一、工程概况及工程特点

1)、宁陕县县城亮化工程包括的施工内容为:

1、政府楼体

2、城关镇政府、烟草公司、电信公司、信合大楼、小学楼体、中学楼体、公安办公楼、公安家属楼、公安老办公楼、工商行政楼体、邮政楼体、卫生局楼体、交通运输局楼体、环保局(发改)楼体、技术监督局楼体、劳动保障局楼体、地税局楼体、养老保险经办中心楼体、八一宾馆、计生服务站楼体、农业局楼体、国土资源局楼体、水利局楼体、文化大厦、迎宾大道、引道、街心花园、沿河两岸建筑的整体点亮工程;五郎关、沿河两岸及桥梁、滨河公园的整体点亮工程。

本工程用电负荷为三级负荷,电源为三相四线制380\220V。电气系统包括道路庭园照明、周围环境景点照明配电。

2)、配电系统采用TN-S系统,负荷均为三级负荷。

3)、接地保护措施采用TN-S接地保护系统。

4)、环境照明以路灯、庭院灯各草坪灯为主,投射灯、射树灯为装饰,现场调整投光角度,配电回路在室外均穿重型难然PVC管(PC)暗敷,埋深0.8m.

5)、PVC线管过车道应穿DN80钢保护套管,钢保护套管应超出路基500mm以上。6)、灯具负荷尽量均匀分布于各相,达到三相平衡,照明回路采用手动及时控两种控制方式,可根据使用情况进行调整。

二、监理细则编制依据

1、GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-92 电气装置安装工程接地施工及验收规范GB50150-91 电气装置安装工程电气设备施工及验收规范GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范

2、施工监理合同、施工合同、承包单位上报的施工组织设计和施工方案。

3、监理工作内容

3.1监理工作的内容

3.1.1质量控制管理

a)建立质量检验制度,对工程材料、半成品进行抽检;

b)参加所有隐蔽工程的过程旁站、验收并签署意见;

c)根据操作工艺和技术规范的要求检查工程的施工质量;

d)督促质量缺陷的整改、返工,检查和验收处理结果达到质量要求;3.1.2工期控制管理

a)熟悉合同工期和业主对重要部位的工期要求,明确进度计划的关键线路和关键日期;

b)及时协调各方面工序进度,确保工程建设在可控进度;

c)制定定期的进度报告,及时掌握有关材料的进场情况,保证计划的实施;3.1.3投资控制管理

a)按照合同与图纸严格准确的签认工程量计量;

b)签发变更命令,确定合同未标价的工程费率,审核单价,决定要求替代的材料;

c)制备并签发付款证书,签认工程的完成,保存付款记录;d)签署工程款最终竣工决算证书;

3.1.4合同管理

a)监督施工单位全面履行施工承包合同,协调业主制定施工合同管理制度;

b)分析合同执行情况,协助业主处理与工程有关的争议违约的合同纠纷,定期向业主提交有关报告;

3.1.5信息资料管理

审核原始工程信息的真实性、可靠性、准确性、完整性,及时准确的收集、传递、反馈各种工程信息;

3.1.6组织协调工作

按照合同所规定的权利与义务,处理好业主及施工单位的关系,并协调好与设计、质量监督部门的关系,解决各种矛盾;

3.1.7安全文明施工的管理工作

a)审查施工单位安全文明施工管理体系和责任制建立情况;

b)定期组织对安全文明施工、环境保护的专项检查工作,提出整改要求并跟踪落实;

4、监理工作控制的要点及目标值

施工质量是工程建设控制的核心和关键,施工阶段监理工作控制包括施工过程的质量控制和最终产品的质量控制,其中心任务是在健全有效的质量监督工作保证体系下,按照监理规范和公司质保体系要求,以事前预控为重点,采取巡视检查和旁站监督的方式确保工程质量达到合同规定的标准和要求。

4.1照明配电柜、箱安装监理工作控制要点及目标值

a)检查施工单位进场材料是否是否符合国家颁布的现行标准,并附有合格证书;

b)检查配电柜、箱内的主要元器件,应有“CCC”认证的合格产品,柜内配线等附件与主要元器件相匹配,规格、型号及相关指标符合设计要求;

c)设备外观无损伤变形,油漆完整,色泽一致,柜内装置完好、齐全,具有一定的防水功能;

d)柜、箱内开关动作灵活可靠,安装时垂直度偏差不大于1.5%,固定基础牢固可靠;

e)柜(箱)内导线连接紧密,不伤芯线,不断股,垫圈下螺栓两侧压的导线面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全,各回路编号齐全,标识清晰准确;

f)柜(箱)体可靠接地,零线与保护地线分别接于专用接线排上,接地装置经人行道处埋深不小于1米,接地装置的焊接应符合相应规范要求;

g)室外施工时,脚手架和梯子要用干燥的模板垫脚,并有人监护,确保施工安全;

h)试运行期间,检查各开关性能是否正常,各回路与配电柜(箱)开关标志是否一致,测量各回路电流、电压是否正常,在24小时内每2小时记录一次运行状态;

i)安装过程及交付相关单位之前要做好保护工作,确保电气产品完整交付;4.2直埋电缆敷设安装监理工作控制要点及目标值

a)保证电缆的型号、规格及相关技术指标能够满足设计与相关规范要求;b)在电缆的运输装卸过程中,采取措施保证不使电缆盘受损伤,严禁将电缆盘直接从车上推下,严禁平入运输、平放储存,运输和滚动电缆盘前必须保证电缆盘牢固,滚动时须顺着电缆盘箭头指示方向或电缆缠捆方向;

c)电缆进场时外观应有完好包装,绝缘层没有受到损害,防潮封端应严密,当对外观有疑问时,应进行受潮判断或送检处理。在保管期间,电缆盘及包装要完

好,标志齐全,封端严密,防止日晒雨淋;

d)电缆线路路径上有可能使电缆受到机械损伤、化学作用、震动、受热等危害地段时要采取保护措施;

e)电缆埋置深度除需要满足设计要求外,同时要保证电缆表面距地表距离不小于0.7米,在引入建筑物或与地下建筑交叉时可以浅埋,但是要做保护处理;

f)直埋电缆的上下部应铺不小于10cm厚的软土或砂层,其覆盖宽度应超过电缆两侧各5cm,回填时分层压实;

