1 事故前的运行方式

台山站:1号主变220kV侧中性点221000、110kV侧中性点11000地刀在合闸位置,2号主变220kV侧中性点222000、110kV侧中性点12000地刀在断开位置。

台山站:110kV1M母线与110kV2M母线经110kV母联100开关并列运行;1号主变110kV侧101、110kV台北线121、110kV台长线122、110kV台联线125、110kV台红线126挂110kV1M母线运行;2号主变110kV侧102、110kV 台斗乙线127、110kV台湖线129、110kV台塔甲线130挂110kV2M母线运行。

北区站、长塘站,公益站:110kV台北线、110kV台长线、110kV长公线、110kV北公线环网运行,带北区站、长塘站、公益站负荷。

白沙站:由塔山站110kV塔沙线供电。

2 事故经过

2009年7月22日11h44min06s472.9ms,110kV台斗乙线C相故障,台山站110kV台斗乙线零序过流Ⅰ、距离Ⅰ段保护动作,因开关拒动。引起零序过流Ⅱ、Ⅲ段,距离Ⅱ、Ⅲ段相继动作。11h44min08s809.5ms:台山站l号主变110kV侧零序方向过流Ⅱ段第二时限(t=2.3s)动作,跳开l号主变三侧开关。11h44min09s159.7ms:台山110kV台联线零序过流Ⅱ段动作,开关跳闸,不重合。11:44:09:778.9s:台山站2号主变复合电压方向过流Ⅰ段第一时限(t=3.3s)动作,跳110kV母联100开关,引起台山站110kv1M母线失压,同时引起北区站、长塘站、公益站、联盛站、红岭站等5个110kV站全站失压。11h44min10s126.9ms:台山站2号主变复合电压方向过流I段第二时限(t=3.6s)动作,跳2号主变110kV 侧102开关,引起台山站110kV2M母线失压,同时引起横湖站、塔山站、白沙站等3个110kV站全站失压。

3 事故处理情况

1)11h54min,由110kV昌益线带北区站、长塘站、公益站等3个110kV站的负荷运行。2)11h56min,由110kV斗红线供电红岭站负荷运行。3)12h15min 台山站拉开110kV台斗乙线1274、1272刀闸,并经检查110kV母线无异常。4)

发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸

电力系统继电保护装置故障分析与处理余旸 发表时间:2019-01-16T09:16:44.003Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:余旸 [导读] 近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 余旸 国网湖北省电力公司检修公司变电检修中心湖北武汉 430050 摘要:近些年电力系统快速发展近些年电力系统快速发展,设备容量也不断增大,有必要安装继电保护装置,保证电力系统稳定运行,避免发生安全事故。基于此,文章中深入探讨了电力系统继电保护装置故障及处理措施。 关键词:电力系统;继电保护装置;故障分析;处理 1电力系统继电保护装置分析 电力系统运行中电力继电保护装置发挥着重要作用,当电力系统出现问题时,继电保护装置可以及时判断故障原因并采取具体措施,并将命令及时下达给故障所在位置附近的断路器,将故障位置与系统隔离出来,最大程度降低问题影响,确保其余部分正常运行。同时继电保护装置可以实时监控电力系统运行,保证系统处于正常运行,避免故障影响整个系统,并及时采取解决措施。系统监控过程中分析电力系统运行,并将问题及时反馈给管理人员,保证管理人员全面掌握电力系统情况,出现问题后能够及时给予有效的解决。 2继电保护装置的要求 2.1选择性 发生故障时,能通过自身的保护切除故障对自己的影响,这种继电保护称为选择性保护功能。除非其自身保护功能出现损坏,或者是出现断路器拒动的情况下,才发出信号请求让邻近的设备或者是线路进行保护来排除故障,也可以采用断路器失灵的方式消除故障。 2.2速动性 通常要求用电保护装置排除障碍的速度一定要快,它的主要目的是为了减少因故障而对其他故障设备或者其他线路、断路器等产生较大程度的破坏,来提升系统运行的安全性和稳定性,从而有效缩小故障的范围。 2.3灵敏性 也是继电保护装置的基本要求之一,它是指被保护的范围内的设备或者线路发生金属性短路的情况下,继电保护装置的灵敏度直接影响其保护结局,通常情况下,装置的保护系数具有一定的灵敏性,具有明确的规定。 2.4可靠性 是对继电保护装置最为基本的要求。它是指继电保护装置在正常保护范围内该动作时就动作,不该发生动作时就应保持不动作,来确保电力系统整体平稳的运行。 3电力系统继电保护装置故障分析 3.1人为层面上的故障 人为故障一般情况下来说都是由人为因素引发的,比方说专业技术水平较为低下、实际工作经验不足以及工作态度不端正等等。实际工作经验对于从事继电保护工作的人员来说是十分重要的,充足的实际工作经验能够使得管理人员处理故障的速度大幅度提升,从而也就可以在最佳事故处理时间之内将故障控制住,因此工作人员累计下来的实际工作经验和继电保护故障之造成的影响之间呈现出来的是反比例关系。如果员工的个人知识和技能水平不足,会使其在遇到故障的时候延误最佳处理时机、做出错误的判断等等,不利于将继电保护故障的负面影响降低。 3.2设备材料质量不达标 由于继电保护与零件材质有所差异,使得施工质量与设计要求不相符,从而影响到继电保护装置的精度,电气设备故障难以被察觉,引起保护装置误动或拒动等。此外,在电力系统运行时,由于温度过高,但却没有及时采取降温措施,就会导致继电保护装置被烧毁,劣质元器件高温影响会造成元件过度老化,降低使用寿命。 3.3运行故障 当电力系统运行的过程中出现故障的时候,一般情况下保护装置都是不会做出保护反应的,也就难以对故障形成有效的控制,从而也就会对整个电网造成较为严重的负面影响,更是非常容易引发极为重大的经济损失,从而引发安全事故。有很多因素都是可以引发继电保护装置运行故障的,在保护装置超负荷运转的情况下会使得其使用寿命缩短,对其实际性能会造成较为严重的负面影响,引发继电保护运行故障的机率比较高。针对电力系统来说,二次回路及保护开关等装置在控制故障的过程中起到的作用是较为重要的,但是上文中提及到的这些环节在继电保护装置运行的过程中出现的故障的频率也是比较高的,针对上文中提及到的这些环节展开的管理工作的力度一定是需要得到一定程度的提升的。 4电力系统继电保护装置故障处理措施 4.1做好定期检查工作 电厂安全运行,需要做好全面的保护工作。其运行受到各个因素的影响,极易引发运行故障。若某个设备发生运行故障,则会影响机组的整体运行。设置继电保护系统,实现和电力系统的有效连接,当系统运行出现故障后,继电保护系统能够快速检测故障,实现继电保护系统自动化预警,及时提示工作人员做好故障维修,能够减少大规模停电事故的发生。基于此,需要做好定期检查工作,保证继电保护系统处于正常的运行状态下。 4.2选择合理的方法 4.2.1观察法 所谓观察法就是通过肉眼去观察电气继电保护装置是否存在故障。在电力系统中,一旦电力系统运行负荷超过继电保护装置最大负荷

