文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 谈框架结构填充墙裂缝的防治

谈框架结构填充墙裂缝的防治

谈框架结构填充墙裂缝的防治
谈框架结构填充墙裂缝的防治

谈框架结构填充墙裂缝的防治

摘要近年来,由于房地产行业的迅速发展,框架结构得到广泛应用。在我国,填充墙体的裂缝问题仍然大面积出现。就框架结构填充墙裂缝产生的原因及其防治措施进行讨论。

关键词框架结构填充墙;墙体裂缝;产生原因;防治措施

近年来,随着框架结构建筑物的越来越多,填充墙裂缝的质量问题也显得非常突出,而且不少外墙出现裂缝后都会产生渗水,影响正常使用。因此,填充墙裂缝的质量问题应认真治理。下面就其裂缝的原因和防治措施,谈谈看法。

1框架填充墙裂缝的特点

1)框架填充墙裂缝属于变形裂缝。框架结构填充墙只承受墙体自重,不承担和传递上部荷载,因此填充墙裂缝不属于受力裂缝。当出现结构材料硬化导致的体积变形、地基沉降、环境温湿度变化等非荷载因素影响时,墙体结构发生变形作用,当变形得不到满足则引起应力,应力则与结构的刚度大小有关,当此应力超过砌体的最大抗拉强度时就会引起裂缝,裂缝出现后变形得到满足或部分满足,此时刚度下降,应力松弛。因此,框架填充墙裂缝属于变形裂缝。

2)框架填充墙裂缝多发部位主要有:填充墙与框架梁和柱连接处;墙体裂缝顶层和次顶层相对较多,端开间尤其严重;门窗洞口四角及墙体开洞处也容易开裂;在长墙体中间部位。

2框架填充墙裂缝的产生原因

2.1墙体材料涨缩裂缝

墙体砌筑时的砂浆具有流动性,墙体随时间逐渐沉实收缩;砂浆凝结硬化时会产生收缩,30天左右完成,会在柱边和梁底出现竖向、水平裂缝。此外砌块材料存在湿胀和干缩的现象,墙体干燥过程中体积变化会造成粉刷层出现不规则的裂缝。

2.2温度变化产生的裂缝

填充墙比钢筋混凝土的线膨胀系数小的多,当温度变化时砌体墙受拉,混凝土梁受压,顶层梁底在房屋端部与墙之间剪应力大,中部剪应力小;墙体在端部拉应力大,在中部拉应力小,容易造成结合部位的水平或竖向裂缝;随着墙体自重应力的加大,与剪应力复合形成的斜向主拉应力会使得房屋端部墙体形成八字形斜裂缝。温度裂缝的显著特征是外墙比内墙开裂严重,南面、西面向阳面开裂严重,上部楼层比下部楼层开裂严重,随气温升降裂缝宽度不断变化。

建筑工程施工论文施工论文:框架结构填充墙裂缝的成因及防治

建筑工程施工论文施工论文:框架结构填充墙裂缝的成因及防治 摘要:本文对框架结构工程中填充墙在粉刷后容易出现的裂缝原因进行分析,并提出了预防措施以确保工程施工质量安全。 关键词:框架结构填充墙裂缝分析预防措施 随着我国社会经济的迅猛发展,城市建设中高层建筑比例不断加大,在高层建筑设计中又以框架为主体辅以填充墙分格应用较为广泛。由于此类建筑在设计时考虑荷载等因素,填充墙材质均以轻质砌块为主。而此类型填充墙在砌筑粉刷施工后,由于多种原因普遍存在不同程度的竖向、水平、斜向等裂缝现象,直接影响到房屋的使用和美观,尤其在下大雨时外墙面还会产生渗漏影响到使用功能,这一现象也是困扰建筑业最常见的一种质量通病。针对该现象,本文就墙面裂缝产生的原因及预防措施作一简要阐述。 一、墙面裂缝产生原因 裂缝产生的原因较复杂,除开结构因素,总体造成因素可分为构件材料温度变形系数的差异、气候温度变化、填充墙体的形状和尺寸、墙体的砌筑粉刷质量等几种。 1.在高层建筑中,填充墙以轻质砌块为主。由于采用的轻质砌块温度变形系数与结构中的混凝土温度变形系数不相同,产生的收缩不一致,使砌体与混凝土构件之间会产生缝隙,就会在粉刷后的墙面产生裂缝。虽然在施工中为防止此类裂缝的产生,我们在砌体施工时常采用拉墙筋连接;粉刷时在混凝土与砌体连接处使用钢丝网片搭接粉刷施工;但由于施工拉墙筋及钢丝网片时操作失误(如拉墙筋位置与砌块灰缝位置不一致,拉墙筋未砌筑在砂浆结合处,钢丝网片太靠内侧而无法与粉刷砂浆形成一整体受力构件等因素),造成了虽然采取措施依然无法避免在混凝土构件与砌体交接处出现裂缝。 2.填充墙砌体在粉刷后是以填充砌块、砌筑砂浆、拉墙筋、钢丝网片、粉刷砂浆为整体的统一受力构件,这其中除了上述l条中所述因素外,填充砌块强度、砌筑砂浆强度、粉刷砂浆强度也尤为重要。如强度达不到设计要求的强度时也会影响到整体抗裂强度而造成墙面裂缝。 3.在填充墙砌体中,上部滚砖的砌筑,如施工中不按要求待下部砌体达到一定强度后再行砌筑便一次性砌筑到位,且滚砖挤压不紧,粉刷后就会造成墙体与梁、板底之间出现影响美观的横向裂缝。 4.在施工中填充墙超长、超高未按要求设置构造柱、卧梁,在温度的变化下,由于填充墙尺寸增大,变形幅度也相应增大,在超出填充墙砌体整体抗裂强度时就会产生墙面裂缝。 5.当墙体外界温度低于临界温度时,整个填充墙相对于钢筋混凝土构件产生收缩,从而在墙体内部产生拉应力。此时,填充墙体两端由于拉结筋和钢丝网片共同作用,产生横向拉应力,墙体上部由于钢板网作用产生向上的拉应力,由横向拉应力和向上的拉应力产生合力。当合力值到达一定数值时,由砌块和砂浆组成的砌体抗拉强度不足以抵抗拉应力合力,于是在垂直于合力的方向,砌体的相对薄弱部位产生斜裂缝。斜裂缝的形成一般呈近似直线状。当砌筑砂浆强度不足或轻质砌块浇水不足时,有时裂缝也会沿砌体灰缝部位呈阶梯状分布。上述裂缝一般出现在轻质填充墙体上部,下部由于砌体自重与拉应力合力部分抵消,所以一般不会产生裂缝。 6.砌筑轻质砌块墙体时,由于多种因素造成墙体垂直度及平整度未能达到规范要求,使粉刷砂浆厚度超标,待粉刷层干燥后会出现不规则裂缝甚至空壳掉落,产生不必要的质量及安全隐患。 综上所述,对容易造成墙体产生裂缝的因素经过分析后,可采取相应预防措施来控制裂缝产生。 二、针对墙面裂缝的预防措施 1.在砌墙前,先把墙体的平面与垂直轴线放好,并根据轻质砌块尺寸严格控制好拉墙筋预埋位置,并确保其能正确埋在砌体肋上砂浆内。由于预埋不好控制,可采用建筑结构胶植筋法后埋拉墙筋或是把拉墙筋与混凝土预埋钢板焊接好,采用此方法能比较准确地预留拉墙筋位置,且不会因凿打预埋拉墙筋而伤及混凝土构件保护层影响到混凝土构件的耐久性。 2.砌块应选择材质均匀且品质良好、强度一致的产品,各项检测指标均应符合相关砌块检测要求,且砌块的产品生产龄期必须大于28天。施工前,轻质砌块须浇水充分,以免过度吸收砂浆水分导致砂

