文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高速铁路电力设备故障抢修方案概要

高速铁路电力设备故障抢修方案概要

附件5:

海南东环电力设备故障抢修预案

(故障抢修方案)

第一部分故障判断

线路发生故障后,首先要确认故障线路所带负荷类型、负荷大小,明确线路电缆或架空线型号规格、长度、数量以及电缆路径走向等情况。

线路故障时,断开线路两端开关,将故障线路从线路中拆除,停运故障线路。退出运行后抢修人员立即沿线路路径巡视查找故障点,可用兆欧表和万用表测量各相线芯对地间及相间绝缘电阻等,如不能发现故障点,汇报抢修指挥小组,由抢修领导小组安排检修车间人员利用仪器协助工区查找。故障处理完后由检修车间试验合格后恢复送电。

一、10kV电源线路故障判断。

1.单相接地故障

中性点不直接接地或是经消弧线圈接地系统发生单相接地故障时,因相间电压不变,仍为线电压,一般允许运行2小时,但是运行时间如果过长,可能会引起两相接地短路等故障。因此要在调度指挥下尽快进行接地故障的查找。其步骤如下:(1)抢修人员应将当时所内现象(光字牌、音响、信继、电压、电流等)掌握清楚,然后准确判明接地故障的性质。防止

将电压互感器二次回路接触不良、保险单相熔断、设备或线路单相断线、开关、刀闸单相接触不良等现象误认为接地故障来处理。发生接地时接地相电压降低,其余两相升高,当完全金属接地时,相电压与线电压相等。

(2)确认故障线路后,架空线路跳闸可试送一次,试送成功判断为瞬时故障,恢复供电,巡视检查线路,主要检查线路走廊内危树、异物等;送电不成功判断为永久故障,安排抢修人员开始巡视线路,若未发现明显故障点,一般的故障点会在架空线路连接的电缆头或是在容易被外界挂断的路口等处所,抢修人员对各处所进行排查,直至找到故障点。

(3)电缆线路发生故障一般为永久性故障,原则上不允许试送电,巡视未发现明显故障点时,在可断开的隔离开关、分接箱处断开后,分段试送电,确定故障区段,要从线路的负荷侧最近处开始向电源侧逐个断开试送电,直至确定故障范围,使用故障测试仪器精确查找故障点。

(4)在确认故障区段后一般先进行倒闸操作,将故障区段隔离,以便恢复非故障区段送电。

2.相间短路故障

(1)在短路故障发生后,抢修人员要巡视检查断路器动作情况,根据断路器保护动作情况初步判断故障范围。

(2)过流一段保护动作时,故障一般发生在出线电缆或是首段,对于较短线路也可能发生在中段甚至后段,一般在线路长

度的80%以内。断路器过流保护动作,一般为发生在线路后段的短路引起,或由于线路过负荷引起。

(3)在确认故障区段后,要对故障段线路精确查找故障点。

二、10kV一级、综合贯通电缆线路故障判断。

电力工区变配电所一级、综合贯通馈出开关跳闸,邻所备投不成功,即视为电力贯通线路出现故障。

1.配电所值守人员查看主控系统监测信息,联系电调核对故障跳闸信息,然后准确判明故障的性质。

2.配电所值守人员巡视本所设备,确认本所设备无故障,排除因设备引起的故障跳闸。

3.工区负责人联系集团电调,使用调度端故障录波系统进行故障类型初步判断,可确定出故障类型及故障点的大致范围。

4.根据确定故障类型及范围后,按照应急供电方案断开故障区段,由两端配电所向中间供电,贯通线路开口运行,以缩小故障停电影响范围。

5.贯通线路开口运行后,对故障区段线路精确查找故障点。

三、信号、通信电源低压电缆线路故障判断。

信号、通信电源出现故障后,将发出失电信号给信号、通信终端,在通信、信号专业与我们联系时,首先向信号、通信专业问清故障的准确地点,并与信号、通信专业共同前往故障点。

1.按粤海公司规定进入车站、基站或护栏,对故障设备进行外观检查,外观无变化时,由开关箱分界点向上开始检查分界点

两路电源电压是否正常并检查环线箱接线端是否牢固。

2.若电压正常,接触良好,不准随意动电力设备并做好记录,让通信、信号专业检查自己设备。

3.若电压不正常,则保证一路电源供电正常时,按开关箱、穿线管、电缆线、出线开关、变压器顺序迅速查找处理另一路电源故障。当两路均无电时,则需按顺序在4小时内查找故障点并恢复,恢复送电时应确认引入信号设备两路电源相序一致。

