1概述

1.1工程概述

本项目位于开封市新区九大街,东京大道以北,九大街以西,开封汴西湖以西,区位条件十分优越。周围有高大建筑,遮挡阳光。道路四通八达,交通便捷,新惠置业屋顶项目,六层建筑,每层建筑面积为3464.33平方米。

屋顶为常规水泥屋顶,屋顶集中单建筑屋顶可以完成200kWp容量的光伏组件固定倾角式安装,该项目属低电压并网分布式光伏电站。

该光伏发电系统采用“分散逆变,集中并网”的技术方案,该太阳能光伏电站建成后,与厂区内部电网联网运行,可解决该厂区部分电力需求, 实现了将一部分清洁能源并入用户电网,为该地区的节能减排作出贡献。

1.2设备使用环境条件

开封市地理气候概况

开封市处于黄河中下游平原东部,太行山脉东南方,地处河南省中东部,东经113°52′15"-115°15′42",北纬34°11′45"-35°01′20",东与商丘市相连,距离黄海500公里,西与省会郑州毗邻,南接许昌市和周口市,北依黄河,与新乡市隔河相望。开封身处内陆平原,周边无山,城中多水,气候暖和,属暖温带亚湿润气候,冬季寒冷干燥,春季干旱多风沙,夏季高温多雨,秋季天高气爽,四季分明,光照充足。常年平均气温14℃,年平均降水650毫米左右,年平均最高气温19℃,年平均最低气温9℃:7月平均温度26.5℃,极端高温39.9°℃。

1.3 交通运输条件

本项目位于开封市新区九大街,东京大道以北,九大街以西,开封汴西湖以西,区位条件十分优越。南接郑开大道,交通便利,便于运输与维护。

2设计依据

GB 50217-2007 《电力工程电缆设计规范》

GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》

IEEE 1547:2003 《分布式电源与电力系统进行互连的标准》

IEEE 1547.1:2005 《分布式电源与电力系统的接口设备的测试程序》IEC 62116 《光伏并网系统用逆变器防孤岛测试方法》

IEEE 1262-1995 《光伏组件的测试认证规范》

JGL/T16-92 《民用建筑电气设计规范》

JGJ203-2010 《民用建筑太阳能光伏系统应用技术规范》

GB 50057-94 《建筑物防雷设计规范》

GB/T 20046-2006 《光伏(PV)系统电网接口特性》

GB/T 19939-2005 《光伏系统并网技术要求》

GB/T50797-2012 《光伏发电站设计规范》

GB/T50795-2012 《光伏发电工程施工组织设计规范》

GB/T50796-2012 《光伏发电工程验收规范》

GB/T50794-2012 《光伏发电站施工规范》

GB/T 19964-2012 《光伏发电站接入电力系统技术规定》

GB/T 29319-2012 《光伏发电系统接入配电网技术规定》

GB/T12325-2008 《电能质量供电电压偏差》

GB/T12326-2008 《电能质量电压波动和闪变》

GB/T14549-93 《电能质量公用电网谐波》

GB/T15543-2008 《电能质量三相电压不平衡》

GB/T24337-2009 《电能质量公用电网间谐波》

GB 50052-2009 《供配电系统设计规范》

GB 50053-1994 《10kV及以下变电所设计规范》

GB 50054-2011 《低压配电设计规范》

GB 50613-2010 《城市配电网规划设计规范》

GB/T 14285-2006 《继电保护和安全自动装置技术规程》

DL/T 599 《城市中低压配电网改造技术导则》

DL/T 5221 《城市电力电缆线路设计技术规定》

DL 448 《电能计量装置技术管理规程》

DL/T 825 《电能计量装置安装接线规则》

DL/T516-1993 《电网调度自动化系统运行管理规程》

Q/GDW 156-2006 《城市电力网规划设计导则》

Q/GDW 212-2008 《电力系统无功补偿配置技术原则》

Q/GDW 370-2009 《城市配电网技术导则》

Q/GDW 382-2009 《配电自动化技术导则》

Q/GDW 480-2010 《分布式发电接入电网技术规定》

Q/GDW 564-2010 《储能系统接入配电网技术规定》

Q/GDW 617-2011 《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》GC/GF001-2009 《400V以下低压并网光伏发电专用逆变器技术要求和试验

方法》

CGC/GF020:2012 《用户侧并网光伏电站监测系统技术规范》

Q/GDW 11147-2013 《分布式电源接入配电网设计规范》

Q/GDW 11148-2013 《分布式电源接入系统设计内容深度规定》

Q/GDW 11149-2013 《分布式电源接入配电网经济评估导则》

《国家电网公司输变电工程典型设计(2006年版)》

国发[2013]24号《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》

3整体方案设计

集中式水泥屋顶,电池组件选用250Wp多晶硅电池组件,共铺设800块组件,共40个光伏串列,装机容量为200kWp,通过原有400V低压配电母线并网。

总体方案如下图所示:

光伏组件采用250Wp多晶硅电池组件,采用固定倾角安装方式,每20块一串,共40串800块光伏组件组成光伏阵列。

逆变器选用50kW组串式逆变器,共4台,每台50kW逆变器具备4路MPPT 功能功能,每路MPPT最大输入组串数为3路,逆变器就近安装于水泥屋顶。

交流汇流箱配置在水泥屋顶,满足四进一出接入需求,出线通过交流电缆连接至在原有低压配电室。

低压并网接入柜安装于原有400V低压配电室,并将光伏发电量的计量电度表以及并网负荷开关等设备安装于此400V低压并网接入柜内。

3.1并网逆变器选型

1.并网逆变器选型

并网逆变器是光伏并网发电系统的核心转换设备,它连接直流侧和交流侧,需具有完善的保护功能、优质的电能输出。对逆变器的选型需满足如下要求:(1)高转换效率高

逆变器转换效率越高,则光伏发电系统的转换效率越高,系统总发电量损失越小,系统经济性也越高。因此在单台额定容量相同时,应选择效率高的逆变器。逆变器转换效率包括最大效率和欧洲效率,欧洲效率是对不同功率点效率的加权,这一效率更能反映逆变器的综合效率特性。而光伏发电系统的输出功率是随日照强度不断变化的,因此选型过程中应选择欧洲效率高的逆变器。

(2)直流输入电压范围宽

太阳电池组件的端电压随日照强度和环境温度变化,逆变器的直流输入电压范围宽,可以将日出前和日落后太阳辐照度较小的时间段的发电量加以利用,从而延长发电时间,增加发电量。

(3)优质的电能输出

逆变器应具有高性能滤波电路,使得逆变器交流输出的电能质量很高,不会对电网质量造成污染。在输出功率≥50%额定功率,电网波动<5%的情况下,逆变器的交流输出电流总谐波畸变率(THD)<3%。

并网型逆变器在运行过程中,需要实时采集交流电网的电压信号,通过闭环控制,使得逆变器的交流输出电流与电网电压的相位保持一致,所以功率因数能保持在1.0附近。

(4)有效的“孤岛效应”防护手段

采用多种“孤岛效应”检测方法,确保电网失电时,能够对电压、频率、相位等参数进行准确的跟踪和检测,及时判断出电网的供电状态,使逆变器准确动作,确保电网的安全。

(5)系统频率异常响应

《国家电网公司光伏电站接入电网技术规定》中要求大型和中型光伏电站应具备一定的耐受系统频率异常的能力。

(6)通信功能

光伏并网逆变器须提供通信接口能够将逆变器实时运行数据、故障信息、告警信息等上传至电站监控系统。

根据现场实际情况,光伏组件铺设区域屋顶条件限制,推荐使用组串式逆变器,相对于集中式逆变器,组串式逆变器的优势如下。

高转换效率,欧效达97.5%;

多路MPPT最终确保高系统转换效率;

发电收益明显高于集中式逆变器;

无需直流汇流;

安装简单,因地制宜,节约空间;

维护方便,缩短平均维护时间;

输入范围宽,发电时效更长;

综合考虑,逆变器选用组串式逆变器。

技术参数如下:

输入

最大输入功率56200W

最大输入电压1000V

启动电压300V

额定输入电压620V

MPP电压范围300~950V

满载MPP电压范围500~850V

MPPT 数量4

每路MPPT最大输入组串数3

最大输入电流104A(26A/26A/26A/26A)

输入端子最大允许电流12A

输出

额定输出功率50000W

交流端子压线框端子

认证VDE0126-1-1, EN62109-1, EN62109-2, G59/3, BDEW, 金太阳认证, GB/T 19964, GB/T 29319

机械

尺寸(宽×高×深)665×906×256mm

安装方式壁挂式

重量70kg

2.逆变器的安装

(1)安装之前请检查货物包装外部是否损坏。打开包装以后,请检查逆变器是否损坏或者缺少配件。

(2)确保金属支架或墙面的承重能力(50kW逆变器重70kg),金属框架结构或墙面应该能够长时间支撑逆变器重量。

(3)安装地点必须符合逆变器的尺寸(50kW逆变器宽665 mm/高906 mm/厚256 mm),易于电气连接、操作和维护。安装高度利于显示屏的观看和按钮的操作,逆变器可以安装在垂直或向后倾斜的平面上,倾斜面与垂面夹角不超过30°。