墙体裂缝产生原因及处理措施

墙体裂缝处理措施 虽然现在砼结构和钢结构发展十分迅速,但是由于其成本高,施工工艺复杂,大型设备较多,在现阶段的城市发展中,不可能在中小城市及县城中大规模发展,而砌体结构的材料来源广泛,施工设备和施工工艺较简单,可以不用大型机械,能较好地连续施工,还可以大量地节约木材、水泥和钢材,相对造价低廉,因而得到广泛应用。 但是由于砌体的抗拉、抗弯、抗剪性能较差,并且由于设计、施工以及建筑材料等多方面原因引发的砌体结构的质量事故也较多,其中砌体出现裂缝是非常普遍的质量事故之一。砌体中出现的裂缝不仅影响建筑物的美观,而且还造成房屋渗漏,甚至会影响到建筑物的结构强度、刚度、稳定性和耐久性,也会给房屋使用者造成较大的心理压力和负担。在很多情况下,裂缝的发生与发展还是大事故的先兆,对此必须认真分析,妥善处理。 一、砌体结构裂缝产生的原因及防治措施 引起砌体结构墙体裂缝的因素很多,大体上有设计上对房屋的构造处理不当,地基的不均匀沉降,收缩和温度的变化,施工质量不合格、使用的建筑材料不合格等。 1、设计上对房屋的设计和构造处理不当而引起的裂缝 有一些砌体结构的房屋的设计是套用图纸,应用时未经校核;有时参考了别的图纸,但荷载增加了或截面减少了而未作计算;有的虽然作了计算,但因少算或漏算荷载,使实际设计的砌体承载力不足;有的虽然进行了墙体总的承载力计算,但忽视了墙体高厚比和局部承压的计算。如果砌体的承载力不足,则在荷载作用下将出现各种裂缝,以致出现压碎、断裂、倒塌等现象,这类裂缝的出现,很可能导致结构的失效。 预防措施: (1)细心认真地设计。对拟建砌体结构的房屋,要做到力学模型准确,传力清楚;荷载统计无误;大梁下砌体要设梁垫并进行验算;加强对圈梁的布置和构造柱的设置,以提高砌体结构的整体安全性。 (2)裂缝一旦出现,要注意观测裂缝的宽度及长度的发展情况,并及时采取相应的有效措施,如灌缝,封闭等,必要时要进行结构加固,如粘钢、碳纤维等。 2、地基不均匀沉降引起的裂缝 当地基发生不均匀沉降后,沉降大的部分砌体与沉降小的部分砌体会产生相对位移,从而使砌体中产生附加的拉力或剪力,当这种附加内力超过砌体的强度时,砌体中

框架填充墙裂缝分析

加气砼墙体的开裂原因分析及防裂措施 1. 加气混凝土砌块填充墙开裂分类1.1按裂缝是否贯穿填充墙可分为:贯穿性裂缝和表面裂缝。有些裂缝在填充墙的两面对称出现,基本可判定该裂缝贯穿墙体。斜裂缝和水平裂缝大多数为贯穿裂缝,而竖向裂缝有些只是墙体表面抹灰层开裂。贯穿性斜裂缝和竖向裂缝有以下几种情况砌块开裂、灰缝开裂以及砌块和灰缝同时开裂,但一般是砌块和灰缝同时开裂,贯穿性水平裂缝一般都是灰缝开裂。1.2按裂缝出现的时间,可以分为早期裂缝和后期裂缝。早期裂缝是指填充墙砌筑后到加气混凝土砌块含水率达到气干状态这一阶段(一般为填充墙砌筑后的6个月)出现的裂缝。早期裂缝多数是竖向裂缝和水平裂缝,斜裂缝很少。在此阶段加气混凝土的砌筑填充墙的裂缝主要是砌块和砂浆之间的粘结裂缝。填充墙墙体中部的水平裂缝多出现在早期;后期裂缝是指加气混凝土砌块达到气干状态以后(一般为填充墙砌筑后的6个月)出现的裂缝。此阶段竖向裂缝多出现在墙体中部及墙柱连接处,而斜裂缝多出现在门窗洞口、管线穿凿处和填充墙墙体开洞处。水平裂缝多出现在梁与墙交接处、门窗洞口的过梁下方。一般清况下,加气混凝土砌块填充墙早期裂缝相对较小,而后期裂缝相对较多。砌体裂缝通常是由受约束的变形引致,而变形则主要起源于材料本身,比如:体积、湿度、温度变化造成的缩胀,或由于与之毗连或支承材料,梁或楼板的变形。最为常见的裂缝有两大类,一是温度裂缝,二是干燥收缩裂缝,还有由

温度和干燥收缩共同作用而产生的裂缝。干燥收缩变形引起的裂缝在建筑砌体中分布广、数量多、裂缝的程度也比较严重。 2. 加气混凝土砌块墙体开裂的机理分析对于框架结构和框剪结构来说,每一堵墙包括梁、柱、门窗洞口和填充墙、抹灰层、外墙装饰层等,都是一个有机结合的“整体墙”。在这个“整体墙”中,由于许多的内在因素的影响,从而产生多样的内应力,这些内应力从墙体砌筑完成便已开始形成并慢慢在墙体中发生变化。当变化过程中较大的内应力集中在墙体的某一部位,而该处的抗拉强度不足以抗衡的情况下,则会产生裂缝从而释放应力。 2.1墙体材料及砂浆等产品(材料)的干缩变形而产生的内应力的大小与实际干缩值成正比,而实际干缩值的大小则与新墙材的标态干缩值、实际含水率是同方向变化,与产品的龄期是反方向变化。 2.2砌体的沉缩而产生内应力。砌体在砌筑过程及砌筑完成后都会形成沉降收缩,它包括砌体在自重作用下产生的砂浆塑性变形而下沉,也包括墙体材料和砂浆的干燥收缩。其内应力的大小与砌体的沉缩量成正比。 2.3温度应力而产生的内应力。温度的变化会引起材料的热胀、冷缩,钢筋混凝土的温度线膨胀系数为砌体温度线膨胀系数的两倍。当温度变化时,钢筋混凝土与砌体的变形不同步,由于建筑物是超静定结构,约束条件下温度变化引起足够大的变形时,建筑物将产生温度应力,即在“整体墙”产生内应力。内应力的大小与温度的变化成正比,这种温度应力在红砖墙体中同样会形成。当作用于构件的温度应

