文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 综合布线习题集

综合布线习题集

综合布线习题集
综合布线习题集

工作区子系统是指到的范围。答案:终端设备、信息插座

配线子系统其设计范围是从工作区内的到。答案:信息插座,配线架

双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。答案:蓝,橙,绿,棕

按中国现行国家规范,综合布线系统分为___ ____、___ ____、__________、___ ___、、、7子系统。

答案:工作区,配线、干线、设备间、进线、建筑群、管理

建筑物综合布线系统,根据用户的需要和复杂程度,可分为三种不同系统设计等级,分别是、和。答案:基本型、增强型、综合型

超五类双绞线电缆的带宽为,六类双绞线电缆的带宽为,七类电缆支持的带宽可以高达。答案:100MHz 250MHz,600MHz

光缆由三部分组成,即:、和。答案:缆芯,加强元件,护层

按传输模式分类,光缆可以分为和两类。答案:单模光缆和多模光缆

单模光缆一般采用为光源,一般采用和1550nm波长。多模光缆一般采用的光源是,一般采用850nm和1300nm波长。

答案:激光,1310nm,发光二极管

管理子系统的管理标记通常有标记、标记和标记三种. 答案:电缆,插入,场

线缆传输的衰减值会随着和信号频率的增加而增大。答案:线缆长度

线缆传输的近端串音损耗NEXT越,则线对间的干扰越低,链路性能越好。答案:大

综合布线中使用的电缆,一般不超过次连接。答案:4

按照绝缘层外部是否有金属屏蔽层,双绞线电缆可以分为和两大类。目前在综合布线系统中,除了某些特殊的场合通常都采用。

答案:屏蔽线,非屏蔽线,非屏蔽线

安装在墙面的信息插座底部离地面的高度宜为__________cm以上。答案:30

信息插座应距离电源插座_______cm以上。答案:30

高层建筑物中设备间的面积一般不应小于。答案:20㎡

我国现行国家标准规定,配线子系统的双绞线电缆最大长度为m。答案:90m

设备间机架与机柜前面的净空间应不小于mm,后面的净空间不小于mm。答案:800,600

在双绞线电缆内,不同的线对具有不同的扭绞长度,其作用是。答案:抑制串扰

双绞线电缆的每一条线都有色标,以易于区分和连接。一条4对电缆有四种本色,即、、、。答案:蓝,橙,绿,棕

信息插座与计算机设备的距离应保持在________m范围内。答案:5

安装在墙面的信息插座底部离地面的高度宜为__________cm以上。答案:30

室外光缆主要适用于综合布线系统中的子系统。答案:建筑群

在不同类型的建筑物中,管理子系统常采用和两种管理方式

答案:单点管理,双点管理

线缆传输的衰减值会随着和的增加而增大。答案:线缆长度信号频率

线缆传输的近端串音损耗NEXT越,则线对间的干扰越低,链路性能越好。答案:大

衰减与近端串音比ACR表示了信号强度与串扰产生的噪声强度的相对大小,其值越,电缆传输的性能就越好。答案:大

认证测试时使用的两种线缆链路测试模型,为模型和模型.答案:信道链路,基本链路

综合布线系统工程检验项目及内容的验收方式有、、和4种。答案:施工前检查,随工检验,隐蔽工程签证、竣工检验

8位信息插座常用的接线方式为、。答案:T568A,T568B

综合布线的测试从工程角度可分为两类,即测试与测试。答案:认证测试,验证测试

综合布线系统中常用的有线传输介质有、、。答案:同轴电缆,双绞线(网线),光缆

双绞线电缆一般以箱为单位,每箱双绞线电缆的长度为m。答案:305m

干线子系统的端接方法有端接和端接。答案:点对点,分支递减

综合布线系统必须有良好的接地系统,单独设置接地体时,接地电阻不应大于Ω;采用联合接地体时,接地电阻不应大于Ω。答案:4, 1

8位信息插座常用的接线方式为、。答案:T568A,T568B

综合布线的测试从工程角度可分为两类,即测试与测试。答案:认证测试,验证测试

干线子系统的端接方法有端接和端接。答案:点对点,分支递减

认证测试时使用的两种线缆链路测试模型,为模型和模型

答案:信道链路,基本链路

答案:点对点,分支递减线缆传输的衰减值会随着和的增加而增大。答案:线缆长度信号频率

综合布线系统工程检验项目及内容的验收方式有、、和4种。

答案:施工前检查,随工检验,隐蔽工程签证、竣工检验

综合布线中使用的电缆,一般不超过次连接。答案:4

综合布线系统中常用的有线传输介质有、、。

答案:同轴电缆,双绞线(网线),光缆

在某一楼层中共有48个工作区,每个工作区内有2个信息插座,楼层配线架FD在该楼层平面中间位置,其中信息插座距楼层配线架FD最近的距离为28米,最远的为69米,端接容差为6

米,请计算该楼层布线共需要多少箱线(写出计算过程)。

已知:I/O=48×2=96个,S=28米,L=69米

则:(A.平均电缆长度

()

[])

(

35

.

59

6

28

69

55

.0米

=

+

+

=

(B.

)

/

5(

14

.5

35

.

59

305箱

÷

——向下取整

(C.

)

20

(2.

19

5

96箱

=

÷

——向上取整

答:该楼层布线共需20箱线。

某建筑物10层,每层结构都一样,两边是房间,中间是走廊。楼的总高度39m,弱电井高度为32m。02至17号房每个房间长各6m,18和19号房长8m,楼宽为12m,房间宽为5m,走廊宽为2m。该楼层房间和走廊都有吊顶,楼高,吊顶后楼的净高。该公司现准备组建公司计算机网络,设备间放在一楼的弱电井房,其它楼层的弱电井房为楼层配线间,配线间都使用挂墙式机柜。02至17号房每房2个信息点,位置在房间两侧中间,18和19号房每房4个信息点,房间两侧各两个,平均分布。假设你来做网络综合布线的设计,请回答以下问题。

①综合布线系统设备如何配置(即设备间和楼层配线间如何设置)

设备间放在一楼的弱电井房,主要放置服务器,设备间配线架,路由器和交换机。楼层配线间放在每层楼的靠中间的房间,主要放置电信间配线架,和交换机。

②干线子系统可以选用什么传输介质

2芯或四芯多模/单模光纤。

③配线子系统中管线路由如何设计(走廊部分和房间部分)

走廊部分选用镀锌钢管或槽式桥架。房间部分选择PVC线槽。

④每层楼信息点数量是多少

每层楼信息点数量:16×2+2×4=40(个)

某6层宾馆大楼,楼层高,每层22个房间,1个楼层配线间,楼层配线间位于大楼的最顶头,离最近的工作区距离为5m,最远的工作区42m,要求每层有15个房间为宾馆的双人标准间,其

余为单人标间,试计算出:

(1)每层楼大约需要多少个信息模块多少个水晶头

[15x2+(22-15)]=37(个),37×(1+=,所以需39个模块。

37×(4+=(个),所以需154个水晶头。

(2)垂直干线路由如何设计需要使用什么样的传输介质需要多少米

垂直干线使用竖井,或使用管道连接设备间和电信间。可采用2芯多模或单模光纤。

+3=24(m) 到+5=26(m)。预留3-5米。

绘出配线子系统线缆连接(信道构成)模型,图中应包含TE、TO、CP、FD与设备,在图上标明设备缆线、跳线、水平缆线、CP缆线与工作区缆线,同时标明各段线缆长度限制范围。书上50页

