文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 专家论证意见书和深基坑钢板桩支护方案1

专家论证意见书和深基坑钢板桩支护方案1

春天华庭小区内市政工程排水箱涵工程

专项施工方案专家论证审查意见书

深基坑开挖钢板桩支护施工(方案)报审表

工程名称:春天华庭小区内市政工程排水箱涵工程编号:

庐江县经济开发公司建设投资有限公司庐江县春天华庭小区内排水箱涵工程

编制人:陈立生

单位名称:安徽创联路桥工程有限责任公司

日期:2010年8月

深基坑开挖钢板桩支护施工(方案)会签表

工程名称:春天华庭小区内市政工程排水箱涵工程编号:

钢板桩支护形式横断面图

U 钢板桩技术参数及力学性能要求

钢板桩设置一览表及工程量表

U 钢板大样图

U 钢板桩技术参数及力学性能要求

钢板桩设置一览表及工程量表

深基坑开挖钢板桩支护施工方案(专家论证)会签表

U 钢板大样图

工程名称:春天华庭小区内市政工程排水箱涵工程编号:

日期:

深基坑开挖专项施工方案

一、工程概况

1、工程概述:

本箱涵位于庐江县春天华庭小区内。箱涵设计长度为350米,其中路段90米,非过路段260米,箱涵外围尺寸(B*H)3.8*3.8(过路段)和3.6*3.6(非过路段)。本箱涵为设计埋设的最大深度为最不利因素计算,本方案按实测6.0m左右深度进行设计基坑支护,基坑施工段支护总长度约160米。

2、工程地质和水文地质

(1)、工程地质

场地地貌单元属波状平原,微地貌为岗地。根据春天华庭小区和庐江经济开发区提供安置房的岩土工程勘察报告的数据,箱涵深基坑开挖场地基层在上面头四层土中:层素填土、层淤泥质土、层粉质粘土、层粉质粘土。

1)层素填土(Q4m1):灰褐色,松散,稍湿,主要由粘性土组成,局部为略含少

量小颗粒碎石块。层顶高程20.50-16.20m,层底埋深3.20-0.30m,层底高程

19.70-14.80m,层厚3.20-0.30m。

2)层淤泥质土(Q1):灰黑,黑色,饱和,软塑~流塑状,含大量有机质成份,

层厚2.90-0.20m,层顶埋深2.00-0.40m,层顶高程20.42-15.00m,层底埋深

4.50-1.00m,层底高程19.12-12.60m。

3)层粉质粘土(Q4a1+p1):深褪色,褪色,可塑,局部硬塑,局部夹有粘土,含

Fe、Mn质成份,该层光泽反应稍有光泽,摇振反应无,干强度中等,韧性中等;层厚3.50-0.10m,层顶埋深4.50-0.30m,层顶高程19.70-12.60m,层底埋深6.00-1.20m,层底高程18.50-12.00m该层分布广泛,局部缺失。

4)层粉质粘土(Q4a1+p1):黄褪色,青灰色,可塑~硬塑,含Fe、Mn质结核,局

部夹含白色粘土和灰白色粉质粘土条带及团斑,该层光泽反应稍有光泽,摇振反应无,干强度中等,韧性中等;层厚4.90-0.30m,层顶埋深6.00-1.20m,层顶高程18.50-12.00m,层底埋深6.90-2.10m,层底高程18.00-10.20m该层分布较稳定,局部缺失。

(2)场地地下水文地质条件

场地地下水类型主要为填土中的上层滞水,粉质粘土中孔隙裂隙潜水,富水性弱;下部为岩层风化带中的孔隙裂隙水,具弱承压必受大气降水影响较大,勘察期间水量贫乏,地下水补给方式为大气降水,地下水排泄方式主要为大气蒸发,勘察期间实测稳定水位标高15.39-20.62m,静止水位埋深0.50-1.80m。