浅谈填充墙裂缝产生的原因及预防措施

浅谈填充墙裂缝产生的原因及预防措施 目前在高层住宅设计中,普遍为框架剪力墙结构,并且一般以各种不同材质的轻质砌块或空心砖作为内外填充墙。该部分墙体粉刷前虽然采用了墙拉结钢筋、钢板网片等连接措施,但由于设计、施工工艺、环境等多方面原因,墙体粉刷后经常会产生墙体裂缝,尤其是墙体的斜裂缝,施工中最不易控制,已经成为高层住宅结构施工中常见的质量通病。虽然裂缝很小,但影响了墙面装饰的美观,不能得到消费者的认同。因此,如何做好填充墙这一看似简单的工作,是施工单位亟待解决的问题。借此,在填充墙体开裂的维修中,我们发现,三方面问题较为突出:一是大面墙开裂现象;二是门窗洞口、线槽、线盒等角部的开裂现象;三是填充墙体与砼结构结合处的开裂现象。 一、主要就填充墙体裂缝产生的机理和影响进行分析: 1,龟裂的发生 (1)基层表面平整度达不到要求,尤其是垂直度超标,造成抹灰层厚薄不均或抹灰层过厚,从而造成表面龟裂的发生。 (2)中高级抹灰应该分层施工,有时施工时为了赶进度或为了省工图方便,从而抹灰基层、中层、面层分层不当,分层厚度不当,压不密实,从而引发龟裂。 (3)与施工环境有关,抹灰环境通风良好而且干燥,通常又疏于养护致使砂浆失水较快从而导致严重龟裂。 (4)为了使抹灰尽快成活或使表面当时美观便于交活,有时操作人员在表层抹光后或压光同时外罩一层纯水泥膏,这层水泥膏风干后薄而脆,不仅引发表面的龟裂而且最易受益匪浅,是应该坚决予以杜绝的。 2,裂缝产生的影响因素 (1)、材料温度变形系数差异:由于钢筋混凝土材料温度变形系数较小,砌体材料温度变形系数相对较大,故而在温度变化时,温度变形系数的差异导致两者温度变形的不同步性,从而产生了压应力和拉应力,特别是温度降低导致拉应力出现,到达一定数值后,即大于砌体的抗拉强度时,裂缝便会产生。 (2)、温度变化:由于裂缝是材料温度变形造成,所以温度变化是导致裂缝产生的另一原因。当墙体粉刷完成达到初步凝固,钢板网、拉结筋与粉刷形成共同受力系统时,此时的温度为墙体的临界温度。当外界气温升高,填充墙与钢筋混凝土墙体之间产生压应力,因为砌体的抗压强度远大于其抗拉强度,一般不会有裂缝等破坏情况出现。当外界温度降低,低于临界温度时,拉应力出现,最终导致出现裂缝。 (3)、填充墙体的形状、尺寸:材料温度变形的幅度与其长度成正比,若填充墙尺寸增大,其温度变化时,相应的变形幅度也会相应增大,在受到束缚的前提下产生的应力相应也会增大,在轻质填充墙砌体抗拉强度一定的情况下,产生裂缝的几率也就越高。 (4)、墙体的砌筑质量:填充墙砌体是砌块、砂浆、拉结筋、钢板网的统一受力整体,轻质填充墙砌体的抗拉强度、材质的均匀性、砌筑砂浆的质量及工艺的合理性,都会影响到砌体的整体抗拉强度,进而直接影响到整个墙体的抗裂能力。

填充墙裂缝原因及处置措施

填充墙裂缝原因及处置措施 一、填充墙各种裂缝分析 (一)相接处裂缝 1.表现形式:混凝土构件与砌体不同材料相接处出现裂缝。 2.形成原因:砌体拉结筋设置不符合设计要求,墙面抹灰前未设置钢丝网等抗裂加强层。 (二)梁底裂缝 1.表现形式:梁底砌体顶部封山处开裂。 2.形成原因:墙体砌筑完成后立即进行封山施工,砌体灰缝未完成沉降,砂浆和砌体材料未完成收缩。 (三)砌体干缩裂缝 1.表现形式:砌体材料收缩开裂。 2.形成原因:水泥制品类砌体材料养护时间不够,蒸压类砌体材料静养时间不够或上墙时含水率过高。 (四)门窗洞侧裂缝 1.表现形式:门、窗洞边开裂。 2.形成原因:门窗洞边墙体长度过少,未采用钢筋混凝土代替或未设置构造柱封边,也可能是墙体下梁绕度过大或基础不均沉降所至。 (五)施工洞周裂缝

1.表现形式:施工洞等后填洞口补砌接槎处出现裂缝。 2.形成原因:后填洞口两侧未预留拉结筋,施工时接槎处未清理干净,也可能未对砌体浇水湿润。 (六)配电箱体处开裂 1.表现形式:砌体内配电等箱体处墙体开裂。 2.形成原因:箱体预留洞未设过梁或压顶梁造成该处墙体整体性被削弱且未进行加强处理。 (七)线管预埋裂缝 1.表现形式:墙面沿预埋线管出现裂缝。 2.形成原因:开槽预埋管线砂浆补修未与埋管同步进行,并且未设置钢丝网加强处理。 二、填充墙各种裂缝处置措施 1.非烧结砌体材料进场时,其龄期不得小于7天。运输、存放时应采取防雨、防水措施。 2.砌筑砂浆应采用中、粗砂,严禁使用山砂和混合粉。 3.砌体结构砌筑完成后宜60d再抹灰,并不少于30d。 4.加气砼砌块砂浆砌筑时,灰缝厚度应为10~15mm,粘接剂砌筑时,灰缝厚度应为3~5mm。其他砌体水平灰缝和竖向灰缝的厚度宜为10mm,不应小于8mm,不应大于12mm。 5.不同基体材料交接处应采取钉钢丝网等抗裂措施。钢丝网与不同基体的搭接宽度每边不小于150㎜。钢丝网片

框架剪力墙结构轻质填充墙裂缝产生的机理分析及预防措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT293 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 框架剪力墙结构轻质填充墙裂缝产生的机理分析及预防措施通用范本

框架剪力墙结构轻质填充墙裂缝产生的机理分析及预防措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 目前国内高层住宅设计中,普遍为框架剪力墙结构,楼层中一般以加气混凝土轻质填充墙作为房间分隔。该部分墙体粉刷前虽然采用了拉结钢筋、钢板网片等连接措施,但由于设计、施工工艺、环境等多方面原因,墙体粉刷后经常会产生墙体裂缝,尤其是墙体斜裂缝,施工 工中最不易控制,已经成为高层结构住宅结构施工中常见的质量通病。以下主要就填充墙体斜裂缝产生的机理进行分析:

墙体裂缝处理方案

龙里县卫生监督所建设项目 墙 裂 缝 处 理 方 案 编制人: 审批人: 贵州新城市建设工程有限公司 龙里县卫生监督所工程项目部 2013年9月26日 墙体裂缝处理方案

