文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通空调复习

暖通空调复习

暖通空调复习
暖通空调复习

暖通空调复习

一、名词解释

1、全水系统

全水系统是完全由水作能量传递介质来承担建筑室内热负荷和冷汽负荷的系统。

2、舒适性空调

简称舒适空调,为室内人员创造舒适健康环境的空调系统。

3、再热式系统

该系统从机房送出同一参数的送风,在送入每个房间或区域前,经过再热盘管加热,然后才送入室内。每个房间或区域可以根据各自设定的温度或根据自己负荷的变化调节送风温度。

4、空气质量平衡

按设计者或使用者的意愿进行的有计划的平衡,使得实际运行时的平衡状态达到通风的要求。

5、日射得热因数

透过玻璃窗进入室内的日射得热分为两部分,即透过玻璃窗直接进入室内的太阳辐射热和窗玻璃吸收太阳辐射后传入室内的热量,这两部分之和称为日射得热因数。

6、采暖系统作用半径

一般把从热力入口到最远基本组合体水平干管的展开长度称为采暖系统作用半径。

7、VRV\VAV

VAV:变风量(Variable Air Volume-VAV)系统是利用改变送人室内的送风量来实现对室内温度调节的全空气空调系统。

VRV:变制冷剂流量。

8、气流组织

气流分布(Air distribution,或称空气分布)又称为气流组织,也就是设计者要组织空气合理地流动。

9、间歇调节

间歇调节是改变每日供热的小时数。间歇调节在采暖初期或终期实施,保持某一供水温度不变,改变供热时间,适应采暖负荷变化。

10、初调节

初调节是在系统刚刚投人运行时将各用户散热器的流量分配调整到设计工况。11、生物洁净室

生物洁净室是指空气中微生物作为主要控制对象的洁净室。

12、空气龄

空气龄(Age of air),是指空气质点自进人房间至到达室内某点所经历的时间。

13、建筑防排烟

火灾发生时物质在燃烧和热的分解作用下产生烟气,不仅造成人员伤亡,也给消防队员扑救带来困难,所以应及时对烟气进行控制,防止烟气侵入室内,同时对有烟气的房间将烟气排出室外,在建筑物内创造无烟的水平和垂直的疏散通道或安全区,以保证建筑物内人员安全疏散或临时避难和消防人员及时到达火灾区扑救。

14、双风道系统

机房内由空气处理机组处理出两种不同参数(温、湿度)供多个房间使用。该系统有两条送风管道,分别为冷风和热风,冷热风在每个房间或区域的混合箱内按一定比例混合,然后送入室内。

15、可接受室内空气品质

可接受的室内空气品质应是室内已知的污染物没有达到权威机构所确定的有害浓度,处于该环境中的绝大多数(>80%)人员没有人感到不满意。

16、分级效率

定义为除尘器对某一粒径d

c 或粒径范围△d

c

内粉尘的除尘效率。

17、相对湿度

表示空气中的绝对湿度与同温度下的饱和绝对湿度的比值。

二、填空

三、选择

四、简答

1、附加耗热量

答:附加为间歇附加。

2、散热器性能

答:散热器是热水(或蒸汽)采暖系统中重要的、基本的组成部件。热水在散热器内降温(或蒸汽在散热器内凝结)向室内供热,达到采暖的目的。

散热器性能评价指标:(1)热工性能、(2)经济指标、(3)安装使用和工艺方面的要求、(4)卫生和美观方面的要求。

3、h-d图状态变化过程

答:0-1:空气冷却去湿过程(空气在表冷器或喷淋室中的冷却去湿过程);

0-2:空气干冷却过程;

0-3:空气冷却加湿过程;

0-4:空气等焓加湿过程;

0-5:空气等温加湿过程;

0-6:空气升温加湿过程;

0-7:空气加热过程;

0-8:空气去湿增焓过程;

0-9:空气去湿减焓过程。

4、高层热水采暖系统特殊性

答:高层建筑楼层多,采暖系统底层散热器承受的压力大。采暖系统的高度增加,更容易产生竖向失调。在确定高层建筑热水采暖系统与集中热网相连的系统形式时,不仅要满足本系统最高点不倒空、不汽化、底层散热器不超压的要求,还要考虑该高层建筑采暖系统连到集中热网后不会导致其他建筑物采暖散热器超压。

5、集中调节基本公式

答:

送人室内的空气(送风)变化过程的热湿比:

夏季的设计工况Mo /Ms称为最小新风比m。

空气处理设备需提供的制冷量

新风冷负荷为

冬季工况

空气加湿的方法:喷蒸汽等温加湿、电极式、电热式、超声波、喷水室(喷循环水)、淋水填料层、高压喷雾等。除电极式和电热式加湿器为等温加湿外,其余均为等烩加湿。系统加湿设备的加湿量

6、同程异程水系统

答:同程式系统:沿各基本组合体热媒流程基本相等的系统。

异程式系统:沿各基本组合体热媒的流程长度不同的系统。

7、膨胀水箱的作用特点和接管

答:膨胀水箱的作用:吸收系统水温升高时热膨胀而多出的水量,补充系统水温降低和泄漏时短缺的水量,稳定系统的压力和排除水在加热过程中所释放出来的空气。

膨胀水箱有:循环管、溢流管、膨胀管、泄水管、信号管。其中有水的都要设防冻:循环管、膨胀管、信号管;需设阀门的有:泄水管、信号管。

8、水环热泵空调水环路部件

答:(1)、水系统的定压装置;

(2)、水系统的排水和放气;

(3)、水系统的补水系统;

(4)、水系统的水处理装置与系统;

(5)、循环水泵及其附件。

9、除尘器机理

答:(1)重力除尘:如重力沉降室;

(2)惯性除尘:如惯性除尘器;

(3)离心力除尘:如旋风除尘器;