后附:春天华庭小区和庐江经济开发区提供的岩土工程勘察报告

3、施工场地条件

1)、走向和位置

箱涵在小区内为南北走向(实测纵坡为 1.8‰),走已建方店、周院、夏庄安置房后面砼人行道路一条走向,在安置房后面人行道砼路外侧边与商品房之间施工,商品房与人行道砼路边只有5-6m之间,箱涵边离楼梯只有2.5m,离安置房只有4.6m,而且现场人行道砼局部已经开裂,基层已经踏方滑坡,楼梯与安置房之间已经有裂纹,而且箱涵外围尺寸只有 3.6*3.6m, 加上施工作业面两侧垂直开挖都不能保证施工空间,箱涵带施工作业间隙最小距离为5m,而且目前商品房建筑施工,上面钢管支撑已经占用1m多空间。

1)、箱涵与周边建筑物的高差

a、 8#房屋砼基础地脚标高12.700,与相对应的箱涵坑底的标高14.977、砼人行道标高20.720、楼梯标高为±0以下-1m内也就是19.720、安置房砼基础地脚标高为±0以下-2~-4m内也就是18.720~16.720间;箱涵坑底标高与8#房屋砼基础地脚间高差-2.277m、与砼人行道间高差 5.743m、与楼梯间高差

4.743m,与安置房砼基础地脚高差3.743~1.743m。

b、 6#房屋砼基础地脚标高12.840,与相对应的箱涵坑底的标高14.911、砼人行道标高20.720、楼梯标高为±0以下-1m内也就是19.720、安置房砼基础地脚标高为±0以下-2~-4m内也就是18.720~16.720间;箱涵坑底标高与6#房屋砼基础地脚间高差-2.071m、与砼人行道间高差 5.809m、与楼梯间高差

4.809m,与安置房砼基础地脚高差3.809~1.809m。

c 、 4#房屋砼基础地脚标高12.780,与相对应的箱涵坑底的标高14.848、砼人行道标高20.720、楼梯标高为±0以下-1m内也就是19.720、安置房砼基础

地脚标高为±0以下-2~-4m内也就是18.720~16.720间;箱涵坑底标高与4#房屋砼基础地脚间高差-2.068m、与砼人行道间高差 5.872m、与楼梯间高差4.872m,与安置房砼基础地脚高差3.872~1.872m。

后附:春天华庭小区内箱涵施工位置平面图

二、具体土方开挖及基坑处理如下:

1.土方采用跳挖式正铲挖土机下入基坑分层开挖,由于受施工现场环境影响,沉降缝根据现场实际情况定15m-30m间设一道沉降缝,在开挖时把土方挖到后面整平,挖机在放在上面逐步开挖,边开挖边打钢板桩支护,在挖到楼梯段分后开挖支护,基坑内配以小型挖机修坡整平和堆集土。也可采用多层同时开挖方法,土方用翻斗汽车运出。靠东侧商品房边线开挖,西侧上面1m左右放1:1坡开挖。边挖两侧边用7.5m长度的U型钢板桩打桩,打入基坑土底下深度为2.5m,上面预留5m为护桩,两侧用【18槽钢与螺栓固定U型钢板桩固定,间距到5m 时候用6m(DN150mm钢管)作内支撑与槽钢固定。当挖至沟底时,可预留20-30cm 余土层人工清理。

2.为防止超挖和保持边坡坡度正确,机械开挖至接近设计坑底标高或边坡边界,边用仪器测量和用人工开挖和整平到设计高程。

3.在开挖的基坑(槽)深于邻近建筑基础时,开挖应保持一定的距离和坡度,以免在施工时影响邻近建筑基础的稳定。

4.挖土时注意检查基坑底有软弱土时:将坑中软弱虚土挖除,使坑底见天然土为止,然后用石碴和级配碎石分层夯实回填。

5.弃土应及时运出,如需要临时堆土,或留作回填土,堆土坡角至坑边距离应按挖坑深度,边坡坡度和土的类别确定,干燥密实土不小于3m,松软土不小于5m。

6.基坑挖好后,应对坑底进行抄平,修整。如挖坑时有小部分超挖,可用素土、灰土或砾石回填夯实至与地基土基本相同的密实度。

7.为防止坑底扰动,基坑挖好后应尽量减少暴露时间,及时进行下一道工序的施工,如不能立即进行下一工序时,应预留15—30cm厚覆盖土层,待基础施工时再挖去。

8.上下基坑时在两边开挖梯形走道或用梯子,在开挖基坑施工段时边缘设栏杆围护,并张挂密目安全网,防止地面掉物入坑内。箱涵沟槽需一次性全段开挖20m,以防止沟槽内积水,最少2个施工段同时施工,钢板桩支护形式横断面施工图和U型钢板桩大样图示例如下:

三、原有水系和地下水的处理:

1、此处为原有的水系在淌水,在施工时上游打围堰,用潜水泵在围堰内排水,保障原有的水系正常排水,不能影响下游施工。

2、在沟底一侧用人工开挖80CM宽、深40CM排水沟,在每一个施工段两端各设一积水坑,用潜水泵全天候排底下水,要保障地基内不能积水。

四、打拔拉钢板桩安全操作规程:

1、吊车和震锤工作发现异常时,应立即停车人检查。

2、吊车作业面应平坦,地面不平应垫平,防止翻车事故。若地面松软,支承脚底部应铺垫板。

3、吊桩时要用专用的钢丝绳和锁扣扣紧桩身,并轻起轻放,打拔前要检查震锤是否夹紧,防止震锤末夹损坏钢板桩和造成事故。

4、不得在架空输电线下面打拔桩。在高压线附近工作,吊臂端应离开高压线2m以上。

5、作业范围内严禁站人,以防各种突发事件和造成事故。

6、打拔桩时严禁超负荷作业,不准超力矩、仰角也不得超过限度,以防“翻车”“折臂”事故。

7、不准在风力超过6级大雨、雪、雾等恶劣天气下作业;台风来临,现场吊机应收臂卧放,材料及其它设施采取遮盖、压紧等措施。

8、严禁非司机作业,回转操作要平稳地接触回转离合器,尽量减少钢板桩的摆动,起吊时应先鸣笛示警,要稳妥操作。

9、做支撑要随挖随做,及时做好,不得拖延。支撑要水平直顺,不得倾斜弯曲。

10、随时检查本钢板桩与支撑间的螺栓是否松动,发现时及时螺紧。

11、要统一信号,专人指挥,夜间作业,必须有良好的照明。

五、滑坡紧急处理措施:

当深基坑开挖时上面监测人员发现有滑坡迹象时或滑坡时,必须迅速撤离

基坑内的施工人员和设备,马上停止施工。施工前准备好钢筋、水泥、足够的砂袋等材料,以及挖机、水泵等工具抢险用。对有滑坡迹象的土方进行钢板桩加固或用挖机挖除,消除隐患。对已滑坡的土方进行挖机、人工清理,清理后进行修坡钢板桩加固。

六、安全生产管理措施:

1、安全组织措施

结合工程划分的区段以及工程的规模,决定成立以项目经理为首的安全生产管理小组,各生产班组设兼职安全员从事安全情况监督与反馈信息工作,从而建立起一套完整有效的管理体系。

安全生产小组每星期活动一次,进行安全检查,发现隐患,及时整改,专职安全员和兼职安全员的职责要严格管理。

2、安全管理制度

建立了以项目经理为项目安全生产第一责任人,下至项目副经理、项目安全部门、专职安全员、工长、班组长、生产工人的安全管理网络。每个人在网络中都有明确的职责,项目经理是项目安全生产第一责任人,每位工长既是安全监督,也是其所负责的分项工程施工的安全第一责任人。各班组长负责该班的安全工作,专职安全员协助项目安全总监工作,这样就形成了人人注意安全,人人管安全的齐抓共管的局面。

在这一套管理模式下,我们对其中的每一个成员规定了各自在安全生产管理上的职责,即制订了上至项目经理、下至作业工人的安全生产责任制。

安全宣传制度与教育是防止职工产生不安全行为,减少人为失误的重要途径,制定了安全教育制度、包括三级安全教育制度、日常安全教育制度以及特种作业人员安全教育制度。

消除安全隐患是保证安全生产的关键,而安全检查是消除安全隐患的有力手段之一,制定安全检查制度,包括日常、定期、综合、专业四种检查形式。安全检查坚持领导与群众相结合、综合检查与专业检查相结合、检查与整改相结合

的原则。检查内容包括:查思想、查领导、查制度、查安全教育培训、查安全设备、查安全纪律以及劳保用品的时用。

3、安全技术措施实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。所以,我们针对该工程的实际情况制订相应的技术措置。

