雷电所引起的大气过电压将会对电气设备和变电站的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和高/低压输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电气设备的安全。

运行经验表明,当前变电所中所采用的防雷措施(外部避雷)是可靠的,但是,随着现代科学技术的发展,电力网容量的增大,电压等级的提高,综合自动化水平的需求,越来越多的微电子设备在变电站中广泛应用,其所依赖的微电子设备,因受雷电冲击而损坏的事故发生率大幅上升,造成难以估算的经济损失。这是我们从事防雷减灾工作所面临的机遇与挑战。如何对发展中的变电站系统采取有效的防雷保护措施,保障变电站系统正常可靠的运行,这是我们一个新课题。

这也说明,单靠传统的避雷针、避雷带等外部避雷设施已不足以防护雷电/开关过电压对微电子设备的冲击,进行内部系统的雷击浪涌防护和加装SPD(电涌保护器)是迫切的和必须的。

雷电入侵途径

1电力线是雷电入侵电子设备的重要渠道:

1.1雷电远点袭击电力线:

我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,输电至低压变压器,经低压变压器的输出给用户。由于我国的电压基本波形是每秒50Hz的正弦波形曲线,在电力线上形成每秒50次的交变磁场。如遇雷害发生时,在雷电未击穿大气时,将呈现出高压电场形式。根据电学基本原理,磁场与电场之间是相互共存可逆变化的,那么,雷击高压电场通过静电吸收原理,向大地方向运动。假设电力线杆有5米高,那么在相对湿度25%时,要击穿5米空气,需要15×106V雷击高压(3000V/mm)。如果在相对湿度95%时(下雨时),击穿5米空气需要5×106V雷击高压(1000V/mm)。电力线上的交变磁场对雷云的吸引小于大地的静电吸引。如果,雷云击穿5米空气入地,需要很高的电压,雷电首先击在电力线上,并从电力线的负载保护地线入地释放,这样就击穿了设备。在高压线上的表现为击穿变压器的绝缘,在变压器低压端与负载的连线上遭雷击,损失的是用电器。由于变压器低压输出端是三条相线,做一条地线,当作零地合一线,变成三相四线制零地合一方式给用电器供电,雷电击在火线与大地放电,就等于火线与零线放电通过电力线直接击穿用电器的电子元件。一般电子设备线与外壳的耐压为每分钟V AC1500V,火线与零线耐压为工业级Vdc550-650V,这么低的耐压一旦遭受远点雷击,必将击坏用电器。

为此,在选择防雷器时,首先考虑远点雷击。

1.2雷电近点电力线的侵入:

所谓雷电近点袭击电力线,实际上是雷电袭击用电器所在的建筑物避雷针,从而引起的雷电电磁脉冲的保护问题。雷电打在建筑物避雷装置上,按照GB50057-94《建筑物防雷设计规范》规定,定义大楼接闪电能力为波形10?350μS三角波,雷击电流为150KA。避雷针引下线由于线路电感的作用,IEC1312定义最多只能将50%的电流引入大地。100余米高的大楼它的引下线电感为155μH左右(1.55μH/米),IEC1312定义电感大于37.5μH,则发生测闪雷击,也就是说,10?350μS直击雷引下线只能引下50%的电流,余下的电流将通过电力线屏蔽槽、水管、暖气管、金属门窗等与地面有连接的金属物质联合引雷,但也只引下少部分雷电流,余下总电流的25%在大楼流窜至输入输出负载的电源线、局域网线等,击穿用电设备最终由逻辑地线处下泄入地。对设备而言,部分雷电流将由输入电源线对交流地线进行L-PE、N-PE泄放,输出馈线L-PE′(逻辑地〕、N-PE′泄放,局域网线对逻辑地线等进行泄放。最终结果,将击穿进线柜输出对地线和输入对地线端、网口对逻辑地线。为此,必须对进线柜输入输出火线零线对交流地和直流逻辑地进行保护,必须对进线柜、保护柜及其它重要终端进行等电位保护,只有堵死一切雷电导入的端口,才能有效的保护设备免受雷电的侵害。

1.3错相位雷害

美国空军电磁兼容手册中,描述雷电发生时用肉眼可识别闪电为一组雷击,每次不少于26个雷,它有大小和发生先后的区别,如果一个高能量雷打在一条火线上,而另一个低能量雷打在另一条火线上,线线之间就会产生一个电压差,侵入设备。这种侵害设备的现象,称错相位雷击,又称雷电的二次破坏,对三相进线柜而言,它的输入和输出端,应安装线与线之间的保护,才能更全面更立体的保护用电设备。

小结:堵死雷电由电力线入侵电力电子设备,应该从远点雷击、近点雷击和错相位雷击三种雷击现象入手,实施全方位的保护,才能在发生雷击时,有效的保护设备。

2雷电作用下,建筑物内感应雷害

雷电击在建筑物避雷针上,由避雷针通过引下线,将雷电流泄放大地,引下线自上而下产生一个变化旋转快速运动磁场,建筑物内的电源线、网络线等相对切割磁力线,产生感应高压并沿线路传输击毁设备。

3雷电作用下的二次效应----雷电高压反击雷

雷电袭击建筑物避雷针,由引下线将雷电流引入大地,由于大地电阻的存在,雷电电荷不能快速全部的与大地负电荷中和,必然引起局部地电位升高,交流配电地和直流逻辑地将这种高电位引入机房,电源柜输出、输入端被击穿,保护柜及其他网络设备连接断口被击穿。这种反击电压少则数千伏,多则数万伏,直接烧坏用电器的绝缘部分。

4由雷击引起的人身安全问题

雷电泄放大地,由于地电阻较大,不能马上泄放,从而引起地电位升高,由于机房直流逻辑地线和交流配电保护地线不在一点入地,将两个电位值引入电站,这时,一个操作人员的一只手摸在直流输出负载外壳上(如继保柜),而另一只手(或身体)摸在交流配电地线上(如空调),两个电位值将通过操作人员的身体短路,造成操作人员伤亡。美国1996年为此而死亡198人,广东省1997年在报导雷击死亡的170人中,有相当一部分是为此而伤亡的。所以防雷保护设备的确很重要,但是保护人身安全更重要。

