文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 油气长输管道工程水工保护设计浅谈

油气长输管道工程水工保护设计浅谈

油气长输管道工程水工保护设计浅谈
油气长输管道工程水工保护设计浅谈

文章编号:1009-6825(2010)05-0360-03

油气长输管道工程水工保护设计浅谈

收稿日期:2009-10-19

作者简介:祁会芳(1967-),女,工程师,中原油田设计院,河南濮阳 457001

王世宇(1966-),男,工程师,中原油田设计院,河南濮阳 457001孙东晓(1970-),男,高级工程师,中原油田设计院,河南濮阳 457001

祁会芳 王世宇 孙东晓

摘 要:通过某油气长输管道工程概述,分析了其水土流失现状,对沟谷单元、山地单元、河流单元及黄土塬单元的水工

保护设计方案进行了探讨,从而有效地控制和减少水土流失,保证工程的安全运营。关键词:输气管道工程,水土流失,水工保护,设计方案中图分类号:T V 698.2

文献标识码:A

榆林 濮阳 济南输气管道工程属新建大型输气管道工程,工程等级为 级。本工程管线起点为陕西榆林市,途经陕西、山西、河南、山东4省27个县,止于山东济南末站。本工程自西向东经过黄河、海河两大流域,有风沙区、黄土丘陵区、土石山区、平原区四大地貌单元,管线总长1072km,其中风沙区占39km,黄土丘陵区占281km,土石山区占295km,平原区占457km 。本文就油气长输管线水工保护设计方案进行探讨,请同行指正。

1 水土流失现状

根据 土壤侵蚀分类分级标准 ,管道所经地区土壤容许流失量为1000t/(km 2 年)和200t/(km 2 年)。

陕西省榆阳区属省级水土流失重点治理区和重点监督区,也属国家级重点治理区和重点监督区;佳县属国家级重点治理区。山西省的临县、方山、离石、武乡、沁县、襄垣、平顺、黎城属省级重点治理区,也属国家级重点治理区。河南省的林州市属省级重点监督区,安阳市属省级重点监督区和重点治理区,汤阴和内黄属省级重点治理区,清丰、华龙、濮阳属省级预防保护区。

2 水工保护设计方案2.1 沟谷单元水工保护

当,将影响交通运输的畅通,使原本拥挤的城区交通压力更为加

大。运输车辆如果超载或被覆不当,途中常常会撒落土、石、砂料,如不及时清除,将造成路面损坏,而且造成路面扬尘,遇雨造成水土流失。为了消除上述影响,我们采用的主要措施是:a.加强城区交通运输的管理,及时疏导拥挤路段;b.要求施工车辆在运输时加盖网罩,防止撒落土、石、砂料,并加强对司机及装卸工人的教育,做到清洁装卸,清洁运输;c.道路采用立交,与堤防交叉的道路,采用填高过堤道路,调整相关道路的坡度,在堤与路间形成的三角地带需作绿化,改善城市景观;d.在打桩过程中会有大量泥浆涌出,要求集中排放,统一处理,以免淤积河道,影响环境。2)在整治工程建设中,由于施工人员集中,生活卫生条件简陋,易造成疾病流行,需采取预防措施。而且由于流动人员多,粪便和垃圾若不妥善处理,水源易遭污染。因此,在施工集中区,要加强卫生检疫工作,确保饮用水源水质,加强疫情报告、预防服药和预防接种工作,切实做到 三早 早预防、早发现、早隔离治疗。对生活污水、粪便和垃圾,要求城市环卫系统及时处理和清运。3)施工弃渣对环境的影响。由于土石方的开挖将产生弃渣,若处理不当,极易引起水土流失。为此,要求工程弃渣尽量用作堤防填筑,不能用于堤防填筑的废渣,可就近用于城区(如开发区)低地填高,这样变废为宝,既减少城市建设费用,又有利于城

区水土保持。4)在整治工程建设中,对周边居民的噪声影响较大,我们要求施工单位采用低噪声的施工设备,严禁夜间施工,并设置了隔离网和隔离带。

7 结语

城市河道整治是一项庞大的工程建设,涉及到城市建设的各个方面。在城市防洪工程规划建设时,要充分进行分析论证。经过与城市总体规划、城市交通、城市生态环境、城市旅游、城市排水、排污等方面的建设结合,形成了所建防洪工程除具有防洪功能外,还应具有交通、环境、旅游等方面的综合作用,使有限的城市建设资金发挥最大的经济和社会效果,为城市的经济和社会发展做出一定的贡献。经过历时7年的综合整治,秦淮河的水质和两岸环境得到大幅提升,并已 嬗变 为主城内最大的、广大市民亲水休闲的景观长廊,充分展示与自然环境的亲和关系及空间景观魅力,达到城市以人为中心的主体与客体物质环境的协调和谐,使城市环境更多地体现多样性、人性、文化性。同时,通过自然环境风貌与人文环境风貌的有机构筑,使城市真正具有生态城市、山水城市、园林城市、文化城市的品味,成为市民富有自豪感的家园和理想的人居环境(见图1)。秦淮河整治工程荣获 联合国人居奖特别荣誉奖 ,标志着南京的城市建设进入了新的发展阶段,南京在建设现代化国际性人文绿都的进程中又迈出了一步。

Discussion on integration of urban river channel regularization and urban construction

WENG We-i jun

Abstract:T hroug h regular ization engineering successful example in Nanjing Qinhuai river,the r elation between urban flood pro tection and ur -ban environment w as illustrated.A ccording to city special river situation and flood protection char acteristics,aiming at urban flood protection system and urban envir onment,how to effect ive integration was analyzed and discussed so as to create ideal human being environment.Key words:urban enviro nment,innovation,intrg rat ion

360 第36卷第5期2010年2月 山西建筑SHANXI ARCH IT ECTURE

Vol.36No.5Feb. 2010

沟谷地段大多地形平缓,较为开阔,工程地质条件较好。但这些沟谷多有弯曲,管道敷设将多次穿越这些河流、谷地。同时,通过近河床的低漫滩地段的线路也较长,汛期出现稀有频率的大洪水时,洪水将对谷地和岸坡产生大的冲刷和侵蚀危害,局部甚至会产生泥石流,增大了管道采取稳管措施段的长度和受冲刷侵蚀的不安全因素。因此必须做好这些河谷的水文调查和分析工作,给设计工作提供准确的相关数据,做好管道的防冲刷和稳管措施以确保管道的安全。河谷川台地带的水工保护设计主要是河谷岸坡的防护治理,工程措施主要采取砌石护岸、锚杆加固和混凝土灌浆等防护形式。