龙里县卫生监督所建设项目在2013年9月前已完成施工并退场,由于施工中顶梁与砌块为硬连接,因加气砼砌块与钢筋砼线性膨胀系数相差一倍以上、天气温度变化对墙体造成热胀冷缩,墙体和梁底间产生水平裂缝,个别墙体在钢筋混凝土柱和蒸压加气混凝土砌块相结合处产生竖向裂缝。这是采用此种结构形式的建筑通病 因此产生裂缝。进场后现场工作人员把施工完的墙体全面检查一遍,对墙体有细微裂缝的墙体做好记录。 一、裂缝产生的原因: 1、填充墙砌体的砌浆发生压缩沉降而导致顶梁与墙面脱开。 2、温度变化,引起梁、柱混凝土和墙体两种不同材料的变形而引起墙与梁交界应变大导致的裂缝。 二、裂缝的处理: 1、首先组织对现场施工的管理人员对每个单位进行逐层逐房间排查,并对存在裂缝记录好,待工人进场后将所有存在问题的单子发放到工人手中,并对参加返修的人员进行技术交底。 2、将排查有裂缝的墙面剔除,每边不小于10㎝,靠梁侧一面进行剔除,柱部位两面剔除,修复前将有问题的墙进行提前浇水湿润,使墙体达到润透后进行挂网和抹灰。 3、挂网和抹灰用的原材料和使用的砂浆符合质量要求,比原设计标号提高一个等级,由于砂浆强度会随着停放时间而降低强度,因此砂浆要在3~4小时内使用完。 4、砂浆使用微膨胀水泥砂浆,将缝隙充分填充饱满,以防止裂缝再度开

裂。 5、在梁与墙之间如果缝隙较大时采用发泡胶,使其与混凝土产生软连结,以达到其没有裂缝的标准。 三、质量要求 1、在抹灰和打发泡胶时要认真按技术交底进行施工,在施工过程全方位进行质量检查。 2、设专职质检员进行质量检查,对不合格的立即整改,并停止继续施工。 3、设专职管理人员对这部分修复负责发现问题及时向相关人员汇报。 贵州新城市建设工程有限公司 2013年9月26日 监理工程师通知回复单 工程名称:龙里县卫生监督所建设项目编号:005

填充墙裂缝处理施工工艺

填充墙裂缝处理施工工艺 1、产生裂缝的原因分析: 框架剪力墙结构填充墙产生裂缝的原因主要有填充墙砌筑材料使用的原因,温度变化的原因、外力作用的原因(邻近地区爆破施工)及结构自身产生的原因,具体分析如下: 一、填充墙自身收缩而产生的裂缝。这种裂缝比较规则,都是在柱边和梁底出现.造成收缩裂缝的原因有两点:一是砌筑时的砂浆具有流动性,在重力作用下,墙体会不断沉实引起收缩;二是墙体的砌筑砂浆凝结硬化时会产生收缩,这种收缩时间较长,但砌筑完一个月左右将基本收缩完成。 二、温度变化产生的裂缝。这主要是填充墙和钢筋混凝上的线膨胀系数不一样,使得温度变化时两种材料的收缩量也不一样,这就造成了在两种材料结合处的裂缝,这种裂缝也是比较规则的,通常呈现为梁底或柱边的水平缝或垂直裂缝. 三、砌体材料干,湿不稳定性产生的裂缝。有不少填充墙的砌体材料都存在湿胀,干缩的现象,这就会造成粉刷后的墙面出现不规则裂缝。产生这种裂缝的原因是墙体砌筑后,墙粉刷前要充分浇水湿润,这时的墙体含水率较高,体积略有膨胀,粉刷结束体内的水份才开始逐渐往外排析,随着水份的不断排析与蒸发,墙体就会逐渐干燥

和收缩,当墙体的收缩量达到一定程度后,就会将墙面的粉刷层拉裂。 四、外力作用(附近爆破施工)产生的裂缝:砌块墙与框架柱梁只能靠柱上的拉筋连接,即使在抹灰时加了钢丝网,也难以抵抗由于外力作用造成的应力变形,这样的裂缝通常表现为斜裂缝,为上下贯通。 2、填充墙裂缝的处理 通过以上对的分析,我们初步了解了产生填充墙裂缝的各种原因,并能够通过裂缝形态及表现形式,初步确定裂缝产生的原因,并对症下药,确保经处理后的填充墙不再开裂或者让裂缝控制在一定范围之内,不影响建筑物的使用裂缝出现在柱边,梁底,并沿着柱边或梁底呈现垂直或水平的裂缝,一般是由于混凝土材料与墙体材料线膨胀系数不同 引起的温度伸缩裂缝,对待这种裂缝,本身并不存在安全隐患,但是影响美观,因此如果要对其进行处理,一股的方法是沿裂缝凿除水泥砂浆,如果裂缝过大可以用水泥砂浆填充并重新抹灰刷涂料,但由于温度变化比较频繁,墙面出现此裂缝后难以根治,只能通过治理控制其裂缝宽度,使之成为无害裂缝。裂缝出现在墙体当中,并呈竖向或水平发布,一般是沿砖墙灰缝分布,对于这种裂缝一股的处理方法是沿裂缝凿除抹灰层,其中的墙体灰缝需剔缝,剔缝深度为lOmm,然后重新粉刷。如果裂缝为斜裂缝,或者呈不规则发布,并且数量较多,这需要引起人们的足够重视,因为这有可能外力作用引起的裂缝,对于这种裂缝,需要通过检测部门,根据裂缝的表现形式和分布范围确定是否对此墙进