设计原则

在通过具体分析了雷害入侵电站系统的各种途径后,我们得出的结论是:防雷保护设计工作不是简单的避雷设施的安装和堆砌,而是一项要求高、难度大的系统工程,涉及多方面的因素。为此我们的设计指导思想的主旨是,本着“经济、实用、高标准严要求、高起点、高可靠性”的原则,在遵照执行国家有关标准,国家有关行业标准的基础上,还参考和引入IEC国际电工委员会的有关防雷技术标准要求,以期达到更好的防护效果。

由于电站雷电防护系统对所保护系统的业务正常运行具有非常重要的作用,因此,防雷保护系统应具备先进性、可靠性、易维护、易升级等方面的突出特性。防雷工程设计及设备的选择应遵从以下的原则:

1.一切为客户着想原则

无论是多大或多小的系统防护工程,都应以一切为用户着想的原则做事,以用户需求作为准绳, 本着务实, 不追求豪华的思想, 但又具扩展性, 通过相互间诚恳的交流, 协助用户, 使其需求最终达到尽善尽美。

2.可靠性原则

设计系统防雷保护工程应最先考虑的问题就是可靠性。在工程的设计中不一定要求最先进,但一定要用最成熟可靠的产品和技术,有些新技术确实在某些方面有优势,但还需用更多的时间去考验,在网络系统的防雷保护中尽选择被广泛应用和证实的可靠产品和技术。

提高系统可靠性的方法很多,一般的做法如下:

?选用备份回路,出现故障时能够迅速恢复并有适当的应急措施;

?采用热插拔功能,故障处理无须停机;

?采用声光报警功能;

3.先进性原则

采用当今国内、国际上最先进和成熟的技术,使新建立的系统能够最大限度地适应今后技术发展变化和业务发展变化的需要,从目前国内发展来看,系统总体设计的先进性原则主要体现在以下几个方面:?采用的系统结构应当是先进的、开放的体系结构;

?采用的技术应当是先进的,可扩充的,能满足今后日益扩充的需要;

4.实用性原则

本着一切从用户实际角度出发,配置防雷保护系统不是给用户花钱,而是在保护用户的投资,保证电站系统的正确运行;实用性就是能够最大限度地满足实际工作要,从实际应用的角度来看,这个性能更加重要。

5.开放性,可扩充、可维护性原则

防雷保护技术是不断发展变化的,为了保证用户的投资,所选产品必须符合国际标准及流行的工业标准。这样才能对电站的未来发展提供保证。

6.经济性原则

整个防雷保护的建设要坚持实用为主,根据投资的强度选择有实用价值,在满足系统需求的前提下,应尽可能选用性能价格最好,可靠性高,可维护性好的产品,选用性能价格比高的设备,尽快投入使用,并使整个系统能安全可靠地运行,以便节省投资,以最低成本来完成计算机网络系统防雷保护的建设。

设计说明

一、设计依据

1、《国际建筑物防雷设计规范》IEC 1024-1 ,1990

2、《建筑物防雷设计规范》GB 50057-94

3、《雷电电磁脉冲的防护》IEC 1312-1,2,3

4、《低压供电系统中的过电压保护器》IEC 6143,1998

5、《低压配电设计规范》GB50054-95

6、《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》DL/T620-1997

二、设计说明

本方案仅针对变电所二次侧220V/380V低压设备的电源部分,变电所的外部防雷、高压架空线避雷器、避雷针的架设,均不在讨论之列。

2.1FLT PLUS CTRL-0.9/I 电源防雷器技术介绍

2.1.1应用:

FLT PLUS CTRL-0.9/I的设计目的:依据VDE-0675标准对1000V

以下的低压负荷设备依据标准实行保护。它保护电气设备不受

因直击线路或雷电行波沿线路侵入所引起的瞬态过压损坏。根

据电源输入的类型,可有多种接线方式。

2.1.2功能

作为泻流型的产品(国标称开关型SPD),主要用来泻放可能的

直击雷击引起的巨大的能量。FLT PLUS CTRL-0.9/I内部配备

了获得专利技术的角型放电间隙和电子自响应电路。放电间隙

由特种合金制成。该产品选用特殊的外壳材料和内部结构设计,保证了在直击雷时巨大的机械冲力和热电作用而安然无恙。

2.1.3技术优点

I.通流量大,每线达到50KA(10/350us)的放电能力。

II.专利主动能量控制技术,配合C级模块,残压最低,仅0.9KV。III.无后备熔丝可自主切断50KA的后续电流,可靠保证安全。IV.与C级防雷器直接并联,无须加装解耦器,不影响电网功率因数,减少接线数目。

V.外壳材料为黑色,为V0级PA-F材料中阻燃能力最强。

VI.放电间隙采用专利技术合金材料,耐冲击1-10万次,超长寿命,一劳永逸。

VII.带有工作状态指示,运行情况,一目了然。

VIII.双接线端子,方便桥接,施工省时省料。

FLT PLUS CTRL-0.9/I外形图

2.2 VAL-MS…FM电源防雷器技术介绍

2.2.1应用:

VAL-MS…FM的设计目的:依据VDE-0675标准对1000V以下的低压负荷设备依据标准实行保护。它保护电气设备不受因感应雷和开关操作所引起的瞬态过压损坏。根据电源输入的类型,可有多种接线方式。

