出具的《×××市民防工程竣工验收证书》。 10、质量技术监督部门出具的《×××市电梯(扶梯)验收结果通知单》。 11、环保部门出具的《×××市建设工程环保验收合格证》。 12、燃气主管部门出具的《×××市燃气工程验收证书》。 13、城建档案部门出具的《×××市工程验收档案认可书》。 一、验收不合格的处理对策 1、对发现的问题要详细在验楼单上予以注明,如果确实属于不能收楼的,要详细写明不 予收楼的原因并要求开发商签字、盖章。 2、影响房屋结构安全和设备使用安全的质量问题,必须约定期限由建设单位负

精装房验收管理办法

精装房质量实测检查作业指引 目的 通过建立产品实体质量实测检查作业指引的方式,客观真实反映项目各阶段的工程质量水平,促进实体质量的实时改进,进而达到实体质量一次性合格的目标。 1.适用范围 适用于华府二期7、8#楼精装修项目。 2. 职责 2.1 装修事业部: 2.1.1制定并推动本公司的工程质量实测作业指引。 2.1.2对精装修施工项目实施定期抽测,抽测内容包括并不限于本指引规定,编制本公司项目质量实测报告。 2.1.3跟踪项目提高实体质量的落实情况,共享本公司内成功经验和教训。 2.2精装修施工单位: 2.2.1承担所施工精装修项目的100%质量自检实测工作并真实记录所测量数据。 2.2.2编制所施工项目的质量实测实施情况,反映检查情况,检查问题整改情况,检查结果反馈情况。检测内容包括并不限于本指引规定内容。 2.2.3每月编制项目质量实测检查及整改情况,并发送装修事业部。 3.质量实测作业指引: 3.1 实测范围及数量 精装修施工单位100%自查自检并建立档案,精装修工程师实施定期或不定期抽测,抽测覆盖面不小于总户数的30%。抽测内容包括并不限于本指引规定内容,

精装修单位对质量实测所发现问题的整改,制定、执行预防措施,及时提供反馈。 3.2 质量实测内容: 3.3 质量实测分户档案建立 质量实测需建立分户档案,以便真实反映施工过程中的质量控制;统一采用以

下样本: 每户档案需与户型图相对应,测量时以入户门为起点,采取顺时针方向进行实测,并在表格相对应的位置记录真实的实测数据。 3.4 质量实测检查方法: 3.4.1 涂料工程: 墙面平整度:利用2米靠尺及塞尺,测量墙面平整度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,主要检查墙面四个角;墙面有门窗洞口的,靠尺应跨门窗洞口检测。 墙面垂直度:利用2米靠尺,测量墙面垂直度,每次测量时靠尺一端应伸至墙顶部或者墙根部,与检测墙面平整度同步进行。 阴阳角顺直度:利用2米靠尺,检查抹灰阴阳角顺直度。 窗框内侧与墙面内侧大小头偏差:窗框安装完毕,利用卷尺测量窗洞四个角部墙面至窗框内侧的垂直距离,窗洞左下角为第一个起始测量点,按顺时针方向进行测量,同一面的两个测量数据进行差值比较,每个差值为一个有效样本点。 3.4.2 水泥砂浆地面找平工程: 表面平整度:利用2米靠尺及塞尺检查水泥砂浆地面平整度,采取“米”字形检查,每次检查靠尺需到边或者经过房间中央。 表面水平度:利用激光测距仪及激光扫平仪,测量水泥砂浆地面水平度,检查每间四角及中央的相对标高之间的偏差,检查点与检查点相对高差在10mm以上视为超标。 3.4.3 防水工程:

住宅分户验收表格(新版本)

附表一 住宅工程质量分户验收汇总表

住宅工程质量分户验收表 注:1、每个验收项目的验收结论分为“合格”、“不合格”。不合格的,应注明不合格的详细部位; 整改情况应注明处理的方法和结果; 2、分户验收结论为“全数合格,予以通过”、“经整改合格、予以通过”、“经过设计认可,予以通过”、“经过质量认定,予以通过”、“经过协商,予以通过”和“不予通过”。经过设计认可,予以通过的,应附设计单位意见;经过质量认定的,应附房屋质量鉴定机构意见;经过质量认定和协商予以通过的,涉及已销售的住宅,应附购房户意见。

分户验收户型示意及检查定位图 1、绘制所有户型的平面示意简图,住宅工程质量分户验收在此图基础上进行;在图纸上注明并形成分户验收实施方案; 2、形成分户验收户型示意及检查定位图,即在平面示意简图上,按一定的顺序明确标注住宅工程质量分户验收记录表(附件4-1~4-7)中涉及的房间编号(客厅、卧室、书房、餐厅、厨卫等)、门窗编号、防水部位编号(屋面、沿沟、露台、阳台、厨房、外墙等),确保验收记录中检查记录明确、真实,并有可追溯性;