2.2 山地单元水工保护

1)山地单元水工保护设计防护采用50年一遇洪水设计标准。

2)垂直等高线水工保护:垂直等高线水工保护设计应根据具体测量、工程地质资料、管线埋设情况及现场踏勘情况确定。垂直等高线水工保护形式主要有以下几种:a.截水墙:根据山地地形、地质情况及冲沟、山哑口汇流情况等确定截水墙形式、截水墙断面和截水墙设置的间距。截水墙材料一般采用浆砌块石。b.实体护坡:坡度小于45 的山坡,采用浆砌块石或预制混凝土框格等形式护坡。c.重力式挡土墙:坡度大于45 的山坡,采用重力式挡土墙结构防护,材料可根据山坡的具体情况采用浆砌块石、浆砌混凝土预制块、现浇混凝土结构以及灰土草袋挡土墙等。d.本项目护坡工程主要有植物护坡、工程护坡和综合护坡3种类型。

e.排水沟:对于山坡坡度较陡、洪水渲泄较集中的部位,可适当在管沟护面两侧设置排水沟导水形式。排水沟包括临时排水沟和永久排水沟两种。

f.其他:若是风化带岩石陡坡、陡坎,可采用现浇混凝土喷护、锚杆加固等方式防护。

3)平行等高线水工保护:根据测量、地质资料、管线埋设情况及现场踏勘情况,平行等高线进行水工保护设计主要有以下几种方式:a.对于需要削坡开挖施工作业带的岩质较好的边坡,开挖边坡上侧设浆砌石截水沟,作业带下坡侧设挡土墙;b.对于需要削坡开挖施工作业带岩质不好的边坡或土质边坡,开挖边坡采用浆砌块石护坡、护面墙、挡土墙、喷射混凝土、锚杆喷射混凝土等方式支护,开挖边坡上侧设浆砌石截水沟,作业带下坡侧设挡土墙;c.对于不需要削坡开挖施工作业带的,管沟保护可根据具体地形、地貌情况分别采用植被恢复、浆砌石覆盖、预制混凝土框格内植草、植生带覆盖等方式进行防护。

4)斜交等高线水工保护:斜交等高线的水工保护设计,可根据实际情况参照平行等高线和垂直等高线水工保护形式进行防护。

2.3 河流单元水工保护

1)管线穿(跨)越大中型河流、冲沟的水工保护设计:a.管线穿(跨)越大中型河流、冲沟的防护采用100年一遇洪水位设计标准;中型河流、冲沟的防护采用50年一遇洪水位设计标准。b.管线穿(跨)越大中型河流、冲沟处岸坡的防护形式:针对两岸河流特征状态,当岸坡较缓(倾角小于45 )、水深较浅时,采用浆砌块石护坡或空心方格植生带护坡形式;当岸坡较陡(倾角大于45 )、水深较深时,采用浆砌块石重力式挡土墙或铅丝石笼、竹笼装石形式护岸;当河流、冲沟的岸坡情形复杂、水深变化较大时,可采用重力式挡土墙与护坡相结合的复合护岸形式。c.河流岸坡护坡、挡土墙的基础埋深一般不小于管线穿越岸坡处局部最大冲刷深度以下1m;两岸的防护宽度不小于管沟开挖最大松动带宽度两侧各25m。d.管线穿越大中型河流、冲沟段河床的防护主要治理河床的下切破坏对管线的影响。对岩质段河床,管线埋入稳定基岩,为防止管沟回填土的流失,管线受浮力作用破坏,受卵石的撞击作用所造成的外部变形,应采用管沟混凝土浇筑的方式回填;对土质段下切作用强烈河床,管线应埋设在河床最大冲刷线以下,为防止大块卵石的冲撞作用,应考虑采取适当的河床护坦等措施。e.管线穿(跨)越大中型河流、冲沟段的水工保护设计图见穿(跨)越部分。

2)管线穿(跨)越小型河流、冲沟的水工保护设计:a.管线穿(跨)越小型河流、冲沟的防护采用20年一遇洪水位设计标准。水工保护设计应调研的基础资料为:河流特征水位、水流流速、河流穿越处岸坡冲刷情况、最大冲刷深度及自然演变趋势、河流穿越处工程地质及水文地质情况。b.管线穿(跨)越小型河流、冲沟处岸坡的防护形式:当岸坡较缓(倾角小于45 )时,采用浆砌块石护坡或空心方格植生带护坡形式;当岸坡较陡(倾角大于45 )时,采用浆砌块石挡土墙形式;当河流、冲沟的岸坡地貌特征及岩土特性许可时,可适当采用恢复两岸植被、袋装砂砾土、FS浆垫等柔性护岸形式。岸坡护坡、挡土墙的基础埋深一般不小于管线穿越岸坡处局部最大冲刷深度;两岸的防护宽度不小于管沟开挖最大松动带宽度两侧各5m~10m,情况特殊地段防护宽度可以适当加宽。c.管线穿越小型河流、冲沟段河床的防护:管线穿越小型河流、冲沟段河床的防护,根据河床基岩性质的不同结合管线稳管要求综合考虑。对于土质河床及河床表面砂砾层较厚的河床,管沟应埋设在冲刷线以下,管基础采用中砂垫层,管线采用砂卵石回填包裹,管沟覆盖后表面铺设0.3m~0.5m的大块卵石护面,或采用混凝土连锁排、FS浆垫、浆砌石、石笼等护坦;对于河床表面砂砾层较浅、其下是岩基的河床,管沟位于砂砾层下面的基岩内,管基础采用C20细石混凝土,管线用C20卵石混凝土浇筑稳定,表面再用砂砾石恢复覆盖;对于岩基河床,管沟位于岩基内,铺管后用C20混凝土浇筑稳定管线。

2.4 黄土塬单元水工保护

对于以上两种形式的侵蚀,针对管线通过的主要地形地貌特征,采取以下处理措施:

1)湿陷性的治理措施。a.导:设置挡水土埂、截排水沟,将汇水排离危险区;b.堵:采用灰土砌筑淤土坝,堵塞黄土蝶形洼地、盲沟的出水口;c.填:采用经夯实处理的黄土、灰土,填塞规模较大的黄土洞穴、天生桥等易崩塌的危险段;d.阻水墙、鱼鳞坑:在管线遭受水力冲刷的上游位置,设置阻水墙、鱼鳞坑使雨水就地下渗从而大大减缓水力对管道的破坏,也可以利用管沟自身位置设置阻水墙,可采取浆砌石或夯实灰土的方法;e.管线深埋:将管线埋入相对稳定的隔水层内,有效地减缓地表径流的冲刷。

2)高陡边坡的治理。高陡坡高在40m~80m之间,坡度均在45 以上,要结合具体的地形、地貌和地质条件,采取削方降坡设置垂直堡坎、护坡等综合治理措施,使其坡脚坡度小于30 ,从而保证斜坡的稳定,减少崩滑灾害的发生;同时,应做好导水排水措施,在坡面每隔50m左右设置一道截水沟,以防止水力侵蚀造成土坡的滑坡、滑塌和崩塌。

3 综合结论及以后工作建议

1)水土保持方案的编制立足于项目区的自然环境条件和当地治理水土流失的经验,以实地调查为依据进行设计,技术可靠,具有显著的防治水土流失、改善生态环境的效益。2)本工程建设产生的水土流失主要发生在工程建设期,方案虽然对施工过程中水土流失的防治提出了预防和防治措施,但主要还靠施工单位合理的施工工艺和完善的组织保证体系,才能有效控制施工过程中的水土流失。

361

第36卷第5期

2010年2月

祁会芳等:油气长输管道工程水工保护设计浅谈

文章编号:1009-6825(2010)05-0362-02

乡宁县清峪水库大坝坝基固结灌浆

收稿日期:2009-10-16

作者简介:张瑞宇(1981-),男,助理工程师,临汾市水利机械工程局,山西临汾 041000

张瑞宇

摘 要:根据清峪水库大坝坝基固结灌浆的施工实践,介绍了固结灌浆过程钻孔、冲洗、压水试验、制浆、灌浆、封孔的原

则和注意事项,并对灌浆过程中特殊情况的预防和处理等进行了探讨,从而提高基岩的整体承载力。关键词:固结灌浆,钻孔,冲洗,压水试验,制浆中图分类号:T V 698.23