【1】上下基坑时在两边开挖梯形走道或用梯子,在开挖基坑施工段时边缘设栏杆围护,并张挂密目安全网,防止地面掉物入坑内。

【2】施工阶段要特别注意用电安全,必须时常检查各种电器、机具、电线,做到一机一闸一漏电开关。

【3】预防机械伤人、触电等事故的安全技术措施如下:

①使用电动工具(手电钻、手电锯、圆盘锯)前检查安全装置是否完好,运转是否正常,有无漏电保护,使用时严格按操作规程作业。

②拉直钢筋时,卡头要卡牢,地锚要牢固,拉筋沿线2米内禁止站人,圆盘钢筋时防止回弹。

③多人抬运钢筋时,起、落、转、停动作必须一致,人工上下传递时不得在同一垂直线上。

④拆除模板时应经施工技术员同意,操作时应按顺序分段进行,严禁撬,硬砸或大面拉倒。

⑤电焊机上设防雨盖,下设防潮垫,一、二次电源接头处要有防护装置,二次线使用接线柱,且长度不超过30M,一次电源采用橡胶套电缆或穿塑料软管,长度不大于3M。

⑥开关箱内部和顶部装订防火板,一机一闸,熔丝不得用其他金属代替,且开关箱上锁编号,有专人负责。

⑦现场高、低压设备及线路严格按施工组织设计安装和架设。

⑧每一分部分项工程施工前必须由专业工长下达书面安全技术交底,班组履行签字手续后方能施工,并且在施工前传达给班组每位成员。

⑨不准擅自拆除施工现场安全防护设施。

⑩特种作业人员必须持证上岗。

2、防护措施

基坑开挖施工段边缘设栏杆围护,夜间施工并张挂密目安全网和反光标牌,防止地面掉物入坑内,不是施工人员不准到施工现场。

七、应急救援预案

一、应急预案的方针与原则

“发生事故时应遵循“保护人员优先,防止和控制事故的蔓延为主;统一指挥、分级负责、区域为主、单位自救与社会救援相结合”的原则。达到控制事故,有效地抢救伤员,减少事故损失,防止事故扩大。

二、应急预案工作流程图

根据本工程的特点及施工工艺的实际情况,认真的组织对危险源和环境因素的识别和评价,特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施,开展应急知识教育和应急演练,提高现场操作人员应急能力,减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图:

应急准备和响应工作程序图

三、明挖深基坑开挖存在的危险因素及预防、应急措施。

危险因素:

1、违规违章作业、安全防护措施缺陷,基坑发生坍塌滑坡。

2、支护桩侧向位移

3、受到应力的影响基坑坑底隆起。

4、地质复杂发生涌砂涌水。

5、帷幕桩渗水与漏水事故

6、高空坠物

(一) 基坑坍塌滑坡

1、预防措施

①严格按设计文件和技术交底施工、严格控制基坑开挖坡度。

②如果遇到特殊情况,需要基坑停工较长时间,应在平台、基坑边和坡脚设置排水明沟和积水坑,并派专人抽水值班,并对基坑边坡面进行喷射素砼保护。

③在进度允许的条件下尽量采用少开工作面的形式,避免暴露太多的基坑工作面。

④坡顶严禁堆积荷载,

⑤基坑四周设置砖砌或砼排水沟;分层开挖,层间设台阶,每层开挖边坡坡率根据地质情况按规定放坡,必要时坡面喷射砼保证稳定。

⑥开挖期间加强监测频率,对监测报表中的数据进行认真分析总结。

2、应急措施:

①出现险情时,现场人员从安全通道有序疏散,同时对可能造成影响的周边的人员进行疏散。

②通知相关管线单位,根据影响程度进行管线监护和处置。

③会同相关部门对影响到的周边道路进行调整和交通疏解。

④在具备条件和不危及人员安全的前提下补强支撑,并对坡脚处进行土方回填。

⑤尽量减少动载、进行坡顶卸载。

⑥杜绝任何流入基坑边坡内的水源。

(二)支护桩侧向位移

1、安全预防措施。

①基坑开挖过程中,边开挖边架设钢支撑,支撑连接处要可靠,每层开挖深度不超过设计深度,确保支撑体系稳定。

②施工时严格控制钢支撑各支点的竖向标高及横向位置,确保钢支撑轴力方向与轴线方向一致。

③在基坑开挖期间要加强对支撑的观察、每班要有专人巡察、当支撑轴力超过警戒值时,立即停止开挖,分析原因,制定对策。

④开挖期间加强监测频率,对监测报表中的数据要进行认真的分析。

⑤支撑施工要严格按设计要求架设。对支撑材料要严格把关,杜绝使用有缺陷的支撑材料。

应急措施:

①出现险情时,现场人员立即从安全通道有序疏散,同时对可能造成影响的周边单位或住宅内的人员进行疏散。

②在失稳的钢支撑旁加设钢支撑,进行坑底加固,如采用注浆、高压喷射注浆等,提高被动区的抗力,同时对周围支撑复查,查找是否有支撑松弛,如果发现有支撑松弛,应立即采取加固措施。

③如由于支撑失稳已经引起基坑坍塌,立即对基坑坍塌处回填土方,并清理基坑周边的超载,如果围护结构背土发生土体流失,要立即填充砂或砼,同时对周围支撑复查,查找是否有支撑松弛,如果发现有支撑松弛,应立即加垫木楔,防止失稳现象扩散。

(三)基坑坑底隆起

1、安全预防措施

①基坑开挖过程中加强基底隆起监测,对监测报表中的数据要进行认真的分析。

②地基加固、周边设降水井降水等措施严格按设计要求施工。

③基坑周边防止过多的超载。

④开挖前对围护质量摸底、祥查,对可能会发生渗漏的部位进行注浆封堵处理。

2、应急措施:

①立即疏散险情现场作业人员,同时对可能造成影响的周边单位或住宅内的人员进行疏散。

②发现坑底隆起迹象,应立即停止开挖,并应立即加设基坑外沉降监测点。

③回填注浆或回填土,直至基坑外沉降趋势收敛方可停止回灌和回填。

(四) 涌砂涌水

1、安全预防措施

①开挖过程中对围护结构桩间等薄弱部位设专人监视。

②若发现出现少量渗漏,应及时处理,先堵漏后开挖,防止渗漏点扩大。

③加强量控监测、对量测数据进行审查对比,密切关注围桩的变形情况。

④监测信息围护结构变形超过允许范围时,必须立即加密支撑,防止变形进一步扩大,遇薄弱环节错位开裂,出现渗水通道时,及时处理。

应急措施:

①立即疏散险情现场作业人员,同时对可能造成影响的周边人员进行疏散。

②在涌砂处打设Φ42 注浆孔注浆加固;在涌水处采用M10浆砌片石围堰,边用抽水机将突水排出,然后回填干砌片石,注浆加固。

(五)高空坠物

①作好基坑四周围闭工作,在基坑坡顶和基坑边按照规范要求设置护栏安

全网;

②为防止地面杂物吊入基坑,在基坑周边护栏下缘设置踢脚板。

四、应急救援组织架构

1、应急救援领导组:

组长:饶才明电话:133********

副组长:梁正电话:139********

组员:王和平、朱长城、陈邦国、吴保新

2、应急救援领导组职责

应急救援协调领导组是项目部的非常设机构。负责本标段施工范围内的重大事故应急救援的指挥、布置、实施和监督协调工作。及时向上级汇报事故情况,指挥、协调应急救援工作及善后处理,按照国家、行业和公司、指挥部等上级有关规定参与对事故的调查处理。

3、应急救援领导小组共设应急救援办公室、安全保卫组、事故救援组、医疗救援组、后勤保障组、专家技术组、善后处理组、事故调查处理组等八个专业处置组。

4、.各救缓组职责:

①应急救援办公室负责人:李传胜值班电话:138********

主要职责:负责“预案”日常的管理工作,负责重大事故的报告,通知指挥组全体成员立即赶赴事故现场。在实施应急救援任务时与其他处置组协调工作,按照经理的命令调动抢险队伍,机械物资及时到位,实施抢险救援工作。

②组员负责人:吴保新电话:137********

主要职责:组织力量对事故现场及周边地区道路进行警戒、控制,组织人员有序疏散。

③事故救援组负责人:陈立生电话:1385654571

主要职责:根据专家技术组的技术建议和事故现场情况制定方案,按照方案迅速组织抢险力量进行抢险救援。

相关文档