从建筑群子系统到设备间子系统到工作区子系统,综合布线系统正确的顺序是(B)。

—FD—BD—TO—CP—TE

—BD—FD—CP—TO—TE

—CD—FD—TO—CP—TE

—CD—FD—CP—TO—TE

下面关于综合布线组成叙述正确的是( A )。

A.建筑群必须有一个建筑群间设备

B.建筑物的每个楼层都需要设置楼层电信间

C.建筑物设备间需与进线间分开

D.每台计算机终端都需独立设置为工作区

级综合布线系统支持的频率带宽为(B )。MHz MHz MHz

目前执行的综合布线系统工程验收国家标准是(B)

IEC1180:2002 50312—2007 50311—2007 T50314—2006

传输速率能达1Gbit/s的最低类别双绞线电缆产品是( B )类类类类

输出速率能达到10Gbit/s的最低类别的双绞线电缆产品是(B )类类类类

常用光纤连接器有(A )、SC、FC B. ST、SC、LC 、LC、MU 、MU、MT-RJ

有关配线子系统中集合点(CP)正确的叙述是(A )。

A.根据现场情况决定是否设置集合点

B.必须设置集合点

C.同一条配线电缆路由可以设置多个集合点

D.非同一条配线电缆路由可以设置同一个集合点干线子系统的设计范围包括(A)。

A.楼层配线间与设备间之间的电缆

B.信息插座与楼层配线间配线架之间的连接电缆

C.设备间与外部进线入口之间的连接电缆

D.主设备间与计算机主机房之间的连接电缆

综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是(A)。

A.工作区子系统

B.配线子系统

C.干线子系统

D.管理子系统

综合布线系统中用于连接楼层配线间和设备间的子系统是(C)。

A.工作区子系统

B.配线子系统

C.干线子系统

D.管理子系统

综合布线系统中用于连接信息插座与楼层配线间的子系统是(B)。

A.工作区子系统

B.配线子系统

C.干线子系统

D.管理子系统

(B)是安放通信设备的场所,也是线路管理维护的集中点。

A. 进线间

B. 设备间

C. 配线间

D. 工作区

(B )用于配线架到交换设备和信息插座到计算机的连接。

A. 理线架

B. 跳线

C. 110C连接块

D. 尾纤

信息插座在综合布线系统中主要用于连接( A )。

A. 工作区与配线子系统

B. 配线子系统与管理子系统

C. 工作区与管理子系统

D. 管理子系统与干线子系统

基本型综合布线系统是一种经济有效的布线方案,适用于综合布线系统中配置最低的场合,主要以( B )作为传输介质。

A. 同轴电缆

B. 铜质双绞线

C. 大对数电缆

D. 光缆

按传输模式分类,光缆可以分为( D )两类。

A. 渐变型光缆和突变型光缆

B. 室内光缆和室外光缆

C. 长途光缆和短途光缆

D. 多模光缆和单模光缆

综合布线系统一般分为( D)个子系统。

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7

综合型综合布线系统适用于综合布线系统中配置标准较高的场合,一般采用的布线介质是( B )。

A. 双绞线和同轴电缆

B. 双绞线和光纤

C. 光纤和同轴电缆

D. 双绞线

4对双绞线缆通常以箱为单位进行订购,每箱电缆的长度是( A )米。

A. 305

B. 500

C. 1000

对于新建筑物的配线子系统布线,常采用( D )。

A. 蜂窝状地板布线法

B. 高架地板布线法

C. 护壁板电缆槽道布线法

D. 地板槽道布线法

综合布线系统的交接间、设备间内安装的设备、机架、金属线管、桥架、防静电地板、以及从室外进入建筑物内的电缆等都需要( A ),以保证设备的安全运行。

A. 接地

B. 防火

C. 屏蔽

D. 阻燃

下面有关产品选型的描述,不正确的是( D )。

A. 满足功能和环境需求

B. 选用同一品牌的主流产品

C. 综合考虑技术性与经济性

D. 选择最先进的产品

管槽安装的基本要求不包括( D )。

A. 走最短的路由

B. 管槽路由与建筑物基线保持一致

C.“横平竖直”,弹线定位

D. 注意房间内的整体布置

由于通信电缆的特殊结构,电缆在布放过程中承受的拉力不要超过电缆允许张力的( C )。

A. 60%

B. 70%

C. 80%

D. 90%

下列有关双绞线电缆端接的一般要求中,不正确的是( B )。

A. 电缆在端接前,必须检查标签颜色和数字的含义,并按顺序端接

B. 电缆中间可以有接头存在

C. 电缆端接处必须卡接牢靠,接触良好

D. 双绞线电缆与连接硬件连接时,应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接

下面有关光缆布放的描述,不正确的是( C )。

A. 光缆的布放应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压或损伤

B. 光缆布放时应有冗余,在设备端预留长度一般为5~lOm

C. 以牵引方式敷设光缆时,主要牵引力应加在光缆的纤芯上

D. 在光缆布放的牵引过程中,吊挂光缆的支点间距不应大于

将同一线对的两端针位接反的故障,属于( B )故障。

A.交叉

B. 反接

C.错对

D. 串扰

目前在网络布线方面,主要有两种双绞线布线系统在应用, 即( C )。

A. 4类、5类布线系统

B. 5类、6类布线系统

C. 超5类、6类布线系统

D. 4类、6类布线系统

建筑物中有两大类型的通道,即封闭型和开放型。下列通道中不能用来敷设垂直干线的是( D )。

A. 封闭型通道

B. 电缆孔

C. 电缆井

D. 电梯通道

5e类综合布线系统对应的综合布线分级是( B )。

A. C级

B. D级

C. E级

D. F级

E级综合布线系统支持的频率带宽为(B )。

MHz MHz MHz

目前执行的综合布线系统工程验收国家标准是(B)

IEC1180:2002 50312—2007 50311—2007 T50314—2006

传输速率能达1Gbit/s的最低类别双绞线电缆产品是( B )

类类类类

输出速率能达到10Gbit/s的最低类别的双绞线电缆产品是(B )

常用光纤连接器有(A )