(4)过滤除尘:如袋式除尘器、颗粒层除尘器、纤维过滤器、纸过滤器;

(5)洗涤除尘:如自激式除尘器、旋风水膜除尘器;

(6)静电除尘:如电除尘器。

10、VAV优缺点

答:单风道VAV空调系统的主要优点有:

(1)在部分负荷下运行,可以减少输送空气的能耗。

(2)一个系统可同时实现对很多个不同的房间或区域的温度控制。

(3)高峰负荷参差分布时,系统的总风量及相应的设备和送风管路都比定风

量空调系统要小。

(4)房间无人时,可以完全停止对该处的送风,节省了冷量或热量。

(5)很容易增加新的空调区域或房间,也很容易适应建筑格局变化时对系统

的改造。

缺点有:

(1)当房间在低负荷时,造成新风量供应不足,影响室内的气流分布。

(2) VAV末端机组会有一定的噪声。

(3)初投资一般比较高。

(4)控制比较复杂。

11、多联机特点

答:(1)设备少、管路简单、节省建筑面积与空间。

(2)布置灵活。

(3)具有节能效益。

(4)运行管理方便、维修简单。

(5)多联机系统的经济效率显著。

(6)多联机系统是一种灵活多变的空调系统。

(7)多联机系统制冷剂管路过长,导致系统的制冷(热)能力下降。

(8)多联机系统内制冷剂充灌量大,微小的泄漏也会影响系统的正常运行。

12、建筑烟气危害

答:(1)、烟气的毒害性。烟气中含有CO、HCN、NH

等有毒气体。

3

(2)、烟气的高温危害。火灾时物质燃烧产生大量热量,使烟气温度迅速升高。

(3)、烟气的遮光作用。光线通过烟气时,致使光强度减弱,能见距离缩短,使人逃生困难而被困于火灾中。

13、防尘系统防爆措施要求

答:(1)排除有爆炸危险物质的工业通风系统,其风量除了满足一般的要求外,还应校核其中可燃物的浓度。

(2)防止可燃物在除尘系统的局部地点(死角)积聚。

(3)防止有爆炸危险的通风系统出现电火花、金属碰撞引起的火花或其他火

源。

(4)用于净化有爆炸性粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在风机的吸人段。

(5)有爆炸危险的通风系统,应设防爆门。

14、风管温升公式

答:夏季工况送风温度升高:

式中△t

d

—风管温差传热引起的温升,称风管温升,℃; k—风管的传热系数,W/(m2·℃),可按表6-1取值;

c

p

—空气定压比热,1005J/ (kg ·℃) ;

M--风管内空气流量,kg/s;

p—风管的周长,m;

L—风管的长度,m;

t i 、t

e

分别为风管内和环境空气的温度,℃;

冬季运行工况风管的热损失,引起送风温度降低(风管温降),计算方法同上。

五、论述

1.冷却吊顶新风系统对水系统要求的不同形式和要求(第五章)

答:P117

不同要求:(1)冷却吊顶要求的供水温度比较高,一般情况下,供水温度在14-18℃之间,实际设计中,多采用16 ℃。新风系统的供水温度一般为6 -7℃。

(2)冷却吊顶供、回水温差为2℃,而新风系统的供、回水温差一般为5℃。

2.室内状态变化调节(室内露点送风)

答:

3.改善室内空气品质的综合措施

答:1)、保证必要的通风量

2)、提高通风系统的效率

3)、加强通风与空调系统的管理

4)、减少污染物的产生

5)、注意引入新风的品质

4.建筑节能综合措施

答:1)、建筑物本体的节能措施

建筑物冬季热负荷和夏季冷负荷有一部分来自建筑物的围护结构。

体形系数—建筑物外表面积与其所包围的体积之比。体形系数愈大,意味着其围护结构面积愈大,建筑的热负荷和冷负荷也就愈大。

围护结构的热工性能对建筑的冷负荷和热负荷的影响是不一样的。增大围护结构的保温性能无疑可以减少冬季热负荷。增大围护结构的保温性能年空调冷负荷反而有所增加。

玻璃窗对空调冷负荷和采暖热负荷都有明显的影响。

玻璃窗或幕墙的冷、热负荷与玻璃的特性有着密切的关系。改变玻璃的特性可以有效地降低玻璃窗或幕墙的冷、热负荷。

建筑的内、外遮阳都是减少日射冷负荷的有效手段。

2)、提高能量利用效率

合理选择采暖、通风与空调系统;

合理选择冷热源;

减少空气与水输送过程的能耗

(1)做好输送冷、热量的水管、风管的保温。

(2)精心设计、正确计算系统阻力,合适的泵与风机的型号与规格,切忌选

择流量、扬程或全压过大的泵与风机。

(3)大温筹可以减少输送过程的能耗。

3)、热回收、废热与可再生能源的应用

4)、加强管理提高节能效益

(1)加强日常和定期的对设备和系统的维护。

(2)对系统的运行参数进行监测,从不正常的运行参数中发现系统存在的问题,进行合理改造。

(3)不连续工作的空调通风系统,尽可能地缩短预冷、预热时间。在预冷、预热时采用循环风,不引人新风。

(4)人员数量变化比较大的系统,最热月和最冷月的新风量应根据室内的CO

2浓度进行控制。

(5)当过渡季节中室内有冷负荷时,应尽量采用室外新风的自然冷却能力。

(6)根据季节变换,合理设置被控制房间的温度,避免夏季室内过冷,冬季室内过热的现象。

5.防排烟系统(加压送风量怎么考虑?)