g)在接地(PE)或接零(PEN)施工完成后,经检查确认,才可以敷设电缆;

h)电缆敷设时应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的技术指标要求,在敷设的同时要注意检查电缆是否受伤,放电缆的长度不能控制的太紧;

i)回填土前应清理管沟内的积水,进行一次隐蔽验收,合格后方可以及时回填,并分层夯实;

j)电缆敷设完毕后,确认电缆的连接位置、连接长度和绝缘测试合格后才可以制作电缆头,控制电缆绝缘电阻测试和校线合格后,电线、电缆交接试验和相位核对合格后才可以接线,制作好电缆头后,要进行电气交接试验,合格后才能通电运行;k)接线准确,正确连接开关的位号和编号,避免把相位接错,防止送电时发生重大安全事故;

l)在线路走向上埋置标志桩,防止交叉施工时受到破坏;

m)保证施工中电缆的弯曲不小于规范允许的最小半径

4.3照明灯具安装监理控制要点及目标值

a)检查进场灯具是否符合设计要求及具备国家相关安全认证,检查灯具合格证,新型气体放电灯具应具备附带的技术文件;

b)成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能进行现场检测,灯具绝缘电阻不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘线,芯线截面积不小于0.5mm,橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度不小于0.6mm,对水下灯具的密闭性和绝缘性有疑议时,按照批样送有资质的试验室检测;

c)灯具的其他辅材如:膨胀螺栓、高强螺栓、安全压接帽、焊锡、焊剂、绝缘胶带等均要满足相关质量要求

d)检查灯具外观是否正常,有无檫碰、变形、受潮、金属镀层剥落锈蚀等现象,灯具涂层完整,无损伤,附件齐全,灯具使用的灯泡的功率应符合安装说明的要求;

e)核对灯具的标称型号等参数是否符合要求,是否为具有防雨性能的专用灯具。灯具使用导线其电压等级必须符合设计要求,灯具的导电部分对地绝缘值大

于2MΩ;

f)落地式灯具底座与基础相吻合,预埋地脚螺栓位置准确,螺纹完整无损伤,灯具与地脚螺栓连接牢靠,平垫圈及弹簧垫圈齐全;

g)落地式灯具预埋地电源连接线盒宜位于灯座基础内,灯具内留线的长度应适宜,多股软线线头应搪锡,接线端子压接牢固可靠;

h)灯具的接线盒盖防水密封垫完整,上紧紧固螺钉时应注意对角上紧,保证盖板受力均匀;

i)金属构架和灯具的可接近裸露导体及金属软管的接地(PE)或接零(PEN)可靠,接地线单设干线,干线沿庭院灯布置,且不少于2处接地装置引出线连接,由干线引出支线与金属灯柱及灯柱的接地端子连接,具有标志;j)检查灯具的自动通、断电源控制装置动作准确,每套灯具熔断器盒内熔丝齐全,规格与灯具匹配;

k)高杆照明设备安装要有专门的安装方案。灯具地脚螺栓要预埋法兰盘,灯杆、电光源、避雷装置、电缆系统及配电、保护、控制等设施在内的所有配套设施在安装过程中要严格按照专业规范施工;

4.4、电气接地装置安装监理控制要点及目标值

a)接地体顶面埋设深度应符合设计要求,当无规定时不宜大于0.6米,除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部分应做防腐处理,在防腐处理之前应除去焊接处残留的焊药;

b)每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置;

c)接地体敷设完成后的回填土内不能有石块和建筑垃圾等,外取的土壤不能有较强的腐蚀性,回填土要分层夯实;

4.5、照明通电试运行阶段监理控制要点及目标值

a)照明系统通电,灯具回路控制应与照明配电箱及回路的标志一致,开关与灯具控制顺序相对应;

b)公用照明系统通电连续运营时间为24小时,所有照明灯具均应开启,每2小时记录运行状态一次,在运行时间内无故障;

c)监督施工单位派驻一定数量的技术人员和保安人员对现场的重要电气设备,在试验运行期间的保护和值班守护;

5监理工作方法与措施

5.1审核安装工程的施工方案及技术交底(工程质量的事前控制)根据工程实际情况,安装施工的不同分项,施工特点,对施工单位制定的材料、各项投入、工法、工序、工期等进行审核,重点把握以下几点:

a)监理要严把供货关,配电柜、电缆、灯具、绝缘套管等电气设备应先由施工单位根据合同、图纸、规范要求提交拟购厂家的资质等,同时在必要的情况下深入到工厂考查,所有电气设备都应符合国家环保制定的环境保护标准,所有设备在制造、供应方面应正确无误地达到合同、图纸、规范的要求,经监理工程师验收合格后才可以由施工单位采购;

b)监理要严格检查进场电气设备的质量及有关的质量证明文件、包括一切必须的以及有关的注解、计算及设计图纸等,出厂证明或检验单等质量证明文件,还应当有电气设备的安装手册、操作手册、维修保养手册等(详见招标文件的具体要求),对证明材料不齐或有疑问的坚决要求承包商清退出场,具体要求为施工单位上报《工程材料/构配件/设备报审表》经监理审核合格后才可以用于施工

中;

C)施工前监理要审核承包单位报送的施工方案,严格要求承包单位按经批准的方案进行施工;

d)施工前监理要严格审核施工单位的电气施工人员资质,是否具备相关上岗证书,严禁无证上岗作业;

e)检查施工单位在施工现场需要使用的相关电气检测设备(如摇表等)是否是经过合格标定,在标定期内使用;

f)要求施工单位制定施工计划,监理定期和不定期检查施工单位的机械、劳动力、材料进场等投入是否能够满足施工进度的要求;

5.2在照明安装工程的各个施工分项、环节加强旁站与巡视(工程质量的事中控制)结合电气安装工程的特点,在施工过程中,监理主要通过现场旁站和巡视来监督工程质量,对照相应的规范要求填写验收记录,针对本工程的特点将监理工作的方法与措施要点归纳如下:

5.2.1照明配电柜、箱安装过程中监理的工作方法与措施

a)开箱检查时由供货商、建设单位、监理共同参加,按照设计图纸和设备清单及附件核对使用的设备、材料是否符合出厂合格证明所证明的规格、品种、数量、各种强制性技术指标,并做检查记录三方会签;

b)检查进场材料、设备的外观是否有影响观感或使用功能的损伤或缺陷,柜(箱)内的电器装置、元件安装牢固,无损伤;

c)设备的搬运、吊装要有专门的方案并由专业技术人员负责施工,合理吊装大型设备,防止认为损坏,并要有电工现场配合,监理旁站指挥;

d)旁站监督安装配电柜(箱)前的接地装置的安装,保证接地或接零的可靠,装有电器的可开启门与框架的接地端子间有裸编织铜线连接;

e)旁站监督柜(箱)的基础施工,用水平尺测量找平,保证柜(箱)体和基础能够有稳固的连接,填写相应的隐蔽验收记录;

f)用游标卡尺测量柜(箱)内的保护导体的最小面积满足规范要求;

g)用摇表或万用电表测量柜(箱)内线路间、线对地间绝缘电阻值,溃电线路必须大于0.5MΩ,二次回路必须大于1MΩ;

h)检查熔断器的熔体规格、自动开关的整定值是否满足设计要求;

i)监督柜(箱)内的配线施工,保证使用芯线的截面积满足规范要求;

j)安装过程中及时做好监理旁站记录的填写,安装完成后,监理结合外观实测检查安装记录和试验调整记录来进行施工安装质量的验收;

5.2.2直埋电缆敷设安装过程中监理工作方法与措施

a)检查进场材料规格、型号、电压符合设计要求,外观应无损伤,绝缘良好,并现场抽样送有资质的试验室检测;

b)审核施工单位申报的施工方案,对工艺流程的各个环节实施监控;

c)监理应与施工单位的测量人员一起对电缆的走向每20米/点进行放样测量,精确控制,保证电缆的最小弯曲半径符合规范要求并为管沟开挖做好准备;

d)验收开挖好的电缆沟,沿线随机抽查管沟深度、宽度,保证符合设计要求,并且要施工单位对出现积水的位置处理以后方可进入电缆敷设工序;

e)电缆敷设前应计算下料长度,尽量减少电缆接头的个数,在直埋电缆的上、下部应铺以不小于10CM的软土或砂层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧5CM,监理全程旁站,在回填土分层夯实前后进行两次隐蔽验收,

在隐蔽验收表格中详细注明验收部位、电缆型号、敷设长度、保护层厚度、覆土深度、保护盖板材料,同时要绘制完成后电缆沟横截面示意图,在图中标明相应数据,由监理签认《电缆隐蔽工程验收记录》和《直埋电缆敷设报验申请表》;f)每完成一段电缆敷设后监理需要抽样检测现场不间断电源装置连接电缆的线间、线对地间绝缘电阻值,保证测值大于0.5MΩ,并填写《电气线路绝缘强度测试记录》、《电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表》同时,还需要需要填写《电缆敷设记录》详细记录敷设电缆编号、始、终端、型号截面电压等级、电缆长度等数据;

5.2.3照明灯具安装过程中监理工作方法与措施

a)审核《进场材料/构配件/设备报审表》,对进场灯具的型号、规格是否符合出厂合格证明的说明,对灯具外观、绝缘保护层和成套灯具(水下)的密闭性进行检查,如果对此批次同型号灯具的绝缘、密闭性能有疑议时抽样送有资质试验室检测;

b)安装灯具时监理人员要对每套灯具的导电部分对地绝缘值进行检测,小于2MΩ时不准安装;

c)检查每套灯具及附属金属架构、软管是否可靠接地或接零,同时要做好标记;

d)立柱式园路灯、落地式路灯等灯具与基础连接固定的地脚螺栓备帽齐全,有必要时根据实际情况对高杆灯具的地脚螺栓进行随机抽样送检,试验其抗剪、抗弯的强度,灯具的接线盒,盒盖的防水密封垫完整有效;

e)庭院灯式样多种,结构上高矮不一,材料也有金属与非金属之分,但是在室外安装后要防止雨水入侵,人们经常接触灯具表面,园艺设计的更新周期短等特点,因而灯具的绝缘、密闭防水、牢固稳妥、接地的可靠性是要严格注意的,监理要加强现场旁站监督,保证灯具的接地支线不能串联连接,防止个别灯具移位或更换其他灯具而失去接地保护作用,在本项比较大的公共公园内,更是要加强日常监理工作保证重复接地的必要性和每套灯具的熔断器熔芯的适配性;

f)灯具安装全过程中监理要根据安装进程分别签认《安装自检记录》、《工序交接确认记录》、《电气绝缘电阻测试记录》、《电气器具通电安全记录》、《检验批质量验收记录》、《分项工程质量验收记录等相关的记录》来对工程质量的控制;

5.2.4 电气接地装置安装监理工作方法与措施

a)检查预埋接地材料是否经过防腐镀锌处理,旁站监理保证预埋接地材料的埋置深度,焊接情况,测试接地电阻,绘制接地装置平面示意图,并审批施工单位申报的《电气接地装置质量检验记录》;

5.2.5 通电试验运行过程中监理工作方法与措施

a)要求施工单位制定严密的安全作业方案,在从事登高、电路检测等作业时需要有必要的劳动保护装备;

b)在所有照明器具已经安装完毕,各回路绝缘摇测符合要求后,审核施工单位进行通电试运行方案合格后方可进入通电试运行程序;

c)通电之前监理要进行彻底检查所有电路开关是否正确,检查漏电保护器接线是否准确,检查各开关箱内各接线端子连接是否准确可靠;

d)分回路通电程序:将各回路灯具等用电设备开关全部处于断开位置逐次合上各分回路电源开关分回路逐次合上灯具的控制开关,检查灯具与开关控制顺序是否一致;

e)故障检查整改方法:发现问题及时排除,严禁带电作业;对检查中发现的问题

采取分回路隔离排除法予以解决;对开关一送电,漏电保护就跳闸的现象重点检查工作零线与保护零线是否混接或导线是否绝缘不良;

f)现场旁站,审核施工单位填写的《电气设备送电验收记录》,记录送电部位,电压等级,每次合闸后PT 柜上电压表三相状态,电步骤送连续运行起止时间;

g)现场旁站,审核施工单位申报的《建筑物照明通电试运行记录》,记录连续运行时间内每2小时的各回路运行情况;

h)确认灯具回路控制与照明箱及回路的标识一致,开关与灯具控制顺序相对应、照明系统全负荷通电连续试运行无故障后,审核施工单位申报的《建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表》;