2.2.2功能

作为限压型的产品,VAL-MS…FM内部配备了高能量的氧化锌压

敏电阻,该压敏电阻具有较佳的非线性特性。该组件具有响应

时间极短、残压低、通流量大,寿命长和无续流的优点。

如果压敏电阻因过载而老化时,内置的断路器将中断与电源的

连接,故障显示窗口的颜色会由弹出红色警示“DEFECT”字样。

2.2.3技术优点

I.V AL-MS…FM模块,可自身实现遥信报警等功能。

II.V AL-MS…FM 为双接线端子,方便桥接,减少接线。(见下图)III.V AL-MS…FM的N/PE模块F-MS 12可通流12KA(10/350)μs。IV.V AL-MS…FM系列的所有模块上都有老化报警指示和热脱扣功能(N/PE模块F-MS 12的老化报警指示和热脱扣功能为专利

技术,唯一拥有)。

V.V AL-MS…FM每个模块的基座上都编码环(0-600V 7个电压等级7个不同方向),使不同的插头不致插错,避免危险。(见下

图)

VI.V AL-MS…FM的热敏分断焊点在压敏电阻的顶端,保证正确热脱扣和报警指示。(遇极限情况时,当压敏电阻受热从中向两侧

扩张时,会将焊点挤压在压敏电阻和外壳之间,导致热敏分断

装置被挤压不能正确报警和脱扣,甚至持续短路状态造成设备

和人身伤害)(见下图)

TRABTECH电源防雷器技术优点(此处以单级模块为例)2.2.4.技术参数(单模块测试)

2.3 变电站电源系统的防雷器选型与配置

2.3.1 根据感应雷电引入的途径和国际国内标准要求,对于开关电

源通常采用在系统交流输入端和直流输出端选型安装合适的

防雷器对开关电源系统进行前级,后级的避雷保护。

2.3.2 TT供电系统下开关电源的避雷器的选型与配置

2.3.2-1根据IEC60364标准要求,对于TT供电系统下的开关电源,

应采用3+1的避雷器结构。即在L-N之间加SPD,在N-PE

之间加总电流火花间隙SPD。可采用FLT PLUS CTRL-0.9/I

3+1加V AL-MS…/3+1/FM 防雷器。

2.3.2-2为防止因电网波动或因特殊情况下交流输入部分发生故障,从

面引起防雷器的持续过电压产生,建议对TT电网下的避雷器

内压敏电阻的最高持续工作电压U c为320V。

2.3.2-3 TT供电系统下开关电源交流配电输入部分的防雷器的配置

示意见图1。

图一

2.3.3TN供电系统下开关电源的防雷器的选型与配置

2.3.3-1根据IEC60364标准要求,对于TN-S供电系统下的开关电源

系统,若交流输入由变压器低压侧直接供电。则应用纵向避

雷保护模式对交流输入部分进行过电压保护。即在L-PE、

N-PE之间采用SPD防雷模块。可采用FLT PLUS CTRL-0.9/I

X4加V AL-MS…/3+1/FM 防雷器。

2.3.3-2对于TN-S的用电场合,其防雷器内压敏电阻模块应采用最高

持续工作电压U c为不小于320V。

2.3.3-3 TN-S供电系统下高频开关电源交流配电输入部分的防雷器

的配置示意见图2。

图二a

2.3.3-4根据IEC60364标准要求,对于TN-C供电系统下的开关电源系统,若交流输入由变压器低压侧直接供电。则应用纵向避雷保护模式对交流输入部分进行过电压保护。即在L-PE/N之间采用SPD防雷模块。可采用FLT PLUS CTRL-0.9/I X 3加V AL-MS…/FM X 3 方式安装防雷器。

2.3.3-5对于TN-C的用电场合,其防雷器内压敏电阻模块应采用最高持续工作电压U c为不小于320V。

2.3.3-6 TN-C供电系统下高频开关电源交流配电输入部分的防雷器的配置示意见图2b。

图二b

具体方式根据现场供电情况,对于不知供电情况的,建议按TT供电方式加装防雷器。

2.3.4 变电站电源系统直流输出端的防雷器选型与配置

2.3.4-1由于高频开关电源的直流输出大多为110VDC/220VDC,因此,

可采用V AL-MS 120/FM和V AL-MS 230/FM电源防雷器进行

保护。防雷器内部的压敏电阻U c采用150V和275V。

2.3.4-2 直流侧防雷器的配置示意见图3。

图三

需要保护的直流用电设备或回路(按220V直流计37只):

#1变压器保护柜(3组)

#2变压器保护柜(3组)

220KV线路保护柜(18组)

110KV线路保护柜(6组)

35KV线路保护柜(6组)

远动屏

以上设备根据离直流输出的远近选用,建议在重要设备进线端加装保护器V AL-MS 230/FM。

2.3.5 变电站电源柜交流输出回路保护

供变电站使用的交流电一般都为220V单相供电,故只需要在相线和零线分别对地加装SPD保护器即可,如图四所示:

需要保护的供电回路有(27路):

#1号主变汇控箱(一)

#1号主变汇控箱(二)

#2号主变汇控箱(一)

#2号主变汇控箱(二)

220KV检修动力配电箱

110KV检修动力配电箱

二次专用电源(一)

二次专用电源(二)

充电屏(一)

充电屏(二)

通信(一)

通信(二)

220KV隔离开关操作电源(一)

220KV隔离开关操作电源(二)

110KV断路器加热(一)

110KV断路器加热(二)

主控室事故照明配电箱

35KV通风检修动力配电箱

35KV配电装置照明

水泵房

#3号充电机(一)

#3号充电机(二)

蓄电池通风

主控制室照明

实验电源柜电源

主控制楼户外照明配电箱

户外照明绿化室配电箱

图四

2.5变电站开关电源用防雷器安装技术说明

2.5-1变电站开关电源用防雷器安装技术说明

2.5-1-1安装位置

FLT PLUS CTRL-0.9/I和 VAL-MS…/3+1/FM防雷器应独立安装于#1或#2站用变进线柜内交流配电部分总输入空气开关出线端(负载侧),与输入线路并联连接。最理想位置是靠近空气开关侧左右任何一边,建议安装于进线柜侧面面板上,避免电源防雷器之下方有其他设备装置。(除接地汇流排外)

2.5-1-2导线连接

防雷器与被保护电路之间的连接线应小于50cm,其线径尽量与配电电源线的线径相同。如主配电线径大于35mm2,则连接线选

取35mm2.