答:P280

机械排烟系统的总风量应按系统中面积最大房间或防烟分区每m2

地面面积1/30 m3/s(120 m3/h)确定。

机械排烟系统的最小风量不得小于2m3/s。

系统管路的截面选择,只为一个房间排烟的管路,则按房间的排烟风量选择。为2个或2个以上房间排烟的管路,则按其中面积最大的房间每m2

地面面积1/30 m3/s (120 m3/h)确定的风量选择。

6.风机盘管干工况运行优缺点

答:

7.电除尘器对粉尘比电阻的要求

答:

P262

六、计算

1.延时通风

2.除尘器

3.全效率/分级效率

4.全面通风量(余热余湿、不同污染物的叠加)计算

5.防排烟计算

6.不同温度空气混合(状态公式,1.293)

7.通风效率计算

七、相关知识

循环动力与能量的消耗、热压风压、变频、高温辐射、变风量末端形式、洁净室压差、防排烟风量、过滤浓度、新风回风、置换通风绕流、全效率、有害气体净化、排烟位置、水箱接管、负荷计算、并联环路不平衡、风机盘管特点、不同风管道对风速的要求、变风量控制、中和面位置、热补偿计算、旋风除尘器、除尘机理、自动控制、消声(音量叠加)、防火阀、洁净度等级、附件(阀门)、热水系统重力循环、新风量不均计算(第八章)、定压、一次回风二次回风系统。

暖通空调专业考试模拟题

注册公用设备工程师模拟题七 一、单选[共100题,每题1分,总计100分] 1、关于地面传热中错误的是()。 A.靠近外墙的地面热阻较大 B.远离外墙的地面热阻较大 C.室内地面的传热系数随离外墙的远近有变化 D.工程上近似把地面沿外墙平行的方向分成四个计算地带 2、低温热水地板辐射采暖的供、回水温差,宜小于或等于()。 A.7℃ B.10℃ C.12℃ D.15℃ 3、属于疏水器作用的是()。 A.定压 B.减压

C.排除蒸汽 D.排除系统中的不凝气体 4、两相流的凝结水回收系统与重力式满管流凝结水回收系统相比,室外凝水管管径()。A.重力式要小些 B.重力式要大一些 C.两者相等 D.重力式可能大些也可能小些 5、以下论述中错误的是()。 A.室外热水网路内热水的流动状态大多处于阻力平方区 B.室外热水网路的水力计算中,当流体实际密度与水力计算表中不同时,必作修正计算C.室外热水网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.5mm D.室外蒸汽网路水力计算表中,当量绝对粗糙度为0.2mm 6、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是()。 A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值 B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值

C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好 D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好 7、锅炉房锅炉总台数,新建时不宜超过()。 A.3台 B.4台 C.5台 D.7台 8、下列关于锅炉热效率,哪种说法是正确的()。 A.指每小时送进锅炉的燃料全部完全燃烧时所能放出的热量中有百分之几被用来产生蒸汽或加热水 B.指被蒸汽或水吸收的热量占燃料燃烧产生热量的比值 C.指传递给蒸汽或水的热量占燃料燃烧产生热量的比值 D.指产生的蒸汽(或热水)量与所消耗的燃料量之比值 9、燃料成分分析常用四种分析基准,各基准下,燃料成分百分比不相同的原因是因为()。A.燃料中各成分的绝对含量是变化的 B.燃料中的挥发分含量变化,而其他成分的绝对含量不变

暖通空调复习知识点知识交流

第一章 1.采暖通风与空气调节的含义:采暖,指向建筑物供给热量,保持室内一定温度。通风,利用室外空气来置换建筑物内的空气以改善室内空气品质。空气调节:对某一房间或空间内的温度、湿度、洁净程度和空气流动速度等进行调节与控制,并提供足够量的新鲜空气。 2.采暖通风与空气调节系统的工作原理:任务,向室内提供冷量和热量,并稀释室内的污染物,以保证室内具有适宜的舒适环境和良好的空气品质。工作原理,当室内得到热量或失去热量时,则从室内取出热量或向室内补充热量,使进出房间的热量相等,即达到热平衡,从而使室内保持一定的温度;或使进出房间的湿量平衡,以使室内保持一定的湿度;或从室内排除污染空气,同时补入等量的室外清洁空气,即达到空气平衡。 第二章 1冷负荷、热负荷与湿负荷:冷负荷,为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量称为冷负荷。热负荷,为了补偿房间失热在单位时间内需向房间供应的热量。湿负荷,威客维持房间相对湿度,在单位时间内需向房间除去的湿量。 2.室内外空气计算参数 1)夏季空调室外计算干球温度:取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度 夏季空调室外计算湿球温度:取室外空气历年平均不保证50h的湿球温度。

2)夏季空调室外计算日平均温度:取历年平均不保证5天的日平均温度。 夏季空调室外机算逐时温度: 3)冬季空调室外计算温度:采用历年平均不保证一天的日平均温度。 冬季空调室外相对湿度:采用累年最冷月平均相对湿度。 4)采暖室外计算温度:取冬季历年平均不保证5天的日平均的温度冬季通风室外计算温度:取累年最冷月的平均温度。 5)夏季通风室外计算温度:取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 夏季通风室外计算相对湿度:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 3.室内计算参数的选择主要取决于:①建筑房间使用功率对舒适性的要求②地区、冷热源情况、经济条件和节能要求等因素。 4.建筑物冬季采暖通风设计的热负荷应根据建筑物散失和获得的热量确定,冬季热负荷包括围护结构的耗热量(基本耗热量、附加耗热量)和由门窗缝隙渗入室内的冷空气耗热量。夏季建筑围护结构的冷负荷:指由于室内外温度差和太阳辐射作用,通过建筑围护结构传入室内的热量形成的冷负荷。包括①外墙和屋面逐时传热形成的冷负荷②内围护结构冷负荷③外玻璃窗逐时传热形成的冷负荷④地面传热形式冷负荷⑤通过玻璃窗的日射得热形成冷负荷。 第三章 1.闭式循环水系统基本构成模型:冷热源、用户、管路回路、循环动

暖通专业考试题.