4.行车设备不开通,不得擅自离开现场。

四、10kV配电所、10/0.4kV变电所、远动开关站故障判断。

当10kV配电所、10/0.4kV变电所、远动开关站设备出现报警、接地、放电、起火等异常情况,或断路器出现跳闸,无法进行正常供电,即视为10kV配电所、10/0.4kV变电所、远动开关站出现故障。

1.巡视变、配电所及远动开关站设备,重点检查所用变、10kV 真空断路器、隔离开关、避雷器、母线、接地装置、保护装置、交流系统、直流系统等设备。

2.初步判断故障范围,配电所与远动开关站设备巡视人员联系电调核对故障信息,准确判明故障的性质。

3.根据掌握的现场故障信息内容,确定故障范围并按照应急供电方案断开故障区段。

4.根据来电方向顺序,依次排查故障范围内设备,精确查找故障点。

五、10/0.4kV箱式变电站故障判断。

1.10/0.4kV箱式变电站变压器及低压柜故障

当10/0.4kV箱式变电站变压器及低压柜出现故障后,低压馈出用户端将出现一路或两路停电,在使用方与我们联系时,首先要问清故障的准确地点,并与使用方共同前往故障点。

(1)按粤海公司规定进入车站、基站或护栏,对故障设备进行外观检查,外观无变化时,由开关箱分界点向上开始检查分界点两路电源电压是否正常并检查环线箱接线端是否牢固。

(2)若电压正常,接触良好,不准随意动电力设备并做好记录,让使用方检查自己设备。

(3)若电压不正常,则保证一路电源供电,电缆线、出线开关、变压器顺序迅速查找处理另一路电源故障。当两路均无电时,则需按顺序在4小时内查找故障点并恢复,恢复送电时应确认引入设备两路电源相序一致。

2.10/0.4kV箱式变电站高压柜故障

当10/0.4kV箱式变电站高柜出现故障后,将引起电力工区变配电所一级、综合贯通馈出开关跳闸,邻所备投不成功。

(1)配电所值守人员查看主控系统监测信息,联系电调核对故障跳闸信息,然后准确判明故障的性质。

(2)配电所值守人员巡视本所设备,确认本所设备无故障,排除因设备引起的故障跳闸。

(3)工区负责人联系集团电调,使用调度端故障录波系统

进行故障类型初步判断,可确定出故障类型及故障点的大致范围。

(4)根据确定故障类型及范围后,按照应急供电方案断开故障区段,由两端配电所向中间供电,贯通线路开口运行,以缩小故障停电影响范围。

(5)贯通线路开口运行后,使用故障测试仪对故障区段线路进行测试,排除电缆线路故障。

(6)检查故障箱变高压柜,对故障点精确查找。

六、电力远动系统故障判断。

电力远动系统出现故障,集团电调将无法进行正常远动监测和遥控,即视为电力远动系统故障。

1.集团电调第一时间监测到故障并反馈给我们时,首先要问清故障的准确地点及故障种类。

2.掌握远动故障种类,故障种类有通道不通、开关不定态、UPS失电报警、开关门信号、数据异常。

3.根据故障种类判断故障类型,通道不通主要由ARM板故障、网线及接头损坏、通信光缆故障、光电转换器损坏引起;开关不定态主要由连接线松动或损坏、电源模块损坏、DI/DIO板件损坏引起;UPS失电报警主要由电源开关跳闸、双切电源卡滞、线路故障、UPS死机、UPS损坏、电源模块损坏引起;开关门信号主要由行程开关及开关不定态引起;数据异常主要由AD板故障、CT/PT板故障引起。

4.根据故障种类及类型,对故障点精确查找。

第二部分电力设备基本故障抢修方案

一、10kV电源架空线路故障抢修方案

10kV电源架空线路故障主要有架空线路断线故障,架空线路倒杆、断杆故障,架空线路隔离开关故障,架空线路避雷器故障四类,根据不同种类制定不同的抢修方案。

方案一:10kV电源架空线路断线故障抢修方案。

导线的断股、损伤和闪络烧伤

1.处理方案:

(1)找到故障点最近的耐张杆,从耐张杆拆掉故障电缆并用大绳拉住,依次从中间杆上放下,使故障点落在地面并对其进行处理。

(2)不能接续的重新放线架设导线。对于风吹摆动较大的导线,应进行调整,松的应调紧,档距过大的,应增加一根杆塔,以缩短档距,使导线稳定。

(3)进行导线接续,对于耐张杆塔上的跳线,应在最大摆度时不至于对杆塔、横担或拉线发生放电,如有这种可能,应加装绝缘子来固定跳线。

2.主要工器具、材料

工器具: 个人工具、脚扣、安全带、断线钳、紧线器、压接钳、大绳、通讯工具、验电器、接地封线、绝缘靴、绝缘手套、

令克棒、兆欧表、万用表、滑轮、小绳、电动切割刀、锉刀、设备钥匙、警示带。

材料:导线、铝包带、铁丝、并钩线夹、导线接续管、铝绑扎线、绝缘防水自粘带。

方案二:10kV电源架空线路倒杆、断杆故障抢修方案。

10kV架空线电杆倒杆、断杆

1.处理方案:

(1)对倒杆进行扶正,并做支撑杆或拉线进行固定,检查导线损坏情况,并停电进行恢复。

(2)不能扶正或已经断杆的,用临时木杆代替电杆,将断杆的电杆导线拆除,从相邻电杆处将导线剪断,对相邻电杆制作临时拉线。

(3)更换断杆并接线,恢复原来供电方式。

2.主要工器具、材料

工器具: 个人工具、脚扣、安全带、断线钳、紧线器、压接钳、大绳、通讯工具、验电器、接地封线、绝缘靴、绝缘手套、令克棒、兆欧表、万用表、滑轮、小绳、电动切割刀、锉刀、设备钥匙、警示带、洋镐、铁锹。

材料:电杆、横担、导线、铝包带、铁丝、绝缘子、并钩线夹、导线接续管、耐张线夹、铝绑扎线、绝缘防水自粘带。方案三:10kV电源架空线路隔离开关故障抢修方案。

10kV电源架空线隔离开关开关合不上或不到位

隔离开关开关合不上或不到位主要由轴销脱落,锲栓退出,铸铁断裂、传动杆与操作机构因机械原因脱节而引起隔离开关合不上;操作连杆位置不正发生静触头一面接触而一面不接触或一相已经入槽而其余两相未入;动静触头安装位置不正确而接触不良;绝缘子与各部件连接松动。

1.处理方案:更换故障隔离开关。

2.主要工器具、材料

工器具: 个人工具、脚扣、安全带、通讯工具、验电器、接地封线、绝缘靴、绝缘手套、令克棒、兆欧表、万用表、小绳、锉刀、设备钥匙、警示带。

材料:组装调试正常的隔离开关。

方案四:10kV电源架空线路避雷器故障抢修方案。

架空线路避雷器故障

1.处理方案:

避雷器故障时,将线路停电,避雷器退出运行或安装备用避雷器,更换前要对避雷器充分放电。

2.主要工器具、材料:

工器具: 个人工具、脚扣、安全带、通讯工具、验电器、接地封线、绝缘靴、绝缘手套、令克棒、兆欧表、万用表、小绳、锉刀、设备钥匙、警示带。

材料:避雷器、连接线夹、抹布、避雷器引线、铜线鼻子。

二、10kV电源电缆线路故障抢修方案

方案:10kV电源电缆线路故障抢修方案。

1.处理方案:

(1)详细记录故障信息,故障信息一般来自调度,要求值班员记录清楚:受电所、故障线路名称、跳闸种类、故障时电流等信息。

(2)工区接到故障信息后首先判断停电影响范围,及时巡视所内设备确认有无故障,保证一级负荷供电。

(3)安排专人巡查线路,巡视人员从线路两端向中间对向步行巡视,重点检查电缆线路沿线有无施工动土、坍塌及偷盗现象。(电缆过长时可适当增加巡视组)

(4)结合故障信息,使用仪器、仪表对线路故障进行整体判断,使用兆欧表、万用表测量线路相间和相地绝缘阻值,短接线路一端,使用万用表导通档判断线路是否断线,利用所测数据判断电缆故障性质。电缆故障包括开路故障和短路故障,其中短路故障分单相接地故障和相间短路接地故障,接地故障又分高阻故障和低阻故障。