2.5-1-3地线连接

根据VDE-0185 Part1安装准则,防雷器的地线长度应越短越好。

防雷器的地线线径约为总接地母线的线径的1/2,其上限为25mm2,下限为10mm2,具体选择见下表:

连接线选择铜线截面积单位:mm2

2.5-1-4遥信信号及警报系统

VAL-MS…/3+1/FM附带遥信触点功能底座,可根据实际需要选用端子14(常开触点)或12(常闭触点)连接。它的最高转变电压为250VAC/125VDC和电源1A,而端子接线可使用0.14-1.5mm2多股线或单芯线。

2.5-2重要事项:

a) 不可将已被保护的线路与未保护的线路并行敷设.

b)始终做到防雷器的地与负载系统的地相连接.

c) 不可将PE/N导线作为惟一的接地线.

d) 附加back-up fuse保险丝(或空开)必须根据电路上前级主空

开容量的多少及地阻抗大小进行选择。对于并不知晓用户现场

接地电阻的情况而言,建议串联32Agl保险丝或双接线端子的

小型MCB。

变电站的防雷措施实用版

YF-ED-J6241 可按资料类型定义编号 变电站的防雷措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站的防雷措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站 发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电 网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十 分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一 是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线 路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电 波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵 入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分 重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击

雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110 kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 变电站对雷电侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷

变电所防雷保护设计方案

变电所防雷保护设计方案 前言 雷电所引起的大气过电压将会对电气设备和变电站的建筑物产生严重的危害,因此,在变电所和高/低压输电线路中,必须采取有效的防雷措施,以保证电气设备的安全。雷电入侵途径 1电力线是雷电入侵电子设备的重要渠道: 1.1雷电远点袭击电力线: 我国电力线输电方式是由发电厂通过升压变压器升压后,输电至低压变压器,经低压变压器的输出给用户。最新10-220KV变电站防雷保护设计

10-220K V变电站防雷保护设计

精品好文档,推荐学习交流 毕业设计(论文)报告 题目_ 10-220KV变电站防雷保护研究设计 __机电学__院(系)_电气工程及其自动化_专业 学号______ __________ 学生姓名_____________ ____ ______ 指导教师______________ ____________ 起讫日期___ 设计地点____________井冈山大学________ ___

精品好文档,推荐学习交流 学位论文独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得井冈山大学或其它教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 论文作者签名:日期:井冈山大学学位论文使用授权声明 井冈山大学有权保留本人所送交学位论文的复印件和电子文档,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文。本人电子文档的内容和纸质论文的内容相一致。除在保密期内的保密论文外,允许论文被查阅和借阅,可以公布(包括刊登)论文的全部或部分内容。论文的公布(包括刊登)授权井冈山大学教务处办理。 论文作者签名:导师签名:

精品好文档,推荐学习交流 摘要 变电站的防雷和接地问题,是个非常复杂并且十分关键的问题,它关系到设备的安全人们的人身与财产的安全。特别是随着电力系统的发展与我国经济的提升,变电站对防雷保护的各种要求也越来越高。 本文阐述了雷电的形成和发展过程、雷电过电压和雷电参数的概念,介绍了雷电的类型和雷电的危害。并根据220kV变电站的实际运行情况,对直击雷保护和感应雷保护做了介绍和剖析,并对避雷针保护范围的计算方法做了简要分析。 文章介绍了接地、接地电阻、接地装置、接触电压和跨步电压等概念。讨论了土壤电阻率对变电站接地电气参数的影响,并给出了变电站接地的基本要求和接地电阻的计算方法。 关键词:变电站;防雷与接地;接地电阻;接地装置

变电站防雷措施示范文本

变电站防雷措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电站防雷措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事 故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这 就要求防雷措施必须十分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在 变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直 击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击 雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分 重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主 要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的 雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地 中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。

装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的架构上,因此,雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。 变电站对雷电侵入波的防护。变电站对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器或保护间隙。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷器为火花间隙和非线性电阻,其主要用来保护小容量的配电装置SFZ系列阀型避雷器,主要用来保护中等及大容量变电站的电气设备;FCZ1系列磁吹阀型避雷器,主要用来保护变电站的高压电气设备。 变电站的进线防护。对变电站进线实施防雷保护,其目的就是限制流经避雷器的雷电电流幅值和雷电波的陡度。当线路上出现过电压时,将有行波沿导线向变电站行

变电站防雷接地施工方案

变电站防雷接地施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

目录

一、编制依据 1.乐化110kV变电站新建工程全站防雷接地施工图(南供设计院)。2.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)3.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006)4.《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/) 5.公司三整合体系文件和本工程施工组织设计 6.关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)的通知(国家电网生技〔2012〕352号) 7.《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺手册》《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方案》 8.关于印发《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》的通知(国家电网基建〔2011〕146号) 9.关于印发《国家电网公司输变电优质工程评选办法》的通知(国家电网基建〔2011〕148号) 二、工程概况 本工程的接地装置按设计图纸的要求如下:

以上接地装置用的钢材均要热镀锌处理,地下焊点要涂以KV导电防腐涂料。 本站接地电阻要求值应符合R≤Ω。 由于接触电势大,本工程要按设计要求采取均压措施,如设立帽檐式均压带,在操作区铺设鹅卵石及沥青混合物等。 参加作业的人员组织 分项负责人:杜程 安全负责人:徐俊 技术负责人:周运林 接地装置施工设负责人1人,电焊工3人,普工6人。 分项负责人应具有一定文化水平,能看懂图纸,领会设计意图,具有一定的施工经验,电焊工应经过专业培训并经考试合格,具有上岗证的人员担任。施工前应进行安全技术交底。 接地装置施工作业由分项工程负责人负全面责任。 作业需用的机具材料: 交流电焊机 3台 氧焊机具 1套 接地电阻测试仪 1套 手工具:镐、锹、锒头,钻井机1台和手推翻斗车3辆等 切割机和弯排机各1台,Φ电焊条100kg,沥青漆20 kg,防锈漆20 kg,银粉漆10kg,大小毛刷各10把 三、作业工期 计划从2012年5月开始,到2013年02月完成主接地网部分。 其中与道路相交的部分要先埋入水平接地体,不影响道路施工。接地装置的施工可先在无构支架基础的部分施工,在有构支架基础的地段要待基础浇制后才能施工。有一部分地区由于土建施工的影响,可能要拖到土建施工全部完成后才能完成主地网。设备接地及户内接地体敷设要随设备安装进度而定,拟在2013年03月完成。