文献标识码:A

乡宁县清峪水库坝址位于乡宁县县城西13km 留太村北1km 处清川河上,坝址以上流域面积45km 2。大坝为堆石混凝土重力坝,坝顶高程856.50m,最大设计坝高42.3m,坝顶宽度5.5m,坝底设计最大宽度36.18m 。

1 地质概况

清峪水库坝址出露的基岩是三叠系下统刘家组(T 11)地层,岩性以紫灰色、紫红色粉砂岩、细砂岩为主,间夹薄层砂质泥岩、泥岩和砾岩层;在河床最低高程以下21m 为界,其下是上古生界二叠系石千峰组(P sh 2)紫红色厚层泥岩;出露基岩以较硬的砂岩为主,其间夹的薄层砂质泥岩等易风化、强度低,具有一定程度膨胀性和崩解性,形成了基岩地层的软弱夹层。

大坝基岩在被深埋时被压挤得很紧,没有裂隙,当上面覆盖的物质被大量移走以后,由于应力松弛和回弹,沿着层面和薄弱结合面将会产生密集的 片状空隙 网。在开挖暴露出来以后,经失水收缩,很快龟裂,再遇水便软化成泥。

2 固结灌浆的目的

坝基固结灌浆的主要目的是提高基岩的整体承载力,使坝体能够长期稳定地存在。

3 固结灌浆孔的布置

清峪水库0+034~0+119段共分5块,坝基固结灌浆由上游至下游共12排171孔,孔间距4m,各排孔呈梅花形布置。坝轴线上下游两排孔灌浆采用中深孔固结灌浆,灌浆深度8.5m,孔径50mm;其余各孔采用浅孔固结灌浆,灌浆深度6.0m,孔径50mm 。布置形式见图1

4 固结灌浆施工

固结灌浆的施工依照逐渐加密的原则施工。先钻、灌第 次序孔,而后开始第 次序孔的钻进和灌浆工作。

4.1 钻孔

1)钻孔方法。基岩中采用回转式钻机方法,硬质合金钻进。2)钻孔方向。钻孔采用铅直孔,按铅直方向钻进。两相邻钻孔底端的最大偏距不应超过两孔孔距的50%,以保证两相邻钻孔在最不利的条件下其底部也不会相交。根据规范要求固结灌浆孔的孔底偏差应不大于1/40孔深。根据测量,清峪水库钻孔孔底偏差10cm~15cm,满足设计要求。

4.2 冲洗

冲洗包括钻孔冲洗和裂隙冲洗。

冲洗采用导管通入大流量水流,从孔底向孔外冲洗的方法进行冲洗。冲洗水压力采用0.36MPa(设计最大灌浆压力的80%)。

冲洗应冲至回水澄清10min 后结束,且总的时间要求单孔不少于30min,串通孔不少于2h,对回水达不到澄清要求的孔段,应继续进行冲洗,孔内残存的沉积物厚度不得超过20cm 。 为有效控制工程建设期水土流失,提出以下建议:1)在施工中落实各项管道保护措施,如护坡、排水沟、挡土墙等,使其充分

发挥水土保持功能,并与水土保持方案措施紧密结合,形成综合防护体系,同时节省工程水土保持投资;2)施工工艺和施工程序是影响施工期水土流失的重要因素之一,因此在管道施工过程中,应做到严格控制施工扰动地表面积,管沟开挖、管道敷设、管

沟回填压实、复耕和绿化等各道工序依次紧密衔接实施,以减少疏松地面的裸露时间;3)工程施工占用大量农田、林地、草地等,施工过程中要严格按照施工方法,对表层水土集中堆放并防护,以保证农地、林地及草地的恢复和绿化;4)由于工程跨四个省,在水土保持监督执法、水土保持设施补偿费的收缴及各项水土保持措施的实施与监理等方面应统一协调,以利于各项工作的开展。

Discussion on the sensation of hydraulic protection design of long oil and gas pipeline

QI Hu-i fang WANG Sh-i yu SUN Dong -xiao

Abstract:T hr ough general descr iption of long oil and gas pipeline engineer ing ,its water loss and soil erosion status were analyzed,the hy -draulic pro tection design prog ram of gully element,mountain element,river element and loess tableland element were discussed t herefor e con -trolled and reduced water and soil loss effectively,guaranteed safety running of engineer ing.

Key words:g as pipeline eng ineering,w ater and so il loss,water and soil conser vation,desig n program

362 第36卷第5期2010年2月 山西建筑SHANXI ARCH IT ECTURE

Vol.36No.5Feb. 2010

燃气长输管道水工保护课题研究

目录 目录 (1) 摘要 (2) 1 管道水工保护设计的起源和发展 (3) 2 管道遭受水害的各种现象、原因及水工保护方案 (4) 2.1 水工保护方案 (4) 2.1.1稳管措施 (4) 2.1.2 打桩加固 (4) 2.1.3 锚筋加固 (4) 2.1.4 过水堤 (5) 2.1.5 护坡 (5) 2.1.6丁坝、顺坝 (5) 2.1.7 挡土墙 (6) 2.1.8截水墙 (6) 2.1.9 排堵结合的方法 (6) 2.1.10 防沙格 (6) 2.1.11 固定墩 (7) 3 黄土单元、山地单元及河流单元经常采取的水工保护措施 (8) 3.1黄土单元 (8) 3.1.1黄土单元挡土墙的适用范围及条件 (8) 3.1.2湿陷性黄土地区的处理措施 (9) 3.1.3黄土冲沟的治理 (10) 3.1.4黄土滑坡、滑塌和崩塌的治理; (12) 3.2山地单元 (13) 3.3河流单元 (13) 4 结论 (16)

摘要 管道水工保护通常指在穿越河流、冲沟、黄土地、河谷、沙漠等复杂地形地貌或地质条件部位时,根据水文地质特点对管道采取的安全保护措施,同时水工保护也是一种重要的环境治理措施,是管道建设中水土保持的重要组成部分;本文根据长输管道工程建设中经常遭受水害的实际,分析其原因,并由此提出对长输管道相应的水工保护方案。 关键词:输气管道工程、水土流失、水工保护、设计方案

1 管道水工保护设计的起源和发展 长输管道的水工保护,对保障输气管道长期、安全、平稳运行起着重要作用。纵观管道工程水工保护的设计历史,最早脱胎于管道工程线路构筑物以及特殊地段的技术处理,比如四川石油勘察设计研究院(以下简称四川院)所编制的“建川-2050”图集主要用于石方段山区以及水田、陡坎的地貌恢复,该类图集在特定的地理条件和施工方法下,在相当时期内对管道线路构筑物设计起到了有效的指导作用,并且在管道沿线的水土保持方面起到了显著效果。20 世纪90 年代初期,随着长庆气田的开发,最早有针对性地进行较具规模的水工保护设计工作,始于靖边-西安输气管道工程设计,当时对黄土地区的水害治理方法借鉴了公路部门的设计经验,编制了“建-2103”,但该图集仅对一般性灰土构筑物进行了设计探索;作为一种有益的尝试和起步,使后来的陕京管线在水工保护设计工作方面得益非浅。鉴于陕京管线建设、运营的重要性,四川院在陕京管线施工过程中选派了水工保护设计小组到施工现场,针对局部水工保护的重点和难点地段进行了现场设计,其它一般地段的施工采用图集“建-2466”和“储-2162”,这两册图集分别针对大口径、长距离输气管道在石方段和土方段的水工保护设计。经过陕京管线自身和后来建设的类似工程的工程实践,上述两本图集设计成熟可靠,实际使用效果较好。