室内净高、开间净尺寸抽测表 注:1、室内应做到半成品、成品保护良好,外观完好无破损,无交叉污染,做到窗明地净; 2、圆弧、多边形等异形平面的开间尺寸视具体可测量部位另作示意图。

室内地面、墙面、顶棚抹灰工程质量分户验收记录表 编号: 注:1、表格内填写地面裂缝、空鼓,墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝等存在问题; 2、涉及结构层的裂缝,应绘制形状图,并将相关处理材料作为本检查表附页。

附表六 住宅工程质量分户验收记录表 门窗及其安装检查表

精装房的验收注意事项(精装完整版)教案资料

精装修房交付验收标准及验收方法

精装修房在完成合同内的所有施工内容及卫生保洁后,向公司交付过程中,由金泰地产公司研发部、预算部、物业公司、工程指挥部对房屋施工质量及以后销售客户关注的观感和使用功能,并形成验收结果记录。 精装修房交付验收表格。 验收部位 公共部位:内墙面、顶棚;地板;入户门及户内门;PVC窗及阳台栏杆; 厨房、卫生间:瓷砖;整体橱柜;燃气灶;洗菜盆;台盆;座便器;淋浴隔断及花洒;浴缸及花洒;集成吊顶; 设备设施:抽油烟机;配电箱;开关、插座、灯具; 验收标准及方法: 1. 内墙面、顶棚(涂料) 垂直度:立面垂直度允许偏差3mm 用2m垂直检测尺检查 平整度:表面平整度允许偏差3mm 用2m靠尺和塞尺检查 无裂缝: 在全部开灯时观察检查 表面质量:涂料均匀、平整光滑,不允许有漏刷、脱皮、流坠、皱皮、斑纹,无刷纹、露底、色差,接痕、污染在灯光全部开启时沿墙面观察、手摸 2 .木地板 踢脚线:上口平直度踢脚线部位无外撇、内斜现象,与整面墙体顺直平整;水平方向应平直,通长高差不大于3mm。 接缝踢脚线与地板面拼装严密、平直,缝隙不大于2mm。突出墙面厚度应一致,一般厚度在-2cm,安装后应能覆盖地板留出的涨缩缝 尺量检查及在全部开灯时人站在侧面观察 (1)平整度:地板表面平整度≤,接缝高低≤ 用2m靠尺和塞尺检查;用钢直尺和塞尺检查 (2)表面质量:表面洁净,无沾污,无刨痕、刨茬和毛刺 在全部开灯时人蹲在地板上观察 3.户内门 与框的接缝接缝宽度一致,框底正、侧面垂直;目测 五金配件合叶、铰链、门锁、拉手、插销、小五金、门吸无损坏、凹痕、铁锈、划痕 钥匙开启灵活目测及手动操作检查 门的开启情况:开关灵活,关闭严密,无倒翘目测及手动操作检查 表面质量表面平整、光洁、色泽一致;无缺、断角 无雀丝、划痕、毛刺、锤印目测

住宅工程质量分户验收记录表(表1~表9)资料

住宅工程质量分户验收表

住宅工程质量分户验收汇总表

住宅工程质量分户验收问题记录表工程名称:验收时间: 建设单位项目负责人:监理单位项目总监: 施工单位项目经理:

住宅工程质量分户验收记录表(空间尺寸) 工程名称: 说明: 1、H1—H5代表房间净高尺寸,L1—L5代表房间开间和进深尺寸,L值宜取500mm; 2、偏差为实测值与推算值之差的绝对值,不得超过15mm;极差为实测值中最大值与最小值之差,不得超过2.5mm;抽测不合格点数据在表内用笔圈出; 3、使用钢卷尺或测距仪按上图规定进行检查,数据进行原位标注。

住宅工程质量分户验收记录表 1、裂缝、空鼓、爆灰、装饰等外观检查项目,均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001和《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-200 2、《住宅建筑规范》GB50368-2005的方法和标准进行; 2、材料环保性能根据各地地方规定,核查相关资料进行检查; 3、在分户验收时,外窗做人工淋水试验(第三~四层(有挑檐的每一层)设置一条横向淋水带,淋水时间不少于一小时后进户目测观察渗漏情况),外墙、坡屋面可在中雨后或持续淋水2小时后目测观察检查;平屋面、有防水要求的地面做蓄水试验(蓄水深度不低于20mm,24小时后目测观察检查)。根据检查情况如实填写试验结果。 4、窗台高度检查数据进行原位标注。