、SC、FC B. ST、SC、LC 、LC、MU 、MU、MT-RJ

有关配线子系统中集合点(CP)正确的叙述是(A )。

A.根据现场情况决定是否设置集合点

B.必须设置集合点

C.同一条配线电缆路由可以设置多个集合点

D.非同一条配线电缆路由可以设置同一个集合点综合布线系统的拓扑结构一般为(B)。

A. 总线型

B. 星型

C. 树型

D. 环型

干线子系统的设计范围包括(A)。

A.楼层配线间与设备间之间的电缆

B.信息插座与楼层配线间配线架之间的连接电缆

C.设备间与外部进线入口之间的连接电缆

D.主设备间与计算机主机房之间的连接电缆

综合布线系统中直接与用户终端设备相连的子系统是(A)。

A.工作区子系统

B.配线子系统

C.干线子系统

D.管理子系统

综合布线系统中用于连接两幢建筑物的子系统是(D)。

A.管理子系统 B.干线子系统 C.设备间子系统 D.建筑群子系统

在双绞线电缆内,不同线对具有不同的扭绞长度, 这样可以( C )。

A. 减少衰减

B.增加衰减

C. 减少串扰

D. 增加串扰

非屏蔽双绞线电缆用色标来区分不同的线,计算机网络系统中常用的4对电缆有四种本色,它们是( C )。

A. 蓝色、橙色、绿色和紫色

B. 蓝色、红色、绿色和棕色

C. 蓝色、橙色、绿色和棕色

D. 白色、橙色、绿色和棕色

下列参数中,( D )不是描述光纤通道传输性能的指标参数。

A. 光缆衰减

B.光缆近端串音

C. 回波损耗

D. 光缆芯数

( B )是衡量通道阻抗一致性的参数。 A. 衰减 B. 回波损耗 C. 串扰 D. 传输延迟

( A )是对设备间、交接间的配线设备、线缆和信息插座等设施,按一定的模式进行标识和记录。

A. 管理

B. 管理方式

C. 色标

D. 交叉连接

D.非同一条配线电缆路由可以设置同一个集合点

综合布线系统的拓扑结构一般为(B)。

A. 总线型

B. 星型

C. 树型

D. 环型

D. 多模光缆和单模光缆综合布线系统一般分为( D)个子系统。

A. 4

B. 3

C. 5

D. 7

实训第一部分-综合布线实训项目指导书讲课讲稿

网络综合布线实训指导书 沈阳工程学院 信息工程系 网络工程教研室

目录 实训项目一网络综合布线系统工程常用器材和工具认识 (1) 实训项目二RJ-45水晶头端接和跳线制作及测试实训 (5) 实训项目三网络模块原理端接实训 (6) 实训项目四RJ-45网络配线架端接实训 (7) 实训项目五110型通信跳线架端接实训 (8) 实训项目六基本永久链路实训 (9) 实训项目七复杂永久链路实训 (10) 实训项目八网络插座的安装实训 (11) 实训项目九水平布线系统-PVC线管的布线工程技术实训 (13) 实训项目十水平布线系统-PVC线槽的布线工程技术实训 (15)

实训项目一网络综合布线系统工程常用器材和工具认识 (讲解1学时,认识1学时) 在网络综合布线系统工程施工中,会用到不同的网络传输介质、网络布线配件和布线工具等。在实训项目一中将详细介绍网络综合布线系统工程常用器材和工具。 1.线槽规格、品种和器材 在综合布线系统中使用的线槽主要包括金属线槽和塑料线槽。 a.金属槽 金属槽由槽底和槽盖组成,每根糟一般长度为2米,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外型如图1.1所示。 图3-9 线槽外形 b.塑料槽塑料槽的外状与图 1.1类似,但它的品种规格更多。与PVC槽配套的附件有:阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等。 c.金属管 金属管是用于分支结构或暗埋的线路,它的规格也有多种,以外径mm为单位。管的外形如图1.1所示。 d.塑料管 塑料管产品分为2大类:即PE阻燃导管和PVC阻燃导管。 与PVC管安装配套的附件有:接头、螺圈、弯头、弯管弹簧;一通接线合、二通接线合、三通接线合、四通接线合、开口管卡、专用截管器、PVC粗合剂等。 图1.1 线槽外形和线管外形 2. 桥架 桥架分为普通型桥架、重型桥架、槽式桥架。在普通桥架中还可分为普通型桥架,直边普通型桥架。桥架的外形如图1.2所示。 在普通桥架中,有以下主要配件供组合: 梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、调高板、端向联结板、调宽板、垂直转角联接件、联结板、小平转角联结板、隔离板等。 在直通普通型桥架中有以下主要配件供组合:梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、盖板、弯通盖板、三通盖板、四通盖、凸弯通盖板、凹弯通盖板、花孔托盘、花孔弯通、花孔四通托盘、联结板垂直转角联接扳、小平转角联结板、端向联接板护扳、隔离板、调宽板、端头挡板等。

综合布线系统复习整理

题型: 一、选择题(每题2分,共20 分) 二、填空题(每空格1分,共20分) 三、名词解释(每题3分,共15分) 四、问答题(每小题5分,共25分) 五、计算与分析题(每小题10分,共20分) 知识点: 1、光缆的主要材料有护套材料油膏金属包带和套管材料。 2、综合布线系统的两大标准,一是国际标准ISO/IEC 11801,二是美国标准TIA/EIA 568C 3、系统要求ACR至少要大于10dB 4、综合布线中建筑群配线架CD到楼层配线架FD间的距离不应超过500米,建筑物配线架BD到楼层配线架FD的距离不应超过2000米。 5、光纤熔接时,要求的接续损耗小于0.1dB 6、主干子系统的布线方式有4种,它们是电缆孔方法、电缆井方法、金属管道方法和电缆托架方法。 7、光纤的三种连接方式是熔接、活动连接、机械连接。 8、4对非屏蔽电缆布放时的弯曲半径应大于线缆外径的4倍 9、双绞线的近端串扰测量值越大,电缆的性能越低 10、线缆传输的衰减量会随着长度和频率的增加而增大。 11、水平子系统的布线方式有三种,它们是直接埋管方式线槽和支管方式地面线槽方式。 12、在水平布线有CP点的情况下,CP距离配线间的距离至少要大于15米 13、路上任何点的阻抗不连续性将导致该链路信号反射和信号畸变。链路特性阻抗与标准值之差不大于路上任何点的阻抗不连续性将导致该链路信号反射和信号畸变。链路特性阻抗与标准值之差不大于20 14、综合布线系统中,电气保护主要指过压保护过流保护。 15、双绞线成端时,应尽量保持双绞线的绞合,开绞长度不应超过13mm 16、根据GB50312-2007综合布线工程验收规范,综合布线工程验收分哪4个阶段?开工前检查,随工验收,初步验收,竣工验收。 17、工作区电缆的预留长度为3-6厘米 18、设备间中,色标有什么含义? 绿色:网络接口的进线侧,来自电信局的中继线,即中继/辅助场的总机中继线; 紫色:公用设备端节点; 黄色:交换机和其他各种引出线; 白色:干线电缆和建筑群电缆; 蓝色:从设备间到工作区或服务终端的连接(水平); 橙色:网络接口; 灰色:二级干线; 红色:关键电话系统; 棕色:建筑群干线电缆。

网络综合布线实训题

项目三综合布线实训题 第一部分技能部分 本赛项总分100分,总分乘以30%即为整个竞赛的单项累积分数,竞赛时间为1小时。设计竞赛需使用Microsoft VISIO或AUTOCAD软件,根据组委会提供的工程需求环境,结合国标GB50311-2007规范进行相关设计。竞赛试题内容由参赛队三位选手自行分工完成。所有图纸需要在右下角适当位置注明设计者(参赛队和选手编号组成)。 综合布线案例需求 项目名称:某大楼综合布线系统工程 项目需求信息: 某大楼分三层;楼长50m,楼宽25 m,楼层高4 m。现需对大楼综合布线系统进行设计,采用的布线系统性能等级为6类非屏蔽(UTP)系统。其中一层60个信息点,二层50个信息点,三层16个信息点。 1、工作区:全部采用6类信息模块,每个信息点采用双口信息面板设计,其中左边为网络点,右边为语音点。安装方式采用明装底盒固定。工作区网络跳线采用2米六类跳线,语音跳线采用2米2芯RJ11跳线。 2、配线子系统:水平电缆为4对六类UTP双绞线、安装方式为明装PVC线槽布线。 3、干线子系统:语音采用25对大对数电缆,数据采用6芯多模室内光缆。 4、设备间/配线间:水平配线架(语音、数据)全部选择六类24口配线架,语音垂 直干线配线架选用100对110型配线架,数据垂直干线配线架采用ST 24口光纤配线架。 5、布线产品品牌为“VCOM”。 6、设备间(BD)位于二楼离电缆井5米,一楼设置配线间(FD)离电缆井5米,三楼采用无主干设计。 7、垂直干线线缆的计算方法:每层垂直线缆长度(m)=(距BD的楼层数×层高+电缆井至BD距离+端接容限(光纤10 m,双绞线6 m))×每层需要根数,总垂直干线线缆长度等于各楼层垂直线缆长度之和。