5.3 在照明安装工程完成施工后的管理与维护(工程质量的事后控制)电气施工安装在通电试验运行合格之后,交付管理维护单位之前,监理要督促施工单位制定合理的成品维护管理方案,派专人值班守护,避免闲杂人等随意触碰电气设备,临时的送、断电程序要有专人执行,防止误操作,对各种保护接地装置要定时检查是否被盗或人为损坏,对损坏的灯具、电气零件进行更换时应制定许可制度,并记录备查。草坪灯灯比较容易接近的灯具在安装完毕后应视情况进行覆盖保护,避免受损影响交验。

监理单位将以上述细则,对该工程全面实施监理,保证工程达到合格要求。

安康长达工程监理有限公司

2013年10月20日

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

水利工程安全监理细则

B13太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县工程 监理一标段 监理实施细则 监理一标段 监理实施细则 (安全文明) 一、适用范围。 本细则适用于太仓市2015年中央财政小型农田水利重点县项目一标段——渠泾灌排区及二标

段——松南灌排区的安全文明监理。 二、编制依据。 1.《中华人民共和国建筑法》、?2.《中华人民共和国安全生产法》、3.《建设工程安全管理条例》、4.《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)、5.《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)(1-66)、6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、?7.已批准的施工组织设计中的安全技术措施、有关专项施工方案和专家论证意见、8.其他安全生产文明施工和管理相关法规及政府文件等。 三、本工程施工安全特点。 (2)对中型及以上项目和危险性较大的分部分项工程,安全监理人员应当编制安全监理实施细则,报总监理工程师审批后实施。安全监理实施细则应当明确安全监理的方法、措施和控制要点,做到详细、具体,且有可操作性。 (3)项目监理机构应注重安全监理交底工作。项目监理机构应将安全监理规划和安全监理实施细则中有关安全监理的内容、程序、方法、施工单位的安全生产责任及有关事宜向施工单位进行交底。 (4)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位编制的施工组织设计中的安全技术措施和危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是否符合工程建设强制性标准要求,并签署审查意

见。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新报审。如审查不符合要求,安全技术措施和安全专项施工方案不得实施,项目监理机构不予签发开工批复。施工单位擅自施工的,总监理工程师应及时下达工程暂停令并报告建设单位。 (5)总监理工程师应组织安全监理人员审查施工单位应急救援预案和安全防护措施费用使用计划,并签署审查意见。如审查不符合要求,项目监理机构将不予签发开工批复。 (6)总监理工程师应组织安全监理人员对施工单位施工现场安全管理体系进行审查,并做好审查记录。施工报审表中涉及的文件资料应有具体附件。施工过程中如有变化,应要求施工单位重新 项施工方案组织施工,及时制止违规施工作业,并做好检查记录。 (2)安全监理人员应定期巡视检查施工过程中的危险性较大工程作业情况,并做好巡视检查记录。 ????(3)安全监理人员应核查施工现场施工起重机械、模板等架设设施和安全设施的验收许可手续,并做好核查记录。凡影响施工安全的施工机械设备和安全设施未将相关资料报安全监理人员进行核查或核查不合格的,不得投入使用。 ????(4)安全监理人员应检查施工现场各种安全标志和安全防护措施是否符合强制性标准要求,并应对照安全防护措施费用计划检查其使用情况,做好检查记录。

建筑幕墙工程安全监理实施细则

GD220206?? 深圳坪山锦龙学校 设计采购施工总承包(EPC)项目 建筑幕墙工程 安全监理实施细则 编写: (专业监理工程师签名)___________________________________ 审批: (总监理工程师签名)___________________________________ 深圳市合创建设工程顾问有限公司 深圳坪山锦龙学校设计采购施工总承包(EPC)项目监理部 2019年5月15日

目录 1工程特点 (1) 1.1建筑概述及参建单位 (1) 1.2建筑幕墙工程概况 (1) 2编制依据 (3) 3监理工作职责 (3) 4监理工作流程 (4) 5监理控制、检查要点 (4) 5.1临边与洞口作业监理要点 (4) 5.2建筑吊篮监理要点 (7) 5.3临时用电监理要点 (7) 6监理方法和措施 (8) 6.1施工准备阶段安全监理 (8) 6.2施工过程安全监理 (9)

1工程特点 1.1建筑概述及参建单位 1.2建筑幕墙工程概况 依据设计图纸,幕墙工程包括:玻璃幕墙、铝合金百叶、采光顶、玻璃雨棚、铁艺栏杆、穿孔铝板栏杆等施工内容,立面分布最大安装高度为48.5m,按幕墙工程施工方案,主要采取吊篮施工。 主材:玻璃窗面板采用6LOW-E+12+6透明双钢化中空玻璃,玻璃立柱采用普通铝合金型材,横梁采用普通铝合金型材,材质均为6063-T6。 系统:采用常规构件式半隐框铝合金框架玻璃窗系统。 1.2.1幕墙工程主要材料 (1)玻璃:采用国产优质产品。玻璃颜色应以业主封样为准。规格如下:

(2)铝型材: 1)采用国产优质高精级铝合金型材。 2)工程中实际采用的型材颜色应以业主封样为准。 3)铝合金型材立柱的主要受力部位壁厚不小于2.5mm,横梁壁厚不小于2.0mm,扣件厚度不小于1mm。 4)铝合金型材强度设计值如下表(N/mm2): (3)铝单板 1)采用国产优质2.5mm厚单层铝板以及4mm厚穿孔单层铝板。采用基材材质为3003-H24,状态为H24。 2)铝板颜色由建筑师和业主确定。 3)所有铝板均须有加劲肋,加强肋采用铝钉,加强筋的端部与铝板折边必质可靠连接传力。 (4)钢材 1)采用国产优质钢材,除特殊注明外,均采用优质碳素结构钢Q235B。 2)板材的所有转角和接头应沿拼接处焊接,加工涂层之前,所有焊缝应用180级砂纸打磨至平整光滑。 3)本工程所有闭腔钢材外露端头需采用与母型材同等壁厚的镀锌钢板焊接堵口,焊后焊缝打磨后刷红丹两道,再涂环氧富锌漆两道。 4)除特殊注明外:室外外露的不锈钢材均采用优质304不锈钢材料,表面处理按建筑师及业主要求。