常见的墙体裂缝种类 原因 处理方法

常见的墙体裂缝种类原因处理方法 产生裂缝的原因: 一。按照裂缝位置分: 1、房屋外墙的裂缝:①在墙体中呈现斜向裂缝,且裂缝走向凹陷处。②在建筑下部比较明显,由下向上发展,呈“八”字,倒“八”字﹑水平、竖缝。 2、承重墙上的裂缝:①裂缝贯穿整个墙面且穿到背后,呈倾斜性。②在不同楼层墙体的同一位置均出现有方向、有规则的裂缝。 3、楼板(地面和顶板)的裂缝:①呈对穿性的裂缝(与房屋横梁平行的裂缝)。按有关验收规范,裂缝允许在(0.3mm)范围内,但裂缝对结构的耐久性有不利影响。②受力裂缝:这种裂缝表现为墙角呈45°的裂缝或与横梁垂直的裂缝。裂缝往往不对穿,形状外宽内窄。 4、结构梁底部的墙体(窗间墙),产生局部竖直裂缝。 5、阳台、雨蓬等悬挑结构板的裂缝:这种裂缝通常是整个贯穿。大家都应该知道如果阳台和其他悬空的结构板出现裂缝,后果是很严重的。 以上是比较严重的裂缝情况,不过这种裂缝不多见。 二。按照装饰层-结构层分: 1、表面乳胶漆裂缝壁纸裂缝:表面装饰层没有干透就遭遇温度、湿度变化,乳胶漆壁纸会出现裂缝。 2、腻子找平层裂缝:基层有浮灰油污,找平层没有干透就遭遇温度、湿度变化,腻子会出现裂缝。 3、水泥砂浆抹灰层裂缝:如果抹灰层和墙体基体黏合不紧密则会导致抹灰层空鼓、掉粉,造成墙体开裂; 4、接缝处裂缝:钢筋混凝土剪力墙与陶粒砖(空心砖)接缝处;钢筋混凝土梁与陶粒砖(空心砖)接缝处;后堵砌的门口处;石膏板隔墙与原有墙体接缝处;受周边环境或者外力影响,石膏板、预制隔墙板和预制楼板会出现材料收缩或位置变动,这种原因会导致接缝处出现裂缝,一般为垂直缝或者水平缝。 5、结构性裂缝:结构性裂缝是由房屋主体结构引起的基体(水泥浇筑墙体)开裂、上部荷载过大引起墙体裂缝、地基下沉(如果地基下沉严重则属于房屋质量问题)、施工洞未处理等造成的。 三。按照产生原因分: 1、温度性裂逢:这种裂逢是墙体中最常见的,这种裂逢常见于不同材料的交接处,如圈梁和砖砌体交接处的水平裂缝。一般材料都有热胀冷缩的性能,房屋结构由于周围温度变化引起变形,不同材料的膨胀系数不一样,导至产生温度性的裂逢。这种裂缝,只影响房屋室内的外观,不会影响房屋的安全性,可适当

建筑工程质量通病防治:填充墙砌体裂缝

填充墙砌体裂缝 (一)混凝土空心砌块填充墙裂缝 原因分析: (1)填充墙框架梁底的水平裂缝,主要是操作不当造成的。如砌块的砌筑高度有偏差,引起高度误差;或砌块刚好嵌进去而上面没有灰缝;或砌到梁底时的水平灰缝过大;或碰到顶上一块不是整块砌块就用黏土砖塞砌;因砌块填充墙一次砌到梁底,加之水平灰缝干缩与沉缩,砌块的干缩下沉,造成框架梁底产生水平裂缝; (2)产生阶梯形裂缝的原因: 1)砌块使用时没有达到28d龄期,收缩值偏大; 2)砌块顶端不带砂浆,有的竖缝中的砂浆不饱满。 3)砌块几何尺寸有误差,加上操作者素质差,砌筑竖缝宽度不一、水平缝厚薄不匀,在干缩和收缩的作用下,产生阶梯形裂缝或沿砌块周边裂缝; (3)门窗顶头的斜裂缝,因为在窗洞口处容易导致各种应力集中,在孔洞转角部位应力迹线呈斜向,孔洞角外应力大于砌体的抗拉、抗剪强度; (4)框架柱与填充墙之间竖直裂缝,由于砌块排列不当、墙交叉处没有咬槎,竖缝过宽、水平灰缝过窄,或纵墙与横墙的收缩方向不同,开凿沟槽的振动、封嵌不实、收缩不同等,均会引起竖向裂缝。 防治措施: (1)原有裂缝的处理:铲除框架梁底水平裂缝上下各100mm宽的抹灰层或装饰层,扫刷干净,冲洗晾干。凡有斜砖松动或灰浆不饱满,必须拆除后重砌。用聚合物砂浆抹灰,埋贴玻璃纤维网格布,压实刮平; (2)阶梯形裂缝、门窗顶头的斜裂缝及竖向裂缝的处理:

1)裂缝宽度小于0.5mm时,铲除裂缝处的空鼓脱壳的装饰层,扫刷冲洗干净、晾干,采用聚合物砂浆修补,涂刷范围沿裂缝周边扩大300mm; 2)裂缝宽度在0.5~3.0mm之间时,清扫干净缝内浮灰杂物,用与墙面颜色相同的嵌缝材料嵌填; 3)当墙体裂缝较严重,最大裂缝宽度大于5mm时,应查明裂缝原因,制订处理方案,经有关方认可后,按方案要求加固处理。 (二)加气混凝土砌块填充墙裂缝 原因分析: (1)柱边、板边的竖向裂缝:因为砌筑时的砌块含水量大,干燥收缩值达0.5~0.6mm/m,则墙长3m的横向收缩值达1.5mm左右,即产生竖向裂缝。离板边的竖向裂缝大部分是穿线管的槽没有补好,或塑料管胀缩产生裂缝; (2)框架梁底的水平裂缝,产生的原因是对加气混凝土砌块的性能没有掌握好,如吸水性强,导湿性和解湿性差; (3)门窗孔上口的斜裂缝产生的主要原因有:加气混凝土砌块的抗压强度低;钢筋混凝土过梁两头搁置长度不足,加气混凝土砌块的局部承压力不够而被剪裂;过梁安装两头搁置不平、不实等,造成裂缝。 防治措施: (1)待干燥收缩基本完成时,将已经开裂的缝隙中脱壳的砂浆刮除,扫刷干净,喷水湿润,隔天用聚合物砂浆嵌填缝隙,并用聚合物砂浆沿缝隙埋贴一层宽度为200mm的玻璃纤维网格布; (2)门窗孔上口的斜裂缝的处理方法:如门窗过梁长度不足,需要更换合格的过梁,搁置长度不少于200mm;如因过梁安装不标准,须拆除后重新安装,确保搁置处平整密实;如过梁底的加气混凝土砌

预防和减少建筑中几种裂缝的技术措施(word版)

预防和减少建筑中几种裂缝的 技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

预防和减少建筑中几种裂缝的技术措施 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、裂缝的调查概况: 通过对大量砖混结构的民用住宅、框架结构的办公楼等多种建筑的调查发现, 多数建筑都存在着不同形式的裂缝, 这些裂缝一旦出现便很难弥补, 但许多裂缝是有规律可循的。我对这些裂缝进行了总结, 其调查结果如下: (1)不管是什么结构的建筑, 几乎都存在抹灰开裂的现象, 大部分是因为温度变化引起的, 仅仅是轻重程度的不同而已。 (2)抹灰表面龟裂, 裂缝多而无规律, 裂缝较细但面积较大, 严重的引起墙面空鼓, 若要返工成本较大。 (3)在框架结构中, 填充墙体与梁柱接触面间容易出现水平和垂直裂缝, 这些裂缝几乎是不可避免的, 如果不加以预防, 裂缝一旦出现就很难补救。 (4)墙体使用新型材料尤其是大块板型材料, 例如GRC墙板、钢丝网架聚苯乙烯夹心板(俗称得乐板、舒乐板等), 不同板块之间经常出现规则的竖