天然气输气管道设计与管理

一、天然气概况 1、天然气定义:从地下开采出来的可以燃烧的气体 2、天然气来源:气田气,油田气。 3、天然气组成:60%~90%为甲烷和乙烷,10%~40%的丙,丁,戊烷及重烃,在工标状态下只有甲、乙、丙、丁烷为气态,其余都为液态。 二、输气管道概况 1、输气管道分类:矿场集气管道,干线输气管道,城市配气管网 2、世界著名大型输气管道:前苏联乌连戈依——中央输气管道,全系统由6条输气干线组成,最著名的属亚马尔输气管道。该管道在苏联境内长4451km,建设了41座压缩机站和2座冷却站,经西西伯利亚地区穿越水域

945km,穿越河流700余处。 3、中沧线是中国第一次采用燃气轮机驱动离心压缩机输送油田伴生气的输气管线。 4、西气东输管线包括:青海涩北至甘肃兰州(2000年开工,02年竣工投产),重庆忠县至武汉(2000年开工),塔里木至上海(02年7开工,全长400多千米,管径1016mm,操作压力10MPa) 5、中国未来十年管网总体布局:两纵,两横,四枢纽(在北京,上海,信阳和武汉设立调度中心或分调度中心),五气库(在北京,上海,大庆,山东,和南阳建立地下储气库) 6、管道防腐技术:从简单的人工除锈刷漆发展到外涂层与阴极保护和牺牲阳极相结合的联合保护。自1964年开始使用阴极保护到今天,所有的输气管道上都建有阴极保护站,单站保护长度可达50~80km. 输气管道的主要工艺设备包括压缩机组,阀门,计量设备和调压设备。 三、天然气的性质 1、天然气的分类 (1)按矿藏特点分:纯气藏天然气(在天然气开发过程中,不论何阶段流体在地层中均成气体,采出地面后可能有部分液体析出),凝析气藏天然气(矿藏流体在地层原始状态呈气态,但开采到一定阶段,随地层压力减小有部分烃类在地层中呈液态析出),油田伴生天然气(与原油共存,开采时与原油同时被采出,经油气分离得到的天然气) (2)按烃类组分关系分:干气(地层中呈气态,开采出后在管线设备中也不会有液态烃析出),湿气(地层中呈气态,在一般地面设备的温度、压力

输气管道工程设计条件

一、基础资料 1 需业主提供的基础资料 开展输气管道工程设计前业主至少应提供下列资料,但不限于: 1.1 设计任务书或设计委托书; 1.2 资源与市场数据。 1.3 技术要求,至少应包括: 1)管道的起、终点、系统功能、建设水平、质量要求; 2)管输气体的来源及物性; 3)管道的任务输量、最小输量、最大输量; 4)管道沿线天然气的分输或注入要求; 5)管道用户用气特点及不均匀系数; 6)上游供气方不同年份供气量及供气压力; 7)不同年份用户用气量及用气压力需求; 8)工期要求。 1.4 管网规划及与拟建管道有关的已建的管道系统状况。 1.5 业主对工程管理的要求。 1.6 经济评价与概算资料 1)资金来源及贷款方式; 2)工程建设期及分年度投资比例; 3)类似工程投资及施工情况。 2 现场需要收集的外部接口资料 2.1 自然状况资料 1 管道沿线行政区划及地方志,沿线城市、乡镇发展规划。 2 管道沿线地形、地貌及植被分布情况; 3 管道沿线资源情况,包括:矿产、农业、林业、牧业、渔业、动植物、文物保护区分布等; 4 管道沿线重要设施分布,包括:军事设施、铁路枢纽、机场、码头、水库等的分布和发展计划; 5 管道沿线附近已建管线和构筑物的情况; 6 管道沿线重大项目的建设与规划; 7 基本气象资料。根据工程规模和建设水平的要求,气象资料宜为近10、20、30 年和50 年的统计数据。包括:全年平均气温、最冷月平均气温、极端最高温度、极端最低温度;管道埋深处最高、最低、和最冷月平均地温,标准冻土深度和最大冻土深度;降雨量(当地采用的降雨量计算公式,年和逐月的平均、最大、最小降雨量、最大强度降雨量、连续降雨最多的天数)、降雪量(初雪日、终雪日、连续降雪时间、最大积雪深度)、蒸发量,年平均日照、雷电日、沙尘暴天数,冰凌、冰雹强度;相对湿度;海拔高度;当地平均大气压;近年各月最大风速及各月风向、频率或全年的和夏季的风向频率玫瑰图、最大风速和风压值、静风出现的日期和持续时间、风暴和风沙出现的时间和状况。 8 沿线人文资料; 9 沿线水利设施、水利规划及水利部门的有关规定;

输气管道设计规范 GB50251-2003

1 总则 1.0.1 为在输气管道工程设计中贯彻国家的有关法规和方针政策,统一技术要求,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规范。 1.0. 2 本规范适用于陆上输气管道工程设计。 1.0.3 输气管道工程设计应遵照下列原则: 1 保护环境、节约能源、节约土地,处理好与铁路、公路、河流等的相互关系; 2 采用先进技术,努力吸收国内外新的科技成果; 3 优化设计方案,确定经济合理的输气工艺及最佳的工艺参数。 1.0.4 输气管道工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.O.1 管输气体 pipeline gas 通过管道输送的天然气和煤气。 2.O.2 输气管道工程 gas transmission pipeline project 用管道输送天然气和煤气的工程。一般包括输气管道、输气站、管道穿(跨)越及辅助生产设施等工程内容。 2.O.3 输气站 gas transmission station 输气管道工程中各类工艺站场的总称.一般包括输气首站、输气末站、压气站、气体接收站、气体分输站、清管站等站场。

2.O.4 输气首站 gas transmission initial station 输气管道的起点站。一般具有分离,调压、计量、清管等功能。 2.O.5 输气末站 gas transmission terminal station 输气管道的终点站。一般具有分离、调压、计量、清管、配气等功能。 2.O.6 气体接收站 gas receiving station 在输气管道沿线,为接收输气支线来气而设置的站,一般具有分离、调压、计量、清管等功能。 2.O.7 气体分输站 gas distributing station 在输气管道沿线,为分输气体至用户而设置的站,一般具有分离、调压、计量、清管等功能。 2.O.8 压气站 compressor station 在输气管道沿线,用压缩机对管输气体增压而设置的站。 2.0.9 地下储气库 underground gas storage 利用地下的某种密闭空间储存天然气的地质构造。包括盐穴型、枯竭油气藏型、含水层型等。 2.O.10 注气站 gas injection station 将天然气注入地下储气库而设置的站。 2.O.11 采气站 gas withdraw station 将天然气从地下储气库采出而设置的站。 2.O.12 管道附件 pipe auxiliahes 指管件、法兰、阀门、清管器收发筒、汇管、组合件、绝缘法兰或绝缘接头等管道专用承压部件。

长输油气管道安全运行管理浅析(2020年)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 长输油气管道安全运行管理浅 析(2020年) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

长输油气管道安全运行管理浅析(2020年) 摘要:随着经济的持续快速发展和能源市场需求的显著增长,我国油气管道建设增速迅猛。如何保障动辄穿越几千公里,蔓延中国大地的长输油气管道的安全,已成为越来越突出的问题。本文就如何加强长输油气管道安全运行管理进行了深入的探讨。 关键词:长输油气管道;安全运行;管理 1.引言 在工业现代化发展的今天。人们对石油、天然气及其产品的需求日益增多,而油、气产地与消费中心位置的不一致性,常常需要采用长距离的管道运输。从偏僻的矿区到繁华的都市;油、气管道翻山越岭、穿树跨谷,敷设在变化十分复杂的环境中,遁受着各种腐蚀介质的侵袭,一旦发生危险,那么后果不堪设想。因此,加强长输油气管道安全运行管理极为重要,本文就此进行探讨。

