参数设置:

波特率:9600bps

起始位:1位

数据位:8位

校验位:1位(偶校验)

停止位:1位

通信协议:半双工通信方式

站号:0号(PC20=0,PC21=0000)

一、外部输入输出信号状态(DIO诊断)

1.输入软元件的状态

发送:01 30 31 32 02 30 30 03 46 38

返回:02 30 41 30 30 30 39 30 30 30 36 03 30 33

2.外部输入针脚状态的读出

发送:01 30 31 32 02 34 30 03 46 43

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 31 34 46 03 30 46

3.读出通过通信置ON的输入软元件的状态

发送:01 30 31 32 02 36 30 03 46 45

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 03 46 34

4.读出外部输出针脚状态

发送:01 30 31 32 02 43 30 03 30 42

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 33 46 03 30 44

5.读出输出软元件的状态

发送:01 30 31 32 02 38 30 03 30 30

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 34 32 44 03 30 45

二、软元件的ON/OFF

1.转速控制模式下-SON、LSP、LSN、SP2、ST2置为ON

发送:01 30 39 32 02 36 30 30 30 30 30 31 32 30 37 03 39 30返回:02 30 41 03 37 34

2.转速控制模式下-LSP、LSN、SP2、ST2置为ON,SON置为OFF

发送:01 30 39 32 02 36 30 30 30 30 30 31 32 30 36 03 38 46返回:02 30 41 03 37 34

三、输入输出软元件(DIO)的禁止与解除

1.DI禁止

发送:01 30 39 30 02 30 30 31 45 41 35 03 45 41

返回:02 30 41 03 37 34

2.DI解除禁止

发送:01 30 39 30 02 31 30 31 45 41 35 03 45 42

返回:02 30 41 03 37 34

3.DO禁止

发送:01 30 39 30 02 30 33 31 45 41 35 03 45 44

返回:02 30 41 03 37 34

4.DO解除禁止

发送:01 30 39 30 02 31 33 31 45 41 35 03 45 45

返回:02 30 41 03 37 34

四、状态显示

1.状态显示的名称和单位的读出

00 反馈脉冲累积

发送:01 30 30 31 02 30 30 03 46 36

返回:02 30 41 20 20 70 75 6C 73 65 50 75 6C 73 65 20 46 2F 42 03 42 44 01 伺服电机的转速

发送:01 30 30 31 02 30 31 03 46 37

返回:02 30 41 20 20 72 2F 6D 69 6E 53 70 65 65 64 20 46 2F 42 03 36 31 02 滞留脉冲

发送:01 30 30 31 02 30 32 03 46 38

返回:02 30 41 20 20 70 75 6C 73 65 44 72 6F 6F 70 20 50 6C 73 03 33 30 03 指令脉冲累积

发送:01 30 30 31 02 30 33 03 46 39

返回:02 30 41 20 20 70 75 6C 73 65 50 75 6C 73 65 20 43 6D 64 03 31 41 04 指令脉冲频率

发送:01 30 30 31 02 30 34 03 46 41

返回:02 30 41 20 20 20 6B 70 70 73 50 75 6C 73 65 20 46 72 71 03 45 34 05 速度指令电压

发送:01 30 30 31 02 30 35 03 46 42

返回:02 30 41 20 20 20 76 6F 6C 74 53 70 65 65 64 20 43 6D 64 03 42 45 06 模拟量转矩限制电压

