VS1—12(ZN63A)型真空断路器缺陷分析及改进措施

作者:彭彦军孙春树庞建有

来源:《华中电力》2014年第03期

摘要:VS1-12(ZN63A)型真空断路器供电过程中,由于断路器驱潮装置失灵、闭锁电

磁线圈不匹配及分压电阻值不合格等缺陷,将导致断路器拒动。为改善设备运行质量,提高设备运行的可靠性,本文提出了断路器改造措施。首先,基于驱潮装置缺陷对温湿度传感器进行了改进;为克服分压电阻阻值不合格及闭锁电磁铁线圈不匹配缺陷,进而取消了断路器控制回路分压电阻,并更换额定直流电压为220V的闭锁电磁铁;最后,通过改进前后ZN63A型真

空断路器运行情况比较,证明了改造措施的有效性。

关键词:真空断路器;控制回路;缺陷;断路器拒动

Defects Analysis and Improvement Measures of VS1-12(ZN63A) Vacuum Circuit-Breaker

真空断路器以其结构简单、机电寿命长、维护量小、无火灾危害和适宜频繁操作在电力系统中得到了广泛的应用[1]。鉴于上述优点,国内外学者和设备制造商对真空断路器的研发及

改造都投入了大量的人力物力,真空断路器的可靠性日渐提升。然而经过实际工作的检验,真空断路器在运行过程中仍存在一定问题。

北门站是桂林网区一座110kV变电站,担任着向桂林市区送电任务。该站于2005年5月份投运,实际运行中发现北门站VS1-12(ZN63A)型10kV真空断路器的缺陷率较其它型号10kV断路器高出许多,主要表现为断路器合闸过程中存在“拒动”现象,若不及时处理,将对设备以及电网安全造成巨大的隐患。

本文针对上述缺陷对断路器控制机构进行改进以提高断路器运行可靠性。基于驱潮装置缺陷对温湿度传感器进行了改善,并进一步分析了分压电阻值不合格缺陷造成的影响,取消了断路器控制回路的分压电阻。同时,为克服闭锁电磁铁线圈不匹配问题,更换了闭锁电磁铁。

2. VS1-12(ZN63A)型真空断路器简介

2.1. VS1-12(ZN63A)型真空断路器主体结构

VS1-12(ZN63A)型真空断路器是一种户内式开关设备元件,该型真空断路器结构[2]如图1所示。

由图1 可知,断路器主要由真空灭弧室、弹操机构、控制回路、支架及其它附件构成。图中,当动、静触头在弹操机构作用下分闸时,触头间产生真空电弧,形成纵向磁场,使电弧维