(5)测量故障距离,电缆故障性质判明后,如果通过巡视无法发现故障点,则需要借助电缆故障测试仪进行故障距离测试,进一步对故障定点。

(6)故障精确定点,为更精确的判定故障地点以减少工作人员开挖工程量,采用声测法确定准确故障点。它是利用将故障点击穿,产生火花放电后,人在地面用耳朵或借助声波接收器拾

取声波,根据震波强弱判定故障点。尤其在夜间和野外探测时,声音清晰,能较快的查到故障点。

(7)开挖故障点,断开故障电缆,排除次生故障,准备制作电缆接头。

2.主要工器具、材料

工器具:A、路面开挖工具:撬棍、铁锨、镐头、照明工具。

B、电缆测试与制作工具:电缆故障测试仪、万用表、兆欧表、摇表、电缆故障抢修专用组合工具、电缆盘、电源插板、拆电缆头专用工具、电缆切割刀、电缆剥切工具、压线钳、彩条布、遮阳伞、设备门锁钥匙。

材料:全套冷缩电缆接头附件(中间、终端)、接续管、备用电缆。

三、10kV一级、综合电缆线路故障抢修方案

方案:10kV贯通电缆线路故障抢修方案。

1.处理方案:

(1)当贯通线路跳闸后,应首先判断跳闸原因,故障位置确定后,切除故障区段,开口运行,由上行配电所送电至故障区段的上行侧远动开关站;由下行配电所送电至故障区段的下行侧远动开关站。

(2)故障区段切除后,在不影响行车的前提下,设备所属工区在当日天窗时间内进行设备故障查找,到达现场后首先与电调联系,逐段分合区间箱变高压开关,把故障范围缩小到箱变之

间。

(3)根据故障信息和判断的故障范围,将故障电缆从两头箱变进、出开关断开,拆掉一侧电缆接头,使用兆欧表、万用表测量线路相间和相地绝缘阻值,短接线路一端,使用万用表导通档判断线路是否断线,利用所测数据判断电缆故障性质。电缆故障包括开路故障和短路故障,其中短路故障分单相接地故障和相间短路接地故障,接地故障又分高阻故障和低阻故障。

(5)测量故障距离,电缆故障性质判明后,如果通过巡视无法发现故障点,则需要借助电缆故障测试仪进行故障距离测试,进一步对故障定点。

(6)故障精确定点,为更精确的判定故障地点以减少工作人员开挖工程量,采用声测法确定准确故障点。它是利用将故障点击穿,产生火花放电后,人在地面用耳朵或借助声波接收器拾取声波,根据震波强弱判定故障点。尤其在夜间和野外探测时,声音清晰,能较快的查到故障点。

(7)翻开故障点盖板,断开故障电缆,排除次生故障,准备制作电缆接头。

(8)贯通线路发生故障,一般应在48小时内处理完毕,恢复原运行方式。

2.主要工器具、材料

工器具:A、路面开挖工具:撬棍、铁锨、镐头、照明工具。

B、电缆测试与制作工具:电缆故障测试仪、万用表、兆欧

表、摇表、电缆故障抢修专用组合工具、电缆盘、电源插板、拆电缆头专用工具、电缆切割刀、电缆剥切工具、压线钳、彩条布、遮阳伞、设备门锁钥匙。

材料:全套冷缩电缆接头附件(中间、终端)、接续管、备用电缆。

四、10kV配电所、10/0.4kV变电所、远动开关站故障抢修方案方案一:所用变(变压器)故障抢修方案

1.处理方案:

(1)当所用变出现故障后,若装置成功将备用所用变投入运行。然后对故障所用变进行检修。

(2)若不能自动切换,抢修人员应采取手动当地操作的方式将备用的所用变投入运行。

(3)分别检查套管、箱体有无破损和放电痕迹,电缆有无烧损和放电痕迹。更换故障套管、电缆。检查高压熔断器接触是否良好,熔丝是否熔断。处理熔断器底座或更换高压熔断器。检查所用变二次空气开关是否烧损。检查二次回路是否有短路故障,检修二次回路。对所用变进行绝缘电阻、直阻、交流耐压试验,若试验结果不合格,更换变压器。进行处理所用变故障时要注意防止二次反送电。