万科集团防止围护填充墙体裂缝的终极措施与解决办法

万科集团防止围护/填充墙体裂缝的终极措施与解决办法 目前万科集团住宅设计中,普遍为框架或剪力墙结构,楼层中一般以混凝土轻质填充墙作为房间分隔。该部分墙体粉刷前虽然采用了拉结钢筋、钢板网片等连接措施,但由于设计、施工工艺、环境、工期等多方面原因,墙体粉刷后经常会产生墙体裂缝,尤其是墙体裂缝,施工中最不易控制,已经成为住宅结构施工中常见的质量通病。以下主要就围护或填充墙体裂缝产生的机理进行分析: 一、材料性能简介 1、材料温度变形 钢筋混凝土热膨胀系数为1.0×10-5/℃,即温度升高1℃混凝土膨胀0.01mm/M 粘土砖热膨胀系数为0.5×10-5/℃,即温度升高1℃粘土砖膨胀0.005mm/M 轻骨料混凝土和混凝土砌块热膨胀系数为1.0×10-5/℃,即温度升高1℃混凝土膨胀 0.01mm/M 2、材料的干缩变形 钢筋混凝土的干缩率为0.1mm/M 粘土砖的干缩率为0.1mm/M 轻骨料混凝土的干缩率为0.3mm/M 混凝土砌块的干缩率为0.2mm/M 从材料本身的性能可以发现:裂缝的产生和材料的性能是息息相关的,对裂缝的控制要遵从两个原则,释放和约束相结合,组成墙体砂浆和砌块是脆性材料,其有较高的抗压性能但抗拉性能较低,一旦墙体产生的拉应力大于砌体的抗拉应力以后就会造成墙体开裂.防止墙体裂缝应从以下几个方面着手:合理的设计构造措施、合格的材料、适当的工期、合理的工艺和工序等。

二、裂缝的性质及产生原因 墙体裂缝最为常见的有三大类,一是温度裂缝,二是干缩裂缝,以及由温度和干缩共同产生的裂缝。 1.温度裂缝 温度的变化会引起材料的热胀冷缩,当约束条件下温度变形引起的温度应力足够大时,墙体就会产生温度裂缝。最常见的裂缝是在住宅顶层两端的墙体上,如在门窗洞边的正八字斜裂缝,平屋顶下或屋顶圈梁下沿砖(块)灰缝的水平裂缝,以及水平包角裂缝(包括女儿墙)。导致平屋顶温度裂缝的原因是顶板的温度比其下的墙体高得多,而混凝土顶板的膨胀系数又比砖砌体大得多,故顶板和墙体间的变形差在墙体中产生很大的拉力和剪力。剪应力在墙体内的分布为两端附近较大,中间渐小,顶层大,下部小。温度裂缝是造成墙体早期裂缝的主要原因。这些裂缝一般经过一个冬夏之后才逐渐出现。 2.收缩裂缝 烧结粘土砖,包括其它材料的烧结制品,其干缩变形很小,且变形完成比较快。只要不使用新出窑的砖,一般不用考虑砌体本身的干缩变形引起的附加应力。但这类砌体在潮湿情况下会产生较大的湿胀,而且这种湿胀是可逆的变形。对于砌块、灰砂砖、粉煤灰砖等砌体,随着含水量的降低,材料会产生较大的干缩变形。如混凝土砌块的干缩率0.3~0.45mm/m甚至更大,(目前的建筑市场提供的材料其材料性能远低于理论数据要求)它相当于25~40oC的温度变形,可见干缩变形的影响很大。轻骨料块体砌体的干缩变形更大。干缩变形的特征是早期发展比较快,如砌块出窑后放置28天能完成50%左右的干缩变形,以后逐渐变慢,几年后才能停止干缩。但是干缩后的材料受湿后仍会发生膨胀,脱水后材料会再次发生干缩变形,但其干缩率有所减小,约为第一次得

填充墙砌体裂缝防治措施

填充墙砌体裂缝防治措施 一、混凝土空心砌块填充墙裂缝 (一)原因分析: 1.填充墙框架梁底的水平裂缝,主要是操作不当造成的。如砌块的砌筑高度有偏差,引起高度误差;或砌块刚好嵌进去而上面没有灰缝;或砌到梁底时的水平灰缝过大;或碰到顶上一块不是整块砌块就用黏土砖塞砌;因砌块填充墙一次砌到梁底,加之水平灰缝干缩与沉缩,砌块的干缩下沉,造成框架梁底产生水平裂缝; 2.产生阶梯形裂缝的原因: (1)砌块使用时没有达到28d 龄期,收缩值偏大; (2)砌块顶端不带砂浆,有的竖缝中的砂浆不饱满。 (3)砌块几何尺寸有误差,加上操作者素质差,砌筑竖缝宽度不一、水平缝厚薄不匀,在干缩和收缩的作用下,产生阶梯形裂缝或沿砌块周边裂缝; 3.门窗顶头的斜裂缝,因为在窗洞口处容易导致各种应力集中,在孔洞转角部位应力迹线呈斜向,孔洞角外应力大于砌体的抗拉、抗剪强度; 4.框架柱与填充墙之间竖直裂缝,由于砌块排列不当、墙交叉处没有咬槎,竖缝过宽、水平灰缝过窄,或纵墙与横墙的收缩方向不同,开凿沟槽的振动、封嵌不实、收缩不同等,均会引起竖向裂缝。 (二)防治措施: 1.原有裂缝的处理:铲除框架梁底水平裂缝上下各100mm 宽的抹灰层或装饰层,扫刷干净,冲洗晾干。凡有斜砖松动或灰浆不饱满,必须拆除后重砌。用聚合物砂浆抹灰,埋贴玻璃纤维网格布,压实刮平; 2.阶梯形裂缝、门窗顶头的斜裂缝及竖向裂缝的处理: (1)裂缝宽度小于0.5mm 时,铲除裂缝处的空鼓脱壳的装饰层,扫

刷冲洗干净、晾干,采用聚合物砂浆修补,涂刷范围沿裂缝周边扩大300mm ; (2)裂缝宽度在0.5?3.0mm之间时,清扫干净缝内浮灰杂物,用与墙面颜色相同的嵌缝材料嵌填; ( 3)当墙体裂缝较严重,最大裂缝宽度大于5mm 时,应查明裂缝原因,制订处理方案,经有关方认可后,按方案要求加固处理。 二、加气混凝土砌块填充墙裂缝 (一)原因分析: 1.柱边、板边的竖向裂缝:因为砌筑时的砌块含水量大,干燥收缩 值达0.5 ?0.6mm/m ,则墙长3m 的横向收缩值达 1.5mm 左右,即产生竖向裂缝。离板边的竖向裂缝大部分是穿线管的槽没有补好,或塑料管胀缩产生裂缝; 2.框架梁底的水平裂缝,产生的原因是对加气混凝土砌块的性能没有掌握好,如吸水性强,导湿性和解湿性差; 3.门窗孔上口的斜裂缝产生的主要原因有:加气混凝土砌块的抗压强度低;钢筋混凝土过梁两头搁置长度不足,加气混凝土砌块的局部承压力不够而被剪裂;过梁安装两头搁置不平、不实等,造成裂缝。 (二)防治措施: 1.待干燥收缩基本完成时,将已经开裂的缝隙中脱壳的砂浆刮除,扫刷干净,喷水湿润,隔天用聚合物砂浆嵌填缝隙,并用聚合物砂浆沿缝隙埋贴一层宽度为 200mm 的玻璃纤维网格布; 2.门窗孔上口的斜裂缝的处理方法:如门窗过梁长度不足,需要更换合格的过梁,搁置长度不少于200mm ;如因过梁安装不标准,须拆除后重新安装,确保搁置处平整密实;如过梁底的加气混凝土砌块强度不足,应拆除后更换合格加气混凝土砌块; 三、悬臂梁上的填充墙裂缝