变电站继电保护调试分析 古海江

变电站继电保护调试分析古海江 发表时间:2019-05-20T15:00:12.313Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:古海江 [导读] 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。 (国网冀北电力有限公司承德供电公司河北承德 067000) 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。通过调试,发现和解决变电站二次回路在设计和安装中存在的问题,检验保护和测控装置动作是否正确,与电力系统的通信是否可靠,确保各设备以及保护和测控系统安全稳定运行。 关键词:继电保护;调试;试运行 1 变电站继电保护调试前期准备工作 1.1 组建项目调试小组 新建变电站综合调试内容多,工作量大,包括完成全站保护、测控、站用电、直流电、二次控制和测量回路等内容。因此,新站的调试组一般需有6~ 7人组成,其中调总1人,负责施工安全、全面工作安排、协调和指导,可以根据现场情况设调试组2-3组,每组负责所管辖该电压等级内继电保护装置调试、测控装置调试及二次回路检查调试,后台监控系统及五防系统调试1人。 1.2 技术及资料准备 接到调试委托书后立即组织具有继保调试经验的技术人员参加调试任务,并对其进行纪律教育和技术交底、业务培训工作,同时应要求委托方提供与调试工作有关的所有资料,包括设计资料、厂家资料以及工作计划等,指定工作负责人对上述资料进行分析审查,制定调试方案。如对资料存在疑问,应立即以书面方式通知委托单位,要求其给予确认,技术资料准备工作应在调试工作开始前完成,如因客观原因无法按委托单位制定的时间表进场调试,应尽早书面通知委托单位。 1.3 准备调试用的仪器设备和工具 (1)微机继电保护测试仪;(2)互感器综合测试仪;(3)多功能交流采样测试仪;(4)数字万用表、绝缘电阻表(1000V)、数字钳形电流表、相序表、双钳数字相位表;(5)手提电脑、对讲机、打印机、铰钳、剥线钳、电烙铁、板手、螺丝批、电工胶布等。 1.4 熟悉和核对全站二次回路设计图纸,制定工作计划 进场调试作业前,安排2~3天时间集中调试小组阅读和核对全站二次回路图纸,包括装置的原理接线图(设计单位及厂家的图纸)及与之对应的二次回路安装接线图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器和隔离开关操作回路图,电流电压互感器端子箱图等全部图纸,以及成套保护、自动装置的技术说明书和开关操作机构说明书,电流、电压互感器的试验报告等,全面了解和掌握全站的设计思路,主要设备的布置及其性能和参数,弄清各回路的作用、原理和连接方式。 根据厂家相关技术资料和二次回路设计要求,编制各装置和设备的调试报告范本。同时,结合工程进度要求,由调试小组讨论制定具体调试工作计划。 2 继电保护调试的手段 变电站继电保护综合调试的本质就是全方位的调试并检查变电站二次回路,其中有二次保护、计量、信号、控制等多种安装正确检验与设计回路,保护装置动作校验与保护控制逻辑核对,特性检查与互感器机型判别,动作实验与测控装置采样及别的回路等等。 2.1检查二次回路的安装接线 依照端子图可以安装二次回路,安装人员对二次回路不算熟悉,多数都是按图进行,因此安装二次回路时无法避免的会出现接线错误。所以,现场调试的时候将二次回路的接线检查放在第一步,在连接控制回路、交流电流电压回路、电源回路等主要回路时候必须仔细对线,排除掉接触不好的接线、错误的接线与虚接线。 2.2各个测控装置与各线路、电容器和主变机电保护装置的调试 调试保护装置一般依照厂家给的装置说明书上提到的保护逻辑、设计图纸、保护功能与参数设计方法,在端子处使用继电保护测试仪对其加入对应的开关量、电流电压,并测试保护装置采样的精确与否,动作的准确程度。调试保护装置时主要的步骤有:①绝缘及耐压检验;②初步通电检验;③外观及接线检查;④逆变电源检验;⑤开关量输入回路检验;⑥保护功能检验⑦定值整定、固化和切换检验⑧输出信号及接点检验;⑨模数变换系统检验;⑩整组传动试验。测控装置的主要功能是实现控制与完成采样。采样检验测试仪加电量时通常使用多功能交流采样,多个点观察装置采样是否有错误;调试控制功能重点在于检测每种控制功能能不能实现,有没有可靠的闭锁。 2.3调试故障录波装置 在电量或保护动作异变时,故障录波装置将启动并把突变前后对应的电压电流记录下来并对数据主动进行分析,找出原因或者故障地点,对事物进行追掉与分析。 调试故障录波装置时,首先通过设计图纸确定装置录波的范畴,确定对应装置配线(配置对象需要的电流与电压值),接着像继电保护装置试验的手段那般,加上模拟时的电压与电流值在端子处,还要加入保护动作启动故障录波的值(如果可以,在保护装置试验时对录波装置进行观察,将调试效率提高),检测装置到底可不可以正确录波并找出故障原因。 2.4调试站用变保护与备自投装置 跟主变与线路保护相比,站用变保护比较简单,保护装置的调试手段与内容和线路保护装置一样,结束了对站用变保护装置的调试后,主要对站用电备自投装置进行功能检验。步骤如下:假使两段母线分开正常使用,其中一段失去电压与电流,必须断开电路并确定折断母线的开关会主动跳转到分段开关,只能做一次;假设两段母线经过分段开关并排运行,都有电压,却只能进线一次,一旦其中一个失去电压电流,需要断开并确定它断开后会主动跳转到另一个开关,只能做一次;人工操纵断开一个开关后,备自投装置会主动退出。 2.5校验并检查计量回路 只有相关的电力试验部门才能校验并调试高于110Kv的电压计量回路,这些校验调试包含了电能表的校验、绕组极性判别、互感器特性试验等等,别的是继电保护调试组负责的。后期的调试要麻烦调试小组对全部的回路进行审查,保障连接了正确的电流电压,在倒闸后每个线路都可以获得对的计量电压信号。 2.6检查并调试站用直流电系统 站用直流电系统的模型有双馈线与双电源结构,每个电源都有一台微机绝缘监测仪、一台集中监控机、智能充电模块。调式直流系统