(4)若几台逆变器安装在一起时,为了保证机器能正常运行和人员操作方便,需要给逆变器留有足够的间隙,逆变器上下左右间隙不小于100cm,离墙距离不少于60cm。

(5)不要把逆变器安装在易燃或者不耐热材料建成的建筑物上。

(6)不要把逆变器安装在电视机天线,其他天线或者天线电缆旁边。

(7)不要把逆变器安装在空气流通不好或者多尘的环境,避免逆变器受到直接日晒,直接淋雨、积雪与灰尘,必要时在逆变器上方安装遮挡板。

(8)避免逆变器水平安装、倾斜安装或者倒置安装:

(9)逆变器周围的环境温度应当在-25℃~60℃之间,湿度应当在0 ~ 95% 之间。

(10)安装壁挂架,在金属支架上安装需要在支架上对应壁挂架螺丝孔位置打孔,然后固定壁挂架。在墙面上安装需在对应壁挂架螺丝孔位置打膨胀螺栓。

墙上安装示意图:

框架结构安装示意图

(11)将逆变器挂在壁挂架上,悬挂时保持逆变器平衡。

(12)支架形式可以根据现场实际情况合理设计。

具体安装参考组串式逆变器的用户手册。

3.2组件选型

选用250Wp多晶硅电池组件,相关参数如下:

序号项目名称参数指标

1峰值功率250Wp

3.3光伏阵列设计

(1)光伏组串串并联设计

光伏组件串联的数量由逆变器的最高输入电压和最低工作电压、以及光伏组件允许的最大系统电压所确定。光伏组串的并联数量由逆变器的额定容量确定。

电池组件串联数量计算如公式(1)所示,对应参数详见本工程所选250Wp 组件和逆变器规格参数表。

计算公式:

)/()/(max min Voc Vdc INT N Vmp Vdc INT ≤≤ (1)

式中:Vdcma :逆变器输入直流侧最大电压;

Vdcmin :逆变器输入直流侧最小电压; Voc :电池组件开路电压; Vmp :电池组件最佳工作电压; N :电池组件串联数。

经计算得10≤N≤22

根据气候环境,极端最高气温为42℃,极端最低气温为-13.7℃。假定在最低辐照度100W/m2时逆变器开始工之作,同时结合PV Designer软件中最热月的平均辐照度情况,假定最大辐照度1000W/m2。

可以通过公式(2)来计算组件的温度变化范围。

Tc=Ta+C2*Ga (2)

Tc:光伏组件温度;

Ta:环境温度;

C2:系数,单位(K*m2)/W,通常取为0.03;

Ga:光照强度。

经计算得组件极端最高温度为72℃,极端最低温度为-10.7℃。

结合电池组件开路电压温度系数以及逆变器最佳输入电压等,对极端温度下组件工作电压和开路电压进行修正。

72℃时组件工作电压30.2*(1+(72-25)*(-0.33%))=25.5

-10.7℃组件开路电压37.3*(1+(-10.7-25)*(-0.33%))=41.7

经计算电池组件的串联数为10~22(块),考虑在满足逆变器最大输入功率的情况下尽可能充分利用逆变器,同时考虑到现场最大化布置光伏组件,区域每一路组件串联数选择为20,每串额定容量为5kW。对应于所选50kW逆变器的额定功率计算,并联路数10。

(2) 水泥屋顶组件固定倾角安装。根据当地的纬度,选择方位角0度,倾角27度进行固定倾角安装布置,光伏组件横向安装。经计算约需要南北方向宽度为35米,东西方向长度约80米,共计2800平方米的屋顶即可完成200kW光伏组件的安装

组件排布图如下:

光伏支架整列图

3.4交流汇流箱设计

交流汇流箱选用交汇流箱,IP65,户外使用。

光伏交流防雷汇流箱的作用是对逆变器的输出进行汇流,汇流箱应具有以下功能:

1.满足室外安装的使用要求,防水、防锈、防晒,防护等级为IP65。

2.输入路数可定制,每路输入电流最大可达80A。

3.最高输入、输出电压最高达660VAC。

4.配有防雷器。

5.输出回路采用高品质断路器,容量根据输入路数确定。

6.挂壁式安装,体积小、重量轻,降低工程施工成本。

光伏防雷汇流箱的电气原理框图如图所示:

交流汇流箱的安装可以参考逆变器壁挂架的安装方式,可以利用膨胀螺栓固定在墙面上,也可以固定在金属支架上。

3.5并网接入柜设计

并网接入柜安装在光伏发电的并网点,主要由主断路器、分断路器、电流互感器、测控表计、关口计量等设备组成。

故障隔离功能,短路瞬时、长延时保护功能和欠压脱扣功能

光伏发电量计量功能

关口计量设备铅封功能

具备防雷功能

通讯接入、规约转换功能

带电显示功能

柜体防护等级:IP20

关口计量需铅封

根据用户原柜体型式设计,400A

一进一出交流配电柜电气原理图

3.6电缆选型设计

1. 电缆载流量计算

参考《GB50217-2007:电力工程电缆设计规范》敷设在空气中的电缆载流量按:KI XU≥I JS选择。

IJS—计算工作电流,单位A;

IXU—电缆在标准敷设条件下的额定载流量,单位A;

K—不同敷设条件先综合校正系数。

2.电压校验

逆变器电压输出相电压范围184-275,线电压范围为318-476。通常并网点电压为400V,为了保证逆变器能够正常并网运行,不同截面电缆在对应允许电流下电压降最大不超过76V。

3.温升校验

光伏电站,环境温度较高,特别是屋顶夏天温度高达70℃以上,选用电缆时,应进行校验。

4. 电缆直径校验

根据交流汇流箱的进出线电缆孔允许最大电缆直径、数量,端子排运行接入最大电缆直径,应进行校验。

5.载流量校验

根据电缆允许的载流量,根据“直流侧选取电缆的额定电流为计算所得电缆

中最大连续电流的1.56倍,交流侧选取电缆的额定电流为计算所得电缆中最大连续电流的1.25倍”进行校验。

6.功率损耗校验

电缆功率损耗计算根据公式,△P=U L I L=I L2R

△P--电缆功率损耗,单位W;

UL--电缆线电压;

IL--电缆线电流;

R--电缆电阻。

7.电缆线损校验:

用户低压配电系统居多采用TN-S系统,N与PE线分开。故暂选用三相五线制电缆。

(1)光伏组串工作电流为8.29,短路电流为8.73;

组件至逆变器电缆选用ZC-YJV R-0.6/1KV-1*4

(2)50kW组串逆变器输出最大电流为80A,逆变器至交流汇流箱电缆采用在桥架内敷设;

若选用YJV-0.45/0.75-4*25

(3)200kW(3进一出)汇流箱输出最大320A。

交流汇流箱至并网接入柜: 1根YJV-0.45/0.75-3*185+1*95

(4)并网接入柜输出电缆型号也与输入容量有关,200kW交流配电柜输出最大320A。

200kW并网接入柜至接入点:1根YJV-0.45/0.75-3*185+1*95

4 防雷及接地

光伏发电系统的雷电入侵路径,除光伏组件外,还有配电线路、接地线以及它们的组合。为了保证电力系统的安全运行和光伏发电及电力设施的安全,并网光伏电站必须有良好的避雷、防雷及接地保护装置。

防雷击的主要措施是安装避雷针,本项目户外设备安装位置在整个环境中不是最高建筑物,所以设计为:把所有钢结构与整个建筑的防雷网相连,以达到防雷的目的。本项目采取以下防雷措施:

组件的铝合金边框以及金属支架通过接地扁钢与屋顶防雷扁钢带可靠焊接;交流汇流箱内采用交流防雷模块,最终与防雷带连接;在交流配电柜内采用交流防雷模块,与电气防雷带连接。对于系统防雷和安全用电来说,可靠的接地是至关重要的。本设计中,支架、光伏组件边框以及连接件均是金属制品,每个子方阵自然形成等电位体,所有子方阵之间都要进行等电位连接,并于接地网就近可靠连接,各连接点的接地电阻应小于4欧姆。逆变器的交流输出经交流汇流箱(内含防雷保护装置)、交流配电柜后接入电网,可有效地避免雷击和电网浪涌导致设备的损坏,所有的机柜要有良好的接地,各连接点接地电阻应小于4欧姆。5设备清单

6发电量计算

6.1 发电量

根据工程所在地各月平均太阳总辐射量可得出本工程月及年峰值日照小时数。峰值日照小时数:将太阳能电池组件所在平面上某段时间段内所能接收到的太阳辐射量,转换为辐照强度1000W/m2标准工况下条件下的等效小时数称峰值日照小时数。

若太阳能电池组件在1h 中接收到的太阳辐射量为1 kWh/m2.a,由以上峰值日照小时定义,可得其峰值日照小时数t:

t=(1 kWh/m2.a)/(1000W/ m2)=1(h/a)

由于太阳能电池组件的峰值功率均在1000W/ m2条件下标定,因此采用峰值日照小时数乘以光伏电站的装机容量即为光伏电站的最大理论发电量。本工程中水泥屋顶固定倾角安装,安装容量200kW,倾角32度。如表1为该地区的日照小