变电站接地设计及防雷技术正式样本

文件编号:TP-AR-L6587 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 变电站接地设计及防雷 技术正式样本

变电站接地设计及防雷技术正式样 本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 引言 变电站接地系统的合理与否是直接关系到人身和 设备安全的重要问题。随着电力系统规模的不断扩 大,接地系统的设计越来越复杂。变电站接地包含工 作接地、保护接地、雷电保护接地。工作接地即为电 力系统电气装置中,为运行需要所设的接地;保护接 地即为电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路 杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及人 身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地即为为雷 电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。变电站接

地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。 1 变电站接地设计的必要性 接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。 变电站的接地网上连接着全站的高低压电气设备的接地线、低压用电系统接地、电缆屏蔽接地、通信、计算机监控系统设备接地,以及变电站维护检修时的一些临时接地。如果接地电阻较大,在发生电力

变电站的防雷电保护设计

浅谈变电站的防雷电保护设计 摘要:变电站是电力系统重要组成部分,是对电能的电压和电流进行变换、集中以及分配的场所, 担负着电压变换和电能分配的重要任务。一旦变电站遭受雷击,将会造成城市大面积停电,会给国家和人民造成巨大的损失。因此,对变电站必须进行安全可靠的防雷保护设计。 关键字:变电站;防雷保护;设计 abstract: the substation is an important part of power system, the power voltage and current transform, concentration and distribution of the place, is shouldering the important task of voltage and power distribution. if the substation lightning, will result in large area city blackouts, caused a great loss to the country and the people. therefore, the lightning protection design of safety and reliability for substation must. key words: substation lightning protection; design; 中图分类号:tu856 文献标识码:a文章编号: 引言: 变电站内有各种高、低压变、配电设备,而这些设备是直接与供电系统的线路相连的。直击雷是对变电站造成危害的最主要元素这一,同时,线路上发生雷电过电压的机会较多,因此,入侵波通常也是对变电站造成危害的最主要元素之一。因此,对变电站的防雷

高电压防雷设计

摘要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电所的防雷设计,变电所是电力系统中重要组成部分,而且变电所的电气部分要装设合理的避雷装置和接地装置,因此,它是防雷的重要保护对象。 如果变电所发生雷击事故,将造成大面积的停电,给人民生活和社会生产带来重大不便,还有可能给国家造成大经济损失,这就要求防雷措施必须十分可靠变电所的防雷设计应做到设备先进、保护动作灵敏、安全可靠、维护方便,在此前提下,力求经济合理的原则。 本次设计,主要对变电所的主要设备进行选择,重点设计变电所的防雷部分,包括变电所进线段保护、防直击雷、防感应雷以及变电所二次设备的防雷。通过对各种避雷器的性能对比,结合变电所实际情况,确定变电所的避雷器的选择,并考虑变电所控制系统的防雷,提出防雷方案。 氧化锌避雷器以其优越的性能,越来越受到电力行业的关注。本次设计,将结合氧化锌避雷器性能的优点,并结合变电所设计的情况,讨论氧化锌避雷器在变电所中的应用前景。 关键词:变电所避雷器防雷保护

目录 1 引言........................................................... (1) 课题背景........................................................... . (1) 课题研究的意义........................................................... . (1) 2 系统设计方案的研究........................................................... . (2) 雷电对变电所的危害........................................................... (2) 2.1.1雷的直击和绕击危害........................................................... . (2) 2.1.2雷电反击危害...........................................................

发电厂和变电所的防雷保护措施

发电厂和变电所的防雷保护措施

雷电是一种壮观的自然现象。但是目前人类尚未掌握它和利用它,处于防范它所造成危害的阶段。变电所(tansformer substation)担负着从电力系统受电,经过变压,然后配电的任务。 1. 雷电的形成和特点 雷电是带有电荷的雷云之间或雷云对大地(或物体)之间产生急剧放电的一种自然现象。当雷电发生时,放电电流使空气燃烧出一道强烈的火花,并使空气迅速猛烈膨胀,发出巨大响声。雷电的特点是:时间短,电流强,频率高,感应或冲击电压大。雷电出现的地方,可能对电气设备、建筑物、构筑物造成破坏,对人畜造成伤害,甚至可能造成爆炸、火灾等事故。 2. 雷电的主要危害 2.1雷电放电时产生高温损坏设备 带电云对地面物体发生放电时,雷电流可达几十千安,甚至几百千安。这样大的电流,即使持续时间非常短,也能在通道上产生大量的热,温度最高可达几万度。显然,这样强烈的弧光若

与易燃易爆物质相接触,必然会引起燃烧、爆炸或造成火灾。如果厂房的屋顶是可燃的,雷击时就可能引起火灾。 3. 雷电的特性 3.1直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几 十万KV。当雷云同地面凸起物之间的电场强度达到该空间的击穿强度时所产生的放电现象,就是通常所说的雷击。此时,雷电直接对建筑物或其他物体放电,产生具有很大破坏性的热效应和机械效应,相伴的还有电磁效应和闪络放电。线路或设备直接受到雷击,对电气设备危害极大。架空线路遭雷击,不仅危害线路本身,而且雷电还会沿导线传播到发、变、配电所,从而危害发、变、配电所的正常运行,严重时还会引起火灾、房屋倒塌或损坏电气设备。 3.2感应雷 落雷处邻近物体因静电感应或电磁感应产 生高电位所引起的放电称为感应雷。当建筑物、