(改好)填充墙裂缝产生原因分析及处理方案

填充墙裂缝产生原因分析及处理方案 一、工程概况 本工程为高层商品房,地处无锡绿地三期A3 地块,建筑面积有67819㎡;上部结构为短肢剪力墙结构,砼小型空心砌块及加气混凝土砌块填充墙。部分房屋楼层砌体砌筑已经完成,现发现部分墙体出现砌体与砼结构之间的水平和竖向裂缝。 二、填充墙裂缝出现的现象 1、飘窗处填充墙出现的垂直裂缝:垂直裂缝发生在飘窗板上的填 充墙与剪力墙结构的交接处产生竖裂缝。 2、梁底填充墙上水平裂缝:在梁底填充墙上产生水平裂缝。 三、填充墙裂缝出现的原因分析 1、裂缝导致原因:a、在施工中未严格按照设计与施工规范进行操作,在砌体砂浆未能达到一定的强度,进行下一步的模板安装工序中,使砌体在外力的作用下产生竖向裂缝;b、在混凝土浇筑时因振捣混凝土时模板膨胀产生外力导致裂缝;c、模板支架钢管支撑点缺少、支撑不牢固浇筑混凝土时产生裂缝。d、墙体在砌筑时砖的顶头缝砂浆不饱满,造成砂浆脱落产生裂缝。 2、导致因素:水平裂缝集中在砌体与梁的结合部位,因填充墙多采用轻质砌块材料,其抗拉强度较低,与混凝土结构材质不同,且膨胀系数也不同而产生裂缝。

四、填充墙裂缝处理的方法 1、垂直缝出现的大于2cm的竖向裂缝,拆除原有的填充墙重新砌筑、重新浇筑构造柱。 2、水平缝小于2cm的裂缝处理的工序:a、用切割机将裂缝处切成V字形填充口3cm,深5cm;b、清理V字形填充口,用界面剂或者乳胶封闭墙底层;c、用C25膨胀混凝土(膨胀剂用量为水泥用量的10%)塞进V字形的填充口里面,填实压平为止,塞缝填充分两次塞填;d、施工关键:材料基础处理一定要固化干燥后进行下一道工序。 五、填充墙裂缝预防及应对措施 1、填充墙裂缝施工的预防 (1)墙体长度大于4m要加设构造柱,特别在温度变化较大的地区,墙体受温度变化影响缺少约束力造成墙体开裂。

框架填充墙裂缝原因分析及预防

框架填充墙裂缝原因分析及预防 发表时间:2014-12-01T13:03:53.983Z 来源:《价值工程》2014年第5月下旬供稿作者:马伟 [导读] 加气块填充墙裂缝成因非常复杂,影响因素较多。通过对框架结构填充墙裂缝成因与控制技术的研究,明白干缩因素和温差因素是造成开裂的主要原因 马伟MA Wei(河南牧业经济学院,郑州450011)(Henan University of Animal Husbandry Economy,Zhengzhou 450011,China) 摘要院文章分析了加气块填充墙裂缝的开裂成因,并提出了相应的预防措施。 Abstract: This paper analyzes the cracking causes of aerated block filling wall crack, and proposes the corresponding preventivemeasures.关键词院加气块;填充墙;裂缝;防治措施Key words: aerated block;filling wall;crack;prevention measures中图分类号院TU973+.16 文献标识码院A 文章编号院1006-4311(2014)15-0129-020 引言随着新型墙体材料改革的进行,蒸压加气混凝土砌块(以下简称加气块)在工程中得到了广泛的应用。但由于自身特点和设计、施工等因素问题,容易引起墙面开裂等建筑质量通病。研究填充墙开裂的机理及防治措施,成为行业共同关注的课题。 1 加气块填充墙裂缝原因1.1 收缩应力引起的开裂加气块是一种具有封闭型气孔结构的混凝土制品,总空隙率可达70%~85豫,干燥收缩值小于等于0.5mm/m[1]。砌筑砂浆和抹灰砂浆的干燥收缩值小于等于1.1mm/m[2]。砌筑时砂浆水灰比越大、强度越高、墙面含水率越大,收缩应力越大,干缩越厉害。使用时室内湿度越小,温度越高、通风越好,开裂越多。 1.2 热应力引起的开裂不同材料的升降温速度,会导致不同的热胀冷缩形变速度。相邻材料的变形速度差,会导致两种材料的界面处产生热应力,而变形速度差又与导热系数存在着联系。由于导热系数和线膨胀系数不一样,温差存在都会导致在砌筑砂浆、抹灰砂浆、混凝土剪力墙以及砌块之间产生温度应力。当环境温度变化幅度较大、产生的温度应力太大时,则造成砌块-灰缝之间、砌块-抹灰之间、砌块-剪力墙之间的开裂。通常建筑物顶层和西墙由于受到阳光直射和斜射,在昼夜温差大的季节,如夏秋季,容易造成墙体在顶层梁底部的水平裂缝以及斜裂缝的开展。 1.3 沉降作用导致的开裂根据GB 50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》要求,加气块填充墙砌筑时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖或现浇混凝土坎台等,其高度不小于200mm[3]。现场施工往往砌筑实心砖,砌筑时灰缝砂浆的饱满度和厚度均匀性都不能保证。加气块上墙时一次砌到梁底留空隙15cm 左右。墙体在自重的作用下会有沉降。特别是在窗口部位,由于存在窗台压顶,沉降就会更多一些。另外在建筑物底层,由于地基的不均匀沉降,内应力超过了墙体的抗拉强度,也会使建筑物的墙体发生开裂。 1.4 偏心受压导致的开裂施工时门窗洞口的过梁一般都直接支撑在砌块上,梁端支承处砌块的局部受压属于局部不均匀受压。当过梁上方填充墙高度较大时,与梁端底部接触的砌块产生较大的压缩变形,梁端顶部与砌块的接触面积减小,甚至脱离,使填充墙产生水平裂缝或斜裂缝。 2 加气块填充墙裂缝的预防措施2.1 把好原材料进场关、控制配合比填充墙由砂浆、砌块组成。原材料包括砂子、水泥、水、砌块等四项。加砌块质量符合设计要求及《蒸压加气混凝土砌块》(GB11968-2006)的有关规定。龄期不小于28 天,含水率不大于30%。 水泥要选用性能稳定的旋窑产品,进场检验其化学指标、强度、安定性、初凝和终凝时间。砂子优选河沙,用中砂,砂子含泥量不得大于5%;也可选用机制砂和河沙的混合砂,但石粉不能大于7%[4]。为了增加砂浆的保水性和粘结能力,可加石灰膏,但至少要经过15 天熟化。脱水硬化的石灰膏不能使用,未熟化的生石灰粉及消石灰粉不得直接使用。也可添加有机或无机塑化剂,但应严格控制外加剂的添加量。 控制配合比。砌筑砂浆要由实验室给出砂浆试配配合比,并按照配合比去搅拌砂浆,制作试块,现场称量每一搅拌罐所需的水泥、砂子、水以及掺合料的数量。做到罐罐有记录,每盘都称量。原材料发生变化,要及时由实验室出具配合比,保证施工砂浆的质量。砌筑砂浆的强度一般不应低于M5,顶层、底层不宜低于M7.5。 2.2 加强构造抗裂设计,降低开裂预期墙体砌筑设计时,砌块外墙避免设计600mm 以下的窗间墙和门垛,砌块内墙门垛应为 500~600mm。否则应采用钢筋混凝土构造柱或其它措施。防止门口出现倒八字缝。 加气块内隔墙与构造柱设置拉结筋,拉结筋为2准6,分布筋为准6@250,沿墙高方向每两皮砖设置一道拉结筋。拉结筋长度在地震烈度6、7 度时不小于700,且应大于墙长的1/5;地震烈度8、9 度时沿墙全长贯通。墙高超过4m 时,墙体1/2 高度处设通长水平系梁,两端与柱连接。框架结构填充墙长超过层高2 倍时,设钢筋混凝土构造柱[5][6]。 根据砌块规格,进行排块设计。砌块上下错缝、搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,门窗洞口两侧用规则整齐的砌块,墙底预留高度不小于200mm 的素混凝土(或实心砖砌筑)、顶部(梁、板底)预留斜砌砖,也可考虑用膨胀混凝土填缝。。排块设计水平灰缝厚度不得大于15mm、竖向灰缝宽度不得大于20mm。 2.3 细处着手,多措施保证砌筑质量砌筑要样板先行。采取样板间制度目的是为了统一填充墙施工工艺和施工质量,落实墙体整体加强措施(构造柱、腰梁、窗台现浇板带、锚拉筋)、局部加强措施(不同材料处铺设钢丝网)、填充墙底部及顶部施工方案、混凝土构件浇筑时模板固定是否对砖缝造成破坏等。 砌筑砂浆宜选用粘接性能良好的专用砌筑砂浆;但大部分地区仍为现场搅拌砂浆,因此,应重视配合比的控制,尤其要严格控制外加剂的添加量,确保砂浆的强度符合设计要求,同时应采用机械搅拌,拌合均应,随拌随用。按规定进行砂浆试块的取样、制作。 填充墙砌体灰缝应横平竖直、砂浆饱满。灰缝饱满度要求是垂直缝应不少于80%,水平缝应不少于90%[7]。 在墙面上开槽敷设的水、电管部位宜产生裂缝。如果在墙体上敷设水电管,必须等墙体砌筑完并且达到一定强度后方可进行。应使用专用工具,不得用斧子或瓦刀任意砍凿,应尽量避免水平槽。管道表面应低于墙面4~5mm,并将管道与墙体卡牢,不得有松动、反弹现象,然后浇水湿润,填嵌强度等同砌筑所用的砂浆,与墙面补平;并沿管道敷设方向铺钢丝网或铺玻璃纤维网格布,其宽度应跨过槽口,每边不小于150mm,绷紧钉牢。 施工洞、脚手架眼等后填洞口补砌时,应将接槎处表面清理干净,浇水湿润,并填实砂浆。孔洞填塞施工方应由专人负责,监理部也应重点巡视检查。 墙体砌筑后,外墙要做好防雨遮盖,避免雨水直接冲淋墙面;向阳面的墙体,也要做好遮阳处理,避免高温引起砂浆中水分挥发过