综合布线期末复习资料

120708245 12网络工程2班王林 1.缩写释义 UTP:非屏蔽双绞线STP:屏蔽双绞线PE:聚乙烯 PVC:聚氯乙烯SCS:结构化综合布线系统TE:终端设备 CD:建筑群配线设备ER:设备间FTP:铝箔屏蔽双绞线ACR:衰减串扰比SNR:信噪比CATV:有线电视MMF:多模光纤SMF:单模光纤SC:直插式光纤连接器FC:螺纹连接式光纤连接器ST:卡口式光纤连接器FD:楼层配线架BD:建筑物配线架UPS:不间断电源OTDR:光时域反射仪OLTS:光损测试仪PBX:程控交换机TBIC:整体大厦集成布线系统 2.名词解释 结构化综合布线系统;结构化布线是将整个网络系统进行分割,把设备分类为中心设备(中心机房)二级设备(设备间)三级设备(管理间)终端设备(工作区)不允许跨级连接 设备间:设备间是在每一幢大楼的适当地点设置电信设备和计算机网络设备,以及建筑物配线设备,进行网络管理的场所。对于综合布线工程设计,设备间主要安装建筑物配线设备(BD); 屏蔽双绞电缆;在普通双绞电缆的基础上增加金属屏蔽层,从而对电磁干扰有较强的抵抗能力 衰减串扰比;串扰与衰减量的比例关系称为衰减串扰比ACR,越大抗干扰越强多模光纤;当光波以多个特定的角度射入光纤端面并在光纤中传播这种能传输多个模式的光纤就是多模光纤,适用于近距离传输 单模光纤;单模光纤只能传输一个模式,即光纤蕊中仅传输基模式的光波,适用于大容量远距离通信 配线架:是在管理间对线缆进行端接和连接的装置,它将从各个工作区来的双绞线电缆使用打线器端接在配线架中的相应模块上,在配线架上可进行互连或交接操作。 楼层配线架;楼层配线架一般安装在每一层的过道中,把各种信号集结在一起通

综合布线系统工程流程图

5.2施工流程及施工准备 5.2.1施工流程图 5.2.2布线工程工具盒辅材配置计划 序号机具名称规格型号单位数量备注 1 角磨机含切割片5张台 1 2 电锤把 1 3 压线钳RJ45 把 1 4 电吹风1000w 只 1 5 卷尺5m 套 1 6 电笔只 1 7 对讲机50w 把 1 8 电烙铁把 2 9 玻璃胶枪4p 把 2 10 榔头根 1 适合闸机地脚螺钉 11 簪子 只 1 规格 12 钻头一字十字各种规格把 3

13 螺丝刀把 2 14 电筒50米个8 15 线板适合闸机地脚螺钉把 4 16 梅花扳手把 1 17 美工刀含锯条10片把 4 18 锯弓把 1 19 尖嘴钳把 1 20 斜口钳把 2 21 钢丝钳14mm 把 2 22 套筒扳手个 2 23 灭火器辆 1 24 叉车个 1 5.2.3施工仪器仪表 序号仪器设备名称规格型号单位数量备注 1 绝缘测试仪台 1 2 数字万用表台 2 3 网络万用表台 1 5.2.4施工辅材材料计划 序号材料名称规格型号单位数量 1 网线电缆超五类双绞线米200 2 电力电缆WDZN-YJY 3×4 米200 3 紧急按钮控制电缆WDZN-KYJY 4×0.75 米200 4 接地线WDZN-YJY 1×16 米200 5 防水热缩管3mm 8mm 12mm 25mm个若干

5.3线缆敷设5.3.1施工流程等 6 水晶头盒 1 7 防火泥公斤 5 8 标签纸张 2 9 玻璃胶只16 10 防水电工粘胶带个10 11 记号笔支 5 12 透明胶个10 13 木板闸机移动后遮挡孔洞张 3 14 胶皮4mm厚穿线防护张 3 15 闸机螺钉模板闸机安装孔定位张 2 16 扎带3mm 包10 17 扎带5mm 包 5 18 手套双10 19 螺钉螺帽M3*10 套30 20 螺钉螺帽M4*10 套30 21 开口铜鼻子10mm 个20 22 警戒线圈 1 23 2P空开16A 个 2 24 2P空开10A 个 2 25 2P空开6A 个 1

综合布线知识点试题(答案)

综合布线习题集 单项选试题 知识点:工作区子系统 1.工作区子系统又称(C )子系统。 (A) 工作站(B)服务群(C) 服务区(D) 信息站 2.工作区子系统由( D )与信息座所接的设备组成。 (A) 有线电视电缆(B) 微波天线(C) 无线访问点(D) RJ-45跳线 3.工作区子系统所使用的连接器必须具备有国际IS4N标准的( D )位接口。 (A) 1 (B) 4 (C) 6 (D) 8 4.从RJ-45插座到设备间的连线要用双绞线,一般不要超过( B )m 。 (A) 1 (B) 5 (C) 8 (D) 10 5.RJ-45插座必须安装在墙壁上或者不容易碰到的地方,插座距离地面( B )cm以上。 (A) 10 (B) 30 (C) 50 (D) 80 水平子系统 6.水平子系统又称( A )子系统。 (A) 水平干线(B) 水平连接(C) 水平主干(D) 水平操作 7.水平插头子系统从工作区的信息插座开始到管理间子系统的( D )。 (A) RJ-45 (B) 信息终端(C) 信息插座(D) 配线架 8.水平子系统总是在( C )个楼层上 (A) 2 (B) 少于5个(C) 1 (D) 多于1个 9.水平子系统一般情况下由( A )组成 (A) 4对UTP (B) 25对UTP (C) 3对Multi Mo4e Fi2er (D) 1对Multi Mo4e Fi2er 10.水平子系统的长度一般不超过( A )m (A) 90 (B) 100 (C) 110 (D) 185 11.水平子系统布线必须走( D )。 (A) 动力管道(B) 电信管道(C) 通风管道(D) PVC线槽 12.水平子系统一般在( C )内布线。 (A) 地板下线槽(B) 地面线槽(C) 天花板吊顶(D) 竖井 知识点:管理间子系统 13.管理间子系统是用于连接( B )子系统和水平子系统。 (A) 建筑群(B) 垂直干线(C) 设备间(D) 水平 14.配线架的配线对数可由管理的( C )数决定。 (A) 调制解调器(B) 终端(C) 信息点(D) 交换机 垂直干线子系统 15.垂直干线子系统也称( C )子系统。 (A) 骨干(B) 综合(C) 干线(D) 连接 16.垂直干线子系统提供建筑物的( D )电缆。 (A) 绞线(B) 馈线(C) 直线(D) 干线 17.垂直干线子系统是负责连接( B )子系统到设备间子系统的子系统。 (A) 建筑群(B) 水平(C) 管理间(D) 工作区 设备间子系统 18.设备间子系统把( A )设备的多种不通设备互联起来