发送:01 30 30 31 02 30 36 03 46 43

返回:02 30 41 20 20 20 76 6F 6C 74 54 72 71 20 4C 69 6D 69 74 03 45 46 07 再生负载率

发送:01 30 30 31 02 30 37 03 46 44

返回:02 30 41 20 20 20 20 20 20 25 52 65 67 6E 20 4C 6F 61 64 03 38 35 08 实际负载率

发送:01 30 30 31 02 30 38 03 46 45

返回:02 30 41 20 20 20 20 20 20 25 45 66 66 63 20 4C 6F 61 64 03 36 44 09 最大负载率

发送:01 30 30 31 02 30 39 03 46 46

返回:02 30 41 20 20 20 20 20 20 25 50 65 65 6B 20 4C 6F 61 64 03 37 45 0A 瞬时输出转矩

发送:01 30 30 31 02 30 41 03 30 37

返回:02 30 41 20 20 20 20 20 20 25 49 6E 73 74 6E 20 54 72 71 03 42 43 0B 1转内位置

发送:01 30 30 31 02 30 42 03 30 38

返回:02 30 41 20 20 70 75 6C 73 65 43 79 63 20 70 6F 73 69 74 03 34 42 0C ABS计数器

发送:01 30 30 31 02 30 43 03 30 39

返回:02 30 41 20 20 20 20 72 65 76 41 62 73 20 63 6F 75 6E 74 03 41 30 0D 负载惯量比

发送:01 30 30 31 02 30 44 03 30 41

返回:02 30 41 20 20 20 20 20 20 20 4D 6F 6D 65 6E 74 20 52 74 03 41 41 母线电压

0E 发送:01 30 30 31 02 30 45 03 30 42

返回:02 30 41 20 20 76 6F 6C 74 20 50 2D 4E 20 56 6F 6C 74 20 03 34 39 2.状态显示数据的读出

80 反馈脉冲累积

发送:01 30 30 31 02 38 30 03 46 45

返回:02 30 41 30 30 30 30 43 36 41 45 37 37 36 44 03 31 42

81 伺服电机的转速

发送:01 30 30 31 02 38 31 03 46 46

返回:02 30 41 30 30 30 30 46 46 46 46 46 46 39 35 03 34 36 82 滞留脉冲

发送:01 30 30 31 02 38 32 03 30 30

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 03 42 34 83 指令脉冲累积

发送:01 30 30 31 02 38 33 03 30 31

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 03 42 34 84 指令脉冲频率

发送:01 30 30 31 02 38 34 03 30 32

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 03 42 34 85 速度指令电压

发送:01 30 30 31 02 38 35 03 30 33

返回:02 30 41 30 30 33 30 46 46 46 46 46 46 46 43 03 36 34 86 模拟量转矩限制电压

发送:01 30 30 31 02 38 36 03 30 34

返回: 02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 03 42 34 87 再生负载率

发送:01 30 30 31 02 38 37 03 30 35

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 03 42 34 88 实际负载率

发送:01 30 30 31 02 38 38 03 30 36

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 35 03 42 39 89 最大负载率

发送:01 30 30 31 02 38 39 03 30 37

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 39 03 42 44 8A 瞬时输出转矩

发送:01 30 30 31 02 38 41 03 30 46

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 03 42 35 8B 1转内位置

发送:01 30 30 31 02 38 42 03 31 30

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 38 39 31 35 03 43 42 8C ABS计数器

发送:01 30 30 31 02 38 43 03 31 31

返回:02 30 41 30 30 30 30 46 46 46 46 45 35 31 32 03 32 39

8D 负载惯量比

发送:01 30 30 31 02 38 44 03 31 32

返回:02 30 41 30 30 32 30 30 30 30 30 30 30 34 36 03 43 30 8E 母线电压

发送:01 30 30 31 02 38 45 03 31 33

返回:02 30 41 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 33 35 03 42 44

五、参数

1.指定参数组

基本设定参数(PA**)

发送:01 30 38 35 02 30 30 30 30 30 30 03 43 32

返回:02 30 41 03 37 34

增益。滤波器参数(PB**)

发送:01 30 38 35 02 30 30 30 30 30 31 03 43 33

返回:02 30 41 03 37 34

扩展设定参数(PC**)

发送:01 30 38 35 02 30 30 30 30 30 32 03 43 34

返回:02 30 41 03 37 34

输入输出设定参数(PD**)

发送:01 30 38 35 02 30 30 30 30 30 33 03 43 35

返回:02 30 41 03 37 34

2.参数组的读出(读取当前状态下在哪个参数组,有4种可能)

发送:01 30 30 34 02 30 31 03 46 41

返回1:02 30 41 30 30 30 30 03 33 34

返回2:02 30 41 30 30 30 31 03 33 35

返回3:02 30 41 30 30 30 32 03 33 36

返回4:02 30 41 30 30 30 33 03 33 37

3.读出设定值

读取各参数当前值

PA01控制模式

发送:01 30 38 35 02 30 30 30 30 30 30 03 43 32

01 30 30 35 02 30 31 03 46 42

返回:02 30 41 03 37 34

02 30 41 32 30 30 30 30 30 30 32 03 46 38

PA06电子齿轮分子

发送:01 30 38 35 02 30 30 30 30 30 30 03 43 32

01 30 30 35 02 30 36 03 30 30

返回:02 30 41 03 37 34

02 30 41 31 30 30 30 38 30 30 30 03 46 44

PA07电子齿轮分母

发送:01 30 38 35 02 30 30 30 30 30 30 03 43 32

01 30 30 35 02 30 37 03 30 31

返回:02 30 41 03 37 34

02 30 41 31 30 30 30 30 32 37 31 03 46 46

4.读取各参数上限值与下限值(同上)

只是把05改成06、07就可以了。具体看说明书

5.设定值的写入

PA06电子齿轮分子

发送:01 30 38 35 02 30 30 30 30 30 30 03 43 32

01 30 38 34 02 30 36 30 30 30 30 38 30 30 30 03 38 46返回:02 30 41 03 37 34

02 30 41 03 37 34

PA07电子齿轮分子

发送:01 30 38 35 02 30 30 30 30 30 30 03 43 32

01 30 38 34 02 30 37 30 30 30 30 30 32 37 31 03 39 32返回:02 30 41 03 37 34

02 30 41 03 37 34

相关文档