考试题(暖通专业) 一、 选择题: 1、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,下列属风管配件的是()。 A、风管系统中的风管、风管部件、法兰和支吊架等。 B、风管系统中的各类风口、阀门、排气罩、风帽、检查门和测定孔等。 C、风管系统中的吊杆、螺丝、风机、电动机等。 D、风管系统中的弯管、三通、四通、各类变径及异形管、导流叶片和法兰等。 2、通风空调系统中不需要保温的管道是 ( ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 3、通风与空调设备安装前,应进行开箱检查,并形成验收文字记录。参加人员为( ) A 建设、监理、施工和厂商等方单位代表 B 建设、监理、设计、施工等方单位代表 C 监理、设计、施工和厂商等方单位代表 D 建设、设计、施工、厂商等方单位代表 4.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 5.空调制冷系统管道绝热施工应在()进行。 A.管道系统强度试验前 B.管道系统严密性检验后 C.防腐处理前 D.制冷系统调试后 6、水泵并联安装是为了增加() A、流量 B、压力 C、扬程 D、阻力 7、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是() A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 8、Φ89*4·其中Φ表示管子的()径。 A、内 B、外 C、中 D、公称 10、通风空调系统中不需要保温的风管是() A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 11、通风管道板材拼接常采用()咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 12、风管穿越防火墙时,必须安装() A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 13、排烟风管法兰垫料应采用()材料。 A、橡胶板 B、闭孔海面橡胶板 C、塑料板 D、石棉橡胶板 14、面积超过()m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。 A、500 B、1000 C、2000 D、4000 15、排烟风机应保证在280℃时能连续工作() A、10min B、30min C、1h D、2h 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》规定,手动单叶片或多叶片调节风阀的手轮或扳手,应以( )方向转动为关闭,其调节范围及开启角度指示应与叶片开启角度相一致。

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分) 1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时 (3分)

暖通空调专业工作总结(共9篇)

暖通空调专业工作总结(共9篇) :工作总结暖通空调专业暖通空调专业大学排名暖通空调专业专科院校暖通空调技术简略介绍 篇一:暖通工作总结 工作总结 我自从2010年6月毕业于XX以来,参加工作至今,我不仅加深了对暖通空调专业学习的知识理解,而且对以前书本中没有接触或接触不深的知识有了进一步的认识。在单位领导的精心培育和教导及同事的细心帮助下,无论是思想上、学习上还是工作上,都取得了长足的发展和巨大的收获,三年来在暖通领域的各个岗位上以及工程项目的锻炼下,加上自己的不断学习,是我迅速成长为一个具有较强专业技能的技术员,这将是我一生最宝贵的财富。 我一直在项目上工作,负责公司与项目的业务和技术工作。2011年6月公司派遣在中XX项目部工作,任职暖通技术员。在绵阳XX目我对电气专业、给排水专业以及本专业暖通都有了不同程度的接触,能把学习的理论知识和实际操作充分结合,对水电施工方面的知识有了很大的提高。中央空调从维护,调试,运行到设计都是很庞大的系统工程,我通过工作以来不断的接触与之相关的很多技术问题,每当遇到问题,我都习惯性通过自己思考钻研,再查阅相关资料,或是想现场有经验的工程师们虚心请教,直到

解决问题为止,并且做好笔记。我觉得只有勤奋好学,努力才会有收获,态度决定一切,我现在还处于技术的起步的阶段,坚持学习是最重要的工作部分,现在我渐渐的适应现在的工作节奏,具备了一定的工作技能,但还是有很多不足的地方,以后还要不断提高专业水平,下一个目标就是考取中级工程师。 在基层的工作使我理解什么是“厚积薄发”的内涵,这是一个积累的过程,也是一个沉淀的过程,更是一个自我提高的过程。 总结人: 2013年6月30日 篇二:暖通工程师工作总结 专业技术工作总结 xxx 本人于2010年07月毕业于安徽建筑工业学院--建筑环境与设备工程专业(四年制本科),2010年07月入职浙江联建工程设计有限公司绍兴分公司,从事暖通专业设计工作至今。2011年08月,本人获评暖通工程助理工程师职称。 自2010年以来本人先后参加了香江名邸小区、绍兴市保障性住房(鹅境地块)、浙江福元大酒店、城市之星公寓、绍兴梦享城、红星美凯龙?华夏城、联合大厦、中信银行大厦、汇金广场(装修工程)、迪荡二期中央商务广场、无锡中欧科技大厦、观澜豪庭(南溇底A-02地块)、镜湖外滩4-20#地块商办楼、华舍张溇安置小区、铂金商贸大厦等住宅、商场、大中型商业、酒店等各类工程的方

暖通空调知识汇总

目录 采暖系统 (1) 负荷计算 (1) 采暖管道中热媒流速限值: (1) 阀门: (1) 换热器的热力计算: (1) 补水泵选择: (2) 关于DN与D E的区别 (2) 空调系统 (3) 空调系统送风量确定: (3) 空调水系统 (4) 水冷式冷水机组的适用范围 (4) 空调水膨胀管管径 (5) 空调水系统冷凝水管管径选择: (6) 工艺性空气调节换气次数 (6) 空调风系统 (7) 各类送回风口的风速: (7) 散流器颈部最大风速( M /S) (7) 进风、排风口的风速一般可取: (8) 机械通风系统空气流速 (8) 风管内风速推荐值 (9) 空调新风系统 (11) 同类型建筑新风量标准 (11) 空调房间的新风量如何确定? (12) 风管的设计方法: (14) 防排烟系统 (16) 自然排烟部位、限定条件及开口有效面积 (16) 自然排烟部位及开口有效面积 (17) 加压送风及机械排烟部位及设计条件 (18) 机械加压送风系统设计中需注意: (18) 机械排烟 (19) 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定: (19) 机械加压送风计算公式: (20) 风管风压计算公式 (21) 风量计算 (22) 房间换气次数 (23) 汽车库通风: (25)