变电站防雷措施

编号:SM-ZD-44032 变电站防雷措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电站防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 变电站是电力系统重要组成部分,变电站发生雷击事故,将造成大面积的停电,会对电网形成较大的危害,这就要求防雷措施必须十分可靠。 变电站遭受的雷击主要来自两个方面:一是雷直击在变电站的电气设备上;二是架空线路的感应雷过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电站。因此,直击雷和雷电侵入波对变电站进线及变压器的破坏的防护十分重要。 变电站的直击雷防护。装设避雷针是直击雷防护的主要措施,避雷针是保护电气设备、建筑物不受直接雷击的雷电接受器。它将雷吸引到自己的身上,并安全导入地中,从而保护了附近绝缘水平比它低的设备免遭雷击。 装设避雷针时对于35 kV变电站必须装有独立的避雷针,并满足不发生反击的要求;对于110kV及以上的变电站,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避

变电所防雷设计

引言 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。 2 变电所遭受雷击的来源及解决方法 (1)雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。 (2)变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。 (3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值。而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。 3 变电所装设避雷针的原则 所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。当雷击避雷针时,避雷针对地面的电位可能很高,如它们与被保护电气设备之间的绝缘距离不够,就有可能在避雷针遭受雷击后,使避雷针与被保护设备之间发生放电现象,这种现象叫反击。此时避雷针仍能将雷电波的高电位加至被保护的电气设备上,造成事故。不发生反击事故的避雷针与电气设备之间的距离称为避雷针与电气设备之间防雷最小距离。 4 避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。为了防止避雷针接地装置与被保护设备或构架之间在土壤中的间隙被击穿而造成反击事故,空气间隙必须大于最小安全净距。 5 装设避雷针的有关规定 对于35kV及以下的变电所,因其绝缘水平较低,必须装设独立的避雷针,并满足不发生反击的要求。对于110kV以上的变电所,由于此类电压等级配电装置的绝缘水平较高,可以将避雷针直接装设在配电装置的构架上,因而雷击避雷针所产生的高电位不会造成电气设备的反击事故。装设避雷针的配电构架,应装设辅助接地装置,该接地装置与变电所接地网的连接点,距主变压器的接地装置与变电所的接地网的连接点的电气距离不应小于15m。其作用是使雷击避雷器时,在避雷器接地装置上产生的高电位,沿接地网向变压器接地点传播的过程中逐渐衰减,使侵入的雷电波在达到变压器接地点时,不会造成变压器的反击事故。由

变电站接地设计及防雷技术实用版

YF-ED-J6717 可按资料类型定义编号 变电站接地设计及防雷技 术实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站接地设计及防雷技术实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 引言 变电站接地系统的合理与否是直接关系到 人身和设备安全的重要问题。随着电力系统规 模的不断扩大,接地系统的设计越来越复杂。 变电站接地包含工作接地、保护接地、雷电保 护接地。工作接地即为电力系统电气装置中, 为运行需要所设的接地;保护接地即为电气装 置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔 等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止其危及 人身和设备的安全而设的接地;雷电保护接地

即为为雷电保护装置向大地泄放雷电流而设的接地。变电站接地网安全除了对接地阻抗有要求外,还对地网的结构、使用寿命、跨步电位差、接触电位差、转移电位危害等提出了较高的要求。 变电站的接地网上连接着全站的高低压电

变电所的防雷保护与接地装置的设计知识讲解

精品文档 第9章变电所的防雷保护与接地装置的设计 第10章变电所的防雷保护与公共接地装置的设计 10.1变电所的防雷保护 由设计任务书中气象资料得知,化纤工厂所在地区的年雷暴雨日数为20天。虽然发生雷暴的几率不属于高频地区,但是雷电过电压产生的雷电冲击波对供电系统的危害极大,因此必须对雷电过电压加以防护。 10.1.1 直击雷防护 根据GB50057-1994有关规定,在总降压变电所和车间变电所川(其所供负荷为核心负荷,且靠近办公区和生活区,考虑防雷保护)屋顶可装设避雷带,避雷带采用直径8mm勺圆钢敷设,并经两根引下线(直径8mm与变电所公共接地装置相连,引下线应沿建筑物外墙敷设。 10.1.2雷电波入侵的防护 1.35kV 架空线路上,在距总降压变电所1km的范围内,可架设避雷线。 2. 在35kV电源进线的终端杆上装设FZ-35型阀式避雷器。其引下线采用 25mm< 4mm镀锌扁钢,下边与公共接地装置焊接相连,上面与避雷器接地 端螺栓相连。 3. 在35kV总降压变电所主变压器的高压侧,装设JYN1-35-102型高压开关 柜,其中配有FZ-35型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电波入侵 对主变压器造成的危害。 4. 在10kV车间变电所的高压配电室的母线上,装设GG-1A(F)-54型高压开关 柜,其中配有FS-10型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电波入侵 对主变压器造成的危害。 10.2变电所公共接地装置的设计 10.2.1. 接地电阻的要求 根据GB50057-1994规定,对于1kV以上的小接地电流系统,公共接地装置 的接地电阻应满足以下条件: R E250且R E 10 I E 式中I E的计算可根据下列经验公式计算: U N(l oh 35〔cab ) I E 350 式中,U N为电网的额定电压,单位kV; l oh为与U N侧有电联系的架空线路 长度,单位为km;l cab为与U N侧有电联系的电缆线路长度,单位为km。 1. 总降压变电所公共接地装置的接地电阻计算:

变电所的防雷保护与接地装置的设计知识讲解

第9章 变电所的防雷保护与接地装置的设计 第10章 变电所的防雷保护与公共接地装置的设计 10.1 变电所的防雷保护 由设计任务书中气象资料得知,化纤工厂所在地区的年雷暴雨日数为20天。虽然发生雷暴的几率不属于高频地区,但是雷电过电压产生的雷电冲击波对供电系统的危害极大,因此必须对雷电过电压加以防护。 10.1.1 直击雷防护 根据GB50057-1994有关规定,在总降压变电所和车间变电所Ⅲ(其所供 负荷为核心负荷,且靠近办公区和生活区,考虑防雷保护)屋顶可装设避 雷带,避雷带采用直径8mm 的圆钢敷设,并经两根引下线(直径8mm)与变 电所公共接地装置相连,引下线应沿建筑物外墙敷设。 10.1.2 雷电波入侵的防护 1.35kV 架空线路上,在距总降压变电所1km 的范围内,可架设避雷线。 2.在35kV 电源进线的终端杆上装设FZ-35型阀式避雷器。其引下线采用 25mm ×4mm 镀锌扁钢,下边与公共接地装置焊接相连,上面与避雷器接地端螺栓相连。 3.在35kV 总降压变电所主变压器的高压侧,装设JYN1-35-102型高压开 关柜,其中配有FZ-35型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电 波入侵对主变压器造成的危害。 4.在10kV 车间变电所的高压配电室的母线上,装设GG-1A(F)-54型高压开 关柜,其中配有FS-10型避雷器,靠近主变压器配置,其用来防护雷电 波入侵对主变压器造成的危害。 10.2 变电所公共接地装置的设计 10.2.1.接地电阻的要求 根据GB50057-1994规定,对于1kV 以上的小接地电流系统,公共接地装置的接地电阻应满足以下条件: E E I R 250≤且Ω≤10E R 式中E I 的计算可根据下列经验公式计算: 350 )35(cab oh N E l l U I += 式中,N U 为电网的额定电压,单位kV ;oh l 为与N U 侧有电联系的架空线路长度,单位为km ;cab l 为与N U 侧有电联系的电缆线路长度,单位为km 。 1.总降压变电所公共接地装置的接地电阻计算: A km kV l l U I cab oh N E 9.1350 )019(35350)35(=+?=+=

变电所的防雷措施(2020新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 变电所的防雷措施(2020新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

变电所的防雷措施(2020新版) 1引言 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会生产和人民生活。因此要求变电所的防雷措施必须十分可靠。 2变电所遭受雷击的来源及解决方法 (1)雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。 (2)变电所对于直击雷的保护一般采取装设避雷针或采用沿变电所进线段一定距离内架设避雷线的方法解决。 (3)架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所,是导致变电所雷害的主要原因,若不采取防护

措施,势必造成变电所电气设备绝缘损坏,引发事故。在变电所内装设避雷器的目的在于限制入侵雷电波的幅值,使电气设备的过电压不致于超过其冲击耐压值。而变电所的进线段上装设保护段的主要目的,在于限制流经避雷器的雷电流幅值及入侵雷电波的陡度。 3变电所装设避雷针的原则 所有被保护设备均应处于避雷针(线)的保护范围之内,以免遭受雷击。 4避雷针与电气设备之间防雷最小距离的确定 雷击避雷针时,雷电流流经避雷针及其接地装置,为了防止避雷针与被保护设备或构架之间的空气间隙被击穿而造成反击事故,

显然,这样强烈的弧光若与易燃易爆物质相接触,必然会引起燃烧、爆炸或造成火灾。如果厂房的屋顶是可燃的,雷击时就可能引起火灾。 3. 雷电的特性 3.1直击雷 大气中带有电荷的雷云对地电压可高达几十万KV。当雷云同地面凸起物之间的电场强度达到该空间的击穿强度时所产生的放电现象,就是通常所说的雷击。此时,雷电直接对建筑物或其他物体放电,产生具有很大破坏性的热效应和机械效应,相伴的还有电磁效应和闪络放电。线路或设备直接受到雷击,对电气设备危害极大。架空线路遭雷击,不仅危害线路

本身,而且雷电还会沿导线传播到发、变、配电所,从而危害发、变、配电所的正常运行,严重时还会引起火灾、房屋倒塌或损坏电气设备。 3.2感应雷 落雷处邻近物体因静电感应或电磁感应产生高电位所引起的放电称为感应雷。当建筑物、构筑物或架空线路上空有雷云时,在建筑物、构筑物或架空线路上便会感应出与雷云所带电荷性质相反的电荷。雷云向其他地方放电之后,云与大地之间的电场消失了,但聚集在建筑物、构筑物顶部上或线路上的电荷并不能立刻散去,而是向地面流散或向线路两端流动,此时建筑物、构筑物的顶部上或线路对地面便有很高的电位,形成感应过电压。它往往造成屋内电线、金属管道和大型金属设备放电,引起火灾、爆炸,危及人身安全或对供电系统造成危害。 4.变电所的防雷保护措施 4.1防雷保护的必要性 变电所是电力系统的枢纽,担负着电网供电的重要任务。由于变电所和架空线直接相连接,而线路的绝缘水平又比变电所内的电气设备高,因此沿着线路侵入到变电所的雷电波的幅值很高。如果没有相应的保护措施,就有可能使变电所内的主变压器或其它电气设备的绝缘损坏。而变电所一旦发生雷击事故,将使设备损坏,造成大面积停电,给工农业生产和人们的日常生活带来重大损失和严重影响。 所以,对于变电所而言,必须采取有效的措施,防止雷电的危害。 4.2 防雷保护措施

110kV变电站防雷接地设计开题报告

内蒙古科技大学信息工程学院电气工程及其自动化专业 毕业论文开题报告论文题目_110kV变电站防雷接地设计__ 班级 09电气(1)班 学号 姓名 联系方式_ 指导教师杨培宏老师 提交日期 2013/4/13