继电保护误动作原因分析及预防措施

继电保护误动作原因分析及预防措施 发表时间:2019-09-19T17:08:43.957Z 来源:《当代电力文化》2019年第8期作者:季小翔 [导读] 对继电保护误动作原因分析及预防措施进行探讨。 信阳供电公司, 河南信阳 461000 摘要:近年来,随着各行业的用电需求不断增加,电力系统的规模不断扩大,相关电力设备的体系也愈加复杂。与此同时,用电安全也受到人们越来越多的关注,继电保护系统作为电力系统运行的重要保障,其运行的可靠性也变得愈加重要。本文对继电保护误动作原因分析及预防措施进行探讨。 关键词:继电保护;误动作;绝缘;电磁干扰 1 二次回路绝缘差导致保护误动作 1.1 二次回路绝缘故障原因分析 在电气设备运行的过程中,二次回路绝缘故障是引发电气设备继电保护误动作的主要原因之一。导致绝缘故障的常见原因有电缆质量较差或使用环境不当、施工不规范、线路老化破损等。如在某工厂厂用变电所的变压器运行过程中,在电气设备没有出现运行故障的情况下继电保护的差动保护发生误动作。通过对相关设备拆解后发现,差动保护装置的电缆穿管位置密封失效,积水进人开关端子箱内部,端子箱内部的二次回路电缆形成接地,绝缘为零,造成B相差动回路CT二次侧短接,在继电器中产生差流,造成保护装置的误动作。除此之外二次回路电缆的施工质量也会影响到绝缘性进而造成继电保护的误动作。比如某2#主变运行过程中,差动保护动作,主变三侧开关跳闸,对主变进行预防性试验没有发现异常情况。通过对变压器本体端子箱检查发现,高压侧CT二次电缆在保护管管口处有破损,导致CT二次短路。这种问题出现的原因,主要是由于近年来经济社会发展的速度较快,许多电气工程项目的施工时间较短,电缆供应质量不齐,施工质量不高,验收把关不严等。 1.2 二次回路绝缘差问题预防 在对化工厂电气设备二次回路的电缆施工过程中,必须严格遵守相关施工工艺,确保各项施工符合标准。首先,对于需要波切的电缆,要避免形成对线芯的损害,同时要保留线路的绝缘层,确保各层线路之间良好的绝缘情况。其次,在电缆的终端,应该用加热缩套或者绝缘材料进行包扎,避免漏电。对于需要在地下经过的电缆,外面应套装塑料管,暴露在室外的电缆,需要在外面加装设备管,进行防晒防水保护。同时要对穿管的管口位置进行良好的密封保护。另外,在对二次回路电缆进行大修投人使用之前以及每年的定期检修时,需安重点做好二次回路的绝缘检查,可以借助摇表等专业工具分别测试各新线的对地绝缘,以及不同芯线之间的绝缘,及时发现二次回路电缆可能存在的绝缘破坏情况并进行处理。除此之外,要做好电缆质量审核检验,从电缆采购、存放、使用试验等各个环节进行检查监督,确保电缆绝缘水平合格,出现绝缘不足的情况要严肃处理。 2 接线错误导致保护误动作 正确的接线是保证继电保护装置正常运行的基础,也是影响整个电气系统运行的重要一环,但是在实际运行中可能会出现CT同名端接反、一次或二次电缆接线错误等,造成继电保护误动作。如某化工公司合成氨系统高配室保护装置改造后,出现3#循环水泵(630kW,6kV)接地保护误动作,经过检查发现该回路主电缆(YJV一3X1208.7/15kV)接地错误(主电缆的三相与接地线一起穿过接地零序互感器),且现场检修电焊机地线搭接在3#循环水泵接地扁铁上,电焊机工作电流的一部分由电缆的屏蔽线接地分流。工作人员将高压出线柜内电缆接地线改接(未穿过接地零序互感器)后,送电运行正常,故障消失。又如某新建背压发电机并网时,差动保护动作跳闸,经检查发现发电机尾端C相CT 同名端为反接,纠正后并网正常。再如某PVC生产单位lOkV系统接地时,该热电厂发电机小间PT炸裂,全厂断电停产,检杳发现该发电机保护屏内,保护装置人口PT开口电压端子被短接(保护屏出厂前接线错误),正常运行时,该开口电压为零,但在系统接地情况下,开口电压为100V,PT二次侧短路,导致三相PT炸裂。 2.1 误动作处理及预防措施 在安装电气设备继电保护装置之前,安装人员应仔细研究,学习相关装置的使用说明,熟悉相关装置的图纸资料以及保护性能,了解不同装置不同线路之间的联系,熟悉主接线图,以及二次接线图的线路走向。