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007

1总则 1 总则 1.0.1 为了规范建筑与建筑群的语音、数据、图像及多媒体业务综合网络建设,制定 本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建建筑与建筑群综合布线系统工程设计。 1.0.3 综合布线系统设施的建设,应纳入建筑与建筑群相应的规划设计之中,根据工 程项目的性质、功能、环境条件和近、远期用户需求进行设计,应考虑施工和维护方便,确保综合布线系统工程的质量和安全,做到技术先进、经济合理。 1.0.4 综合布线系统宜与信息网络系统、安全技术防范系统、建筑设备监控系统等的 配线作统筹规划,同步设计,并应按照各系统对信息的传输要求,做到合理优化设计。 1.0.5 综合布线系统工程设计中应选用出具合格检验报告、符合国家有关技术要求的 定型产品。 1.0.6 综合布线系统的工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规 定。 2术语和缩略语 2.1 术语 2.1 术语 2.1.1 布线 cabling 能够支持电子信息设备相连的各种缆线、跳线、接插软线和连接器件组成的系统。 2.1.2 建筑群子系统 campus subsystem 建筑群子系统由配线设备、建筑物之间的干线缆线、设备缆线、跳线等组成。 2.1.3 电信间 telecommunications room 放置电信设备、缆线终接的配线设备,并进行缆线交接的一个空间。 2.1.4 工作区 work area 需要设置终端设备的独立区域。 2.1.5 信道 channel 连接两个应用设备的端到端的传输通道。 2.1.6 链路 link 一个CP链路或是一个永久链路。 2.1.7 永久链路 permanent link

综合布线实训日记

计算机网络技术1101网络1105320111戴泽楠 综合布线工程设计与实施 1号实训楼-A507综合布线实验室 12.24-01.06 包金锋、王如荣

今天是综合布线实习的第一天,一大早来到教室,老师叫我们先自由分成4组,自己组推选出“项目经理”和“项目副经理”。/选好之后,老师教我们先写一个五天实训的计划,因为做什么事之前都先要有个计划才能有条理的去完成我们的任务。 大家都投入了激烈的讨论中,首先我们把我们五天应该完成的任务列举了出来,因为我们是第一次做这种任务表格,所以我们只是简单的把任务大致的列举了出来。结果我们去老师那里打印我们的任务表格时遭到了我们包老师的强烈批评,他说我们的任务列举的太空,太大了。一个任务做半天,怎么能做好!他指导我们应该把每个任务每个步骤详细的列举出来。然后再把每个步骤安拍时间。他又强调我们的计划步骤安排的时间不能和别人组的时间重合起来。因为我们的实验器材有的只有一两套。经过老师的指点,我们终于了解了怎么制定计划。最后我们一共列举了13的步骤。 因为一个上午我们的时间都花在了安排计划上。所以我们的实验任务是从下午开始的。 下午我们一来就来到实验室。当然我们综合布线首先做的是把干线子系统铺设起来,就是把设备间和管理间的大多数电缆、光缆铺设起来。铺好以后,我们开始把设备间、管理间的配线间和理线架安装好,我们组有11个人,我们分成三组安装配线间和理线架,分别负责一楼的设备间、二楼的设备间还有总管理间。

不知不觉一天就过去了,我感觉很充实。 实训第二天了。 今天我们的任务是把每一层的设备间到工作区的线缆铺设起来,还要把工作区的数据和语音模块打好,还要安装面板并进行随工测试。可以说任务有点繁重。 当我们开始铺线的时候才发现我们还没有穿线器,于是赶紧到别的组拿了一个,我们先试着穿了101房间到设备间的,穿完后要立即穿标签,防止线太多搞混了。可我们穿102、103的时候发现我们选的线都太短了,不够穿到设备间。于是项目经理立即安排了两个人去分线,我被安排到了这个光荣的任务。 我和另外一个同学在实验室外分线,可我们分线没有标尺啊。老师笑话我们说要什么标尺啊,地上铺的瓷砖每块是60厘米,你们对着量不就行了。我们量线时发现我们长的线很少,因为穿到工作区和设备间的线都要留一段距离方便打模块和配线架是用。所以我们需要的双绞线的长度都要6、7米,可我们的线大多数都是5米左右的,房间103,104根本不够用。我们只好先放下这两个房间,铺其他5个

综合布线系统值得学习的知识点v

1、问:关于跨长距离的网线施工问题,在单位遇到这种情况,办公大楼太宽,而internet 接入点又在大楼的最左边,要做到每一楼层都有internet接入,又要速度快,应如何解决?答:平衡双绞线对于数据应用的支持距离就是100米,这是国际标准所定义的。在超过100米的距离上传输网络信号,将取决于布线系统的性能余量,网络设备的性能余量,现场的施工情况等多个不确定因素,得不到一个量化的指标,也无法得到保证。针对您所提到的案例,符合标准的做法是在一个楼层上设立2个电信间,水平线缆划分区域连至相应的电信间,保证水平链路(从配线架到信息插座)长度不超过90米。 当然您也可以用高性能级别,质量好的线缆和模块做直接点到点的连接(超过100米),但是此线路对网络应用的支持是得不到保证的,也就是说可能能支持xDSL或10BASE-T的信号,但是可能无法支持更高的速率。 布线设计标准是需要遵循的,如果过长,可以考虑在中间加一次中继,比如用一个交换机或集线器连接两段网线。不要冒险超长,这会使得网络通讯带来不确定性。 2、问:我们公司有一个网口是从楼层交换机上分出来的,在测试完交换机,网口,和从楼层交换机中分出的线,电脑都没有问题,但是问题是只能发包收不到包,换了几台电脑都是无济于事。请问您们是不是主交换机到楼层交换机之间的连接线在穿线时有破损呀? 答:看上去有可能是线路的问题,前提是此交换机端口和此电脑端口在其他的线路上能正常收发数据包。建议你使用布线测试仪对此线路进行信道传输性能测试,即包括两端的跳线,两端的接插件(配线架和信息插座)以及敷设的线缆,测试标准根据实际情况选择5E类或6类。同时也要确认所使用的跳线满足T568A/B的线序标准。 3、问:在数据中心机房内Fiber Channel布线有何特殊要求? 答:在数据中心机房内光缆通道主要用于万兆网络,选用时注意以下几点: 传输距离:OM3多模光纤为300m-550m,单模光纤为10-40km

综合布线系统工程量计算规则和说明

综合布线系统工程量计算规则和说明 ——小蚂蚁算量工厂综合布线系统是智能化办公室建设数字化信息系统基础设施,是将所有语音、数据等系统进行统一的规划设计的结构化布线系统,为办公提供信息化、智能化的物质介质,支持将来语音、数据、图文、多媒体等综合应用。是安装工程的一部分,今天小蚂蚁算量工厂为大家总结整理了综合布线系统工程量计算规则,希望大家能用上。 一、工程量计算规则 1.双绞线缆、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线敷设、穿放、明布放以"m"计算。电缆敷设单根延长米计算,如一个架上敷设3根各长100m的电缆,应按300m计算,以此类推。电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒。预留长度两端各留2m。 2.制作跳线以"条"计算,卡接双绞线缆以"对"计算,跳线架、配线架安装"条"计算。 3.安装各类信息插座、过线(路)盒、信息插座的底盒(接线盒)、光缆终端盒和跳块打接以"个"计算。 4.双绞线缆测试,以"链路''或"信息点"计算,光纤测试以"链路"或"芯"计算。 5.光纤连接以"芯"(磨制法)以"端口"计算。 6.布放尾纤以"根"计算。 7.室外架设架空光缆以"m"计算。 8.光缆接线以"头"计算。