米暖系统探 负荷计算:1.当相邻房间的温差小于5度时,隔墙和楼板等的传热量可不计入,当隔墙等传热阻太小,且其传热量大于该房间热负荷的10%时,应计入其热负荷。 2?外门附加率:一道门的附加65% ? N为:4.65X 65% 6=18.135 两道门的附加80% ? N 为: 2.33X 65%X 6=11.184 一道门的传热系数4.65 W/(卅「C) 两道门为2.33 W/(卅「C) N为楼层数。 3.高度附加率:基于房间高度大于4m时,每增加1m附加2%限值为15% 采暖管道中热媒流速限值: 热水采暖系统:民用建筑1.5m/s,辅助建筑2m/s,工业建筑3m/s。 探采暖管道的敷设,应有一定的坡度。对于热水、汽水同向的蒸汽管和凝结水管,坡度宜采用0.003 ; 立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01 ;对于汽水逆向的蒸汽管,坡度不得小于0.005。探地板辐射采暖加热管内流速一般为0.25~0.5m/s,工作压力不超过0.8MP& 探热水吊顶辐射板的使用范围:可用于层高3~30m的建筑,供水温度40~140C,管道布置应尽量采用同程式系统。 探集气罐:在集气点的水流速度应w 0.1m/s,集气罐的最小内径按其水通过的流速小于 0.1m/s计算,即d g=2G.25mn式中G为水流量,kg/h。装在最后一要立管的前边。 一般来说,集气罐的直径应比干管管径大2号,其长度应比直径大2-2.5倍。 探供热管网末端建筑物暖气不热:认真进行水力平衡计算,在余压过大的楼号入口处装合适的孔板或平衡阀,同时可将热网末端的管径适当放大。 阀门: 1)温度控制阀: 一般双管系统,宜采用高阻手动调节阀(全铜或铜芯截止阀),有条件时可采用高阻两通恒温阀;单管跨越式系统一般宜采用手动三通调节阀。 2)水力平衡阀: 水力平衡用阀是规模较大采暖或空调水系统水力平衡的一个重要手段,分为手动和自力式两大类。 换热器的热力计算: (1)根据被加热水需要加热的温度,传热量Q可由下式求得: Q=GC( 11-t 2) W G—通过换热器的被加热水的流量,kg/s ; C—水的质量比热,4.1868J/ (Kg?C); t1、t2 —流出和流进换热器的被加热水温度。 (2)考虑到换热器散入周围环境的热损失,实际供给换热器的热量Q应为:Q' =Q/n (W n —为换热器的热效率,一般n =0.96~0.99。 (3)在汽一水换热器中,作为加热介质的蒸

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

(完整版)暖通空调期末考试填空与简答

暖通空调试题答案 一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 20、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 21、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。 22、冬季空调室外计算温度应采用历年平均每年不保证一天的日平均温度。 23、冬季空调室外计算相对湿度应采用累年最冷月平均相对湿度。 24、围护结构的冷负荷计算有许多方法,目前国内采用较多的是谐波反应法和冷负荷系数法。 25、空调系统常见的气流组织形式有上送下回方式、上送上回方式、中送风方式、下送风方式。 26、空调系统常见的空调送风方式有侧向送风、散流器送风、孔板送风、喷口送风、条缝送风、旋流送风等。 27、按使用对象不同,空调水系统可分为:热水系统、冷冻水系统、冷却水系统和冷凝水系统。 28、按水系统中各循环环路流程长度是否相同,有同程式和异程式系统之分。 29、机械排烟管道材料必须采用不燃材料。 30、加压防烟系统通常由加压送风机、风道和加压送风口组成。 31、防烟楼梯间的加压送风口宜每隔2~3 层设一个风口,风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶式风口。 32、防烟楼梯间的加压送风口当采用常开百叶式风口时,应在加压风机的压出管上设置单向阀。 33、前室的加压送风口应每层设置,风口应采用常闭型多叶送风口,发生火灾时开启风口的楼层为着火层及着火层相邻上下层。 34、排烟分为机械排烟和自然排烟两种形式。 35、高压蒸汽采暖系统,它的供气压力大于;低压蒸汽采暖系统,它的供气压力等

暖通空调复习题

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽 采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统 两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类 型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三 种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体

暖通空调最基础知识归纳总结

暖通空调最基础知识归纳总结 暖通空调的含义 采暖——又称供暖,指向建筑物提供热量,保持室内一定温度。 通风——用自然或机械的方法向空间送入和排除空气的过程。 空气调节——(简称空调),是为满足生产、生活要求,改善劳动卫生条件,用人工的方法使房间或密闭空间的空气温度、相对湿度、洁净度和气流速度等参数达到一定要求的技术。 暖通空调包括采暖、通风和空气调节这三方面的技术,缩写为HVAC(Heating、Ventilating、Air Conditioning)。 物质状态 固态、液态、气态 液态汽化成气态过程:吸热; 气态液化成液态过程:放热; 固态熔化成液态过程:吸热; 液体凝固成固态过程:放热; 固态升华成气态过程:吸热; 气态凝华成固态过程:放热; 注:固态—液态转换在冰蓄冷系统将会用到;改变状态将会储存大量的能量:潜热。比热:使1克的某种物质温度升高1℃所需的热量。 显热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热动能增加(或减少),即仅是使物体温度升高(或降低),并没有改变物质的形态,那么它所吸收(或放出)的热量。