住宅工程质量分户验收记录表(栏杆) 说明: 以上检查项目,均按《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001和《住宅建筑规范》GB50368-2005的方法和标准进行。栏杆检查数据进行原位标注。

验楼师教你如何正确验收精装房

近期,佛山不少新盘集中收楼,其中不乏精装房。精装房可以拎包入住,免除了业主自己装修的烦恼,然而“华丽”的外衣下却掩盖了更多比毛坯房更难以发现的问题。稀里糊涂收楼后,一旦新房出现质量问题,只能业主自己埋单。 精装房该如何验收?房民网小编给你过几招。据验房师介绍,精装房验收细节更多,从墙体、门窗、阳台、水电到配套的设施甚至装修工艺等方面都要面面俱到,可通过摸、听、量、试为精装房做“全身体检”。 查出的问题,验房师写下贴在墙上。 查地板空鼓。

用激光标线仪查墙面垂直度。 检查门窗。 摸:配套设施多,摸索找瑕疵 TIPS:门套不正影响日常使用 10月15日上午9:30,验房师涂正兵走进一间刚刚交楼的精装房。才刚进门,涂正兵便对着防盗门检查起来。先是用手触摸门的表面,仔细观察门是否平整、是否有刮痕,接着在门套、门垛上来回摸索,重复扳动门把手、转动门锁、检验门吸,一下子“摸”出许多问题。 “门套缝与墙体间填缝不实;门扇关闭不严;门吸无吸力;防火墙上钉孔太多……”涂正兵边说着,边用便利贴把问题记下贴在门上。“防火墙钉孔多,对防火功能有影响。门套不正会直接影响到你日后实际生活中的使用。” 由于精装房不仅已将所有门窗都安装好,还配置了厨具、卫浴等,因此这里里外外10扇门窗加上厨具、卫浴都是验房师的验收项目。在长达半小时的验收里,涂工把许多容易被肉眼忽略的问题揪了出来。 专业人士表示,毛坯和精装房普遍都有保修期,就算是收楼后发现问题,开发商也会予以解决,但是在整修期限,处理的满意度上有风险,也会拖延业主的装修进度。为此,最好在收楼前就检查处理好各项问题。根据众多专业人士的建议,记者整理了以下的收楼细则。 听:听“空心砖”找“空鼓” TIPS:精装地板的空鼓不可忽视

精装房验房详细步骤

精装房验房详细步骤

一、收房日期和形式 已经买过房人可能有过这样的遭遇:如期接到收房通知单后,全家人兴冲冲地赶到新居现场,却发现,现场已经是非常热闹,人来人往。三、验收过程和具体步骤 要根据购房契约和补充协议验收房屋,下面提供验房的参考步骤,通过的项目可在后面打“√”,未通过的注上说明,最后汇总,请开发商代表签字确认。 第一项:查验文件 业主在收楼时,首先要审核开发商是否具备交付的全部法律文件,必要时可以要求核对相应原件。只有证件(原件)齐全,才能签署收楼单。只要开发商手续不完整,即便该房屋实际不存在质量问题可以实际居住,也不能视为法律意义上的交付。业主也有权拒绝在相应手续上签字并要求开发商承担逾期交房的违约责任。如果确实被要求收楼,也要在相关文件,如《验房记录表》等相关文件中写明“未见《××××证书》”等字样并妥尚保留好相关文件副本。 分别有以下文件资料需要查验: 1、区级以上质检站核发的《房屋质量合格证明》。-必须具备。 2、开发商提供的房屋的《住宅质量保证书》-必须取得,要带走。

房屋工程质量分户验收表格模板

房屋工程质量分户验收 编制人:周世普 审核人:周世普 审批人:周世普 中国新兴保信建设总公司二公司 2015年3月20日

房屋工程质量分户验收表 验收表-01

*****一期工程A区Ⅰ段 分户验收方案 一、工程概况:本工程为*****工程,地处***区,用地东侧紧临***桥和建设中的***门交 通枢纽,南侧为***河及***后湖大片的水面,西侧正对***馆,北部面临规划中的****路。 整个用地由A区、B区及市长大厦组成,A1区为一期工程,为五栋住宅楼,系本次施工围。 本单位工程有住宅户,公共部分户,户型有A、B、C、D、E户型。 二、编制依据: 1.建委2005-999、2006-139号文件; 2.《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 3.《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2002) 4.《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2002) 5.《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242-2002) 6.《建筑电气工程施工质量验收规》(GB50303-2002) 7.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 8.《民用建筑工程室环境污染控制规》(GB50325-2001) 9.《建筑外墙涂料应用技术规程》(DBJ/T01-42-99) 10.《家庭居室装饰工程质量验收标准》(DBJ/T01-43-2003) 11.《市给水排水管道工程施工技术规程》(DBJ01-47-2000) 12.京建材1999-24、2001-384、2004-16号文件等。 三、分户验收的容: 1.建筑结构外观尺寸的偏差,现浇结构外观及尺寸偏差分户质量验收记录表(表1-1) 2.门窗安装质量