一、本课题国内外研究动态及意义: 随着经济的发展,电力覆盖网也获得了快速的发展,这大大的提高了人民的生活水平和工作效率,为经济的发展提供了强大的动力。变电站作为电力供电系统的重要枢纽,也是地处空旷地带,容易遭到雷击的场所,一旦发生雷击的事故,有可能使变电站的重要设备遭到严重损坏,变电站陷入瘫痪状态,造成大面积的停电,严重影响正常的工农业生产和人民生活,常常给人们的生命财产造成巨大损失,因此对变电站的防雷击进行设计显的十分必要。 变电所遭受雷害可能来自两个方面:雷直击于变电所;雷击线路,沿线路向变电所入侵的雷电波。对直击雷的保护,一般采用避雷针或避雷线。由于线路落雷频繁,所以沿线路入侵的雷电波是发电厂、变电所遭受雷击的主要原因。其主要防护措施是在变电所内装设阀型避雷器以限制入侵雷电波的幅值,使设备上的过电压不超过其冲击耐压值;变电所的进线上设置进线保护段,以限制流经避雷器的雷电流和限制入侵雷电波的陡度;变电所应设置进线段保护,以限制流经避雷器的雷电流幅值和限制入侵波的陡度。 根据统计,我国35kV以及110到220kV变电所由入侵雷电波而引起的事故率分别约为0.67次/(百所·年)和0.5次/(百所·年),直配电击的;雷击损坏率约为1.25次/(百所·年)可见对变电站的防雷击进行设计显的十分必要。 雷电是自然界最为壮观的大气现象之一。其强大的电流、灼热的高温、猛烈的冲击以及强烈的电磁辐射等物理效应能够在瞬间产生巨大的破坏作用,常常导致人员伤亡,击毁建筑物、供配电系统、通信设备,造成计算机信息系统中断,引起森林火灾,仓库、炼油厂、油田等燃烧甚至爆炸,威胁人民的生命和财产安全。随着社会的发展,人们对预防自然灾害越来越重视,作为自然灾害之一的雷电,市民对它都有一定了解,但对于防雷技术,则多数人还是停留在安装避雷针的认识上,实际上,防雷技术已经过了200多年发展,可以分为三个阶段。 首先,是1749年,美国科学家Benjamin Franklin(本杰明-富兰克林)等经过科学实验,建立了雷电理论,并发明了避雷针,这就是最早的防雷产品。此阶段的防雷装置比较简单,只有接闪器、引下线和接地体,也就是现在所说的防直击雷。 然后,随着电的普及使用,高压电线两端的发配电设备遭受过电压损坏的现象越来越严重,经过研究,人们发现这是“感应雷”在作怪,并建立了感应雷和高压反击

变电站增加微波塔后的防雷措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 变电站增加微波塔后的防雷措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4968-81 变电站增加微波塔后的防雷措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 进入90年代,变电站无人值班改造相继进行,大量控制和保护设备改为微机型。为加强通信的可靠性,一点多址小微波进入主控室,大大小小的微波塔与主控室或并行而立,或干脆设在主控室屋顶。这些改造往往由不同专业部门分别完成,缺乏统筹考虑,这就给防雷工作带来了一系列问题。 老式变电站改造后带来的防雷问题 80年代前的110kV及以下变电站的主控室多数为单层平房、砖混结构,屋顶没有做均压带,钢筋也没与接地网焊接。由于高度较低,其防雷一般由站区避雷针兼顾,也有的未予考虑。少数主控室属于楼房结

构,由于当时控制和保护设备多为电磁型,也仅按一般建筑防雷要求进行简单处理。 无人值班改造后,因小微波设备小巧简单,一般放在主控室侧壁上,同时考虑信号衰减因素,微波塔多与主控室的距离很近,一般小于5m,甚至干脆立于主控室屋顶上。这两种布置对主控室的危害有: a.雷击时,通过微波塔瞬间的雷电流会在周围空间形成剧变的电磁场,对主控室设备将产生电磁干扰。 b.产生的反击雷电波流过接地引下线或建筑物的金属导体时,均存在设备外壳电位升高及向电源或其他低电位引线的反击问题。 c.雷击微波塔时,塔体上会产生很高的电位,从而对近距离物体反击。 《电力系统微波通信工程设计技术规程》DL5025—93及《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7—79对防雷问题均有相应规定,但由于微波塔的介入,给原本受避雷针保护或虽不受避雷针保护但防雷环境较好的主控室带来了防雷问题,增加了引雷机会,使主

变电站防雷接地保护设计Word

毕业论文 题目名称:35KV变电站防雷接地保护设计系部名称: 班级: 学号: 学生姓名:毛毛 指导教师: 年月

35KV变电站防雷接地保护设计 摘要 雷电事故是对变电站、发电厂安全的主要威胁,如何有效、合理对变电站、发电厂采取防雷接地保护措施有着十分重要的意义。本文就通过对35KV变电站为研究对象,以国家《防雷接地标准》为依据且结合变电站具体情况,对变电站的防雷接地进行保护设计,具有一定代表性。首先根据变电站的电气主接线图等实际情况,在了解雷电参数、雷电机理以及学习各种防雷装置的基础上,采用设计避雷针并计算验证其保护范围实现对变电站直击雷的防护;对变电站雷电侵入波的防护实现,则通过选择安装避雷器型号和设计变电站进线段的保护接线。最后在了解接地基本知识后,计算其接地电阻、最大土壤电阻率、垂直接地体根数等,实现对此35KV变电站的接地保护设计。 关键词:35kV变电站;直击雷防护;雷电侵入波防护;接地保护

目录 摘要............................................................... ....................................................... 目录............................................................... ....................................................... 第1章前言........................................................................... . (5) 1.1课题的提出和意 义......................................................................... (5) 1.2国内外研究现 状......................................................................... (6) 1.3本课题的主要工 作......................................................................... (6) 1.3.1研究目 标......................................................................... (6) 1.3.2主要研究内 容......................................................................... (7) 1.4变电站防雷接地国家相关标 准 (7) 1.5本论文涉及的35KV变电 站....................................................................... (8) 1.5.1变电站的概 况......................................................................... (8) 1.5.2变电站相关参 数......................................................................... (9) 1.5.3变电站电气主接线 图.........................................................................

相关文档
相关文档 最新文档