潜热:当物体吸热(或放热)仅使物体分子的热位能增加(或减少),使物体状态发生改变,而其温度不变,那它所吸收的(或放出)的热称为潜热。 空调系统参数 温度定义:温度是用来表示物质冷与热的程度。 分为干球温度:干球温度是温度计在普通空气中所测出的温度,即我们一般天气预报里常说的气温。 湿球温度:指同等焓值空气状态下,空气中水蒸汽达到饱和时的空气温度,在空气焓湿图上是由空气状态点沿等焓线下降至100%相对湿度线上,对应点的干球温度。用湿纱布包扎普通温度计的感温部分,纱布下端浸在水中,以维持感温部位空气湿度达到饱和,在纱布周围保持一定的空气流通,使于周围空气接近达到等焓。示数达到稳定后,此时温度计显示的读数近似认为湿球温度。 焓的定义:焓是热力学中表示物质系统能量的一个状态函数,常用符号H表示。数值上等于系统的内能U加上压强p和体积V的乘积,即H=U+pV。焓的变化是系统在等压可逆过程中所吸收的热量的度量,也就是物质所带能量的多少。 湿空气的焓:为干空气的焓和相应水气的焓之和,也常用干空气为计算基准。一般规定0℃时干空气和液态水的焓和,相对应水气的焓值为零。 露点:将湿空气在总压和湿度保持不变的情况下冷却,当湿空气达到饱和时的温度即为露点。若湿空气的温度降到露点以下,则所含超过饱和部分的水蒸汽将以液态水的形式凝结出来。 湿度的定义:又称为含湿量,为单位质量干空气所带的水蒸汽质量。单位:g/kg 绝对湿度:以单位体积空气中所含水蒸气的质量来计算,单位:kg/m3

(完整版)《暖通空调》复习题

《暖通空调》复习题 一、单项选择题 1、矩形风管采用钉贴法保温风管顶部保温钉数量是( B ) A、3个/m2 B、6个/m2 C、10个/m2 D、16个/m2 2、测量空气湿度的仪器是( D ) A、皮托管 B、温度计 C、风速仪 D、干湿球温度计 3、风管垂直安装时,支架间距不应大于( C ) A、2m B、3m C、4m D、5m 4、法兰制作时内边尺寸允许偏差为( D ) A、零偏差 B、±2mm C、-2mm D、+2mm 5、厚度为1.5mm普通薄钢板制作风管采用连接方式是( B ) A、咬接 B、焊接 C、铆接 D、粘接 6、采用普通薄钢板制作风管时内表面应涂防锈漆。(B ) A、1遍 B、2遍 C、3遍 D、不用涂 7、制作柔性短管长度宜为(C ) A、50~100mm B、100~150mm C、150~250mm D、300mm 8、塑料风管法兰垫料是( C ) A、橡胶板 B、石棉板 C、软塑料板 D、石棉绳 9、通风空调系统中不需要保温的风管是(A ) A、通风排气风管 B、冷冻水管 C、冷凝水管 D、空调风管 10、圆形风管直径D=1000mm,弯管曲率半径是( B ) A、0.5D B、1D C、1.5D D、2D

11、空调水管系统主要包括(C ) A、冷冻水管、消防管 B、冷却水管、排水管 C、冷冻水管、冷却水管、冷凝水管 D、冷冻水管、给水管、排水管 12、风机盘管承担室内负担介质是( D ) A、水 B、空气 C、制冷剂 D、空气+水 13、矩形风管尺寸为320×250mm,法兰内孔尺寸是( C ) A、320×250 B、318×248 C、322×252 D、.325×255 14、玻璃钢风管制作用的玻璃布厚度为( D ) A、0.8~1.0mm B、0.6~0.8mm C、0.3~0.6mm D、0.1~0.3mm 15、通风管道板材拼接常采用( B )咬口。 A、立咬口 B、单咬口 C、联合角咬口 D、转角咬口 16、采用水冷式制冷机组必须安装(D ) A、风机 B、空气过滤器 C、消声器 D、冷却塔 17、风管穿越防火墙时,必须安装( C ) A、蝶阀 B、多叶调节阀 C、防火阀 D、止回阀 18、采用漏光法检查风管检查严密性,灯泡功率不小于(B ) A、60W B、100W C、40W D、150W 19、采用漏光法检查风管严密性,每10m接缝允许有( B )漏光点。 A、1处 B、2处 C、5处 D、8处 20、风管制作时,尺寸偏差允许是( A ) A、负偏差 B、正偏差 C、正负偏差 D、没有规定 21、排烟风管法兰垫料应采用(D )材料。

暖通空调试题及答案 (2)

二、简答题(30分)1.空调系统的最小新风量是如何确定的? (1) 满足卫生要求的新风量 (2)补充局部排风量和保持空调房间的“正压”,所需的新风量 (3) 不小于系统总送风量的10% (4) 取以上三者之中的最大者作为系统的最小新风量 (每点1.25分) 2.再热式空调系统与露点送风空调系统相比其优缺点是什么? 优点是:(1)调节性能好,可实现对温、湿度较严格的控制,也可对各个房间进行分别控制;(2)送风温差较小,送风量大,房间温度的均匀性和稳定性较好;(3)空气冷却处理所达到的露点较高,制冷系统的性能系数较高。 主要缺点是:冷、热量抵消,能耗较高。 (每点1.25分) 3.烟气控制的主要目的、实质和基本原则各是什么? 目的: 在建筑物内创造无烟或烟气含量极低的疏散通道或安全区。(1.25分) 实质:控制烟气合理流动,也就是使烟气不流向疏散通道、安全区和非着火区,而向室外流动。(1.25分) 基本原则:隔断或阻挡防烟; 疏导排烟; 加压防烟. (每点1分) 4.空气过滤器的全效率和穿透率的定义是什么?在空调风系统水力计算中,其阻力是如何确定的? (4分) 按终阻力确定,一般为初阻力的两倍; (2分) 5.静压复得法的原理是什么? 利用风道中每一分支处的静压复得值(△Pj>0)来克服下一段的风道阻力,进而确定