同时要做好继电保护装置的调试检验工作。 3 电磁干扰导致保护误动作 在变电所以及用电设备相对较多的工厂内,一级保护设备和级保护设备等继电保护装置往往集中分布团。这些设备在正常运行过程中会受到多种因素的影响,产生高强度的电磁日尤,相互影响,容易出现线路短路,电压不稳,电力系统震荡等电磁日尤情况,影响整个电气设备系统的正常运行,进而导致继电保护装置的误动作。 3.1 不同类型的磁场干扰 常见的环境于扰主要分为静电干扰、辐射干扰、高频干扰、雷击干扰等。其中雷电干扰对继电保护装置正常运行的影响最大,在工厂的电气设备运行过程中,继电保护装置到高阻抗设备,比如避雷针、接地保护装置等受到雷击后,电网系统会承受较高强度的高频电流,一方面会导致电气设备的损坏,控制回路异常,另一方面会造成继电保护装置误动作的发生。其次是高频电流的干扰,在对电气系统的隔离开关进行操作时,容易在一瞬间产生接触电弧,从而导致高频电流的出现。这些高频电流在流经输电设备等电气设备时,会在母线周围形成高强度的磁场和电场,对二次电流回路,以及相关电气设备的运行造成干扰,导致继电保护装置的误动作。另外随着无线通讯技术的不断发展,对讲机、手机、电脑等信号传输设备的使用不断增加,这些设备在使用过程中,也会对电气设备周边的磁场和辐射电场产生影响。无线通讯设备的使用会干扰到继电保护设备周边的磁场电场,产生的高频电压会在周边形成假信号源,继电保护装置会识别为错误指令进而造成误动作的发生。除此之外,在干燥环境中,静电的产生也会造成继电保护装置设备电气元件的运行故障。 3.2 电磁干扰导致保护误动作的事故案例 某热电厂开炉前,对其所在变电站主变等设备进行了预防性试验,但在4#主变送电时差动保护动作,复查变压器和保护装置正常,经进一步分析后,基本认定为主变剩磁所致(预防性试验后没有进行消磁处理),进行消磁后,变压器送电成功。 3.3 电磁干扰导致保护误动作的预防措施 针对电气设备继电保护装置运行过程中受干扰导致误动作情况,需要从以下几方面人手进行预防。首先要采取相应的抗干扰措施来保护继电保护系统的微机硬件设备,比如通过增加光藕、滤波器装置等来保护引人装置的电源以及模拟量的输人。其次,要做好保护屏的可

继电保护误动作事故的预防措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 继电保护误动作事故的预防措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共9 页

继电保护误动作事故的预防措施 电力系统继电保护与系统安全自动装置(简称保护装置)是保障电网安全运行、保护电器设备的主要装置,是组成电力系统整体不可缺少的重要部分,保护装置配置使用是否得当,直接关系到电网安全稳定运行,关系到供电的可靠性。防止继电保护引发扩大事故,提高保护装置的正确动作率,以提高电网的安全运行水平(详见第五章)。 一、加强对继电保护及安全自动装置的运行管理 电力系统继电保护是一个有机整体,继电保护专业应实行统一领导,分级管理。在网局、省局、地(市)电力局及发电厂设置继电保护专业机构。网局、省局分别在中调所设置继电保护科作为局继电保护技术管理的职能机构,履行专业管理的职能,实现全网、全省继电保护的专业领导,负责所辖系统继电保护的整定计算及运行管理等工作。地(市)电力局继电保护整定计算及技术管理,一般设在调度所。在地(市)电力局、发电厂的检修分场或变电工区(检修部)设立继电保护班组,负责全局或全厂的继电保护设备的运行、维护及定校工作。 继电保护工作专业技术性很强,一根线一个接点的问题可能造成重大事故,所以继电保护机构必须配备事业心强,工作认真细致,努力钻研技术,具有较高理论知识的专业技术人员。各级继电保护部门必须建立岗位责任制,使每项职责落实到个人。各单位领导要重视继电保护工作,充实配备技术力量,调动继电保护工作人员的各级性,保持继电保护队伍的稳定。 对继电保护的定值管理,应结合电力系统发展变化,定期编制或修订系统继电保护整定方案。整定方案的编制依据:经领导审定的系统运行方式及运行参数,包括正常和实际可能的检修运行方式、最大有功及 第 2 页共 9 页