某地铁项目设备安装安全监理细则实用版

YF-ED-J5437 可按资料类型定义编号 某地铁项目设备安装安全监理细则实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

某地铁项目设备安装安全监理细 则实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了科学地组织好建设工程的安全生产, 提高安全生产施工的管理水平,预防伤亡事故 的发生,实现本工程安全控制目标。在本工程 实施过程中除了严格执行国家现行的法律、法 规及施工安全技术标准强制性标准以及省、市 地方性法规及规范性文件以外,还依据审批的 施工组织设计中的安全技术措施或专项安全施 工组织设计。 1、《中华人民共和国建筑法》、《中华人 民共和国安全生产法》;

2、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》; 3、《施工现场供电安全技术标准(JGJ46-2005)》、《建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91)》、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)》、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范(JGJ1128-2000)》、《龙门架及井字架物料提升机安全技术规范(JGJ33-86)》、《建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2011)》、《建筑施工安全检查标准》等施工安全技术规程和标准; 4、监理规划; 5、与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料;

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

危大工程安全工程监理细则

危险性较大的分部分项工程安全监理实施细则 2018年6月

批准:审核:编写:

目录 一、概述 (1) (一)编制目的 (1) (二)编写依据 (1) (三)本细则应用范围 (1) 二、专业工程特点 (2) 三、监理工作流程 (3) 四、监理工作控制要点 (4) (一)前期阶段 (4) (二)施工阶段 (6) 五、关键部位、关键工序的旁站监理措施 (7) 1、基坑支护 (7) 2、土方开挖 (7) 3、模板与支架 (7) 4、起重吊装及安装拆卸工程 (9) 5、脚手架工程 (9) 六、监理工作方法和措施 (10) (一)监理工作方法 (10) (二)监理工作措施 (11) 七、其他 (12) 附件:表A16安全旁站监理记录表 (13)

一、概述 (一)编制目的 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制施工生产安全事故的发生,特制定本实施细则。 (二)编写依据 1、《中华人民共和国建筑法》; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、《建设工程质量管理条例》; 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》(建设部令第37号); 6、国家、行业及新疆自治区有关质量、安全管理的法律、法规及规程; 7、公司相关的安全管理规定。 (三)本细则应用范围 监理部按照《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中对危险性较大以及超过一定规模的分部分项工程划定的范围,结合工程项目实际,制定出本项目危大工程监理管控范围,如下: 1、基坑工程 (1)开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 (2)开挖深度虽未超过3m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。 2、模板工程及支撑体系 (1)各类工具式模板工程:包括滑模、爬模、飞模、隧道模等工程。 (2)混凝土模板支撑工程:搭设高度5m及以上,或搭设跨度10m及以上,或施工总荷载(荷载效应基本组合的设计值,以下简称设计值)10kN/m2及以上,或集中线荷载(设计值)15kN/m及以上,或高度大于支撑水平投影宽度且相对

建筑幕墙安装安全监理实施细则

建筑幕墙 安 全 监 理 实 施 细 则 项目名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 编制: 总监理工程师: 时间:

目录 一、专业工作特点 二、安全监理工作依据 三、安全监理工作的程序 四、安全监理工作的特点 五、安全监理工作的控制要点及目标值 六、安全监理工作的方法 七、安全监理工作的措施

一、专业工作特点 工程项目概况: (1)、工程名称:乐尚城裙楼外墙幕墙工程 (2)、工程地址:市雨花区 (3)幕墙种类:花岗岩石材、铝单板、玻璃; (4)各单位概况: 建设单位: 监理单位: 施工单位: 二、安全监理工作依据 (1)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (2)、《建筑幕墙》GB/T21086 (3)、《金属与石材幕墙工程技术规》(JGJ133 -2001)(4)、《建筑施工高处作业安全技术规》(JGJ88-92) (5)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (6)、已批准的《监理规划》 (7)、《幕墙安装工程施工方案》 (8)、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) (9)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ130 (10)、监理合同(或协议) (11)、建设工程安全监理的相关规、规定、法规及相关政策和批

文; 三、安全监理的程序 (1).审查承包(分包)单位的有关安全生产的文件: 1) 《安全生产许可证》; 2) 安全生产管理机构的设置及安全专业人员的配备等; 3) 安全生产责任制及管理体系; 4) 安全生产规章制度; 5) 特种作业人员的上岗证及管理情况; 6) 起重机械的检测检验、验收、备案手续。 7)幕墙工程的安全生产操作规程 (2).审查承包单位幕墙安装工程专项施工方案: 1.审核幕墙安装工程施工方案的编写、审批: 1.1幕墙安装工程施工方案应由承包单位的专业工程技术人员编写; 1.2幕墙安装工程施工方案应由施工单位技术、质量、安全等有关部门进行联合会审; 1.3幕墙安装工程施工方案应由具有法人资格的施工单位技术负责人批准; 1.4幕墙安装工程施工方案应由分包单位报施工总承包单位审核、批准。 1.5幕墙安装工程施工方案应由施工总承包单位报监理单位审批认可;

某停车场出入段线隧道安全监理细则详细版

文件编号:GD/FS-9314 (管理制度范本系列) 某停车场出入段线隧道安全监理细则详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

某停车场出入段线隧道安全监理细 则详细版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 、工程位置 出入段线区间为重庆市轨道交通五号线进入大竹林停车场的地下区间隧道,该线路起于幸福广场站,北行至里程ZSSK0+397.280上跨人和站~幸福广场站区间主线(里程YAK17+799.160),转而西北方向前行,在YSSK1+426.050及出洞口里程 ZSSK1+426.265出洞后进入大竹林停车场。 该区间分为两段:一段为矿山法施工段,从幸福广场以北施工通道进洞,由南至北,进而向西北方向施工;另一段为TBM施工段,单护盾TBM从大竹