风道断面尺寸,这就是静压复得法的基本原理。 (能说出意思即可) 6.转轮式全热交换器具有热交换效率较高、阻力较小、不易被灰尘堵塞的优点,但它也有自身的缺点,请给出其缺点。 缺点:(1)体型比较庞大;(2)有驱动装置;(3)新风可能被污染,不宜用于含有有害污染物的排风;(4)排风与新风要集中在一起,给系统布置带来一定困难。 (每点1.25 分) 三、作图题:(10分) 某空调房间室内设计参数为R;室内余热量为Q=40kW,余湿量W=14.4kg/h,其一次回风系 统空气处理h-d图如下所示:试作图确定: (1)运行至某一时刻余湿量变为28.8kg/h,余热量未变,为保证室内参数不变,在 焓湿图上确定其送风状态点?(4分) (2)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如果采用定露点、定风量、变 再热量的调节方法,在焓湿图上确定其送风状态?(3分) (3)运行至某一时刻余热量变为20kW,余湿量未变,如仍用原状态送风,试在在焓湿 图上确定室内状态点?(3分) 四、如右图为垂直布置得内走道机械排烟系统图:回答问题:(10分) ①图中1为何种设备,有何特殊要求? ②如果图中2是常开型排烟风口,如铝合金百叶风口,则为满足 排烟要求,图中3应为何种设备?火灾时如何控制? ③如果图中2选择的是常闭型防火排烟口,则图中哪些设备可以 去掉? 2分)。 直流电开启或手动开启,在280℃时

注册公用设备工程师(暖通空调专业)三版教材

第一章供暖——————————————————————————————1 1.1 建筑热工与节能————————————————————————————1 1. 1.1建筑热工设计及气候分区要求———————————————————————1 1. 1.2维护结构传热阻—————————————————————————————2 1. 1.3维护结构的最小传热阻——————————————————————————4 1. 1.4维护结构的防潮设计———————————————————————————6 1. 1.5建筑热工节能设计————————————————————————————8 1.2 建筑供暖热负荷计算——————————————————————————13 1. 2.1维护结构的耗热量计算——————————————————————————14 1. 2.2冷风渗入的耗热量计算——————————————————————————17 1.3 热水、蒸汽供暖系统分类及计算————————————————————21 1. 3.1热媒的选择———————————————————————————————21 1. 3.2供暖系统分类——————————————————————————————22 1. 3.3重力循环热水供暖系统——————————————————————————23 1. 3.4机械循环热水供暖系统——————————————————————————25 1. 3.5高层建筑热水供暖系统——————————————————————————28 1. 3.6低压蒸汽供暖系统————————————————————————————30 1. 3.7高压蒸汽供暖系统————————————————————————————32 1.4 辐射供暖(供冷)———————————————————————————34 1. 4.1热水辐射供暖——————————————————————————————36 1. 4.2毛细管型辐射供暖与供冷—————————————————————————48 1. 4.3燃气红外线辐射供暖———————————————————————————51 1.5 热风供暖———————————————————————————————60 1. 5.1集中送风————————————————————————————————61 1. 5.2空气加热器的选择————————————————————————————65 1. 5.3暖风机的选择——————————————————————————————66 1. 5.4热空气幕————————————————————————————————68 1.6 供暖系统的水力计算——————————————————————————70 1. 6.1水力计算方法和要求———————————————————————————71 1. 6.2热水供暖系统的水力计算—————————————————————————76 1. 6.3蒸汽供暖系统的水力计算—————————————————————————71 1.7 供暖系统设计—————————————————————————————80 1. 7.1供暖入口装置——————————————————————————————80 1. 7.2管道系统————————————————————————————————81 1.8 供暖设备与附件————————————————————————————84 1. 8.1散热器—————————————————————————————————84 1. 8.2减压阀、安全阀—————————————————————————————88 1. 8.3疏水阀—————————————————————————————————90 1. 8.4膨胀水箱————————————————————————————————94 1. 8.5除污器—————————————————————————————————97 1. 8.6调压装置————————————————————————————————99 1. 8.7集气罐和自动排气阀——————————————————————————100 1. 8.8补偿器————————————————————————————————101 1. 8.9平衡阀————————————————————————————————102 1. 8.10恒温控制阀——————————————————————————————103 1. 8.11分水器、集水器、分汽缸————————————————————————104 1. 8.12换热器————————————————————————————————104 1.9 供暖系统热计量————————————————————————————108 1.10小区供热———————————————————————————————116 1. 10.1集中供热系统的热负荷概算———————————————————————116 1. 10.2集中供热系统的热源形式与热媒—————————————————————122 1. 10.3集中供热系统管网设计—————————————————————————124 1. 10.4供热管网与热用户连接设计———————————————————————127 1. 10.5热力站设计——————————————————————————————131 1. 10.6热水供热管网压力工况分析———————————————————————132 1. 10.7热水供热管网水力工况与热力工况————————————————————135 1. 10.8热力管道设计—————————————————————————————140 1. 10.9热网监测、控制与经济运行———————————————————————143 1.11 小区供热锅炉房———————————————————————————144 1. 11.1概述—————————————————————————————————144 1. 11.2锅炉的基本特性————————————————————————————146 1. 11.3锅炉房设备布置————————————————————————————151 1. 11.4燃煤锅炉房设备组成与布置———————————————————————152