电力安全事故案例分析

电力安全事故案例分析 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 沈阳农业大学高等职业技术学院 《安全用电》课程设计 电力安全事故案例分析 班级: 11机电 姓名: 艾红亮 学号: 14733701 指导教师: 王维 2013年1月05日 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 电力安全事故实例分析 一、江西火电建设公司分包单位较大人身伤亡事故:

4月30日,江西省火电建设公司分包单位(山东东方腾飞安装工程有限公司),在华能海南东方电厂#2机组锅炉施工现场,发生一起较大人身伤亡事故。此前的4月26日,江西省火电建设公司东方项目部技术科长,向腾飞公司交付了《散件刚性梁安装作业指导书》,并做了技术交底。4月30日,根据江西东方项目部安排,腾飞公司进行前水冷壁中部刚性梁吊装工作。下午16点左右,由起重工指挥吊车开始起吊刚性梁组合件,组合件重18.4吨,17点左右,吊到就位高度,用5个5吨、2个3吨的链条葫芦接钩。接钩和就位过程中,共有7名作业人员站在上部刚性梁上拉葫芦,其中2人安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上,5人安全带挂在起吊刚性梁的链条葫芦上,由一人统一指挥,协调葫芦提升,19点35分左右,刚性梁左侧第一个5吨链条葫芦上部钩子突然断裂,其余6个吊点的链条葫芦也相继断裂,导致刚性梁组件坠落。安全带挂在起吊刚性梁组件的链条葫芦上的5人随着一起下落;安全带挂在上部水冷壁葫芦链条上的2人被安全带吊在空中。事故最终造成4人死亡,1人重伤,2人轻伤。目前,事故正由当地安监部门组织调查。 精品文档 --------------------------精品文档,可以编辑修改,等待你的下载,管理,教育文档---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 事故原因分析:一是山东腾飞公司施工人员违反《电力建设安全工作规程》的规定,即“两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应不大于每台链条葫芦的允许起重量”,使用5个5吨、2个3吨的链条葫芦起吊18.4吨的刚性梁组合件。二是现场施工人员违反《电力建设安全工作规程》,没有正确使用安全防护用具,将安全带挂在起吊刚性梁组合件的链条葫芦上。三是江西火电建设公司

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

故障录波数据的继电保护动作特性分析

故障录波数据的继电保护动作特性分析 摘要:故障录波数据的机电保护动作特性系统其中包含录波数据格式转换及文件管理、电网故障辅助分析、故障波形再现及分析以及继电保护动作行为分析这四个方面。文章主要综述了这四个方面的特点,然后分别叙述了这四个方面的内容和特性,希望能够为具体故障录波数据的继电保护动作特性分析研究提供有效的理论指导。 关键词:故障;录波;数据;机电保护;特性 故障录波器在系统工作发生故障和震荡等情况时,能够自动对故障整个过程的电压电流等电气量方面的继电保护动作进行记录。故障录波器能够有效地为故障原因、以及检验方面提供相应的数据来源。 1 系统总体结构 故障录波数据的机电保护动作特性分析研究,要以故障的数据输入和分析为基础,再利用不同的装置的工作原理,利用计算机开相应的程序来模拟装置的动作过程,可以得到明确而又直观的分析结果。故障录波数据的机电保护动作软件可以对目前存在的继电保护动作的不足进行弥补,是继电保护动作特性分析的实用性较高的工作工具,这能够进一步提升对继电保护的质量、水平以及效率。 故障录波数据的机电保护动作特性系统其中包含录波数据格式转换及文件管理、电网故障辅助分析、故障波形再现及分析以及继电保护动作行为分析这四个方面。录波数据格式转换及文件管理中负责的主要是故障录波文件中数据信息的提取和分析并进行相应的格式转换;电网故障辅助分析主要是让其能够不受时间限制地完成电参量数据的分析以及矢量、序分量、谐波等分析。电网故障分析还能够实现自动辨识、故障距离的测量等,这些方面的测量都能够提供辅助工具;故障波形再现及分析的任务就是对故障波形进行的再次回放、缩放以及打印等处理,能够为使用的客户提供一个平面分析和完整观测的界面;继电保护动作行为分析它的装置中包含着保护变电站的装置配置,其中包含着实现线路、母线以及变压器等保护变电站的特性功能。继电保护分析系统的结构关系分化如图1所示。 2 基于故障录波的录波数据格式转换及文件管理分析 录波数据格式转换及文件管理是继电保护分析系统中的重要的一个组成部分,它是能够实现其它三大模块的基础,录波数据格式转换及文件管理中包含着录播文件管理和录波数据格式转换这两个功能部分。 2.1 录波数据文件及格式 2.1.1 头文件