9.制作光缆成端接头以"套"计算。 10.安装漏泄同轴电缆接头以"个"计算。 11.成套电话组线箱、机柜、机架、抗震底座安装以"台"计算。 12.安装电话出线口、中途箱、电话电缆架空引入装置以"个"计算。 二、说明 1.综合布线包括:双绞线、光缆、漏泄同轴电缆、电话线和广播线的敷设、布放和测试工程。 2.综合布线不包括的内容:钢管、PVC管、桥架、线槽敷设工程、管道工程、杆路工 程、设备基础和埋式光纤的填挖土工程,若发生时执行《电气设备安装工程》和有关土建工程消耗项目。 3.综合布线双绞线布放是按六类以下(含六类)系统编制的,六类以上的布线系统工程所用消耗量的综合工日的用量按增加20%计列: 4.在已建天棚内敷设线缆时,所用消耗量的综合工日的用量按增加80%计列。 三、计算工程量套用消耗量标准时的要点 1.工程造价预算需计算工程量的项目 (1)水平布线系统(包含工作区子系统) 水平线缆种类、数量:目前多用五类、超五类或六类双绞线。 信息模块种类、数量:数量=信息点+语音点。 面板型号、数量:数量:信息点+语音点。 用户区跳线类型、数量:数量=信息点+语音点。 (2)垂直主干布线系统

网络综合布线实训讲课稿

精品文档 网络综合布线实训指导书 第一单元认识实践 1.1 实训1:参观考察智能建筑 1. 实训目的 (1)了解智能建筑的功能; (2)了解智能建筑集成的信息系统的数量与种类; (3)了解智能建筑的发展方向。 (4)了解智能建筑与综合布线的关系。 2. 实训环境 校园附近的智能化大厦或智能化小区。 3.教学学时1学时。 1.2 实训2 :参观考察校园综合布线系统 1. 实训目的 (1)了解校园网络结构; (2)了解综合布线系统结构; (3)熟悉网络结构与综合布线系统结构的关系; (4)熟悉综合布线6大子系统; (4)了解综合布线系统的设备和材料。 2. 实训环境 本校校园网络综合布线系统工程。 3.教学学时1学时。 1.3 实训3:认识双绞线及连接器件 1. 实训目的 (1)认识双绞线及连接器件,熟悉双绞线结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 超5类UTP双绞线、超5类FTP双绞线、6类UTP双绞线、3类大对数双绞线等;RJ45连接头、超5类UTP信息模块、超5类屏蔽信息模块、6类UTP信息模块;超5类UTP配线架(固定式、模块式)、超5类FTP配线架、6类UTP配线架、110配线架等;RJ45跳线、RJ45-110跳线、110-110跳线。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时1学时。 精品文档. 精品文档 1.4 实训4:认识光纤及连接器件 1. 实训目的

(1)认识光纤及连接器件,熟悉光缆结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 室内外光缆、单多模光缆;ST、SC、LC等连接头和耦合器;ST-ST、SC-SC、 ST-SC等光纤跳线;光纤配线架、光纤接续盒等。 3.实训环境综合布线产品展台。 4.教学学时1学时。 1.5 实训5:认识其它布线设备和材料 1. 实训目的 (1)认识线槽、管及配件,机柜,布线小材料等的种类和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 2. 实训材料 镀锌线槽及配件(水平三通,弯通,上垂直三通等),PVC线槽及配件(阴角、阳角等),管,梯形桥架,立式机柜,挂墙式机柜,五金小材料(防蜡管,膨胀栓,标记笔,捆扎带,木锣钉,膨胀胶等)。 3.实训环境 综合布线产品展台和材料库。 4.教学学时1学时。 1.6 实训6:认识综合布线系统结构 1. 实训目的 (1)熟悉综合布线系统结构; (2)熟悉主干路由和水平路由的走向和所用材料; (3)熟悉主干链路线缆和水平链路线缆材料; (4)熟悉设备间设置要求; (5)熟悉配线间设置要求; 2. 实训环境 中心设备间与通信链路装置,管槽系统安装规范展示装置,多功能综合布线实训台。 3.教学学时1学时。 第二单元基本技能训练 2.1 实训7 :制作RJ-45水晶头 RJ-45水晶头由金属触片和塑料外壳构成,其前端有8个凹槽,简称“8P”(Position,位置),精品文档. 精品文档 凹槽内有8个金属触点,简称“8C”(Contact,触点),因此RJ-45水晶头又称为“8P8C”接头。端接水晶头时,要注意它的引脚次序,当金属片朝上时,1-8的引脚次序应从左往右数。 连接水晶头虽然简单,但它是影响通信质量的非常重要的因素:开绞过长会影响近端串扰指标;压接不稳会引起通信的时断时续;剥皮时损伤线对线芯会引起短路、断路等故障等。 RJ-45水晶头连接按T568A和T568B排序。T568A的线序是:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕。T568B的线序是:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕。下面以T568B标准为例,介绍RJ-45水晶头连接步骤。

综合布线实训报告

综合布线实训报告 摘要: 计算机网络的发展几乎与计算机的发展一同起步。近年来,随着数字化城市和智能化建筑的快速发展和普及,网络综合布线系统已经成为每栋建筑物的重要组成部分。相关技术标准不断完善,大力促进了综合布线技术的发展和应用。 网络综合布线是一门新发展起来工程技术,它涉及许多理论和技术问题,是一个多学科交叉的新领域,也是计算机技术、通信技术、控制技术与建筑技术紧密结合的产物。 综合布线是自20世纪90年代初传入我国的,随着我国政府大力加强基础设施的建设,市场需求在不断的扩大,庞大的市场需求促进了该产业的快速发展。特别是2007年10月1日开始实施的GB50311-2007《综合布线系统工程设计规》和GB50312-2007《综合布线系统工程验收规》两个中国标准,对综合布线系统工程的设计、施工、验收、管理等提出了具体要求和规定,大力促进了综合布线系统在中国的应用和发展。 综合布线系统指用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音、数据、影像和其他信息技术的标准应用系统。 综合布线是集成网络系统的基础,它能够支持数据、语音及其图像等的传输要求,为计算机网络和通信系统的支撑环境。同时,作为开放系统,综合布线也为其它系统的接入提供了有力的保障。

关键字:布线网络配置技术标准施工

第一章需求分析 (1)公司简要需求: 本期项目的目标是建立如下系统: 1.构造一个既能覆盖总公司又能与外界、子公司进行网络互通、共享信息、展示企业的计算机企业网。 2.选用技术先进、具有容错能力的网络产品,在投资和条件允许的情况下也可采用结构容错的方法。 3.具有较好的可扩展性,为今后的网络扩容作好准备。 4.采用OA办公,做到集数据、图像、声音三位一体,提高企业管理效率、降低企业信息传递成本 5.整个公司计划采用100M光纤接入到运营商提供的Internet。每日17点前必须完成当日的订单数据床送,数据容量大约在10G以上。集团统一一个出口,便于控制网络安全 6.设备选型上必须在技术上具有先进性,通用性,且必须便于管理,维护。应具备未来良好的可扩展性,可升级性,保护公司的投资。设备要在满足该项目的功能和性能上还具有良好的性价比。设备在选型上要是拥有足够实力和市场份额的主流产品,同时也要有好的售后服务. (2)具体用户需求: 1.网络设备配置配备网络交换设备,实现楼宇间的千兆光纤连接,保证未来各应用系统的实施以及满足集团各种计算机应用系统的大信息量的传输。 2.网管系统设计提供可以对整个网络系统进行管理的中文图形界面工具,使系统维护人员可以集中控制网络的所有设备。