2.长输油气管道安全运行管理的必要性 随着中国国民经济的持续快速发展和能源市场需求的显著增长,我国油气管道建设增速迅猛。自1959年中国第一条长输油气管道--新疆克拉玛依油田至独山子炼油厂原油外输管道投产以来,50年间中国长距离输油输气管道建设取得了长足进展。截至2009年,中国国内已建油气管道的总长度达6万千米,其中原油管道1.7万公里,成品油1.4万公里,天然气3.1万公里,并初步形成了跨区域的油气管网供应格局。 长输油气管道作为国家重要的基础设施和公用设施,关系到国家能源安全和社会稳定。目前中国油气管道建设已进入第四个高峰期。而油气管道具有易燃、易爆和毒性等特点,管道的安全运行非常重要。油气管道长期服役后,会因外部干扰、腐蚀、管材和施工质量等原因发生失效事故,导致火灾、爆炸、中毒事件的发生,造成重大经济损失、人员伤亡和环境污染。 我国不少管线已运行多年,特别是集输管线时间更长一些,在用管道中有约60%服役时间超过20年,东部管网服役运行已30多

输气管道课程设计

输气管道课程设计 姓名:李轩昂 班级:油储1541 学号:201521054114 指导教师:任世杰

目录 前言------------------------------------------------------------------------------------------------- 4第一章设计概述---------------------------------------------------------------------------------- 5 1.1设计原则--------------------------------------------------------------------------------- 5 1.2 管道设计依据和规范----------------------------------------------------------------- 5 1.3长输气管道设计原始资料------------------------------------------------------------ 6 1.3.1天然气管道的设计输量 ------------------------------------------------------- 6 1.3.2气源特性 ------------------------------------------------------------------------- 6 1.3.3气源处理 ------------------------------------------------------------------------- 6 1.3.4管道设计参数 ------------------------------------------------------------------- 7 1.3.5基本经济参数 ------------------------------------------------------------------- 7第2章管道工艺计算---------------------------------------------------------------------------- 9 2.1天然气物性参数计算------------------------------------------------------------------ 9 2.1.1天然气的平均分子质量、平均密度和相对密度------------------------- 9 2.1.2天然气压缩因子的计算 ------------------------------------------------------- 9 2.1.3天然气粘度计算 -------------------------------------------------------------- 10 2.1.4定压摩尔比热 ----------------------------------------------------------------- 10 2.2输气管道水力计算------------------------------------------------------------------- 11 2.2.1雷诺数的计算 ----------------------------------------------------------------- 11 2.2.2管道内压力的推算 ----------------------------------------------------------- 12 2.2.3管道壁厚推算 ----------------------------------------------------------------- 12 2.3输气管道热力计算------------------------------------------------------------------- 12 2.3.1总传热系数 -------------------------------------------------------------------- 12 2.3.2天然气的平均地温 ----------------------------------------------------------- 13 2.3.3考虑气体的节流效应时输气管沿管长任意点的温度计算----------- 13 2.4管道工艺计算结果------------------------------------------------------------------- 14 2.4.1首站到分输站1 --------------------------------------------------------------- 14 2.4.2分输站1到分输站2 --------------------------------------------------------- 14 2.4.3分输点2到末点 -------------------------------------------------------------- 15

输气管道工程设计规范,gb50251-2015

输气管道工程设计规 范,gb50251-2015 篇一:输气管道设计规范GB50251-2003 1 总则 1.0.1 为在输气管道工程设计中贯彻国家的有关法规和方针政策,统一技术要求,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,制订本规范。 1.0. 2 本规范适用于陆上输气管道工程设计。 1.0.3 输气管道工程设计应遵照下列原则: 1 保护环境、节约能源、节约土地,处理好与铁路、公路、河流等的相互关系; 2 采用先进技术,努力吸收国内外新的科技成果; 3 优化设计方案,确定经济合理的输气工艺及最佳的工艺参数。 1.0.4 输气管道工程设计除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语 2.O.1 管输气体pipeline gas

通过管道输送的天然气和煤气。 2.O.2 输气管道工程gas transmission pipeline project 用管道输送天然气和煤气的工程。一般包括输气管道、输气站、管道穿(跨)越及辅助生产设施等工程内容。 2.O.3 输气站gas transmission station 输气管道工程中各类工艺站场的总称.一般包括输气首站、输气末站、压气站、气体接收站、气体分输站、清管站等站场。 2.O.4 输气首站gas transmission initial station 输气管道的起点站。一般具有分离,调压、计量、清管等功能。 2.O.5 输气末站gas transmission terminal station 输气管道的终点站。一般具有分离、调压、计量、清管、配气等功能。 2.O.6 气体接收站gas receiving station 在输气管道沿线,为接收输气支线来气而设置的站,一般具有分离、调压、计量、清管等功能。 2.O.7 气体分输站gas distributing station 在输气管道沿线,为分输气体至用户而设置的站,一般具有分离、调压、计量、清管等功能。 2.O.8 压气站compressor station 在输气管道沿线,用压缩机对管输气体增压而设置的站。

输气管道设计

天然气输气管道设计 1 管道材质及壁厚选择 壁厚 F D P S H H σδ2= H P —设计压力,MPa ; H D —管道的外径,mm ; S σ—所选钢材的最小屈服强度,MPa ; F —根据地区等级确定的设计系数; 2 管道轴向应力及稳定性验算 h l t t E μσασ+-=)(21 σ σ2Pd h = l σ—管道轴向应力,MPa ; E —钢材的弹性模量,为51006.2?MPa ; α—钢材的线性膨胀系数,取5102.1-?MPa ; 1t —管线安装温度,C 0; 2t —管线工作温度,C 0; μ—泊松比,取0.3;

h σ—管线的环向应力,MPa ; P —管道内压,MPa ; d —钢管内径,cm ; σ—钢管的公称壁厚,cm ; 应力满足如下条件: s l h σσσ9.0<- 敷设: 弯头的曲率半径大于等于4倍管外直径,并应满足清管器或检测仪器能顺利通过管道要求。 试压。

工艺说明,,, 1物理和热力性质(平均分子量,相对密度,平均密度,热值) 2压缩因子相关方程式。(Gopal 的相关方程式) 3定压摩尔比热(根据干线输气管道实用工艺计算方法) 4焦—汤系数(根据干线输气管道实用工艺计算方法) 二,水力计算 1雷诺数Re 2水力摩阻系数λ 三,输气管道内径 δ2-=H B D D

强度设计系数 地区等级 强度系数 一级地区 0.72 二级地区 0.6 三级地区 0.5 四级地区 0.4 2压力 (1)压缩机入口压力εH B P P = =设计压力/压比 (2)起点压力 211P P P P H δδ--= 1P δ—压缩机与干线输气管之间连接管线的压力损失,输气工作压力 为7.5~10MPa 时,1P δ≈0.05~0.07MPa 2P δ—天然气冷却系统的压力损失,按照“标准”取0.0588MPa (3)终点压力 32P P P B δ+= B P —压缩机入口压力;