填充墙砌体裂缝形成原因及控制方法

浅析填充墙砌体裂缝的形成原因及控制方法 内容摘要:墙体出现不同程度的裂缝不仅给使用造成不便还会引起安全隐患。控制填充墙裂缝已成为各级部门共同关注的课题。关键词:填充墙裂缝控制分隔缝框架结构砌筑砂浆钢丝网一、裂缝的基本形式及产生的原因 (一)填充墙砌体裂缝的形式及出现部位 不论是什么结构的填充墙,也不论是公共建筑还是民用建筑,多数建筑都有不同程度和形式的裂缝,具体表现形式如下: 1.框架结构中,填充墙与框架梁、柱交接处容易出现水平和垂直裂缝,也就是在不同材料之间形成的。 2.填充墙砌筑时,灰缝时大时小,砂浆厚度不均匀,或砂浆的饱满度严重不足,砂浆搅拌不均匀;抹灰时基层清理的不够彻底、浇水湿润不够;抹灰的间隔时间掌握不准,抹灰空鼓开裂,这种现象会导致水平直通裂缝和间断裂缝的发生。 3.各种结构都有着抹灰开裂的现象,大部分裂缝是由温度变化引起的。 4.抹灰表面龟裂,裂缝无规则,裂缝细但是占墙体面积大,局部地方甚至还有空鼓现象。 5.在门窗洞口常会出现形状为“八”形裂缝,裂缝成45度方向开裂。 6.阶梯形裂缝:砌块顶端不带砂浆或砂浆的饱满度低于60%;砌筑前未计算砌块的排数,灰缝厚度随意,有的将排数余值集中到一

个竖向灰缝的厚度内,且按每皮间隔留置,抹灰前又未嵌入砂浆,这种称为阶梯形裂缝。 (二)裂缝产生的原因 1.温度裂缝:温度的变化会引起材料的热胀冷缩,而不同材料的膨胀系数是不同的,在一定条件下当温度变化引起的应力足够大时,在不同材料的交接处就会产生温度裂缝。 2.沉降裂缝:这个沉降裂缝不是建筑物因地基不均匀沉降引起的,而是砌体本身的沉降出现的裂缝。如房屋的窗角处出现的裂缝,可看作裂缝主要是由于窗台墙和窗间墙的高度不同,所承受的荷载值不等而引起的。特别是在窗口较大或窗间墙受到较大的集中荷载时,将窗角处产生较大的集中力而使窗角处成45度开裂。另外砌体砌筑时每日砌筑的高度过高,水平灰缝厚度太厚,也会引起灰缝变形使墙体沉降,导致墙面抹灰层裂缝。 3.材料收缩裂缝:各种砌块等具有干缩变形的特性,而且自身收缩的速度较快。如砌块出窑直接砌筑,极易产生较大的干缩变形。高标号的水泥混合砂浆也易产生干缩裂缝,砂浆强度较高,其收缩率越大。 4.施工不规范产生的裂缝: (1)砌体上下错缝、对孔、内外搭接砌体质量差,导致墙体传递竖向荷载的能力下降,易出现垂直通缝。 (2)砌筑砂浆不饱满,厚度不薄不均,降低了砂浆与砌块间的粘结力,导致砌块不能均匀传力而产生弯曲,剪力破坏引起墙体开