电力事故案例分析T

线路班的两巡线人员在10kv线路事故巡线时,发现一处导线断落在地面,由于当时天色已晚两人考虑别把导线丢了,于是,甲巡线员用手机把情况汇报班长,乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,下杆后,通知班长可以恢复送电。 答:乙巡线员看该线路所带之用户全部没有电,便把落地导线盘起来后通过爬梯上到杆上把线盘悬挂在停电的线路上,违反了线路规程、、夜间巡线应沿线路外侧进行;大风巡线应沿线路上风侧前进,以免万一触及断落的导线;特殊巡线应注意选择路线,防止洪水、塌方、恶劣天气等对人的伤害。事故巡线应始终认为线路带电。即使明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点8m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。、 电力线路事故案列分析2 某施工队在一10kv线路的55号—57号杆间进行更换导线工作,工作班成员的甲、乙分别担任55号和57号两杆的紧线任务,当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒,杆上紧线的乙被砸在杆下。答: 当紧第一根线时(中线),57号杆的拉线从拉线球处抽出,致使57号杆向反方向倾倒说明该施工队在工作前,未认真检查拉线、桩锚和杆塔。对可能发生的事故隐患未采取可靠的措施。违反线路规程 紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚和杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。 电力线路事故案列分析3 某施工队在10kv分支线路上进行更换导线工作,现场工作负责人按工作票要求完成现场安全措施布置后,分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,造成另一条线路跳闸强送不良。 答:分三组开始放旧线,当第一组将旧线用绳索放下时,碰触到该分支线1号至2号间下方跨越的另一条10kv带电线路上,违反了线路规程、 停电检修的线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至表5-2安全距离以内时,则另一回线路也应停电并予接地。如临近或交叉的线路不能停电时,应遵守条的规定。工作中应采取防止损伤另一回线的措施。 表 5-2 临近或交叉其他电力线路工作的安全距离 电压等级(KV)安全距离(m)电压等级(KV)安全距离(m) 10及以下220 20、35 330 66、110 500 在交叉挡内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路下面时才可进行,应采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近表5-2安全距离以内的措施。停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又应在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子工作时应采取可靠的措施。安全错施应经工作人员充分讨论后,经工区批准执行。措施应能保证: 1)检修线路的导、地线牵引绳索等与带电线路的导线应保持表5-2规定的安全距离; 2)要有防止导地线脱落、滑跑的后备保护措施。 故案列分电力线路事析4 某施工队在一10kv线路上做紧线工作,当导线被绞磨紧起后,一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,这时,双钩紧线器与倒装线夹连接的铁线扣突然勒断,导线迅速从空中落下,该作业人员也随导线从杆上摔下造成事故。 答:一名作业人员上到杆上,在连接好悬垂瓶子和紧线卡具后,将安全带移到与卡具多处活动点连接的导线上,违反了线路规程