输气管道工程设计规范

输气管道工程设计规范 GB 50251-2003 ) 1、适用范围:本规范适用于陆上输气管道工程设计。 2、输气工艺: 1)输气管道的设计输送能力应按设计委托书或合同规定的年或日最大输气量计算,设 计年工作天数应按350d 计算(350d 是为冬夏平衡,同时最大输气量应以标态计算。)。 2)进入输气管道的气体必须除去机械杂质,且至少符合n级天然气标准(GB17820)。 3)当输气管道及其附件已按照国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》 SY0007和《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》SY/T0036的要求采取了防腐措施时, 不应再增加管壁的腐蚀裕量。 4)工艺设计应确定的参数有:输气总工艺流程;输气站的工艺参数和流程;输气站的数量和站间距;输气管道的直径、设计压力及压气站的站压比。 5)管道输气应合理利用气源压力。当采用增压输送时,应合理选择压气站的站压比和 站间距。当采用离心式压缩机增压输送时,站压比宜为~,站间距不宜小于100km。 6)具有配气功能的分输站的分输气体管线宜设置气体的限量、限压设施。 7)输气管道首站和气体接收站的进气管线应设置气质监测设施。 8)输气管道的强度设计应满足运行工况变化的要求。 10)输气站应设置越站旁通。进出站管线必须设置截断阀。截断阀的位置应与工艺装置区保持一定距离,确保在紧急情况下便与接近和操作。截断阀应当具备手动操作的功能。 11)输气管道工艺设计应具被以下资料:管输气体的组成;气源数量、位置、供气量及可调范围;气源压力及可调范围,压力递减速度及上限压力延续时间;沿线用户对供气压力、供气量及其变化的要求,当要求利用管道储气调峰时,应具备用户的用气特性曲线和数据;沿线自然环境条件和管道埋设处地温。 12)输气管道的水力计算见本标准6?9页以及简化标准的附录。 13 )输气管道安全泄放 ( 1 )输气站应在进站截断阀上游和出站截断阀下游设置泄压放空设施。 (2)输气站存在超压可能的受压设备和容器,应设置安全阀。安全阀泄放的气体可引入同级压力的放空管线。 (3)安全阀的定压(P o)应根据管道最大允许操作压力(P)确定,并应符合下列要求: a 当P W时,P o= P+; b 当v P W时,P o=; c 当P>时,P o=。 (4)安全阀泄放管直径应按照下列要求计算:

浅谈油气长输管道施工中的应急管理要点

浅谈油气长输管道施工中的应急管理要点 发表时间:2019-12-31T14:11:29.983Z 来源:《防护工程》2019年17期作者:张晓丽[导读] 制定整改措施,并应跟踪督查整改情况。并根据应急演练评估报告对相关应急预案的改进建议,由编制部门按程序对预案进行修改完善。 中石化石油工程建设有限公司 摘要:分析长输管道施工中的风险及可能造成的事故,结合施工单位特点,提出相应的应急管理要点,以加强应急管理,提高对突发事故的应急反应、现场处置和应急救援速度,增强综合处置突发事故的能力。关键词:长输管道;风险识别;应急管理;演练油气管道是石油、石化企业的主要生产工艺设施,其输送的介质是易燃、易爆物质。长距离输油输气工程往往具有工期紧、质量要求高、管道施工的条件复杂、作业环境恶劣、高风险作业多的特点,易发生各类安全生产事故,因此要在长输管道建设过程中,加强安全环保风险识别意识,根据风险识别及评估及控制措施,加强应急管理,提高对突发事故的应急反应、现场处置和应急救援速度,增强综合处置突发事故的能力,有效地开展自救和互救,预防和控制次生灾害的发生,最大限度地减少事故造成或可能造成的人员伤害、财产损失、环境破坏和社会影响。 1长输管道施工风险识别 图1 长输管道施工工艺流程 对以上施工工艺流程采用JSA分析方法得出可能发生以下几类风险度较高的事故:1.1触电。在运布管环节吊杆刮碰输电线路触电伤人、使用焊接设备时“一机一闸一保护”落实不到位,电源线直接敷设在金属构件上;开关箱箱体内没有设置保护接地和工作接地端子排,箱体与箱门跨接线没有与PE端子排做电气连接;过路电缆无保护措施;焊接设备电源线、二次线接线不规范,用电设备接地不规范;对停用的开关箱未及时断电、上锁等均有可能造成触电事故。 1.2起重伤害。未按要求编制吊装方案,在运布管等吊装作业中吊物坠落、超重、碰撞造成人员伤害、设备损坏,起吊前未进行试吊,吊物超载,吊物捆绑不牢、吊索超过安全符合等均有可能造成起重伤害事故。 1.3火灾爆炸。动火作业长期服役的管道由于腐蚀穿孔、设备的更新和管网的调整或其他因素,往往需要对停输或不停输状态下的输送管道实施动火作业,若动火措施不当,会引发各种火灾爆炸事故,造成人员伤亡和经济损失。 1.4坍塌。不按技术要求放坡,进入坑洞、管沟作业未落实防坍塌措施,未按技术要求顶管均有可能造成坍塌事故。在发生这些事故时,提高对突发事故的应急反应、现场处置和应急救援速度,增强综合处置突发事故的能力,有效地开展自救和互救,预防和控制次生灾害的发生,可以最大程度地减少事故造成或可能造成的人身伤害、财产损失、环境破坏以及社会影响。2应急管理要点 2.1建立完善的应急管理体系 建立完善的应急管理组织体系,健全应急管理制度和组织机构、职责,层层落实应急管理责任。设立应急管理办公室,做为统筹应急管理工作的组织机构,各科室(部门)明确专(兼)职应急管理人员,履行信息汇总、值守应急、综合协调等职能,在应急管理工作中各司其职,发挥运转枢纽作用。加快突发事件信息报告、预测预警、应急响应、应急处置及调查评估等机制建设。建立各类风险识别、评估、分级等管理制度,落实风险防范和控制措施,对风险实行动态管理和监控,重大风险隐患要进行实时监控。 2.2制定完善的应急预案 合理、有效的应急预案可以提高事故中处理工作的效率,减少伤亡与财产损失,所以应加强应急预案的合理性、科学性及人员对预案的掌握情况。长输管道施工项目要做好应急预案(现场处置方案)编制、管理工作,根据实际情况制订和完善应急预案,明确各类突发事件的防范和处置程序。构建覆盖石油工程建设单位各个方面、各个层级的预案体系,做好各级预案的衔接工作。强化预案编制质量,增强预案的可操作性、针对性以及科学性。加强对预案的动态管理,明确应急预案修订、备案、评审、升级与更新制度,同时必须组织相关技术、安全、设备、生产等人员制定有针对性的现场处置方案。 2.3 加强应急演练、评估 经常性地开展应急预案演练,不断提高实战能力。 2.3.1做好演练准备工作

水工保护施工方案(2)

西气东输二线 南宁-百色支线工程 报批文件 南宁-百色线路工程 水工保护施工技术方案 编码XQNB-A50-SF-033-2012 2012.10. A 用于报审黄先中王凯程智杰03

目录 1.工程概况 (1) 2. 编制依据 (4) 3.施工部署 (4) 4. 施工总体方案描述 (11) 5.施工技术要求 (12) 6.质量保证措施 (21) 7.安全、环保措施 (25) 8.施工记录 (26)