超实用精装房验收一览表.doc

精装房验收一览表(超实用) 验收区域验收项目及方法是否合格备注《房屋质量合格证明》,必须具备 《住宅质量保证书》,必须具备,须带走 《住宅使用说明书》,必须取得,明确保修责 任,须带走 《竣工验收备案表》 管线分布竣工图,带走 装修完之后针对自家房屋的《空气质量检测报 告》,只有带有“ CMA”标识的报告才是国家认 文件 可的经最权威检测机构检测的报告,否则是无 效的。 面积实测表 装修材料确认单,记录材料品牌、款式和型号, 验收全装修房时需要核对 核实建材型号 签署室内装修部分的保修协议 其它 运作自如、门的开启关闭是否顺畅,有无特别 声音 门间隙是否太大(特别是门锁的一边)、门四 边是否紧贴门框户门 入户门 门锁是否运作自如,应安装牢固 门把手是否牢固 门上油漆是否完好无缺,门内外面是否光滑平 整和有无磕碰

门边是否变形 入户门门铃是否不响或响个不停 可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常 入户后观察猫眼是否松动、不清晰、视野不全 或因有异物无法看清楚等 门是否方正。检测方法:把门打开至45 度, 观察门是否能立住,如果能够稳定地立住,说 明门是方正的,如果门晃晃悠悠地往回倒,则 说明门不方正。 房门(卧 门开启是否正常 室、厨房、 门间隙是否合格 卫生间 门边是否变形 等) 门把手是否牢固 门插是否插入得太少或太长太紧 门上油漆是否完好,门内外面是否光滑平整和 有无磕碰 门顶部和底部的油漆是否刷全 室内门检查平整变形:把门打开,眼睛凑到门 边,看前后门线是否重合,若门线不重和,比 如有一角翘起,必须更换,将来变形更严重; 关门后查看四周缝隙均匀适宜;门和锁开关应 该开启灵活;还要用专用水平仪测门安装垂直 度。 窗是否渗水 窗户窗台云石是否崩裂 窗与混凝土接口有无缝隙

住宅工程主体分户验收记录表

附件三: 住宅工程主体分户验收记录表

备注:1、分户验收要与施工过程中的验收结合及时进行,时间要与过程中的检验批验收同步或提前进行,以确保分户验收效果和质量;2、分户验收,是在施工中除做好检验批验收的工作之外,对分户所涉及质量项目的又一种补充验收、再验收;3、验收情况与验收结论(评价)应是三方的综合意见;4、对分户验收中偏差项目的检查测量,应置于施工验收控制检查与检验批验收基础上及时进行并记录,轴线和标高等重要项目必须检查,其它偏差项目由建设(监理)方根据需要确定;5、“其他”栏中应包含节能工程质量验收;6、对违反强条、影响使用功能、观感差、尺寸偏差过大等问、本表背后应附户型示意图,对检查部位应进行标注。7题,应责令整改,并重新组织分户验收; 住宅工程主体结构分户验收汇总表

备注:1、验收要与施工过程中的验收结合及时进行,时间要与过程中的检验批验收同步或提前进行,以确保分户验收效果和质量;2、分户验收,是在施工中除做好检验批验收的工作之外,对分户所涉及质量项目的又一种补充验收、再验收;3、验收情况与验收结论(评价)应是三方的综合意见;4、对分户验收中偏差项目的检查测量,应置于施工验收“其他”栏中应包含节能工程质量验收。5控制检查与检验批验收基础上及时进行并记录;、 住宅工程竣工阶段分户验收记录表(室内土建+安装)

备注:1、验收要与施工过程中的验收结合及时进行,时间要与过程中的检验批验收同步或提前进行,以确保分户验收效果和质量;2、分户验收,是在施工中除做好检验批验收的工作之外,对分户所涉及质量项目的又一种补充验收、再

验收;3、验收情况与验收结论(评价)应是三方的综合意见;4、对分户验收中偏差项目的检查测量,应置于施工验收控制检查与检验批验收基础上及时进行并记录;5、“其他”栏中应包含节能工程质量验收。6、对违反强条、影响使用功能、观感差、尺寸偏差过大等问题,应责令整改,并重新组织分户验收;7、本表背后应附户型示意图,对检查部位应进行标注。 住宅工程竣工阶段分户验收单元汇总表

相关文档