最新暖通空调最终复习题

南京工程学院K暖通111 暖通空调复习专用启用前绝密★ 1全空气系统分类:①按送风参数的数量来分类:单送风参数系统,双(多)送风参数系统;②按送风量是否恒定:定风量系统,变风量系统;③按所使用的空气来源分类:全新风系统(又称直流式系统),再循环式系统(又称封闭系统),回风式系统(又称混合式系统); ④按承担室内冷热湿负荷的介质:全水系统,蒸汽系统,全空气系统,空气-水系统,制冷剂系统;⑤空调的集中程度(设备的设置情况):集中式,半集中式,分散式;⑥按空气过滤器分类:粗效过滤器,中效过滤器,高效过滤器 2.空气-水系统根据再房间内末端设备的形式可分为:1)空气-水风机盘管系统;2)空气-水诱导器系统;3)空气-水辐射板系统 3.热湿比:湿空气的焓变化与含湿量的变化之比1000△h/△d 供热为负 含湿量:与1kg干空气同时存在的水蒸气含量 湿空气的焓:1kg干空气的焓与同时存在的水蒸气焓之和 P162 图6-44 自动控制系统的基本组成 P166 6.12空调系统的选择与划分原则 11.空气系统按用途分类:舒适性空调系统工艺性空调系统 12.影响人体热舒适性指标 13.规定民用建筑维护最小传热热阻目的:防止室内围护结构表面结露,人体不舒适 14.描述湿空气的主要参数:压力温度相对湿度比焓 15.影响人体舒适性的参数:温度相对湿度风速表面温度 16.室外空气综合温度:室外空气温度与太阳辐射得热结合的一个综合温度 19.影响气流组织的因素:①送风口空气射流及其参数;②送风口位置及型号;③回风口位置;④房间的几何形状;⑤室内的各种扰动;⑥送风方式 20.如何降低空调噪声:1通风机方面:风机进出口软接头,不要使风管局部风速加大,风机出口附近安装2-5个消声器,吊顶内风机应放在隔声箱内,安装减震装置;;2冷却塔:正确设置地点方位时应考虑环境的影响,冷却水管隔振,设置隔声屏 21.洁净室:指空气悬浮粒子受控制的空调房间。。洁净室正压原则①洁净室必须维持一定的正压;②洁净室与室外的正压差不小于10Pa,洁净室与非洁净区或高等洁净室与低等洁净室之间的正压差不小于5pa;③通过送风量大于回风量和排风量实现;④送风机、回风机、排风机要连锁,开启系统时先开送风机、再开回风机、后开排风机;⑤维持室内正压防止空气倒灌,应设置值班风机 22.全水系统优缺点:优点:①运行管理简单、维修费用低;②热水的跑、冒、滴、漏现象轻,因而节能;③可采用多种方法调节;④供暖效果好。连续供暖时,室内温度波动小。可创造良好的室内环境,增加舒适度;⑤管道、设备锈蚀较轻,使用寿命长。。。。。缺点:①显热传热,在想通过供热量情况下,所需的供暖设备较多,管道系统管径较大,造价高;②在相同设计热负荷下,热水为热媒时流量大,输送热媒消耗电能多 23.有机物燃烧过程分为两个阶段:①在一定温度下,材料分解出游离碳和挥发性气体;②游离碳和可燃成分与氧气剧烈化合,并放出热量(即燃烧) 24.防烟分区分隔的方法除隔墙外,还有顶棚下凸不小于500mm的梁、挡烟垂壁和吹吸式空气幕 25.自然排烟:利用热烟气产生的浮力、热压或其他自然作用力使烟气排出室外。。两种方式: ①利用外窗或专设的排烟口排烟;②利用竖井排烟 26.新风系统的新风量要求:①不小于卫生标准或文献规定的人员所需最小新风量;②补充

暖通空调常见知识设计及问题点汇总

暖通空调一常见设计知识及问题点汇总 暖通2009-11-12 20:24:25 阅读29评论0字号:大中小 (一)系统设计问题 1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水 机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀) 2、2管泄水阀应该设置于室内,(若放置在室外,由于管内有部分存水,冬天易冻) 3、电子水处理仪的安装位置 放置于水泵后面,主机前面。 4、过滤器前后的阀门 过滤器前后放压力表。 5、水泵前后的阀门 5、1水泵进水管依次接:蝶阀-压力表-软接 5、2水泵出水管依次接:软接-压力表-止回阀-蝶阀 6、分集水器 6、1分集水器之间加电动压差旁通阀和旁通管(管径一般取DN50) 6、2集水器的回水管上应设温度计. 7、各种仪表的位置:布置温度表,压力表及其他测量仪表应设于便于观察的地方,阀门高度一般离地1.2 —1.5m,高于此高度时,应设置工作平台。 8、机组的位置:两台压缩机突出部分之间的距离小于 1.0m,制冷机与墙壁之间的距 离和非主要通道的距离不小于0.8m,大中型制冷机组(离心,螺杆,吸收式制冷机)其间 距为1.5 —2.0m。制冷机组的制冷机房的上部最好预留起吊最大部件的吊钩或设置电动起吊设备。

(二)、水路设计问题点汇总 问题点一:水管的坡度要合理 1、水平支、干管,沿水流方向应保持不小于0.002的坡度; 2、机组水盘的泄水支管坡度不宜小于0.01 o 3、因条件限制时,可无坡度敷设,但管内流速不得小于0.25m/s o 问题点二:冷凝水干管的设计 1、冷凝水应就近排放,一般排于卫生间地漏 2、凝水干管的长度设计要考虑因坡降引起的高度,管两端高低落差距离不能大于吊顶咼度问题点三:选择合适的管路阀件 1、立管与水平管连接处装调节阀 3、水管路的每个最高点设排气装置(当无坡度敷设时,在水平管水流的终点) 3、立管最低处连接关断阀,便于维修立管 4、水管的热力补偿可以利用弯头自然补偿,不足时也可加设膨胀补偿器 问题点四:水管布置 1、立管在管道井内不宜乱放,宜*墙*角安放(见附图) 2、管道在水平面内禁止穿越楼梯、剪力墙、配电室等 问题点五:水管保温 1保温结构一般由保温层和保护层组成 2保温层厚度要根据热力计算确定,经验值可参考《民用建筑空调设计》P279 3保温材料可因地制宜,就近取材,应采用非燃或难燃材料,必须符合《建筑设计防火规范》。问题点六:水力计算 1空调水系统各并联环路压力损失差额,不应大于15%; 2水管路比摩阻宜控制在100-300Pa/m , 问题点七:水系统补水

相关文档