网络工程知识点整理

第一章 1、系统集成是根据用户需求和资金规模,优选各种技术和产品,将各个分离的子系统连接 成为一个完整的、可靠的、经济和有效的整体,并使其能彼此协调工作,发挥整体效益,达到整体优化的目的。 2、系统集成一般可分为软件集成、硬件集成和网络系统集成等。 3、网络工程就是将工程化的技术和方法应用到计算机网络系统中。因此,网络工程不仅涉 及计算机软件、硬件、操作系统、数据库、网络通信等多种技术问题,还涉及商务、企业管理等方面的内容。涉及计算机技术,网络技术,数据库技术,软件工程,管理学以及控制论等多个领域。 4、网络工程的层次结构包括 ○1质量管理:网络工程的核心是以“质量”为准则,全面的质量管理和相关理念可以刺激网络工程技术和方法的不断发展和改进。 ○2网络项目管理和控制:网络项目管理和控制的作用是为了保证计算机网络能够合理、及时地设计、实施、完成,明确各个环节之间的联系,规定技术方法的采用,控制工程产品的选择,保证质量以及控制和管理各种变化的发生等。 ○3网络工程的方法:网络工程的方法用于决定使用什么网络技术、如何组建网络,包括需求分析、方案设计、工程实施、系统测试和网络维护等。 ○4网络工程的工具:网络工程的工具是支持网络开发的所有对象的总称,例如,网络设计中用于绘制网络拓扑结构的工具Visio、网络布线所使用的各种工具、网络测试用的各种工具、网络项目管理工具Project等,它可以为“网络项目管理和控制”、“网络工程的方法”提供自动和半自动的支持。 网络工程的方法和工具的结合形成了网络系统集成。 5、网络工程定义:网络工程是使用网络系统集成的方法,根据建设目标和设计原则,经过 充分的需求分析和市场调研,通过结构化综合布线系统和计算机网络技术,制定出网络建设方案,并依据方案的步骤,协助工程招投标、设计、实施、管理与维护等的一系列活动。 6、OSI参考模型将网络划分为:物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、 应用层。(物理层、数据链路层、网络层、传输层)面向数据传输,(会话层、表示层、应用层)面向用户。 数据链路层协议包括(SDLC、HDLC、PPP、X25、帧中继等)。 网络层协议包括(IP、IPX、OSPF等)。 传输层协议包括(TCP、SPX等)。 应用层协议包括(Telnet、FTP、HTTP、SNMP等)。 7、TCP/IP体系结构:网络接口层、互联网络层、传输层、应用层。 TCP/IP包含两个著名的协议:传输控制协议和网际协议。 应用层包含了所有的高层协议: 1)FTP是文件传输协议,一般上传、下载会用到FTP服务,数据端口是20,控制端口 是21。 2)TELNET服务是用户远程登录服务,它使用23端口,使用明码传送,保密性差,但 简单方便。 3)DNS是域名解析服务,提供域名到IP地址之间的转换。 4)SMTP是简单邮件传输协议,用来控制信件的发送、中转。 5)POP3是邮局协议第3版本,用于接收邮件。 传输层包含两个协议:传输控制协议TCP和用户数据报协议UDP。

综合布线系统工程的招投标

综合布线系统工程的投标 工程项目招投标的目的就是在建设市场中引入竞争的机制,也是国际上采用 较为完善的工程项目的承包方式。本文着重对综合布线系统工程投投标过程中投 标文件编制内容应注重的一些问题和技巧等方面谈谈体会,以下供读者参考。 1.工程项目招投标概述 工程项目招投标是指业主对自愿参加工程项目的投标人进行审查、评议和选定的过程。业主对项目的建设地点、规模容量、质量要求和工程进度等予以明确后,向社会公开发标或邀请招标,承包商则根据业主的需求投资。 业主再根据投标人的技术方案、工程报价、技术水平、人员的组成及素质、施工能力和措施、工程经验、企业财务及信誉等方面进行综合评价、全面分析、择优选择中标人后与之鉴定承包合同。 综合布线系统工程招投标可以为建筑弱电系统总承包项目中的一个子系统;也可作为一个独立的专项工程承包,其内容主要包括设计和施工的招投标工作。 2.工程项目的招标 对于综合布线系统工程的总承包招标要求,企业应同时具备工程的设计与施工的能力,当然对于施工部分也可根据工程规模的大小由施工企业单独实施。 工程项目的招标又可分为公开招标和邀请招标两种方式。公开招标由招标单位发布招标广告,只要有意投的承包商都可购买招标文件、参加资格审查和进行投标工作,因此招标的工作量较大而并且复杂,较适用于工程规模较大的项目。而邀请招标业主则根据对市场的了解,针对有能力的三个以上企业发布招标邀请。 但任何一种招标方式,业主都必须按照规定的程序进行招标,要制定统一的招标文件,投标也必须按照招标文件的规定进行投标。 工程项目的招标单位应是具备招标条件的建设单位或委托具有相应资质的咨询、监理单位代理招标。 招标的程序包括建设项目的报建、编制招标文件、投标人资格预审、发放招标文件、开标、评标与定标、签定合同共6个步骤。 招标文件的编制内容和要求,建设单位可以按照建设部、相关行业及地方政府的相关规定进行,本文不再详述。 3.工程项目的投标

综合布线实训

《综合布线实训》课程大纲 适用专业:计算机应用与维修 开设时间:第一学年第2学期 课时数:40学时 制订:审定: 一、课程性质 本课程为中技计算机组装与维修专业的基础必修课。网络综合布线,被专业人员广泛使用,是网络技术人员、网络组建及管理人员必备的课程。通过本课程的学习,使学生了解综合布线系统,综合布线系统中的传输介质,综合布线工程的设计与施工等内容,分析典型的网络工程与综合布线项目,学会网络工程与综合布线项目的设计、施工与管理.为走上相应职业岗位奠定基础。 二、课程目标 实训一、参观校园网、熟悉机房布线、拓扑结构及网络设备的认识 【实验目的】: 熟悉校园网、熟悉机房布线、拓扑结构及网络设备 【实验内容】: 网络工程和综合布线所涉及的内容。 用户需求分析、网络系统设计、布线系统设计等涉及的内容。【实训设备】: 学院网络中心机房所有设备 【实训要求及成绩评定】: 1、了解用户需求分析、网络系统设计、布线系统设计等涉及的内容。 2、评定办法:根据结果现场评定。