1.工程概况 1.1概述 西气东输二线南宁-百色支线工程始于南宁首站,途径南宁境内邕宁区、良庆区、江南区、西乡塘区、隆安县,百色境内平果县、田东县、田阳县以及右江区,止于百色末站,线路长300km。南宁首站—吴圩分输清管站段管径为D660mm,长度约57km;吴圩分输清管站—百色末站段管径为D457mm,长度约243km。全线设计压力 6.3MPa。本工程全线设站场3座,分别为南宁首站、吴圩分输清管站和百色末站。其中南宁首站在西二线广州—南宁支干线南宁末站基础上建设,共同使用站内的公共设施;沿线设阀室17座,其中7座监控阀室,10座监视阀室。沿线主要地貌类型为河谷平原、山间谷地、丘陵、低山。地形较为复杂、材料运输困难、水保施工工作量大及施工季节性强等特点。水工保护根据不同地形地貌设有浆砌石护坡、浆砌石挡土墙、堡坎、截水墙、过水面、防冲墙等,浆砌石工程量为78818.6 m3。鱼鳞坑18341个。石笼护底1403m3(其中八尺江776m3,磺桑江347m3,良凤江280m3)。 1.2沿线地形地貌 本工程途经主要地貌单元有低山丘陵、峰丛峰岭谷地、峰林谷地、孤峰平原、丘陵盆地、河流阶地等。地貌形态多样,类型复杂,平原谷地地形平缓,低山丘陵地形起伏变化较大。 南宁市地形是以邕江广大河谷为中心的盆地形态。该盆地向东开口,南、北、西三面均为山地围绕,北为高峰岭低山,南有七坡高丘陵,西有凤凰山(西大明山东部山地)。形成了西起凤凰山,东至青秀山的长形河谷盆

输气管道工程设计规范2015

输气管道工程设计规范 1 总则 2 术语 3 输气工艺 3.1一般规定 3.1.1 输气管道的设计输送能力应按设计委托书或合同规定的年或日最大输气量计量。当采用年输气量时,设计年工作天数应按350d计算。 3.1.2进入输气管道的气体应符合现行国家标准《天然气》GB17820中二类气的指标,并应符合下列规定: 1 应清除机械杂质; 2 露点应比输送条件下最低环境温度低5℃; 3 露点应低于最低环境温度; 4 气体中硫化氢含量不应大于20mg/m3; 5 二氧化碳含量不应大于3%。 3.1.3 输气管道的设计压力应根据气源条件、用户需求、管材质量及管道附近的安全因素,经技术经济比较后确定。 3.1.4 当输气管道及其附近已按现行国家标准《钢质管道外腐蚀控制规范》GB/T21447和《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T21448的要求采取了防腐措施时,不应再增加管壁的腐蚀裕量。 3.1.5 输气管道应设清管设施,清管设施与输气站合并建设。 3.1.6 当管道采用内壁减阻涂层时,应经技术经济比较确定。 3.2工艺设计 3.2.1工艺设计应根据气源条件、输送距离、输送量、用户的特点和要求以及与已建管网和地下储气库容量和分布的关系,对管道进行系统优化设计,经综合分析和技术经济对比后确定。 3.2.2 工艺设计应确定下列内容: 1 输气总工艺流程; 2 输气站的工艺参数和流程; 3 输气站的数量及站间距; 4 输气管道的直径、设计压力及压气站的站压比。

3.2.3 工艺设计中应合理利用气源压力。当采用增压输送时,应结合输量、管径、输送工艺、供电及运行管理因素,进行多方案技术经济必选,按经济和节能的原则合理选择压气站的站压比和确定站间距。 3.2.4 压气站特性和管道特性应匹配,并应满足工艺设计参数和运行工况变化的要求。再正常输气条件下,压缩机组应在高效区内工作。 3.2.5 具有分输或配气功能的输气站宜设置气体限量、限压设施。 3.2.6 当输气管道起源来自油气田天然气处理厂、地下储气库、煤制天然气工厂或煤层气处理厂时,输气管道接收站的进气管线上应设置气质监测设施。 3.2.7 输气管道的强度设计应满足运行工况变化的要求。 3.2.8 输气站宜设置越站旁通。 3.2.9进、出输气站的输气管线必须设置截断阀,并应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB50183的有关规定。 3.3 工艺设计与分析 3.3.1 输气管道工艺设计至少应具备下列资料: 1 管道气体的组成; 2 气源的数量、位置、供气量及其可变化范围; 3 气源的压力、温度及其变化范围; 4 沿线用户对供气压力、供气量及其变化的要求。当要求利用管道储气调峰时,应具备用户的用气特性曲线和数据; 5 沿线自然环境条件和管道埋设处地温。 3.3.2 输气管道水力计算应符合下列规定: 1 当输气管道纵断面的相对高差Δh ≤200m 且不考虑高差影响时,应按下式计算: 5.052221)(1051???????-=TL Z d P P q v λ (3.3.2—1) 式中:v q ——气体(P 0=0.101325MPa ,T=293K )的流量(m 3/d ); P 1——输气管道计算段的起点压力(绝)(MPa ); P 2——输气管道计算段的终点压力(绝)(MPa ); d ——输气管道内径(cm ); λ——水力摩阻系数; Z ——气体的压缩因子; ?——气体的相对密度; T ——输气管道内气体的平均温度(K ); L ——输气管道计算段的长度(km )。 2 当考虑输气管道纵断面的相对高差影响时,应按下列公式计算: 5 .01152221)(21)1(1051??? ?????????????????++??+-=∑=-n i i i i v L h h L TL Z d h P P q αλα (3.3.2—2)

GB50369-2006油气长输管道工程施工及验收规范

中华人民共和国建设部公告 第407号 建设部关于发布国家标准《油气长输管道工程施工及验收规范》的公告 现批准《油气长输管道工程施工及验收规范》为国家标准,编号为:GB 50369—2006,自2006年5月1日起实施。其中,第4.1.1、4.2.1、10.1.4、1O.3.2、10.3.3(2、3、4)、 10.3.4、14.1.1、14.1.2、14.2.2条(款)为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 前言 本规范是根据建设部建标[2002]85号《关于印发“二00一年至二O0二年度工程建设国家标准制订、修订计划”的通知》文件的要求,由中国石油天然气集团公司组织中国石油天然气管道局编制完成的。 本规范共分19章和3个附录,主要内容包括:总则,术语,施工准备,材料、管道附件验收,交接桩及测量放线,施工作业带清理及施工便道修筑,材料、防腐管的运输及保管,管沟开挖,布管及现场坡口加工,管口组对、焊接及验收,管道防腐和保温工程,管道下沟及回填,管道穿(跨)越工程及同沟敷设,管道清管、测径及试压,输气管道干燥,管道连头,管道附属工程,健康、安全与环境,工程交工验收等方面的规定。 在本规范的制定过程中,规范编制组总结了多年油气管道施工的经验,借鉴了国内已有国家标准及行业标准和国外发达工业国家的相关标准,并以各种方式广泛征求了国内有关单位、专家的意见,反复修改,最后经审查定稿。 本规范以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中国石油天然气管道局负责具体技术内容解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,认真总结经验,如发现需要修改或补充之处,请将意见和建议寄交中国石油天然气管道局质量安全环保部(地址:河北省廊坊市广阳道,邮编:065000),以便今后修订时参考。 本规范主编单位、参编单位和主要起草人: 主编单位:中国石油天然气管道局 参编单位:中国石油集团工程技术研究院 主要起草人:魏国昌陈兵剑郑玉刚王炜续理 高泽涛马骅苏士峰陈连山钱明亮 胡孝江姚士洪葛业武李建军隋永莉 田永山杨燕徐梅李林田宝州 1 总则