2.工器具、材料准备:

工器具:绝缘电阻测试仪、直阻测试仪、交流耐压试验装置、斯奈尔组合工具、组合套筒、万用表、兆欧表、短封线、电源插

板、钢钎、钢管、木杠、大绳、钢丝套子、手扳葫芦。

材料:变压器、抹布。

方案二:10kV真空断路器故障抢修方案

1.处理方案:

(1)当一台真空断路器故障时,将其退出运行,投入备用断路器。故障恢复且具备送电条件时,应及时联系供电调度恢复正常运行方式。

(2)若储能回路暂时不能恢复,可先手动进行储能。

(3)操作机构的检修必须先将合闸弹簧与分闸弹簧的能量释放掉。

(4)当电动拒动时要立即在本体进行手动操作。

(5)本体故障,更换断路器。

2.工器具、材料准备:

工器具:继电保护测试仪、绝缘电阻测试仪、导电回路电阻测试仪、开关特性分析仪、交流高压试验变压器、真空度测试仪。斯奈尔组合工具、组合套筒、万用表、2500V兆欧表、力矩扳手、内六角扳手。

材料:成套断路器、保护插件、分合闸线圈、辅助开关、空气开关、直流电动机、储能电机限位开关、抹布、电缆盘、短封线、储能摇把。

方案三:隔离开关故障抢修方案

1.处理方案:换故障隔离开关。

2.主要工器具、材料

工器具: 个人工具、通讯工具、验电器、接地封线、绝缘靴、绝缘手套、令克棒、兆欧表、万用表、小绳、锉刀、设备钥匙、警示带。

材料:组装调试正常的隔离开关。

方案四:避雷器故障抢修方案

1.处理方案:

避雷器故障时,将线路停电,避雷器退出运行或安装备用避雷器,更换前要对避雷器充分放电。

2.主要工器具、材料:

工器具: 个人工具、脚扣、安全带、通讯工具、验电器、接地封线、绝缘靴、绝缘手套、令克棒、兆欧表、万用表、小绳、锉刀、设备钥匙、警示带。

材料:避雷器、连接线夹、抹布、避雷器引线、铜线鼻子。方案五:母线故障抢修方案

1.处理方案:

(1)硬母线断线,停运该回路,接续母线。

(2)硬母线故障抢修时要注意与带电部分之间的距离,对硬母线连接部位打磨氧化层,紧固螺栓;清扫闪络的绝缘件表面;更换严重烧伤或爆破的绝缘子等。必要时越区供电。

2.工器具、材料准备:

工器具:组合工具、组合套筒、力矩扳手、钢锯、电钻、绞

磨机、锉刀。

材料:电力复合脂、电缆盘、硬母线、支持绝缘子、各种型号连接金具、砂纸。

方案六:接地装置故障抢修方案

1.处理方案:

(1)接地线、接地端子虚接、断裂时,重新焊接或紧固。

(2)处理接地装置故障前要先将接地回路临时短接,处理完成后拆除临时接地线。

2.工器具、材料准备:

工器具:接地电阻测试仪、斯奈尔组合工具、对讲机、钢锯、电焊机、电钻、手锤。

材料:电缆盘、焊条、砂纸、短接线、扁钢、圆钢、油漆、钢丝刷、锉刀。

方案七:保护装置故障抢修方案

1.处理方案:

(1)保护拒动或误动时,将相应开关退出运行,更换插件、检修二次回路或修改定值。

(2)当设备有多重继电保护,可经电调批准,短时撤除部分保护,对撤除保护进行处理。

(3)严禁无保护或保护失灵情况下开关继续运行。

2.工器具、材料准备:

工器具:继电保护测试仪、组合工具、对讲机、万用表、电

烙铁。

材料:保护插件、焊锡丝、焊锡膏、试验端子、光耦合端子、中间继电器。

方案八:交流系统故障抢修方案

1.处理方案:

(1)一路交流电源停电,自动切换装置故障,立即手动切换至另一路电源供电,然后进行故障处理。

(2)两路交流电源同时停电,断开直流充电回路,由蓄电池单独供电,然后进行故障处理。期间派专人不间断监视蓄电池电压,并在倒闸时申请手动操作。当蓄电池电压不足时,应立即向供电调度联系越区供电,将本所设备退出运行。一路交流电源恢复后立即对直流系统供电。