A+:掌握所有内容;A:掌握要求的内容;A-:基本完成情况较好 实训二、用VISIO 或AUTOCAD绘制布线图 【实验目的】: 掌握用VISIO 绘制综合布线拓朴图、路由图、信息点分布图【实验内容】: 用VISTO绘制网络拓扑图 用VISTO绘制各种路由图 用VISTO绘制信息节点分布图 【实训设备】: Office 办公软件 【实训要求及成绩评定】: 1、熟练运用VISTO绘制结构图 2、评定办法:A+:掌握所有内容;A:掌握要求的内容;A-:基本完成情况较好 实训三、综合布线工程方案设计实训 【实验目的】: 通过实训掌握综合布线总体方案和各子系统的设计方法,熟悉一种施工图的绘制方法(AUTOCAD 或VISIO ),掌握设备材料预算方法、工程费用计算方法。设计内容符合国家《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范GBT-T-50311-2000 》 【实验内容】: 1、工作区子系统设计 2、水平子系统设计

综合布线相关重要知识

一、网络综合布线系统工程技术 1、2007年10月1日开始实施的GB50311——2007《综合布线系统工程设计规范》和 GB50312《综合布线系统工程验收规范》两个中国国家标准。 2、综合布线概念: 综合布线系统是指用数据和通信电缆、光缆、各种软电缆及有关连接硬件构成的通用布线系统,它能支持语音、数据、影像和其他信息技术的标准应用系统。 在GB50311——2007《综合布线系统工程设计规范》设计中宜将综合布线系统分为:基本型、增强型、综合型3种常用形式。 (1)基本型综合布线系统大多数能支持话音/数据,其特点是一种富有价格竞争力的综合布线方案,能支持所有话音和数据的应用,应用于语音、话音/数据或高速数据,便于技术人员管理,能支持多种计算机系统数据的传输。 (2)增强型综合布线系统不仅具有增强功能,而且还可提供发展余地。它支持话音和数据应用,并可按需要利用端子板进行管理,特点是每个工作区有两个信息插座。(3)综合型综合布线系统的主要特点是引入光缆,可适用于规模较大的智能大楼,其余特点与基本型或增强型相同。 3、综合布线系统工程的各个子系统 GB50311——2007《综合布线系统工程设计规范》国家标准规定,在综合布线系统工程设计中,将综合布线系统按照以下7个子系统:工作区子系统(服务区子系统)、水平子系统(配线子系统)、垂直子系统(干线子系统)、管理间子系统、设备间子系统、建筑群子系统、进线间子系统。 (1)工作区子系统:是指从信息插座延伸到终端设备的整个区域,即一个独立的需要设置终端的区域划分为一个工作区。工作区域可支持电话机、数据终端、计算机、电视机、监视器以及传感器等终端。它包括信息插座、信息模块、网卡和连接所需的跳线,并在终端设备和输入/输出(I/O)之间搭接。它是由跳线与信息插座所连接的设备组成。 在设计中必须注意以下几点: <1>从RJ-45插座到计算机等终端设备间的连线宜用双绞线,且不要超过5m。 <2>RJ-45插座宜将首先考虑安装在墙壁上或不易被触碰到的地方。 <3>RJ-45信息插座与电源插座等应尽量保持20cm的距离。 <4>对于墙面型信息插座和电源插座,其底边距离地面一般应为30cm。 设计要点: <1>工作区内线槽的敷设要合理、美观。 <2>信息插座设计在距离地面30cm以上的距离。 <3>信息插座与计算机设备的距离保持在5m范围内。 <4>网卡接口类型要与线缆接口类型保持一致。 <5>作区所需的信息模块、信息插座、面板的数量要准确。 信息插座与连接器的接法:对于RJ-45连接器与RJ-45信息插座,与4对双绞线的接法主要有两种,一种是568A标准,另一种是568B的标准。 设计步骤:需求分析——技术交流——阅读建筑物图纸——初步设计方案——概算——方案确认——正式设计——预算。 工程概算的计算公式:工程造价概算=信息点数量*信息点的价格 每个信息点的造价概算中应该包括材料费、工程费、运输费、管理费、税金等全部费用。材料中应包括机柜、配线架、配线模块、跳线架、理线环、网线、模块、底盒、面板、桥架、线槽、线管等全部材料及配件。

最新办公楼综合布线系统工程设计方案

办公楼综合布线系统工程设计方案

第一章、技术方案 1 前言 本设计方案按照最新的中国人民共和国国家标准:《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)和《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》(GB/T50312-2000),并根据***的招标要求及建筑楼层的分布情况,围绕***-新办公楼的应用需求,从综合布线的重要性、长远性、可扩展性以及所采用的综合布线系统产品的特点而设计。 ***作为政府重要的新闻单位,其办公环境的电子化、办公自动化应用水平,将直接影响到新闻采集、编辑、发送、出版等工作的及时性、准确性及保密性。因此,在规划和设计时我们充分考虑了计算机信息网络系统、语音通信系统及各智能子系统对综合布线系统的要求,力求把综合布线系统建设成一个可靠、开放、高带宽、可扩展、并满足未来发展的布线系统。本着‘满足用户需求的原则及先进、开放与标准化的原则,结合新闻单位工作的特殊性,在本设计方案中我们推荐使用美国AVAYA公司的超5类铜缆系列产品及光缆系列产品,并以AVAYA的超5类解决方案进行系统设计。该品牌产品和解决方案具有符合最新国际标准、抗电磁干扰能力强、先进实用、易安装、管理和维护方便、较高的性能价格比等特点。同时,该方案对用户将来的应用和发展作了充分的考虑,具有较大的扩充余地和较强的灵活性。

本方案的布线范围为《*** 招标书》要求的范围,功能主要以满足计算机网络通信、语音通信、各弱电系统的联网通信及网络视频传输为主,不包含各智能子系统(如监控报警系统、会议系统、一卡通系统)本身所需的布线;各智能子系统的布线用专用电缆敷设。 设计方案的内容包括综合布线系统客户需求分析、开放式布线系统方案设计、服务等部分。方案设计中详细描述了该综合布线系统的总体结构和各子系统的设计细节,包括布线系统的需求分析、布线路由、器件选型、材料清单和系统检测等部分。服务中论述了工程的品质保证和我方所要提供的培训及工程文档等等服务。商务标书包括资格证明文件的复印件、工程预算、公司简介、工程案例及项目参与人员情况等。 2. 需求分析 2.1 工程概况 ***新办公楼位于昆明市红塔西路。办公楼共地上5层,地下半层,建筑长68.2 米,宽22.4米,建筑面积5324平方米。信息中心机房设在5楼,是整个大楼的语音/数据中心。依据招标要求:大楼信息点总数为500点,采用超5类布线系统,部份点位采用光缆到桌。作为信息传输基础的综合布线系统,其设计的重点是:以中心机房为核心,将办公楼的各楼层配线架用光缆和大对数电缆与中心机房联成一个有机的整体,使系统具备稳定可靠、高速率、标准、开放、灵活、适用、可扩展的性能特点,从而满足新办公楼不同形式的应用要求。

网络综合布线实训

网络综合布线实训指导书 第一单元认识实践 1.1 实训1:参观考察智能建筑 1. 实训目的 (1)了解智能建筑的功能; (2)了解智能建筑集成的信息系统的数量与种类; (3)了解智能建筑的发展方向。1.4 实训4:认识光纤及连接器件 1. 实训目的 (1)认识光纤及连接器件,熟悉光缆结构、种类、型号和用途; (2)为综合布线系统设计的设备选型作好准备。 第二单元基本技能训练 2.1 实训7 :制作RJ-45水晶头 RJ-45水晶头由金属触片和塑料外壳构成,其前端有8个凹槽,简称“8P”(Position,位置),

相关文档