浅谈长输管线水工保护施工方法

浅谈长输管线水工保护施工方法 摘要:随着科技的飞速发展以及人们生活水平的不断提高,加之我国能源分布不均,资源相对困乏的地区对能源的需求愈演愈烈。为了满足人们的生活需求,国家兴建了一些大型工程,如西气东输等项目,这些跨领域范围大的长输管线工程在施工时必须加强水工保护,才能为保障工程质量打下坚实的基础。本文从我国长输管线水工保护的现状出发,结合水工保护施工方法的原理,对长输管线水工保护施工方法进行了深入的分析。 关键词:长输管线;水工保护;施工方法 常言道“虎头蛇尾”主要形容顾头不顾尾的工作方法,而水工保护施工过程则是重点关注长输管线工程的收尾阶段,也是最容易被人们忽略质量的阶段,因此为了全面保证长输管线工程质量,必须高度重视水工保护对施工的重要意义。 一、长输管线水工保护的现状 结合历年来产生的长输管线工程问题,除管材、焊接、防腐等内部原因造成管线问题之外,其他原因则是由外部原因,诸如洪水、地震等,尤其是水害对管线质量影响至关重要,加之施工方往往对环境保护、水土保护的重视力度不足,

导致水土流失非常严重,回填土严重下沉,最终造成管线外漏而不自知,对于管线的安全性产生了致命威胁。可见,我国长输管线水工保护的现状不容乐观,必须高度重视,积极应对,这也是保证工程整体质量的必然要求。 二、加强长输管线水工保护的重要意义 全面认真的落实水工保护工作,可以在最大限度上避免一些隐患问题的出现,尤其在管线穿越沟谷地带、沙化地带、河流地带、山区地带、黄土塬地带等复杂地形时,水工保护施工的优越性便更加突出。在这些领域,水工保护措施对管线的安全运行以及能源安全具有重要的意义。 三、长输管线水工保护的施工方法 长输管线水工保护施工方法众多,但归根结底主要体现在沟谷防护、沙化地表防护和水流冲刷防护三大类。其工作原理以及适用范围分别如下: 3.1沟谷防护保护施工 对于谷沟地带,斜坡比较常见,且大多数比较弯曲,在多雨时节,随着雨水的不断冲刷,管道上方的回填土便会逐渐随水流而涌向沟底,日积月累便会造成管沟沉陷,最终演变为排水沟,随着管道周围的土壤流失最终使其暴漏在外,如若遇上泥石流等灾害天气,便会对管线造成巨大的损害。因此施工企业必须加强沟谷内水工防护工作。 对于沟谷水工防护,可采用建造截水墙的方法,尤其对

油气输送管道穿越工程设计要求规范(GB50423-2015)

油气输送管道穿越工程设计规范(GB50423-2007) 3.1 基础资料 3.1.1 穿越工程设计前,应取得所输介质物性资料及输送工艺参数。其要求应按现行国家标准《输油管道工程设计规范》GB 50253和《输气管道工程设计规范》GB 50251的规定执行。 3.1.2 穿越工程设计前,应根据有关部门对管道工程的环境影响评估报告、灾害性地质评估报告、地震安全评估报告及其他涉及工程的有关法律法规,合理地选定穿越位置。穿越有防洪要求的重要河段,应根据水务部门的防洪评价报告,选定穿越位置及穿越方案。 3.1.3 选定穿越位置后,应按照国家现行标准《长距离输油输气管道测量规范》SY/T 0055和《油气田及管道岩土工程勘察规范》SY/T 00 53,根据设计阶段的要求,取得下列测量和工程地质所需资料: 1 工程测量资料,包括1:200~1:2000,平面地形图(大、中型工程)与断面图; 2 工程地质报告,包括1:200~1:2000地质剖面图、柱状图、岩土力学指标、地震、水文地质及工程地质的结论意见。 3.1.4 应根据下列钻孔布置要求获取地质资料: 1 挖沟埋设穿越管段,应布置在穿越中线上。 2 水平定向钻、顶管或隧道敷设穿越管段,应交叉布置在穿越中线两侧各距15~50m处。在岩性变化多时,局部钻孔密度孔距可布置为20~30m。 3.1.5 根据现行国家标准《中国地震动参数区划图》GB 18306,位于地震动峰值加速度a≥0.19地区的大中型穿越工程,应查清下列四种情况,并取得量化指标: 1 有无断层及断层活动性质、一次性最大可能错动量。 2 地震时两岸或水床是否会出现开裂或错动。 3 地震时是否会发生基土液化。 4 地震时是否会引起两岸滑坡或深层滑动。 3.1.6 穿越管段应有防腐控制的设计资料。 3.2 材料 3.2.1 穿越工程用于输送油气的钢管,应符合现行国家标准《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第1部分:A级钢管》GB/T 97 11.1或《石油天然气工业输送钢管交货技术条件第2部分:B 级钢管》GB/T 9711.2的规定,并应根据所输介质、钢管直径、钢管壁厚、使用应力与设计使用温度等补充有关技术条件要求。对于管径小于DN300,设计压力小于6.4MPa的输油钢管或设计压力小于 4.0MP a的输气钢管,可采用符合现行国家标准《输送流体用无缝钢管》GB/

浅谈油气长输管道杂散电流干扰评价与防护

浅谈油气长输管道杂散电流干扰评价与防护 论文简述了油气长输管道阴极保护系统的各项控制要点,分别阐述了交流干扰和直流干扰对检测效果的影响及相应的防护措施,旨在通过分析交直流干扰的形式与危害性,找出有效的抗干扰检测与评价手段,为保障油气长输管道稳定运行提供参考。 【Abstract】The paper briefly describes the control points of cathodic protection system for long distance oil and gas pipeline,separately expounds the influence of AC interference and DC interference on the detection effect and the corresponding protective measures. The purpose of analyzing the form and harmfulness of AC-DC interference is to find out effective anti-interference detection and evaluation means,and provide reference for ensuring the stable operation of long-distance oil and gas pipeline. 标签:阴极保护;油气长输管道;杂散电流 1 引言 油气长输管道是油气供应系统的重要基础设施。在油气长输管道服役过程中,难免会受到各种环境因素的影响而影响其运行,其中高压输电线路以及现代化电气设备产生的杂散电流干扰对管道外防腐层的破坏不断加重,严重影响到油气管道安全运行,给企业造成重大损失。阴极保护系统是油气管道运输安全性和稳定性的重要保障,而交直流干扰对阴极保护的影响是油气管道安全运行的主要隐患之一,因此,阴极保护系统抗干扰检测的评价与防护是当前油气管道安全保护的重要内容之一,对保障油气管道阴极保护系统稳定运行具有重要意义。 2 陰极保护系统的控制要点 在油气长输管道运行过程中,管道会与土壤中的腐蚀介质发生电化学反应,从而造成电化学腐蚀,需要对管道采取电化学保护,工程中经常采用阴极保护的方式对管道进行保护。阴极保护系统运行维护时,保护电位是判断其正常运行与否的关键指标,保护电位应满足《埋地钢质管道阴极保护技术规范》GB/T 21448-2008的相关规定。在实际运行过程中,阴极保护电位受到多种因素的影响与制约,比如管道沿线土壤电阻率,土壤理化性质,土壤微生物、杂散电流等。其中,杂散电流干扰是影响阴极保护电位最常见也是最严重的因素之一,杂散电流干扰会引起阴极保护电位的波动,从而破坏阴极保护系统。因此控制杂散电流干扰是保证阴极保护正常运行的关键要点[1]。 3 交流干扰检测评价与保护措施 3.1 交流干扰检测评价

相关文档