关于电气继电保护故障分析理系统在电力系统的应用

关于电气继电保护故障分析理系统在电力系统的应用 发表时间:2018-06-04T15:22:44.323Z 来源:《基层建设》2018年第9期作者:关万锐 [导读] 摘要:电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。 化州市电力工程有限公司 525100 摘要:电力作为当今社会的主要能源,对国民经济的发展和人民生活水平的提高起着极其重要的作用。现代电力系统是一个由电能产生、输送、分配和用电环节组成的大系统。电力系统的飞速发展对电力系统的继电保护不断提出新的要求,近年来,电子技术及计算机通信技术的飞速发展为继电保护技术的发展注入了新的活力。如何正确应用继电保护技术来遏制电气故障,提高电力系统的运行效率及运行质量已成为迫切需要解决的技术问题。 关键词:继电保护;故障分析;电力系统 前言:在经济快速发展的情况下,电力系统的发展也得到了快速的发展,其中对电力系统的继电保护也提出很多的新要求,继电保护装置作为电力系统的主要组成部分,不仅能够保证电力系统的正常运行,同时在一定程度上保护了电气设备的重要装置。如果在工作中,对电力系统中的继电保护装置操作不正确的话,很容易发生事故,并损坏电器设备,导致整个电力系统出现崩溃瓦解的现象。 一、继电保护设备的工作原理 随着电力自动化技术的快速发展,电力继电保护不仅仅是局限于继电保护设备自身和电力系统的保护,而是结合电力系统的实际运行情况,针对电力系统中发生的电力故障或者事故,采取的自动控制措施。电力系统在日常运行过程中,一旦系统发展故障或者事故,继电保护设备可以迅速做出反应,发出警告,工作人员听到报警信号之后,立即找到系统故障点,进行系统检测和维修,避免电力故障影响其他电力设备的运行状态。在电力系统中,继电保护设备通常是利用电力系统中的异常情况或者元件短路、短路时,分析系统的电气量变化来分析来执行继电保护动作。继电保护设备能够实现电力系统各个保护单元之间共享系统的故障信息和运行数据,重合闸装置和各个单元经过分析和判断这些信息数据,来进行协调动作,确保电力系统的安全稳定运行。继电保护设备实现电力系统保护的基本条件是利用计算机网络将电力系统的各种保护装置联接起来,实现电力系统微机保护装置的自动化和网络化。 二、电力系统继电保护装置的运行故障 1、电压互感器二次电压回路故障 电压互感器是继电保护在测量过程中的开始的端点,所以,它是否处于正常的工作状态会直接影响到二次系统的运作情况。在PT二次电压的回路出现问题时,会出现较为严重的两种结果,分别是保护误动以及拒动。PT二次电压回路中经常会出现的故障包括下列几种:第一是PT二次的中性点在接地的方法上存在着问题、主要体现在二次有多个点接地或者是没有点接地的现象。这种二次虚接地既可能是接地工艺造成的,有可能是受到了变电站接地网的影响。第二是PT开口三角电压的回路表现为异常。当PT开口三角的电压回路出现断线的现象时,可能是机械的缘故。第三是PT二次失压,这是电压保护中最有代表性的故障,又是最让人头疼的问题,其根本原因是二次回路与有关的设备功能还不够健全造成的。 2、继电器触点故障 组成继电器的各个元件中最重要和最关键的部分是继电器触点。它的性能会受到很多因素的影响,例如触点的材质、电压或者是电流的强度、周围的空气环境、频率快慢等等。如若这些影响因素中的任意一个与预期值不相符,都会出现类似于触点之间的金属电积、磨损以及触点的焊接等一系列不正常现象。这样会对继电器的可靠性造成非常大的副作用,进而会危及到电力系统,使电力系统的安全性下降。 3、电磁系统铆装件变形 由于铆装后的零件弯斜、扭曲等造成了变形,为接下来的工作人员在进行调整以及装配过程中带来了很大的难度,变形非常严重的可能不能正常使用,最后报废,严重影响了进行来工作的进程。出现这种现象的原因是由于需要被铆的零件不规格,有的太长或者太短,或者是在铆装过程中施加的力量不均匀、模具在设计时大小尺寸有误差、零件放置的位置错误等许多原因造导致的。电磁系统铆装出现变形不但对继电保护装置的正常运作造成了严重影响,还会对电力系统的安全方面起到了负面作用。 三、电力系统继电保护装置故障处理与维护分析 1、采用替换法排除继电保护系统故障 截止到目前为止,当综合自动化的保护装置在运行过程中内部发生故障时,替换法是最行之有效的解决方式。如果是元件发生了故障,应该将备用元件或者是利用正在进行检修的具有相同或相似功能的这些元件进行替代。如若在替代之后继电保护装置能够处于正常的运作,那意味着故障就是由于这个元件引起的。若如仍让处于瘫痪状态,那就仍然采用替代法对别的元件进行检测。在处理继电保护装置中存在的故障时,替换法是比较普遍和有效的。除此之外,如果继电保护装置中回路比较复杂或者是含有的元件较多时,也应该应用替换法来检测并解除故障。 2、采用对比参照办法确认继电保护系统的故障 所谓的对比法就是指将不正常的设备与正常的具有相同型号、一样规格的设备相互对照两者之间的技术参数,除此之外还可以将两者的校验报告相互对照,如果出现差距明显大于其他的地方就是出现故障的点。对比法的主要用途是对检验中检测状况与正常状况相差比较大的,或者是接线出现问题但是还没有找到故障的原因的故障进行检测。在安装继电保护装置时,技术人员在安装时出现差错,接线出现错误;继电保护装置中的设备替换或者将系统实施回路的改造之后,仍然没有处于接线正确状况下所出现的故障的时候,就能够利用对比法,将有故障的设备与一样的设备正确接线之后再利用此方法进行对比参照,这样就能够找到故障并且及时改正使其处于正常的运作状态。 3、采用直观法排除继电保护系统故障 所谓的直观法就是在继电保护装置中的某一元件出现故障短时间内没有备品进行替换或者是利用仪器检测不出故障点时,可以利用直观法将故障有效的排除。 4、采用短接发确认继电保护系统故障 当对继电保护装置中出现的故障已经确定了大体位置的基础之上,能够对回路划分成几段,利用短接的方法来判断故障具体出现在哪

提高继电保护动作正确率的策略

提高继电保护动作正确率的策略 严国平汪萍浦南桢 (江苏省电力局电网调度所南京210024) 1 继电保护正确动作的重要性 继电保护是电力系统的重要组成部分,是保证电网安全稳定运行的重要技术手段,电力系统的事故速度快,涉及面广,会给国民经济和人民生活造成很大影响。纵观国内外的重大事故,无一例外地表现为在电网局部某一环节发生单一故障,未能迅速隔离的同时,由于继电保护不合要求的动作,再加上随之出现的其他不正常因素的综合效应,而导致系统失稳、长期大面积停电等事故。如美国西部电力系统在1996年7月2日和8月10日先后发生电网解列、大面积停电事故就是如此。又如在江苏省,1991年3月15日谏壁电厂#9主变低压绕组故障,主变压力释放阀动作喷油起火,引起主变外部220kV“A”相对地闪络,系统保护动作,最终经16.88 s切除电网中19台220 kV断路器才将故障隔离。这起事故导致谏壁电厂#9主变损坏,1 200 MW发电容量停役。但由于系统继电保护正确动作,对谏壁电厂周边的镇江地区、常州地区的安全供电无大的影响。 江苏省电网经过“七五”、“八五”期间的发展,已初具现代化大电网的规模,今后几年仍是快速发展时期。随着大量新机组、超高压输变电设备的投运,电网日益庞大和复杂,一旦发生局部电网和设备事故,而得不到有效控制,就会造成电网的稳定破坏和大面积停电事故。现代化大电网对继电保护的依赖性更强,对其动作正确率的要求更高。 2 江苏省的继电保护动作情况 江苏省继电保护工作,一直坚持电业生产“安全第一,预防为主”的方针。1994~1998年江苏省继电保护动作正确率如表1所示。 从表1可以看出,动作正确率一直呈现稳中有升的良好态势,特别是关键性指标220 kV及以上系统的保护动作正确率有大幅度提高。 江苏省220 kV及以上电网经受了多次严重故障的考验,继电保护均能正确动作,快速切除故障。