林停车场出发,沿东南方向步进至始发洞室后向人和站方向始发并掘进。 本设计为大竹林出入段线进洞段区间隧道,该段受控于大竹林停车场线咽喉区及工程车库线,同时为单护盾TBM提供始发条件,它的一条支线是列车进入工程车库的通道。 本段隧道除洞口部分设明洞段,其余部分均为深埋隧道。该段隧道主要穿行与砂岩和砂质泥岩中,围岩级别为IV级,岩层倾角小、近于水平状。隧道上方为照母山生态植物园,隧顶覆岩厚度约50~ 65m。 隧道洞口为既有挖方边坡,该边坡为大竹林停车场平场边坡,边坡高度约66米,边坡支护下部为1:0.5坡率的锚杆肋柱式挡墙,上部为1:1坡率的锚杆格构挡墙。本隧道采用φ108管棚进洞,进洞时

监理细则亮化工程

一、工程概况及工程特点 1)、宁陕县县城亮化工程包括的施工内容为: 1、政府楼体 2、城关镇政府、烟草公司、电信公司、信合大楼、小学楼体、中学楼体、公安办公楼、公安家属楼、公安老办公楼、工商行政楼体、邮政楼体、卫生局楼体、交通运输局楼体、环保局(发改)楼体、技术监督局楼体、劳动保障局楼体、地税局楼体、养老保险经办中心楼体、八一宾馆、计生服务站楼体、农业局楼体、国土资源局楼体、水利局楼体、文化大厦、迎宾大道、引道、街心花园、沿河两岸建筑的整体点亮工程;五郎关、沿河两岸及桥梁、滨河公园的整体点亮工程。 本工程用电负荷为三级负荷,电源为三相四线制380\220V。电气系统包括道路庭园照明、周围环境景点照明配电。 2)、配电系统采用TN-S系统,负荷均为三级负荷。 3)、接地保护措施采用TN-S接地保护系统。 4)、环境照明以路灯、庭院灯各草坪灯为主,投射灯、射树灯为装饰,现场调整投光角度,配电回路在室外均穿重型难然PVC管(PC)暗敷,埋深0.8m. 5)、PVC线管过车道应穿DN80钢保护套管,钢保护套管应超出路基500mm以上。6)、灯具负荷尽量均匀分布于各相,达到三相平衡,照明回路采用手动及时控两种控制方式,可根据使用情况进行调整。 二、监理细则编制依据 1、GB50168-92 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50169-92 电气装置安装工程接地施工及验收规范GB50150-91 电气装置安装工程电气设备施工及验收规范GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 2、施工监理合同、施工合同、承包单位上报的施工组织设计和施工方案。 3、监理工作内容 3.1监理工作的内容 3.1.1质量控制管理 a)建立质量检验制度,对工程材料、半成品进行抽检; b)参加所有隐蔽工程的过程旁站、验收并签署意见; c)根据操作工艺和技术规范的要求检查工程的施工质量; d)督促质量缺陷的整改、返工,检查和验收处理结果达到质量要求;3.1.2工期控制管理 a)熟悉合同工期和业主对重要部位的工期要求,明确进度计划的关键线路和关键日期; b)及时协调各方面工序进度,确保工程建设在可控进度; c)制定定期的进度报告,及时掌握有关材料的进场情况,保证计划的实施;3.1.3投资控制管理 a)按照合同与图纸严格准确的签认工程量计量; b)签发变更命令,确定合同未标价的工程费率,审核单价,决定要求替代的材料; c)制备并签发付款证书,签认工程的完成,保存付款记录;d)签署工程款最终竣工决算证书; 3.1.4合同管理 a)监督施工单位全面履行施工承包合同,协调业主制定施工合同管理制度;

安全监理实施细则范本

八旗茗苑20#楼 安 全 监 理 细 则 编制: 审批: 伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司

一、工程概况 建设单位:伊通满族自治县大洋房地产开发有限公司 监理单位:伊通满族自治县诚信工程建设监理有限公司 施工单位:伊通满族自治县亿达建筑工程有限公司 设计单位:吉林省德欣建筑设计有限公司 二、安全监理范围 施工准备阶段及施工阶段的施工现场安全监理. 三、监理依据 1、建设工程委托监理合同; 2、《中华人民共和国安全生产法》; 3、《建设工程安全生产管理条例》; 4、国家安全生产方针、政策及地方政府安全生产法规; 5、行业安全生产规范性文件、安全技术标准; 6、有关劳动保护、安全生产方面的规定与标准; 7、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 四、安全监理目标 以“安全第一,预防为主”实现重大伤亡事故为零。 五、安全监理安全保证 采取强有力的措施督促承包单位改善劳动条件,创造适宜的作业环境,保障劳动者生产活动中的安全卫生、健康,同时督促帮助承包

方根据建筑具体工程的特点,制定与之相适应的安全保证体系。 六、安全监理各级岗位职责 1、项目总监理工程师 1.1代表法人在本项目中贯彻执行国家和市有关安全生产的方针政策和法规,掌握本项目安全控制情况,对本项目监理负全面领导责任。 1.2领导并组织本项目安全监理工作,审批安全监理实施细则。 1.3全面监督安全防范措施的制定和落实。 2、安全监理工程师 2.1贯彻和执行国家和上级的安全方针、政策、负责本项目中安全监理业务的技术领导工作。 2.2负责编制安全监理实施细则。 2.3组织审核施工组织设计,或特殊复杂工程项目或专业性工程项目施工方案时,应严格审查是否具备安全技术措施及其可行性,并提出决定性意见。 2.4参加特大、重大伤亡之事故的调查,从技术上,客观公正的分析原因,督促施工方制定出防范措施。 2.5认真执行有关安全生产规定、监督施工方是否执行安全技术措施和安全操作规程。 2.6对规程、措施交底要求执行情况,经常检查、随时督促并纠正作业违章。 2.7现场发现因工伤亡事故及未遂事故要督促施工方立即保护现

建筑幕墙安全监理实施细则

监-30-□□上海食品饮料厂有限公司改建销售商务中心工程 安全监理实施细则 (幕墙工程) 内容提要: 工程概况特点 监理工作目标 监理工作依据 监理工作方法措施及控制要点及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 一.工程概况 (1) 二.安全监理工作依据 (1) 三.安全监理的工作程序 (3) 四.安全监理工作内容 (3) 五.安全监理工作的控制要点 (4)