(3)两路交流接触器均不吸合,立即人为压下其中一个接触器保证供电,对另一接触器进行处理。

(4)一段母线故障,退出母联,将该段母线重要负荷(交流电机电源)引到另一段母线上。

(5)两段母线同时故障,将母线退出运行,将交流电源直接引至直流盘进线上。

2.工器具、材料准备:

工器具:斯奈尔组合工具、数字式万用表、500V兆欧表、对讲机。

材料:交流接触器、电压继电器、熔断管、空气开关、交

流电压表、交流电流表。

方案九:直流系统故障抢修方案

1.处理方案:

(1)一路直流进线停电,自动切换装置同时故障,立即手动切换至另一路电源供电,然后进行故障处理。

(2)当一段母线故障时,应立即将该段母线进、出线断开,将控制、合闸回路引接至正常段母线,然后对故障段母线进行检修。

(3)两段母线同时故障,将母线退出运行,将重要负荷直接引至蓄电池供电,由移动浮充机为蓄电池充电。

(4)蓄电池故障时,将蓄电池退出运行,由整流充电装置单独供电。

(5)直流接地故障时,采用拉路分段法进行判断。处理过程中防止发生两点接地。

2.工器具、材料准备:

工器具:移动式浮充机、组合工具、万用表、500V兆欧表、对讲机。

材料:充电浮充机、降压模块、操作面板、交流接触器、熔断管、空气开关、绝缘监察继电器、直流电压表、直流电流表。方案十:火灾、爆炸故障抢修方案

1.处理方案:

一般要求:变、配电所内电气设备发生火灾与一般火灾不同,

首先,着火后电气装置可能仍然带电,且因电气绝缘损坏或带电导线断落等会引起接地短路故障发生,在一定范围内存在接触电压和跨步电压,灭火时若未注意或未采取适当的安全措施,会引起触电事故发生;其次,所内充油电气设备受热后可能发生喷油甚至爆炸,造成火灾蔓延或危及救火人员安全,因此扑救电气火灾时应根据起火场所和电气装置的具体情况进行有针对性的扑救。

(1)发生火灾、爆炸后,要立即断开相应开关,使用二氧化碳、干粉等灭火器进行灭火,并及时向“两调”及所属工区报告,必要时向当地119求救。

(2)切断电源时,切不可慌张,不能盲目乱拉开关;应按规定程序进行操作,严防带负荷拉刀闸,引起闪弧而造成故障扩大;操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴,并使用相应电压等级的绝缘工具。

(3)爆炸后的设备与其它受电设备之间应有明显的断开点。设备撤除运行后,应检查是否危及其它设备,必须排除其它危及安全送电的因素后方可投入其它设备。

(4)充气设备爆炸后要戴防毒面具才可靠近设备进行检查。

(5)主控室设有自动灭火装置时,控制器要设置为自动状态。发生火灾时,自动灭火装置报警,值守人员要在规定时间内将门窗闭严、人员全部撤离,避免灭火无效或造成人员伤害。

2.工器具、材料准备:

工器具:二氧化碳灭火器、干粉灭火器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘工具、对讲机。

材料:防毒面具。

五、10/0.4kV箱式变电站故障抢修方案。

方案一:箱式变电站高压柜故障抢修方案。

1.处理方案:

(1)当箱式变电站故障引起跳闸后,应首先判断跳闸原因,故障位置确定后,切除故障区段,开口运行,由上行配电所送电至故障区段的上行侧远动开关站;由下行配电所送电至故障区段的下行侧远动开关站。

(2)故障区段切除后,在不影响行车的前提下,设备所属工区在当日天窗时间内进行设备故障查找,到达现场后首先与电调联系,逐段分合区间箱变高压开关,把故障范围缩小到箱变之间。

(3)根据故障信息和判断的故障范围,将故障电缆从两头箱变进、出开关断开,拆掉一侧电缆接头,使用兆欧表、万用表测量线路相间和相地绝缘阻值,短接线路一端,使用万用表导通档判断线路是否断线,利用所测数据判断电缆故障性质。排除电缆故障。

(4)对故障箱变高压柜进行检查,检查电缆进出线、可触摸式接头、操作机构、熔管、电压互感器、铜牌是否故障,并进行处理更换。

相关文档