常见继电保护类型及原理

A、过电流保护---是按照躲过被保护设备或线路中可能出现的最大负荷电流来整定的。如大电机启动电流(短时)和穿越性短路电流之类的非故障性电流,以确保设备和线路的正常运行。为使上、下级过电流保护能获得选择性,在时限上设有一个相应的级差。 B、电流速断保护---是按照被保护设备或线路末端可能出现的最大短路电流或变压器二次侧发生三相短路电流而整定的。速断保护动作,理论上电流速断保护没有时限。即以零秒及以下时限动作来切断断路器的。 过电流保护和电流速断保护常配合使用,以作为设备或线路的主保护和相邻线路的备用保护。 C、定时限过电流保护---在正常运行中,被保护线路上流过最大负荷电流时,电流继电器不应动作,而本级线路上发生故障时,电流继电器应可靠动作;定时限过电流保护由电流继电器、时间继电器和信号继电器三元件组成(电流互感器二次侧的电流继电器测量电流大小→时间继电器设定动作时间→信号继电器发出动作信号);定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小无关,动作时间是恒定的。(人为设定) D、反时限过电流保护---继电保护的动作时间与短路电流的大小成反比,即短路电流越大,继电保护的动作时间越短,短路电流越小,继电保护的动作时间越长。在10KV系统中常用感应型过电流继电器。(GL-型) E、无时限电流速断---不能保护线路全长,它只能保护线路的一部分,系统运行方式的变化,将影响电流速断的保护范围,为了保证动作的选择性,其起动电流必须按最大运行方式(即通过本线路的电流为最大的运行方式)来整定,但这样对其它运行方式的保护范围就缩短了,规程要求最小保护范围不应小于线路全长的15%。另外,被保护线路的长短也影响速断保护的特性,当线路较长时,保护范围就较大,而且受系统运行方式的影响较小,反之,线路较短时,所受影响就较大,保护范围甚至会缩短为零。 ②、电压保护:(按照系统电压发生异常或故障时的变化而动作的继电保护) A、过电压保护---防止电压升高可能导致电气设备损坏而装设的。(雷击、高电位侵入、事故过电压、操作过电压等)10KV开闭所端头、变压器高压侧装设避雷器主要用来保护开关设备、变压器;变压器低压侧装设避雷器是用来防止雷电波由低压侧侵入而击穿变压器绝缘而设的。 B、欠电压保护---防止电压突然降低致使电气设备的正常运行受损而设的。 C、零序电压保护---为防止变压器一相绝缘破坏造成单相接地故障的继电保护。主要用于三相三线制中性点绝缘(不接地)的电力系统中。零序电流互感器的一

电力事故相关案例分析

电力事故相关案例分析 业务不熟有电当没电违章作业险丢命一条 一、事故概况 2001年5月24日9时50分,辽宁省某石化厂总变电所所长刘某,在高压配电间看到2号进线主受柜里面有灰尘,于是就找来一把笤帚打扫,造成1Okv高压电触电事故。经现场的检修人员紧急抢救苏醒后,送住市区医院。经医生观察诊断,右手腕内侧和手背、右肩胛外侧(电流放电点)三度烧伤,烧伤面积为3%。 二、事故经过 5月24日8时40分,变电所所长刘某安排值班电工宁某、杜某修理直流控制屏指示灯,宁某、杜某在换指示灯灯泡时发现,直流接线端子排熔断器熔断。这时车间主管电气的副主任于某也来到变电所,并和值班电工一起查找熔断器故障原因。当宁某和于某检查到高压配电间后,发现2号主受柜直流控制线路部分损坏,造成熔断器熔断,直接影响了直流系统的正常运行。接着宁某和于某就开始检修损坏线路。不一会儿,他们听到有轻微的电焊机似的响声。当宁某站起来抬头看时,在2号进线主受柜前站着刘某,背朝外,主受柜门敞开,他判断是刘某触电了。宁某当机立断,一把揪住刘某的工作服后襟,使劲往外一拉,将他拉倒在主受柜前地面的绝缘胶板上,接着用耳朵贴在他胸前,没有听到心脏的跳动声,宁某马上做人工呼吸。这时于某已跑出门,去找救护车和卫生所大夫。经过十几分钟的现场抢救。刘某的心脏恢复了跳动,神志很快清醒了。这时,闻讯赶来的职工把刘某抬上了车,送到市区医院救治。后经了解得知,刘某在宁某和于某检修直流线路时,他看到2号进线主受柜里有少许灰尘,就到值班室拿来了笤帚(用高梁穗做的),他右手拿着笤帚,刚一打扫,当笤帚接近少油断路器下部时就发生了触电,不由自主地使右肩胛外侧靠在柜子上。 三、事故原因分析 (1) 刘某违章操作。刘某对高压设备检修的规章制度是清楚的,他本

相关文档
相关文档 最新文档