1、工程概况 (1)、建设单位:上海饮料食品厂有限公司 (2)、设计单位:上海应翔建筑设计有限公司 (3)、监理单位:上海恒基建设工程项目管理有限公司 (4)、总包单位:浙江中成建工集团有限公司 (5)、分包单位:厦门邝沛幕墙有限公司 (6)本建筑幕墙项目包括:石材幕墙、雨棚及铝窗等。 (7)本工程建筑面积为19890㎡,外围护总面积为14399㎡,其中石材幕墙面积为为10396㎡,铝窗面积为3250㎡,雨棚面积为85㎡。 本建筑工程总高度为69.95米,地上十六层,地下一层。一层层高为5.6米;二、三层层高为5.4米;四层层高为5.1米,五层层高为3.9米,五至十六层层高为3.6米。幕墙结构设计使用年限为50年.幕墙工程总工期为205天,计划开工时间为:2013年6月1日。由于本幕墙工程超过50米,为危险性较大分部分项工程,幕墙分包单位除了编制专项施工方案外,还应对幕墙工程进行专家论证。 二.安全监理工作依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》 (2)《建设工程安全生产管理条例》 (3)《关于实行建设工程安全监理制度的通知》(沪建建(2003)第605号)(4)《关于实施建设工程安全监理的指导意见》(沪建建管(2003)第170号)(5)关于加强《工程建设标准强制性条文》实施工作的通知(建设部建标(2000) 第248号) (6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (7)《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

某住宅小区物料提升机安全监理细则(通用版)

某住宅小区物料提升机安全监理细则(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0496

某住宅小区物料提升机安全监理细则(通 用版) 一、工程概况 一)工程简介 1、工程名称:XXX住宅小区二期工程 2、工程地点:长沙市 3、工程规模:总建筑面积215000m2,总投资2.4亿元 4、建设单位:长沙XXXXXX公司 5、设计单位:长沙XXXXXX公司 6、监理单位:湖南XXXXXX公司 7、施工单位:湖南XXXXX公司 8、开工日期:2008年8月

9、竣工日期:按合同工期 二、总则 物料提升机是现代工业与民用建筑的主要施工机械之一,特别是在多层及小高层建筑施工中,具有便于安装和快速运送材料以及费用低廉的优势,使其被广泛应用。而物料提升机的安装、使用、拆除的安全技术管理要求虽然不是很高,但稍有不慎,也极易造成恶性事故。因此,防范物料提升机失稳倾覆、吊物坠落等造成人员伤亡和财产损失的恶性事故,成为安全监理工作的重中之重。 三、编制依据 (一)《建设工程安全生产管理条例》 (二)《龙门架及井架物料提机和安全技术规范》JGJ88-92 (三)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (四)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 四、物料提升机监理控制要点: (一)、一般规定 1、物料提升机出厂时应有产品合格证,并附有该型号规格的检

市政工程照明工程监理细则

×××工程项目监理部照明工程 监理实施细则编制 批准 XXXXX有限公司 ×××工程项目监理部 年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规范 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规范》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规范》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规范》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10云南省交通厅颁发的云南省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规范、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死内在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同” )的约定和设计及规范要求。 2)工程质量符合昆明元鼎建设发展有限公司于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规范和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划

工程安全监理实施细则

XX工程 安 全 监 理 实 施 细 则 编制(监理工程师): 审核(总监理工程师): XX公司 XX年XX月XX日

目录 1、目的和范围 2、安全职责 3、编制依据 4、工作程序 5、工程概况 6、安全监理特点 7、安全监理控制要点 8、安全监理工作的方法及措施

XX工程 安全监理实施细则 1、目的和范围 1.1目的 对房屋建筑工程实施安全监理,保证房屋建筑工程的工程质量、施工安全和人民生命和财产的安全。 1.2范围 1.2.1本工程的工程质量、安全和施工安全。 1.2.2项目监理机构的监理人员的人身安全、监理设施的安全。 2、安全职责 建设监理单位按照建设工程安全生产的相关法律、法规和规范的规定,对本工程实施安全监理,并依法承担相关的安全监理责任。 2.1总监理工程师为项目监理机构的安全监理的第一责任人,负责组织制定项目的安全监理方案、监理实施细则,并监督落实。 2.2安全监理人员直接负责本项目监理机构的安全监理工作,协助总监做好安全工作。 2.3专业监理工程师在监理过程中,负责对本专业施工过程的安全进行控制,发现安全问题及时向总监汇报,并通知安全监理专职人员。 3、编制依据 3.1法律、法规和标准: 3.1.1《中华人民共和国安全生产法》 3.1.2《中华人民共和国建筑法》 3.1.3《中华人民共和国刑法》 3.1.4《建设工程安全生产管理条例》 3.1.5《安全生产许可证条例》 3.1.6《建筑施工安全检查标准》

3.1.7《建设工程监理规范》 3.1.8《施工现场临时用电安全技术规范》 3.1.9建设部颁发的有关建筑施工安全方面的规范和规定。 3.2技术规范、标准 3.2.1《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》 3.2.2《施工质量验收规范》 3.3项目合同、技术文件、本地规定 3.3.1本工程施工承包合同; 3.3.2本工程委托监理合同; 3.3.3项目设计图纸; 3.3.4已批准的施工组织设计的专项安全施工方案; 3.3.5已批准的项目监理规划; 3.3.6XX市建设工程相关规定文件,“XX专项”工程相关规定文件。 4、工作程序 安全监理程序

石材干挂幕墙工程监理细则

洋泾社区C000204单元1-03-05地块工程 (幕墙工程) 监 理 实 施 细 则 编制人 审批人

一、工程概况及特点: 1.工程名称:洋泾社区C000204单元1-03-05地块建设工程 工程地址:上海浦东新区博山路崮山路路口 建设单位:上海旭泾置业有限公司 总包单位:通州建总集团有限公司 专业分包:上海科胜幕墙、山东勇进幕墙 结构类型:框架结构 2.本工程幕墙特点 ①工期:本工程为洋泾社区C000204单元1-03-05地块建设工程石材幕墙,建设方要求的工期较短,所以采取科学合理的施工措施就显得特别重要。 ②施工:本工程所用材料规格较多、易破损等特点且运输工作量大,货到现场后需参建各方配合。该工程施工内容繁多,放线精度要求高,质量控制要求相对较高。 ③地理位置:本工程地处上海市较中心区,因此对现场管理、施工安全、环境污染等要求严格。 3.编制依据 ①施工单位《干挂石材幕墙施工组织设计》 ②监理监控依据 针对本工程以上特点,我监理组依据《上海市建筑幕墙工程技术规范》(DGJ08-56-2012)、《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2013)、《建筑装饰装修工程质量及验收规范》(GB50210-2011)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)、《天然花岗石建筑板材》(GB/T18601-2009)、《钢结构工程施工质量及验收规范》(GB50205-2012)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《建筑防雷设计规范》(GB50057-2001)、《碳素结构钢》(GB700-88)、《石材幕墙接缝用密封胶》(JC/T883-2001)《硅酮建筑密封胶》(GB/T14683-2003)、《建筑用硅酮结构密封胶》(GB/16776-2005)、设计图纸、中华人民共和国现行《装饰材料的施工和验收标准》及现场实际情况编制本细则。 二、工程资料的收集和监理工作的流程: 1. 设计图纸、文件等应及时提交监理。 2. 材料和预制件出厂质保书及试验报告提交监理核查。 3. 特殊工种上岗证先将原件交监理核查后,再将上岗证复印件交监理备案。 4. 提交安装施工计划书,应符合下列要求: (1)安装施工计划内容包括拟定工艺程序、总体安装计划。 (2)对构件半成品进料、运输、堆放、保管、搬运、吊装和测量放线、打墨线、安装、

某水利工程综合治理监理实施细则.pdf

武陵源索溪河综合治理监理实施细则 一、监理实施细则编制的依据 1、国家制定的与索溪河综合治理工程相适应的各种水利水电工程施工规范、(《水 利工程建设项目施工监理规范》SL288-2003)及有关工程施工技术和工程验收规程。 2、湖南省江河水利水电工程建设监理有限公司编写的《张家界市武陵源区索溪河 综合治理工程监理规划》。 3、《湖南省张家界市武陵源区索溪河综合治理工程初步设计报告》和该工程设计图纸。 4、《湖南省张家界市武陵源区索溪河综合治理工程招标文件》及《湖南省张家界市 武陵源区索溪河综合治理工程施工合同》; 5、有关项目建设的法律、法规及项目实施过程中的设计变更通知单等有关文件; 6、各施工单位制定的经监理部审核的《湖南省张家界市武陵源区索溪河综合治理 工程施工组织设计》。 二、监理工作范围 1、依据《监理合同》的监理工作范围为: 1.1河岸疏浚工程。其中有:河砂砾石开挖、砂砾石回填、清理水生植物。 1.2护岸工程。其中有:护岸生态石茏、干砌块石、袋装碎石、砼格埂、土工布铺设、镇脚浆砌石、镶嵌鹅卵石、黄石堆砌、黄石堆砌底板砼、老坝改造抛石、边坡鹅卵石干砌、水泥砂浆铺砌鹅卵石、浆砌河卵石踏步、下河踏步浆砌石等。 1.3坝体工程。其中有:干堆砌河卵石、浆砌石坝、浆砌石护底、砂砾石垫层、砂砾石垫层、土工布铺设、防渗土工膜铺设、砂浆铺砌卵石、砼格埂、防冲槽抛石、砂浆铺砌方石等。 1.4绿化及景观工程。其中有:景观石、香樟栽种、木芙蓉栽种、红叶李栽种、夹 竹桃、黄馨栽种、百慕大草、垂柳栽种等。 1.5临时工程 2、武陵源区索溪河综合治理工程配备总监理工程师和副总监理工程师各一名,监 理工程师四名,负责完成该工程的各项监理工作,监理工程师为总监理工程师负责,全 权现场执行总监理工程师的指示和处理一切监理工作事务。 3、适用于张家界市武陵源区索溪河综合治理工程的技术标准、规程、规范有:

照明工程监理实施细则

邯济铁路扩能改造工程 JL-1标段 监理实施细则(房建专业—照明) 专业监理工程师: 总监理工程师: 中铁工程建设监理 邯济扩能改造工程监理站 2011年10月9日

目录 一、编制依据及说明--------------------------------------------1 (一)编制依据--------------------------------------------------1 (二)编制说明-------------------------------------------------- 1 二、监理工作围、重点--------------------------------------1 三、照明工程施工质量监理实施细则-----------------------2

一、编制依据及说明 (一)编制依据 1.经批准的邯济铁路扩能改造工程中铁监理邯济监理站编制的《监理规划》。 2.《铁路建设工程监理规》。 3.《铁路战场工程施工质量验收标准》等施相关验收规中关于照明分项工程的标准,施工图等有效的标准、设计文件和技术资料。 4.经审批的《施工组织设计》。 (二)编制说明 本次编制的监理实施细则属于本监理围的房建工程中的给排水专业,具有普适性细则。对于常规的普通房建工程照明专业,比如肥乡站接建信号楼等站房、信号楼等相同的类似工程,不再另行编制细则而采用参考此次编制的监理实施细则,若有必要可以在各个单位工程开工前或施工过程中根据工地实际情况补充完善。 二、监理工作围、重点 监理工作围是邯济铁路扩能改造工程监理一标段全长81.294km ,对应施工里程K3+351~K84+645所房屋建筑工程的照明分项。该区段房建工程共有5个站房,是二层以下的普通框架结构工程,相对较简单。重点如何克服质量通病,确保工程达到优良,确保不因该分项工程施工而影响行车安全。 三、照明工程施工质量监理实施细则 电气安装工程是建筑安装工程的分部工程。通过正确的工艺、合理的

安全施工监理实施细则通用范本

内部编号:AN-QP-HT222 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 安全施工监理实施细则通用范本

安全施工监理实施细则通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 1、工程的基本概况的描述; 2、本工程场地及周边环境的描述; 3、与本工程施工安全有关的特殊情况的描述。 二、监理依据(选择依据时应写明具体编号或出处) 1、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》;

2、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号); 3、《关于实行建设工程安全监理制度的通知》沪建建[2003]605; 4、中华人民共和国工程建设标准强制性条文房屋子建筑(施工)部分第九篇施工安全部分; 5、建设工程安全监理的相关规范、规定、法规及相关政策和批文; 6、上海市工程建设地方标准强制性条文第 6.5条施工安全部分; 7、建设单位与承包单位签订的安全、文明施工合同或协议; 8、安全监理合同(或协议); 9、建设单位提供的有效的施工图纸设计文

相关文档
相关文档 最新文档